文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)
电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

GB 安规变电

1.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握()等救护法。

A.野外生存B.高处作业C.机械伤害D.触电急救

答案: d

答案要点:对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。

2.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,本标准适用于()及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。

A.10kV B.35kV C.110kV D.220kV

答案: b

答案要点:本标准适用于具有66 kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。

3.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的()代替临时遮栏。

A.玻璃隔板B.木板C.绝缘隔板

答案: c

答案要点:35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

4.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁()的操作机构。

A.断路器B.隔离开关C.熔断器

答案: b

答案要点:停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。

5.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过()确认该设备已操作到位。

A.直接方式B.间接方式C.打开设备

答案: b

答案要点:操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。

6.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合()要求时,应采取相应措施。

A.短路电流B.接地阻抗C.安全距离

答案: c 答案要点:已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。

7.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更()。

A.安全措施B.技术措施C.组织措施

答案: a

答案要点:工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。

8.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在带电作业过程中如设备(),应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。

A.突然停电B.突然来电

答案: a

答案要点:在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。

9.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿(),不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。

A.绝缘靴B.雨鞋C.劳保鞋

答案: a

答案要点:雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。

10.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套(),各部分连接良好。

A.带电作业服B.纯棉工作服C.绝缘服D.屏蔽服

答案: d

答案要点:等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。

二、多选题

1.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气设备应具有明显的标志,包括()等。A.命名B.编号C.设备相色D.具体位置

答案:abc

答案要点:电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。

2.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在同一变电站内,依次进行的()的带电作业,应分别填写电气带电作业工作票。

A.同一电流B.同一型号设备C.同一电压等级D.同一类型

答案:cd

答案要点:在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电气带电作业工作票。

3.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、()等,不应进行带电作业。

A.雪B.雹C.雨D.雾

答案:abcd

答案要点:带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。

4.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止()。

A.二次侧开路B.二次侧短路C.接地D.断路

答案:bc

答案要点:在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。

5.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,作业现场的()等应符合国家或行业标准规定的要求。

A.生产条件B.安全设施C.作业机具D.安全工器具

答案:abcd

答案要点:作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求。

6.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在电气设备上进行()工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由设备管辖的需事先向运行部门提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A.全部停电B.部分停电C.不停电D.局部停电

答案:ab

答案要点:在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

三、判断题

1.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,雷电天气时可以进行就地电气操作。( )

答案:错

答案要点:雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

2.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,装设接地线时,应先装导体端,后装接地端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。( )

答案:错答案要点:装设接地线时,应先装接地端,后装导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

3.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,220kV电压等级设备不停电的安全距离是2.00米。( )

答案:错

答案要点:220kV电压等级设备不停电的安全距离是3.00米。

4.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。( )

答案:对

答案要点:在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。

5.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验时,未接地的大电容被试设备可以直接进行试验。( )

答案:错

答案要点:高压试验时,未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。

6.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验时应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时可以用任意物体支撑牢固。( )

答案:错

答案要点:高压试验时应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。

7.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电力电缆的沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。( )

答案:对

答案要点:电力电缆的沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

8.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,不应在SF6设备防爆膜附近停留。( )

答案:对

答案要点:不应在SF6设备防爆膜附近停留。

9.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。( )

答案:对

答案要点:工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。

10.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。( )

答案:对

答案要点:等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。

11.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电

源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。( )

答案:对

答案要点:高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

12.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,正负50kV及以下电压等级设备不停电的安全距离

是1.5米。( )

答案:对

答案要点:正负50kV及以下电压等级设备不停电的安全距离是1.5米。

13.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在高压回路上工作,需要拆除部分接地线无需征得

运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。( )

答案:错

答案要点:在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。

14.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,允许在二次系统的保护回路上接取试验电源。( ) 答案:错

答案要点:不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。

15.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将

各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。

( )

答案:对

答案要点:测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。

16.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,测量线路绝缘电阻,若有感应电压,通知对侧后即

可进行。( )

答案:错

答案要点:测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。

17.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票一份交工作票签发人,另一份交工作负责

人。( )

答案:错

答案要点:工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人。

18.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在低压配电装置和低压导线上工作时,应采取措施

防止相间或接地短路。( )

答案:对

答案要点:在低压配电装置和低压导线上工作时,应采取措施防止相间或接地短路。

19.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应

迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未戴绝缘手套及穿绝缘靴的人员不应入内。( )

答案:错答案要点:SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。

20.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在变电站的带电区域内或临近带电线路处,允许使用金属梯子。( )

答案:错

答案要点:在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。

21.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电力线路是指在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

( )

答案:对

答案要点:电力线路是指在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

22.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。( )

答案:对

答案要点:不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。

23.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票签发人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。( )

答案:错

答案要点:工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。

24.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。( )

答案:对

答案要点:经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。

25.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌。( )

答案:错

答案要点:若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。

26.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反应设备运行状态的电气和机械指示,可以在只经断路器断开电源的设备上工作。( )

答案:错

答案要点:停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反应设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。

27.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,发令人发布指令应准确、清晰,不必使用规范的操作术语和设备名称。( )

答案:错

答案要点:发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。

28.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,

应将被测设备短路。( )

答案:错

答案要点:在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。

29.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿雨鞋、戴绝缘手套。( )

答案:错

答案要点:雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

30.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完

成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作不用填用新的工作票。( )

答案:错

答案要点:同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。

31.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,作业现场使用的带电作业工具可以随意摆放。( ) 答案:错

答案要点:作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。

32.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的

相关标准、导则执行。( )

答案:对

答案要点:电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

33.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,可

以测量接地网的接地电阻。( )

答案:错

答案要点:发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。

34.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有

绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和工作服,戴手套和眼镜。( )

答案:错

答案要点:低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。

35.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有一

点保护接地。( )

答案:错

答案要点:工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。36.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,

应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。( )

答案:对

答案要点:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

37.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验

电的设备,可间接验电。( )

答案:对

答案要点:在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备

可采用间接验电方法进行验电。

38.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,同一变电站(包括发电厂升压站和换流站,以下同)

内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张电气第一种工作票。( ) 答案:错

答案要点:同一变电站(包括发电厂升压站和换流站,以下同)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张电气第二种工作票。

39.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,正负500kV及以下电压等级设备不停电的安全距离是6.0米。( )

答案:错

答案要点:正负500kV电压等级设备不停电的安全距离是6.0米。

40.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作班成员应遵守安全规章制度、技术规程和劳动

纪律,执行安全规程和实施现场安全措施。( )

答案:对

答案要点:工作班成员的安全责任:遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;

41.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作许可人工作前向工作班全体成员告知危险点,

督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。( )

答案:错

答案要点:工作负责人(监护人)工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

42.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,停电操作应按照“断路器—电源侧隔离开关—负荷侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。( )

答案:错

答案要点:停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。

43.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端

不在同一地点时,另一端可以不采取防范措施。( )

答案:错

答案要点:电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

44.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,可以用缠绕的方法进行接地或短路。( )

答案:错

答案要点:不应用缠绕的方法进行接地或短路

45.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。( )

答案:对

答案要点:绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。

46.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,检修动力电源箱连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。( )

答案:对

答案要点:检修动力电源箱连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

47.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步、高压危险!’标示牌。( )

答案:错

答案要点:在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!’标示牌。

48.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在330kV、正负500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。( )

答案:对

答案要点:在330kV、正负500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。

49.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作场所的照明应适应作业要求。( )

答案:对

答案要点:工作场所的照明应适应作业要求。

50.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作任务,并经审核签名。( )

答案:错

答案要点:操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。

51.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位作业一般在“35kV、正负125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。( )

答案:错

答案要点:等电位作业一般在“66kV、正负125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。

52.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全要求。( )

答案:对答案要点:在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全要求。

53.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。( )

答案:对

答案要点:检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。

54.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。( )

答案:对

答案要点:正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。

55.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,接地线采用三相短路式接地线,若采用分相式接地线时,应分别设置接地端。( )

答案:错

答案要点:接地线采用三相短路式接地线,若采用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。

56.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。( )

答案:对

答案要点:除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。

57.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路。( )

答案:错

答案要点:在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

58.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体可以碰触接地线。( )

答案:错

答案要点:装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。

59.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票应使用统一的票面格式。( )

答案:对

答案要点:工作票应使用统一的票面格式。

60.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,进人电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。( )

答案:对

答案要点:进人电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。

61.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。( )

答案:对

答案要点:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。

62.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作许可人的安全责任是确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险。( )

答案:对

答案要点:工作许可人的安全责任:b)确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险;

63.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。( )

答案:对

答案要点:直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。

64.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,停电时高压开关柜的手车开关应拉至“热备用”或“检修”位置。( )

答案:错

答案要点:停电时高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置。

65.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合设备不停电时的安全距离的规定时应挂标示牌。( )

答案:错

答案要点:部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合设备不停电时的安全距离的规定时应装设临时遮栏。

66.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。( )

答案:对

答案要点:电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。

67.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作人员在工作需要时,可以随意移动或拆除遮栏、标示牌。( )

答案:错

答案要点:工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

68.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,不应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。( )

答案:错

答案要点:在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工

作!”的标记。

69.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,装卸高压熔断器,应戴眼镜和手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。( )

答案:错答案要点:装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

70.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护

单位的指令执行。可以约时停、送电。( )

答案:错

答案要点:线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。

71.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,线路工作结束时,应得到变电站值班负责人的工作

结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下

令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。( )

答案:错

答案要点:线路作业工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。

72.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中

应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。( )

答案:对

答案要点:高压试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。

73.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,作业时的起重、焊接、高处作业等,应遵照国家、

行业的相关标准、导则执行。( )

答案:对

答案要点:作业时的起重、焊接、高处作业等,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

74.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更

安全措施范围,工作负责人可不征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目。( )

答案:错

答案要点:在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目。

75.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,操作应具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图

或接线图。( )

答案:对

答案要点:操作应具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。

76.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。( ) 答案:对

答案要点:二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。

77.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的

工作,填用电气第一种工作票。

( )

答案:对

答案要点:需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票

78.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票由设备运行维护单位签发或其他任意单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。( )

答案:错

答案要点:工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。

79.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,500kV电压等级设备不停电的安全距离是5.50米。( )

答案:错

答案要点:500kV电压等级设备不停电的安全距离是5.00米。

80.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,操作票由操作人员填用,每张票可以填写多个操作任务。( )

答案:错

答案要点:操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。

81.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。( )

答案:对

答案要点:等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750kV和1000kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。

82.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,人体可以直接接触断开电源的导线。( )

答案:错

答案要点:人体不应碰触未接地的导线。

83.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。( )

答案:错

答案要点:一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

84.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在下风侧。( )

答案:错

答案要点:设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。

85.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作负责人(监护人)应正确、安全地组织工作。( )

答案:对答案要点:工作负责人(监护人)的安全责任:a)应正确、安全地组织工作;

86.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,装设接地线不宜单人进行。( )

答案:对

答案要点:装设接地线不宜单人进行。

87.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电缆试验后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。( )

答案:错

答案要点:电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。

88.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以设备停电及复电的时间为限,延期应办理手续。( )

答案:错

答案要点:电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。

89.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作班成员的安全责任有:熟悉工作内容、工作流程,明确工作中的危险点,并履行确认手续。( )

答案:错

答案要点:工作班成员的安全责任:

a) 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;

90.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,10kV及以下电压等级设备不停电的安全距离是1.00米。( )

答案:错

答案要点:10kV及以下电压等级设备不停电的安全距离是0.7米。

91.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时应禁止操作。( )

答案:错

答案要点:高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

车间各工种安全操作规程

电焊工防触电安全操作规程 1、焊接中使用的直流电焊机、硅整流电焊机及交流电焊机等焊接设备,机壳的接地必须良好。 2、焊接设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机在使用中发生故障,焊工应立即切断电源,通知电工检查修理。 3、焊工推拉刀闸时,应戴绝缘手套,头部不要正对电闸,防止因短路造成的电弧烧伤面部。 4、电焊钳应有可靠的绝缘。在容器内焊接时,不许用损坏或绝缘不可靠的焊钳,以免发生短路烧毁电机或发生其它意外。焊接完毕后,电焊钳要放在可靠的地方,再切断电源。电焊钳的握柄必须用电木、橡胶、塑料等绝缘材料制成。 5、在压力容器内焊接或在其它狭窄的工作场地焊接时,焊工可采用绝缘衬垫(橡胶垫)来保证焊工与焊件的绝缘。一般焊工要穿干燥的胶底鞋工作,还要安排两人轮换工作,以便互相照应。 6、焊接电缆必须绝缘良好,不要把电缆放在电弧附近或炽热的焊缝上,防止高温损坏绝缘层。电缆要避免碰撞、磨损和破皮,有破损的地方应立即修好或更换。 7、换焊条时要戴好防护手套,夏天因天热出汗,工作服潮湿时注意不要靠在钢板上,以免触电。

8、在压力容器内焊接或在管道、地沟中焊接时,要使用安全工作灯,电压不超过36V。 9、工作中当有人触电时,不要赤手拉触电者,应迅速切断电源,如触电者已处于昏迷状态,要立即施行人工呼吸,并尽快送医院抢救。 10、焊工要熟悉和掌握相关电的基本知识、预防触电及触电后急救方法等知识,严格遵守有关部门制定的安全措施,防止触电事故发生。

电焊工防止烫伤和火灾安全操作规程 焊接时,焊接金属的飞溅极易引起烫伤,飞溅金属和乱扔焊条头也容易引起火灾。因此,一般要采取下列措施: 1、焊工应按劳动部门颁发的有关规定使用劳保用品,穿的工作服和戴的手套不应有破洞,以防火花溅进引起烫伤。 2、长时间进行仰焊时,应穿皮上衣或戴皮套袖,不要将工作服束在裤腰内,裤脚管不要卷边,也不要束在鞋里,以防金属飞溅造成灼伤。 3、禁止在储存有易燃易爆物品的房间或场地、容器上焊接。在易燃物品附近焊接,应远离至少10m,并要有防火材料遮挡。 4、焊工在高空作业时,应仔细观察焊接处下面有无人和易燃物,防止金属飞溅造成下面人员烫伤或发生火灾。 5、有接地线的结构,在焊前应将接地线拆除。防止由于焊接回路接触不良,使接地线变为焊接回线,烧毁接地线,引起火灾。

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电站安全规程

变电站(所)安全规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,持证上岗 2、有一定的电工基础知识,熟知《电业安全操作规程》、《变电所运行规程》、标准化变电所及相关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式 4、熟知变电所变配电设备的特性,构造、工作原理,并掌握操作方法 5、掌握触电急救法及人工呼吸法,具有电气防、灭火知识 6、停送电必须执行“两票”和“三制” 7、遵守劳动纪律和各种规章制度 二、接班工作 按照交接班制度进行接班,并做好记录,内容包括: 1、前一个班发生过停送电的开关 2、尚未结束的仍有人从事电器作业的开关及作业联系人 3、因事故停止运行不准送电的开关 4、调度指令和领导指示 5、前一班的异常和事故情况 6、应急灯和常用工具等 三、安全巡查 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作

2、巡检按一定间隔时间进行 3、巡检高压设备时要保持安全距离 4、巡检内容应包括主变、高压开关、隔离开关、母线、电抗器、电容器、所变、二次仪表、机电保护装置以及附属设备 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电想象,雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况 6、雷雨天巡视室外高压设备时,应产绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针,检查电抗器等设备时不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入记录 四、电器操作 1、倒闸操作、验电、装设接地线等要符合电业安全操作 2、在一经合闸即可送电的工作地点的断路器和隔离开关上,均应悬挂警示牌;在部分停电的工作,安全距离小于规定距离时,应装设遮护栏 五、其他操作 变压器送停电前后的受电、停电顺序及切换电源的倒回路操作顺序要严格遵照规程

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

车间各级安全操作规程管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 车间各级安全操作规程管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9085-20 车间各级安全操作规程管理制度(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的:建立安全操作规程的制订、审批、检查落实方法,确保所有岗位安全操作规程的完善和执行 2、范围:所有岗位 3、责任者:安全部、各车间、科室 4、程序: 4.1安全操作规程的制订审批程序: 甲类岗位的安全操作规程由车间主任、部门主管负责起草,公司安全部审核,总工程师审定签字后执行。可张挂的张挂在岗位明显位置。 乙类以下岗位的安全操作规程由车间技术主任负责起草,车间主任审核,公司安全部审定后执行。 4.2安全操作规程必须在公司限定时间内完成制

定,并整齐张挂,不按时完成的责任人予以经济处罚,由此造成的损失由责任人负责。 4.3安全操作规程制订工作完成,报公司办公室存档和安全部汇总备案。属保密范围的有关人员必须做好保密工作,如有失窃,由责任人承担一切后果。 4.4安全操作规程的宣传落实工作由车间主任、部门主管领导负责,公司安全部、人力资源部负责考核,对有不符合要求的人员按公司的相关制度规定进行处理。 4.5各级安全操作规程的修订程序与制定程序相同。 4.6安全操作规程的执行检查由公司安全管理人员和车间(部门)负责人进行定期和不定期检查,由车间(部门)负责人进行经常性检查。发现违章现象按员工守则处理。由于违反安全操作规程发生事故时,一律作责任事故从严处理。 4.7公司每次检查,要填写检查记录,并由公司安全部保存。

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

各车间安全操作规程.doc

一、间二氯苯车间安全操作规程 1、安全生产,人人有责。 2、遵守各项管理制度,掌握各项设备安全操作规程。 3、禁火区内严禁吸烟、禁止使用手机。 4、在接班前或上班时严禁喝酒。 5、工作时不准看书读报,与生产无关的事,不准串岗、离岗。 6、工作时必须穿戴好必要的劳动保护用品。如安全帽、口罩,手套等。 7、当班人员首先检查车间设备,特别是水环真空泵、尾气吸收系统是否正常,各类阀门的开、关是否正确,发现问题提前更换。如明知设备有故障不向上级汇报,擅自使用造成后果有当事人负责。 8、使用升降机时,应检查物料袋是否完好。 9、投料时戴好防护手套。口罩防止中毒。 10、脱水时注意反应釜上面管道堵塞,防止釜内产生压力。 11、通氯时,必须按照氯气使用安全操作规程操作,同时注意反应釜内的温度,氯气的流量,确保安全生产和产品质量。 12、注意冷却器损坏漏水,造成事故。 13、水洗时,抽真空、静止分层先快后慢,防止将料分出,造成污染和损失。 14、精馏时,调节真空缓冲罐上阀门,调正负压至工艺要求。注意精馏塔上温度,收接合格产品。并正确处理好前、后馏及下脚料的收集程序。防止高温烫伤。 15、杜绝跑、冒、滴、漏现象。 16、认真做好操作记录和交接班记录及注意事项等手续。 17、搞好本工段环境卫生工作。

二、间苯氧基甲醛车间安全操作规程 1、安全生产、人人有责。 2、遵守各项管理制度,掌握各项设备安全操作规程。 3、禁火区内严禁吸烟、禁止使用手机。 4、在接班前或上班时严禁喝酒。 5、工作时,不准看书读报,做与生产无关的事,不准串岗、离岗。 6、工作时必须穿戴好必要的劳动保护用品,如安全帽、口罩、手套等。 7、当班人员首先检查车间设备,水环真空泵、尾气吸收系统是否正常,各类阀门开、关是否正确。 8、使用升降机时,按照操作规程操作,确保吊运溴素时安全。 9、投料时,戴好防护手套、防护眼镜、防护口罩、耐酸围裙、深筒胶鞋、防止溴素伤人。 10、通氯时,必须按照氯气使用安全操作规程操作,同时控制反应温度,要先快后慢,由中控确定反应终点。 11、冰解时,投完冰块加好水后,盖好人孔盖,慢慢点动搅拌浆,防止升温过快冲料造成事故损失和污染等。 12、蒸馏时,注意釜内温度,蒸馏速度要慢,确保冷凝器下来的二氯乙烷温度不要过高,否则造成环境污染和损失。 13、精镏时,调节缓冲罐上阀门,逐步调正负压至工艺要求,注意精镏塔上温度,收接合格产品后,并正确处理好前、后馏及下脚料的收集程序,防止高温烫伤。 14、护基时,升温回流分出乙二醇和水后,由中控确定反应终点,再用碱水洗涤,静止分层,收集乙二醇碱水与下面乙二醇酸水中和,有机层到下步反应。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

中央变电所安全操作规程示范文本

中央变电所安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央变电所安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电 工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准, 熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图 和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性 质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一 般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。 四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须 执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸 操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无

误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。 九、一切倒闸操作任务,必须事先通知变电所值班人员,以便变电所值班人员事先做好倒闸操作准备。 十、为了倒闸操作安全,倒闸操作时,值班人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并站在绝缘台上;操作中如有疑问,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十一、停电检修设备时,必须和有关人员及调度室取

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

最新各车间安全操作规程

各车间安全操作规程

文件编号: 生效日期:2010年1月5日 主题:车间安全操作规程 签发: 车间安全操作规程 总则 第一条为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特制定本制度。 第二条生产安全管理是公司车间管理的重点,是保障企业正常发展的重要方面。 第三条本制度是公司生产安全管理的依据。 第四条本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条本制度由总经理负责实施监督。 第六条本制度经总经理签署后,自公布之日生效。

电焊工安全操作规程 1、工作前应认真检查工具、设备是否完好,焊机的外壳是否可靠地接地。焊机的修理应由电气保养人员进行,其他人员不得拆修。 2、工作前应认真检查工作环境,确认为正常方可开始工作,施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。 3、接拆电焊机电源线或电焊机发生故障,应会同电工一起进行修理,严防触电事故。 4、接地线要牢靠安全,不准用脚手架,钢丝缆绳、机床等作接地线。 5、在靠近易燃地方焊接,要有严格的防火措施。焊接完毕应认真检查确无火源,才能离开工作场地。 6、焊接密封容器、管子应先开好放气孔。修补已装过油的容器,应清洗干净,打开人孔盖或放气孔,才能进行焊接。 7、在已使用过的罐体上进行焊接作业时,必须查明是否有易燃、易爆气体或物料,严禁在未查明之前动火焊接。焊钳、电焊线应经常检查、保养,发现有损坏应及时修好或更换,焊接过程发现短路现象应先关好焊机,再寻找短路原因,防止焊机烧坏。 8、焊接吊码、加强脚手架和重要结构应有足够的强度,并敲去焊渣认真检查是否安全、可靠。 9、在容器内焊接,应注意通风,把有害烟尘排出,以防中毒。在狭小容器内焊接应有2人,以防触电等事故。

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

车间安全操作规程

xx有限公司 编号:DREC-SC-2013-004 车间安全生产规章制度 一、一般安全 1.操作前先想一想,如有疑难先发问请教。 2.工作场所内勿追逐嬉戏。 3.场地、进出口、通道保持整洁畅通,勿堆积物品、废物。 4.非经允许,不可私自开动机器设备。 5.勿靠近悬吊物品下方或工作。 6.了解消防器材位置及其用法,并作定期检查或调整。 7.发生意外应立即报告,勿擅自处理。 8.废料、油布、垃圾应分别放于规定处所。 二、人员安全 1.遵守安全规则及信号。 2.工作时应佩戴安全护具,如安全帽、护目镜、劳保鞋等。 3.工作时穿着合身工作服,扣好衣服带、纽扣等并保持整洁。 4.在操作机器过程中,勿于他人交谈。 5.操作转动机具时,勿戴手套。 6.如有伤害时,均应迅速处理与治疗。 三、机具设备安全 1.开动机器时,应先了解该机器性能及如何停止。

2.所有护罩使用前后均应放置定位。 3.保持机器清洁与良好状况,如有故障,立即关掉电源,并向上级 报告。 4.机器运转中,切勿清理、调整或修理。 5.未获得上级许可,切勿启动或操作任何机器。 6.机器设备用毕后,须将各操作杆放回原来位置。 7.关闭电力电钮后须待机器确实停止后,始可离去。 8.转动中的机器或工具切勿以手或身体试图停止。 四、易燃物品安全 1.易燃气体及液体应放置于安全处所。 2.存放易燃物品的地面周围勿有油渍。 3.切勿在易燃物品周围点火、吸烟等。 4.使用气体、液体燃料时,应先检查其输送系统及各部门是否有泄漏现象。 5.易燃物品使用完毕,应立即关闭分支及总开关,并检查有无泄漏情况。 五、电气设备工作 1.电线及电器上不可搁置物品。 2.通电前必须通知所有参与工作人员。 3.设备安装时,必须注意装设接地线。 4.设备插电前,必先查明保护装置正确与否。 电焊工安全操作守则

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

车间安全操作规程完整

金具车间安全操作规程 一、总则 1、为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特制定本规程。 2、生产安全管理是公司车间管理的重点,是保障企业正常发展的重要方面。 3、本规程是公司生产安全管理的依据。 4、本规程适用于公司全体职工、与生产相关的其他人员。 5、本规程由公司总经理负责实施监督。 6、本规程经公司总经理签署后,自公布之日生效。 二、基本安全操作规程 1、工作中按要求佩戴劳保用品。 2、严格遵守劳动纪律,按时上下班,上班前禁止饮酒,上班期间坚守岗位,工作时间不准晚到、早退、打闹、赌博、睡觉。 2、车间要保持环境清洁,各种物料和推车要摆放整齐,保证车间防火逃生通道的畅通,出口、走道处严禁摆放任何物品。 3、车间禁止使用明火,如确实需要必须采取有效安全措施方可使用,使用期间须由专人负责,使用后保证处理妥当无隐患。 4、搬运物件时,行走姿势要正确,两腿要摆开,单人负重不得超过80kg,多人抬运长、大物件时,步伐应协调,负重要均匀,每人负重不得超过50kg 5、搬运气瓶等压力容器时,严禁用肩扛,应用专用拉车并两人作业,轻抬轻放,

切勿放在靠近热源或明火的地点。 6、开启气瓶要用手或专用工具缓慢操作,严禁用锤、錾。管钳工具开启,以免损坏阀件,造成事故。 7、瓶气体严禁用尽,必须留有余压;休息或工作时,必须将阀关闭,以防漏气引爆。 8、采用胶轮平板车推运物品时,严禁溜放,推行姿势应正确,速度不宜过快,小车间隔距离:平道宜在2m以上,坡道应在10m以上,不得在二台车之间穿行。 9、操作工必须对防护用品及急救用品进行检查,定期更换,确保防护用品及急救用品能有效使用。 10、工作前必须对工具进行检查,严禁使用腐蚀、变形、松动、有故障、破损等不合格工具。 11、带有牙口、刃口尖锐的工具及转动部分应有防护装置。 12、电动工具在使用中不得进行修理。停止工作时,禁止把机件、工具放在机器或设备上。 13、电动工具必须装漏电保护器并且有可靠的接地保护,电源开关及电线必须符合安全要求。 14、使用电动工具时,应有必要的、合格的绝缘防护用品,在潮湿地带或金属容器使用电动工具,必须有相应的绝缘措施,并有专人监护。 15、使用电动扳手时,反力矩支点应牢靠,否则不许启动。 二、各工器具操作规程 (一)、母排加工机安全操作规程 为确保产品质量,保证人身及设备安全,创造良好的工作环境,特制定本规程,

变电所安全技术操作规程示范文本

变电所安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电 与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有 必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距 离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二 人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿 绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操 作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号 “V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须 向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩

大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。 五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档