为确保工程质量,混凝土浇筑前,在保证施工工艺前提下,还应注意以下几点相关事项:

一、混凝土浇筑方法

混凝土浇筑采用导管法施工,在浇筑过程中导管应埋入混凝土中3m左右(最小不少于1.5m),导管距离桩基底部约30cm,导管随浇筑随提升,但应避免提升过快造成混凝土脱空现象、或提升过慢造成埋管事故。

二、混凝土浇筑注意事项

1.混凝土浇筑要一气呵成,不得中断,并控制在4-6小时内完成,以保证混凝土的均匀性,期间间歇时间控制在15分钟内,不得超过30分钟。

2.浇筑时要保持混凝土面均衡上升,导管不能横向摇摆,导管的提升速度要与混凝土上升速度相适应,必须保持导管在混凝土中保留深度不小于1.5m,提升漏斗时,要控制导管借口一直保留在混凝土中,不能让水侵入导管口。

3.搅拌好的混凝土应在1.5小时内浇筑完成。

4.混凝土浇筑完毕后应超出设计标高0.5m,抽干表面剩余的水分,待混凝土凝结后,剔除表面多余的浮浆。

三、突发事件的处理

1.导管堵塞:因导管管径小或挖空桩较深,导致浇筑时间长,上部混凝土接近初凝,造成混凝土浇筑困难,容易堵塞,要避免此现象

发生,应尽量提高混凝土浇筑速度,保证混凝土供应,以及混凝土的和易性及工作性。导管使用前应及时冲洗,保证导管干净、光滑。当导管堵塞时,应采用上下提振法,使混凝土强行流出。

2.导管漏水:导管使用钱应仔细检测导管是否有漏水、弯曲等现象,发现问题应及时更换,如在浇筑过程中发现漏水现象,应加快浇筑速度,并加大混凝土埋深,使导管内的混凝土超过漏水的部位。

3.导管被混凝土埋死、卡死:导管的埋置深度是一个重要指标,混凝土浇筑时间过长、导管埋深过大,导致已经浇灌的混凝土流动性降低,增大混凝土与导管管壁的摩擦力,为避免此现象,施工中每隔15分钟左右应将导管上下活动几次(活动大约1m左右)。

四、施工过程中严禁抽水,通过混凝土的密室性把水挤出来,浇筑完后,水任然是清澈的,但表面会有一层水泥灰(属于正常现象),说明混凝土质量完好;如果挤出来的水便得浑浊,表面有大量水泥浆,则表明混凝土质量不好。

五、施工前的准备:

1.现场一定要有相应的浇筑设备、熟悉相应施工工艺的技术人员。

2.施工前配合比应通过相应试配确定,以此满足水下混凝土的技术要求。

3.泵机,运输车辆是否满足浇筑要求。

水下混凝土浇筑施工工艺

水下浇筑混凝土(施工方法) 摘要:随着国家基础设施建设的加快,内河成为开发建设的主要对象。内河重力式码头受限于内河水深及地理位置的影响,没有大型船机可以利用。码头重力式挡墙采用定型模板陆上拼装、水下整体安装和水下混凝土浇注的施工工艺,可有效缩短工程工期,降低施工成本。本文结合柳州港鹧鸪江作业区工程,对模板、水下混凝土浇注等关键工序进行阐述。 关键字:重力式码头;气囊助浮;定型钢模板;水下混凝土浇注;混凝土流动模式 1、引言 1.1工程概述 柳州港鹧鸪江作业区工程位于柳州市北郊,柳江下游,柳州鹧鸪江作业区共4个泊位,泊位总长320m 泊位码头水工长度均取84.4m。其中2#、3#泊位为已建泊位,1#、4#泊位为新建2个1000t 级泊位(水工按2000t级预留),分别位于已建泊位的下、上游,设计年吞吐量120万t,新建设码头水工结构型式采用 C30砼重力式挡墙+抛石基床结构。 工程施工内容:1#、4#泊位基槽及停泊地开挖、抛石基床、码头水工挡墙、挡墙后回填、码头 前沿铺面、码头水工附属设施等。 本项目位于红花枢纽库区内,水位受到水库调节影响,设计水位:高程基准面采用当地理论最低水面起算。 码头施工水位:78.5m; 设计低水位:76.53m; ?:丁 I ■; 一级平台设计高水位:81.97m; 二级平台设计高水位:87.556m(20年一遇)。 ■ - \ I /.X \、护产/ / 1.2挡墙结构布置设计 (1)上(下)游侧挡墙。 分为1段,挡墙长度为12m挡墙分为两部分,下部分为抛石基床(夯实)。 (2)码头前沿侧挡墙。 码头前沿侧挡墙分为7段,上游端部挡墙长度12.4m,其余挡墙长度为12m.现浇挡墙顶高程 82.5m,底高程71.0m,顶宽3.0m,墙背从80.0m高程放坡到71.0m高程,坡度为1: 0.6,底宽8.9m (含前趾宽度0.5m);前趾顶高程78.5m,宽0.5m,全墙墙高11.5m。 (3)下(上)游侧挡墙 下游侧挡墙分为2段,每段长度为11.5m。

水下混凝土浇筑施工方案

人工挖孔水下混凝土灌注施工方案 一、编制依据 1、《桥涵施工技术规范》 2、《合同文件》 3、施工图纸 二、工程概况 三、人工挖孔水下混凝土灌注施工方案 1、施工前提 ⑴、孔桩完成以后,将孔底清理干净,并报监理检查桩孔孔径、及孔底标高、钢筋骨架加工及下放等一切检查合格后方可进行混凝土施工。 ⑵、根据《公路工程国内招标文件范本》(1999年版)要求,当桩孔自孔底及孔壁渗入孔内的地下水其上升速度>6mm/min时,需采用水下灌注混凝土桩灌注混凝土。 2、水下混凝土灌注的设备及要求 ⑴搅拌设备 配料机、搅拌机的生产能力必须能满足混凝土连续灌注的要求,并且还要满足最长桩孔灌注水下混凝土时间少于首批混凝土的初凝时间(混凝土可加缓凝剂)。在本工程中所使用的为商混,能够满足施工要求。 ⑵混凝土运输设备

采用混凝土运输车运至工地现场,通过导管灌注水下混凝土。 ⑶导管 导管采用内径300mm的快速卡口导管,导管在使用前组装编号,导管是用于将混凝土直接导入水下并防止水混入混凝土而产生断桩,所以导管在使用前必须进行水密承压和头抗拉试验。进行水密试验的水压不小于孔内积水的1.3倍,也不应小于导管壁可能承受灌注混凝土时最大压力P的1.3倍。P可按下列公式进行计算: P=γc h c-γw h w 式中:P—导管可能承受到的最大内压力,Kpa γc—混凝土拌和物的重度,2.4KN/m3 h c—导管内混凝土柱的最大高度,取导管全长,m γw—孔内水的重度,KN/m3 h w—孔内水的深度,m 导管下放过程中保持位置居中,轴线顺直,徐徐下放,防止卡挂钢筋笼或碰撞孔壁。并在施工中做好导管安装的长度复核和检验记录,以确保砼灌注顺利进行。 ⑷起重设备 起重设备为25T汽车吊主要用于安装、拆卸导管和提升导管之用,要求起重机能吊起首批混凝土的重量。 ⑸其它设备及备用设备 1、测绳用于测量混凝土灌注厚度及导管埋置深度。 2、吊斗用于储存混凝土,其容积要求所储存的混凝土能满足规范要求的导管埋置深度。

人工挖孔桩水下浇筑混凝土施工实施方案

人工挖孔桩水下浇筑混凝土施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

统表C01-19 人工挖孔桩混凝土水下浇筑方案报审表 工程名称:印江县金玉小区三组团中心大厦编号: 致:贵州三力建设监理有限责任公司 我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了印江县金玉小区三组团中心大厦工程人工挖孔桩混凝土水下浇筑专项施工方案,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:人工挖孔桩混凝土水下浇筑专项施工方案 施工单位:重庆天字实业集团有限公司 项目经理: 年月日

项目监理机构审查意见: 项目监理机构: 专业/总监理工程师: 年月日本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保存。 人工挖孔桩混凝土水下浇筑 专 项 施

工 方 案 编制单位:重庆天字实业集团有限公司 时间: 2012年06月10日 一、工程概况 1、工程名称:印江中心大厦 工程地点:印江县

建设单位:重庆创豪土地整治房屋开发有限公司印江分公司 施工单位:重庆天字实业集团有限公司 监理单位:贵州三力建设监理有限责任公司 设计单位:贵州大学勘察设计研究院 地勘单位:深圳市勘察研究院有限公司 2、问题桩概况 在挖孔桩施工的最后阶段,由于地下水过大及地下水位过高,导致混凝土的施工无法继续进行,并使挖孔桩的孔壁出现了轻微的垮塌现象。详细情况如下表所示: 桩轴号桩号桩径桩深 静水位 深桩底地质情 况 备注 1 1400 13600 5200 砂岩 2 1400 13700 5300 砂岩 3 1400 14000 5600 4 1500 14700 6300 砂岩 有轻微塌孔,已安 装钢筋笼 5 1500 13700 5300 砂岩 塔吊孔 6 1800 7000 4100 砂岩 3、处理措施 为保证混凝土的质量和结构强度,设计单位、地勘单位、监理单 位、施工单位以及建设单位经过详细的讨论、论证,最后确定了具体

水下浇筑混凝土施工方案设计

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工设备 (2) 四、操作工艺 (3) 五、质量标准 (6) 六、施工注意事项 (6) 1

一、编制依据 《砼结构工程质量验收规》GB50204-2002(2011版) 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-95 本工程施工图纸和投标文件。 本工程施工组织设计。 公司管理手册及文件相关要求。 二、工程概况 本工程位于市xxx杉木冲田寮大道宏大广场旁,采用框架剪力墙结构,地下2层、地上25层的商住楼,总建筑面积28962㎡,其中地下室建筑面积2238㎡,地上建筑面积26724㎡。 三、施工设备 1、材料选用 ⑴水泥:宜用525号普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。 ⑵砂子:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 ⑶优先选用卵石:粒径10~40mm,含泥量少于2%。 2、作业条件 ⑴施工机械设备必须满足下列要求:

1)混凝土运输车不少于两台。 2)导管配套不得少于灌注一条桩戓沉箱封底深度的需用量。 3)要根据现场用电量至少要配置120KW发电机一台,以作灌注混凝土时突然停电备用。 ⑵现场混凝土材料存量必须满足施工需要。材料不足的情况下不得灌注水下混凝土。 四、操作工艺 1、水下混凝土拌和物应符合下列规定: ⑴水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性。其配合比应通过试验确定,坍落度宜采用180~220mm,每立方米混凝土中的水泥用量不得少于360kg。 ⑵使用早强型的水泥必须有缓凝措施。当气温高于30°C时,无论使用早强型或非早强型水泥,都必须根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。 ⑶细骨料宜选用级配良好的中至粗砂,砂率一般控制在40%~50%。 ⑷粗骨料宜选用卵石或碎石,其粒径不得大于40mm,有条件时可采用二级配;

水下混凝土浇筑方案

水下混凝土浇筑方 案

恒通物流集散中心 水 下 混 凝 土 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核:

审批: 日期: 中铁八局集团市政工程有限公司恒通物流集散中心项目经理部 一、工程概况 人工挖孔桩施工的最后阶段,由于地下水过大及地下水位过高,导致孔桩开挖及混凝土浇筑施工无法正常进行,未避免孔桩护壁经长期浸泡至垮塌。且为保证混凝土的质量和结构强度,设计单位、地勘单位、监理单位、施工单位以及建设单位经过详细的讨论和论证,最后确定具体的施工方法: 1)、G-28孔涌泥量大、泥层厚(7.5米)、桩径小(1米桩),加之地下水水位高。继续直接开挖存在极大安全隐患。决定采用C20低标号混凝土填芯并增加护壁(以5°角插入Φ14钢筋,保证护壁厚度为30cm)后继续扩孔下挖。 实际工程数量以现场联系单为准。 2)、混凝土的浇筑采用水下混凝土浇筑

本方案详细说明水下混凝土浇筑的施工方法 二、水下混凝土的施工方法 1、施工准备 根据设计要求,水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性,坍落度宜采用160~220mm,且应按设计混凝土等级提高一级浇筑。达到C30。配合比需有实验室报告。 2、水下混凝土导管浇注法的参数计算 1)、管外地下水压力的计算 由于桩基础是在地下水中浇筑,为保证砼能顺利经过导管下注,必须使管内砼在其底部出口的压力大于管外地下水压力(超压力 P)。为

此导管内的混凝土产生的压力和使管内砼流出管底的超压力 P之间应满足下式: γC H C-γW H CW≥ P 其中: γC—砼拌合物容重,取25KN/m ; H C —导管顶部至桩孔内已浇砼面的高差,取最深孔H C=22.4m; γW—桩孔内地下水的容重,考虑水中所含砂土率,取12KN/m ; H CW—桩孔内地下水的高度,即地下水面与桩孔内已浇砼面之高差,取H CW=10.6m; P—根据砼导管浇筑作用半径≤2.5m,确定其超压力须≥75KN/m ; 则:γC H C-γW H CW =25×22.4-12×10.6= 432.8KN/m2≥p=75KN/m2,考虑砼非完全流体,取折减系数φ=0.5,则φ(γC H C-γW H CW)=216.4KN/m2≥ p = 75KN/m2,满足超压力p 要求,砼导管内径(D=200mm)可满足水下砼的浇筑。 2)、开导管首批砼用量计算 在灌注砼开导管时,漏斗、贮料罐和导管内必须贮备一定数量的

灌注桩水下混凝土浇筑技术交底书

灌注桩水下混凝土浇筑技术交底书 1.导管安装 导管应采用直径为25-30c m的钢管,底节长度应不小于4m,中间节2~3m。配2~3节0.5~1.5m的短管,作为调整节。导管内壁应光滑、圆顺、无明显凹凸,内径一致、其偏差不大于+(-)2mm,接口严密。导管使用前进行试拼和水密性试验,拼接是导管底面应均匀放置枕木,按自下而上顺序编号和标示尺度。导管内部注水,并利用空压机进行打压,压力为孔底静水压力的 1.5倍。打压的同时检查导管有无漏水点。如有漏水点应及时查明原因,并尽快处理。并上报监理检验合格后方可使用。 导管组装后轴线偏差,不超过钻孔深的0.5%并不大于10c m。下放过程中保持导管位置居中,轴线顺直,逐步沉放,防止卡挂钢筋笼和碰撞孔壁。导管长度按孔深和工作平台高度决定。导管安装后,其底部距孔底有30c m~50cm的距离。 2.水下混凝土灌注 浇筑水下混凝土前应检查沉渣厚度,同时对孔内泥浆进行循环。沉渣厚度应满足不大于10cm。如沉渣厚度超出规范要求,则利用导管进行二次清孔。严禁利用超钻深度代替清孔。同时利用泥浆比重计三件套,对泥浆进行检测,孔内排出泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于 1.1,含砂率小于2%,粘度17~20s;确保泥浆性能指标符合规范要求。上报监理检验合格后,方可进入下道工序。 混凝土的首盘量要满足混凝土入孔后,导管埋入混凝土1-3m。 首盘混凝土需用量由计算确定,本工程要保证首批混凝土浇筑后导管埋入混凝土中的深度≮1.5m,并能填充导管底部间隙。在整个砼浇筑时间内,导管口应埋入混凝土内至少 1.5m, 罐采用大储料斗,最小容量可参照下图和下列公式计算。 V≥πd2 h1/4+πD2 H C/4 V—首批砼所需数量,m3 h1—井孔砼面高度达到H c时,导管内砼柱平衡导管外水 (或泥浆)压所需要的高度,即h1≥Hw r w/rc,m

水下浇筑施工方案

水 下 砼 浇 筑 (施工方案) 姓名: 班级: 学号:

水下浇筑砼(施工方案) 摘要:分析水下浇筑混凝土的特点,阐述有针对性地施工方法和措施提高水下浇筑混凝土的质量。 关键字:水下浇筑混凝土耐久性施工方法 引言:现代建筑科技水平日新月异,人们对混凝土的要求从单纯考虑强度发展以强度、耐久性为基础,同时要求具有良好的视觉效果,即具有较好的平整度,尤其是清水混凝土更是如此。在建筑行业中混凝土是主要材料,在桥梁工程中,水下浇筑混凝土也非常常见。 水下浇筑混凝土,是将混凝土在干地上拌制后,在水中浇筑和硬化的混凝土,简称水下混凝土。水下浇筑混凝土在钻孔灌注混凝土浇筑,地下连续墙浇筑,水中浇筑基础结构等一系列水工和海工浇筑结构中,得到广泛应用。由于水下浇筑混凝土受特殊环境限制,使得水下浇筑混凝土的耐久性很难得到保证。 正文:一、施工设备 1、材料 ⑴水泥:宜用425号或525号普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。 ⑵砂子:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 ⑶碎石:粒径10~40mm,含泥量不大于2%。 2、作业条件 ⑴施工机械设备必须满足下列要求:

1)混凝土搅拌机不少于两台。 2)导管配套不得少于灌注一条桩的需用量。 3)要根据现场用电量至少要配置120KW发电机一台,以作灌注混凝土时突然停电备用。 ⑵现场混凝土材料存量必须满足施工需要。材料不足的情况下不得灌注水下混凝土。 二、操作工艺 1、水下混凝土拌和物应符合下列规定: ⑴水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性。其配合比应通过试验确定,坍落度宜采用160~220mm,每立方米混凝土中的水泥用量不得少于360kg,水泥标号不宜低于425号。 ⑵使用早强型的水泥必须有缓凝措施。当气温高于30°C时,无论使用早强型或非早强型水泥,都必须根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。 ⑶细骨料宜选用级配良好的中至粗砂,砂率一般控制在40%~50%。 ⑷粗骨料宜选用卵石或碎石,其粒径不得大于40mm,有条件时可采用二级配; 2、导管的结构和使用符合下列要求:

(已实用)孔桩水下混凝土浇筑施工方案

(已实用)孔桩水下混凝土浇筑施工方案

目录 1、工程概况..................................... 错误!未定义书签。 2、技术要求..................................... 错误!未定义书签。 3、施工准备..................................... 错误!未定义书签。 4、技术措施 (1) 5、注意事项 (2) 6、应急措施 (4) 7、文明施工保证措施 (4)

3.1.2、与电力部门取得联系,现场采用应急措施,增加机械发电的设 备,确保浇筑过程不停电; 3.1.3、施工现场必须设置平整合适的倒车场地和待车停靠场地,以及泵送设备安置场地; 3.1.4、准备足够的导管和漏斗,要求导管直径不小于200mm,漏斗盛料量不小于3立方米; 3.1.5、准备与施工作业相适应的25t吊车(用于提升导管、漏斗和漏斗中1立方混凝土),另外用来提升漏斗底部的塞垫; 3.2混凝土公司的准备工作: 3.2.1、事先准备充足的水泥、粗细骨料、外加剂等原材料; 3.2.2、事先对所浇筑的混凝土强度等级进行试配,确保混凝土的初凝 时间控制在1-2小时,混凝土和易性应满足施工规范要求; 3.2.3、准备一台车载泵,一个管工作业班组; 3.2.4、安排6-8台砼运输车; 3.2.5、混凝土公司的发电机组必须确保工作正常,以备停电之需; 3.2.6、泵送设备、搅拌设备、车辆等必须在作业前进行一次大检查、 检修; 4、技术措施 4.1施工方在混凝土浇筑前2天对现场拆装导管的工人进行了实际操作演练,确保混凝土浇注过程忙而不乱,有条不紊地进行各道工序操作。 4.2 施工方对导管上的螺栓、螺母进行彻底上油润滑,同时准备乙炔割枪及熟练操作工人,一旦无法拆卸时,立即用割枪处理。

水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A58738 水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 灌注桩属于隐蔽工程,但由于影响灌注桩施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,如地质因素、钻孔工艺、护壁、钢筋笼的上浮、混凝土的配制、灌注等。若稍有不慎或措施不严,就会在灌注中发生质量事故,小到塌孔、缩颈,大到断桩报废,给国家财产造成重大损失,以致影响工期并对整个工程质量产生不利影响。所以,必须高度重视并严格控制钻孔灌注桩的施工质量,尽量避免发生事故及减少事故造成的损失,以利于工程的顺利进行。

水下混凝土浇筑方案

恒通物流集散中心 水 下 混 凝 土 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 日期: 中铁八局集团市政工程有限公司恒通物流集散中心项目经理部

一、工程概况 人工挖孔桩施工的最后阶段,由于地下水过大及地下水位过高,导致孔桩开挖及混凝土浇筑施工无法正常进行,未避免孔桩护壁经长期浸泡至垮塌。实际浇筑水下桩根数及工程数量以现场联系单为准。 本方案详细说明水下混凝土浇筑的施工方法 二、水下混凝土的施工方法 1、施工准备 根据设计要求,水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性,坍落度宜采用160~220mm,且应按设计混凝土等级提高一级浇筑。达到C30。配合比需有实验室报告。 2、水下混凝土导管浇注法的参数计算 1)、管外地下水压力的计算 由于桩基础是在地下水中浇筑,为保证砼能顺利通过导管下注,必须使管内砼在其底部出口的压力大于管外地下水压力(超压力 P)。为此导管内的混凝土产生的压力和使管内砼流出管底的超压力 P之间应满足下式: γC H C-γW H CW≥ P 其中: γC—砼拌合物容重,取25KN/m ; H C—导管顶部至桩孔内已浇砼面的高差,取最深孔H C=22.4m; γW—桩孔内地下水的容重,考虑水中所含砂土率,取 12KN/m ; H CW—桩孔内地下水的高度,即地下水面与桩孔内已浇砼面之高差,

水下混凝土浇筑注意事项

水下混凝土浇筑注意事项 为确保工程质量,混凝土浇筑前,在保证施工工艺前提下,还应注意以下几点相关事项: 一、混凝土浇筑方法 混凝土浇筑采用导管法施工,在浇筑过程中导管应埋入混凝土中3m左右(最小不少于1.5m),导管距离桩基底部约30cm,导管随浇筑随提升,但应避免提升过快造成混凝土脱空现象、或提升过慢造成埋管事故。 二、混凝土浇筑注意事项 1.混凝土浇筑要一气呵成,不得中断,并控制在4-6小时内完成,以保证混凝土的均匀性,期间间歇时间控制在15分钟内,不得超过30分钟。 三、突发事件的处理 1.导管堵塞:因导管管径小或挖空桩较深,导致浇筑时间长,上部混凝土接近初凝,造成混凝土浇筑困难,容易堵塞,要避免此现象

 五、施工前的准备: 1.现场一定要有相应的浇筑设备、熟悉相应施工工艺的技术人员。 2.施工前配合比应通过相应试配确定,以此满足水下混凝土的技术要求。 3.泵机,运输车辆是否满足浇筑要求。

沉井水下混凝土封底施工方案

沉井水下混凝土封底施工方案 一、泄水阀井水下混凝土封底 1、封底前准备工作 (1)导管:导管采用150mm的钢管,总长13.5米。 (2)料斗:工地自己加工上口不小于1m×1m. (3)泥浆泵;H≥20m; (4)自制水枪:用于打碎沉井内淤泥形成浆液以便用泥浆泵抽出。 2、水力吸泥清除井内淤泥 在井壁上放搭设平台,用吊车将自制水枪吊起后,将水枪头确保伸入至井内泥面以上,人工用缆绳左右拉拽运动,确保水枪在水下均匀运动冲洗出井内淤泥,直至冲洗至沉井刃脚露出,井中央形成锅底型。在吸泥过程中要随时注意测量深度,且要注意保证沉井的稳定。 当沉井内淤泥清理至刃脚露出时,立即实施水下混凝土浇注。 (1)混凝土配合比的选择 混凝土配合比除了满足设计强度要求外,还应保证混凝土有较好的和易性、流动大、缓凝剂泥浆对混凝土强度的影响。 混凝土应具有较好的和易性,施工塌落度宜为18~20cm,并有一定的流动保持率,塌落度降低至15cm的时间不宜小于1h,扩散度宜为34~38cm。 由于我方混凝土运输距离较长,应在混凝土中掺加木钙减水剂,可减小水灰比,增大流动度,减少离析,防止导管赌塞,并且延缓初凝时间,减低浇注强度。

(2)浇注方法 采用吊车吊混凝土料斗,通过下料斗提升导管在泥浆中浇注封底。开导管的方法采用球胆,球胆预先塞在混凝土料斗下口,当混凝土浇注后,从导管下口压出漂浮在泥浆表面。 在整个浇注的过程中,混凝土导管应埋入混凝土中2~4米,最小埋深不得小于1.5米。负责会把混凝土上升面附近的浮浆卷入混凝土内;亦不宜大于6米,埋入太深,将会影响混凝土充分的流动。导管随浇注随提升,避免提升过快造成混凝土脱空现象,或者提升过完而造成埋管拔不出的事故。浇注时利用不停地浇注及导管出口混凝土的压力差,使混凝土不断地从导管内挤出,使混凝土面逐渐上升。 (3)混凝土浇注注意事项 A:混凝土浇注要一气呵成,不得中断。以保证混凝土的均匀性,间歇时间一般应控制在15min之内,不得超过30min。 B:浇注时要保证槽内混凝土面均衡上升,而且要保证使混凝土面的上升速度不大于2m/h。浇注速度一般在30~35m3/h。导管不能做横向运动,否则会使泥浆混入混凝土内。 C:在混凝土浇注过程中,要随时用探锤测量混凝土面的实际高度(至少三处,取平均值)。

灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交底(新版)

灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交 底(新版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1.在浇筑水下混凝土过程中,必须采取防止导管进水和阻塞、埋管、坍孔的措施;一旦发生上述情况,应判明原因,改进操作,并及时处理。坍孔严重必须立即停止浇筑混凝土,提出导管和钢筋骨架,并按技术要求回填;出现断桩应与设计、业主、监理研究处理方案。 2.提升导管的设备能力应能克服导管和导管内混凝土的自重与导管埋人部分内外壁与混凝土之间的粘接阻力,并有一定的安全储备;导管埋人混凝土的深度应符合技术规定。 3.吊装导管、钢筋笼应采用起重机进行,现场作业应符合下列要求。? (1)大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。 (2)吊装时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊装中严禁超

载。? (3)作业场地应平整、坚实,地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格。 (4)吊装作业必须设信号工指挥;指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全。 (5)现场配合吊运的全体作业人员应位于安全地方,待吊钩和所吊运的材料离就位点距离50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。 (6)构件吊装就位,必须待构件稳固后,作业人员方可离开现场。 (7)吊运作业前应划定作业区,设护栏和安全标志,严禁非作业人员人内。 (8)作业前施工技术人员应了解现场环境、临时电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保护措施。 (9)现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合相关规定要求。 (10)吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理并确认安全后方可继续作业;正式起吊前应先试吊,确认正常后方可正式起吊。

水下混凝土安全施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 水下混凝土安全施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

水下混凝土安全施工方案 b)总监办下达的开工通知书 c)西部开发省际公路通道重庆绕城公路南段第S5合同段《两阶段施工图设计》第三分册。 d)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2 e)《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94 f)《公路工程石料试验规程》JTJ054-94 g)《公路工程金属试验规程》JTJ055-83 h)《公路工程水质分析操作规程》JTJ056-84 i)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 j)《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 k)《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004 l)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004 m)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ-024-85 第二章施工准备安排 一、人员、机械设备安排 计划进场固定职工3人,民工15人。机械设备安排见下表: 序号机械设备名称数量机械状况 1拌和设备1良好 2输送泵1良好 3自卸汽车2良好 4装载机1良好 5吊车1良好 6导管1良好 第 2 页共 14 页

二、材料准备 备好足够的水泥、砂石等材料,避免在浇筑过程中出现因材料供应不上而暂停施工的情况。 第三章施工组织机构 1.组织机构 2.人员及职责 1)项目负责人:对本桩基各项管理工作负全面责任,明确有关人员相应职责,定期对工程施工进度、质量、安康状况进行检查、评议、评定,及时采取纠正、预防措施。 2)项目总工:负责对本桩基工程质量进行控制、管理和监督,主持对工程质量的定期检查、评定、整改措施的落实以及督促管理人员作好质量记录。 3)试验负责人:负责本桩基各种原材料及半成品的力学性能试验、化学性能试验,各种混合料的配合比组成设计及施工过程中的现场试验、检测。 4)质检负责人:负责施工全过程工程质量的监督、检查及各工序交接的质量验收工作。以及配合业主、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查验收工作,对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见,协助搞好工程成本控制。 5)现场施工负责人:全面负责现场施工技术及安排,对外进行联络协调,对内进行工作的安排布置,对施工负全面责任,参加有关施工的协调会议,在总体施工负责人的领导下,协调各施工队之间的资源需求与共享,根据总体施工进度要求安排施工生产,同时负责现场的安全、质量工作。 第 3 页共 14 页

水下混凝土浇筑施工方案

本word文档可编辑修改 一、工程概况 渝北区兰馨大工程名称泽科?港城国际项目四期一组团工程地点 道 建筑高度 2 2 建筑面积(m)40706.85m 11.8 米 (m) 独立基础机械成孔 基础形式主体结构异形柱框架剪力墙结构灌注桩条基 抗震设防烈 抗震等级四级 6度 度 地上层数3层地下层数一层 层高(m)负一层5.5米,一层3.3米,二至三层3.1米 建设单重庆旭华房地产开发有限公设计单中国机械工业第三设计位司位研究院 施工单重庆龙润建筑安装工程有限公监理单成都交大工程建设监理位司位有限公司 桩型号桩径嵌岩深度桩型号桩径(mm)嵌岩深度(mm) (mm)(mm)

本word文档可编辑修改 ZH-19002700ZH-210003000

ZH-3 1100 3300 ZH-4 1200 3600 ZH-4 1200 3600 ZH-5 1300 3900 ZH-6 1400 4200 / / / 二、编制依据 1、本工程设计图纸 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》重庆市工程建设标准 三、现场实际情况 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,泽科港城国际四期工程,地 下水位较高,平均水位标高在318左右。 2、为保证混凝土白勺质量和结构强度,混凝土白勺浇筑必须采用水下 混凝土白勺浇注方式。 四、水下混凝土白勺施工方法 1、施工准备 水下混凝土配合比白勺确定:根据规范要求,混凝土白勺强度等级提高一个等级,图纸要求桩身采用C25砼,现增加一个等级,桩身砼强度等级为C30。配合比必须通过试验确定。 2、水下混凝土导管浇注法白勺参数计 算a、超压力P白勺计算

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案设计

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案 景云祥通信股份公司 年月日

目录 一、工程概况 1.工程概况 2.工程地质条件 二、编制依据 三、施工方案 1.施工准备 2.施工方案 四、工程质量保证措施 1.工程质量保证制度 2.工程质量保证技术措施 五、工程安全、文明施工保证措施 1.安全生产措施 2.文明施工措施 六、工程进度保证措施 1.进度计划 2.施工工期保证措施 七、降噪、降污及雨季施工技术措施 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 3.应急措施

第一章工程概况 第一节工程概况 本项目为中国铁塔股份市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目,具体概况如下: 一、项目名称:中国铁塔股份市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目 二、承包方式:包工包料(甲供材料除外); 三、工程质量要求:达到国家现行相关验收合格标准及招标人部规要求; 四、工程容:塔基、土建机房施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期的缺陷修复等全部工作; 五、工程特点:本项目涉及铁塔基础施工、一体化机柜基础施工、防雷接地及馈线窗施工,基站施工场景涵盖城区及野外,在工程实施阶段将面临以下问题: 1、与基站站址所属村社、行政部门及居民的协调沟通问题; 2、与铁塔供货、安装单位的配合协调问题; 3、站址地理、地质、气候问题; 4、施工阶段中与业主、设计、地勘、监理配合、协调的问题; 5、施工进度、质量、安全、成本控制间平衡的为题。 第二节工程地质条件 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的水下灌注桩混凝土浇筑工程 第二章编制依据

水下浇筑混凝土施工综述

水下浇筑混凝土综述 水下浇筑混凝土系指在地面上进行搅拌,直接灌注于水下结构部位,并就地成型硬化的混凝土,简称水下混凝土。这是一种用普通的混凝土材料、特殊施工工艺的施工方法,可以省去因造成干地施工条件所必须进行的一系列工作,如基坑排水,基坑防渗和施工围堰等,在某些情况下,水下混凝土甚至可能是采用的唯一方法。 水下浇筑混凝土的施工,是一种在水中看不见的施工工艺,要确保其施工质量,水下浇筑混凝土拌合物必须具备较好的和易性,较小的泌水性,良好的流动性保持能力和较大的湿堆密度。 仅从施工条件来看,水下浇筑混凝土要比陆上干地浇筑混凝土困难的多,有些工作要克服水环境带来的水压,流速,黑暗,缺氧,涌浪等一系列困难。因此,水下浇筑混凝土常存在以下问题:?当混凝土拌合物穿过水层而在水中移动时,很容易产生离析现象,使混凝土根本不能粘结成一个整体。 ?由于混凝土是在水下进行施工,属于隐蔽性的施工工艺,无论施工前还是施工后均不可能对混凝土的填充程度进行直接 观察,在控制混凝土质量方面,常有很多不稳定和不可预见 的因素。 ?如果水下结构为钢筋混凝土结构,钢筋于混凝土之间的粘结力显著降低。 因此,水下浇筑混凝土的关键是解决如何防止未凝结的混凝土中

的水泥颗粒被水带走,水泥和骨料不产生分离的问题。 未正确浇筑水下混凝土,在施工过程中应注意一下事项: ?在混凝土拌合物到达浇筑地点以前,避免其与环境水的接触,在进入浇筑地点以后,也要尽量减少与水的接触;尽可能是 与水接触的混凝土始终为同一部分。 ?水下混凝土的浇筑应当连续进行,一直浇筑到混凝土结构所需高度或高出水面为止,以减少环境水对混凝土的不利影响, 也减少凝固后清除强度不符合要求的混凝土的数量。 ?对于已浇筑的混凝土不宜搅动,使其在较好的环境中凝固和硬化。 水下浇筑混凝土的浇筑方法有开底容器法,倾注法,装袋迭置法,柔性管法,导管法和泵压法。 开底容器法只适用于小量的,零量的水下混凝土工程的施工,施工技术和施工设备也比简单。 倾注法类似于干地的斜面分层浇筑法,施工技术比较简单,但是只能用于水深不超过2m的浅水区使用。 装袋迭置法虽然施工比较简单,但是袋与袋之间的接缝整体性较差,一般只用于对整体要求不高的水下抢先,堵漏和防冲工程,或在水下立模困难的地方用作水下模板。 导管法施工时通过不透水的金属导管来浇筑水下混凝土,具有设备简单、整体性好、浇筑速度快、不受水深和仓面大小限制等优点。导管法浇筑设备见图1。

水下浇筑混凝土施工方案

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工设备 (2) 四、操作工艺 (3) 五、质量标准 (5) 六、施工注意事项 (6) 一、编制依据 《砼结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-95

本工程施工图纸和投标文件。 本工程施工组织设计。 公司管理手册及文件相关要求。 二、工程概况 本工程位于梧州市xxx杉木冲田寮大道宏大广场旁,采用框架剪力墙结构,地下2层、地上25层的商住楼,总建筑面积28962㎡,其中地下室建筑面积2238㎡,地上建筑面积26724㎡。 三、施工设备 1、材料选用 ⑴水泥:宜用525号普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。⑵砂子:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 ⑶优先选用卵石:粒径10~40mm,含泥量少于2%。 2、作业条件 ⑴施工机械设备必须满足下列要求: 1)混凝土运输车不少于两台。⑷粗骨料宜选用卵石或碎石,其粒径不得大于40mm,有条件时可采用二级配; 2、导管的结构和使用符合下列要求: ⑴导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm,直径制作偏差不得超过2mm,宜采用无缝钢管制作。导管的分节长度一般为2~4m,底管长度不宜小于4m,底部应焊设加强箍,两管之间可用法兰或丝扣连接。 ⑵为避免提升导管时法兰挂住钢筋笼,可设置锥形护罩,或采用加焊三角形加劲板等有效措施。 ⑶导管使用前应试拼试压,试压压力一般为0.6~1MPa,并要试验混凝土隔水球塞是否能通过。 ⑷使用丝扣连续的导管,应注意使用、运输和堆放中不得碰撞导管连接口的螺纹或压坏管口。导管在每次灌注混凝土使用完毕后,

水下混凝土安全施工方案

水下混凝土安全施工方 案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

水下混凝土安全施工方案编制说明 本方案的编制以下列文件和资料为依据: a)已审批的《槽坊大桥实施性施工方案》 b)总监办下达的开工通知书 c)西部开发省际公路通道重庆绕城公路南段第S5合同段《两阶段施工图设计》第三分册。 d)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2 e)《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94 f)《公路工程石料试验规程》JTJ054-94 g)《公路工程金属试验规程》JTJ055-83 h)《公路工程水质分析操作规程》JTJ056-84

i)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 j)《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 k)《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004 l)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004 m)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ-024-85 ? ? 第二章施工准备安排 一、人员、机械设备安排 计划进场固定职工3人,民工15人。机械设备安排见下表: 序号机械设备名称数量机械状况 1拌和设备1良好

2输送泵1良好 3自卸汽车2良好 4装载机1良好 5吊车1良好 6导管1良好 二、材料准备 备好足够的水泥、砂石等材料,避免在浇筑过程中出现因材料供应不上而暂停施工的情况。 ? ? ? ? 第三章施工组织机构 1.组织机构 ?

? ? ? ? 2.人员及职责 1)项目负责人:对本桩基各项管理工作负全面责任,明确有关人员相应职责,定期对工程施工进度、质量、安康状况进行检查、评议、评定,及时采取纠正、预防措施。摘要:本文分析了影响水下水泥混凝土施工的因素。从施工工艺、技术要求等各方面阐述了水下混凝土的施工特点。怎么样保证水下混凝土的施工质量。施工单位必须认真把握好质量控制,水下砼为水中浇注的砼,根据水深确定施工方法,较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上砼相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上砼低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加絮凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高,水下混凝土标号不低于C25。。关键词:水下混凝土施工施工质量工艺

目录 1、引言 (1) 1.1前言 (1) 1.2水下混凝土概述 (1) 1.3本文的目的和意义 (2) 2、施工方法 (3) 2.1导管法 (3) 2.2袋砌法 (3) 2.3倾注法 (3) 2.4柔性管法 (4) 2.5预埋骨料压浆法 (5) 3、施工阶段 (5) 4、水下混凝土浇筑技术要求 (11) 5、水下混凝土施工常见问题及处理办法 (11) 5.1初灌量 (11) 5.2卡管、堵管 (11) 5.3导管拔出 (11) 5.4钢筋笼的上浮和下沉 (11) 结论 (15) 参考文献 (15) 1.1: 随着各类建筑的曾多,水上简直的基础,墩台等的现浇使用更多的水下混凝土的施工工艺,水下混凝土施工属于隐蔽工程,由于施工是在水下进行,所以其施工过程及质量是关键,这就对施工前期条件和施工工艺进行控制。对每一个环节严加要求,力争把隐患消除在成桩之前。避免不必要的损失。 1.2: 在干处进行拌制,而在水下浇筑和硬化的混凝土,叫做水下混凝土。混凝土在水下虽然

水下砼浇筑专项方案

无锡市安全供水高速通道工程3标段梁韵桥过河管水下砼浇筑 专项施工方案 编制:______________ 审核:______________ 批准:______________ 无锡市交通工程有限公司

无锡市安全供水高速通道工程3标段 梁韵桥过河管水下砼浇筑专项施工方案 一、工程概况; 无锡市安全供水高速通道3标段-梁溪河D2450mm过河沉管工程,穿越梁溪河,位于运河西路梁韵桥南。本项目共敷设一根过河管。管径为Φ2450钢管厚度δ=25毫米,沉管过河长度138.5米,岸斜管长度3.95米,上平管6米;水下沟槽开挖放坡为1:4,沟槽底宽5.0米,过河管底标高为-4.8(吴淞标高)。梁溪河现航道中心河底高程为吴淞-1.0米。为了满足航道要求和管道的安全要求,过河沉管顶标高拟定为吴淞-2.352米。为满足航道要求,管顶覆盖层厚不小于1米。 本工程过河管采用一次沉管到位。为此,我公司根据设计要求及无锡市安全供水高速通道工程自来水管线跨越仙蠡桥水利枢纽方案技术审查意见,多次组织有关技术施工人员,进行反复研讨,针对沉管下方三根水利管涵上部质量与原覆土层质量相同,制订了本专项施工方案,方案在水利管涵上部的沉管部位采取浇筑水下C25砼措施进行配重,以确保管涵上部质量与原覆土层质量相当。具体浇筑水下C25砼范围及高程见图示。 二、施工工艺; 本次沉管工程的管道稳管及沟槽回填全部采用石子回填,具体回填高程为管底至管顶上0.5米的沟槽范围,因考虑到沉管下方有三根水利管涵压重问题,在多次听取水利专家组意见的基础上,本次工程

管道所跨越的水利管涵上方的沟槽回填决定采用水下C25砼,使用导管法浇筑,浇筑前必须先检查混凝土泵送的输送管路,确保不透水。现导管离混凝土泵车水平距离约40米,砼泵车最远输送距离可达48米,施工期间可在梁韵桥上往施工点的导管内浇筑砼。我公司已经在施工前报请无锡市公安局交巡警支队批准临时占用运河西路部分快车路进行泵送混凝土作业。在施工前,我公司已联系商用砼厂家的操作人员来现场实地察看过,确保水下砼浇筑的施工可靠性。首灌砼量与导管直径、料斗容量及埋置深度有关,具体在施工前计算。每移动一次导管均应按照首灌砼的方法进行。 浇筑工序:导管及下料斗由打捞船吊住,将导管吊放至指定高度。根据目前运河水位及水下管底标高位置,我公司自制了两根长9米的专用水下导管和料斗。在浇筑前,将两根导管分别用自制的钢卡子固定好,防止导管晃动。管底离基槽底不超过20cm。在导管内水面处塞一个用编织袋包裹的海绵球,使混凝土与水隔开,并用铅丝拴住,铅丝头挂在导管处。接着向导管中灌砼,至导管内即将灌满时,将铅丝头剪断,此时砼泵送不间断,继续浇筑,并用标杆测量水深,导管埋深有40cm时,停止浇筑,转至另一根导管,按上述方法操作。两根导管交替浇筑,直至达到标高。导管外壁焊接上两只吊耳,用于固定钢丝绳用于提升导管,汽车泵送时,不需要拆导管,即可完成泵送。 混凝土浇筑顶标高比设计标高略高,以保证混凝土强度,顶面由潜水员水下整平。混凝土应连续浇筑,如因故中断浇筑,中间时间不得超过40分钟。

相关文档