文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构试题三

主体结构试题三

主体结构试题三
主体结构试题三

试题三

一、概念题

1、非破损检测方法--在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。

2、混凝土强度检测同一检测批 --同楼层混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件为同一检测批。

3、砌筑砂浆强度检测同一检测批 --相同的生产工艺条件下,同楼层、同强度等级,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致、龄期相近,且总量不大于250m3砌体的同类砌筑砂浆。

4、荷载设计值--荷载代表值与荷载分项系数的乘积。

5、变形

作用引起的结构或构件中两点间的相对位移。

5、钻芯法检测混凝土抗压强度 -在混凝土结构或构件中钻取混凝土芯样,将混凝土芯样加工成符合本规程规定的芯样试件,检测混凝土芯样圆柱体抗压强度,根据混凝土芯样圆柱体抗压强度推定结构或构件混凝土抗压强度的方法。

6、砌体工程现场检测技术 -在已砌筑好的砌体上,采用适当方法对砌块、砌筑砂浆或砌体本身进行强度检验,推定砌块、砌筑砂浆或砌体的强度,判定砌体结构是否满足要求。

7、尺寸偏差 -实际几何尺寸与设计几何尺寸之间的差值。

8、超声回弹综合法检测测区强度换算值-按超声回弹综合法测得的回弹值、超声声速值和碳化深度值换算成相当于被测结构或构件的测区在该龄期下同条件养护的边长为150mm立方体试块的混凝土抗压强度值。

9、预制构件的结构性能检验正常使用极限状态检验的荷载标准值 -指正常使用极限状态下,根据构件设计控制截面上的荷载标准组合效应与构件检验的加载方式,经换算后确定的荷载值

10、结构性能检验 -针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。

11、轴线位移

结构或构件轴线实际位置与设计要求的偏差。

12、钻芯法检测混凝土强度推定值

相当于结构混凝土在检测龄期强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。

13、回弹法检测砌筑砂浆强度砂浆强度换算值

指按本规程测得砂浆回弹值、碳化深度值,通过回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区曲线计算得到的砌筑砂浆抗压强度值。相当于被测构件在该龄期下同条件养护的边长为70.7mm的立方体试块的抗压强度值。

14、荷载效应 -由荷载引起的结构或结构构件的反应例如内力、变形和裂缝等。

15、混凝土内部钢筋电磁感应法钢筋探测仪检测方法

由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度

二、填空题(10分)

1、不允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验应进行抗裂、挠度、承载力、的检验。

2、贯入法检测,每一测区应测试16点,测点应均匀分布在砌体的、水平灰缝上,不得在竖缝上布置测点,相邻测点水平间距不宜小于240mm,同一测区每条灰缝测点不宜多于2 个。、、、

3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,单个构件测区数量不得少于3个,相邻两测区的间距应控制在2米以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.1米。测区应选在构件的两个可测相对面上且应均匀分布,在构件的受力部位部位及薄弱部位部位必须布置测区,并应避开预埋件,测区的面积宜控制在0.04m2以内。

、、、、、、、、、

4、后置埋件锚固承载力现场检测,现场破坏性检测的抽样,应选择易修复和易补种的位置,取每一检测批后置埋件总数的1‰,且不少于5 件进行检测、

二、填空题(10分)

1、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),每一测区应记取12个回弹值,相邻测点的净距一般不小于240mm,在每一测点上连续弹击3次,仅记读第3次回弹值,读数精确至 1。检测过程中,回弹仪应始终处于水平状态,且不得移位。

2、检测人员必须经过培训取得上岗资格,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的检测资格证书。现场检测工作应由2名或2名以上检测人员承担。

3、后装拔出法检测混凝土强度,每一结构或构件至少均匀布置邻测点的间距不应小于250mm ,测点应避开接缝、蜂窝、麻面、钢筋部位和混凝土表层的预埋件

4、混凝土结构后锚固承载力现场破坏性检测,分为连续加荷和分级加荷。分级加载,应按预估的破坏荷载值Nu作如下划分:前8级,每级0.1Nu,且每级持荷1~1.5min,自第9级起,每级0.05 Nu,且每级持荷30s,直至锚固破坏。、

1、建筑结构的检测,应根据、检测项目、检测目的、建筑结构状况、和现场条件选择适宜的检测方法。

3、按《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-029-2004)进行混凝土强度的检测,条件允许时,优先采用磨平法进行芯样端面加工。对于强度较低混凝土芯样应采用补平法进行端面加工。、

4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),同一检测批是指相同的生产工艺条件下,同,楼层、同强度等级,原材料、

配合比、成型工艺、养护条件基本一致、龄期相近,且总量不大于250m3砌体的同类砌筑砂浆。、、、

5、钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度检验,可采用非破损、局部破损的方法。

二、填空题(10分)

1、观测裂缝宽度的仪表,其最小分度值不宜大于0.05mm,误差≤0.1mm。

2、对于吸水性重物,使用过程中应有防止这些重物含水量变化的措施,并应在试验结束后立即抽样复查加载量的准确性

3、检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内,并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。

4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,单个构件测区数量不得少于个,相邻两测区的间距应控制在以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于米,且不宜小于米。测区应选在构件的两个上且应

分布,在构件的部位及开3、2米、0.5、0.1、可测相对面、均匀、受力部位、薄弱部位、预埋件、0.04m2

5、检测单位应有固定的、健全的和相应的。工作场所、质量保证体系、检测技术能力

5 三、判断题(10分)

1、混凝土结构后锚固承载力现场检测,加荷设备测力系统整机误差不应超过全量程的±2%。(√ )

2、预制构件的挠度应在承载力设计值作用下进行检验计算。(× )

3、结构实体钢筋保护层厚度验收合格必须全部钢筋保护层厚度的合格点率为80%及以上。( × )

4、建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。(√ )

5、采用贯入法检测砌筑砂浆强度不用考虑砂浆原材料品种。(× )1、在建工程,砌筑砂浆强度的检测与评定可按《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)执行。(× )

2、混凝土抗压强度的检测,当被检测混凝土的表层质量不具有代表性时,应采用钻芯法。(√ )

3、回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。(× )

4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,非同一测区的回弹值、超声声速值及碳化深度值,在计算混凝土强度换算值时不得混用。(√ )

5、结构实体钢筋保护层厚度检测,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。(√ )

三、判断题(10分)

1、混凝土回弹仪在钢砧上的率定值在80±2时,则说明回弹仪完全正常,不需要检定。(× )

2、建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。(√ )

3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。(√ )

4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。(× )

5、非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测,因此检测时应优先选用非破损检测方法。(× )

四、选择题(10)

1、混凝土结构后锚固承载力现场检测,设备的液压加荷系统在短时(≤5min)保持荷载期间,其降荷值不得大于( C )。

A、2%

B、3%

C、5%

2、下列砌筑砂浆中,( B )不得按DBJ14-030-2004规程换算测区砂浆强度值。

A、中砂配制砂浆

B、掺引气剂的砂浆

C、龄期为25天的砂浆

3、依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测时,混凝土抗压强度范围是( C )。

A、10~50MPa

B、0~60MPa

C、10~60MPa

4、依据《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-029-2004)进行混凝土强度的检测时,混凝土抗压强度范围是( A )。

A、10~80MPa

B、0~60MPa

C、10~60MPa

5、《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-031-2004),按批抽样检测时,同一检测批砂浆强度推定值应为( C )。

A、最小测区砂浆强度换算值

B、测区砂浆强度换算值的平均值

C、A、B中的较小值

四、选择题(10)

1、混凝土构件结构性能检验,在荷载标准值作用下,应持续( B )。

A、15min

B、30min

C、1h

2、混凝土预制板结构性能检验裂缝测量,对正截面裂缝,应量测( B )处的最大裂缝宽度。

A、板底

B、受拉主筋

C、板侧

3、回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( C )的强度值。

A、90%

B、85%

C、95% 4、混凝土回弹仪校准有效期为( C )。

A、一年

B、三个月

C、六个月

5、钻芯法检测混凝土抗压强度,芯样试件的直径应不小于骨料最大粒径的( A )倍。 A、2 B、3 C、2.5

四、选择题(10)

1、预制构件的挠度应在( B )作用下进行检验计算。

A、承载力设计值

B、荷载标准值

C、抗裂荷载检验值

2、结构实体钢筋保护层厚度验收合格必须全部钢筋保护层厚度的合格点率为( C )及以上。

A、70%

B、80%

C、90%

3、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为( C )mm的刻度放大镜等进行观测。

A、0.1

B、0.2

C、0.05 4、钻芯修正检测时,宜优先选用( A )的方法。

A、总体修正量

B、总体修正系数

C、一一对应修正系数

5、混凝土结构后锚固承载力现场非破坏性检验,当一个检测批抽取的试样中不止5%(不足一根,按一根计)不合格时,应评定该批为( A )。

A、不合格批

B、另抽不少于3个做破坏性检验判断

C、另抽不少于6个做非破坏性检验判断

四、选择题(10)

1、后置埋件力学性能现场检测,设备的测力系统整机误差不得超过全量程的( B ),且应具有峰值贮存功能。

A、1.5

B、2.0

C、3.0

2、支墩和地基应有足够刚度,在试验荷载作用下的总压缩变形不宜超过试验结构构件挠度的( A )。

A、1/10

B、1/5

C、1/3

3、依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测时,混凝土抗压强度范围是( C )。

A、10~50MPa

B、0~60MPa

C、10~60MPa

4、检测钢筋间距时,应将连续相邻的被测钢筋一一标出,不得遗漏,并不宜少于( B )根钢筋,然后量测第一根钢筋和最后一根钢筋的轴线距离,并计算其间隔数。

A、5

B、7

C、10

5、《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-031-2004),按批抽样检测时,同一检测批砂浆强度推定值应为( C )。

A、最小测区砂浆强度换算值

B、测区砂浆强度换算值的平均值

C、A、B中的较小值

五、简答题(20分)

1、建筑结构的检测方案宜包括哪些主要内容?答:建筑结构的检测方案宜包括下列主要内容:

1 概况,主要包括结构类型、建筑面积、总层数、设计、施工及监理单位,建造年代等;

2 检测目的或委托方的检测要求;

3 检测依据,主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等; 3 检测项目和选用的检测方法以及检测的数量;

4 检测人员和仪器设备情况;

5 检测工作进度计划;

6 所需要的配合工作;

7 检测中的安全措施; 9 检测中的环保措施。

2、预制混凝土构件结构性能检验承载力检验荷载实测值如何确定?

答:构件承载力检验中,当在规定的荷载持续时间内出现承载能力极限状态的检验标志之一时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其承载力检验荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现承载能力极限状态的检验标志之一时,应取本级荷载值作为其承载力检验荷载实测值。

3、预制混凝土构件结构性能检验,对成批生产的构件检验数量如何确定?

答:应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。

4、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测,何种情况下,宜进行修正?

答:1 龄期超过1100d;

2 流动性较大的泵送混凝土;

3 测区混凝土强度换算值有大于50MPa者;

4 对测区混凝土强度换算值有怀疑时

5 预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定?

答:构件抗裂检验中,当在规定的荷载持续时间内出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现裂缝时,应取本级荷载值作为其开裂荷载实测值。

6、如何检测混凝土的碳化深度值?

答:应在每一构件有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不少于每一构件测区数的30%,取其平均值

为该构件每测区的碳化深度值。当同一构件碳化深度值极差大于 2.0mm 时,应在每一测区测量碳化深度值。测量碳化深度值时,可用合适的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞,其深度大于6mm。然后除净孔洞中的粉末和碎屑,不得用水冲洗。立即用浓度为1%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离多次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。

7、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004 检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求?

答:1 每一结构或构件至少均匀布置 3 个测点。当 3 个拔出力中的最大拔出力和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的 15%时,仅布置 3 个测点即可;当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差大于中间值的 15%(包括两者均大于中间值的 15%)时,应在最小拔出力测点附近再加测 2 个测点; 2 测点宜布置在构件混凝土成型的侧面,混凝土成型的侧面确实无法布置测点时,可在混凝土成型的顶面布置测点。此时,应用电动磨平机将测点部位混凝土打磨平整,不平整度在 100mm 长度内不大于 0.2mm; 3 在构件的受力较大及薄弱部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于 250mm,测点距构件边缘不应小于 100mm; 4 检测面应为原状混凝土面,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢,否则应将装饰层、疏松层和杂物清除,并将残留的粉末和碎屑清理干净; 5 测点应避开接缝、蜂窝、麻面部位和混凝土表层的钢筋、预埋件

8 论述题(回弹仪应如何保养?

答:回弹仪每次使用完毕后,应及时进行保养。先把仪器外壳和伸出机壳的弹击杆及前端球面和刻度尺表

面擦拭干净,然后将弹击杆压入仪器内,待弹击后用按钮锁住机芯,装入套筒,置于干燥阴凉处。回弹仪有下列情况之一时,应进行常规保养: 1 2 3 1 2 3 4 5 6 弹击超过 2000 次;对检测值有怀疑;在钢砧上的率定值不合格。使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆、缓冲压簧、弹击锤(连同弹击拉簧和拉簧座)、中心清洗机芯各零部件,特别是中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔和冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力应为 0.5~0.8N;不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;不得自制或更换零部件;回弹仪常规保养,应符合下列要求:导杆(连同导向法兰)、刻度尺、指针轴和指针;地抹上一层 20 号机油,其他零件均不得抹油;保养后应按规程要求进行率定试验

9、砂浆回弹仪操作程序及要点是什么?

答:检测过程中,仪器的纵轴线应始终保持水平,且与砂浆检测面保持垂直,其操作程序如下:

1 对被测砌筑砂浆检测面进行磨平处理,使检测面平整、铅垂,将回弹仪弹击杆端部顶住砂浆检测面,轻压仪器,使按钮松开,弹击杆慢慢伸出,并使挂钩挂上弹击锤;

2 用弹击杆端部顶住砂浆检测面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后弹击锤带动指针至某一定位置,指针块上的示值刻度线在刻度尺上指示出的数值即为回弹值;

3 逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,按照第2条进行第二次弹击和第三次弹击,应注意三次弹击同一测点,弹击杆顶住砂浆检测面同一点,不得移动;

4 第一、二次弹击不记录回弹值,第三次弹击后,使回弹仪继续顶住砂浆检测面,进行读数并记录回弹值,如条件不利于读数,可按下锁定按钮,锁住机芯,将回弹仪移至他处读数;

5 逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,移动回弹仪到下一测点。

10、预制混凝土构件结构性能检验,被检构件通过验收的条件是什么?

答:1当构件结构性能的全部检验结果均符合GB50204标准的检验要求时,该批构件的结构性能通过验收。

2当第一个试件的检验结果不能全部符合要求,但又能符合第二次检验的要求时,可再抽两个试件进行检验。第二次检验的两个试件的全部检验结果均符合第二次检验的要求时,该批构件的结构性能通过验收。

3当第二次抽取的第一个试件的全部检验结果均已符合GB50204标准的检验要求时,该批构件的结构性能通过验收。

11、原位轴压法检测,测试部位应符合哪些规定?答:测试部位应具有代表性,并应符合下列规定:

(1)测试部位宜选在墙体中部距楼、地面1m左右的高度处;槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m。

(2)同一墙体上,测点不宜多于1个,且宜选在沿墙体长度的中间部位;多于1个时其水平净距不得小于2.0m。

(3)测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内

12、混凝土结构后锚固承载力现场检验,非破坏性检测结果如何评定?

答:非破坏性检测的评定,应根据所抽取的后置埋件试样在持荷期间的宏观状态,按下列规定进行:

1 当试样在持荷期间后置埋件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检测荷载时,应评定其锚固质量合格。

2 当一个检测批所抽取的试样全数合格时,应评定该批为合格批。

3 当一个检测批所抽取的试样中仅有5%或5%以下不合格(不足一根,按一根计)时,应另抽3根试样进行破坏性检测。若检测结果全数合格,该

检测批仍可评为合格批。 4 当一个检测批抽取的试样中不止5%(不足一根,按一根计)不合格时,应评定该批为不合格批,且不得重做任何检测。

13、钻芯法检测混凝土抗压强度,锯切后芯样端面加工方法有哪些?

答: 1 在磨平机上磨平;

2 用水泥净浆、环氧胶泥、快硬水泥等材料,在专用补平仪上补平。

14、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测,可采用哪些检测方式,各种检测方式的适用范围?

答: 1 单个构件检测:适用于单个柱、梁、墙、基础等的混凝土强度进行检测,其检测结论不得扩大到未检测的构件或范围。 2 按批抽样检测:适用于同一检测批构件的检测。同一检测批构件总数不应少于9个,否则,应按单个构件检测。大型结构按施工顺序可划分为若干个检测区域,每个检测区域作为一个独立构件,根据检测区域数量,可选择单个构件检测,也可选择按批抽样检测

15、结构实体钢筋保护层厚度检测,验收合格的条件是什么?

答: 1 当全部钢筋保护层厚度检测的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检测结果应判为合格;

2 当全部钢筋保护层厚度检测的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90及以上时,钢筋保护层厚度检测结果应判为合格;

3 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍16、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)不适用何种情况下的混凝土的检测?

答: 1 测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷; 2 遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤。

17、砂浆回弹仪操作程序及要点是什么?

答:检测过程中,仪器的纵轴线应始终保持水平,且与砂浆检测面保持垂直,其操作程序如下:

1 对被测砌筑砂浆检测面进行磨平处理,使检测面平整、铅垂,将回弹仪弹击杆端部顶住砂浆检测面,轻压仪器,使按钮松开,弹击杆慢慢伸出,并使挂钩挂上弹击锤;

2 用弹击杆端部顶住砂浆检测面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后弹击锤带动指针至某一定位置,指针块上的示值刻度线在刻度尺上指示出的数值即为回弹值;

3 逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,按照第2条进行第二次弹击和第三次弹击,应注意三次弹击同一测点,弹击杆顶住砂浆检测面同一点,不得移动;

4 第一、二次弹击不记录回弹值,第三次弹击后,使回弹仪继续顶住砂浆检测面,进行读数并记录回弹值,如条件不利于读数,可按下锁定按钮,锁住机芯,将回弹仪移至他处读数;

5 逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,移动回弹仪到下一测点。

18、预制混凝土构件结构性能检验,被检构件通过验收的条件是什么?

答:1当构件结构性能的全部检验结果均符合GB50204标准的检验要求时,该批构件的结构性能通过验收。

2当第一个试件的检验结果不能全部符合要求,但又能符合第二次检验的要求时,可再抽两个试件进行检验。第二次检验的两个试件的全部检验结果均符合第二次检验的要求时,该批构件的结构性能通过验收。

3当第二次抽取的第一个试件的全部检验结果均已符合GB50204标准的检验要求时,该批构件的结构性能通过验收。

19、原位轴压法检测,测试部位应符合哪些规定?答:测试部位应具有代表性,并应符合下列规定:

(1)测试部位宜选在墙体中部距楼、地面1m左右的高度处;槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m。

(2)同一墙体上,测点不宜多于1个,且宜选在沿墙体长度的中间部位;多于1个时其水平净距不得小于2.0m。

(3)测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内。

20、预制混凝土构件结构性能检验,采用各种重物产生的重力作试验荷载时,重物应满足哪些规定?

1 对于吸水性重物,使用过程中应有防止这些重物含水量变化的措施,并应在试验结束后立即抽样复查加载量的准确性;

2 铁块、混凝土块等块状重物应逐块或逐级分堆称量,量大块重应满足加载分级的需要,并不宜大于25kg;

3 红砖等小型块状材料,宜逐级分堆称量;对于块体大小均匀,含水量一致又经抽样核实块重确系均匀的小型块材,可按平均块重计算加载量;

4 散粒状材料应装袋或装入放在试验构件表面上的无底箱中,并逐级称量

21、电磁感应法钢筋探测仪检测混凝土内部钢筋保护层厚度,何时需采用钻孔、剔凿等方法验证?

1 仪器要求钢筋直径已知方能确定保护层厚度,而钢筋实际直径未知或有异议;

2 钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;

3 采用具有铁磁性原材料配制的混凝土;

4 构件饰面层未清除的情况下检测钢筋保护层厚度;

5 钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异

22、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试?

1 新回弹仪启用前;

2 超过校准有效期限(有效期限为半年)或累计弹击次数超过6000次;

3 更换主要零件(弹击拉簧、弹簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝)后;

4 弹击拉簧不在拉簧原孔位、调零螺丝松动;

5 遭受严重撞击或其他损害。

主体结构试题一答案

一、概念题(20分)

1、建筑结构检测 --为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作。

2、回弹法检测混凝土强度 --是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。

3、贯入法检测砌筑砂浆强度 --根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。

4、混凝土强度检测总体修正量 --用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值fcor,m与非破损全部测区混凝土抗压强度换c

算值的平均值fcu,mz进行比较,确定修正量。

5、挠度 --在荷载等作用下,结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的线位移。

二、填空题(10分)

1、当混凝土有下列情况之一时,不能按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测:(1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷。

(2)遭受、、、。冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤。 2、预制构件结构重要性系数,当无专门要求时取1.0

3、检测时应确保所使用的仪器设备在。仪器设备的精度应满足的要求。检定、校准、正常状态、检测项目

4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004适用于抗压强度为的普通混凝土抗压强度的检测。10~80MPa

5、后装拔出法检测混凝土抗压强度施加拔出力应。每一结构或构件至少均匀布置个测点。在构件的及部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于 mm,测点距构件边缘不应小于 mm。连续均匀、0.5~

1.0kN/s、3、受力较大、薄弱部位、250、100

三、判断题(10分)

1、混凝土回弹仪在钢砧上的率定值在80±2时,则说明回弹仪完全正常,不需要检定。(× )

2、采用回弹法检测砌筑砂浆强度不用考虑砂浆原材料品种。(× )

3、砂浆试块贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线比砌体灰缝砂浆贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线,更能够准确、科学、合理地反映出测钉贯入砂浆的深度和砌筑砂浆抗压强度间的相关关系。(× )

4、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。(√ )

5、荷载效应组合是指按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。(√ )

四、选择题(10)

1、预制混凝土构件承载能力极限状态检验,受力主筋拉断对应检验系数允许值是( C )。

A、1.20

B、1.30

C、1.50

D、1.55

2、回弹法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于( C )个。

A、5

B、10

C、3

D、1

3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为( A )mm。

A、150,100,75

B、100,75,50

C、200,150,100

D、200,100,

75 4、山东省范围内,回弹法检测砌筑砂浆强度依据标准为( B )。

A、DBJ20-6-90

B、DBJ14-030-2004

C、GB/T50315-2000

D、DBJ14-031-2004

5、混凝土结构的基础不均匀沉降,可用水准仪检测;观测操作应遵守(C )的规定。

A、GB50204-2002

B、GB50010-2002

C、JGJ/T8-97

D、GB50026—93

1、简述建筑结构检测工作程序。

2

答:(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)单位、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;(2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

3、预制混凝土构件结构性能检验加载方法及程序。

答:构件应分级加载。当荷载小于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的20%;当荷载大于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的10%;当荷载接近抗裂检验荷载值时,每级荷载不应大于荷载标准值的5%;当荷载接近承载力检验荷载值时,每级荷载不应大于承载力检验荷载设计值的5%。对仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验的构件应分级卸载。作用在构件上的试验设备重量及构件自重作为第一次加载的一部分

4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)适合何种条件的砌筑砂浆的检测?答:1 符合普通砌筑砂浆用材料、拌和用水的质量标准,采用中砂;

2 采用普通成型工艺;

3 自然养护且砂浆表层为干燥状态;

4 龄期不少于14d;

5 抗压强度为1.0~20.0MPa

主体结构试题二答案主体结构试题二答案

一、概念题(20 分)概念题(

1、局部破损检测方法--在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。

2、超声回弹综合法检测混凝土强度--超声回弹综合法是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值、超声声速值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土强度的方法。

3、回弹法检测砌筑砂浆强度--根据砌筑砂浆回弹值、碳化深度值,推定砌体砌筑砂浆抗压强度的方法。

4、混凝土内部钢筋保护层厚度-为混凝土表面与钢筋表面间的最小距

5、抽样检测从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。

二、填空题(10 分)填空题(

1、检测单位应有固定的工作场所,健全的质量保证体系和相应的检测技术能力

2、按检测批检测的项目,应进行随机抽样检测,且抽检构件最少数量宜符合GB/T5044标准规定、

3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004 规定,芯样试件的直径应为150 或100或75mm、且不应小于骨料最大粒径的2倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以自然干燥状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿宜在潮湿环境状态下进行试验

三、判断题(10 分)判断题(

1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28 天标养强度。(×)

√ ))2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3 个测点。

(3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。√ (

4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。(×)

主体结构试题及答案

试题 姓名:分数 一、填空题(每空5分,共25分) 1.粘贴、喷抹质量检验的取样,应符合下列规定:梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一个检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的 10%确定,但不得少于3根;以每根受检构件为一检验组;每组3个检验点。板、墙类构件应以同种类、同规格个构件为一个检验批,每批按实际粘贴、喷抹的加固材料表面积(不论粘贴的层数)均划分为若干区,每区 100m2,且每一楼层不得少于1区;以每区为一个检验组,每组 3个检验点。 2.植筋锚固件质量的非破损检验,对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的 3%且不少于5件进行检验。对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的 1%且不少于3件进行检验;对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的 0.1%且不得少于3件进行检验。 3.采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28~60d内约定时间检验的粘结强度为准。 二、选择(每题5分,共15分) 1.后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验,满足下列条件( B )时,还应进行破坏性检验: A、安全等级为甲级的后锚固构件 B、悬挑结构和构件 C、重要结构构件 D、非结构构件

2.后锚固承载力检测,进行非破损检验时,荷载检验值应取 A、0.9?yk A s B、0.8N RK,* C、0.9?yk D、0.9?yk A s和0.8N RK,*的较小值 3、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至少( D )饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。 A、 3㎡、1个 B、1㎡、1个 C、3㎡、3个 D、1㎡、3个 三、解答题(每题20分,共60分) 1.混凝土后锚固承载力抗拉拔试验的适用范围? 适用于以钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工与验收;不适用于以砌体、轻骨料混凝土及特种混凝土为基材的后锚固连接。 2.加固材料粘贴、喷抹质量按组检验结果的合格评定,应符合什么规定? 1)当组内每一试样的正拉粘结强度fti均达到fti≥1.5MPa,且为混凝土内聚破坏的要求时,应评定该组为检验合格组; 2)若组内仅一个试样达不到上述要求,允许以加倍试样重新作一组检验,如检验结果全数达到要求,则仍可评定该组为检验合格组; 3)若重作试验中,仍有一个试样达不到要求,则应评定该组为检验合格组。 3.简述外墙饰面砖粘结强度现场检测的取样数量。 答:现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000mm2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000mm2应按1000mm2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构检测拔出法考试题目

、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为( A . 10.0?50.0 B. 10.0?60.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》 2.拔出法适用于测试面与内部质量( A .一致 B .不一致 C .有差异[答案]: A [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》 )Mpa 的混凝土强度检测与推定。C.10.0?70.0 D.10.0?80.0 CECS 69:2011 第1.0.2 条。 )的混凝土结构及构件。 D .相差不大 CECS 69:2011 第3.0.3 条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第3.0.7 条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: D [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 6 .圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为( A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: B )mm。

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm 。 A.120 B.100 C.75 D .25 [答案]: A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D .35 [答案]: D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A. 10?90 B. 10?80 C. 20?80 D. 10?90 [答案]: C

主体结构检测测试题

主体结构检测试题 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D ) A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.% 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。 A. B.3.207 C. D. 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。 A.1 B.1.5 C.2 D.

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

主体结构试题答案

主体结构试题一答案 一、填空题(10分) 1、当混凝土有下列情况之一时,不能按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测:(1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷。 (2)遭受、、、。冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤。 2、预制构件结构重要性系数,当无专门要求时取。1.0 3、检测时应确保所使用的仪器设备在或周期内,并处于。仪器设备的精度应满足的要求。检定、校准、正常状态、检测项目 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004适用于抗压强度为的普通混凝土抗压强度的检测。10~80MPa 5、后装拔出法检测混凝土抗压强度施加拔出力应,速度应控制在kN/s。每一结构或构件至少均匀布置个测点。在构件的及部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于mm,测点距构件边缘不应小于mm。 连续均匀、0.5~1.0kN/s、3、受力较大、薄弱部位、250、100 二、判断题(10分) 1、混凝土回弹仪在钢砧上的率定值在80±2时,则说明回弹仪完全正常,不需要检定。(×) 2、采用回弹法检测砌筑砂浆强度不用考虑砂浆原材料品种。(×) 3、砂浆试块贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线比砌体灰缝砂浆贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线,更能够准确、科学、合理地反映出测钉贯入砂浆的深度和砌筑砂浆抗压强度间的相关关系。(×) 4、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。(√) 5、荷载效应组合是指按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。(√) 三、选择题(10) 1、预制混凝土构件承载能力极限状态检验,受力主筋拉断对应检验系数允许值是(C )。 A、1.20 B、1.30 C、1.50 D、1.55 2、回弹法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于( C )个。 A、5 B、10 C、3 D、1 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为( A )mm。 A、150,100,75 B、100,75,50 C、200,150,100 D、200,100,75

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

2017年主体结构工程现场检测考试(考核)大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 1.1考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 1.2理论知识要求 1.2.1熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011; (4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 (8)抽样规则及抽样数量。 1.2.2掌握 (1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 1.3操作考核要求 1.3.1熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成;

(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养; 1.3.2掌握 (1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 2.1考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 2.2理论知识要求 2. 2.1熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围; (4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。 2.2.2 掌握 (1)高程、高差、闭合差、水平角、竖直角、坐标方位角的测量和计算; (2)建筑变形精度等级的确定计算及应用; (3)变形观测作业基本规定;布设基准点、工作基点、监测点基本规定;观测周期、观测频率控制;观测记录、数据计算、成果资料编制和资料质量验收规定。 2. 3操作考核要求 2 3.1熟悉 (1)水准仪、经纬仪和全站仪在建筑变形观测中的适用范围; (2)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016对水准仪和全站仪基本规定和施测要求;

2017主体结构试题及标准答案7

主体结构试题七 一、概念题(20分) 1、结构性能检验 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。 2、混凝土内部钢筋保护层厚度 混凝土内部钢筋外边缘到混凝土表面的距离 3、回弹法检测混凝土抗压强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 ,与非破损全部测区混凝土抗压强度换算值的平均用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值f c cor,m 值f c cu,mz ,进行比较,确定修正量。 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 二、填空题(10分) 1、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),每一测区应记取个回弹值,相邻测点的净距一般不小于,读数精确至。检测过程中,回弹仪应始终处于,且不得移位。1 2、240mm、1、水平状态 2、检测人员必须经过培训取得,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的。现场检测工作应由或检测人员承担。上岗资格、检测资格证书、2名、2名以上 3、混凝土内部钢筋保护层厚度检测对于具有饰面层的构件,其饰面层应、,并与基体混凝土结合。饰面层主体材料以及夹层均不得含有。对于含有金属材质的饰面层,应进行。对于厚度超过的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在饰面层上进行检测。清洁、平整、良好、金属、清除、50mm、架空 4、结构性能检测,单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为支座外,其它支座应为支座;安装时,各支座轴线应彼此并垂直于被检测结构构件的,各支座轴线间的距离取为结构构件的。固定铰、滚动铰、平行、纵轴线、检测跨度 三、判断题(10分) 1、在建工程,砌筑砂浆强度的检测与评定可按《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)执行。()× 2、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。( )× 3、对选定的梁类构件,应抽取不少于50%纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验() × 4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,非同一测区的回弹值、超声声速值及碳化深度值,在计算混凝土强度换算值时不得混用。( )√ 5、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。()√ 四、选择题(10) 1、混凝土构件结构性能检验,在荷载标准值作用下,应持续( )。B A、15min B、30minC、1h 2、混凝土预制板结构性能检验裂缝测量,对正截面裂缝,应量测()处的最大裂缝宽度。B A、板底 B、受拉主筋 C、板侧 3、回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的强度值。C A、90% B、85% C、95% 4、混凝土回弹仪校准有效期为( )。C

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

主体结构检测试题及答案

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 答案:D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答案:B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 答案:D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度B.测区强度修正量C.标准差D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应 为()J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 答案:A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答案:B 10.在洛氏硬度HRC 为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 答案:C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃答案:A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1 时,应对该回弹仪()。A.进行检定B.进行保养C.用钢砧率定D.进行校准答案:A

《建筑构造》试题及答案 精华!!!!!!!!!!!!!!

《建筑构造》试题及答案精华!!!!!!!!!!!!!! 来源:张学利的日志 第一章绪论 一、填空题 1、建筑物的耐火等级分为()级。 2、砖混结构是承重墙为(),楼板和屋顶为()的建筑。 3、建筑按使用功能分为()、()、()三大类。 4、模数分为()和(),基本模数的数值为(),1M=()。 5、一般民用建筑由()、()、( )、( )、( )、()和门窗组成。 6、耐火等级标准主要根据房屋主要构件的( )和它的( )来确定。 7、新的建筑方针:()、()、()、()(简称八字方针)。 8、地震的强弱程度用()和()。国家规定()地区必须抗震设防。 9、横向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的;纵向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的。 10、()是实现建筑工业化的前提。 11、楼房的层高是指该层楼面上表面至()的垂直距离。 12、7~9层为()建筑。 二、判断题 1、内骨架结构、外墙为承重墙,不需设构造和圈梁。() 2、建筑物的二级耐久年限为100年以上。() 3、标志尺寸应符合模数、数列的规定,用以标注建筑物定位轴线之间的距离。() 4、地面竖向定位轴线应与楼地面面层上表面重合。()

5、建筑物的模数系列中“3M”数列常用于确定民用建筑中开间、进深、门窗洞口的尺寸() 6、标志尺寸等于构造尺寸加减允许偏差。() 7、构造尺寸是指建筑构配件的设计尺寸,它符合模数。() 8、震级越大,烈度越大;距震中越远,烈度越小。() 三、选择题 1、建筑物最下面的部分是() A首层地面B首层墙或柱C基础D地基 2、符合模数数列规定的尺寸为() A构造尺寸B标志尺寸C实际尺寸D允许偏差值 3、按建筑物主体结构的耐久年限,二级建筑物为() A25~50年B40~80年C50~100年D100年以上 4、多层住宅一般选用的结构形式为() A砖木结构B钢筋混凝土结构C砖混结构D钢结构 5、下列()组数字符合建筑模数统一制的要求。 Ⅰ3000mm Ⅱ3330mm Ⅲ50mm Ⅳ1560mm AⅠⅡBⅠⅢCⅡⅢDⅠⅣ 6、民用建筑中的开间,进深等其他模数尺寸是选用() A1/2MB1MC3MD6M 7、民用建筑按其用途分为() A居住建筑及公共建筑B居住建筑C大型建筑D大量民用建筑8、下列说法正确的是()

主体结构检测拔出法考试题目

一、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为()Mpa的混凝土强度检测与推定。A.10.0~50.0 B.10.0~60.0 C.10.0~70.0 D.10.0~80.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第1.0.2条。 2.拔出法适用于测试面与内部质量()的混凝土结构及构件。 A.一致B.不一致C.有差异D.相差不大 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.3条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.7条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 6.圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:B

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。A.120 B.100 C.75 D.25 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D.35 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A.10~90 B.10~80 C.20~80 D.10~90 [答案]:C

主体结构检测试题附答案培训课件

主体结构检测试题附 答案

一、填空 1、建设工程质量检测是建设工程检测机构依据国家有关法律、法规、技术标准等规范性文件的要求.采用科学手段确定建设工程的建筑材料、构配件、设备器具.分部、分项工程实体及其施工过程、竣工及在用工程实体等的质量、安全或其他特性的全部活动。(基础知识) 2、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙和门窗检测、通风与空调检测、建筑电梯运行试验检测、建筑智能系统检测等。(基础知识) 3、从事建设工程质量检测的机构.应按规定取得住房和城乡建设主管部门颁发的资质证书及规定的检测范围.具有独立法人资格.具备相应的检测技术和管理工作人员、检测设备、环境设施.建立相关的质量管理体系及管理制度.对于日常检测资料管理应包括(但不限于)检测原始记录、台账、检测报告、检测不合格数据台账等内容.并定期进行汇总分析.改进有关管理方法等。(基础知识) 4、检测人员不得同时受聘于两个及两个以上检测机构从事检测活动.并对检测数据有保密责任。 5、检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称.熟悉业务.经考核合格。(基础知识) 6、建筑工程质量检测可采取全数检测或抽样检测两种方式。如果采用抽样检测时.应随机抽取样本(实施检测的对象)。当不具备随机抽样条件时.可按约定方法抽取样本。抽样的方案原则上应经委托方的同意。(基础知识) 7、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为非破损法和微(半)破损法两种。(混凝土构件结构性能) 8、混凝土强度的检测方法中.非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础.测试这些物理量.然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。(混凝土构件结构性能) 9、混凝土强度的检测方法中.微(半)破损法是以不影响结构或构件的承载能力为前提.在结构或构件上直接进行局部破坏性试验.或钻取芯样进行破坏性试验.并推算出强度标准值的推定值或特征强度的检测方法。 10、混凝土强度的检测方法中.根据检测工作原理的不同.其常用的检测方法又分为:回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法和钻芯法。(混凝土构件结构性能) 11、混凝土强度的检测方法中.综合法是采用两种或两种以上的非破损检测方法.获取多种物理参量.建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系.从而综合评价混凝土的强度。(混凝土构件结构性能)

地铁车站主体结构施工培训考试试题

XX地铁XX号线XX标地铁车站主体结构培训考试 姓名:得分: 单项选择题(共20题、每题5分、共100分) 1、结构底板、顶板混凝土采用覆盖洒水养护,养护期不少于()。 A.10天B.14天 C .28天 2、墙、柱(钢管柱除外)模板不需预留一下哪一项( )。 A.吹扫空B.振捣窗C.输料口 3、车站底板布料、柱和墙混凝土初始布料时,泵车布料口伸入到下部,保证混凝土下料高度()m。 A H≤1.5 B H≤2 C H≤1 4、止水带不符合要求的是:( )。 A、塑料或橡胶止水带接头应采用热接或叠接 B、金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔 C、金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料 5、车站主体结构防水混凝土一般要求:抗渗等级≥S10,其余附属 结构混凝土抗渗等级不得小于( )。A.S6 B.S8 C.S10 6、若车站防水等级为二级,即在满足使用要求前提下,结构不允许渗漏水,结构表面只允许有少量、 偶见的湿渍,但其总面积不大于总防水面积的( )。 A.2‰B.4‰C.5‰ 7、地下工程主体结构设置诱导缝、施工缝,地下工程主体与出入 口通道之间的连接部位设置( )。A.诱导缝B.施工缝C.变形缝 8、地铁工程所用五芯电缆必须包含淡蓝、()二种颜色绝缘芯线。 A.绿/黄B.绿/红C.绿/蓝 9、砼结构工程拆模时间:不承重侧墙模板,在砼强度达到( )时即可拆除。 A.2.5MPa B.1MPa C.3MPa 10、结构墙体砼应左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交 接处间歇( ),然后再灌注顶板砼。A. 1.5~2h B. 1~1.5 h C. 2~2.5 h 11、地体车站出入口的数量一般不宜少于()个。A.2 B.3 C.4 12、车站站台形式主要有三类,不包括( )。 A.岛式站台B.桥式站台C.侧式站台 13、车间换乘按乘客换乘方式分为三种,不包括( )。 A.站台直接换乘B.混合换乘C.通道换乘 14、地铁车站施工原则上优先使用( )法。 A.浅埋暗挖B.盖挖C.明挖 15、每段结构的底板、中边墙及顶板混凝土应留置抗压强度试件,车站主体应留置4组区间,附属建筑 物结构应留置()。A、2组B、3组C、4组 16、模板支立平面位置允许偏差为正负()。A、5mm B、10mm C、15mm 17、关于模板的架设,下列说法错误的是( )。 A.顶板结构应先立架后铺设模板B.钢筋混凝土柱的模板应自下而上分层支立C.墙体结构应根据放线位置分层支立模板,外侧模板应在钢筋绑扎完前支立 18、钢筋绑扎位置允许偏差值为正负()mm。 A. 5 B. 10 C. 15 19、关于结构边顶后贴卷材防水层施工应符合的规定,以下说法错误的是()。 A. 铺贴前应先将接茬部位各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如有局部损伤应修补 B.卷材应采用错茬相接,上层卷材盖过下层卷材不应小于80mm C. 卷材铺贴宜先顶板后边墙先大面,后转角 20、地铁车站施工过程中,停止基坑降水的时间是()。

主体结构现场检测考试试题

主体结构现场检测考试 试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个 最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2

相关文档