文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (RFJ01-2002)11.3-1人防防火设备安装工程表格

(RFJ01-2002)11.3-1人防防火设备安装工程表格

(RFJ01-2002)11.3-1人防防火设备安装工程表格
(RFJ01-2002)11.3-1人防防火设备安装工程表格

工程名称九洲国际广场二期人

防地下室

结构类型部位防护单元3

施工单位南京市消防工程有限

公司张家港分公司

项目经理

项目技术

负责人

崔艳坤

分包单位分包单位

负责人

分包项目

经理

保证项目

项目质量情况

1 档烟垂壁必须采用不燃或难燃材料制作,其尺寸必

须符合设计要求

2 防火阀的转动部件必须采用耐腐蚀材料制作,其外

壳阀板的材料厚度严禁小于2mm

符合设计要求及施工规范3 防火阀检查孔的位置,必须设在便于操作的部位符合设计要求及施工规范

基本项目

项目

质量情况等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 档烟垂壁安装

2 防火阀安装√√√0 √√√√√√优良

3 排烟口安装√√√√√√0 √√√优良

允许偏差项目

项目

允许偏差

(mm)

实测偏差值(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

档烟垂壁

水平位移 2

2 底边水平度 3

3

排烟口

顶棚排烟口水平度 5 4 5 5 3 4 2 2 4 5 5 4 侧墙排烟口垂直度 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3

检查结果

保证项目

符合规范要求

基本项目

检查 2 项,其中优良 2 项,优良率100 %许偏差项目

实测20 点,其中合格20 点,合格率100 %

检查结论符合要求

专业技术负责人崔艳坤

年月日

监理工程师

年月日

工程名称九洲国际广场二期人

防地下室

结构类型部位防护单元4

施工单位南京市消防工程有限

公司张家港分公司

项目经理

项目技术

负责人

崔艳坤

分包单位分包单位

负责人

分包项目

经理

保证项目

项目质量情况

1 档烟垂壁必须采用不燃或难燃材料制作,其尺寸必

须符合设计要求

2 防火阀的转动部件必须采用耐腐蚀材料制作,其外

壳阀板的材料厚度严禁小于2mm

符合设计要求及施工规范3 防火阀检查孔的位置,必须设在便于操作的部位符合设计要求及施工规范

基本项目

项目

质量情况等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 档烟垂壁安装

2 防火阀安装√√√0 √√√√√√优良

3 排烟口安装√√√√√√0 √√√优良

允许偏差项目

项目

允许偏差

(mm)

实测偏差值(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

档烟垂壁

水平位移 2

2 底边水平度 3

3

排烟口

顶棚排烟口水平度 5 4 5 5 3 4 2 2 4 5 5 4 侧墙排烟口垂直度 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3

检查结果

保证项目

符合规范要求

基本项目

检查 2 项,其中优良 2 项,优良率100 %许偏差项目

实测20 点,其中合格20 点,合格率100 %

检查结论符合要求

专业技术负责人崔艳坤

年月日

监理工程师

年月日

工程名称九洲国际广场二期人

防地下室

结构类型部位防护单元5

施工单位南京市消防工程有限

公司张家港分公司

项目经理

项目技术

负责人

崔艳坤

分包单位分包单位

负责人

分包项目

经理

保证项目

项目质量情况

1 档烟垂壁必须采用不燃或难燃材料制作,其尺寸必

须符合设计要求

2 防火阀的转动部件必须采用耐腐蚀材料制作,其外

壳阀板的材料厚度严禁小于2mm

符合设计要求及施工规范3 防火阀检查孔的位置,必须设在便于操作的部位符合设计要求及施工规范

基本项目

项目

质量情况等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 档烟垂壁安装

2 防火阀安装√√√0 √√√√√√优良

3 排烟口安装√√√√√√0 √√√优良

允许偏差项目

项目

允许偏差

(mm)

实测偏差值(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

档烟垂壁

水平位移 2

2 底边水平度 3

3

排烟口

顶棚排烟口水平度 5 4 5 5 3 4 2 2 4 5 5 4 侧墙排烟口垂直度 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3

检查结果

保证项目

符合规范要求

基本项目

检查 2 项,其中优良 2 项,优良率100 %许偏差项目

实测20 点,其中合格20 点,合格率100 %

检查结论符合要求

专业技术负责人崔艳坤

年月日

监理工程师

年月日

2015年人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人:置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称:[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点:XXXXZZCC

特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防【2009】325号)及有关法律、法规制定的示范文本,订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备,专业性强,合同履约期长,双方 订立合同时应谨慎,力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》(RFJ04-2009)的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室(民防局)、四川省工商 行政管理局制定,任何单位和个人不得擅自买卖。

买受人(以下称甲方):四川xxx置业有限公司 出卖人(以下称乙方):四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点: XXXXZZCC 。 3、工程范围: [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装(人防 区域水、电出外)。 4、工程期限: (1)、开工日期:合同签订生效后,根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求,乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位,甲、乙双方协商工期顺延,该工程因多种原因在贰年后竣工,以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。(2)、竣工日期:通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价):¥元。大写:万元整(含生产、制作、安装费及税金等所有费用)。不含总包施工配合费,包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中:生产制作费70%,安装费30%。 2、承包方式:本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品(电气安装全部内容,水施预埋管及下水管除外)进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式,并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同,因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减,按综合单价进行计价,合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更,产品数量或者安装工程量无增减,经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件(本附件单独成册),在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下,合同总价不做调整,本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款,不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整: 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。(造成工程量的增减,按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减)。 6.2上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行,条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。

人防工程安装规定

一、密闭穿墙短管的制作及安装 1、当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。 2、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整, 翼高宜为30—50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部 位应满焊。 3、密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应于周围结构钢筋焊 牢。密闭穿墙短管的轴线应于所在墙面垂直,平整。 4、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定: (1)、电缆、电线穿墙短管宜为30—50mm; (2)、给水排水穿墙短管应大于40mm; (3)、通风穿墙短管应大于100mm。 5、密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定: (1)、在套管和管道之间应用密闭材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填充长度度应为管径的3-5倍,且不得小于100mm; (2)、管道在套管内不得有接口;

(3)套管内径应比管道外径大30-40mm。 6、密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片,抗力 片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应 与所穿越的管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。 7、当同一处由多条管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭窗墙短 管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。 8、给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管,应采用壁 厚大于3mm的钢管。 9、通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2—3mm的钢板焊接制作, 其焊缝应饱满、均匀、严密。 二、通风管道与附件的制作安装 1、在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚 2-3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。 2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀 门应采用带密闭槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。 3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。 当设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75mm。

人防工程应急预案

分包单位的管理制度 编制人: 审批人:

分包单位的管理制度 为保证本公司承建工程的项目任务的顺利完成,控制施工现场的质量管理,保证施工进度,确保安全文明生产,分包单位制定以下要求和规定,望认真严格执行. 一、资质资格:必须符合国家有关标准规定,资质等级满足施工要求。 二、工程质量管理规定: 工程质量总目标为一次性验收合格。为确保总目标的实现,分包方根据工程情况,必须建立健全各项规章制度及质量保证体系,完善质量保证措施,确保工程质量,严格自控好每道工序施工。对不达标分部分项工程决不放过,建立一系列的有效措施,严格按监理交底执行。确立以总承包为主的管理体系,各分包方必须服从总承包方的统一管理,责任明确、严格把关,从思想上树立质量第一意识,确保质量大目标的实现。为加强“规范化”、“标准化”、“现代化”管理,凡进入本工程的分包方,必须服从建设单位、监理部的统一管理。 (一)、工程建筑材料、构配件、设备的管理 原材料、设备采购进场验收,为保障质量目标的实现,首先从原材料、设备采购进场保管验收进行,严格控制把关,特制定以下制度: 1、凡采购的材料、设备,必须为合格品,应具备备案证、合格证、等各种证件填写应根据市有关部门要求填写齐全,进口材料与设备必须拥有商检书,否则一律不得采用。 2、进场的材料、设备验收:材料、设备进场后,分包方必须做好自检验收工作,并及时收集查询相关证件。在自检合格的情况下进行申报,竟建设单位、监理部验收签认后方可进场。如果将不合格的建筑材料、构配件、设备用于工程,必须拆除返工。 3、对进场的半成品、成品及其他材料进行外观检查时,若存在问题应及时退场,分包方必须严格执行。 4、复试及市质量监督站指定抽(送)检的特殊材料,必须按规定要求进行(送)检工作,复试材料未经建设单位、监理部见证取样送样,均视为无效,合格的复试及抽(送)检报告未提供前,严禁在工程中使用;

人防防护设备安装施工专业分包合同

人防防护设备安装施工专业分包合同

xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同

日期:2015年4月 编号:xx-商业-CB(2015)合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方(甲方):福建xxxx有限公司 承包方(乙方):xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定,甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况: 1.1、工程名称:xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点:福州市xxxx

1.3、承包方式:甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量:人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容: 1、工程承包范围:xxxx项目人防工程的建筑施工图纸,安装工程人防通风(不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件)等施工图以及合同附件中载明的内容; 2、乙方按侯人防()建审字第号要求,完成地下室相关人防通风(防化)设备和人防防护设备的施工安装,并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括: 2.1、人防门、战时封堵部分:人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收; 2.2、吊钩、气密测量管部分:吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装; 2.3、给排水部分:含防爆地漏(不含排水管、普通地漏、排水泵等)提供并安装,不含人防给水系统; 2.4、战时通风部分:战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容; 2.5、电器部分:含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等); 2.6、防爆超压排气阀门(框架、排气阀门)的预埋、安装,吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

2019年人防工程防护设备安装合同协议书范本

编号: _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 发包方(甲方) 承包方(乙方): 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、

《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双 方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地址: 3. 防护单元个,防空地下室建筑面积:平方米,地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位: 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸, 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

人防设备施工组织设计

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期 地下室人防防护工程 施工组织设计方案 施工单位:云南民安人防设备有限公司 批准: 审核: 编制:

二〇一四年五月三十日 云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 目录 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、施工组织和部署 四、人防设备施工质量保证及技术措施 五、确保人民防空工程通过竣工验收保证措施 六、安全管理 七.事故应急措施 八、文明施工 九、工程保修措施 十、成品保护措施及承诺

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期人防防护工程施工组织设计方案 一、编制说明及依据 1.1、编制说明 我们依据人民防空法和人防相关法规的规范要求,在认真审核巨人湖泉尚景二期地下室施工图的基础上,针对地下室人防防护工程的特点,结合我公司人员、技术、设备等因素,编制此工程施工组织方案。 1.2、编制依据 1. 巨人湖泉尚景二期项目下人防工程建筑施工图; 2. 对施工现场实地考察、研究; 1.3. 有关人防建筑工程施工的规范和要求: A. 《人民防空地下室工程设计规范》GB50038-94-2005 B. 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 C. 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年修订版) D. 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 E. 《人民防空工程防早期核辐射设计规范》RFJ1-98 F. 《人民防空工程战术技术要求》国防动员委员会(2003)8号 G. 《人民防空工程防护设备选用图集》(内部发行) H. 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98) I. 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 J. 《防护工程防护设备和消声波系统技术规范》GJB3137-1997 K. 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ 01-2002

人防工程应急预案最新版

人防工程应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应 急管理、指挥、救援计划等。 1 总则 1.1 编制目的 为提高人防工程事故应急处置能力,最大限度地减少群众生命财产损失,维护 社会稳定。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国人民防空法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国人民 防空法〉条例》、《中华人民共和国消防法》、《黑龙江省人防突发事件应急 处置预案》和《双鸭山市人民政府突发公共事件总体应急预案》等有关规定, 结合我市实际,制定本预案。 1.3 适用范围 本预案所指人防工程事故是指我市所辖行政区域内自然或人为因素诱发的人防 工程事故、社会治安事件,包括水灾、地震、火灾、坍塌、爆炸及恐怖事件等 与已建或在建人防工程有关的事故。 1.4 工作原则 1.4.1统一指挥原则。市人民防空办公室(简称市人防办,下同)在市处置人 防工程事故应急指挥部的统一指挥下,协同市直有关部门,充分发挥职能作用,认真组织协调、密切配合,快速有效地开展全市人防工程事故应急处置工作。 1.4.2分级管理原则。市人防办所属的公共人防工程发生事故由市人防办处置。各县(区)发生的人防工程事故,按照属地管理原则由各县(区)人防办在当 地政府的领导下,会同当地有关部门设立本级指挥部,负责组织协调事故应急 处置工作,同时接受市处置人防工程事故指挥部的统一指挥。 1.4.3信息共享原则。各县(区)及有关部门之间应当互相通报所收集到的人 防工程安全信息,实行信息联网,保证信息共享,并对人防工程突发事故进行 应急响应,建立健全联动机制,及时采取有效措施进行预防和展开救援。 1.4.4分工协作原则。参与人防工程事故应急处置的单位要尽职尽责,在保证 完成本部门承担的应急救援任务的基础上,加强与协作单位的配合,保证应急 救援工作的顺利实施。 1.5 事故分级

人防设备安装工艺标准

人防安装专项方案 1. 施工工艺流程: 1.1防雷接地系统 作业准备→桩基主筋引出→承台底部钢筋网焊接→柱插筋与承台钢筋焊接→地梁主筋上下通焊并于引下线焊接→底板主筋与地梁主筋、引下线可靠焊接→等电位镀锌钢板安装→接地电阻测试合格后用黄油漆做好标记→引下线焊接并在转换层利用梁主筋过渡→做好报验资料申报监理单位验收 3.2.电气工程: 仔细审阅施工图→绘制简易施工图→会同各专业复核图纸→前期预埋材料准备→人员机具准备→现场测量定位→复核确认→配合施工预埋→做好报验资料申报监理→后期安装材料准备→预埋管路清扫、穿线→控制箱柜、桥架、电缆敷设、灯具、设备安装→各系统调试→做好报验资料申报监理 3.3.给排水工程: 仔细审阅施工图→绘制简易留洞图→会同各专业复核图纸→前期预埋材料准备→人员机具准备→现场测量定位→复核确认→配合施工预埋→做好报验资料申报监理→预留孔洞垂直吊线修洞→管道安装、空洞封堵→做好报验资料申报监理 2、各专业施工要点: 2.1防雷接地系统 a.具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证 上岗;接地电阻测试仪表经检定合格,使用时在检定的有效期限之内;机具运行正常,定期检查符合要求;原材料有出厂合格证、检测报告,并具有监理及建设单位确认许可的档案资料。 b.桩基主筋与地梁及承台做法大样图:

c. 施工过程中,凡能双面施焊部位宜优先采用双面搭接焊,焊缝长度不得小于 所用钢筋直径的6倍;若因特殊原因确实无法实施双面焊接时,可考虑进行单面搭接焊,焊缝长度为所用钢筋直径的12倍。扁钢与扁钢搭接时搭接长度为扁钢宽度的2倍,同时不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊,特殊情况下无法实施双面焊接时单面搭接焊缝长度为圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋在混凝土里的焊接接头外,其它部位的焊接点须采取可靠的防腐措施。 d.本工程人防地下室接地点施工要求:

人防设备安装合同

合同编号:XXX项目地下室人防防护设备工程 合同书 2015年3月

甲方:XXX 乙方:XXX 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和广东省有关规定,经甲、乙双方共同商定,甲方同意将地下室人防防护设备工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务,共同签订本合同。

一、工程名称及工程范围 4 二、合同价款及约定5 三、承包方式6 四、工程款支付 6 五、工期及要求 8 六、施工要求 8 七、质量评定等级 9 八、双方责任 10 九、工程变更及确认 12 十、材料和设备 14 十一、竣工验收15 十二、工程结算 15 十三、保修期 17 十四、违约责任 17 十五、技术要求及相关规范 20 十六、合约图纸及清单 20 十七、保密条款 20 十八、争议解决 21 十九、不可抗力 21 二十、附则 23 1、工程名称及工程范围 1. 工程名称:XXX 2. 工程概况:XXX 3. 工程范围: .1 按合约图纸包干(钢筋、混凝土除外),包括报建、设备采购安装及通过验收、退场的全部过程的工作内容。

.2 具体内容包括但不限于: 1)人防防护设备一览表中注明平时安装的设备(按人防工程施工图包干),如:防护密闭门、密闭门 2)人防给排水安装(按人防工程施工图包干):如防爆地漏、人防给排水预埋套管、防爆排污管。 3)人防电气安装(按人防工程施工图包干):人防电气预埋套管;人防配电室的配电箱、控制箱、信号箱、三防显示 屏、抗爆门铃按钮、门铃等;由人防配电室接出至人防单 元内的电缆、电缆桥架; 4)人防通风设备安装:人防通风预埋的套管,人防通风设备材料表中注明平时安装的设备,如电动离心风机、电动轴 流风机、消声器、防火阀等; 5)人防合约图纸中注明的其他设备(如人防指示牌)以及平战转换中需要平时安装完成的设备。 .3 乙方负责提供合同范围内人防验收时质监、人防部门要求的资料,并保证本工程的人防竣工资料通过政府主管部门的审 核。 .4 办理与人防相关的报建及验收工作,包括但不限于:《人防报建申请表》、《人防工程质量监督申请表》、《人防工程 开工通知书》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》等。 2、合同价款及约定 1. 工程包干总造价为: ¥(小写) (大写)

人防工程防火规范

第2.1.3条人防工程内严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第2.1.4条人防工程内不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育 场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第2.1.8条人防工程内不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应避开人员密集部位和人流集中的出口,且应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 油浸电力变压器的下面,应设有贮存变压器全部油量的贮油设施。 第二节防火间距 第2.2.1条人防工程的出入口地面建筑与周围建筑物之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第2.2.2条有采光窗井、排烟竖井的人防工程与相邻地面建筑之间的防火间距不应小于表2.2.2的规定。 采光窗井、排烟竖井与相邻地面建筑的防火间距表 2.2.2 高层民用 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 甲、乙类 建筑 房、库 一、二级三级四级一、二级三级四级主体附属 丙、丁、戊类生产车间和物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 2 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。

人防工程事故的应急预案范文

人防工程事故的应急预案范文 (一)目的 为了提高人防工程施工发生生产事故的应急能力,保障人民生命和财产安全,减少事故人员伤亡、财产损失和社会影响,提高全省人防工程施工生产事故的综合应变能力,制定本预案。 (二)工作原则 1、统一指挥原则 省人防办在省委、省政府的领导下,会同省直有关部门设立人防工程施工生产事故应急省级指挥部,发挥职能作用,密切配合有关部门,快速、有效、妥善地统一指挥全省人防工程施工生产事故的应急工作。 2、分级管理原则 各市发生的人防工程施工生产事故,由市人防办在当地党委、政府的领导下,会同当地有关部门设立市级指挥部,负责组织处置事故应急救援工作,并接受省指挥部的指挥。 3、信息共享原则 各部门之间应当互相通报所收集到的人防工程施工信息,实行信息联网,保证信息共享,并对应急突发事故进行响应,及时采取措施进行预防和救援。 4、分工协作原则 参与人防工程施工生产事故应急处置的单位要尽职尽责,在保证完成本部门承担的应急救援任务的基础上,加强

与协作单位的`配合,保证应急救援工作的顺利进行。 5、保证安全原则 发生人防工程施工生产事故后,参与现场抢险救援的人员,要注意自身的人身安全,服从现场指挥部的指挥和安排,防止出现人身伤亡和造成财产损失。 (三)本预案的依据 1、《中华人民共和国人民防空法》 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》 6、《黑龙江省实施〈中华人民共和国人民防空法〉条例》 7、《人民防空工程建设管理规定》 8、《人民防空工程战术技术要求》 (四)适用范围 本预案适用于本省行政区域内的人防工程建设项目。根据工程类别和事故危害程度,将人防工程施工生产事故划分为A、B二级。 A级:施工现场大面积坍塌或局部严重坍塌、造成施工现场工作人员和群众死亡、严重危及周围建筑物安全、造成重大财产损失。 B级:施工现场局部坍塌、造成施工现场工作人员和群众受伤、有危及周围建筑物安全的可能、造成财产损失。

人防工程防护设备安装工程检验规程

人防工程防护设备安装工程 检验规程

人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

人防设备安装合同范本

人防设备 安装工程 施 工 合 同 发包方: 承包方: 签订时间:年月日

设备安装工程 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3 建筑面积: 二、工程承包范围: 2.1根据甲方所提供的人防地下室工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容,保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。(详见合同附件:工程报价书)。 2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备、发电站部分通风管道及设备及相应人防战时水、电工程内容。(投标方应现场踏勘,如前期预埋预留管道未到位,由中标方负责,费用不另计。) 2.3负责整个人防设备验收报验工作(不含检测费用)。 三、工程工期: 3.1.工期:总工期日历天,具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释,并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。 四、工程质量 4.1工程质量标准合格,达到监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。 4.2所有材料设备具备相应的合格证;所有系统的安装标高符合设计和规范。 4.3双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及由此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 4.4施工中按照以下执行:《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95);《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000);《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98);《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)。

人防工程施工组织专项方案

人防工程施工组织专项方案 *****澜岸工程 人 防 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: *****澜岸工程项目经理部 2017年2月

目录 1.编制依据.................................. 错误!未定义书签。 2.工程概况.................................. 错误!未定义书签。 3.施工准备 (2) 4.施工工艺及技术措施 (3) 4.1 主体钢筋砼结构部分 (3) 4.2 人防防护设备部分 (7) 4.3 战时设备的安装 (12) 5.施工进度计划 (15) 6.主要设备配备 (16) 7.现场组织机构及劳动力配备 (17) 8.质量保证措施 (17) 8.1 组织保证措施 (17) 8.2 主体施工主要分项质量保证措施 (19) 8.3 针对人防工程部分 (20) 9.安全措施与文明施工 (21) 9.1 建立健全安全生产制度 (21) 9.2 安全技术措施 (22) 9.3 文明措施 (22) 10.人防工程专业与土建工程配合注意事项 (23) 10.1 施工配合 (23) 10.2 注意事项 (23)

11.人防工程施工过程应急预案 (25) 11.1 指导思想 (25) 11.2 人防施工的特点及事故隐患的分布 (25) 11.3 各类事故的预防措施 (27) 11.4 各类事故的处置程序和抢险措施 (27)

1、编制说明及依据: 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、****人防工程图纸 2、人民防空地下室设计规范 GB50038-2005 3、人民防空工程防护功能平站转换设计标准 RFJ1-98 4、人民防空工程防化设计规范 RFJ013-2010 5、人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 6、人民防空工程战术技术要求(2003) 7、民用建筑电气设计规范 HGJ16-2008 8、建筑给水排水设计规范 GB50015-2003 2009版 9、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 10、防空地下室给排水设施安装 07FS02 11、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 12、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50134-2004 2、工程概况 人防建筑面积3976m2,掩蔽面积2570m2,掩蔽人数2570人,人防防护单元设于地下一层,平时作为设备用房及停车库,战时经适当封堵转换为人防防护单元和物质库,地下室设2个甲类六级(核6+常6)人防防护单。战时功能为二等人员掩蔽所,防防化等级为丙级。本工程共有2个防毒通道作为战时人员主要出入口,4个密闭通道作为次要出入口。另有1个车道出入口仅供平时使用,临战时进行封堵。

人防设备安装工程合同

人防设备安装工程合同 人防设备工程合同 发包方:福建恒亿建设集团有限公司 承包方:龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款: 第一条工程概况 1、工程名称:龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装 2、工程地点:登高中路与溪南路交汇处西北角 3、承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏。 4、结算方式:按图纸内容包干计算。 5、合同总价款第二条工程承包范围 人防防护、通风设备 第三条关于工程质量及验收的约定 1、质量标准:按照国家人防办、建设建设部最新图集生产,产品达到合格标准。 2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》,福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。 3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标

准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。 第四条承包工作内容和工作时间 1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等交付甲方,以便认产品、品牌。 2、综合治理、安全生产、文明施工: ①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件,不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。 ②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全

人防设备施工合同

人防设备施工合同 发包方:(甲方) 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第1条工程概况 1、工程名称:大厦人防通风设备及地下室人防门项目制作安装 工程 2、工程地点: 3、工程内容:人防通风设备及地下室人防门项目制作安装工程 (按施工图纸) . (1)本工程人防工程防护设备,是指用于人防地下室的防护密闭门、密闭门、活门、阀门、防爆门铃、防爆地漏,临战 封堵及人防通风。 (2)乙方按照双方约定工程内容及条款,包工包料生产出成品后,根据工地施工进度适时运抵本工程工地安装并调试完 毕,经主管部门验收合格后,做好本工程资料以备整体验 收。 (3)如人防部门验收不通过,所需更改增补的设备乙方负责无条件补足安装直至验收合格为止。 (4)在实际施工过程中,用材或施工量减少的,乙方应如实在结算中予以扣减相应费用。 第2条工程期限 1、乙方在年月日进场,工程完工日期到按土建总承包单 位施工工程进度。 2、因人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生 的火灾、地震等)而影响工程时则工期顺延。 第3条合同价款及承包方式 1、本合同按第一条第3款规定的工程内容实行包干计价。工程总

造价(优惠价)为:人民币(大写贰佰壹拾叁万伍仟 伍佰捌拾元整(¥2135580.00元(含税)。祥细单价清单(附后) 2、属设计变更的防护设备及工程量,单价按相应的价格分析计 算 3、本工程为大包干,即:包人工、包材料、包设备、包工期、 包安装、包质量、包检测费用,包施工用电费、包验收合 格。除特别约定外,乙方在实施本项目工程过程中可能产生的各项费用均由乙方承担。无论市场材料上涨、降幅,甲乙双方不得提出任何异议。设备材料运输安装施工,无论任何难度都由乙方自负,甲方不给予任何费用。 第4条质量标准 1、乙方提供的人防设备,全部按照中央军委总参谋部第四工程 兵研究院提供的标准图纸生产,结合本项目人防地下室图纸设计的实施情况来安装。生产和安装的质量必须符合上述规范的要求。 2、设备安装完毕后,必须经地级以上城市人防管理部门验收; 如验收不合格,乙方必须无条件返工至合格为止,返工费用由乙方承担。 第5条付款与结算 1、本合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总造价的 5%即人民币(大写)壹拾万陆仟柒佰柒拾玖元整(¥106779.00元)作为定金,设备进场安装时,该款自动作为货款。 2、门框及预埋件运抵施工现场安装完成后三个工作日内,甲方 向乙方支付合同总造价的30%即人民币(大写)陆拾肆万陆佰柒拾肆元整(¥640674.00元)。 3、门扇及通风设备运抵施工现场安装完成后三个工作日内,甲 方向乙方支付合同总造价的30% 即人民币(大写)陆拾肆万陆佰柒拾肆元整(¥640674.00元)。 4、全部人防设备以及通风设备验收合格后三个工作日内,乙方 一次性向甲方出具本项目人防设备竣工验收合格证件及费用发票和四份竣工图纸,甲方付给乙方合同总造价的35%即人民币(大写)柒拾肆万柒仟肆佰伍叁元整(¥747453.00

人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局

甲方(发包方):XXXXX有限公司 乙方(承包方):xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称:XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点:。 3. 工程开工日期:年月日,竣工日期.年月日,总工期天。 4.质量等级:合格。 第二条合同价款及结算方法 1.按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)规定,设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2.根据甲方提供的设备清单,结合图纸对所有人防门实行总价包干,本工程合同价款计人民币¥元(大写:元整)。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3.因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减,合同价款做相应增减。 4.若本工程无设计变更,设备数量或者安装工程量无增减,则无需另行办理买卖安装结算,本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后,甲方按下列方式向乙方支付合同价款: 1.合同订立后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款,计:¥元(大写:元整)。 2,门框运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 3.门扇运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的10 %,计:¥元(大写:元整)。

人防工程给排水设备安装5个规范细则

防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。按照《人民防空法》 和国家的有关规定,新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。因此从战略考虑,尤其是大 城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与给排水设计,必 须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施, 在通风方面,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别独立设置。这就对地下室人防 的通风、给排水、消防的施工质量提出了更高的要求。本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点 (一)预留预埋施工的质量控制 人防工程在土建结构施工阶段,涉及到各专业的预留预埋较多,在施工前应进行图纸会审,各 专业分工明确。在结构施工过程中,各专业需要与土建施工密切配合,专业工长要做好过程控 制和现场施工监督。为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分 项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 (二)管道设备安装的质量控制 人防管道和设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行 设备安装。防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空 工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水 工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门 或其委托审查机构审查合格,方可施工。 为保证人防工程施工质量,人防工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工 单位。

人防工程防汛应急预案

人防工程防汛应急预案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

人防工程防汛应急预案 按照(中华人民共和国防汛条例),特制定北京华泰龙安物业城市月光管理处《人防工程防汛应急预案》。 一、人防工程防汛应急领导机构 1、小区人防工程防汛领导小组 组长:王鑫 副组长:宋桠楠 组员:杨小利焉洪涛杨小军宋军海 二、认真组织防汛工作检查,做好各项防汛准备 1、按照北京市防汛办发布的汛情时间:6月1日(上汛)-9月15日(下汛)。防汛办要在汛期到来前,认真组织对所管的人防工程进行一次全面检查。发现问题,及时解决。 2、作好人防工程防汛的各种物资准备工作(如:水泵、铁锹、沙袋等)。 3、汛期各使用人防工程的职能部门要认真落实24小时值班制度,要责任到人,发现问题及时报防汛办公室。 4、负责防汛工作的各级人员,要保证手机24小时开通。 三、突发汛情的应急处理 (一)、处理要求 各人防工程发现汛情在第一时间,相关负责人要赶到现场进行防汛的抢险指挥。

(二)、各类事件应急处理 1、遇有连降大雨的天气,防汛办公室和各使用人防工程的部门负责人要引起高度的警惕,及时收听天气预报,及时通知有关人员密切关注降雨的情况和水位的高低,加强巡视,做到早发现早报告,一旦发现汛情快速反映及时处理。 2、遇有汛情对人防工程造成威胁,要及时组织人员进行排水和拦堵,要保证人防工程和人员的安全。 3、发现有塌方的隐患时,要做到积极疏散人员、保障人身安全。并立即报防汛办公室、防汛领导小组。 人防工程防汛抢险任务由保安消防中心和维修中心担任,负责小区防汛期间的应急处理施工任务,保证人防工程防汛措施的落实。

附属设施项目人防门安装方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 东北亚(长春)国际机械城会展中心附 属附属设施项目 人防工程人防门安装方案 第三建筑工程有限公司 2017年6月

目录 目录 (1) 一、编制说明及依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺及技术措施 (2) 五、施工进度计划 (4) 六、主要设备配备 (5) 七、现场组织机构及劳动力配备 (6) 八、质量保证措施及验收 (6) 九、安全措施与文明施工 (7) 附件:人防工程施工配合及注意事项 一、施工配合 二、注意事项

一、编制说明及依据 为了能圆满地完成东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目 人防工程地下室人防工程防护设备制作安装任务,我们组织技术人员仔细阅读本项目人防施工图。 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、《东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施施工图》; 2、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002; 3、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008; 4、东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程的战时设计图纸。 5、其他相关规范、规程。 二、工程概况 1、本工程为东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程,工程为甲类人防工程。 2、本工程各专业需平时安装的孔口防护设备如下:(设备清单附后) 建筑专业:人防门【115】樘,其中钢筋混凝土防护密闭门【41】樘;钢筋混凝土密闭门【47】樘;连通口双向受力防护密闭门【10】樘;悬板活门【16】樘;战时封堵预埋件【13】樘; 三、施工准备 1、首先组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,于正式会审前组织一次内部会审,仔细核对施工图上防护设备的型号规格及尺寸、位置是否符合相关规范的要求,有不符合的地方及时向甲方、监理和施工单位提出,会同设计院协商解决。同时优化设计图纸,为建设单位节约投资 2、所有人防工程防护设备都必须严格按国家标准图集制作和安装,如果有非标型号的,我们会提醒甲方、监理和设计院,必须将其改为标准的定型设备。 3、深入工地现场实地勘察,充分了解工程进展状况,紧密跟踪工程进度,与土建施工单位协商好需要配合协调的有关事项,并以书面形式提出人防工程各专业施工要注意的事项。向土建施工单位申请施工用水用电,施工场地道路的使用,明确安装程序及相关工序的作业顺序等。 4、根据图纸要求,准备好要预埋安装的产品和安装工具、设备,确定本工程施工班组。组织施工班组进行技术交底、安全交底,使施工班组明确各部位的施工要求、技术措施、施工难点及注意事项。根据实际情况,制订相应的、切实可行的制作安装方案。 5、认真按监理的要求填写我公司的资质及施工组织设计报审表、材料进场和使用报审表,报请监理公司审查。项目经理或现场负责人按时参加工程例会。 6、将本施工组织设计按监理的审批意见要求进一步修改完善。 四、施工工艺及技术措施 1、人防门门框的预埋安装 首先根据图纸要求将相应型号的人防门门框搬运到位,需要现场组装的门框应严格按国标图集的技术要求进行组装。确保各尺寸公差在2mm以内。然后找到并核实土建施工单位在门洞附近放好的轴线、模板线和标高基准点,并将它们用卷尺和水平管

相关文档