文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机管理办法

柴油发电机管理办法

柴油发电机管理办法
柴油发电机管理办法

柴油发电机管理办法

一、职责

1、施工单位(副井蔡童、西风井靳三江)为机电设备管理负责人,负责本施工队柴油发电机的日常管理。

2、柴油发电机组实行专人操作、维护。

3、矿设备管理负责人,负责本单位柴油发电机的日常管理。

1.2柴油发电机组实行专人操作、维护保养保养

1.1矿设备管理负责人,负责本单位柴油发电机的日常管理。1.2柴油发电机组实行专人操作、维护保养3、发电机组的操作及维护 3.1发电机操作必须由专人负责。

3.2发电机启用前必须报告机电矿长,经许可后方可启用。3.3发电机启停严格按操作程序进行操作3.4启动主要步骤:

3.4.1将发电机与电网断开后挂好警示牌。

3.4.2检查机组水位、机油油位、柴油油位等合格。

3.4.3按操作手册操作启动5发电机运行中每小时进行一次巡检并作好记录,发现异常情况及时停机处理。

3.6发电机停止运行后,断开发电机2#断路器方可进行系统送电。3.7发电机备用期间每15天进行试运行

一次并做好记录,冬季放尽冷却水。 3.8不清洁、不合格的柴油严禁使用4、柴油罐管理

4.1柴油罐应尽量远离生产和生活区域,条件许可时应设置围墙和安全门进行上锁隔离。4.2严禁在油罐周围3米范围内进行动火作业,确须动火作业必须办理动火票证。4.3油罐有专(兼)职人员管理4.4油罐须进行防静电接地处理,设禁火标志。 4.5油罐附近配有消防器材、消防设施5、考核

5.1违反本制度规定的,对责任人、设备管理负责人一次罚款20—100元。5.2违反本制度造成事故的,按《安全生产联防制》进行责任追究5、考核

5.1违反本制度规定的,对责任人、设备管理负责人一次罚款20—100元。5.2违反本制度造成事故的,按《安全生产联防制》进行责任追究

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程 编制单位: _______________________________ 编制9: ____________________________ 审核: ___________________________________ 批准: ___________________________________

期:_______________________________ 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人 员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止 工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内, 各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线 整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁 乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车 间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在 1.18~ 2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到1 OOKPa0 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却 水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置,按“减速”或 “加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“ 7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343?0. 550MPa)后,旋开油滤清器阀 门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组 缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750 转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送 电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hzo 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW o 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再停

柴油发电机组规范书

**++电厂(2x600MW)工程辅机设备招标文件 柴油发电机组规范书 西北电力设计院 2014年3月

目录 附件一:技术规范 (1) 附件二:供货范围 (19) 附件三:技术资料及交付进度 (21) 附件五:监造、检验和性能验收试验 (24) 附件七:技术服务 (27)

附件一:技术规范 1、总则 1.1 本设备技术规范书适用于**++电厂2X600MW工程柴油发电机组及其附属设备。它提出了柴油发电机组及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本招标书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有,请在差异表中体现),则意味着供方提供的设备完全符合本招标书的要求。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5供方所提供的产品应在相应工程或条件下安全运行并已超过两年,以证明安全可靠。 1.6本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本规范所要求的绝缘耐压及绝缘距离均为1000米以下要求,供方应根据本工程海拔进行修正。 2 设计条件与环境条件 2.1 环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 38.1 ℃ 最低温度: -37.4 ℃ 2.1.2海拔高度: 998 m (招标书中设备的参数按海拔1000米提出,卖方应对所提供设备参数按照此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》。)

柴油发电机运行管理规定

柴油发电机运行管理规定 1基本要求 21 1.1实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知仓库采购。 1.4发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5当值员工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6保持机房内的通风和照明设施良好。 2柴油发电机启动 2.1检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。 2.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。

2.5检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7启动排风机。 2.8按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3并联供电 3.1待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。 3.6机组进入并车运行,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。 3.7如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效。 4运行安全管理

4.1按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。 4.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。 4.3勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。 4.4查充电器是否正常充电。 22 4.5倾听机器的各部分运转声响是否正常。 4.6手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 4.7发现不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理。 4.8为防止发电机向变压器倒送电,发电机输出线路的受电开关与市电的受电开关设有电气联锁。只有在市电的受电开关完全分闸后,发电机的受电开关方能合闸。当发电机供电时,市电主、备供受电开关应退出运行状态,并分别悬挂“严禁合闸”的警示牌。 4.9市电恢复供电,只有在发电机输出线路的受电开关分闸后,市电的受电开关方能合闸。此时,停止发电机后应先将发电机受电开关退出运行状态,悬挂“严禁合闸”的警示牌;

柴油发电机组安装规范标准

柴油发电机组安装规 一、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺

寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。 ⑵吊装机组 吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置,不能套在轴上,也要防止碰伤油管和表盘,按要求将机组吊起,对准基础中心线和减振器,并将机组垫平。 ⑶机组找平 利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。垫铁和机座之间不能有间隔,使其受力均匀。

柴油机使用维护说明书(最全版)

JC6108DFB-DGDZY型防爆柴油机 使用说明书 太原市博世通机电液工程有限公司

警示! 1 当防爆柴油机排气温最高至70℃时,必须停机; 2 当防爆柴油机表面温度最高至150℃时,必须停机; 3 当防爆柴油机冷却水温度最高至98℃时,必须停机; 4 当防爆柴油机润滑油压力低于时,必须停机; 5 当防爆柴油机补水箱水位至下水位标记时,必须及时向补水箱加水,否则必须停机; 6 防爆柴油机自动保护停机后,在查明原因并排除故障前不允许再次启动柴油机运行; 7 防爆柴油机使用前,必须将冷却水箱、补水箱、废气处理箱加满水,燃油箱加满油以及油底壳内加足够的润滑油; 8 应及时检查防爆柴油机冷却水箱、补水箱和废气处理箱是否水量充足; 9 防爆柴油机配套的防爆电器、各种零、部件不允许在使用现场拆卸维修; 10 使用时,用户必须配装甲烷检测报警仪。报警仪报警时必须停机。

目录 JC6108DFB-DGDZY型防爆柴油机 (1) 警示! (2) 前言及简介 (3) 1 使用条件: (4) 2 JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机型号含义和主要技术参数 (5) 3 防爆柴油机结构和工作原理简述 (6) 4 防爆柴油机使用与操作规程 (19) 5 防爆柴油机的技术保养 (26) 6 防爆柴油机的封存,保管和启封 (28) 7 故障分析表 (28) 8 维修主要数据表 (33) 9 附表 (33)

前言及简介 本说明书主要是针对JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机而编写。该产品是矿用防爆型动力设备。可在煤矿井下或其他有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。 在JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机(以下简称柴油机)使用前,请仔细阅读了解说明书 内容,仔细阅读并按照说明书规定的内容正确使用和保养柴油机,能使你的机器整机寿命大 大提高,并会给你的使用带来极大的快捷和方便,可避免您人身受到伤害和财产受到损失, 使您免除许多麻烦。您选择的柴油机经检测符合MT900-2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》, 符合国家有关标准安全规定。 特别提醒: 1、如不遵守使用说明书规定,防爆柴油机一旦出现任何问题,厂方不负任何责任。 2、更换添加冷却液时应按要求停机,待冷却液充分降温后,再添加冷却液,以免高温液 体溅出烫伤。 3、水、电、气线路连接必须正确、牢固,发电机运转时,严禁拆卸各用电器和连接线路 以免发生意外。 4、防爆柴油机润滑必须按说明书选用L-ECD级柴机油,以保证机器工作可靠。 如您对防爆柴油机产品质量或维修服务有好的建议和要求,请于我公司联系!

柴油发电机管理规定

一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟; (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管; ( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录: 1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3 )观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位; ( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整; (10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟; )试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11( 负载启动前准备事项2. )清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2 管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3) (括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6( ( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9 控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

柴油机维护保养及定期检修程序

柴油机维护保养及定期检修程序 柴油机运行维护保养,机械设备的正常使用,必须有专人对设备定期和保养,减少能耗,提高使用效率,务实做好设备先期性计划维护保养,并对易损易耗件,每天每月例行检测,针对康明斯KTA19G2柴油发电机维护保养及定期中修大修内容列表如下: 一、柴油机两台运行时间每个月维护说明(720小时)实际运行360 小时/台。 (一)更换柴油滤清器。 (二)现换机油。 (三)更换机油滤清器。 (四)更换水滤清器。 (五)更换水质一次。 (六)检查油箱是否有水及其他杂质。 (七)检查电瓶电能液的浓度。 (八)检查直流发电机皮带是否松弛。 (九)检查水箱是否漏水、油箱是否漏油。、 (十)检查风扇风叶是否松动。 (十一)检查启动部件按线是否松动。 (十二)排烟系统是否通畅。 二、柴油机运行时间为1500小时/为中修。 中修内容包括维修内容前担,需检测更换柴油机内部零件。 (一)更换活塞环。 (二)更的是连干瓦。 (三)更换机油。 (四)调整气门间隙。 (五)调试PT泵。 (六)检测水泵。 (七)检测机油泵。

(八)检修水箱。 (九)对机械易磨损件进行测量,是否更换现场确定。 三、大修内容一般运行时间为一年,视机械功率确定每年定期检修时间上计划报告由部门申请。 对于柴油机的运行使用、发电机房值班人员严格按柴油机操作规范,具体操作,运行记录,值班人员必须每天登记,并保存备查。检修维护必须做到上述各项内容,确保机械设备安全、高效运行。 四、做好运行记录、登记当班用电量、柴油、机油消耗量等,并累计每天每月消耗量。 (一)柴油 (二)机油 (三)电瓶电解液 (四)发电量上报 五、柴油机启动运行操作规范,按设备说明书具体操作方案:设备通风性能良好,表面整洁、无油污、水锈,地面保持干净,平面保持美观整洁。

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。

六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”

或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW。 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再 停机。 3.关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。 4.切断出线柜断路器,充足空气甁。 5.做好记录。

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

柴油发电机安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.柴油发电机安全管理制度 正式版

柴油发电机安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”

位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。

4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

柴油发电机操作安全注意事项(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油发电机操作安全注意事项 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

柴油发电机操作安全注意事项(通用版) 1.使用及维护机组前,必须阅读并理解本说明书及相关的其它随机资料。 2.正确的安装机组是机组正常使用的前提,并使用合格的备品备件进行维护保养才能使机组获得良好的运行状态和更长的使用寿命。 3.机组必须由受过培训的人员操作,维修必须由授权人员进行,操作及维护人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。 4.只有在确保安全情况下才能启动机组,切勿在明知有异常的情况下开机,以免发生意外情况。对机组清洁、维护、修理时,必须先停机并将电瓶负极开关断开或拆除电瓶连接电缆,且在相应的位置放置警告牌,以避免发生意外情况。 发动机排放的废气对人体有害,所有户内安装的机组必须将废

气排至室外。 5.机组运行时排烟管及消音器会产生高温,安装使用时,需采用防火隔热材料并远离易燃物品。确保机房内有良好足够的通风,整洁的环境。切勿将易燃易爆物体(液体)存放在发动机附近。 6.不允许在电瓶及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为,因为燃料挥发的气体以及电池充电产生的氢气在遇到火花或明火时会引起爆炸。 7.机房内应配备BC和ABC灭火器,并要求操作及维护人员懂得如何使用。 8.在风扇防护罩或其它安全保护罩拆除的情况下,切勿试图开机;在开机时,切勿试图把手伸到这些保护装置下面或附近去进行维修。 9.手掌、手臂、长头发、首饰以及宽松的衣服等要远离皮带轮、皮带及其它转动部件。在机房工作时,要穿上工作服,戴上手套和帽子。 10.机组运行后,冷却液未完全冷却时,不要试图拧开散热器盖

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机房安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A22461 柴油发电机房安全管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机房安全管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了保障发电机的安全运行及操作人员的人身安全,特制定本制度。 一、操作人员必须严格按照规定管理、使用、维护保养,确保设备的完整性、可靠性,随时处于良好状态。 二、操作人员必须保持发电机组的配套装置和设施的完整性、可靠性,不得随意搬动、改变或挪作他用。 三、机房内应配备二氧化碳灭火器,不得随意挪动。发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,

并用灭火器扑救。 四、机房内不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品。 五、随时保持机房内的通风、照明的完好,机房内一切电器设备必须可靠接地。 六、机房钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙。 七、严禁随处乱堆乱放固体废弃物,保持发电机房四周环境的清洁卫生。 八、机房内不得随意动火,发现火警必须及时报告,按照《消防紧急应变计划》进行处理,同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

最新整理柴油发电机房火灾应急预案知识讲解

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

相关文档
相关文档 最新文档