一、填空题

1、同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作。

答案:自动化设备仪表

2、在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将______合上,操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开。

答案:中性点接地开关

3、在已停电的设备上验电前,除确认______完好、有效外,还应在相应电压等级的______上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。______使用电压等级不对应的验电器进行验电。

答案:验电器带电设备禁止

4、一份操作票只能填写一个______。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行______。

答案:操作任务单项操作

5、执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√”,严禁______操作,每项操作完毕后,应检查______。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间。

答案:跳项操作质量

6、允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有______的倒闸操作任务,但接受调度指令应为______。

答案:逻辑关系同一值班负责人

二、判断题

1、雷电时禁止对户外设备进行操作。答案:(错)

2、电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。答案:(对)

4、、发生拒动的断路器未经处理只能列为备用。答案:(错)

5、在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,可继续操作。答案:(错)

6、220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端允许带空载变压器。(错)

7、系统发生单相接地故障时,可以对接地变压器进行投、切操作。答案:(错)

8、验电、装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地刀闸的位置必须与验电位置相符。答案:(对)

9、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路,可以用隔离开关拉开、合上无故障的空载主变压器。答案:(错)

10、对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作。答案:(对)

三、选择题

1、下列那些情况可以不填用操作票:

A、事故处理

B、事故后调整运行方式

C、寻找直流系统接地,或摇测绝缘

D、变压器、消弧线圈分接头的调整。

答案:A、C、D

2、下列那些情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:

A、断路器切断故障电流次数超过规定次数;

B、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;

C、线路停电时;

D、断路器切断故障电流次数超过规定次数;

答案:A、B、D

3、允许使用隔离开关进行下列操作:

A、拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器

B、在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地刀闸

C、拉开、合上无阻抗的环路电流

D、拉开、合上空载主变

答案:A、B、C

4、合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压(),220kV的电压差一般不应超过额定电压()。

A、15%,25%

B、20%,25%

C、15%,20%

D、10%,20%

答案:D

5、线路停送电时,应防止线路未端电压超过额定电压的()倍,持续时间不超过()min。

A、1.35,10

B、1.9, 20

C、1.15, 20

D、1.15, 15

答案:B

6、变压器停电操作,一般应先停()、再停()、最后停();

A、低压侧中压侧高压侧

B、高压侧中压侧低压侧;

C、低压侧高压侧中压侧

D、中压侧低压侧高压侧

答案:A

7、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔()min以上。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案:A

8、下列那些操作必须填入变电站(发电厂)变电操作票“操作项目”栏内:

A、检查断路器和隔离开关的位置

B、检查负荷分配

C、核对现场设备的运行状态

D、投入、退出断路器等设备的操作电源、控制电源

答案:A、B、C、D

四、问答题

1.GIS组合电气合接地地刀前,必须满足那些条件?

答:1)相关隔离开关必须拉开;2)在二次上确认应接地设备无电压;3)线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。

2.对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足哪些条件?

答:a)设备停电前检查带电器有电;

b)手车式断路器拉至试验位置/分离位置;

c)带电显示器显示无电;

d)与调度核实线路确已停电。

第二章电气工作票技术规范(变电部分)

一、填空题

1、工作票签发人确定工作负责人后,应对工作负责人进行______,明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施,必要时应______。并根据工作负责人的要求,确定工作班人员。答案:安全技术措施交底实地观察

2、在一个电气连接部分,同时有检修和试验等综合停电工作时,必须____ __。答案:分别填写工作票

3、填写工作票应对照接线图或模拟图板,确保与______的名称和编号相符合,并使用______。答案:现场设备双重命名

4、工作负责人根据______、______、______的安全措施等情况来选用办理工作票。

答案:工作任务工作地点工作要求

5、在变电站内,需要在线路侧设备上工作时,线路对侧(及有关支线)的安全措施,由______报告相应调度管辖权限的当值调度员,由当值调度员指挥对侧完成线路的______。

答案:变电站值班负责人安全措施

二、判断题

1、二次回路上的工作,由工作负责人组织完成二次措施单等现场的安全措施。(对)

2、工作负责人在指定专责监护人并交待监护要求之后可参加工作。答案:(对)、

3、设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,应经值班负责人的允许,在备注栏注明,并双方签名确认。答案:(错) 应为工作许可人

4、工作负责人,可以根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等情况,增设专责监护人,专责监护人可以兼做其他工作。答案:(错) 专责监护人不得兼做其他工作

5、电气设备上及电气场所的工作分为全部停电工作、部分停电工作、不停电工作等三类。答案:(错) 分为四类

6、工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。答案:(错)

7、双重命名是指变电站自行确定的电气设备中文名称和编号。

答案:(错) 将“变电站自行确定”改为“按照有关规定确定”

8、由工作负责人收执的工作票可以保存在现场值班员处。

答案:(错) 将“可以保存在现场值班员处”改为“必须保存在工作地点。

9、除工作负责人以外的其他工作班成员,不得单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。答案:(错) 将“除工作负责人以外的其他工作班成员”改为“包括工作负责人在内的所有工作人员”

10、工作票的编号:由工作负责人按规定的要求填写。

答案:(错) 将“工作负责人”改为“工作许可人”

三、选择题

1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为( )。答案:A、B、C、D

A、工作票制度

B、工作许可制

C、工作监护制度

D、工作间断、转移和终结制度

2、在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备已与运行设备连接的,必须( )。

A、办理第二种工作票

B、办理第一种工作票

C、办理第三种工作票

D、采用电话命令答案:B

3、工作中,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应( )。

A、向工作票签发人汇报

B、取得调度同意

C、先取得对方同意 D、取得值班负责人同意答案:C

4、负责组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员是( )。

A、工作票签发人

B、工作监护人

C、工作许可人

D、工作负责人答案:D

5、在电气设备上及电气场所工作,应填用工作票或按口头或电话命令执行,其方式有( )。

A、变电站第一种工作票

B、变电站第二种工作票

C、变电站第三种工作票

D、口头或电话命令答案:A、B、C、D

6、填用第一种工作票的工作为( )。答案:A、B、D

A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

B、在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;

C、高压设备操作机构箱上的刷漆工作;

D、进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需要将高压设备停电者。

7、填用第二种工作票的工作为( )。答案:A、B、C、D、E

A、带电作业和在带电设备外壳上的工作;

B、控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;

C、继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

D、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

E、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

8、口头或电话命令的工作为( )。答案:A、B

A、事故抢修、紧急缺陷处理(设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票);

B、非高压场所的低压回路上工作;

C、消防、绿化维护工作;

D、土建施工工作。

9、“禁止合闸,有人工作”标示牌悬挂要求为( )。答案:C、D

A、进行检修工作的断路器或隔离开关上;

B、有关检修设备的二次操作电源空气开关上;

C、在一经合闸即可送电到检修设备的断路器的控制把手上。

D、在一经合闸即可送电到检修设备的隔离开关的操作把手上。

10、二次设备安全技术措施单主要内容包括( )。答案:A、C、D

A、电流互感器二次短路接地线的接入和拆除;

B、保护及自动装置电源空气开关的投切;

C、电压互感器二次端子接线的解除与接入;

D、直流线、电流线、电压线、连锁跳线、信号线的拆、接以及改线等。

四、问答题

1.变电电气工作票二次措施单由谁负责填写?工作许可人在“二次措施单”中的责任是什么?

答案:变电电气工作票二次措施单由工作负责人填写。工作许可人在“二次措施单”中的责任是:检查应有“二次措施单”的工作是否已填写“二次措施单”,工作结束时查看“二次措施单”是否已逐项执行,对“二次措施单”有疑问时提醒工作负责人。

2.哪些情况下工作负责人不得参与工作班组进行工作?

答案:对于在布置复杂的电气设备上工作,或可能存在有交叉、间歇带停电的设备上工作,在一个电气连接部分进行检修、预防性试验、检验等多专业协同工作时,工作负责人必须认真监护、不得参与工作。

第三章《安规》(变电部分)

一、填空:

1.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

2.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

3.只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

4.装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。

5.继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或由他派人到现场监视,方可进行。

6、低压带电作业应设专人监护,使用的工具应带有,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴和,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

答案:绝缘柄手套安全帽

二、选择题(选错或不完整均不得分)

1.不论高压设备带电与否,值班人员若要移开遮栏时,必须满足()

a)有监护人在场

b)符合规定的安全距离

c)穿绝缘靴戴绝缘手套

2.需要变更工作班中的成员时,须由()确认是否合适,并在工作票“备注栏”注明。

需要变更工作负责人时,应经( )同意,工作人员应暂停工作。

a)工作负责人 b)工作票签发人 c) 工作许可人 d) 工作班班长

3.某10kV设备检修,下列哪些设备(运行电压相同)需停电。()

a)检修的设备。

b)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离为0.5m,但有可靠安全遮栏措施的

带电设备。

c)带电部分在工作人员后面1.0m处,人后退时可能触碰的设备。

4.工作许可人许可工作前要核对的事项包括( )

a)核对工作负责人与工作票填写工作负责人相符

b)实际工作人数与工作票填写的工作人数一致

5、电气设备分为高压和低压两种,其中:高压电气设备是指:其对地电压在()以上者;

A)1000V;B)500V;C)380V;D)250V

6.电气工作人员对《安规》应()考试一次。因故间断电气工作()以上者,

必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A)每年;B)6个月;C)连续三个月;D)连续一个月

7.参加带电作业人员,应经(),并经()合格、领导批准后,方能参加工

作。

A)电工知识的培训;B)专门培训;C)考核;D)考试

8.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:()。

A)工作许可制度;B)“两票”制度;C)工作票制度;D)操作票制度;E)工作监护制度;F)停电、验电、装设接地线;G)工作间断、转移和终结制度

9.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器()后,方可进行。

A)放电和接地;B)电源断开放电和接地;C)逐个多次放电并接地;

10.每组接地线均应(),并存放()。存放位置亦应编号,接地线号码与存放

位置()。

A)编号;B)符合要求;C)在固定地点;D)整齐;E)号码必须一致;F)应醒目

三、判断改错题(正确的打√,错误的打X并改正)

1.雷电时禁止进行户外操作(包括远方操作)。( X )

2.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)

3.在屋外变电所和高压室内搬动梯子,管子等长物时,应两人放倒搬运,并与带电部分保

持足够的安全距离。(√)

4.电气设备事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设

备或进入遮栏。(√)

5.经传动机构拉合隔离刀闸时,应戴绝缘手套。(√)

6.事故处理可以不填用操作票,也可不执行操作监护制。( X )

7.工作许可手续未完成前,如工作需要,工作班成员可以进入工作现场。( X )

8.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与

调度联系,调度未与工作负责人取得联系前如需要可对设备强送电。(X)

9.所有工作人员(不包括工作负责人和值班员),不得单独留在高压室内和室外变电所高

压设备区内。(X)

10.巡视配电设备,进出高压室时,必须随手将门锁好,但光线不足时例外。(X)

四、简答题:

1.现场工作开始前,工作班组应做哪些工作前的检查?答:应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,核对检修设备名称,严防走错位置,确定具体的工作范围,查找工作区域的危险点。

2、变电工作许可人的安全职责是什么?

答:1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2、工作现场布置的安全措施是否完善;3、负责检查停电设备有无突然来电的危险;4、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。