简述

氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

介绍

介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。

分类

1.按电压等级分

氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类;

高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。

中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。

低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。

2.按标称放电电流分

氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分

氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。

4.按结构分

氧化锌避雷器按结构可划分为两大类;

瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。

复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

5.按结构性能分

氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。

YBL-III氧化锌避雷器介绍

YBL-III氧化锌避雷器

YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点:

1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。

2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。

3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。

4、体积小,重量轻,便于携带。

5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司

二、技术特性:

1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。

2、参考电压输入范围:AC10~220V。

3、测量参数:

a、避雷器泄漏电流全电流(含谐波):I1 I3 I5 I7

b、泄漏电流阻性分量(含谐波):IR1 IR3 IR5 IR7

c、阻性电流峰值:正峰值Ir+负峰值Ir-

d、全电流峰值:Ip

e、运行(或试验)电压值(含谐波):U1 U3 U5 U7

f、避雷器功耗:Pw

4、测量精度:5%

5、测量范围:泄漏电流:Ix=0~20mA

氧化锌避雷器的选型方法

从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。

1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端

国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。

氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。

我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。而最大长期工频工作电压为系统最高相电压,如Y5WR-12.7/45为:

2 保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选

型及必要性

从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:

①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。

②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实

践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。

而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现安全事故。电力部安全监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期安全情况通报上就对避雷器提出修改意见。文中要求对新装设的3~66kV电压等级无间隙氧化锌避雷器持续运行电压(UC)和额定电压(Ur)按表1所列值选择,而同时保护性能不能降低。

(括号内数据适用于发电机和变压器中性点氧化锌避雷器,Um为系统标准电压的1.05-1.10倍)

而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行最高线电压。这样各种电压等级电容器用避雷器的额定电压数据如下:

6kV额定电压(型号为Y5WR-10/27):

上述基本数据由于没有统一标准,避雷器厂家及使用单位在设计制造中会有出入。

3 贯彻2000年版新标准,安全、合理地对避雷器进行选型的现实性

在我国2000年新标准中(GB11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。以国内避雷器的设计、制造水平,一般?值为80%,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。这一点我们从伏安曲线的小电流区上看,是有根据的。

这样,在实践中根据具体条件进行模拟计算或按经验惯例对避雷器进行选型时,应考虑单相接地运行1h的过电压水平。但用户中的技术协议甚至电力设计院图纸中出现了许多与上述值有细微差别的额定电压值,我认为是不必要的(如10kV中出现16.5kV、16.7kV等)。理由是实际设计避雷器过程中,额定电压值在伏-安曲线中是在小电流区里面,均小于U1mAAC 值,追求细微之差在实际避雷器设计中得不到实现;另外从下面论述可知,按照新国标要求选择才能在许可过电压下安全使用(这是指不接地系统)。

4 按2000年版新标准中非接地系统氧化锌避雷器选型的科学性

4.1 额定电压的选择应按施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值选择、设计,此时能在所规定的动作负载试验中确定的暂态过电压下正确地工作。持续运行电压的选择必须是允许持久地施加于避雷器端子

间的有效值。此时工频放电电压要足够高,以免在被保护设备的绝缘能耐受不需保护的操作过电压下动作,延长使用寿命,且必须考虑到我国现阶段制造氧化锌避雷器的荷电率与残压的实际水平。

4.2凡是工频电压升高较严重的处所或是设备绝缘试验电压较高的条

件所允许,就应选择较高的氧化锌避雷器额定电压。工频参考电压的选择应等于或大于额定电压。这两点在新国标要求中都较好地满足,下面计算也可发现是满足过电压要求的。国标要求,要保证单相接地运行2h不动作。最严重情况是当单相接地与甩负荷同时发生,此时理论计算可能出现的最大过电压为1.99倍,则选取的氧化锌避雷器容许持续运行电压UC(有效值)如下:

国标按荷电率为0.8选取额定电压(即Ur≈1.25 UC),均满足要求。如果按躲开概率较高的弧光接地和谐振过电压,则额定电压应满足:再按?=0.8选择持续运行电压,也满足要求。

综上所述,避雷器选型问题的主要难点是确定暂时过电压的范围问题,既要保证在较高的操作过电压及大气过电压下安全、可*地动作,又要保证在暂时过电压下阀片不动作。现阶段避雷器的选型和设计必须保证2h单相接地时出现的系统最高过电压氧化锌避雷器不动作,否则氧化锌避雷器会出现热崩溃甚至爆炸事故。故在不接地系统中按照新要求选择是合适的。但在经消弧线圈接地的电容器装置中,接地过电压会低许多,这时可根据实际模拟计算选择较低的额定电压及持续运行电压使氧化锌避雷器在较低的操作过电压下动作,保护电容器装置,但如果不方便模拟,也可按不接地系统选择,因电容器极对地绝缘已考虑能满足单相接地2h要求。在小于额定电压下工作,避雷器不动作也不会导致过电压损害电容器装置。

总之,这是由于氧化锌阀片不带串联间隙直接串联,导致氧化锌避雷器电阻片不能承受甚至超过1.99倍的过电压,导致以SiC灭弧电压作为参考选择的氧化锌避雷器额定电压不能满足要求,必然要升高才能保证避雷器安全工作,如没有实际模拟数据,以国家标准精神中体现的推荐值较合适,因为它满足了极限要求

氧化锌避雷器特性

氧化锌避雷器七大特性:

一、氧化锌避雷器的通流能力大

这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。

二、氧化锌避雷器的保护特性优异

氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。

三、氧化锌避雷器的密封性能良好

避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。

四、氧化锌避雷器的机械性能

主要考虑以下三方面因素:

A承受的地震力;

B作用于避雷器上的最大风压力;

C避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。

五、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能

无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。

目前国家标准规定的爬电比距等级为:

II级中等污秽地区:爬电比距20mm/kv

III级重污秽地区:爬电比距25mm/kv

IV级特重污秽地区:爬电比距31mm/kv

六、氧化锌避雷器的高运行可靠性

长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:

A 避雷器整体结构的合理性;

B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;

C 避雷器的密封性能。

七、工频耐受能力

由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。[1]

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告 10kV 氧化锌避雷器高压试验报告 变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343 制造厂宜宾红星敏感电器有限公 司 出厂日期2016.11 一、绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条: 1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ; 2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。 二、泄漏电流 : 使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.54 0.75U1mA下的泄漏电流试验值(μA) 5 6 4 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条: 1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%; 2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。 三、试验结论 依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。 试验人员 审核

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。 避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。 每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。 管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。它由两个串联间隙组成。大气中有一个间隙,叫做外部间隙。其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁; 另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。 阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。 采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。 当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免

受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。

氧化锌避雷器型号介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV

氧化锌避雷器使用说明书

流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 简介产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌 避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波维护大大减轻电力工人的劳动强度。的保护裕度接近一致。 5. 用户注意事项2、使用条件: 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 2.1 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 5.2 用户不得随意拆开产品。 2.2 海拔高度不超过1000m; 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 5.5 投入运行前测量其电流1mA 电压应符合本说明书中的要求,投 压; 运几年后测量其直流1mA 电压,应不低于规定值的96%,测量时直 2.5 最大风速为35m/s; 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度 2.6 地震烈度为8 度及以下地区。 及电压相对恒定。 -5- -4- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征一、型号说明 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性V-A 特性的氧化锌阀 片组装而成,是用于保护35kV 以下系统交流电器设备免受过电 压损害或保护并联补偿的保护电器。 1.字母“H”表示复合绝缘外套; 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 2.字母“Y”表示氧化锌避雷器;

氧化锌避雷器安装作业指导书

氧化锌避雷器安装作业 指导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料 1.工程概况 施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站施工组织设计》 施工图《110kV屋外配电装置》 施工图《主变压器及其各侧引线安装》 《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 《电力建设安全管理规定》2005年版

《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 施工图及技术资料文件齐全。 作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 施工用电满足施工要求。 工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

氧化锌避雷器安装作业指导书样本

氧化锌避雷器安装作业指导书 1

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX- )1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 ( )

1.4主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器试验项目有哪些

氧化锌避雷器试验项目有哪些? 4.1型式试验 按照国标及行标执行。 4.1.1持续电流试验 4.1.2残压试验 4.1.2.1陡波冲击残压试验 4.1.2.2雷电冲击残压试验 4.1.2.3操作冲击残压试验 4.1.3长持续时间电流冲击耐受试验4.1.3.1线路放电试验 4.1.3.2方波冲击电流试验 4.1.4工频电压耐受试验 4.1.5工频参考电压试验 4.1.6动作负荷试验 4.1.6.1加速老化试验 4.1.6.2大电流冲击动作负载试验4.1.6.3操作冲击动作负荷试验 4.1.7密封试验 4.1.8外套的绝缘耐受试验 4.1.9压力释放试验 4.1.9.1大电流压力释放试验 4.1.9.2小电流压力释放试验

4.1.10机械负荷试验 4.1.11直流参考电压试验 4.1.12 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.1.13局部放电和无线电干扰电压试验 4.1.14人工污秽试验 4.1.15脱离器试验 4.2出厂试验 按照国标及行标执行。 4.2.1持续电流试验 4.2.2标称放电电流残压试验 4.2.3工频参考电压试验 4.2.4直流参考电压试验 4.2.5 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.2.6密封性能试验 4.2.7局部放电试验 4.3验收试验 4.3.1.1外观检查。 4.3.1.2持续运行电压下,测量通过避雷器(或元件)的全电流和阻性电流。 4.3.1.3对整只避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下漏电流。 4.3.1.4残压试验

4.3.1.5局部放电试验 4.3.1.6密封试验 本试验需经供需双方协商,且在避雷器装配前进行。 4.4现场试验 执行国标GB-50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

各种型号的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸

避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7

避雷器的安装与接地 图文 民熔

避雷器的安装与接地 避雷器的介绍 民熔 氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。 氧化锌避雷器介绍民熔 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;

d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器的安装位置①安装在变压器中性点接地系统中大电流接地系统中的中性点不接地变压器,为防止因断路器非同期操作,线路非全相断线,或因继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时,应将变压器保护间隙与避雷器并接。中性点接有消弧线圈的变压器,如有单相进线运行的可能,也应在中性点装设避雷器。

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流; 4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5 工频放电电压试验。 二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定 1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第 2 款和第 3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验; 2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定 1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ; 2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ; 3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ; 4 基座绝缘电阻不应低于 5 MΩ 。 四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 或产品技术条件的规定; 2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。 五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%; 2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA 和3mA 下的

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数:

220kV避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅠ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 102 3.5 16.1 B 98 4.2 15.6 C 97 3.8 17.2GΩ 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 298.6 299.9 298.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.2 19.7 20.6 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅡ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 99 3.6 16.6 B 101 4.4 15.2 C 100 3.9 17.1 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 301.1 299.8 299.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.3 19.5 20.1 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

氧化锌避雷器使用说明书

-- 流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 介产品按 GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能 力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行 维护大大减轻电力工人的劳动强度。 5.用户注意事项 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 5.2 用户不得随意拆开产品。 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 5.5 投入运行前测量其电流 1mA 电压应符合本说明书中的要求,投运几年后测量其直流 1mA 电压,应不低于规定值的 96%,测量时直 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度及电压 相对恒定。 -5- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性 V-A 特性的氧化锌阀片组装而成,是用于保护 35kV 以下系统交流电器设备免受过电压损害或保护并联补偿的保护电器。 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波的保护裕度接近一致。 2、使用条件: 2.1 环境温度不高于 +40℃,不低于 -40℃; 2.2 海拔高度不超过1000m; 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 压; 2.5 最大风速为 35m/s; 2.6 地震烈度为 8 度及以下地区。 -4- 一、型号说明 1.字母“ H”表示复合绝缘外套; 2.字母“ Y”表示氧化锌避雷器;

相关文档