文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构钢筋加工技术交底(3)

主体结构钢筋加工技术交底(3)

主体结构钢筋加工技术交底(3)
主体结构钢筋加工技术交底(3)

主体结构钢筋加工技术交底(3)

主体结构钢筋加工技术交底(三)

1施工准备

1.1材料准备

1.1.1钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12、Ф12、Ф14、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25。

1.1.2绑扎铁丝:20~22号火烧丝。

1.1.3水泥:3

2.5普通硅酸盐水泥。

1.1.4砂:中砂,平均粒径在0.35-0.5㎜,不含粘土和有机质。

1.2机具准备

调直机、弯曲机、切断机、手摇扳子、横口扳子、除锈机、电焊机。

1.3劳动力安排

钢筋成型4人

钢筋切断2人

钢筋弯曲10人

垫块2人

电焊1人

1.4技术准备

1.4.1充分熟悉钢筋的下料单,工程规范要求,机械的操作规程。熟练掌握机械的操作方法。

1.5作业条件

1.5.1钢筋原材存放的场地,要求地面硬化并保持干燥,场地四周设排水沟。

1.5.2进场钢筋经技术人员检查合格,三证齐全,按施工平面图指定位置,按品种、规格码放整齐,用砖或木块垫起,离地200㎜以上,根据天气情况,必要时加盖雨布。

1.5.3按照平面图的位置搭设钢筋加工棚,顶棚采用波形石棉瓦,夜间施工用的照明灯挂在顶棚,并加灯罩,电线绝缘良好。

1.5.4查对现场库存钢筋的品种、规格同下料单进行核对,如发现现场钢筋短缺近期不能进场解决时,同技术人员进行洽商进行代换。

2工艺流程

加工前准备

钢筋除锈

钢筋调直

钢筋切断

钢筋成型

检查

2.2操作要点和技术要求

2.2.1现场使用的钢筋表面要洁净,无损伤、油污、铁锈,加工前要检查,发现有油污的钢筋,采用洗衣粉清洗干净,钢筋表面有陈锈的盘条钢筋,通过调直机进行除锈,较粗的钢筋采用除锈机进行除锈。有老锈的钢筋不得使用。

2.2.2对于盘条采用卷扬机进行拉直,对于直条钢筋采用手工扳子矫正,要求调直钢筋时不得有明显擦伤。

2.2.3统计下料单上的钢筋,采用切断机进行断料,先断长料,后断断料,尽量减少短头,断料时将被切断的钢筋握紧,在冲切刀片向后退时将钢筋送入刀口,手距刀片保持150㎜以上,切短钢筋时要用钳子夹住送料。

2.2.4手工成型时,箍筋采用手摇扳子成型,弯曲钢筋前,根据料单要求的样式和尺寸画出分段线,弯曲钢筋时扳子托平,不可上下摆动,使弯曲钢筋在同一平面上,弯曲时用力要慢,结束时要稳,掌握好弯曲位置,以免弯曲过头或没有弯到要求角度。

2.2.5对直径在12㎜以上的钢筋采用机械成型,成型前要熟悉倒顺开关的使用方法和工作盘的旋转方向,弯曲时要根据钢筋的粗细和所要求的圆弧弯曲直径,随时更换轴套。

2.2.6钢筋的弯钩和弯折的要求

2.2.6.1Ⅰ级钢筋末端要做180?的弯钩,其圆弧弯曲直径D为所弯钢筋直径d的2.5倍(φ6.5=15㎜、φ8=20㎜、φ10=25㎜、φ12=30㎜),平直部分的长度为钢筋直径的3倍(φ6.5=18㎜、φ8=24㎜、φ10=30㎜、φ12=36㎜)

dd

DD

平直部分长度

图1钢筋末端180度弯钩图2钢筋末端90度弯钩

2.2.6.2二级钢筋末端要做的90度折的,其弯曲直径D为钢筋直径d的4倍(Ф12=48㎜、Ф14=56㎜、Ф18=72㎜、Ф20=80㎜、Ф22=88㎜、Ф25=100㎜),见图2。

2.2.6.3弯曲钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D为钢筋直径d的5倍(Ф22=110㎜)。

2.2.6.4钢筋的末端做135度的弯钩平治长度为10d(φ8=80㎜、φ10=100㎜)。

2.2.7垫块的制作

2.2.7.1用1:2水泥砂浆预制成500*50MM的垫块,其厚度为保护层厚度,基础地板垫块采用小豆石制作。

2.2.7.2垫块现场预制,预先由木工采用2米长、20MM宽使用部位厚的木条分别制成50*50MM的格栅,并刷好隔离剂,制作垫块时,在地下首先铺竹胶合板,然后放上模具,用拌制好的砂浆浇筑在方框内并抹平,根据使用部位要预埋20-22号火烧丝。

2.2.7.3垫块制作完成后12H铺麻袋并浇水湿润,养护7天派专人负责,待达到终凝后才能进行使用,要求做好的垫块要分类码放。

2.2.7.4要求垫块的规格、尺寸、方正满足施工要求,否则不允许使用。

3 质量要求

3.1主控项目要求

3.1.1钢筋的表面要洁净,无损伤、油渍和带有颗粒状或片状的老锈。

3.1.2钢筋加工要平直,无局部曲折。3.1.3加工钢筋的规格、形状、尺寸、数量必须符合设计要求和施工规范的规定。

3.2一般项目要求

序号检查项目规范要求偏差(MM)施工要求偏差(MM)

1

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸

正负10

正负5

1

弯起钢筋的弯折位置

正负20

正负10

1

箍筋内净尺寸

正负5

正负2

1

马凳高度

正负3

4其他措施

4.1成品保护

4.1.1做好钢筋机械的保养和维护,发现机械运转不正常时要立即停机检修,作业完成后要清除机械周边的杂物,进行整机清洁保养。

4.1.2加工成型的钢筋必须轻抬轻放,避免摔地产生变形,码放整齐,作好标识。

4.1.3非急用的钢筋要放在库棚内,库棚顶要严密不漏水,地面保持干燥,钢筋用木方垫起。

4.2安全措施

4.2.1严格执行机械的操作规程,要求钢筋加工人机固定,操作人员参加培训,持证上岗,非机械操作人员不得擅自使用机械。

4.2.2钢筋长料运输时要注意安全,慢转身以免磕碰他人。

4.2.3钢筋断料时,在机械未达到正常运转时不得断料,切料时必须使用切刀的中下部,紧握钢筋对准刀口迅速送入,切短料时手要与切刀保持15CM以上的距离,如果手握端小于40CM时,要用套桶或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

4.2.4在机械运转过程中,严禁用手直接清除刀口附近的杂物和短头。

4.2.5钢筋棚内和料场架设的夜间施工照明灯要加防护罩,不得用裸线用做导线,料场架设的照明灯距地不得少于5M。

4.3文明施工

4.3.1严格按照施工平面布置图堆放钢筋材料、成品、半成品材料和机具设备,不得侵占场内道路和安全防护措施。

4.3.2钢筋加工成型后,按照尺寸、形状、使用部位分批码放整齐,标明规格。

4.3.3钢筋场内设置明显的施工现场标牌,施工现场的主要管理人员佩带证卡。

4.3.4钢筋的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,不得随意架设,夜间要有照明灯。

4.3.5钢筋加工棚内要保持整洁,随时将钢筋下脚料集中堆放。

4.4环境保护

4.4.1减少钢筋加工棚内的机械噪声和机械震动,钢筋运输轻拿轻放。

4.4.2钢筋的废料及下脚料不得随意乱扔,统一集中,随有随清。

感谢您的阅读!

主体结构混凝土施工技术交底样本

技术交底记录 混凝土工程施工技术交底附页

本工程混凝土采用商品混凝土。垫层均采用C20混凝土;敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造均采用C30混凝土。C30防水混凝土抗渗级别为P8,内掺抗裂防水剂,每立方米混凝土按水泥用量8%掺入(按36kg/m3);排水沟立墙、排水沟盖板及防撞石均采用C30混凝土;滑行道桥段,顶板、底板、立墙普通段均采用C40补偿收缩混凝土,后浇段采用C40加强型补偿性收缩混凝土 一、箱型段、敞开段及综合管廊箱涵混凝土施工工艺流程图 施工工艺流程见图1。 图1 施工工艺流程图 1、材料规定 ⑴敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造 ①混凝土材料耐久性规定应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-)1.0.7条有关规定。Ⅱ类环境中,最大水灰比0.5,最小水泥用量300kg/m3,最大氯离子含量0.15%,最大碱含量3.0kg/m3。

②混凝土技术原则必要符合JTGD62-和JTJ041-关于规定。 ③大体积混凝土(构件厚度不不大于等于1m)解决办法: a 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉掺合料; b 在炎热季节施工时,采用减少原材料温度、减少混凝土运送时吸取外界热量等降温办法; c 采用保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度差值不应不不大于25℃,混凝土表面温度与大气温度差值不应不不大于25℃。养护时间不应不大于14d。 d 大体积浇筑混凝土避免采用高水化热水泥,混凝土优先采用双掺技术(掺高效减水剂加优质粉煤灰),考虑到沈阳地区资源特点,在满足有关指标规定状况下,优先考虑掺加优质粉煤灰配备混凝土。顶、底板、侧墙等较为敏感处宜采用掺加高性能膨胀剂(膨胀率不低于0.028%)补偿收缩防水混凝土、控制混凝土入摸温度、预埋冷水管等办法吸取混凝土内部水化热,减少混凝土硬化温度,以避免裂缝发生。 ⑵滑行道桥 ①每立方混凝土中各种材料总碱含量(Na2O当量)不得不不大于3kg。每立方混凝土中外加剂总碱含量(Na2O当量)不得不不大于1kg。 ②氯离子含量不应超过凝胶材料总量0.15%。 ③选用C3A和C3S少水泥,其中C3A含量不不不大于8%。 ④选用低水化热水泥,水泥用量不不大于300kg/m3水胶比不得不不大于 0.45。 2、准备工作 ⑴准备好建筑图纸、构造图纸、专业图纸、设计变更、洽商和关于规范、图集、原则。 ⑵施工设备及施工场地准备。 ⑶检查钢筋、预埋件等隐蔽工程及模板与否符合设计规定。 ⑷有关作业人员到位。

钢筋加工安全技术交底.

钢筋加工安全技术交底 一、冷拉钢筋操作 1、每班作业前,必须检查卷扬机钢丝绳、滑轮组、拉钩、地锚、冷拉夹具夹 齿、电器设备、电器设备、照明设施等,拖拉小跑车应润滑灵活,地锚及防护装置应齐全牢靠,确认安全后方可作业。 2、操作人员应经过培训,了解机械设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。并应按照清洁、调整、紧固、防腐、润滑的要求,维修保养机械。 3、电动机械运动中停电时,应立即切断电源。收工前应按顺序停机,离开现场前必须切断电源,锁好闸箱,清理作业场所。电路故障应由专业电工排除,严禁非电工接、拆、修电器设备。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并应灵敏有效。 5、机械作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好表扣,不得戴手套。作业人员长法不得外露,女工应戴工作帽。 6机械作业前应空车运转,调试正常后方可作业。机械的链条、齿轮和皮带等转动部分,必须安装防护罩或防护板。 7、卷扬机运转时,严禁人员靠近冷拉钢筋和牵引钢筋的钢丝绳。 8、卷扬机前和冷拉钢筋两端必须装设防护挡板。 9、冷拉时,应设专人值班看守。钢筋两侧3cm以内及冷拉线两端严禁有人。严禁跨越钢筋或钢丝绳。 10、冷拉时必须将钢筋卡牢,待人员离开后方可启动机械。发现滑丝等情况时,必须停机并放松钢筋后,方可进行处理。

11、导向滑轮不得使用开口滑轮,与卷扬机的距离不得小于5m。维修或停机必须切断电源,锁好箱门。 12、冷拉场地两端地锚以外应设置警戒区,装设防护挡板及警告标志、严禁非生产人员在冷拉线两端停留,跨越或触动冷拉钢筋。操作人员作业时必须离开冷拉钢筋2m以外。 13、用配重控制的设备必须与滑轮匹配,并有指示起落的记号或 设专人指挥。配重框提起的高度应限制在离地面300mm以内。配重架四周应设栏杆及警告标志。 14、每班冷拉完毕必须将钢筋整理平直,不得相互乱压和单头挑出,未拉盘筋的引头应盘住,机具拉力部分均应放松。 二、手工加工与绑扎 1、作业前必须检查工作环境、照明设施等,并试运行符合安全要求后方可作 业。 2、钢材、半成品必须按规格码放整齐。不得在脚手架上集中码放,应随使用随运送。 3、切断合金钢和10mm以上圆钢时采用机械。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并保证灵敏有效。 5、作业人员长发不得外露,女工应戴工作帽。 6工作完毕后用工具将铁屑、钢筋头清除,严禁用手檫抹或用嘴吹。 7、抬运钢筋人员应协调配合,互相呼应。 8、切断长料时有专人扶稳钢筋,操作时动作应一致。钢筋短头应使用钢管

主体结构安全技术交底大全

分部工程安全技术交底记录 工程名称:五浦汇一期C区C5-14-2

11、在施工过程中如发现其他安全隐患,及时报告安全员和工长,并配合安全员及工长消除安全隐患。

(二)、技术方面(高支模见专项方案) 1、用作基础底板的模板应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起沙或起鼓。 2、模板及支撑系统在安装过程中,必须按规定设置必要的临时连杆和斜撑,来保证模板系统的空 间稳定性,以防施工产生位移甚至是倾覆。 3、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时, 起拱高度宜为跨度的1/1000 ?3/1000 。 4、吊模的支撑结构必须具有足够的强度和刚度,以保证其稳定性和安全度。 5、在拆除模板前,第一必须经技术负责人审批同意,第二有试验室的抗压报告,强度达到允许强 度以上方可拆模。底模拆除时的强度要求见下表:

1、在砼浇筑前除检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置外,还应检 查模板的稳定性和模板的拼缝的密合情况;模板内的垃圾、木片刨花等杂物要清理干净;砼浇筑前要浇水湿润但不得有积水。 2、竖向构件砼浇筑前底部先填50~100mm 厚与砼成分相同的水泥砂浆,应分层下料、分层振捣,分层厚度应不大于300mm,用插入式振动器振捣时上下层应搭接不少于50mm。 3、插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的 1.5倍,振捣器与模板的距离,不应大于其作 用半径的0.5倍,砼振捣采用插入式振动器,每一振点的振捣延续时间,应使表面呈现浮浆和不再沉降。并应尽量避免碰撞钢筋、模板,且要注意快插慢拔,不漏振。 4、水池混凝土浇筑: 为满足水池防渗漏的要求,特别强调的是:在浇筑砼过程中,节奏必须紧凑,中途不得停顿, 避免砼结构形成冷缝,影响结构质量,水池底板混凝土浇筑必须一次性不间断浇筑。 5、后浇带留置 后浇带的位置要满足图纸设计要求:即每个水池的中垮位置的池壁、梁及顶板预留宽度为 1000mm 的后浇带。 3、后浇带混凝土的浇筑 后浇带混凝土采用比原混凝土强度等级高一级的微膨胀早强混凝土,浇筑前应首先在已硬化 的砼表面上凿毛,清除软弱砼层;必须将带内浮渣及杂物清理干净,用水冲洗后再刷纯水泥砂浆一道 4、在施工缝处继续浇筑砼时,在已硬化的砼表面上,应细致凿毛,以清除松动的石子以及软弱砼 层,并加以充分湿润和冲洗干净,但不得积水;在浇砼前,首先在施工缝处铺一层厚50mm 水泥 浆或与砼内成分相同的水泥砂浆,并细致捣实,使新旧砼紧密结合。 5、混凝土养护 混凝土在浇筑12h后即进行浇水养护。对柱墙竖向混凝土,采用薄膜包裹养护;对梁、板等 水平结构的混凝土进行浇水保湿养护。养护时间不少于7天。混凝土强度达到 1.2N/mm2 前不 得在其上踩踏或安装模板支架。 6、冬季混凝土浇筑与养护 混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢;雪天不安排浇混凝土。

主体结构混凝土浇筑施工技术交底

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管-10

筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。当浇筑至梁截面的3/4高时,应加强对支撑体系变形的监控,水平梁板混凝土浇筑施工时不应拆除竖向的支撑系统。 ⑷振捣泵送混凝土时,使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300~500mm)。振捣时间宜为15~30s,且隔20~30min后,进行第二次复振。振捣上一层时应插入下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 ⑸对于有预留洞、预埋件和钢筋太密的部位,应预先制订技术措施,确保振捣密实。在浇筑混凝土时,应经常观察,当发现混凝土有不密实等现象,应立即采取措施予以纠正。 ⑹混凝土自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过2m时必须采取措施,如用串桶或溜管等。 ⑺混凝土浇筑之前要对钢筋、模板、支撑检查;对洞口尺寸和加筋、埋件检查无误后方可浇筑,浇筑过程中派专人观察模板、钢筋、洞口、埋件、插筋等有无移动、变形等情况,发现问题立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完毕。 ⑻浇筑板的混凝土时,在基坑两侧各配备一台混凝土泵车,并配置两个混凝土作业班组,保证底、中、顶板混凝土均匀、对称浇筑。侧墙混凝土浇筑时,两侧分层对称浇筑,浇筑高度大致相同,以免对模板支撑体系产生侧压。 板砼浇筑示意图 ⑼严格控制混凝土浇筑速度,减小混凝土浇筑过程中水平面模板及垂直面模板的施工荷载,并配备专职看模人员,密切关注模板的变形情况,一旦出现险情,立即停止砼浇筑,疏散人员,并进行加固处理。 6.混凝土养护 ⑴混凝土浇筑完毕后,应在终凝后立即覆盖和浇水,混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于14d。 ⑵应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ⑶混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不的少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; ⑷浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; ⑸采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水;

二次结构钢筋绑扎技术交底

表C2-1 资料编号 工程名称 北京城市副中心东小营车辆段上盖职工周转房项目 (一期) 交底日期 2020/4/1 施工单位 北京城建一建设发展有限公司 分项工程名称 二次结构钢筋 交底提要 二次结构(构造柱、门窗过梁、圈梁、板带、抱框柱)钢筋绑扎 交底内容:(第1页/共9页) 审核人 交底人 接受交底人 交底内容: 一、 施工准备 1、 材料及机具准备 1.1 ?12三级钢筋,?6钢筋,22号(火烧丝) 1.2 钢筋保护层垫块1.5cm 厚。 1.3 钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 2 作业准备 2.1 已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 2.2 植筋拉拔合格,梁模板已支设完毕,并已通过检查。 3技术准备 3.1按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置: (1)砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处; (2)当墙长超过5m 时,应在墙体中间设置构造柱; (3)墙体较长时每隔3.0~3.5m 设构造柱; (4)外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱; (5)支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距≤3m ; (6)其他设计及规范要求设置构造柱的部位。构造柱断面:墙厚x200,配筋412,¢6@200,上下端搭接区域600范围内不少于4个箍筋。构造柱的钢筋应锚入梁板,钢筋搭接50d 。 (7)墙体的门、窗、洞口应做抱框,门窗洞等洞口大于等于1500mm 小于2100mm 时,洞两边设不到顶抱框,大于2100mm 时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼内;见下图:

二次结构钢筋技术交底

交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具准备 1.1 8、12、16、20钢筋,火烧丝。 1.2 钢筋保护层垫块。 1.3 钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 2 作业准备 2.1 已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 2.2 圈梁模板已支设完毕,并已通过检查。 二、构造柱、圈梁钢筋钢筋绑扎及施工工艺 1工艺流程 修整底层伸出的构造柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋上→绑扎构造柱竖向钢筋→在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距→按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎 2 钢筋绑扎 2.1构造柱钢筋配置(见附图) 2.2先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2.3根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。

交底内容: 2.6构造柱上下端钢筋连接:下端与预留钢筋搭接,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土基础内,上端钢筋植入顶板、梁内,植入长度为19d。 2.7 对于底板上遗漏预留的钢筋也通过植筋的方法来锚固。 2.8安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。 构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每400mm埋设两根8水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接,见附图。 2.9砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。 3、非承重墙的拉筋 3.1 框架柱、混凝土墙应根据建筑平面图中隔墙位置,沿柱、混凝土墙高度每隔500mm设置28拉筋,拉筋沿墙全长贯通。见下图:

主体结构施工技术交底

主体结构施工技术交底公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

技术交底记录

模板施工方案技术交底 一、施工步骤及支撑示意图 楼板模板安装施工工艺流程 搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→办预检 框架柱模板安装工艺流程: 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检 梁模板安装施工流程 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 二、质量保证措施 1、把好施工质量关 1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监

理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。 2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。 8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。

钢筋加工与安装工程质量技术交底

质量技术交底记录 工程项目名称建设单位名称 监理单位名称施工单位名称 分部分项名称钢筋加工与安装工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条 文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职 业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的 检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后,其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比) 后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的 2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度 不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为 1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即 绑扎三步)。 16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑 上砂浆垫块)。 17、板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。 18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内,要求班组做到该分项实测合格率达 90%及以上。 19、每次钢筋的验收,班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改,不得延误工 程进度。 注:表格一式四份建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。 省建设厅监制

主体工程技术交底

主体工程施工技术交底 建筑结构工程初评检查的主要内容有: 1、模板工程:模板的结构合理、构造合理、支撑牢固、稳定、尺寸准确、不变形、拼缝严密、口角线顺直,不漏浆、不错位以及施工缝留置和脱模剂涂刷符合要求等(包括支上层模板前,对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理。) 2、钢筋工程:钢筋位置、保护层厚度、锚固、搭接长度、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求。 3、混凝土工程:试块制作、养护管理,混凝土浇筑振捣工艺和工序操作质量控制。 4、工程综合观感质量:混凝土结构振捣密实、无蜂窝麻面,面层平整、洁净、口角平顺、尺寸准确,无跑模、胀模、无烂根、错台,接槎、施工缝密实无明显痕迹、外露钢筋、埋件及洞口位置准确,无污染,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性裂缝和轴线、垂直度、标高。 一、模板工程 模板的承重架严格按施工方案搭设,立杆的间距不大于1200mm,横杆步距不大于1800mm,必须设置扫地杆,扫地杆距地为200~400mm,梁两侧的一排立杆应满布剪刀撑。立杆底部需垫方木或竹胶板块。 1、墙体模板 ±0.000以上的墙体模板均采用12mm厚的竹胶板,内楞采用50×80mm木方,间距不大于200mm(竖向),外楞采用φ18×3.5mm的钢管,间距不大于500mm(单根横向)并在外楞外侧加二根竖向的钢管,间距不大于500㎜,并在墙体模板上设置穿墙螺杆,螺杆采用φ16的圆钢制作,竖向横向间距均为500㎜,具体布置如下图:

2、 柱子模板 柱子模板采用18㎜的多层板,50×80㎜的内楞,间距不大于250㎜,柱箍采用两根φ48×3.5㎜的钢管,间距不大于500㎜,两侧用φ16的对拉螺杆固定,中间设穿墙螺杆,第一道外楞距地不大于15㎜,具体如下图: 底部用油拖顶住 16对拉螺栓,当柱边大于等于700mm 时,在柱中增加穿墙螺栓 50*80的木方 左右两侧,上中下各设一道Φ 48*3.5mm的钢管斜撑 Φ25的钢筋地锚 3、 梁、顶板模板 梁底模采用18㎜厚的多层板,梁侧模及顶板模采用12㎜厚的竹胶板,梁底小楞、大楞均采用φ48×3.5㎜的钢管,小楞的间距不大于700mm ,大楞间距不大于1200㎜,中间需加一根顶撑,顶撑间距不大于1400㎜。梁高大于700㎜的梁,应在中间设置一道对拉螺杆,具体如下图: 4、 立模前的准备工作 (1)、安装放线:模板安装前先放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 (2)、模板安装前首先检查模板的杂物清理情况,浮浆清理情况、板面修整情况、脱模

二次结构钢筋绑扎技术交底大全

交底容: 一、施工准备 1、材料及机具准备 1.1 12、圆6钢筋,可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝), 1.2 钢筋保护层垫块1.5cm厚。 1.3 钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 2 作业准备 2.1 已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 2.2 植筋拉拔合格,梁模板已支设完毕,并已通过检查。 3技术准备 3.1按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置: (1)砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处; (2)宽度≥2m的洞口的两侧; (3)当墙长超过5m时,应在墙体中间设置构造柱; (4)墙体较长时每隔3.0~3.5m设构造柱; (5)外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱; (6)支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距≤3m; (7)其他设计及规要求设置构造柱的部位。构造柱断面:墙厚x200,配筋4 12(10),¢6200,上下端400长度围,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板或基础上下各500,留出钢筋长度不小于700,钢筋搭接770。 (9)砌体填充墙构造柱一般设置在转角、纵横墙体交叉处,每隔3500mm-4000mm 设置一道砼构造柱,条窗下构造柱小于2000mm设置一道。 (10)墙体的门、窗、洞口应做抱框,门窗洞等洞口大于等于1500mm小于2100mm 时,洞两边设不到顶抱框,大于2100mm时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼;见下图:

(11)墙体中应留好预埋拉筋,同时留出马牙槎;见下图: 7、构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,在构造柱处留出马牙槎,再浇构造柱混凝土。 8、填充墙砌至板、梁附近后,应待砌体沉实(至少14天)后再用斜砌法把下部砌体与上部板梁间用砌块敲紧填实。 9、楼梯间疏散通道填充墙与主体结构墙柱及构造柱的拉结钢筋应通长布置且应以钢丝网砂浆抹面层做加强处理。楼梯间及人流通道处,尚应采用¢4200钢丝网砂浆面层加强。 10、过梁、圈梁、配筋带的设置:每层墙高的中部设封闭的圈梁或配筋带。 (1)圈梁位置:a)自由端的墙体顶面;b)高度超过3米的墙体。 (2)配筋带位置:高度小于3米的外墙中部每层都设(碰到门窗以窗台配筋带搭接代替)。

主体工程技术交底

精心整理 主体工程施工技术交底 建筑结构工程初评检查的主要内容有: 1、 模板工程:模板的结构合理、构造合理、支撑牢固、稳定、尺寸准确、不变形、拼缝严密、口角线顺直,不漏浆、不错位以及施工缝留置和脱模剂涂刷符合要求等(包括支上层模板前,对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理。) 2、 钢筋工程:钢筋位置、保护层厚度、锚固、搭接长度、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求。 3、 4、 一、,1±200mm 248×3.53、 梁、顶板模板 梁底模采用18㎜厚的多层板,梁侧模及顶板模采用12㎜厚的竹胶板,梁底小楞、大楞均采用φ48×3.5㎜的钢管,小楞的间距不大于700mm ,大楞间距不大于1200㎜,中间需加一根顶撑,顶撑间距不大于1400㎜。梁高大于700㎜的梁,应在中间设置一道对拉螺杆。 4、 立模前的准备工作 (1)、安装放线:模板安装前先放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标

高控制点。 (2)、模板安装前首先检查模板的杂物清理情况,浮浆清理情况、板面修整情况、脱模剂涂刷情况等。 (3)、在梁端部、柱根角部、剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压气泵清理干净。 (4)、上道工序(钢筋、水电安装、预留洞口等)验收完毕,签字齐全。 (5)、按要求安装好门窗洞口模板。 (6)、防止模板漏浆、烂根、错位等施工措施设置完毕。 5 2㎜, 先做好的钢筋网片,并放置免拆模板,将免拆模板、钢筋网片与墙体钢筋连接牢固,墙体钢筋与模板之间的缝隙用海绵条封堵。 ⑽.模板拆除后应随时清理,刷脱模剂,并应检查验收,合格后挂合格牌待用。 ⑾.跨度大于4米的梁板,应在跨中进行起拱,当跨度在4~5.7米时,起拱高度为10mm。当跨度在7~8范围时,起拱高度为16mm。 ⑿.窗模在下口留设排气孔,确保空气排除以达到保证砼质量的目的。 ⒀.墙、柱模板拆除后,应用50mm宽的废木条对所有阳角的底部1.5米范围内进行包角,防止以外碰撞损坏。

主体结构钢筋技术交底

一、施工准备 (一)原材料进场 进场钢筋必须具备出厂质量证明书和试验报告,并复试合格。 进场的钢筋和根据钢筋的型号分类堆放在砖砌成的高30cm间距2m的地垄墙上,以避免雨水浸泡或泥土的污染并有防雨措施。 (二)钢筋的配料 根据设计说明、结施对柱、剪力墙、楼梯、梁、板绘出钢筋简图并加以编号,计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,经审查无误后,对钢筋进行下料加工。 (三)现场准备 楼层放线完成并通过验收,脚手架已搭设完成,楼层施工用电已架设完毕,钢筋加工区、设备运行正常。 二、质量标准 (一)钢筋加工 1.钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须合格。 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋加工的允许偏差应符合下表的规定: 钢筋加工的允许偏差 2.钢筋保护层厚度:柱、梁20mm,墙、板15mm,厨房、卫生间柱、梁保护层25mm,墙、板保护层厚度20mm;构造柱、过梁钢筋保护层厚度30mm。 3.箍筋的末端应作弯钩,箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足≮2.5d的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;箍筋弯钩的弯折角度为135°;

箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍且不小于75mm。 4.钢筋连接,剪力墙暗柱主筋(直径≥16)、框架梁、框架柱采用直螺纹机械连接接头,其余构件当受力钢筋直径≥22时,应采用直螺纹机械连接接头,当受力钢筋直径<22、剪力墙暗柱主筋(直径≤14)时,可采用绑扎连接接头或焊接接头。受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用机械接头时,在任一35d且不小于500mm区段内,和当采用绑扎搭接接头时,在任一1.3倍搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求: (二)钢筋绑扎 1.钢筋绑扎时,钢筋的品种、级别、规格和数量及保护层厚度必须符合设计要求。钢筋的接头宜设置在受力较小处,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 钢筋安装位置的允许偏差

主体工程安全技术交底

主体工程安全技术交底 一、砌筑工程安全技术交底 1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固。安全设施和防护用品是否齐全, 经检查符合要求后方可施工。 2.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网,采 用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 3.脚手架上堆料量规定荷载2.5kN/㎡,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 4.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过楼板使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采用 有效加固措施后方可进行堆放和施工。 5.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 6.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手板上随意再叠加一层,脚 手板不允许有空头现象,不准用钢模板作立人板。 7.砍砖时应面向打,防止碎砖跳出伤人。 8.使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现总是及时

修理。 9.用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转围不得有人停留。 10.砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,卸时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。11.砌好的山墙,应临时系联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上卡牢,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。12.冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。 13.如遇雨天或雨季施工每天下班后必须做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。 14.人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60厘米。 15.在同一垂直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。 16.砌块如发现有部分破裂,且有脱落危险的砌块,严禁继续起吊,起重臂回转时,严禁将砌块吊笼停留在操作人员上空。 吊臂及吊钩下方不得站人或进行其它操作,砌块吊装时不准 在下层楼面进行其它任何工作。 17.在楼面卸下、堆放砌块时,应昼避免冲击,严禁倾卸及撞击楼板。砌块的堆放应昼靠近楼板的端站,楼面上砌块的备量,应考虑楼面的承载能力和变形情况,楼面茶载不准超过楼板

(完整版)主体工程安全技术交底.doc

L J A4 - 1 主体工程安全技术交底 钢筋工程 模板工程 砌筑工程 砼浇筑工程 山东省建筑施工安全监督总站

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 1、钢筋机械要及时验收,非机械工严禁动用机械,定期检查机械的安 全装置,限位保险齐全可靠,钢筋加工处搭设防护棚,以防落物伤人。 2、钢筋调运绑扎牢固,设专人指挥起落,吊物离地 1 米时方能接手,钢筋重量符合塔吊起重量。作业时符合规范,使用电焊机、对焊机配备专用开 关箱,设置灭火器材。 3、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作台要稳固,制作 场地要平整,照明灯具必须加网罩。 4、上下传递钢筋,应注意周围电器设施,起吊钢筋骨架下方严禁站人。 5、钢筋焊接必须由取得操作证的人员进行操作,其他人员不得施焊。 6、高处作业时必须戴好安全带,高挂低用,不栓挂在带有锐角的物体及 不牢靠的地方。 7、班组长要在每天上班之前检查作业层的护身栏杆、挡脚板、架板、安 全网是否齐全严密,如发现隐患立即消除或报告工地安全员。 8、工人进入施工现场必须遵守项目部管理规定,按照建设部“一标、五 规范”和各工种安全操作规程及环保规定进行施工, 严禁违章作业 , 及时正确地使用个人安全防护用品。 9、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 10、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防 止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 11、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板 1 米以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 12、起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,细长钢筋不准一点吊。 13、钢筋机械使用前,必须检查机械运转是否正常,漏电保护器是否灵敏 可靠。 14、施工期间未经技术负责人和安全员批准严禁破坏、拆除安全防护设施,发现隐患及时报告。 15、现场配电箱、机械设备未经许可严禁私自动用。 16、施工作业尽量减小噪声, 尤其是夜间施工 , 以防扰民,凡是易造成扬尘, 污染现场环境及空气的作业, 一定要按环境管理方案要求执行。 17、积极参与落实节能降耗, 建设节约型工地活动, 建筑材料、用水用电等合理使用 , 杜绝浪费。 交底人监督人接底人 编制人审批人

二次结构钢筋

SG--006技术交底 工程名称中国乒协西部国际培训中心 提升改造建设项目 建设单位成都市全国乒乓球运动学校 监理单位成都华西立信建设管理有限公司施工单位成都市第五建筑工程公司 交底部位二次结构交底日期 交底人签字接受人签字 二次结构钢筋施工 一、施工准备 1、材料准备 钢筋,火烧丝、钢筋保护层垫块。 2、机具准备 钢筋调直机、弯曲机、切断机,钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 二、作业条件 1、植筋已完成且检验合格。 2、已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 3、圈梁、过梁模板已支设完毕,并已通过检查。 三、施工工艺 1、工艺流程 放线、定位→植筋→绑扎构造柱钢筋→加工过梁钢筋→绑扎拉筋、配筋带、圈梁钢筋→绑扎抱框柱钢筋→验收。 2、施工方法

1)放线、定位和植筋(见植筋技术交底)。 2)绑扎构造柱钢筋 (1)构造柱平面布置详见本工程构造柱平面布置图。 注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制 SG--006 技术交底 中国乒协西部国际培训中心 工程名称 建设单位成都市全国乒乓球运动学校 提升改造建设项目 监理单位成都华西立信建设管理有限公司施工单位成都市第五建筑工程公司 交底部位二次结构交底日期 交底人签字接受人签字 (3)构造柱纵筋除结构图中单独规定外为C12,根数详见本工程构造柱平面布置图中构造柱大样,箍筋为A6,间距@200,加密区间距为@100。 (4)先将构造柱箍筋套入已植入地面的主筋上,再搭接主筋进行绑扎,主筋搭接长度为600mm。 (5)柱箍筋绑扎 ①在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。 ②箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。 ③箍筋的接头:即弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置绑扎。

主体结构安全技术交底

分部工程安全技术交底记录 工程名称:五通汇一期C区—C5-14-2

4、箍筋:有抗震要求的结构的箍筋末端做135°弯钩,对有抗震要求的结构箍筋平直部分长度是 钢筋直径的10倍。 5、闪光对焊:施工前检查设备、电源是否处于正常状态,严禁超荷工作;钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得锤击矫直;受力接头的位置应相互错开,同一区段内,受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%。 7、梁的钢筋搭接位置:上筋搭接在跨中,下筋在支座。同一断面钢筋搭接根数不大于钢筋总数 的50%。 6、焊接外观质量检测要求: ①接头处不得有横向裂纹 ②与电极接触处不得有明显烧伤 ③接头处的弯折角不得大于3° ④接头处的钢筋轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍且不得大于2mm 7、马凳筋的制作要按所用部位先焊定型模具,尺寸检验无偏差后方可大批加工,加工后分类按规 格码放,挂好标识,以备使用。 8、钢筋搭接长度必须符合规范中纵向受力钢筋的最小搭接长度。 9、底板、承台钢筋绑扎:绑扎前应先按图纸钢筋间距要求,在防水保护层上弹出轴线、钢筋位置 线,按线摆放钢筋,要求做到横平竖直。 10、池壁钢筋绑扎:弹完边线后,校正池壁钢筋,使墙体保护层厚度满足,并调直理顺;对于池 壁上预留洞口,图纸上有说明的,要严格按照图纸要求布置加强筋,图纸无明确做法说明的,对 于非连续的、不大于800mm的洞口在每侧补强钢筋为2①20;顶板上开洞,洞口边长小于300时,板内钢筋从孔边绕过,当边长大于300时,洞口每侧补强强钢筋为2①12,且伸入梁的加固的2① 12放在下排;所有的洞口应和各专业配合先预留不得后凿。 11、柱子钢筋绑扎:根据箍筋间距画好箍筋位置线,最上一个箍筋和最下一个箍筋距离梁底和底板 地面50mm,箍筋由下往上绑扎钢筋,箍筋弯头应沿柱子竖向交叉布置,绑扣尾应弯入柱内,绑扎后箍筋与主

钢筋加工技术交底

技术交底记录 2015年 3月 31 日工程名称钢筋加工作业交底地点会议室 交底组织单位交底负责人 施工单位钢筋工班接收负责人 交底内容: 一、目的 明确钢筋加工的技术要求及安全注意事项,规范现场操作的标准化,确保钢筋加工尺寸标准、质量合格。 二、加工总工艺流程 (一)、总工艺流程图: 钢筋领料 钢筋焊接 钢筋调直、切断钢筋直接切断钢筋弯制 各规格钢筋批量加工 各截面钢筋网片批量加工 各规格钢筋分批装筐堆放入库

三、钢筋加工 (一)施工准备 I 作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施,防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。 3、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验,经试验合格后,方可参加施工作业。 II材料要求 1、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验,结果符合要求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。 2、钢材:预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。 3、焊条:质量应符合以下要求, a.表皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。 b.焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 c.焊条必须根据要求烘干后再用。 Ⅲ施工机具 电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 (二)钢筋切断 (1)切断工艺流程: 备料→划线(固定挡板)→试断→成批切断→堆放。

(2)切断技术要求: 1、备料 备料时将同规格钢筋,根据不同长度进行长短搭配,一般要先断长料、后断短料,尽量减少浪费。 2、固定挡板 在切断机和工作台(用槽钢制作,槽钢选用120×60×4的等边槽钢)固定的情况下,在槽钢上设置可固定断料的活动挡板,下料时以切断机的固定刀口作为起始线,活动挡板作为末端,为了取料方便,可在距离固定刀口600mm远处断开槽钢大约一个人的拳头大小距离。 3、切断 ①钢筋切断机固定刀片与冲切刀片间必须有合适的间隙(以1-2mm 为合适),刀刃要磨成一定的角度。 ②将切断钢筋的长度在槽钢上作出标志,沿标志准确固定挡板(挡块须要有一定的宽度,大约有50mm宽的防弹措施,要能保证钢筋在切断时不能从槽钢中弹出),将钢筋端头顶齐,如有弯折部分要先将弯折部分切断再顶齐。 ③钢筋端头在顶到活动挡板固定的情况下,将钢筋放入切断机刀口切断。为防止差错,要先试断一根,检查合格后,再成批切断。 (3)切断质量要求: 钢筋的断口严禁有马蹄形或起弯等现象;切断后的钢筋长度,其允许偏差±5mm;在钢筋切断配料过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,外观不合格的对焊接头等必须切除。一次切断钢筋根数严禁超过机械性能规定范围。 (4)切断操作安全注意事项 1、当机械运转时,任何情况下严禁触及运转部分,特别不要将手

地铁车站主体结构模板安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要地铁车站主体结构模板安装 交底内容: 一、侧墙模板及单侧支架施工 侧墙模板组成见下图 1.模板拼装流程 胶合板上弹线→下料→铺面板→弹线铺木梁竖肋→上槽钢背楞和吊钩→钉端头木方→模板吊升靠在堆放架上。 2.模板拼缝结点

如下图,木梁模板通过芯带进行连接,模板与模板之间直接拼缝时,采用拼缝一的做法,当模板与模板之间不能拼在一起时,则增加拼缝模板,用芯带压住拼缝模板,按拼缝二做法。 3.阳角连接节点 阳角处模板通过45度的斜拉杆连接,角部合成企口形式,因为斜拉杆为45度方向受力,能有效保证角部不开模、不漏浆。(如下图) 阴角处模板通过定型角模连接,角模和直墙模板用直芯带连接。可以保证接口处的严密、不开模、不漏浆。 4.单侧支架的结构 单侧支架由埋件系统部分和架体两部分组成,其中: 埋件系统包括:地脚螺栓、内连杆、连接螺母、外连杆、外螺母和横梁。 架体部分高度有以下规格:H=3600标准节、H=1600加高节、H=3200加高节。施工时根据墙体高度选配。支架形式见图:

5、模板及支架安装 1)埋件部分安装 地脚螺栓出地面处与砼墙面距离:在底一层直墙段为194mm;各埋件杆相互之间的距离为300mm。在靠近一段墙体的起点与终点处宜各布置一个埋件,具体尺寸根据实际情况而定。 埋件系统及架体示意图见下图,埋件与地面成45度的角度,现场埋件预埋时要求拉通线,保证埋件在同一条直线上,同时,埋件角度必须按45度预埋。 地脚螺栓在预埋前应对螺纹采取保护措施,用塑料布包裹并绑牢,以免施工时砼粘附在丝扣上

二次结构技术交底大全√

分项工程技术交底卡 一、施工准备 1、技术准备 ( 1)填充砌体施工前, 应认真熟悉图纸, 复核门窗洞口位置尺寸, 算出门窗, 及过梁标高尺寸。 ( 2)墙体砌筑需预留各专业管线预留洞准确,确定管线预留洞口具体位置。 ( 3)施工前编制砌体结构工程施工方案,并先做样板间,经业主(监理)或设计审核认可后再 大面积施工。 2、材料和主要机具 1)主要材料 1: 600*300*:200 , 600*300*100B06A3.5 蒸压加气混凝土砌块,灰砂砖。 2: M5 预伴砂浆 3:混凝土预制块 2)主要工具 1:搅拌机,手推车,翻斗车,吊斗,电锤,电锯,铁锹,线坠,水平尺,瓦刀,钢尺,皮 数 杆,强力植筋胶等。 3、作业条件 1)基础,主体结构等施工完毕,并经有关部门验收合格。 2)砂浆砌体,混凝土配合比及进场原材料符合设计要求。 3 )弹出楼层轴线,室内 1 米线,墙体线,经验收合格,后控制门窗洞口,预排出砖砌体的皮 数设 置,并标出拉结筋,圈梁,过梁的尺寸、标高。 4)砌块应按设计及标准要求绘制排块图,节点组砌 图。 5 )施工方案要求砌筑的砌体样板间已验收合格。 6)检查砌筑施工人员的技能资格,并对施工人员进行 技术 二次结构工程技术交底卡 编号 项目 名称及编码 楼栋号 一,二期 分包公司 中南拂晓城 共8页 分项工程名称 砌筑工程 工程量 负责人 亮点及可借鉴照片:

、施工工艺 1、工艺流程施工放线→打眼植筋→基层处理→构造柱设置钢筋绑扎→预制混凝土构件→防水坎台现浇→ 排砖摞底→砌体砌筑→支模→浇筑构造柱系梁→砌体压顶塞缝施工放线:即弹设轴线、墙边线、门洞口分尺线、规方线等控制线。 墙厚线控制:允许偏差± 5mm , 2、植筋 2.1. 植筋工艺:钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检) 1)弹线定位,根据图纸的配筋位置及数量,标注出植筋位置,然后验线合格后用冲击钻洞,钻头直径及钻孔深度如下表,钻头始终与柱面保持垂直。 2).洗孔:用毛刷套上加长棒伸至孔底来回反复抽动,把灰尘,碎渣带出,在吹出孔内浮尘。然后用脱脂棉沾酒精擦洗孔内壁,禁止用水冲洗,水不易挥发。钻孔清洗完毕后请质检员验收,合格后方可注胶。 3).注胶:取一组强力植筋胶,装进手动注射器上,慢慢把胶注射进孔内,扳机板动一次,注射器后退一步,排出孔内空气,孔内注胶达80%即可,立即植筋,植筋前要把钢筋植入部分用钢丝 刷反复刷,清除锈污,然后把经处理过的钢筋立即插入孔内,慢慢单向转入,直至钢筋深入孔底。 4):固话养护:在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋,强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h 后便可进入下道工序。 5):检测试验:要对钢筋和植筋胶进行拉拔试验,已确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求,检测合格后方可进行下道工序。 2.2 :植筋胶材料要求:必须使用结构胶植筋,严禁使用环氧树脂胶。 3:基层处理 1:根据皮数杆下面第一皮的标高,要拉通线检查,如砌筑第一匹砖与结构落差以及地面不平整大于20 ㎜时,应用1:3干硬性砂浆提前找平。小于20 ㎜时可用粘接剂直接砌筑。 2:清出除表面的钢管,钢筋头,夹渣,和浮浆,并对胀模的进行处理。4:构造柱设置钢筋绑扎1)构造柱钢筋主筋采用植筋方式与主体结构连接,箍筋绑扎在现场植筋固化后进行,构造柱主筋在每一层顶部留一个搭接位置,上下搭接长度为60cm ,搭接区箍筋加密100mm ,非搭接区箍筋间距为¢6@200 。 2)当砌筑丁字或十字墙时应设置至构造柱,砌筑墙长大于5m (或墙长超过层高的 2 陪)时, 在墙长中段(遇有洞口在洞口边)设置构造柱,构造柱设置4¢10。 3)墙体转角处无框架柱时,不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。

相关文档