文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业光伏屋顶系统设计

工业光伏屋顶系统设计

工业光伏屋顶系统设计
工业光伏屋顶系统设计

工业光伏屋顶系统设计

第一章

1.1题目意义

太阳能源是未来能源中一种非常理想的清洁能源,屋顶分布式光伏发电是把太阳能转换为电能的一种简单而又实用的途径,可以广泛应用于工业园区屋顶,大型厂房屋顶,办公大楼屋顶等场所。屋顶光伏发电是指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,具有大大降低企业的用电成本,投资回报率高的特点,因此各地政府纷纷鼓励屋顶光伏项目的发展。

太阳能是最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在建筑物屋顶的光伏发电项目,方便接入就近接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。从发电入网角度出发,根据家庭用电情况可以给出系统施工要求、设计方法以及光伏组件、逆变器的选择等。太阳能是一种重要的,可再生的清洁能源,是取之不尽用之不竭、无污染、人类能够自由利用的能源。太阳每秒钟到达地面的能量高达50万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转换为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012kW·h,相当于目前世界上能耗的40倍。

从长远来看,太阳能的利用前景最好,潜力最大。近30年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产和市场开拓方面都获得了长足发展,成为快速、稳定发展的新兴产业之一。本文简单地阐述了家用分布式光伏发电系统设计方法和施工要求。

1.2 国际案列

长沙市国际企业中心光伏电站光伏发电系统建成总装机容量3705.48KWp。光伏电站系统年发电量约3729.44MWh,年发电量达3729441.17度,即372.94万度。

按相关统计计算,该光伏系统建成后,可省燃油96.97万升或节省标准煤1342.6吨,这也意味着少排放3718.25吨的二氧化碳44.01吨的二氧化硫和

16.04吨氮氧化物,减少因火力发电产生的1014.41吨粉尘,节约1491.78万升净水,社会效益和节能减排效果显著。由于太阳能具有自身的优势,在国家补贴的支持下,推广前景非常看好。

2.1 电站对环境的影响

太阳能光伏发电是利用自然太阳能转变为电能,在生产过程中不消耗矿物燃料,不产生污染物。湖南省长沙市环保科技园国际企业中心光伏屋顶项目位于湖南省长沙市雨花区,站址不占用基本土地,在原有建筑屋顶平面上建设。

2.2 电站采取的环保治理措施

1、大气污染防治本项目无大气污染。

2、废水治理本工程生产过程中无需工业用水,且本工程电站采用无人值守的方式,亦不产生生活污水,可实现零排放。

3、噪声治理太阳能光伏发电运行过程中不产生噪音。

1.3太阳能光伏发电应用现状

太阳能转换为电能的技术称为太阳能光伏发电技术(简称PV技术)。太阳能光伏发电不仅可以部分代替化石燃料发电,而且可以减少CO2和有害气体的排放,防止地球环境恶化,因此发展太阳能光伏产业已经成为全球各国解决能源与经济发展、环境保护之间矛盾的最佳途径之一。目前发达国家如美国、德国、日本的光伏发电应用领域从航天、国防、转向了民用,如德国的“百万屋顶计划”使许多家庭不仅利用太阳能光伏发电解决了自家供电而且这些家庭还办成了一所所私人的“小型电站”,能够源源不断地为公用电网提供电能。

近几年,我国光伏行业发展也非常迅速。国家对光伏发电较为重视,国家和地方政府相继出台了一些列的补贴政策以促进光伏产业的发展,国家发改委实施“送电到乡”、“光明工程”等惠农项目,地方政府也陆续启动了光伏照明项目工程。与此同时,偏远地区消费者逐渐认可光伏产品,越来越多的居民开始使用家用太阳能电源产品。光伏应用市场发展较为迅速。但目前我国的太阳能光伏发电技术和国外相比还有很大差距,主要表现为技术水平较低、电池效率低、成本高。因此我国还必须不断改进技术,使我国的太阳能光伏发电产业更上新台阶。

设备包括:光伏组件及支架、交直流断路器、逆变器等。实例50kW工业光伏屋顶系统项目解决方案如下系统特点:

1.能量转换过程简单,系统转化效率高

2.操作、维护简单,运行稳定可靠

3.工作性能稳定,使用寿命长

4.无噪声,无污染

5.结构简单,体积小,重量轻,便于运输和安装设备清单:

光伏电站组件:50片,型号:FZYS-1K,电池板采用A级单晶,发电效率

高,功率足,1kw=4700元,共需235000元,面积大约需要400平方米,1kw光伏板=4*2平方米。

1.3.1 工业屋顶光伏电站结构设计原则

(1)结构设计使用年限不应小于25年。预埋件属于难以更换的部件,其结构设计使用年限宜按50年考虑。

(2)屋顶光伏电站结构可按弹性方法分别计算施工阶段和正常使用阶段的作用效应,并进行作用效应组合。

(3)屋顶光伏电站结构系统的构件和连接应按各效应组合中最不利组合进行设计。

1.3.2 屋顶光伏电站结构设计要点

屋顶光伏电站固定支架光伏阵列承受的荷载包括自重、风荷载、活荷载和雪荷载。荷载通过太阳能电池板传至固定光伏支架上,最终通过支架作用至屋面板上。在既有建筑屋顶增设或改造光伏系统,除了新增结构系统须具有规定的承载能力、刚度、稳定性和变形能力外,还应保证原有建筑结构承载力满足要求,避免屋顶倒塌、被掀翻和破裂。因此,还需对原有建筑物进行安全性复核。

第二章

2.1分布式光伏系统结构

太阳能光伏发电系统是利用光伏组件半导体材料的“光伏”效应,将太阳光的辐射直接转换为电能的一种新型发电系统。它的规模可大可小,在发电过程中不会排放污染物质,具有安装方便,没有噪音,整个寿命期间几乎无需维护等优点。太阳能光伏发电系统分为两大类,一类是太阳能光伏发电独立系统,另一类是太阳能光伏发电并网系统。太阳能光伏发电并网系统主要包括太阳能光伏组件、光伏汇流箱、直流配电柜、并网型逆变器和交流配电柜等,家用并网型分布式光伏系统由于规模不大,汇流箱和交直流配电柜都用不到,因此在设计过程中应充分考虑实际情况,一般应遵循经济适用原则,可靠性高、牢固耐用、容易维护、充分考虑地理和气候环境的影响。

厂房屋顶光伏安装效果图

2.2典型屋顶太阳能并网光伏发电系统的组成

2.2.1太阳能电池方阵

太阳能电池方阵是并网型光伏发电系统的主要部件,由其将接受到的太阳光能直接转换为电能。住宅并网型光伏系统光伏器件的突出特点和优点是与建筑相结合,目前主要有两种形式:建筑与光伏系统相结合(BAPV)和建筑与光伏元件相结合(BIPV)。

2.2.2并网逆变器

将太阳能电池方阵发出的直流电转换为交流电,并且对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功与无功、同步、电能品质等进行控制的装置叫逆变器。

逆变器按功率分类,并网逆变器可分为小型、中型、大型逆变器三种。小型逆变器一为10KW以下,中型逆变器为:10KW~100KW;大型逆变器为:100KW及以上。按是否带隔离变压器分类,按逆变器是否带隔离变压器,分为有隔离型和无隔离型。按输出相数分类,按并网逆变器的额定输出功率、输入光伏支路数量、输出为三相或单相,无蓄电池的并网光伏发电系统的逆变方案可分为集中型逆变方案和支路型逆变方案两种。

4、逆变器配置选择

对于低压并网项目,50KW及以上逆变器设隔离变压器。

本工程逆变器为户内配置,具有以下功能:

◆允许环境温度- 25℃~+ 55℃;

◆采用MPPT技术,跟踪电压范围要宽、最大直流电压要高;

◆提供人机界面及监控系统;

◆具有极性反接保护、防反放电保护、孤岛效应保护、交流过流及直流过载保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护 (对地电阻监测和报警功能)等,并相应给出各保护功能动作的条件和工况(即时保护动作、保护时间、自成恢复时间等)。

◆交直流均具有防浪涌保护功能;

2.2.3控制器对系统进行控制和监测。

对于并网光伏发电系统来说,主要用于城市与建筑结合的并网光伏发电系统(BIPV)和大型荒漠地光伏电站。这类应用已成为光伏发电市场的主流,目前约占到世界光伏发电市场份额的80%。

2.2.4光伏组件

目前使用较多的两种太阳能电池板是单晶硅和多晶硅太阳电池组件。

(1)单晶硅太阳能电池

目前单晶硅太阳能电池板的单体光电转换效率为16%~18%,是转换效率最高的但是制作成本高,还没有实现大规模的应用。

(2)多晶硅太阳能电池

多晶硅太阳能电池板的单体光电转换效率约15%~17%。制作成本比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总生产成本较低,因此得到大量发展。目前主流的组件是250Wp多晶硅太阳电池组件。

2.3光伏发电原理

2.3.1基本工作原理

常规电力系统中的所有在运行机组,无论容量大小,全部并网发电,待并发电机组必须同时满足以下三个条件才允许并网运行,缺一不可:

1、频率相等

2、相位与相序相同

3、电压相等

太阳能光伏电站同样必须同时满足上述三个并网条件才允许并网发电。光伏发电系统是直流发电器,需经逆变器将直流电换成频率、相位和电压与电网完全相同的交流电,通过并网控制器与电网并联,成为电力系统中一台特定的小机组。白天,阳光充足,并网光伏电站全容量发电,向负载供电,多余的电能或储存、或向电网输电;夜间,电站停止运行,由储能装置或电网向负载供电。并网型光伏发电系统可分为双向互补型和单向供给型。

2.3.2实验原理

太阳能电池发电原理:当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N

结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的实质是:光子能量转换成电能的过程。并网型光伏发电系统工作原理:白天,阳光充足,并网光伏电站全容量发电,向负载供电,多余的电能或储存、或向电网输电;夜间,电站停止运行,由储能装置或电网向负载供电。

2.4光生伏特效应

半导体材料是一类特殊的材料,从宏观电学性质上说它们导电能力在导体和绝缘体之间,导电能力随外界环境(如温度、光照等)发生剧烈的变化。半导体材料具有负的带电阻温度系数。从材料结构特点说,这类材料具有半满导带、价带和半满带隙,温度、光照等因素可以使价带电子跃迁到导带,改变材料的电学性质。通常情况下,都需要对半导体材料进行必要的掺杂处理,调整它们的电学特性,以便制作出性能更稳定、灵敏度更高、功耗更低的电子器件。基于半导体材料电子器件的核心结构通常是pn结,pn结简单说就是p型半导体和n型半导体的基础区域,太阳能电池本质上就是pn结。常见的太阳能电池从结构上说是一种浅结深、大面积的pn结,它的工作原理的核心是光生伏特效应。光生伏特效应是半导体材料的一种通性。当光照射到一块非均匀半导体上时,由于内建电场的作用,在半导体材料内部会产生电动势。如果构成适当的回路就会产生电流。这种电流叫做光生电流,这种内建电场引起的光电效应就是光生伏特效应。

光伏发电系统图

1.无蓄电池的并网系统

这种系统在电网可用的情况下才能运行。因为电网的电能损耗非常小,所以这种系统一般来说可以为用户节省更多的电费开支。然而,倘若电力中断,这个系统将会完全关闭,直到电网恢复。

典型的无蓄电池并网系统有以下部件组成:

1)光伏阵列

2)平衡系统的配备(BOS)

3)直流-交流逆变器

4)测量仪器、仪表

5)其他元件公共电网开关

2.含蓄电池的并网系统

这种系统是在不含蓄电池的并网系统中加入蓄电池,为系统进行储能,使得即便是在电网断电的情况下,系统也能够为特殊负载提供应急供电。而当电力中断,这个系统就与电网脱离,形成一个独立的电源供电线路,采取专用的配电线路为这些特殊负载供电。如果电网停电故障发生在白天,光伏阵列能够和蓄电池一起给这些负载供电;如果停电发生在夜间,则全部由蓄电池给负载供电,蓄电池能释放出足够的能量来保证这些特殊负载正常运行一个蓄电池备用系统除了包含无蓄电池并网系统中的所有元件之外,还需要增加蓄电池和蓄电池组、蓄电池充电控制器、为特殊要求高保障负载供电的配电盘等部件。

第三章

3.1安装地点选择

工业分布式光伏系统的选址一般可选择安装在厂房屋顶上,屋面承重能力必须大于20kg/m2。房屋房梁如果是木质结构的话就不要考虑了,光伏系统使用年限长达25年,木质房梁易腐坏,建议不要进行安装。若在人字结构屋顶建设太阳能光伏电站,不能像地面电站那样设计最佳倾角,并且考虑前后遮挡间距。为了便于光伏组件和屋顶结合,一般都在屋面上直接平铺支架,北半球铺朝南面,南半球铺朝北面,这样方可最大效率利用光能。支架与屋顶采用夹具连接,电池组件再安装于支架上。这种方式不仅美观,而且可以实现屋顶面积利用最大化。在平顶结构屋顶建设太阳能光伏电站,需要架设光伏支架和设计最佳倾角和组件前后间距。另外,支架基础强度的设计还要以当地气象条件做依据。需要注意一点,考虑到组件的热胀冷缩效应,安装时上下左右组件之间的间隔要达到3cm 左右为佳。

3.2我国太阳能资源分布情况如下

一类地区年日照3200~3300小时,辐射量7500~9250MJ/m2。青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。二类地区年日照3000~3200小时,辐射量5850~7500MJ/m2。河北、西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。此区为我国太阳能资源较丰富区。三类地区年日照2200~3000小时,辐射量5000~5850 MJ/m2。山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地。四类地区年日照

1400~2200小时,辐射量4150~5000 MJ/m2。长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区。五类地区全年日照时数约1000~1400小时,辐射量3350~4190MJ/m2。四川、贵州两省。此区是我国太阳能资源最少的地区。结合现在的光伏发电技术,1kWp的多晶硅太阳能电池组件五类区域年发电量大致如下:

因此用户可以根据系统的安装地点和自己年用电量情况来合理选择装机规模。例如A家庭位于太阳能资源四类区域,平均年用电量是3000 kWh,装机3000W 就够用了;B家庭位于二类地区,平均年用电量也是3000 kWh,装机2000W就可以了。

3.3光伏组件阵列安装朝向和角度

如果安装地点是平面,则要计算光伏支架的倾角,北半球朝南,南半球相反。考虑到跟踪系统虽然能提高系统效率,但需要维护,而且会增加故障率,再结合费用、实用性等因素,家庭分布式光伏系统采用固定的光伏方阵较好。从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐射量才能进行发电量的计算。对于某一倾角固定安装的光伏阵列,所接受的太阳辐射能与倾角有关,较简便的辐射量计算经验公式为:

Rβ=S×[sin(α+β)/sinα]+D

式中:Rβ——倾斜光伏阵列面上的太阳能总辐射量S ——水平面上太阳直接辐射量 D ——散射辐射量α——中午时分的太阳高度角β——光伏阵列倾角根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式可以计算出不同倾斜面的太阳辐射量,确定太阳能光伏阵列安装倾角。

3.4太阳电池方阵间距计算

计算当太阳能电池组件子阵前后安装时的最小间距D。

一般确定原则:冬至当天早9:00至下午3:00太阳能电池组件方阵不应被遮挡。计算公式如下:D=0.707H/(Tan(arcsin(0.648cosφ-0.399sinφ)))

式中:φ:为纬度(在北半球为正、南半球为负),根据项目地点经纬度计算;H:为光伏方阵阵列的高度;光伏方阵阵列间距应不小于D。

3.5防雷设计

为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少。太阳能光伏电站为三级防雷建筑物,

防雷和接地涉及到以下的方面:

1、尽量避免避雷针的投影落到光伏组件上

2、地线是避雷、防雷的关键。防止雷电感应:包括设备、机架、金属管道、电缆的金属外皮都要可靠接地,每件金属物品都要单独接到接地干线,不允许串联后再接到接地干线上。防止雷电波侵入:在出线杆上安装阀型避雷器,对于低压的220/380V可以采用低压阀型避雷器。要在每条回路的出线和零线上装设。架空引入室内的金属管道和电缆的金属外皮在入口处可靠接地,冲击电阻不宜大于30欧姆。接地的方式可以采用电焊,如果没有办法采用电焊,也可以采用螺栓连接。接地系统的要求:所有接地都要连接在一个接地体上,接地电阻满足其中的最小值,不允许设备串联后再接到接地干线上。光伏电站对接地电阻值的要求较严格,因此要实测数据,建议采用复合接地体,接地机的根数以满足实测接地电阻为准。电气设备的接地电阻R≤4欧姆,满足屏蔽接地工作接地的要求。在中性点直接接地的系统中,要重复接地,R≤10欧姆。防雷接地应该独立设置,要求R≤30欧姆,且和主接地装置在地下的距离保持在3m以上。引下线采用圆钢或者扁钢,宜优先采用圆钢直径≥8mm,扁钢的截面不应该小于4mm。

接地装置:人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或者圆钢。水平接地体宜采用扁钢或者圆钢。圆钢的直径不应该小于10mm,扁钢截面不应小于100 mm2,角钢厚度不宜小于4mm,钢管厚度不小于3-5mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5mm,需要热镀锌防腐处理,在焊接的地方也要进行防腐防锈处理。

3.6维护检修设计

光伏发电系统的使用与维护的好坏直接影响着系统的使用寿命,影响着系统的运行成本和发电效率。一般情况下,无需对太阳能电池组件进行表面清洁处理,对露在外的接线接点要进行定期检查,维护。

1) 遇有大风、暴雨、冰雹、大雪等情况,应采取措施保护太阳能方阵,以免损坏。

2) 太阳能方阵的采光面应经常保持清洁,如有灰尘或其它污物,应先用清水冲洗,再用干净纱布将水迹轻轻擦干,切勿用硬物或腐蚀性溶剂冲洗、擦拭。

3) 运输中应注意防止太阳能电池组件受到碰撞,以免损坏。避免太阳能电池组件方阵架在运输过程中有太大变形。

4)逆变器等电气设备是全自动控制设备,无需人工操作。如无电压输出,请检查空气开关是否合上、保险盒是否熔断。逆变器无输出,检查前面板的状态指示灯判断原因;若一切指示正常,检查逆变器的输出保险是否熔断。

5)逆变器等电气设备接地:每半年测一次接地电阻。

第4章系统设计总结

4.1总结

屋顶太阳能发电系统采用了国外应用较成熟的并网光伏发电技术,通过在建筑屋顶安装太阳能电池,实现了分散发电,充分利用了太阳能。同时,该系统具有小型化的特点,普通居民即可在家中的房屋顶安装,特别适合于大型建筑、居民小区和公共建筑安装使用。而且,该系统采用与建筑相结合的方式,美化了建筑。

系统的优缺点分析:

改善措施:

1.加快太阳能原材料晶体硅生产技术的研究和新型替代材料的开发,降低材料

成本并提高其转化效率;

2.提高系统控制技术,如达到光伏电池阵列的最优化排列组合、实现太阳光最

大功率跟踪等;

3.研究光伏发电的并网技术,减少光伏带能对电网的冲击;

4.研究光伏发电与其他可再生能源发电技术的结合技术应用,保证供电连续

性。

5.分利用建筑空间,在设计建筑时,采用光伏幕墙、光伏屋顶技术,在屋顶、

遮阳板、建筑朝阳面利用光伏发电技术。

工商业屋顶分布式光伏发电系统可研报告

工商业屋顶分布式光伏发电系统可 研报告 目录

称............................................................................ (1) 二、地理位置........................................................................... (1) 三、太阳能资源........................................................................... (1) 四、工程地质........................................................................... (2) 五、区域经济发展概况........................................................................... . (2) 六、工程规模及发电量........................................................................... . (2) 七、光伏系统设计方案........................................................................... . (3) 八、光伏阵列设计及布置方案........................................................................... .. (3) 九、电力接入系统方案........................................................................... . (3) 十、监控及保护系统........................................................................... . (3)

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站 设 计 方 案 设计单位: xxxx有限公司 编制时间: 2016年月

目录 1、项目概况................................................ - 2 - 2、设计原则................................................ - 3 - 3、系统设计................................................ - 4 - (一)光伏发电系统简介.................................... - 4 - (二)项目所处地理位置..................................... - 5 - (三)项目地气象数据....................................... - 6 - (四)光伏系统设计......................................... - 8 - 4.1、光伏组件选型....................................... - 8 - 4.2、光伏并网逆变器选型................................. - 9 - 4.3、站址的选择......................................... - 9 - 4.4、光伏最佳方阵倾斜角与方位.......................... - 11 - 4.5、光伏方阵前后最佳间距设计.......................... - 12 - 4.6、光伏方阵串并联设计................................ - 13 - 4.7、电气系统设计...................................... - 13 - 4.8、防雷接地设计...................................... - 14 - 4、财务分析............................................... - 18 - 5、节能减排............................................... - 19 - 6、结论................................................... - 20 -

安装屋顶光伏系统要遵循的基本步骤

安装屋顶光伏系统施工方案 1、开工前先调查、了解施工现场(对危房、瓦房等不具备安装条件的屋面要及时和户主说明情况,禁止安装。) 及临近地方管线,若现场存在需要改移的设施,配合户主协调,做好有关工作。 2、根据建筑屋顶的设计标准,妥善处理屋顶。( 对屋面的防水情况进行检测,要确保做到不会破坏屋面本身的防水结构层) 3、屋面支架安装:屋面清理-测量定位-支脚底座安装钻孔-安装支脚-安装横向支撑-安装轨道-安装斜支撑 (1)屋面清理:把要测量定位的屋面垃圾清理出场并打扫干净屋面。 (2)测量定位:根据基础布置图确定每个支脚安装点的位置。 (3)支架底座安装钻孔:在安装点的位置,根据支脚底 座孔距在楼面上打孔,孔的直径、深度直径根据膨胀螺栓尺寸而定。 (4)安装支脚:根据图纸确定前后支脚尺寸,确定好前 后支脚位置后,用膨胀螺栓将支脚固定在屋面上(注:必须 安装防水胶垫与防水平垫圈),要求与水平面垂直。 (5)安装横向支撑:根据图纸确定横向支撑长度,用连接件将横向支撑与支脚连接(注:两管连接部必须在连接件的中间位置)。 (6)安装轨道:根据图纸要求选择轨道长度,确定轨道 方向,用连接件将轨道固定在横向支撑顶部,根据图纸尺寸

用螺栓将轨道固定在轨道固定件一侧。 (7)安装斜支撑:根据图纸,选择斜支撑、斜支撑连接 件及斜支撑固定螺栓,将斜支撑固定在图纸指定的位置。 4、光伏组件安装 光伏组件安装前准备 (1)组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。电池组件开箱前必须检查,对照合同、设计、供货单检查组件的尺寸、品牌、合格证、技术参数、外观等,并组织做好开箱检查见证记录,检查合格后使用。(2)组件安装前支架的安装工作应通过质量验收。组件的型号、规格应符合设计要求。组件的外观及各部件应完好无损,安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。 (3)组件的安装应符合下列规定:光伏组件安装应按照设计图纸进行。组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。组件安装允许偏差应符合规定: 组件安装标准及检验方法

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计[摘要]随着经济和生活对能耗的需求越来越大,化石燃料已经不能满足人们对能源的需要,对新能源的迫切需求,使得太阳能建筑光伏发电成为我们未来清洁能源的不二选择。在全球大力发展建筑光伏发电系统技术的同时,涉及到许多问题,特别是在改扩建项目中,需要与原来的主体结构有很好的连接,才能保证光伏发电系统的受力性能和防水密封性能。本文作者结合自己在工程实践中的经验,总结了目前在光伏发电系统结构施工中常见的防水问题以及怎么样去解决,给类似的工作提供一些参考。 金属屋顶光伏发电系统 金属屋面系统包括:直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、平锁扣式屋面墙面系统、二次屋面系统、角驰屋面系统、暗扣式屋面系统。金属屋顶各式各样,光伏阵列的安装方式也多种多样。 要在金属屋顶安装光伏系统,主要通过各种连接件将金属屋面太阳能光伏支架系统连接在屋顶上。一般情况下,对于直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、角驰屋面系统,只要金属屋顶的防水层不被破坏,在安装光伏阵列注意施工、做足防护措施,屋顶的防水建筑功能就不会破坏。对于解决这类的防水密封问题,就是解决金属屋顶的防水问题。

以下为我司施工设计的一项工程实例: 通过我司对现场的考察以及和业主的沟通,充分了解现场屋面的情况后,总结屋面的漏水产生的原因主要有以下几种: 1.原来屋面板连接位置的锈蚀; 2.屋面没有固定的检修通道,检修人员的走动,容易造成局部板的破坏,引起漏水; 3.原来采光天窗的防水处理没有做好,局部漏水严重; 针对上述的产生漏水的原因,分别可用以下途径解决: 对于锈蚀位置的处理 1)预处理: 金属屋面施工前仔细彻底检查整个屋面的漏水状况,对其进行预处理,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无杂物、灰尘,不符合上述情况则分别作如下处理: A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件; B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料; C、清除杂物,灰尘及其它脏物;

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案范本

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设 计 方 案 恒阳 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害 本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009- 中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单兀式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

50kw屋顶光伏发电系统设计

50kw屋顶光伏发电系统设计

4.2光伏系统的设计 4.2.1光伏系统的组成 图4.1工厂屋顶分布式光伏供电系统图 太阳能电池方阵是并网型光伏发电系统的主要部件,由其将接受到的太阳光能直接转换为电能。工业并网型光伏系统光伏器件的突出特点和优点是与建筑相结合,目前主要有两种形式:建筑与光伏系统相结合(BAPV)和建筑与光伏元件相结合(BIPV)。

4.2.2光伏组件 使用高透光率低铁钢化玻璃和自己生产的高效电池来提高组件的转化效率。这样可以最大化组件的单位面积发电量,从而降低整个光伏系统的安装成本。 产品特点: 1、通过电池的优化排列保证热扩散充分,减少热斑产生。 2、采用高质量的抗老化EVA,优良耐候性背膜等原材料,保证组件的可靠性。 4.2.3并网逆变器 光伏并网发电系统设计为 2 个 25KW 并网发电单元,每个 25KW 并网发电单元配置1 台并网逆变器,整个系统配置 2 台并网逆变器,组成 50KWWp 并网发电系统。 其应该具有以下特点: ●基于 DSP 全数字化矢量控制 ●120%高过载能力,最大输出功率可达 120kW。 ●MPPT 算法,跟踪 PV 阵列最大功率点。 ●具备主动、被动孤岛检测。

●具备 PV 阵列绝缘检测。

具备 PV 阵列漏电流检测。 ● 0-100%有功功率连续可调。 ● 电网相序自动识别。 ● 支持无功功率输出,功率因数在±0.90 之间完全可调。 ● 工频变压器隔离,安全并网 ● 全面的保护和显示功能 ● 支持远程监控。 参数如下: 型号 BNSG50KS 最大直流电压 900V d.c. MPPT 电压范围 450-800V d.c. 最大直流电流 250A 直流输入路数 2 交流输出 额定输出功率 50kW 最大交流电流 182A 电网类型 TN-S / TN-C / TT / IT 额定电网电压 3~ 380V a.c. 允许电网电压范围 320-420V a.c. 额定电网频率 50/60Hz 总电流谐波畸变率(满载) <3% 功率因数 0.9(超前)~0.9(滞后) 系统参数

分布式光伏屋顶租赁协议

合同编号: 光伏发电项目 屋顶租赁合同甲方(屋顶业主): 乙方(项目单位): 签约时间:年月日 签约地点:

经甲乙双方友好协商一致,双方同意签订光伏发电项目屋顶租赁合同。 基于诚实守信和公平交易原则,合同双方签字盖章如下: 甲方: 地址: 邮编: 传真: 电话: 法定代表人: 授权代表:___________________________ 日期: 乙方: 地址: 传真: 电话: 法定代表人: 授权代表:___________________________ 日期:

目录 第1节总则 (4) 第2节项目主要内容 (4) 第3节项目实施期限 (5) 第4节项目方案设计实施和项目的验收 (5) 第5节节能效益分享方式 (5) 第6节甲方的权利和义务 (7) 第7节乙方的权利和义务 (8) 第8节项目的更改 (10) 第9节资产所有权以及风险责任 (11) 第10节违约责任 (11) 第11节不可抗力 (10) 第12节合同解除 (12) 第13节其它 (13) 第14节争议的解决 (13) 第15节保密条款 (13) 第16节合同的生效及其他 (15)

第1节总则 1.1 在真实充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,就乙方在甲方屋顶建设光伏发电项目(以下简称“本项目”或“项目”)签订本合同。 1.2 鉴于本项目的实际情况,双方同意由乙方在甲方的厂房屋顶投资建设本项目,乙方向甲方租赁屋顶供项目使用。乙方支付租金给甲方作为甲方的收益。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称:光伏发电项目。 2.2 甲方同意乙方在其厂房屋顶上建设本项目,乙方负责该项目的建设和运营,本项目所生产的电力由乙方负责与当地电力公司结算,收益归乙方所有。 2.3项目主要技术方案:乙方向甲方租赁屋顶面积约平方米作为项目建设场地。乙方在该屋顶上投资建设符合电力部门高压并网发电标准(详见附件:供电部门的《电网接入批复》),且符合屋顶荷载的(详见附件:设计院提供的《承载设计报告》),光伏电站建设规模以省市发改委签发《光伏电站备函文件》所示的实际装机容量为准。 2.4 项目建设方案 2.4.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。 2.4.2鉴于此项目的投资建设单位为乙方,经甲乙双方同意,项目租赁期为自年月日至年月日终止。租赁期届满后甲乙双方同意自动续协5年,续协期间本协议其他条件不变。本项目所涉乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产(简称“项目

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设计方案 恒阳2017年 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp 屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V 交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工

民用光伏发电系统是分布式发电系统的重要组成部分,随着国内分布式政策的不断完善与落实,光伏发电已经走入了普通百姓的生活,由于全国各地居民的屋顶条件情况不尽相同,因此各个项目都需要因地制宜,进行定制化的设计和施工,笔者曾有幸参与到实际工程案例,对小型民用系统的建设有了进一步的了解。本文以瓦面屋顶和混凝土屋顶为例,主要介绍其设计和施工部分,供民用系统从业者或对家庭分布式发电感兴趣的人士参考。 1.民用分布式发电系统的设计 民用分布式项目的设计需要在前期工作中完成屋顶勘测和相关信息的收集,并给业主提供初步的设计方案或屋顶发电效果图,效果图的作用一方面可以从侧门说明专业设计能力,另一方面可以非常直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况。 项目施工前的重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装设计灵活性很大。 屋顶一般为瓦面和混凝土两种形式,支架和屋面的固定有打孔和负重压块等方法,对于打孔因为破坏了原有屋面的结构,就要涉及到屋面的防水工程。 如图4所示为混凝土屋顶膨胀螺栓与屋面的固定方法和屋面防水措施,孔的直径需要和膨胀螺栓的直径匹配,太小和太大都不合适,孔的深度需要根据屋面的结构来定,膨胀螺栓的深度不允许超出现浇层,一般最大深度为现浇层的一半左右,并以此作为选择膨胀螺栓长度的依据。 图4所示的屋面防水使用了三重防水措施,即孔内采用组件封装所使用的黑色硅胶或者995结构胶灌注,屋面和角铝之间使用防水胶垫,同时螺栓安装位用防水胶密封。对于瓦面屋顶,若瓦下是水泥混凝土层,采用膨胀螺栓固定挂钩,也可以采用该防水方法。

4000W屋顶光伏发电系统方案设计说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。 (4)系统介绍 根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。 离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。 电池组件方阵 在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 蓄电池组

屋顶光伏电站简介及案例

用户侧并网屋顶光伏电站介绍用户侧并网光伏发电系统 ①太阳电池②开关/保护/防雷③电缆④并网逆变器⑤电度表(光伏电量) 经济和社会效益分析 经济效益 一个10MWp的光伏电站,按系统效率80%,年利用小时数1100小时(江苏地区平均值)计算,一年可发电10000000*1100/1000=1100万度电,按1度电可比原购电价格便宜0.15元,可节省购电用户运营成本近165万元。 10MWp电站总投资约1.2亿左右,根据新能源产业政策,项目建成后税收是三免三减半(每个地区的政策要了解清楚),第四年后建成后每年可缴税约300~400万。

社会效益 每年可节省标准煤约2800t,减排烟尘约700t,减排灰渣约1000t,减排二氧化碳约5960t,减排二氧化硫约56.84t。 屋顶光伏电站案例 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目 (中国2009年度最大已并网屋顶光伏电站) 1)项目地址:盐城阜宁3MWp屋顶光伏电站位于阜宁经济开发区荣威塑胶厂。 2)项目规模:3MW(规划9.18MWp)。 3)占地面积:5万平米。 4)组件类型:晶硅电池。 5)组件品牌:常州天合,江苏林洋。 6)逆变器规格:500KW。 7)逆变器品牌:Satcon(美国赛康)。 8)支架类型:固定倾角(30度)支架。 9)支架品牌:中环光伏。 10)接入系统:电站所发电量升压至10kV 直接并入地区电力网。 11)进场施工时间:2009年10月10日。 12)并网时间:2009年12月31日正式并网发电。 13)系统组成:盐城阜宁3MWp屋顶并网光伏电站采用分块发

电,集中并网方案,采用晶硅电池组件。该工程由光伏发电系统、电气系统、接入系统组成,分9个厂房,6个子系统,。每个子系统分别由太阳电池组件、支架、直流防雷汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。 本项目建设规模为3MW,全部采用固定倾角安装,共安装220W 晶硅太阳能电池13664块。 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目运行寿命25年,总体效率为80%,预计电站在25 年运营期内年平均上网电量为337万kW·h,总上网电量为8425 万kW·h,与火电厂相比每年可为电网节约标煤约1028吨,在25年使用期内共节省标煤2.57万吨。项目同时发挥重要的环境效益,每年减轻排放温室效应气体CO2约2743吨;每年减少排放大气污染气体SOx约21吨,NOx约7吨。 项目建设过程图片

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡 /cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设 6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

彩钢瓦屋顶光伏电站设计方案及投资资料

湘潭彩钢瓦屋顶光伏并网发电项目初步设计方案 湖南科比特新能源科技股份有限公司 2015年7月

一、设计说明 1、项目概况 本项目初步设计装机容量为642.6K Wp,属并网型分布式光伏发电系统(自发自用,余电上网)。光伏组件安装在楼顶屋面彩钢瓦上。光伏组件采用与彩钢瓦平行的安装方式。本项目共安装2520块255Wp太阳能电池组件,8台15路光伏直流防雷汇流箱,1台8进1出光伏直流配电柜,1台630K Wp逆变器(无隔离变压器),1台630KV A带隔离升压变压器及1台并网计量柜。 项目于合同签订后15个工作日内即可开始建设,预计6周后可并网发电并投入运行。 光伏组件阵列发出的直流电分120串先经8台15路光伏直流防雷汇流箱汇流,再经1台8进1出光伏直流配电柜进行二次汇流,再连接到630K Wp逆变器,再经逆变器转换为315V交流,再经升压变将电压升至400V,最后经并网计量柜后接至低压电网,所发电量优先供工厂自身负载(机器、照明、动力和空调等)使用,余电送入电网。 太阳电池方阵通过电缆接入逆变器,逆变器输入端含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。 按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。电站内接地电阻小于4欧。 光伏系统直流侧的正负电源均悬空不接地。太阳电池方阵支架和机箱外壳通过楼顶避雷网接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。 屋顶设备,含电池板,支架,汇流箱等设备总质量约为50吨,单位面积载荷约为50吨÷(160m×60m)=10.2kg/m2 。 2、设计依据 本工程在设计及施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。以下未包含的以国家和有关部门制订、颁发的有关规定、标准为准。如国家有关部门颁发了更新的规范、标准,则以新的规范、标准为准。 参考标准: GB 2297-89太阳能光伏能源系统术语

家庭分布式光伏典型设计方案

家庭分布式光伏典型设计方案 家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏。 1、选择合适的安装场地 首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。 2、选择合适的光伏组件 光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。

按照市场规律,每一年都会有一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2017年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2018年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。 3、选择合适的支架 根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。 漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不用现场浇注,可以避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。 4、光伏方阵串并联设计 分布式光伏发电系统中,太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。 工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW 为最佳。10KW逆变器配260W组件,接40块组件,每一路20串,电压为610V,总功率为10.4kW为最佳。

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28 十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

屋顶光伏电站设计建设方案

屋顶光伏电站设计建设方案 工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。 那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。 1确定安装容量 确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。 以一个可用面积为1000m2的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。 水泥平屋顶安装安装 彩钢瓦屋顶安装 2选择并网方式 自发自用,余电上网

收益=度电补贴+卖电收益+节省电费 自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。 ?全额上网 收益=度电补贴+卖电收益 全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。 3设备选型 ?光伏组件 根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。 按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率 108.9kWp。 ?光伏逆变器

直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。 交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。 33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 汇流箱出线配置YJV 4×70+1×35mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 光伏直流电缆 光伏直流电缆 4系统安装要求 组件排布 组件朝向:理想的安装方位角是正南; 组件倾角:系统最佳倾角近似于当地纬度角,或者根据屋顶结构,组件平; 行于屋顶坡度铺设,使用角度测量仪可测量倾角; 组件前后排间距:间距应能保证冬至日早上9点至下午3点太阳能电池方阵不被遮挡。通过使用EXCEL表公式计算,选择纬度、组件宽度、长度、倾角即可计算出合适间距。以广州地区(北纬23°)为例:

光伏屋顶系统的几种应用形式

万方数据

光伏屋顶系统的几种应用形式 作者:杨岍 作者单位:乐山职业技术学院硅材料与太阳能工程系,四川乐山,614000 刊名: 企业导报 英文刊名:GOUFANG ZHINAN 年,卷(期):2010(11) 参考文献(3条) 1.邝少平2009全球光伏产业发展研究报告 2009 2.浙江大学创业投资有限公司光伏建筑一体化行业分析报告 2008 3.沈辉;曾祖勤太阳能光伏发电技术 2005 本文读者也读过(10条) 1.崔晓红"太阳能屋顶计划"欲拯救光伏产业[期刊论文]-新财经2009(5) 2.高峰最新的太阳能发电方式[期刊论文]-农村电工2011,19(2) 3.褚玉芳.CHU Yu-fang光伏屋顶发展面临的问题与对策[期刊论文]-荆门职业技术学院学报2008,23(6) 4.黄志甲.刘东方.张国志.HUANG Zhi-jia.LIU Dong-fang.ZHANG Guo-zhi粮仓光伏发电系统设计与分析[期刊论文]-节能技术2010,28(3) 5.车导明.CHE Dao-ming光伏屋顶利国利民——浅谈太阳能发电屋顶计划[期刊论文]-建筑节能2007,35(3) 6.石林云电投新能源开发有限公司自主创新谱写太阳能发电新篇章[期刊论文]-云南科技管理2011,24(1) 7.姜军海.宋春艳太阳能电站关于站址选择的探讨[会议论文]-2009 8.葛伟民太阳能发电尚无经济可行性[期刊论文]-社会观察2011(2) 9.扈晓静.HU Xiao-jing智能太阳能屋顶模型的设计与实现[期刊论文]-电脑知识与技术2011,07(3) 10.侯献军.王凯楠.余其旺.闫少杰.徐楠楠.HOU Xianjun.WANG Kainan.YU Qiwang.YAN Shaojie.XU Nannan汽油/CNG两用燃料汽车燃料切换仿真研究[期刊论文]-武汉理工大学学报(信息与管理工程版)2011,33(1) 引用本文格式:杨岍光伏屋顶系统的几种应用形式[期刊论文]-企业导报 2010(11)

W屋顶光伏发电系统实施方案说明书

W屋顶光伏发电系统方案说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

屋顶光伏发电项目设计方案

***镇***屋顶光伏发电项目设计方案 ***有限公司 二零一六年八月

一、项目简介 1、建设地点 ***办公楼屋顶光伏发电项目位于***市***镇***,省道228公路以西,区位条件优越。周围无高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷。 2、建设内容和建设规模 (1)主要建设内容:屋顶安装84.56KWp光伏发电项目。 (2)建设规模: ***办公楼屋顶光伏发电项目,可利用屋顶共三栋建筑,分为1-3号。1号楼为为地上五层平屋顶建筑,一至五层均为办公用房,2号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房,3号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房。 ***镇***屋顶俯瞰图

3、屋顶现状图 屋顶现状图 屋顶现状图

二、气候概况及光照资源 1、气候概况 位置境域: ***位于***,地处河南省最北部、太行山脉东麓,处于河南、山西、河北三省交汇处,东与安阳县、鹤壁市鹤山区、淇滨区接壤,南与辉县市、卫辉市为邻,西与山西省平顺县、壶关县毗连,北隔漳河与河北省涉县相望。全市总面积2046平方千米,其中山坡、丘陵占86%,耕地76万亩。市区面积约30平方公里,市区海拔306.8米。截止2015年,全市总人口105.97万,人口密度每平方公里517.94人,是我国人口密度较高的县级市之一,市区人口近30万。***市地理位置优越,自古为兵家必争之地,东望大海,西通晋陕,南依中原,北连京畿,乃南下北上、东进西达、三省通衢之要地,人称“金三角”,史书有“卫弃之而弱,晋有之而霸”的记载。 地形地貌: ***市境内多山,山地、丘陵占86%。地势西北高东南低,境内海拔最高处是四方垴(海拔1632米),最低处位于五龙镇东北部(海拔200左右),市区海拔306.8米。***地处太行山东麓,属于华北地震带,境内断层较多,大多属于正断层。最大的断层位于***盆地的西部并延长到北部,长35公里,断层面倾向东,倾角50-80度,垂直断距1000米。此外还有4处较大的断层和众多小断层。***大部广泛分布着石灰岩,多裂隙、溶洞,致使地表水极易散失。在有隔水层的地方,地下水埋藏较深,开采相当困难。在太行山东麓,地表被强烈侵蚀,多陡崖、峡谷,造成了太行山与***地面的巨大高差,形成了太行山悬崖峭壁的雄伟画卷。 气候条件:

相关文档
相关文档 最新文档