鑫源煤矿两个“四位一体”综合防突措施

一、健全防突机构、完善管理制度、落实防突责任

1、矿长:对防治突出管理工作负全面责任,应定期检查防治煤与瓦斯突出工作,解决防治突出所需的人力、财力、物力,保证防治突出工作的顺利实施。

2、矿总工程师:对防治突出工作负技术责任,负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作规划、计划和措施。

3、副矿长:对分管范围内的防突工作负责。

4、安全副矿长对防突工作负责监督检查。

5、防突组长:负责人对本职范围内的防突工作负责。

6、通风科长:对管辖内的防突工作负直接责任。防突人员对所在岗位的防突工作负责。

7、矿井是防治煤与瓦斯突出的责任主体;煤矿各科室对防治煤与瓦斯突出负责监督管理。

8、煤矿要成立“四位一体”防突专职机构(或防突小组),配齐专业技术人员和防突专业人员。

9、煤矿成立“四位一体”防突领导小组:总工程师任组长、

10、通风副组长,安全生产处室负责人与通风处全体人员为成员。负责全局防突工作的监督、指导与管理。

11、煤矿成立“四位一体”防突工作小组:矿长为组长,总工

程师为副组长,成员由生产、通风、抽采的领导与工程技术人员组成。负责矿井的防突工作的具体实施。

12、完善煤矿各级领导、职能部门、区队、班组等相关人员防突管理的岗位责任制;防突措施设计和措施会审制度;掘进进尺审批制度;预测预报、防突措施、效果检验的验收制度;防突事故分析追究制度等。

二、区域综合防突措施要求

(一)基本要求

1.突出矿井应做好防突工程的计划和实施,将预抽煤层瓦斯、保护层开采等工程与矿井采掘部署、工程接替等统一安排,合理布置,确保在突出煤层采掘前实施区域防突措施。

2.区域预测、区域效果检验工作由矿防突专职人员进行测定,出具区域预测结果和区域效果检验报告。

3.区域防突措施的施工由各矿井组织人员实施。

(二)区域预测

1、瓦斯压力、瓦斯含量等参数的测试点应根据具体情况和条件分别布置;每一采区、每一区段以石门为界一翼为一地质单元,同一地质单元内沿煤层走向不少于2个,沿倾向不少于3个测试点。

煤层瓦斯压力、瓦斯含量预测临界值

瓦斯压力P/MPa 瓦斯含量W/(m3.t-1)区域类别

<0.74 <8 无突出危险区

除上述情况以外的其他情况突出危险区

(三)区域防突措施

1、保护层开采

(1)坚持保护层开采,保护层开采必须到位,采空区内不得留设煤柱,确需留设煤柱必须经矿务局总工程师批准,并做好纪录,并标在采掘工程及瓦斯地质图上,每个被保护层的瓦斯地质图应标出煤(岩)柱的影响范围,在这个范围内进行采掘工作前,首先采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。(2)正在开采的保护层工作面必须超前于被保护层的掘进工作面,其超前距离不得小于保护层与被保护层层间垂距的3倍,并不得小于100m。

(3)保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应根据试验考察确定,并报矿务局总工程师批准后执行。

2、预抽煤层瓦斯

(1)穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯,钻孔必须控制区段内的整个开采快段、两侧回采巷道及其外侧一定范围内的煤层,钻孔控制回采巷道上帮轮廓线外至少20m、下帮至少10m。

(2)穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯,钻孔应控制整条煤层巷道及其两侧一定范围内的煤层,钻孔控制巷道上帮轮廓线外至少20m、下帮至少10m,条带长度不小于60m。。

(3)顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整个开采块段的煤层。

(4)穿层钻孔预抽石门应当在揭煤工作面距煤层的最小法向距离7m以前实施,(在构造破坏带应适当加大距离)。钻孔的最小控制范围是:石门揭煤处巷道轮廓线外12m、底部或下帮6m,同时还应保证控制范围的外边缘到巷道轮廓线的最小距离不小于5m。

(5)煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时,工作面距未预抽或预抽防突效果无效范围的边界不得小于20m。

(6)预抽煤层瓦斯钻孔应在整个预抽区域内均匀布置,钻孔间距应根据实际考察的煤层有效抽放半径确定。

(7)预抽瓦斯钻孔封堵必须严密。穿层钻孔的封孔长度不得小于5m,顺层钻孔的封孔长度不得小于8m。

(四)区域措施效果检验

(1)开采保护层、预抽煤层瓦斯的区域效果检验主要采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量进行判断,若被保护区域实测的最大残余瓦斯压力(P)小于0.74Ma、瓦斯含量(W)小于8m3/t,为无突出危险区。否则,仍为突出危险区,保护效果、预抽防突效果无效。

(2)采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时,采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量指标对穿层钻孔、顺层钻孔预抽煤巷条带

煤层、穿层钻孔预抽石门揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时,必须依据实际的直接测定值。

(3)当采用钻屑瓦斯解吸指标对穿层钻孔预抽石门揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时,如果实测指标△h2值小于乐矿通字[2008]23号文规定的临界值,未测定的煤层△h2干煤样小于200Pa、湿煤样小于160Pa,则为无突出危险区,否则,即为突出危险区,预抽防突效果无效。

(4)采用直接测定煤层残余瓦斯压力或残余瓦斯含量等参数进行预抽煤层瓦斯区域措施效果检验时,应当符合以下要求:

(a)对穿层钻孔、顺层钻孔预抽区段防突措施进行检验时,若区段宽度未超过120m,以及回采工作面长度未超过120m,则应沿回采工作面推进方向每间隔30~50m至少布置一个检验测试点;若预抽区段宽度或回采工作面长度大于120m 时,则应在回采工作面推进方向每间隔30~50m,至少沿工作面方向布置两个检验测试点。

当预抽区段煤层瓦斯的钻孔在回采区域和煤巷条带的布置方式或参数不同时,按照预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施和穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的检验要求分别进行检验。

(b)对穿层钻孔预抽煤巷条带防突措施进行检验时,在煤巷条带每间隔30~50m至少布置一个检验测试点。

(c)对穿层钻孔预抽石门揭煤区域防突措施进行检验时,应至少布置4个检验测试点,分别位于要求预抽区域内的上部、中部和两侧,并且至少有一个检验测试点位于要求预抽区域内距边缘不大于2m的范围。

(d)对顺层钻孔预抽煤巷条带防突措施进行检验时,在煤巷条带每间隔20~30m至少布置一个检验测试点,且每次检验不得少于3个点。

(五)区域验证

1)在石门揭煤工作面对无突出危险区进行的区域验证,采用石门揭煤工作面突出危险性预测方法进行。

2)在煤巷掘进和回采工作面采用工作面预测方法对无突出危险区进行区域验证时,应按照下列要求进行:

(1)在工作面进入该区域时应立即连续进行至少两次区域验证;

(2)工作面每推进10~50m至少进行两次区域验证;(3)在构造破坏带连续进行区域验证;

(4)煤巷掘进工作面应至少打1个超前距不小于10m的超前钻孔探测地质构造和观察突出预兆。

3)当区域验证为无突出危险时,采取安全防护措施后进行采掘作业。

4)只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆,则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防

突措施。

三、局部综合防突措施要求

1.基本程序与要求

1)局部综合防突措施的施工、预测、防突措施、效果检验、安全防护设施的安装等均由各矿井专业防突队伍执行。

2)突出危险工作面必须采取工作面防突措施,并进行措施效果检验。经检验证实措施有效后,即判定为无突出危险工作面;当措施无效时,仍为突出危险工作面,必须采取补充防突措施,并再次进行措施效果检验,直到措施有效。

3)无突出危险工作面必须在采取安全防护措施并保留足够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业。

(1)煤巷掘进和回采工作面应保留的最小预测超前距均为2m。

(2)工作面应保留的最小措施超前距为:煤巷掘进工作面5m,回采工作面3m;在地质构造破坏严重地带应适当增加超前距,但煤巷掘进工作面不小于7m,回采工作面不小于5m。

2.石门揭煤工作面

(1)石门揭穿突出煤层前,必须准确控制煤层层位,掌握煤层的赋存位置、形态。

在揭煤工作面掘进至距煤层最小法向距离10m之前,应当

至少打两个穿透煤层全厚且进入顶(底)板不小于0.5m的前探钻孔,并详细记录岩芯资料。

在地质构造复杂、岩石破碎的区域揭煤工作面掘进至距煤层最小法向距离20m之前必须布置一定数量的前探钻孔,以保证能确切掌握煤层厚度、倾角变化、地质构造和瓦斯情况。(2)石门工作面从距突出煤层底(顶)板的最小法向距离5m开始到穿过煤层进入顶(底)板2m(最小法向距离)的过程均属于揭煤作业。揭煤作业前应编制石门揭煤的专项防突设计,报矿务局总工程师批准。

(3)石门揭煤工作面的突出危险性预测必须在距突出煤层最小法向距离5m前进行。

(4)石门采用远距离爆破揭开突出煤层时,揭煤工作面与煤层间的最小法向距离为2m。

(5)当石门揭穿厚度小于0.3m的突出煤层时,可直接用远距离爆破方式揭穿煤层。

(6)采用钻屑瓦斯解吸指标法预测石门揭煤工作面突出危险性时,由工作面向煤层的适当位置至少打3个钻孔,测定瓦斯解吸指标△h2值。

(7)石门揭煤工作面的防突措施可采取预抽瓦斯、排放钻孔、金属骨架等措施。

(8)石门揭煤工作面进行防突措施效果检验时,采用钻屑瓦斯解吸指标法,检验孔数不得少于5个,分别位于石门的

上部、中部、下部和两侧。

3.煤巷掘进工作面

(1)煤巷掘进工作面必须进行预测,未进行预测,不允许作业。

(2)工作面预测时,至少打2个直径42mm、孔深8~10m 的钻孔,测定钻屑瓦斯解吸指标和钻屑量。钻孔应尽可能布置在软分层中,一个钻孔位于掘进巷道断面中部,并平行于掘进方向,其他钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2~4m处。

(3)当预测值超过突出临界值或最大钻屑量大于5.4L/m时,必须按照该工作面的防突《设计》或《措施》施工钻孔进行排放或抽放,预抽或排放钻孔孔数、孔底间距等,应根据钻孔的有效预抽或排放半径确定。

钻孔超前排放最小控制距离为巷道两侧轮廓线外煤层上帮7m、下帮3m。

(4)实施防突措施后,煤巷掘进工作面应保留的最小措施超前距为5m,在地质构造破坏严重地带应适当增加超前距,不小于7m。

(5)效检孔应不少于3个,深度应小于或等于防突措施钻孔,并应布置于所在部位钻孔密度相对较小、孔间距相对较大的位置。

(6)效果检验指标必须是△h2小于临界值指标和最大钻

屑量不大于 5.4L/m,且未发现其他异常情况,则措施有效;否则,还需实施防突措施,直至效果检验符合要求方可按排掘进施工。

4、采煤工作面

(1)采煤工作面预测,沿采煤工作面每隔10~15m布置一个预测钻孔,深度5~10m。

(2)实施防突措施后,回采工作面应保留的最小措施超前距为3m,在地质构造破坏严重地带应适当增加超前距,不小于5m。

(3)防突措施效果的检验,应沿采煤工作面每隔10~15m 布置一个检验钻孔,并且应布置于所在部位钻孔密度相对较小、孔间距相对较大的位置,检验孔深度应小于或等于防突措施钻孔。

5.安全防护设施

(1)每一采区、每一区段至少设置一个避灾硐室,硐室设置向外开启的隔离门,室内净高不得低于2m,至少应能满足15人避难,且每人使用面积不得少于0.5m2。并设有与矿(井)调度室直通的电话;安设供水管、安设供给空气的设施,每人供风量不得少于0.3m3/min。根据设计的最多避难人数配备足够数量的隔离式自救器。

(2)突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧,必须设置至少2道牢固可靠的反向风门,风门之间的距离不得小

于4m。反向风门距工作面回风巷不得小于10m。与工作面的最近距离不得小于70m,如小于70m时应设置至少三道反向风门。

(3)煤巷掘进工作面采用远距离爆破时,爆破地点必须设在进风侧反向风门之外的全风压通风的新鲜风流中或避灾硐室内,放炮地点距工作面的距离由矿总工程师根据具体情况确定,煤巷掘进工作面不得小于300m;采煤工作面不得小于100m。

远距离爆破时,回风系统必须停电、撤人。放炮后进入工作面检查的时间由矿总工程师根据情况确定,但不得少于30min。

(4)压风自救装置安装距采掘工作面25~40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风道有人作业处等至少设置一组压风自救装置。在长距离的掘进巷道中,应根据实际情况增加设置。

四、防治煤与瓦斯突出的保障措施

1、防突工作坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。突出矿井采掘工作做到不掘突出头、不采突出面。未采取区域综合防突措施并达到要求指标的,严禁进行采掘活动。

区域防突工作应当做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标。

2、采、掘工作面安排规定

1)每一采区、每一区段至少要布置一条煤层顶(底)板岩巷,以利于实施区域预测、区域防突措施、区域措施效果检验等工作。

2)矿井通风系统的要求:

(1)井巷揭穿突出煤层前,必须具有独立的、可靠的通风系统;

(2)矿井采区、突出煤层工作面都有独立的回风系统,并有采区专用回风巷。

(3)在突出煤层中,严禁任何两个采掘工作面之间串联通风;

(4)采区回风巷及总回风巷必须安设高低浓度甲烷传感器;(5)回风侧不得设置调节风量的设施。易自燃煤层的回采工作面确需设置调节设施的,须经局总工程师批准;

3)强突C5煤层和施工过程中有动力现象的煤层不得采用上山掘进。强突煤层必须在保护层开采卸压或预抽卸压前提下方可安排采掘活动。

4)掘进巷道在遇到或预测的地质构造带,必须坚持用油压钻进行钻探,探清煤层赋存情况,若过从无煤到有煤断层带必须按石门揭煤措施进行管理。

5)所有突出煤层外的掘进巷道(包括钻场等)距离突出煤层的最小法向距离小于10m时(在地质构造破坏带小于20m

时),必须边探边掘,确保最小法向距离不小于5m。

6)在同一突出煤层正在采掘的工作面应力集中范围内,不得安排其他工作面进行回采或者掘进。具体范围由矿技术负责人确定,但不得小于30m。

7)突出煤层的掘进工作面应当避开邻近煤层采煤工作面的应力集中范围。

3、防突设计、措施会审制度

(1)突出矿井的新水平、新采区,石门揭煤必须编制防突专项设计,报局总工程师审批。设计应包括开拓方式、煤层开采顺序、采区巷道布置、采煤方法、通风系统、防突设施(设备)区域综合防突措施和局部综合防突措施等内容。(2)每一采、掘工作面,都必须编制工作面专项防突设计、每层次石门揭煤必须编制专门措施报矿总工程师审批,在实施过程中煤层赋存条件变化较大或巷道设计发生变化时,应及时补充、修改。

(3)每月由矿总工程师组织生产、安全、通风、抽采、机电、生产等单位的工程技术人员对采、掘工作面“四位一体”防突措施进行一次会审,并针对性地补充安全技术措施。(4)采、掘工作面如遇断层、褶曲等地质构造带,应根据实际情况,采取特殊措施,编制专门的设计或安全技术措施,由矿总工程师批准。

(5)采、掘工作面过突出孔洞,必须编制由矿总工程师批

准的专门防突措施。

(6)区域预测结果、开采保护层,保护效果检验、保护范围考察结果报矿务局总工程师批准。

(7)突出危险区的煤层不具备开采保护层条件的,必须采用预抽煤层瓦斯区域防突措施并进行区域措施效果检验。预抽煤层瓦斯区域措施效果检验结果需应当经矿总工程师批准。

4、掘进进尺审批制度

(1)掘进工作面进尺实行审批制度,未经允许进尺审批工作面严禁掘进作业。

(2)矿总工程师负责石门揭煤、煤巷掘进工作面进尺的审批。强突出煤层中掘进必须是矿总工程师亲自审批,若矿总工程师不值班或不在调度室时,由矿值班领导电话向总工程师汇报,总工程师提出允许进尺审批意见,第二天进行补签字;其它煤层掘进可由矿总工程师委托其他值班矿领导审批。

(3)安全矿长负责允许进尺审批的监督检查。未审批和没有允许进尺的,监督其停止作业;已审批有允许进尺的,监督其按审批的执行。

(4)矿值班领导严格按经审批的允许进尺布置工作,严禁未审批和没有允许进尺、超允许进尺安排掘进。

(5)开拓、采、掘施工单位按经审批的允许进尺数量组织

施工,严禁未审批和没有允许进尺、超允许进尺安排施工。(6)煤巷掘进工作面必须实行防突牌板管理。牌板挂在工作面迎头,牌板内容由防突负责人填写。安监员负责填写允许进尺数。

5、区域验证、预测预报、防突措施、效果检验的验收(1)石门揭煤、采、掘工作面进行区域验证、预测、排放、效检钻孔、抽放工程由各矿指定专人负责验收,验收的内容是:钻孔的数量、深度、质量,并填写验收单交安全、劳资部门存档。

(2)区域验证、预测、排放、效检情况汇报:应由防突施工负责人负责向调度室汇报钻孔数量、深度、方位、角度、△h2值、Sman值,钻孔施工过程中是否有动力现象等。(3)区域验证、预测预报、防突措施或效果检验报单,由防突施工负责人填写,本班提前一小时交矿调度室。如在打钻过程中,见到煤层顶、底板、遇瓦斯变化、喷孔、顶钻、卡钻等现象时,应一并填写清楚。

(4)地质构造带执行防突措施时,必须由防突单位、施工区(队)干部在现场跟班,采取相应的安全措施,严把施工的质量和安全关。

五、分析追究制度

1、未进行区域验证、预测预报、效果检验而擅自安排采掘作业,追究生产矿长、总工程师的责任。

2、凡发生100吨以上的煤与瓦斯突出事故,必须矿长组织召开分析会;100吨以下的突出事故必须由矿总工程师组织召开分析会,分析原因,吸取教训。认真写出事故分析报告和填写突出卡片,在5天内上报局安监局和通风处。

3、石门揭煤工作面未按措施施工,盲目、误揭煤层,未造成人员伤害的,处罚每次5000~10000元,造成伤害事故,追究施工及防突有关人员及相关领导的责任。

4、煤巷、采面未审批和没有允许进尺、超审批允许进尺作业的,必须由安全矿长组织分析处理,追究相关的区(队)长的责任。

5、防突人员虚报、谎报钻孔的个数、深度、临界值指标,由安全矿长负责追究防突人员的责任。

6、煤矿在检查过程中发现采、掘工作面安排违反规定;防突措施设计、措施会审制度不完善;掘进进尺审批制度不严格;区域验证、预测预报、防突措施、效果检验的验收制度不齐全以及事故分析追究制度不到位的,要按照责任范围追究矿总工程师、安全矿长或其他相关人员的责任

威信县鑫源煤矿

编制人:周建平

编制日期:2012年1月6日

月度防突措施计划

贵州省大方县百纳乡龙峰煤矿 2013年12月防突措施计划 根据我矿的《2013年度矿井防突措施计划》的安排,结合2013年12月份实际情况,以5107机巷顺层、5107回风巷、轨道下山顺层预抽为重点,采取“四位一体”的综合防突措施,特编制本防治突出措施计划,希相关单位认真贯彻执行。 在5107机巷、5107回风巷、轨道下山顺层预抽,有一趟150mm 抽放支管,采用760R钻机,每隔2m打瓦斯抽放孔,孔径75mm,孔深60、50m,已有钻孔180个。 12月计划在5107机巷采用760钻机,每隔2m补打顺层瓦斯抽放孔,孔径75mm,孔深80m。 一、12月防突工程量计划 1、M51煤层瓦斯抽放(高负压) 在5107机巷顺层预抽,采用760钻机,每隔2m补打瓦斯抽放孔,孔径75mm,孔深70-80m,钻孔共25个,预计防突工程量2000m。 2、采空区瓦斯抽放(低负压抽放) 可采用尾巷密闭直接插管抽放法对采空区进行瓦斯抽放。 石门密闭直接插管抽放法:回采工作面采过回风石门后,在采空区外侧石门内构筑严密的密闭墙,密闭墙上插入抽放管一端与采空区相通,另一端与抽放支(干)管相连并网抽放。 11月份瓦斯抽采量月计划19.8万m3 二、采掘工作面局部防治突出措施计划

(一)掘进工作面防突 1、煤巷掘进工作面 (1)工作面突出危险性预测 采用“钻屑指标法”预测。 在煤层软分层中(无软分层时,在煤层中部)打2个?42mm孔深8~10m的钻孔,钻孔每打1m测定钻屑量一次,每隔2m测定一次K1值。当测得的最大钻屑量(Smax)小于6kg,最大k1值(k1max)小于0.5(m1/g.min1/2)时,采取安全防护措施掘进。当测得的最大钻屑量或K1值达到或超过上述临界值指标时,必须采取防突措施。(2)煤巷掘工作面防治突出措施 在突出危险区掘进煤层巷道时。采用超前钻孔消突措施。超前钻孔尽量打在软层中,直径?75mm,孔深10~15m,眼底控制在巷道轮廓线外2~4m,超前钻孔保持超前碛头5m以上。 (3)煤巷掘进工作面防突措施的效果检验 采用“钻屑指标”法,检验孔不小于2个,测定最大钻屑量和最大K1值。若最大钻屑量小于(6kg/m),最大K1值小于0.5(m1/g.min1/2)时,措施有效,否则无效。无效时。采取延长排放时间或加密钻孔的办法处理,直至指标降低到临界值以下。 当效果检验为有效时,每循环要留有2m的检验孔超前距,并同时留有措施孔5m以上的超前距。 2、石门揭煤工作面防突 (1)调整通风系统

马刀地煤矿综合防突措施

普安县楼下马刀地煤矿“四位一体” 综 合 防 突 措 施 二0一二年二月

普安县楼下马刀地煤矿“四位一体”综合防突措施 一、概述 马刀地煤矿属煤与瓦斯突出矿井,可采煤层三层,C17、C18、C19;C17煤层为突出煤层,C18、C19煤层分别不突出。属于整合技改矿井,设计能力15万吨/年,为了有效预防煤与瓦斯突出的严重威胁,煤矿安全生产的重大自然灾害发生。新系统在建设过程中,井筒揭煤和煤巷掘进时,K1值未超过0.5ml/(δmin1/2)和炮后瓦斯涌出量大等异常情况发生。 为保证矿井建设过程中防突工作的顺利进行,在揭穿C19、C18、C17煤层时,有效预防煤层出现突现象和瓦斯动力现象的发生,根据煤与瓦斯突出细则的要求,结合本矿实际,特编制矿井“四位一体”综合防突措施。要求各科室以及施工指挥人遵照执行。 二、突出危险性预测 工作面预测采用钻孔法。《细测》中规定了用最大钻屑量、钻屑瓦斯解吸指标、钻孔瓦斯涌出初速度和综合指标R来预测突出危险性。 1、实测实数:孔数3个,孔深8米,孔径42毫米; 2、钻孔沿煤层软层位布置; 3、用WT突出参数要求测定,根据钻屑量和每3m的钻屑解吸参数测煤层的突出险性,当预测有突出危险时则采取防突措施,否则,采取安全防护措施后,超前钻孔保护距5m,

充许掘3m 。 超前保护距离 其中取一个最大值SmoAK ATY 0.35 0.6 4、突出危险性临界值 当SmoX ≥6 K1maX ≥0.5时,在突出危险,反之无突出危险。 三、预防突出措施 1、煤层顶板比较好,透气性较差,适宜松动爆破。 深孔3个,8.0米,每孔装药20节,雷管4发。 浅孔2个,3.0米,每孔装药10节,雷管2发。 每孔封泥不少于2米,孔内外大串联,正向一次起爆,每孔装水泡泥2个。 1 02030

“四位一体”综合防突措施详细版

文件编号:GD/FS-8286 (解决方案范本系列)“四位一体”综合防突措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

“四位一体”综合防突措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1突出概况 我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家,1950——1985年期间,共发生突出12089次,强度超过千吨的特大型突出约有80次,突出最大强度达12400t。 35年来我国突出矿井数n和突出次数N的变化情况如图1。由图1看出,在1950——1980的 30年间,突出矿井数由一个增加到205个。1980年后由于一些地方突出矿井报废,突出矿井略有下降,但仍多达187个。年突出次数总趋势也是逐年增加,在1980年达最高值,年突出1151次,1980年后虽有一定程度减少,但仍保持年突出500~600

次。在20世纪60年代,尽管突出矿井数有所增加,但由于较广泛地推广应用开采解放层等防突措施,突出次数明显下降。从20世纪70年代起,由于开采深度加大许多解放层变为突出危险层,且有些解放层变薄为不可采层,所以突出次数又急剧上升。 经调查分析,1986年和1988年各次突出的措施执行情况如表1。 表1部分突出局矿防突措施执行情况 由表1看出,1986年有75.7%的突出是在未采取防突措施的情况下发生的,这基本上反映了我国多年来防突措施的执行情况。尽管在我国《煤矿安全规程》中规定了在突出危险煤层中进行采掘工作要采取防治突出措施,但由于采用防突局部措施要消耗大量人力和物力,故许多突出矿井往往只采取安全保护措施。1987年后,由于各级安全领导部门严格要求,并在

2011年防治煤与瓦斯突出的措施计划

XXXXXXX煤矿 防治煤与瓦斯突出的措施计划 矿长: 总工程师: 防突队长: 编制人: 2012年4月11日 XXXXXXXX煤矿防治煤与瓦斯突出的措施计划 一、矿井概况 1、位臵及交通 XXXXXXX位于XXXXXX矿区北东段,距XXX县城约8公里处,XXXXX小坝

村民委员会所辖,井田走向长约2.4公里,倾斜长约0.43公里,面积1.0034平方公里,呈北东向矩形展布。 地理坐标:北纬 东经 矿区内有2公里简易公路与XX至珙县公路相连接,至四川宜宾约200公里,至泸州约180公里,交通较为方便。 2、地形地貌 矿区属中山地形,山脉走向与地层走向一致,呈北东南西向展布。区内最高点为老虎坡,海拔标高1713.60米,最低为河谷,标高1240米,相对高差达400~500米。地形陡峭,一般坡度为25°~35°,局部地段达53°。 3、地表水系 区内无地表水体,但沟谷发育,切割较深,汇集地下水终年不枯。 4、气象及地震 本区属温热潮湿气候,夏秋晴朗,冬春雨雾连绵。据气象站资料,每年5~10月为雨季。年最高温度35℃,最低为-5.9℃,年平均气温13.5℃,年降雨量1164毫米。年蒸发量为1177.1毫米。 该区历史上无地震灾害记录,按区域地震烈度划分为6度区。 5、煤层及开采技术条件 该矿主采C5煤层,C9煤层局部可采,两煤层间距为80米,平均倾角为58度,C5煤层厚度1~3米,局部达7米,平均厚2.5米,煤层赋存较为稳定,地质构造简单类型。到2009年底保有储量308万吨,可采储量246万吨,按整合设计能力15万吨/年计算,服务年限为16年。C5煤层为突出煤层,

“四位一体”综合防突措施

“四位一体”综合防突措施 1突出概况 我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家,1950——1985年期间,共发生突出12089次,强度超过千吨的特大型突出约有80次,突出最大强度达12400t。 30年间,突出矿井数由一个增加到205个。1980年后由于一些地方突出矿井报废,突出矿井略有下降,但仍多达187个。年突出次数总趋势也是逐年增加,在1980年达最高值,年突出1151次,1980年后虽有一定程度减少,但仍保持年突出500~600次。在20世纪60年代,尽管突出矿井数有所增加,但由于较广泛地推广应用开采解放层等防突措施,突出次数明显下降。从20世纪70年代起,由于开采深度加大许多解放层变为突出危险层,且有些解放层变薄为不可采层,所以突出次数又急剧上升。 经调查分析,1986年和1988年各次突出的措施执行情况如表1。 由表1看出,1986年有75.7%的突出是在未采取防突措施的情况下发生的,这基本上反映了我国多年来防突措施的执行情况。尽管在我国《煤矿安全规程》中规定了在突出危险煤层中进行采掘工作要采取防治突出措施,但由于采用防突局部措施要消耗大量人力和物力,故许多突出矿井往往只采取安全保护措施。1987年后,由于各级安全领导部门严格要求,并在各次防突出会议上强调要采用防突技术措施,故不执行措施的情况大有好转。1988年未采取措施发生突出由1986年的75.7%

下降为21.1%。但从表1看出,有78.9%的突出是在采取防突措施情况下发生的,这表明我国防突措施的效果亟待提高。 2综合防突措施 在突出煤层开采过程中,只有很小的区域或区段才发生突出,在对突出的区域分布性质未认识或无预测突出危险性方法的条件下,要求在突出危险煤层采掘工作中普遍采取防突措施是合理的。但是,这样执行的结果,使防突工作带有一定的盲目性,且由于在本来无突出危险的区域采用了防突措施,导致了人力和财力的浪费,也严重制约了突出矿井生产的发展。随着科学技术的进步,突出预测逐渐从研究阶段进入生产实用阶段,因此,使得有可能把突出预测作为综合防突措施的第一个环节。预测的目的是确定突出危险区域和地点,以便使防突措施更加有的放矢。 综合防突措施的第二个环节是防突措施。即在预测有突出危险的地段,采取防止突出措施,以达到预防突出的发生。 综合防突措施的第三个环节是措施效果检验。国内外多年的生产实践表明,各种防突措施,特别是局部防突措施,尽管经过科学试验证实是有效的,但在生产中推广应用后,都无例外地发生过多多少少的突出。这就令人对措施本身的防突效果产生了怀疑,即使在同一突出煤层,在一些区域证实所采取措施是有效的,但在有些区段则无效,其原因在于井下条件的复杂性,如煤层赋存条件变化、地质构造条件变化和采掘工艺条件变化等。因此,要求在防突措施执行以后,要对其

2014年7月份防突措施计划

黔西金坡煤业有限责任公司2014年7月份防突措施计划 编制单位:通防部 编制: 审核: 总工程师: 矿长: 编制日期:2014年6月30日

2014年7月份防突措施计划 根据7月份采掘作业计划,实现抽、掘、采平衡,制订本计划。 一、预抽钻孔施工依据及计划 1、2912下顺7月份计划进尺0m,预抽掘进条带煤层瓦斯钻孔计划进尺0m;2912下顺掘进工作面本煤层孔滞后,需补打本煤层钻孔2000m。 2、2912切眼7月份计划进尺130m,预抽掘进条带煤层瓦斯钻孔按进尺80m 执行2次区域防突措施,每个循环施工钻孔22个,钻孔工程量1678m,所以7月份2912切眼预抽掘进条带煤层瓦斯钻孔工程量为3356m;2912上顺切眼本煤层孔计划进尺1700m。 3、2906下顺掘进条带煤体受2406采空区有效保护,所以本月2906下顺无预抽掘进条带煤层瓦斯钻孔进尺;2906下顺掘进工作面本煤层孔计划1000m。 4、2408上顺7月份计划进尺80m,预抽本煤层瓦斯钻孔计划进尺1500m。 5、2412回风巷计划施工高位钻孔600m。 6、2912沿空留巷计划施工本煤层孔1200m。 7、本月预抽钻孔计划10756m。 二、掘进工作面计划采用的区域防治措施效果检验方法 根据《防治煤与瓦斯突出规定》之规定,结合我矿实际,采取实测残存瓦斯含量的方法检验区域防突措施的效果,其检验方法及认定标准如下: 1、检验钻孔布置及参数:沿掘进工作面走向布置,每间隔20m至少布置一个检验测试点,各检验测试点布置于所在部位钻孔密度较小、孔间距较大、预抽时间较短的位置,避开巷道的排放范围和预抽钻孔超前距。 2、检验方法

四位一体防突措施管理办法

关于下发《毕节新宜“四位一体”综合防突 措施的管理办法》的通知 各矿: 为了认真落实《防治煤与瓦斯突出规定》,做到不掘突出面、不采突出面,坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则,进一步抓好全局“四位一体”综合防突措施的落实,预防和减少煤与瓦斯突出,保障职工的生命和财产安全,促进煤矿安全生产稳定健康发展。结合我公司在防突方面的实际情况,特编制《毕节新宜“四位一体”综合防突措施的管理办法》,要求各矿认真履行各级领导防突工作岗位责任制,健全管理制度,提高认识,加大投入,理顺采掘关系,严格按照《毕节新宜“四位一体”综合防突措施的管理办法》,认真抓好防突工作的落实,做好安全

生产。 特此通知 二○一一年三月十日 抄报:毕节市工能委、毕节市安监局。 抄送:公司有关领导、处室。 办公室 2011年3月10日印制 起草:杨群林打字:杨群林签发:李志刚

毕节新宜“四位一体综合”防突 措施的管理办法 一、健全防突机构、完善管理制度、落实防突责任 1、公司总经理、矿长对防治突出管理工作负全面责任,应定期检查防治煤与瓦斯突出工作,解决防治突出所需的人力、财力、物力,保证防治突出工作的顺利实施。公司、矿总工程师对防治突出工作负技术责任,负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作规划、计划和措施。副总经理、通防矿长对分管范围内的防突工作负责,安技部长、通防矿长对防突工作负责监督检查。公司、矿的各职能部门负责人对本职范围内的防突工作负责。区(队)、班(组)长对管辖内的防突工作负直接责任。防突人员对所在岗位的防突工作负责。 2、矿井是防治煤与瓦斯突出的责任主体;公司及各职能处室对防治煤与瓦斯突出负责监督管理。 3、公司、矿要成立“四位一体”防突专职机构(或防突小组),配齐专业技术人员和防突专业人员。 公司成立“四位一体”防突领导小组:公司总工程师任组长、公司通防副总为副组长,安全技术部负责人全体人员为成员。负责全公司防突工作的监督、指导与管理。 矿成立“四位一体”防突工作小组:矿长为组长,矿总工程师为副组长,成员由生产、通防、抽采的领导与工程技术人员组

某矿业公司年度防突措施计划(DOC 46页)

贵州正华矿业集团有限公司水城县化乐乡朝阳煤矿2014年防突措施计划 编制人:李小波 编制单位:朝阳煤矿

编制日期:2014年1月1日

目录 第一章矿井基本情况 (5) 第二章矿井生产情况 (5) 第三章矿井各系统情况 (5) 第四章防突机构及职能 (9) 第五章2014年度防突措施计划 (17) 第六章矿井区域综合防突措施 (19) 第七章矿井局部综合防突措施 (25) 第一节局部综合防突措施的程序及要求 (25) 第二节煤巷掘进工作面局部综合防突措施 (29) 第三节采煤工作面局部综合防突措施 (32) 第四节石门揭煤局部综合防突措施 (33) 第八章安全防护措施 (37)

规程措施贯彻签字表 被贯彻人签字

第一章矿井基本情况 朝阳煤矿位于六盘水市水城县东南方向,属化乐乡管辖。地理坐标:东经105o12′37″~105o13′12″,北纬26o27′44″~26o28′39″。由水城至化乐乡政府有乡村公路可直通本矿,距贵昆铁路滥坝火车站25km,距六盘水站53km,距水城县县政府所在地41km,矿山所在为白泥滥坝向斜成煤地带,交通方便。含可采煤层5层,矿井现有地质储量753.6 万吨,工业储量343.8万吨,可采储量151.6万吨。矿井采用斜井开拓,中央并列抽出式通风,走向长壁后退式采煤法,全部陷落法管理顶板。矿井为高瓦斯矿井,2012年瓦斯等级鉴定结果属突出矿井,最大绝对瓦斯涌出量为9.75m3/min。矿井五证一照齐全有效,现为合法生产矿井。 煤矿现有职工98人,其中管理人员有33人,煤矿安全生产管理机构健全,矿井共有通风安全、地质测量、机电等专业的工程技术人员4人,成立了通风瓦斯队、地质测量组、瓦斯监控室、防突队、抽采队等专业瓦斯治理机构,有瓦斯检查员14人,防突工12人、抽采工3人、瓦斯监测工5人、安全检查员6人,都做到了持证上岗.能够满足矿井安全生产要求。

“四位一体”综合防突措施1

师宗县煤炭冲煤矿 “四位一体”综合防突措施 矿长: 生产副矿长: 安全副矿长: 技术负责人: 施工负责人: 编制人:

编制单位:师宗县煤炭冲煤矿编制日期:2011年4月26日

“四位一体”综合防突措施 为进一步加强和完善我矿井下瓦斯管理工作,防治煤与 瓦斯空出,根据《煤矿安全规程》规定并结合本矿实际制定 以下措施。 一、概况: 1、矿井情况: 我矿有主井和副井(回风井)两个井筒,主井坡度为-25°、斜长360m;主井净宽2.4m,净高2.4m,S净=5.14m2,用于担负煤矸及材料运输、进风、排水、压风、降尘管路铺设。回风斜井(为原主井作为技改矿井的风井)长为400m,倾角为-25°;净宽1.6m,净高2.0m,S净=2.9m2,用于担负矿井的回风任务和抽放管路铺设;井口设防爆门。 2、构造: 矿区总体为单斜构造,地层走向北东-南西,倾向南东,地层倾角一般为37-70°。构造以断层为主,褶皱次之,煤组地层受大小断层严重破坏。本区构造为中等类型。 3、瓦斯、煤尘爆炸、自燃发火情况: 1、瓦斯 根据地质资料提供的煤层瓦斯分为沼气带和氮气——沼气带含量值0.75-12.54㎝错误!∕g属高瓦斯矿井。矿界范围内矿井瓦斯涌出鉴定情况。 (1)云南省煤炭工业局2006年度对煤炭冲煤矿矿井瓦斯等

级鉴定结果(煤炭冲煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为0.734m3/min,相对瓦斯涌出量为13.2m3/t); (2)云南省煤炭工业局2007年度对煤炭冲煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果(煤炭冲煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为1.56m3/min,相对瓦斯涌出量为13.01m3/t); (3)云南省煤炭工业局2008年度对煤炭冲煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果(煤炭冲煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为1.6m3/min,相对瓦斯涌出量为27.72m3/t); (4)师宗县煤炭工业局根据云南省工业和信息化管路委员会“云工信煤行【2010】160号”批复文件,下发(师煤安发【2010】9号)“关于印发2009年度师宗县煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果的通知”煤炭冲煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为2.95m3/min,相对瓦斯涌出量为26.87m3/t。 根据《煤矿安全规程》第133条规定,该矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井。 (5)矿井2006、2007、2008、2009年度瓦斯等级鉴定结果详见表。 煤炭冲煤矿各年度的煤矿瓦斯涌量情况表

2019版防突细则考试题库学习资料

2019版防突细则考试 题库

防突细则考试题库 1.煤矿企业主要(负责人)、(矿长)是本单位防治突出工作的第一责任人。 2.有突出矿井的煤矿企业、突出矿井应当设置(防突机构),建立(健全防突管理制度)和(各级岗位责任制)。 3.突出矿井应当建立(突出预警)机制,逐步实现(突出预兆)、(瓦斯)和(地质)异常、(采掘)影响等多元信息的综合预警、快速响应和有效处理。 4.区域综合防突措施包括:(区域突出危险性预测);(区域防突措施);(区域措施效果检验);(区域验证)。 5.局部综合防突措施包括:(工作面突出危险性预测);(工作面防突措施);(工作面措施效果检验);(安全防护措施)。 6.在采掘生产和综合防突措施实施过程中,发现有(喷孔)、(顶钻)等明显突出预兆或者发生突出的区域,必须采取或者继续执行区域防突措施。 7.防突工作必须坚持(区域综合防突措施先行)、(局部综合防突措施补充)的原则。 8. 防突工作按照(一矿一策)、(一面一策)的要求,实现(先抽后建)、(先抽后掘)、(先抽后采)、(预抽达标)。 9.突出煤层必须采取两个“四位一体”综合房突措施,做到(多措并举)、(可保必保)、(应抽尽抽)、(效果达标),否则严禁采掘活动。 10.在采掘生产和综合防突措施实施过程中,发现有喷孔、顶钻等明显突出预兆或者发生突出的区域,必须采取或者继续执行(区域防突)措施。 11.突出煤层是指在矿井井田范围内发生过(突出)或者(经鉴定)、(认定)有突出危险的煤层。 12.突出矿井是指在(矿井开拓)、(生产范围)内有突出煤层的矿井。 13.突出煤层和突出矿井的鉴定工作应当由具备(煤与瓦斯突出鉴定资质)的机构承担。 14.突出矿井必须建立(地面永久)瓦斯抽采系统。 15. 新建突出矿井设计生产能力不得低于(0.9Mt/a),且不得高于 (50Mt/a)。 16.新建突出矿井第一生产水平开采深度不得超过(800m),生产的突出矿井延深水平开采深度不得超过(1200m)。 17.突出矿井必须确定合理的采据部署,使煤层的(开采顺序)、(巷道布置)、(采煤方法)、(采掘接替)等有利于区域防突措施的实施。 18.突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时,必须同时编制相应的(区域防突措施规划)和(年度实施计划)。 19.突出矿井应当有效防范采掘接续紧张,根据采掘接续变化,至少(每)年进行(1)次矿井开拓煤量、准备煤量、回采煤量统计和分析。 20.正常生产的突出矿井“三量”可采期的最短时间为:开拓煤量可采期不得少于(5)年;准备煤量可采期不得少于(14)个月;2个及以上采煤工作面同时生产的矿井回采煤量可采期不得少于(5)个月,其他矿井不得少于(4)个月。 21.矿井内根据防治煤与瓦斯细则按突出煤层管理的,应当在确定按突出煤层管理之日起(6)个月内完成该煤层的突出危险性鉴定;

矿井防突措施计划word精品

2016年度矿井防突措施计划 根据《煤与瓦斯突出规定》第二十八条有突出矿井的煤矿企业、突出矿井在编制年度、季度、月度生产建设计划时,必须一同编制年度、季度、月度防突措施计划,保证抽、掘、采平衡。防突措施计划及人力、物力、财力保障安排由技术负责人组织编制,煤矿企业主要负责人、突出矿井矿长审批,分管负责人、分管副矿长组织实施的规定,同时根据能源公司及矿井负责人的统筹安排,编制2015年年度 矿井防突生产建设计划及防突措施计划,内容如下: 年度矿井防突措施计划编制我们严格按照股份公司相关要求,认真计划区域综合防突措施和局部综合防突措施,严格执行“四位一一体”工作程序,结合生产实际不断规范完善防突治理体系,明确工作责任目标,扎实做好矿井“防突治理”工作,促进矿井安全稳定生产。一、年度防突措施执行计划 (一)防突钻探地点布置 年度防突钻孔地点主要围绕11173采面上下巷、1177采面上下巷迎头预抽钻孔以及本煤层钻孔、1177瓦斯治理巷钻场穿层钻孔、回采采面上下巷、1278采面上下巷本煤层钻孔以及底板穿层孔等地点开展具体工作。迎头抽放孔掩护迎头掘进,本煤层钻孔提前预抽煤层瓦斯,1177瓦斯治理巷穿层钻孔预抽1177运输巷掘进区域瓦斯掩护其掘进,底板抽放孔预抽临近层涌出瓦斯。 (二)防突钻机分布及使用计划

我矿现配备矿用ZDY3200L履带式钻机1台;ZDY-1250钻机2 台;ZDY4000L履带式钻机1台;ZD1900S占机2台;ZDY-850S钻机1 台; DY750[钻机16台。 计划在11173采面上下巷设置2台ZD1900S钻机和2台DY750D 钻机用于本煤层钻孔以及钻场、迎头本煤层瓦斯抽放钻孔、地质探放水钻孔施工;1177瓦斯治理巷设置1台ZDY-1250钻机和1台DY750D 钻机用于穿层钻孔施工和地质探放水钻孔;回采采面上下巷设置1台ZDY-1250钻机和2台DY750D占机用于施工钻场、本煤层瓦斯抽放钻孔和底板穿层钻孔;1278采面上下巷2台DY750D占机用于施工钻场、本煤层瓦斯抽放钻孔和底板穿层钻孔。其他需要打钻地点根据现场实际情况选择钻机。 (三)米空区、上隅角瓦斯抽放米取的措施 年度11173工作面、回采采面、1194采面以、1278采面及1177 采面回采过程中重点加强上隅角抽放力度,根据掘进期间以及以往该煤层已采采面瓦斯涌出情况,选择留管安设情况。抽放期间两条上隅角的管路分别确保在7KPa以上,发现异常立即采取相关措施。采空区抽放如下图所示: 同时,为抓好各个采面后部老空区瓦斯抽放治理工作。7#煤层 米面回米期间,为防止米动来压时上临近层9#煤大量瓦斯涌入7#煤

四位一体防突措施管理办法

关于下发《四位一体综合防突 措施的管理办法》的通知 局属各矿(公司): 为了认真落实《防治煤与瓦斯突出规定》,做到不掘突出面、不采突出面,坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则,进一步抓好全局“四位一体”综合防突措施的落实,预防和减少煤与瓦斯突出,保障职工的生命和财产安全,促进我矿安全生产稳定健康发展。结合我局在防突方面的实际情况,特编制《乐平矿务局四位一体综合防突措施的管理办法》,要求各矿(公司),认真履行各级领导防突工作岗位责任制,健全管理制度,提高认识,加大投入,理顺采掘关系,严格按照《乐平矿务局四位一体综合防突措施的管理办法》,认真抓好防突工作的落实,做好安全生产。 特此通知 二○一○年三月十日

矿四位一体综合防突 措施的管理办法 一、健全防突机构、完善管理制度、落实防突责任 1、局、矿长(总经理)对防治突出管理工作负全面责任,应定期检查防治煤与瓦斯突出工作,解决防治突出所需的人力、财力、物力,保证防治突出工作的顺利实施。局、矿总工程师对防治突出工作负技术责任,负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作规划、计划和措施。副局、矿长(副总经理)对分管范围内的防突工作负责,安全副局、矿长(副总经理)对防突工作负责监督检查。局、矿的各职能部门负责人对本职范围内的防突工作负责。区(队)、班(组)长对管辖内的防突工作负直接责任。防突人员对所在岗位的防突工作负责。 2、矿井是防治煤与瓦斯突出的责任主体;矿务局及各职能处室对防治煤与瓦斯突出负责监督管理。 3、局、矿要成立“四位一体”防突专职机构(或防突小组),配齐专业技术人员和防突专业人员。 局成立“四位一体”防突领导小组:局总工程师任组长、局通风副总为副组长,安全生产处室负责人与通风处全体人员为成员。负责全局防突工作的监督、指导与管理。 矿成立“四位一体”防突工作小组:矿长(总经理)为组长,矿总工程师为副组长,成员由生产、通风、抽采的领导与工程技

四位一体防突安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 四位一体防突安全技术措施(标 准版)

四位一体防突安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、健全防突机构、完善管理制度、落实防突责任 1、矿长对防治突出管理工作负全面责任,应定期检查防治煤与瓦斯突出工作,解决防治突出所需的人力、财力、物力,保证防治突出工作的顺利实施。矿总工程师对防治突出工作负技术责任,负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作规划、计划和措施。生产副矿长对分管范围内的防突工作负责,安全副矿长、防突副矿长对防突工作负责监督检查。矿的各职能部门负责人对本职范围内的防突工作负责。区(队)、班(组)长对管辖内的防突工作负直接责任。防突人员对所在岗位的防突工作负责。 2、矿井是防治煤与瓦斯突出的责任主体;矿各职能处室对防治煤与瓦斯突出负责监督管理。 3、矿要成立“四位一体”防突专职机构(或防突小组),配齐专业技术人员和防突专业人员。 矿成立“四位一体”防突工作小组:矿长为组长,矿总工程师为

煤矿防突安全防护措施范例

整体解决方案系列 煤矿防突安全防护措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66481煤矿防突安全防护措施 Model of coal mine outbreak safety protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据煤炭科学总院重庆研究院对我矿19号煤层进行的煤与瓦斯突出危险性鉴定结论为:“xxx煤矿19号煤层在+150m标高以上区域,评价为不具有突出危险性”。但根据地方上级有关文件要求:高瓦斯矿井按照突出矿井进行管理。为此特制订我矿防突安全防护措施。 安全防护措施包括石门揭穿煤层时的震动爆破、采掘工作面的远距离爆破、反向风门、自救器、避难所和压风自救系统等内容。 1、震动爆破。 震动爆破的实质是一种诱导突出的安全措施,用于掘进工作面。它是通过多打眼、多装药、一次爆破,使地应力的含高压瓦斯的煤体在强大的震动力作用下突然暴露,给突出创造有利条件。由于爆破前人员已撤到安全地点,所以即使

诱导突出也不会伤人。在突出危险煤层厚度小于0.3m或瓦斯压力小于0.74mpa的煤层中,可直接采用震动爆破揭穿煤层;在严重突出危险煤层中,还必须采取其他防突措施。震动爆破必须有独立的回风系统,其进风侧应设置两道坚固的反向风门,回风系统严禁人员通行或作业并停电。如果震动爆破未能一次揭穿煤层,在掘进剩余部分时,仍必须采取预防突出的措施。所有石门揭穿煤层必须执行震动爆破措施,不得揭露煤层,震动爆破的距离:距煤层法线距离大于10m 2、远距离爆破。 在有突出危险的采掘工作面采用爆破作业时,必须采用远距离爆破。远距离爆破的操纵地点应设在进风侧反向风门之外或避难所内,距工作面的距离根据现场实际情况而定,但不得小于300m。远距离爆破时,爆破工操纵爆破的地点,配备压风自救系统或自救器。回风系统的采掘工作面以及有人作业的地点,都必须停电撤人,爆破30min后,方进入工作面检查。 3、反向风门。 突出危险区设置反向风门,应遵守下列规定:

2016年度防突措施计划(改)

水城县都格河边煤矿 2016年度河边煤矿防突措施计划 编制:谢显东 编制日期:2016年7月23日

会(复)审记录

贯彻学习签字表

2016年度河边煤矿防突措施计划 为了确保我矿防突工作顺利开展,预防突出事故的发生,根据2016年矿井采掘计划安排,结合《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿安全规程》有关要求,特制定2016年防突措施计划: 一、矿井基本情况简述 1、地理位置和交通 矿区有盘水公路通过,至盘县120km,至水城70km;水柏铁路从煤矿北部通过,设有发耳站。矿区距离盘水公路18km,距离水柏铁路发耳站13km,距离发耳电厂7km。交通较为方便。 2、地形地貌 河边煤矿位于贵州高原西部,地形迭宕起伏,切割强烈,属于构造侵蚀的低中山—高中山地貌。最高处位于河边煤矿南东,标高1411.10m;最低处位于河边煤矿南西河床(本地最低侵蚀基准面),标高约931.30m;最大高差479.80m;一般相对高差300—400m。含煤地层出露标高一般为900—1100m,呈较开阔的走向谷或缓坡地形。上覆三迭系地层则形成桌状山,山势陡峻,岩溶发育。下伏峨眉山玄武岩地层分布于井田边缘,多为单面山。

3、河流及水体 矿区属珠江水系,北盘江支流。北盘江:为区域内最大的地表水体,距矿区西部1km,自北向南流,比降5‰左右,河谷不对称,阶地不发育。据大渡口水文站1991年至2002年的观测资料,最大洪流量2400m3/s(2000年6月),最小流量9.84m3/s(2000年5月),年平均流量为127.96 m3/s,年度水位差在3.42—7.41m。根据地质资料可知,本地最低侵蚀基准标高约+931.30m。 4、气象及地震 本区气候宜人,阳光充足,冬无严寒,夏无酷暑。属于温暖潮湿气候。据水城县气象局提供的资料,煤矿范围及附近历年日最高气温为40℃(1963年5月13日)、日最低气温为-4.4℃(1967年1月16日),历年平均气温12.3℃;历年年最大降水量为1551.8mm(1983年),历年年最小降水量为884.8mm(1966年),历年年平均降水量为1209.4mm;年平均相对湿度为83%;雨季多集中在6—10月份,其它月份则少雨、偏旱。 根据中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布的《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)的规定,本区的抗震设防烈度为六度。 5、瓦斯含量及涌出量 矿井开采一采区1#煤层,回采工作面瓦斯涌出量最大为 42.7m3/t,绝对瓦斯涌出量为24.3m3/min,采区瓦斯涌出量50.69 m3/t,矿井瓦斯涌出量为63.36 m3/t,矿井绝对瓦斯涌出量40.04 m3/min。瓦斯含量16.3m3/t,残存瓦斯含量1.97m3/t。

“四位一体”综合防突措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ “四位一体”综合防突措施(标准 版)

“四位一体”综合防突措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1突出概况 我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家,1950——1985年期间,共发生突出12089次,强度超过千吨的特大型突出约有80次,突出最大强度达12400t。 35年来我国突出矿井数n和突出次数N的变化情况如图1。由图1看出,在1950——1980的 30年间,突出矿井数由一个增加到205个。1980年后由于一些地方突出矿井报废,突出矿井略有下降,但仍多达187个。年突出次数总趋势也是逐年增加,在1980年达最高值,年突出1151次,1980年后虽有一定程度减少,但仍保持年突出500~600次。在20世纪60年代,尽管突出矿井数有所增加,但由于较广泛地推广应用开采解放层等防突措施,突出次数明显下降。从20世纪70年代起,由于开采深度加大许多解放层变为突出危险层,且有些解放层变薄为不可采层,所以突出次数又急剧上升。

掘进工作面防突设计及安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 掘进工作面防突设计及安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8463-23 掘进工作面防突设计及安全技术措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概述 1、工程位置、工程量及周围开采情况 xx掘进工作面位于xx煤矿一分区东翼,第五勘探线以东,开门于xxx,沿7#层顶板掘进,方位为41°54′20″,巷道设计长度为681m。 该巷以西为xx轨巷,以南为110710工作面未开采;上部xx#煤层有xx、110208西工作面已经回采;下部xx#煤层有xx工作面也已经回采。 2、对应地表情况 xx对应地表无重要建筑物,为缓坡荒山地形。 3、煤层情况及顶底板特征11#煤层黑色块状、以亮煤为主、条带结构为 xx沿7#煤层顶板掘进,7#煤层煤黑色、以粉状为

主、少见块状、半暗型煤,夹矸为炭质泥岩,煤厚0.8~1.75m。老顶为灰色泥岩,泥质粉砂和灰白色粉砂岩,直接顶为灰色细砂岩,中厚层状显水平层理,伪顶为灰色粉砂质泥岩、泥岩,含植物叶片化石和菱铁矿结核;伪底为灰色泥岩,泥质粉砂岩,直接底为灰色中厚层状细砂岩,水平层理,含团块状菱铁矿结核及植物化石。 4、地质构造 xx掘进前230m后遇一条落差为6m的断层。 5、水文地质 该巷水文地质条件简单,预计没有水害影响,局部顶板有滴水现象。 6、瓦斯地质 20xx年7月煤炭科学研究总院重庆分院对xx煤矿一分区4#、7#煤层瓦斯基本参数测定及突出危险性评价结论表明:xx煤矿一分区4#、7#煤层具有突出危险性,7#煤层原始瓦斯压力为 2.13MPa,瓦斯含量10.8387m3/t。

“四位一体”综合防突措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 “四位一体”综合防突措施(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

“四位一体”综合防突措施(通用版) 1突出概况 我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家,1950——1985年期间,共发生突出12089次,强度超过千吨的特大型突出约有80次,突出最大强度达12400t。 35年来我国突出矿井数n和突出次数N的变化情况如图1。由图1看出,在1950——1980的 30年间,突出矿井数由一个增加到205个。1980年后由于一些地方突出矿井报废,突出矿井略有下降,但仍多达187个。年突出次数总趋势也是逐年增加,在1980年达最高值,年突出1151次,1980年后虽有一定程度减少,但仍保持年突出500~600次。在20世纪60年代,尽管突出矿井数有所增加,但由于较广泛地推广应用开采解放层等防突措施,突出次数明显下降。从20世纪70年代起,由于开采深度加大许多解放层变为突出危险层,且有些解放层变薄

为不可采层,所以突出次数又急剧上升。 经调查分析,1986年和1988年各次突出的措施执行情况如表1。 表1部分突出局矿防突措施执行情况 由表1看出,1986年有75.7%的突出是在未采取防突措施的情况下发生的,这基本上反映了我国多年来防突措施的执行情况。尽管在我国《煤矿安全规程》中规定了在突出危险煤层中进行采掘工作要采取防治突出措施,但由于采用防突局部措施要消耗大量人力和物力,故许多突出矿井往往只采取安全保护措施。1987年后,由于各级安全领导部门严格要求,并在各次防突出会议上强调要采用防突技术措施,故不执行措施的情况大有好转。1988年未采取措施发生突出由1986年的75.7%下降为21.1%。但从表1看出,有78.9%的突出是在采取防突措施情况下发生的,这表明我国防突措施的效果亟待提高。 2综合防突措施 在突出煤层开采过程中,只有很小的区域或区段才发生突出,在对突出的区域分布性质未认识或无预测突出危险性方法的条件

两个四位一体的防突措施

鑫源煤矿两个“四位一体”综合防突措施 一、健全防突机构、完善管理制度、落实防突责任 1、矿长:对防治突出管理工作负全面责任,应定期检查防治煤与瓦斯突出工作,解决防治突出所需的人力、财力、物力,保证防治突出工作的顺利实施。 2、矿总工程师:对防治突出工作负技术责任,负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作规划、计划和措施。 3、副矿长:对分管范围内的防突工作负责。 4、安全副矿长对防突工作负责监督检查。 5、防突组长:负责人对本职范围内的防突工作负责。 6、通风科长:对管辖内的防突工作负直接责任。防突人员对所在岗位的防突工作负责。 7、矿井是防治煤与瓦斯突出的责任主体;煤矿各科室对防治煤与瓦斯突出负责监督管理。 8、煤矿要成立“四位一体”防突专职机构(或防突小组),配齐专业技术人员和防突专业人员。 9、煤矿成立“四位一体”防突领导小组:总工程师任组长、 10、通风副组长,安全生产处室负责人与通风处全体人员为成员。负责全局防突工作的监督、指导与管理。 11、煤矿成立“四位一体”防突工作小组:矿长为组长,总工

程师为副组长,成员由生产、通风、抽采的领导与工程技术人员组成。负责矿井的防突工作的具体实施。 12、完善煤矿各级领导、职能部门、区队、班组等相关人员防突管理的岗位责任制;防突措施设计和措施会审制度;掘进进尺审批制度;预测预报、防突措施、效果检验的验收制度;防突事故分析追究制度等。 二、区域综合防突措施要求 (一)基本要求 1.突出矿井应做好防突工程的计划和实施,将预抽煤层瓦斯、保护层开采等工程与矿井采掘部署、工程接替等统一安排,合理布置,确保在突出煤层采掘前实施区域防突措施。 2.区域预测、区域效果检验工作由矿防突专职人员进行测定,出具区域预测结果和区域效果检验报告。 3.区域防突措施的施工由各矿井组织人员实施。 (二)区域预测 1、瓦斯压力、瓦斯含量等参数的测试点应根据具体情况和条件分别布置;每一采区、每一区段以石门为界一翼为一地质单元,同一地质单元内沿煤层走向不少于2个,沿倾向不少于3个测试点。 煤层瓦斯压力、瓦斯含量预测临界值 瓦斯压力P/MPa 瓦斯含量W/(m3.t-1)区域类别 <0.74 <8 无突出危险区

相关文档
相关文档 最新文档