第一章编制依据及说明

一、编制依据:

1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况;

2、装饰施工图;

3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件;

4、结合本公司的装饰施工经验和资料;

5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准;

6、建设工程标准及技术规范:

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号)

《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号)

《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》

《工程测量规范》(GBJ50026-93)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001)

《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93)

7、各类材料现行规范:

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99)

《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001)

《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

第二章、工程概况

一、概述

1. 本公司对土默特左旗体育馆装饰工程极为重视,抱着充分的诚意,极大的希望,热诚的态度,积极参与本工程的装修施工工作。

2. 在全方位研究设计方案后,结合工程设计意图,分析了本工程主要特点和各种有利与干扰因素,我们对能做好优质的装饰工程充满信心。根据我公司的施工组织设计方案和选派优秀的项目经理及训练有素的施工队伍,我们完全有能力确保按期完成,确保质量目标达到省优工程。

3. 我们已针对本工程的工程项目及工作量进行了认真复核,并进行模拟施工组织操作后,做出了符合现代科学管理体系的管理及施工人员的定位配置及工日安排,为实现上述目标,本问阐述编制施工组织设计方案,用以规范、指导本工程从准备阶段到竣工验收的全过程工作。

4. 我公司将严格按ISO9001质量保证体系和ISO14001环境管理体系运行,实施OHSAS18001职业健康安全管理体系,并实施对工程的前期准备、施工方案的审定工作、对施工阶段的质量和工期的控制工作、周边环境保护工作、对验收交付和售后服务工作。以保障施工组织措施能在实际中得到贯彻落实。

5. 我公司将严格执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》和文明工地规范要求,确保施工安全无事故,达到“文明工地”标准。我们在管理上让人耳目一新;整齐的队伍,整齐的规范化管理,

整齐清洁的作业面,整齐的器械及材料堆放,整齐的安全文明规范标识。

6. 我们将组织一支思想作风过硬,善打硬仗的施工领导班子,虔诚配合业主、设计、监理等单位一起工作,时时恳请指导,报请沟通,解决一切设计上可能遗漏的细节,整改一切施工上可能出现的问题,不断完善施工组织方案,共同把本工程装饰得尽善尽美。

7. 我公司各类施工机械装备齐全,储备雄厚。根据工程实际需要,保证施工机械设备完全满足施工进度和质量要求。

二、工程概况

1. 工程名称:土默特左旗体育馆装饰工程

2. 工程地址:内蒙古呼和浩特市土默特左旗

3. 建设规模(装修面积):19977m2

4. 建设单位:土默特左旗文体局

5. 承包单位:内蒙古大华建筑安装有限公司

6. 监理单位:内蒙古广誉建设监理责任有限公司

7. 工程内容:体育馆室内办公空间,走廊空间、球馆空间、卫浴空间、演播空间、各个大厅公共空间等。

8. 质量等级:确保省优工程。

10. 施工工期:工期总日历100天。

第三章、开关插座安装施工工艺

方法,不应将数根分支线共同压接在压线螺丝上,这样容易松动、脱落,造成导电不良、断路或短路。

D、开关、插座的导线压接螺丝,每只宜压一根导线,最多不得超过两根导线。在压接一根导线时,如接丝孔径过大,不易压牢,可以将导线线芯折回并在一起,再插入接线孔内,以增加螺丝的压接面积。

E、采用导线弯环压接的方法,导线线芯应按顺时针方向弯环,压接环直径的大小应以螺丝帽压接牢固为准。被压接的线芯长度,应不大于圆环周长的3/4。

4.封盖板

A、暗装开关,插座等盖板应与墙面吻合,横平竖直,所用固定螺丝应尽量采用镀镍或镀锌材料。

B、同一建筑内的开关,插座方向应统一。开关、插座的位置允许偏差为+20MM。并应安装牢固。在同一房间内暗开关板。插座板等颜色尽可能一致,确保美观。

第四章、安全施工问题

高空作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)的相关规定;脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。

1、一般规定:

施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应注意:

开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。

开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

工作台、机械的设置,应合理稳固,工作地点和通道应畅通,材料、半成品,堆放应成堆成垛,不影响交通。

操作木工机械不准戴手套,以防将手套卷进机械造成事故。

2、手电钻:

⑴使用前要先检查电源绝缘是否良好,有无破损,电线须架空,操作时要戴绝缘手套,使用时要安装漏电保护开关。

⑵按铭牌规定,正确使用手电钻,发现有漏电现象或电动机温度过高、转速突然变慢和有异声,应立即停止使用,并交电工检修。

⑶在高空作业时,应搭设脚手架,危险处作业要挂好安全带,工作中要注意前、后、左、右的操作条件,防止发生事故。

⑷向上钻孔时,只许用手或扛杆的办法顶托钻把,不许用头或肩扛等办法。

⑸电钻在转动中,只准用钻把对准孔位、禁止用手扶钻头对孔。

⑹工作完毕后,应切断电源,收好导线。

施工全过程要做到安全生产、文明施工。施工现场材料、设备堆放整齐,保持场地卫生。加强现场消防保卫工作,做好场内

物资保管,严防火灾。采取可靠施工技术措施,缩短工期和降低造价。

第五章、工程的质量目标

严格遵照国家颁发的各种装饰工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准和设计要求组织施工,保证质量符合设计要求和质量达到省级现行工程质量检验标准规定的优良标准。

内蒙古大华建筑安装有限公司

2013年7月

(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)

年智能家居安装与维护职业技能大赛试题

2015年阜阳市 智能家居安装与维护职业技能大赛 竞赛试题 1.注意事项 (1)请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线、工具、材料和软件等是否齐全,计算机设备是否能正常使用;并在设备确认单(含附 表1,2,3)上签字。 (2)禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。 (3)操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 (4)比赛中禁止改变软件原始存放位置。 (5)比赛中禁止触碰、拆卸带有警示标记的设备、线缆、插座。 (6)仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 (7)比赛完成后,不得切断所有电源,需保持所有设备处于工作状态。 (8)比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 2.比赛软件环境 (1)物理机 ?操作系统:Windows 7(32位) ?开发环境:Microsoft Visual Studio 2010 ?智能家居开发库、开发文档、配置文件模板 ?样板间控制软件 (2)虚拟机 ?操作系统:Windows 7(32位) ?.NET框架:.NET Framework 4.0 3.赛题说明 (1)本次比赛的赛题由三部分组成,考核内容相互独立,单独评分。 (2)第一部分为智能家居设备安装调试以及应用配置,第二部分为智能家居嵌入式网关应用配置,第三部分为智能家居应用软件配置。

(3)比赛时间总计180分钟,参赛选手可自由分配任务及时间。 (4)参赛选手需仔细阅读试题,按照试题要求填写答案或提交竞赛成果。 第一部分智能家居设备安装调试以及应用配置 智能家居安装维护硬件设备清单: 名称数量 ?电脑 1 ?A8嵌入式网关 1 ?CC2530协调器底板 1 ?CC2530节点板9 ?CC2530节点板(板载温湿度传感器) 2 ?CC2530节点板(板载光照度传感器) 1 ?CC2530射频顶板13 ?节点型继电器控制板 2 ?电压型继电器控制板 3 ?红外控制板 3 本部分要求完成节点板配置,网络拓扑图和设备连线图的绘制,智能家居设备的安装、连线以及软件调试,实现如下样品间电器布局图的效果。 说明:样板间里所有涉及220V强电部分都已经安装完毕,选手仅需针对弱电接线,所需的Visio素材都存放在“桌面\竞赛结果(样板间)\竞赛材料”文件夹中。

照明灯具、开关插座施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 照明灯具、开关插座施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

照明灯具、开关插座施工方案 一、编制依据1、建筑电气专业提供施工图2、图纸会审及设计交底记录3、建筑电气设计规范4、建筑工程施工质量验收规范《GB-5002-303》二、工程概况本工程为大同市艺术学校宿舍楼,建筑面积19646.58m2,建筑高度m,分为地下一层和地上六层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。本工程采用节能光源高效灯具,在各疏散走道及安全出口设有消防疏散指示标志;在各楼梯间、安全出口及疏散走道、配电室、电气竖井灯处设有应急照明。疏散指示标志、安全出口及重点部位灯具内设蓄电池连续供电时间大于30min。开关主要为;单、双、三联单控开关;插座为:单向二、三孔安全型插座盒三相安全型插座。 三、工程管理目标1、质量目标 认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 主体配合阶段,密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢得工期。 四、施工准备1、技术准备 ⑴已做好图纸会审及设计交底。 ⑵根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 第 2 页共 6 页

室内开关插座的安装要求、规范与标准

室内开关插座的安装要求、规范与标准 1、开关插座最合适的安装高度 一般来说,电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)。 而电视、音响、台灯、接线板等使用的墙壁插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米。 厨房使用的功能型插座离地1米高,间距60厘米放1只,有些厨房的插座是藏在壁橱里的,比如净水器是放在壁橱里的,在净水器方便装一只插座比较方便。 空调、热水器等电器产品一般是安装在墙壁上方的,而这些产品的电线相对较短,所以为了方便就把开关插座装在墙壁上方离空调进的地方,这样又不会对下面造成影响。 2、开关插座装在什么位置好 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多于左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。 但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立: a.与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。 b.进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱伍斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便) c.一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。

3、对于多个开关安装在什么位置合适 多个开关分为安装多只开关和一只开关上面有多个按钮,可控制多处 灯的开关。 安装多个开关的时候,开关盒间隙保持一致。间隙不能太大,太大会 造成开关间隔大,很难看;如果间隙小,开关之间挤在一起不好安装,也会造成开关变形。所以对技术的要求比较高。 而安装一只上面有多个按钮的开关则很简单,就按照正常的开关来安 装即可。 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯 方位的前后顺序,一个一个渐远。 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控 制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。 否则常常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 4、安装双控或三控开关 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地 是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。 还有常常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外 两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些 心眼,以后遗憾就会少一点。 5、其它注意事项 a.可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源, 也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉; b.考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和 相应控制开关;

开关插座安装技术交底39266

开关插座安装工程 一、材料要求 1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证或“ccc“认证。 2各种插座:规格型号必须符合设计要求, 3塑料(台)板,应有足够的长度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4与其它材料:金属胀胀螺栓,塑料胀管,镀锌木螺丝、自攻螺丝,镀锌机螺丝、木砖等。 二、主要机具 1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘套、工具袋、高凳等。 2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头等。 三、作业条件 1各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整。

2管内导线穿完,做完绝缘摇测。 3墙面的浆活、油漆及内饰装修工作均已完成。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 清理→接线→安装 (二)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (三)接线: 1一般接线规定: (1)开关接线: ①同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠; ②相线应经开关控制,民用住宅无软线引至床边的床头开关。 (2)插座接线: ①单相两孔插座有横装和竖装两种,横装时,面对插座的右孔接相线,左孔接零线;竖装时,面对插座的上孔接相线,下孔接零线(图1和图2)。 ②单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座接线的相序一致(图3和图

4)。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 2开关、插座安装准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削去绝缘层,注意不要伤及线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,旋紧压丝;插接端子,将线芯直接插入接线孔内,孔径大于线径2倍时,应弯回头插入,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 (四)开关、插座安装: 1一般安装规定: (1)开关安装规定: ①拉线开关距地面的高度一般为2~3m;层高小于3m时,距顶板不小于l00mm;距门口为150~200mm;拉线的出口应垂直; ②翘把开关距地面的高度为1.3m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后; ③暗装开关的面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

2016智能家居安装与维护A题剖析

“2016年全国职业院校技能大赛”中职组 “企想”杯智能家居安装与维护竞赛 试题册-A卷 2016 年3月

赛题说明 1.注意事项 (1)请对照设备装箱单检查比赛中所使用的硬件设备、连接线、工具、材料和软件等是否齐全,计算机设备是否能够正常使用。 (2)禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。 (3)操作过程中,请及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 (4)比赛中禁止改变软件原始存放位置。 (5)比赛中禁止触碰、拆卸带有警示标记的设备、线缆和插座。 (6)仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 (7)比赛完成后,不得切断电源,须保持所有设备处于工作状态。 (8)比赛完成后,禁止携带比赛设备、软件和试卷出考场。 2.比赛软件环境 (1)物理机 ?操作系统:Windows 7(32位) ?开发环境:Microsoft Visual Studio 2010 ?智能家居开发库、开发文档、配置文件模板 ?样板间控制软件 ?.NET框架:.NET Framework 4.0 (2)虚拟机 ?操作系统:ubuntu 10.1.0 ?开发环境:Qtcreator 2.4.1 3.赛题说明 (1)本次比赛的赛题由三部分组成,考核内容相互独立,单独评分。 (2)第一部分为智能家居设备安装调试以及应用配置,第二部分为智能家居嵌入式网关应用配置,第三部分为智能家居应用软件配置。 (3)比赛时长为180分钟,参赛选手可自由分配任务及时间。 (4)参赛选手应仔细阅读试题,按照试题要求填写答案或提交竞赛结果。

赛题 某企业集团是一家从事高科技产品研发、生产和销售的大型企业,鉴于物联网技术的飞速发展,且应用越来越丰富,公司决定进军民用市场空间巨大的智能家居行业。经过几年的研发,公司已有一批较成熟的产品,现公司需要在物联网产品与应用发布会上进行现场展示,要求你作为安装维护工程师来实现智能家居相关设备的安装和配置,确保达到良好的产品与应用的展示效果。 第一部分智能家居设备安装调试以及应用配置 本部分要求完成节点板配置,智能家居设备的安装、连线以及软件调试,实现图1-1中样板间电器布局图的效果。 图1-1 样板间电器布局图

开关、插座安装工程施工工艺标准.doc

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 (1)工艺流程:

(2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 A、开关、插座安装: (A)一般安装规定:

开关插座安装施工技术交底

开关、插座安装施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰在超过20mm的已加套盒,且套盒与原有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印年同规格、同型号应各备一张。 2、塑料(台)板应有足够强度、应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外),中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

(三)施工器具 1、红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 二、质量要求 表5-19 三、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺

(一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2、插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖接时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出导线的留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 (1)安装在同一建筑物,构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关

最新25-中职-智能家居安装与维护

1 附件25 2 中职信息技术类智能家居安装与维护 3 赛项技能竞赛规程、评分标准及选手须知 4 5 6 一、竞赛内容 7 智能家居安装维护赛项共3个竞赛任务。具体如下: 1.智能家居设备安装调试以及应用配置 8 9 采用竞赛指定拓扑图,绘制设备接线图,并按接线图在实训装置上设计布10 线路径,依据设计图纸,手将竞赛提供的控制节点板、传感控制器件以及执行性器件安装至竞赛样板操作间中。智能家居无线网络应用配置基于ZigBee 协 11 12 议组建无线传感网,通过对传感器的信息采集,根据任务要求完成对于执行器13 件的控制。无线传感器节点配置,组网测试故障排除。 14 2.智能家居嵌入网关应用配置 15 选手将竞赛提供的控制节点板、温度传感器、光照传感器、烟雾传感器、16 可燃气体传感器、模拟空调、风扇、模拟电动窗帘、LED灯等器件安装在竞赛实训台装置中的指定区域;在嵌入式网关上实现基于 ZigBee 网络的环境监 17 18 控。并根据要求完成对相关执行设备的手动和自动控制。搭建嵌入式开发环境,19 完成嵌入式开发环境配置,完成嵌入式系统图形应用程序配置。 20 3.智能家居应用软件配置 21 选手将竞赛提供的智能家居模拟套件安装在竞赛实训台装置中的指定区22 域;根据提供的Visual Studio 2010环境下的C#开发应用软件,实现相关执23 行设备的手动和自动监测控制功能。 24 (1)在环境监控系统画面上实时显示ZigBee网络拓扑情况。 25 (2)编制并调试传感信息监测程序,能够正确显示监测节点传感器信息。

(3)编制并调试控制程序,能够正确显示受控设备状态信息,能够监测 26 27 节点板受控设备故障。 28 二、竞赛方式 29 3人小组赛。(设一名队长,不得跨校组队) 30 三、竞赛时量 31 180分钟。 四、名次确定办法 32 33 按竞赛总成绩由高到低排序确定名次。成绩相同时,竞赛用时少者名次列34 前;成绩和用时均相同,操作规范得分高者名次列前。 35 五、评分标准与评分细则 36 本项目按百分制计分。其中“智能家居设备安装调试以及应用配置”占总37 分的45%;“智能家居嵌入式网关应用配置”占总分的30%;“智能家居应用软件配置”占总分的20%;“团队风貌”占总分的5%。 38 39 1.评分标准及配分

开关插座安装施工方案

开关、插座安装工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 1、范围本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 清理——接线——安装 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定: 3.3.1.1开关结线: a 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b 电器,灯具的相线应经开关控制。 3.3.1.2插座连线:

a 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖 装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图 3.3.121 和图33122 L 右孔接①〉相线 ---- 左孔接(N )中性线 图3.3.1.2.a.1 插座横装示意图 ---- 上孔接(匚)相线 「下孔接(N 〉中性线 图3.3.1.2..a.2 插座竖装示意图 b 单相三孔及三个四孔插座结线示意, 见图3.3.1.2.b.1 和图3.3.1.2.b.2 注意应接在上方。 图3.3.1.2.b.1 单相三孔插座示意图 上孔接(PE 》保护地 线 右孔接(L )相线 左孔接(N )中性 线 所示。 保护接地线

常用开关插座分类及各房间安装数量

常用开关插座分类及各房间安装数量<24465>字节 在现代家居装修中,一般开发商给配的开关插座多是次品,也就一、两块钱一个,质量上靠不住,如果用了质量不好的开关、插座,将会给用电安全带来很大的隐患,千万不可大意。购买开关、插座时,一定要选择高品质的产品。 家庭常用开关、插座种类: 普通开关:有单开、双开、三开等。 双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。 夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。 调光开关:可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。 10A:满足家庭内普通电器用电限额。 16A:满足家庭内空调或其它大功率电器。 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有用于镜前灯。空白面板:用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。 暗盒:安装于墙体内,走线前都要预埋。信息插座:指电话、电脑、电视插座。 下面参照各个房间可能用到的开关插座做一下详细说明: (一)主卧室 双控开关:2个(主卧室顶灯,卧室做双控开关非常必要,这个钱不要省,尽量每个卧室都是双控) 5孔插座:4个(两个床头灯、电视预留、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调,这个没必要带开关,现在室内都有总线控制,不用的时候将空调一项单独关掉就行了) 有线电视插座:1个电话网线插座:1个 (二)次卧室 双控开关:2个(次卧室顶灯) 5孔插座:3个(2个床头灯、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调) 电话网线插座:1个 (三)书房 单联开关:1个(书房顶灯) 5孔插座:3个(台灯、电脑、备用插座) 3孔插座16A:1个(空调) 电话网线插座:1个 (四)客厅 双控开关:2个(客厅顶灯,有的客厅距入户门较远,每天关灯要跑到门口,所以做成双控的会很方便) 单联开关:1个(玄关灯) 5孔插座:7个(电视、饮水机、DVD、备用插座等) 3孔插座16A:1个(空调)

智能家居安装与维护 项目清单及价格

上海企想智能家居安装与维护实训装置报价表 序号设备类别名称型号规格单位数量单价金额 1 硬件智能家居安 装维护操作 台 企想 QX-IHIM 套 1 ¥218,000.00 ¥218,000.00 2 硬件智能家居样板操作间 3 硬件智能网关 4 硬件环境监测套 件 5 硬件智能家居套 件 6 软件无线传感网实验平台软件 v1.2 7 软件智能家居演示平台软件 v1.2 8 软件智能网关控制平台V1.2 9 软件智能家居样板操作间控制平台V1.2 总金额:人民币(大写)贰拾壹万捌仟圆整小写:¥218,000.00 设备参数请见附件:

附件: 设备名称规格描述 智能家居安装维护操作台一、智能家居安装维护操作台功能 1、规格尺寸 1600 mm×1600 mm×750 mm 2、基础控制区用于基本的传感数据采集与输出控制实验 3、智能家居电器安防管理系统模拟智能家居应用 4、智能家居生态园艺管理系统模拟家居园艺应用 5、智能书架管理系统利用RFID技术,通过软件对产品模块进行管理 6、电源及配件提供5V、12V等电源接口,以及电源适配线缆。 7、串口及配件通用串行接口扩展到桌面,以方便模块与PC通信,提供串口线缆 二、基础控制区 物联网实训操作台基础控制区,集成了多种传感器和输出控制设备,学生利用ZigBee协调器、路由器、传感控制节点板, GPRS、WiFi和蓝牙传感控制节点板,采用多种无线技术完成环境数据采集和控制实验,组网实验,同时也可以进行组合创新 实验。 1、基础控制区功能 (1)温湿度传感器模块采集环境的温度与湿度 (2)光敏传感器模块采集环境的光照强度 (3)烟雾探测传感器模块模拟安防中的烟雾探测 (4)人体感应传感器模拟安防中的入侵检测 (5)紧急呼救按键模块紧急呼救求助按钮 (6)数码管模块模块温度显示等 (7)LED灯模块模拟室内照明 (8)直流电机模拟空调风扇等家电设备 (9)步进电机模块电动窗帘、洗衣机等设备 (10)继电器输出(灯)模拟环境加温设备 2、基础控制区软件 基础控制区实验平台软件 该平台包括各种zigbee网络节点的嵌入式软件以及上位机软件: ZigBee协调器软件 Zigbee路由器软件 Zigbee传感控制节点软件 zigbee上位机软件:各种节点的参数设置、传感数据采集、图表、控制指令的发送等 三、智能家居电器安防管理系统 1、智能家居电器安防管理系统 智能家居电器安防管理系统实现家居环境监测、智能家电自动控制、安防系统与报警、远程

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

开关插座安装注意事项.

开关插座安装注意事项 高度: 电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只 欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央; 位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。 但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立: 1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。 2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。) 3 一般进门开关建议使用带夜光的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。 多联开关的连接: 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 双控或者是三控开关: 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。 还有经常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。 其它注意事项:

智能家居安装与维护

附件25 中职信息技术类智能家居安装与维护 赛项技能竞赛规程、评分标准及选手须知 一、竞赛内容 智能家居安装维护赛项共3个竞赛任务。具体如下: 1.智能家居设备安装调试以及应用配置 采用竞赛指定拓扑图,绘制设备接线图,并按接线图在实训装置上设计布线路径,依据设计图纸,手将竞赛提供的控制节点板、传感控制器件以及执行性器件安装至竞赛样板操作间中。智能家居无线网络应用配置基于ZigBee 协议组建无线传感网,通过对传感器的信息采集,根据任务要求完成对于执行器件的控制。无线传感器节点配置,组网测试故障排除。 2.智能家居嵌入网关应用配置 选手将竞赛提供的控制节点板、温度传感器、光照传感器、烟雾传感器、可燃气体传感器、模拟空调、风扇、模拟电动窗帘、LED灯等器件安装在竞赛实训台装置中的指定区域;在嵌入式网关上实现基于 ZigBee 网络的环境监控。并根据要求完成对相关执行设备的手动和自动控制。搭建嵌入式开发环境,完成嵌入式开发环境配置,完成嵌入式系统图形应用程序配置。 3.智能家居应用软件配置 选手将竞赛提供的智能家居模拟套件安装在竞赛实训台装置中的指定区域;根据提供的Visual Studio 2010环境下的C#开发应用软件,实现相关执行设备的手动和自动监测控制功能。 (1)在环境监控系统画面上实时显示ZigBee网络拓扑情况。 (2)编制并调试传感信息监测程序,能够正确显示监测节点传感器信息。 (3)编制并调试控制程序,能够正确显示受控设备状态信息,能够监测节点板受控设备故障。 二、竞赛方式 3人小组赛。(设一名队长,不得跨校组队)

三、竞赛时量 180分钟。 四、名次确定办法 按竞赛总成绩由高到低排序确定名次。成绩相同时,竞赛用时少者名次列前;成绩和用时均相同,操作规范得分高者名次列前。 五、评分标准与评分细则 本项目按百分制计分。其中“智能家居设备安装调试以及应用配置”占总分的45%;“智能家居嵌入式网关应用配置”占总分的30%;“智能家居应用软件配置”占总分的20%;“团队风貌”占总分的5%。 1.评分标准及配分

照明灯具、开关插座施工方案

照明灯具、开关插座安装工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供施工图 2、图纸会审及设计交底记录 3、建筑电气设计规范 4、建筑工程施工质量验收规范《GB-5002-303》 二、工程概况 本工程为大同市艺术学校宿舍楼,建筑面积19646.58 m2,建筑高度m,分为地下一层和地上六层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 本工程采用节能光源高效灯具,在各疏散走道及安全出口设有消防疏散指示标志;在各楼梯间、安全出口及疏散走道、配电室、 电气竖井灯处设有应急照明。疏散指示标志、安全出口及重点部位灯 具内设蓄电池连续供电时间大于30min 。开关主要为;单、双、三联单控开关;插座为:单向二、三孔安全型插座盒三相安全型插座。 三、工程管理目标 1、质量目标 认真熟悉图纸, 施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素, 应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行, 保证工程进度的 同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标

主体配合阶段,密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢得工期。 四、施工准备 1、技术准备 ⑴已做好图纸会审及设计交底。 ⑵根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 ⑶组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 ⑴各种灯具、准也灯具和开关插座应有检验报告、出厂合格证及安全认证标志。 ⑵照明灯具使用的导线,其电压等级不得低于交流500V,其最 小线芯界面应符合设计和规范要求。 ⑶灯具所使用光源的功率应符合设计和规范要求。 ⑷使用其他辅材,如:膨胀螺栓、塑料胀管、安全性压线帽、焊锡、绝缘胶布等均应符合相关质量要求。 ⑸疏散照明配线采用NH型电线、电缆,其绝缘强度不低于750V。 ⑹开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全、 涂层完整、附件适配 ⑺对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,绝缘电阻值不得小于5MQ。

开关、插座安装技术交底

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 1.工艺流程 验收清理接线安装 2.材料验收 (1)各种插座、开关和吊扇和型号、规格,必须符合设计要求和国家现行的技术标准的规定。并应有产品质量合格证。外观质量应完好无损,不得有裂纹和机械损伤。 (2)塑料(台)板。应具有足够的强度,台板应平整、无弯翘变形等现象。其规格型号必须符合设计要求。 (3)辅助材料。附属配件其中金属铁件(膨胀螺栓、木螺丝、机螺栓等)均应有镀锌标准件。其规格、型号应符合设计要求。与组合件必须配。 3.清理 器具安装之前,将预埋盒子内残存的灰块、杂物剔掉清除干净,再用湿布将盒子内的灰尘擦净。 4.接线 (1)单相双孔插座接线。应根据插座的类别和安装方式而确定接线方法。 1)横向安装时,面对插座的右极接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)坚向安装时,面对插座的上极接线柱应接相线,下极接线柱应接中性线。 (2)单相三孔及三相四孔插座安装时,应符合以下规定: 1)单相三孔插座时,面对插座上孔的接线柱应应接保护接地线,面对面插座的右极的接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)三相四孔插座时,面对插座上孔的接线柱应接保护地线,下孔极和左右两极接线柱分别接相线。 3)接地或接零线在插座处不得串联连接。 4)座箱是由多个插座组成,众多插座导线连接时,应采用LC型压接帽压接总头后,然后再作分支线连接。 交、直流和不同电压的插座安装在同一场所时,应设置明显标志加以区别,其插头与插座必须配套,严禁互相代用。 5)接线时。首先,将内箱内甩出的导线留出维修信余量,削出线芯,

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 操作要精心,不得碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的拉线柱上旋紧压头。连接独芯导线时,可将线芯直接插入接线孔内,紧固顶丝将其导线芯压紧。线芯不得外露。 5.插座安装 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范规定。 1)范规定:托儿所、幼儿园及小学校不小于1。8;同一场所安装的插座高度应一致。 2)落地式插座应具有牢固可靠的盖板。地插座面板与地面齐平、紧贴地面、盖板固定牢固密封良好。 3座标高允许偏差应符合以下规定: ①同一室内安装的插座高度差不宜大于5。 ②并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1。 1)信宅用安全插座时,安装高度可为300。 2)殊场所插座安装应符合以下要求: ①潮湿场所应使用安全型防溅插座; ②电热容量不大于2,电动机容量不大于0。6的电器,可用插座直接启闭。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时应有明显区别标志,且应选用不同型式插头的插座,以免插头互相插错,损坏电器。(2)明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。 (3)暗装插座应用专用盒,盖板应端正,贴紧墙面。每一持座位轩上恬使用户能任意使用类型类家用电器。 (4)常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接。 (5)信宅插座回路应单独装设漏电保护装置。 6.开关安装 (1)灯的开关选择及要求 电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同可分为:拉线开关、跷板开关扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明与熄灭的,各种开关的结构均由动静触点,操作机构以及绝缘构件三个部

开关插座安装技术交底记录

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称开关、插座安装工程 交底提要开关、插座安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其它支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 ①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 ②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.4米;拉线开关距地面高度为2~3米,且拉线出口应垂直向下。 ③并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。 ④相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。 ⑤为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。 ⑥多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其它处所控制。 2、插座安装规定 ①插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15米;在住宅儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8米。 ②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

(整理)开关插座安装施工方案

土默特左旗体育馆 装饰装修 开关插座安装施工方案 编制人: 审核人: 编制时间: 2013-7-29 内蒙古大华建筑安装有限公司

目录 第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、开关插座安装施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 第五章、工程的质量目标 (14)

开关插座安装施工方案 第一章编制依据及说明 一、编制依据: 1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2、装饰施工图; 3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准; 6、建设工程标准及技术规范: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号) 《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》 《工程测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93) 7、各类材料现行规范: 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99) 《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

智能家居安装与维护赛项基础题题库

智能家居安装与维护赛项基础题题库 (2019年6月版本) 一、单选题(抽取5题,每题1分) 1.气压监测器的工作温度是__________。 A.-30℃~+50℃ B.-10℃~+50℃ C.-30℃~+80℃ D.-10℃~+60℃ 2.关于电压型继电器说法正确的是__________。 A.绿色指示灯闪烁表示设备处于正常运行状态。 B.绿色指示灯亮时表示设备与智能网关处于连接状态。 C.绿色指示灯亮时表示设备与智能网关存在数据收发,表示联网成功。 D.手动控制电路实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“手动开关”。 3.样板间服务器的内置数据库的管理系统是__________。 A.sqlite3 B.SQL Server C.MySQL D.Access 4.下列选项中反映正确的控制通信过程的是__________。 A.客户端→服务器→A8网→协调→传感器 B.传感器→协调器→A8网→服务器→客户端 C.客户端→路由器→智能网关→服务器→传感器 D.传感器→协调器→A8网关→路由器→服务器→客户端 5.以下关于RFID,说法正确的是__________。 A.射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,需要识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。 B.射频,一般是短波,1-100GHz,适用于短距离识别通信。 C.无线电的信号是通过调成无线电频率的电流场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。 D.一套完整的RFID系统,是由阅读器与电子标签也就是所谓的应答器及应用软件系统三个部分所组成。 6.数据采集中,网关、服务器、客户端之间的数据传输协议是__________。 A.IEEE802.15.4 B.IPX/SPX C.TCP/IP D.Socket 7.为管理巨大数量的无线网络节点,需创建一个__________结构,将来自不同ZigBee网络的信息回传到中央控制点。借助__________,用户可通过中央控制点对系统实施监测和控制。 A.星型,ZigBeePAN协调器 B.树形,ZigBeePAN协调器 C.星型,服务器 D.树形,服务器 8.射灯开关控制的是__________的通断。 A.12V正极 B.12V负极 C.5V正极 D.5V负极 9.烟雾传感器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用__________烟雾传感,是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 A.电子式 B.离子式 C.减光式 D.散射光式 10.红外遥控的发射电路是采用__________来发出经过调制的红外光波。 A.红外发光电阻 B. 红外发光二极管 C.光敏二极管 D.光电池 11.标准客房的房间面积36—40平方米,在客房应安装烟感。 A.1个 B.2个 C.3个 D.均可

相关文档