文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实例1.0:某电气照明工程施工图预算

实例1.0:某电气照明工程施工图预算

实例1.0:某电气照明工程施工图预算
实例1.0:某电气照明工程施工图预算

对于初学者很有用,好好学。

实例:某电气照明工程施工图预算

一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明

1、工程概况、施工图

本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。

(1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。

(2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。

2、施工说明

(1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC(铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L供楼梯照明,4L为备用。

(2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。

(3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。

(4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。

(5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。

图3-2 某住宅楼供电系统图

二次结构及装修实体样板实施方案

图3-1 某住宅楼电气照明平面图

页脚内容6

二、施工图预算的编制依据及说明

1、施工图预算的编制依据

①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。

②2004年江苏省颁发的《全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表》

③国家和工程所在地区有关工程造价的文件。

2、施工图预算的编制要求

本例的工程类别为一类工程,施工地点为南京市区。

三、分项工程项目的划分和排列

(阅读施工图和施工说明,熟悉工程内容。从电气照明平面图及电气施工说明中可知:该工程每层楼设配电箱一个(AL-1),每户设配电箱一个(AL-1-1、AL-1-2),均为嵌入式安装。楼层配电箱到户内配电箱为6mm2铜芯塑料绝缘线穿钢管沿墙暗敷。每户的配电箱均引出3条支路,各支路为2.5mm2铜芯塑料绝缘线穿UPVC管暗敷,其中照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。各种套管在土建施工时已经预埋设。

阅读工程图后,对工程内容已经有了一定了解,下一步可根据预算定额的规定对工程项目加以整理,避免漏项和重复立项。)

本工程可划分如下分项工程项目

1、暗装照明配电箱。

2、敷设钢管(暗敷)。

3、敷设UPVC管(暗敷)。

4、管内穿线。

5、安装接线盒。

6、安装半圆球吸顶灯。

7、安装吊灯。

8、安装单管成套荧光灯。

9、安装板式开关(暗装),

10、安装单相三孔插座。

四、工程量计算

1、计算工程量

(1)照明配电箱的安装

每层1台公用,每户1台,共3台。

(2)钢管的敷设(暗敷)

其中有单联、双联和三联。

①由配电箱ALl至AL-1-1:其敷设钢管SC25的长度为1.2+1+1.2=3.4(m)。

②由配电箱AL-1至AL-1-2:其敷设钢管SC25的长度为1.2+2.66+1.67=5.53(m)。

(3)UPVC管的敷设(暗敷)

①B型单元。

对于L1回路,有:

1.2(开关箱至楼板顶)+0.44(开关箱水平至起居室6号吊灯开关)+1.55(起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯)+3.55(6号吊灯至卧室荧光灯)+1.55(卧室荧光灯至开关)+3.89(6号吊灯至主卧室荧光灯)+1.33(开关)+

2.22(主卧室荧光灯至阳台灯开关)+0.89(阳台灯开关至阳台灯)+

3.66(主卧室荧光灯至卧室荧光灯)+1.33(卧室荧光灯至卧室荧光灯开关)+2.55(卧室荧光灯至2号灯)+0.56(2号灯至开关)+2(2号灯至厨房灯)+1.67(厨房灯至开关)+1.67(厨房灯至阳台2号灯开关)+1.33(厨房阳台2号灯开关至2号灯)+1.2×8(8只灯,由房顶楼板至开关)=40.99(m)

对于L2回路,有:

1.8+1.33+

2.22+

3.1+2.89+2.44+1.89+3+6.55+3+0.4×13=33.42(m)

对于L3回路,有:

1.2+

2.22+1.2+2.22+2+0.22+1.11+0.8+0.56=11.53(m)

②A型单元。

对于L1回路,有:

1.2+

2.78+4+

3.89+1.67+3.66+1.78+2.22+1.34+3.89+1.67+2.78

+1.67+2+1.67+1.67+1.11+1.6×8=51.8(m)

对于L2回路,有:

1.8+3.63+4.2+3.6+2+7.22+3+1.33+3.11+7+1.8×1+0.4×12=43.49(m)

对于I3回路,有

1.8+3.6+2+2+1.44+1.8×2+1×1+0.4×2=16.24(m)

(4)管内穿线

①钢管内穿6mm2铜芯塑料绝缘线,所需长度为

(3.4+5.53)×3=26.69(m)

②B型单元。

L1回路为照明回路,都为两根线,只有起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为3根线,所需长度为

40.99×2(全部管长)+1.55=83.53(m)

L2回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

33.42×3=100.26(m)

L3回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

11.53×3(全部管长)=34.59(m)

③A型单元。

L l回路为照明回路,都为两根线,只有起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为4根线所需长度为

51.8×2+4×2=111.6(m)

L2回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

43.49×3=130.47(m)

L3回路为插座

回路,都为3根线,所需长度为

16.24×3=48.72(m)(5)接线盒的安装

①B型单元。

L l回路:7+8(开关盒)=15个

L2回路:13个。

L3回路:6个。

②A型单元。

L l回路:4+8(开关盒)=12个。

L2回路:10+2=12个。

L3回路:9个。

(6)半圆球吸顶灯的安装

每户3只,共6只。

(7)吊灯的安装

每户1只,共两只。

(8)单管成套荧光灯的安装

A型单元5只,B型单元4只,共9只。

(9)板式开关的安装(暗装)

其中有单联、双联和三联之分。A型单元9只,B型单元9只,共18只。

(10)单相三孔插座的安装

A型单元20只,B型单元18只,共38只。

2、工程量列表

工程量计算完后,为便于计算,将工程量以表格形式列出。如表3-1所示。

表3-1 工程量计算表

五、套用定额单价计算工程量定额费用

1、整理工程量、套定额,计算工程定额直接费(不含主材费用)

整理、计算结果见表3-2。

表3-2 工程预算表

工程名称:某住宅楼一层电气照明工程第页共页

2、计算主材费用

表3-3所示为主材费用计算。

3、分部分项工程量清单总费用

1615.18+!The Formula Not In Table(37/26-1)+4698.24=6635.64(元)

式中37/26为现行人工单价与定额人工单价的比。

六、计算措施项目费、规费、税金和工程造价(参表3-4)

1、措施项目费(原按系数计取的直接费)

在电气安装工程中脚手架搭拆费按人工费的4%计取,其中人工费占25%。

脚手架搭拆费=人工费×4%=!The Formula Not In Table×(37/26)×4%=43.35(元)

其中人工费=脚手架搭拆费×25%=10.84(元)

2、规费(原间接费)

(1)工程定额测定费:费率1‰;

(2)安全生产监督费:1.9‰

(3)建筑管理费:3‰;

(4)劳动保险费:13‰

规费=(6961.03+43.35)×18.9‰=7004.38×18.9‰=132.38(元)

3、税金

税金=(6961.03+43.35+132.38)×3.412%=7136.76×3.412%=243.51(元)

4、1单元电气照明工程造价

1单元一层的电气照明工程造价:

=分部分项工程量清单费用+措施项目费+规费+税金

=6961.03+43.35+132.38+243.51=7380.27(元)1单元电气照明工程造价:

=7380.27×6=44281.62(元)

电气工程预算实例:清单与计价样本

电气安装工程工程量清单计价示例

一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1.5m。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。 (4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求 1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。 2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。 4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图 图例 序号图例名称型号、规格单位备注 强电部分 1动力配电箱DL XL-21型400×300×180台底边距地1.5m

2照明配电箱AL XMR-21型300×200×160台底边距地1.8m 3双管荧光灯YG2-2型2×40W套底边距地2.8m 4吸顶防水灯JXP3-1型Φ200 1×60W套吸顶 5吊风扇Φ1200台底边距地2.5m 6轴流风机0.75kW台中心距地2.5m 7单联板式开关F81/1D 型10A个距地1.3m 8双联板式开关F81/2D型10A个距地1.3m 9吊扇调速开关10A个距地1.3m 10单相二三孔暗插座F8/10US 型10A个距地0.3m 11防水二三孔暗插座F223Z10型10A个距地1.5m

电气工程预算实例:清单与计价样本

电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3、3m,室内外高差0、5m。总安装容量11、8kW,计算电流22、41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0、8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1、5m。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0、5m。 三、设计施工图 图例 序号图例名称型号、规格单位备注 强电部分 1 动力配电箱DL XL-21型 400×300×180 台底边距地1、5m 2 照明配电箱AL XMR-21型300×200×160 台底边距地1、8m 3 双管荧光灯YG2-2型 2×40W 套底边距地2、8m 4 吸顶防水灯JXP3-1型Φ200 1×60W 套吸顶 5 吊风扇Φ1200台底边距地2、5m 6 轴流风机0、75kW 台中心距地2、5m 7 单联板式开关F81/1D型 10A 个距地1、3m 8 双联板式开关F81/2D型 10A 个距地1、3m 9 吊扇调速开关10A 个距地1、3m 10 单相二三孔暗插座F8/10US 型10A 个距地0、3m

一般土建施工图预算编制实例

一般土建施工图预算编制实例 .1工程概况 1.设计说明 本例为一单层砖混结构实习车间,建筑面积96.78m2,室内标高±0.00,室内外高差-0.15m。 (1)基础工程 采用条形砖基础,M5水泥砂浆砌筑;独立柱基础为C20钢筋混凝土现浇,C10混凝土垫层;C15钢筋混凝土地梁。 (2)主体工程 内外墙均采用M5混合砂浆砌筑;屋面板及门窗过梁采用预制标准构件,预制构件C20,预应力构件C30;现浇钢筋泥凝土构件,除注明者外,均为C20混凝土,构造柱扎根在地圈梁上,断面尺寸均为240×240mm,配筋4Ф12、ф6﹫200,按要求预留马牙槎并设拉接筋与墙体拉接。图中ф为一级圆钢,Ф为二级螺纹钢。 (3)门窗 本工程门窗均为钢门窗,所有门窗均刷防锈漆一遍、调和漆两遍,详细尺寸见门窗明细表。 (4)楼地面工程 地面为60厚C15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;散水宽1.0,台阶长3.6m,与散水同宽,散水、台阶做法同地面,踢脚为120mm高水泥砂浆踢脚。 (5)屋面工程 屋面工程做法从下到上为:钢筋混凝土预制板或现制板平放、1:6水泥焦渣最低处30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹光、干铺200厚加气混凝土保温层表面平整扫净、)20厚1:2.5水泥砂浆找平层、三毡四油一砂防水层。 四角均设漏斗、水落管及下水口铁皮排水。 (6)装饰工程 1)外墙装饰:外墙为干粘石墙面,白石子水刷石墙裙。 2)内墙抹灰:喷内墙涂料(大白浆);2厚纸筋灰罩面;6厚1:3石灰膏砂浆;10厚1:3石灰膏砂浆打底。 3)天棚抹灰:喷顶棚涂料(大白浆);2厚纸筋灰罩面;6厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底;刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的107胶);钢筋混凝土预制板底用水加10%火碱清洗油腻。 本例中只将主要图纸附于本书中,它们是建施1~2和结施1~6。 2.施工组织说明 (1)本工程采用人工挖土、平整场地及回填土,挖地槽时不加工作面,挖地坑时工作面为0.3m,土壤为三类土。 (2)余土外运采用人工运输,运距40m。 (3)所有钢筋混凝土预制构件均在预制厂预制,运距10km。

土建单位工程施工图预算编制案例

土建单位工程施工图预算编制实例工程概况 1.设计说明 本例为一单层砖混结构实习车间,建筑面积97.18m 2 ,室内标高±0.00,室内外高差-0.15m。该工程相关图 图4.70~图4.78所示。 (1)基础工程 采用条形砖基础,M5水泥砂浆砌筑;独立柱基础为C20钢筋混凝土现浇,C10混凝土垫层;C20钢筋混凝梁。 (2)主体工程 内外墙均采用M5混合砂浆砌筑;屋面板及门窗过梁采用现浇构件,所有混凝土强度等级均为C20,构造柱在地圈梁上,断面尺寸均为370×370mm 或240×240mm,配筋4Ф12、ф6﹫200,按要求预留马牙槎并设拉与墙体拉接。图中ф为一级圆钢,Ф为二级螺纹钢。受力钢筋的混凝土保护层厚度:柱、圈梁、过梁为m,板为15mm。 (3)门窗 本工程门窗均为钢门窗,所有门窗均刷防锈漆一遍、调和漆两遍,详细尺寸见门窗明细表。 (4)楼地面工程 地面为60厚C15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;散水宽1.0m,台阶长3.6m,与散水同宽,散 台阶做法同地面,踢脚为120mm高水泥砂浆踢脚。 (5)屋面工程 屋面工程做法从下到上为:120钢筋混凝土板、1:6水泥焦渣最低处30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹80厚聚苯板保温层、20厚1:2.5水泥砂浆找平层、3+3SBS防水层。 四角均设漏斗、塑料水落管及下水弯头排水。 (6)装饰工程 1)外墙装饰:外墙为干粘石墙面,白石子水刷石墙裙。 2)内墙抹灰:喷内墙涂料(大白浆);10厚1:3 水泥砂浆打底。 3)天棚抹灰:喷顶棚涂料(大白浆);1.5厚腻子粉两遍;刷素水泥浆一道。 本例中只将主要图纸附于本书中,它们是建施1~2和结施1~6。 2.施工组织说明 (1)本工程采用人工挖土、平整场地及回填土,挖地槽时不加工作面,挖地坑时工作面为0.3m,土壤为土。 (2)余土外运采用人工运输,运距10公里以内。

实例2:某电气照明工程施工图预算

实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。2 图3-1 某住宅楼电气照明平面图

电气工程预算期末试卷分析

答案及附图在个人付费文档中 2007~2008学年第一学期《建筑电气工程预算》期末考试题班级:姓名:学号:_____________ 一、单项选择题:(每小题2分,共18分) 1.关于定额的描述中,下列选项中不正确的是:( ) A. 定额是我国政府规定的,生产中各种社会必要劳动的消耗量的标准额度。 B. 定额中的消耗量施工企业可作为参考,实际施工中应争取提高效率大于定额标准。 C. 定额消耗量一般略小于实际的施工消耗量。 D. 定额根据我国生产力的水平变化着,但不会朝出夕改,有一定的稳定性。 2.下列选项中不正确的是:( ) A. 定额中给出了施工消耗的人工、机械、材料量,可作为制定施工资源计划的参考。 B. 定额中给出了施工消耗的材料量,材料分为主要材料(主材)和辅助材料。定额中规定了主要材料的价格。 C. 定额中规定的价格为基础价格,预算要根据政府每季度颁发的指导价格计算,即基价+调整价差。 D. 定额不包括设备的费用。 3.常用的预算软件有:( ) A. 广联达软件。 B. P3软件。 C. 智通施工组织设计集成系统-标书制作软件。 D. 梦龙网络软件。 4.在预算定额中,下列选项中不正确的是:( ) A. 一般定额均包含辅助材料,并列出了辅助材料的消耗量和价格。 B. 一般定额均包含主要材料,并列出了主要材料的消耗量和价格。 C. 在定额内没有列出主要材料的价格。 D. 在定额内规定了主要材料的消耗量。 5.在预算定额中,定额“一般铁构件制作”,定额单位为100kg,定额中含有三种主材,之一主材角钢耗量为5kg,正确:( ) A. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为5000元。 B. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为500元。 C. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为50元。 D. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为5元。

某某工程项目施工图预算案例

编 制 说 明 工程项目名称:万新建安工程 编制: 复核: 审核:第 1 页

工程项目名称:万新建安工程 工 程 项 目 概 况 建筑面积:1552.56 平方米开工日期: 年 月 日工期天数: 天竣工日期: 年 月 日说明: 结构类型:砖混,钢结构顶棚檐高:11.1层数:三层 建设规模描述: 首层面积:517.52 平方米 现场面积:685.22 平方米

工程项目名称:万新建安工程金额单位:元表号施 工 图 预 算 总 价 汇 总 表 专 业 工 程 名 称 含税总计 施工图预算计价合计计价(一)合计计价(二)合计 措施项目预算措施项目预算 建筑工程(住宅) 99,010 1,920,9981 2,803,093 204,246A 各专业工程预算计价汇总 99,010 1,920,998 2,803,093 204,246B 总承包服务费(含税) 0C 专业工程暂估价合计 0D 暂列金额项目合计 0预算总价〔A+B+C+D 〕:贰佰捌拾万叁仟零玖拾叁元整 2,803,093编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

专业工程名称:建筑工程(住宅)序号 施 工 图 预 算 计 价 汇 总 表 金额单位:元费 用 项 目 名 称 计 算 公 式 表1 金 额 施工图预算计价合计Σ(工程量×编制期预算基价)1 1920998其中:人工费 529994 2 529994措施项目预算计价(一)合计Σ措施项目(一)金额 3 99010其中:人工费 22784 4 22784措施项目预算计价(二)合计Σ(工程量×编制期预算基价) 5 204246其中:人工费114161 6 114161规 费([2]+[4]+[6])*1.00*0.4421 7 294854利 润 ([1]+[3]+[5]+[7])*0.0758 188933其中:施工装备费([1]+[3]+[5]+[7])*0.029 50382税 金 ([1]+[3]+[5]+[7]+[8])*0.0351 10 95052 含 税 总 计 (结转至施工图预算总价汇总表) [1]+[3]+[5]+[7]+[8]+[10] 2803093编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

建筑电气工程预算

《建筑电气工程预算》 课程讲义 新疆建设职业技术学院 设备工程系 二0一二年十月 绪论 一、本课程的性质和任务 1、性质职业技能课 2、任务合理确定和有效控制工程造价,使投资效益最大化 熟悉电气安装工程预算定额,掌握电气安装工程量的计算方法, 学会定额计价及清单计价两种计价方法,能够编制中小型建筑电气工 程预算,具有使用预算软件编制工程造价的方法。 二、主要内容及相关知识 1、主要内容定额的种类及使用,工程量计算规则,定额计价施工 图预算编制,工程量清单计价,预算软件。 2、相关知识识图,建筑供电与照明,电气消防、安防等。 三、参考资料及相关网站 参考资料: 1、《全国统一安装工程预算定额》2000年第二册、第七册、第十三册 2、《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》2010年 3、《建筑安装工程2010年乌鲁木齐地区单位估价表材料预算价格》 4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》2010年 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2008 相关网站: 中国工程造价网,筑龙网,新疆工程造价信息网。 四、课程安排及学习方法 1、课程安排60学时,成绩评定:平时,理论考试,操作实训 2、学习方法熟悉定额,收集价格,掌握两种计价方法,软件使用。 3、职业考试:二级建造师考试相关内容《施工管理》、《机电工程管理与实务》 4、精品课程:自治区及学院精品课程《建筑电气工程预算》 (1)学院精品课网站: (2)新疆建设职业技术学院168.192.100.50 精品课建筑电气工程预算

学习情境一 电气安装工程施工图识读 任务1.1 电气照明工程施工图识读 一、基本建设项目划分 单项工程单位工程分部工程分项工程子项工程 新疆建设学院办公楼,电气照明工程,变配电工程,变压器安装 变配电设备安装沿砖,混凝土结构明配 电缆线路施工钢管敷设………………暗配 电气照明工程配管工程电线管敷设沿钢模板 (单位工程)照明线路PVC管敷设(子项工程) 照明器具安装(分项工程) 防雷接地装置安装 (分部工程) 二、建筑电气工程图的组成 建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能,详细描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护方法。随着建筑物的规模和要求不同,建筑电气工程图的种类和图纸数量也是不同,常用的建筑电气工程图主要有以下几类。 1.说明性文件 (1)图纸目录。内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。 (2)设计说明(施工说明)。主要阐述电气工程设计依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。 (3)图例。即图形符号和文字代号,通常只列出本套图纸中涉及到的一些图形符号和文字代号所代表的意义。 (4)设备材料明细表(零件表)。列出该项电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算、施工预算及设备订货时参考。 2.系统图 系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备之间的相互联系及运行情况的图纸。从系统图中可以粗略地看出工程的概貌。系统图可以反映不同级别的电气信息,如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 3.平面图 电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气设备安装的主要依据。电气平面图是以建筑平面图为依据,在图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置,敷设方法等。常用的电

 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC(铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。二次结构及装修实体样板实施方案 图3-1 某住宅楼电气照明平面图 页脚内容6

电气工程预算实例:清单与计价样本

欢迎阅读电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠

四、工程量统计 1.了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 (4 0.3m 2 规 (1 ,属 回路为 SC32 BV-2×2.5 (2(一根 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。 (2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。 (3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。

4.填写工程量计算表 “主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目。 本工程为单层电气工程,因此采用分回路统计配管、配线工程量较为清晰。 首先在平面图中按比例测量并标出各段线路水平尺寸(如平面图线段的标注),然后分回路统计其配管、配线工程量,最后进行汇总。详见工程量计算表。 工程量计算表是编写分部分项工程量清单的前提,是编写清单的草稿,不属清单文件的正式内容,但作为造价员考试,需要了解学生的计量能力,所以项目名称方面可简写。

建筑工程施工图定额预算编制实例.docx

感谢你的观看 感谢你的观看 .附录 1 建筑工程施工图定额预算编制实例 一、题 目 编制某办公楼工程施工图预算 二、施工现场情况及施工条件 1.工程建设地点在武汉市区内,交通运输便利,有城市道路可供使用。施工中所用的主要建筑材料、混凝土构配件和木门窗等,均可直接运进工地。施工中所需用的电力、给水亦可直接从已有的电路和水网中引用。 2.施工场地地形平坦,地基土质较好,经地质钻探查明土层结构为:表层厚0.7~1.30米的素填土层(夹少量三合土及碎砖不等〕,其下为厚度1.10~7.80米的亚粘土层和强风化残积层。设计可直接以素土层为持力层,地基容许承载力按100kN/m 2设计。常年地下水位在离地面2.5米以下,施工时可考虑为三类干土开挖。 3.工程中使用的门,钢筋混凝土空心板及架空板,楼梯铁栏杆等构配件,均在场外加工制作,由汽车运入工地安装,运距为5公里。成型钢筋及其他零星预制构配件,均在工地现场制作。 4.中标单位为武汉市某县属国有三级建筑公司。根据该公司的施工技术设备条件和工地的情况,施工中土方工程采用人工开挖、回填、人力车运土;其他工程为人力车水平运输,卷扬机井架垂直运输;场外建材及构配件由汽车运输。 三、设计图纸 设计图纸见建施1~建施7,结施1~结施8。 总说明 工程名称:某办公楼 附表1-1 1. 工程概况: 本工程建筑层数2层,建筑面积675.1平方米,建筑总高度为8.25米,防火等级 为2级,建筑防水等级为2级,防水年限为15年,建筑物使用年限50年。本工 程为现浇混凝土框架结构,独立柱基础,加气混凝土砌块,采用细石混凝土楼(地) 面和地面砖地面。本工程内墙采用乳胶漆装饰,外墙涂料和面砖饰面。部分采用 纸面石膏板吊顶。 2. 编制依据: 1.某甲级设计院设计的××办公楼建筑及结构设计施工图。 2.采用中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集(98ZJ );湖北省工程建设标 准设计图集91EG323和96EG404。 3.《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2003年)。 4.《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2003年) 5.《湖北省建筑安装工程费用定额》(2003年)。 6. 某单位基建与后勤管理处签发的本工程招标文件和本工程投标答疑文件。 7. 采用2005年6月材料市场价格。 附:投标答疑主要内容: 1. 结施02图中-1.200标高为基础梁梁底面标高。 2. 结施03图中KZ 的起止标高有误,应为: (1)KZ1 KZ3标高为-0.900~7.800,KZ2标高为-1.200~5.100 (2)KZ4 标高为-0.900~4.500,KZ5标高为-0.900~5.100

施工图预算(实例)78948

施工图预算(实例)78948

第 1 页 福建工程学院学院毕业设计(论文)说明书 题目:和平丽景售楼处施工图预算 系别:土木工程系 专业:土木工程 学生:黄财存 设计指导教师:黄财存

武汉化工学院毕业论文第 2 页 目录 摘要 (3) 一、设计简介 (4) 二、工程预算书的编制过程 (4) 三、工程量计算规则说明 (5) (一) 土石方工程 (5) (二)脚手架工程 (5) (三)砌体工程 (6) (四)模板工程 (6) (五)混凝土及钢筋混凝土工程 (6) (六)门窗工程 (7) (七)楼地面工程 (7) (八)屋面工程 (7) (九)墙面装饰工程 (7) 四、定额套用说明 (7) 五、工程取费说明 (8) 六、编制过程中遇到的问题及解决的方法 (8) 七、设计结果汇总分析 (9) 八、设计心得 (10) 致谢 (12)

参考文献 (13) 附录:和平丽景售楼处施工图预算 (14) 武汉化工学院毕业论文第 3 页 摘要:本设计是依据一套二层框架结构的施工图纸,按照施工图预算书编制的程序,遵循工程量计算规则,以全国统一工程基础定额——《湖北省统一基价表》为编制依据,而编制出来的一套工程预算书。在编制过程中,笔者详尽计算了钢筋工程量,各分部分项工程都严格遵循定额中工程量计算规则,并查阅了大量相关书籍。最后对设计结果进行了汇总和分析,根据整个设计过程中的心得,形成了设计说明书。工程预算书的编制是这次设计的重点,由于经验的不足,在工程量细节处理上,还存在着很多缺陷。 关键词:工程量定额规则计算说明心得 武汉化工学院毕业论文第 4 页 一、设计简介 建筑工程概预算是确定和控制拟建工程项目全部费用的文件。本设计是依据新奥置业公司提供的一套二层框架结构的施工图纸进行的。因为时间和能力的有限,笔者在计算过程中选择的其中最具代表性的综合楼进行设计。其中建筑施工图12张,结构施工图9张。本套图纸最大的特点是,结构简易,钢筋用量多,结构图全部使用平法标注。 该设计涉及九个分部分项工程,包括土石方工程、脚手架工程、砌体工程、模板工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、楼地面工程、屋面工程、墙面装饰工程,其中钢筋混凝土工程是本次设计的重点。为了准确计算材料较昂贵的钢筋,笔者查阅了相当多的资料。在设计的过程中,既系统的理清了以前所学的知识,又用到了在新奥实习过程中带队工程师所教的一些快速而简便的方法。既涉及到理论,又联系到实际。最后,在手工完成初稿的同时,在老师的帮助下用海文软件生成了简洁、美观的工程量计算书、工程取费表、直接费表、材料费表、人工费表、机械费表、工料机汇总表等各种表格。 这次设计锻炼了笔者综合运用所学知识的能力,又为以后的工作打好了基础。 二、工程预算书的编制过程 (一)熟悉施工图纸和设计说明 通读图纸是做好预算的第一步。不论是针对简单的图纸还是复杂的图纸,最忌讳的就是拿着基础平面图,就开始计算三线一面。正确的做法应该是:反反复复的读结构图、读建筑平面图。在算之前必须在脑海中形成房子的大体构造模式。本设计施工图一共21张,节点大样图一张。笔者在实际操作过程中,由于设计的结构不很复杂,只花了一天的时间读图。本设计的图纸在设计说明中,已经给出±0.000以下的为砖墙砌体,其余均为空心砖填充墙。底

电气预算电气工程论文-电气工程论文-工程论文

电气预算电气工程论文-电气工程论文-工程论文 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— 1、提高电气工程预算质量的对策 1.1认真研读电气施工图,确认依据 电气施工图识读电气工程量的计算依据是电气施工图,标准图集等。电气施工图主要由说明书、设备和材料汇总表、图例、平面图、系统图、大样图等组成,要想准确计算工程量首先要熟悉图纸。首先看说明书,设备和材料汇总表,了解工程的基本概况。通常根据平面图确定电源进户线的位置、规格、穿线管径、配电箱(盘)的位置、配电线路的敷设方式、配电线的规格、根数、穿线管径、各种灯具和开关等电器的位置、规格及安装方式等。根据系统图确定配电系统的组成,配电线路所用导线的型号、截面与穿管管径等。根据大样图了解详细尺寸、安装要求和作法。 1.2认真研究材料和电气概念的界定 确认规范国家标准定额研究所编写的《工程建设设备与材料划分及

概预算编制中有关问题的处理意见(送审稿)》中第6条电气规定:各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、磁力起动器、交直流器、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为电气设备;各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具及其开关、插座、按钮等均为材料;刀型开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种电扇、铁壳开关、电铃、照明配电箱等小型电器,各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等金属构件均为材料。根据以上规定,凡属设备的不进入直接费,凡属材料的其价值均可进入直接费,并作为基数参加取费。在实际工作中,经常会混淆了材料和设备的划分,影响了编制预算的准确性。 1.3明确预算定额的解释说明和工程量计算规则 要熟悉预算定额的解释说明和工程量计算规则熟悉掌握预算定额的解释说明和工程量计算规则是正确套用预算定额的前提。不掌握预算定额的解释说明和工程量计算规则,就无法准确无误地套用相应的预算定额,从而导致张冠李戴,影响了电气单位工程预算的准确性(如轻型构铁件制作2-54,综合单价为1217.43/100千克,而轻型铁构件是指结构厚度在、毫米以内的构件,有的因不知道这一点解释说明,套用一般铁构件制作2.52综合单价为922.6/100千克,显然每1000千

电气工程预算实例清单与计价样本

电气工程预算实例清单与 计价样本 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高,室内外高差。总安装容量,计算电流。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高,室内外高差。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 (4)动力配电箱底边距地,照明配电箱底边距地,开关距地,普通插座距地,防水插座距地。 2.识读系统图 通过阅读系统图,主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况,以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等。 (1)动力配电箱共分出五个回路。N1回路为风机供电,配线采用BV-4×(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷,风机中心距地面,风机功率为,属微型电机,风机安装亦属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N2回路为生活水泵供电,配线采用BV-4×4(三根相线、一根保护零线)穿焊接

公路工程施工图预算编制示例

公路工程施工图预算编制示例 白兰公路k0+000—k5+000段 一、基本资料 白兰公路为一级公路改建,路基宽24米,工程所在地:甘肃白银。 二、编制依据 1、交通运输部《公路工程基本建设项目概预算编制办法》JTG B06—2007 2、交通运输部《公路工程预算定额》JTG/T B06—02—2007 3、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》JTG/T B06—03—2007 4、甘交发〔2009〕20号文: 《甘肃省执行交通部2007年公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》 4、白兰公路施工图设计文件 三、第一部分建筑安装工程费 工程项目:指本工程项目表(分项)的列表,从标准项目表中选择,括号内为工程项目的工程量。定额细目分别套在对用的分项之下。(见项目分项表)注1:补充定额数据 操作步骤:点“工具菜单/定额库编辑器”,打开编辑器窗口。点“新建”选择新建定额的类型,预算定额,系统自动建立基本的章结构。 定额编号:2-3-1-1,定额名称:水泥混凝土路面刻纹。工程内容:准备、 2 注2:基层水泥含量“4%”调整方法:定额调整/稳定土/调整配合比 注3:采用商品混凝土具体调整方法:定额调整/工料机砼/替换商品混凝土/修改取费为构造物Ⅲ,商品混凝土预算价格为420元 注4:运距调整方法:定额调整/辅助定额/输入实际值 注5:附注条件调整方法:定额调整/附注条件直接打钩

四、第二部分设备、工具、器具及家具购置费: 办公及生活用家具购置总额50000元。方法:直接在金额处输入50000元。 六、人工、材料、机械预算价取定 人工、机械工根据甘肃省补充编制办法:人工:47.44;机械工:47.44 汽油:5.3元;柴油:5.2元 片石、块石单价:右键添加计算材料。 机械台班单价采用甘肃2009车船使用税标准计算 其他材料、机械均采用部颁定额单价 雨季施工、夜间施工、高原施工、风沙施工、沿海地区、职工探亲均不计八、项目属性(文件菜单/项目属性,根据具体工程选择) 单位工程名称:k0+000-k5+000 所属建设项目:白兰公路改建工程

_电气安装预算实例

第四节电气设备安装工程施工图预算编制实例 一、常用的照明及动力设备的标注方法(一) 名称符号 a a c 或 b b d 说明 a设备编号设备编号 b设备容量设备容量(kW) 设备容量 c熔断器电流熔断器电流(A) 熔断器电流 d 标高 a设备编号设备编号 b设备型号设备型号 c设备容量设备容量(kW) 设备容量 d导线型号导线型号 e导线根数导线根数 f导线截面积导线截面积(mm2) 导线截面积 g导线敷设方式导线敷设方式 用电设备 动力和照明配电设备 (b ? c ) a d (e ? f ) ? g 开关及熔断器 b ? c / i a (e× f ) ? g a设备编号 b设备型号 c额定电流(A) d导线型号 i整定电流(A) e__ 导线根数 f导线截面积(mm2) g导线敷设方式 a/b ?c 照明变压器 a一次电压(V) b二次电压(V) c额定容量(VA) c×d ×L a?b f e 照明灯具 c×d×L a?b f ? a灯数灯数 b型号或编号型号或编号 c每盏灯具的灯泡数每盏灯具的灯泡数 d灯泡功率灯泡功率(w) 灯泡功率 e灯泡安装高度灯泡安装高度(m) 灯泡安装高度 f安装方式安装方式 L光源种类光源种类 _ 吸顶安装吸顶安装 a导线的型号配电导线 a(b×c)d?c b导线的根数导线的根数 c导线截面积导线截面积(mm2) 导线截面积 d导管管径导管管径(mm) 导管管径 e导线敷设方式及部导线敷设方式及部位 配电导线 电源 a——回路编号(回路少时可省略〉; b——导线型号(导线型号 a-b(c×d)e-f 代号见表):或 c——导线根数; a-b(c×d+c×d)e-f d——导线截面(mm2); e——导线敷设方式及管材管径(mm); f——敷设部位 m电源相数 m~f(U) 如3N50Hz(380/220)既 f电源频率(Hz) 表示三相四线制(N代 U电压(V) 表零线)电源供电,电源频率为50Hz,电源电压380v/220v 配电线路 导线根数用“__”实际的根数在短线打斜短线表示.两根导线在“__”打两根斜短线.三根导线在“__”打三根斜短线,也有在短线打一根斜线在注阿拉伯数字照明灯具表示举例 1× 1×100 6?s L 2.5 表示该场所安装6只灯,灯具为搪瓷伞罩灯(S)每个灯具安装一个白炽灯,功率 100W安装高度2.5m,安装方式为链吊式。 名 称

建筑给排水、消防工程施工图预算编制实例

一、室内给排水工程施工图预算编制实例 (一)施工图与施工说明 1.施工图 见图5-1至5-5 2.施工图说明 (1) 生活给水采用镀锌钢管。给水管道穿墙、穿楼板均设钢制套管,当DN≤32时,套管比管子规格大二号,当DN≥40时,套管比管子规格大一号。 (2) 排水管道采用排水铸铁承插管,石棉水泥接口;明装时,铸铁管除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆两遍;埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两遍;地下室内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍;室外保温墙内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍,采用玻璃棉毡(δ=30mm)保温,外缠玻璃布做保护层。 (3)明设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆二遍;暗设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍。 (4)其它未详事宜,执行《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》的有关规定。 (二)划分分项工程项目 1.室内给水系统安装 (1) 镀锌钢管安装 (2) 管道支架制作安装 (3) 钢套管制作安装 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 阀门安装 (6) 水表组成、安装 (7) 管道支架除锈刷油

2.室内排水系统安装 (1) 承插铸铁排水管安装 (2) 浴盆安装 (3) 洗脸盆安装 (4) 洗涤盆安装 (5) 坐式大便器安装 (6) 地漏安装 (7) 水龙头安装 (8) 铸铁排水管除锈、刷油 (9) 管道支架除绣、刷油 (10) 管道绝热 (11) 绝热保护层安装 (12) 埋地排水铸铁管道人工挖沟槽和回填土 (13) 排水立管下砖墩砌筑 (三)工程量计算 1.给水系统 (1)镀锌钢管安装 镀锌钢管安装以室内地坪为界,分地上和地下两部分。工程量按图注尺寸以一定顺序计算。为了便于计算,核查工程量,本例在图5-3上进行了部位编号。 (2)管道支架制作安装 根据工程量计算规则,只计算DN≥40的钢管支架制作安装工程量。管道支架重量,按支架型钢规格、长度和支架数量确定。 1)支架数量的确定方法

电气工程概预算学习心得

电气工程概预算学习心 得 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《实用电气工程概预算》学习心得 这学期选修了《实用电气工程概预算》这门课,它是电气工程专业的一门重要且实用的课程。作为非工程造价专业的学生应对基本的工程造价知识有所了解,为将来从事编审预算报价、估算等工作打下一定的专业基础。 既然是概预算,那就一定涉及到建设施工,继而就要用到图纸。任何一份预算其工程量主要来源于施工图。电气工程施工图是建筑工程图的重要组成,所以说做电气工程概预算就一定要熟练掌握电气工程图。电气图是一种比较特殊的图,它通常是用图形符号、常注释的围框或用简化外形表示系统或设备中各组成之间或相互关系及其连接关系的一种图。所以,像课本第一章里面的电气工程常用图形符号和文字符号必须熟悉。另外,电气工程和建筑工程是紧密相连的,它们之间有区别,又有不可割舍的联系。例如,电气设备的选择和安装,线路的走向和安装方法等等都要考虑到建筑的设计和结构等因素,所以,我们不仅需要熟悉电气图,还要学习建筑工程图的有关知识。通过学习,我了解到电气专业图纸的阅读一般分以下几个步骤:第一步应阅读设计说明,了解图纸的一般情况。第二步应详细阅读电气系统图,从系统图上找到有多少块配电设备,每台设备有多少个回路。第三步要将系统图与平面对照来看,先在平图中找到每台供电设备的位置,顺着平面图上所示的管号找到用点的位置,测量出长度。第四步还必须了解有关的电安装工程施工规程,技术规范和现行的国标准与部颁标准。只有这样才能真正读懂图纸,为准确计算工程量打好基础。 其次,重要的概念也要熟悉。例如,标高、海拔高度、相对高度的概念,不仅看图的时候用到,对做概预算也很重要。我们为了较为准确的确定建设项目的造价,把建设项目从大到小细划成很微小的单元,即单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。再者,我们还要清楚基本建设的程序:编制项目建

电气安装预算中经常遇到的计算问题

电气安装预算实战经验 电气安装预算中经常遇到的计算问题 1、开关盒数量= 开关数量+插座数量 2、接线盒数量= 灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 3、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装" 终端盒" 时,称为" 简包终端头" ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5 ~10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。

相关文档