文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网输电线路设备缺陷分类描述标准.

电网输电线路设备缺陷分类描述标准.

Q/JDJ

电业局发布

Q/JDJ ××××—2013

目次

前言............................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 缺陷分类 (1)

5 缺陷标准描述 (2)

6 修订记录 (5)

附录 A (规范性附录)110kV~500kV输电线路标准缺陷库 (6)

I

Q/JDJ ××××—2013

II

前言

缺陷管理标准的完善是确保输电线路安全运行的重要保证。根据国家电网生[2003]481号文《架空

输电线路管理规范》要求,“各线路运行维护单位应根据各自的具体情况……并制定出每部分一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准,便于巡线人员、护线人员在现场对发现的缺陷进行判断”。基于此,为进一步规范电网输电线路缺陷管理工作,制定本标准。

本标准的附录A是规范性附录。

本标准由电业局标准化委员会提出。

本标准主要起草单位:电业局送电工区

本标准主要起草人:方玉群

本标准主要审核人:应伟国、汪建勤、缪寿成、邹献平、黄旭骏、胡旭光

本标准批准人:

Q/JDJ ××××—2013 电网输电线路设备缺陷分类描述标准

1 范围

本标准规定了输电线路缺陷分类、标准描述要求等方面的内容。

本标准适用于电网110kV及以上输电线路的缺陷分类管理工作。

各县市供电局线路运行单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2900.51——1998 电工术语架空线路

GB 50233——2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范

DL 409——91 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL/T 741——2001 架空送电线路运行规程

国家电网安监[2005]83号文国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)

国网生[2003]481号文架空输电线路管理规范(试行)

Q/ZDJ 05——2001 架空送电线路状态检修规程

3 术语和定义

GB/T 2900.51——1998 《电工术语架空线路》中术语和定义适用于本标准。

4 缺陷分类

4.1 设备缺陷按内容可分为线路本体、附属设施缺陷和外部隐患三大类。

4.1.1 设备本体缺陷

指组成线路本体的构件、附件、零部件等发生的缺陷,具体包括导线、地线/OPGW、绝缘子、金具、杆塔、拉线、接地装置、基础、电缆等八大类。

a)导线缺陷:仅指导线本体所发生的缺陷,不包括和导线连接的各类金具所发生的缺陷。

b)地线/OPGW缺陷:仅指地线/OPGW本体所发生的缺陷,不包括和地线/OPGW连接的各类金具所发生的缺陷。

c)绝缘子缺陷:仅指绝缘子本体所发生的缺陷,不包括和绝缘子连接的各类金具所发生的缺陷。

d)金具缺陷:指杆塔上除拉线金具之外其它所有金具所发生的缺陷,可分为绝缘子串金具缺陷、导线金具缺陷、地线/OPGW金具缺陷。

——绝缘子串金具缺陷:主要包括导线连接金具缺陷、耐张线夹缺陷、悬垂线夹缺陷;

——导线金具缺陷:主要包括导线保护金具缺陷、导线接续金具缺陷;

——地线/OPGW金具缺陷:主要包括地线/OPGW连接金具缺陷、地线/OPGW保护金具缺陷、地线/OPGW 接续金具缺陷。

e)杆塔缺陷:仅指杆塔本体所发生的缺陷,不包括和杆塔连接的其它部件所发生的缺陷。

f)拉线缺陷:指和拉线连接的所有部件发生的缺陷,包括拉线本体缺陷、拉线金具缺陷、拉棒缺陷、拉盘缺陷等。

1

Q/JDJ ××××—2013

2 g)接地装置缺陷:指杆塔接地工程所发生的缺陷。

h)基础缺陷:指杆塔基础、边坡工程所发生的缺陷。

i)电缆缺陷:指电缆工程所发生的缺陷。

4.1.2 附属设施缺陷

指附加在线路本体上的标志牌、相位牌、警告牌及各种技术监测设备出现的缺陷,具体包括标牌装置、防雷装置、防鸟装置、绝缘子在线监测装置、在线测温装置、其它装置等六大类。

a)标牌装置缺陷:指相位牌、警告牌、分相色标牌等标志牌发生的缺陷。

b)防雷装置缺陷:指线路氧化锌避雷器、雷击显示器、消雷器等设备发生的缺陷。

c)防鸟装置缺陷:指防鸟架、引鸟架、防鸟涂漆等防鸟装置发生的缺陷。

d)绝缘子在线监测装置缺陷:特指绝缘子在线监测装置发生的缺陷。

e)在线测温装置缺陷:特指在线测温装置发生的缺陷。

f)其它装置缺陷:泛指除上述附属设施之外设备所发生的缺陷。

4.1.3 外部隐患

指外部环境变化对线路的安全运行已构成某种潜在性威胁的情况,具体包括风偏隐患、交跨隐患、施工隐患、其它隐患等四大类。

a)风偏隐患:指线路通道内由于导地线风偏不足而引起的隐患。

b)交跨隐患:指线路通道内由于导地线交跨不足而引起的隐患。

c)施工隐患:指外单位的不规范施工而影响线路安全运行造成的隐患。

d)其它隐患:泛指除上述三类以外的隐患。

4.2 设备缺陷按严重程度可分为危急缺陷、严重缺陷和一般缺陷三大类。

4.2.1 危急缺陷

指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取确保安全的技术措施进行处理,随后消除。

通常要求在24小时内采取措施进行消除。

4.2.2 严重缺陷

指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。

通常要求在一周之内消除,一般不得超过一个月;对于确因系统停电等客观原因,不能及时处理的,应采取临时安全技术措施,加强监视,但该缺陷处理最长不得超过一年。

4.2.3 一般缺陷

指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路安全运行影响不大。此类缺陷应列入年、季检修计划中加以消除。

通常要求在一个检修周期之内进行消缺。

5 缺陷标准描述

5.1 通用定义

5.1.1 缺陷位置通用定义

a)线路方向位置

线路方向位置以线路双重命名来确定,起始变电所为送电侧,终止变电所为受电侧,面向大号系指面向终止变电所,杆塔大号侧系指在杆塔的终止变电所侧,以此类推。如双金2372线,由双龙变至变,则双龙变为起始变电所,变为终止变电所。

b)导地线位置

导地线位置描述中的“左”(上)、“中”、“右”(下),系指面向线路运行方面大号侧的“左”(上)、“中”、“右”(下),为准确描述导地线缺陷位置,适当时应增加线路相位。

Q/JDJ ××××—2013

3

c ) 子导线位置

——单子导线默认为子导线为0。

——双子导线中上下排列的,上侧为1号子导线,下侧为2号子导线;左右排列的,面向大号左侧为1号子导线,右侧为2号子导线。

——四分裂导线的,面向大号左上为1号子导线,左下为2号子导线,右上为3号子导线,右下为4号子导线。如图1所示。

图1 分裂导线子导线位置示意图

d ) 基础位置

面向大号顺时针确定基础位置,小号左侧为1号基础,大号左侧为2号基础,大号右侧为3号基,小号右侧为4号基础。如图2所示。

Q/JDJ ××××—2013

4 图2 基础位置示意图

5.2 设备本体缺陷和附属设施缺陷的描述

5.2.1 基本格式

缺陷描述一般采用“缺陷位置+缺陷部件+缺陷类别+缺陷程度+缺陷备注+缺陷分级”的格式,如导线断股缺陷的标准描述格式为“X线X塔X相X号侧Xm处X子导线导线断股,断X股,其中有X股已下挂Xm,[一般/严重/危险]缺陷”,其中“X线X塔X相X号侧Xm处X子导线”为缺陷位置,“导线”为缺陷部件,“断股”为缺陷类别,“断X股”为缺陷程度,“其中有X股已下挂Xm”为缺陷备注,“[一般/严重/危险]缺陷”为缺陷分级。

5.2.2 描述说明

a)缺陷位置

指缺陷发生的位置,位置要求描述准确、清晰。

b)缺陷部件

指缺陷发生的部件,具体见附录A所示。

c)缺陷类别

指基于缺陷部件发生的缺陷内容,具体见附录A所示。

d)缺陷程度

指缺陷的严重程度,可量化的必须使用量化数据表示,具体见附录A所示。

e)缺陷备注

指缺陷的另外需要表述的重要信息,具体见附录A所示。

f)缺陷分级

指按缺陷分级标准对缺陷的最终定性。

5.3 外部隐患的描述

5.3.1 基本格式

外部隐患一般采用“隐患位置+隐患分类+隐患子类+隐患程度+隐患备注+隐患分级”的格式,如档中建房隐患的标准描述格式为“X线X塔X号侧Xm处有施工隐患,建房,风偏不足,最大风偏时其值为Xm,标准为Xm,[一般/严重/危险]缺陷”,其中“X线X塔X号侧Xm处”为隐患位置,“施工隐患”为隐患分类,“建房”为隐患子类,“风偏不足”为隐患程度,“最大风偏时其值为Xm,标准为Xm”为隐患备注,“[一般/严重/危险]缺陷”为隐患分级。

5.3.2 描述说明

a)隐患位置

指隐患发生的位置,位置要求描述准确、清晰。

b)隐患分类

指按隐患分类标准对隐患的分类描述。

c)隐患子类

指基于隐患分类标准对隐患的进行细化描述。

d)隐患程度

指隐患的严重程度,可量化的必须使用量化数据表示。

e)隐患备注

指隐患的另外需要表述的重要信息。

f)隐患分级

指按缺陷分级标准对隐患的最终定性。

5.4 描述要求

5.4.1 缺陷描述要求严格按规定格式进行。

5.4.2 在描述导线缺陷位置时,除注明“左”(上)、“中”、“右”(下)外,还应注明导线相位。

Q/JDJ ××××—2013 5.4.3 严重及危急缺陷要求提供照片、摄像,以确保缺陷描述的准确性。

6 修订记录

表1 制修订记录

表2 页版本目录

5

Q/JDJ ××××—2013

6

附录 A

(规范性附录)

110kV~500kV输电线路标准缺陷库

杆塔本体缺陷:导线类

Q/JDJ ××××—2013

7

Q/JDJ ××××—2013

杆塔本体缺陷:地线类

8

Q/JDJ ××××—2013

9

Q/JDJ ××××—2013

10

Q/JDJ ××××—2013

11

Q/JDJ ××××—2013

杆塔本体缺陷:金具类

12

Q/JDJ ××××—2013

13

Q/JDJ ××××—2013

14

Q/JDJ ××××—2013

15

Q/JDJ ××××—2013

16

(完整版)输电设备缺陷管理规定

输电设备缺陷管理规定 1 总则 1.1 为了加强公司输电设备的运行、检修管理,规范设备的缺陷定义与分类,及时跟踪并消除设备存在的缺陷,提高设备的健康运行水平,特制定本规定。 1.2 本规定适用于公司所属输电设备缺陷管理。 1.3 各部门应严格执行本缺陷管理规度,确保设备缺陷实现闭环管理。 2 缺陷的定义及分类 2.1 缺陷 缺陷是指缺陷是指输电设备及其辅助设备在运行及备用时,出现影响电网安全运行或设备健康水平的一切异常现象。保 2.2 设备缺陷的分类设备缺陷按其对电网安全运行的威胁程度和 设备健康状况 分为四类,即:I类设备缺陷、H类设备缺陷、川类设备缺陷陷、W类设备缺陷。 2.2.1 I类设备缺陷:指严重程度已经危及人身或设备安全,随时可能导致事故的发生,必须立即消除或安排检修,以及采取必要的安全、技术措施的设备缺陷。 222 □类设备缺陷:指缺陷比较严重,在短期内虽不会使设备发生事故或威胁人身和设备安全,但需在近期内安排消除或消除前应加强监视、跟踪的设备缺陷。

223川类设备缺陷:指设备部件伤损或缺少应有的附属装置,近期对设备安全、经济运行影响不大的,需结合计划检修、临时停运或不需停电进行处理的设备缺陷,但该类缺陷必须在规定的时间内完成。 2.2.4 W类设备缺陷:指缺陷比较轻微,不影响设备的安全运行和供电能力,且在较长时间(指一个小修周期内)不会有明显加剧或恶化的需安排停电处理的缺陷,该类缺陷经本单位批准可延期结合停电处理,但必须在设备的一个小修周期内完成。 2.3 对施工或设备制造等遗留的不符合国家和上级机关颁布的有关标准,现运行中无法进行更改和处理的,且不影响设备性能的缺陷,在采取了必要的技术措施或管理措施后,能确保其不影响人身、电网、设备安全的,报经单位分管生产领导或总工程师确认签字,可不统计为缺陷。 3 缺陷管理职责分工 3 缺陷管理职责分工 3.1 设备缺陷由生产技术部归口管理管理,在生技和送电部均应设置专职或兼职的设备缺陷管理人员。 3.2 线路巡视人员职责 3.2.1 凡在巡视、试验、检查中发现的输电设备缺陷,应及时记录到《输变电信息管理系统》中的“缺陷管理”模块,并由班长组织分析,正确判断设备缺陷类型,提供初步处理意见。属I 类缺陷的立即用电话报告有关调度部门的值班人员及所属部门的领导。巡视人员应在当天内

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

信息检索复习题(综合最终)

1、信息存储与检索:广义地说是“信息存储与检索”(Information Storage and Retrieval),它是指将信息按照一定的方式组织和存储起来,并能根据信息用户的需要找出其中相关信息的过程。从本质上讲信息检索是一种有目的和组织化的信息存取活动,其中包括了“存”和“取”两个基本环节。对于“存”来说,主要指面向来自各种渠道的大量或海量信息而进行的高度组织化的存储;对于“取”来说,则要求面向随机出现的各种用户信息需求所进行的高度选择性的查找。 2、文本检索:指以各种自然语言符号系统所表示的信息作为主要检索对象的信息检索活动。 3、数值(据)检索:主要是针对数值型数据的查询而发展起来的一类较有特色的信息检索。 4、音\视频检索:主要针对各种数字化音频与视频信息而进行查询的一类新兴的信息检索操作。 5、电子信息源:指以数字化形式(即二进制码)将文字、图像、声音、动画等存储在光、磁等存储介质(如CD-ROM、磁盘)上,并能通过计算机、通信设备再现出来的信息资源。 6、书目数据库:一种专门存储二次文献信息的数据集合,亦称二次文献数据库,通常收录有关主题领域的各种书目信息,包括文摘、题录、目录等,以向用户提供文献信息,指引用户查找、使用原始文献。 7、文献索引数据库:主要是简要地通报有关领域某一时期发表的文献,供人们查阅与检索。它提供确切的文献来源信息,即能准确鉴别相对应的原始文献 8、全文数据库:一种源数据库,主要存储文献全文或其中的主要部分,可以将包括题名、著者、摘要、关键词、正文、参考文献和著作日期在内的数据全部收入数据库,供用户查询利用。 9、网络信息资源:指以电子数据的形式将文本、图像、声音、动画等多种形式的信息存放在光磁等非印刷型载体的介质中,并通过网络通信、计算机或终端等方式再现出来的电子信息源。 10、集中式系统:是资源有空间上集中配置的系统,单机检索系统是典型的集中式系统,它将软件、数据和主要外部设备集中在一套计算机系统之中。 11、分布式检索系统:是指通过计算机网络把分布在不同地点的计算机硬件、软件、数据库等设备和资源联系在一起,以服务于一个共同的系统目标而是实现的相互通信、相互操作和资源共享的系统。 12、用户界面:是用户与计算机之间的通信媒体或手段,是人机双向信息交换的软件和硬件。 13、搜索引擎:广义的搜索引擎泛指网络(尤其是万维网)上提供信息检索服务的工具或系统。狭义的搜索引擎主要指利用网络自动搜索软件或人工方式,对万维网信息资源进行采集分析与标引,并将索引信息组织成数据库,以网站形式为网络用户提供检索服务的一类信息服务系统。 14、收录范围:是指检索系统的数据库所覆盖的学科面、所收录的文献类型和数量,它现在已经演化成网站或搜索引擎的规模。 15、响应时间:是指从提问接收到检索结果提供所消耗的时间。 16、用户负担:是指用户在检索过程中花费的精力的总和。 17、输出形式:是检索系统提供的检索结果的形式,可能是书目信息,也可能是全文信息等。 18、相关性(评价核心):主要是指检索系统针对用户的信息需求从文档集合中检出的文档与用户需求之间的一种匹配关系。 问答题目: 1、什么是信息检索?它有哪些主要类型? 所谓“信息检索”,广义地说是“信息存储与检索”,它是指将信息按照一定的方式组织和存储起来,并能根据信息用户的需要找出其中相关信息的过程。从本质上讲信息检索是一种有目的和组织化的信息存取活动,其中包括了“存”和“取”两个基本环节。对于“存”来说,主要指面向来自各种渠道的大量或海量信息而进行的高度组织化的存储;对于“取”来说,则要求面向随机出现的各种用户信息需求所进行的高度选择性的查找。狭义理解是主要关注如何从存储的信息集合中快速获取各种需要的信息。 信息检索的主要类型 早期分类方法:文献检索、事实检索、数据检索三种类型 文献检索是指以文献(包括文摘、题录或全文)为检索对象的一类信息查询活动。 事实检索主要针对从文献中提取出来的各种事实(或知识项)所进行的检索活动。 数据检索主要以经过选择、整理、鉴定的各种数据信息,例如人口、国民生产总值、建筑材料的各种性能参数等作为检索对象的一类检索操作。

电力公司设备缺陷管理办法

×××电力公司设备缺陷管理办法 1 总则 1.1 为了加强设备缺陷管理,提高设备健康水平,保证发、供、变、送、配电设备的安全、稳定、经济运行,根据州电力总公司关于检修管理暂行办法、湖北省电力公司《输变电设备缺陷管理规定》,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 2 范围 2.1 本办法规定了发电厂、变电站、输配电线路设备缺陷管理的职责、管理内容与要求等。 2.2 本办法适用于公司所属发、变、送、配电设备、设施及其附属设备的缺陷管理。 3 缺陷分类 电网中使用的电力设备(简称设备)和建(构)筑物(简称设施)发生了异常,虽能继续使用但影响安全运行者称为有缺陷设备。缺陷分为紧急(危急)缺陷、重大缺陷、一般缺陷。 3.1 紧急缺陷:指严重威胁主设备安全运行及人身安全,或已造成出力降低和影响对外输送电力的重大缺陷。 3.2 重大缺陷:指暂不影响设备继续运行,但对设备安全经济运行或人身安全有一定的威胁,继续发展亦将导致停止运行或损坏设备,需停运或降低出力才能消除的重要缺陷。 3.3 一般缺陷:指不需要停用主设备或降低出力就可以消除的设备缺陷及不影响主设备正常运行的一般缺陷。 4 缺陷管理 4.1 设备缺陷台帐的建立 4.1.1 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班建立《设备缺陷登记簿》。 4.1.2 在变电站、线路工区、发电厂、调度所、供电所建立所辖设备的《设备台帐》。 4.1.3 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班分别建立《设备缺陷统计台帐》。 4.1.4 《设备缺陷

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

软件开发管理平台技术方案模板

软件开发管理平台技术方案 随着软件应用水平的提高, 软件规模越来越庞大, 软件开发的过程日益复杂, 而软件开发的模式依旧停留在传统的以技术人员为核心的方式下的, 不可避免的会暴露出许多问题: ?没有完善的对需求变更及问题追踪的流程和管理手段当前对需求变更及问题追踪流程没有完善的管理方法及有效的管理手段。对于业务人员、运维人员提出的各种需求和缺陷以及系统问题没有一个管理机制和经验积累。 ?无法保证发布版本的完整性 没有完善的内部产品版本控制、发布、上线、运维、变更的管理体系, 无法记录和追踪需求、产品、文档、流程的变更过程, 这样造成的直接后果是无从判断项目版本状态, 系统的故障诊断难度加大。容易发生开发人员未经授权修改代码或文档, 留下系统故障隐患。 ?缺乏沟通, 难于控制项目状态 项目开发过程中各部门之间, 各部门与集成商之间缺乏有效 的沟通手段, 无法实现流程的自动化操作。无法记录完整的管理信息, 造成各级领导、业务人员和项目管理者, 没有办法 及时、自动地了解项目管理状态, 量化内部项目人员及供应商项目组成员工作量, 工作进度。

本技术方案书针对当前软件公司开发团队普遍面临的问题, 经过制定一个自动化、可管理、可追踪的流程, 提供一种高度协作化方式的, 迭代化的、增量方式的开发手段, 在最低费用的情况下及时的生产满足需要的高质量软件。从而达到IT和业务目标紧密结合, 并引导业务的创新和发展。 为了建立敏捷的开发流程, 达到IT和业务目标紧密结合, 并引导业务的创新和发展, 必须建立一个能从需求人员、项目经理、开发人员、配置管理人员到测试团队的端到端的流程, 而且这个流程必须自动化、可管理而且可追踪。 ?流程需要保证项目的连贯性 ?保证随时能够得到项目状态 ?流程需要多次循环 ?确保闭环的流程 ?确保质量问题被预先发现和解决 ?需要和已有的工具集成( 配置管理、测试)

架空输电线路缺陷管理办法 (1)

架空输电线路缺陷管理办法 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。

紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷 必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行 正常缺陷管理程序。 2、重大缺陷:一经发现,巡视人员应立即报告班长、线路专责或生技科长,由线路 专责或生技科长及时报告生产副局长审查,然后书面报告电业局生技部,电业局生技部核 实后安排相关单位尽快处理消除缺陷。 3、紧急缺陷:一经发现,应立即报本单位安生科和电业局生技部、安监部,经分析、鉴定确认为“紧急缺陷”,应确定处理方案或采取临时的安全技术措施,供电局或线路工 区应立即按所定方案进行处理。 4、对不同级别设备缺陷的处理时限,应符合如下要求: (1)一般缺陷的处理,最迟不应超过一个检修周期。 (2)重大缺陷的处理,一般不超过一周(最多一个月)。 (3)紧急缺陷的处理,通常不应超过24h。 5、对于重大缺陷和紧急缺陷,凡具备带电作业条件的,尽量安排进行带电作业消缺。(二)缺陷处理的流程

变电站设备缺陷分类标准及处理办法

变电站设备缺陷分类标准及处理办法 第一条变压器和油浸电抗器 1、危急缺陷 (1)在正常负荷情况下,变压器和电抗器油温急剧上升至温度超过105℃,且还有上升趋势。 处理办法:首先比对现场温度表与后台远传温度显示是否一致,与绕温对比是否差距不大,用红外测温对比正常相与故障相温度是否一致,判断是温度表损坏还是油温的确上升。若是温度表损坏,结合停电更换温度表,若是油温上升,则应立即停电,对变压器和电抗器进行试验找出故障原因。 (2)变压器强迫油循环风冷却装置全停. 处理办法:退出冷却器全停跳闸压板,密切监视油温变化,检查风冷电源是否正常,检查各级空开是否正常,若在处理过程中油温不断上升,则应申请停电,防止变压器受损。 2、严重缺陷 (1)变压器任意一组冷却器故障退出。 处理办法:密切监视油温变化,手动投入辅助风冷电源,检查故障组风冷电源是否正常,检查各级空开是否正常,检查风冷电机是否正常。 3、一般缺陷 (1)变压器调压机构箱和冷却器控制箱内照明、加热器故障,各断子接头锈蚀,继电器、接触器、小开关等异常或故障,但能继续运行。 处理办法:更换相应配件。 第二条继电保护、自动装置、测量仪表等二次设备 1、危急缺陷 (1)继电保护和自动装置误动或拒动。 处理办法:班组管理人员作为工作负责人,对故障装置进行整租试验检查,找出误动或拒动的原因,形成书面材料上交上级管理部门。 (2)各种控制电缆损坏(包括绝缘降低)、断线(包括二次回路断线)导致相应主设备不能运行。 处理办法:若能找出备用芯线,则用之,若无,则更换电缆。 (3)继电保护、自动装置(含故障录波器)定值严重错误,不能运行。 处理办法:立即退出不能运行装置,联系省调方式处,出具新的合格定值后方可启用。 (4)按双重化配置的线路或元件保护(包括自动装置),其两套主保护均故障(故障告警或闭锁出口)。

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 3 1.2 断路器 5 1.3 隔离开关7 1.4 母线9 1.5 防雷设备10 1.6 电力电缆11 1.7 控制电缆12 1.8 继电器12 1.9 表计13 1.10 电力电容器15 1.11 电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器16 1.12 继电保护及自动装置17 1.13 直流设备20 1.14 土建部分22 1.15 变电其它设备23

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准24 2.1 通讯24 2.2 计算机系统25 2.3 远动部分26 2.4 消防系统27 3 电力线路设备缺陷分类标准29 3.1 导线及架空地线29 3.2 绝缘子及金具30 3.3 杆塔32 3.4 横担33 3.5 拉线34 3.6 柱上开关35 3.7 配电变压器及令克35 3.8 避雷器36 3.9 接地装置37 3.10 线路电力电缆37

1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显隐患,油中烃类、氢气产气速率超过10%/月或0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式); 1.1.1.2内部有异常响声,套管严重破损、裂纹、有严重放电声,套管漏油,油位超过下限,密封失效,套管tanδ明显增长且超标,电容量与出厂值差别超出±5%; 1.1.1.3引线或桩头过热发红(超过95℃); 1.1.1.4电气预防性试验主要项目不合格; 1.1.1.5测温装置全部损坏或失灵(220千伏及以上的油温温度计); 1.1.1.6压力释放阀误动; 1.1.1.7主变压器强油循环冷却器全停或失灵一半以上,影响出力或威胁安全运行;1.1.1.8潜油泵及油流继电器失灵; 1.1.1.9本体漏油严重或大量喷油,油面低到—30℃油面线以下、油枕看不见油位;1.1.1.10变压器有载调压开关动作异常,极限位置不能闭锁,操作卡阻或跳档,滑档、指示动作不可靠,接触电阻不符合要求; 1.1.1.11气体继电器内有气、漏油; 1.1.1.12安全口隔膜或玻璃破碎 1.1.1.13铁芯或外壳接地不良,接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势; 1.1.1.14电抗器混凝土支柱有裂纹、支持瓷瓶有损伤;

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准 ?根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1?变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行)3? 1.2?断路器?4 1.3?隔离开关5? 1.4?母线?6 1.5?防雷设备7? 1.6?电力电缆7 1.7 控制电缆8 1.8 继电器8 1.9 表计9 1.10?电力电容器10? 1.11?电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器10? 1.12继电保护及自动装置11? 1.13 直流设备12 1.14?土建部分13 1.15变电其它设备14

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准14 2.1?通讯1?4 2.2 计算机系统1?6 2.3远动部分16 2.4?消防系统173 电力线路设备缺陷分类标准18 3.1?导线及架空地线18 3.2?绝缘子及金具19? 3.3 杆塔20? 3.4?横担20 3.5 拉线2?1 3.6 柱上开关21 3.7?配电变压器及令克2?2 3.8 避雷器22 3.9 接地装置2?3 3.10?线路电力电缆23 ?1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标 准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力设备缺陷的分类标准1、紧急缺陷 变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保 证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流 小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以 上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

电力设备缺陷的分类标准实用版

YF-ED-J1266 可按资料类型定义编号 电力设备缺陷的分类标准 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力设备缺陷的分类标准实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、紧急缺陷 1.1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1.1.1变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1.1.2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油

国内三大中文期刊全文数据库的比较

国内三大中文期刊全文数据库的比较研究(建议新手查阅) 中国期刊网全文数据库》、《维普中文科技期刊数据库》和《万方数据库资源系统数字化期刊》是国内影响力和利用率很高的综合性中文电子期刊全文数据库,这三个数据库已经成为大多数高等院校、公共图书馆和科研机构文献信息保障系统的重要组成部分。在互联网中,这三大数据库也成为中文学术信息的重要代表,体现了我国现有的中文电子文献数据库的建设水平。 笔者结合工作和学习中的实践,就上述三大数据库的收录情况、检索功能、检索结果、检索界面、用户服务等方面进行全面的比较,并通过检索实践举例进行比较分析,以供参考。 1 收录情况(数据较早,甚至不是2004年的数据,感觉更像2002年左右的数据,后面将尽可能给出最新的数据值。) 收录范围与数量 《中国期刊网全文数据库》(本文中简称“清华”)是由清华同方光盘股份有限公司、光盘国家工程研究中心和中国学术期刊(光盘版)电子杂志社共同研制出版的综合性全文数据库。该数据库收录自从1994年来公开出版发行的6600余种国内核心期刊和一些具有专业特色的中英文期刊全文,累积全文文献618万多篇,题录1500万余条,按学科分为理工A(数理科学)、理工B(化学化工能源与材料)、理工C(工业技术)、农业、医药卫生、文史哲、经济政治与法律、教育与社会科学、电子技术与信息科学九大类,126个专题文献数据库。 《中文科技期刊数据库》(本文中简称“维普”)由科技部西南信息中心主办,重庆维普资讯有限公司制作。其前身为《中文科技期刊篇名数据库》。该数据库收录了自1989年以来国内出版发行的12000种期刊,其中全文收录8000余种,按学科分为经济管理、教育科学、图书情报、自然科学、农业科学、医药卫生、工程技术等7大类,27个专辑,200个专题,按《中图法》编制了树型分类导航和刊名导航系统,基本覆盖了国内公开出版的具有学术价值的期刊,同时还收录了中国港台地区出版的108种学术期刊,积累700余万篇全文文献,数据量以每年100万篇的速度递增。 《万方数据资源系统数字化期刊》(本文中简称“万方”)是万方数据库资源系统三大组成部分之一,由中国科技信息研究所属下的北京万方数据股份有限公司创办。万方期刊收录了我国自然科学的大量期刊以及社会科学的部分期刊,范围包括基础科学、医药卫生、农业科学、工业技术、人文科学等5大类,以及英文版期刊、中国科学系列杂志,共2500多

(建筑工程管理]软件工程复习题

(建筑工程管理)《软件工 程》复习题

壹、填空题 1.由于维护或于维护过程中其他壹些不期望的行为引入的错误称为维护的 ________________。 2.软件工程由___方法____、工具和__过程_____三部分组成,称软件工程的三要 素。 3.可行性研究从技术可行性、经济可行性、___操作可行性_____三方面进行分析。 4.调试的目的是__于测试发现错误之后排除错误的过程________________。 5.划分模块时尽量做到低耦合高内聚__________________,以保持模块的独立性。 6.决定软件可维护性的因素主要有____可理解性________、可测试性、可修改性、 可靠性和_可重用性___________。 7.对软件需求应从壹致性、_____完整性_____、现实性和__现实性________四个 方面验证。 8.为了便于对照检查,测试用例应由输入数据和_预期的输出结果____________ 俩部分组成。 9.面向数据流的设计方法把信息流映射成软件结构,信息流有__________和 __________俩种类型。 10.软件工程是从____技术____和__管理______俩方面研究如何更好地开发和维护 计算机软件的壹门新兴学科。 11.于基类的基础上新建立的类我们称之为___子类_____。 12.若年利率为i,不计复利,n年后可得钱数为F,则当下的价值P=__F/(1+i)n 次方________。 二、单选题(每小题1分,共20分)

1.产生软件维护的副作用,是指_____。 A.开发时的错误B.隐含的错误C.因修改软件而造成的错误D.运行时误操作 2.汽车有壹个发动机。汽车和发动机之间的关系是_____关系。 A.壹般具体B.整体部分C.分类关系D.主从关系 3.于变更控制中,______能够用来确保由不同用户所执行的且发变更。 A.异步控制B.同步控制C.存取控制D.基线控制 4.于详细设计阶段,经常采用的工具有__A___。 A.PADB.SAC.SCD.DFD 5.软件生命周期中所花费用最多的阶段是_D____。 A.详细设计B.软件编码C.软件测试D.软件维护 6.系统流程图是描述__D___的工具。 A.逻辑系统B.程序系统C.体系结构D.物理系统 7.俩个模块彼此传递的信息中有控制信息,这种耦合称为__D___。 A.数据耦合 B.公共环境耦合 C.内容耦合 D.控制耦合 8.详细设计的结果基本决定了最终程序的___C__。 A.代码的规模B.运行速度C.质量D.可维护性 9.需求分析阶段的任务是确定___D__。 A.软件开发方法B.软件开发工具C.软件开发费D.软件系统的功能 10.为了提高模块的独立性,模块之间最好是__D___。 A.控制耦合 B.公共耦合 C.内容耦合 D.数据耦合

变电设备缺陷的定义和分类

变电设备缺陷的定义和分类 5.1变电设备缺陷的定义 变电设备缺陷是指设备在运用中发生异常,虽能继续使用,但影响安全、经济运行。 5.2变电设备缺陷的分类 变电设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三个等级。 5.2.1紧急缺陷(Ⅰ类缺陷) 指对人身或设备有严重威胁,不及时处理可能造成事故的缺陷。主要有; 运行中设备大量漏油,从油位指示器上看不到油位者。 设备在运行中有较大放电声或发出爆破等异音者。 设备闪络放电有可能造成短路、接地者。 设备温度上升很快,坚持运行有危险者。 断路器及刀闸断不开、合不上影响停、送电者。 设备接头或线夹过热,达到90℃及以上者。 断路器掉闸次数已满或掉闸后不修不能送电者。 断路器失压、泄气、不储能或发闭锁信号者。 断路器油泵频繁打压,间隔时间在四分钟以内或打压不停止者。 SF6断路器气体压力超过(0.4Mpa±0.009)(0.6Mpa±0.015)的允许值者。 真空断路器的真空泡雾化、氧化、裂纹、发红或失去光泽者。 强油通风冷却器停役个数达三分之二及以上,且油温达75℃以上者。 主变、互感器、电容器、避雷器、电抗器、消弧器等的套管或电缆溢胶、淌油、冒烟发出臭味或瓷质部分纵向裂纹达总长度20%者。

电压互感器短路、失压断线;电流互感器开路或内部声较大者。 直流消失、直流系统发生金属性接地短路或两套整流器全部不能工作。经运行人员处理不了者。 设备仅有的一套主保护出现异常;或者由于某种原因造成继电保护及自动装置退出运行,开关将不能正确动作跳、合闸者。 差动保护交流回路断线或不平衡电流超标。 母差保护的位置指示灯不亮或指示错误。 电缆沟积水,影响设备安全运行者。 中央信号装置不发信或不正确发信者。 通讯设备故障、中断者。 操作电源不可靠或能源不足者。 重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。 因外力使电气设备或者设备基础、厂房、院墙发生倾斜、下沉、裂纹、倒塌并危及安全者。厂房漏雨,水滴在电气设备上,将引发事故者。 设备的运行状态出现厂家说明书所规定的禁止、不得、不准等现象或状。均按一类缺陷管理。设备的绝缘、温升、强度等技术数据超过极限值。 小动物或者飘浮物附着到电器设备上,将引发事故者。 5.2.2重大缺陷(又称二类缺陷) 指对安全、经济运行影响较大,只能坚持短期运行,不及时处理可能发展为紧急缺陷或导致事故者。 断路器容量不足。 断路器打压超时或者油泵打压次数每天超过两次。

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准 1、紧急缺陷 1、1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1、1、1变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1、1、2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂 规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 1、1、3 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。 1、1、4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器 漏(气)油严重或大量喷油。 电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。

科研项目管理用OA系统,全过程、多维度科学化管理

科研项目管理用OA系统,全过程、多维度科学化管理 站在科技前沿的科研机构,不断探索着人类进步的奥秘,一直以创新作为安身立命之本。 科研项目以项目课题为主,金额大,每年投入几个亿的研发费用,项目相关文件庞杂,涉及项目信息、人员、实验资源、采购物资、文档、成本等多方面的管理内容。 (科研项目信息化管理架构) 因此,OA系统根据科研机构以及一些大型项目承包企业的实际特点,助力组织实现项目全流程管理、项目全方位维护,创新管理模式。 科研项目管理功能亮点 1、项目全流程管理,提供统一标准 OA系统通过工作流打造课题项目过程体系,实现项目从启动规划、执行、收尾结题、评估的全过程管理。项目各个阶段的执行通过流程流转形成数据报表,满足项目全过程跟踪、统计与分析。

(科研项目全过程管理架构) 在项目规划阶段,项目申请流程提交后,流程流转到项目经理选取项目成员、安排项目计划等。 项目课题台账 通过建模打造课题信息汇总台账。项目审批流程通过后,在系统中形成项目信息台账。可清晰直观的查看项目的进度、完成情况和概要信息。相关权限人员可以编辑项目基础信息和子项目信息等。 (科研项目台账) 在项目执行过程中,通过个性化的门户,不同身份的人能够接收到不同的信息。例如财务负责人,首页将自动呈现科研经费数据报表;项目负责人则是工作快捷入口和项目进展情况。

为了提高项目执行效率,可根据实际情况将项目进行分解,分配给相应的人员。 (任务分配) 项目结束时,项目经理需要按照分类要求提交归档文件,包括项目立项文档、中间过程文档、采购文档、合同文档、项目成果文档、项目评审文档等。提交到文件审核人,自动形成知识库。 项目评估阶段,选择要结题的项目,会自动联动出项目编号、项目经理、项目开始日期、项 目结束日期。

输变电设备缺陷分类标准(交流一次部分)_输电线路及电缆部分

序号设备类型设备种类部件部件种类部位缺陷描述分类依据缺陷分类对应状态量判断依据评价导则23架空线路 基础杆塔基础 破损基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、蜂 窝、露石或麻面。 一般 杆塔基础表面损 坏情况 基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、 蜂窝、露石或麻面。 阶梯式基础阶梯间出现裂缝; 一般阶梯式基础阶梯间出现裂缝; 杆塔基础有钢筋外露; 一般杆塔基础有钢筋外露; 沉降基础轻微沉降一般其它其它基础不均匀沉降,造成杆塔倾斜、变形、 位移 严重其它其它 上拔基础轻微上拔一般其它其它基础严重变形,造成杆塔倾斜、位移严重其它其它 回填不够坑口回填土低于地面一般其它其它坑口回填土低于地面,且严重不足严重其它其它 基础保护范围内 取土砼杆基础被取土 20cm以下;铁塔基础被取 30以下 一般 杆塔基础保护范 围内基础表面取 土情况 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础被取 30~60cm 严重 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础 被取 30~60cm 砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被取 60cm以上 危急 砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被 取60cm以上 杂物堆积植物搭棚、杂物堆积 一般其它其它余土堆积余土堆积,基础稳固受轻微影响一般其它其它余土堆积,造成杆塔倾斜、变形、位移严重其它其它 基础保护范围内 冲刷基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 基础保护范围内 坍塌基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 基础保护范围内 滑坡基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 边坡距离不足基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响严重其它其它 护坡倒塌基础护坡破损,造成少量水土流失; 一般 基础护坡及防洪 设施损坏情况 基础护坡及防洪设施破损,造成少量水 土流失 基础护坡损坏,造成大量水土流失; 严重 基础护坡及防洪设施损坏,造成大量水 土流失 基础护坡损毁,造成严重水土流失,危及 杆塔安全运行;处于防洪区域内的杆塔未 采取防洪措施;基础不均匀沉降或上拔。 危急 基础护坡及防洪设施损毁,造成严重水 土流失,危及杆塔安全运行;处于防洪 区域内的杆塔未采取防洪措施;基础不 均匀沉降或上拔 防洪设施倒塌防洪设施破损,造成少量水土流失; 一般 基础护坡及防洪 设施损坏情况 基础护坡及防洪设施破损,造成少量水 土流失 防洪设施损坏,造成大量水土流失; 严重 基础护坡及防洪设施损坏,造成大量水 土流失

项目管理综述

项目管理综述 1. 研究背景 IT项目可以定义为“解决信息化需求而产生的软件、硬件、网络系统、信息系统、信息服务等一系列与信息技术相关的项目”,它涵盖的项目范围非常广泛:软件开发、系统集成、网络通讯、电子商务、电子政务、信息规划咨询等等。根据世界银行的统计资料表明,发展中国家的电子政务项目大约有35%完全失败,而50%的项目部分归于失败,只有15%的项目可以看作是完全取得了成功。美国项目管理专业资质认证委员会主席 Paul Grace 指出:“当今社会,一切都是项目,一切也将成为项目。”这种泛项目化的发展趋势正逐渐改变着组织的管理方式,使项目管理成为各行各业的热门话题,受到前所未有的关注。人们纷纷反思传统的组织形式,期望通过项目化的思想,使组织中的行为更加有效。 项目管理的方法,传统上一直用于工程领域、建筑行业、国防军事领域以及国家掌控下的大型项目,比如著名的三峽工程、国家的大飞机项目等等。但进入 21 世纪,随着 IT 行业成为最具前景的新兴产业之一,无数年轻的 IT 精英对项目管理的相关理论和模式进行着实践和探索,不断开发出新的硬件和软件产品。我国信息中心的专家也表明,我国电子政务项目建设完全成功的比例约1/3[1]。其实并非电子政务项目才存在这样的问题,所有的IT项目都面临这样的问题。 虽然IT项目的失败率比较高,但是企业高层或项目经理并没有意识到风险管理的重要性,所有1T项目的风险管理并未受到重视。其中一个重要的原因IT行业目前来说仍然是一个高利润的行业,虽然有失败,但仍能够让企业生存下来,赢利的压力并不大,从而造成众多IT企业忽视了项目风险管理的作用。从理论上讲,IT项目风险管理是为了使IT项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成,而对成本、人员、进度、质量等进行风险分析和管理的活动。实际上,IT项目风险管理的意义不仅仅如此,进行IT项目风险管理有利于将开发人员的个人开发能力转化成企业的开发能力,企业的开发能力越高,表明这个企业的生产越趋向于成熟,企业越能够稳定发展。

相关文档
相关文档 最新文档