文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站安全操作规程示范文本

变电站安全操作规程示范文本

变电站安全操作规程示范文本
变电站安全操作规程示范文本

变电站安全操作规程示范

文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

变电站安全操作规程示范文本

使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

一、电工基础知识

1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变电所运行

程及设备完好的标准。

2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持证上

岗。

3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开关的负

荷性质,容量和运行方式.

4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构和工作

原理,并掌握操作方法。

5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭

火知识。

6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。

7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗,睡岗和做与专职工作无关的事情。

二.交接班工作:

变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括:

前一个班发生停送电开关.

尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人. 因故障停止运行不准送电的开关

调度指令和领导指示.

前一个班中的异常情况和事故情况.

应急灯,常用工具和其他内容 .

三.巡视;

接班后变电工进入工作岗位运行工作,按照巡视时间进行巡视 .

巡回检查时间一般每2小时一次

巡回检查高压设备时要保持安全距离

巡回检查内容应包括高压开关,隔离开关,母线,断容

器所变及二次仪表继电保护装置和蔼其它其他变电所

内时属设备.

雾天应检查瓷瓶母线等有无放电现象,雷雨天气过后

应检查避雷器的动作情况,

四.操作:

(1) 倒闸操作;

1.倒闸操作必须根据调度和负责人的命令执行,

受命人复调无误后运行,倒闸操作时操作人要填写

操作票,每张操作票只准填写一个操作任务.

2.停电拉闸操作按照电“断路器-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关”

顺序依次操作送电,合闸顺序与此相反.

(1)待分﹑合的断路器和隔离开关是否正常位置.

(2)检查负荷分配情况.

(3)检查电压,验明线路是否带电.

3.操作票应填写下列内容:

(1)应分﹑合的断路器和隔离开关.

(2)应切换的保护回路.

(3)应装拆的接地线或接地开关

4.操作票应用钢笔或圆珠笔填写,字迹工整清晰,票面应清楚整洁,不得任意涂改.

5.倒闸保护必须有两人执行,一个操作一个监护,操作人和监护人按操作票,顺序先在模拟图版上模拟操作,无误后经工作许可人或值班长审核签字后再执行.

6.操作时必须进行监护复诵制按操作顺序操作每操作完一项,在操作票上作一个记号“√”全部操作完后进行复检,无误后向调度汇报.

7.操作发生疑问时,必须立即停止操作并向调度或值班负责人报告弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票.

8.用绝缘棒分合开关或经传动机构分合开关时均应戴绝缘手套;穿绝缘靴或站在绝缘台上,两天在外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩;雷雨天气禁止倒闸操作.

9.装卸高压熔断器时应带护目镜或绝缘手套必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上.

10.电气设备停电后,即使是故障停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和作好安全措施之前,不得触及设备或进入栅栏,以防突然来电.

11.发生人身触电及设备事故时,可不经许可即断开有关设备的电源;但事后立即向调度和有关领导汇报.

12.操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票要盖“作废印章”已操作的操作票盖“已执行”印章,操作票保存三个月.

(二)维护人员从事电气作业或处理事故时,变电工应做如下工作:

1.停电:将检修设备的高低压侧全部断开,具有明显

的断开点,开关的把手必须锁住.

2.验电:必须将负荷电压等级的验电笔再有电的设备上验电后再对检修设备的两侧分别验电.

3.放电:验明检修的设备确无电压后,装设接地线.先接接地端,后将地线的另一端对检修停电的设备进行放电,直至防尽电荷为止.

4.设备接地开关:操作接地刀闸,使开关负荷侧可靠接地.

(1).装拆地线或地刀均应使用绝缘棒或戴绝缘手套.

(2).接地线和地刀接触必须良好.

(3).接地线禁止在三相上缠绕.

5.悬挂表示牌和装设遮拦

(1).在合闸即可将电送到工作地点的开关操作手把上必

须悬挂“有人操作,禁止合闸”的标志牌,必要时加锁.

(2).部分停电时安全距离不小于规定距离的停电设备必须装置监视遮拦,并挂“止步,高压危险”的标示牌.

(3).严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦,接地线和标示牌.

五、全站的操作顺序:

1.变压器送电前应检查以下内容:

(1).检查交、直流盘的操作、信号电源指示正常。

(2).检查各仪表指示正常。

(3).检查二次回路无信号掉牌现象,二次侧保险正常,各接线正常。

(4).检查变压器各部位完好,运行声音正常,油色、油位、油温正常。

(5).检查断路器各妆位完好,真空有没有泄漏。

(6).检查各电压、电流互感器指示、接线是否正常。

(7).隔离开关及母线应无异常.

2. 全部送电操作程序

(1).拉开34130接地刀闸。

(2).推上3413隔离开关(刀闸);

(3).推上3412隔离开关(刀闸)

(4)合上341断路器,送35KV母线;

(5).拉开30170接地刀闸;

(6).推上3017隔离开关(刀闸);

(7).推上3012隔离开关(刀闸);

(8).合上301断路器(开关)送1号主变(9).推上6401隔离开关(刀闸)送站变;

(10).推上3452隔离开关(刀闸);

(11).拉开34530接地刀闸;

(12).推上3453隔离开关(刀闸);

(13).合上345断路器(开关)送亮秦线;

(14).推上PT6017隔离开关(刀闸)

(15).推上6012隔离开关(刀闸);

(16).合上601断路器(开关);送10KV母线;

(17).推上6412隔离开关(刀闸);

(18).推上6413隔离开关(刀闸);

(19).合上641断路器(开关);送10KV亮河线;

(20). 推上6422隔离开关(刀闸);

(21). 推上6423隔离开关(刀闸);

(22). 合上642断路器(开关);送10KV亮石线;

(23). 推上6432隔离开关(刀闸);

(24). 推上6433隔离开关(刀闸);

(25). 合上643断路器(开关);送10KV亮大线;

(26). 推上6442隔离开关(刀闸);

(27). 推上6443隔离开关(刀闸);

(28). 合上644断路器(开关);送10KV亮电线;

(29). 推上6452隔离开关(刀闸);

(30). 推上6453隔离开关(刀闸);

(31). 合上645断路器(开关);送10KV亮草线;

(32).推上6492隔离开关(刀闸);

(33). 合上649断路器(开关);电容器组投入运行。

(34).操作完毕,报告调度室。

3.全部停电操作程序:

(1). 断开649断路器(开关);停电容器组。

(2). 拉开6492隔离开关(刀闸);

(3). 断开645断路器(开关);停10KV亮草线;

(4). 拉开6453隔离开关(刀闸);

(5). 拉开6452隔离开关(刀闸);

(6). 断开644断路器(开关);停10KV亮电线;

(7). 拉开6443隔离开关(刀闸);

(8). 拉开6442隔离开关(刀闸);

(9). 断开643断路器(开关);停10KV亮大线;

(10). 拉开6433隔离开关(刀闸);

(11). 拉开6432隔离开关(刀闸);

(13). 断开642断路器(开关);停10KV亮石线;

(14). 拉开6423隔离开关(刀闸);

(15). 拉开6422隔离开关(刀闸);

(16). 断开641断路器(开关);停10KV亮河线;

(17). 拉开6413隔离开关(刀闸);

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电站应急预案

JAQB4变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 2014年02月18日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 二、编制目的及使用范围 三、应急组织机构及其职责 四、危急事件的预防 五、应急预案的启动 六、应急救援措施 七、演练计划

1.编制依据 (1)安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。 (2)建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文、《建设工程监理规范》、《职业健康安全管理体系规范》、《环境管理体系规范及使用指南》。 (3)本工程的《监理合同》。 (4)本工程项目法人与承包商的工程建设合同。 (5)本工程的监理规划。 (6)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全健康环境评价标准》、《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。 (7)项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2.编制目的及适应范围 为应对监理活动中环境、职业健康安全方面发生的突发事件,特制定本预案,本应急准备及响应方案适用于本工程监理活动。 3.应急组织机构及其职责 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援小组 组长:XXXXX

副组长:XXXX 成员:XXXXXXXXX 3.1.2应急联络电话 XXXXX:1862XX98X74 XXX:1862781XXX 火警:119 交警:122 急救:120 匪警:110 3.2应急救援组长(副组长)职责: 3.2.1事故发生后,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。按事故的性质程度,负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。 3.2.2负责组织定期进行事故应急救援演练。 4. 危急事件的预防 4.1触电事件的预防 4.1.1产生的原因分析 1)高压设备发生接地时,接触设备的外壳和构架时,与接地点的安全距离(活动范围)。 2)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,可能突然来电。 3)设备进行高压试验时。 4)在带电的电流互感器和电压互感器二次侧工作时。 5)现场在使用携带型火炉或喷灯时,未注意火焰与带电部分的距离。

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

电焊一般安全操作规程

电焊一般安全操作规程 1、电焊工必须经过训练,取得安监局考核合格颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(IC卡)后,才能独立操作。 2、在操作中,必须严格遵守以下电气安全规定: (1)电焊机必须绝缘良好其绝缘电阻不得小于1兆欧,否则不准使用。不准任意搬动护接地设备。工作前,首先检查接地线、导线有无损坏,电焊变压器的一次电源线要保证绝缘外,其长度在2.5-3米。二次线应使用绝缘线禁止使用厂房或其它金属物体接起来做导线使用(含零线)。导线有接头不超过2个,要用绝缘布包好,电线不准拖在行人道路,要挂起来。 (2)电焊机用电焊变压器,应该按照规定时间,间歇使用。 (3)电焊机外壳和二次线圈绕组引出线的一端,应采用单相三线或三相四线制,其中一根导线接地,在电焊机二次线圈绕组一端接地或接零时,则焊体本身不该接地,也不应接零,以防工作电流伤人或发生火灾。 (4)电源使用漏电保护器。 (5)在有接地线或接零线的工作上进行电焊时,应将焊件是的接地线或接零线的接头暂时断开,焊完后再接上。在焊接与大地紧密相联的工件(如管路、房屋、金属、立柱,有良好的接地铁轨等)上电焊时,焊件接地电阻小于4欧,则应将电焊机二次线圈绕阻一端接地或接零线的接头暂时断开,焊完后再恢复,总之,不能同时接地或接零(指二次端和焊件)。 (6)焊接中没发生电弧时,电压较高,要特别注意防止触电,调整电流或换焊条时,要放下电把进行。焊接工作结束后,要将电源切断。 3、进行焊接操作要做到: (1)在潮湿地点及金属容器内进行作业,要穿绝缘鞋和站在胶垫上。照明灯使用12伏,电焊、尖钳绝缘,使用镜有滤光镜的面罩,防止电弧射伤眼睛和烫伤面部,而眉与脸下不要离得太远,防止电弧和紫外线从侧面射伤面部。 (2)工作地点要用屏风围起来,以免电弧、紫外线和火花溅飞渣射伤其他人员。 (3)工作地点周围不要易燃易爆物品,严禁焊接未消除压力的容器和带有危险性的爆炸物品。 (4)在高空或井筒内焊接时,要有人在场监护,要系安全带,要用铁板隔开,防止火花或焊渣四处飞溅引起火灾。 4、禁止焊接有油污、将近燃易爆气体等的容器物品。 5、禁止在不停电的情况下检修,清扫电焊机或更换保险丝,以防触电。

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电站事故应急预案(资料)

变电站事故应急预案 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。

(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。 6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。 (1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。 (2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。 (3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。 (4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。 (5)将处理情况做好记录。 7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。 处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 (2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况属于无操作电源或控制回路不通

装卸机械一般安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装卸机械一般安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2494-66 装卸机械一般安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、司机必须经过专业培训,经有关部门考试合格取得装卸机械司机执照后方准操作。 2、实行定人、定机制。实习司机、学徒操作必须有正式司机在旁指导,装卸机械禁止乘坐无关人员。 3、司机衣着要整洁、紧身,做到“三紧”(袖口紧、下摆紧、库管紧),严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚工作,女司机头发必须卷放在工作帽内。 4、交接班时严格执行“四交”、“八查”制度。 (1)四交 ①交接清楚生产操作环境; ②交接清楚机械设备及安全装置情况; ③交接清楚安全质量措施和注意事项; ④交接清楚随车工属具是否齐全良好。 (2)八查

①查燃油、润滑油、工作存油量和质量,有无漏油; ②查冷却水是否充足,有无漏水,风扇带张紧度是否正常; ③查灯光、喇叭、电议、电器连接线、电瓶是否正常; ④查轮胎是否缺气和损坏,车轴、螺丝、弹簧钢板是否正常完好; ⑤查转向机构和个部位刹车制动性能是否良好有效; ⑥查发动机、电动机、发电机运转情况,各部有无异响; ⑦查钢丝绳及接头、滑轮吊钩、吊具悬索、起升链条、货叉、限位连锁安全装置是否完好; ⑧查棚架、门窗、玻璃是否完好,金属结构是否变形、开裂、脱焊。 5、发动机启动时应做到: (1)启动前各操纵手柄置于空挡、拉紧手制动;

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

(完整word版)变电所应急预案

变电站事故(停电、触电)专项应急预案 一、 1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。 2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。 3、事故预防和应急措施: 预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。 统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。 快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。 二、组织机构及职责事故类型和危险程度分析: (一)应急组织体系 1、应急组织结构 2、主要职责 落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。 (二)指挥机构及职责 总指挥: 1、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 2、负责向上级有关部门、领导汇报 3、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 副总指挥: 1、协助总指挥落实应急处理方案 2、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 现场处置组(分厂厂长): 1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。 现场警戒维护组(当班值班长,安全员): 1、负责保证救援或抢修现场井然有序 2、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施 3、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通 后勤保障组: 1、负责应急状态下应急物资的供应保障; 2、负责交通车辆的保障。 医疗救护组:

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

机床工一般安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机床工一般安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

机床工一般安全操作规程(新版) 1、工作前按规定穿戴好防护用品,应扎好袖口,不准围围巾、戴手套,女工发辫应挽在帽子内。 2、要检查设备上的防护、保险、信号装置。机械传动部份、电气部份要有可靠的防护装置,否则不准开动。 3、工、夹、刀具及工件必须装夹牢固。 4、机床开动前要观察周围动态,机床开动后,要站在安全位置上,以避开机床运动部位和铁屑飞溅。 5、机床开动后,不准接触运转的工件、刀具和传动部份。禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。 6、调整机床速度、行程,装夹工件和刀具以及擦拭机床时都要停车进行。 7、机床道轨面上、工作台上禁止码放工具或其它东西。

8、不准用手直接清除铁屑,应使用专门工具清扫。 9、凡两人或两人以上在同一台机床上工作时,必须有一人负责安全,统一指挥,防止事故发生。 10、发观异常情况,应立即停车,请有关人员进行检查。 11、不准在机床运转时离开工作岗位。因故要离开时,必须停车并切断电源。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

35KV变电站应急预案

35KV变电站事故专项应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1、变电站的安全运行直接关系到矿工人员生命和财产安全,是安全生产主要危险源之一,变电站事故类型主要为变电站突发供电系统停电、违章操作、人员触电,供电系统变、配电设备故障停电等,各类停电事故对变电站安全供电和安全生产构成直接威胁。供电系统停电事故发生的主要原因:供、配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成重要设备的损坏。 2.应急处置基本原则 2.1预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行的能力。 2.2统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在主管领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、恢复供电等各项应急工作。 2.3快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 2.4保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,主要通风系统及井下重要区域等环节的供电。并努力提高整个系统恢复速度和效率。 2.5判断准确、处理果断。在运行期间发生停电事故,首先是要对引发停下事故的性质要准确判断,避免采取“推理”判断方式。其次是采取符合电气安全运行的处理方式和步骤,在事故处理中。第三在事故处理过程中要防止扩大事故影响范围。

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

安全操作规程

推土机安全操作规程 一、推土机的操作应遵守一般安全技术要求的有关规定。 二、绞盘式推土机钢丝绳的安全技术要求,应符合起重机械的一般安全技术要求。 三、推土机使用前的准备工作,应参照挖掘机使用前的准备工作办理。 四、推土机工作中,应注意以下安全事项: 1、发动机起动后,严禁有人站在履带上或推土刀支架上。 2、推土机工作前,工作区内如有大块石块或其它障碍物,应予以清除。 3、推土机工作应平稳,吃土不可太深,推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜,不要提得太高。 4、推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时,应事先了解其承载能力,并以低速平稳通过。 5、推土机在坡道上行驶时,其上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶,纵向在陡坡上行驶,不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶,并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。 6、在上坡途中,若发动机突然熄火时,应立即将推土刀放到地面,踏下并锁住制动踏板,待推土机停稳后,再将主离合器脱开,把变速杆放到空档位置,用三角木块将履带或轮胎楔死,然后重

新起动发动机。 7、推土机在25°以上坡度上进行推土时,应先进行填挖,待推土机能保持本身平衡后,方可开始工作。 8、填沟或驶近边坡时,禁止推土刀越出边坡的边缘,并换好倒车档后,方可提升推土刀,进行倒车。 9、在深沟、陡坡地区作业时,应有专人指挥。 10、土机在基坑或深沟内作业时,应有专人指挥。基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时,应放出安全边坡。同时,禁止用推土刀侧面推土。 11、推土机推树时,应注意高空杂物和树干的倒向。 12、推土机推围墙或屋顶时,用大型推土机墙高不得超过2.5米;用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。 13、在电线杆附近推土时,应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况,由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。 14、施工现场若有爆破工程,爆破前,推土机应开到安全地带。爆破后,司机应亲自到现场察看,认为符合安全操作条件后,方可将机械开入施工现场。若认为有危险时,司机有权拒绝进入危险地段,并及时请示上级。 15、数台推土机共同在一个工地作业时,其前后距离不得小于8米,左右距离不得小于1.5米。 16、推土机在有负荷情况下,禁止急转弯。履带式推土机在高速

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

变电站应急预案

变电站应急预案

受控状态:文件编号: 分发号: 110KV变电站 应急预案

1.1

1.2系统失压事故 系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失,导致电网不稳定运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减 少其影响和损失,保障电网的安全运行。 1.3设备事故 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。 1.4自然灾害事故 预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常, 减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。 1 管理内容 4.1应急预案的作用与意义 编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在: 4.1.1应急预案确定了应急救援的范围和体系,是应急准备和应急 管理不再是无据可依、无章可循。尤其是培训和演练,它们依赖于应急 预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所 需的相应技能;演习可以检验预案和行动程序,并评估应急人员的技能 及整体协调性。 4.1.2定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应 急行动队时间要求十分敏感,不允许有任何拖延。应急预案预先明确了 应急行动的职责和响应程序,在应急力量和应急资源等方面做了大量准 备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、 财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重

变电所值班电工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD535 变电所值班电工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所值班电工安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。 3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。 4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。 6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由

电工一般安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A76878 电工一般安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工一般安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电工上班必须穿上完好的绝缘鞋,服装整齐,严禁赤膊,工作时使用绝缘良好的工具。 2、无论临时或永久、有电或无电的电线裸露处均须立即用绝缘布包扎好。 3、停用已久的低压电气设备使用时,必须先用摇表检查绝缘电阻(其阻值是否在正常范围内)合格后才能投入运行。 4、所有电气设备金属外壳都应有良好接地装

5、电工去生产车间检修的随带工具,往返时必须清点。 6、电工上班必须备带试电笔,工作前必须测试无电才能工作。 7、一般情况下,禁止带电作业,必须带电作业时,应办理带电作业申请手续,经车间领导同意并要采取保护措施。 8、不得任意乱拉临时线和临时灯,必要时须采取可靠的安全措施,并及时收回或改装(正规线路)(见临时接线安全规程)。

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

相关文档