文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 申克仪表说明书

申克仪表说明书

申克仪表说明书
申克仪表说明书

DEL/DEM型定量给料机

滁州安瑞汇龙电子有限公司

第一章概述

1、概述

DEL/DEM型定量给料机能自动按照预定的程序,根据设定的给料量自动调节流量使之跟踪设定值,以恒定的给料速率连续不断地输送散状物料,实现定量给料、自动计量和累计等功能。

DEL/DEM型定量给料机精度高、适应能力强、长期稳定性好可靠性高,尤其在条件恶劣的环境下能正常工作。可广泛应用于水里、建材、矿山、化工、粮食等行业。

型号说明:

DE □ □□ □□ □ □

料斗序号

料斗型号(S、T、V)

主从滚筒中心距(dm)

皮带宽度(dm)

M(重型)、L(轻型)

定量给料机

2、主要技术参数与功能:

●给料精度:±1%

●主电源:380Vdc10% ,50HZ2%

●仪表电源:24VDC±5%,1A

●使用环境:秤体- 30℃~ 70℃

控制柜0℃~ 45℃

●仪表型号:INTECONT PLUS VEG20610

●模拟输入:流量设定值4 ~ 20mA

●模拟输出:1.流量反馈4 ~ 20mA

2.控制信号4 ~ 20mA

●脉冲输出:+24V,100mA,脉冲宽度可调(50 ~ 1000ms之间),MAX 10Hz。

●开关量输入(无源):外部启动信号,释放信号等。

●开关量输出:故障信号,运行信号等。

●显示:荧光显示,2行20个字符,6mm高

●能够显示故障信息

●停电永久保持信息

3、工作原理

定量给料机主要由秤体、称重和测速传感器、控制仪表组成,对于粉状或粘湿性物料,尚需配置预给料机。当系统进入正常工作状态,物料随皮带被拖出布于皮带的工作面上。此时称量段上瞬时平均物料重G通过称量机构成线性关系作用在称重传感器上。传感器所受的重力Pt为:

Pt=CqtL (Kg)

式中:qt:皮带称量段上的瞬时负荷(Kg/m)

L:有效称量段长度(m)

C:比例系数(又称结构系数)

根据惠更斯桥路原理的电阻应变传感器,其电信号输出又与所受重力大小成正比。因此,称重传感器输出的电信号就是皮带瞬时负荷的代表量。

另外,调速秤的瞬时给料量度Qt为:

Qt=qtVt (Kg/s)

式中:Vt:皮带瞬时速度(m/s)

因而,在一段时间秤的累计给料量Q:Q=∫Qt 值作为测量值输入运算控制器,与设定值进行比较,运算控制器即可根据偏差大小和方向,输出相应调节信号来改变皮带的速度,使给料量趋向最终达到设定的目标值,从而实现了自动定量给料的目的。

第二章操作与显示

1、键盘及指示灯

前面板示意图:

显示:

荧光显示,2行20个字符,字符高度为6mm。

上行显示器 左边:运行信息

右边:设定流量 单位是kg/h或 t/h

下行显示器 左边:事件信息

右边:实际流量、流量计负荷等

信号灯:

键盘:

可触摸柔性薄膜键盘。

键说明:

启动

停止

选择下显示器显示内容

复位计数器

相当于FUNC键,调用功能菜单

相当于DEL键,应答时间信息,删除输入数字

相当于ESC键,退出功能

相当于ENT键,确认输入有效

相当于DAT键,准备输入,例如:输入设定流量

数字键

输入符号和小数点

显示参数定义:

I = 喂料速率实际值单位:kg/h 或t/h

单位时间内通过流量计的物料量。

P = 喂料速率设定值单位:kg/h 或t/h 依据设定值控制实际值。

Z = 喂料量单位:kg 或t

喂料量= 喂料速率X喂料时间

Q = 流量计负荷单位:kg/m

V = 皮带线速度单位:m/s

Y = 控制器调节量单位:mA

Xd = 控制偏差单位:%

仪表工作方式:

重量工作方式:控制方式。

容积工作方式:非控制方式。

注:在上行显示器的左边显示“V”,表明是容积工作方式,没有“V”显示,表明是重量工作方式。

2. 操作:

上电

在停电期间,机内计数器读数,未输出的计数器脉冲,被预选的常规显示内容,以及服务值等将会被永久的保存。机内的时钟在停电后最多能保存五天左右。

通电后该仪表首先运行自检程序,接着显示几秒工作程序版本,然后就恢复常规显示。

如果停电事件被预选为ALARM (报警)或WARNING(警告), INTE CONT PLUS仪表将显示出 E1标志。

ALARM:信息E1和红色信号灯闪烁。

在启动秤之前,必须应答事件。

W ARNING:信号灯不亮,信息E1不闪烁。

启动或停止秤,不用应答事件。

:应答故障信息。

工作前的准备:

两个绿色信号灯都亮,没有ALARM信息出现。

常规显示:

上行显示器

左边一个沿圆周运行的点,相当于运行信息。

秤已经启动,物料的实际流量和累计量随时测量。

如果秤停止(圆点停止),只有皮带负荷和皮带速度继续测量。

在运行信息旁边的特殊指示:

空= 重量工作方式

V = 容积工作方式

在启动和清除状态期间,字符“V”闪烁。

口= 键盘工作方式

如果同时选择了键盘方式和容积方式,字符“V”显示在键盘符号内。右边有效设定值P =

在模拟工作方式,符号“=”闪烁。

下行显示器

左边通过代码方式显示事件信息,例如:E1 代表电源故障。

右边显示可选择的内容

选择显示内容

可顺序选择以下显示内容:

计数器1 Z 1 Z 1 = 5000 kg 1)

计数器2 Z 2 Z 2 = 6000 kg

计数器3 Z 3 Z 3 = 10000 kg

喂料速率I I = 1000kg/h

喂料速率% Ir Ir = 50.00 % 2)

流量计负荷Q Q = 10.000 kg/m

流量计负荷% Qr Qr = 50.00 % 2)

皮带速度V V = 0.0500 m/s

偏差Xd Xd = 0.10 % 2)

外部设定值Pe Pe = 1000 kg/h 3)

百分比设定值Pr Pr = 50.00 % 4)

注:1)当定量给料机作为恒速皮带称时,Z 1将替代定值显示,定值设定将被省略。

2)额定喂料量的相对值。

3)如果预先选择了设定值源为串行口输入或模拟输入。

4)如果预先选择了百分比设定值源为串行口输入或模拟输入。

Z1、Z2、Z3、P、P e和I的显示单位能分别选择。

常规显示下的操作:

启动

先决条件:外部释放信号必须有效。如果没有该信号,信息S2将

输出。

无任何报警情况。

启动来源设定为:OP或键盘工作方式。

特征:在上行显示器左显示区,显示沿圆周运行的点。

停止

特征:圆点停止转动。

流量计负荷继续测量。

改变设定值。

输入数值格式

P = - - - - - - t/h或Pr=- - - - - -%

用数字键输入数值。

删除一个字符。、

输入确认。

取消操作。原来的设定值保持不变。

在重量控制方式,P被限制在额定流量以下;

在容积控制方式,P被限制在额定流量的3倍以下。

复位计数器(计数器清零)。

用数字键输入需要复位的计数器号1或2。

计数器3不能手动被清零。计数器3只有在计满的情况下,才能从零开始计数。

输入确认。

删除错误的字符。

取消操作。

选择下行显示器显示内容(见额定显示)。

应答事件信息。

调用功能菜单,例如:显示事件信息,标定功能等。

退出功能分配。

注释:启动/停止命令和设定值也能从其他的来源输入。

3、事件信息

定义

ALARM :显示字符下面有下划线并且闪烁。

红色信号灯也闪烁。

停止累计,秤不能工作。

启动:故障处理好并且故障信息被应答后。

应答:故障没处理完,虽然闪烁停止,但是错误信息依然显示。

应答后,如果故障还存在,错误信息自动出现。

W ARNING 1:故障信息显示固定而且有下划线。

不影响累计量的计算。

需要应答。

如果故障未消除,下划线消失。

W ARNING 2:故障信息显示固定没有下划线。

不需要应答。

IGNORE:事件不需要监视。

MIN/MAX信息和偏差信息通过触点输出和信号灯指示。

如果几个事件同时出现,显示内容根据下面的优先级别确定。

优先级顺序:ALARM,W ARNING 1,W ARNING 2。

操作

应答事件。

如果出现几个事件,需要一个个应答。

显示事件信息内容

调用功能菜单。

移动功能选项,直到“Display Event”进入下行显示器。

进入功能。

显示说明:

事件名称例如:No Release

事件代码例如:S2

事件说明例如:参数Q09

用光标键查阅不同的事件。

返回到常规显示状态。

事件清单

系统信息:

S1 存储器故障,仪表不能工作。参数N02定义。

S2 没有释放信号,参数N07定义。

S3 预定的设备检修时间超出,参数K03、K04定义。

S4 预定的仪表检修时间超出,参数K01、K01定义。

S7 正在模拟方式,参数N10定义。

S8 设定值超出极限,参数N11定义。

S9 串行接口故障,参数L03定义。

电气信息:

E1 仪表通电或电源故障,参数N01定义。

E2 速度传感器短路或断路,参数N04定义。

E3 不用。

E5 设定值低于最小极限,参数F14定义。

标定信息:

C1 称重传感器连接错误或桥压过低,参数N06定义。

C2 速度传感器故障,输入频率超过2700Hz,参数N03定义。

C3、C4、C8:不用。

最大值信息:

H1 实际给料速率超过设置的极限值,参数F03、F04定义。

H2 皮带负荷超过设置的极限值,参数F07、F08定义。

H3 皮带速度超过设置的极限值,参数F11、F12定义。

H4 称重系统过载,即称重传感器输入信号太大,参数N08定义。最小值信息:

L1 实际给料速率小于设置的极限值,参数F01、F02定义。

L2 皮带负荷小于设置的极限值,参数F05、F06定义。

L3 皮带速度小于设置的极限值,参数F09、F10定义。

L4 称重系统欠载,即称重传感器输入信号太小,参数N09定义。

4、功能菜单

通过功能菜单可以进行功能设定和对话。

调用功能菜单

如果没有事件信息存在,显示屏显示最后被选择的功能,否则显示“Display Events”。

移动进行功能选择

进入功能

返回额定显示状态或退出

注:程序功能和标定功能的详细菜单用光标键移动,进行选择。

B=当选择批量操作时,辅助功能将被加入主菜单中。

Abort Batch(中止批量)

Deselect Batch(退出批量)

Print Batch(打印批量)

S = 标定功能由密码加以保护。

E = 只用于事件存在时。

对于相对立的功能,例如启/停,只有在当前能够执行的才能被显示。进入各功能菜单步骤

1、进入功能菜单。

2、进行功能选择。

3、进入功能。(必要时输入密码:07734)

5、服务值:

1.Ver. NO. 2003.03 版本号

2.DV. NO. 030111073 设备号

3.K.Z.B SIGNAL 001 选择板

4.13.04.02 08:34:23 日期和时间

5.DA = 1010100 继电器输出开关状态

6.DE = 010 I K 继电器输入开关状态

7.EL = xxx h 电源接通时间

8.ED = :> 0 = xx .yy h 最后除皮或调零时间

9.ED = xxx h 秤运转时间

10.Tacho1 = xxx .xx Hz 速度传感器输入频率

11.aw = xx .yyy % 称重传感器负荷百分比

12.vap-roh = xxxx

13.WZ-roh = xxxx

14.I-mitt = xx .yy %

15.I-var = xx .yy %

16.Q MAX = xx .yy %

17.T Q

18.T1 : 0108 xx .yy %

19.AO1 = xx . yy mA 模拟量输出1的信号

20.AO2 = xx . yy mA 模拟量输出2的信号

21.AI = xx . yy mA 模拟量输入信号

22.Y = xx . yy mA 控制量输出信号

23.Xd-mitt = xx . yy %

24.Z0 : E 0 xxxxx

6、容积/重量方式

重量方式:

实际流量根据设定流量控制。最大流量值等于额定流量值。超过将显示信息S8。

容积方式:

输送皮带或预给料机按设定值的比例进行控制。

最大流量值等于额定流量值的3倍。超过将显示信息S8。

只有在容积方式,标定程序才能调用。

调用功能分配选择功能,启动容积方式或停止容积方式。

在启动容积方式之前,秤工作在重量方式。

显示符号:

容积方式“V”显示在上行显示器的左边。

重量方式没有符号“V”。

第三章标定

以下三个程序功能用于标定。

1.LB: IMP / Belt 皮带运行一圈的脉冲数

2.TW: Tare 除皮程序

3.CW: Weigh Check 砝码检查程序

首次标定时必须按照上述顺序执行各项功能。

所有的程序都能在标定功能下完全运行并自动采用密码进行保护。

程序运行时:1. 不进行累加。

2. 模拟输出置于最低值。

3. 事件信息继续监视。

操作顺序同所有程序操作顺序一致。

调入分配功能。

选择标定功能进入下行显示器。

确认。

用数字键输入密码07734 。

确认密码。

显示屏显示设置程序中的一个,例如:TW:除皮。

开始设置程序的运行。

回到常规显示状态。标定程序运行结束后密码继续有效约2分钟。在密码有效期间,进入需要输入密码的功能,可以不用重新输入密码。

LB 皮带运行一圈的脉冲数

该程序仅在下列情况下调用:

1、最初的标定;

2、安装新皮带或皮带长度发生明显的变化;

3、参数B04或B05发生变化。

程序运行后将得到一个皮带周期内速度信号的脉冲数量,作为皮带周期码,用于下列功能:

a、>0<(调零)

b、Taring(除皮)

c、Weight Check(砝码检查)

注意:首次标定时必须首先运行本程序。

前提:

1、调用程序前,要精确测量皮带运行一周所需的时间,并输入到参数C02中。

2、输送带必须出于运行状态。

3、必须工作与容积方式。

4、退出批量方式。

程序运行:

上部显示:以秒为单位,程序运行剩余的时间。

下部显示:不断累加的速度脉冲数。

程序结束:

上部显示:在总的运行时间内皮带的平均速度。

下部显示:总的脉冲数。

保存数据到参数D06中。

放弃结果。

TW 除皮

运行除皮程序可以获得一个或多个皮带周期中皮带称量零点变化差值。在正常工作时,测量结果不断同此值进行比较并予以更正。

原则上,此程序同调零程序是相同的。

除皮程序:在试运行、维修、维护期间,获取基本皮重。

调零程序:获取正常运行中的零点偏差。

与调零程序不同,除皮程序的最大修正值是无限的。除皮后,重新取得的修正值作为新的参考值。

前提条件:1.皮带必须处于空载状态。

2.对处于称量区域内的秤体机械设备进行清扫。

3.秤必须以容积方式运行,键盘控制,设定值为额定流量3倍值。程序运行:

上部显示:用百分比表示的剩余运行时间。

下部显示:用所占额定皮带负荷的百分比表示的平均皮重。

程序结束:

上部显示:与预先除皮结果比较,得到的皮重差值。

差值为正值,说明皮重增加;差值为负值,说明皮重减小。

下部显示:总皮重的平均值。单位为额定负荷的百分比。

保存数据到参数D04中,同时D05=0。

放弃结果,即除皮未完成。

Zero Set调零程序

运行调零程序可以获得皮重的修正值,调用调零程序不需输入密码。运行前提和显示,与除皮程序相同。

CW 砝码检查程序

使用此程序对INTECONT PLUS 计量准确性进行检查。

称量架放上一个已知重量的砝码,通过一个或多个完整的皮带周期自动获得称量负荷的平均值。所得结果同预先设定值相比较后显示出来,但不进行自动更正。结果需要手动输入到参数D02中。

前提条件:

1.除皮或调零程序已经运行结束。

2.把砝码值输入到参数C08中。

3.把砝码放在砝码支架上。

4.秤必须处于容积方式下的全速运行状态。

程序运行:

上部显示:用百分比表示的剩余运行时间。

下部显示:连续计量结果的平均值SET/ACT 。

程序结束:

上部显示:程序运行期间内的喂料量。(Q显示)

下部显示:总程序运行时间内SET/ACT的比值KOR。

结果评估:

根据计算累计量Q实际=4×G(砝码重量)×L(皮带长度)。与标定结果喂料量比较。若Q显示和Q实际相差较大,则根据公式Q实际/ Q显示×原D02=新D02。然后从新标定,至误差在允许范围内即可。

第四章 参数

1、读参数

参数是可改变的字符或数据,以便与INTECONT PLUS的用途相一致。参数的修改通过密码保护。参数的查看不用密码保护。

选择PROGRAMMING (程序功能)功能进入显示器。

启动功能。

选择子功能READ PARAMETER(读参数)。

显示器显示第一个参数块的标题。

移动参数块A ——S。

选择块后,在块内参数编号内移动。

返回到参数块。

返回到额定显示。

修改参数

参数的修改通过密码保护。

选择PROGRAMMING (程序功能)功能进入下显示器。

启动功能。

选择子功能ENTER PARAMETER(输入参数)。

用数字键输入密码07734

确认密码。

移动参数块A ——S。

选择块后,在块内参数编号内移动。

输入参数:

准备输入。

数值闪动,更改参数或

把需要修改的参数值输入。

删除输错的数。

确认输入值。

返回到参数块。

返回到额定显示。

参数说明: A 组:对话语言 选择范围:ENGLISH (英语) 初始值:DEUTSCH (德语) AMERICANENG (美式英语)

DEUTSCH (德语)

FRANCAIS (法语)

ESPANOL (西班牙语)

ITALIAN0(意大利语)

可用于所有显示、故障信息和参数的输出。

选择范围: SI (公制) 初始值:SI

NON-SI (美制)

用于显示和参数输入。

美制NON-SI 公制SI 换算

磅Ib 公斤Kg 1Ib=0.453596Kg

美吨t 吨t 1t=0.907185t=2000Ib 英尺f 米m 1f=0.3048m

英寸inch 毫米mm 1inch=25.4mm

选择范围:- - - - - - t/h 初始值: - - - - - - Kg/h

- - - - . - t/h

- - - . - - t/h

- - . - - - t/h

A01 对话语言

A02 单位

B 组:额定数据

B01 流量单位

- - - - - - kg/h

- - - - . - kg/h

- - - . - - kg/h

- - . - - - kg/h

流量显示的单位,用于设定值和瞬时值。

B02 额定流量

选择范围:0.0001…2300000.0t/h 初始值:10.0t/h

作为极限值和显示值的基准值。

B03 速度传感器输入源

选择范围:DI 初始值:DI I+.DI7 HI

选择“-”将不进行速度检测,额定速度值B05用于内部计算。

B04 速度传感器特征值

选择范围:1.00…1000000.0I/m 初始值:10000.00I/m

单位皮带长度所产生的脉冲数。由于减速机的速比不同,所以单位皮带长度所产生也不同。

计算公式:B04=仪表显示速度÷实际皮带速度×原B04

B05 额定皮带速度V0

选择范围:0.001…50.0m/s 初始值:0.1000m/s

作为极限值和显示值的基准值。

B06 启动来源

选择范围:OP(键盘)初始值:OP

FB(现场总线)

DI(开关量输入)常用值:DI I+. DI2 HI

B07 设定值来源

选择范围:OP(键盘)初始值:OP

FB(现场总线)

AI(模拟量输入)

设定值只能选择以上一种输入方式。常用值:AI I+

B08 设定值百分比有效

选择范围:NO 初始值:NO

YES

当B07设定为AI或FB时,此参数才效。

B09 称重传感器有效

选择范围:YES 初始值:YES

NO

B10 计数器1单位

选择范围:- - - - - - -t 初始值:- - - - - - -t

- - - - - . -t

- - - - . - -t

- - - . - - -t

- - - - - - t*10

- - - - - -t*100

- - - - - - -kg

- - - - - . -kg

- - - - . - -kg

- - - . - - -kg

此参数用于设置计数器1的显示格式和输出脉冲的单位重量。由于硬件的原因,脉冲输出的频率最大为fmax=10Hz。

B11 计数器1脉冲宽度

选择范围:0…1000ms 初始值:0ms

常用值:1000ms

此参数定义输出脉冲的宽度。如果﹤10ms,输出脉冲将禁止。

B12 计数器2单位

同B10 常用值:- - - . - - -t

B13 计数器3单位

同B10

B14 累计量脉冲输出

选择范围:初始值:- -

B15 累计量脉冲代表量

初始值:0.0kg

C组标定数据

C01 标定周期

选择范围:1…100初始值:1.00

把皮带运行的圈数作为运行周期,用于零点设置、除皮、砝码检测等。

C02 皮带运行一周时间

仪表技术参数及要求

附件一:仪表技术参数及要求一:仪表清单

二:技术要求 1.超声波液位测量传感、变送器(FMU90/FDU91) (1) 用途、测量范围及数量: 用途:进水和过程水液位测量 测量范围:0~10米 数量:18台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:≤±2mm+0.17% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C~80°C 发射角(全角):≤11° 稳定性:十二个月 0.1%,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器 带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 传感器内部带有内置抗自震退耦合片,以及减震环 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10米量程 0.3米, 20米量程 0.4米 (5)变送器 显示:LCD 带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据

隔离输出信号:4~20mA HART 协议 电源:220VAC, 50Hz,带电源过电压保护器 报警:3继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警 220VAC,5A 防护等级:IP66 安装方式:墙挂式 (6)电缆 型号:仪表厂家确定 长度:由承包商确定(长度可达300米) 2. 超声波液位差计测量传感、变送器(FMU90*1/FDU91*2) (1) 用途、测量范围及数量: 用途:格删前后液位测量 测量范围:0~10米 数量:4台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:2台液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:0.2% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C~80°C 发射角(全角):≤11° 稳定性:十二个月 0.1%,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器

皮带秤使用说明书

皮带秤使用说明书 目录 1、概述.............................................. 2、ICS-XF系列皮带秤称重传力机构..................... 简介....................................................... 皮带秤系统主要技术参数...................................... 产品的使用及调整、维护..................................... 注意事项................................................... 3、XK3108型称重显示控制器........................... 主要技术参数................................................ 产品基本功能和特点......................................... 计量系统工作原理............................................ 、操作说明.................................................. 指示灯说明................................................ 选择显示累计量及显示分度值设置;.......................... 快捷键显示功能:.......................................... 称量...................................................... 调零...................................................... 挂码校正..................................................

德国申克秤DISCONT系列操作手册

SCHENCK 秤培训资料编写:生产技术部

申克秤培训资料 一、Discont 硬件结构 A:VSE 系统单元(处理器)每台秤系统中至少有一个。 B:VEA I/O接口扩展单元。 C:VLG 现场转换控制单元。 D:VLB 操作员站(可选)。 这些单元通过LOCAL —BUS 现场总线连接在一起,交换信息。 二、系统单元VSE(处理器)的结构和功能 1、总线地址设定 LOCAL BUS 打开VSE接线盒,设定如下: W500为终端电阻:1—2时有终端电阻 2—3时无终端电阻 2、接口功能 ①荷重传感器接口 A:激励电压±6VAC,占空比为1:1的方波,如果用正弦波表测量 方波时的电压此时应为: 6 X 2 X 1.1 = 13VAC B:传感器为6线制。 C:最大能力为4个350Ω阻抗的传感器。 ② DI 4个 2个NAMUR开关输入,根据电流的大小来实现开关量的检测。 2个通常DI(电压型) ③ DO 4个 ④ AO 1个 3、记忆卡 VSM 记忆卡在VSE上的位置

记忆卡的作用:存储参数和组态。 三、I/O扩展单元(VEA) 1、地址设定:第一个I/O单元的地址必须为11 2、DI 4个 DO 4个 AI 1个 AO 1个 四、操作员单元(VLB) VLB地址设定永远为21 ,尽有软件决定。 五、事件分组、等级和响应 了解事件的分组、等级和响应是我们处理问题查找故障原因的基本依据,在事件未确认前可根据事件代码和参数组态追溯产生事件的原因。 1.事件等级: 事件共有四个等级,事件等级是根据控制系统中对人身和 设备的安全以及工艺需要在相应参数中定义的。 a.A(alarm)报警事件 b.W1 预警 c.W2 预警2 d.IG 忽略 2.事件分组: a.SY:系统事件 b.SC:顺序监控 c.WE:相关电气系统监测 d.WM:相关机械系统监测 e.MF:物料流监测 f.IL:连锁条件 g.CO:PI调节器工况检测 h.CH:在线实物标定产生的信息 i.CA:校验信息事件 j.HI:超上限事件 k.LO:超下限事件 3.事件响应: A级报警事件是最严重的故障出现,如不采取措施会对设备的运行产生不良后果,导致损失。因此A级事件发生时引起系统停机。排除故障 后,确认(Acknowledge)事件后才能重新启动系统。

北京科技大学参数检测及仪表试题和标准答案-A

A卷 北京科技大学2012—2013学年度第1学期 参数检测及仪表试题答案及评分标准 一,填空题 1,金属热电阻温度计的测量电路采用三线制和四线制,主要目的是为了_消除引线电阻的影响___。 2,将两种不同导体连接成闭合回路,并将两个接点分别置于不同的温度,则在闭合回路中将会产生热电势,这种现象称为_热电效应__。热电势由_接触_电势和温差电势组成。 3,半导体应变片相对于金属应变片的最大特点是_灵敏度高__。 4,电阻阻值随温度变化的特性可用_电阻温度系数_表示,热电阻的纯度一般用_百度电阻比_表示。 5,玻璃液体温度计是根据感温物质的_热胀冷缩_特性来测量温度的。 6,流体的_伯努力方程_是流体的能量守恒定律在运动流体中的具体应用。 7,节流式差压流量计、容积式流量计和_浮子流量计_并称为应用最广泛的三类流量计。8,节流式差压流量计的取压方式包括:_角接取压_、法兰取压、D/D/2取压、理论取压和损失取压。 二,判断对错 1,辐射测温仪表测量范围广,适合高温物体的测量,但受物体发射率的影响,准确度

不高。( ⅴ ) 2,电磁流量计要求流体管道由非导磁材料制成。( ⅴ ) 3,喷嘴比孔板更适合大流量的测量。( ⅴ ) 4,弹性式压力计适合测量动态压力变化。( × ) 5,浮子式物位测量仪表中,圆形浮子的直径越大,仪表的灵敏度越高。( ⅴ ) 三、问答题 1,简述热电偶的中间温度定律并回答中间温度定律有何应用?(10) (1)答案 A ,定律 热电偶中间温度定律:在热电偶回路中,两接点温度分别为0,T T 时的热电势,等于该热电偶在两接点温度分别为n T T ,和0,T T n 时相应热电势的代数和,即: ),(),(),(00T T E T T E T T E n AB n AB AB += B ,证明 )()(),(n n AB T f T f T T E -= )()(),(00T f T f T T E n n AB -= 两式相加: )()()()()()(),(),(000T f T f T f T f T f T f T T E T T E n n n AB n AB -=-+-=+ C ,应用 为使用和制定热电偶分度表奠定了基础,即各种热电偶的分度表都是在冷短温度为0度时制定的,如果在实际应用中,冷端温度是T ,这时指示仪表的热电势为),(0T T E AB ,而)0,(0T E AB 可以从分度表中查到,将二者相加,即可以得到)0,(T E AB 。按照该热电势再查相应的分度表,就可以得到被测对象的实际温度。 (2)评分标准 热电偶中间温度定律(5),证明(1)应用(4)。 2,隐丝式光电高温计采用红色滤光片为什么能扩展低温测量范围? (1)答案 人眼光谱敏感度曲线和红色滤光片的光谱透过率如图。

电子皮带秤微机管理系统操作说明书

皮带秤微机管理系统 软 件 使 用 说 明 书

一、系统环境 1.硬件环境: ★主频133MHZ以上的CPU ★ 128M内存 ★ 20G的硬盘空间 ★显示器应支持24位真彩色,1024x768分辨率 ★键盘、鼠标 2.软件环境: ★ WINDOWS95或更高版本的WINDOWS 二、安装步骤 运行安装盘上SETUP.EXE程序,按回车键,直至安装完成,安装程序自动安装在默认目录下。 三、使用说明 本系统共由以下几个功能模块组成: 1.系统登录: 可以在用户名称对话框中直接输入用户名也可以输入用户编号(cjyh),系统会自动取出其用户名称,系统超级用户默认密码为空。 2.启动界面: 3.初始数据

当按’是(Y)’时,系统会自动把上次程序退出时的仪表累计值从配置文件中读取出来,然后用当前最新的仪表值去减它,从而获得上次退出时各秤的上料数据,并包括程序退出期间的各秤仪表变化量。 当按’否(N)’时,系统将从新开始计量。 4.系统全貌: (a) 指示灯:显示当前系统运行状态 (b) 监控数据:仪表主累计、仪表瞬时流量、班累计、日累计、月累计。

5.菜单: 菜单框图: (1)班次设置(步骤如下) 注意:班次数―――为一天划分上班时间段的数量 班值数―――为具体工作的班组数量 此画面设定每天的班次数,班次名称,以及换班时间。 首先输入班次数,如上图输入“3”(表示每天分为3个上班时间段),然后点击“确定”按钮,在上面的表格中,依次修改每个班次的换班时间、班次名称等。 修改方法:点击要修改内容旁的向下按钮,然后输入或选择内容。“班次”的名称应互不相同。“班开始时间”应是从小到大。

滁州安瑞汇龙申克说明书

滁州安瑞汇龙申克说明书 3)工作原理 定量给料机主要由秤体、称重和测速传感器、控制仪表组成,对于粉状或粘湿性物料,尚需配置预给料机。当系统进入正常工作状态,物料随皮带被拖出布于皮带的工作面上。此时称量段上瞬时平均物料重G通过称量机构成线性关系作用在称重传感器上。传感器所受的重力Pt为: Pt=CqtL (Kg) 式中:qt:皮带称量段上的瞬时负荷(Kg/m) L:有效称量段长度(m) C:比例系数(又称结构系数) 根据惠更斯桥路原理的电阻应变传感器,其电信号输出又与所受重力大小成正比。因此,称重传感器输出的电信号就是皮带瞬时负荷的代表量。 另外,调速秤的瞬时给料量度Qt为: Qt=qtVt (Kg/s) 式中:Vt:皮带瞬时速度(m/s) 因而,在一段时间秤的累计给料量Q:Q=∫Qt 值作为测量值输入运算控制器,与设定值进行比较,运算控制器即可根据偏差大小和方向,输出相应调节信号来改变皮带的速度,使给料量趋向最终达到设定的目标值,从而实现了自动定量给料的目的。 第二章操作与显示 1、键盘及指示灯 前面板示意图: 显示: 荧光显示,2行20个字符,字符高度为6mm。 上行显示器左边:运行信息 右边:设定流量单位是kg/h或t/h 下行显示器左边:事件信息 右边:实际流量、流量计负荷等 信号灯: 键盘: 可触摸柔性薄膜键盘。 键说明: 显示参数定义: I = 喂料速率实际值单位:kg/h 或t/h 单位时间内通过流量计的物料量。 P = 喂料速率设定值单位:kg/h 或t/h 依据设定值控制实际值。 Z = 喂料量单位:kg 或t

喂料量= 喂料速率X 喂料时间 Q = 流量计负荷单位:kg/m V = 皮带线速度单位:m/s Y = 控制器调节量单位:mA Xd = 控制偏差单位:% 仪表工作方式: 重量工作方式:控制方式。 容积工作方式:非控制方式。 注:在上行显示器的左边显示“V”,表明是容积工作方式,没有“V”显示,表明是重量工作方式。 2. 操作: 上电 在停电期间,机内计数器读数,未输出的计数器脉冲,被预选的常规显示内容,以及服务值等将会被永久的保存。机内的时钟在停电后最多能保存五天左右。 通电后该仪表首先运行自检程序,接着显示几秒钏的工作程序版本,然后就恢复常规显示。 如果停电事件被预选为ALARM (报警)或WARNING(警告),INTE CONT PLUS仪表将显示出E1标志。 ALARM:信息E1和红色信号灯闪烁。 在启动秤之前,必须应答事件。 WARNING:信号灯不亮,信息E1不闪烁。 启动或停止秤,不用应答事件。 :应答故障信息。 工作前的准 备: 两个绿色信号灯都亮,没有ALARM信息出现。 常规显示: 上行显示器 左边一个沿圆周运行的点,相当于运行信息。 秤已经启动,物料的实际流量和累计量随时测量。 如果秤停止(圆点停止),只有皮带负荷和皮带速度继续测量。 在运行信息旁边的特殊指示: 空= 重量工作方式 V = 容积工作方式 在启动和清除状态期间,字符“V”闪烁。 口= 键盘工作方式 如果同时选择了键盘方式和容积方式,字符“V”显示在键盘符号内。 右边有效设定值P = 1) 在模拟工作方式,符号“=”闪烁。 下行显示器 左边通过代码方式显示事件信息,例如:E1 代表电源故障。 右边显示可选择的内容

仪器设备的相关技术参数及要求精

仪器设备的相关技术参数及要求 心电监护仪: 、技术参数要求 1一体便携式,主机与屏一体 2电池:连续使用小时,可插拔 3显示屏为TFT彩色液晶显示屏,尺寸》8 4英寸4同屏显示波形通道数》6道5报警级别:声光双重三级报警 6心电 7心电导联I ,n,m,AVR,AVF,AVL,V 8滤波最大带宽0 .0 5 — 1 0 0 HZ或更宽 9具有心电级联功能 10心电增益:四档可选和自动方式 11心电抗干扰工作模式:诊断,监护,手术 12具有>13种的心律失常分析13具有ST段实时分析功能 1 4无创血压 15测量方式:自动震荡法,采用单管路袖带 16测量模式:手动,自动,连续,自动循环测量时间可设定十种以上 17血氧饱和度 18用户可自设Spo2和PPR的上下限19 具有血氧脉搏音调制功能

20屏幕波形实时冻结16秒或以上,》40s 的全息波形回顾 要求厂家省内有正规注册服务机构或办事处,可提供快捷优良的售后服务 B 超: 1、技术参数 1.1 应用范围:可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断 1.2 工作条件 1.2.2 温度 1.3 系统参数 *1.3.1监视器》14英寸逐行扫描高清晰度监视器,无闪烁 1.3.2灰阶翅56灰阶 1.3.3 成像技术: 全数字波束形成器,实时逐点动态接收聚焦技术, 实时接收动 态变迹波束合成装置,实时动态孔径成像技术(提供国家级证明文件) 1.3.4电影回放>128帧 1.4 技术要求 *1.4.3 扫描深度 >24.6cm 。 21 有洱2小时生命体征趋势图/表存储,分辨率1分钟 22 具有A 4 0 0组无创血压存储回顾 23 具有呼吸氧合图、他床观察功能 24 具有脉搏调制音 25 配置心电,呼吸,无创血压,心率,血氧,双通道体温 26 27 在江西有十家以上三甲医院用 户。 1.2.1 电压 220V ±22V , 50HZ ±1HZ 1.2.3 湿度 30?80% 1.3.5 输出接口: 视频打印机接口,双 USB 接口 . 1.3.6 探头接口: 全激活电子接口> 2 个 1.4.1 显示模式: B 、B+B 、B+M 、M 1.4.2 扫描模式: 电子凸阵、电子线阵

申克电子皮带秤中文说明书

申克皮带秤技术资料 一、概述 VEG20610型仪表是用于计量和控制喂料设备的计量计算系统。该仪表适用于以下的控制系统: 1.定量给料机 通过控制给料机的皮带速度,从而控制喂料流量。 2.带预料机的皮带秤 通过控制预料机来调整皮带负荷,从而控制喂料流量。 3.皮带秤 通过皮带速度控制皮带负荷,从而控制喂料流量。 二、前面板示意图 图1 VEG20610前面板示意图 2-1 显示 5*7点阵,荧光显示,2行,每行20个字符,字符高度为6mm。 上行显示器左边:运行信息右边:设定给料量单位是kg/h或t/h 下行显示器左边:事件信息右边:可选择为实际流量、皮带负荷、皮带速度。 2-2信号灯 2个绿色的LED信号灯和3个红色的LED信号灯。 绿色信号灯:操作准备好。 红色信号灯:有故障或极限值超出信息。 2-3键盘 可触摸柔性薄膜键盘。 键说明: 启动 停止 选择下行显示器显示内容/选择功能

复位计数器 FUNC功能键,调用分配功能和事件信息 DEL取消键,应答事件信息。删除输入数字。 ESC放弃键,退出功能 ENT确认键,确认输入应答输入 DA T修改键,准备输入,例如:输入设定流量 数字键 输入负号和小数点 2-4显示参数定义 I = 喂料速率实际值单位:kg/h或t/h 单位时间内通过皮带的物料量。 P = 喂料速率设定值单位:kg/h或t/h 依据设定值控制实际值。 Z = 累积量单位:kg或t 累积量= 喂料速率×喂料时间 V = 输送皮带的速度单位:m/s Q = 皮带负荷单位:kg/m Gravimetric(重量模式): 控制模式 V olumetric(容积模式): 非控制模式 Y = 控制器调节量单位:mA Xd = 控制偏差单位:% 2-5仪表工作方式 重量模式:控制模式。 容积模式:非控制模式。 注:在上行显示器的左边显示“V”,表明是容积工作方式,没有“V”显示,表明是重量工作方式。2-6 计量原理 连续测量皮带负荷Q和皮带速度V,并把它们相乘,通过计算得到的结果是喂料率I 计算公式:I=Q*V*3600 I单位:kg/h Q单位:kg/m V单位:m/s 把实际流量I与设定流量P进行比较,得到其差值,将该差值通过PI调节后,送到变频器的信号输入端,通过变频器控制交流电机的转速,从而调整输送皮带速度,改变V值,使得I和P一致,达到定量给料的目的。

申克振动筛操作和维护手册

目录 SCHENCK振动筛说明书 (1) 第1章振动筛的安装和试运行 (2) 1.1 振动筛的接收,存放和转运…………………………………………………. 1.2 激振器的存放和转运……………………………………………………….… 1.3 支承结构………………………………………………………………….…… 1.4 设备配置和功能……………………………………….………………….…... 1.5 振动筛的组装和安装…………………………………………………………. 1.6 安装激振器……………………………………………… …….… ………….. 1.7 安装插塞重物………………………………………………….…………….. 1.8 取出插塞重物………………………………………………….…………….. 1.9 激振器的润滑……………………………………………………….……….. 1.10 电动机说明…………………………………………………………………1.11 安装中间轴…………………………………………………………………. 1.12 安装驱动轴…………………………………………………………………. 1.13 安装皮带驱动装置…………………………………………………………. 1.14 螺栓旋紧扭矩………………………………………………………………. 1.15 安装筛板(USF PIPO Ⅱ型)…………………………...……………………. 1.16 卸下筛板(USF PIPO Ⅱ型)…………………………...……………………. 1.17 振动筛的试运行……………………………………………………………. 1.18 测量筛机振动………………………………………………………………. 1.19 开始安装及起动检查表............................................................. 第2章振动筛的操作.. (42) 2.1 振动筛的操作………………………………………………….……….……2.2 计算材料输送率…………………………………..……………………….… 第3章振动筛的维护图 (46) 3.1 振动筛的维护……………………………………………….…………….….. 3.2 激振器的润滑…………………………………………….……………………. 3.3 200小时检查……………………………………………………………………. 3.4 1000小时检查………………………………………………………………….. 3.5 润滑计划表…………………………………………………….………………. 3.6 推荐的备件................................................................................ 第4章图纸清单和附图.. (57) 4.1 图纸清单和附图……………………………………………….………………..

仪表技术参数及要求

附件一:仪表技术参数及要求 一:仪表清单 序号名称规格型号单位品牌要求

二:技术要求 1. 超声波液位测量传感、变送器(FMU90/FDU91) (1)用途、测量范围及数量: 用途:进水和过程水液位测量 测量范围:0~10 米 数量:18 台 (2)概述功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能测量范围:见仪表清单 测量精度:W± 2mm+0.1坯 分辨率:1mm 环境温度:—20° C?80°C 发射角(全角):w 11 ° 稳定性:十二个月0 . 1 % ,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 传感器内部带有内置抗自震退耦合片,以及减震环 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米 (5 )变送器 显示:LCD 带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据 隔离输出信号:4?20mA HART协议 电源:220VAC, 50Hz,带电源过电压保护器 报警:3 继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警220VAC,5A

防护等级:IP66 安装方式:墙挂式 (6)电缆型号:仪表厂家确定 长度:由承包商确定(长度可达300 米) 2.超声波液位差计测量传感、变送器(FMU90*1/FDU91*2)(1)用途、测量范围及数量: 用途:格删前后液位测量 测量范围:0~10 米 数量:4 台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:2 台液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆(3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:0.2% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C?80°C 发射角(全角):w 11 ° 稳定性:十二个月0.1% ,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 4)传感器 带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米

皮带秤详细设计说明书

通用皮带秤监控系统 详细设计说明书 V1.0 拟制人______________________ 审核人______________________ 批准人______________________

详细设计说明书 1.引言 皮带秤系统软件是皮带秤的配套产品,主要用于称重数据的管理和对现场工作状态的监控,可以实现称重数据的实时管理和远程传输,达到集中管理和数据共享的目的。 1.1编写目的 皮带秤数据的实时监视 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称:通用皮带秤监控系统V1.0 b.本项目的任务提出者:客户 开发者:开发部软件编程人员; c.该软件系统同其它系统关系:该软件皮带秤的配套产品 1.3参考资料 《VB串口通讯》 《VB编程百例》 《VB数据库管理系统应用》 《数据库系统原理及应用》 《SQL SERVER 2000简明教程》 2.系统的结构 系统模块 ①系统设置 ②通讯处理 ③数据处理 ④数据报表 ⑤曲线

1标题 软件系统名称:通用皮带秤监控系统V1.0 模块名称:数据报表。 程序编制员签名:张建中。 修改完成日期 2功能说明 数据报表是对系统运行数据进行统计。主要内容包括班报表 3设计说明 a.系统设置在系统中处于第二层,提供数据报表。 b.界面采用白色纸张界面。 c.子模块说明: 由于不同的用户其报表的格式也不相同,考虑到此类问题,故报表的通用性较为复杂,设计的报表格式要适用于大部分用户的需求。对于特殊用户的需求因本系统所做是的通用系统故暂不考虑。班报表:该报表可进行任一天产量数据的查询。只显示一天的产量数。 d.报表数据处理 系统每分钟给临时表中写入一条记录一分钟的产量,对应数据处理模块中:SsveTempData 方法(参数:Datatime,DriverId,Product)到换班时间对临时表按设备号进行汇总后写入产量表,对应数据处理模块中:SaveProductData(参数:ClassNO,GoodsName),保存产量数据后,临时表中的数据删除,开始写入下一班产量。

立体车库技术参数及要求

技术标准和要求 1.项目概述 1.1招标设备名称:升降横移类机械式停车设备 1.2停车数量:机械停车位74 个,设备层数、容车规格及车位数如下: 1.2.1两层升降横移机械式停车设备,车位数68 个 容车规格:≤长5000mm×宽1900mm×高1550mm,2000kg; ≤长4500mm×宽1900mm×高1550mm,2000kg; 1.2.2两层简易升降机械式停车设备,暂定车位数6 个(3套) 容车规格:≤长5000mm×宽1900mm×高1550mm,2000kg; ≤长4500mm×宽1900mm×高1550mm,2000kg; 车位数为固定车位数,投标人按照固定车位数及容车规格进行投标。 1.3驱动提升方式:电机驱动+链条提升,一机一板 1.4容车种类:轿车 1.5供电:双路供电,三相380V,50HZ 2.招标范围 宿迁凤凰文化广场项目所需机械式停车设备全部设备、材料、随机备品配件及专用工具,运抵买方工地现场,负责安装、调试,直至买、卖双方及买方所在地质量监督部门共同验收合格,获得质量监督部门发给的验收合格证,交付买方使用,即交钥匙工程。 1. 机械立体车库设备深化设计内容: 1.1 机械立体车库设备系统的详细设计方案:含设计说明书、平立剖结构图,设备清单、性能特点说明及有关样本资料等。 1.2 机械立体车库设备系统的全套安装施工方案,操作说明书及投标人认为必须提供的其他资料。 1.3 中标后配合并协同主体设计单位完成机械立体车库设备的土建、消防、照明、通风、排水等专业的工程设计,并对各专业的设计施工图会签确认,若有预留预埋项目应提前向招标人和施工单位提出要求,实施时须派人员来场协助指导及预留预埋项目验收。 2.所有机电设备、材料的供应: 包括金属结构,如钢架、车台、横移导轨等;存取车操作面板及相应辅助设备;传动原件:所选马达应运转平稳、噪音小,且应附刹车装置;动力配电系统设备:设备所需电控箱、各类行程开关、电缆、桥架等(招标人负责至立体车库每个控制区控制点,控制点的下端配置及内部相应的开关配置、线路、电控箱、各类行程开关、电缆、桥架等由投标人完成),

BC-820型皮带秤控制仪表使用说明

BC-820型皮带秤控制仪表使用说明(V3.1) 一.概述 BC-820型仪表是参照进口同类仪表开发设计的高性能皮带秤控制仪表,该仪表采用进口32位工业级CPU,10×5汉字液晶显示和数字、功能复合键操作的人机界面,具有多组相互隔离的输入输出接口,各接口具有多重抗干扰措施。在功能方面该仪表突出体现实用性、智能化、多功能和使用方便等特点,是国内同类产品中性价比很高的一款仪表。适合于各种连续式配料秤的控制。 二.功能特点 1.采用32位ARM CPU可靠性高运行速度快。 2.智能控制算法和智能化功能处理大大简化了参数的设置,使仪表操作非常简单。 3.标准modbus通讯接口,便于与其他系统的连接。 4.多键操作,方便快捷。 5.特殊设计的电源电路,不仅可靠性高,而且电压适应范围更宽。克服了普通开关电源只适合低电 压运行,而不适合高于260V的高电压电源运行的缺点。 6.双套数据存储电路,所有参数均备份存储,一旦数据受到干扰,可自动恢复。同时仪表还设置恢 复出厂设置、恢复备份等功能。 7.采用性能更优越的ADC电路,不仅速度快,精度高,而且避免了常见可编程ADC电路因干扰配 置文件丢失后无法正常运行的弊端。 8.测速输入端增加脉冲整形电路,可以使测速结果更准确、稳定。 9.仪表设置更多的功能模式。仪表包括单调速方式、双调速方式、恒速方式、计量方式、绞刀秤方 式、冲板流量计方式等。另外可以采用由模拟输出实现的前馈控制,实现无测速装置的调速运行。 10.灵活的控制方式。仪表可以通过键盘、通讯或接口进行流量设定、仪表启动等操作。另外,计量 方式可选速度启动。 11.在冲板流量计方式,仪表具有4点线性化处理。 12.具有容积运行方式。当测速传感器或荷重传感器出现故障时仪表可以参考正常时的经验数据进行 开环控制。 13.手动运行功能。该功能可以方便系统的测试。 14.仪表具有参数设置功能、接口测试功能、标定功能(零点标定、链码标定和实物标定)、参数备份 和恢复功能等,支持键盘直接修改零点和系数。 15.V2.0版本增加双语显示,可以通过参数选择中英文显示。 三.技术参数 1.仪表综合计量精度:0.03% 2.模拟输入通道。2通道16位ADC,转换速度为240次/s,采用截止频率为2-5Hz的有源滤波器。 通道1为荷重传感器输入通道,传感器供电电压5或10V,6线制或4线制接线。通道2为外部流量设定通道,可输入0-20mA电流信号,输入阻抗为120欧。 3.模拟输出通道。3个16位模拟输出通道,输出信号为0-20mA,负载驱动能力为500欧。模拟 输出信号用于主控制输出、瞬时流量输出和辅助控制输出(双调速控制)。 4.开关量输出。6个通道开关量输出,采用大功率三极管OC输出,可以驱动100V/1A的直流负载。 开关量输出包括启动、备妥、运行、累计脉冲、报警输出、容积输出等。 5.开关量输入。4个通道开关量输入通道,采用下拉输入有效。可以使用继电器无源点,OC输出方 式的输入设备等。开关量输入可用于测速脉冲输入、启动、报警复位等。 6.流量单位:t/h、kg/h、或kg/m.

申克配料秤仪表使用说明书

申克配料秤仪表说明书 目录 第一章概述 (1) 第二章控制 (4) 第三章系统参数 (10) 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 通讯协议

第一章概述 一、FIP-403称重控制仪 FIP-403是DEL/DEM定量给料机的测量和控制系统。 本说明书涉及配有传送皮带的控制系统。 1.称重给料机 通过调节皮带速度来控制给料速率。 2.控制预给料机的皮带秤 3. 5×7 2 ESC 中止功能。 ENT 启动功能;确认输入。 DAT 准备输入,如输入设定值。

输入参数。 输入符号和小数点。 五、符号定义 I = 给料速率单位:kg/h或t/h 在单位时间里从皮带上卸下的物料数量。 P = 给料速率设定值单位:kg/h或t/h Z = 给料速率单位:kg或t 给料数量=给料速率×给料时间。 V = 传送皮带速度单位:m/s

第二章控制 一、上电 上电出现故障期间 ·计数器读数 ·计数器脉冲无输出 ·预选项正常显示服务值等,如ON-time 以上各项能持续保持。 显示。 运行信息以外的其它特殊显示: 空(Empty) = 重量测量方式 体积测量方式 键盘控制方式 V”在键盘符号出显示。 右侧:有效设定值 P = 下部显示 左侧:事件信息代码 右侧:可选择显示 计数器 Z1

计数器 Z2 计数器 Z3 给料速率 I 给料速率 Ir 皮带负载 Q 皮带负载 Qr 皮带速度 V 偏差 xd 外部设定值 Pe 比例设定值 Pr 四、正常操作控制 计数器清零 输入所需清零的计数器号码,计数器3不能清零,在溢出的情况下,计数器从零开始。 确认输入 删除错误字符

ICS系列电子皮带秤说明书

ICS系列电子皮带秤 使 用 说 明 书

第一章序言 一:概论 ICS系列电子皮带秤是一种先进的微机控制动态称重仪表,是在皮带输送系统中对散状物料进行连续计量的理想设备,整机设计合理,紧凑,具有完善的称重合控制数学模型,并有多种输入,输出信号形式。其结构简单,称量准确,工作稳定,运行可靠,操作方便,维护量极少。不仅适用于常规环境,而且适用于酸,碱,盐及大气腐蚀环境。广泛的应用于冶金,电力,矿山,港口,化工,水泥,建材,粮食等行业。ICS系列电子皮带秤可根据你的选择提供各种高智能化仪表和进口传感器。 二:主要技术指标 1:系统性能 系统精度:ICS-17型为优于±0.25%;ICS-20型为优于±0.5% 仪表精度:优于±0.05% 称量围:1-6000t/h 皮带宽度:500-2200mm 皮带速度:0.05-4m/s 皮带输送机倾角:≤17° 适用托辊形式:三节槽型托辊及平托辊 环境温度:秤架为-30°-- +50°积算器为-10°-- +50° 2:载荷传感器性能 非线性:小于额定输出的0.03%FC 非重复性:小于额定输出的0.03%FC 滞后:小于额定输出的0.03%FC 允许短时过载:125% 激励电压:10VDC 3:速度传感器性能 频率围:0-1.2KHz 信号:0-30VAC 速度围:0.05-4m/s 4:积算器性能 精度:优于0.05% 电源:220V(-15%-+10%) 50HZ±2% 功率:50VA 重量输入:从一只,两只或四只称重传感器传来的毫伏信号 速度输入:从数字式传感器传来的脉冲信号 输出激励电压:10VDC 输出至速度传感器:24VDC(编码器用) 累计显示输出 流量显示输出 远程累计输出 电流输出:4-20MA 打印输出

申克皮带秤仪表VEG20610说明书(原文翻译)

1、目录 1、概述 (1) 讲述皮带秤操作原理及具体情况,如“出料点供料”。 什么是INTECONT? (1) 详细资料 (1) 定义 (1) 计量原理 (1) 控制 (2) 输入和输出 (3) 2、技术数据和字符 (5) 本章简要介绍INTECONT 所用全部数据和所有可能发生的情况。 技术数据 (5) 接口 (6) 对话语言、单位 (7) 显示、指示灯 (7) 程序设置、标定 (8) 3、程序设置 (9) 程序设置功能便于以少量的运算完成秤体计量要求。 功能分配 (9) 标定功能 (9) 皮带环行LB (10) 除皮TW (10) 置零 (11) 砝码检查CW (12) 模拟方式 (13) 时间设置.......................................... 13 4、服务值 (14) 服务值信号适用外部线缆、输入、输出转换和负荷传感哭负载等检查。另外,SPC值(生产过程控制统计)可用于喂料记录等方面。 5、参数 (15) 确定设备特性,参数可满足特殊要求,甚至在停电时,他们亦能无限期的存贮。 总述 (17) 调入参数 (17) 装入初始参数 (18) 参数概述 (19) 注解参数表 (22) 6、出现事件信号后错误诊断(故障信息) (45) 大多数错误以及大部分操作状态均以事件信号的形式出现。错误查询表帮助操作者迅速找出错误并及时恢复正常操作状态。 系统信息S...S9 (45) 物料流量B...B9 (45) 电气系统E...E5 (46) 标定C1...C3 (46) 最大值H1...L4 (46) 最小值L1...L4 (47) 信号灯 (47) 7、使用 (48) 全面介绍,逐步解释了应该进行的工作。另外,你还会发现可能隐含的错误。

自控系统及仪表技术规范书

自控系统及仪表技术规范书 一、总则 二、一般要求 三、自控系统技术规定 四、自动化仪表技术规定 五、防雷、接地技术规定 六、技术支持及售后服务 七、附表

1.总则 1 本技术规范书的使用范围,仅限于XXXXXXXX自控系统及仪表订货招标 2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标单位应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 3 如果投标单位没有以书面形式对本技术规范提出异议,则意味着投标单位提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节及附表中说明。 4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准不一致时,应按较高的技术标准执行。 5 投标单位应对整个产品负全部技术责任,应按本技术规定的要求完成设备的设计、制造、运输、现场安装、现场调试、可靠和有效的设备试运行、培训设备的运行及维修人员、提交图纸和资料、售后服务等、以及所有其它为完善安装运行所必要的项目,所有这些不管是否在本规定或设备清单上明确过,投标价格应看作为已包括所有这些项目。 6投标单位应承担在执行合同过程中与土建及其它设备配合等方面的技术协调,对工作适当安排。所有安排必须取得招标单位的书面同意。如果发生争议,应由招标单位裁决,各方都应遵守,并不得藉此要求增加费用或延长工期。投标单位应负担全部义务和责任,以完成招标单位的所有安排或指示工作。 7 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。 8 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方视具体情况及时协商确定。 2.一般要求 本部分所述,是对自控标书中的“技术规定”的各方面的总阐明,承包商及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规定的要求。 2.1工程范围 供货范围内的主要自控设备见“主要自控仪表设备表”。各参标单位在投标报价中对“主要自控仪表设备表”未明示的工作内容部分要综合考虑在投标报价时涵盖。 供货范围包括: 本招标书自动化仪表及自控系统的供货范围应满足招标书要求,包括: ●整个经一路泵站的全套控制设备及相关配套软件(含配套软件的二次开发、图控组 态等); ●全套自动化仪表检测设备(含专用电缆、附件、连接件、安装等); ●自动控制系统安装、调试和工程验收。 施工范围包括:

电子皮带秤操作规程

电子皮带秤操作规程 一、皮重校准操作流程: 1.先保持皮带空转,等待运行平稳。 2.按菜单键,屏幕显示主菜单1界面。 3.按零点校准(正下方按键)。 4.按开始(正下方按键),自动调零倒计时开始(如I系列3圈159s,II系列3圈112s),倒计时结束,屏幕提示自动调零完成,误差值x%。 5.如果误差值在-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键),屏幕显示新零点值和旧零点值,按运行(正下方按键)返回主界面;如果误差值不在-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键),屏幕显示新零点值和旧零点值,按菜单(正下方按键)返回主菜单1重新零点校准,直至误差值介于-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键)保存,按运行(正下方按键)返回主界面。 6.如果主界面是累计界面,下卷切换至带有复位两字主界面。 二、链码校准操作流程: 1.链码校准前必须先皮重校准,操作同上。 2.固定链码:停止皮带运行,把链码平直放在皮带上(称体正上方处),首尾固定,两端必须全部压在有效称量段内,即覆盖电子皮带秤的称重托辊及前后的各一组托辊,并保持皮带表面

清洁,无杂物和水。 3.空转皮带,等待运行平稳,进行校准作业。 4.按菜单键一次,屏幕显示主菜单1界面 5.按间隔校准(正下方按键)。 6.按开始(正下方按键),自动间隔校准倒计时开始(I系列3圈159s,II系列3圈112s),倒计时结束,屏幕提示自动间隔校准完成,误差x%。 7.如果误差值在-1%到+1%范围之间,按运行键返回主界面。如果误差值不在-1%到+1%范围之间,按改变(正下方按键)保存,屏幕显示新间隔值和旧间隔值,按运行(正下方按键)返回主界面,按菜单键一次,屏幕显示主菜单1界面,按间隔校准(正下方按键),再按手动(正下方按键)据实际情况调整系数输入,按确定,按运行返回。间隔值手动改变后重新校准,直至误差值介于-1%到+1%范围之间,按运行按键返回主界面。 8.如果主界面是累计界面,下卷切换至带有复位两字主界面。 三、矿量查看: 1.连续按菜单键三次。 2.屏幕调至主菜单3。 4.按记录(正下方按键)。 5.按上下卷选择查询班次,查询结束 6.按运行返回主界面。

装载机设备技术参数及要求

装载机设备技术参数及要求 一、采购设备,三吨装载机一台。 二、供应商要求, 1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 1,、具有独立承担民事责任的能力, 2,、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 3,、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 4,、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 5,、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录, 6,、法律、行政法规规定的其他条件。 2、参与投标的必须是生产厂家或生产厂家授权的经销商(经销商须出示生产厂家授权证书原件)。 三、技术参数及服务承诺, 技术参数, 发动机额定功率/转速?92/2000kW/rpm ,发动机排放标准为国三标准,整车重量?10400kg,斗容量1.5-2.5 m?,额定载重?3000 kg,卸载高度,地面至主刀 板,2800-3200mm,卸载距离,前轮至主刀板,1000-1200mm,最大转向角?38? ,最大掘起力?100kN,最大牵引力?95kN. 最小转弯半径(轮胎中心) ?5000 mm,驾驶室配置冷暖空调,配置倒车报警功能,推头带有装置雪铲的功能。 服务承诺, 供应商所提供产品必须符合国家工程机械企业相关技术要求,所供产品必须有相关行政职能部门核准的产品合格证,免费质保一年,终生保修。

1、明确售后服务能力,包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间、软件升级等,。 2、在设备的设计使用寿命期内,投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。 3、供应商应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点,离仪征最近,、及厂家维修站地点,离仪征最近,。 4、列出易损件及主要配件保障情况及价格,设备日常使用耗材的优惠价,率,, 按百分比计算。 四、供货时间和付款方式, 中标公示期满后15天内供货,设备调试运行验收合格后付合同款的90%,合同款的10%作为质保金,一年后设备无质量问题付清余款。 五、所有参于投标的供应商须对上述内容逐一作出响应,需提供相关证明材料,,并制定标书一正二副,否则为无效投标。

相关文档