文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习与习题

继电保护复习与习题

继电保护复习与习题
继电保护复习与习题

复习与习题1

1、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切断并()。

2、判断:过流保护的动作时间通常按阶梯形原则确定,越靠近电源,动作时间越短。

3、判断:瞬时电流速断保护作为线路的主保护,能够保护本线路的全长。

4、限时电流速断保护的动作值是以什么为基础整定的?

5、过电流继电器的返回系数(),低电压继电器的返回系数()。

6、当大气过电压使线路上装设的避雷器放电时,电流速断保护()。其通过中间继电器的固有延时来实现,但中间继电器的固有动作时间一般不应大于()。

7、在小接地电流系统中,发生单相金属性接地故障时,接地相的电压(),非故障相的电压()。

8、过电流保护采用两相两继电器的不完全星形联结方式时,能反映(),一般继电器装在()。

9、电流保护中,星形联结时其接线系数()。

10、过电流保护采用三相三继电器的完全星形联结方式时,能反映()。

11、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个()。

12、无时限电流速断保护在通常情况下()。其最大保护范围不应小于(),受运行方式变化的影响()。

13、过电流保护在被保护线路输送大负荷电流是,其()。过电流保护的起动电流是按照()整定的。

14、零序电流的分布,主要取决于()。零序电压在()最高,在()最低。零序功率的方向与正序功率()。

15、零序电流只有在系统()时才会出现。零序电流保护由于灵敏度高、动作时间较短,所以在()系统中得到广泛应用。对于相间短路、系统振荡和过负荷,零序电流保护是()反映的。

16、零序电流可以通过()或()获得,前者存在不平衡电流,后者没有不平衡电流,但后者只能用于()。

17、零序电流保护主要由()、()、()三部分组成。

18、在小接地电流系统中,发生单相接地时,由于(),所以一般允许短时间继续运行。

19、在大接地电流系统中,任何一点发生单相接地短路时,零序电流等于通过故障点电流的(),相位上()。

20、中性点经消弧线圈的补偿方式有()、()、()方式,一般采用()方式。

21、三段式电流保护中最灵敏的是哪一段?

22、电力系统发生故障是最基本的特征是()。

23、电压速断保护中,接入电压继电器的是()。

24、变压器的过电流保护,一般要加装低电压起动元件,这是为了()。

25、电流继电器两线圈串联时的动作电流为并联时的()倍;电压继电器两线圈串联时的动作电压为并联时的()倍。

26、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能(),电压互感器二次侧不能()。

27、某线路装有电流保护,电流互感器的变比为200/5,整定值是6A,若该线路运行状况不变,电流互感器换成300/5,保护的动作电流应整定为()。

28、当系统发生故障时,能正确的使距离故障点最近的断路器跳闸,属于保护装置的()。

29、为了限制故障的扩大,减轻电气设备损坏程度,提高系统运行的稳定性,要求保护装置具有()。

30、时间继电器在保护装置中的作用是()。

31、功率方向继电器接线方式采用()接线。

32、线路发生短路时,保护安装处母线上的残余电压()。当故障发生在保护安装处附近时,电压互感器供给继电器的电压()。

33、何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?

答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;限时电流速断和过电流保护是靠动作电流和上、下级保护的动作时间的配合获得选择性。

34、何谓功率方向继电器的90°接线?

答:每一相功率方向继电器的电流线圈接入本相的相电流,而电压线圈接入其他两相的线电压,在功率因数等于1的情况下,接入功率方向继电器的电流和电压相位相差90°,称为90°接线。

35、方向电流保护的动作方向是如何规定的?

答:凡是流过保护的短路功率由母线流向线路时,规定为正方向,保护动作;凡是流过保护的短路功率由线路流向母线时,规定为负方向,保护不动作。

36、什么是断路器的辅助触点?

答:断路器的辅助触点是断路器本身机构所带有的,它可以反映断路器的工作状态。即断路器在合闸位置时,辅助触点的常开触点闭合、常闭触点断开;断路器在分闸位置时,辅助触点的常开触点断开、常闭触点闭合。

37、什么是系统最大(最小)运行方式?

答:对于某一套保护装置来说,通过该保护装置的短路电流为最大的运行方式,称为系统最大运行方式;而通过的短路电流为最小的运行方式,称为系统最小运行方式。

38、何为大接地电流电网?何为小接地电流电网?

答:变压器中性点直接接地的电网称为大接地电流电网;中性点非直接接地的电网称为小接地电流电网。

39、在中性点直接接地电网中,为何不采用三相式相间电流保护兼作单相接地保护?

答:三段式相间电流保护的速断及限时速断部分,是按最大运行方式下的三相短路电流进行整定,过电流保护是按负荷电流进行整定,其动作值均较高,且时限较长,在本线路或相邻线路发生接地故障时,可能造成保护拒动或经长延时动作,使保护的灵敏性、速动性不满足要求。此外,三段式相间电流保护还受振荡及过负荷的影响。因此不宜采用三段式相间电流保护兼作单相接地保护。

40、画出课本62页图2-46相应的展开图。

复习与习题2

1、距离保护是反应保护安装处至短路故障点之间()变化而动作的。

2、判断:最小负荷阻抗指的是在负荷电流最小时的测量阻抗。()

3、距离保护与电流保护相比,()灵敏度较高。

4、距离保护Ⅰ段与电流保护Ⅰ段相比,()保护范围较长。

5、距离保护Ⅱ段的保护范围需与下一线路的距离Ⅰ段定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的()%左右,其动作时限要与下一线路距离Ⅰ段的动作时限相配合,一般为()s 左右。

6、距离保护主要由启动元件、()元件、()元件、()元件和()元件组成。启动元件常用()继电器;()元件的主要作用是防止反向故障时保护动作。

7、区分圆特性阻抗继电器的动作特性。圆内为()区域,圆外为()区域。

8、判断:整定阻抗是个人为设定的值,与线路情况、负荷情况等因素无关。()

9、在方向阻抗继电器中,动作阻抗是随相位角变化的,当相位角等于继电器的最灵敏角时,动作阻抗最大。()

10、判断:在输电线路距离保护中用得较多的是30°接线方式。()

11、在0°接线方式时,接入阻抗继电器的电流是IAB,那么电压应该是()。

12、当线路上存在分支线路时,距离保护的测量阻抗要比实际阻抗

(),如不采取措施实际的保护范围将()。

当线路上存在分支电源时,距离保护的测量阻抗要比实际阻抗(),如不采取措施实际的保护范围将()。

13、判断:电弧电阻与电弧长度成正比,与电弧电流成反比。()

14、克服过渡电阻对距离保护影响的措施一般有两种:()、()。

15、判断:断线闭锁装置在电力系统正常或短路故障时都不应动作,使距离保护不受闭锁;在线路断线时动作,闭锁距离保护。()

16、电力系统振荡和短路的区别是什么?

答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的相位角是基本不变的。(3)振荡时没有负序分量,短路时将出现瞬

17、电力系统振荡时,如果距离保护动作,属于()。

18、判断:1kV以上的线路,一般都应装设重合闸装置。()

19、判断:为减少停电损失,自动重合闸应越快越好。()

20、一般自动重合闸根据()原则启动。

21、电力系统为什么要采用自动重合闸?

答:电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬间熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水

平。

22、重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?

答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加恶劣,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。

23、哪些情况下,自动重合闸不应动作?

答:(1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;(2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳开时;(3)断路器处于不正常状态时。

24、利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

25、什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

26、什么叫重合闸后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

27、检查同步重合闸中,如果一边的同步检查和无压检查同时投入,那么另一边()。

28、在用阻抗分析法进行故障测距时,最重要的是确定()。

29、变压器备自投的启动条件是:()。

30、母联备自投退出的条件是:()。

31、直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

32、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕;⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开;⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

33、电压互感器的二次回路为什么必须接地?

答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地

34、读图:单侧电源的三相一次重合闸。

复习与习题3

1、微机保护硬件系统通常包括()、()、()。

2、在微机保护中,一般采用()将电流信号变换为电压信号。

3、采样保护电路的作用是在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(),并在一定时间内保持其输出()。

4、判断:采样频率越高,越能够准确反映实际波形。()

5、如果被采样信号中所含最高频率成分的频率为?max,则采样频率?S必须大于?max的()倍。

6、应用模拟低通滤波器的目的是将()分量滤掉,这样就可以降低(),从而降低对硬件的要求。

7、与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性()。

8、A/D转换器即为()转换器,可以认为是一个编码电路,其位数越多,其误差就越(),分辨率就越()。

9、采样数据存放在()存储器中,保护定值存放在()存储器中,保护程序存放在()存储器中。

10、开出电路主要包括()、()、()、()。

11、为提高抗干扰能力,在开关量输入输出电路中都会用到()隔离。

12、开关量输出电路中采用光电隔离技术后,提高了微保装置的()。

13、在计算机中,常用()代替求导。

14、微机保护装置的保护软件由主程序和两个()程序组成。

15、判断:中断服务程序的执行时间肯定比采样间隔时间短。()

16、解决微机保护装置的干扰问题,要抑制()、阻断()、提高()。

17、电力系统中常见的干扰源包括()、()、()和()。

18、判断:常用的牵引变压器,其容量有25MVA、30MVA、40MVA、50MVA 等。()

19、判断:变压器的运行状态分为正常状态和故障状态。()

20、油浸式牵引变常设置的保护有哪些?

21、变压器保护中过负荷保护安装在哪里?

22、变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(),单相绕组部分线匝之间发生的(),单相绕组或引出线通过外壳发生的()等。

23、变压器励磁涌流存在于()侧绕组中,其包含有大量的()分量,并含大量高次谐波、其中以()谐波为主,波形有()。

24、判断:大容量变压器的励磁涌流大于

小容量变压器的励磁涌流。()

25、在Yd变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成(),而在d侧应接成(),以达到()的目的。

26、差动保护的保护范围为()。

27、判断:当变压器发生少数绕组匝间短路时,变压器瓦斯保护不能动作,但差动保护能动作跳闸。()

28、变压器瓦斯保护,轻瓦斯作用于(),重瓦斯作用于()。

29、判断:变压器绕组引出线发生相间短路时,瓦斯保护立即动作。()

30、变压器后备保护既是变压器主保护的()后备,又是相邻母线或线路的()后备。

31、变压器各侧的过电流保护均按躲过()整定,其动作时间应大于()。

32、低电压启动的过电流保护,低电压继电器动作,同时()动作,整套装置即能启动。

33、牵引变压器的中性点()接地,变压器的接地短路保护采用零序电流和零序电压()。

34、判断:差动保护动作值应躲过励磁涌流。()

35、判断:某110/35kV变压器的调压范围为110kV±2.5 %,调压抽头运行在0%档处,当35kV侧系统电压过低时,应将调压抽头调至-2.5%档处。()

36、判断:在小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变。()

37、保护出口继电器作用于断路器()线圈。

38、变压器的非电量保护除了瓦斯保护之外,还有哪些?

39、电流互感器计算变比与实际变比不同造成的差动保护不平衡电流,在微机保护中一般用()进行补偿。

40、变压器温度测量采用()。

41、采样频率是500Hz时,无失真采样对模拟信号的最高允许频率是( )

A.250Hz B.500Hz

C.600Hz D.1000Hz

42、已知某正弦电气量的两个采样值为a、b,间隔的电角度θ,则该正弦量的幅值可用()方法求。

A.半周绝对值积分法

B.一阶倒数法

C.采样值积法

D.傅里叶算法

43、仅仅考虑数据窗的长度,以下几种算法最短的是()

A. 三点乘积算法

B. 两点乘积算法

C. 半周期积分法

D. 半周期傅立叶算法

44、50Hz电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是()

A.15°

B.30°

C.45°

D.60°

45、继电保护装置受干扰影响时出现的主要现象为()

A. 运算或逻辑出现错误

B. 运行时间过长

C. 计算精度下降

D. 计算精度提高

46、输电线路始端相电流故障分量的特征是B,C两相幅值相同,相量之和为零,

A相幅值为零,则线路发生的故障是()

A.AB两相短路B.A相接地

C.BC两相短路D.BC两相短路接地

47、某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则开口三角形的输出为()

A.0V B.100V

C.200V D.220V

48、Yd11接线的变压器,是指()。

A.一次侧相电压超前二次侧相电压30?

B.一次侧线电压超前二次侧线电压30?

C.一次侧线电压滞后二次侧线电压30?

49、鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器()波形特点为原理的保护。

A.外部短路电流

B.负荷电流

C.励磁涌流

50、运行中的变压器保护,()重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行。

A.进行注油和滤油时

B.变压器中性点不接地运行时

C.变压器轻瓦斯保护动作后

复习与习题4

1、判断:牵引网本质上就是供电线路。()

2、判断:由于接触线和承力索并联供电,牵引网比一般输电线路的单位阻抗小。()

3、判断:牵引变电所馈线多数故障是暂时性的,宜采用自动重合闸装置。()

4、判断:交-直整流式电力机车是电力系统的重要谐波源。()

5、判断:牵引负荷没有零序分量。()

6、正常情况下,牵引网负荷功率因数一般为()左右,但要求牵引变电所平均功率因数不低于()。

7、判断:牵引变电所馈线阻抗保护是采用圆特性的阻抗保护。()

8、牵引网馈线微机保护中的距离保护一般带有()抑制功能。

9、牵引负荷电流中含有大量的()谐波,它来源于(),其中以()谐波最多。还可能含有大量()谐波,它来源于机车变压器的励磁涌流。

10、电流增量保护采用谐波制动后,()、()等方面得到了改善。

11、()保护在牵引网馈线保护中最为主保护使用;()保护最为主保护的辅助保护,以消除阻抗元件的死区;()保护最为主保护的后备保护。

12、牵引变电所馈线()与馈线()控制合闸回路间设有闭锁接点。

13、分区亭的馈线重合闸应受断路器两侧电压控制。()

14、判断:牵引变电所的馈线重合闸可以多次重合。()

15、判断:牵引变电所控制选择开关值班员可随意操作。()

16、判断:牵引变电所远动控制和所内当地控制应互相闭锁。()

17、判断:接于中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。()

18、判断:牵引变电所馈线保护跳闸时,首先跳断路器,然后跳隔离开关,以利于自动重合闸。()

19、判断:表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设的测量仪表显示无电时,不得作为设备无电压的根据。()

20、判断:星形接线设备中性点应视为不带电部分。()

21、牵引变电所的直流自用电系统包括()、整流充电装置及()。

22、运行中的蓄电池应经常处于()状态。

23、判断:牵引变电所直流回路不允许两点接地运行。()

24、判断:直流系统一点接地时不会引起跳闸。()

25、判断:牵引变电所直流负极两点接地可造成开关误分闸。()

26、判断:控制、保护回路交直流电源可共用一条控制电缆。()

27、蓄电池组的容量,应满足全所事故停电2小时的()容量和事故放电末期()容量的要求。

28、判断:事故照明必须是独立电源,不能与常用照明回路混接。()

29、直流操作母线电压的波动不应超过额定值的()% 。

30、判断:通常蓄电池容量是用安时数表达。()

31、判断:发生直流接地故障时直流绝缘监察装置发出信号。()

32、判断:对用户来说,安装并联电容的目的,一是改善功率因数,二是调整电压。()

33、判断:补偿电容器组应装设自动重合闸装置。()

34、补偿电容器组内单台电容器应设置专用()作为电容器内部故障保护。

35、判断:电容器具有隔断直流电,通过交流电的能力。()

36、判断:串联电容器和并联电容器都可以提高功率因数。()

37、与电容器组串联的电抗器是起限制()和()的作用。

38、判断:电容器组每次拉闸停电后,都必须经过放电,待电荷消失后,方可再合闸。()

39、判断:电容器组过电流保护灵敏度不能满足要求时,应装设差流或差压保护。()

40、一般情况下电容保护当中()、()、()保护动作后电容器不能立即投入运行。

41、判断:不平衡电压保护使用于双星形接线的电容器组。()

42、判断:电压过低影响电容器的使用寿命,为此装设低电压保护。()

43、差电压保护适用于()的电容器组。

A.每相为两段电容器串联组成的三角形接线

B.每相为两段电容器并联组成的星形接线

C.每相为两段电容器串联组成的星形接线

D.每相为三段电容器串联组成的星形接线

44、电容器的电压保护主要用于()。

A.保证在电容器端部发生相间短路的可靠动作

B.避免电容器投入瞬间的涌流造成误动

C.针对小电阻接地系统

D.防止系统稳态过电压和低电压

复习与习题5

1、牵引降压混合所通过()和()将35KV进线电源降压整流为()电源,再由()柜送到接触网上,供电动列车用电。同时,利用()作为负回流线,与牵引变电所()柜相接,构成地铁牵引供电系统。

2、地铁变电所的进出线电缆主保护采用(),后备保护采用()。

3、判断:直流接触网故障会引起差动保护动作。()

4、整流机组直流侧接有()、()、()等组成的过电压抑制电路;为避免内部过电压将整流管方向击穿,可在每个整流管上并联()回路;当整流管反向击穿引起内部短路时,()熔断以防止事故扩大。

5、整流机组的温度保护有两个整定值,一个是(),一个是

()。

6、()保护的输出信号可作为整流臂上熔断器熔断的指示信号。

7、在直流牵引供电系统中,()性可以看成和可靠性同等重要,()性处于次要位置。因此保护设置的原则是“()”。

8、直流牵引网的电流类保护有()、电压类保护有()、框架类保护有()。

9、大电流脱扣保护是直流断路器内设的固有保护,对于()短路非常灵敏,动作迅速。

10、判断:DDL保护既能切除近端短路电流,也能切除大电流脱扣保护不能切除的短路电流较小的远端短路故障,所以设了DDL保护就不必设大电流脱扣保护了。()

11、DDL保护是直流牵引网()短路的主保护。

12、DDL保护包含()、()两种保护。

13、DDL保护的启动条件是()大于启动整定值。

14、判断:电流增量超过整定值,DDL保护将出口,断路器跳闸。()

15、直流系统定时限过电流保护()较低、()较长,只作为一种()保护。其电流整定值有两个()和()。

16、接触网热保护是通过测量接触网()的温度,设置三个整定值,分别是()、()、()。

17、直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压升高到()。

18、直流牵引供电系统中,为了防止钢轨电压过高而对人身造成伤害,在钢轨

与保护地之间安装了()装置。其功能是不断地检测钢轨与保护地之间的()。当出现危险时,则自动将钢轨与保护地进行()。

19、某地铁设定:当钢轨对地电压上升到90V时,经过一定的延时,()合闸;合闸后若电压回落到90V以下,自动复位;但若在60秒内动作3次,将处于()状态。当电压上升到150V时,()瞬时动作;电压达到600V时,()瞬时导通,同时()动作。

20、框架保护分为电流型和()型保护。其中电流型单元安装在()柜。

21、框架保护适用于直流设备的()对机柜外壳(与大地相连)或接触网对()短路时的情况。

22、通常,()元件作为框架保护的主保护,()元件作为后备保护。

23、判断:框架保护会联跳本所全部直流开关柜和相应的35kV开关柜。()

24、判断:一旦发生框架保护动作,除了跳本所直流开关外,还会联跳邻所的相应直流开关。()

25、判断:框架保护动作说明正极对地短路。()

26、判断:框架保护的选择性较差。()

27、判读:框架保护动作,自动重合闸不启动。()

28、假设你在牵引所值班时,该所发生了框架保护动作,你该怎么做?答:框架保护是直流系统最重要的保护之一,是为了降低直流系统绝缘损坏或击

穿时对人身及设备危害而设置的。框架保护动作跳闸,是供电系统危害行车安全的最大供电故障。该种保护动作跳闸范围广,除了本所的直流牵引系统(含35KV 整流变柜)全部跳闸,两个邻所与该所形成双边供电的直流馈线开关也会跳闸。

当变电所发生框架保护动作时,值班人员应迅速配合电调处理并及时报告上级。无论是电压型或电流型动作,首先要将直流端子柜联跳开关打到切除位,让相邻两所馈线开关自动重合闸,恢复接触网供电,再进一步检查处理。

若是电压型动作,则检查是否因瞬间轨电位过高而轨电位限制装置未动作引起的,可以人工将轨电位装置合上,然后在端子柜按下复位按钮,复位成功后可汇报电调送电,恢复双边供电,待运行一段时间后将联跳开关投入。

若是电流型动作一般是由于本所内直流柜或整流器柜绝缘损坏引起,这种情况必须查明并排除故障后方能送电。由班组抢修人员处理,值班人员配合29、对于双边供电的接触网,()是广泛使用的一种保护手段。当其中一个所的直流馈线断路器因为某些保护跳闸的同时,还会发出一个指令,使为同一个供电区供电的直流馈线断路器都跳闸。

30、判断:联跳能切除故障电流特别小的远端短路故障,只要同一供电区段的两个牵引所有一个正确跳闸,另一个立刻也会跳闸,因而可靠性很高。()31、判断:变电所值班员在就地合直流馈出柜时,一旦发现线路检测通不过,可按“旁路测试”按钮,进行合闸操作。()

32、判断:直流馈线断路器的自动重合闸也只能重合一次。()

33、判断:断路器被联跳后不能自动重合闸。()

34、重合闸的总时间约为()。

35、在电感电路中()不能突变,而在电容器两端()

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

继电保护课后习题答案

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系?故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备 优点:保护范围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行;(2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护习题(含答案)

精心整理 继电保护作业题 1.在如图所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,分别求线路L1出口出,50%处以及末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值。 2.如图所示网络,试对保护1进行三段式电流保护整定计算。已知:10.4/;Z km =Ω 1.25; 1.15; 1.2;I II III rel rel rel K K K ===自起动系数 1.5;ss K =电流继电器返回系0.85;re K = 解: (1(2(3max %l 电流(1即:(21II I t t =(3 保护(1)求动作电流1III set I ?。按躲过本线路可能流过的最大负荷电流来整定,即: (2)动作时限。应比相邻线路保护的最大动作时限高一个级差t ?,即: (3)灵敏系数校验。 1)作近后备时。利用最小运行方式下本线路末端发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即:

min 11max 1)/37/)/0.487 3.45 1.5250.415III K B sen set III set S AB E I K I I Z Z l ??????==+==>+?满足要求。 2)作远后备时。利用最小运行方式下相邻线路末端(即K2点)发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即: min 11max 1()/2III K C S sen set III set S AC I E K I I Z Z l ?????= =+=,线路阻抗角,B 变上的 .max L ,负荷功率因数,阻抗测量元件返回系数取,电动机自启动系 2s ,试求距离保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作阻抗,整定阻抗及动作时限。 解:1.计算线路阻抗 2.距离保护Ⅰ段的动作阻抗 3满足要求) 4.距离保护Ⅲ段的动作阻抗 最小负荷阻抗:

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护课后习题及答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

(完整版)继电保护习题和答案

继电保护习题和答案 一、填空 1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。 2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。 3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。 4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除( 无故障部分)继续运行。 7电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。 8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。 9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒 动),不应动作时(不误动)。 10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。 三、选择题 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。 (A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。 四、简答题 4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保. 护? 答:可以构成的继电保护有: )反应电流增大而动作的过电流保护; (2)反应电压降低而动作的低电压保护; (3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护; (4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

一、填空 1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、K1)为同极性,(L 2、K2 )为同极性。 2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路 )隔离。 3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。 4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器( 延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。 三、选择题 1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。 (A)便于测量时形成回路; (B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; (C)泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端。 3、电流变换器是( C )。 (A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流; (C)一次输入电流,二次输出电压。 4、零序分量滤过器的作用是( A )。 (A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。 5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)大于;(B)小于; (C)等于。 四、简答题 1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地? 答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护试题以及答案详解

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数() A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求() A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是() A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的()A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是() A.90°接线 B.30、30 C.-3、-3D.-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是()A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是() A.0°接线 B.90°接线

C.30、30 D.A、A+30零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的()A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低 C.灵敏度一样 D.保护范围小 12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

相关文档