龙湖济南春江悦茗(2组团)项目PC构件专项施工方案

编制人:吴孝当

审核人:秦纯利

审批人:杜海洋

龙湖春江悦茗(2组团)项目部

目录

一、编制依据

本设计依据下列文件编制:

1、济南龙湖春江悦项目总承包工程(2组团)施工蓝图。

2、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

3、《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T258-2011

4、《装配整体式混凝土结构施工与质量验收规程》DB37/T5019-2014

5、《装配整体式混凝土结构工程预制构件制作与验收规程》DB37/T5020-2014

6、《装配整体式混凝土结构设计规程》DB37/T5018-2014

7、《装配式混凝土结构表示方法》15G107-1

8、《预制钢筋混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

9、《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

10、《PK预应力混凝土叠合板》L10SG408

11、《装配式混凝土结构连接点构造》G310-1-2

12、《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1

13、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

14、《建筑安装分部工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003

15、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

二、工程概况

本工程共计12栋小高层和地下车库,其中15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、22#楼、23#楼、24#楼、25#楼为17层小高层 8栋,其中14#楼、19#楼、20#楼、21#楼为18 层小高层 4栋;本地块用地面积为41419平方米,总建筑面积132142.1平方米,地上总建筑面积为101689.6平方米,地下总建筑面积为30452.49平方米。

本项目采用装配技术侧楼层:

本工程叠合板最大重量1.3T,预制楼梯2.3T。

三、施工总体措施

为实现本工程的总体目标和各项指标,特采取如下主要措施:

1、本工程拟由委派优秀的技术施工人员及年轻、精明强干的施工管理干部组成项目班子,使项目管理机构高效有力。

2、加强现场宣传鼓动工作,作好施工的后勤保障,加强职工的责任感和荣誉感,发挥每个职工的潜在因素和创造力,提高项目部管理人员及施工人员的的质量、安全意识。

3、为确保工程质量及现场安全管理,与建设单位、监理单位共同成现场管理人员以外的质量巡查小组及安全巡查小组。

四、施工准备

1、技术准备

1.1施工前由业主、设计、PC构件厂、总包、监理成立预制课题研究小组,通过对以往工程施工过程中的数据、照片、音像,定期整理分析,对预制结构的加工、运输、吊装、安全围护、密封胶施工工艺等进行持续的研究,力求改进施工中的不足,达到加快进度、提高质量、节约成本的目的。

1.2预制构件设计:针对工程结构形式和特点分别对不同种类构件进行设计,绘制全套构件设计图。

1.3构件厂生产并负责将所需构件运至施工现场,确保构件吊装所需各种预埋件规格、尺寸、位置。

1.4厂家提供吊装所需的吊梁、吊具。施工前,由总包技术人员对现场施工人员进行岗前培训,明确构件使用部位、安装标准及要求。

1.5施工前,由工长依据施工组织设计、预制构件专项方案及有关规程、施工工艺标准写出安全技术交底,并组织专门会议对操作工人进行详细交底。

1.6在施工过程中应设置1名专职人员负责收集记录以下数据:构件重量、吊装环节时间统计、吊装持续时间、设计及施工问题点的记录、施工情况的录像及照片;预制构件安装过程中的控制偏差统计及记录。

2、材料准备

2.1预制构件进场后检查型号、几何尺寸及外观质量应符合设计要求,构件应有出厂合格证。

2.2预制构件吊装梁是一种用于工业化住宅楼工程中预制构件吊装的施工机具,在预制构件进场后,将预制构件上端专用吊具与该吊装机具相对应吊耳板的下圆孔通过吊索连接固定;然后将塔吊吊索穿过该吊耳板的上圆孔进行固定;塔吊开始起吊,通过该吊装机具的中转,将预制构件吊放到位。其余吊索等根据需要配备。

吊梁图

2.3预制构件采用现场塔式起重机装卸。主要工具:扳手(撬杠)钢丝绳吊具、卡环、吊钩(0.5t)钢丝绳(14#)缆风绳、预制构件吊装梁等。测量仪器:水准仪、经纬仪、靠尺、钢尺等。

3、构件深化设计

3.1预制构件深化设计

(1)构件自身设计:构件从生产、脱模、厂内倒车、装车、运输、卸车、起吊安装、调整就位、临时固定全过程分析及所需的预留预埋设计。

(2)构件连接设计:根据每类预制构件与现浇部分的连接方式,确定为满足连接所需的预留预埋方案。

(3)构件功能设计:根据设计方案,确定每类构件为满足功能集成所需的预留预埋方案。

3.2预制楼梯

构件自身设计:M1(4个)、吊环M2(2个)

构件连接设计:销键(4个)

构件功能设计:防滑槽、滴水线

3.3叠合楼板

构架自身设计:吊环(4个)、桁架筋。

构件连接设计:四边粗糙面

构建连接功能:线盒

4、施工设计

4.1工程开工前,根据项目总体进度计划编制构件总体需求计划,并以此确定模板配置方案,指导构件生产。

4.2施工过程中,总包单位至少提前3天发送构建需求计划表,标明构件名称、类型、数量、使用部位和到场时间,考虑到运输条件限制,现场应至少存放3-5天或一施工段的工程量。

4.3同时,应定期将构件实际供应情况与总体需求计划进行比较,以便及时调整构件生产安排,避免造成延误。

5、构件运输、验收、堆放

5.1构建运输:开工前,由构件厂编制构建运输专项方案,各方确认后实施,同时也作为计算构件运输费用的依据。水平构件(叠合板、楼梯段)均采用平板车平放层叠方式运输。构件尽量分类装车,垫块应在一条垂直线上构建装车顺序与卸车顺序一致。

5.2构件验收:构建进场后,应根据预制构件质量验收标准,进行逐块到场验收,包括外观质量、几何尺寸、预埋件、预留孔洞等,发现不合格应予以退场。

5.3构件堆放:施工现场平面布置时,考虑预制构件堆放场地,在施工现场划出构件堆放场地范围,标以警示牌,规范管理,堆放区域应在塔吊工作范围内,避免二次搬运,交叉干扰。堆放时按吊装顺序、规格、品种、所用楼号等分类分区堆放。水平分层、分型号(左、右)码垛,每跺不超过5块,最下面一根垫木通长,层与层之间应垫平、垫实,各层垫木在一条垂直线上,支点一般为吊装点位置。

6、人员准备

6.1施工现场叠合板安装有专人负责,并请公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。

6.2作业人员:作业人员经公司相关技术人员培训后方可上岗

6.3安排具有塔吊指挥岗位证书的专业人员指挥塔吊。

7、作业条件

7.1必须保证安装叠合板部位底板按设计标高施工且上表面平整。

7.2楼层平面放线已完成,并经验收合格。

7.3相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。

五、施工方法

(一)预制叠合楼板的施工

1、装配式叠合板下工具式支撑系统由铝框工字梁、专用托座、独立钢支柱和稳定三脚架组成。为了满足施工进度及混凝土养护要求,每栋楼预制构件支撑系统配备三层。

1.1铝工字梁

图1铝工字梁截面示意图

1.2独立钢支柱

主要由外套管、内插管、微调节装置、微调节螺母等组成,是一种可伸缩微调的独立钢支柱,主要用于预制构件水平结构作垂直支撑,能够承受梁板结构自重和施工荷载。内插管上每间隔150mm有一个销孔,可插入回形钢销,调整支撑高度。外套管上焊有一节螺纹管,同微调螺母配合,微调范围170mm。本工程独立钢支柱的可调高度范围是2.53m~3.00m;单根支柱可承受的荷载为25KN。

2、装配式叠合楼板支撑系统工艺流程

准备工作→立钢支撑→安装稳定架→安装托座→卡铝工字梁→吊装叠合楼板

2.1支撑体系安装

独立钢支撑、工字梁、托架分别按照平面布置方案放置,调到相应标高,放置主龙骨,工字梁采用可调节木梁U型托座进行安装就位。

根据叠合楼板规格下设置相应个数的支承点,间距为1300mm。安装楼板前调整支撑标高与两侧墙预留标高一致。支撑系统如下图4所示。

图4 支撑体系节点示意图

叠合板吊装叠合板吊装

2.2叠合板吊装

2.2.1叠合板起吊时,要尽可能减小在非预应力方向因自重产生的弯矩,采用预制构件吊装梁进行吊装,依据设计要求,4个(或6个)吊点均匀受力,保证构件平稳吊装。

2.2.2起吊时要先试吊,先吊起距地50厘米停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使叠合板保持水平,然后吊至作业层上空。

2.2.3就位时叠合板要从上垂直向下安装,在作业层上空20cm处略作停顿,施工人员手扶楼板调整方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准,注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体钢筋打架,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。

2.2.4调整板位置时,要垫以小木块,不要直接使用撬棍,以避免损坏板边角,要保证搁置长度,其允许偏差不大于5毫米。

2.2.5楼板安装完后进行标高校核,调节板下的可调支撑。

3、梁钢筋处理

由于本工程采用的叠合板为四面出筋的构造,故梁顶部钢筋及箍筋将不可避免影响叠合板的安放,为了消除梁顶部钢筋对叠合板安装的影响,先绑扎梁顶部居中部的钢筋,角部两根钢筋待叠合板安装之后再绑扎。

梁钢筋处理示意图

4、吊装顺序

根据图纸设计及安装的便利性、安全性,确定构件的安装顺序:构件的堆放次序应满足吊装顺序的需求。

5、注意事项

5.1构件安装前组织详细的技术交底,使施工管理和操作人员充分明确安装质量要求和技术操作要点,构件起吊前检查吊索具,同时必须进行试吊。

5.2安装前应对叠合板安装的位置准确放样。在墙面上弹出+1米水平线、梁侧模板上弹出板安放位置线,并做出明显标志,以控制叠合板安装标高和平面位置。安装前必须检查并核对构件的质量与型号及方向,安装时严格控制安装构件的位置和标高,安装误差尺寸控制在规范允许范围内。

5.3对支撑叠合板的模板顶面标高进行认真检查,必要时进行修整;柱上留出的搭接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。

5.4在构件上栓2根5米长的缆风绳,控制构件方向及避免碰撞。

(二)预制楼梯的吊装施工

1、预制楼梯支撑系统

依据图纸预制楼梯设计为两端均为滑动支座,待预制楼梯两端挑耳混凝土浇筑完毕后,再进行吊装。由于楼梯吊装时,PC楼梯自身混凝土强度等级已达到80%以上,故梯段不需搭设支撑,只需在两端挑耳处搭设双排支撑即可。

预制楼梯支撑系统示意图

2、预制楼梯安装工艺

2.1起吊前检查吊索具,确保其保持正常工作性能。吊具螺栓出现裂纹、部分螺纹损坏时,应立即进行更换,同时保证施工五层更换一次吊具螺栓,确保吊装安全。检查吊具与预制板背面的四个预埋吊环是否扣牢,确认无误后方可缓慢起吊。

2.2控制线:在楼梯间侧墙上放样楼梯上、下梯段板控制线。在楼梯平台上划出安装位置(左右、前后控制线),在墙面上划出标高控制线。

2.3工艺流程:熟悉设计图纸核对编号→楼梯上下口铺砂浆找平层→划出控制线→复核→楼梯板起吊→楼梯板就位→校正→隐检→验收。

2.4在梯段上下口梯梁处铺水泥砂浆找平层,找平层标高要控制准确。

2.5弹出楼梯安装控制线,对控制线及标高进行复核,控制安装标高。楼梯侧面距结构墙体预留2cm空隙,为保温砂浆抹灰层预留空间。

2.6起吊:预制楼梯梯段采用水平吊装。构件吊装前必须进行试吊,先吊起距地50厘米停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使楼梯保持水平,然后吊至作业层上空。吊装时,应使踏步平面呈水平状态,便于就位。将楼梯吊具用高强螺栓与楼梯板预埋的内螺纹连接,以便钢丝绳吊具及倒链连接吊装。起吊前,检查吊环,用卡环销紧。

2.7楼梯就位:就位时楼梯板要从上垂直向下安装,在作业层上空30cn左右处略作停顿,施工人员手扶楼梯板调整方向,将楼梯板的边线与梯梁上的安放位置线对准,放

下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成挑耳板面震折裂缝。

2.8校正:基本就位后再用撬棍微调楼梯板,直到位置正确,搁置平实。安装楼梯板时,应特别注意标高正确,校正后再脱钩。

预制楼梯吊装工况示意图

3、注意事项

3.1构件安装前组织详细的技术交底,使施工管理和操作人员充分明确安装质量要求和技术操作要点,构件起吊前检查吊索具,同时必须进行试吊。

3.2安装前应对构件安装的位置准确放样,并用红漆标出安装中心线、安装标高、搁置点位置等,确保构件安装质量。安装前必须检查并核对构件的质量与型号及方向,安装时严格控制安装构件的位置和标高,安装误差尺寸控制在规范允许范围内。

3.3预制楼梯起吊、运输、码放和翻身必须注意平衡,轻起轻放,防止碰撞,保护好楼梯阴阳角。安装完后用废旧模板制作护角,避免装修阶段对楼梯阳角的损坏。

3.4预制楼梯板安装保护

预制楼梯板进场后堆放不得超过四层,堆放时垫木必须垫放在的楼梯吊装点下方;

在吊装前预制楼梯采用多层板钉成整体踏步台阶形状保护踏步面不被损坏,并且将楼梯两侧用多层板固定做保护;

3.5在构件上栓2根4米长的缆风绳,控制构件方向及避免碰撞。

六、质量标准及保证措施

1、质量标准

1.1进入现场的预制构件必须进行验收,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。

1.2检查数量:按批检查。

1.3预制构件在生产加工过程尺寸允许偏差按下表执行

2、保证措施

2.1预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。

连接处钢筋或埋件采用焊接和机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的要求。

2.2承受内力的混凝土接头和拼缝,当其混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层结构构件;当设计无具体要求时,应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。

2.3已安装完毕的装配式结构,应在混凝土强度达到设计要求后,方可承受全部设计荷载。

2.4预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。

2.5预制构件吊装前,应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线、标高等控制尺寸,按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等,并作出标志。

2.6预制构件应按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45度,否则应采用吊架或经验算确定。

2.7预制构件安装就位后,应采取保证构件稳定的临时固定措施,并应根据水准点和轴线校正位置。

2.8安装控制偏差按下表中的要求进行控制

吊装尺寸偏差和检验方法

注:本表不计预制构件制作偏差所带来的累计偏差。

2.9现浇节点的模板的分项工程、钢筋分项工程和混凝土分项工程质量验收按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)执行。

七、吊装注意事项

1、预制楼梯吊装注意事项

1.1成品保护:由于梯段安装完成后要作为施工通道使用,周期也较长,一旦破损修补困难,所以梯段成品保护要求较高,工地一般利用废旧模板钉成踏步状全面保护踏步阳角,直至施工结束。

1.2梯段净宽:梯段净宽指墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的距离,楼梯两侧无内保温,考虑墙面平整度较差,梯段安装时距墙预留10mm缝隙。

1.3休息平台标高控制:梯段与休息平台安装处预留2cm面层,休息平台混凝土浇筑时不能超打。

1.4梯段安装精度:

2、叠合板吊装注意事项

2.1板与墙搭接节点:根据设计要求,叠合板在两端墙体上搁置长度为10mm,实际施工时采用周圈硬架支模方式保证平整度,效果较好。

2.2板与连梁节点:叠合板短向出钢筋与两端墙体的连梁主筋有交叉,施工时须先绑扎连梁主筋,叠合板安装前抽出主筋,叠合板安装后再绑扎连梁主筋。

2.3现浇层电器配管:合并电气专业图纸,优化管线走向,尽量减少交叉,但可能导致管线用量增加。保证后浇层厚度。

2.4叠合楼板支撑体系:楼板的支撑体系必须有足够的强度和刚度,楼板支撑体系的水平高度必须达到精准的要求,以保证得楼板浇筑成型后底面平整。楼板支撑体系的拆除,必须在现浇混凝土达到规范规定强度后方可拆除。

3、楼板上层钢筋绑扎注意事项

3.1水电管线敷设经检查合格后,钢筋工进行楼板上层钢筋的安装。

3.2楼板上层钢筋设置在格构梁上弦钢筋上并绑扎固定之上,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。

3.3对已铺设好的钢筋、模板进行保护,禁止在底模上行走或踩踏,禁止随意扳动、切断格构钢筋。

4、预制楼板底部拼缝处理

4.1在梁、柱和楼板混凝土浇筑之前,应派专人对预制楼板底部拼缝及其与墙板之间的缝隙进行检查,对一些缝隙过大的部位进行支模封堵处理。

4.2塞缝选用干硬性砂浆并掺入水泥用量5%的防水粉。

5、混凝土浇筑

5.1复检合格后,方能进行叠合板混凝土浇筑。

5.2本工程的叠合楼板混凝土浇筑与叠合楼板、柱、梁一起浇筑。

5.3混凝土浇筑前,清理叠合楼板上的杂物,并向叠合楼板上部洒水,保证叠合板表面充分湿润,但不宜有过多的明水。

5.4混凝土浇筑时,采用水平向上分层连续浇筑。

5.5振捣时,要防止钢筋发生位移。

八、施工安全注意事项

1、施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,应迅速逐级上报,次序为现场、项目部。由项目部质安部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则向建设单位主管部门或其他上级政府部门进行请示。

2、紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班人员,主要

说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、110等求救电话。

3、值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员及车辆等在现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。

4、遇到紧急情况,全体职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

5、塔吊运行的安全技术要求:

5.1塔吊司机操作时,必须严格按操作规程操作,不准违章作业,严格执行“十不吊”,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字于续。

5.2为保证吊装及安装人员的安全,吊装施工现场闲人勿进

5.3禁止斜吊,应避免超载吊装。禁止在六级风的情况下进行吊装作业。

5.4绑扎构件的吊索需经过计算,绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定期检查。

5.5指挥人员应使用统一指挥信号,信号要鲜明、准确,塔吊司机应听从指挥。

6、防止高空坠落措施:

6.1操作人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

6.2在高处使用撬杠时,人要站稳扶稳。

6.3操作人员在脚手板上通行时,应思想集中,防止踏上探头板。

6.4钢屋架安装时,必须搭设牢固可靠的操作台,需在梁上行走时,应设置护栏横杆或绳索。

7、防止高空落物伤人措施:

7.1地面操作人员必须戴安全帽。

7.2高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。

7.3地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。

7.4构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确定安全可靠,才能松钩或拆除临时固定工具。

7.5设置吊装禁区,禁止与吊装作业无关的人员入内。

定型组合钢模板施工方案

伟东新都3D-13#楼定型组合钢模板施工方案 一、工程概况 工程概况: 济南市伟东新都项目3D-13#楼位于济南市玉涵路与七里山南路的交叉口东南处,本工程为短肢剪力墙结构,11层带跃层式小高层住宅,地下一层为辅助用房及设备用,层高为2.8米,地上层为住宅,层高为2.8米,该工程建筑为二类高层建筑,耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,建筑高度为31.8米,总建筑面积6868.84m2。 二、材料要求 1、定型组合钢模板,为减少拼接缝,应尽量使用大规格模板。如条件许可,宜采用超宽定型组合钢模板。 2、钢模板连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、扣件、紧固螺栓等。 3、主次梁采用竹胶模板施工,框柱、框筒剪力墙及楼梯采用钢模板施工。 4、单管钢支柱,主体φ48mm×3.5mm,柱脚为φ48mm×4mm无缝钢管。 5、φ48mm×3.5m钢管支撑及扣件。 6、模板盖缝条,2mm×100mm钢板条。 三、施工操作 (一)墙、柱模板 短肢剪力墙选用定型钢大模,作模板钢面板厚6mm,纵肋采用8#槽钢,横向背楞采用四道双10#槽钢加固;模板高为3000mm,配制时按照剪力墙及节点的尺寸位置,确定单块大模板的宽度;门窗洞口侧面配制封头异型木模,

采用φ12螺栓与钢大模固定。 施工工艺 1.1 安装工序: 检查控制线、清理——焊接模板限位钢筋——安放角模——安装内平模——安放穿墙螺栓——安装外模并固定——调整模板间隙、找平直——检验模板质量——浇筑砼——拆模、清理、集中堆放(拆模工序与之相反)。 1.2 安装方法: (1)墙体内模安装:根据控制线焊模板限位钢筋,根据洞线焊接安装洞模的控制钢筋头,使之符合洞口的标高和尺寸,不使内模移位,洞模的宽度同墙厚,与模板接触面钉5mm厚海棉,使两侧大模板夹紧严密,保证浇筑砼时不漏浆,洞模用定型角铁铁件固定。洞模内用垂直和水平支撑撑牢,保证组装灵活,拆卸方便,并用质量可靠。 (2)墙体外模安装: 首先在板墙根部焊接ΦΦ16@1500、长度同墙厚的短钢筋,要求短筋必须呈现水平、同板墙垂直,以保证砼墙不位移、墙体厚度的准确性及大模板稳定性。模板转角处,阳角用角钢及螺栓连接,阴角用角钢及螺栓连接,阴角用角模连接;外墙的外模一般可用一组上下能调节的支架支承,支承的定点设置在下层板墙穿墙螺栓眼外,并用穿墙螺栓眼处,并用穿墙螺栓固定牢靠。内墙外模支承在楼板上,两侧模板校准采用预先焊接、长同墙厚的控制短筋及长为900mm的Φ18的对拉螺杆,螺杆的墙内部分套上Φ25的PVC塑料套管,为保证大模上口墙体厚度,在模板上口设置Φ14撑筋@1000后紧固大模螺栓校正垂直度,支撑固定模板。模板外侧上下采用三道钢管作连接支撑;

大跨度梁施工方法

大跨度梁施工方法 该项目现浇梁体最大跨度21.6米,断面尺寸400mm*1400mm,现浇混凝土支架高度4-10米。该大梁施工特点是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前必须编制大跨梁专项施工方案以指导施工,在此根据现有资料简述本项目大跨度梁施工方法。 施工时先浇筑梁端立柱,待其强度达到70%以上,使其形成外部支撑体系,然后浇筑梁板混凝土。施工时部分大梁的支撑落在下层120mm的混凝土楼板上,当支架架设在下层楼板时,下层楼板的支撑体系暂不拆除,以便保证楼板有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,待上层大跨度梁强度达到拆模强度后再循环卸落。 1、支架及模板布置 模板及支撑体系选型 现浇大跨度梁脚手架搭设高度4-10米,脚手架施工时,梁底脚手架做加密处理,加设2根承重立杆,立杆采用与梁板脚手架同规格钢管,承重杆间距533,133,533;沿梁跨度方向间距500mm。梁底采

用3根50mm×100mm 的木方,顶托托梁材料选择100mm ×100mm 木方。支架及模板施工时沿梁跨度方向设预拱度。 模板面板采用18mm 厚复合胶模板。龙骨布置5道,龙骨采用50mm ×100mm 方木;外龙骨间距300mm ,外龙骨采用Φ48×3.0双钢管,Φ16对拉螺栓布置3道,竖向间距300,400,400(mm),断面跨度方向的间距300mm ,对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整。 图1:梁高1400mm 模板组装示意图 (注:对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整) 333 333 333333 1500m m

PC吊装专项施工方案

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工准备 (5) 五、PC构件吊装施工 (8) 六、PC构件施工质量控制 (21) 七、汽车吊基础承载力验算、钢丝绳验算 (25) 八、施工安全与环境保护 (27) 附图:PC构件汽车吊位置、堆场、道路加固平面布置图 (29) 一、工程概况 1.1 工程概况 工程名称:北仑大碶九峰山1#地块项目 建设单位:宁波龙晟房地产发展有限公司 设计单位:中国联合工程公司 监理单位:宁波海城工程监理有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 地理位置:本工程位于宁波市北仑区大碶街道太河南路九峰山景区对面;(场地东侧太河南路,西侧靠山,无道路)。

结构类型:框剪结构、PC结构。 工程包括:1#~36#楼36栋别墅为地上3层,建筑高度为9.85m,层高3.6m、3.1m、3米。37#~38#楼、40#~45#共8栋洋房为地上7层,建筑高度为21.95m,层高3m。39#楼、52#~54#共4栋洋楼为地上6层,建筑高度为18.95m,层高3m。56#楼商业用房为地上2层,建筑高度为7.95m,层高4.5m、3.3m。57#~59#共3栋为附属用房为地上1层,建筑高度4.6m。 1.2 PC构件概况 本工程38#、39#、41#、43#楼2F~7F层;45#、47#、49#、51#楼2F~6F层为预制构件,分别为预制阳台、预制填充墙、预制楼梯、预制叠合板、飘窗板。 1.2.1 PC构件特点 1、产业化流水预制构件工业化程度高; 2、成型模具和生产设备一次性投入后可重复使用,耗材少,节约资源与费用; 3、现场装配、连接可避免或减轻施工对周边环境的影响; 4、工业化节能降耗成效显著,节电、节水、节能、建筑废弃物得到抑制,扬尘、噪声污染得到有效控制; 5、工程施工周期短; 6、劳动力资源投入相对减少; 7、机械化程度有明显提高,操作人员劳动强度得到自效缓解; 编号说明: 注:本工程所有预制构件混凝土强度均为C30。 二、编制依据 (1)、JGJ 1-2014

超危大模板施工方案

施工组织设计(或专项方案)审批表

重庆建工集团股份有限公司 资中县人民医院综合大楼建设项目高大模板专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆建工集团股份有限公司 资中县人民医院综合大楼建设工程项目部 年月日

目录 1 工程概况 (5) 1.1本工程所涉及到的高大支模施工概况 (5) 1.2施工特点 (8) 2 编制依据 (8) 3 施工计划 (9) 3.1技术准备 (9) 3.2生产准备 (9) 3.3劳动力准备 (10) 3.5材料准备 (11) 3.6施工部署 (12) 4 高大支模施工工艺 (15) 4.1高大支模工程施工 (16) 4.1.1柱模板工程: (16) 4.1.2墙模板工程: (27) 4.1.3梁模板工程: (32) 4.1.4板模板施工: (37) 4.2梁板满堂支撑体系构造要求 (45) 4.3模板搭设要求 (47) 4.4模板拆除要求 (48) 4.5混凝土浇筑要求 (51) 4.6监测监控 (53) 4.7支撑体系抱柱要求 (55) 5 施工安全保证措施 (56) 5.1危险源辨识与控制 (56) 5.2安全管理人员配置 (57) 5.3搭设、使用、拆除过程安全保证措施 (58) 5.3.1搭设过程安全保证措施 (58) 5.3.2使用阶段安全保证措施 (58) 5.3.3拆除阶段安全保证措施 (59) 5.4安全防护措施 (61) 5.5防大雨大风措施 (61) 5.6防触电措施 (62) 5.6防火措施 (62) 5.7高空防坠落措施 (63) 6 质量保证措施 (66) 6.1质量控制标准 (66) 6.2质量控制措施 (70) 6.2.1模板安装控制措施 (70) 6.2.2相邻工序施工控制注意点 (70) 7 环保施工保证措施 (72) 8 施工管理、作业人员配备及分工 (74) 8.1施工管理人员及分工 (74) 8.2所需劳动力安排 (74) 9 检查验收 (75) 9.1构配件进场检查与验收 (75) 9.2搭设过程中和使用前的检查 (79)

2017大钢模板专项施工方案最终

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目) 大钢模板施工方案 专 项 方 案 施工单位:北京市京达建筑工程有限公司 日期:2017年03月21日

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目)大钢模板施工专项方案 编制人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、模板设计方案 (5) 3.1模板介绍 (6) 3.1模板配置 (6) 3.2(86)系列整体全钢大模板 (6) 3.3角模 (7) 3.4穿墙螺栓 (9) 3.5堵头板(封头板) (9) 3.6电梯井模板与电梯井平台 (10) 3.7楼梯踏步 (11) 3.8丁字墙处理方案 (12) 3.9 梁施工工艺 (13) 3.10外墙模板支设方案 (14) 3.11斜支撑及挑架 (15) 四、模板施工 (17) 4.1施工前的准备工作 (17) 4.2、配件的组装 (18) 4.3模板的吊装 (18) 4.4模板的安装 (19) 4.5模板拆除 (20) 4.6模板保养 (21) 五、质量保证措施 (22)

六、钢大模板对设备及相关工序的要求 (23) 七、模板成型保护 (23) 八、安全、文明施工 (23) 九、计算书 (25) 十、附图 (30)

大钢模板专项施工方案 一、工程概况 本工程地下2层,地上22层。地上3层以上为标准层。因此,计划标准层采用大钢模施工。 流水段的划分:本工程结构施工采用流水段施工工艺,分为4个流水段。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。通过合理的流水段划分,能够确保劳动力各工种(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)的不间断流水作业、材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应、机械设备(塔吊)的高效使用,模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,从而加快工程进度。标准层采用大钢模板施工. 二、编制依据 1、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 3、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001); 4、7#住宅楼(顺义区石园北区商住7#楼项目)施工图; 5、本工程施工组织设计; 三、模板设计方案 从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,同时大钢模的重量必须满足现场起重设备能力的要求,在确保施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理,安全。 墙模板选用大钢模模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。墙体混凝土最大侧压力为60KN/m2。板模板及后绑后浇梁部位采用普通木模板,支撑体系为碗扣式脚手架支撑体系,每栋考虑3-4套板模板。

大跨度梁模板专项施工方案

大跨度梁模板工程施工方案计算书 工程名称: xxx学校活动中心 施工单位: xxxx有限公司 编制人: xxx 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (2) 四、梁侧模板面板验算 (2) 五、梁侧模板次楞验算 (4) 六、梁侧模板主楞验算 (5) 七、对拉螺栓验算 (6) 八、梁底模板面板验算 (6) 九、梁底模板次楞验算 (8) 十、梁底次楞下托梁验算 (9) 十一、扣件抗滑移验算 (11) 十二、扣件式钢管立柱计算 (11) 十三、立杆底地基承载力验算 (13)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版 8、《混凝土模板用胶合板GB/T17656-2008》 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 10、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γc t 0β1β2=0.22×24×5.7×1.2×1.2×1.22=52.873 kN/m 2 F=γc H=24×1.6=38.400 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,按200/(T+15)计算,取初凝时间为5.7小时。T :混凝土的入模温度,经现场测试,为20℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取1.5m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.6m ; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.2。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值38.400kN/m 2。 四、 梁侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为50mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×50×50/6=416667mm 3;

叠合板吊装专项方案

构 件 吊 装 专 项 方 案2019年9月

编制人审批人

一、预制装配结构体系说明 本方案针对南通弘俊房地产有限公司南通R18023项目编制。预制装配整体式结构体系采用预制叠合板、楼梯、墙板主构件,通过装配浆锚连接,叠合板、楼梯、墙板主构件连接成整体结构的结构体系,以下简称PC结构体系。 二、工程概况 1、建设单位:南通兆丰置业有限公司 2、监理公司:江苏华铁项目管理有限公司 3、设计单位:南通市建筑设计研究院有限公司; 4、总包单位:华阳建设工程有限公司 5、预制构件生产单位:如皋汉府建筑科技有限公司 6、项目地址:中山东路与兴源大道交叉口 7、建筑概况:拟建项目建设内容主要包括2#3#4#5#6#7#8#9#10#楼 8、PC概况:本工程2#3#4#5#6#7#8#9#10#楼采用预制装配式建筑,混凝土现浇至1层,从2层结构开始预制装配。 本工程层构件最多数量、最大尺寸及最大重量详见下图:

三、编制依据 1.项目总承包工程招标文件及招标答疑文件、施工合同。 2.建设单位提供的本工程施工图纸。 3.本公司的管理体系文件和企业技术标准。 4.现行国家、行业及地方施工技术规范: 《建工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013《工程测量范》 GB50026-2016《钢筋机械连接技术规程》 JGJ18-2010《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ276-2012《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010; 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑电气工施工质量验收规范》 GB50303-2012 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2015

危险性较大模板专项施工方案

危险性较大模板专项施工方 案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

模板专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 二、施工平面布置 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络

2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二节、编制依据 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)中国建筑工业出版社;《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 第三节、施工计划 一、施工进度计划

二、材料与设备计划 柱模板 1、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 3、扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》GB 15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 采用[*面板厚度*]厚[*面板类型*],在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用[*竖楞材料*],柱箍采用[*柱箍材料*]围檩加固,采用可回收[*螺栓型号*]对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×钢管斜向加固(尽量取45°)。 第四节、施工工艺技术

定型钢模板施工方案教程文件

模板施工专项方案 一、工程慨况: 该工程系江油市江油市枫顺小学重建项目工程,位于江油市枫顺乡。建筑面积990.0m2;建筑层数:3层;建筑高度:11.7米;框架结构;耐火等级:二级;为了确保本工程施工安全的结构部分的合格,确保砼浇捣成型达到里实外光,针对本工程的实际情况,编制如下施工方案。 二、模板的选用和支撑方案 1、本工程基础为柱下独立基础,混凝土基础采用定型钢模板拼装,Φ48钢管箍固定,其水平间距不大于800mm,确保砼成型截面尺寸和轴线位置准确无误。 2、构造柱模板:采用组合钢模板散拼散拆,构造柱箍采用钢管架,间距600mm,相互错开布置。在夹柱子时,先与满堂脚手架相连后校正柱子。柱模板支在梁下口100mm处,上口支平。 3、梁模板:采用以钢模为主,木模为辅,支承用满堂脚手架支承,为了加速进度,提高架管的周转利用率,每根梁支2—3根杉杆或砌2—3根370×370的砖柱来支承。当砼施工完后,三天架子可拆除。满堂脚手架的搭设,立杆间距不大于6M,高度不超过楼层。横杆间距不大于1.5M,均加扫地杆和剪刀撑,使架子稳定,有砖墙的部位,可在柱子砼浇完拆模后,把砖墙砌到梁的下口300mm处,然后放梁底模。侧面短钢管和扣件夹,用木楔楔紧即可。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为150mm。

4、板模板:采用木模板及钢模板上铺竹胶和板(8厚),支撑系统采用钢管架件式满堂脚手架支撑承重架,其搭设参数要求为:立杆横距≤1000mm,纵距=800mm,横杆步距≤1500mm,按操作规程要求设置剪刀撑和扫地杆。采用50*100木枋作板模搁栅,间距≤300mm。 5、楼梯模板:楼梯模板由底模、外帮板、踏步侧板等组成。楼梯模板在配制时必须先放出大样,以便量出模板的准确尺寸,楼梯底模根据放样尺寸用18厚九层板制作,楼梯外帮板用18厚九层板制作,背后用50X100 mm木枋连成整体,踏步侧板用40厚木板制作,侧板宽度至少要等于梯段厚及踏步高。 三、模板构造做法 现浇梁板模板的拼装示意图如下所示。 8厚竹胶板 5*10cm木枋间距≤300 四、模板的施工 1、支模前应熟悉图纸设计,确定结构的几何尺寸、形状;

大跨度梁(高支模)施工方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2大跨度梁概况 (4) 2.3高支模概况 (4) 3 施工总体部署 (4) 3.1组织机构 (4) 3.2方案选择 (4) 3.3施工顺序安排 (8) 4 模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.1模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.2高支模质量保证措施 (9) 4.3附计算 (9) 5 钢结构的吊装及措施 (28) 5.1H型钢梁吊装 (28) 5.1.1 H型钢梁简介 (28) 5.1.2现场塔吊介绍 (29) 5.1.3-6.05米层构件吊装工况分析表 (33) 5.1.4钢梁吊点选择 (33) 5.1.5钢丝绳直径选择 (34) 5.2箱型梁吊装 (34) 5.2.1一层构件吊装工况分析表 (34) 5.2.2现场塔吊及塔吊性能 (36) 5.2.3一层构件分段后吊装工况分析表 (37) 5.2.4箱型梁吊装方法 (38) 5.2.5支撑架计算书 (38) 5.3第六层箱型梁吊装 (46) 5.3.1箱型梁所在位置如下图: (46) 5.3.2塔吊布置图及塔吊介绍 (47) 5.3.3六层钢梁吊装工况分析 (50) 5.3.5钢梁运输线路 (53) 5.3.6吊机的选用 (55) 5.3.7钢柱牛腿及吊耳计算 (56) 5.3.8轨道梁对五层混凝土梁的集中荷载分析 (57)

5.3.9轨道计算书 (62) 5.3.10钢梁吊装几个注意的问题 (65) 5.3.11五层楼面梁支撑钢柱计算书 (65) 5.3.12混凝土受压计算 (67) 混凝土:C30 (67) F c=14.3N/mm2 设混凝土强度达到50%,则F c1=7.1N/mm2 (67) 支撑柱顶加200x200x30厚的钢板,故受压面积为:200x200=40000mm2 (67) F=7.1*40000=284000N=284KN > 250KN 故满足。 (67) 5.4二层H1000*400*46*46型钢的吊装 (67) 5.4.1 H型钢梁所在位置 (67) 5.4.2塔吊分析 (67) 5.5安全措施 (68)

吊装作业专项施工方案

宁安高速公路 A13标段项目经理部 冒叱路 LUZHONG HIGHWAY 吊装作业专项安全施工方案 编制:曾琦 复核:葛启辉 审查:徐良军 山东鲁中公路建设有限公司宁安高速 A13标段 2015年 月 日

吊装作业专项安全施工方案 第一章工程简介、编制依据、范围 一、工程简介 江西省宁都至安远高速公路建设项目A13标段,线路起讫桩号为 K130+400-K149+00Q全长18.6KM。其主要工程量为:路基挖方3668196 M3,路基填方369332QM3大桥3座,中桥1座,高架桥4座,分离立交4座,互通跨线桥1座,小型构造物80道。计划设梁场2处,小构盖板预制场1 处,钢筋加工场1处。本标段拟投入使用吊车5台、龙门吊7台、架桥机2 台。 二、编制依据 1、《起重机使用说明书》 2、《汽车吊安全技术规范》(JGJ 88) 3、《建筑卷扬机安全规程》(GB 13329) 4、《混凝土结构设计规范》(GB5QQ1Q) 5、《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5Q278-1998 6、《起重机械安全规程》GB6Q67-1985 7、《起重机试验规范和程序》GB59Q5-86 & 本工程施工组织总设计及相关文件。 三、适用范围 本方案适用于宁安高速A13标段内桥涵工程的施工、材料装卸、预制构件运输安装等起重作业施工。 第二章起重吊装施工方案 一、施工计划 本标段工程计划开工时间:2015年1月15日 计划完工时间:2016年4月30日 二、起重吊装作业施工 1、作业前对参加作业人员进行方案和安全技术交底。 2、作业时周边应置警戒区域,设置醒目的警示村志,防止无关人员进入;特别危险处应设

高大模板专项施工方案

模板专项施工方案 一、编制依据 《柳州市奋进建材有限责任公司办公楼回建工程工程结构施工图纸》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中国建筑工业出版社 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社《建筑工程模板施工手册》 (第二版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 二、工程概况 柳州市奋进建材有限责任公司办公楼回建工程,位于柳太路旁。工程主要为砖混结构,展厅部分为框架结构;地上二层;建筑总高度:8.35m;底层层高:3.28m 、二层层高8.28米;总建筑面积:855平方米。本工程由柳州市奋进建材有限责任公司投资建设,中铁建柳州勘查设计院设计,柳州市勘察测绘研究院地质勘察,柳州市正宇监理公司监理,广西冶金建设公司组织施工。 本工程展厅屋面标高8.28m(最低点),属于高支模,按规定需对展厅的模板及支撑体系进行设计验算,并对方案进行专家论证。 三、高支模施工方案 展厅屋面模板及支撑系统计算 ㈠、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):8.00; 板底支撑连接方式:方木支撑; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00; 托梁材料为:12.6号槽钢; 5.楼板参数 楼板的计算厚度(mm):100.00;

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

大跨度梁模板安全专项施工方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:XX公园人防工程 本表由承包单位填报,一式三份,送监理机构审核后,建设监理及承包单位各一份。

XX公园人防工程工程 大跨度梁模板 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 编制单位:XX建设工程集团有限公司 编制时间:年月日

目录 第一节、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 一、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 二、施工要求--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 三、技术保证条件 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 第二节、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 - 第三节、施工计划--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 - 第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 一、技术参数------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 二、工艺流程------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 三、施工方法------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 四、检查验收------------------------------------------------------------------------------------------------ - 17 - 第五节、施工安全保证措施 ----------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 一、组织保障------------------------------------------------------------------------------------------------ - 19 - 二、技术措施------------------------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 三、监测监控------------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 - 四、应急预案------------------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 第六节、劳动力计划 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 一、专职安全生产管理人员----------------------------------------------------------------------------- - 26 - 第七节、计算书--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 【计算书】--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -

PC吊装专项施工方案(1)

PC 构件吊装专项施工方案
一、工程概况.................................................... 2 二、编制依据.................................................... 3 三、施工计划.................................................... 3 四、施工准备.................................................... 7 五、PC 构件吊装施工 ............................................ 13 六、PC 构件施工质量控制 ........................................ 35 七、 汽车吊基础承载力验算、钢丝绳验算.......................... 38 八、施工安全与环境保护......................................... 41 附图:PC 构件汽车吊位置、堆场、道路加固平面布置图 .............. 42
第1页

一、工程概况
PC 构件吊装专项施工方案
1.1 工程概况
工程名称:北仑大碶九峰山 1#地块项目 建设单位:宁波龙晟房地产发展有限公司 设计单位:中国联合工程公司 监理单位:宁波海城工程监理有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 地理位置:本工程位于宁波市北仑区大碶街道太河南路九峰山景区对面;(场 地东侧太河南路,西侧靠山,无道路)。 结构类型:框剪结构、PC 结构。 工程包括:1#~36#楼 36 栋别墅为地上 3 层,建筑高度为 9.85m,层高 3.6m、 3.1m、3 米。37#~38#楼、40#~45#共 8 栋洋房为地上 7 层,建筑高度为 21.95m, 层高 3m。39#楼、52#~54#共 4 栋洋楼为地上 6 层,建筑高度为 18.95m,层高 3m。 56#楼商业用房为地上 2 层,建筑高度为 7.95m,层高 4.5m、3.3m。57#~59#共 3 栋为附属用房为地上 1 层,建筑高度 4.6m。
1.2 PC 构件概况
本工程 38#、39#、41#、43#楼 2F~7F 层;45#、47#、49#、51#楼 2F~6F 层 为预制构件,分别为预制阳台、预制填充墙、预制楼梯、预制叠合板、飘窗板。
1.2.1 PC 构件特点
1、产业化流水预制构件工业化程度高; 2、成型模具和生产设备一次性投入后可重复使用,耗材少,节约资源与费用; 3、现场装配、连接可避免或减轻施工对周边环境的影响; 4、工业化节能降耗成效显著,节电、节水、节能、建筑废弃物得到抑制, 扬尘、噪声污染得到有效控制; 5、工程施工周期短; 6、劳动力资源投入相对减少;
第2页

危险性较大模板专项施工方案

危险性较大模板专项施工方案 1 2020年4月19日

模板专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 二、施工平面布置 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络 2 2020年4月19日

3 2020年4月19日 2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二节、编制依据 《建筑结构荷载规范》( )(GB50009- )中国建筑工业出版 社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010- )中国建筑工业出版社; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162- )中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;

《钢结构设计规范》(GB 50017- )中国建筑工业出版社; 第三节、施工计划 一、施工进度计划 二、材料与设备计划 柱模板 1、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规 定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130- 的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130- 的有关规定。锈蚀检查应每年 4 2020年4月19日

大钢模专项施工方案

11、12 高层住宅楼 钢模板施工方案 、编制依据 1、11、12 高层住宅楼建筑与结构施工图纸及图纸会审纪要、技术要求。 2、浇筑时砼对模板产生的最大侧压力。 3、11、12 高层住宅楼施工组织设计;方案依据以下现行国家行业标准、规范进行设计: 50017-2003 《钢结构设计规范》; 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》; 74-2003 《建筑工程大模板技术规程》; 01-89-2004 《全钢大模板应用技术规程》。 二、工程概况 1、工程简介 本工程为11、12 高层住宅楼,位于市以西,东站货场以北。地上18 层,地下2 层,结构高度51.260 米。墙体结构形式为现浇混凝土剪力墙结构,标准层层高为2800。根据本工程的特点,选用全钢大模板为结构施工的主导模板。地下一、二层采用竹胶板(详见竹胶板施工方案)。 2、流水段的划分:本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。根据11、12 高层住宅楼工程施工图纸和本工程结构特点,本工程11、12 分别共划分2个流水段,模板配置1个流水段,11楼由1-2 单元向3 单元流水施工;12楼由1-4单元向5-7单元流水施工。墙体流水段划分界处模板配置断开成搭接形式。由于不同单元及厚度变化,当模板流水不能满足使用时增配部分角模及模板。 三、模板设计方案从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,并保证施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理、安全。 墙模板选用86 系列主龙骨模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm 厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。 1、墙体模板本工程墙体模板设计高度按标准层2800 层高减板厚设计并预留施工余量计算,考虑泵送混凝土施工时需剔除墙体上部浮浆层,确定模板高度为2720,内外模等高(是否需加高外模及电梯井内模可由甲方定),阴阳角模及异型角模高度为 2900。内墙模板编号均为N,高度为2720,外墙模板编号均为丫,高度为2720。 2、角模 阴角编号为J,角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2mm缝隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。 阳角编号为、阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长

相关文档
相关文档 最新文档