基底尺寸:长边B = 12 M 短边H = 0.6 M

一、基本信息
基本风压 ω0 = 0.40 kN/m2
局部体型系数 μs1 = 1.00
计算风压处高度 z = 3.0 m
地面粗糙度 B 类

二、高度变化系数μz
根据《荷载规范》表8.2.1,高度变化系数μz = 1.000

三、阵风系数βgz
根据《荷载规范》表8.6.1,阵风系数βgz = 1.700

四、风压标准值ωk
风压标准值 ωk = βgz*μs1*μz*ω0
= 1.700*1.00*1.000*0.40
= 0.68 kN/m2(此处选的特别大)
按照规范规定,大连市区高大建筑选D,即0.49。


砼等级:C20

M1=(0.6*12*0.62*25+30)*0.3=42.48

M2=(0.6*12*0.62*25+30)*0.3=42.48

V1=0.68*12*3*1.5=36.72

V2=0.49*12*3*1.5=26.46

挡土墙处凿毛,最好锚固处理。