发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

水轮发电机运行规程

第一章设备基本参数

第四节冷却水 冷却器压力(Mpa)用水量(L/min)

第五节顶转子时间规定 第七节转速限额 第1条水轮发电机组是全厂最重要的机电设备,为确保机组的全安经济运行和人身安全,运行和有关人员必须严格遵守本规程。发现有人违反本规程,运行人员有权加以制止。 第2条机组开机、停机、蝶阀开启与关闭操作,必须经值长许可。 第3条蜗壳充水前,机组必须处于下列状态: 1、蜗壳、尾水管进人孔关闭; 2、蜗壳排水阀关闭; 3、调速系统正常、油压正常;

4、导叶全关、接力器锁锭投入。 第4条事故停机后,必须查明事故原因,消除故障,并手动复归事故停机回路,否则不允许开机,必须开机应经生产厂长批准。 第5条机组主要保护和自动装置必须投入,整定值不得任意变动,必须解除或变更定值时,须经生产厂长批准。 第6条调速器接力器排油或关闭调速器总供油阀1136的时间超过4小时,恢复前需做接力器全行程试验,试验应严格按典型操作票进行。 第7条一次。 第8条机组因故发生低转速加闸或惰性停机,开机前需顶转子在机组操作或试验过程中,如发生异常情况,应立即停 止操作或试验,并及时向值长汇报。 第9条机组转动部分或蜗壳、尾水管内有人工作,应做好防蝶阀开启及导叶动作的防转动安全措施。 第10条须向发令人汇报。 第11条操作、巡回检查、定期工作、事故处理等工作完毕后必油、水、气系统检修后,应做相应的充油、充水、充气 试验,检查油、水、气系统完好。 第12条机组发生严重冲击或全甩负荷等异常工况时,应检查发电机有无异常,并测量一次水导摆度。 第13条水轮机一般应调整到最佳工作状况运行,避免在振动区运行,以免发生严重汽蚀和振动。 第14条 全面检查。 当机组发生高转速加闸停机后,应对风闸、制动块进行第15条机组不允许在额定转速50%以下长时间运行。第 16条调速器遇下列情况之一者应切“手动控制”运行:1、 自动控制回路发生故障时; 2、测频电压互感器及回路发生故障时;

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

川电建《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》2006(613)号文

四川省电力公司文件 川电建[2006]613号 关于印发《四川并网水力发电机组启动投运前 需完成相关性能试验的技术要求》的通知 四川省投资集团有限责任公司,华能四川水电有限公司,中国华电集团公司四川公司,中国国电集团公司川渝分公司,大唐四川水电开发有限公司,二滩水电开发有限责任公司,国电大渡河流域水电开发有限公司,四川省港航开发有限责任公司,有关并网水力发电公司(厂):为确保并入国家电网的水力发电机组和电网的安全、稳定运行,根据国家或行业有关技术标准、规程规范等制定了《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》,现印发你们, 请按要求认真做好相关试验项目及其试验结果的报审与备案工作,以便并网机组顺利投产发电。

附件:四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求 二○○六年九月十四日 主题词:印发 水电 试验 要求 通知 抄送:省公司朱白桦副总工、电力营销部、调度中心,四川省电力公司通信自动化中心,省公司所属各电业局(公司),映秀 湾水力发电总厂,四川电力试验研究院。 四川省电力公司总经理工作部 2006年9月15日印

附件: 四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验 的技术要求 为确保并入国家电网的水力发电机组合电网的安全、稳定运行。根据国家或行业有关技术标准(或经四川省电力公司认可的省内标准)、规程规范和国家电网公司《二十五项反事故措施》、华中电监局《新建发电机组进入商业运行的管理办法》、四川省电力公司《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行要求》、四川省电力公司《关于加强新投运变电站计量装置检定的通知》等规定和要求,特制定《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》。 一、本要求适用于四川省境内并入国家电网运行的新投产水力发电机组。 二、并入国家电网运行的新投产水力发电机组的常规试验项目与要求应严格执行《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123-2000)、《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2002)和《灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程》(DL/T827 –2002)等有关规定。 三、并入国家电网运行的新投产水力发电机组在完成常规试验项目与要求的基础上,启动投运前仍需完成下列试验项目(亦称:强制性试验项目): 1.新投产水电站电能计量检测项目 1.1.关口电能表实验室检定及现场校验; 1.2.多功能电能表的检定;

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

论小水电站运行中发电机并网运行的几种状态

论小水电站运行中发电机并网运行的几种状态 【摘要】我国南方水力资源丰富,随着经济的发展,小水电站的兴建犹如雨后春笋般多起来,笔者通过自身的实践,阐述了小水电站发电机并网运行中四种状态的判断和处理方法,使运行工作人员能更好、更安全、更经济的做好小水电站的运行工作。 【关键词】小水电站并网运行状态处理 步入2008年之后,国际油价不断创新高,能源紧缺和涨价成为人们生活中常谈的话题。目前,电力资源作为人们生活中最常接触的能源,也已经非常紧张,随着夏季的即将到来,很多地方出现了拉闸限电的情况,电力能源的紧缺已经成了制约我国经济发展的一个重要因素,怎样才能缓解电力紧张的局面,如何更好的开发电力资源,成为我们必须面对的问题。中国地大物博,水利资源作为可再生的资源特别丰富。笔者认为,应当尽先开发水电,在开发大、中型水电的同时,应当努力开发小型水电。小水电可以适应农村分散的、可靠性要求不高的农业用电的要求,具有见效快,不用燃料,有的可以同农田水利灌溉相结合的优点,是我国廉价能源之一。小水电在大电网达不到的地方,可以解决大电网所不能解决的问题。在这些地方小水电具有绝对的优势,应该大力发展,这样就可以做到大、中、小相结合,大电网和小水电密切配合,经济、合理的解决我国农村电气化问题,解决日益紧张的电力供应紧张问题。 随着水电事业的发展,绝大多数水电站都与大电网并网运行,解决了过去电站孤立运行时带来的一系列问题,如供电可靠性差、电能质量差、带负载能力差等。由于小水电站,单机容量大多在5000kw以下,其保护设施差,在运行中出现不正常运行时如不及时处理可能造成发电机乃至系统的严重故障。因此了解和掌握发电机并网运行的几种状态,不仅具有很强的技术实用性,而且对保证并网发电记得安全、经济运行都有实际意义。 一、发电机运行状态 发电机并网后,就可向电网输送电能,由于电能的发、供、用是在同一瞬间完成,因此必须保持系统功率的平衡,且有功的不平衡会影响电网的频率,无功的不平衡会影响电网的电压。发电机正常运行时,由于系统负荷发生变化,因此运行人员应按照给定的负荷曲线或调度命令,及时对发电机的有功和无功进行调整。

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

水轮发电机运行规程

第一章设备基本参数 第一节水轮机基本参数 名称单位数据备注 型号HL(LLT261)-LJ-202 额定水头m 70 最大水头m 82.5 最小水头m 66.4 额定流量m3/s 32.85 额定功率kw 20728 额定转速r/min 333.3 飞逸转速r/min 638 转轮直径mm 2020 活动导叶个24 吸出高程m -1.6 额定效率%92 最高效率% 95.3 水轮机轴向水推力KN 991 旋转方向俯视顺时针 转轮安装高程m 1146.1 第二节发电机基本参数 名称单位数据备注 型号SF-J20-18/4000 额定容量/最大容量MVA 25/27.5 额定电压V 10500 额定电流/最大容量时电流 A 1375/1512 额定功率因素0.8 滞后

额定频率HZ 50 额定转速r/min 333.3 飞逸转速r/min 638 相数 3 极数18 绝缘等级F/F 定子绕组接法Y 空载励磁电流 A 254 空载励磁电压V 83 额定励磁电流 A 478/502 额定励磁电压V 228/240 通风型式双路密闭自循环 推力瓦块8 上/下导轴瓦块6/8 空气冷却器只8 制动器只 4 第三节温度限额 部位报警温度事故温度 推力轴瓦65℃70℃ 上导轴瓦65℃70℃ 下导轴瓦65℃70℃ 水导轴瓦65℃70℃ 空冷冷风40℃45℃ 空冷热风70℃ 定子线圈100℃105℃ 第四节冷却水 冷却器压力(Mpa) 用水量(L/min)

推力、上导0.15~0.3 1333 空冷0.25~0.45 2400 下导0.15~0.3 667 水导0.15~0.3 40 第五节顶转子时间规定 新投产机组新投推力轴承24小时 安装或检修运行三个月后72小时 第六节顶转子要求 正常油压7.15Mpa 顶起高度4-6mm 保持时间1分钟 第七节转速限额 第二章总则 限额(%) 转速(r/min) 动作后果 自动加闸转速30 99.99 自动加闸 手动加闸转速30 99.99 手动加闸 电气过速145 483.3 关蝶阀停机 机械过速155 516.7 关蝶阀停机第1条水轮发电机组是全厂最重要的机电设备,为确保机组的安全经济运行和人身安全,运行和有关人员必须严格遵守本规程。发现有人违反本规程,运行人员有权加以制止。 第2条机组开机、停机、蝶阀开启与关闭操作,必须经值长许可。 第3条蜗壳充水前,机组必须处于下列状态: 1、蜗壳、尾水管进人孔关闭; 2、蜗壳排水阀关闭;

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。电厂操作票制度(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂操作票制度(2021年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂操作票制度(2021年) 1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。 2、正常操作按下列程序进行: (1)在得到值长命令后,由班长下达操作任务,说明操作目的和注意事项。 (2)操作人根据接线图认真填写操作票,票面应清楚、整洁,不得任意涂改,发电机并列和停机应填写典型的操作票。 (3)操作人填写好操作票复审无误并签字后,由监护人逐级向上审查签字。 (4)进行实际操作前,应先在摸拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再到现场进行设备操作。 (5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核

对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护下,做好操作准备。 (6)操作人和监护人面向被操作设备的名称、编号牌,由监护人按操作票的顺序逐项高声唱票,待操作人高声复诵一遍,监护人确认操作复诵无误后,发出“对,执行”的操作口令,操作人开始实施操作。 (7)监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”号。 (8)对于检查项目,监护人唱票后,操作人和监护人都应认真检查,确认无误,并听到操作人复诵后,监护人在该项目前“√”,严禁操作项和检查项一并打“√”。 (9)全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态,表计及信号指示灯等是否正常,有无漏相等,记上操作完毕时间,立即向班长、值长汇报,监护人在操作票上盖上“已执行”章,操作任务完成。 3、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向班长、值

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

水轮发电机并网知识

论水电站发电机并网运行的几种状态 随着农村水电事业的发展,绝大多数水电站都与县电网并网运行,解决了过去电站孤立运行时带来的一系列问题,如供电可靠性差、电能质量差、带负载能力差等。但并网后不少人认为运行人员的工作就是开机并网,抄抄表而已。虽然并网后运行人员的劳动强度改善了,用不着象单机运行那样,每时每刻都在看着频率调水门,看着电压调励磁(现在电压和频率由系统背着,无须经常调节),但发电机并网后在运行状态上较单机运行时有着不同的特点和规律,就要求运行人员随时进行判断和处理。由于小水电站,单机容量大多在500kW以下,其保护设施差,在运行中出现不正常运行时,如不及时处理可能造成发电机乃至系统的严重故障。因此了解和掌握发电机并网运行的几种状态,不仅具有很强的技术实用性,而且对保证并网发电机的安全、经济运行都有实际意义。 一、发电机运行状态 发电机并网后,就可向电网输送电能,由于电能的发、供、用是在同一瞬间完成,因此必须保持系统功率的平衡,且有功的不平衡会影响电网的频率,无功的不平衡会影响电网的电压。电力系统要保持稳定运行,必须随时保持系统有功、无功的平衡。 水电站的发电机多为凸极式同步发电机,其功角特性曲线(见图1)。功角δ约在0°—80°范围内时,电磁功率Pde为增函数,发电机处于稳定运行状态;当6约为80°时产生最大的电磁功率pm;当δ在80°-180°范围内时,功角增大,电磁功率反而减小,发电机处于不稳定运行。发电机的额定功率.Pn。比功率极限Pm 小得多,Pm与Pn的比值称为发电机的过载能力km,一般水轮发电机的km,值设计时取1.7-3倍,其过载能力比隐极机大,因此额定运行时的功率角δn。一般在30°内。 发电机并网后,若维持励磁不变,只开大水门即增大原动机的出力,转子轴上的机械力矩材l增大,使输入的机械力矩M1,大于电磁力矩Md,转子将会升速,使功角δ增大,其电磁率也会增大,发电机多输出电能。在新的条件下保持m1=mdc,得到新的平衡,这时定子电流和功率表上均有新的指示。但若只开大水门,不调节励磁,功率因数表的指示将超前移动,甚至变为进相运行,这种状态称为欠励磁状态,发电机向电网输送有功,同时又向电网吸收无功。发电机不允许欠励运行,这时运行人员应立即增加励磁电流,使定子电流的大小和相位发生变化,发电机便可从欠励状态过渡到正常励磁。继续增大励磁,定子电流增大,功率因数表指针移向滞后,运行在过励状态。一般发电机都设计和运行在过励状态,即发电机向电网输送有功的同时,并向电网输送感性无功功率 正常情况下,功率因数为0.8(滞后),这时发电机每发出l00kW有功,同时发出700-750kVar无功。以保证系统对有功、无功的需求。在运行期,电站可按调度的要求,或根据实际情况发送有、无功,让水流充沛的电站多发有功。但多发有功的发电机要注意定子电流不得超过其允许值,同时为了运行的稳定性,功率因数一般不得超过0.95(滞后)运行。 二、调相运行状态 为了平衡系统的无功,一般电力系统都有专门的调相机,以补偿系统无功的需要。在农村电网,也可采用水轮发电机作调相运行,如一些径流式电站或枯水期水源不足的电站,便可用来作调相机。所谓调相运行就是发电机不向电网输送有功,只向电网输送无功。发电机要维持运转,必须消耗一定的有功,可向电网吸收有功维持运转,通过调节励磁,榆出无功。但水电站作调相运行值得注意的是,当进水闸门及导叶全部关闭后,若蜗壳内的水未排尽,特别是一些混流式电站,轴流式电站,其尾水位高于蜗壳水位,这时运行中的转轴将会受到较大水阻力的作用,发电机要消耗较大的有功才能维持运转,同时机组还将产生一定的振动。因此一般规定只有在水轮机蜗壳内无水时,发电机才可作调相运行。在系统内应选择冲击式或斜击式水轮发电机作调相运行。发电机在作调相运行时,一般是吸收1kW有功发出6-8kVar无功。 三、失磁运行状态 发电机在并网运行中,若励磁开关误跳或励磁回路断线,导致励磁消失,这时发电机转子受到制动电磁力矩将趋近于0,而输入的机械力矩M,不变,这将使转子转速高于同步速(同步速h1:60ffp)。由于发电机与电网并列运行,其定子旋转磁场的同步速不变,则与转子间产生了转差。即定子磁场将以转差速度切割转子,在转子线圈和转子表面感应出交变电势与电流,其定子磁场与感应电流相互作用,根据电磁力定律又会产生一个制动力矩,称为异步力矩,这与三相异步电动机在转子上产生的电磁力矩相似,只不过异步机中产生的是驱动电磁力矩。发电机输入的外力矩在克服异步力矩的过程中作功,这两个力矩又将处于新的平衡。失磁后,发电机同样可以向电网输送有功,但却需要向电网吸收大量无功以建立磁场,这将可能使电网电压下降,甚至使电网瓦解,这是不允许的。另外,发电机失磁运行时还会使转子产生局部高温,定子中也将出现脉动电流,使发电机产生振动。由于小水电站一般都未安装失磁保护,在并网运行中,若发生失磁,运行人员可根据以下一些现象判断:如励磁电流为0;定子电流指示升高,指针摆动;功率表指示降低,指针摆动;功率因数表由滞后变为超前。当判明故障后,应迅速关闭进水闸门,并将发电机解列。 四、发电机处于同步电动机运行状态 从功角特性曲线看出,当功角δ超过180°,电磁功率Pde由正变负,说明发电机不向电网输送有功反而向电网吸收有功,即转入同步电动机运行状态。前面谈及的调相运行,实际上是一种同步电动机状态,只不过

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24