文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工基本操作技能.

电工基本操作技能.

电工基本操作技能.
电工基本操作技能.

第一部分电工基本操作技能

电能是输送和取用都很方便的能源,因此现代化工农业、交通运输业和科学技术和国防建设和人民日常生活方便都得到广泛的使用。

发电厂主要包括水力发电厂、火力发电厂此外还用风力、太阳能等发电厂。发电厂发出的电能,经变压器升高电压,经高压输送电路输送到用电地区,再经降压变电所将电压降低分配给用户。

一、火力发电厂的生产过程

火力发电厂的生产过程概括起来,就是通过高温燃烧,把燃料的化学能变成电能,将水加热成高温高压的蒸汽,然后利用蒸汽驱动汽轮发电机,把热能变成电能。

1、燃料部分

煤矿里的煤用火车或者轮船运至电厂或者储煤厂,然后经输煤皮带,电磁分离器、碎煤机、输送皮带、将煤运至锅炉原煤仓。电厂运煤一段采用自动化闭塞方式。大中型电厂均采用机械卸煤,卸车条件效益高,劳动条件较好。煤厂储煤量可供电厂燃烧一周。输煤设备主要包括皮带运输机,它具有运送均匀、运行平稳、可靠的优点。电磁分离器主要消除煤碳中的铁浆或其它磁性物质,以保障碎煤机和磨煤机安全运行,火力发电厂要求将大块煤破碎成30mm 以下,以适应锅炉和制粉系统的要求,必须装设碎煤机。给煤机装运有煤仓或煤斗出口处,用于控制向皮带机运送系统供煤,原煤有原煤仓进入钢球流滚煤机。

2、锅炉部分

发电厂的锅炉车间锅炉控制室是监视和控制锅炉的安全、经济运行,锅炉的燃料煤由皮带机输送到煤斗间的煤斗内,经给煤机进入磨煤机磨成煤粉,然后经过排粉机,把煤粉排入锅炉中燃烧,冷空气进入送风机进入空气预热器,预热过的空气和煤粉喷入炉内燃烧,烟气通过除尘器后,由引风机抽出,经烟囱排向大气。锅炉排出的煤渣经过碎渣机破碎后,连同除灰器下部的洗灰一起经冲灰水由灰渣泵打至储灰场。煤粉炉是燃烧磨得很细的煤粉,于是将从煤粉器下来的煤粉送入排粉器到炉膛燃烧,煤粉炉由于煤粉与空气接触面积大,能充分燃烧,所以其效益高,约88%—93%,可以燃烧各种煤,因此大中型电厂普遍采用煤粉炉。

锅炉是生产蒸汽的设备,燃料在炉膛内燃烧,产生的热量,将锅炉水加热成一定的压力、温度的蒸汽,蒸汽通过管道送进汽轮机。原煤进入磨煤机,煤被钢球或轧磙锤子挤压、碾磨成煤粉,由排煤风机直接送到炉膛内燃烧。空气预热器装设锅炉尾部烟道中,利用烟气中预热来加热空气,已提高锅炉效益。并改善煤的着火和燃烧条件。由于锅炉的出口处烟气中的飞灰,这些飞灰如果排到到大气中,就会造成严重污染,因此,必须采用除尘设备。清除烟气中的飞灰。引风机把空气中的烟气从锅炉尾部抽出排入烟囱。

3、汽轮机部分

汽轮机车间

汽轮机控制室是监视和控制汽轮机的安全运行和经济运行,水在锅炉中加热成蒸汽,水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步加热后,变成过热蒸汽,在经过主汽管道进入汽轮机,由于蒸汽在不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机叶片转动,从而带动发电机发电。汽轮机做完功的蒸汽,最后排入凝结器,并被冷却水冷却,凝结成水,由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,由给水泵打入高压加热器加热,由省煤器最后打入锅炉。汽水系统通过各种管道和设备,有许多泄露和损失,不断向系统补充,补充给水一般都补充到除氧器中。冷却水由循环水泵打入凝结器中,加热扣排入取水口下游河道。汽轮机是把机械能转化为热能的设备。调速系统的作用是保持汽轮机在额速转动下稳定运行,随时调节进汽量,以适合电量变化的须要。微机保安器,当汽轮机调速系统动作失灵,转速超过正常转速的10%,及达到每分钟3000 转,

它就动作,通过操作机械迅速将主汽门关闭,强迫停机,防止汽轮机严重损害,甚至造成人身伤亡事故。凝汽器、凝结水泵、高低压加压器是提高锅炉给水温度,从而提高锅炉的效益。除氧器是清除水中的氧气,防止锅炉和管道的腐蚀,给水泵是将给水打入锅炉,给水中断可能使锅炉遭受严重损坏。

4、电气部分电气主控制室,它是变电所和发电厂的指挥中心,装有控制盘,在盘上装有各种测量仪表、控制开关等,用来对操作设备进行监视的专门设备。火力发电厂一次系统、厂用电系统接线模拟图。

发电机发出的电能经引出线端子、矩形母线、龙形母线通过变压器升高电压,在经高压配电装置、架空线或电缆线路输送给不同的用户。汽轮发电机是以汽轮机作为原动机的三相交流发电机,它是把机械能转化电能的设备。汽轮发电机本体包括定子和转子两大部分,同轴直流励磁机,它是一台与发电机同轴同转速的直流发电机,向发电机转子供给直流电,10KW 及以下的汽轮发电机大多采用同轴直流励磁机,它是一台与发电机同轴同转速的直流发电机。变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。高压断路器是电力系统主要控制设备,在正常负载下断开或接通,当系统中发生故障时,迅速切除故障电力设备,以防止事故扩大。配电装置的作用是在正常的情况下用来接受和分配电能,在系统发生故障时,迅速切除故障部分,恢复正常运行。

二、电力线路电力线路的作用是输配电力并把发电厂、变电所、用户连接起来,是电

系统重要的不可缺少的环节。

1、电力线路的种类:输电线路,输电电压越高,可输送的容量越大,输送距离

也越来越远。例

如输送在50m以内,采用35KV,在100公里左右采用110KV,在200—300公里,

采用220KV 或更高电压。配电线路,从降压变电所向用电单位或城乡供电的线路,

称为配电线路,其电压一般在35KV 以下。

2、架空线路的结构:导线的作用是传导电流,它是线路的基本部分,目前使用铝线、钢芯铝绞线作为线路的导线,避雷线又称架设在杆塔顶部,用于防雷保护。绝缘子的作用是使导线与导线之间,导线与大地之间的绝缘。悬式绝缘子,它广泛使用在高压电力线路上。针式绝缘子用在电压在10KV 及以下的绝缘和支持导线。横担的作用是支持绝缘子及导线,并使导线之间有一定距离,所以横担有一定的长度和强度。我国电力线路中架设导线的支持物由钢筋混凝土杆和铁塔通称为杆塔,钢筋混凝土杆称为水泥杆,我国目前广泛采用。铁塔由许多钢质构架组成,搬运、安装方便,机械强度大,使用年限长等优点。

三、变电所

变电所的作用是改变电压和调整电压和分配电能的场所。发电厂的发电机和用电设备的电压较低,为了将电能输送到较远的地区,减少线路损耗,利用发电厂内升压变压器把电压升高,经送电线路电能输送到用电地区的降压变电所,经降压变压器把电压降低,最后分配到用户。

1、变电所的种类:输扭变电所是变电系统中最重要的变电所,由两个以上的电源汇集、分配和交换,形成电力交换中心,但不直接向用户供电,只是高压向中压供电,通常采用三绕组变压器。地区变电所是供一个地区用电或供电范围较大的变电所,通常采用三绕组变压器,即高压受电,中压转供电,低压至配电。用户变电所从系统输入高压电源,从而将变化后的低压电力直接供给用户,供电范围小,通常用双绕组变压器。

2、变电所的设备变压器、断路器在正常情况下用来合上和断开电路,故障时

在继电保护装

置的控制下,自动把故障设备或线路断开。隔离开关的主要作用,是造成可见的空气绝缘间隙,在检修线路和设备时与带电部分隔离以确保安全。母线的作用是汇集、分配和交换电能,屋内母线一般采用矩形、槽形等母线,屋外母线大多数采用多股钢芯铝绞线或管形铝母线等。电压互感器、电流互感器,它们把高电压、大电流按规定比例变成可以与仪表、继电器相连的低电压和小电流。避雷针是防止变电所遭受直接雷击,从而保护了附近的建筑和设备免受雷击。变电所的主控制室,它的主要任务就是保证电力系统的安全运行、可靠供电。发电厂和变电所的电气主接线是由各种的一次设备及其各种连接导线所组成的输送和分配电能的电路,它对安全运行和电气设备的选择、电能质量都起着决定性的作用。

四、用户

工厂企业供电对某些用电负荷很大的工厂企业,由35—110KV 的电源,配电变压器一般是由一台或者两台,将35KV 或110KV 电源电压降至只有6—10KV 的电压,在由6—10KV 的配电装置经配电线路送到车间变电所。车间变电所位于生产车间或建筑物内部的单独房间内,将6—10KV 电压降为380V 或220V ,对于低

压供电设备进行供电,如纺织车间、机械车间,自电能应用生产以来,电能具有输送、分配、转换、控制和使用方便等优点,它以被广泛应用在国民经济部门和人民群众的日常生活中,特别是在科学技术高度发展的今天,电力以成为工农业生产的主要动力。

第二部分电工工具的使用方法

一、电工工具的使用方法

1、电工常用工具的使用验电器的检验导线、电气和电气设备是否带电的一种常用电工工具,低压验电器又称验电笔,简称电笔。有钢笔式和螺丝刀式两种,组成有电阻、氖管、弹簧、笔身和笔尘。使用验电笔时,手指触及笔尾的金属导体,使氖管小窗被光朝向自己。钢笔式验电笔的正确使用方法。在电笔测带电导体时,电流经带电体、电笔、人体与大地形成回路,氖管发光。高压验电器又称高压测电器,由金属头上的音响和转动装置,护环、握柄组成。正确使用高压验电器。使用高压验电器时,应特别注意手握部分不能超过护环,验电器在使用前,应在确有高压处试验,证明它确是良好方可使用。用高压验电器在停电设备上验电.螺丝刀又称旋槽式启子。它是一种紧固或拆卸螺丝的工具,它有一字型和十字型两种。拧较小螺丝时用大拇指和中指夹住握柄,用十指顶住柄的末端旋转。拧较长的螺丝时,用手全握螺丝头旋转。电工钢丝钳是电工必备的工具。电工钢丝钳的手柄为绝缘钳柄,钳头有钳口、齿口、刀口和扎口组成。钳口用来扳绞导线和钳夹导线,刀口用来剪切导线,齿口用来紧松螺母,扎口是用来扎切电线线芯、钢丝或铅丝等的较硬金属。断线钳又称斜口钳,断线钳是专门剪断金属导线的。尖嘴钳的手柄为绝缘手柄,尖嘴钳可剪断细小金属丝,尖嘴钳还经常用于弯线鼻子,尖嘴钳可夹较的元件工作。剥线钳是用来剥削小直径导线的绝缘层专用工具,手柄绝缘耐压为500V,剥削时将要剥削的长度用标尺定好以后,把导线放入相应的刃口,用手将钳柄一握,导线的绝缘层基本被割破,自动弹出。活络扳手又称活络扳头,是用来紧固和启松螺母的一种专用工具。活络扳手有柄部和头部组成,根据螺母大小旋动波轮,选择波轮的开口宽度。电工刀是用来刨削电线线头切割切口的专用工具,手柄无绝缘不能带电工作。打开电工刀,用右手半握刀柄,左手启开刀身,合回刀身,右手半握刀柄,左手半握刀身合并,刨削绝缘层时,刀口朝外,刀面与导线之间的夹角不大于450,利用时不得用力过猛,以免切伤线芯。冲击钻一般也可以作为普通过电转使用。此时将调节开关调到转的位置,冲击时将冲击开关调节到锤的位置。

2、内外线电工专用工具的使用喷灯组成有手柄、筒体、打气阀、调节阀、喷油口、预热盘、火焰喷头、放气口、加油口。注油后,擦净外部汽油并检查有无渗漏现象,在预热盘中倒入汽油点燃,预热火焰喷头,预热盘中汽油烧完之前打气3—5 次,将放油阀旋松,喷头开始喷火,继续打气到火力正常为止,熄火时应先关闭调节阀直到火焰熄灭,冷却3—5 分钟后,旋松放气孔。喷灯的实际使用利用喷灯喷出

的火焰加热铅,封闭出油电缆头。插杆是用来起立单电杆和临时支持电杆使用,插杆

顶颈应不小于80mm,距顶端300—350mm处,用300— 350mm的钢绳或铁链环将两个木杆连接起来,根径不应该小于120mm,在距底部600mm处安装把手,把手用300mm 的螺栓穿住,用铁线绕在把手上,插杆使用时一般每4米一处。人字抱杆只有两根粗细相同的两根圆杆在顶端用钢丝交叉绑扎成一个人字型, 抱杆高度原电线杆高度的1/2来选取,抱杆直径平均为16—20mm,根部张开宽度不超过抱杆长度的1/3,人字抱杆用于起立电杆或吊装设备。紧线器是用来收紧架空线路导线的专用工具,种类有钳型紧线器,双钩紧线器用于110KV 或以上的附件安装之用,手动启动器可用于紧线。线卡用于紧线时夹导线。利用线卡和手动启动器紧线。人字梯是电工常用登高工具,中间具有防自动滑开装置。踏板又称登板,由板、绳索和板组成,用左手握住挂勾端的两个棕绳,大拇指顶住挂勾,把右脚跨上踏板,用力使人体上升,将左脚绕过左边单个棕绳,踏入木板内,待人体站稳后,在电杆上方挂又一只踏板,紧握上下班踏板的棕绳,把左脚从左边的单根棕绳中退出,跨上上踏板手脚同时用力使人体上升,提上上踏板,用

双脚抵住电杆,绑好腰绳.下杆时,把下踏板下降到适当位置,左脚插入下踏板的两个棕绳间,移下上踏板。脚扣又称铁脚,也是登电杆的专用工具,检查脚扣各个部分有无断裂、腐朽现象,脚扣皮带是否牢固、可靠。检查腰绳,系好腰绳,先登一步电杆做冲击试验,若无问题,再换一只脚做冲击试验。第一步左脚先向上跨住,左手同时向上扶住电杆,接着右手向上跨住,右手应同时向上扶住电杆,以后步骤重复。调整脚扣,登至所需高度,在杆上工作时,必须系上安全绳,以防发生人身事故。未经现场训练过的或患精神病、严重高血压、心脏病均不能登杆作业。

第三部分变配电所的倒闸操作与仪表抄读变配电所

是把高电能降低变为较低电压的电能。在经过配电装置和配电线路,将电能送

到各车间供给用电设备使用。变配电所主要电气设备包括母线、高压开关、电

力变压器、室内配电装置。为了监测电气设备的运行情况和计量电能,对于电

价合算,装设了电气测量仪表,继电保护及信号的装置,电气主接线模拟图的

作用,反映变配电所的运行方式,指示设备停用、检修状态及安全措施的情

况。帮助运行人员正常进行倒闸操作,分析和处理事故。一、倒闸操作的作用

和步骤:

变电所除起变换电压的作用之外还有集中、分配、控制电力流向和调整电压等作用。近年来简化配电装置的施工,单层是屋内配电装置大多采用高压成套配电装置,手车式高压开关柜运行无触电危险,检修方便。

1、倒闸操作的要求

⑴现场的一次、二次设备有明显的标志;

⑵现场设备标志和一次设备模拟图相符合;

⑶考试合格的操作人和监护人;

电工实操考核标准

结合实际情况,特制订以下电工实操考核标准。 一、考核项目分类 1电工仪表测量 2照明线路安装 3动力线路安装 4高压运行维护作业停送电操作 二、考核方式 ⑴、电工仪表测量 ⑵、照明线路安装,为实物制作题 ⑶、高压运行维护作业停送电操作口答模拟演练题 要求:上一项不合格者不得进入下一步考试。 1.1电工仪表测量总分20分 熟练,正确使用电工仪表,是电工作业人员用来检测,判断电气设备,工具能否安全正常运行的有效手段之一. ①实际操作仪表:数字(指针)万用表*1.钳形安培表*1绝缘兆欧表*1 被测电器:电流(0-300A)交直流电压(0-400V)*1,三相交流电动机0.5KW*1,(或取长400mn三相低压电缆一段). ②操作要求: a正确选择仪表,随机给出测量的要求,正确选择仪表; b正确选择测量,口头报出数据. C每项应在1分钟内完成,该实操不合格不得进入下一步考试。 ③口试:考核根据配电室实际供电方式,学员作答; ④评分标准

电工仪表测量评分标准满分20分 万用表、钳形电流表和绝缘摇表,考核时间为分钟 序号考核内容要求 分值得分1选用仪表根据所要测量的物理量选用档位。3 2测量方法 (1)测量电压、电流时先选量程最大档,然后根 据需要降到合适的量程(2)切换量程时先 断开电路,每次切换量程,先调零再测量 (3)正确接线 11 3读数正确报出所测电路的数值2 4使用完毕使用完毕应将转换开关旋到 OFF档或交流电压最 高档 4 6考核时间为5分钟。该实操不合格或超时不得进入下一步考试 1.2、照明线路安装总分30分. 照明是电力应用面最广,电力消费量最大的领域.是电工作业人员必须撑握 的基础技能. ⑵照明常用线路考核如图一 图一组合照明线路控制图 ①内容描述;KWh---单相电度表;QF---2P具有漏电保护功能的空气开 关;FU---熔断,,Y---日光灯具,SA1、SA2---为双控开关,SA3---为单控开关,EL---螺L o PE, KWh FU *

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板 B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明) 题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明) 题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

中级电工实操试题套.doc

中级电工职业技能鉴定电气排故考核要求 一、考核内容:车床电气控制线路故障检查及排除。根据故障难易程度设置故障点2~ 4 个。 二、考核时间 1、正式操作时间:60 分钟。根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成故障排 除工作,达到考试规定的要求。 2、规定时间内完成,不加分,超时每分钟扣 1 分,超过 10min 应停止操作并扣10 分。 三、考核要求: 1、观察故障现象,填写入答题卷。 2、根据故障现象,简要分析可能引起故障的原因,填写入答题卷。 3、确定检修步骤,填写入答题卷。或编写电气故障检修流程图。 4、能够依据检修工艺用万用表等工具进行检查,寻找故障点,将实际故障点填入答题 卷。 5、制定处理故障的措施和方法,排除故障。 6、安全生产、文明操作。 中级电工职业技能鉴定电气排故评分细则 1、维修电工中级工考核需 3 名以上考评员; 2、按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按考核评分表中规定的评分点各

自独立评分,取平均分为该生最终评定得分; 3、满分为 100 分, 60 分为及格。 具体评分细则见附表。 中级电工职业技能鉴定电气控制电路故障检修考核评分表 姓名:准考证号:考核柜号设置故障:(由考评员填写)车床故障号:铣床故障号: 序床满扣得考核内容及要求评分标准 号类分分分 一、故障现象车 1. 操作方法步骤不正确,每 处扣 5—10 分5 床 1. 操作按钮或控制开关, 1 查看故障现象。 2. 记录不清晰扣5—10 分 铣 2. 故障现象记录清晰正床 3. 记录不完整、不正确扣 5 5 确。— 10 分 二、故障原因分析车 1. 操作方法步骤不正确,每 2 10 床处扣5—10 分 1.由原理图分析故障原

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施----------------------------------------------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1) (2) (3) 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: D如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:Ionlin。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座

二:安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) 1、准备要求 (2)材料准备 2 (1)操作程序说明: D安装电路; 2)通电试验; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装白炽灯照明线路的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间 (2)正式操作时间:15minβ (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 白炽灯照明线路

维修电工中级操作技能试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、三相交流异步电动机四点限位控制电路的安装与调试 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装、接线和调试 图1.1.3-2 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线 地 区 姓 名 单 位 名 称 准 考 证 号

考件编号: QS();FU1();KM1(); SB1();SQ1()。 (2)正确使用工具;简述低压验电笔使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述钳形电流表的使用方法。 答: (4)安全文明生产;回答在室外地面高压设备上工作时,工作地点四周的围栏上应悬挂什么文字的标示牌。 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装和接线; (6)通电试运行。 试题2、PLC控制三相异步电动机定子串自耦变压器降压启动装调 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图2.1.3-3主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制异步电动机自耦变压器启动线路的安装、接线和调试。

考件编号: 图2.1.3-3 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;将控制电路部分改为PLC控制,在答题纸上正确绘制PLC的I/O口(输入/输出)接线图并设计PLC梯形图。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,将控制电路部分改为PLC控制,依据图2.1.3-2主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制电动机自耦变压器降压启动线路的安装和接线; (6)正确编制程序并输入PLC中; (7)通电试运行。

中级电工电拖实操图

实训一 电动机控制与计量 一、实训目的 1、掌握电动机控制方式及主线路的接线方式。 2、掌握电流互感器的接线方式。 3、时间继电器的连接方式及作用。 4、掌握有功电度表的接线方式 二、实训步骤 1.元件检查 (1) 用万用表检查接触器的主触 点及辅助常开、常闭触点,当按下 试验按钮时常开应闭合,常闭应断 开。(2)检查接触器(KM ) 阻值。(3)中间继电器(KA )的检查(4其好坏。(5)时间继电器(KT )的检查(6)认真测量电动机的六个 端子,分清首端、及末端,在接线 时不能接错。 2.电动机绕组首断、末端判别 判断三相异步电动机绕组的六个接头 首端、末端。 ①、首先用万用表测量六接头,两个 接头间电阻较小,说明是同一绕组的首 末端。 ②、在三相分辨后,将假设的三个首端 图3-46 电动机控制与计量原理图

、三个末端分别连接成两组,参照图, 用万用表的直流2.5mA~0.5mA或2.5V ~0.5V档位,测量两组连接处,轻轻转 动电动机的轴,看表针不摆动的话,电动 机的残磁发电三相电压是平衡的(大小相等,相位互差120 O合成值为0),说明三个首端组和末端组是对的;若表针摆动的话,说明首端组、末端组的组合有错的,要进行更换直到同方法测量表针不摆动为止,将三个首端三个末端判断清楚。 3.主线路电动机三角接线的方法 将三个首端三个末端判断清楚后,要把电动机六根线接到接触器KMΔ和FR上时,要按图3—46中KM2的端子标注进行连接,当KM2吸合时,端子U1-W2;U2-V1;V2-W1分别联在一起,三相绕组连接成了三角形连接。若一个首、末端接错,通电时有明显的震动,易烧坏点电机。 实际接线时可以采取下列方式:将首端组(或末端组)三根线接到FR下端并引到KMΔZ主接点上端,并“命名”端子从左致右为U1;V1;W1(并不需要确定端子是否是电动机的U、V、W相),用万用表测量首(末)端组,U1和U2是通的,测出U2,将U2接到KM2的下中端,同样方法测出V2接到KMΔ下右端,W2接到KMΔ下左端。按上述方法连接,用万用表的电阻档测量在KMΔ主接点:上左端与下中端通;上中端与下右端通;上右端与下左端通; 测出这样的结果,在KM2吸合时,就使U1-W2;U2-V1;V2-W1分别连通,保证了三角连接的正确。电动机接完后可接灯泡的线路。 4.控制电路的连接依然可按照分支路的方法进行。接完线路后应对照图纸详细的检查电路。 5.通电试车 合上开关QF,按动按扭SB1,接触器KM1吸合、电灯亮、电度表计量、KT开始延时,KA吸合,电路自锁;延时时间到KT开始动作,常开点闭合、常闭点断开,KM1释放、灯灭,KM2吸合电动机转动;同时由于KM1释放,KM1辅助常开点断开,KT断电,长闭点闭合,KM1重新吸合,电灯重新燃

电工基本操作技能.

第一部分电工基本操作技能 电能是输送和取用都很方便的能源,因此现代化工农业、交通运输业和科学技术和国防建设和人民日常生活方便都得到广泛的使用。 发电厂主要包括水力发电厂、火力发电厂此外还用风力、太阳能等发电厂。发电厂发出的电能,经变压器升高电压,经高压输送电路输送到用电地区,再经降压变电所将电压降低分配给用户。 一、火力发电厂的生产过程 火力发电厂的生产过程概括起来,就是通过高温燃烧,把燃料的化学能变成电能,将水加热成高温高压的蒸汽,然后利用蒸汽驱动汽轮发电机,把热能变成电能。 1、燃料部分 煤矿里的煤用火车或者轮船运至电厂或者储煤厂,然后经输煤皮带,电磁分离器、碎煤机、输送皮带、将煤运至锅炉原煤仓。电厂运煤一段采用自动化闭塞方式。大中型电厂均采用机械卸煤,卸车条件效益高,劳动条件较好。煤厂储煤量可供电厂燃烧一周。输煤设备主要包括皮带运输机,它具有运送均匀、运行平稳、可靠的优点。电磁分离器主要消除煤碳中的铁浆或其它磁性物质,以保障碎煤机和磨煤机安全运行,火力发电厂要求将大块煤破碎成30mm 以下,以适应锅炉和制粉系统的要求,必须装设碎煤机。给煤机装运有煤仓或煤斗出口处,用于控制向皮带机运送系统供煤,原煤有原煤仓进入钢球流滚煤机。 2、锅炉部分 发电厂的锅炉车间锅炉控制室是监视和控制锅炉的安全、经济运行,锅炉的燃料煤由皮带机输送到煤斗间的煤斗内,经给煤机进入磨煤机磨成煤粉,然后经过排粉机,把煤粉排入锅炉中燃烧,冷空气进入送风机进入空气预热器,预热过的空气和煤粉喷入炉内燃烧,烟气通过除尘器后,由引风机抽出,经烟囱排向大气。锅炉排出的煤渣经过碎渣机破碎后,连同除灰器下部的洗灰一起经冲灰水由灰渣泵打至储灰场。煤粉炉是燃烧磨得很细的煤粉,于是将从煤粉器下来的煤粉送入排粉器到炉膛燃烧,煤粉炉由于煤粉与空气接触面积大,能充分燃烧,所以其效益高,约88%—93%,可以燃烧各种煤,因此大中型电厂普遍采用煤粉炉。 锅炉是生产蒸汽的设备,燃料在炉膛内燃烧,产生的热量,将锅炉水加热成一定的压力、温度的蒸汽,蒸汽通过管道送进汽轮机。原煤进入磨煤机,煤被钢球或轧磙锤子挤压、碾磨成煤粉,由排煤风机直接送到炉膛内燃烧。空气预热器装设锅炉尾部烟道中,利用烟气中预热来加热空气,已提高锅炉效益。并改善煤的着火和燃烧条件。由于锅炉的出口处烟气中的飞灰,这些飞灰如果排到到大气中,就会造成严重污染,因此,必须采用除尘设备。清除烟气中的飞灰。引风机把空气中的烟气从锅炉尾部抽出排入烟囱。

2021年维修电工实操考试题

动力部分 欧阳光明(2021.03.07) 一、相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制接线 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 二、一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)。 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 三、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。 考核内容:

1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路) 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车。 考核内容: 1.指出给定交流接触器所存在的缺陷。 2.交流接触器的检修。 3.电动机试车前检查,测绝缘电阻。 4.启动电动机,测空载电流。 5.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 6.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 照明及仪表部份 照明及仪表部份(一) 1.用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2.使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判元件好坏及测量。 2.讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。正确选择照明灯

电工初级实操题

电工初级实操题 1、三相有功电度表接线 2、正确使用钳形电流表测量电流 (1)、根据电流的大小,选择合适的量程档位,平端钳形表,做好表针机械调零。 (2)、按动手把,张开钳口将被测相导线置于钳口中心后闭合。 (3)、测量值过于偏向表盘两端时应将表退出,更换量程档位后,再重新钳入测量。 (4)、正确读数: A 当档位指示数与刻度盘的满刻度值相同时,指针指示数即为实测电流值 B 当选用不同的档位时,指针指示数乘或除以一定的倍数,即为实测值。 3、摇测三项异步电动机定子绕组的绝缘电阻 (1)、根据给定电动机正确选择兆欧表,并确定遥测项目 (2)、选表: A 遥测新电动机(交接试验)选1000V兆欧表 B 遥测旧电动机(预防性试验)选500V兆欧表 (3)遥测项目 A 遥测绕组对地(机壳)绝缘。U对地,V对地,W对地 B 遥测绕组相间绝缘,U对V,V对W,U对W。 (4)实际遥测 A 检表:兆欧表外观应完好,做开路试验,短路试验。 B 断开电动机电源(大型电机应进行人工放电),拆除连接导线。 (5)遥测过程: A 兆欧表水平放置。 B 遥测相对地绝缘:(不拆除三项绕组接线端子之间的连接铜片)将兆欧表的E端(黑笔)接在机壳上,先以120转/分的速度摇动手柄,再将L端(红笔)接在某一项绕组的接线柱上,遥测时间一分钟,读数,然后先撤表笔后停表。 C 遥测相间绝缘:将兆欧表的一支表笔接在三项绕组的任意一项的接线柱上,另一支表笔待接,先以120转/分得速度摇动手柄,再将另一支表笔接在另一项绕组的接线柱上,遥测时间一分钟,读数,然后先撤表笔后停表,按以上做法再做两次。 (6)说明绝缘电阻的最低合格值,确定被测电动机能否使用

维修电工五级操作技能鉴定试题汇总.doc

维修电工五级操作技能鉴定试题汇总 项目试题 试题名称 抽题 用时配分代码方式 电气安装和线路敷设(动力、照 1.1.1 动力电气线路敷设 抽 1 30 15 明及控制电路的安装与配管) 1.1.2 室内照明线路导线敷设30 15 1.2.1 用 PVC 管明装两地控制一盏白炽灯并有一个插座的线路30 15 电气安装和线路敷设(动力、照1.2.2 日光灯线路安装30 15 1.2.3 用 PVC 管明装一盏白炽灯、一个门铃并有一个插座的线路抽 1 30 15 明电路的接线与调试 ) 1.2.4 安装直接式单相有功电能表组成的量电装置线路30 15 1.2.5 安装经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置线路30 15 1.3.1 三相异步电动机延时启动、延时停止控制电路安装调试60 25 1.3.2 三相异步电动机正反转控制电路安装调试60 25 1.3.3 两台三相异步电动机顺序启动、顺序停止控制电路安装调试60 25 1.3.4 工作台自动往返控制电路安装调试60 25 电气安装和线路敷设(控制电 1.3.5 三相异步电动机按钮、接触器双重联锁的正反转控制电路安装调试 抽 1 60 25 路的接线与调试 ) 1.3.6 三相异步电动机连续与点动混合控制电路安装调试60 25 1.3.7 三相异步电动机串电阻减压启动控制电路安装调试60 25 1.3.8 三相异步电动机 Y –减压启动控制电路安装调试60 25 1.3.9 三相异步电动机反接制动控制电路安装调试60 25 1.3.10 带抱闸制动的异步电动机二地控制电路安装调试60 25 2.1.1 三相异步电动机定子绕组引出线首尾端判断、接线及故障分析30 10 继电控制、照明电路调试维修 2.1.2 三相变压器绕组同名端的判断、接线及故障分析30 10 2.1.3 中、小型异步电动机测试及故障分析抽 1 30 10 (低压电器及电机的拆装维修) 2.1.4 交流接触器的拆装、检修及故障分析30 10 2.1.5 空气阻尼式时间继电器的改装及故障分析30 10 继电控制、照明电路调试维修 2.2.1 日光灯照明电路故障分析与排除30 10 2.2.2 两地控制照明电路故障分析与排除抽 1 30 10 (照明线路的维修 ) 2.2.3 经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置故障分析与排除30 10 2.3.1 三相异步电动机正反转控制电路故障检查及排除30 25 2.3.2 三相异步电动机 Y –减压启动控制电路故障检查及排除30 25 继电控制、照明电路调试维修 2.3.3 三相异步电动机延时启动、延时停止控制电路 抽 1 30 25 (电动机控制电路的维修 ) 故障分析与排除 2.3.4 三相异步电动机连续运行与点动控制电路故障分析与排除30 25 2.3.5 带抱闸制动的异步电动机二地控制电路故障分析与排除30 25 3.1.1 直流电源与三极管静态工作点的测量30 25 3.2.1 单相半波、电容滤波、稳压管稳压电路30 25 3.2.2 负载变化的单相半波、电容滤波、稳压管稳压电路30 25 3.2.3 单相全波整流、电容滤波、稳压管稳压电路30 25 基本电子电路装调3.2.4 负载变化的单相全波、电容滤波、稳压管稳压电路 抽 1 30 25 3.2.5 单相桥式整流、电容滤波电路30 25 3.2.6 单相桥式整流、电容滤波、稳压管稳压电路30 25 3.2.7 负载变化的单相桥式整流、电容滤波、稳压管稳压电路30 25 3.2.8 单相桥式整流、 RC 滤波电路30 25 3.2.9 镍铬电池充电器电路30 25

2019年电工上岗证实操考题及答案

2019年电工上岗证实操考题及答案 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。文明安全生产。 注意: 1 钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 2 摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。考官 问:如何选用钳表: 1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表; 2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。 考官问:钳表使用时的注意事项: 1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。 2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。 3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、消磁---将钳口开合几次。 5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。 考官问:如何扩大量程测量: 将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。 考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)高 压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。 考官问:摇表使用时的注意事项

1 、断电测量 2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、摇表的转速的 1 20转/分钟,允许有20%的变化。 4、接线要正确:“ E”(地)、“线路、” G保护环) 5、转速稳定后读数。 6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格 电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5M Q (兆欧)以上方为合格。 考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量 6 次考官问:测量大设备要注意什么 1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15 > 1.方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用 2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、 考官问:交流接触器的作用 做操作开关I接= 1.31额(电动机的额定电流) 考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作 断相保护)。 1、热继电器的额定电流〉电动机的额定电流 2、热继电器的额定电流值=100%电动机的额定电流 考官问:口述双重联锁的作用 接触器联锁和按钮联锁两种联锁,是防止人为失误操作或主触头熔焊,发生相间短路的危险。 考官问:如果接触器坏了根据什么条件来购买: 1 、接触器的主触头电流大于或等于线路或电机的额定电流2、接触器线圈电

电拖实操教案

一、课题:电气控制线路 任务一电动机的基本控制线路 二、教学目的 1、掌握常用低压电器的作用、符号、选用和接线方法。 2、熟悉电气控制线路的分析方法。 三、教学重点常用低压电器的作用、符号、结构特点。 四、教学难点常用低压电器的作用、符号、结构特点。 五、教学方法: 讲授结合课堂演示 六、教具 多媒体课件、教案、粉笔等 七、时间分配 课题引入10 分钟讲授40 分钟实操250 分钟 八、作业布置 实操 九、审批 十、教学内容 1、组织教学 2、导入新课 3、疑点讲解 课题五电气控制线路 任务一电动机的基本控制线路 一、常用低压电器 低压电器是指工作在交流电压1200V 、直流电压1500V 以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器。 低压电器种类繁多,按其结构、用途及所控制对象的不同,可以有不同的分类方式。 1 .按用途和控制对象不同,可将低压电器分为配电电器和控制电器。用于电能的输送和分配的电器称为低压配电电器,这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。 用于各种控制电路和控制系统的电器称为控制电器,这类电器包括接触器、起动器和各种控制继电 器等.

2、 按操作方式不同,可将低压电器分为自动电器和手动电器。 通过电器本身参数变化或外来信号(如电、磁、光、热等)自动完成接通、分断、起动、反向 和停止等动作的电器称为自动电器。常用的自动电器有接触器、继电器等。 通过人力直接操作来完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为手动电器。常用的手 动电器有刀开关、转换开关和主令电器等。 3、 按工作原理可分为电磁式电器和非电量控制电器 电磁式电器是依据电磁感应原理来工作的电器,如接触器、各类电磁式继电器等。非电量控制电器 的工作是靠外力或某种非电量的变化而动作的电器,如行程开关、速度继电器等。 1刀开关 2、 熔断器 3、 接触器 接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器 可以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护。 ?接触器的结构及工作原理 如下图所示,交流接触器主要由电磁机构(包括电磁线圈 1 、铁心2和衔铁3 )、触头系统 (主触头4和辅助触头5 )、灭弧装置(图中未画出)及其他部分组成。 2 1—主鼬点数 ------ 主触点额定电擁 ------ 设计序号 —J 交潇 -Z 直谎 1—P 中频 图 接斛器的型号含义反电 气符号 1、热继电器 热继电器主要用于过载、缺相及三相电流不平衡的保护。 融器 (b )电气符号 辅助动断融点 辅助动合融点 主融点

维修电工高级操作技能考核试卷

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 1、任务: 某一生产线的末端有一台三级皮带运输机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求按10s 的时间间隔,并按M1→M2→M3的顺序启动;停止时按15s 的时间间隔,并按M3→M2→M1的顺序停止。皮带运输机的起动和停止分别由起动按钮和停止按钮来控制。三级皮带运输机如下图所示。 M3M2M1.... 图 1.1.2-6 2、要求: ①工作方式设置:手动时要求按下手动启动按钮,做一次上述过程。自动时要求按下自动按钮,能够重复循环上述过程。 ②有必要的电气保护和互锁 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 QS ( );FU1( );KM1( )。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

(4)安全文明生产,标示牌是何种安全用具? 答: 操作部分: (5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 ①将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行程开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图 2、PLC梯形图

电工实操试题.docx

电工实操考试试题 总分 100 分姓名:得分: 一、 380V 水泵使用交流接触器带综合保护器作的控制接线。 考核内容: 1.选择电器元件并绘制电气原理图。 2.水泵启动前检查,测水泵绝缘电阻。 3.启动水泵,测空载电流。 4.正确使用万能表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。 5.安全文明生产。 考核时间: 120 分钟考核配分:100分

电工实操考核评分表 总分 100 分姓名:得分: 序 项目号 1 准备工2 作3 4 5 元器件6安装接 线7 8 9调试 仪表使10 用11 12 安全文 明生产13 14 15 16合计分值考核内容及评分标准评分标准实际扣分得分电气原理图绘制10 分 20 分 工具、材料、仪表、元器件的检查准 10 分 备 主要关键材料、工具没缺一项扣 1 分 1 分 /件 布局合理,美观大方 5 分 主电路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处 50 分控制线路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处 接线紧固,减少交叉,掉线扣分 2 分 /根 进行自检,否则扣分 5 分 5 分上电动作正常,否则扣分10 分 5 分 正确使用万能表、摇表及钳形表等电 5 分 工工具及仪表 遵守安全操作规程,正确使用工器 具,操作现场整洁,否则每发现 1 处 5 分 扣1 分,扣完为止 安全用电,防火,无人身、设备事 故。有人身事故时本题0 分,有其他10 分 事故扣 5 分 20 分 操作完成,材料、工具摆放整齐,否 5分 则扣分 提前完成不加分,每超时 1 分钟扣 1 1分 分 超时 10 分钟停止操作 100 分

电工实操考试试题 总分 100 分姓名:得分: 一、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。 考核内容: 1.选择电器元件并绘制电气原理图。 2.判断给定电动机定子绕组的首尾段,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行 Y 或△链接。 4.正确使用万能表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。 5.安全文明生产。 考核时间: 120 分钟考核配分:100分

电工基本操作技能

电工基本操作技能标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

《电工的基本操作》教学大纲 一、说明 1、课程性质和内容 本课程是技工学校维修电工专业开设的体现综合基本操作应用能力的照明线路安装与维修课程,是集工艺知识与技能操作为一体的一门专业课程。其内容包括:常用电工工具的使用、常用登高工具的使用、导线的连接与绝缘的恢复、各种配线装置、白炽灯线路的安装与维修、其它电光源线路的安装与维修及操作中的安全。 2、本课程的任务与要求 本课程的任务是:使学生能利用不同的配线方式,完成照明线路的安装及维修,了解各电光源的发光原理。达到“国家职业技能标准”初级维修电工技术等级标准要求。 本课程的基本要求是: (1)掌握配线装置 (2)掌握常用工具的使用 (3)掌握导线的连接与绝缘的恢复 3、教学中应注意的问题 (1)本课程是维修电工专业开设的第一门专业操作技能课程。学生对本专业的知识与技能是一空白,因此在教学中以打好扎实的基本功为主。 (2)本课程第一单元以照明线路为主,第二单元以灯具

线路为主。在教学过程中,要明确培养目标,注意工艺知识与技能操作的联系。 (3)在教学过程中应特别强调以技能操作为主,避免烦琐的定量分析计算,强调安装调试的方法操作技能。注重各线路的安装与维修能力的培养,注意培养学生分析和解决的问题能力。 (4)在实训操作中,应注意加强安全教育,加强安全防范,确保安全文明生产。 本课程总学时为90学时。 二、学时分配表

三、课程内容与要求 第一单元白炽灯线路的安装与维修 教学要求: 1.能根据场合不同选择合适型号规格的白炽灯、灯座及控 制开关。 2.能根据照明线路的布置图画出接线图。 3.能完成各种配线的安装。 4.能熟练使用常用的电工工具。 5.能合理、安全的使用登高工具。 6.能根据照明线路的布置图完成照明线路的布线。 7.能按工艺要求装接开关、灯座、插座。 8.能处理照明线路中的故障。 教学内容: 课题一一控一照明线路的安装 1.常用电工工具的使用 2.护套线配线 3.灯座、开关的安装 4.操作安全 课题二二控二照明线路的安装 1.单股导线的连接与绝缘的恢复 2.线槽配线 课题三三控三照明线路的安装 1.PV C管线配线

中级电工电拖实操图

实训一 电动机控制与计量 一、实训目的 1、掌握电动机控制方式及主线路的接线方式。 3、时间继电器的连接方式及作用。 二、实训步骤 1. 元件检查 (1)用万用表检查接触器的主触 点及辅助常开、常闭触点,当按下 试验按钮时常开应闭合,常闭应断 开。(2)检查接触器(KM ),线圈电 阻值。(3)中间继电器(KA )的检 查(4)检查各熔断器两端,以确定 其好坏。(5)时间继电器(KT )的 检查(6 )认真测量电动机的六个 端子,分清首端、及末端,在接线 时不能接错。 2. 电动机绕组首断、末端判别 判断三相异步电动机绕组的六个接头 亠山 山 首端、末端。 ① 、首先用万用表测量六接头,两个 接头间电阻较小,说明是同一绕组的首 末端。 ② 、在三相分辨后,将假设的三个首端 、三个末端分别连接 成两组,参照图, 用万用表的直流 2.5mA ?0.5mA 或2.5V ?0.5V 档位,测量两组连接处,轻轻转 动电动机的轴,看表针不摆动的话,电动 2、掌握电流互感器的接线方式。 4、掌握有功电度表的接线方式 N U V W KM 1 220V 40W FU i EL FU 2 KM M 3? FR SB m SB i KA KM 1 KM 2 KA 一 KT ! KM i —_1 KT :極pKM 厂 注:电动机必须按三角形连接 120 °合成值为3046说明三机控制与计量原理图 要进行更换直到同方法测量表针不摆 机的残磁发电三相电压是平衡的(大小相等,相位互差 是对的;若表针摆动的话,说明首端组、末端组的组合有错的, 动为止,将三个首端三个末端判断清楚。 3.主线路电动机三角接线的方法 将三个首端三个末端判断清楚后,要把电动机六根线接到接触器 KM 和FR 上时,要按图3 — 46中 KM 的端子标注进行连接,当 KM 吸合时,端子 U-W 2; U-V 1; V 2-W 分别联在一起,三相绕组连接成了三 角形连接。若一个首、末端接错,通电时有明显的震动,易烧坏点电机。 实际接线时可以采取下列方式: 将首端组(或末端组)三根线接到FR 下端并引到KMZ 主接点上端, 并“命名”端子从左致右为 Ui ; V 1; W (并不需要确定端子是否是电动机的 U V 、W 相),用万用表测量 首(末)端组,U 1和U 2是通的,测出U 2,将U 2接到KM 的下中端,同样方法测出 V 2接到KM 下右端,W 接到KM 下左端。按上述方法连接,用万用表的电阻档测量在 KM 主接点: 上左端与下中端通;上中端与下右端通;上右端与下左端通; 测出这样的结果,在 KM 吸合时,就使 U-W 2; U 2-V 1; V 2-W 分别连通,保证了三角连接的正确。电动机 接完后可接灯泡的线路。 4.控制电路的连接依然可按照分支路的方法进行。接完线路后应对照图纸详细的检查电路。 5.通电试车 合上开关QF ,按动按扭SB ,接触器KM 吸合、电灯亮、电度表计量、 KT 开始延时,KA 吸合,电路 自锁;延时时间到 KT 开始动作,常开点闭合、常闭点断开, KM 释放、灯灭,KM 吸合电动机转动;同 时由于KM 释放,KM 辅助常开点断开,KT 断电,长闭点闭合,KM 重新吸合,电灯重新燃亮,电度表对 电灯泡、电动机计量。

电工基本操作技能

电工基本操作技能 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《电工的基本操作》教学大纲 一、说明 1、课程性质和内容 本课程是技工学校维修电工专业开设的体现综合基本操作应用能力的照明线路安装与维修课程,是集工艺知识与技能操作为一体的一门专业课程。其内容包括:常用电工工具的使用、常用登高工具的使用、导线的连接与绝缘的恢复、各种配线装置、白炽灯线路的安装与维修、其它电光源线路的安装与维修及操作中的安全。 2、本课程的任务与要求 本课程的任务是:使学生能利用不同的配线方式,完成照明线路的安装及维修,了解各电光源的发光原理。达到“国家职业技能标准”初级维修电工技术等级标准要求。 本课程的基本要求是: (1)掌握配线装置 (2)掌握常用工具的使用 (3)掌握导线的连接与绝缘的恢复 3、教学中应注意的问题 (1)本课程是维修电工专业开设的第一门专业操作技

能课程。学生对本专业的知识与技能是一空白,因此在教学中以打好扎实的基本功为主。 (2)本课程第一单元以照明线路为主,第二单元以灯具线路为主。在教学过程中,要明确培养目标,注意工艺知识与技能操作的联系。 (3)在教学过程中应特别强调以技能操作为主,避免烦琐的定量分析计算,强调安装调试的方法操作技能。注重各线路的安装与维修能力的培养,注意培养学生分析和解决的问题能力。 (4)在实训操作中,应注意加强安全教育,加强安全防范,确保安全文明生产。 本课程总学时为90学时。 二、学时分配表

三、课程内容与要求 第一单元白炽灯线路的安装与维修 教学要求: 1.能根据场合不同选择合适型号规格的白炽灯、灯座 及控制开关。 2.能根据照明线路的布置图画出接线图。 3.能完成各种配线的安装。 4.能熟练使用常用的电工工具。 5.能合理、安全的使用登高工具。 6.能根据照明线路的布置图完成照明线路的布线。 7.能按工艺要求装接开关、灯座、插座。 8.能处理照明线路中的故障。 教学内容: 课题一一控一照明线路的安装 1.常用电工工具的使用 2.护套线配线 3.灯座、开关的安装 4.操作安全 课题二二控二照明线路的安装 1.单股导线的连接与绝缘的恢复

相关文档