供水管道规范
供水管道规范

管道布置和敷设

管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

露天管道应有调节管道伸缩设施,并设置保证管道整体稳定的措施,还应根据需要采取防冻保温措施。

城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289 的规定确定。

城镇给水管道与建(构)筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录 A 的规定确定。

给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距,应按本规范附录 B 规定确定。

生活饮用水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性地段,无法避开时,应采取保护措施。给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。

给水管道与铁路交叉时,其设计应按铁路行业技术规定执行。

管道穿过河道时,可采用管桥或河底穿越等方式。

穿越河底的管道应避开锚地,管内流速应大于不淤流速。管道应有检修和防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度还应在其相应防洪标准(根据管道等级确定)的洪水冲刷深度以下,且至少应大于1m 。

管道埋设在通航河道时,应符合航运管理部门的技术规定,并应在河两岸设立标志,管道埋设深度应在航道底设计高程2m以下。

输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定。

管道试验压力及水压试验要求应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 的有关规定。

管渠材料及附属设施

输配水管道材质的选择,应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则,进行技术、经济、安全等综合分析确定。

金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生电化学腐蚀,应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)。

输配水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合现行国家标准《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219 的有关规定。

非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。

输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。

当输配水管道系统需要进行较大的压力和流量调节时,宜设有调压(流)装置。

输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。

输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。输水管(渠)需要进入检修处,宜在必要的位置设置人孔。

非满流的重力输水管(渠)道,必要时还应设置跌水井或控制水位的措施。

1、供水管道安装工程

供水管道安装工程 2.1工艺流程 管道安装工程流程:测量定位管沟开挖人工清槽铺管道试压回填土 2.2技术规范 《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《给水排水标准图集》 (S144)及(S145) 2.3管道土方开挖 (1)、在保证不坍塌的情况下,根据沟的深度及土质情况,决定沟壁是否设边或支撑。 (2)、雨季施工,应根据当地气象资料,尽量作到挖沟、安装、回填同步进行,以防沟槽塌方及管材浮起,沟槽内如有积水,应及时排除。 (3)、在地下水位较高的地段施工时,应采取降低水位或排水的措施,其方法的选择应根据水文地址条件及沟槽深度等条件确定。 (4)当管径dn在D75~D40时,沟底宽度为0.3m,沟深为0.8~0.6m:当管径dn在D110~D90时,沟底宽度为0.4m,沟深为1.0~0.8m. (5)开挖沟槽时,沟底设计标高0.1-0.2m的原状土应予保留(机械施工),禁止扰动,铺管前人工挖至沟底设计标高,如局部超挖,需用沙土或合乎要求的原土填补劣实。 (6)、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体,或地基为岩石、半岩石、砾石时,应铲除至设计标高以下0.15-0.2m,然后铺上沙土平整劣实。 (7)、开挖沟槽时遇管道、电缆、地下构筑物、文物古迹等必须严加保护,不得损坏,并及时与有关单位和设计部门联系协同处理。如事先知道不宜采用机械方式,以免造成部必要的损失。 (8)、为保证饮用水不受污染,给水管道严禁直接穿越粪坑、厕所和坟墓等地段,若在沟槽开挖过程中发现此类枪口应与有关部门协同处理。 (9)、在土层复杂地段,为便于回填,挖沟时应将宜回填土堆放一侧(先回填),其他杂土堆放另一侧(后填土)。否则会给回填造成一定困难。 (10)、承插式柔性接头管道接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分在两管道接好时,必须用砂砾石回填密实。

建筑给水排水设计规范(GB15-88)

中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准 建筑给水排水设计规范GBJ15—88 工程建设标准局部修订公告 第6号 国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88V由上海建筑设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年1月1日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。现予公告。 中华人民共和国建设部 1997年9月1日 中华人民共和国国家标准 建筑给水排水设计规范 GBJ15—88 主编部门:上海市民用建筑设计院 批准部门:中华人民共和国建设部 关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》的通知 (88)建标字第196号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的要求,由上海市建设委员会会同有关部门共同修订的《室内给水排水和热水供应设计规范》已经修订完毕。经有关部门会审,现批准修订后的《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88为国家标准,自1989年4月1日起施行。原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74同时废止。 本规范由上海市建设委员会管理,具体解释等工作由上海市民用建筑设计院负责。出版发行由中国计划出版社负责。 中华人民共和国建设部 1988年8月24日 修订说明 本规范是根据原国家建委(81)建发设字第546号文件的通知,由上海市民用建筑设计院会同有关单位,共同对原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74进行修订而成。 在修订过程中,进行了比较广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,征求了有关单位的意见,经我委组织审查,完成了报批稿。

本规范共分四章。修改的主要内容有:用水定额、住宅与公共建筑生活给水管道设计秒流量计算公式、生活污水排水设计秒流量计算方法和雨水道设计方法等。本规范还补充了高层建筑给水排水、排水管道通气系统和医院污水消毒处理的内容,增设了游泳池和喷泉两节。其它如防止水质污染、节水节能、安全供水、新型管材等方面也作了较多的修改和补充。 在执行本规范过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交上海市民用建筑设计院并抄送我委,以便再次修订时参考。 上海市建设委员会 1983年3月 主要符号略 目录 第一章总则 第二章给水 第一节用水定额和水压 第二节水质和防水质污染 第三节系统选择 第四节管道布置和敷设 第五节管材、附件和水表 第六节设计流量和管道水力计算 第七节水泵、吸水井及贮水池 第八节水箱和气压给水设备 第九节游泳池 第十节喷泉 第三章排水 第一节系统选择 第二节卫生器具、地漏及存水弯 第三节管道布置和敷设 第四节排水管道计算 第五节管材、附件和检查井 第六节通气管 第七节污水泵房和集水池

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

供水管道安装施工工艺

1 2 3供水管安装施工工艺 3.2、硬聚氯乙烯管粘接施工 3.2.1.根据不同管径和配件承口的深度,在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深 3.2.2.粘接:粘接剂涂刷后应立即找正方向,将管端插入承口,用力挤压(管 径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力),使插入深度至划线位置, 并保持一定时间以防接口滑脱。当管径小于63mm时,压力保持时间不 少于30s;管径大于63mm时,压力保持时间应不少于60s。插入后应尽 量避免扭转。 3.2.3.养护:承插接口粘接完毕后,应用干布将缝隙内挤出的多余粘接剂擦拭 3.3、灌水试验 暗设、埋设和有隔热层的排水管道应分楼层做灌水试验,灌水高度不超过8m,灌满后液面不下降、不渗、不漏为合格。 4聚乙烯(PE)给水管施工工艺 4.1、PE管材料的特性 4.1.1.聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、 抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接

方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应 用中发展迅速。 4.2、管材、管件运输及贮存 4.2.1.先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至 空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层 油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发 现未防护好的及时处理。 4.3、管道连接 4.3.1.管道的连接方式主要有 1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 4.3.2.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时, 采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1、把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2、将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3、校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4、放入加热板; 5、加热完毕,取出加热板; 6、迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;热熔完成。 7、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 4.3.3.过渡连接 1、在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 2、管道安装:沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编 3.2水质和防水质污染 3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2.从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3.利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。 3.2.5A从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2.从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 3.2.5B生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,

应设置倒流防止设施: 1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 3.2.5C从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上; 2.不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;3.消防(软管)卷盘; 4.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。 3.2.6严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。 3.2.9埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采用防污染的措施。 3.2.10建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。 3.2.14在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误引误用的措施。 3.5 管道布置和敷设 3.5.8室内给水管不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 3.9 游泳池与水上游乐池

给水排水管道布置设计规范【最新版】

给水排水管道布置设计规范 建筑给排水管道布局设计标准 一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。 二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。 三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。 四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。 五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性

集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。 六、消防给水管道及雨水管道宜挨近道路布局。 七、户外埋地建筑给排水管道与别的管道、管线、建(构)筑物的最少净距应考虑管道工程施工、安装、维修的要求,并宜合乎表1和表2的要求。 表1给水管道与别的管道、管线、建(构)物的最少净距(m) 八、埋地管道接口法兰、卡箍及紧固件应安装在检查井或管沟内,当直埋在土壤层中时应做防腐蚀解决。 九、日常生活给水管道与污水管道或运输有危害液体管道交叉敷设时,日常生活给水管道应敷设在上面,且在交接处3m范畴内不可有管道接头。当日常生活给水管道布局在下面时,应采用防污染对策。 十、重力流管道由缓坡变成陡坡处,其管径可依据水力计算减少,但不可超出2级,并不可低于相对物质的最少管径。 十一、管道的埋设深层,应依据管材特性、外界载荷、冰冻状况

给水管道安装施工方法

给水管道安装施工方法 1材料要求 1.1 给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛剌和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 1.2 管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞剌。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 1.3 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、形状灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2.主要机具 2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3.作业条件

3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3.2 暗装管道应在地沟盖沟或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3.4 立管安装应在主体结构完成后进行,高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净。 3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 4.操作工艺 工艺流程: 4.1 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用的空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.2 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管

供水管道规范

7、3 管道布置与敷设 7、3、1 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其她管道交叉等因素确定。 露天管道应有调节管道伸缩设施,并设置保证管道整体稳定的措施,还应根据需要采取防冻保温措施。 7、3、2 城镇给水管道的平面布置与竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289 的规定确定。 7、3、3 城镇给水管道与建(构)筑物、铁路以及与其她工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录 A 的规定确定。 7、3、4 给水管道与其她管线交叉时的最小垂直净距,应按本规范附录 B 规定确定。 7、3、5 生活饮用水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性地段,无法避开时,应采取保护措施。 7、3、6 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。 7、3、7 给水管道与铁路交叉时,其设计应按铁路行业技术规定执行。 7、3、8 管道穿过河道时,可采用管桥或河底穿越等方式。 穿越河底的管道应避开锚地,管内流速应大于不淤流速。管道应有检修与防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度还应在其相应防洪标准(根据管道等级确定)的洪水冲刷深度以下,且至少应大于1m 。 管道埋设在通航河道时,应符合航运管理部门的技术规定,并应在河两岸设立标志,管道埋设深度应在航道底设计高程2m以下。 7、3、9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定。 7、3、10 管道试验压力及水压试验要求应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 的有关规定。

室内供水管道安装规范

室内供水管道安装验收标准 1,所有地埋管需做三油两布。 2,地下室吊管需刷绿漆,管道井内立管不需要。 3,立管材料为衬塑镀锌钢管。 4,立管平行安装时,管与管之间间距最小10厘米,以便日后维修。 5,管道井内必须增设排水地漏。 6,管道穿墙穿楼板层必须设置钢套管, 且套管高出楼层地面不少于0.1米,并采取严格防水措施。 7,所有供水管道闸阀必须为铜阀或不锈钢阀(比对产品质量合格证) 8,供水管道安装位置必须与图纸保持一致,不得私自更改。9,管道井门尺寸不得小于合同要求。 10,管道井上不得设消防箱,强弱电井等影响维修的障碍物。11,供水管道井内不得堆放杂物。 12,水表与水表之间间距要达到表好看,人好看的标准,且要水平安装。 13,若材料为甲方自供,需提供立管、吊管、闸阀等材料的生产厂家合格证和卫生许可证。 14,每个分段层顶层必须安装排气阀。 15,吊管、阀门不得安装于吊顶天花内。 16,室内管道安装前,先设置管卡。位置准确,埋设平整、牢

固,管卡与管道接触应紧密。若采用金属管卡固定式,金属管卡与塑料管间应采用橡胶物隔垫。若金属管件与塑料管件连接部位,管卡应设置在金属配件一端。 17,立管上的阀门应开启方便,便于维修,且阀门高出地面不少于0.3米。 18,用户水表安装高度距离本层地面,底表不低于0.8米,顶表不超过1.2米,中表居中,便于维修及查抄。 19,室内管道的最大支撑间距见下表: 塑料管道的最大支撑间距(mm) 钢管道的水平管道安装支架间距不大于下表规定(m) 20,安装立管支架时,楼层不超过4m时,仅设置一个支架,安装高度应距楼层(地)面1.5—1.8m处,超过4m时,设置两个支架。 21,室内给水管道安装完毕后,要进行管道试压。试压前,管道内充满水,排出管内空气,浸24小时后进行试压,塑料管试

室外给水管道安装施工方案

室外给水管道安装施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

室外消防管道施工方案 一、范围 天鹅湖小镇室外消防管网,工作压力不大于0.6MPa 的室外给水和消防管网的给水管铺设安装。 二、施工准备 1、材料设备要求: (1)给水PE及PPR管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 (2)阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 (3)地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2、作业条件: (1)管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 (2)管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 (3)管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 3 、操作工艺 (1)工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→水压试验→管道冲洗 (2)根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

(3)把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。 (4)根据PE及PPR长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。 (5)用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 (6)安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 (7)室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。(图1-41)。 图1-41 1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井 (8)单元水表安装: 单元水表安装于表井底中心(见图1-42)。

供水管道安装施工工艺

1 供水管安装施工工艺 1.1、工艺流程图 1.2、硬聚氯乙烯管粘接施工 1.2.1.根据不同管径和配件承口的深度,在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深度的标记线。不同管径的插入深度见下表: 1.2.2.粘接:粘接剂涂刷后应立即找正方向,将管端插入承口,用力挤压(管 径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力),使插入深度至划线位置,并保持 一定时间以防接口滑脱。当管径小于63mm时,压力保持时间不少于30s;管 径大于63mm寸,压力保持时间应不少于60s。插入后应尽量避免扭转。 1.2.3. 养护:承插接口粘接完毕后,应用干布将缝隙内挤出的多余粘接剂擦拭 干净,并在不受侧向外力的情况下静置固化。固化所需时间见下表: 1.3、灌水试验 暗设、埋设和有隔热层的排水管道应分楼层做灌水试验,灌水高度不超过 8m灌满后液面不下降、不渗、不漏为合格。 2 聚乙烯(PE给水管施工工艺 2.1、PE管材料的特性 2.1.1. 聚乙烯(PE管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性 能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管 件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应

用中发展迅速。 2.2、管材、管件运输及贮存 221.先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度 超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE 管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 2.3、管道连接 2.3.1. 管道的连接方式主要有 1、dn (公称外径)w 63mm寸,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn > 75mm寸,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 2.3.2. 热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热 熔对接焊机,具体步骤如下: 1、把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2、将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3、校直两对接件,使其错位量不大于2mm 4、放入加热板; 5、加热完毕,取出加热板; 6、迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;热熔完成。 7、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 2.3.3.过渡连接 1、在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 2、管道安装:沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 3、若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先

供水设计施工规范1

黄村地区公共供水工程 设计及施工规范 1.总则 1.0.1 为了加强城市公共供水工程管理,统一设计及施工技术、质量标准,确保给水设施满足使用功能,保障安全供水,根据国家、北京市地方有关设计、施工规范,结合黄村地区公共供水工程管理实际情况,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于黄村卫星城范围内的市政给水工程、建筑安装室外给水工程及建筑安装室内给水工程。 1.0.3 本规范作为企业标准,在不违反国家及地方行政法规、设计及施工规范的情况下,具有强制执行的效力。 1.0.4 从事黄村地区公共供水工程设计的单位,应适时与供水企业取得沟通与交流,以便更好地完成设计工作;建设单位应适时持设计文件到供水企业进行图纸审核,并及时将设和意见反馈到设计单位,以便更好地完善设计方案。只有经过审核的设计文件,方可作为招标投标、施工及验收的依据。 1.0.5 供水企业的施工部门组织施工的,应严格按本规范施工;建设单位自行组织施工的,施工单位参照本规范组织施工。 1.0.6 为确保给水设施的使用功能,凡应用于黄村地区公共供水工程的管材、管件及附件,应当选择享有良好商业信誉的、具备一定生产规模与管理水平的、具有省级以上技术监督部门签发的生产许可证、卫生行政主管部门签发的卫生许可证以及生产厂家质检部门出具的出厂合格证的产品;限制使用国家建材局推荐使用产品中超出使用范围的产品;禁止使用国家建材局发布的禁止使用的或不符合环保要求的产品。 2. 公共供水工程设计 2.1 市政给水工程设计

2.1.1 市政给水工程设计应符合<室外给水设计规范>(GB50013-2006)及现行国家相关规范、规程、及技术通则的要求。 2.1.2 市政给水管线的平面设计,应考虑到系直埋管线,为日后维修方便,应设置在绿地或人行步道下,严格控制设在机动车道下。 2.1.3 市政给水管线的纵面设计,除考虑防冻要求外,,还应考虑到系直埋管线,为日后维修方便,当管线设在绿地或人行步道下时,管线埋深在1.2—1.5米左右为宜;当管线设在机动车道下时,管线埋深在1.5—2.0米左右为宜。遇与其它管线交叉时,可采取局部上返或局部下返的方式解决。 2.1.4 市政给水管线的管材及管件,除公称直径大于DN800毫米或顶管、管内穿管等情况下采用钢管及钢制管件外,均采用离心球墨铸铁管及管件,连接方式为承插式,楔型胶圈接口,水泥砂浆内防腐。与管道附件连接时,均采用国标法兰连接管件。 2.1.5 市政给水管线的阀门,管径小于或等于DN300时,采用SZ45X-1.0型软密封地下闸阀,为便于阀门更换,在阀门下游加设法兰式松套伸缩器(GB/T1465-2002);管径大于DN300时,采用法兰式软密封伸缩型管网蝶阀。非经供水企业同意,不得采用其他类型阀门。 2.1.6 市政给水管线的消火栓,均采用DN100*100*65地下式消火栓,其间距应符合消防规范的要求,安装方式以旁支式为宜。 2.1.7 市政给水管线应当在管线最高点设置排气阀,在最低点设置泄水阀,在适当位置设置测流测压井。 2.2 建安室外给水工程设计 2.2.1 建安室外给水工程设计应符合<建筑给水排水设计规范>(GB50015-2003)及现行国家相关标准、规范的要求。 2.2.2 建安室外给水管线的平面设计,为保障安全供水,平衡供水压力,满足消防要求,管网布置应采用环状管网或环状与树枝状结合的方式,且应设置两条或两条以上进水管路。另外,应考虑到管线种类繁多、场地狭小(特别是居住小区)且系直埋管线,为日后维修方便,应尽量设置在绿地或人行步道下,严格控制设在机动车道下,且应符合设计规范规定的安全距离。

供水管道安装合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT425 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 供水管道安装合同通用范本

供水管道安装合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲乙双方协商一致,订立本供水管网安装工程施工合同一式两份,甲、乙双各方各一份。 一、工程名称 二、工程承包内容 安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)

第四章给水管道设计用水量(精)

第四章给水管道设计用水量 本章内容: 1、设计用水量组成 2、用水量变化 3、用水量计算 本章难点:用水量计算 城市用水量计算是给水系统规划和设计的主要内容之一, 是决定给水系统中水资源的利用量、取水、水处理、泵站和管网等设施的工程建设规模和投资额的基本依据。 设计用水量通常由下列各项组成: (1综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。前者指城市中居民的饮用、烹调、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水, 后者则包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业、学校和机关办公楼等用水; (2工业企业生产用水和职工生活用水; (3消防用水; (4浇洒道路和绿地用水等市政用水; (5管网漏失水量及未预计水量。 在确定设计用水量时,应根据各种供水对象的使用要求及发展规划和现行用水定额, 计算出相应的用水量,最后加以综合作为设计的依据。 第一节用水量定额

用水量定额是指不同的用水对象在设计年限内达到的用水水平。 一、生活用水定额 生活用水定额指每人、每天的用水量,以L/(Cap ? d 计。影响生活用水定额的因素很多, 如当地的水资源和气候条件、人民的生活水平、生活习惯、收费标准及办法、管理水平、水质和水压等因素有关。 1. 居民生活用水定额和综合生活用水定额 设计时应根据当地国民经济、城市发展规划和水资源充沛程度, 在现有用水定额基础上, 结合给水专业规划和给水工程发展条件综合分析确定。如缺乏实际用水资料, 则居民生活用水定额和综合生活用水定额可参照现行《室外给水设计规范》的规定。 2. 公共建筑用水定额 可参照现行《建筑给水排水设计规范》的规定。 3. 工业企业职工生活及淋浴用水定额 工业企业职工生活及淋浴用水定额是指工业企业职工在从事生产活动时所消费的生活及淋浴用水量,以 L/(Cap ·班计,设计时可按《工业企业设计卫生标准》的规定。工作 人员生活用水量应根据车间性质决定, 一般车间采用每人每班 25L , 高温车间采用每人每班 35L 。职工淋浴用水定额与车间特征有关,淋浴时间在下班后一小时内进行, 二、工业企业生产用水定额 工业生产用水一般是指工业企业在生产过程中的用水, 包括直接冷却水、工艺用水 (产品用水、洗涤用水、直接冷却水、锅炉用水、空调用水等方面。

供水管道规范

7.3 管道布置和敷设 7.3.1 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。 露天管道应有调节管道伸缩设施,并设置保证管道整体稳定的措施,还应根据需要采取防冻保温措施。 7.3.2 城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289 的规定确定。 7.3.3 城镇给水管道与建(构)筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录 A 的规定确定。 7.3.4 给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距,应按本规范附录 B 规定确定。 7.3.5 生活饮用水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性地段,无法避开时,应采取保护措施。 7.3.6 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。 7.3.7 给水管道与铁路交叉时,其设计应按铁路行业技术规定执行。 7.3.8 管道穿过河道时,可采用管桥或河底穿越等方式。 穿越河底的管道应避开锚地,管内流速应大于不淤流速。管道应有检修和防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度还应在其相应防洪标准(根据管道等级确定)的洪水冲刷深度以下,且至少应大于1m 。 管道埋设在通航河道时,应符合航运管理部门的技术规定,并应在河两岸设立标志,管道埋设深度应在航道底设计高程2m以下。 7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定。 7.3.10 管道试验压力及水压试验要求应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 的有关规定。

2021新版供水管道安装合同范本_供水管道安装合同模板(精篇)

YOUR LOGO 2021新版供水管道安装合同范本_供水管道安装合同模板(精篇) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列,下载即可用

2021新版供水管道安装合同范本_供水管道安装合同模板(精篇) 导语:合同就是对签订双方的一种保障,如果发生了纠纷的话,可以凭借这个合同协议书,到这个法院去起诉,或者去申请仲裁,来解决双方的纠纷,维护双方的合法权益,只要条款没违反法律意思,是双方意思自治体现就是有效的。如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 供水管道安装合同范文篇一 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲乙双方协商一致,订立本供水管网安装工程施工合同一式两份,甲、乙双各方各一份。 一、工程名称 二、工程承包内容 安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供) 三、合同工期 开工日期:20xx年月日 竣工日期:20xx年月日 合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、 四、质量标准 工程质量标准为试水无外漏为合格。

五、工程价款 经甲乙双方协商按(¥55000.00元/户)大写:伍万伍仟圆整,包干结算。 六、付款方式 机具设备和工人进场当日,甲方付工人生活费人民币,地下管道和立管安装完成付工程费¥贰万伍仟元,工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。 七、甲方工作 1、甲方派出现场负责人1名指导安装 2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。 3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。 八、乙方工作 1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。 2、因工程质量造成的窝工,返工,材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。 3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。 九、违约责任 1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程,乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。

PE给水管施工规范

PE给水管施工规范 在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。(1)施工前的技术准备A、施工前应熟悉、掌握施工图;B、准备好相应的施工机具;C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;(2)管沟的开挖管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接。HDPE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;C、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;D、在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下。 E、当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作。管沟的宽度值一般要考虑到管道的规格及所用的夯实工具。一般规定,当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土密实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。下表给出了相应的最小宽度值:管道公称直径,毫米最小管沟宽度,米75-400 D+0.3 >400 D+0.5 (3)管沟底的准备对于像供水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求,一般来说,管沟底的水平精度要求并不是很高。而对于重力排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的 四、聚乙烯管道吹扫

供水管道施工实施方案

供水管道施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

海洋公园-海洋文化工程 供水管道安装 专项施工方案 编制人:姜彬 审核人: 批准人: 编制单位:重庆亮豪实业有限公司编制时间: 2016年6月5日

一、工程概况: 工程名称:海洋公园-海洋文化广场工程 工程地点:洋河路11号 建设单位:重庆海洋公园有限公司 监理单位:重庆渝兴建设工程监理有限公司 施工单位:重庆亮豪实业有限公司 二、工程特点: 本工程为甲方工程指令要求接入市政供水接口管道安装,全线长约400m,分二条线路开挖及明露。第一条开挖线路位于富力1#楼公路处,公路下面埋设有电缆线、天然气管道、通行管道、消防管道等多种管道。导致开挖不能采用大型机械开挖,只能使用人工开挖方式。第二条线路由于安装部位地段地势险峻,线路曲折,导致焊接量较大。爬坡管道敷设路线较陡,管道运输、安装、砌筑基座等作业机具风险,场地经过2个小区挡墙上部,地势险峻,材料不能一次到位,需要人工大量转运。 三、施工要求和技术保证条件 ㈠、施工要求 1、质量要求:确保工程质量一次性验收全部合格。 2、工期要求:按甲方要求一次完工。 3、安全生产目标:达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾事故,无中毒事故”。 4、服务目标:与各方密切配合,使业主满意。 ㈡、技术保证条件 1、技术准备: ⑴、认真查看地形,做到施工安全。

⑵、编写技术质量安全交底资料,施工前做好书面交底。 ⑶、组织学习施工规范及验收标准,为认真贯彻执行规范及标准做好准备。 ⑷、准备齐全技术资料的各种表格。 ⑸、编制施工预算:为材料进场、劳动、月、周、进度表编制提供依据。 2、技术交底: 开工前项目技术负责人分别向施工员进行技术安全交底,内容有质量交底,安全措施交底等。技术交底采用三级制即:项目工程师→施工员→班组长。项目技术负责人向施工员进行交底必须细致、齐全,并结合具体操作部位,关键部位的质量要求,讲解要点和注意事项等。施工员接受交底后要认真反复向操作班组进行交底。班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,保证按要求完成施工任务。 3、现场准备 ⑴、根据现场实际情况,确定管道走向找坡,使供水畅通无阻。 ⑵、按施工需要机械进场就位。 ⑶、根据工程进度安排工人进场。 ⑷、砂、石、水泥、等材料的采购,经进场检验合格后用于工程中。 ⑸、布置临时供电线路。 4、生产准备 ⑴、建筑材料及安全防护用品准备: 水泥、钢材、砂石三大建筑材料,特殊材料等,均应根据实际情况做好计划,分批进场,编制各项材料计划表,对各种材料的入库,保管和出库制订完善的管理办法,同时加强防盗、防火的管理。 ⑵、施工中计划投入主要施工机械包括: 一、劳动力计划