水平净距

一、与地面建筑外墙面:0.7米。

二、与给水管:0.5米。

三、与污水管: 1.0米。

四、与电力电缆:0.5米。

五、与通信电缆:0.5米。

六、共它燃气管道:0.4米。

七、热水管道: 1.0米。

八、电杆: 1.0米≤35KV

九、照明电杆: 1.0米。

垂直间距

一、给水、排水和其它燃气管道:0.15米。

二、热力管沟:0.15米。

三、电缆(直埋):0.5米。

四、电缆(套管内):0.15米。

燃气管道安全距离标准

燃气管道安全距离标准 燃气管道是运送天然气的管道,使人们可以更便利的使用上天然气.燃气管道安全距离标准无论南方或北方的城市,设计及施工人员都经常被这个问题搅得头疼,以下就来对燃气管道安全距离要求做一个简要分析。 城市燃气管道安装的要求以下五点做一个初步说明: 1)高压和中压A 燃气管道,应采用钢管;中压B 和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管.中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,应符合有关标准的规定. 燃气管道安全距离的要求也在更加明细化。 2)专业人士提示大家地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越. 燃气管道安全距离要求,地下燃气管道与建筑物,构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于有关规定. 3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求: 埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m; 埋设在庭院时,不得小于 0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低). 城市燃气管道安全距离数值一定要严格遵守。 4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越, 并不宜与其他管道或电缆同沟敷设.当需要同沟敷设时,必须采取防护措施. 燃气管道漏气比煤气罐漏气更严重,所以燃气管道安全距离要求一定要要严格遵守。 5)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟时, 燃气管道安全距离及相关知识更有严格要求。应将燃气管道敷设于套管内.套管伸出构筑物外壁不应小于表1K417011-1 中燃气管道与该构筑物的水平距离.套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。

关于危险化学品建设项目安全距离问题

关于危险化学品建设项目安全距离问题 安全距离,没有一个很明确的概念,不同的行业其名称和要求都不一样。《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第十九条:危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外),与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定: (一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所; (二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施; (三)饮用水源、水厂以及水源保护区; (四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口; (五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地; (六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区; (七)军事禁区、军事管理区; (八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 新建危险化学品建设项目要在县级以上人民政府确定的化工集中区域或化工园区(危险化学品生产、储存的专门区域),与周边设施的间距符合GB50016、GB50160等标准规范的要求外,还要符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。

虽然《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号、浙安监管危化〔2011〕204号,以下简称《评审标准》)已弱化对安全距离方面的考核力度“防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣20分(B级要素否决项);”,只是在涉及重大危险源时提及“危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求,防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。但我们仍然需要进一步关注。 自2002年《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)实施以来,各级安全监管部门在现有标准的基础上将距离不符合条件的企业作为重点整改对象,取得了一定的成效。由于法律制定的局限性,《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、设施、区域的距离,很大程度上没有明确的规定。 近期参与危险化学品从业单位的安全生产标准化诊断工作过程中发现部分企业的安全评价报告存在原则性的问题,结合部分专家对“安全距离”情节和政府部门“规划”缺陷甚是不解。特在能力范围内对相关安全距离的法规、规章、行业准入条件、标准规范等进行汇总,以供企业和网友参考。 一、国务院法规 1.《公路安全保护条例》(国务院令第593号, 2011年7月1日起施行) 第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设

最佳城市燃气管道安全距离

城市燃气管道安装的要求 1)高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,应符合有关标准的规定。 2)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。地下燃气管道与建筑物,构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于有关规定。 3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求: 埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低)。 4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。 5)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表1K417011—1中燃气管道与该构筑物的水平距离。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。 6)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求: ①穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。 ②穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求: 1.套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求; 2. 套管宜采用钢管或钢筋混凝土管; 3.套管内径应比燃气管道外径大100mm以上; 4. 套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管; 5.套管端部距路堤坡角外距离不应小于2.0m ③燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定,高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于4米(介质压力0.4至0.8Mpa)和不小于6米(介质压力0.8至1.6Mpa);

管道燃气安全知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 管道燃气安全知识正式版

管道燃气安全知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、何为管道燃气 燃气包括人工燃气(俗称煤气)、液化石油气(LPG)、天然气。在当前阶段,我国城市中使用的管道燃气大多为管道液化气。管道液化气是从气源点(气化站)将液态的液化石油气气化后用市政管网送到千家万户,与瓶装气供应相比具有安全、稳定、卫生、方便等优点。 二、液化石油气一般知识 液化石油气一般为石油炼制的副产品,所以,其市场价格一般随着国际石油行情而波动。液化石油气(LPG)的主要成

份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯(俗称C3、C4)。气态的液化石油气比空气重(约重一倍),一旦泄漏不易散发,且当液化石油气与空气混合达到一定的浓度(1.5~ 9.5%)时,遇明火则发生爆炸,所以管道燃气不能引入地下室。液化石油气无色无味,日常使用的液化石油气中加入了一种特殊气味的气体,一旦发生泄漏,微小浓度都可察觉。液化石油气本身无毒,但人在充满液化石油气的室内,会感到不适,大量吸入时,会麻痹神经或缺氧窒息,可能发生意外。 三、安全用气 1.液化石油气完全燃烧要消耗大量的新鲜空气,1立方米液化石油气完全燃烧大

管道相关安全距离标准

中华人民共和国石油天然气管道保护法 中华人民共和国主席令(第三十号) 第三十二条在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内,禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。但是,在保障管道安全的条件下,为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。 第三十三条在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内,除本条第二款规定的情形外,禁止采石、采矿、爆破。 在前款规定的地域范围内,因修建铁路、公路、水利工程等公共工程,确需实施采石、爆破作业的,应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准,并采取必要的安全防护措施,方可实施。 第三十五条进行下列施工作业,施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请: (一)穿跨越管道的施工作业; (二)在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体; (三)在管道线路中心线两侧各二百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 国家安全生产监督管理总局令第43号 《危险化学品输送管道安全管理规定》 第二十一条在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内,管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的,应当及时予以制止,无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告:

(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物; (二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探; (三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建(构)筑物。 第二十二条在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧 5米外的周边范围内,管道单位发现下列建(构)筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的,应当及时向当地安全生产监督管理部门报告: (一)居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物; (二)加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所; (三)变电站、配电站、供水站等公用设施。 第二十三条在穿越河流的危险化学品管道线路中心线两侧500米地域范围内,管道单位发现有实施抛锚、拖锚、挖沙、采石、水下爆破等作业的,应当及时予以制止,无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。但在保障危险化学品管道安全的条件下,为防洪和航道通畅而实施的养护疏浚作业除外。 第二十四条在危险化学品管道专用隧道中心线两侧1000米地域范围内,管道单位发现有实施采石、采矿、爆破等作业的,应当及时予以制止,无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。 在前款规定的地域范围内,因修建铁路、公路、水利等公共工程确需实施采石、爆破等作业的,应当按照本规定第二十五条的规定执行。

长输燃气管道的安全保护距离

长输燃气管道的安全保护距离 摘要:分析对比了长输燃气管道安全保护距离的相关法律、规章、规范,介绍了相关研究成果,分析和总结了管道、铁路、公路、通信线缆、电力设施、桥梁与长输燃气管道,输气站、放空管与其他设施的安全保护距离,提出了长输燃气管道安全保护工作的建议。 关键词:长输燃气管道;安全保护距离;防火间距;输气站;放空管 Safety Protection Distance of Long-distance Gas Transmission Pipeline WANG Kui,ZHANG Yukong Abstract:The relevant laws,regulations and codes for safety protection distance of long-distance gas transmission pipeline are analyzed and compared.The relevant research results are introduced.The safety protection distance from pipelines,railways,highways,communication cables,power facilities and bridges to long-distance gas transmission pipeline as well as from gas transmission stations and vent pipes to other facilities are analyzed and summarized.Suggestions on safety protection work of long-distance gas transmission pipeline are made. Key words:long-distance gas transmission pipeline;safety protection distance;fire separation distance;gas transmission station;vent pipe 1 概述 近年来,随着我国经济、城镇化、基础设施建设等快速发展,大量以前远离人口聚集区、工业区的长输燃气管道逐渐被各种建筑物包围,公路、铁路、线缆、工业园区、住宅区等与管道交叉施工或占压管道的问题层出不穷。 在处理交叉施工和占压问题,防止第三方施工对燃气管道造成破坏,有效拆除并搬迁占压物,避免其他建设工程对燃气管道安全运行产生影响,尽可能减少燃气管道发生事故后对周边区域人员和财产造成损害时,如何合理地确定长输燃气管道的安全保护距离是当前燃气企业面临的难点问题。 2 相关法律、规章、技术规范 ①法律 相关的法律主要是《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,该法在原《石油天然气管道保护条例》规定的管道中心线两侧5m的安全距离的基础上,进一步细化了相关规定,并提出部分建筑物与燃气管道的距离应当符合国家技术规范的强制性要求,建设施工方应当与燃气管道企业协商确定施工作业方案等新规定,为现有长输燃气管道安全保护距离的确定提供了重要的法律依据。

国家标准GB50160中有关安全距离列表

内容摘抄GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》

表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

2. 括号内指防火间距起止点; 3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行; 4. 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%; 5. 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%; 6. 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%; 7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m; 8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。 4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火距离不应小于表4.1.10的规定。 表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距 2. 表中D为较大罐的直径。当1.5D小于30m时,取30m;当1.5D大于60m时,可取60m;当丙类可燃液体罐相邻布置时,防火间距可取30m; 3. 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%,但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外; 4. 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行; 5. 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m; 6. 石油化工工业园区内公用的输油(气)管道,可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。

最新燃气安全宣传知识资料

燃气安全使用知识 (一)如何正确使用燃气 保持空气流通 要有人照看 定期检查橡胶管 不准自行接装、改装燃气设备 1、使用燃气时,四季都要保持空气流通。 2、使用燃气时,要有人照看。 建议:使用带熄火保护装置的“安全型灶具” 3、要经常检查连接灶具的胶管、接头,发现胶管老化松动,应立即更换,在正常情况下,每18个月必须调换,接口处要用夹具紧固。 建议:使用金属软管 4、不准自行接装、改装燃气设备。 5、装有燃气设备的场所不能充当卧室。 6、燃气使用后、临睡前、外出时,要关闭燃气阀门。 7、超过使用年限的燃气器具应及时更新。 (二)怎样安全使用燃气热水器

1、燃气热水器的安装应请持有上海市燃气管理处颁发的 “专业上岗证书”的专业人员进行施工。 2、燃气热水器的气种类型与所用的气种类型要严格一致。 3、要严格按照热水器产品说明书要求安装和使用燃气热 水器,安装燃气热水器排放废气的烟道管要使用内配管或金属管,并完好地与热水器的出气口可靠连接。燃气热水器排放废气的烟道管应单独设置。 4、经常检查燃气热水器烟道管、接口处,发现损坏和脱落,应及时调换与紧固,发现异常情况及时报修。 5、热水器每隔8个月要清洗保养。 6、禁止在浴室内安装非“平衡式强排风”燃气热水器。 请专业人员安装燃气热水器 燃气热水器的气种要与所用 的气种保持一致 定期检查橡胶管 不准自行接装、改装燃气设备 (三)发现燃气泄漏如何处置 燃气泄漏如何处置 当您嗅到燃气异味时 1、打开门窗,保持空气流通; 2、关闭总阀,疏散室内人员; 3、杜绝火种,禁止启闭电气; 4、户外报修,以防发生意外; 5、修理完毕,人员方可入室。 (四) 发现有人燃气中毒怎样办?

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围 一、安全设施设计和消防设计常用规范 1、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92,1999年版 (新版《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008,建设部已于2009年1月16日发布,实施日期2009年7月1日); 2、《石油库设计规范》GB50074-2002; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,2006年版。 在设计中最常用到的为《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》,因此,本文主要针对这两个规范作些探讨。 二、有关规范要求的防火间距 1、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-1992)(1999年版) (1)该规范规定的石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 注: ①括号内指防火间距起止点。 ②当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的距离有特殊要求时,应按有关规定执行。 ③丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。

(2)该规范规定的石油化工企业总平面布置防火间距 详见该规范表 主要的几项如下: 甲类工艺装置(设备、生产厂房)之间30m(石油化工装置)/25m(炼油装置); 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与全厂性重要设施35m; 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与明火及散发火花地点 30m; 甲B、乙类固定顶地上可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距50~25m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500m3或卧式罐); 浮顶或丙类固定顶可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距35~20m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500 m3或卧式罐); 液化烃储罐(全压力式)与甲类工艺装置的间距60~40m(储罐容积>1000m3 ~ ≤100 m3); 液化烃储罐(全冷冻式储存)与甲类工艺装置的间距60m; 可燃气体储罐 >1000m3至50000m3与甲类工艺装置的间距 25m; 甲类物品库(棚)或堆场与甲类工艺装置的间距30m; 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路西边)与甲类工艺装置距离15m; 可能携带可燃液体的高架火炬与甲类工艺装置的间距 90m; 厂围墙(中心线)与甲类工艺装置的间距10m。 注:当一个装置的成品直接进入另一个装置时,两个装置的防火间距可减少,但不应小于15m,丙类之间不应小于10m。联合装置(必要条件是“同开同停”,即由两个或两个以上的独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行)视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距按本规范表4.2.1规定执行。 在表4.2.1中,各项防火间距是比较小的,但仅适用于装置内部的相关设施。 例如: 明火设备距甲A类工艺设备或其房间、装置储罐22.5m,距甲B、乙A 15m; 控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间距甲A类(装置储罐)22.5m,甲B、乙A类15m,距甲A、甲B、乙A(工艺设备或其房间)15m; 其它工艺设备或其房间(甲A、甲B、乙A)距装置储罐9m。 注:装置储罐总容积;液化烃罐不大于100m3、可燃气体或可燃液体罐不大于1000m3时。 ·对于装置储罐除以上一种情况外,还有二种情况:

燃气管道安全知识

编号:SY-AQ-02719 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气管道安全知识 Gas pipeline safety knowledge

燃气管道安全知识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、燃气安全管理目标 1、安全第一,预防为主; 2、目标就是根据国家和各级政府关于城市建设的总体规划和发展需要,按照燃气公用事业的功能,保证燃气供应系统正常运行和安全平稳供气,满足人民群众生活和城市各类企业在燃气应用方面的需要。提高人民生活的质量,改善城市环境、促进城市和社会企业持续健康、协调发展。 二、安全目标管理的基本原则 1、坚持管生产必须管安全的原则; 2、坚持安全具有否决的原则; 3、坚持“三同时”的原则:职业安全卫生技术措施及设施应与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用,确保项目投产后符合安全要求;

4、坚持“四不放过”原则; 4.1、在处理事故时,事故原因不清、分析不清不放过; 4.2、事故责任者和群众未受到教育不放过; 4.3、没有落实防范措施不放过; 4.4、事故的责任人未受到处理不放过; 5、坚持以人为本的原则。 三、安全管理目标的分解 1、城市燃气输配管网设施运行安全; 2、城市燃气的安全应用; 3、特种燃气设备的运营安全; 4、燃气储配站、加气站场设备运行安全; 5、燃气工程的施工安全状况。 四、燃气安全检查 (一)类型 1、定期安全检查; 2、日常安全检查;

燃气设施与建筑物或相邻管道等设施的安全间距要求-摘录

调压站(含调压柜)与其它建筑物、构筑物的水平净距(m)表5.2.8-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m) 表5.10.1-1

聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距不应小于下表的规定。 聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距表5.10.1-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距(m)表5.10.1-3 项 聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于表中的规定 聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距(m) 表5.10.1-4

管的两端应各伸出燃气管道100mm。 3.2 家用燃气表安装 3.2.1 家用燃气表的安装应符合下列规定: 1.高位安装时,表底距地面不宜小于1.4m; 2.低位安装时,表底距地面不宜小于0.1m; 3.高位安装时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于 300mm,表后与墙面净距不得小于10mm; 4.燃气表安装后应横平竖直,不得倾斜; 5.采用高位安装,多块表挂在同一墙面上时,表之间的净距 不宜小于150mm; 6.燃气表应使用专用的表连接件安装。 3.2.2 组合式燃气表箱,可平稳地放置在地面上,与墙面紧贴。 3.2.3 燃气表安装在橱柜内时,橱柜的形式应便于燃气表抄表、检 修及更换,并具有自然通风的功能。 2.4 与其他装备的关系

2.4.1 户内管严禁敷设在有潜在危险及会对户内管造成损坏的位 置。 2.4.2 户内管严禁敷设于电话间﹑变配电室﹑修理间﹑储藏室﹑ 卧室﹑浴室﹑易燃或易爆品的仓库﹑有腐蚀性介质的房间 ﹑通风机房﹑电缆沟﹑暖风槽﹑空调进风和回风的管槽内 ﹑烟道和进风道﹑升降机槽或无通风的管道井﹑管槽或空 洞等。 2.4.3 若地板下安装有暖气系统,该地板内不可敷设户内管。 2.4.4 当考虑户内管与其他有关设备及管道的位置时,应:- (1) 慎防其他管道泄漏出来的物质会损害户内管。 (2) 避免温度变化导致管道不良的膨胀及收缩问题。 (3) 确定不会因相邻的电气装备而产生电弧现象。 2.4.5 户内管如无适当的保护,不可安装于易受侵蚀及/或直接损 坏(如碰撞)的地方。 2.4.6 户内管应避免敷设在建筑物的地基﹑墙的底部承力处,或其 安装方式有损建筑物的结构或影响其结构任何部份的耐火 效能。如无法避免,应设置在套管中,并应考虑沉降的影响, 必要时应采取补偿措施。 2.4.7 如有接地线安上户内管时,应遵守有关国家电气规范的规 定。 2.4.8 室内户内管和电器设备、相邻管道的间的净距不应小于下表 的规定。

燃气安全知识试题

试题 1.装有燃气设施的厨房可以住人,但必须注意安全。 ( ) 2.燃气泄漏时,闻到燃气味道后应立即打开门窗和排风扇,及时通风。 ( ) 3.城市燃气有的有臭味,有的无臭味,无臭味的更好,因为毒性也小。 ( ) 4.对燃气管道进行强度和严密性试验时,其管段内的焊缝、接口等应检部位应裸露 ( ) 5.检查室内燃气管网是否泄漏的有效方法是用肥皂水。 ( ) 6.安装皮膜表的工作环境温度,无论采用何种气源,只要高于0℃以上就可以。( ) 7.进行3m以上的高空悬空作业时,无安全设施的,必须带好安全带。扣好保险钩。( ) 8.螺纹加工常用的机具有套丝板、套丝机,加工时一般分2~3次套成,也可1次套成,在套丝过程中应经常加油冷却。 ( ) 9.管壁较厚的管材进行对接焊接时,管端应按规范要求开V形坡口,但可不考虑留对口间隙。 ( ) 10.燃气管道穿越基础、墙壁、楼板等处时,必须在管道穿过接触处设置套管。( ) 11.水平管的倾斜程度称作管道坡度。 ( ) 12.室内燃气支管在干管焊缝处开口装配时,应从干管的上部或侧面接出。 ( ) 13.法兰安装时,在需调节的情况下可使用斜垫片或双层垫片。 ( )

14.燃气管道一般可敷设在厨房、楼梯间及卫生间内。 ( ) 15.煤气管道丝扣连接时,密封填料可用聚四氟乙烯胶带或白灰漆密封,也可用麻丝密封。 ( ) 16.日常燃气设备维修中的“四会”指的是会使用、会维修、会检查、会排除故障。( ) 17.管壁厚度大于5mm吨,焊接接口按规定打V型坡口并应焊接三道,小于等于5mm焊二道可不开坡口。 ( ) 18.由于无缝管的外径与煤气管的外径尺寸不同,无缝管不能用螺纹连接。 ( ) 19.不准安装燃气管道的地方,有的可以安装燃气表。 ( ) 20.焊口可自然冷却,也可浇水冷却。 ( ) 21.套丝机具有套丝和切断镀锌管的功能。 ( ) 22.燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内,立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管 ( ) 23.一般,钢质管道腐蚀只有外壁腐蚀。 ( ) 24.燃气管道与其他管道共架敷设时,应位于酸、碱等腐蚀介质管道的下方,与其他相邻管道间的水平间距必须满足安全、安装和维修的要求。 ( ) 25.室内燃气管道可以敷设在卧室、浴室内。 ( ) 26.防腐层破损点不一定是漏气点,但漏气点必然是防腐层的破损 点。 ( ) 27.镀锌钢管大量用于地上燃气管道工程中,其防腐蚀能力比无缝钢管差。 ( )

长输燃气管道的安全保护距离

长输燃气管道的安全保护距离 2011-12-28王魁张宇孔 分享到:QQ空间新浪微博开心网人人网 摘要:分析对比了长输燃气管道安全保护距离的相关法律、规章、规范,介绍了相关研究成果,分析和总结了管道、铁路、公路、通信线缆、电力设施、桥梁与长输燃气管道,输气站、放空管与其他设施的安全保护距离,提出了长输燃气管道安全保护工作的建议。 关键词:长输燃气管道;安全保护距离;防火间距;输气站;放空管 Safety Protection Distance of Long-distance Gas Transmission Pipeline WANG Kui,ZHANG Yukong Abstract:The relevant laws,regulations and codes for safety protection distance of long-distanc e gas transmission pipeline are analyzed and relevant research results are safety protection di stance from pipelines,railways,highways,communication cables,power facilities and bridges to long-distance gas transmission pipeline as well as from gas transmission stations and vent pipes to other facilities are analyzed and on safety protection work of long-distance gas transmissio n pipeline are made. Key words:long-distance gas transmission pipeline;safety protection distance;fire separation d istance;gas transmission station;vent pipe 1 概述 近年来,随着我国经济、城镇化、基础设施建设等快速发展,大量以前远离人口聚集区、工业区的长输燃气管道逐渐被各种建筑物包围,公路、铁路、线缆、工业园区、住宅区等与管道交叉施工或占压管道的问题层出不穷。 在处理交叉施工和占压问题,防止第三方施工对燃气管道造成破坏,有效拆除并搬迁占压物,避免其他建设工程对燃气管道安全运行产生影响,尽可能减少燃气管道发生事故后对周边区域人员和财产造成损害时,如何合理地确定长输燃气管道的安全保护距离是当前燃气企业面临的难点问题。 2 相关法律、规章、技术规范 ① 法律 相关的法律主要是《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,该法在原《石油天然气管道保护条例》规定的管道中心线两侧5m的安全距离的基础上,进一步细化了相关规定,并提出部分建筑物与燃气管道的距离应当符合国家技术规范的强制性要求,建设施工方应当与燃气管道企业协商确定施工作业方案等新规定,为现有长输燃气管道安全保护距离的确定提供了重要的法律依据。 该法以管道中心线为安全距离起算点,与GB 50183—2004《石油天然气工程设计防火规范》附录B “防火间距起算点的规定”中管道从管壁外缘算起的规定不同。 ② 规章 相关的规章主要是[87]油建字第505号、铁基[1987]780号《原油、天然气长输管道与铁路相互关系的若干规定》和[78]交公路字698号《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定(试

天然气安全使用常识

编号:SM-ZD-52562 天然气安全使用常识Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

天然气安全使用常识 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、使用天然气时对环境有什么要求? 燃气设备应设置在具有耐火、防火性能的厨房内。房内不得堆放易燃易爆物品,不能有第二种火源,要保证用气环境的通风换气。 2、天然气、燃烧废气的成份及其对人体的危害有哪些? (1)二氧化碳(CO2) 二氧化碳是无臭而带酸味的无色气体,是天然气燃烧后的产物。二氧化碳具有麻醉作用,能刺激皮肤和粘液膜。二氧化碳在新鲜空气中含量为0.04%,对人体无害。当燃烧废气充满室内未补偿新鲜空气时,室内二氧化碳增加,氧含量相对减少,会使人发生窒息。 (2)甲烷(CH4) 天然气的主要成份就是甲烷。甲烷对人的生理无害,但有窒息作用。当其在空气中浓度达到10%时,可使人窒息死

小学生天然气安全知识讲解

铁铺镇中心学校天然气安全知识讲解 时间: 3月 8日周五下午 地点:铁铺镇中心学校 形式:课堂讲解 小学生应该了解的燃气安全知识: 一、天然气的便利性,危险性; 泄漏会发生什么情况,天然气的味道。 二、燃气设备设施了解 家里有哪些天然气设备、设施?小区里有哪些天然气设备、设施? 天然气的标志有哪些? 三、天然气安全使用知识 1、使用天然气时,不要远离,并注意观察,以免汤溢出浇灭火焰,导致天然气泄漏或容器烧干造成事故。 2、不要在室外燃气管道上捆绑车辆或其他物体,以免造成管道接口松动发生漏气或发生危险。 3、注意保护家中天然气管道,不要在管道上悬挂物品,以免造成管道接口松动发生漏气。 4、远离小区内燃气设施,不踩踏井盖,不在阀井周围放炮,玩火等危险游戏。不要再户外燃气设施附近用明火,以防发生事故危及你和大家的生命,财产安全。 5、请勿将电线缠绕在燃气管道上,避免产生电火花引起的火宅事故。 6、发现燃气泄漏应该立即打开门窗,不要开启任何电器,迅速离开现场,户外拨打电话报警。 7、定期对家中燃气设备设施进行泡沫水查漏检查。 为了生动活泼的让孩子们记住安全常识,安排两位妈妈扮演甲,乙,模拟安全现场情景,回答中有故意提出的错误答案,孩子们根据自己的常识判断正误,老师给予正确做法的讲解,这样可以调动孩子学习的积极性,加深他们的印象。 以下为设定情境: 情境一: 小明妈妈在炖排骨汤,发现没有盐了,小明妈妈准备出门去楼下的小超市买,犹豫炖在炉子上的汤怎么办 甲:不可以,无人照看的炉火很容易发生意外,溢出的汤汁会浇灭火焰,很危险 乙:没关系,把火关小一些,又不远,马上就回来了,不会发生意外的,中间关火排骨汤就不好喝了。 使用天然气时,不要远离,并注意观察,以免汤溢出浇灭火焰,导致天然气泄漏或容器

燃气安全知识的普及

燃气安全知识的普及 燃气安全知识一: 开窗通气 在使用燃气时不要紧闭门窗,要注意保持空气流通,如开启窗户和排气扇,让新鲜空气源源不断地补充到室内来。特别是几个人连续使用热水器洗澡时,应保持一定的时间间隔,适时地保持一定的室内外通风换气,避免因室内空气来不及交换而发生事故。 有人照看 使用燃气时最好有人照看,防止燃气器具的不正常启闭。临睡或长期不使用燃气时,要关闭燃气表前的总开关,建议居民安装质量合格的燃气泄漏报警器。如果发生燃气泄漏,报警器能及时报警,并联动脱排油烟机向室外排放废气,这是当前能防范燃气泄漏的有效措施之一。 淘汰更新 无论是何种燃气器具都有正常的使用年限,普通的家用热水器和灶具的使用寿命通常为6~8年,超过使用年限的燃气器具必须及时更新。一些非安全型的燃气器具,如不带熄火保护装置的灶具和自然排气式和烟道式热水器应该立即更新,建议使用强排风热水器。 清洗保养

请根据燃气器具的使用说明书的要求,定期做好维护保养工作,这样既节能又安全,通常的保养周期约为一年一次。 定期检查 要经常检查热水器烟道管、接口处是否发生损坏或脱落,烟道是否被堵塞造成排气不畅。此外,还要经常检查灶前连接的橡胶管是否出现老化和开裂,燃气胶管的接口处是否用夹具紧固等。橡胶管的使用寿命通常为18个月,燃气部门还专门建议居民使用金属软管连接灶具。 及时报修 当闻到类似燃气泄漏的异味时,应首先打开门窗,保持室内空气流通,同时立即关闭燃气总开关,疏散室内人员。在此期间,应杜绝火种,禁止启闭任何电气开关,及时到户外拨打燃气热线报修,待专业人员修理完毕后,方可回到室内。 燃气安全知识二: 一、家庭燃气使用常识 1、使用燃器具前要仔细阅读使用说明书,按要求正确操作。 2、使用燃气设备的房间必须保持通风良好。 3、定期检查户内燃气管道是否漏气,检查方法为可用肥皂水刷在管道接口处如果有气泡冒出,或者观察燃气表红色尾数是否转动,如红色表数变化,则证明存在漏气现象,需拨打客服电话报修。 4、检查灶具连接胶管处是否安装好管卡,发现老化、磨损,立即进行更换。 5、发现漏气时,切勿启动或关闭排风扇、抽烟机等电源开关,

油气管道安全保护距离摘要

油气管道安全保护距离摘要 2012年2月

目录 一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离 (1) 二、油气管道与建(构)筑物的最小间距 (2) 三、油气管道与其他管道、地下电缆敷设安全间距 (4) 四、油气管道与架空送电线路平行的安全间距 (7) 五、油气管道与交流接地体的安全距离 (8) 六、油气管道与铁路安全间距 (10) 七、油气管道与公路的安全间距 (11) 八、油气管道穿越与其他工程安全间距 (12) 九、油气管道跨越与其他工程安全间距 (14) 附录1 (17) 法律、行政法规、地方法规 (17) 附录2 (20) 技术规范(供参考) (20)

中华人民共和国石油天然气管道保护法 “第三十一条:在管道线路中心线两侧和管道法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的,建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求”。 一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离 国内现状: GB50183《石油天然气工程设计防火规范》对石油天然气站场(管道附属设施)与周围居民居住区(建筑物、构筑物)、相邻厂矿企业、交通线(铁路、公路、电力线路)等的防火间距,见表1.1(标准中表4.0.4)所示。根据GB50183的规定,输油气管道站场均属于五级站场。放空管按可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。 表1.1 石油天然气站场区域布置防火间距(m) 管道保护法第三十五条第三款规定,在管道附属设施周边五百米

地域范围内,进行爆破等作业需向县级以上管道保护主管部门申请,而GB50183《石油天然气工程设计防火规范》对爆炸作业场地(如采石场)的防火间距规定为300米,距离偏短。 《公路安全保护条例》第十八条规定,除按国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外,在(1)公路用地外缘起向外100米; (2) 公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米;(3)公路隧道上方和洞口外100米,禁止设立生产、储存、销售易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所和设施。虽没有明文规定不许禁止埋设油气管道,但油气站场(尤其是首末站)属于储存易燃易爆危险品设施,应执行《公路安全保护条例》的规定,GB50183与《公路安全保护条例》冲突之处,执行《公路安全保护条例》的规定。 执行:油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离执行GB50183《石油天然气工程设计防火规范》规定,见上表1.1。管道附属设施周边500米地域范围内不许爆破。 俄罗斯标准: 俄罗斯标准РД 153-39.4-056-00《干线输油管道的运营技术规程》:输油管道中心线距居民点、一些工农业企业和建构筑物的最低距离保持在10~3000米范围内(取决于输油管道的直径)以及输油站距这些设施的最低距离保持在20~200米范围内(取决于输油站的等级)的要求。 二、油气管道与建(构)筑物的最小间距 国内现状: 针对管道与建(构)筑物之间的距离,我国只有GB 50253《输油管道设计规范》对原油、C5及C5以上成品油管道进行了规定,见

管道与建筑物距离规范

给排水管道、燃气管道、电力电缆、化粪池、智能化与建筑物及各管道安全距离规范要求 1、根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016) 规定:建筑物与污水管最小水平净距=2.5米。 2、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.1条: 化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。离建筑物净 距不宜小于5m。 3、GB50013-2006《室外给水设计规范》的符表A.0.1 里, 有给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净 距,阀门井应该是随管线走的。其中: 给水管D≤200mm时,与筑物之间的最小水平净距1米; 给水管D>200mm时,与筑物之间的最小水平净距3米。 4、对给水管与建筑物之间最小水平距离的规定在《室外给 水设计规范》中有明文规定,即DN≤200mm时为1.0米,DN>200mm时为3.0米。只要管井不影响建筑基础就可 以。 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 地下燃气管道与建筑物基础的水平净距为: (1)低压燃管道(P<0.01MPa)为0.7m; (2)中压燃气管道B级(P<0.2MPa)为1.0m;

(3)中压燃气管道A级(P<0.4MPa)为1.5m。 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 燃气管道与建筑物外墙面(出地面处)的净距为: (1)次高压燃气管道B级(P<0.8MPa)为5.0m; (2)次高压燃气管道A级(P<1.6MPa)为13.5m。6、根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。 7、强弱电距离规范要求是不能共管共槽,距离要在50CM左右。

天燃气安全宣传知识(带图片)新-精选.

燃气基本知识 天然气作为一种高效、清洁的优质燃料,已被广泛采用。天然气热值约为人工煤气的2.3倍。其主要成分是甲烷,含量高达90%以上,其余为乙烷等。天然气具有易燃、易爆的特点,燃烧时都必须有氧气助燃,同时会产生大量的二氧化碳气体,如长时间在使用燃气的密闭空间中逗留,会造成人员窒息死亡。为了您和大家的生命、财产安全,希望大家在使用燃气时牢固树立“安全第一”的思想,并自觉遵守国家法律法规和燃气公司各项规定。 (一)如何正确使用燃气 1、已通天然气的房间,用户不得再使用其他燃 料,如瓶装液化气、煤、柴草等。 2、天然气胶管长度不应超过2米,橡胶管不得穿墙 越室,并定期检查,用户可用洗涤液涂抹查漏,发现 鼓泡既是漏气的地方,定期更换(18个月),发现胶 管老化、龟裂、曲折或损坏需要及时更换。 3、燃气器具每次使用后必须将开关拨到关闭的位 置;每次使用前必须确认安全无漏气时,方可通气点火。 4、烹调时,厨房内须随时有人照料,避免汤水溢出熄灭炉火,导致天然气泄露,建议:使用带熄火保护装置的“安全型灶具”。

5、外出、夜间入睡前、长期不用燃气具时,一定要关闭室内总阀。 6、如遇供气突然中断,应将燃 气器具开关、室内燃气总阀同时 关闭,直至正常供气后方可继续 使用。为确保安全,建议你不要 使用不带熄火保护装置的燃气 器具。 7、用气“七”不准: (1)不准擅自拆、改燃气设施和用具。如需拆、 改(如装修)的,由具有相应资质的燃气安装、维 修企业负责施工。确需移动燃气计量装置及计量装 置前的设施,必须经燃气供气单位同意。

(2)不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具等 燃气设施密封或暗室安装。如装在墙壁内、吊顶内、 柜内、灶台内等。 (3)不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人。使用天然气的房间集表、灶、 输气管道等与一室,一旦出现漏气,燃气浓度过高时,由于氧气不足会使人窒息,遇火星还会导致 爆炸燃烧。因此,有燃气设施的房间不能当卧室使用。 (4)不准在燃气管道是牵挂电线、绳索悬挂杂物。 (5)不准私自开启或关闭燃气管道公共阀门。 (6)不准非法使用燃气设施和偷盗、转供燃气。 (7)不准在天然气管线上建造房屋和临时建筑。因为管线上建造房屋或乱搭棚舍堆放杂物、垃圾等会压坏管线,不便于排查、稽查进行管道维修、抢修工作,容易造成漏气,天然气会从地下水道,然后再串到室内,造成事故。 8、用户应进行日常检漏。常用方法是用洗涤液涂抹在 燃气开关各接口处,如有气泡出现,即说明该处漏气, 切不可用明火检查。发现问题应及时采取有效的保护 措施,通知燃气单位专业人员进行处理。 9、为了及时发现燃气的泄露,建议安装家庭用燃气 报警器;另备灭火器一个以防发生火灾。