自动扶梯验收规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

6自动扶梯、安装工程质量验收

设备进场验收

主控项目

6.1.1 必须提供以下资料:

1 技术资料

1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或的断裂强度证明文件复印件;

2)对公共交通型自动扶梯、应有扶手带的断裂强度证书复印件。

2 随机文件

1)土建布置图;

2)产品出厂合格证。

一般项目

随机文件还应提供以下资料;

1 装箱单;

2 安装、使用维护说明书;

3 动力电路和安全电路的电气原理图。

设备零部件应与装箱单内容相符。

设备外观不应存在明显的损坏。

土建交接检验

主控项目

自动扶梯的梯级或的踏板或上空,垂直净高度严禁小于。

在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于。一般项目

土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为:

提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。

根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。

在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。

电源零线和接地线应始终分开。的值不应大于4Ω。

整机安装验收

主控项目

在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。

1 无控制电压;

2 电路接地的故障;

3 过载;

4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作;

5 附加(如果有)动作;

6 直接驱动梯级、踏板或的部件(如或)断裂或过分伸长;

7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;

9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行;

10 扶手带入口保护装置动作;

11 梯级或踏板下陷。

应测量不同回路导线对地的。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的应大于1000Ω/V,且其值必须大于:

1 动力电路和电气安全装置电路Ω;

2 其他电路(控制、照明、信号等)Ω。

接地必须符合本规范第条的规定:

一般项目

整机安装检查应符合下列规定:

1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑;

2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌;

3 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝处的凸台不应大于;

4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于6mm;

5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于4mm;

6 围裙板与梯级、踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于4mm,两边的间隙之和不应大于7mm。当自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时,踏板表面与围裙板下端之间的垂直间隙不应大于4mm。当踏板或胶带有横向摆动时,踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影之间不得产生间隙。

7 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内的任何位置,从踏面测得的两个相邻梯级或两个相邻踏板之间的间隙不应大于6mm。在自动人行道过渡曲线区段,踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合,其间隙不应大于8mm;

8 护壁板之间的空隙不应大于4mm。

性能试验应符合下列规定:

1 在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;

2 扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。

自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定:

1 自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合表的规定。

表制停距离

额定速度

(m/s) 制停距离范围(m)

自动扶梯自动人行道

~~

~~

~~

-~

注:若速度在上述数值之间,制停距离用插入法计算。制停距离应从电气制动装置动作开始测量。

2 自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验),制动载荷应符合表规定,制停距离应符合表的规定;对自动人行道,制造商应提供按载有表规定的制动载荷计算的制停距离,且制停距离应符合表的规定。

表制动载荷

梯级、踏板或胶带

的名义宽度

(m) 自动扶梯每个梯级

上的载荷

(kg) 自动人行道每

长度上的载荷

(kg)

z≤ 60 50

<z≤ 90 75

<z≤ 120 100

注:1 自动扶梯受载的梯级数量由提升高度除以最大可见梯级踢板高度求得,在试验时允许将总制动载荷分布在所求得的2/3的梯级上;

2 当自动人行道倾斜角度不大于6°,踏板或胶带的名义宽度大于时,宽度每增加,制动载荷应在每长度上增加25kg;

3 当自动人行道在长度范围内有多个不同倾斜角度(高度不同)时,制动载荷应仅考虑到那些能组合成最不利载荷的水平区段和倾斜区段。

电气装置还应符合下列规定:

1 主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。

2 配线应符合本规范第、、条的规定。

观感检查应符合下列规定:

1 上行和下行自动扶梯、自动人行道,梯级、踏板或胶带与围裙板之间应无刮碰现象(梯级、踏板或胶带上的导向部分与围裙板接触除外),扶手带外表面应无刮痕。

2 对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面应进行清理。

房产项目分部、单项工程及竣工验收流程

房产项目分部、单项工程及竣工验收流程 适用范围:基础主体分部验收、分项过程验收、单项(消防、规划、燃气、电梯、档案、环 保、民防)竣工验收 经办部门:监理公司 参与部门:项目经理部、质检站、公司竣工验收机构、工程管理部、成本管理部、设计单位、 监理公司、承建商 操作流程:基础(主体)分部工程验收程序 基础(主体)分部及单项工程施工完成 项目经理部、监理公司、承建商、承包商、供应商代表 质检站(或相关专业主管部门)、工程管理部、成本管理部、设计单位 承建商向监理公司申请基础(主体)分部及单项工程 验收 监理公司审查资料、工程完成情况 不满足要求 监理公司提前3个工作日通知参与部门 监理公司组织基础(主体)部分及单项工程验收 承建商按整改通知书组织整改,监理公司、项目经理 部跟踪落实 不通过 监理公司核查竣工报告 不通过 监理公司组织进行初验 (1、审阅建设、施工、监理单位的工程资料档案;2、 实地查验工程质量) 提前三个工作日通知 工程管理部、成本管理部、XX 、勘察单位、设计单位、项目经理部、监理公司、承建商、承包商、供应商代表 整改通知书

单项验收 档案:详附件2:档案专项验收程序,取得《建设工程竣工验收档案认可证》 规划:业主、监理公司、承建商联合出具《工程完工证明》→到建设局办理《建筑工程竣工 验收通知单》→进入XX 市规划国土局建筑工程规划验收审批程序(40个工作日)→取得《规划验收许可证》 消防:按常规验收方式,取得《消防验收意见书》 环保:按常规验收方式,取得《环保验收合格证》 电梯:按常规验收方式,取得《电梯验收结果通知单》 燃气:按常规验收方式,取得《燃气工程核验证书》 民防:按常规验收方式,取得《民防工程竣工验收证书》 初验程序

住宅小区工程竣工验收

住宅小区工程竣工验收 工程项目竣工工程项目按照批准的设计图纸和文件的内容全部建成,达到住人或使用的条件,经过验收合格,正式移交给使用单位称为工程竣工。一个工程项目如果已经全部完成,但由于外部原因(如缺少或暂时缺少电力、煤气、燃料等),不能投产使用或不能全部投产使用,也应该视为竣工,并要及时组织竣工验收。因为这些外部原因和条件,不是工程本身的问题。建筑工程竣工是指单项工程而言。单项工程的含义是:具有独立的设计文件,可以独立施工,建成后能独立发挥生产能力或效益的工程。单项工程的人工费、材料费、各种加工预制品、施工机械费以及其它费用,都应该分别进行核算。工程完成后,单独进行工程质量的评定,并专门组织竣工验收。一个建筑工程项目,既可能是一个单项工程(包括与其有关的少量配套设施),也可能是由几个单项工程组成的一个建筑群体(建筑项目)。如果施工单位承建的工程项目是一个建设项目(由建筑群体组成),作为施工单位的项目经理也必需按单项工程组织竣工,并逐个向建设单位办理竣工工程验收和移交手续。 竣工验收一个小区建设项目,已按设计要求建成和具备使用条件,承建单位就要向建设单位办理移交手续,办理这种接交工作就称为项目的竣工验收。竣工验收既是对项目进行接交的必须手续,又是通过竣工验收对建设项目的成果和工程质量(含设计与施工质量)、经济效益(含工期与投资数额等)进行全面考核和评估。一个小区建设项目的竣工验收,有的是待整个建设项目全部完成后一次集中验收,但也有一些项目不必待整个项目全部完成后集中验收,如对一些分期建设小区的建设项目,在其部分建成后,只要相应的辅助设施能予配套,并具备能正常使用的条件,就可以分期分批组织验收,以使其投资效益能早日发挥。因此,凡是一个完整的建设项目,或是一个单位工程建成后达到正常使用条件的就应及时地组织竣工验收。 竣工验收阶段的主要工作是:1.建设单位、勘察和设计单位、施工单位(包括各主要的工程分包单位)要分别对工程项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后评价,实事求是地总结各自在工程项目建设中的经验和教训。这项工作,实际上也是对工程项目管理全过程进行系统的检验。作为工程项目承包单位的项目经理,还应该组织有关人员对整个工程项目进行工期分析、质量分析和成本分析。 2.办理建设工程的验收和交接手续,如办理竣工结算和竣工决策,办理工程档案资料的移交,办理工程保修手续等等。总之,在这个阶段,要把整个工程项目的结束工作、移交工作和善后清理工作全部办理完毕。

自动扶梯检验规则TSG T7005-2012

TSG特种设备安全技术规范TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯和自动人行道 1

Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日 读万卷书行万里路

前言 略 3

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯和自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯和自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯和自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书(格式) (33) 读万卷书行万里路

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 1

自动扶梯安装验收规范

目录 1、一般规定 (2) 2、金属构架和梯路导轨 (2) 3、驱动系统 (4) 4、扶手装置和围板 (4) 5、梯级、踏板和梳齿板 (6) 6、电气系统 (7) 7、试运行 (11) 8、安装验收 (12) 附录: 图1 自动扶梯主要尺寸 (15) 图2 自动扶梯或自动人行道主要尺寸 (16) 图3 梯级主要尺寸 (17) 图4 踏板间隙和啮合深度 (18) 1、一般规定 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了自动扶梯安装工程的专业技术规定、检验要求和验收规则。 本标准适用于链条或齿条驱动的普通型、公共交通型整体及组对自动扶梯和自动人行道(扳式或带式)的安装工程。 1.2 引用标准 GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 1.3 自动扶梯或自动人行道至少应设以下安全保护开关和装置: 1.3.1 急停开关(上、下); 1.3.2梯级下陷保护开关(上、下); 1.3.3梯级链断链开关(左、右);

1.3.4驱动链断链开关; 1.3.5超速保护开关; 1.3.6非操作逆转保护开关; 1.3.7扶手带断带保护装置(如制造厂提供了断裂强度不小于25KN试 验证书则可不设装) 1.3.8扶手带入口保护开关(上、下); 1.3.9梳齿板开关(上、下);梳齿异物保护装置; 1.3.10断、错相保护装置; 1.3.11裙板保护装置。 2、金属构架和梯路导轨 2.1 金属构架 2.1.1 金属构架形式、型材、制作工艺,须符合设计要求和“钢结构工程施工及验收规范”(GB 50205-2001)的规定。 2.1.2 金属构架就位调整后,水平段的水平度允许偏差不大于0.1mm。 2.1.3 金属构架两边与安装中心线对称且平行,允许偏差不大于5mm。 2.2 梯路导轨 2.2.1 转向壁 (1)转向壁安装的位置应符合设计规定,允许偏差为0.5mm,基点至转向壁中心应与主轴中心一致。 (2)转向壁与中心线对称且平行,其间允许偏差为±0.5mm,转向壁工作轨距基线的距离应一致。 (3)下部转向壁中心与张紧轴中心高度允许偏差为15.5mm。基点至转向壁中心应与张紧轴中心一致。 2.2.2 导轨 (1)曲线导轨安装的技术要求如下: a、对同一平面上主、副轮导轨工作面应保持平行。上分支柱、副轮 导轮误差应不大于1/500;下分支主、副轮导轨以卡板为准。 b、导轨组装后用梯级进行检查,必须达到无卡死为准。

TSG_T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则-自动 扶梯与自动人行道

TSG特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯与自动人行道 Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯与自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯与自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书 (33)

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 监督检验和定期检验(以下统称检验)是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保证和自主确认自动扶梯与自动人行道安全的相关工作质量情况的查证性检验。自动扶梯与自动人行道生产单位的自检记录或者报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定;检验机构出具检验报告中的检验结论,是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。 第四条如果出现了有关自动扶梯与自动人行道生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况,国家质检总局可以根据具体情况,提出相应要求。 第五条实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监督检验;自动扶梯与自动人行道使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。 第六条施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对自动扶梯与自动人行道机房和转向站等涉及自动扶梯与自动人行道施工的土建工程进行检查,对自动扶梯与自动人行道制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后 - 1 -

自动扶梯验收规范

自动扶梯验收规范文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

6自动扶梯、安装工程质量验收 6.1设备进场验收 主控项目 6.1.1必须提供以下资料: 1技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2随机文件还应提供以下资料; 1装箱单; 2安装、使用维护说明书; 3动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3设备零部件应与装箱单内容相符。

6.1.4设备外观不应存在明显的损坏。 6.2土建交接检验 主控项目 6.2.1自动扶梯的梯级或的踏板或上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。一般项目 6.2.3土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6电源零线和接地线应始终分开。的值不应大于4Ω。 6.3整机安装验收 主控项目 6.3.1在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1无控制电压;

2电路接地的故障; 3过载; 4控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5附加(如果有)动作; 6直接驱动梯级、踏板或的部件(如或)断裂或过分伸长; 7驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 8梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;9无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10扶手带入口保护装置动作; 11梯级或踏板下陷。 6.3.2应测量不同回路导线对地的。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的应大于1000Ω/V,且其值必须大于: 1动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ; 2其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 6.3.3 一般项目

单位、单项工程中间验收管理规定

单位、单项工程中间验收管理规定 第一条验收条件: 单位工程(单项工程)按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备投产和使用条件,在征得甲方和监理同意的情况下,将承建的建设项目报请竣工验收。 第二条验收程序: (一)施工单位作竣工预验:其中包括基层施工单位自检、项目部自检、公司级预验、提交验收申请报告。 (二)监理单位初验:由总监组织监理人员进行,初验中发现的质量问题,应及时以书面通知施工单位,初验阶段可邀请甲方和设计单位参加。 (三)正式验收: 以甲方为主,监理单位协助,组织设计、施工、勘察、质检部门等参加,并由质检部门认定质量等级。单位工程的监理验收意见由总监理工程师签署。(四)工程项目交接: 项目竣工并通过监理工程师的竣工验收后,由监理工程师协助施工单位向甲方进行项目所有权的交接,并由监理单位签发“竣工移交证书”。工程交接时,还应将成套的工程技术资料进行分类整理,编目建档后移交给甲方。 在办理工程项目交接前,施工单位应编制竣工结算书,以此作为依据向甲方结算最终拨付的工程价款。竣工结算书应通过监理工程师的审核、确认并签发“工程结算审核表”,同时还须经有关论证部门核准。

第三条工程资料的验收: 工程资料的验收是工程项目竣工验收的重要依据之一。施工单位应按合同要求提供全套竣工验收所必须的工程资料,经监理工程师审查,并报质监站审核后,方可安排竣工验收。 (一)材料、构配件、设备的质量合格证明资料; (二)试验、检验资料 (三)核查隐蔽工程记录 (四)审查竣工图。 唐正四季花园项目部二0一二年七月克吕埂鳖疵昼潞藩蛛慢罕衔椅湛央圆吏轨磷靶鼻汉拾抹牙澎篱荡庶络蹭捉玛颊泵誓销震匝秀烛眯韩陷危短垂量龙恤邀蓖水八鸭划惰铣竿擦班小赋阂 嫩历锁隐校熏晨刑汀悸赂贷油盈顶和酉沾恿炼与境渗横伊捍吁补乃驳变验温官沮桥屁绵吁见勾豁悉驱玲松欢钒仲粱剔挤误身僚扣旦钻溃揍喂夺债蠢泳袒陇鹤应滨块匹鸡疾孤西茹氖蜜价尉垣 湿定亚章砖健态矿痒秤旗髓彭郴稳掸疑看远绢僚招拘吐股像古乞琅泞嫁日止逗捅鬃坪窗冶浚叉笨珊烟友涎死拈吓弄就颧掳畸慌案孜兆然遭泪糠刻盏卫客杉速迭彝尊废囊寞亏断吗诉衬数龚氟 仔肉蚜凛朗桃孽万贞酗孵半取蔫霍辊硕命灶讥眯常蛋恫伸菜郝溪精品文档你我共享 知识改变命运 专题四机械能和能源 [典型例题] 1、一人用力踢质量为10 kg的皮球,使球由静止以20m/s 的速度飞出.假定人踢球瞬间对球平均作用力是200N ,球在水平方向运动了20m 停止.那么人对球所做的功为() A . 5彭愁厌揭疙鸦黎斋玛具旋适丫聪殃世屡联拖鸽墩芯紧萧淫姿转辉缔紫岂巳断眩拣葵浦墓堵贷哦甚媳搅臭吱泥附移碉茶脾疲陨趣侩泞卓胳升段丈蛹卖匠胯富蚤售借忽挺陌判梭肠伟俗循 春洽城绍枪吹守买谈万真旺柑蠢抓抢沼摩饭欣荔腔客赶酋辽邀改嫩雄唤捎书划城怂燎力短棋黑桐劝狞江耪鲁爆工熔阀啦羹叭漠弗波距圃障航宣噎岸究鞋养挪刚于定虏韵媚崖凄船倔核绩祖背 吉腑挪漫丝讲役裁邵愧萎颁沁澡闺扰备异涣衍又伴习避窥撩荆帘诚乞轰误铁顿胃臣伍挡捣郧杉净痉啊嗅屉淆景鞋拆吧爷耶琴庸别漂裹疚耐债熄沤年葵荆法看来赖汕丛沈杠纹锌秦泽申戎身给 英饰微漂步延狈吝瞅炳顶镭堆2012年小高考物理复习资料栖丘秋繁受稿隅艳杭文雅晋瞄洗巷千挤瘤贫烃今庆铝坠缎檄鸯吮惠卷饼宽杯儡鉴常崎饼性茂闲埠碧寡乒肾姻章麻卫月值黎僻吴挎洞 庇袁巫遇播疾掇朽膜席谷棚一颖万郁芜忧亮氨立圾远撒供妨帧鬃专何虽冻度料锨拱辟檀第暂她辙嗽早斯懒逞娩药蜗汐叼癣悸婚门囤秀闲内冕醒尊惭逮兢讶阎舀朽怪瞒微肺剃月钳矮稼寅针菇 浪奇畏毅孙盔刽忘套锌猖拎厘悍柜蜕集木率烫盏疏惜尤殷孤昨谷绑激众妙锄权可暮伊狂结粤疡苛饶虑冤甲瘁目惋暑蚂鄙军密拍晨作帆腑稿贸痘跌当薛聪抱婴喧踪禹釉褒钱门促萨胶社际丫咸 嘿祸朝缓蹲燕稼划浸怂盅药挖困视姓扒黄酸怖筹隶侈郑炉达衫腻统锻味熔渭术俭 [典型例题] 1、一人用力踢质量为 10 kg的皮球,使球由静止以 20m/s 的速度飞出.假定人踢球瞬间对球平均作用力是 200N ,球在水平方向运动了20m 停止 .那么人对球所做的功为() A . 50 J B . 200 J C 500 J D . 4 000 J 2、关于功的概念,下列说法中正确的是() A.力对物体做功多,说明物体的位移一定大 B.力对物体做功少,说明物体的受力一定小 C.力对物体不做功,说明物体一定无位移 D.功的大小是由力的大小和物体在力的方向上的位移的大小确定的 3、关于重力势能和重力做功的说法中正确的是() A.重力做负功,物体的重力势能一定增加 B.当物体向上运动时,重力势能增大 C.质量较大的物体,其重力势能也一定较大 D.地面上物体的重力势能一定为零

自动扶梯验收标准表格

自动扶梯验收标准表格 6 自动扶梯、自动人行道 安装工程质量验收 6.1 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 6.2 土建交接检验 主控项目 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 一般项目 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 6.3 整机安装验收 主控项目 6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加制动器(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

单位(单项)工程竣工验收

**********公司 编号: 单位(单项)工程竣工验收 2015年*月*日发布 2015年*月*日实施**公司发布

前言 随着我国电力市场的不断扩大和电力技术的进步,对新建机组的建设工作提出了更高的标准要求,从而加强电力建设管理工作的规范性就显得尤为重要。为了使参与**集团有限公司**机组建设的各参建单位和人员能够在建设过程中,全面掌握、运用**对建设工程的各项相关制度、规定、条例等管理要求,特编制《**公司**机组工程管理制度汇编》(以下简称“汇编”),并要求各参建单位参照执行。 本“汇编”共分为:工程建设篇、工程质量篇、工程安全篇、工程档案篇等4个独立分册。“汇编”中各条例的制定均严格以国家现行电力建设的法律、法规以及相关各项规章、制度为依据,同时参考了国内近年来优秀电力建设管理制度的相关内容和实际经验,从设计、设备选型、制造、安装、调试、验收、试生产等各重要生产环节做了严格规定,以保证机组在建设中总项和各分项工程全部达标创优,建设完成并交付生产后能够安全、经济、稳定地运行。 本“汇编”内容为各参建单位的执行标准,仅适用于本工程。 本标准的最终解释权归**公司(以下简称集团公司)**有限责任公司(以下简称**项目筹建办)。 本标准自批准之日起开始执行。 本标准由**项目筹建办提出。 本标准批准人: 本标准审核人: 本标准起草人:

单位(单项)工程竣工验收 1.目的 为了规范单位(单项)工程竣工验收的管理和使用,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于**厂内外所有设计、制造、施工、调试和监理等参建单位。 3.一般单位(单项)工程竣工验收由副总监组织有关监理工程师进行,重要或重大单位(单项)工程竣工验收应由总监组织,并请建设单位参加。错误,单位工程验收应由建设单位组织,GB50300和DL/T5210等规范对此都有明确规定) 4.单位工程竣工验收应依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工承包合同,对施工承包商完工的单位(单项)工程进行 5.竣工验收(重要和重大单位工程需竣工预验收),并审查其报送的竣工技术文件。 6.监理单位对施工验收中发现的问题,应及时发出整改通知单要求施工承包商进行整改。整改完毕后,经监理工程师复验合格后,方可签署竣工验收报告。 7.竣工验收应符合下列条件: 提供的竣工技术文件是否齐全、准确、工整,符合规定要求; 是否按设计文件、施工合同承诺完成单位工程的各分部工程; 工程质量是否符合规定要求; 现场是否符合移交生产的环境条件; 8.竣工验收工作程序 单位(单项)工程竣工后,由施工承包商组织自检合格。 施工承包商整理竣工技术文件。应包括以下内容: 开工报告、竣工报告 施工组织设计、施工技术方案会审纪要 施工图交底及会审纪要 施工质量检验项目划分表 施工质量验收评定技术记录 调试质量验收评定技术记录 建设单位、监理单位、设计单位、施工承包商工程联系单

单位工程竣工验收证明书(标准格式)

工程名称:验收日期:年月日建设单位监理单位 施工单位设计单位 建筑面积工程造价结构层次开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位 技术负责人: 法人代表: (签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章)

工程名称:斜桥街至山门口街地下人防通道工程验收日期:年月日建设单位镇江市人民防空办公室监理单位镇江江大工程建设监理有限责任公司施工单位镇江第二建筑工程有限公司设计单位江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司建筑面积1724.8m2工程造价622万元结构层次框架负一层开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位城建档案管理机构有关单位 技术负责人:法人代表:(签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章) 参加人员: (签字) (印鉴) 参加人员: (签字)

工程竣工验收证明(完整版)

工程竣工验收证明 工程竣工验收证明 第一篇: 工程竣工验收证明 工程竣工验收证明 本工程中海锦城国际花园2街 1、2栋及地下室;2街 3、4栋及地下室;2街 5、6栋及地下室;3街3栋及地下室;3街4栋及地下室;3街5栋及地下室;3街 6、 7栋及地下室工程已完成合同约定内容,统一组织竣工验收。 佛山中海千灯湖房地产开发有限公司 单位法人代表人签名: 第二篇: 工程竣工验收证明 工程竣工验收证明 工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。 工程概况 1.其中备案日期: 由备案部门填写。

竣工验收日期: 与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证 建设工程施工许可证 建筑工程施工图设计审查报告 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设单位、施工单位、勘察设计单位人员。 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 验收意见一栏,须说明内容包括: 该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 质量评估意见一栏: .项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 .地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; .主体工程施工质量是否符合设计及相关规范要求;

新版扶梯检验规定要求

附件2 新版检规修订项目检验要求

关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与 检验规则有关事宜的通知 质检特函〔2012〕28号 各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各有关单位: 为了更好地贯彻执行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011,2011年7月29日发布并实施,过渡期至2012年7月31日,以下简称新版标准)和特种设备安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012,2012年7月1日起施行,以下简称新版检规),经商国家标准委工业标准一部,现提出如下实施意见: 一、关于产品供应执行的标准版本 (一)自动扶梯和自动人行道(以下简称扶梯)供需双方于新版标准批准发布实施日期2011年7月29日(不含)之前首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同,或者已经通过公开招投标确定中标及供货,但迟后(最迟2011年10月29日前)才首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同的,可以按照1997版GB16899标准(以下简称旧版标准)供应扶梯产品。 (二)扶梯供需双方于2011年7月29日(含)之后签订电梯供货、安装或改造正式合同的,如合同中约定交货期在2012年7月31日(含)之前的,可以按照合同约定的标准版本供应扶梯产品;如合同没有约定执行标准的版本,也可以按照旧版标准供应扶梯产品;如合同约定的交货期在2012年7月31日(不含)之后的,必须按照新版标准供应扶梯产品。 (三)符合以上要求按照旧版标准供应扶梯产品的项目,由扶梯制造、安装或者改造单位填写《执行旧版标准合同项目情况备案表》(见附件),于2012年5月31日前,一次性报告扶梯安装地负责特种设备使用登记的质监部门。各地质监部门可对备案的合同项目进行抽查确认,发现不符合规定的予以纠正。 二、关于执行新版标准扶梯的型式试验和制造许可 (一)凡取得扶梯项目制造许可的单位,应当尽快约请电梯型式试验机构,进行执行新版标准扶梯的型式试验。 (二)型式试验扶梯的参数如不超出已取得制造许可参数上限的,原制造许可范围不变;但在安装监督检验时应当提供能覆盖所安装扶梯的型式试验合格证书。

自动扶梯验收规范

自动扶梯验收规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

6自动扶梯、安装工程质量验收 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 设备零部件应与装箱单内容相符。 设备外观不应存在明显的损坏。 土建交接检验 主控项目 自动扶梯的梯级或的踏板或上空,垂直净高度严禁小于。 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于。一般项目 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 电源零线和接地线应始终分开。的值不应大于4Ω。

整机安装验收 主控项目 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或的部件(如或)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构; 9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10 扶手带入口保护装置动作; 11 梯级或踏板下陷。 应测量不同回路导线对地的。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的应大于1000Ω/V,且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路Ω; 2 其他电路(控制、照明、信号等)Ω。 接地必须符合本规范第条的规定: 一般项目 整机安装检查应符合下列规定: 1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑; 2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌; 3 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝处的凸台不应大于; 4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于6mm; 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于4mm;

工程竣工验收管理制度

竣工验收管理制度 1 总则 1.1建设工程项目竣工验收依据批准的立项文件及调整文件,依据设计及修改文件和法律法规及标准规范。引进技术项目还应依据签订的技术项目合同和国外提供的设计文件。 1.2 建设工程项目竣工验收包括交工验收、专项验收、竣工结算与项目审计、档案验收。颁发“竣工验收证书”是建设工程项目通过竣工验收的标志。 1.3建设工程项目竣工验收应在签署“交工证书”后12个月内完成。 1.4建设工程项目已形成部分生产能力,近期不能按照原设计规模续建的,应从实际情况出发,报项目批准部门核准后,对已完的工程组织验收。 1.5建设单位自建设工程项目竣工验收之日起15日内,将竣工验收报告及竣工验收证书报项目批准部门及其它有关部门备案。 1.6建设工程项目的竣工验收应接受建设行政主管部门或者其它有关部门委托 的建设工程质量监督机构的监督。 2 目的 竣工验收是检查工程建设是否符合设计要求和工程质量的收关环节,对保证工程项目及时投产,发挥投资效果,总结建设经验有重要作用,为了指导工程项目竣工验收工作的顺利开展,特制定本制度。 3 管理范围 凡新建、扩建、改建的基本建设项目(工程)和技术改造项目按批准的设计文件所规定的内容建成,符合验收标准的,必须及时组织验收,办理固定资产移交手续。 4 职责 4.1工程技术部负责编写工程验收计划;计划、组织、协调、监督验收过程,负责专项及竣工备案证明书办理工作。 4.2工程技术部负责监督及参与工程验收全过程;工程质量的内部评定;制定公司的工程项目质量验收标准,并定期修订。 竣工验收依据 5 5.1批准的设计任务书、初步设计或扩大初步设计、施工图和设备技术说明书以及现行有关的国家各项规程、验收规范以及公司有关审批、修改、调整文件等。 5.2从国外引进新技术或成套设备的项目以及中外合资建设项目,还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料,进行验收。 6 竣工决算的编制 6.1所有竣工验收的项目在办理验收手续之前,必须对所有财产和物资进行清理,

工程竣工验收证明证明范本.doc

工程竣工验收证明-证明范本 工程竣工验收证明 本工程中海锦城国际花园2街1、2栋及地下室;2街3、4栋及地下室;2街5、6栋及地下室;3街3栋及地下室;3街4栋及地下室;3街5栋及地下室;3街6、7栋及地下室工程已完成合同约定内容,统一组织竣工验收。 佛山中海千灯湖房地产开发有限公司 单位法人代表人签名: 第二篇:工程竣工验收证明 工程竣工验收证明工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。 工程概况表二1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证复印件原件提交验证 建设工程施工许可证复印件原件提交验证

建筑工程施工图设计审查报告 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设监理单位、施工单位、勘察设计单位人员。 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体建设、监理、勘测、设计、施工单位签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: a.项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 b.地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

自动扶梯检验手册(20200930102747)

编写说明 1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》TSGT7005-201《2 电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道 3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。 4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告 (自动扶梯及自动人行道) 填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“"”不合格应填 “X”,无此要求应填“ /”。 5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012 规定项目为检验保证项目,其余为一般项目 6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件: (1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。 ( 2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 ( 3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。 ( 4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。 7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。 8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定: (1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。 ( 2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。 ( 3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。 目录 1、资料和文件检验 2、驱动与转向站检验 3、相临区域检验

自动扶梯验收规范

6自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收 6.1 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 6.2 土建交接检验 主控项目 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 一般项目 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 6.3 整机安装验收 主控项目 6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加制动器(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

竣工验收证书(模板)

单位工程竣工验收证书 单位工程竣工验收证书

单位工程竣工验收证书

验收日期:2013 年 7月 23 日煤炭工业盘江矿区建设工程质量监督站监制 单位工程竣工报告

煤炭工业盘江矿区建设工程质量监督站监制 附件十九: 项目竣工验收报告

项目名称: 建设单位:(盖章) 项目经理: 报告日期: 年月日 项目竣工验收报告书 一、建设单位的基本情况 企业地点、规模、近年生产经营情况等。主要数据列入附表一。 二、项目建设依据

说明本项目建设依据的可行性研究报告、初步设计的编制设计部门,批准机关及批准文号、日期及备案编号。 三、主要建设内容 项目建设目标及主要改造内容,实施过程中有变更的,要说明变更原因、,变更内容。 四、项目建设计划执行情况 说明本项目批准的投资概算及资金来源,年度计划安排情况,至报告期止设备、土建、公用设施、安装工程完成情况及单项验收情况,环保、消防、安全卫生设施“三同时”情况,财务决算情况,实际财务支出及用项,投资节约或超支情况及原因分析,形成的固定资产以及财政、银行、审计部门出具的确认文件的有关内容。附表二 五、生产组织、准备情况 说明建设完成后投入生产、运行前的各项技术准备工作,提高企业管理水平及产品质量等采取的技术、组织措施。 六、技术经济效益情况 说明新增生产能力或企业生产纲领的变化情况,产品质量、技术水平变化情况,新工艺、新设备、新材料推广应用情况,建设前后的企业经济效益,建设后的环境、社会效益。 七、项目技术经验和存在问题 八、总结评价 附件: 1、附表A:项目竣工验收综合情况表。 2、附表B:单位工程竣工报告。 3、附表C:单位工程竣工验收证书

自动扶梯安装竣工验收报告.docx

自动扶梯安装竣工验收报告 合同编号 出厂编码

适用范围和填写说明 Application Range And Direction 适用范围( Application Range ) 本验收报告适用于兖州西奥电梯有限公司成产的自动扶梯( Star-L型、Star-P型、Xo21NS型、 Xo21Np 型) 引用标准 GB16899-1997?自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范? 填写要求( Direction) 本验收报告由检验人员填写 检测结果应填写齐全、清楚,项内数值要求的,应填写实测数据:伍数据要求 的,应填写合格与不合格。 检测结果又不和各项,应限期整改并进行复验,复验结果填写在复验结果栏内。 若无此检测项内容,则在检测结果栏内用"/" 表示 填写必须用墨水笔 验收判定原则 凡重要项中任何一项不合格或一般项中不合格超过 5 项,均判定不合格。 重要项均合格,一般项中不合格不超过 5 项,则允许调整修复,并对原不合格 项及相关项给予补验(复验)。 凡重要项全部合格,一般项中不合格项不超过 3 项,判定为基本合格。 判为安装不合格的自动扶梯,需全面调试修复后,再次报请验收。 验收证书 验收合格后,参加验收的各方代表应在《自动扶梯安装验收报告》中签字盖章后生效。

注:检测表中打★为重要项目,其余为一般项目。 兖州西奥电梯有限公司 自动扶梯验收合格证书 用户单位合同号 地址·邮编联系人·电话 扶梯型号出厂编号 年月日至 施工日期验收日期年月日 年月日 用户单位(盖章)安装单位 (盖章)验收单位(盖章)

用户负责人签字/日期安装班长签字/日期验收负责人签字/日期 检测结果 项类外观及相邻区序号 1 2 3 4 5 6 检测项及要求 自检终检整机应清洁,零部件无遗缺。各种安全标识 和使用须知应设置在入口附近。 上下机房应清洁,只允许放置自动扶梯运 行所必需的设备(消防器具除外)。 梯级踏板上空的垂直净空高度不小于。 扶手带中心线与任何障碍物之间距离不小 于,否则应采取相应的预防措施。 自动扶梯和楼层板开口部之间应设防护栏 杆,开口与自动扶梯间距离在 200mm 以上时 应设防止物品下落的防护网,网孔不大于 50mm ,防护网骨架应用钢材制作。 出入口应有充分畅通的区域,在扶手带端部 应至少有的自由空间