文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样监理实施细则(定稿)
见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样

监理实施细则

工程名称:天地源九悦香都住宅小区

编制:

审核:

编制单位:西安高新建设监理有限责任公司

天地源项目部

编制日期: 2014年2月12日

目录

一、工程概况-------------------------------------------------(2)

一、编制说明-------------------------------------------------(2)

二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单

位-----------------------------------------------------------(2)

三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2)

四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4)

五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4)

六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14)

一、工程概况

1、工程项目概况

1.1工程总体概况

307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积5282. 07m2。设计使用年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308#建筑为综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积9926.18m2。设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。

该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土框排架结构、屋面钢梁。

二、编制说明

1、编制说明

根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。

由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。

2、编制依据

本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神:依据建设部《关于加强工程质量检测工作的若干意见》(建监[1996]208号)、<<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》,《建设工程质量检测实行见证取样送检制度》,《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010),对工程中涉及结构安全和使用功能的试块、试件和材料按规定实行见证取样,送至具有见证检测资质的检测单位进行检测。

见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位

1、见证取样送检的范围

涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%;

按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

1、用于承重结构的砼试块;

2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

4、用于承重墙的砖;

5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆用的水泥;

6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

7、屋面、厕浴间使用的防水材料;

8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

2、见证取样送检的程序

1)、建设单位或该工程的监理单位在开工时以书面形式向宝鸡市建设工程质量安全监督站和该工程的检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,并通知施工单位,授权书应写明本工程委托的见证单位和见证人员名单;

2)、见证单位根据见证取样的内容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划;

3)施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作;

4)、见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样;

5)、承担检测的单位应设置收样室,收样时应按授权书检查委托单位及试

样的标识、标志,确认无误后方能交付检测;

6)、检测单位必须按标准、规范进行检测,单独建立见证取样试验台帐;及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章;

7)、发生不合格情况,及时通知市建设工程质量安全监督站,对影响结构安全的,应在24小时内报送。

3、承担见证取样和送检的检测单位

承担见证取样和送检的检测单位应具备省级以上建设行政主管部门和资质证书和质量技术监督部门的计量认证,并接受建设行政主管部门和监督机构的监督管理。

四、见证人员的基本要求和职责

人员应是本工程建设单位或监理单位人员;

见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;

见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记录,并将见证记录归入施工技术档案。

五、本工程见证取样和送检计划

1、针对上述的文件及法规要求,本工程如下试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

地下室防水卷材;

承重结构的砼试块,含主体结构砼试块;

墙体的砌筑砂浆试块;

钢筋原材及焊接连接接头试件;

墙体用砌块;

商品砼试块;

屋面、厕浴间使用的保温材料及防水材料。

装饰装修工程中使用的水泥及外墙保温材料、涂料、饰面砖

2、本工程见证取样部位及数量计划

针对本工程的工程实际情况,结合各相关规范、文件要求,拟定如下见证取样部位及数量计划,并在具体实施过程中按实际情况予以调整。

天地源一期工程见证取样部位及送检数量计划

同条件试块根据施工需要留置,每一楼层、施工段不少于一组。抗渗试块每500 m3取一组不足500 m3也应取一组。

六、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求

1.混凝土试块的取样和制作要求

1).检验项目

立方体抗压强度试验

2).试样标准

一组三块,标准试样尺寸100×100×100MM

3).取样频率

A.每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

B.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

C.当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不

得少于一次;

D、样至少留置一组标准养护试件,同条件养护的留置组数应根据实际需要确定;

E、桩每桩留置一组试件。

4).取样方法

A.用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取;

B.同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L;

C.混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀;

D.从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min,

5).试件制作要求

A.制作试件用的试模由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度,并装拆方便,试模内表面应机械加工,其不平度每100MM不超过0.05MM,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5;

B.在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂;

C.混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作;

D.试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平;

E.试验室用震动台的振动频率应为50±3HZ,空载时振幅约为0.5MM;试件用振动台成型时,混凝土拌和物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动,振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用刀抹平。

6).试件养护要求

A.试件做好用不透水薄膜覆盖并应静置1~2天;拆模后的试件应立即放在20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护(简称标养)。在标养室中,试件应放在架上,彼此间距应为10~20MM,并应壁免用水直接淋刷试件。当无标

饱和溶液中养护;

养室时,混凝土试件也可放于20±2℃Ca(OH)

2

B.采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即覆盖,表面试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

7).结果判定

混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即:方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。

2.砌筑砂浆试块的取样和制作要求

1).检验项目

抗压强度

2).试样标准

一组六块,标准试样尺寸70.7×70.7×70.7MM

3).取样频率

每检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

4).取样方法

在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,至少从三个不同部位集取,现场取来的试样,在试验室应经人工再翻拌,以保证其质量均匀,并尽快制作;所取的砂浆拌和物数量,应比试验用量多1~2倍。

5).试件养护要求

A、砂浆试块在制作后应20±3℃温度环境下停一昼夜(24±2小时),气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试块进行编号拆模,并置于标准养护条件下进行养护;养护期间,试块间间隔不小于10MM;

B、水泥砂浆的标准养护条件为温度20±3℃,相对湿度90%以上;水泥混合砂浆的标准养护条件温度20±3℃,相对湿度为60%~80%;

C、砂浆试块养护期限为28天,然后进行试压。

6).结果判定

按《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011规定,砌筑砂浆强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或者等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度:同一验收批砂浆试块强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

注:砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不小于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

3.钢筋原材料及焊接连接件取样要求

本工程主要使用钢筋为热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条;主要焊接连接方式为双面搭接焊。

a)钢筋原材料

检验项目

本工程钢筋原材料的检验项目为拉伸试验(屈服点或屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲(冷弯)试验。

取样频率

应按批进行检查和验收

每批由同一厂家、同一炉(批)号、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成;

允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉号含碳量之量不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%;

热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批数量不得大于60T。

每批试件数量见下表

取样方法

按上表规定凡取2个试件的均应从任意两根(或两盘)中分别切取,即每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯曲试件;

热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘;

试件在切取时,应在任意一端500MM后切取;

试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60;弯曲试件长35~40 CM进行取样。

结果判定及处理

根据钢筋种类和相应的标准,进行钢筋原材料的合格评定;

钢筋原材料如有一项试验不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行该不合格项目的复验,复验结果(包括该试验所要求的任一指标)即使一个指标不合格,则整批不合格;

b)焊接连接件

本工程将使用的钢筋焊接连接类型主要有:双面搭接焊。

A、检验项目

本工程钢筋焊接接头验收按JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》进行:双面搭接焊的检验项目为拉伸、弯曲试验。

B、取样频率

a、闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下列规定作为一个检验批:

I、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,应按一批计算;

II、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;

b、电弧焊接接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批;每批随机切取3个接头,做拉伸试验;

c、电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批,每批随机切取3个接头做拉伸试验。

C、试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60CM,弯曲试件35~40CM进行取样。

D、结果判定及处理

a、钢筋双面搭接焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:

I、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;

II、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。

当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有一个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应时行复试。

复试时,应再切取6个试件,复试结果,当仍有1个试件抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。

4.墙体用砖取样要求

本工程墙体用砖主要为烧结多孔砖、烧结普通砖。

1)、检验项目

本工程砖的主要检验项目为强度等级。

2)、取样方法和数量

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

监理见证取样细则doc资料

济南鼎秀家园房地产开发项目见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPERVISION CO., L TD .

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度-----------------------------1 二、监理实施细则编制依据---------------------------3 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项-----------3 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------7

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋及机械连接或焊接试件; 3、用于工程的防水材料、保温材料; 4、建筑门窗、幕墙、室内环境检测、地基承载力检测、桩基检测; 5、水泥、砂、石、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的,以及现行规范规定的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下:

工程材料见证取样监理实施细则

材料见证取样监理实施细则 xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

材料见证取样监理实施细则 编制: 审批: xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

xxx材料见证取样监理实施细则 根据建设工程相关规范要求,为保证工程所用原材料、购配件和器具等产品的质量符合设计要求和国家有关标准的规定,做好原材料、购配件和器具的进场复验,特制定本方案。 一、检测单位 经业主和监理方共同考察,委托xxx建设工程质量检测中心为望漠、册亨、贞丰海事搜救中心工程材料检测单位,检测中心建设工程材料检测资质甲级。 二、见证取样范围 根据建设工程相关文件规定,工程所用的钢筋、水泥、混凝土骨料、外加剂、砌筑砂浆、砖、防水材料、水暖电气材料及其它材料。 三、见证取样方法、数量 (一)、钢筋 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 冷拉钢筋应分批进行验收,每批由重量不大于20t的同级别、同直径的冷拉钢筋组成。 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低炭钢热轧圆盘条按进场的批次进行检查和验收,每批重量不大于60t,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 钢绞线和高强钢丝按同一钢号、同一规格、同一生产工艺,组成,每批数量不大于60t;

环氧涂层钢筋,直径不大于20mm的钢筋,每批按不大于2t组成,直径大于20mm的钢筋,每批按不大于4t组成; 2、取样数量:钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。 直条钢筋:每批钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 盘条钢筋:每批冷拉钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验; 冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 涂层钢筋:每批应抽取1根进行涂层的厚度、连续性和可弯性进行试验; 3、取样方法 拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 (二)、焊接接头和螺纹连接接头 ◆电渣压力焊: 1、在一般的构筑件中,每300个同一级别、同一接头型式为一批,不足300个接头也作为一批; 2、从每批成品中切取3个接头做拉伸试验。 3、接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 4、接头处的钢筋轴线不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 5、接头处的弯折角不得大于4°。 ◆钢筋闪光对接焊: 1、钢筋闪光对接焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个做弯曲试验。 2、同一台班、同一焊工、同一级别的300个接头为一批,当同一

监理见证取样细则

工程 见 证 取 样 监 理 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师:________________ 总监理工程师:__________________ 日期:__________________

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质量除受质监站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下,由施工单位质量检查员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》GB50201-2001 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50201-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 10、《玻璃幕墙质量检验标准》JGJ/T139-2001 11、《铝合金门窗安装验收规程》DBJ15-30-2002 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测,根据

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

见证取样监理实施细则

苏州市虎池路海绵改造工程 编号:A.0.4 苏 B.1.4 监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措 施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印 章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 第一章工程概况 一、工程项目概况 二、工程项目特征 第二章监理细则的编制依据 第三章工程见证取样监理实施细则 一、各级人员见证监理工作职责 二、见证取样监理工作基本规定 三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点 四、工程质量试验审核检查监理工作要点 五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况 一、工程概况及专业特点 1.1.工程概况 工程名称苏州市虎池路海绵改造工程 工程地点苏州市金阊新城 工程性质改建 建设单位苏州市市政建设管理处 设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 监理单位苏州建筑工程监理有限公司 质监单位苏州市建设工程质量监督站 安监单位苏州市建设工程安全监督站 承包单位昆山市华泰市政工程有限公司 开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天 质量目标合格中标价款约1847万 元 承包方式 施工总承 包 1.2.项目设计概况 1)工程概况 本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。 2)工程内容 根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。 1、平面设计 道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。 2、纵断面设计 道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。 3、横断面设计 道路横断面分配维持现状。 (1)黄花泾~金业街段 道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。 (2)金业街~白洋街段 道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。 (3)白洋街~金湾街段

见证取样监理细则

越旺创业园(二期)标准厂房一标段工程 监理实施细则 (见证取样) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 见证取样监理细则 质量检测机构是质量监督体系的重要组成部分。质量检测单位对试样出具的检测数据直接影响建设工程质量监督部门对建设工程质量的评判,因而试样的真实性和代表性以及检测单位检测工作的科学性、公正性和准确性必须得到保证。为保证试样能代表实体的质量状况以及建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,就必须有客观的、真实的能全面反映实体质量的见证取样做基础。 一、见证取样送检的范围和程序 (一)见证取样送检的范围 使用于永久性工程的:

1、建筑材料:包括各种钢材、水泥、砂、石、砖、砌块、水泥砼添加剂、矿渣、土、石灰、粉煤灰等; 2、砼、砂浆试块; 3、其它设计要求或规范规定必须见证取样和送检的试件和材料。 (二)见证取样送检的程序 1、建设单位或工程的监理单位应向施工单位、工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程见证单位及见证人姓名、证号。 2、施工企业取样人员在现场抽取和制作试样时,见证人必须在旁见证,见证人员有权要求取样人员出示取样上岗证并要求其按照规范进行取样,见证人员对试样进行监护,并和委托检测的送检人员一起采取有效的封样措施或将试样送至检测单位。应附样品卡片,标明样品编号、取样时间、代表数量、产地、型号、规格、样品数量、取样方式及要求检测的项目等。 3、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人应出示《见证人员证书》,并在检验委托单上签名。 4、检测单位应在检验报告上加盖“有见证取样送检”印章。发生试样不合格情况,应在24小时内通知见证单位和受监质监站,并建立不合格项目台帐,每月必须报市检测中心一次。 二、见证取样送检的管理 各检测机构、实验室对无见证人签名的检验委托单,无见证人监送或未采取有效封样措施的试块出具的报告不得加盖“有见证取样送检”印章;未加盖“有见证取样送检”印

见证取样监理细则

GD220206 XXXXXXX工程 见证取样 监理实施细则 编制: 审批: 广东创南工程管理有限公司 XXXXXXX工程监理部 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: (3) 四、见证取样的管理制度 (10) 五、见证取样工作流程 (12)

一、工程概况 工程名称: 云埔工业区康南路及南岗西路(富贵路-康南路)道路拓宽改造工程 工程地点:广州市黄埔区云埔工业园区 业主单位:广州永和建设发展有限公司 设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州恒盛建设工程有限公司 云埔工业区康南路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽工程;工程位于云埔工业区南岗片区范围内,包含康南路及南岗西路(富南路-康南路)共 2 条道路。康南路拓宽道路全长约2.625Km,起点南接规划南岗西路,终点接黄埔东路;道路线位呈南北走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道;南岗西(富南路-康南路)道路全长约800m,西起规划富南路,终点东至规划康南路;道路线位呈东西走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道。改造内容包括道路、桥梁、给排水、照明、电缆沟工程等(不含沥青路面工程、交通工程)。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范(GB/T50319-2013》; 2.本工程的监理规划 3.本工程的施工图纸 4.已审批通过的施工组织设计 5.佛山市南海区建筑工程质量检测站办事指南 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书,并由

见证取样监理实施细则

嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程见证取样监理实施细则 编制: 审批:

甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 2016 年7 月1 日 一、编制依椐 1.本项目工程已批准的监理规划、细则。 2.设计图纸 3.规范、规程: 3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2013 3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3.3 工程建设标准强制性条文 3.4 各分部工程质量验收规范如下: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 3.5 《甘肃省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 二、工程概况及专业工程特点 1. 工程名称:嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程 2. 建设地点:嘉峪关市双拥路 3. 建设单位:嘉峪关市建设局 4. 设计单位:兰州铁道设计院有限公司 5. 勘察单位:兰州市铁道部勘察院 6. 施工单位:嘉峪关市市政工程公司 本项目位于嘉峪关市,道路西起双拥路,下穿嘉镜铁路站场咽喉区,东至嘉兴西路,全长1250m标准段道路红线宽22m其中地面辅导路段红线宽度39m。 本项目主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及道路附属工程。 三、监理控制目标值 严格按照规范要求见证取样,使用于本工程的所有材料都为合格 产品,杜绝不合格材料流入本工地,用于本工程。 四、监理控制要点及方法措施 1. 材料进场后,督促施工单位进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、检验报告等,并对照材料上的标识牌进行验收,达到统一、吻合后,方予签署材料报

原材料及见证取样监理细则

鹭城广场 建筑工程原材料及见证取样 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2015年月日 监理实施细则交底记录

一、工程概况 1.1、建设单位:建明(厦门)房地产开发公司

1.2、监理单位:厦门市杏林建发工程监理有限公司 1.3、设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 1.4、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 1.5、施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 1.6、项目名称:鹭城广场 1.7、建设地点:厦门火车站东侧、湖滨东路与厦禾路交叉口处 1.8、合同工期:1288天 1.9、合同价款:/ 1.10、建筑面积:住宅面积102617.70 m2;办公面积:2973.37 m2;商业 面积445.02 m2; 1.11、工程性质、功能布局:本标段共2栋高层,1#楼59层;2#楼47层 局部24层;3#楼2层;1#楼一层为住宅电梯厅、办公电梯、分配电室、物业用房、消控室,二~九层为住宅、办公、十层以上为住宅;2#楼一层为住宅电梯厅、分配电室、物业用房等,二层及以上为住宅;3#楼一层为商业,二层为设备层,屋面为泳池;半地下室为商业、办公、车库等;底下室为地下三层汽车库(含设备用房); 1.12、质量等级:合格 1.13、建筑等级:1#、2#、3#楼为大型公建;半地下室及地下室为大型地 下工程;屋面防水等级为正置式一级,种植屋面一级,半地下室及地下室除设备用房防水等级为一级外其余防水等级为二级,地下室顶板种植屋面防水等级为一级; 1.14、设计防火分类及耐火等级:1#、2#、3#楼为一栋一类高层综合楼(其 中3#楼为1#、2#楼裙房),主体耐火等级一级;半地下室及地下室耐火等级一级;

市政工程见证取样监理实施细则

签署页 工程项目 监理文件名称 见证取样监理实施细则 总监理工程师 文件编制 编制日期年月日 审 核 年月日备 注

目录 1工程概况 2本细则编写所依据的文件及规范 3建筑材料试验基本技能 4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料5专项检测 6常见的一些建筑材料见证取样方法

1工程项目概况 1.1项目概述 1.1.1项目名称: 1.1.2工程地点: 1.1.3建设规模: 1.1.3.1工程造价: 1.1.3.2工程质量目标: 1.2项目组织体系 1.2.1项目组织系统 建设单位 设计单位 勘察单位 质监单位 监理单位 施工单位

2本细则编写所依据文件及规范2.1《现行建筑施工规范大全》 2.2《常用建筑材料与结构工程检测》

3建筑材料试验基本技能 3.1取样 在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即 在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。 3.2仪器的选择 试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称 量精度要求为 0.1g,则应选用感量 0.1g 的天平,一般称量精度大致为试样质量的 0.1%。 50mm 的,精度可取 1mm;对另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于 边长小于 50mm 的,精度可取 0.1mm。 3.3试验 试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或 试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混 凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 3.4结果计算与评定 试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况 下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 3.5试验报告 试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容 应该包括: ⑴试验名称、内容; ⑵目的与原理; ⑶试样编号、测试数据与计算结果; ⑷结果评定与分析; ⑸试验条件与日期;

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

建筑工程见证取样监理实施细则

建筑工程见证取样监理实施细则 (工程见证取样细则) 容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师 总监理工程师: 日期:

建筑工程见证取样监理实施细则 1、编制依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划、细则。 1.2设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2013 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2013 《砌体工程施工质量验收规》 GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2011 《屋面工程质量验收规》 GB50207-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 1.3.5《省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 2、工程概况及专业工程特点 建设单位:某某投资 设计单位:某某建筑设计 施工单位:某某建江工程 监理单位:某某建设开发监理 勘察单位:某某工程勘察院 监督单位:建设工程质量安全监督站 2.1、总建筑面积约12万m2, 2.2、本工程使用的钢筋规格有:6、8、10、12、14、16、

18、20、22、25。 钢筋接头:水平方向钢筋直径≥16mm采用直螺纹连接,其余采用绑扎搭接;竖直方向钢筋直径≥14mm采用电渣压力焊连接,其余采用绑扎搭接 2.3、混凝土工程 强度等级使用部位或构件 C40 主楼-1~2层所有结构 C35 主楼3~11层所有结构 C30 主楼12~顶层所有结构 C20 过梁、圈梁、构造柱等 C15 基础垫层 C40P8 地下室底板、外墙、顶板、水池、水箱 2.4砌体工程 标高在-0.06以下采用MU10灰砂砖; 砂浆采用M10水泥砂浆。 标高在-0.06以上外墙填充墙体为灰砂砖,M7.5混合砂浆砌筑;墙填充墙体为砂加气混凝土砌块,M7.5专用粘结砂浆砌筑。 2.5回填土工程 地下室结构施工完成后,四周应及时回填土,不得长期暴露。回填土时基坑中杂物应事先清除干净。在地下室四周1米围的回填土应采用级配砂石,其它可用含水量适当的粘性土。应沿地下室四周均匀回填,并分层夯实,每层虚铺厚度不得超过250mm, 要求回填土的压实系数>0.94, 必须保证回填土与结构之间保持紧密接触。 2.6防水工程 本工程基础底板、外墙防水、阳台、卫生间、空调板、雨棚均采用1.5厚弹性聚合物水泥基(JS)防水涂料;屋面采用4mm厚SBS 4厚SBS改性沥青防水卷材。 2.7保温工程 本工程屋面保温采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS);外墙保温采

见证取样制度细则

××××工程 见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPER VISION CO., L TD .

××工程 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度----------------------------- 二、监理实施细则编制依据--------------------------- 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项----------- 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------

××××工程见证取样和送检制度 实施细则 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、钢材、地材、防水、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试

公路监理见证取样细则

公路监理见证取样细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

赤水市S208月亮田至凤凰公路改扩建工程监理见证取样细则 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 编制日期:2016年9月日

一、工程概况 工程名称:赤水市S208亮田至凤凰公路改扩建工程 工程地点:赤水市天台镇 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 设计单位:遵义市交通勘察设计有限公司 施工单位:贵州省高原交通建筑有限公司 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 本工程项目赤水市黄陵洞战斗遗址红色旅游基设施项目天台镇月亮田至小桥子公路工程,公路二级K0+000-K3+007.281全长3.007281KM,路基宽10m,路面宽9m,路拱横坡行车道为2%、土路肩为2%,路面设计为半刚性基层沥青路面、中桥一座70M、涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等 二、见证取样的范围 所有用于建设工程的材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送检制度。 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证人员的职责 1、取样时见证人员必须在现场进行见证; 2、见证人员必须同施工人员一起将试块送至检测单位; 3、见证人员必须对试样进行监护; 4、有专用送样工具的工地,见证人员必须签字; 5、见证人员必须在检验委托单上签字; 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、本工程见证取样和送检的记录填写要求 见证人员在见证和送检过程完毕后应及时填写记录,记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。

见证取样制度实施细则

工程见证取样制度实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、见证取样和送检制定

见证试验范围 见证要求: 见证取样和送检制定的程序: 二、各材料进场后现场监理应检查验收的事项 建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在

建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围: 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1、见证实验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应做出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5、见证试验报告单必须由见证人签字盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 见证取样和送检制定的程序明确如下:

1、见证取样和送检制定的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理: 1)工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次); 2)工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:1)对材料取样和试件制作见证; 2)在试件或其包装上作标记; 3)填写《见证记录台账》 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:1)试验报告应电脑打印; 2)试验报告采用省统一用表; 3)试验报告签名一定要手签; 4)试验报告应有“有见证检验”专用章统一格

见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位 -----------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 1.1工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积5282.07m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308 #建筑为综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积9926.18m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施细则

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施 细则 材 料 管 理 及 见 证 取 样 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 上海市建设工程

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、监理工作流程 4、现场标准养护室的治理 5、对进场材料的要求 6、常用建材的检验项目 7、见证取样送样制度 8、取样方法及取样数量和代表批量 9、材料治理及见证取样用表格式

见证取样及材料治理工程监理实施细则 1.工程概况 绿洲湖畔商务港工程位于上海市普陀区长征镇境内的金沙江路和真北路交叉口处,北临虬江河,紧临沪宁高速公路和规划中的中环线及以麦德龙、欧倍德为首的大量仓储式零售批发企业,处于对外交流和对外贸易的有利地段,地理位置极为重要。占地面积近8万平方米。其要紧功能以商业、办公、四星级酒店、住宅为主,是一个集工商注册、年检、接待、文秘、翻译、财务、档案治理、会务中心、生活、商业消费于一体的27万m2以上的大规模商务圈,分为住宅区和商贸区两部分。 2.编制依据 2.1 建设监理合同、施工合同及招、投标文件 2.2 监理规划 2.3 施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的施工组织设计 2.5 执行标准、规范 ①《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ③《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) ④《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑤《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

3.监理工作流程 3.1原材料操纵程序(见下表)

见证取样监理实施细则定稿

见证取样监理实施细则定 稿 Newly compiled on November 23, 2020

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位---- -------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积。设计使用 年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308#建筑为

综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积。设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土框排架结构、屋面钢梁。 二、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神:依据建设部《关于加强工程质量检测工作的若干意见》(建监[1996]208号)、<<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》,《建设工程质量检测实行见证取样送检制度》,《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010),对工程中涉及结构安全和使用功能的试块、试件和材料按规定实行见证取样,送至具有见证检测资质的检测单位进行检测。 三、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 1、用于承重结构的砼试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

见证取样送检制度

见证取样送检制度

咸阳市秦都区英才学校工程见证取样送检制度 编制: 审核: 审批: 西安山河建筑有限公司 英才学校项目部 2017年3月

见证取样送检制度 一、为确保试件质量指标能实时表现建设工程质量状况及取样的随机性和真实性,依据建设部文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中设计安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 二、见证取样和送样检测是在建设单位或监理单位见证人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中设计结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。三、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和送样人员签字。材料进场要登记台账,见证取样送检试验记录要登记台账。 四、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、由于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂;

7、地下、屋面使用的防水材料; 8、基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的程序 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样的内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 六、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 七、见证取样应建立工作台帐,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台帐反应施工全过程的质量检测情况,也便于监督检

相关文档
相关文档 最新文档