文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新市政基础工程试验检测项目及频率表

最新市政基础工程试验检测项目及频率表

最新市政基础工程试验检测项目及频率表
最新市政基础工程试验检测项目及频率表

最新市政工程基础设施工程试验检测项目及频率参考表

试验检测项目及试验检测频率规定明细表

省道二桓线三道沟至下套段边防公路建设项目 试验检测项目及试验检测频率规定明细表 试验说明 一、试验检测频率应严格按照要求的最小频率及标准进行,当不足一次时,最少进行试验一次,具体说明如下: 1、每批货:钢筋、钢丝、钢绞线、预应力粗钢筋、冷拔低碳钢筋,应为同品种、同等级、同一截面、同一炉号、在同一时间交货,钢筋重量60吨为一批,冷拉钢筋20吨为一批。沥青为同一容器,重量在100吨以下。 2、每批号:同一厂家、同品质、同编号、同生产日期水泥为200吨,不足200吨按一批对待。石灰为200吨,粉煤灰为1000立方米。 3、每料源:粗细骨料为同一粒径等级、同一厂家,结构物为100立方米以下,路面为1000立方米以下。 4、每级土壤:为同一地点、同一类别,且数量在5000立方米或以下。 5、同批构件:系指一个或多个构件,用同一级别、同一材料、同一配合比混凝土预制的构件。 二、根据《公路工程施工监理规范》和有关管理办法的规定,将试验检测工作分为承包人试验和监理工程师试验两大类。 (一)承包人试验应包括验证试验、工艺试验、见证试验、自检试验、标准试验和委托试验。 1、自检试验:是承包人按要求频率和标准进行最小频率的试验。

2、验证试验:是对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。 3、工艺试验:是根据技术规范的规定,在施工之前对路基路面及其他需要通过预先试验方能施工的分项工程预先进行工艺试验,然后依其试验结果全面指导施工。主要包括:(1)掺灰土方路基施工(2)路面各结构层施工(3)桥涵工程特殊施工工艺以及其它工程。 4、见证试验:是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位,监理单位的试验检测人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。见证试验范围:(1)用于承重结构的混凝土、砂浆试件试验。(2)用于结构工程的主要受力钢筋。(3)稳定粒料的无侧限抗压强度。(4)沥青技术指标,沥青混凝土马歇尔稳定度试验。(5)土基的最大干密度试验。(6)监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目,见证试验的频率时承包单位自检频率的10%。但对下列项目应按承包人频率100%进行见证取样送检试验:半刚性基层、底基层强度、水泥混凝土强度、结构混凝土强度以及重要施工部位。 5、标准试验:施工前应对工程控制永的标准数据进行试验确定,为标准试验,包括材料最大干密度确定(标准击实)、混合料的掺配比例的确定等等(配比)。标准试验是对各项工程的标准指标进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各项标准击实验、寂寥的标准级配试验、混合料的配合比试验、标准强度试验等。应按以下要求进行:1)试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查。2)在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应由承包人先完成标准试验,试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。3)监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行复核(对比)试验,必要时以便确定或调整承包人标准试验的参数或指标。 6、委托试验:承包人不具备试验检测条件或未经主管部门批准同一进行试验检测项目,承包人可委托有资质的试验室进行,试验结果作为自检试验出现。

市政工程试验检测频率执行标准汇总

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

市政工程项目试验检测计划

重庆市XXX用快速路北段Ⅱ标段项目试验检测计划 文件编号: XXX 编制: XXX 审核: XXX 审批: XXX 中建X局重庆市XXX快速路北段Ⅱ标段项目经理部 二○一○年十一月十日

目录 1 工程概况.................................................. 错误!未指定书签。 2 编制依据.................................................. 错误!未指定书签。 3 试验检测规划及资源配备.................................... 错误!未指定书签。 1.1 试验规划............................................ 错误!未指定书签。 1.2 资源配备............................................ 错误!未定义书签。 4 主要试验项目检测计划...................................... 错误!未指定书签。 5 试验管理.................................................. 错误!未指定书签。 ....................................... 错误!未指定书签。 .......................................... 错误!未指定书签。 .................................... 错误!未指定书签。 ........................................ 错误!未指定书签。 .................................... 错误!未指定书签。 ...................................... 错误!未指定书签。

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1 土工颗粒分析、界限含水量、 击实试验、室内CBR试 验 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土 2 细集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 3 细集料(沥 青砼用) 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 坚固性、棱角性每一料源检验1次 4 粗集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性、碱活性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 5 粗集料(沥 青混合料 用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 粘附性、磨耗损失、坚固 性、软石含量、磨光值(表 面层) 每一料源检验1次

市政工程试验检测计划

湖南省建筑工程集团总公司 湘西武陵山文化产业园I标 试 验 检 测 计 划 (市政工程) 湖南省建筑工程集团总公司 湘西武陵山文化产业园I标项目经理部 2015年5月

审批页 编制人:_________________________ 审核人:_________________________ 审批人:_________________________ 监理单位:_______________________

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1. 建立试验管理台帐 (5) 2. 试验质量保证措施 (5) 3. 资料管理措施 (5) 4. 试验安全管理 (5) 5. 试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7) (一)....................................................................... 路基填土7(二)......................................................................... 原材料7(三)................................................................... 外加剂的检验11(四)................................................................... 水质分析试验11(五)........................................... 水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比11(六)................................................................. 水泥混凝土检验13(七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验.. (15) (八)................................................................. 沥青混合料试验15(九)................................................................. 混凝土实体检测15(十)地基承载力检验 (16) (十一)桥梁动静载试验 (16) (十二)路面质量检测 (17) (十三)隧道监控量测 (19) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表21 (二)路基、路面工程试验检测项目计划表24 (三)隧道工程试验检测项目计划表27 (四)给排水工程试验检测项目计划表29 (五)防护工程及附属构筑物工程试验检测项目计划表31

市政道路工程项目试验检测计划

市政道路工程项目试验检测计划 XXXX路改造工程 试 验 检 测 计 划 编制: 审核: 审批: X X X X工程集团有限公司 20 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (1) 4.主要试验项目检测计划 (2) 5.试验管理 (5) 5.1 试验现场管理 (5) 5.2 材料源管理 (5) 5.3见证取样试验管理 (5) 5.4 试验检测结果 (6) 5.5 试验检测资料管理 (6) 5.6 试验员岗位职责 (6)

1.工程概况 本次建沙路改造工程由南至北贯穿丹灶镇大金置地园区,设计范围为(桂丹路~丹建路段),总长约2.717km。 主要内容为按规划横断面拓宽现状路面,加长现状涵洞,新建市政排水系统,改造现状照明及景观绿化设施,按市政道路标准新建交通安全设施。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 2)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 4)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 5)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 6)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 7)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 8)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程试验检测项目均委托广东成信建设工程质量检测有限公司完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2 资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定梁少岳作为项目试验员,负责试验工作。 由于所有试验检测均委广东成信建设工程质量检测有限公完成,故现场仅将各类试

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表2014.10 编 序号 1类别 土工 检验项目采用标准 颗粒分析、界限含水量、JTG E40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR 试JTG F10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009 版 检测频率取样方法 每 5000m 3 或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2 3 4 5细集料(水 泥砼用) 细集料(沥 青砼用) 粗集料(水 泥砼用) 粗集料(沥 青混合料用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚《公路工程标准施工招标文件》2009 版 固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 坚固性、棱角性JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 粘附性、磨耗损失、坚固JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 性、软石含量、磨光值(表 面层) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400 m 3 每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400 m 3 每一料源检验 1 次 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。

市政道路工程试验计划

《项目试验计划》第一版 XXXXXXXXXXXXX工程 试验检测计划书 XXXXXXXXXXXX经理部

XXXXXXXX项目经理部 项目试验计划 项目名称: 业主: 项目性质: 文件编号: 编写: 审核: 审批: 受控状态:(盖章有效)

目录 一、编制项目试验计划目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、编制依据 (1) 四、主要结构设计要求 (2) 4.1路面结构设计 (2) 4.2结构层技术指标标准 (3) 4.3路基设计 (4) 4.4路基处理 (5) 4.5连续配筋水泥混凝土技术要求 (6) 五、试验检测主要工作内容 (6) 六、主要项目试验检测计划表 (7) 七、试验管理 (14) 7.1 试验现场管理 (14) 7.2 见证取样试验管理 (14) 7.3 试验检测结果管理 (14) 7.4 试验检测资料管理 (14) 八、工作流程图及质量控制体系 (15) 九、不合格处理程序 (16) 十、附件(现场试验设备配置表) (17)

XXXXXXXXXXXXXXXX经理部 一、编制项目试验计划目的 1.1编制项目试验计划是贯彻市政道路工程验收标准,保证施工质量和创优目标的必要控制手段。 1.2项目试验计划是本项目开展试验工作的大纲和依据。 1.3项目试验计划是保证本项目试验工作有计划,确保检测工作质量,消除工程质量隐患。 二、工程概况 2.1 XXXXX位于青菱工业园,是园区内一条重要的南北向货运通道,规划定位为城市次干路,道路红线宽40m,设计车速30~50km/h(辅道车速30 km/h)。本标段工程南起XXX二路桩号K3+260,北至XXXX西路桩号K5+120,桩号里程长度为XXXm,主要工程为道路、岩土、交通、排水、景观、电气等工程。 三、编制依据 3.1施工合同、施工设计图纸、地勘资料和施工现场勘探资料等; 3.2本工程的施工组织设计; 3.3现行的规范、规程、验标,以及国家和其他行业规范、规程。 1)《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013 2)《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 5)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 6)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

工地试验室主要试验检测项目及频率.doc

序号 公路工程试验检测项目及频率汇总表 类别检验项目采用标准施工单位自检频率取样方法 1 2 3 4 5 颗粒分析、界限含水量 土工试验、击实试 验、室内 CBR试验 筛分、含泥量、泥块含 量 细集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性 含水量 筛分、表观密度、含泥细集料(沥青 量、砂当量或亚甲兰值 砼用) 坚固性、棱角性 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值 粗集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值、表观密 粗集料 度、吸水率 (沥青混合 粘附性、磨耗损失、坚 料用) 固性、软石含量、磨光 值(表面层) JTG E40 -2007 《公路土工试验规程》 JTG F10 -2006 《公路路基施工技术规范》每 5000m3或土质发生变化时 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 每一料源检验 1 次 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》 混凝土开盘前必做 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005 《公路工程集料试验规程》 不得超过 400m3 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》每一料源检验 1 次 砼开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 不得超过 1000m3 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》 每一料源检验 1 次 取具有代表性的扰动土 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。

市政道路工程试验及检测方案

市政道路工程试验及检测方案 一、机构设置布局 试验室在项目经理、总工程师直接领导下从事试验工作。试验室设主任工程师一名,负责试验室的全部工作,设助理工程师两名,主要分管原材料检验、混凝土试验、设备校验与内业资料整理、汇总,并配备三名试验员协助工程师完成试验项目。 二、试验室布局 试验室设置在拌和站附近的工作场地上,与混凝土搅拌站、材料仓库、钢筋加工场用地相邻,以利检验。 试验室分为办公室、养护室、水泥室、力学室、土工室。 三、主要试验项目 可分为粗集料检验、细集料检验、水泥检验、钢筋检验、混凝土配合比设计、砂浆配比设计、压实度检测、桩基检测、粉煤灰检测、混凝土试块检测、外加剂试验、张拉设备校验、桥梁检测等。 1、原材料检验 (1)砂:采用中砂,其检测频率为200立方一次,其试验科目分筛分试验、砂的最大杂质含量试验和含泥量实验、密度检验等。 (2)石子:每400立方检验一次,检测项目包括筛分、密度、空隙率、含泥量、压碎值等。 (3)水泥:水泥每100吨检验一次,检测项目包括细度、凝结时间、安定性、强度等。 (4)外加剂:生产外加剂厂家须经有关部门认可,外加剂质量应符合《混凝土外加剂》(GB8276-1997)规定,进场外加剂须带质量报告书,并认真进行复核报告中化学成份中有害物质是否超量,使用过程中,试验室则应对进场每批量外加剂作如下检验:减水率、对检工作性能

影响、凝结时间、含气量、抗压强度,其标准可与试配选定配合比的条件进行对比。 (5)水:采用饮用水,可不进行检验。采用地下水要检验。 (6)配合比设计:设计依据:《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)《公路桥涵施工技术规范》(TJ04l-2000),江海高速公路江都二标施工图设计。设计完成后报监理工程师审批。 (7)钢筋机械性能检验: A.进场钢筋每批量需带有质量保证书。工地试验以20T为一批量,作其机械性能试验,试验项目及指标见下表。 钢筋试验项目及指标表

市政工程试验检测计划

xxxx 工程 试验检测计划(市政工程) xxxxx工程项目部2016年7月

审批页 编制人:________________________ 审核人:________________________ 审批人:________________________ 监理单位:

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1.建立试验管理台帐 (5) 2.试验质量保证措施 (5) 3.资料管理措施 (5) 4.试验安全管理 (5) 5.试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7) (一)....................................................................... 路基填土7 (二)......................................................................... 原材料7 (三)................................................................... 外加剂的检验11 (四)................................................................... 水质分析试验11 (五)........................................... 水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比11 (六)................................................................. 水泥混凝土检验13 (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 . (15) (八)................................................................. 沥青混合料试验15 (九)................................................................. 混凝土实体检测15 (十)地基承载力检验 (16) (十一)桥梁动静载试验 (16) (十二)路面质量检测 (17) (十三)隧道监控量测 (19) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 21 (二)路基、路面工程试验检测项目计划表 24 (三)隧道工程试验检测项目计划表 27 (四)给排水工程试验检测项目计划表 29 (五)防护工程及附属构筑物工程试验检测项目计划表31

市政工程常用试验检测项目与频率汇总.

市政工程常用试验检测项目与频率汇总 市政工程检测项目与频率 CJJ 1-2008 注:检测压实度﹑弯沉﹑灰剂量﹑弯沉的依据都一样,所以重复的就不再注明。 工程类别检测项目检测频率检测方法检测依据 路基土方路基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 JTG E40-2007《公路土工 试验规程》,JTG E60- 2008《公路路基路面现场测 试规程》弯沉每车道每20米测一点弯沉仪检测 JTG E60-2008《公路路基 路面现场测试规程》 路肩压实度每100米,每测各抽检一点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 换填土处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 砂垫层处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 灌砂法同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 基层及底基层石灰稳定 土,石灰 粉煤灰稳 定砂砾 ﹙碎 石﹚,石 灰粉煤灰 稳定钢渣 灰剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验 由试验室人员取样,JT J 057-1994《公路工程无 机结合料稳定材料试验规 程》 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验检测依据JTJ 057-1994压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 1点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 弯沉每车道﹑每20米测1点弯沉仪检测JTG E60-2008 水泥稳定 土类 水泥剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验由委托试验室人员取样 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验JTG 057-1994

市政工程项目试验检测计划

丹灶镇建沙路改造工程 试 验 检 测 计 划 编制: 审核: 审批: 深圳市交运工程集团有限公司2014年4月11日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (1) 4.主要试验项目检测计划 (2) 5.试验管理 (5) 5.1 试验现场管理 (5) 5.2 材料源管理 (5) 5.3见证取样试验管理 (5) 5.4 试验检测结果 (6) 5.5 试验检测资料管理 (6) 5.6 试验员岗位职责 (6)

1.工程概况 本次建沙路改造工程由南至北贯穿丹灶镇大金置地园区,设计范围为(桂丹路~丹建路段),总长约2.717km。 主要内容为按规划横断面拓宽现状路面,加长现状涵洞,新建市政排水系统,改造现状照明及景观绿化设施,按市政道路标准新建交通安全设施。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 2)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 4)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 5)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 6)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 7)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 8)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程的试验检测项目均委托广东成信建设工程质量检测有限公司完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块的同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2 资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定梁少岳作为项目试验员,负责试验工作。 由于所有试验检测均委广东成信建设工程质量检测有限公完成,故现场仅将各类试

市政工程项目试验检测计划

重庆市XXX用快速路北段Ⅱ标段 项目试验检测计划 文件编号: XXX : XXX 制编 : XXX 核审: XXX 审批中建XXXX局重庆市快速路北段Ⅱ 标段项目经理部二○一○年十一月十日. 目录 1 工程概 况 .................................................................. . 2 编制依 据 ................................................................... 3 试验检测规划及资源配 备 ..................................................... 1.1 试验规 划 ............................................................. 1.2 资源配备 ........................................... 错误!未定义 书签。 4 主要试验项目检测计 划 ....................................................... 5 试验管 理 ................................................................... 5.1 试验现场管 理 ........................................................

5.2 材料源管 理 ........................................................... 5.3见证取样试验管 理 ..................................................... 5.4 试验检测结 果 ......................................................... 5.5 试验检测资料管 理 ..................................................... ...................................................... . 试验员岗位职责5.6 1 工程概况 本标段为重庆市XXX快速路北段Ⅱ标段,从石坝子立交(不含)至T3航站楼,桩号范围是K8+241.769(跑马坪立交至石坝子立交段项目K8+378.400)~ K13+100.000,路线全长4858.231m。设计车速80km/h,双向8车道,标准段路幅宽度37m。全线主线设桥梁2022m/8座,1座互通式立交(桃子湾立交)。 主线桥梁采用现浇筑预应力箱结构,基础采用人工挖孔桩基。路面结构由62cm 水泥稳定级配碎石基层和18cm沥青混凝土面层组成。 2 编制依据 (1) 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; (2) 本工程的施工组织设计。 (3) 我公司的《建筑安装工程过程试验(检测)控制程序》 (4) 主要规范、规程、标准: 1) 《公路土工试验规程》 JTGE40-2007 2)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTJ052-2000 3)《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-2008 4)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 5)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) 6)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 7)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-008 8)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 9)《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 10)《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》(渝建发[2007]112号) 11)其它相关试验标准 3 试验检测规划及资源配备

试验检测项目及频率

素土试验项目及频率 配比:素土击实、液塑限按每2-3km做一次,需提前7天送检;施工正常检测:压实度用灌砂法按每压实层每1000平米做三个点(需提供压实度要求),沟槽回填压实度用环刀法每层每井距每侧三点(需提供压实度要求),送检日期为施工日期或施工第二天。 灰土试验项目及频率 配比:灰土击实(需提供设计灰剂量)、素土液塑限、灰剂量标准曲线、无侧限抗压强度(需提供设计强度及设计压实度)按每2-3km做一次;石灰钙镁含量(需提供石灰种类、等级及产地)一次;每一个灰土配比需提前20天送样; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组送检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。 二灰碎石试验项目及频率 配比:二灰碎石配合比一个(需提供石灰:粉煤灰:碎石比例、所用碎石种类及原材料产地、设计强度、设计压实度、级配要求)、各种原材料(石灰、粉煤灰、各种碎石)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组、二灰碎石筛分按每2000平米1组送

检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。施工完成后20-28天时取芯按每层1000平米1个点检测厚度(需提供设计厚度)。 沥青混凝土试验检测项目及频率 配比:沥青混凝土目标、生产配合比一个(需提供沥青混凝土型号、设计压实度要求、碎石种类、产地,沥青种类产地、矿粉产地、道路等级、级配要求、依据规范,最好复印一下图纸的前两页说明看看)、各种原材料(各种碎石、矿粉、各种沥青)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:沥青混合料沥青含量及矿料级配试验施工期间一天一次、沥青混合料马歇尔试验施工期间一天一次。施工第二天对前一天完成的沥青混凝土取芯按每层1000平米1个点检测厚度及压实度(需提供设计厚度及压实度)。 原材料检测 碎石400m3一次、砂400m3一次、石灰60t一次、沥青每批次1次。

市政工程试验检测计划

xxxx工程 试验检测 计划 (市政工程) xxxxx工程项目部2016年7月

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1.建立试验管理台帐 (5) 2.试验质量保证措施 (5) 3.资料管理措施 (5) 4.试验安全管理 (5) 5.试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (三)外加剂的检验 (11) (四)水质分析试验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)沥青混合料试验 (15) (九)混凝土实体检测 (15) (十)地基承载力检验 (16) (十一)桥梁动静载试验 (16) (十二)路面质量检测 (17) (十三)隧道监控量测 (19) 第五章试验检测项目与检测计划 (20)

(一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程试验检测项目计划表 (24) (三)隧道工程试验检测项目计划表 (27) (四)给排水工程试验检测项目计划表 (29) (五)防护工程及附属构筑物工程试验检测项目计划表 (31)

一、编制依据 1.1 鄂旅投·御合院(一期)工程施工合同 1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008) 公路沥青路面施工技术规范(JTG F40-2004) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-2008) 给水排水构筑物工程施工及验收规范(GB 50141-2008) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程沥青及沥青混合料试验规程(JTG E20-2011) 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30-2005) 公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 公路工程石料试验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路工程土工合成材料试验规程(JTG E50-2006) 公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98-2010) 混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 1.3 依据地方或相关行业规范、标准、规程。 1.4 依据施工招标文件指定的标准和相关规定;依据监理程序文件和业主及监督部门下 发的相关规定和要求。

市政道路的工程第三方检测方案样本

市政道路的工程第三方检测方案

市政道路工程检测方案 编制单位:(盖章) 编制: 审核: 批准: 日期:年月日 目录

1.工程概况 (4) 1.1.试验检测服务的目的 (4) 1.2.试验检测服务的主要工作内容 (4) 1.3.检测依据 (5) 1.4.工作总体思路 (5) 2.检测内容、检测方法、检测计划 (5) 2.1.外观检查方案及实体检测频率方法 (5) 2.2.资料检查方案及检测方法 (8) 2.3.检测计划 (9) 3.本项目的重点和难点 (10) 3.1.路基弯沉 (10) 4.组织机构、投入的设备和人员 (10) 4.1.检测机构 (10) 5.第三方检测工作程序、工作安排 (19) 5.1.第三方检测工作程序 (19) 5.2.检测工作安排 (22) 6.确保工程质量和工期的措施 (23)

6.1.确保工程质量的措施 (23) 6.1.1............................................................................. 质量方针 (23) 6.1.2............................................................................. 质量目标 (23) 6.1.3............................................................................. 质量承诺 (23) 6.1.4............................................................................. 质量保证措施 . (23) 6.2.确保工期的措施 (24) 6.2.1............................................................................. 建立试验检测项目组 . (24) 6.2.2............................................................................. 制定完善的实施方案 . (24) 6.2.3............................................................................. 建立良好的信息平台 . (24) 6.2.4............................................................................. 组织专业的试验检测队伍 (24) 6.2.5............................................................................. 配

相关文档
相关文档 最新文档