文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4000W屋顶光伏发电系统设计方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统设计方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统设计方案说明书
4000W屋顶光伏发电系统设计方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案

(一)光伏发电简介

光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。

光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统

(1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统

(2)并网光伏发电系统

并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。

(二)背景与系统介绍

(1)背景

一市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。

(2)用电量分析

电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。

(3)装机容量的确定

据气象数据统计,最续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光伏发电系统的

装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。

(4)系统介绍

根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。

离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。

电池组件方阵

在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。

蓄电池组

蓄电池的作用是贮存太阳能电池方阵发出的电能并可随时向负

载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要:a.自放电率低;

b.使用寿命长;

c.深放电能力强;

d.充电效率高;

e.少维护或免维护;

f.工作温度围宽;

g.价格低廉。

光伏控制逆变一体机

光伏控制逆变一体机是将控制和逆变集成于一体的智能电源。可控制太阳能电池对蓄电池进行智能充电,同时将蓄电池的直流电能逆变成220V的交流电,供用户负载使用。

(5)光伏发电离网系统优势

独立系统:它由太阳能电池采集,转化为电能,通过控制和逆变设备,把直流电转换成目前家庭通用的220V交流电。目前采用高性的胶体铅酸蓄电池作为储能装置,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力。

优势特点

(1)开发无遮挡闲置屋面的价值、提高屋面的利用率。

(2)自给自足,蓄电池作为蓄能装置,把白天太阳能电池收集

的电能储存起来,方便业主使用,阴雨天气,可按用户要求连续供电3天。

(3)使用寿命长,无需专人维护.其中太阳能电池寿命长达25年以上.

(4)一次投资,终身受益,太阳能清洁无辐射,无污染.

(5)绿色能源,安全环保.提供清洁能源。

(6)安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制(7)无须消耗燃料,无机械转动部件, 无须另外架输电线路,可以按照业主的要求,方便地与任意地面或建筑物相接合.

(8)不破坏建筑的外观。太阳能电池板一般安装在屋顶或倾斜面,增加其建筑的美感。

(三)系统概况

1、项目名称:4000W户用屋顶光伏发电系统

2、项目地点:市,市位于北回归线南侧,地处北纬22°13`-23°33`,东经107°45`-108°52`。

3、气候条件:位于北回归线南侧,属湿润的亚热带季风气候,充足,雨量充沛,霜少无雪,气候温和,夏长冬短,年平均气温在21.6度左右。市年日照时数为1478.2小时,年每平方米接受辐射为4934.8兆焦耳。具有很好的光伏发电开发和利用价值

当地气候参数:(10年平均值)

4、占用屋面:约28平方米

6、装机容量:4000W

7、太阳能组件:16块250Wp多晶硅组件。

8、安装周期:2天

9、简要说明:在用户屋面上串联安装16块250Wp多晶硅组件,1台光伏控制逆变一体机,装机容量为4000W。光伏阵列产生的直流电接入光伏控制器,通过光伏控制器控制蓄电池的充放电将电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,光伏控制器控制逆变器动作,将蓄电池组中的直流电转变为家用220V交流电,通过输电线路接入交流配电柜,然后接入负载(300W电视和60W灯泡)。

本系统为离网发电系统,发出来的电自发自用,不往电网上输送。离网光伏系统原理图

光伏发电系统图

(四)固定系统

常见3种组件支架方式:

1、常规安装方式

常规屋面安装方式是采用钢支架支撑的形式,钢材多采用有机涂

层钢板(或称彩色钢板)、镀锌钢板、防腐钢板(含石棉沥青层)或其他钢板等。如下图

2、常规“导流板支架”安装方式

导流板支架”安装方式用水泥配重块结合铝合金夹具来固定组件底部导流板,组件排布在支架上用夹具固定。如下图

3、衍易公司新型支架系统

以铝合金龙骨支座配合不锈钢扣件的方式对光伏组件进行固定,支架底部采用双面贴片橡胶与屋面防水层固定,并在支架部槽配有配重块。

3种不同安装方式的对比分析

常规屋面安装方式用钢量大,成本高,导流板支架”安装方式防风性差,风力多变的地区不适宜使用,特别是沿海台风多发地区。以上两种安装方式单瓦装机容量占用面积大,对屋面的利用率低。

衍易公司最新研发的新型支架系统保证支架系统的抗风能力的同时,充分利用屋面,提高屋面利用率,结构简单,荷载较轻,与屋面柔性接触,不存在刮伤损坏屋面防水材料的可能,安装牢固,且可靠性高。

根据市的地理情况,本工程组件的固定结构采用广西衍易最新研发的新型支架系统。结构图如下:

(五)光伏组件排布

多晶硅光伏组件生产效率高,商业化电池的转换效率在13-16%,且成本较低。

本方案选用250Wp多晶硅太阳能组件,共计16块,总功率为4000Wp。其主要技术参数见表1:

表1 太阳能组件的技术参数

太阳能组件型号:250

1 太阳能组件生产厂家晶科能源

2 太阳电池种类多晶硅

3 峰值功率250Wp

4 开路电压(Voc)37.5V

5 短路电流(Isc)8.65 A

6 工作电压(Vmppt)30.5V

7 工作电流(Imppt)8.14A

(六)光伏控制逆变一体机

光伏控制逆变一体机是将控制和逆变集成于一体的智能电源。可控制太阳能电池对蓄电池进行智能充电,同时将蓄电池的直流电能逆变成220V的交流电,供用户负载使用。

本系统选用TH964KS40NB光伏控制逆变一体机,主要参数如下:

保护功能输入反接保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、

机器过热保护

运行方式可连续运行

冷却方式风冷

工作环境、机械尺寸

防护等级IP20

工作温度(℃)-15~+65

立式:(深 x 宽 x 高)440mm x 440mm x 710mm

参考重量(Kg)85 95 105 120

光伏控制逆变一体机实例图

性能特点

?性能卓越:控制逆变一体化设计,工频隔离,解决非阻性负载启动冲击问题。

?广泛应用:产品广泛应用在国、外多个重要项目,长达10年的可靠稳定运行经验。

?适应性强:环境适应能力强,可在高海拔、高寒、自然环境应用。

?可靠性高:架构简洁,元器件都是经过长期验证的高可靠性器

件,从设计和运行上保证了低故障率。

?保护齐全:具有直流输入反接,输出短路、过载、直流过、欠压等保护功能。

?使用方便:机架式方便组屏,便携式方便携带。

(七)蓄电池

蓄电池组

将太阳电池产生的电能贮存起来,当光照不足负载需求大于太阳电池所发的电量或晚上用电时,将贮存的电能释放以满足负载的能量需求,它是整个系统的贮能部件。

综合考虑光伏控制器的输入电压和连续提供4天的用电量(10度),本系统采用8V/100AH的蓄电池18块,每6块一串联组成蓄电池组,共3组,作为储能系,最大可储存14.4KWh电量(即14.4度),在电池蓄电池额定15%预留余量的条件下,可最大可提供12.2KWh (度)。

蓄电池主要参数表:

二、投资回报和收益

(一)发电量与投资回报

年平均总辐射量为4975MJ/m2,相当于3.76kWh/㎡?d。年日照小时数为1500-1873.7小时。本项目总装机容量为4000Wp,日均发电量为11.2度,全年发电量约为4088度。

(1)投资回报:本项目投资资金为43567元,根据市居民用电电费为0.588元/度,加上国家对分布式补贴0.42元/度,即每度电补助1.008元,约10年收回成本,电站运行25年,电站收益为61810元。

(二)示收益

光伏电站是将太阳能转化成电能的过程,在整个工艺流程中,不产生气体、液体、固体废弃物等方面的污染物,也不会产生大的噪声污染。具有较为明显的节能效益、环保效益。

(1)、开发无遮挡闲置屋面的价值、提高屋面的利用率。同时光伏组件铺设后形成的屋顶“隔热层”,使室平均气温下降;光伏组件屋面的铺设,直接遮挡了建筑物日晒雨淋的侵蚀,增加了建筑物使用寿命等优势。

(2)、有效利用太阳能、就近用户提供电力,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力,为用户节省较大的电费开支。

(3)、电站的建设,具有生态环保景观,提供清洁能源,具有较好的示作用:给家庭取得可观的社会效益和“绿色企业”景观效应,引起社会的强烈关注,吸引了各界的眼球,无形中增加业主的知名度。

三、运行维护

为了保证系统的安全稳定运行,光伏发电系统需定时进行维护。(一)光伏方阵

1、光伏组件的运行与维护符合下列规定:

光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意:

(1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件。

(2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。

(3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

2、光伏组件应定期检查,若发现下列问题立即调整或更换光伏组件:

(1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;

(2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;

(3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。

3、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。

4、支架的维护应符合下列规定:

(1)所有焊缝和支架连接应牢固可靠。

(2)支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。

5、户用光伏系统的运行与维护应符合下列规定:

(1)光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、清洗、保养和维护,若发现下列问题应立即调整或更换:

A 中空玻璃结露、进水、失效;

B玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂;

C镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失;

D玻璃松动、开裂、破损等。

(2)光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通,应定期疏通。(3)采用光伏建材或光伏构件的门、窗应启闭灵活,五金附件应无功能障碍或损坏,安装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。

(4)光伏建材和光伏构件的密封胶应无脱胶、开裂、起泡等不良现

象,密封胶条不应发生脱落或损坏。

(5)对光伏建材和光伏构件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备(清洗机、吊篮等)必须牢固,操作灵活方便,安全可靠,并应有防止撞击和损伤光伏建材和光伏构件的措施。

(6)在室清洁光伏建材和光伏构件时,禁止水流入防火隔断材料及组件或方阵的电气接口。

(7)隐框玻璃光伏建材和光伏构件更换玻璃时,应使用固化期满的组件整体更换。

(二)光伏控制逆变一体机

1、光伏控制逆变一体机的运行与维护应符合下列规定:

(1)光伏控制逆变一体机的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求;

(2)光伏控制逆变一体机上的警示标识应完整清晰;

(3)光伏控制逆变一体机各接线端子不得出现松动、锈蚀现象;

(4)光伏控制逆变一体机的高压直流熔丝的规格应符合设计规定;

(5)直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间的绝缘电阻应大于2兆欧;

(三)接地与防雷系统

(1)光伏接地系统与建筑结构钢筋的连接应可靠。

(2)光伏组件、支架、电缆金属铠装与屋面金属接地网格的连接应可靠。

(3)光伏方阵与防雷系统共用接地线的接地电阻应符合相关规定。

(4)光伏方阵的监视、控制系统、功率调节设备接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。

(5)光伏方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前、雷雨过后及时检查。

(四)线路

1、电线电缆维护时应注意以下项目:

(1)电缆不应在过负荷的状态下运行,电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象;

(2)电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火堵泥封堵;

(3)在电缆对设备外壳压力、拉力过大部位,电缆的支撑点应完好;

(4)电缆保护钢管口不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀;不应有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,锉光后用电缆外套包裹并扎紧;

(5)应及时清理室外电缆井的堆积物、垃圾;如电缆外皮损坏,

应进行处理。

(6)检查室电缆明沟时,要防止损坏电缆;确保支架接地与沟散热良好;

(7)直埋电缆线路沿线的标桩应完好无缺;路径附近地面无挖掘;确保沿路径地面上无堆放重物、建材及临时设施,无腐蚀性物质排泄;确保室外露地面电缆保护设施完好;

(8)确保电缆沟或电缆井的盖板完好无缺;沟道中不应有积水或杂物;确保沟支架应牢固、有无锈蚀、松动现象;铠装电缆外皮及铠装不应有严重锈蚀;

(9)多根并列敷设的电缆,应检查电流分配和电缆外皮的温度,防止因接触不良而引起电缆烧坏连接点。

(10)确保电缆终端头接地良好,绝缘套管完好、清洁、无闪络放电痕迹;确保电缆相色应明显。

(11)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地。

(12)(PE)或接零(PEN)可靠;桥架与桥架间应用接地线可靠连接。

(13)桥架穿墙处防火封堵应严密无脱落;

(14)确保桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定完好。

(15)桥架不应出现积水。

工商业屋顶分布式光伏发电系统可研报告

工商业屋顶分布式光伏发电系统可 研报告 目录

称............................................................................ (1) 二、地理位置........................................................................... (1) 三、太阳能资源........................................................................... (1) 四、工程地质........................................................................... (2) 五、区域经济发展概况........................................................................... . (2) 六、工程规模及发电量........................................................................... . (2) 七、光伏系统设计方案........................................................................... . (3) 八、光伏阵列设计及布置方案........................................................................... .. (3) 九、电力接入系统方案........................................................................... . (3) 十、监控及保护系统........................................................................... . (3)

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站 设 计 方 案 设计单位: xxxx有限公司 编制时间: 2016年月

目录 1、项目概况................................................ - 2 - 2、设计原则................................................ - 3 - 3、系统设计................................................ - 4 - (一)光伏发电系统简介.................................... - 4 - (二)项目所处地理位置..................................... - 5 - (三)项目地气象数据....................................... - 6 - (四)光伏系统设计......................................... - 8 - 4.1、光伏组件选型....................................... - 8 - 4.2、光伏并网逆变器选型................................. - 9 - 4.3、站址的选择......................................... - 9 - 4.4、光伏最佳方阵倾斜角与方位.......................... - 11 - 4.5、光伏方阵前后最佳间距设计.......................... - 12 - 4.6、光伏方阵串并联设计................................ - 13 - 4.7、电气系统设计...................................... - 13 - 4.8、防雷接地设计...................................... - 14 - 4、财务分析............................................... - 18 - 5、节能减排............................................... - 19 - 6、结论................................................... - 20 -

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计[摘要]随着经济和生活对能耗的需求越来越大,化石燃料已经不能满足人们对能源的需要,对新能源的迫切需求,使得太阳能建筑光伏发电成为我们未来清洁能源的不二选择。在全球大力发展建筑光伏发电系统技术的同时,涉及到许多问题,特别是在改扩建项目中,需要与原来的主体结构有很好的连接,才能保证光伏发电系统的受力性能和防水密封性能。本文作者结合自己在工程实践中的经验,总结了目前在光伏发电系统结构施工中常见的防水问题以及怎么样去解决,给类似的工作提供一些参考。 金属屋顶光伏发电系统 金属屋面系统包括:直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、平锁扣式屋面墙面系统、二次屋面系统、角驰屋面系统、暗扣式屋面系统。金属屋顶各式各样,光伏阵列的安装方式也多种多样。 要在金属屋顶安装光伏系统,主要通过各种连接件将金属屋面太阳能光伏支架系统连接在屋顶上。一般情况下,对于直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、角驰屋面系统,只要金属屋顶的防水层不被破坏,在安装光伏阵列注意施工、做足防护措施,屋顶的防水建筑功能就不会破坏。对于解决这类的防水密封问题,就是解决金属屋顶的防水问题。

以下为我司施工设计的一项工程实例: 通过我司对现场的考察以及和业主的沟通,充分了解现场屋面的情况后,总结屋面的漏水产生的原因主要有以下几种: 1.原来屋面板连接位置的锈蚀; 2.屋面没有固定的检修通道,检修人员的走动,容易造成局部板的破坏,引起漏水; 3.原来采光天窗的防水处理没有做好,局部漏水严重; 针对上述的产生漏水的原因,分别可用以下途径解决: 对于锈蚀位置的处理 1)预处理: 金属屋面施工前仔细彻底检查整个屋面的漏水状况,对其进行预处理,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无杂物、灰尘,不符合上述情况则分别作如下处理: A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件; B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料; C、清除杂物,灰尘及其它脏物;

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案范本

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设 计 方 案 恒阳 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害 本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009- 中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单兀式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

50kw屋顶光伏发电系统设计

50kw屋顶光伏发电系统设计

4.2光伏系统的设计 4.2.1光伏系统的组成 图4.1工厂屋顶分布式光伏供电系统图 太阳能电池方阵是并网型光伏发电系统的主要部件,由其将接受到的太阳光能直接转换为电能。工业并网型光伏系统光伏器件的突出特点和优点是与建筑相结合,目前主要有两种形式:建筑与光伏系统相结合(BAPV)和建筑与光伏元件相结合(BIPV)。

4.2.2光伏组件 使用高透光率低铁钢化玻璃和自己生产的高效电池来提高组件的转化效率。这样可以最大化组件的单位面积发电量,从而降低整个光伏系统的安装成本。 产品特点: 1、通过电池的优化排列保证热扩散充分,减少热斑产生。 2、采用高质量的抗老化EVA,优良耐候性背膜等原材料,保证组件的可靠性。 4.2.3并网逆变器 光伏并网发电系统设计为 2 个 25KW 并网发电单元,每个 25KW 并网发电单元配置1 台并网逆变器,整个系统配置 2 台并网逆变器,组成 50KWWp 并网发电系统。 其应该具有以下特点: ●基于 DSP 全数字化矢量控制 ●120%高过载能力,最大输出功率可达 120kW。 ●MPPT 算法,跟踪 PV 阵列最大功率点。 ●具备主动、被动孤岛检测。

●具备 PV 阵列绝缘检测。

具备 PV 阵列漏电流检测。 ● 0-100%有功功率连续可调。 ● 电网相序自动识别。 ● 支持无功功率输出,功率因数在±0.90 之间完全可调。 ● 工频变压器隔离,安全并网 ● 全面的保护和显示功能 ● 支持远程监控。 参数如下: 型号 BNSG50KS 最大直流电压 900V d.c. MPPT 电压范围 450-800V d.c. 最大直流电流 250A 直流输入路数 2 交流输出 额定输出功率 50kW 最大交流电流 182A 电网类型 TN-S / TN-C / TT / IT 额定电网电压 3~ 380V a.c. 允许电网电压范围 320-420V a.c. 额定电网频率 50/60Hz 总电流谐波畸变率(满载) <3% 功率因数 0.9(超前)~0.9(滞后) 系统参数

分布式光伏屋顶租赁协议

合同编号: 光伏发电项目 屋顶租赁合同甲方(屋顶业主): 乙方(项目单位): 签约时间:年月日 签约地点:

经甲乙双方友好协商一致,双方同意签订光伏发电项目屋顶租赁合同。 基于诚实守信和公平交易原则,合同双方签字盖章如下: 甲方: 地址: 邮编: 传真: 电话: 法定代表人: 授权代表:___________________________ 日期: 乙方: 地址: 传真: 电话: 法定代表人: 授权代表:___________________________ 日期:

目录 第1节总则 (4) 第2节项目主要内容 (4) 第3节项目实施期限 (5) 第4节项目方案设计实施和项目的验收 (5) 第5节节能效益分享方式 (5) 第6节甲方的权利和义务 (7) 第7节乙方的权利和义务 (8) 第8节项目的更改 (10) 第9节资产所有权以及风险责任 (11) 第10节违约责任 (11) 第11节不可抗力 (10) 第12节合同解除 (12) 第13节其它 (13) 第14节争议的解决 (13) 第15节保密条款 (13) 第16节合同的生效及其他 (15)

第1节总则 1.1 在真实充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,就乙方在甲方屋顶建设光伏发电项目(以下简称“本项目”或“项目”)签订本合同。 1.2 鉴于本项目的实际情况,双方同意由乙方在甲方的厂房屋顶投资建设本项目,乙方向甲方租赁屋顶供项目使用。乙方支付租金给甲方作为甲方的收益。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称:光伏发电项目。 2.2 甲方同意乙方在其厂房屋顶上建设本项目,乙方负责该项目的建设和运营,本项目所生产的电力由乙方负责与当地电力公司结算,收益归乙方所有。 2.3项目主要技术方案:乙方向甲方租赁屋顶面积约平方米作为项目建设场地。乙方在该屋顶上投资建设符合电力部门高压并网发电标准(详见附件:供电部门的《电网接入批复》),且符合屋顶荷载的(详见附件:设计院提供的《承载设计报告》),光伏电站建设规模以省市发改委签发《光伏电站备函文件》所示的实际装机容量为准。 2.4 项目建设方案 2.4.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。 2.4.2鉴于此项目的投资建设单位为乙方,经甲乙双方同意,项目租赁期为自年月日至年月日终止。租赁期届满后甲乙双方同意自动续协5年,续协期间本协议其他条件不变。本项目所涉乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产(简称“项目

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设计方案 恒阳2017年 6 月

春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp 屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V 交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工

民用光伏发电系统是分布式发电系统的重要组成部分,随着国内分布式政策的不断完善与落实,光伏发电已经走入了普通百姓的生活,由于全国各地居民的屋顶条件情况不尽相同,因此各个项目都需要因地制宜,进行定制化的设计和施工,笔者曾有幸参与到实际工程案例,对小型民用系统的建设有了进一步的了解。本文以瓦面屋顶和混凝土屋顶为例,主要介绍其设计和施工部分,供民用系统从业者或对家庭分布式发电感兴趣的人士参考。 1.民用分布式发电系统的设计 民用分布式项目的设计需要在前期工作中完成屋顶勘测和相关信息的收集,并给业主提供初步的设计方案或屋顶发电效果图,效果图的作用一方面可以从侧门说明专业设计能力,另一方面可以非常直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况。 项目施工前的重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装设计灵活性很大。 屋顶一般为瓦面和混凝土两种形式,支架和屋面的固定有打孔和负重压块等方法,对于打孔因为破坏了原有屋面的结构,就要涉及到屋面的防水工程。 如图4所示为混凝土屋顶膨胀螺栓与屋面的固定方法和屋面防水措施,孔的直径需要和膨胀螺栓的直径匹配,太小和太大都不合适,孔的深度需要根据屋面的结构来定,膨胀螺栓的深度不允许超出现浇层,一般最大深度为现浇层的一半左右,并以此作为选择膨胀螺栓长度的依据。 图4所示的屋面防水使用了三重防水措施,即孔内采用组件封装所使用的黑色硅胶或者995结构胶灌注,屋面和角铝之间使用防水胶垫,同时螺栓安装位用防水胶密封。对于瓦面屋顶,若瓦下是水泥混凝土层,采用膨胀螺栓固定挂钩,也可以采用该防水方法。

4000W屋顶光伏发电系统方案设计说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。 (4)系统介绍 根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。 离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。 电池组件方阵 在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 蓄电池组

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡 /cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设 6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

彩钢瓦屋顶光伏电站设计方案及投资资料

湘潭彩钢瓦屋顶光伏并网发电项目初步设计方案 湖南科比特新能源科技股份有限公司 2015年7月

一、设计说明 1、项目概况 本项目初步设计装机容量为642.6K Wp,属并网型分布式光伏发电系统(自发自用,余电上网)。光伏组件安装在楼顶屋面彩钢瓦上。光伏组件采用与彩钢瓦平行的安装方式。本项目共安装2520块255Wp太阳能电池组件,8台15路光伏直流防雷汇流箱,1台8进1出光伏直流配电柜,1台630K Wp逆变器(无隔离变压器),1台630KV A带隔离升压变压器及1台并网计量柜。 项目于合同签订后15个工作日内即可开始建设,预计6周后可并网发电并投入运行。 光伏组件阵列发出的直流电分120串先经8台15路光伏直流防雷汇流箱汇流,再经1台8进1出光伏直流配电柜进行二次汇流,再连接到630K Wp逆变器,再经逆变器转换为315V交流,再经升压变将电压升至400V,最后经并网计量柜后接至低压电网,所发电量优先供工厂自身负载(机器、照明、动力和空调等)使用,余电送入电网。 太阳电池方阵通过电缆接入逆变器,逆变器输入端含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。 按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。电站内接地电阻小于4欧。 光伏系统直流侧的正负电源均悬空不接地。太阳电池方阵支架和机箱外壳通过楼顶避雷网接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。 屋顶设备,含电池板,支架,汇流箱等设备总质量约为50吨,单位面积载荷约为50吨÷(160m×60m)=10.2kg/m2 。 2、设计依据 本工程在设计及施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。以下未包含的以国家和有关部门制订、颁发的有关规定、标准为准。如国家有关部门颁发了更新的规范、标准,则以新的规范、标准为准。 参考标准: GB 2297-89太阳能光伏能源系统术语

屋顶光伏电站简介及案例

用户侧并网屋顶光伏电站介绍用户侧并网光伏发电系统 ①太阳电池②开关/保护/防雷③电缆④并网逆变器⑤电度表(光伏电量) 经济和社会效益分析 经济效益 一个10MWp的光伏电站,按系统效率80%,年利用小时数1100小时(江苏地区平均值)计算,一年可发电10000000*1100/1000=1100万度电,按1度电可比原购电价格便宜0.15元,可节省购电用户运营成本近165万元。 10MWp电站总投资约1.2亿左右,根据新能源产业政策,项目建成后税收是三免三减半(每个地区的政策要了解清楚),第四年后建成后每年可缴税约300~400万。

社会效益 每年可节省标准煤约2800t,减排烟尘约700t,减排灰渣约1000t,减排二氧化碳约5960t,减排二氧化硫约56.84t。 屋顶光伏电站案例 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目 (中国2009年度最大已并网屋顶光伏电站) 1)项目地址:盐城阜宁3MWp屋顶光伏电站位于阜宁经济开发区荣威塑胶厂。 2)项目规模:3MW(规划9.18MWp)。 3)占地面积:5万平米。 4)组件类型:晶硅电池。 5)组件品牌:常州天合,江苏林洋。 6)逆变器规格:500KW。 7)逆变器品牌:Satcon(美国赛康)。 8)支架类型:固定倾角(30度)支架。 9)支架品牌:中环光伏。 10)接入系统:电站所发电量升压至10kV 直接并入地区电力网。 11)进场施工时间:2009年10月10日。 12)并网时间:2009年12月31日正式并网发电。 13)系统组成:盐城阜宁3MWp屋顶并网光伏电站采用分块发

电,集中并网方案,采用晶硅电池组件。该工程由光伏发电系统、电气系统、接入系统组成,分9个厂房,6个子系统,。每个子系统分别由太阳电池组件、支架、直流防雷汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。 本项目建设规模为3MW,全部采用固定倾角安装,共安装220W 晶硅太阳能电池13664块。 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目运行寿命25年,总体效率为80%,预计电站在25 年运营期内年平均上网电量为337万kW·h,总上网电量为8425 万kW·h,与火电厂相比每年可为电网节约标煤约1028吨,在25年使用期内共节省标煤2.57万吨。项目同时发挥重要的环境效益,每年减轻排放温室效应气体CO2约2743吨;每年减少排放大气污染气体SOx约21吨,NOx约7吨。 项目建设过程图片

家庭分布式光伏典型设计方案

家庭分布式光伏典型设计方案 家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏。 1、选择合适的安装场地 首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。 2、选择合适的光伏组件 光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。

按照市场规律,每一年都会有一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2017年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2018年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。 3、选择合适的支架 根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。 漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不用现场浇注,可以避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。 4、光伏方阵串并联设计 分布式光伏发电系统中,太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。 工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW 为最佳。10KW逆变器配260W组件,接40块组件,每一路20串,电压为610V,总功率为10.4kW为最佳。

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28 十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

屋顶光伏电站设计建设方案

屋顶光伏电站设计建设方案 工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。 那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。 1确定安装容量 确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。 以一个可用面积为1000m2的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。 水泥平屋顶安装安装 彩钢瓦屋顶安装 2选择并网方式 自发自用,余电上网

收益=度电补贴+卖电收益+节省电费 自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。 ?全额上网 收益=度电补贴+卖电收益 全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。 3设备选型 ?光伏组件 根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。 按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率 108.9kWp。 ?光伏逆变器

直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。 交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。 33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 汇流箱出线配置YJV 4×70+1×35mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 光伏直流电缆 光伏直流电缆 4系统安装要求 组件排布 组件朝向:理想的安装方位角是正南; 组件倾角:系统最佳倾角近似于当地纬度角,或者根据屋顶结构,组件平; 行于屋顶坡度铺设,使用角度测量仪可测量倾角; 组件前后排间距:间距应能保证冬至日早上9点至下午3点太阳能电池方阵不被遮挡。通过使用EXCEL表公式计算,选择纬度、组件宽度、长度、倾角即可计算出合适间距。以广州地区(北纬23°)为例:

W屋顶光伏发电系统实施方案说明书

W屋顶光伏发电系统方案说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书

屋顶光伏发电项目设计方案

***镇***屋顶光伏发电项目设计方案 ***有限公司 二零一六年八月

一、项目简介 1、建设地点 ***办公楼屋顶光伏发电项目位于***市***镇***,省道228公路以西,区位条件优越。周围无高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷。 2、建设内容和建设规模 (1)主要建设内容:屋顶安装84.56KWp光伏发电项目。 (2)建设规模: ***办公楼屋顶光伏发电项目,可利用屋顶共三栋建筑,分为1-3号。1号楼为为地上五层平屋顶建筑,一至五层均为办公用房,2号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房,3号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房。 ***镇***屋顶俯瞰图

3、屋顶现状图 屋顶现状图 屋顶现状图

二、气候概况及光照资源 1、气候概况 位置境域: ***位于***,地处河南省最北部、太行山脉东麓,处于河南、山西、河北三省交汇处,东与安阳县、鹤壁市鹤山区、淇滨区接壤,南与辉县市、卫辉市为邻,西与山西省平顺县、壶关县毗连,北隔漳河与河北省涉县相望。全市总面积2046平方千米,其中山坡、丘陵占86%,耕地76万亩。市区面积约30平方公里,市区海拔306.8米。截止2015年,全市总人口105.97万,人口密度每平方公里517.94人,是我国人口密度较高的县级市之一,市区人口近30万。***市地理位置优越,自古为兵家必争之地,东望大海,西通晋陕,南依中原,北连京畿,乃南下北上、东进西达、三省通衢之要地,人称“金三角”,史书有“卫弃之而弱,晋有之而霸”的记载。 地形地貌: ***市境内多山,山地、丘陵占86%。地势西北高东南低,境内海拔最高处是四方垴(海拔1632米),最低处位于五龙镇东北部(海拔200左右),市区海拔306.8米。***地处太行山东麓,属于华北地震带,境内断层较多,大多属于正断层。最大的断层位于***盆地的西部并延长到北部,长35公里,断层面倾向东,倾角50-80度,垂直断距1000米。此外还有4处较大的断层和众多小断层。***大部广泛分布着石灰岩,多裂隙、溶洞,致使地表水极易散失。在有隔水层的地方,地下水埋藏较深,开采相当困难。在太行山东麓,地表被强烈侵蚀,多陡崖、峡谷,造成了太行山与***地面的巨大高差,形成了太行山悬崖峭壁的雄伟画卷。 气候条件:

太阳能屋顶光伏发电施工组织设计(..)

. 洞口县2016年易地扶贫搬迁月溪乡洪程村安置点建设工程 太阳能屋顶光伏发电 施 工 方 案 编制人:张治宏 编制单位:邵阳市梦故乡新农村建设有限公司 2016年8月30日 .

目录 第一章编制说明 (2) 一、编制说明 (2) 第二章工程简况 (3) 一、工程说明 (3) 二、工程进度计划表 (4) 三、投入本工程主要施工机械设备计划表 (5) 四、太阳能屋顶光伏发电主要材料使用计划 (6) 五、太阳能屋顶光伏发电工程概算表(2KW) (7) 第三章太阳能屋顶光伏发电工程重点及难点 (9) 第四章施工现场布置 (9) 一、施工道路 (9) 二、材料堆场 (9) 三、加工场 (9) 四、水电系统布置 (10) 五、生活及办公设施 (10) 第五章工程管理组织 (10) 一、工程部管理机构设置 (10) 二、劳动力需用计划表 (10) 第六章施工方法 (11) 一、施工工艺流程 (11) 二、施工测量定位 (11)

三、基础支架结构施工 (12) 四、太阳能组件安装工程施工 (12) 五、机电设备安装工程及接地工程 (14) 六、验收竣工 (17) 第七章太阳能屋顶光伏发电工程的质量控制 (18) 一、施工质量管理 (18) 二、原材料、半成品及成品质量管理 (19) 三、质量检查管理: (19) 第八章安全生产保证措施 (19) 一、施工中的安全保证措施 (19) 二、安全管理制度 (20) 三、安全技术措施 (20) 第九章雨季施工措施 (20) 第十章太阳能屋顶光伏发电工程存在的风险及防范措施 (21) 第一章编制说明 一、编制说明

本工程为湖南省扶贫办帮助月溪乡贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种扶贫工程,旨在扶助月溪乡贫困户发展生产,改变穷困面貌。根据国家电网公司关于可再生能源电价附加补助资金管理有关意见的通知(国家电网财〔2013〕2044号)文规定,湖南省光伏发电上网标杆电价为每度0.98元,自发自用余电上网电价为每度0.472元。再根据湖南省人民政府于日前下发《关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》,力争到2017年末,湖南省新增分布式光伏发电装机规模超过100万千瓦,累计达到145万千瓦以上,国家发改委明确了全国范围内分布式光伏补贴标准为0.42元/度,补贴20年;湖南省省级补贴0.2元/度,补贴10年。该工程有效的为月溪乡贫困户摆脱贫困,走上勤劳致富的道路。 第二章工程简况 一、工程说明 本工程为居民分布式光伏并网系统,根据扶贫户人口分布情况205户,816人。人均可分配太阳能光伏容量,结合屋顶总面积,计算出四种容量的光伏设计方案,分别为:1KW 9套;1.5KW 176套;2KW 16套;2.5KW 4套,共计321KW,主要建设内容为:光伏板及其相关组件、并网逆变器、配电柜、控制箱等,并网方式采用局域性并网,自发自用,余电上网,并网电压等级为220V。

相关文档
相关文档 最新文档