文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开关插座施工工艺

开关插座施工工艺

开关插座施工工艺
开关插座施工工艺

开关插座施工工艺

1 工艺流程

接线盒检查清理→接线→安装→通电试验

2 操作工艺

(1) 接线盒检查清理

将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。

(2) 接线

1) 先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。

2) 对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。

3) 应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。

4) 开关、插座的相线应经开关关断。

5) 插座接线:

a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。

图14.3.2-1

b.单相三孔及三相四孔插座接线如图14.3.2-2所示。

图14.3.2-2

(3) 安装开关、插座

按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推人,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。

安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。

安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。

(4) 通电试验

开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向、运行声音及调速开关是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

3 质量标准

主控项目

(1) 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

(2) 插座接线应符合下列规定:

1) 接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。

2) 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。

3) 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

(3)照明开关安装应符合下列规定:

1) 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;

2) 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。

一般项目

(1) 插座安装应符合下列规定:

1) 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8 m;

2) 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

滑整洁。无碎裂.划伤,装饰帽齐全;

3) 车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;无特殊要求时,同一室内插座安装高度一致;

4) 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

(2) 照明开关安装应符合下列规定:

1) 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3 m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直朝下。

2) 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。

3) 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

家装各房间开关插座布置表

非常适用:家装各房间开关插座布置表 一、卧室 插座: 1、床头两边各1个(电话/床头灯) 2、电视2个 3、空调1个(三孔带开关) 4、电脑1个(三孔带开关) 5、预留1至2个 开关:双控或双回路控制吸顶灯(门边和床头)、装饰效果灯开关 二、客厅 插座: 1、电视2个 2、空调1个(三孔带开关) 3、沙发两侧各1个 4、预留1至2个 开关:吊灯双回路控制、玄关灯双控、装饰效果灯开关 三、卫生间 插座: 1、热水器1个(三孔带开关) 2、洗衣机1个(三孔带开关) 3、镜边1个(吹风机) 4、马桶边1个(电话) 5、预留1个至2个 开关:镜前灯、排风扇(最好在马桶边上)、吸顶灯或浴霸 四、厨房 插座: 1、排烟机1个(三孔带开关) 2、炉灶下1个(以防以后换为电器灶) 3、水槽下1个(可以装小厨宝-“小型容积壁挂式电热水器”/垃圾粉碎器) 4、水台边1个 5、操作台上2-3个(用于小电器/带开关) 6、微波炉1个(三孔带开关)

7、消毒柜1个(三孔带开关) 8、预留1个 开关:吸顶灯、操作台灯 五、餐厅 插座: 1、电冰箱1个(三孔带开关) 2、餐桌边1至2个 3、预留1至2个 开关:吊灯双回路控制、装饰效果灯 六、阳台 插座:预留1至2个(一般应该左右各一个) 开关:吸顶灯 七、玄关 插座:预留1个 开关:与客厅开关做双控 八、书房 插座: 1、电脑1个(三孔带开关) 2、空调1个(三孔带开关) 3、书桌边1个(台灯) 4、预留1至2个 开关:吊灯 九、电脑——电视(音视频共享) 电视或有线——电脑(音视频共享) 有线:客厅——各卧室——餐厅——主卫——书房 电话:客厅——各卧室——餐厅——主卫——书房——厨房 网络:客厅——各卧室——餐厅——主卫——书房——厨房 整体音响:客厅——各卧室——餐厅——主卫——书房——厨房——观景阳台 A V共享:客厅——各卧室——餐厅——书房 弱电集中布线

最全房间开关插座布置表,太有用

最全房间开关插座布置表,太有用了! 导语: 家居内的开关、插座的位置怎么安排,看起来是小事,但是不注重的话,以后就会出现乱拉排插的状况。下面,一个房子开关插座布置表! 玄关 插座 预留1个 近期潮流:别省啊,万一以后买了智能鞋柜呢? 开关 与客厅开关处做双控 近期潮流:顺便做个遥控器开关,任何地点都能关灯,就更舒服了。 客厅 插座 1、电视2个 2、空调1个(三孔带开关) 3、沙发两侧各1个 4、预留1至2个 近期潮流:走地线,设置地面插座。

厨房 插座 1、排烟机1个(三孔带开关) 2、炉灶下1个(以防以后换为电器灶) 3、水槽下1个(可以装小厨宝-“小型容积壁挂式电热水器”/垃圾粉碎器) 4、水台边1个 5、操作台上2一3个(用于小电器/带开关) 6、微波炉1个(三孔带开关) 7、消毒柜1个(三孔带开关) 8、预留1个 近期潮流:将插头设置在橱柜里面,既防水也美观。 开关 1、吸顶灯 2、操作台灯 近期潮流:设置于门口/玄关处。 餐厅 插座 1、电冰箱1个(三孔带开关) 2、餐桌边1至2个 3、预留1至2个 近期潮流:插头设置在餐桌内。

开关 1、吊灯双回路控制 2、装饰效果灯 近期潮流:使用遥控与面板双开关。 卧室 插座 1、床头两边各1个(电话/床头灯) 2、电视2个 3、空调1个(三孔带开关) 4、电脑1个(三孔带开关) 5、预留1至2个 近期潮流:使用地线,飘窗处便能使用插座了。 开关 1、双控或双回路控制吸顶灯(门边和床头) 2、装饰效果灯开关 近期潮流:使用遥控与面板双开关。 书房 插座 1、电脑1个(三孔带开关) 2、空调1个(三孔带开关) 3、书桌边1个(台灯)

开关 插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.2主要机具: 2.3作业条件: 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防

开关插座安装工程施工工艺标准

开关插座安装工程施工工艺标准

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其它材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺

(1)工艺流程: (2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线

最详细的家庭装修开关插座布置表

最详细的家庭装修开关插座布置表 首先解释一下一些常见概念! 1、多位开关:几个开关并列,各自控制各自的灯。往往也称:双联、三联,或一开、四开等。 2、双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。 3、夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。 4、调光开关:可开关并可通过旋钮调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。 5、10A:满足家庭内普通电器用电限额。 6、16A:满足家庭内空调或其它大功率电器,注意:电器的插头规格。 7、插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有用于镜前灯。

8、边框、面板:组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便。 9、空白面板:用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。 10、暗盒:安装于墙体内,走线前都要预埋。 11、146型:宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。注意:长型暗盒才能安装。 12、多功能插座:可以兼容老式的圆脚插头、方脚插头等等。 13、专用插座:英式方孔、欧式圆脚、美式电话插座、带接地插座等。 14、特殊开关:遥控开关、声光控开关、遥感开关等。 15、信息插座:指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高,所以都较贵。 16、宽频电视插座:(5-1000MHZ)适应个别小区高频有线电视信号。 17、TV-FM插座:功能与电视插座一样,多出的调频广播功能用的很少。 18、串接式电视插座:电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。 看下表:

开关插座施工工艺

开关插座施工工艺 1 工艺流程 接线盒检查清理→接线→安装→通电试验 2 操作工艺 (1) 接线盒检查清理 将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2) 接线 1) 先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2) 对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3) 应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4) 开关、插座的相线应经开关关断。 5) 插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1 b.单相三孔及三相四孔插座接线如图14.3.2-2所示。 图14.3.2-2

(3) 安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推人,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4) 通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向、运行声音及调速开关是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 3 质量标准 主控项目 (1) 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 (2) 插座接线应符合下列规定: 1) 接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 2) 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。 3) 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)照明开关安装应符合下列规定: 1) 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠; 2) 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 一般项目 (1) 插座安装应符合下列规定: 1) 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8 m; 2) 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

曼科开关插座教你四种布局开关插座的方法

曼科开关插座教你四种布局开关插座的方法 开关插座关乎日常生活的便利和细节,那么开关插座的布局要从那几个方面来考虑呢?下面来告诉你大家关于曼科开关插座布局的4个方法。 曼科开关插座布局方法一:高度 一般家庭开关的安装高度应是距地面1.3-1.4米。 拉线开关离地面安装高度要求为2米。 明装插座离地面安装高度要求1.3~1.5米。 暗装插座离地面要求0.2~0.3米。 室内吊灯灯具安装高度一般应大于2.5米,受条件限制可减至2.2米。 户外照明灯具安装高度一般不低于3米。 户外墙上灯具安装高度应不低于2.5米。 按国家标准3.6米左右就需要预留一个插座 两脚插座接线时“左零右火”上下分布时“下零上火”,三脚插座“左零右火,地线接上”。 曼科开关插座布局方法二:位置 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立: (1) 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。

(2) 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱伍斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。 (3) 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。 曼科开关插座布局方法三:多联开关的连接 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 (1 ) 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则常常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 (2) 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 曼科开关插座布局方法四:双控或者是三控开关 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。还有常常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。

常用开关插座分类及各房间安装数量

(一)常用开关插座分类及各房间安装数量 在现代家居装修中,一般开发商给配的开关插座多是次品,也就一、两块钱一个,质量上靠不住,如果用了质量不好的开关、插座,将会给用电安全带来很大的隐患,千万不可大意。购买开关、插座时,一定要选择高品质的产品。 家庭常用开关、插座种类: 普通开关:有单开、双开、三开等。 双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。 夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。 调光开关:可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。 10A:满足家庭内普通电器用电限额。 16A:满足家庭内空调或其它大功率电器。 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有用于镜前灯。空白面板:用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。 暗盒:安装于墙体内,走线前都要预埋。信息插座:指电话、电脑、电视插座。 下面参照各个房间可能用到的开关插座做一下详细说明: (一)主卧室 双控开关:2个(主卧室顶灯,卧室做双控开关非常必要,这个钱不要省,尽量每个卧室都是双控) 5孔插座:4个(两个床头灯、电视预留、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调,这个没必要带开关,现在室内都有总线控制,不用的时候将空调一项单独关掉就行了) 有线电视插座:1个电话网线插座:1个 (二)次卧室 双控开关:2个(次卧室顶灯) 5孔插座:3个(2个床头灯、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调) 电话网线插座:1个 (三)书房 单联开关:1个(书房顶灯) 5孔插座:3个(台灯、电脑、备用插座) 3孔插座16A:1个(空调) 电话网线插座:1个 (四)客厅 双控开关:2个(客厅顶灯,有的客厅距入户门较远,每天关灯要跑到门口,

水电改造开关插座排布图

水电改造开关插座排布图 装修时,开关插座布位是否合理,直接影响到入住后生活的方便。虽然水电改造前我们无法做到完美布局,但提前知道开关插座位置排布图,反而能为你省不少事儿。 一、确定开关位置,首先要确定3件事儿: 1、空间的角色:比如主卧、次卧、客厅、书房、厨卫 2、电器、家具位置摆放:比如电视、冰箱、橱柜、书架、壁柜 3、家庭成员生活习惯:比如边看电视边玩手机 这些布局以及生活习惯,决定了装修时开关的数量、距离以及种类的选择。 二、开关数量是由室内面积决定: 室内插座数量一般按照每2㎡一组(一个开关,一个插座)来计算,比如100㎡的房子插座数量为50组,就能满足需求。当然,这也要根据实际需求来确定,有的家庭电器较多,100㎡也有可能用到66个左右。

三、间隔与高度 1、间隔:家用电器电源线长度在1.5m-2m,所以插座每隔3m保留一个即可。这样能保证在使用电器时不用额外加接线板。 2、高度:插座安装高度,一般在距离地面30cm,但也要根据实际情况安排。

①桌子、柜子附近,应安装在桌子水平面上15cm处,并且同一墙面插座,要尽量安装在同一高度,保证美观度。 ②墙面安装的电视插座要考虑到电视柜的高度,一般距离地面100cm-110cm ③洗衣机的插座距离地面120cm-150cm ④冰箱插座距离地面150cm-180cm ⑤空调、排气扇等插座距离地面190cm-200cm ⑥热水器插座,应在热水器右侧距离地面140cm-150cm处安装,记得选用双极开关以确保安全! ⑦阳台插座距地应当在140cm以上,而且尽可能避开阳光和雨水范围,防止暴晒和进水。 四、插座数量与位置 1、玄关插座 玄关插座预留1~2,别省,最好跟客厅做成双控的,这样能随时关灯。 2、客厅插座:

最全各房间布线开关插座清单

最全各房间布线开关插座清单 开关插座如何分类? 合理布线开关插座,首先要了解开关插座有哪些分类: 1、开关分为一开/两开/三开/四开(也称:单联双联三联四联或一位二位三位四位等;几个开关并列在一个面板上控制不同的灯,俗称多位开关),开关里面又在分为单控和双控。例如:一开单控和一开双控;二开双控。 2、单控开关:只能这边开,这边关。一只开关控制一只灯,二只开关控制不同的两只灯,三只开关控制不同的三只灯,四只开关控制不同的四只灯。 3、双控开关:是可以在不同的两个地方同时控制一只灯,如房间的门口和床头,楼梯口、大厅等,需预先布好线,可以实现这边开,另外一边关闭。单控不可当双控用,双控可单控用。 4、单控开关插座: 可控制插座通断电,方便使用,插头不要拔来拔去,也可以单独作为开关使用,多用于常用电器处,如微波炉,洗衣机,单独控制镜前灯等。 5,双控开关带插座:拥有单控开关带插座功能。此开关还可以和另外的双控开关一起两边控制灯。 6、多功能插座:可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。 7、三孔插座:三孔分为10A 16A 25A。常用的家庭电器,用10A三孔,例如电冰箱洗衣机油烟机灯常用的挂壁空调2P热水器一般上需要16A三孔,一般上立柜空调3P的需要20A以上。 8、信息插座;也称弱电插座,指电话、电脑、电视插座、因后端的接插模块市场价很高,所以都较贵9、双电视双电话双电脑插座这些都是独立的接线的并

不是一分为二的10、插座接线一般现在的电话插座都是四芯的如果您的电话线是两芯,那么接编号2、3即可。如果是四芯,那么对应接好11、电脑插座接线:1对黄白,2对黄,3对绿白,4对蓝,5对蓝白,6对绿,7对棕白,8对棕。接线时需要专门的打线工具,常规接线再三次内完成,不能多次反复接线,会造成电脑模块损坏。 12、调光调速调音开关现在的调光开关往往只能用在白炽灯上(即灯泡)。调光只能调节灯光明暗,开关插座如何合理布线? 客厅的开关插座布线: 对于电工来说,客厅照明线路很复杂,有很多家庭在客厅的照明上大费周章,客厅中间装有大灯,客厅上面敷设一圈小灯,沙发后面再装射灯、灯带等,还有的家庭在电视背景墙上还装有射灯、灯带,上述所有的灯当中就那个中间的大灯,也就是我们常说的主灯,本人觉得挺有用,其余的那些都是大大的浪费,基本上一点用都没有。你可以再沙发两边装个落地台灯,要是喜欢品茶的让人,还可以考虑在茶几下面装一个地插,也可以用于插笔记本电脑。 电视背景墙开关插座布线: 这个首先是看你的电视是挂墙上还是放在电视柜上面,挂在墙上你就要下暗管了,也就是我们所说的预埋管,一般采用50的PVC管。有一点是要跟电工必须沟通好的,就是跟电工交代强电与弱电不能走在一根线管内,不能出现在一个插座面板上,也就是说电视与网线及电话线的插座面板与电源插座上不能在出现在同一个面板上,这两个插座可以并排但是不能同居,强电与弱电在一起既存在信号干扰,并且还有安全隐患,最好将网线与电视线也按照要求分开,要是你

灯具和开关插座施工工艺

灯具安装 材料要求 1、注意核对灯具的型号、规格等是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。? 2、照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。? 3、采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。? 4、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂灯具的直径,且不得小于6mm。? 5、其他辅材应符合相关质量要求。 质量控制 1、主控项目? 1)灯具的固定应符合下列要求:? A、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋件上;? B、软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg时,灯具采用吊链安装,电线不能受力;? C、灯具固定可靠,不适用木楔。每个灯具固定螺钉、螺栓不能少于2个;当绝缘台直径在75mm时,采用一个螺钉或螺栓固定。?2)当钢管做灯杆时,钢管至今不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。? 3)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。? 4)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 开关、插座安装 施工准备 1、材料要求及准备? 1)各类开关、插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)塑料板:必须有足够的强度;塑料板应平整,无弯曲变形等现象; 3)主要机具:红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳、手锤、剥线钳、尖嘴钳等; 4)施工条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘遥测;墙面的油漆、乳胶漆和壁纸等内装修工作完成。?

施工工艺 1、工艺流程:清理→接线→安装 2、清理:用錾子轻轻的将盒子内残存的灰块剃掉,同时将其他杂物一并清除,再用湿布将盒内尘擦净。 3、接线: 1)一般接线规定? A、开关接线:同一场所的开关切断位臵一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 B、插座安装在同一场所时,应有明显区别;? C、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 4、安装开关、插座准备工作? 先将盒内甩出的导线留出维修长度(10-15cm),削出线芯,注意不能碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再将其压紧。 1)开关、插座安装:? (1)暗装开关的面板应端正、严密与墙平;? (2)开关位臵应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致; (3)成排暗装的开关高度应一致,高低差不大于2mm; (4)多尘潮湿场所应选用防水开关或加装保护箱; (5)安装高度距地面完成面1.3m(开关下口处)。 2)插座暗装规定:? (1)暗装插座距地面不应低于30cm; (2)在儿童活动场所应采用安全插座;? (3)在同一室内暗装的插座高低差不应大于3mm,成排安装的插座高低差不应大于 1mm;? (4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正严密并与墙面平; (5)落地插座应有保护盖板;?

室内装修插座布置

三、终端面板安装注意 1、开关:底边距地宜为1300mm,不要装在门背后 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。 2、插座:多多宜善;大功率电器如电烤箱等用16A插座; 通常插座底边距地宜为300mm。 挂壁空调插座底边高1900mm,电视机插座底边高650mm。 脱排插座底边高2100mm,厨房插座底边高950mm, 挂式消毒柜插座底边高1900mm,洗衣机插座底边高1000mm。 3、区隔:电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项 1、房屋内的承重墙是不允许开槽的。

带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂。 在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。 插座或者开关很难紧靠墙角,那里通常都是钢筋水泥浇筑的,不能刨槽。 承重墙上如需安装暗盒,可以打掉批荡层,不能破坏内面钢筋结构。 2、各种电路,都应该分开开槽走线,相互间不破坏。 3、线槽应该横平竖直。这是为了以后电路检修知道埋的电管位置。 4、吊灯自重3kg以上,先在顶板装后置埋件,再将灯具固定上。 严禁装在木楔木砖上。 五、电线穿线、接线 1、应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。 现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。 2、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。 3、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150毫米。 4、接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕7圈,绝缘带包缠应均匀紧密。 5、管内穿线应分色。火线红色,零线蓝色或黑色,接地线为黄相间双色线。 6、面向插座,上零下火或左零右火,接地为2.5平方的双色软线。 7、连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。 8、有的装修公司不穿地线(用4分管,地线根本穿不进去),绝对危险。 对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。 9、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。 10、卫生间插座安装防溅盒。 11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。完工后给出完整电路图,方便日后维修 六、插座数量的需求注意 1、门玄关: 电源插座1—2个,应对将来烘鞋机,或用电扇通风鞋柜。 门内侧欲留对讲器或门铃线口;门顶部欲留报警线口(烟感,红外报警线)。 开关:与客厅开关处双控,顺便遥控器开关 2、大客厅: 电话线、电脑线、对讲器或门铃线 电视的插座位置注意在电视机侧边,不是背后。 空调插座尽量移近将来的空调位置,免得看到过长的电源线不好看。 沙发边沿预留电话线口,电话旁预留插座以利于将来装子母机。 沙发周围插座共2个,对应饮水机、暖茶壶、落地灯等。空气净化器、电风扇餐桌边缘或底下装2个电源接线口。以对应电饭锅、火锅、取暖器。 3、厨房间: 在不同部位预留插座,一定要稍有富余。 电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。 抽油烟机插座1个,放在抽油烟机围板两侧距地2.15米处。 冰箱处1个,放在冰箱左侧距地1.3米处,以对应冰箱或微波炉。 料理台处3个,以对应消毒柜、微波炉,电饭煲等。 水槽上方1个,以对应电热水箱 水槽下方1个,以对应将来的净水器 门框上方1个,对应将来煤气报警器 4、卫生间:

开关插座安装施工工艺

编号: 开关、插座安装工程施工工艺 要求 ?各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、"CCC"认证 标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 ?塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 ?进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC] 产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使 用、试验要求等技术文件。 施工机具 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳 作业条件 ?各种管路、盒子己经敷设完毕,损坏的盒子己换掉。 ?盒子缩迸装饰面超过2Omm的需加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能 将套盒与面板一起拨出。 ?盒子缩迸装饰面不够2Omm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 ?线路的导线已穿完,并己对各支路完成绝缘摇测。 ?墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 ?为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作 应己完成。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程 安装铁盒——清理——接线——安装——通电试运行 安装铁盒 暗开关、插座的铁盒应予埋进墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关、插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关、插座与墙面平齐。 在导线接头和导线与开关、插座连接前,连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。 清理 用篓子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 接线 1·开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2·插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,同一单位工程其饶板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能相互代用。 3.接线:先将盒内甩出的导线留维修长度(15~20㎝)削去绝缘层,注意不要碰伤线

新房装修插座正确的布置及数量

野草当初给现在住的房子装修时,只给客厅电视墙那里安装了两个插座,房间电视墙那里只安装了一个插座。现在实际使用下来发现,无论是客厅里的电视墙,还是房间里的电视墙,插座都不够用,因为客厅电视墙附近不但要接电视机,还要接功放、影碟机和数字电视终端,房间里的电视墙附近也要接电视机、影碟机和中国电信的iTV机顶盒。现在想想,客厅电视墙至少需要3个插座,而房间电视墙至少需要2个插座。 一、水电路改造从开关插座的位置确定开始,确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题来进行室内装修: 1、各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房; 2、主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等; 3、家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。 至于线路的走向,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开槽等等。二、各自然间开关、插座数量的参考建议: (一)主卧室:开关2个(主卧室顶灯的门口和床头双控),插座6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯); (二)次卧室(儿童房):开关2个(次卧室顶灯的门口和床头双控),插座4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座); (三)书房:开关2个(书房顶灯的门口和书桌双控),插座6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座); (四)客厅:开关1个(客厅顶灯),插座8个(电视3个、饮水机、

空调、电话、地灯、备用插座); (五)卫生间:开关3个(卫生间顶灯、镜前灯、排风扇或浴霸),插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话); (六)厨房(厨房、餐厅一体):开关2个(厨房顶灯、餐厅顶灯),插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座); (七)阳台:开关1个(阳台顶灯),插座:2个(东西墙各1个)。三、开关、插座涉及的一些基本问题。 (一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。大家事先应该知道,开发商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量是51个。开关和插座是家装里一项不大不小的支出,作为普通消费者,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项,我的建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗,平均下来可能要超过20元钱。如果开发商原配的插座质量还可以,一些隐蔽位置(如床头柜后面、橱柜里面)都可以用,不用全部买新的。 (二)从实用的角度合理安排开关、插座的位置,不然装修结束以后你会觉得别扭。例如:排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近,而不是装在卫生间进门的墙边,大家不用想就知道为什么了。卫生间的电话要买那种按键在电话上的,不然便便的时候需要拨电话,扭着身子拨

开关、插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 2.1.4木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.1.5其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定:

3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.3.1.2插座接线: a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 3.4.1开关、插座安装: 3.4.1.1一般安装规定: 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 3.4.1.2插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于 1.5m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 3.4.2开关、插座安装:

房子开关插座布置表——实用篇

房子开关插座布置表 厨房 插座: 1、排烟机一个(三开孔开关) 2、炉灶下一个(以防以后换为电器灶) 3、水槽下一个(可以装小厨宝--“小型容积壁挂式电热水器”) 4、水台边一个 5、操作台上2~3个(用于小电器/带开关) 6、微波炉一个(三孔带开关) 7、消毒柜一个(三孔带开关) 8、预留一个 近期潮流,将插头设置在橱柜里面,既防水也美观。 开关: 1、吸顶灯 2、操作台 近期流行,设置于门口/玄关处 卧室 插座: 1、床头边各一个(电话/床头灯) 2、电视两个 3、空调一个(三孔带开关) 4、电脑一个(三孔带开关) 5、预留一至两个 近期流行,使用地线,飘窗外便能使用插座了 开关: 1、双控或双回路控制吸顶灯 2、装饰效果灯开关 近期流行,使用遥控与面板双开关

玄关 插座: 预留一个 近期流行,别省啊,万一以后买了智能鞋柜呢 开关: 与客厅开关处做双控 近期流行,顺便做个遥控开关,任何地点都能关灯,就更舒服了 客厅 插座: 1、电视两个 2、空调一个(三孔带开关) 3、沙发两侧各一个 4、预留一至两个 近期流行,走地线,设置地面插座 开关

近期流行,使用遥控器开关,可以少装两个开关模块。 餐厅 插座: 1、电冰箱一个(三孔带开关) 2、餐桌边1~2个 3、预留一至两个 近期流行,插头设置在餐桌内 开关: 1、吊灯双回路控制 2、装饰效果灯 近期流行,使用遥控与面板双开关

书房 插座: 1、电脑一个(三孔带开关) 2、空调一个(三孔带开关) 3、书房边一个(台灯) 4、预留一至两个 近期流行,于插座内加入USB插头、WIFI等功能开关: 装饰效果灯开关 近期流行,使用遥控与面板开关。

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

相关文档
相关文档 最新文档