本工程施工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工是按期高质量完成工程施工的保证。冬期施工根据施工规范的要求,要采取特殊措施,以保证施工质量。

冬期施工的确定

安装工程:当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工;

混凝土、钢筋混凝土工程:当室外平均温度持续5天稳定低于5℃时,即转入冬期施工;2、管理措施

冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,结合具体气象条件及工程任务特点,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。

在整个冬期施工中,我们在施工现场设专人测温、每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产,并做气象记录,技术人员在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。

施工计划安排必须考虑到冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不适宜冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。

入冬之前现场施工人员对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。

冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、具体施工方案等技术文件要求。

在涵洞及井室施工时对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。

在焊接管道施工时做好焊前预热及焊后缓冷措施。具体焊接措施见技术交底。

在冬季施工管沟土方开挖时为节约能源,降低成本.采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟及时采用棉毡和草袋保温覆盖。

做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。

对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场

施工前对作业人员做技术、安全交底。

3、技术措施

3.1 土建工程

★土方工程

油建路教育学院段需进入冬期施工,开挖的土方工程宜采用防止冻结法开挖土方,开挖时,可将表层土翻耕耙松,其深度一般不少于0.3m。由于本地段的土质含水率较高,比较易冻,对冬季待开挖的地基土要进行保温防冻工作。土的防冻工作必须在冻结前进行,采取覆盖保温法,开挖完的沟槽土层要做好保温防冻工作。已挖的沟槽铺设在沟底表面,靠近沟壁处的棉毡或草袋要加厚。防止反复冻化而造成塌方,并及时进行支护。已开挖完的沟槽要及时报验,及时进行下道工序施工,防止已挖好的沟槽晾晒时间长而造成的塌方等造成返工现象。未开挖的沟槽,棉毡或

草袋铺设宽度为土层冻结深度的两倍与沟槽宽度之和。

兴华路桥也进入冬季施工,由于需跨越原水渠,也是开挖的难点,地下水较丰富,淤泥较多,地下管线复杂,施工期间相对较长,在冬季开挖要重点计划好地下水造成的困难,开挖前要落实好地下水情况,是否在开挖槽底以下,不得盲目开挖,当沟槽开挖完后及时覆盖和支撑,防止反复冻消而造成的塌方,掌握好放坡系数,对有条件限制不能达到放坡要求的要加以支撑防护,确保槽内的施工安全。

兴华路及油建路进入土方回填阶段时,回填土选用不含冻土块的好土,每层回填的虚铺厚度应根据所用施工机械选择,并要求比常温施工时减少20%~25%。回填工作应连续进行,防止基土或已填土受冻,当天铺土当天碾压,并当天加以覆盖防止受冻。

在取土场拉土时先将外部30㎝去除再拉内部没有受冻的土方进行回填,随拉随填保证所回填的土方内没有冻土块。所有回填的地方均必须排除积水,清除冰块等杂物。

灰土施工特别注意检查土质,不允许使用冻土拌灰土,夯实后的灰土面层和拌好的灰土当天用不完,应采取保温措施。

★混凝土工程

冬季施工混凝土用量最大的是兴华路桥的施工,混凝土用量较大,且地质条件较差,地下水较多,槽底较深。为加快施工进度拟采用商品混凝土进行浇注。现场准备足够的保温用品,浇筑后及时覆盖,禁止混凝土受冻现象的发生。并对混凝土浇筑采取以下措施。

商品混凝土优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水

泥,最小水泥用量不少于300千克/立方米。为保证浇筑的混凝土在受冻前,其抗压强度不低于设计标号的30%,施工中采取热拌混凝土、加热养护、或在混凝土拌合物中掺加外加剂等措施,并对原材料的加热、搅拌、运输和养护等进行热工计算,以指导施工。

混凝土冬期施工时,混凝土采用蓄热并掺外加剂、上部覆盖的方法养护,覆盖采用铺一层聚氯乙烯薄膜保湿,然后覆盖棉毡和草袋保温。

在冬期施工开始之前,在基坑西北侧(主风向)采用搭设挡风墙,可采用钢管脚手架和篷布搭设,搭设挡风墙时要注意,基槽与挡风墙之间要留有足够的空间,同时要注意围护严密、不透风,并绑扎牢固。

商品混凝土,所使用材料的储存、搅拌、运输由搅拌站及入模前的混凝土保温由搅拌站控制.

1)、水泥使用前要运入暖棚内存放。

2)、混凝土组成材料加热温度要根据需要混凝土拌合物的最终温度按计算确定,混凝土的温度要控制在35℃以内,冬季施工期间用砂中不得含有直径大于1cm的冻块,不得含有冻灰膏、冻灰浆等。

3)、组成材料要优先考虑加热水,(加热方法由商品混凝土站统一考虑)当水加热达不到要求温度时,考虑对砂石加热,当石子干燥无冻块时,可只加热砂子。拌合水加热≤80℃,骨料加热≤60℃。

4)、混凝土浇筑时间应尽量选在上午9:00以后,下午16:00以前气温较高的时间,浇筑完毕要及时覆盖保温。

5)、在混凝土冬季施工中,应在混凝土拌制过程中,掺入一定量的化学外加剂,如调节混凝土凝结、硬化性能的早强剂;改善混凝土抗冻的防冻剂

等。在进入冬季施工前,搅拌站对所选用的外加剂要进行钢筋锈蚀试验、7d抗压强度试验和碱含量试验,以及7天、28天强度比试验,并按照相关规范要求做见证试验。

5.6.混凝土搅拌、运输、浇筑、养护要求

5.6.1、搅拌时要先投入砂石和水拌合,然后再投入水泥拌合,不得将水泥与热水直接搅拌,以免产生假凝。搅拌时间比常温季节延长50%,严禁将带有冻团和冰雪的砂石装入搅拌机内。商品混凝土搅拌站对混凝土搅拌运输冬施要求按照规范规定来控制。

5.6.2、严寒季节浇筑混凝土要对运输机具进行适当的护盖保温,尽量缩短运输距离和装卸次数,浇筑时要快浇快盖,工作面尽量缩小,以减少热损失。随时对混凝土入模温度采用温度计测温。

5.6.3、混凝土浇筑后要随时测量入模温度,并及时

管道工程冬季施工方案

一、冬季施工前的准备工作 冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。 对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。 给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。 冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本,采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

二、管道工程冬施主要技术措施 冬施期间多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。 冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。 冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。 焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。 在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。 当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。 每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。 焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。 焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。 阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证

冬季焊接施工措施

冬季焊接施工措施 一、目的 本工程A标段安装工程2014年度施工中,将有4个月(2014年12月至2015年3月)左右时间属冬季施工。为了确保冬季焊接质量防止因低温产生焊接缺陷,特制定本施工措施,指导现场各类型的焊接作业。 二、适用范围 本措施适用于国投新集电力板集电厂一期2×1000MW机组A标段工程中锅炉受热面、汽机中低压管道、外围设施管道、钢筋焊接、六道焊接和钢结构的现场焊接。 三、冬季焊接施工的环境条件 1.各类钢材允许焊接的最低环境温度为: A-Ⅰ类为-10O C;A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ类为0O C;B-Ⅱ、B-Ⅲ为5O C;C类不作规定。当环境温度低于所规定的温度时,必须停止该焊接项目的焊接施工。 2.气体保护焊,环境风速应不大于2m/s。其他焊接方法,环境风速应不大于 8m/s。 四、临时设施 由于露天作业较多,受天气影响较大,再加上冬季施工又有气温低、北风大的特点,更增加了天气对焊接施工的影响。为保证焊接工作保质保量的顺利完成,在施工现场应设置以下设施: 1.施工用棚 室外集中预制场所应设置施工临时用棚,以满足焊接时防风、雨、雪、霜的要求。在现场直接组对的焊口焊接时,应有用三防雨布将四周和下部封闭的防风小室,以满足焊接时防风雨雪的要求,在高空作业时风速大,炉外进行集箱焊接时,使用三防雨布搭建简易的防风墙,如果出现漏风时应停止焊接。

2.当焊件表面潮湿、覆盖有冰雪,或在下雨、下雪刮风期间,当现场条件限制无法搭建防风小室时,可在迎风面设置人工“小挡风”。防止管道内有穿堂风。当焊工及焊件无保护措施时,不应进行焊接。 3.下雨后组合场的管类焊接应注意管内是否存在水,少量的水分应使用鼓风机进行管内风干或火焊烘烤干,否则应停止焊接,防止出现焊接缺陷。 五、冬季施工技术措施 1.焊条保温措施 1.1焊工到现场焊接,携带的焊条必须放在保温筒中,焊条必须经过烘焙。保温筒使用时接上电源,焊条取出后立即盖上盖子,做到随用随取。 2.焊前预热措施 焊前按照规定进行预热对保证焊接质量尤为关键,有关焊前预热有关规定如下: 2.1当环境温度低于0℃时,不需要预热的所有焊缝应在始焊处100mm范围内预 热至15℃左右。 2.2不需要预热的所有焊口,当环境温度低于0℃时,应进行适当的预热,预热温 度应达到15℃以上。 2.3预热宽度从对口中心开始,每侧不少于焊件厚度的三倍。 2.4需要预热的焊口,先预热再点焊,焊接时不要停留,连续完成。 2.5特殊情况下的焊前要求: 2.5.1焊前应根据《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012要求对焊件进行预热,预热温度如下表:

供热管道冬季施工方案

供热管道冬季施工方案 厂前区热力管道工程即将进入冬季施工期,冬季施工最大的特点,环境温度低,雨雪天气较多,对供热管管道的焊接质量必定会带来一定的影响。为了保证供热管道的焊接质量。因此,要求各施工位,参照相关法规和标准,做好热力管道冬季施工防护措施。 一、准备工作 1.定期进行冬季施工技术交底和施工检查制度,使参建施工人员做到胸中有数,牢固树立冬季施工的质量要点。 2.制作地面和管支架用的防风雨棚,要求牢固可靠,数量能满足施工需求。 3.准备必要的加热装置和设备(如电加热器、碘钨灯等),当环境温度较低时,用于管道加热或环境加热。 4.配备保温隔热材料,以便焊后保温用。 二、焊材的管理 1.施工用焊接材料必须按规定堆放,底部离地高度≥300mm。 2.焊接材料焊接前,必须进行烘烤和保温。 3.建立焊材烘烤、保温、发放及回收台账,并真实可靠。 4.烘烤后没有用完的焊条,当温度降低时,应重新烘烤;焊条离开保温桶时间超过4小时,下次使用前也必须烘烤,但同一焊条烘烤次数不多超过3次。 三、施焊环境 1.当环境温度较低时应采取适当措施(如预热、暖棚、加热),?

保证焊接所需的足够温度。 2.焊条烘干后必须放入保温桶内,并保证保温盖关闭严密,保温桶内温度应在100~150℃。 3.室外焊接时,如手工电弧焊风速超过8m/s,氩弧焊风速超过2m/s,应设防风屏障;雪天应设挡棚。 4.高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。 5.潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋,采取防措施。 6.焊接前,应测定环境温度和金属材料温度,当环境温度低于焊接工艺要求的温度时,焊接前必须进行母材的预热,预热温度控制在100℃左右,当火焰加热难以保证母材温度时,应采取电加热的方式进行预热。 7.当管道外径≥300mm,最好采用两人同时焊接,否则要测定层间温度,当层间温度较低时,也要进行层间预热处理。 8.当环境温度低于-5℃时,防护棚内应设置碘钨灯等,对施焊环境进行加温,保证施焊环境温度满足焊接要求,每道焊缝焊接完毕,一定要立即采取保温缓冷处理措施,保温厚度在50mm左右为宜,使缓冷时间控制在1小时左右,管道表面温度方可与环境温度一致。 四、监督检查 为了保证冬季施工的技术措施落到实处,我们要加大冬季施工的监督检查力度,安全质量环保部会同监理人员,进行定期和不定

冬季焊接施工方案..

本钢北台2#高炉工程 冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012年9月25日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10月20日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10月8日,最晚入冬时间为11月6日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

冬季焊接注意事项

石化金属管道冬季施工注意事项; 冬季施工最大的特点我想就是温度比较低,在焊接作业时就一定必须重视温度,在焊接前需要测定焊接位置母才的温度,在低于工艺要求的温度的情况下,焊接前必须进行母材的预热。 冬季焊接时应注意焊接后的保温问题 雨雪天气应注意保持材料干燥 冬季焊接施工时应采取防风棚保护、提前预热管口、提高焊接前的管口预热温度、层间二次预热、缩短焊接工序间隔时间等措施。 温度高于零下5度,我想做一些常规的烘干及保温就可以了,如果温度过低或者板厚了,那恐怕就要预热和注意层间保温了。 冬季施工主要技术措施 1、管道焊接要严格按要求进行预热,管道应提前放入送暖的封闭厂房内进行预热。 2、环境温度低于5℃时,不宜进行水压试验;已进行水压试验的管道要及时将水排出管外,并将管口临时封堵。 3、应尽量避免在冬季进行管道的试压,如果必须在冬季试压的话,要尽量减少充水的管道暴露在自然环境的时间,在符合规范要求的前提下,测试的时间应尽可能短,测试完毕后,要及时排空管道中的水并最大限度地吹干。 4、应尽可能增加预制量,减少现场的组焊工作量。 5、焊接时的风速不得超过下列规定,否则应采取防风措施: A手工电弧焊为8m/s; B氩弧焊、二氧化碳气体保护焊2m/s 6、焊接电弧1m范围内环境的相对湿度不得大于90%。 7、施焊环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。 8、焊接工艺要求中: A当环境温度低于0℃时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的焊接接头,在始焊处100mm范围内,应预热到15℃以上。 管道安装安全要求 为保证管道安全顺利的进行安装,确保安装人员在安装过程中的安全,特制定以下规定: 一、在人管道的安装及吊运过程中,施工操作人员、指挥人员必须密切协调,保持高度一致。 二、在指挥吊运管道的施工过程中,要深入吊装与安装现场,信号必须准确及时。三、在管道就位后,必须支撑牢固后,方可卸钩。 四、在吊装作业点,施工操作人员必须搭设供人员作业的操作平台,同时采取可靠的支撑防护,确保管道吊装与安装过程中不发生倾倒。 五、作业点空间较小时,禁止施工人员进入管道的下方去扶或卸。 六、在吊装或安装管道过程中,当管道摆动较大或无法稳定时,施工人员禁止靠近,并且要提前疏散临近区域的施工人员。 七、安装过程中,必须将安全工作放在首位,严防管道挤压、砸压施工人员。八、在进行作业时,必须带好个人防护用品,高处作业必须系好安全带。九、如不按有关操作规程和交底作业,发生的

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012 年9 月25 日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10 月20 日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10 月8 日,最晚入冬时间为11 月6 日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503 高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、 重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1 、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

引水工程管道安装施工方案

施工组织设计目录 第一节工程概况…………………………………………………第二节施工队伍情况……………………………………………第三节施工部署…………………………………………………第四节主要施工方法、程度及技术措施…………………………第五节工程质量目标及保证措施…………………………………第六节工程工期目标及保证措施…………………………………第七节工程安全目标及保证措施…………………………………

施工组织设计 第一节工程概况 一、工程名称:临安市自来水公司第二自来水厂二期扩建工程-源水管、输水管、取水口。 二、业主单位:临安市自来水公司。 三、建筑规模:源水管:6.72公里,输水管:10.36公里,各取水口。 四、工程计划批准文号:临计字(2002)第301号 五、工程类别:市政三类;投资类型:自筹。 六、工程地址:临安市太湖源镇里畈水库至锦城街道横潭村。 七、施工条件: 1、施工图完成情况:已完成。 2、建设资金落实情况:已落实。 3、“三通一平”情况:已完成。

第二节施工队伍情况 见主要人员表及施工机械配备表 第三节施工部署 一、施工段划分 本工程要求施工期为125天,任务比较紧张,故采取分段施工法。因本工程施工线路较长,计划将本工程划分为八个施工段平行施工,每施工段一支施工班组,每班组15人左右。其中原水管总管长为6.72公里和溢洪坝分三个施工班组,溢洪坝和原水管管长2.5公里为一个施工班组,原水管管长4.22公里平均分二个施工班组施工;清水管总管长为10.36公里,平均分五个班组同时施工。分别在每个施工段设置相应的仓库,拌和场所等施工设施。 首先按施工平面布置的范围,设置临时设施,场地平整,搭设生活及工作用房,以及相应配套的水、电、后勤、仓库、卫生的设施,建立临时水准点及路纵轴线控制点,经监理认可后给予保护。 1、技术准备 充分熟悉图纸,积极筹备图纸会审事宜。对进场工人进行安全技术交底,组织工人进行质量、安全、文明施工、职业道德和责任感等思想教育

管道安装冬季施工方案

******* 冬季施工方案 方案编号: Q/SY WH sa28 -2016 项目管理单位: 基层项目 负责人审核: 施工单位:编制: 机动部门负责人审核:审核:批准:批准:

******* 冬季施工方案 一、项目名称:****** (****** 二、项目地点:****** 三、项目概况: ******合装置劣化隐患治理(******项目内容主要为对芳烃联合装置增设 树脂再生装置以延长树脂的使用寿命,以增大装置对树脂利用能力,节约成本。 该工程建设单位为中国油****** ,由中国石油工程建设公司新疆设计分公司EPC 总承包,******工程建设监理公司监理,济南瑞东实业有限公司负责施工,为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量,耽误工期,保证冬季施工安全加强施工现场安全和文明施工,特编制此方案。 四、项目施工(检修)执行的规范及标准 五、项目的主要施工工艺、施工方法及技术要求

技术措施及施工方法 1施工程序: 交工验收,交工资料整理

2施工前期准备 熟悉图纸及相关标准、技术文件,勘察现场,了解施工现场环境,加强生产协调,明确分工,各尽其责。明确工期、工作量,合理统筹,将质量、安全要求、进度计划传达到每个参与施工的施工人员。 3施工现场准备 因施工地点较多,且每个施工地点施工材料较少,本公司根据现场实际情况合理摆放工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。对易于丢失的小型材料及现场工机具及时收回,不露天摆放。在每个施工区域设置明显标志。 4具体措施及方法 管道预制及安装 管道预制 1、管道预制加工应按现场审查确认的设计单线图或依据管道平、剖面图绘制的单线图进行,预制加工图上应标注管线编号、现场组焊位置和调节裕量。 2、管道预制过程中的每一道工序,均应核对管子的标识,并做好标识的移植。不锈钢管道、低温钢管道,不得使用钢印作标识。 3、检验合格后的管道预制件有标识,并封闭端口,其内部不得有砂土、铁屑、熔渣及其他杂物,存放时应防止损伤和污染。 4、管子预制、安装时采用机械切割或火焰方法切割。 5、用坡口加工机或其他机械方法将切割表面的热影响区、氧化膜除去,并按规定的尺寸和形式加工成坡口。 6、坡口必须表面平整,无裂纹、毛刺、凸凹、缩口、氧化物、铁屑等。 7、预制前,逐根清理管内的铁锈以及其它杂物,当天预制完的管道及时封闭,第二天打开未预制完的管段时,再次检查内部。并在施工班组指定专人负责检查管子的内部清洁度,专职质量检查员此时重点抽查管子的内部清洁度。管道标识管线预制必须严格安设计图纸下料,标注并及时在预制的管线上标注管线 号、材质、焊工号、焊接日期、焊缝编号、焊缝组对记录和焊接记录。

冬季施工方案(管道)

目录 一、编制说明-------------------------------------------------------1 二、编制依据-------------------------------------------------------1 三、冬季作业内容-------------------------------------------------1 四、施工准备------------------------------------------------------2 五、冬季施工主要技术措施------------------------------------3 六、安全保证措施------------------------------------------------12 七、质量保证措施------------------------------------------------13 八、施工进度保证措施------------------------------------------14 页脚内容0

一、编制说明 山东玉皇化工有限公司在建液化气综合利用项目动力站安装工程由山东阳光设计院设计;我方承建原合同工期在进入冬季之时应是收尾,单机试车阶段;由于种种原因致使动力站安装工程在冬季阶段进入了施工紧张时间;为此这就需要在业主的配合下科学合理地组织施工,克服冬季施工现场复杂给施工带来诸多不便的客观因素。按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97特编制该工程冬季施工措施来确保冬季工程施工。 二、编制依据 2.1、我公司编制的《动力站安装工程施工组织设计》 2.2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.3、建设方提供的动力站图纸 2.4、我公司同类工程冬季施工经验 三、冬季作业内容 本期工程包括主蒸汽、主给水、低压给水、除氧器有关管道、工业水、全厂疏放水管道、化学补充水、除氧器加热管道、工业用汽凝结水、锅炉排污及本体疏放水管道、全厂排汽管道、汽轮机背压排汽及减温减压器二次汽管道、汽轮机本体管道、汽轮机循环冷却水管道、汽轮机及减温减压器安全阀排汽管道、点火系统管道、汽轮机本体油、事故油、压缩空气系统管道。 页脚内容1

给排水冬季施工方案打印

给排水冬季施工方案打印 一、编制依据1、编制本冬施方案,参考标准及规范中华人民共和国行业标准GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》中华人民共和国国家标准GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中华人民共和国国家标准GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工验收规范》二、工程概况XXX位于XX大道以北,XX以南,XXX以东,规划XXX 高速辅道以西的区域。围墙内占地面积公顷,房屋总建筑面积约万㎡。XXXXX集团XXXXX交通X 号线一期工程XX室外工程、装饰装修及机电安装施工项目经理部主要负责XXX厂区道路、室外构筑物以及通风空调与采暖、给排水及消防、低压配电与照明、装饰装修等工程。目前本工程的给排水及消防工程顺利进行。本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成,必须进行冬季施工。1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温度时即转入常温施工。三、施工安排人员安排为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX XXX 冬施施工项目冬施期间涉及与气温相关的施工项目有:砌筑施工、给排水管道敷设工程等。施工进度计划冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。四、冬施准备工作组织措施进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。进入冬季施工前,专门组织技术人员、施工主要负责人员进行业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。与当地气象台站保持联系,及时接受天气预报,防止寒流突然袭击。图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。对于不能适应冬季施工的工序,与有关单位进行协商,及时做出处理和调整。材料准备液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。怕冻的材料设专库储存。现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。对于易燃易爆的材料设专库存放,并按要求放置足量灭火器。机械准备提前准备好发电、采暖、打压等机械准备。技术准备工程管理人员应认真熟悉图纸和国标GJ104-97《建筑冬期施工规程》,并牢固掌握冬季施工的常识性知识。现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组。五、消防管道打压施 1--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

机电安装冬季施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 机电安装冬季施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页

机电安装冬季施工方案 1.2工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于xx市南港工业园区,该地区冬季较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;xx1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度200mm。根据xx的气象资料表明,xx市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2编制依据 2.1施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.6《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3冬季施工方法 3.1冬季施工准备工作 第 2 页共 15 页

3.1.1对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 3.1.2编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 3.1.3按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 3.1.4对冬季施工的计量系统、机械、设备、管线等进行全面检修,更换老化元器件,备用一定量的易损零配件;结合机械设备的换季保养,及时更换润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求,未使用防冻液的机械设备采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间等防冻措施。 3.2管道安装工程 3.2.1焊接场所尽量安排在室内,避免雨、雪、风、霜的干扰,室内保持干燥、清洁,无灰尘。 3.2.2不锈钢焊接环境温度不得低于5℃,碳钢焊接环境温度不得低于0℃,相对湿度不得大于90%。当焊件温度低于上述温度时,所有钢材的焊缝应在施焊处100mm范围内预热到15℃以上,再开始施焊。 3.2.3当环境温度低于上述规定施焊时,应设置焊接防风保温棚,保温棚采用∠50的角钢焊制,外包一层防火布,内补一层保温毡,提高棚内的环境温度并降低棚内的湿度,使之达到焊接工艺规程要求的环境条件。 3.2.4低温天气焊接时,层间间隔时间不得过长。每道焊缝应一次焊接完成,以确保焊接的层间温度。在整个焊接过程中,层间温度不应 第 3 页共 15 页

冬季管道排水工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬季施工准备 (2) (1)组织准备 (2) (2)施工准备 (3) 四、冬季施工方法及质量保证措施 (3) (1)土方工程 (3) (2)混凝土工程 (5) (3)砌筑工程 (7) (4)管道工程 (9) 五、冬季施工各项保证措施 (9) (1)管理措施 (9) (2)材料管理 (10) (3)施工管理及工期保证措施 (10) 六、冬季施工安全消防措施 (11) (1)冬季施工安全消防措施 (11) (2)冬期施工危险源及技术措施表 (13) 七、冬季施工文明施工措施 (13)

一、工程概况 夏南河污水截流改造工程东起世纪大道,西至炉上河,全长约2960m,由世纪大道-富山路段、富山路-青山路段、青山路-西外环路段、西外环-炉上河段四个路段组成。采用雨、污分流制,污水管道采用HDPE立筋增强波纹缠绕排水管,环刚度大于等于12.5KN/m2。 二、编制依据 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 《埋地用聚乙烯结构壁管道系统》(GB/T19472.2-2004) 《山东省给排水工程塑料检查井应用技术规程》(GBJ/T14-074-2010) 《市政排水管道工程及附属设施》图集(06MS201) 三、冬季施工准备 (一)组织准备 1、建立工程领导小组,其成员由项目经理、副经理、工段长及有关部门负责人组成负责整个工程的冬季施工。 2、项目部建立完善的冬期施工责任制,质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制各项管理制度,树立确保质量、预防为主的方针,建立一个完善的质量保证体系。

冬季焊接施工方案38052

冬季焊接施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

******公司二零一七年十月 由于施工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工是按期高质量完成工程施工的保证。冬期施工根据施工规范的要求,要采取特殊措施,以保证施工质量。 1、冬期施工的确定 安装工程:当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工;当室外平均温度持续5天稳定低于5℃时,即转入冬期施工; 2、管理措施 冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,结合具体气象条件及工程任务特点,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。

在整个冬期施工中,我们在施工现场设专人测温、每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产,并做气象记录,技术人员在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。 施工计划安排必须考虑到冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不适宜冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。 入冬之前现场施工人员对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、具体施工方案等技术文件要求。 在涵洞及井室施工时对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。 在焊接管道施工时做好焊前预热及焊后缓冷措施。具体焊接措施见技术交底。 在冬季施工管沟土方开挖时为节约能源,降低成本采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟及时采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (5) 五、雨季施工准备 (5) 六、雨季施工措施 (6) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (8) 九、冬季施工措施 (9)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。

二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003; 3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。

沥青混凝土路面管线开挖恢复冬季施工方案

某道路管线冬季开挖回填 施 工 方 案 山东星瑞实业有限公司 2014.12

一、编制依据 1.《公路工程技术标准》( JTG B01-2003) 2.《公路沥青路面施工技术规范》( JTGF40-2004) 3.《公路养护施工安全作业规程》( JTG H30-2004) 4.《公路沥青路面养护技术规范》( JTJ 073.2-2001) 5.《施工图设计》 二、工程概况 本工程为郯城县公路局310国道通信管道建设项目,其中混凝土路段200米,柏油路段253米,其余为土路。该管道西起高峰头驻地指示牌,东到沭河大桥,全长约1.9公里。管道位于道路北侧绿化隔离带内,管道程式为2*2式4孔110mmPVC管,开挖管沟断面为梯形,上口宽0.6米下口宽0.4米深1.2米;每100米设置一个检查井,检查井为70×90×150具体见施工图。 三、施工流程 1.测量放线 2.切割破除路面 3.开挖土方 4.验收沟槽 5.下管6夯填土方7恢复路面。 四、土路面施工措施 因为土路面位于隔离带的花坛内,管道埋设深度在1.2米以上,超过绿化植物的种植要求深度。要求回填土层不影响上面绿化植物的种植和生长。 五、沥青路面施工具体措施

沥青路面和混凝土路的开挖和恢复是本工程的重点。 1、施工前的准备工作: 1.1、原材料准备:沥青:SBS类改性沥青,改性沥青的基质沥青采用A级70号的道路石油沥青;粗集料:选用洁净、干燥、粗糙有棱角的岩石;细集料:采用机制砂,细集料应保证洁净、干燥、无风化、无杂质,具有适当的颗粒级配;填料:应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉,原石料中的泥土杂质应清楚干净,保证矿粉干燥、洁净;所需材料的各项技术指标符合设计及规范要求。 1.2、施工机械准备:切割机、风镐、油锤、挖掘机等机械工作正常。 1.3、施工人员准备:各个作业面配备足够的施工技术人员及施工人员,保证各个岗位人员到岗齐全。 2、施工措施 2.1施工放样,要注意保证开挖线与路线方向平行或垂直。在黑板上写清桩号、尺寸、施工单位和病害名称,进行拍照,作为路面原始面貌依据。 2.2沿线用切割机进行切割,切割深度控制到5cm,要按先短边后长边的切割工序进行施工,切割时产生的泥浆(坑槽以外部分)要用海绵或抹布擦净,已保证现场施工整洁。 2.3用风镐对切割线以内部分进行破除,应按先中间后周边的工序进行破除,破除到切割线附近时应注意不要损坏到切割线以外

冬雨季施工方案(高压天然气管道DN600和DN300)

B0.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 质监编号:S170090 致:昆山加林工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5冬季雨季工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件: □ 1 施工组织设计 □ 2 工程(专项)施工方案 □ 3 冬雨季施工方案 □ 4 本次申报内容系第 1 次申报。 施工项目经理部(章): 项目经理(签字):年月日 项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间 审查意见: 专业监理工程师(签字):年月日 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字):年月日 建设单位签收姓名及时间项目监理机构签收人姓名及时间 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案): 建设单位(章): 建设单位代表(签字):年月日注:1、施工项目经理部应提前7日提出本报审表。 2、本表一式三份,项目监理部、建设单位、施工单位各一份。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

昆山利通天然气有限公司 昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 冬 季 雨 季 施 工 技 术 方 案 编制: 审核: 批准: 河北建设集团安装工程有限公司 二○一七年四月

1.工程概况 本工程为昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5,高压A管线起点为千灯门站K0+000,终点到绿地大道南侧K7+383.5。高压B管线起点为千灯门站A0+000,终点黄浦江路西侧已建管道处K3+637.9。高压A管线采用φ610×11.9直缝埋弧焊钢管7584米(其中直埋管4388米,穿越管3196.8米);高压B 管线φ325*9.5高频直缝电阻焊钢管3908米(其中直埋管1852.8米,穿越管2055.2米)以及管道附属高压B管线阀门井3座安装浇筑等。高压A、B管线并行敷设,直埋段间距2米,穿越段间距6米。两管线均采用强制电流阴极联合保护,保护电流有业主阴极保护站提供,两管线间隔0.5km必须进行一次等电跨接。本工程压力等级为高压 A :4.0MPa,高压B :2.54MPa。管材采用新型L360M钢,管材全线采用三层聚乙烯加强级外防腐,设计使用年限为30年。设计温度为常温,属GB1级压力管道。二、施工技术方案 2.1运布管冬季、雨季施工技术方案 2.1.1堆管场管道堆放不要过高,并采用加楔块或防滑档管等防滚管措施,派人经常进行巡查,防止滚管伤人,DN700以上的管道堆放不得超过2层。 2.1.2装卸材料和钢管时,特别注意吊车行走道路的路况及吊车摆放位置,吊车四脚必须垫实。起吊过程要轻吊轻放,以防止碰伤防腐层。 2.1.3严禁使用冻土块作为管道支墩。布管时的管墩顶部铺垫草袋与管道防腐层进行隔离,防止冻土块损伤防腐层。 2.2管道组对焊接 2.2.1根据本标段的实际情况,进入冬季后,将是施工的高峰期,但在要严格控制预热温度和层间焊接温度。为减缓因低温造成的热量散失,当环境温度≤0℃时,管口预热的范围按坡口两侧各 100mm 预热,温度测量采用数字显示红外线测温仪进行测量,并在圆周方向上均匀选取8点施测。预热温度及层间预热温度测量后做好记录。当测量的温度低于规程规定的温度时,需重新加热。 2.2.2 环境温度低于 5℃时,焊后采取在焊道上加盖防水保温被的措施,以防止焊道温度骤降,而引发焊道质量问题。各焊接机组按照焊接进度配备足够的保温被,并随时检查保温效果,发现损坏或达不到保温要求的要及时更换。 2.2.3当环境温度低于-5℃时,焊接应在保温棚内进行,确保保温棚内的温度符合焊接工艺规程规定对焊接环境的要求。杜绝了因低温焊接环境对焊接工人造成的手法变形,从而有效提高管道焊接质量和施工效率。当盖面焊完成撤离保温棚后,仍采用2.2.2的要求进行焊道保温。 2.2.4合理安排各焊接工序操作时间,缩短层间焊接间隔时间,保证焊接流水作业的节奏。

管道工程冬季施工方案1

管道工程冬季施工方案 一、工程概况 本工程为海勃湾区净水厂工程,为保证施工总体进度,将管道工程定为冬季施工,特此制定管道工程冬季施工方案。 施工主要内容有:场区工艺管道、场区采暖管道、场区给排水管道。包括的管道材料有:钢丝网骨架聚乙烯复合管、普通PE管、焊接钢管、双壁波纹管、阀门等。 二、施工依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 三、准备工作 1、密切注意天气预报,根据实时气温安排具体工作。 2、准备棉毯、保温棚等保温用品。 3、进入冬季施工前,由技术负责人编制详细的冬季施工安全技术交底和施工技术交底,对作业人员进行详细的冬施工作的技术交底。 4、各种施工机械在进入冬季施工前,备好冬期所用的防冻液和冬期用油。 四、主要施工技术措施 1、冬季施工时,除管道工程正常的准备工作外,还要准备足够的保温材料,包括施工保温用料和临时设施防寒用料。 2、钢丝骨架网聚乙烯复合管电热熔时要采用棉毯覆盖进行保温,并适当延长熔管时间。 3、PE管采用热熔工艺,熔管时采用防护棚进行保暖,做好防风防雪措施,同时清除管口附近的冰雪。

4、正在施工的管道要用保温材料覆盖保温,防止正在施工的管道冻结,未完工的管道内不得存水。 5、冬季焊接钢管时,要严防管道焊口急剧冷却,焊接施工时要搭设防护棚,做好防风防雪措施,同时清楚施焊部位附近管道上的冰雪。 6、冬季焊接钢管时,两管口的间隙要稍大,同时焊接过程中要保证管道焊缝能自由胀缩,不准在焊接的管子上敲打,刚焊好的焊口严禁接触冰雪。 7、沟槽开挖时要求不冻土堆放在一起,留作回填用。沟槽回填时,回填处的冰雪要清除干净 8、管道施工完成后及时进行土方回填,沟槽回填应连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料进行覆盖,防止冻结。 五、安全生产措施 成立安全生产领导小组,由项目经理及各部门负责人组成。进行日常安全生产管理,组织安全生产教育培训。 对作业人员定期进行安全生产教育,提高安全防护意识。对施工人员的宿舍、饮食及现场环境卫生定期进行检查,防止私拉乱接造成漏电,造成意外伤害事故。现场火源要加强管理,消防设施和灭火工具要有专人进行管理,保持完整可靠。冬期施工,每天派专人检查施工设备、机具是否完好。