第一章监理试验工作简介

试验监理要本着客观、公正、科学、严谨的工作态度进行监理工作。首先应对工程承包单位的工地试验进行核查。核查内容应包括:

⑴试验室的资质及试验范围

⑵法定计量部门对试验设备的检定证明

⑶试验室管理制度

⑷试验室质量保证体系

⑸试验人员资格证书

⑹本工程的试验项目及要求

试验室应采用规定的标准进行试验,保证数据准确、科学,并按规定的表格清晰、完整地填写试验记录和试验报告;且建设良好的档案管理体系。试验监理应作好相应的抽检、平行试验报告及台账。

工程采用的主要材料,施工单位应对其外观、规格、型号、数量质量证明文件等进行验收,及时建立原材料管理台账。台账内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、试验检验报告编号及检验结果。原材料管理台帐应填写正确、真实、项目齐全。并填写材料报验单经监理工程师检查认可,监理单位应按规定进行平行检验或取样检测合格,方可用于工程。以书面或电子文档形式对收到的文件进行分类,编目管理,做到易于识别,便于查找。要定期对文件进行评审,必要时予以修订并由授权人确认其适宜性。失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回,或采用其他措施防止误用。

不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识,标明材料名称,品种,生产厂家生产日期和进场日期。原材料堆放时应有堆放分界标识,以免误用。骨

料堆放场地面应进行硬化处理,并设置必要的排水设施。

第二章实施细则之依据

《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007)、《《铁路混凝土与砌体工程施工规范》(TB10210-2001)、《铁路混凝土工程施工技术指南》

(TZ210-2005)、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设函[2005]157号、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)、《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-94)、《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB10426-2004)、《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005) 、《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10204-2002)、《北京铁研准朔铁路监理站监理规划》、准朔铁路有限责任公司有关试验检测方面的文件、总监理工程师指令等。

第三章试验检测监理工程师工作范围及其重点

1、对现场监理工程师见证取样及“见证试件”的结论、数据的真实性负责;

2、平行检测:同条件砼试件(从试件制取、养护、抗压由试验监理工程师全过程独立完成);

3、对施工单位试验室每半个月进行一次例检,对施工现场及拌合站从试验角度每星期不少于两次的巡查;

4、在试验方面对现场监理组长、监理工程师有指导、安排工作的权利。

其工作重点是:做好平行检测试验工作,对现场监理工程师在试验方面不明之处进行指导。

第四章试验台帐的建立

要求台帐编号连续,编号与报告上编号吻合,各类试验台帐每月整理一次,并存档备查,主要台帐有:

1、原材料试验台帐;

2、各类施工试验台帐;

3、各类报告发送登记台帐;

4、试验委托台帐;

5、不合格原材料、试验台帐;

6、各种配合比批复、登记台帐

7、对施工单位试验室试验仪器设备日常检查、工地巡视台帐;

8、北京铁研监理公司、监理站、建设、设计单位与试验检测相关的文件、通知的登记台帐。

第五章北京铁研准朔铁路监理站外委试验制度

1、外委试验按准朔铁路有限责任公司有关文件所指定的有资质的检测机构和授权的工程试验检测中心进行;

2、外委试验要建立委托试验台帐,并要填写外委试验委托单;

3、委托单要填写清委托检测的详细项目,并使用准朔铁路有限责任公司规定的国家现行的试验规程和技术标准;并按规定对样品进行见证封样,对样品的真实有效性负责;对于平行检测样品从取样、养护、送样负全责;

4、送样的数量、规格、型号、代表的数量、有无现场监理见证等要在委托试验单中填写清楚,要注清属于“见证试验”还是“平行检测试验”;

5、收取试验报告时要检查试验报告是否符合委托单要求。(包括试验数据、试验项目、以及检测,评定依据)

第六章试验检测监理工程师工作章程

1、及时为现场监理工程师、总监理工程师提供试验数据,对工程质量的评价提供依据;

2、负责原材料及其中间产品的平行检测试验,并出具平行检测试验报告;依据规范频率督促施工单位做好现场同条件养护试件,审核施工单位的现场温度记录。

3、对承包人工地试验室的仪器设备状态、人员资质、操作方法、资料管理等各项工作进行定期的检查、监控;

4、按合同规定频率依据国家和行业标准、规范完成各项试验检测任务。第七章试验监理工程师在准朔监理部的定位以及准朔监理部对试验监理

工程师工作重点的要求

试验监理工程师在试验检测方面行直接向总监理工程师负责,试验检测结果不受任何行政、经济或权利其它方面的利益干预,任何人不得主观改变试验检测结果,保证结论的公正性。

1、平行试验工作规定

平行检测由三部分构成:

①试验监理工程师利用施工单位试验室进行独立试验,从取样、试验操作、出具报告其全部过程由试验监理工程师独立完成的平行试验。

②试验监理工程师可将(自行独立取样制作的试件,填写好委托单后)原材料、砼试件、钢筋原材、钢筋焊结试件送检与中建中心实验室、中铁十二局中心实验室两家单位交插进行试验。

③对施工单位试验室,无资质检测的一些材料、半成品、成品,试验检测监理工程师有责任督促施工单位外委送检(具体检测单位由施工单位、监理单

位联系须征得准朔铁路有限责任公司同意)。

2、对进场的原材料、施工现场的半成品、成品质量应按规定的频率进行平行检测,试样抽取后,应妥善编号、保存并详细注明样品名称、数量、取样位置。

3、试验检测质量控制任务

试验检测监理工程师在收到现场监理工程师见证取样样品及其委托单后,应按有关标准规定制备好试样,试验检测完毕后应及时对实测数据进行整理,确定无误,出示试验报告单,在第一时间内将试验报告传至或电话通知现场监理工程师。

4、原始数据处理质量控制

原始记录的格式要统一,内容应填写完整。

5、内业资料管理规定

内业资料整理应统一完整,符合标准要求,试验检测报告采用规定的统一格式,应填写完整,文字清晰、数据准确、结论正确、不得涂改。试验检测报告应各单位、分项、分部分别归类存档。

第八章试验检测监理工程师的主要任务

1、监督承包人的室内试验,使其操作符合试验规程的要求,检查承包人试验结果的可靠性和准确性。

2、对承包人所做的标准试验进行复核性试验,包括各类土、各类稳定集料的最大干密度及砼配合比。

3、对原材料和施工过程进行检查、抽样,会同现场监理人员对工程质量有疑问的项目进行抽样检测。

4、做好平行检测试验工作。

第九章现场监理工程师在试验检测方面的主要任务

1、对现场原材料、半成品堆置、标识、使用负责,与承包人共同进行现场取样,以保证样品具有代表性、真实性;

2、随机检查进场材料,发现问题及时责令承包人取样试验,使用有合格产品证的甲供、甲控物质;

3、确保工序质量符合规范,达到图纸设计的要求,对承包人施工控制试验进行监督;按规范频率要求对现场同条件养护试件负全过程监督责任,监督施工单位做好现场同条件温度记录。

4、对“成品”或“半成品”的进场质量检验进行监督,确保合格的“成品”或“半成品”、“原材料”进入现场;

5、承包人应派出自己的试验人员,在现场监理人员的监督下进行合同所规定的试验,以证明其提供的材料、施工工艺、工程质量是合格的,达到合同要求的标准;

6、承包人必须按规范要求通知监理工程师进行见证取样或现场见证砼塌落度测试、砼试件制作、砼含气量试验、防水板焊接充气等现场试验,并对试验结果现场签认。

7、现场试验检测结果不合格时及时通知施工单位和试验监理工程师同时复检,复检不合格时向总监报告并提出处理意见。

第十章试验检测项目的具体规定、措施

第一节试验检测项目频次要求

水泥

取样方法:

同厂家、同品种、同强度等级的同编号同出厂日期,散装水泥500t为一批袋装每200t为一验收批,不足200t亦为一验收批取样。在至少20袋中分别取样,总量约12KG,并注明产品名称、代号、强度等级、出厂编号、出厂日期、使用部位等。每批抽检一次,出厂日期超过3个月,应复验。

水泥存放:

水泥堆放应按品种,强度等级分批堆垛,堆垛高度不宜大于1.5m。堆垛应架离地面0.2m以上,距四周墙壁0.2---0.3m或预留通道;并作好防潮、防雨措施。

试验项目:

细度、凝结时间、安定性、强度。监理见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。

试验方法:

1、安定性:用试饼法沸煮后不得有裂纹、翘曲;用雷氏夹法沸煮前与沸煮后两针距离之差不得大于5.0mm

2、凝结时间:初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h

3、细度:不大于10%

4、强度:抗压强度如有一块超出平均值的10%应舍去,其余五块平均值为该组水泥的抗压强度,如五块中再有一块超出平均值的±10%,则该组试验结果作废

粗集料

取样方法:

同厂家、同品种、同规格连续进场的粗集料400m3或600t为一批,不足

400m3或600t亦为一验收批。在大堆中铲除表层,然后在不同部位分别均匀取样,粗骨料不少于100kg,并注明产品名称,进场日期及使用部位。

试验项目:

颗粒级配、压碎指标、坚固性、针片状颗粒含量、含泥量、碱含量。监理见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。试验方法:

1、筛分试验:,结果判定应按GB/T14685,P2表1进行.称量精确到1g分计筛余计算精确到0.1%累计筛余计算精确到1%。

各项试验所需的最小样品数量

2、含泥量:不大于1.0%,泥块含量:不大于0.25%

3、针片状含量:Ⅰ类<5%,Ⅱ类<15%,Ⅲ类<25%或<10%,计算精确至1%

4、压碎指标:每次样品称量在3000g左右,取9.5mm以上,19mm以下的碎石分两层装入,每层应用¢10圆钢,左右颠击各25次,后按1KN/S 速率均匀加荷至200KN并稳荷5S过2.36mm筛,精确至1g,计算精确至0.1%,取三次结果平均值计算精确至1%;<C30时≤16% ,≥C30时≤10%合格。

5、表观密度:应大于2500kg/ m3计算精确至10kg/m3

6、堆积密度:应大于1350kg/ m3计算精确至10kg/m3

7、空隙率:应小于47% 计算精确至1%

细集料

取样方法:

同厂家、同品种、同规格连续进场的细集料400m3或600t为一批,不足400m3或600t亦为一验收批。在大堆中铲除表层,然后在不同部位分别均匀取样,细骨料不少于50kg,并注明产品名称,进场日期及使用部位。

试验项目:

颗粒级配、细度模数、含泥量(机制砂为石粉含量)、泥块含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、坚固性、碱含量。监理见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。

试验方法:

1、筛分:应按GB/T14684-2001 P2表1判定,计算精确至0.1%

2、石粉含量:MB<1.40 石粉含量≤10%,MB≥1.40 石粉含量≤5% ;计算精确至0.1%

3、坚固性可用压碎指标法控制:取300g以500N/s速率加荷至25KN,稳荷5S以以同样速质卸荷,计算精确至1%

4、表观密度:应大于2500kg/ m3计算精确至10kg/m3

5、堆积密度:应大于1350kg/ m3计算精确至10kg/m3

6、空隙率:应小于45% 计算精确至1%

石材

取样方法:

同产地的石材至少抽取一组试件进行抗压强度检验。最冷月平均低于-5℃和浸水潮湿地区,应各增加一组抗冻性指标和软化系数检验的试件。

试验项目:

石材强度、抗冻性、软化系数。监理见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。

钢筋

取样方法:

1、Ⅱ级螺纹钢

同一牌号、同一炉罐号、同规格每60t为一验收批,不足60t亦为一验收批。任取两根钢筋截取端部50cm,从每根钢筋中分别取样一根做拉伸试验,一根做冷弯试验。型钢、管材、扁钢应同钢筋原材料试验。

2、Ⅰ级圆钢

同一牌号、同一炉罐号、同规格每60t为一验收批,不足60t亦为一验收批。任取两根钢筋截取端部50cm,然后从每根钢筋中分别取样一根做拉伸试验,一根做冷弯试验。

3、盘条

同一牌号、同一炉罐号、同一规格每60t为一验收批,不足60t亦为一验收批。从不同盘中取两根拉伸,两根冷弯。

钢筋存放:

钢筋堆放应架空、整齐、稳定,按不同品种、规格、厂家及炉批号分类分批堆垛,并作好防潮,防雨措施。

试验项目:

拉伸试验(检测拉伸强度、屈服点、伸长率)、冷弯试验。监理见证取样

检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。

试验方法:

1、钢筋混凝土砼用热轧带肋钢筋GB1499 HRB335

2、钢筋混凝土砼用热轧光圆钢筋GB13013 R或Q

3、低碳热轧圆盘条GB/T701 Q235

4、抗拉试验:GB228-2002 按GB/T8170-1987进行抗拉。

5、弯曲试验:GB232-1999

6、修约方法:GB/T8170-1987

(1)强度修约至5MPa 7.5<5≤2.5 分别为0、10

(2)伸长率修约至0.5%

钢筋焊接

取样方法:

电弧焊:以同牌号、同焊接形式、同工班200个接头为一批,不足200个亦为一验收批,随机切取3个接头做拉伸试验。闪光对焊同工班、同牌号、同规格接头300个为一批,可一周内累计,不足300个亦为一验收批,随机切取6个接头,3个做拉伸,3个做冷弯。

外观检查:

1、焊缝长度:HRB单面搭接焊为10d,双面搭接焊为5d,Q\R单面搭

接焊为8d,双面搭接焊为4d。焊缝高度>0.3d并不得<4mm, 焊缝宽度>0.3d并不得<4mm

2、焊伤判定:深度不得超过0.1d

3、焊缝外观:不得有浮碴、毛刺

4、热影响区的判定:2.75d

试验项目:

拉力试验,冷弯试验。监理见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数20%或10%,但至少一次。

试验方法:

1、抗拉:应塑断且不在热影区的至少有2根,如有一根在焊缝处断裂且强度小于钢筋强度则判定该组试样不合格,重新取双倍试验,如再不合格则判定该批产品不合格。

2、冷弯:如有一根在焊缝处断裂则判定该组试样不合格,重新取双倍试验,如再不合格则判定该批产品不合格。

3、强度修约至5MPa 7.5<5≤2.5 分别为0、10

砼(砂浆)拌和用水

试验项目:

PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫化物、硫酸盐。同水源检查不少于1次,监理检查试验报告。

外加剂

取样方法:

同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t 为一验收批,不足50t亦为一验收批。施工单位每批检验一次;监理见证取样

试验监理实施细则

试验监理工作细则 一、依据 1、施工承包合同和《招标文件》 2、《公路工程质量检验评定标准》 3、有关各项部颁技术规范与试验规程等。 4、监理规划。 5、监理规程与办法。 6、项目办的具体规定的要求。 二、试验监理的工作划分 (一)按试验类型划分 1、验证试验:对材料与外购件进行鉴定,决定其能否进场及用于工 程的试验。 2、标准试验:提供施工控制指标与质量控制标准的试验,应在施工 前完成。 3、工艺试验:提供施工方法与施工工艺要求的试验,按规定在正式 施工前完成。 4、抽样试验:对在施工中工程内在品质符合性检查的试验。 5、验收试验:对完工工程进行质量评定的试验。 (二)按试验内容划分: 1、施工材料和外购成品的试验检查;

2、施工控制标准的试验评定; 3、现场施工质量的抽检和认定; 4、施工工艺和工程质量验收试验; 5、其他试验。 (三)按试验工作管理内容划分: 1、承包人试验室的监理; 2、施工现场试验工作的监理; 3、施工质量争议和试验认定。 (四)按工程项目划分: 1、路基填筑;土料物理性质试验、标准击实试验、路基压实度、路基弯沉。 2、无机稳定土路面底基层、基层;材料试验(石灰、水泥、碎石、砂砾、粉煤灰、土)、混合料标准击实试验、EDTA标准滴定试验、灰剂量与最大干密度关系试验、配合比试验、工艺试验、压实度抽验、无侧限抗压强度试验、钻芯取样试验(根据招标文件要求)。沥青混凝土面层:材料试验(沥青、碎石、砂、石屑、矿粉)配合比试验、工艺试验、路面抽样马歇尔试验、钻芯和抽提试验。 3、混凝土工程(包括预应力混凝土和钢筋混凝土)及砌体工程:材料试验(水泥、水、砾(碎)石、砂、石料、外加剂)配合比试验、坍落度试验、无侧限抗压强度试验、砂浆稠度试验等。 4、钢筋:抗拉、延伸率、冷弯、焊接试验。 5、锚具和钢绞线:锚具硬度和探伤试验(必要时)、钢绞线抗拉强度、延伸率、弹性模量、截面积试验等。

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

试验监理细则样本

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监 理 实 施 细 则 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监理实施细则 批准 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月 目录 一、编制依据…………………………………………………错误!未定义书签。

二、编制目的………………………………………错误!未定义书签。 三、监理试验工作范围及重点………………………………错误!未定义书签。 四、监理工作控制要点、目标及监控手段…………………错误!未定义书签。 五、监理工作方法与措施……………………………………错误!未定义书签。 六、旁站监理部位和工序……………………………………错误!未定义书签。 七、监理工作流程……………………………………………错误!未定义书签。 八、试验表格…………………………………………………错误!未定义书签。

一.编制依据 ●《铁路建设工程监理规范》(TB10402- ) ●《铁混凝土工程施工技术指南》铁建设{}241号 ●《铁路混凝土结构耐久性设计规定》( TB10005- ) ●《铁路混凝土工程施工质量验收标准》( TB10424- ) ●《钢筋焊接及验收规程》( JGJ 18- ) ●《铁路混凝土钢筋机械连接技术暂行规定》 ●《通用硅酸盐水泥》( GB175- ) ●《混凝土外加剂》( GB8076- ) ●《铁路混凝土强度检验评定标准》( TB10425- ) ●《水泥砂浆强度试验方法》( GB/T 17671- ) ●《混凝土用水标准》( JGJ 63- ) ●本工程的设计图纸等 二.编制目的 为控制宁安铁路M P Z Q J L-2标的施工质量,规范监理对施工单位自检检测试验的质量控制工作和监理工程师的抽检检测试验工作,依据工程施工承建合同(以下简称”合同”或”合同文件”),以国家或铁道部颁现行有关施工技术、工程质量评定和验收、工程试验等方面的规程规范、技术标准和客运专线工程质量管理以及宁安铁路有限责任公司的有关规定等要求制定本细则。

管理信息化监理细则

A. 0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):___________________ 专业监理工程师:_______________________ 总监理工程师(签字):________________ 执业印章)日期:二?一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88 断块、方4 断块、黄3 断块、黄8 断块、马35 断块、马5 断块、马8 断块、马31 断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLG DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV 电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV 电力线同杆架设单模通信光缆, 各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48 芯单模主干光缆沿油田10kV 电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72 芯单模主干线光缆沿油田10KV 电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网络快球设置多个预置位,支持多条巡航扫描, 每条可添加多个预置点,支持多条花

原材料检验监理实施细则

1原材料检验监理实施细则 一、总则、 本细则专为水利水电混凝土工程的原材料质量检验而制定。细则制定的依据为: (1)建设方与承建单位签订的合同中有关的技术性条款。 (2)本工程的设计文件、设计图纸、技术要求、设计变更。 (3)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—92)。 (4)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)。 (5)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。 (6)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—91)。 (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—91)。 (8)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86)。 本细则与上述规定有矛盾之处,以上述依据为准。 二、承建单位检测实验室的设置与检测试验 (1)监理单位应检查承建单位检测实验室是否具备与所承建的工程相适应,并满足合同文件和技术规范、规程、标准要求的检测手段和资质。它可以是承建单位自身的试验室,也可以是承建单位委托并报监理部认可的具有相应工程检测手段和资质的专业机构。承建单位要配备有较丰富工程实践经验的专业检测工程师。 (2)所有检测人员均需通过培训和考核上岗,同时具有相关部门颁发的上岗证。 (3)监理单位应监督承建单位在接到承建合同项目开工通知后42天内,将其检测实验室建立与设置规划一式四份报送审批,其内容应包括:检测试验室设置计划、资质文件、检测试验人员情况、仪器设备情况、各类试验表格、实验室工作规程和其他需要说明的问题。 (4)承建单位主要检测任务包括:进场原材料的检验、施工准备阶段的试验、施工过程中的检测试验、检测资料记录和整理,以及配合和协助监理工程师进行对照检测、试验和抽检工作,并尽可能为监理工程师的检测工作提供方便。 三、水泥检验 (1)用于本工程的水泥,其品种、标号必须符合招标文件要求。 (2)不同品种、编号水泥进场后,须有出厂合格证或质保书,承建单位应在有监理人员在场的情况下进行抽检。 (3)承建单位须将其出厂合格证或质保书以及有关试验资料报送监理部,经审查合格后方可进行施工。 (4)水泥常规试验项目包括安定性、强度、凝结时间,当工程对水泥有特殊要求时,监理工程师有权要求增加试验项目。 (5)技术要求。 1)安定性(按GB1346—89进行)用沸煮法检验必须合格。 2)强度:(按GB177—85进行)各标号水泥的各龄期强度不得低于附表中数值。 3)凝结时间:(按GB1346—89进行)普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。 (6)检验规则。 1)取样规则。 ①散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,且一批总重量不超过500t,随机从不少于三个车罐中抽取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg。

电力工程监理实施细则

电力工程监理实施 细则

电力工程监理实施细则 电力工程监理实施细则 1 工程概况 1.1 工程总体概况 1.2 电力工程概况 新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。 1.3 工程范围 2 监理范围及重点 2.1监理工作范围 由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路0.3KM。 2.2监理工作重点 从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点: ⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制; ⑵35KV电力线路跨越***国道施工; ⑶***地段的电力工程施工。 3 监理工作的目标 根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,经过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目

标。 3.1 质量目标 确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。 3.2 工期目标 按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。 3.3 投资目标 按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。 3.4 安全目标 杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其它重大事故。 3.5 合同管理目标 全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。 3.6 信息管理目标 建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面

建筑材料质量控制监理实施细则

建筑材料质量控制郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 工程监理第三标段(次隧道C) 建筑材料质量控制监理实施细则 编制: 审批: 总监理工程师: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程三标次隧道C项目监理部 2014年8月31日 目录

建筑材料质量控制 一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 三、原材料监理控制流程 四、建筑材料试验基本技能 五、水泥 六、钢材 七、钢筋连接 八、集料 九、混凝土 十、防水材料 十一、混凝土外加剂 十二、沥青路面检测

郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 建筑材料质量控制监理实施细则 一、工程概况 郑东新区综合交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于郑东新区综合交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 本合同段为次隧道第三标段,位于郑东新区商鼎路路北,穿越博学路。主要工程包括主隧道二十七段,起点桩号:CC0+64.828(分段号:CC-AM-03),终点桩号:CC0+809.117(分段号:CC-AM-29)。 次隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽12.25m,结构顶板覆土约4~6m,标准段顶板厚1.2m,侧墙厚1.1m,底板厚1.1m。 为满足结构不均匀沉降变形的需要,结构以25~30m为一个节段。节段间设30mm沉降缝,沉降缝处做重点防水处理。异形段结合出入口布置沉降缝适当加大,当沉降缝间距大于30m时,施工时应采用“跳仓”施工。底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于20m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 混凝土结构耐久性设计 隧道主体结构使用年限为100年,结构表面最大计算裂缝宽度要求≤0.2mm(且不得出现贯通),受力主筋迎水面保护层厚度50mm,背水面保护层厚度40mm,内部结构保护层厚度30mm。 隧道结构防水设计 隧道防水等级按《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的地下工程二级防水标准,具体要求为:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000,任意100平方米防水面积上的湿渍不多于3处,单个湿渍面积不大于0.2平方米;平均渗水量不大于0.05l/ m2·d,任意100平方米防水面积上的渗水量不大于0.15l/ m2·d。采用砼结构自身防水和外防水相结合。自防水采用在混凝土胶凝材料中掺加一定比例(按产品说明书要求)的质量可靠的抗裂防水剂等外加剂,使砼自防水达到设计要求的等级。外防水体系以变形缝、施工缝等接缝防水为重点辅以柔性外包防水层加强防水。外层防水采用1.5mm双组份聚氨酯涂层及1.5mm高分子自粘胶膜防水卷材,在变形缝、施工缝处做重点节点防水处理。变形缝处增设外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带(变形缝用)、沿着顶板、侧墙和底板兜绕成劝止水,缝间用填缝材料嵌缝,其中心线应与变形缝重合,误差不得大于10mm。结构施工缝处采用中埋式止水带(施工缝用)防水,并要求在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/m,厚度

设备安装调试监理实施细则 2

设备安装调试监理实施细则 2018年 2 月23 日

设备安装调试监理实施细则一、工程概况

二、编制依据 —国家和地方有关工程建设的法律、法规 —国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程等 —设备供货安装调试工程招标、设计文件 —建设单位和监理单位签订的工程建设监理合同 —建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同 —已批准的监理规划 —施工组织设计 三、工艺流程图 四、监理工作目标值 我监理公司项目部在本工程监理中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,实现工期、质量、投资、安全文明监理目标。 1、工期目标 是以事先控制为主,通过计划、组织、协调、检查与调整等手段,调动一切积极因素,努力实现各个施工阶段工期目标,确保总工期目标的实现。 2、质量目标 是以合同条款、技术规范和设计文件为依据,以工序质量为核心,通过抓施工人员的工作质量来保证工序质量,最终确保工程质量达到设计要求,使之能安全、可靠、高效的使用。

本工程质量目标:合格 3、投资目标 是工程承包合同价,要在确保工程项目进度、质量目标的前提下,以科学、公正的原则协调和处理合同双方之间的收支行为,控制可能发生的新增费用,使工程的实际价尽可能接近合同价。 4、合同管理控制目标:按照合同条款对施工过程的进度、费用、质量等实施管理。 5、组织协调:市政工程组织协调工作为协调合同履约各方的关系及协调与社会各界的关系。 五、设备安装监理工作主要内容及要点 设备安装工程监理原则:先地下后地上;先主(干)线后支线;先预制后安装;先设备后管道;先吹除后试压;先防腐后绝热;先检查后隐蔽。 (一)设备安装工程主要内容 本工程中主要安装的设备 主体设备性能表 2.2、运行设备一览表 其它设备 水泵、鼓风机、搅拌器、各类管道、自吸式螺旋泵、曝气器、螺杆泵、离心泵、潜污泵、仪表、阀门、控制箱等,开关柜及配电柜(箱)、电力变压器以及电力、电讯、信号电缆管线设备等, (二)安装工程难点、重点分析 1. 安装工程中,部分设备体积较大,安装时要用大型吊装设备或特殊措施。 2. 本工程工艺复杂,配管工序多,质量要求高。因此,要求配管工作有熟练的操作技能。 3. 交叉作业多,各种设备安装及配管相互穿插施工。 4. 精密设备多,安装精度高,成品保护要求高,如小型电机、加药泵一但安装就位,要立即采取设备成品保护措施,防止砸坏、碰坏。

试验检测监理实施细则(定稿).

监理文件注意保密项目编号:C C S I-B J-S-06-34 文件编号: C C S I H Z W-X Z-04 杭州湾跨海大桥混凝土结构表面防腐涂装工程试验与检测 监理实施细则

目录 1、项目概述 (2 2、试验检测依据 (2 3、检测人员、检测设备、检测项目 (3 4、岗位职责 (5 5、涂装材料的质量控制 (6 6、试验检测设备仪器的控制 (8 7、涂装质量检验控制 (10 8、试验检测流程与涂层检测 (13 9、试验室管理制度 (15 10、附录 (19 1、项目概述 本细则明确了监理项目部试验检测各级人员的质量管理职责、工作权限和实施要求,旨在确保工程项目的质量、安全生产管理。为了确保杭州湾跨海大桥混凝土表面涂装工程质量得以保证。全体试验检测人员应严格执行《试验检测监理实施细则》的各项规定,确实保证工程质量。 2、试验检测依据 01.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95; 02.《杭州湾跨海大桥工程监理规程》(2003年;

03.《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ275-2000; 04.《中国建筑色卡CBCC》(GSB/16-1517.1-2002; 05.《涂料粘度测定法》(GB/T1723-1993; 06.《涂料固体含量测定法》(GB1725-1979; 07.《色漆和清漆—密度的测定》(GB6750-1986; 08.《涂料细度测定法》(GB1724-1979; 09.《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》(GB1728-1979; 10.《漆膜附着力测定法》(GB1720-1979; 11.《漆膜柔韧性测定法》(GB/T1731-1993; 12.《漆膜硬度测定法—摆杆阻尼试验》(GB/T1730-1993; 13.《漆膜耐冲击测定法》(GB/T1732-1993; 14.《漆膜耐磨性测定法》(GB1768-1979; 15.《色漆和清漆—人工气候老化和人工辐射暴露》(GB/T1865-1997; 16.《交联型氟树脂涂料》(HG/T3792-2005; 17.《高压无气喷涂典型工艺》(JB/T9188-1999; 18.《色漆和清漆漆膜厚度的测定》(GB/T13452.2-1992; 19.《涂料灰分测定法》(GB1747-1979; 20.《红外光谱分析方法通则》(GB/T6040-2002; 21.《化学试剂气相色谱法通则》(GB9722-1988;

智能监理实施细则

上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 名豪天台苑工程 智能化工程监理细则 编制 总监 2012年4月30日

目录 一.工程概况第1页 二.智能化工程的主要特点第1页 三.监理依据和执行的规范、标准第1页 四.智能化工程监控部位第2页 五.监理工作流程第3页 六.监理工作控制要点及目标值第4页 七.监理工作方法及措施第8页 八.智能化工程常见质量通病第11页 九.施工质量监理要点第14页

名豪天台苑智能化工程监理细则 一、工程概况 1.名豪天台苑住宅小区,用地面积22664.3平方米,弱电主要由五的系统 24个小系统构成,其中通信网络系统包括对讲覆盖、闭路电视、公共及 紧急广播等系统;办公楼宇自控系统由BA系统、空调冷水系统、空调 热水系统、空调冷热水二次系统、及空气空调处理系统、新风空调系统、 及送排风系统组成;安全防范系统内包括电视监控、防盗报警、电子巡 更、门禁管理、车库管理五个子系统;消防(联动)控制系统含盖火灾 自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、排烟系统、泵房系统 五个子系统。 2.参建单位 建设单位:连云港兆地置业有限公司 设计单位:上海建工设计研究院有限公司 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 总包单位:上海莲森建筑装饰有限公司 二、智能化工程的主要特点 材料设备精密、功能多、性能要求高、对环境要求高。 三、监理依据和执行的规范、标准 1.《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003) 2.《程控电话交换设备安装工程验收规范》(YD5077) 3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2205) 4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—2007) 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

最新整理建筑材料监理实施细则.doc

建筑材料监理实施细则 1、材料质量控制的要点 (1)主要装修材料及建筑配件订贷前,施工单位应提出样品(或看样)和有关订贷厂家情况以及单价资料,向监理单位提出申报,由监理工程师同设计、建设单位研究同意后方可订货。 (2)主要设备订贷前、施工单位应向监理单位提出申报,由监理工程师进行核定是否符合设计要求。 (3)对用于工程的主要材料,进场时,必须具备正式的出厂合格证和材质化验单,如不具备或对检验证明有疑问时,应向施工单位说明原因,并要求施工单位补做检查,所有材料检验合格证,均须监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。 (4)工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证,砼和预制构件,应按规定方法进行抽样检验,由于运输安装等原因出现的构件质量问题,应进行分析研究,采取措施处理后,经监理工程师同意后方能使用。 (5)凡标志不清或怀疑有质量问题的材料,对质量保证有怀疑或合同规定不符的一般材料,受工程重要程度决定应进行一定比例的材料试验,需要进行追踪检验以控制和保证其可靠性的材料,则应进行全部检验。 (6)材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理标准》要能反映该材料的质量性能。对于重要构件和非匀质材料,还应酌情增加采样数量。 (7)在现场配制的材料,如砼、砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配合比,应先提出试配合格后才能使用,监理工程师均须参与试配和试验。 (8)监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是符合设计文件和标书所规定的厂家、型号、规格和标准。 (9)对进口材料、设备,应会同商检局检验,如核对凭证中发现问题应取得供方和商检局人员签署的记录,按期提出索赔。 (10)高压电缆、电压绝缘材料,要进行耐压试验。 (11)施工单位应在使用材料前的一定期限内向监理单位报送有关材料、试验报告、申请该定,凡有关质量证明、合格证、试验报告,均应相应的符合国标或厂标规定要求,监理工程师如发现有疑问时,应及时向施工单位提出意见,施工单位应作出解释和处理。 (12)对材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求,须充分了解,慎重选择和使用材料。 2、材料质量的检验 (1)材料质量检验的目的 材料质量检验的目的是通过一系列的检测手段,将所取的材料、质量、数据与材料的质量标准相对照,借以判断质量的可靠性,能否使用于工程中,同时,还有得掌握材料质量信息。 (2)材料质量的检验方法: A书面检验:是由监理工程师对施工单位提供的材料样品,从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查。 B外观检验:是由监理工程师对施工单位提供的材料质量保证资料,试验报告等进行审核,取得认可后方能使用。 C理化检验:是借助试验设备,仪器对材料样品的化学成份,机械性能进行科学的鉴定。D无损检验:是在不破坏材料样品的前提下,利用超声波、X射线、表面探伤等仪器进行检验。 (3)材料质量检验的程度: 根据材料质量信息和保证资料的具体情况,其检验程度分免检、抽检和全部检验三种。A免检:就是免去质量检验过程,对有足够质量保证材料齐全的材料可享免检。 B抽检:就是按随机取样的方法,对材料进行抽样检验,如监理工程师对承包单位提供的材料或质量保证资料有怀疑或对成批生产的构配件均应按一定比例进行抽样检验。

试验监理实施细则讲义

材料试验监理实施细则 KMJF/D-32-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 材料试验监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07. 20批准2004.07.20实施

目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (2) 三.设计要求 (2) 四.取样要求 (2) 五.取样方法 (4) 六.涉及的规范及标准 (17) 七.验收 (18) - 1 -

材料试验监理细则 1.工程概况: 2.编制依据: 2.1公司质量管理体系文件 2.2本工程监理规划 2.3监理合同、施工合同 2.4施工图纸 2.5各种现行规范标准 3.设计要求 3.1混凝土强度:C10(垫层)、C20-C40;空心砖强度:MU2.5;砌体砂浆强度:M5.0;钢 筋:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级(HPB235、HRB335、HRB400、RRB400) 4.取样要求 见证取样数量大于规定的30%。 见证范围:用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 见证规定: 施工单位必须把试验室的资质资料报给监理,审查合格后才能开始见证取样。 见证取样的范围和程序: 见证范围-建设工程中结构用钢筋、焊接试件、砼拌合物材料、砼试块、砌体材料、砌体砂浆、防水材料、幕墙材料、门窗材料、土工材料、其它重要材料等实行见证取样。 - 2 -

建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。 施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名。 检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 见证人员资格 见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员 必须具有初级以上技术职称或相应的建筑专业知识 必须具有建设单位的见证人书面授权书 必须向质监站和检测单位递交见证人员书面授权书 见证人员职责 取样时见证人员必须在现场进行见证 见证人员必须对试样进行监护 见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位 有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样 见证人员必须在检验委托单上签字,并出示‘见证人员证书’ 见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任 监理要对材料试验作详细的记录台帐。 - 3 -

试验监理实施细则(一)

试验监理工作内容 一、试验室人员、仪器设备履约情况的监理内容:(应符合投标承诺,应满足工程需要) 1、试验人员数量、人员资质、实际操作能力,应知应会能力应满足工程需要。 2、桥涵期、路面期试验设备的到位率、完好率。 3、试验室内部管理应高效,分工应明确。(高效的评判标准:①进场原材料应及时按频率进行检测。②各种标准试验、配合比试验应提前完成,不能出现施工等试验数据的情况。③现场检测试验应及时进行。④试验室、材料部、施工现场三者之间的沟通应及时、畅通。⑤试验室应该及时提供各种准确、可靠的试验数据,确实起到指导施工的作用。) 4、仪器设备的使用、维护、保养记录应该健全,各种试验设备应能保持正常运转,确保满足工程试验的需要。 5、试验室主任应具备和总监处、监理处以及施工单位材料部、施工现场的沟通能力。 二、土工部分: 1、项目部试验室主任及负责土工试验的试验员,应了解、掌握土工试验所要求的试验项目、自检频率、质量标准以及试验数据的整理。 2、取样时应提前通知监理,试验时应有监理旁站,试验结束后,应及时整理报告并报送监理签认。 3、原地表清表后,应按每500m取样一次,进行击实、含水量、颗粒分析、CBR值、有机质含量等试验(取样应具有代表性)。 4、每个取土场应按取土深度和取土面积进行分区试验,应明确每 一分区的土将按填筑路基的哪一段、哪一层次,应在试验报告或试验记录中注明。 5、取土场每一分区应按每5000m2一次的频率完成击实、含水 量、颗粒分析、CBR值、有机制含量等试验,并及时完成报告,交监理签认。 6、土工布、土工格栅的使用应提前报监理处认可,取样试验合格 后方可进场。 7、关于路基压实度检测 ①若用核子仪:应经过标定且相关系数满足要求。 ②若用灌砂法:标准砂应保持干燥,量砂的密度及锥体的质量应经

最新版电力工程监理实施细则

最新版电气工程 监 理 实 施 细 则

一. 工程概况: 1.工程名称:**********工程。 2.工程地点:处于************。 3.工程概况:**************。 二.施工监理的主要依据如下: 2.1 工程管理系列文件: 2.1.1工程施工承包合同; 2.1.2工程施工监理合同; 2.1.3施工组织设计、电气工程专项施工方案; 2.1.4监理规划; 2.1.5《建设工程质量管理条例》; 2.1.6建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》、建标[2002]85号文; 2.1.7其它与本工程有关的批文、文件。 2.2 技术文件: 2.2.1本工程有效的设计图纸、设计文件以及有关标准图集; 2.2.2《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 2.2.5设计交底、图纸会审纪要。 三.监理工作的流程

建筑电气安装工程质量监理的工作流程

三.监理工作的控制要点及目标值: 1.工程监理工作目标: 按照《监理规划》制定的本工程监理工作总目标的要求,本分项工程监理目标如下: 质量目标:施工质量验收合格; 进度目标:配合土建同期完成; 投资目标:不突破施工合同及附件关于本分项工程的预算; 安全目标:安全无事故。 2.质量控制要点: 2.1监理工作的控制要点: 2.1.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,符合规范要求后,方可在工程中使用。 2.1.2接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 2.1.3高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 2.1.4发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 2.1.5不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

变配电所设备安装电气调试监理细则

(合同工程名称) 监理实施细则 (电气专业变配电所设备安装、电气调试) 吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、变配电所设备安装工程量一览表

2、专业工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 等现行的施工质量验收规范、标准等。 6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现 场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范 (JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工 程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。

7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企 业管理标准等。 第二章监理控制内容、标准、方法及措施 一、接收图纸,进行审图记录,作好图纸会审准备。作为专业监理工 程师,此项工作是最基础、最重要工作,将对日后其他工作起到事半功倍的作用。将图纸吃透,电气专业监理工作将轻松愉快的圆满完成。 1、收到图纸作好图纸登记,明确收到日期。 2、对照图纸目录,检查图纸是否齐全,如不全及时列出明细通过 业主及设计沟通,或由业主直接及设计联系,监理协助。 3、根据图纸目录,明确已出图纸是否满足专业设计要求。通常包 括主要材料设备表、设计说明、高、低压系统图、二次接线原 理图、高、低压配电室平面布置图、变压器室平面布置图、控 制室平面布置图、蓄电池室平面布置图、电缆清册、接地系统 图、单元格式还有盘面布置图、电缆沟布置图、桥架布置图、 其他大样图等等。 4、明确本变电所容量,协助业主核定上级变电所供电回路的开关 容量以及保护时限是否适配。供电外线电源电缆及本变电所进 线电缆设计规格、方位、长度等是否统一。 5、缺少说明和设计的内容需供货厂家提供的,及时向业主提出书 面要求,由业主提供产品手册或安装说明书等。例如电涌保护

公路工程材料试验监理实施细则

公路工程材料试验监理实施细则

目录 1 总则 (1) 2 试验 (1) 3 监理见证取样试验要求 (2) 4 取样 (3) 5 监理见证取样试验 (4) 6 原材料质量控制 (4) 7、路基 (8) 8、路面 (11) 9、桥涵原材料质量控制砼检查试验 (25) 10、隧道工程原材料质量检查及试验 (30) 11、砌石工程原材料质量要求 (32) 12、其他材料和构件质量审批验收 (33)

材料试验施工监理实施细则 1 总则 1.1.本细则依据xxxx工程招投标文件和建设管理法规文件编制。本细则只适用于监理xxxxxx工程的监理工作。 1.2.执行的主要技术标准及规范。 1) 《公路路基路面现场测试规程》JTJ059-95 2)《公路土工试验规程》JTJ051-93 3)《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-93 4)《公路路基施工技术规范》JTJ033-95 5)《公路工程石料试验规程》JTJ051-94 6)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)和有关施工技术规程规范和设计要求的技术标准以及施工合同要求有关质量标准。 1.3试验监理工程师在总监(或副总监)的领导下,负责组织实施材料抽检及路基填筑土试验,桥涵、隧洞、钢材,钢筋、砼、砼构件物,砂浆、砂石等监理工作。监理员是在材料试验工程师的授权下,协助材料、试验监理工程师对材料试验工作进行监理和参与有关材料、土工、钢筋、钢材、砼、砂浆、砂石检测试验及验收。 2 试验 2.1 试验是工程质量控制的重要手段和方法,其数据是评定工程质量的依据,监理工程师在试验检测中应履行的职责: 1)与承包人共同对试验的项目进行现场取样,以保证所取试样具有代表性。 2)随时检查现场材料,发现问题及时责令承包人进行试验并严格监督检查,以确保用于工程中的材料的质量。 3)对承包人施工控制试验进行监督,确保每一工序的质量控制指标符合技术规范要求的标准。 4)对外交通专用公路“成口品”或“半成品”的质量检验进行监督,确保工程质量达到技术规范所要求的标准。 5)监理工程师须履行两个见证职责,即对中心检测站的抽样过程进行见证和对

试验监理实施细则(标准范本)

编号:****/JL**XZ-00* ************工程 监理第**标段 工程试验监理实施细则 ****************有限公司**************** ********工程监理第**标段监理部 20**年**月**日

目录 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、适用范围 (2) 4、人员分工及职责 (2) 5、工作程序 (2) 5.1检验与试验人员的要求 (2) 5.2试验室的资质要求 (3) 5.3原材料取样规定与要求 (3) 5.4混凝土、砂浆配合比的设计试验 (6) 5.5混凝土拌和生产过程中的试验检测 (7) 5.6土方填筑过程中的试验检测 (7) 5.7中间产品取样规定与要求 (9) 6、见证取样与平行检测的数量 (9) 6.1 混凝土见证取样和平行检测的数量 (9) 6.2 土方回填见证取样与平行检测的数量 (9) 6.3 钢筋与焊接见证取样平行检测的数量 (9) 6.4 砂子与石子见证取样与平行检测的数量 (10) 7、试验计划 (10) 7.1施工单位的试验计划 (10) 7.2见证取样和送检计划 (10) 7.3平行检测计划 (10)

工程试验监理实施细则 1、编制目的 为规范************工程施工第**、**、**和**标段监理见证取样和送检与平行检测监理工作,更好地履行监理合同,保证工程施工质量,特制订本细则。 2、编制依据 (1)《监理合同》; (2)本工程的监理规划; (2)设计图纸及技术标准等工程设计文件; (3)《水利工程施工监理规范》(SL288-2014); (4)《水工混凝土施工规范》(SL677-2014); (5)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002); (6)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002); (7)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006); (8)《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007); (9)《水电水利工程锚喷支护施工规范》(DL/T5181-2003); (10)《水工建筑物止水带技术规范》(DL/T5215-2005); (11)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); (13)《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008); (14)《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007); (15)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》(SL 631~635-2012); (16)《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007); (17)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000); (18)《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); (19)《城镇道路工程施工质量验收规范》(CJJ1-2008)

机电设备安装监理实施细则

机电设备安装工程监理实施细则 一、总则 (1)本细则依据设计技术要求及图纸、业主与承建单位和设备供应商签订的合同文件、制造厂提供的技术资料及产品说明书、有关机电规程、规范及标准等要求编制。 (2)本细则适用于××××工程机电设备安装工程。 二、机电设备 三、开工许可证的申请程序 (1)机电设备应在土建工程完工并经验收合格后进场安装。电气设备应在土建及装修工程完工并经验收合格后才允许进场安装。 (2)监理机构应督促承建单位在开工前28d,根据施工图纸、设计要求、技术规范及施工条件等情况,编制设备安装措施计划报送监理部审批。措施计划的内容应包括(但不限于):工程概述;安装技术说明及进度;安装器具、试验装置、仪表、装置性材料及设备配置;安装人员配置情况;质量控制及安全措施;其他按合同规定应报告或应说明的情况。 (3)上述机电设备安装措施及计划连同审签意见一式四份,经承建单位项目经理或其授权代表签署后报送监理部,监理部将在14~28d内批复,原件不退还。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”和“修改后重新报送”四种。 (4)除非承建单位接到的审批意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证,监理部将于接到承建单位申请后24h内签发相应工程项目的开工许可证或开工批复文件。 (5)如果承建单位未能按期向监理部报送开工申请所必须的文件资料,因而造成承建工期延误和其他损失,均由承建单位承担全部责任。若承建单位在审阅限期内未收到监理部的审批意见或批复文件,可视为已通过审议。 四、安装过程监理 (1)安装过程中,监理机构应督促承建单位按已报批的安装措施计划进行安装,并加强技术管理,做好原始资料的记录和整理。当发现问题时,应及时与现场监理工程师联系,找出原因,研究措施解决。若一时难以解决,应调整施工计划并报监理部批准。 (2)机电设备必须依照有关机电安装规程和厂家说明书的要求及顺序进行安装。对重要工序监理工程师应旁站检查。 (3)电气试验是电气设备安装过程中的重要工序,调试前监理机构应督促承建单位编制调试大纲,按大纲有序进行。对于合同中规定应由厂方进行或在厂方指导下进行的调试工作,应在厂方到场后进行。电气调试时应注意检查:试验方法及接线是否正确;采用的仪器仪表精度是否达到要求;注意防止强电窜人弱电控制回路;耐压试验前应首先进行绝缘检查,在满足绝缘要求的条件下进行,凡无特殊说明者,耐压时间均为1分钟。检查、调试、试验的记录内容应能满足单元工程质量评定的要求。 五、安装质量控制 (1)运到工地的所有机电设备应与设计要求及合同文件相符,应有产品合格证、出厂日期、厂家试验报告、产品说明书及图纸等资料(注意保存好这些资料)。设备的到货、开箱、清点、检查、保管和领用,详见《厂坝项目机电设备验收、保管及领用文件》。 (2)监理机构应督促承建单位对业主或供应商提供的设备质量进行验收,并在通过验收之

相关文档