签署页

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

目录

1工程概况

2本细则编写所依据的文件及规范

3建筑材料试验基本技能

4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料

5专项检测

6常见的一些建筑材料见证取样方法

监理有限责任公司见证取样监理实施细则1工程项目概况

1.1项目概述

1.1.1项目名称:

1.1.2工程地点:

1.1.3建设规模:

1.1.3.1工程造价:

1.1.3.2工程质量目标:

1.2项目组织体系

1.2.1项目组织系统

建设单位

设计单位

勘察单位

质监单位

监理单位

施工单位

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

2本细则编写所依据文件及规范

2.1《现行建筑施工规范大全》

2.2《常用建筑材料与结构工程检测》

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

3建筑材料试验基本技能

3.1取样

在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。3.2仪器的选择

试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称量精度要求为0.1g,则应选用感量0.1g的天平,一般称量精度大致为试样质量的0.1%。另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于50mm的,精度可取1mm;对边长小于50mm的,精度可取0.1mm。

3.3试验

试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混凝土强度要制备符合要求的砼试块等。

3.4结果计算与评定

试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。

3.5试验报告

试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容应该包括:

⑴试验名称、内容;

⑵目的与原理;

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

⑶试样编号、测试数据与计算结果;

⑷结果评定与分析;

⑸试验条件与日期;

⑹试验、校核、技术负责人。

工程的质量检测报告内容包括:委托单位;委托日期;报告日期;样品编号;工程名称、样品产地和名称;规格及代表数量;检测条件;检测依据;检测项目;检测结果;结论;等等。

3.6仪器的选择

试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称量精度要求为0.1g,则应选用感量0.1g的天平,一般称量精度大致为试样质量的0.1%。另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于50mm的,精度可取1mm;对边长小于50mm的,精度可取0.1mm。

3.7试验

试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混凝土强度要制备符合要求的砼试块等。

3.8结果计算与评定

试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。

3.9试验报告

试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容应该包括:

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

⑴试验名称、内容;

⑵目的与原理;

⑶试样编号、测试数据与计算结果;

⑷结果评定与分析;

⑸试验条件与日期;

⑹试验、校核、技术负责人。

工程的质量检测报告内容包括:委托单位;委托日期;报告日期;样品编号;工程名称、样品产地和名称;规格及代表数量;检测条件;检测依据;检测项目;检测结果;结论;等等。

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料

4.1水泥

4.1.1概念

水泥是指加水拌和成塑性浆体后,能胶结砂、石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。

在整个道路建设中常用的水泥主要是通用的硅酸盐水泥(P.Ⅰ、P.Ⅱ)、普通硅酸盐水泥(P.O)、矿渣硅酸盐水泥(P.S)、粉煤灰硅酸盐水泥(P.E)、复合硅酸盐水泥(P.C),所有不同规格的水泥在进场后都应分类进行检测。

4.2.1取样方法

水泥生产厂家取样通常以通用水泥出厂前按同品种、同强度等级进行编号,每一编号为一取样单位;在施工现场取样时应以同一水泥厂、同品种、同强度等级、同一批号且连续进场的水泥为一取样单位。袋装以不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。取样应有代表性,可连续取样,也可以从20个以上不同部位取等量样品,但要保证总量不少于12kg。

4.3.1试验项目

在水泥检测完后应着重检查水泥的安定性和强度(3d、8d)是否合格,安定性和强

监理有限责任公司见证取样监理实施细则度检测是实验必做项目。

4.4.1合格标准

安定性不合格的水泥是废品,强度低于相应的标准强度的也不得使用,应严格作退场处理。若降低强度使用则重新进行相应配合比的调整。

4.5.1备注

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用;不同品种的水泥,不得混合使用。

4.2钢材

4.2.1概念

以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料称为钢。钢材的种类很多,一般可分为板、管、型、丝四大类。南艳湾小区建设所用钢材主要是盘条、钢筋、钢丝和钢绞丝等,它是钢筋混凝土的主要受力材料。

4.2.2取样方法及试验项目

钢材品种组批规则取样数量及试验项目取样方法

热轧光圆钢筋按批进行检查和验收,

每批质量不大于60t

拉伸 2

任选两根切取

冷弯 2

热轧带肋钢筋按批进行检查和验收,

每批质量不大于60t

拉伸 2

任选两根切取

冷弯 2

反向弯曲 1

热轧圆盘条按批进行检查和验收,

每批质量不大于60t

拉伸 1 任选一根切取

冷弯 2 不同根

冷轧带肋钢筋按批进行检查和验收,

每批质量不大于60t

拉伸每盘1个

在每盘中随机切取

弯曲每批2个

反复弯曲每批2个

冷轧扭钢筋每批不大于10t 拉伸每批2个

随机抽取,取样部

位应距钢筋端部不

小于500mm长度取

偶数倍节距

冷弯每批1个

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

碳素结构钢应成批验收,每批质量

不得大于60t

拉伸

每批1个任选一根切取

冷弯

冷拔钢丝预应力冷拔钢丝的机械性能应逐盘检验,从每盘钢丝中任一端截去500mm以上后再取两个试样,分别进行抗拉强度、伸长率和反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘钢丝的级别

4.2.3合格标准

4.2.3.1屈服点(屈服强度)、抗拉强度、伸长率均符合各自标准规定,冷弯(反复弯曲)试验合格,则可评定为符合该级别钢筋;

4.2.3.2如拉伸、冷弯试验中某一项试验结果不合格,可从同一批钢筋中取双倍数量的试件,进行该不合格项目的复检。如全部合格,则该批钢筋评定为合格;即使有一个指标不合格,则该批钢筋评定为不合格;

4.2.3.3评定结果不得高于委托单位提供的强度等级。

4.2.4备注

原材料进场时应检查产品合格证、出厂检验报告。对重要材料,尚应进行进场复验。

4.3钢筋焊接

4.3.1钢筋焊接种类

4.3.1.1电阻点焊;

4.3.1.2闪光对焊;

4.3.1.3电渣压力焊;

4.3.1.4电弧焊

4.3.1.5气压焊

4.3.1.6预埋件埋弧压力焊

本工程主要的钢筋焊接种类是闪光对焊、电渣压力焊,电气方面主要以电弧焊为主,但不需要进行检验,结构期间的钢筋焊接都必须要进行取样送检。

4.3.2取样方法及试验项目

监理有限责任公司

见证取样监理实施细

备注:a .钢筋闪光对焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中随机切取6个试件,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。

b.同一台班内,有同一焊工完成的300个同级别、同直径的接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,一个人连续焊接时,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个的接头,应按一批计算。

c . 在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别接头作为一批,不足300个时,仍作为一批。 4.3.3合格标准

4.3.3.1 当闪光对焊试验中有1个试件的抗拉强度小于标准值或有2个试件在试验中发生断裂时,应取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件的强度达不到规定值或有3个试件在焊缝处发生断裂,则确定该批接头为不合格;

4.3.3.2 在做闪光对焊中的弯曲试验时当有2个试件发生断裂时,应再取6个试件进行复验。复验结果,当仍有3个试件发生破断时,应判该批接头不合格;

4.3.3.3 电渣压力焊试验结果中有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件不合格时则判定该批接头不合格。 4.4集料

集料是混凝土或砂浆的主要组成材料之一,在混凝土及砂浆中起骨干作用及填充作用。 4.4.1砂

4.4.1.1一般粒经在5mm 以下的岩石颗粒称为细集料,俗称砂。 4.4.1.2取样方法

⑴在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由

焊接方法 每组试件组数(个) 同一类型焊 接头批数量 复检试件数量

抗剪 拉伸 弯曲 闪光对焊 —— 3 3 300件 (注.ab ) 双倍 电渣压力焊

——

3

——

300件 (注c )

双倍

监理有限责任公司见证取样监理实施细则各部位抽取大致相等的砂8份,组成一组样品;

⑵从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份组成一组样品;

⑶从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。大致需要送检数量为30公斤左右。

4.4.1.3检测项目

每次送检样品须分组进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。

4.4.1.4合格标准

若检验不合格时,应重新取样。对不合格项,进行双倍复验,若仍有一个试样不能满足要求,应按不合格品处理。

4.4.2石

4.4.2.1粒经在5mm以上的岩石颗粒称为粗集料,俗称石子。由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得的粒径大于5mm的岩石颗粒称为碎石;由自然条件作用而形成的,粒径大于5mm的岩石颗粒称为卵石。

4.4.2.2取样方法

4.4.2.2.1在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品;

4.4.2.2.2从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂8份石子,组成一组样品;

4.4.2.2.3从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂16份,组成一组样品。大致需要送检数量为125公斤左右,经缩分后大概35公斤。

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

4.4.2.3检测项目

每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。

4.4.2.4合格标准

若检验不合格时,应重新取样,对不合格项进行加倍复验,若仍有一个试样不能满足要求,应按不合格品处理。

4.5混凝土

4.5.1由胶结材料水泥、粗细集料(普通砂、石)和水配制成的拌和物,经过一定时间硬化而成的人造石才称为普通混凝土,简称混凝土。

4.5.2取样方法

混凝土立方体抗压强度试验应以三个试件为一组,具体要求如下:

4.5.2.1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于一组;

4.5.2.2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

4.5.2.3 当一次连续浇筑1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4.5.2.4 每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;

4.5.2.5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

4.5.3试验项目

4.5.3.1同条件养护强度。混凝土试件一般标准养护到28天(由成型时算起)进行试验,也称混凝土的28天强度;

4.5.3.2 标准养护强度。按工程要求(如需确定拆模、起吊、施加预应力或承受施工荷载等时的力学性能)养护到所需的龄期。也称为600·(天)强度。

监理有限责任公司

见证取样监理实施细

4.5.4合格标准及计算方法 4.5.4.1 统计方法

其强度应同时符合下列两式的规定 mfcu -λ1Sfcu ≥0.9fcu.k λ1 =1.70

fcu

S =

1

1

22.--∑=n nm f

n

i fcu

i cu

fcu.min ≥λ2fcu.k λ2=0.90 4.5.4.2非统计方法

其强度应同时符合下列两式的规定 a. mfcu ≥1.15fcu.k b. fcu.min ≥0.95fcu.k

式中 mfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值,MPa fcu.k ——设计的混凝土的强度标准值,MPa σo ——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,Mpa

f cu.min ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值,Mpa fcu.i ——验收批内第I 组混凝土试件的立方体抗压强度值,Mpa n ——验收批内混凝土试件的总组数 λ1 、λ2——合格判定系数

Sfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差 4.5.5备注

在留置混凝土试块时监理工程师必须在现场监督工作,并要求在试件上标明具体的

监理有限责任公司见证取样监理实施细则施工部位及成型日期,待强度报告出来后监理工程师应按实际强度值计算,并及时、准确地确定该批混凝土强度是否合格、工程是否合格。

4.6砂浆

4.6.1取样方法

4.6.1.1施工中取样进行砂浆试验时,应从施工现场的砂浆搅拌机出料口随机取样,至少从三个不同部位集料(同盘砂浆中只应做一组试块),所取试样的数量应多于试验用料的1~2倍;

4.6.1.2每一检验批且不超过250m3砌体的各类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽样一次。

4.6.2检验项目

砂浆强度应以标准养护、龄期为28天的试块抗压试验结果为准。

4.6.3合格标准

同一验收批的砂浆试块强度验收时,其强度合格标准应同时满足下列要求:

f2..m≥f2

f2.min≥0.75 f2

式中 f2..m ——同一验收批中砂浆试块立方体抗压强度平均值,Mpa f2 ——验收批砂浆设计强度等级所对应的抗压强度,Mpa

f2.min——同一验收批中砂浆试块立方体抗压强度的最小一组平均值,Mpa

4.6.4备注

砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组,当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。电渣压力焊的外观检查

4.7砖

监理有限责任公司见证取样监理实施细则砌墙砖系指以粘土、工业废料或其他地方资源为主要原料,以不同工艺制造的,用于砌筑承重和非承重墙体的墙砖。常见的烧结砖有普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖三种。

4.7.1取样方法

4.7.1.1烧结普通砖和烧结多孔砖都按3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计,一般以5万块作为一批进行现场随机取样,先从产品堆垛中抽取50块,然后从取出的50块试件中再抽取10块~12块送检;

4.7.1.2烧结空心砖按3万块为一批,如不足数量时,仍按一批计,以同样的方法取10块~12块进行检验。

4.7.2检验项目

主要检测砖材的强度等级和抗风化性能,外观质量及尺寸经过现场观察和测量即可判定。

4.7.3合格标准

强度和抗风化性能合格的砖,再按外观质量、尺寸等来确定砌块的等级,砖材等级分优等品、一等品和合格品;如果检验不合格则取双倍的试块进行复验,若有一组试块不符合要求则按不合格产品处理。

4.8防水材料

4.8.1石油沥青

4.8.1.1石油沥青是由石油原油经蒸馏提炼出各种轻质油(如汽油、柴油等)及润滑油以后的残留物,再经过加工而得的产品,是最早使用的防水材料之一。

4.8.1.2取样方法

以同一批出厂,并且类别、牌号相同的沥青为一个取样单位,从不同部位取数量大致相等的洁净试样混合均匀,试样共重2kg。

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

4.8.1.3检测项目

针入度试验、延度试验。

4.8.1.4合格标准

能满足相应技术指标的判为合格,否则应双倍取样送检,若有一项不合格则判为不合格。

4.8.2 石油沥青玛油脂

4.8.2.1由石油沥青和填充料配制而成的,用于粘贴各层石油沥青油毡、涂刷面层油和铺绿豆砂的屋面胶结材料,称为石油沥青玛油脂。

4.8.2.2取样方法

⑴配制沥青玛油脂试验用的沥青和填充料均应与施工现场所用的材料相同并具有代表性。送试验样品数量,沥青2kg,填充料0.5kg;

⑵沥青玛油脂试件成型时所用的油纸,应是350号石油沥青油纸;

⑶现场试验每一工作班至少抽检一次。

4.8.2.3检验项目

主要检验耐热度、柔韧性、粘结力。

4.8.2.4合格标准

沥青玛油脂的各项试验,每项至少三个试件,试验结果均必须合格。其中若有一个试件不合格即判为不合格。

上述若有一项指标不符合标规定,允许在该批产品中再随机抽取5卷,并从中任取1卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时,则判该批产品合格。

4.8.3 合成高分子防水卷材

4.8.3.1检验项目包括外观质量、断裂、拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透

监理有限责任公司见证取样监理实施细则水性;

4.8.3.2合格标准:规格尺寸、外观质量及物理性能各项指标全部符合技术要求,则为合格品。若物理性能有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样进行该项复试,复试结果如仍不合格,则该批产品为不合格。

4.8.4备注:每次现场取样只应从被选种的卷材中截取1米进行送检。

4.9混凝土外加剂

4.9.1混凝土外加剂是指在混凝土拌和过程中掺入的、能按要求改善混凝土性能的材料,一般情况掺量不超过水泥重量的5%。其主要有泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂。

4.9.2取样方法

每一编号取样不小于0.2t水泥所需要的外加剂量,取得的试样应充分混匀,分成两等份,一份按外加剂规定的项目进行试验,另一份要密封保存半年或至有效期。

4.9.3检测项目

4.9.3.1泵送剂需检测密度(或细度)、坍落度增加值及坍落度经时损失;

4.9.3.2防水剂需检测密度(或细度)、钢筋腐蚀;

4.9.3.3防冻剂需检测密度(或细度)、R-7+28抗压强度比、钢筋锈蚀,并应检查是否有沉淀、结晶或结块;

4.9.3.4膨胀剂需检测其膨胀率;

4.9.3.5速凝剂需检测密度(或细度)、凝结时间、1d抗压强度。

4.9.4合格标准

所有外加剂各项性能均须符合其标准技术要求,根据所测数据可确定产品的相应等级,如不符合产品标准技术要求及规范规定均按不合格品处理。检测不合格产品严禁使用。5专项检测

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

5.1地基基础工程检测

⑴地基及复合地基承载力静载检测;

⑵桩的承载力检测;

⑶桩身完整性检测;

5.2工程现场检测

(1)砂砾石回填压实度检测

(2)施工道路弯沉检测

(3)标准击实检测

(4)管道闭水试验

(5)管道回填压实度检测

(6)箱涵、桥梁砼结构检测

6、市政工程检测频率与见证取样表(附表)

监理有限责任公司见证取样监理实施细则

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

监理单位见证取样方法

工程 见证取样计划 编制: 审核: 目录 一、工程概况………………………………………………… 二、编制依据…………………………………………………… 三、见证取样程序……………………………………………… 四、见证人员的职责…………………………………………… 五、见证取样和送检的范围…………………………………… 六、见证取样和送检的方法、数量和要求…………………… 建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此编制本见证取样和送检计划,

1、国家和地方有关工程建设的法律、法规和强制性条文。 《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 2、建设工程与见证取样相关的规范、规程及技术标准 3、建设工程施工合同、建设工程监理合同 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划等 三、见证取样和送检程序 见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 1、监理人员审核施工单位施工组织中有关取样送检计划是否符合要求;编写见证取样和送检计划,报建设单位,并送施工单位;核实试验室是否具有相应的资质; 2、在材料见证取样前,施工单位应提交有关材料的质保资料,见证人员(监理人员)在核对材料的品种、规格、数量无误后,按见证取样、送检计划进行见证取样,取样应有代表性。 3、材料取样后取样人员(施工单位人员)应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 4、试件和试块应由见证人员要求随机抽取,见证制作过程并对试件、试块进行监护和及时标识。试件送样前由见证人员进行封志。

监理见证取样细则doc资料

济南鼎秀家园房地产开发项目见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPERVISION CO., L TD .

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度-----------------------------1 二、监理实施细则编制依据---------------------------3 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项-----------3 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------7

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋及机械连接或焊接试件; 3、用于工程的防水材料、保温材料; 4、建筑门窗、幕墙、室内环境检测、地基承载力检测、桩基检测; 5、水泥、砂、石、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的,以及现行规范规定的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下:

工程材料见证取样监理实施细则

材料见证取样监理实施细则 xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

材料见证取样监理实施细则 编制: 审批: xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

xxx材料见证取样监理实施细则 根据建设工程相关规范要求,为保证工程所用原材料、购配件和器具等产品的质量符合设计要求和国家有关标准的规定,做好原材料、购配件和器具的进场复验,特制定本方案。 一、检测单位 经业主和监理方共同考察,委托xxx建设工程质量检测中心为望漠、册亨、贞丰海事搜救中心工程材料检测单位,检测中心建设工程材料检测资质甲级。 二、见证取样范围 根据建设工程相关文件规定,工程所用的钢筋、水泥、混凝土骨料、外加剂、砌筑砂浆、砖、防水材料、水暖电气材料及其它材料。 三、见证取样方法、数量 (一)、钢筋 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 冷拉钢筋应分批进行验收,每批由重量不大于20t的同级别、同直径的冷拉钢筋组成。 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低炭钢热轧圆盘条按进场的批次进行检查和验收,每批重量不大于60t,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 钢绞线和高强钢丝按同一钢号、同一规格、同一生产工艺,组成,每批数量不大于60t;

环氧涂层钢筋,直径不大于20mm的钢筋,每批按不大于2t组成,直径大于20mm的钢筋,每批按不大于4t组成; 2、取样数量:钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。 直条钢筋:每批钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 盘条钢筋:每批冷拉钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验; 冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 涂层钢筋:每批应抽取1根进行涂层的厚度、连续性和可弯性进行试验; 3、取样方法 拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 (二)、焊接接头和螺纹连接接头 ◆电渣压力焊: 1、在一般的构筑件中,每300个同一级别、同一接头型式为一批,不足300个接头也作为一批; 2、从每批成品中切取3个接头做拉伸试验。 3、接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 4、接头处的钢筋轴线不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 5、接头处的弯折角不得大于4°。 ◆钢筋闪光对接焊: 1、钢筋闪光对接焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个做弯曲试验。 2、同一台班、同一焊工、同一级别的300个接头为一批,当同一

市政道路监理见证取样计划

低丘缓坡黄家区块基础设施配套纬五路东延建设工程 见证取样计划 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 宁波和兴工程监理有限公司 二○一六年十二月

低丘缓坡黄家区块基础设施配套 纬五路东延建设工程工程见证取样计划为贯彻《建筑工程质量管理条例》,规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部建【2000】211号文《关于印发<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>的通知》的要求,结合本工程的技术特点特制定本见证取样计划,用以本工程见证取样试验工作的指导。 1.见证取样的范围:凡是市政基础设施工程的新建、扩建、改建等工程均应做见证取样(涉及结构安全试块、试件和材料都应做见证取样),以保证工程质量和结构安全。 2.见证取样规则、方法: 2.1见证人员按规定备案并通知有关单位; 2.2见证取样数量为30%; 2.3见证人员应对见证取样的代表性和真实性负责,将见证人所作记录归档; 2.4对试件要做好标识、封志、标明工程名称、取样日期、样品名称、数量及有见证人签名; 2.5检测单位应有相应资质、检测单位应按委托单检查试件上的标识和封套,确认无误后,再进行检测。检测应符合有关规定和技术标准,检测报告应科学、真实、准确、可靠。检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 2.6应有定期试验结果的比对资料,为抽样试块与质量控制试块的评定结果的比较,及时发现问题及时解决。以下试块、试件、材料必须做见证取样。 3.以下市政工程材料必须做见证取样 3.1沟槽开挖及井室回填的素土、砂砾石;

3.2井室所用的水泥、砖块、钢筋、砂、碎石; 3.3井室砌筑的砂浆试块; 3.4钢筋混凝土盖板、井室混凝土试块; 3.5结构层的水泥稳定土; 3.6路面沥青混凝土; 3.7电工套管、电线电缆、UPVC波纹管、人行道砖等其他国家规定必须送检复试的材料。 4.见证取样的材料、试块及要求 4.1素土、砂砾石的取样: ①依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中规定:路基压实度每1000m2、每压实层抽检3点;基层压实度每1000m2,每压实层抽检一点;沥青面层压实度每1000m2测一点。 ②依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第4.6.3条规定:条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。管道基础每100m,每层每侧抽检一组(每组三点);管道两侧、管顶以上500mm两井之间,每层每侧抽检一组(每组三点)。 4.2水泥、砖、钢筋、砂、碎石的取样: 4.2.1水泥 4.2.1.1袋装水泥 A、同一水泥厂生产、同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 B、随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

监理见证取样细则

工程 见 证 取 样 监 理 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师:________________ 总监理工程师:__________________ 日期:__________________

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质量除受质监站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下,由施工单位质量检查员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》GB50201-2001 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50201-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 10、《玻璃幕墙质量检验标准》JGJ/T139-2001 11、《铝合金门窗安装验收规程》DBJ15-30-2002 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测,根据

见证取样实施细则详解

见证取样细则 项目名称:祥营安置区U62-04地块 编制人:贺学斌 总监理工程师:杨爽 编制日期: 河南沪建工程监理有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、见证取样人员及职责 (1) 三、见证取样的程序 (1) 四、建筑物资进场见证抽取样品 (2) 五、本工程施工试验、检验试件成型及抽取的监理见证存样、送样项目: (2) 六、见证存样送样编制台帐和旁站日记 (3) 七、附录常用原材料及施工过程试验取样规定(见后附表) (3)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 见证取样送检时工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实保证工程材料和工序质量。 一、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》; 2、湖南省关于见证取样的有关规定。 二、见证取样人员及职责 工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送样负全责。 本工程由项目总监挑选确认最少一名责任心强,了解建筑物资性能,明确需要复试的材料种类及抽样标准,代表批量等的监理人员。专门负责该建筑工程的建筑物资复试前的见证取样和送样,并负责对施工过程的试验和检验及试件的成型制作进行见证取样和送样。 监理见证取样及送样过程视为旁站监理过程,必须见证建筑材料和各种试件取样的真实性以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准,消除隐性的工程质量缺陷。 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 三、见证取样的程序 1、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 2、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。 3、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确

见证取样监理实施细则

苏州市虎池路海绵改造工程 编号:A.0.4 苏 B.1.4 监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措 施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印 章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 第一章工程概况 一、工程项目概况 二、工程项目特征 第二章监理细则的编制依据 第三章工程见证取样监理实施细则 一、各级人员见证监理工作职责 二、见证取样监理工作基本规定 三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点 四、工程质量试验审核检查监理工作要点 五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况 一、工程概况及专业特点 1.1.工程概况 工程名称苏州市虎池路海绵改造工程 工程地点苏州市金阊新城 工程性质改建 建设单位苏州市市政建设管理处 设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 监理单位苏州建筑工程监理有限公司 质监单位苏州市建设工程质量监督站 安监单位苏州市建设工程安全监督站 承包单位昆山市华泰市政工程有限公司 开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天 质量目标合格中标价款约1847万 元 承包方式 施工总承 包 1.2.项目设计概况 1)工程概况 本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。 2)工程内容 根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。 1、平面设计 道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。 2、纵断面设计 道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。 3、横断面设计 道路横断面分配维持现状。 (1)黄花泾~金业街段 道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。 (2)金业街~白洋街段 道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。 (3)白洋街~金湾街段

见证取样方案

漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 沙河大桥工程 见 证 取 样 方 案 编制: 审批: 河南鹏新建设工程咨询有限公司 2015年12月20日

一、工程概况 1)、跨沙河景观主桥,结构体系为拱梁组合体系下承式拱桥,钢箱预应力混凝土梁结构,跨境布置44+2*88+44=264米,桥面总宽度米, 2)、东西岸新桥;预应力混凝土连续梁结构,东引桥长2*25=50米,西引桥桥长2*37=74米,桥面总宽度39米,分幅布置; 3)、高填土接坡道路;道路宽39米,后台填土高度7米,采用1:绿化放坡形式; 4)、地面铺装:宽11米,西引道平均场米,东引道平均长度米,位于主线两侧用于衔接滨河路交通; 5)、排水管向;位于桥梁及道路两侧,排水总长度; 6)、配电照明;包含路灯照明、防雷接地等功能性配电设施。 二、见证依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。(建监[1996]208号) 2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。 三、见证取样的目的 通过见证取样的实施,针对项目具体所使用的工程材料和关键工程施工设置见证取样方案,对进场材料和工程施工进行见证取样,使项目监理部在监理工作中有的放矢,严格控制影响施工质量的工程材料、关键部位、避免质量隐患,保证了工程材料质量和工程实体的施工质量,进而使项目的质量控制目标得以实现。 四、见证取样的范围 凡涉及工程内容的钢筋及焊接件、水泥、砌块、混凝土试块、砂浆试块、白灰、土样以及影响使用功能的原材料,均实行见证取样制度。 1、混凝土试块; 2、水泥; 3、砂浆; 4、砂石料; 5、普通砖; 6、钢材 7、生石灰 8、回填土 9、灰土路基、10、沥青及沥青混合料、11水稳碎石、12钢绞线 13、锚具 14、商品混凝土 15、钢筋连接接头 16、波纹管

见证取样监理细则

越旺创业园(二期)标准厂房一标段工程 监理实施细则 (见证取样) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 见证取样监理细则 质量检测机构是质量监督体系的重要组成部分。质量检测单位对试样出具的检测数据直接影响建设工程质量监督部门对建设工程质量的评判,因而试样的真实性和代表性以及检测单位检测工作的科学性、公正性和准确性必须得到保证。为保证试样能代表实体的质量状况以及建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,就必须有客观的、真实的能全面反映实体质量的见证取样做基础。 一、见证取样送检的范围和程序 (一)见证取样送检的范围 使用于永久性工程的:

1、建筑材料:包括各种钢材、水泥、砂、石、砖、砌块、水泥砼添加剂、矿渣、土、石灰、粉煤灰等; 2、砼、砂浆试块; 3、其它设计要求或规范规定必须见证取样和送检的试件和材料。 (二)见证取样送检的程序 1、建设单位或工程的监理单位应向施工单位、工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程见证单位及见证人姓名、证号。 2、施工企业取样人员在现场抽取和制作试样时,见证人必须在旁见证,见证人员有权要求取样人员出示取样上岗证并要求其按照规范进行取样,见证人员对试样进行监护,并和委托检测的送检人员一起采取有效的封样措施或将试样送至检测单位。应附样品卡片,标明样品编号、取样时间、代表数量、产地、型号、规格、样品数量、取样方式及要求检测的项目等。 3、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人应出示《见证人员证书》,并在检验委托单上签名。 4、检测单位应在检验报告上加盖“有见证取样送检”印章。发生试样不合格情况,应在24小时内通知见证单位和受监质监站,并建立不合格项目台帐,每月必须报市检测中心一次。 二、见证取样送检的管理 各检测机构、实验室对无见证人签名的检验委托单,无见证人监送或未采取有效封样措施的试块出具的报告不得加盖“有见证取样送检”印章;未加盖“有见证取样送检”印

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

见证取样监理实施细则

嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程见证取样监理实施细则 编制: 审批:

甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 2016 年7 月1 日 一、编制依椐 1.本项目工程已批准的监理规划、细则。 2.设计图纸 3.规范、规程: 3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2013 3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3.3 工程建设标准强制性条文 3.4 各分部工程质量验收规范如下: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 3.5 《甘肃省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 二、工程概况及专业工程特点 1. 工程名称:嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程 2. 建设地点:嘉峪关市双拥路 3. 建设单位:嘉峪关市建设局 4. 设计单位:兰州铁道设计院有限公司 5. 勘察单位:兰州市铁道部勘察院 6. 施工单位:嘉峪关市市政工程公司 本项目位于嘉峪关市,道路西起双拥路,下穿嘉镜铁路站场咽喉区,东至嘉兴西路,全长1250m标准段道路红线宽22m其中地面辅导路段红线宽度39m。 本项目主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及道路附属工程。 三、监理控制目标值 严格按照规范要求见证取样,使用于本工程的所有材料都为合格 产品,杜绝不合格材料流入本工地,用于本工程。 四、监理控制要点及方法措施 1. 材料进场后,督促施工单位进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、检验报告等,并对照材料上的标识牌进行验收,达到统一、吻合后,方予签署材料报

原材料及见证取样监理细则

鹭城广场 建筑工程原材料及见证取样 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2015年月日 监理实施细则交底记录

一、工程概况 1.1、建设单位:建明(厦门)房地产开发公司

1.2、监理单位:厦门市杏林建发工程监理有限公司 1.3、设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 1.4、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 1.5、施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 1.6、项目名称:鹭城广场 1.7、建设地点:厦门火车站东侧、湖滨东路与厦禾路交叉口处 1.8、合同工期:1288天 1.9、合同价款:/ 1.10、建筑面积:住宅面积102617.70 m2;办公面积:2973.37 m2;商业 面积445.02 m2; 1.11、工程性质、功能布局:本标段共2栋高层,1#楼59层;2#楼47层 局部24层;3#楼2层;1#楼一层为住宅电梯厅、办公电梯、分配电室、物业用房、消控室,二~九层为住宅、办公、十层以上为住宅;2#楼一层为住宅电梯厅、分配电室、物业用房等,二层及以上为住宅;3#楼一层为商业,二层为设备层,屋面为泳池;半地下室为商业、办公、车库等;底下室为地下三层汽车库(含设备用房); 1.12、质量等级:合格 1.13、建筑等级:1#、2#、3#楼为大型公建;半地下室及地下室为大型地 下工程;屋面防水等级为正置式一级,种植屋面一级,半地下室及地下室除设备用房防水等级为一级外其余防水等级为二级,地下室顶板种植屋面防水等级为一级; 1.14、设计防火分类及耐火等级:1#、2#、3#楼为一栋一类高层综合楼(其 中3#楼为1#、2#楼裙房),主体耐火等级一级;半地下室及地下室耐火等级一级;

市政工程见证取样监理实施细则

签署页 工程项目 监理文件名称 见证取样监理实施细则 总监理工程师 文件编制 编制日期年月日 审 核 年月日备 注

目录 1工程概况 2本细则编写所依据的文件及规范 3建筑材料试验基本技能 4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料5专项检测 6常见的一些建筑材料见证取样方法

1工程项目概况 1.1项目概述 1.1.1项目名称: 1.1.2工程地点: 1.1.3建设规模: 1.1.3.1工程造价: 1.1.3.2工程质量目标: 1.2项目组织体系 1.2.1项目组织系统 建设单位 设计单位 勘察单位 质监单位 监理单位 施工单位

2本细则编写所依据文件及规范2.1《现行建筑施工规范大全》 2.2《常用建筑材料与结构工程检测》

3建筑材料试验基本技能 3.1取样 在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即 在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。 3.2仪器的选择 试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称 量精度要求为 0.1g,则应选用感量 0.1g 的天平,一般称量精度大致为试样质量的 0.1%。 50mm 的,精度可取 1mm;对另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于 边长小于 50mm 的,精度可取 0.1mm。 3.3试验 试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或 试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混 凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 3.4结果计算与评定 试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况 下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 3.5试验报告 试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容 应该包括: ⑴试验名称、内容; ⑵目的与原理; ⑶试样编号、测试数据与计算结果; ⑷结果评定与分析; ⑸试验条件与日期;

见证取样监理细则

GD220206 XXXXXXX工程 见证取样 监理实施细则 编制: 审批: 广东创南工程管理有限公司 XXXXXXX工程监理部 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: (3) 四、见证取样的管理制度 (10) 五、见证取样工作流程 (12)

一、工程概况 工程名称: 云埔工业区康南路及南岗西路(富贵路-康南路)道路拓宽改造工程 工程地点:广州市黄埔区云埔工业园区 业主单位:广州永和建设发展有限公司 设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州恒盛建设工程有限公司 云埔工业区康南路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽工程;工程位于云埔工业区南岗片区范围内,包含康南路及南岗西路(富南路-康南路)共 2 条道路。康南路拓宽道路全长约2.625Km,起点南接规划南岗西路,终点接黄埔东路;道路线位呈南北走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道;南岗西(富南路-康南路)道路全长约800m,西起规划富南路,终点东至规划康南路;道路线位呈东西走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道。改造内容包括道路、桥梁、给排水、照明、电缆沟工程等(不含沥青路面工程、交通工程)。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范(GB/T50319-2013》; 2.本工程的监理规划 3.本工程的施工图纸 4.已审批通过的施工组织设计 5.佛山市南海区建筑工程质量检测站办事指南 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书,并由

建筑工程见证取样监理实施细则

建筑工程见证取样监理实施细则 (工程见证取样细则) 容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师 总监理工程师: 日期:

建筑工程见证取样监理实施细则 1、编制依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划、细则。 1.2设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2013 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2013 《砌体工程施工质量验收规》 GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2011 《屋面工程质量验收规》 GB50207-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 1.3.5《省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 2、工程概况及专业工程特点 建设单位:某某投资 设计单位:某某建筑设计 施工单位:某某建江工程 监理单位:某某建设开发监理 勘察单位:某某工程勘察院 监督单位:建设工程质量安全监督站 2.1、总建筑面积约12万m2, 2.2、本工程使用的钢筋规格有:6、8、10、12、14、16、

18、20、22、25。 钢筋接头:水平方向钢筋直径≥16mm采用直螺纹连接,其余采用绑扎搭接;竖直方向钢筋直径≥14mm采用电渣压力焊连接,其余采用绑扎搭接 2.3、混凝土工程 强度等级使用部位或构件 C40 主楼-1~2层所有结构 C35 主楼3~11层所有结构 C30 主楼12~顶层所有结构 C20 过梁、圈梁、构造柱等 C15 基础垫层 C40P8 地下室底板、外墙、顶板、水池、水箱 2.4砌体工程 标高在-0.06以下采用MU10灰砂砖; 砂浆采用M10水泥砂浆。 标高在-0.06以上外墙填充墙体为灰砂砖,M7.5混合砂浆砌筑;墙填充墙体为砂加气混凝土砌块,M7.5专用粘结砂浆砌筑。 2.5回填土工程 地下室结构施工完成后,四周应及时回填土,不得长期暴露。回填土时基坑中杂物应事先清除干净。在地下室四周1米围的回填土应采用级配砂石,其它可用含水量适当的粘性土。应沿地下室四周均匀回填,并分层夯实,每层虚铺厚度不得超过250mm, 要求回填土的压实系数>0.94, 必须保证回填土与结构之间保持紧密接触。 2.6防水工程 本工程基础底板、外墙防水、阳台、卫生间、空调板、雨棚均采用1.5厚弹性聚合物水泥基(JS)防水涂料;屋面采用4mm厚SBS 4厚SBS改性沥青防水卷材。 2.7保温工程 本工程屋面保温采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS);外墙保温采

见证取样监理方案

悦城华府住宅小区工程 见证取样监理方案 一、编制依据 1、监理规划、监理交底; 2、见证取样方案; 3、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法; 4、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规 定; 5、其他有关工程检测的相关规定; 二、见证取样制度 根据见证取样、送检的相关规定,工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送检负全责,本工程由项目总监指派责任心强、熟悉见证取样有关方法、数量、标准的,监理人员负责本工程的相关构配件的见证取样和送检,并对施工过程中的实验和检验及试件成型,制作进行取样和送检,监理见证取样及送检过程视为旁站监理过程,须见证建筑材料、构配件和各种试件取样的真实性,以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准,消除隠性的工程质量缺陷,所有凡是国家现行检验验收规范和地方规程要求复试的材料、成品、半成品等必须经专业监理外观检验确认合格后,由专门见证人员与承包单位抽样人员一起进行抽样并一起送样,见证取样频率和数量不得少于见证取样制定的计划。各种试块、试件的监理见证取样、送样及复试结果应登

记台帐,包括序号、品种、规格、抽样部位(使用部位)、设计强度、成型日期、试验日期、龄期、试验结果等项。监理见证取样及送样过程视为监理旁站监理,见证监理人员应记好旁站记录,旁站记录记录以下内容: 1、抽样材料及试验品种、种类、生产厂家、取样部位、抽取组数、 有无异常情况及送样或取样时间。 2、抽取各种试件的品种、规格、组数、设计强度等级、抽取地点 或部位(部位应记录准确的所在轴线相对位置)、成型时间、送样时间及有无异常情况,作为实体检测的抽样情况也应进行记录。 三、见证取样检测的内容 (一)、本工程应对下列建筑材料、构配件进行见证取样、送样复试:1、结构工程建筑材料 钢材 砂 外加剂 水泥 砌筑块材 2、装饰装修工程建筑材料、构配件 水泥 塑钢窗 砂石 3、地下、屋面防水材料

公路监理见证取样细则

公路监理见证取样细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

赤水市S208月亮田至凤凰公路改扩建工程监理见证取样细则 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 编制日期:2016年9月日

一、工程概况 工程名称:赤水市S208亮田至凤凰公路改扩建工程 工程地点:赤水市天台镇 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 设计单位:遵义市交通勘察设计有限公司 施工单位:贵州省高原交通建筑有限公司 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 本工程项目赤水市黄陵洞战斗遗址红色旅游基设施项目天台镇月亮田至小桥子公路工程,公路二级K0+000-K3+007.281全长3.007281KM,路基宽10m,路面宽9m,路拱横坡行车道为2%、土路肩为2%,路面设计为半刚性基层沥青路面、中桥一座70M、涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等 二、见证取样的范围 所有用于建设工程的材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送检制度。 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证人员的职责 1、取样时见证人员必须在现场进行见证; 2、见证人员必须同施工人员一起将试块送至检测单位; 3、见证人员必须对试样进行监护; 4、有专用送样工具的工地,见证人员必须签字; 5、见证人员必须在检验委托单上签字; 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、本工程见证取样和送检的记录填写要求 见证人员在见证和送检过程完毕后应及时填写记录,记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。

见证取样制度实施细则

工程见证取样制度实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、见证取样和送检制定

见证试验范围 见证要求: 见证取样和送检制定的程序: 二、各材料进场后现场监理应检查验收的事项 建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在

建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围: 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1、见证实验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应做出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5、见证试验报告单必须由见证人签字盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 见证取样和送检制定的程序明确如下:

1、见证取样和送检制定的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理: 1)工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次); 2)工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:1)对材料取样和试件制作见证; 2)在试件或其包装上作标记; 3)填写《见证记录台账》 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:1)试验报告应电脑打印; 2)试验报告采用省统一用表; 3)试验报告签名一定要手签; 4)试验报告应有“有见证检验”专用章统一格

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

相关文档