文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表检修技师理论复习题

热工仪表检修技师理论复习题

热工仪表检修技师理论复习题
热工仪表检修技师理论复习题

一、选择题(将正确答案代号填入括号

1.>一台变压器将220V将压至36V后向40W电灯供电(不考虑变压器损失)则

一、二次线圈的电流之比是( B )。

(A)1∶1;(B)55∶9;(C)9∶55;(D)无法确定。

2.>A/D转换器的输入量一般都为 (A)

(A)电压;(B)电流;(C)频率;(D)电脉冲。

3.>双积分式A/D转换是将一段时间内的摸拟电压的( B )转换成与其成比例的时间间隔。

(A)瞬时值;(B)平均值;(C)峰值;(D)累积值。

4.>扩散硅压力(差压)变送器的输出信号为( B )。

(A)0~10mA;(B)4~20mA;(C)0~5V;

(D)1~5V。

5.>KF系列现场型指示调节仪的输出信号为( C )。

(A)0~100kPa;(B)0~20mA;(C)20~100kPa;(D)4~200mA。

6.>分散控制系统中不常应用的网络结构为( D )。

(A)星形;(B)环形;(C)总线形;(D)树形。

7.>单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用( A )信号,可使汽轮机调节阀的动作比较平稳。

(A)实发功率;(B)功率指令;(C)蒸汽压力;(D)蒸汽流量。

8.>如图A-2PLC 梯形图,正确的画法是

9.>设计节流装置时,为了使流量系数稳定不变,应设定( B )雷诺数。(A)最大流量;(B)最小流量;(C)常用流量;(D)中间流量。10.>如图A-7,( D )表示仪表液压

管路。

11.>在流量测量中,孔板测量和喷嘴造

成的不可逆压力损失是( B )。

(A)孔板=喷嘴;(B)孔板>喷嘴;(C)

孔板<喷嘴;(D)不能确定。

12.>流体流过标准孔板时,流速在标准

孔板的( D )收缩到最小。

(A)进口处;(B)圆柱形开孔处;(C)出

口处;(D)出口后一定距离处。

13.>对新制造的电动压力变送器进行

检定时,其中无需检定的项目为( B )

(A)外观;(B)过范围影响;(C)密封性;

(D)基本误差。

14.>电子电位差计与热电偶配套使用

测量温度的原理电路中,如果测量桥路

上支路限流电阻断路,指针将( A )。

(A)打到终端;(B)打到始端;(C)保持

在原位置;(D)在原位置左右。

15.>对压力变送器进行密封性检查时,

当测量室压力达到规定值后,需密封

( C )min,才能进行密封性检查。

(A)3;(B)5;(C)10;(D)15。

16.>压力表检定时,当示值达到测量上

限后,需切断压力源,耐压( B )min。

(A)1;(B)3;(C)5;(D)7。

17.>铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点

温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100

的阻值为( D )

(A)1/4R;(B)1/2R;(C)R;(D)2R。

18.>热电阻非线性校正可以通过在放

大器中引入适当的( A ) 来实现。

(A)正反馈;(B)负反馈;(C)折线电路;

(D)线性元件。

19.>仪表管道应敷设在环境温度为

( A )的范围内,否则应有防冻或隔

离措施。

(A)0~50℃;(B)-10~40℃;(C)0~

60℃;(D)5~40℃。

20.>在规定条件下时,变送器各端子之

间的绝缘电阻应满足下列要求,输出端

子-接地端子,电源端子-接地端子,电

源端子-输出端子分别为( B )MΩ。

(A)20,20,20;(B)20,50,50;(C)20,

50,100;(D)50,100,100。

21.>铂电阻温度计电阻值与温度间的

函数关系,在0~419.527℃温度范围

内,国际温标采用( B )计算。

(A) R t=R0(1+d t);(B) W(t)=W r(t)

+a8×[W(t)-1]+b8[W(t)-1]2;

(C) W(t)=1+At+Bt2;(D) R t=R0[1

+At+Bt2+C(t-100)t3]。

22.>热力机械工作票中“工作票延期,

有效期延长到年月日时分”

栏目,应有( A )确认并签名。

(A)工作负责人和工作许可人;(B)工作

票签发人和工作负责人;(C)工作票签

发人和工作许可人;(D)主管领导。

23.>全面质量管理中的5S活动是指(A)

(A)整理、整顿、清扫、清洁和素养;

(B)整理、整改、清扫、清洁和素养;

(C)整理、整顿、清扫、清洁和素质;

(D) 整理、整改、清扫、清洁和素质

24.>仪表的精确度用哪种误差来表

示?( C )。

(A)系统误差;(B)绝对误差;(C)允许

误差;(D)相对误差。

25.>反应测量结果中系统误差大小程

度的是( A )。

(A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;

(D)真实度。

26.>检定三线制热电阻,用直流电位差

计测定电阻值时须采用两次换线测量

方法,其目的是( B )。

(A)减小环境温度变化所引起的误差;

(B)消除内引线电阻的影响;(C)减少外

界干扰带来的误差;(D)减少电位差计

本身的误差。

27.>孔板入口边缘不尖锐和孔板弯曲

对流量示值造成的影响是( D )

(A)偏高、偏低;(B)偏低、偏高;(C)

不受影响;(D)可能偏低或偏高。

28.>电子计算机用屏蔽控制电缆的额

定电压为( A )。

(A)300/500V;(B)220/500V;(C)220/380V;(D)110/500V。

29.>RMS-700系列转动机械监控装置中PR9376传感器与( D )配合将转速转换成电脉冲。

(A)转子上的测量环;(B)推力盘;(C)转轴上的键槽;(D)六十齿触发齿轮。

30.>压电加速度计在-100~250℃范围内的典型特性是:在正温度时电容量随温度上升而呈( B )趋势。

(A)上升;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。

31.>火力发电厂测量汽、水流量的仪表大多采用( D )流量计。

(A)转子;(B)涡轮;(C)电磁;(D)差压式。

32.>电厂中常用的速度传感器的工作频率范围是( B )Hz。

(A)15~50;(B)15~1000;(C)0~20k;

(D)0.3~10k。

33.>E型热电偶的电极材料是( A )。

(A)正极镍铬、负极铜镍;(B)正极镍铬、负极镍硅;(C)正极铁、负极铜镍;(D)正极镍铬硅、负极镍硅。

34.>标准铂电阻温度计的电阻与温度的关系表达式用W(t)与t的关系代替R t 与t的关系式,其优点是( C )。

(A)可消除某些随机误差;(B)可提高计算精度;(C)可减少某些系统误差;

(D)可消除粗大误差。

35.>要保证测量精确度,电子电位差计测量桥路工作电源的稳压效果要好,一般要求220V供电电源每变化10%时,输出电流变化不应超过( C )。

(A)0.02%;(B)0.03%;(C)0.05%;

(D)0.1%。

36.>主机与外设的机柜一般与基础绝缘、对地绝缘电阻应大于( B )。(A)20MΩ;(B)50MΩ;(C)30MΩ;(D)10M Ω。

37.>如图A-11所示,比较A表与B表的指示( B )。

(A)A表指示值>B表指示值;(B)A表指

示值=B表指示值;(C)A表指示值<B

表指示值减小,上升;(D)不能确定。

38.>在标准节流件中,孔板的压损最

大。在发电厂中,为保证运行的经济性,

对压损有严格限制。压损一般不允许超

过( A )。

(A)60kPa;(B)40kPa;(C)80kPa;

(D)100kPa。

39.>拆卸仪表时,如发现有水银附着在

零件的表面上,应把零件放在盛有汽油

的容器内,用( A )将水银除刷干净。

(A)毛刷;(B)手;(C)压力水;(D)软布。

40.>对设备进行内部清洗、润滑、局部

解体检查和调整称为( C )。

(A)日常保养;(B)一级保养;(C)二级

保养;(D)三级保养。

41.>设备检修间隔主要取决于

( C )。

(A)锅炉;(B)汽轮机;(C)发电机;(D)

设备技术状况。

42.>我国电力工业贯彻“安全第一”的

方针,基本上采用( A )制度。

(A)计划预防修理;(B)计划保修;(C)

预防维修;(D)以上3种并用。

43.>能把高级语言编写的源程序转换

成机器语言的程序称为( C )。

(A)解释程序;(B)汇编程序;(C)编译

程序;(D)源程序。

44.>计算机的一个Byte的长度为

( A )。

(A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1

个二进位;(D)16个二进位。

45.>在运算放大电路中,漂移的主要原

因是( C )。

(A)输入失调电压温漂;(B)输入失调电

流温漂;(C)温度;(D)电压。

46.>火焰监测器探头电路中的( C )

放大器将光电元件输出信号进行放大。

(A)线性;(B)传输;(C)对数;(D)直流。

47.>火焰的( A )信号更能区分不

同类型的火焰。

(A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。

48.>在测定动圈仪表阻尼特性时,向仪

表加入50%阶跃输入信号,而仪表的最

佳阻尼时间是指( C )即结束了的

阻尼时间。

(A)指针只摆动1个半单波后;(B)指针

摆动2个单波后;(C)指针摆动3个单波

后;(D)指针摆动4个单波后。

49.>振动传感器根据测振原理的不同

可分为接触式和非接触式两类,

( D )称为接触式相对传感器。

(A)电容式传感器;(B)电感式传感器;

(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感

器。

50.>在调节系统中适量加入( )调

节作用,可减小被调量的动态偏差,提

高系统的稳定性。

(A)比例;(B)积分;(C)微分;(D)前

馈。

答案:C

51.>扩散硅压阻片的测压原理是半导

体的电阻变化率与被测压力( A )。

(A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关

系;(D)成一定的函数关系。

52.>扩散硅压力变送器的测量桥路不

能实现的功能是( C )。

(A)环境温度补偿;(B)获得线性输出;

(C)提高测量精度;(D)改变量程。

53.>对管道中流体压力的正确测量,所

测得的压力值应是流体的( B )。

(A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;

(D)脉动压力。

54.>当测振系统中引入阻尼时,响应和

激励之间的相位发生变化,阻尼越大,

谐振点附近的相位随频率的变化

( B )。

(A)越快;(B)越慢;(C)为常数;(D)

不能确定。

55.>下列几种电阻温度计中,哪种温度

计的准确度最高( D )。

(A)铁电阻温度计;(B)铜电阻温度计;

(C)镍电阻温度计;(D)铂电阻温度计。

56.>DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( B )级水平。

(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。

57.>如图A-8,( B )表示仪表电动管路。

58.>涡流式位移传感器所配的转换器的输出信号为( D )。

(A)0~10mA;(B)4~20mA;(C)0~10V;

(D)-4~20V。

59.>RMS-700系列中的涡流传感器输出信号是( A )。

(A)电感;(B)电阻;(C)电压;(D)电流。

60.>选择现场用压力表的量程时,应使常用点压力落在仪表量程的( B )之间。

(A)1/4~2/3;(B)1/3~2/3;(C)1/3~3/4;(D)1/4~3/4。

二、判断题

1.>数据的各位同时发送或接收的通信方式称为并行通信。( √ )

2.>一般情况下,三相变压器的变比大小与外加电压的大小有关。( × )

3.>三相负载三角形连接时,线电流不

( √ ) 4.>在交流放大电路中,输入回路中串入的电容其主要作用是整流。( × ) 5.>将二进制码按一定的规律编排,使每组代码具有一特定的含义,这种过程称为译码。( × )

6.>孔板,喷嘴,云母水位计都是根据节流原理来测量的。( × )

7.>电子电位差计常用的感温元件是热电阻。( × )

8.>电子平衡电桥常用的感温元件是热电偶。( × )

9.>扩散硅压力(差压)变送器是一种电阻应变式变送器。( √ )

10、用毕托管测得的差压是动压力(√)

11.对于定值调节系统其稳定过程的质

量指标一般是以动态偏差来衡量(×)

12.>所谓给水全程调节系统是指在机

组起停过程和正常运行的全过程都能

实现自动调节的给水调节系统(√ )

13.>差压式流量计是通过测量流体流

动过程中产生的差压来测量的,这种差

压只能是由流体流通截面改变引起流

速变化而产生的。( × )

14.在集散控制系统的运行人员操作站

上可进行系统组态、修改工作。(× )

15、热电阻测温不需要进行冷端补偿(√)

16.>与热电偶温度计相比,热电阻温度

计能测更高的温度。( × )

17.电厂中,汽轮机的一些重要的位移

测量,传感器多采用差动变压器( √ )

18.>单元机组采用汽轮机跟随控制时,

汽轮机调节器采用的功率信号是功率

指令信号,这样可使汽轮机调节阀的动

作比较平稳。( × )

19.>由锅炉或汽轮机部分辅机引起的

减负荷称为快速减负荷。(× )

20.磨煤机应先于给煤机投入运行(√)

21.>燃料安全系统只在锅炉危急情况

下发生作用,但在正常停炉时不起作

用。( × )

22.>汽轮机进水保护应在汽轮机从盘

车到带负荷的整个运行时间都起作用。

( √ )

23.>PLC输入模块无须转换装置就能直

接接受现场信号。( √ )

24.>PLC输出模块不能直接驱动电磁阀

等现场执行机构。( × )

25.>安装压力表时,不能将测点选在有

涡流的地方。( √ )

26.1151系列电容式压力变送器进行零

点调整时对变送器的量程无影响(√ )

27.>当DBY型压力变送器的安装位置低

于取压点的位置时,压力变送器的零点

应进行负迁移。( × )

28.>差压流量计导压管路,阀门组成系

统中,当负压侧管路或阀门泄漏时,仪

表指示值将偏低。(× )

29.>在液柱式压力计中封液在管内的

毛细现象所引起的误差并不随液柱高

度变化而改变,是可以修正的系统误

差。( √ )

30.>氧化锆氧量计,当烟气温度升高

时,如不采取补偿措施,则所得测量结

果将小于实际含氧量。( √ )

31.>在敷设补偿导线作为热电偶引线

时,若遇有电力线,两者应平行走线,

避免交叉。( × )

32.>流量表、水位计以及差压变送器的

导管一般应装排污阀门,以保持连接导

管的清洁和畅通。( √ )

33.>为了防止线路之间的相互干扰,电

源线和信号线不得穿同一个管,但补偿

导线和联锁报警线可以穿在一起(× )

34.>制作热电阻的材料要求有较小的

电阻率。( × )

35.>长颈喷嘴适用于高雷诺数的流体

流量测量。( × )

36.>W100是表示热电阻丝纯度的质量

指标其数值等于100℃时的电阻值(×)

37.>靶式流量计是基于流束局部收缩

造成静压差而工作的。(× )

38.>采用压电加速度计的测振系统,其

系统低频响应决定于放大器的输入阻

抗的大小。( √ )

39.>远传式压力表除就地指示外还能

将被测压力值远传到另一个弹性压力

表,以达到两地指示的目的。( × )

40.>铜电阻温度计的测温准确度比铂

电阻温度计高。( × )

41.>工业上用热电阻测温时,一般采用

三线制连接,这主要是为了消除环境温

度对测量结果的影响。(× )

42.>由于1151变送器采用金属密封电

容感测元件进行压力(差压)测量,较难

消除机械传动及振动,冲击的影响(×)

43.>具有热电偶冷端温度自动补偿功

能的显示仪表,当输入信号短接时,指

示值为0℃。( × )

44.>在测量带有腐蚀性的介质的压力

时,隔离容器内所加液体只要与介质的

密度不同就可以使用。( × ) 45.>测量管道流量时,不仅要有合格的节流元件,而且其前后直管段要符合要求。( √ )

46.>对于串联热电偶组,应以其总电势的1/n (n为热电偶的支数)在热电偶的分度表上查取对应的温度值。(√ ) 47.>电触点式水位计能用于测量连续水位,且电触点水位计的电极数越多,测量的精确度越高。( × )

48.>压电加速度计在-100~250℃范围内的典型特性是:在正温度时电容量随温度上升而呈增加趋势。( √ ) 49.>安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(× ) 50.用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时若过热蒸汽压力为设计值而温度偏低时流量示值将偏高(×) 51用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时若过热蒸汽温度为设计值而压力偏低时流量示值将偏高。(√) 52.>孔板入口边缘不尖锐,会造成流量指示偏高。( × )

53.对于双室平衡容器汽包压力降低,将造成差压计指示水位偏低,而且在汽包低水位时偏低程度更加严重。( √ ) 54.>单、双室平衡容器中汽包工作压力变化对水位的误差特性基本相同,只是误差程度不同。( × )

55.>用喷嘴作为节流件时,若β>2/3时,必须将喷嘴上游端面切去一部分,使上游进口部分最大直径与管道内径相等。( √ )

56.>在全面质量管理过程中要始终贯彻以人为本的思想。( √ )

57.>设备运动的全过程是指设备的物质运行状态。( × )

58.>在锅炉检修后,要进行承压部件的水压试验。( √ )

59.汽轮机防进水保护的主要目的是防止汽轮机进水以免造成水蚀现象(√ ) 60.>设备的技术寿命指设备从全新状态投入生产后,由于新技术的出现,使原有设备丧失其使用价值而被淘汰所经历的时间。( √ )

三、计算题

1.>有二块毫安表,一块量程为0~

30mA,准确度0.2级,一块量程为0~

150mA,准确度0.1级,现欲测量25mA

电流,测量误差不大于0.5%,应选用哪

一块毫安表,并说明理由。

答案:解:量程0~30mA,0.2级毫安表

的允许误差为

Δ

1

=30×0.2%=0.06(mA)

量程(0~150mA),0.1级毫安表的允许

误差为Δ2=150×0.1%=0.15(mA)

而根据题意,测量25mA的允许误差要求

不大于Δ=25×0.5%=0.125(mA)

答:应选用30mA、0.2级毫安表。

2.> 用K分度热电偶测温时,热端温度

为t时测得热电势E K(t,t0)=16.395,

同时测得冷端环境温度为50℃,试用插

值法求热端的实际温度。已知E K(50,

0)=2.022mV,E K(400,0)=16.395mV,

E

K

(450,0)=18.513mV。

答案:解:根据热电偶测温原理

E

K

(t,0)=E K(t,t0)+E K(t0,0)

=16.395+2.022=18.417(mV)

18.475mV在16.395mV与18.513mV

之间,

由插值法得

t=×-=℃

400

1841716395

1851316395

4504004477

+

..

..

() .

-

-

答:实际温度为447.7℃。

3.>已知某测点压力为10MPa,要求其测

量误差不超过±0.1MPa,试确定该测点

用的压力表量程及精度等级?

答案:解:为了测量的准确性,要求被

测压力大于压力表量程的1/3,小于压

力表量程的2/3。

设压力表量程为P。

则有P<3×10=30MPa;

P>3/2×10=15MPa;

根据压力表量程系列,可选用量程

为0~16MPa或0~25MPa的压力表。

仪表的精确度等级应选用使其引

用误差不超过允许误差

对于量程为0~16MPa的压力表,其

引用误差为

γ=±0.1/(16-0)×100%=±

0.625%,故应取精确度0.5级的压力表,

对于量程为0~25MPa的压力表,其

引用误差为

γ=±0.1/(25-0)×100%=±

0.4%,故应取精确度0.25级的压力表。

答:略。

4.>试证明热电偶中间导体定律

答案:证明:为证明本定律,只要证明

图D-16中图(a)与图(b)是等效的,即

E

ABC

(t,t0)=E AB(t,t0)

(D-1)

事实上,图D-16(a)的回路总电动

势为

E

ABC

(t,t0)=f AB(t)+f BC(t0)+f CA(t0)

(D-2)

如果当温度t=t0时,总电动势为

零,故有

E

ABC

(t,t0)=f AB(t0)+f BC(t0)+

f

CA

(t0)=0

f

BC

(t0)+f CA(t0)=-f AB(t0)

(D-3)

将式(D-3)代入式(D-2),得

E

ABC

(t,t0)=f AB(t)-f AB(t0)=E AB(t,t0)

由此式(D-1)得证。

5.>现有S分度热电偶和动圈仪表组成

的测温系统如图D-18所示。被测温度已

知为1000℃,仪表所处环境温度为

30℃。现有二种方法产生指示温度,即:

①将仪表机械零位调至30℃,然后通上

热电动势产生指示;②先通上热电动势

产生指示温度,然后读数温度加上

30℃。试求哪种方法正确,相对误差是

多少?

图D-18

答案:解:方法①产生指示的电动势E

S

(t,0)=E S(30,0)+E S(1000,30)=

E

S

(1000,0)于是得t=1000℃,显然本方法是正确的。

方法②在未调机械零位时,产生的指示电动势为E S(t,0)=E S(1000,30)=9.585-0.173=9.412mV,查S分度表t=984.9℃,再加上30℃后得1014.9℃,指示结果偏高。其相对误差为

1014.91000

1000100%+1.49%

×=

答:方法①正确,相对误差为1.49%。

6.>用K分度热电偶测温时,热端温度T 时测得热电势EK(t,t0)=16.395,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。

答案:解:根据热电偶测温原理,得

E

k

(t,0)=E k(t,t0)+E k(t0,0)

=16.395+E k(50,0)

查K型分度表,得E k(50,0)=2.022

E

k

(t,0)=16.395+2.022=18.417(mV)反查分度表,得t≈447.5℃答:热端实际温度为447.5℃。

四、简答题

1.>请解释仪表的阻尼时间定义。

答案:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。

2.>试简述单相异步电动机的工作原理。

答案:因单相电源无法产生旋转磁场,故一般单相异步电动机采用移相的方式(电容或阻尼)来产生旋转磁场。在旋转磁场的作用下,转子感应出电流并与旋转磁场相互作用产生旋转转矩,带动转子转动。

3.>射极输出器有什么特点? 答案:射极输出器的特点是:①输入与

输出电压相位相同;②电压放大倍数略

小于1;③有高的输入阻抗及低的输出

阻抗;④有大的电流放大倍数;⑤有好

的频率特性。

4.>试简述A/D转换器和D/A转换器的

作用和应用场合。

答案:A/D转换器能将模拟量转换成数

字量,常作为数字电路的输入,D/A

转换器能将数字量转换成模拟量,常用

作数字电路的输出。

5.>试简述异步二进制递增计数器与同

步二进制递增计数器相比,在响应速度

上有什么区别?为什么?

答案:异步计数器响应速度较慢,当信

号脉冲输入间隔小于转换总周期时,计

数器无法工作。

原因是,异步计数器进位信号是逐

级传送的,计数速度受触发器传输延迟

时间和触发器个数这两个因素的影响,

总转换时间等于前两者之积,故使异步

计数器的转换速度大大降低。

6.>简述智能仪表硬件和软件的基本组

成部分。

答案:智能仪表的硬件部分包括:主机

电路、过程输入输出通道、人机联系部

件和接口电路以及串行或并行数据通

信接口等。

智能仪表的软件包括监控程序、中

断处理程序以及实现各种算法的功能

模块。

7.>可编程序控制器中的存储器,按其

存储内容来分可分为哪几类?

答案:可分为系统存储器、用户存储器

和数据存储器3类。

8.>简述热电偶的测温原理。

答案:当任意两种不同的导体(或者半

导体)构成闭合回路,如果两点处于不

同的温度,则回路中就会产生电动势,

即产生了热电效应。这个电动势与两点

所处的温度存在一定的函数关系。当固

定其中一点温度时,则电动势与另一点

温度存在单值函数关系。热电偶就是利

用这个原理测温的。

9.>简述扩散硅压力变送器测量桥路的

作用。

答案:扩散硅压力变送器测量桥路主要

有3个作用。

(1)获得变送器的线性输出;

(2)有利于环境温度补偿;

(3)改变反馈电阻的阻值,可以调

整变送器的输出灵敏度,改变测压量

程。

10.> 电动压力变送器检定项目有哪

些?

答案:电动压力变送器检定项目有:外

观;密封性;基本误差;回程误差;静

压影响;输出开路影响;输出交流分量;

绝缘电阻;绝缘强度。

11.>简述节流式流量计的工作原量。

答案:简述节流式流量计的工作原理,

是在管道内装入节流件,流件流过节流

件时流束被收缩,于是在节流件前后产

生差压。对于一定型式和尺寸的节流

件,一定的取压位置和前后直管段情况

以及流体参数条件下,节流件前后产生

的差压(ΔP=P+-P-)随被测流量q m变

化而变化,两者之间具有确定的关系。

因此,可通过测量节流前后的差压来推

知流量。

12.> 简述火力发电厂计算机实时监控

系统应有的功能。

答案:火力发电厂计算机实时监控系统

应具有以下功能:

①数据采集;②运行监视;③报警

记录;④跳闸事件顺序记录;⑤事故追

忆打印;⑥机组效率计算;⑦重要设备

性能计算;⑧系统运行能量损耗计算;

⑨操作指导;⑩打印报表。

13.>什么叫智能变送器?它有什么特

点?

答案:智能变送器是一种带微处理器的

变送器。与传统的变送器比较,它有如

下主要特点:

(1)精确度高,一般为±0.1%~±

0.05%。

(2)有软件信号处理功能,线性度

好。

(3)有温度、压力补偿功能。

(4)量程调节范围大。

(5)可距离传输、调整范围、诊断及通信。

(6)可靠性高,维护量小。14.>DEH控制系统有何主要功能?

答案:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

15.>汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是什么?

答案:汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅炉的其他控制系统相应改变送风量、引风量、给水量等),待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的负荷要求指令。

五、绘图题

1.>试画出采用模拟非线性补偿电压型数字显示仪表结构框图。

答案:答:结构框图见图E-3。

图E-3

2.> 试画出单通道DAS的组成框图。答案:DAS的组成框图见图E-4。

图E-4

3.>试画出线反转法识别4×4键盘的原理图,并叙述其工作原理。

答案:原理图见图E-5。

第一步在D0~D3输出全0,然后读

入D4~D7位,其中由1变为0的位对应的

行,为按下键所在行。

第二步在D4~D7输出全0,然后读

入D0~D3位,其中由1变为0的位对应的

列,为按下键所在列。

综合一、二步结果即可确定按下键

所在的行和列,即识别出所按下的键。

4.>试画出火力发电厂主要汽水系统示

意图。

答案:汽水系统示意图见图E-9。

图E-9

1-锅炉;2-过热器;3-汽轮机;4-凝汽

器;5-凝结水泵;6-低

压加热器;7-除氧器;8-给水泵;9-

高压加热器;10-发电机

5.>试画出差压计安装在管道下方测量

水蒸气流量的差压式流量计的导压管

敷设示意图。

答案:导压管敷设示意图见图E-10。

图E-10

1-节流装置;2-一次阀;3-二次阀;4-

平衡容器

(冷凝器);5-沉降器;6-排污阀;7-

平衡阀

六、论述题

1.>电子电位差计的工作原理是什么?

答案:电子、电位差计是用补偿法测量

电压。电位差计采用不平衡电桥线路。

热电偶输出的直流电势与测量桥路中

的电压比较,比较后的差值电压经放大

器放大后输出足够大的电压,以驱动可

逆电机,可逆电机带动滑线电阻的滑动

触点移动,改变滑线电阻的电阻值,使

测量桥路输出电压与热电势相等(大小

相等方向相反)。当被测温度变化时,

热电势变化,桥路又输出新的不平衡电

压,再经放大驱动可逆电机转动,改变

滑动触点的位置,直到达到新的平衡为

止。在滑动触点移动的同时,与之相连

的指针和记录笔沿着有温度分度的标

尺和记录纸运动。滑动触点的每一个平

衡位置对应着一定的温度值,因此能自

动指示和记录出相对应的温度来。

2.>叙述温度变送器的工作原理及其用

途。

答案:温度变送器的工作原理是:热电

偶(或热电阻)的信号输入仪表后,经输

入桥路转换成直流毫伏信号,该信号与

负反馈信号比较后,经放大器调制放大

到足够大,放大后的信号由输出变压器

输出到检波放大器,滤去交流信号后输

出一个随输入温度信号变化的0~10mA

的统一信号。

温度变送器可与各类热电偶、热电

阻配合使用,将温度或温差信号转换成

统一的毫安信号,温度变送器再与调节

器及执行器配合,可组成温度或温差的

自动调节系统。

3.>开方器为什么采用小信号切除电

路?

答案:由于开方器的运算关系

I K I

o i

=

特点,输入不同的I i,

则输出I o变化率亦即放大倍数也是不

同的,输入信号越小,放大倍数越大,输入信号趋于零时则放大倍数趋于无穷大。因此开方器输入信号越小,其输出误差就越大。当开方器I i<0.1mA时,I

o

<0.32mA,在这样小的信号之下,DDZ-Ⅱ型线路难以保证运算准确度。同时在小流量测量时,由于静压波动或差压变送器输出的微小波动都会导致输出产生较大的误差。因此采用小信号切除电路,使I i小于0.1mA时的I o为零,即在I o小于0.32mA时把输出端短接,停止输出电流,也不影响大信号的输入。4.>画出自动平衡电桥的组成框图,并叙述它的测量原理。

答案:自动平衡电桥是由测量桥路、放大器、可逆电机、同步电机、指示和记录机构等主要部分组成,其组成框图如图F-6所示。

图F-6

自动平衡电桥有直流和交流两种,都是利用电桥的平衡原理工作的。热电阻测温元件R t作为桥路的一个桥臂,当R t处于下限温度时,电桥处于平衡状态,桥路输出为零。当温度增加时,R t的电阻值增加,桥路平衡被破坏,输出一不平衡电压信号,经放大器放大后,输出足够大功率以驱动可逆电机转动,带动滑线电阻上的滑动触点移动,改变上支路两个桥臂电阻的比值,从而使桥路达到新的平衡。可逆电机同时带动指示记录机构指示和记录出相应的温度值。在整个测量范围内,热电阻在不同温度t下的R t值,在滑线电阻上都有一个对应的位置,这样便可以指示出被测温度的大小来。

5.>按误差的性质,误差可分为哪3大类?其含义是什么?

答案:误差按其性质,可分为:①系统误差;②偶然误差(或称随机误差);③粗大误差。

系统误差是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时,按一定规律变化的误差。

偶然误差是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。

粗大误差是指明显歪曲测量结果的误差。如测量时对错了标志、读错了数以及在测量时因操作不小心而引起的过失性误差等。

6.> 工作中使用行灯时,必须注意哪些事项?

答案: (1)行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V;

(2)行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部;

(3)携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;

(4)行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

热工仪表能级晋升考试题库(DOC)

<<热工仪表检修>>能级晋升理论题库 一、填空题(共100题) 1.热力学温度的单位是开尔文,其定义是水三相点热力学温度的 1/273.16 。 2.摄氏温度单位是摄氏度。热力学温度和摄氏温度之间的关系是 t=T-27 3.16 。 3.各种测温仪表都是利用测温物质的物理化学性质随温度变化的原理实现测温的。 4.常用的测温仪表可分为接触式和非接触式两大类。 5.热电偶焊接端称为热端(工作端)与导线连接的一端称为冷端(非工作端)。 6.热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。 7.热电阻温度计由热电阻、连接导线和显示仪表三部分所组成。 8.分度号为Pt50、Pt100的铂电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 8.分度号为Cu50、Cu100的铜电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 9、通过热电阻的电流应予以限制,一般不超过 6~8mA ,否则会因流过电流发热而带来测量误差。 10.按充入密封系统工作性质不同,压力式温度计可分为充液式、充气式和充蒸汽式三种。 11.充液式温度计是基于测温液体的体积随温度变化的特性制成的。 12.动圈式显示仪表的测温电路主要有配热电阻的测温电路、配热电偶的测温电路两种。 13.显示仪表安装地点的环境温度应在 10~30℃之间,相对温度应在 30%~80% 范围内,没有腐蚀性气体存在。 14.国际单位中规定压力的单位是帕斯卡,符号是 Pa 。 15.压力的单位物理意义是 1N的力垂直均匀作用在 1m2面积上产生的压力。 16.压力表的品种很多,目前工程上常用的有液柱式压力计、弹性式压力计和电气式压力计等。 17.弹性元件是弹性压力计的感受元件,主要有弹簧管、膜片(膜盒)及波纹管三种形式。 18.当压力测点和显示仪表安装地点距离较远时,要采用变送器把压力信号转变为电流或电压信号,来进行压力的测量。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

热工仪表修理工中级工面试、笔试试题

职业技能鉴定实际操作技能试题库 热工仪表修理工面试、笔试试题(中级工) 对运行中的带联锁保护的仪表进行维修时应注意哪些方面?(至少4项,每项5分) 答案:(1)检查维修应有两人或两人以上参加。(2)维修前必须征得现场当班人员同意并签好工作票。(3)检修前要解除相关的联锁保护。(4)检修结束并回复设备后,确认相关联锁保护未动作。(5)投入联锁保护。(6)办理工作票终结手续。 DCS中出现的干扰信号是怎样产生的? 答案:一般来自下述三个方面: (1)静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;(6分)(2)电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;(6分)(3)多点接地或阻抗匹配产生的干扰(4分)①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏

电流产生的电位差,信号回路就会因通过构成闭合回路 而产生干扰.(1分)②信号线的屏蔽层有两点以上接地.(1分)③信号线对地绝缘差.(1分)④接受信号回路的阻抗低.(1分) 安装DCS时,应采取哪些抗干扰措施?(至少4项,每项5分) 答案:(1)信号线应采用屏蔽电缆(芯线1mm2),其屏蔽层只能有一处接地(接地点一排),其余部位对地都是绝缘的.现场检测仪表处,电缆屏蔽层不能接到表 的外壳,而要"悬空".现场接线盒的接地母排,是用 来汇集各检测仪表信号电缆的屏蔽层,然后经多芯电缆 的屏蔽层接到控制室的接地母排,所以其本身在现场不 能另外接地. (2)用电缆桥架敷设电缆时,应尽量避免不同电压等 级的电缆在同一槽敷设,迫不得已时,可用金属隔板有 槽加以隔开. (3)当选用过程计算机并且邻近(<10m)有大容 量的用电设备时,则需在控制室的墙设置法拉第屏蔽笼,

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

热工仪表检修工(中级)题库

<<热工仪表检修>>中级工 题目部分 一、选择题(共86题) 1.压力表的检定周期一般不超过( )。 (A)半年;(B)1年;(C)1年半;(D)2年。 2.目前我国采用的温标是( )。 (A)摄氏温标;(B)华氏温标;(C)LPTS-68温标;(D)ITS-90温标 3.1mmHg是指温度为( )℃时的纯水,在标准重力加速度下,1mmH2O所产生的压力。 (A)0;(B)0.01;(C)4;(D)15。 4.纯水三相点温度为( )。 (A)273.15K;(B)273.16K;(C)0℃;(D)4℃。 5.电能的单位符号是( )。 (A)kWh;(B)kW/h;(C)kWh;(D)kWh。 6.对计量违法行为具有现场处罚权的是( )。 (A)计量检定员;(B)计量监督员;(C)有关领导;(D)市场管理员。 7.在利用网孔法求解复杂电路时,网孔电流是( )。 (A)彼此相关的一组量;(B)实际在网孔中流动的电流;(C)彼此独立的一组量;(D)支路电流。 8.下列关于电位的描述中,( )是不正确的。

(A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为各点电位的代数和。 9.RC串联电路的时间常数为( )。 (A)RC;(B)C/R;(C)R/C;(D)1/(RC)。 10.RL串联电路的时间常数为( )。 (A)RL;(B)L/R;(C)R/L;(D)1/(RL)。 11.在三相对称正弦交流电路中,Y连接的中性点电位为( )。 (A)线电压;(B)相电压;(C)230V;(D)0。 12.在变压器中,铁芯的主要作用是( )。 (A)散热;(B)磁路主通道;(C)绝缘绕组与外壳连接;(D)变换电压。 13.当正弦量交流电压作用于一实际电感元件时,元件中流过的电流( )。 (A)滞后电压90°;(B)滞后电压0到90°;(C)超前电压0到90°;(D)超前电压90°。 14.三相异步电动机正常工作时,鼠笼绕组中电流( )。 (A)为直流电;(B)为交流电,频率较低;(C)为交流电,频率较高;(D)为交流电,与三相电源同频率。 15.带感性负载的可控硅直流整流电路中,与负载并联的二极管的作用是( )。 (A)整流;(B)滤波;(C)放大信号;(D)续流。 16.如果要求放大电路有高的输入电阻,宜采用( )。 (A)电压负反馈;(B)串联负反馈;(C)电流正反馈;(D)电流负反馈。 17.晶体管放大电路中,射极跟随器的电压放大倍数为( ) 。 (A)远小于1;(B)约等于1;(C)远大于1;(D)随管子的放大倍数而定,一般为20~

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。

热工检修试题及答案

维护部热工专业试题库 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确 工作负责人 2、 对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般 为 三个月,最长周期不应超过 半年 。 3、 电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用 500V 绝缘 表测试,应 不 小于20M Q Q 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括: 量控制系统 。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是 监视 ,二是 保护 线路变更后,须经 查线 、 编号 和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的, 也有采用双位 控制方式实现的, 例如汽轮机转速达到额定转速的 103 %时,自动关闭 调节汽门 ,当 转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据, 当流体流经节流件(或传感器)时, 在其两侧产生差压,而这一差压与 流量的平方 成正比. &技术监督告警分 一般告警 和 重要告警 。 9、热工电缆的设计应注意 强电和弱电 必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆必须 避开热源和有 防火措施 ;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的 抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉 炉膛火焰 和 汽包水位 进行远距离 和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为 正向变化 ,当汽轮机停机时,胀差一般表现为 负 向变化 Q 12、 直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由 氧化锆探头 、 温度补偿装置 Q 13、 施工前必须对施工人员进行 技术交底 ,以便科学地组织施工, 保证热工仪表及控制 装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线Q 14、 建立DCS 系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行, 定期存档 Q 15、 施工中若发现图纸有误时, 应 停止施工并及时汇报 ,经设计人员核对无误后方可继 续施工Q 16、 热控设备需暂时退岀运行的重要保护系统, 应报厂级领导 审判并限时恢复Q 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围 原则上3米以内距离 内使用对讲机 18、 日巡检中,做好 缺陷记录 ;并按有关规定及时安排消缺。 19、 平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路 不得保温 ;引到差压变送器的两根取样管 应平行敷设共同保温Q 20、 锅炉跟随、汽机跟随、 协调控制三种 方式的切换试验。 21、 进行103%超速试验时,首先选择投入 103%电气超速试验,然后再设置目标转速 为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min ,选择"进行",即可进行 103%电气超速试 填空题 一次风量控制 出口温度控制、给煤

热工仪表检修简答题库

热工仪表检修简答题库 1.什么是检定证书?什么是检定结果通知书? 答:检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。 2.试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。 答:电压是表明电场力作功能大小的物理量;两点间点位差的大小即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 3.正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么? 答:正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻是产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。 4. 二极管的主要参数有哪几个? 答:(1)最大整流电流; (2)反向电流; (3)工作频率; (4)最大反向工作电压。 5.写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。 答:压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的压力。 大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。 绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示压力。 表压力是指绝对压力低于大气压力的表压力。 6.什么叫温度计的时间常数和热响应时间? 答:温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一定时刻为止的时间间隔。 7.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响? 答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。 (2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 8.什么是系统误差?什么是随机误差? 答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差; 随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。 9.说明三极管如何实现开关功能? 答:打开:三极管处于截止状态。 闭合:三极管处于饱和状态。 当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。 10.将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化? 答:放大倍数增大,通频带变窄。 11.单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压的利用率哪个高? 答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变电器的效率高。 12.试简述整流电路中滤波电容的工作原理。 答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压是电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 13.热力学温标是如何定义的? 答:以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。 根据卡诺定理的推论可知。工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有

2010年热工仪表培训试题试题B答案

一填空 1.测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。 2.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统 产生的火花和达到的温度都不会引起(爆炸性混合物)发生爆炸。 3.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成 静电感应,只有(接地),这种静电感应才会消失。 3.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(法兰式差压变送 器),这种变送器的(法兰)直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(硅油),作为传压介质。 5.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(模糊),功能相互(渗透)。 7.现代可编程序控制的输出信号有(开关信号)、(数字信号)、(频率信号) 脉冲信号和模拟信号等。 8.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。 9.爆炸性环境包括爆炸性(气体环境)和爆炸性(粉尘环境)。 10.节流孔板前的直管段一般要求为(10)D,孔板后的直管段一般要求为 (5)D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(30~50)D。11.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速 度差法和(多普勒频移法)。 43.横河EJA智能变送器的传感器是(硅谐振)式,它将被测参数转换成(硅 梁的振动频率),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 44.现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 10.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。。 10.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为( 100KPa ),流体重度为(1gf/cm3 )时,每(小时),所通过的流体(立方米)数。 45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 46.变频器是利用电力半导体器件的(通断作用)作用将(工频电源)变换为另一频率的电能控制装置 二、选择题 1.我国生产的单、双座调节阀,R值一般为(B ). A.10; B.30; C.50 2.( A )是采用扫描方式工作的. A.可编程序控制器; B.工控机; C.普通PC机; D.单片机 3.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。

热工检修运行维护试题及答案

热工检修运行维护(试题)答案在后面 一、单选题(共320 题) 【 1 】. 法兰取压装置的外圆表面上一般刻有与安装相关的参数,下面______项参数不在其中。 A.安装方向的符号(+、-) B.出厂编号; C.孔板开孔d的实际尺寸值 D.安装位号和管道内径的设计尺寸值 答案:() 【 2 】. 基地式调节器测量与控制误差,表述与规程不符的是______。 A.仪表的示值基本误差应不大于允许误差; B.仪表的不灵敏区应不大于允许误差绝对值的一半; C.仪表的积分时间误差,应不大于±50%; D.仪表的微分时间误差,应不大于±50%; 答案:() 【 3 】. 除氧器水位给定值改变100mm时,过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8、稳定时间为:300MW 等级以下机组<_____min,300MW等级及以上机组<_____min。 A.5 10 B.10 15 C.15 20 D.10 20 答案:() 【 4 】. 进行数据采集系统输入断偶检测功能检查时,当断开I/O柜的任一热电偶输入通道时,对应的CRT显示值与数据颜色应_____,报警的同时闭锁保护输出功能。 A.迅速上升并超越测量上限 B.迅速下降并超越测量下限 C.迅速跳变至设计状态 D.不变 答案:() 【 5 】. 测量特殊介质压力的压力表表壳、衬圈或表盘上应涂颜色标记,如氧气压力表应涂有______的“______”字样。 A.天蓝色禁油 B.深绿色禁火 C.黄色禁油 D.白色禁火 答案:() 【 6 】. 进行汽包水位定值扰动试验时,通常要求其扰动量,300MW等级以下机组_____ mm,300MW等级及以上机组_____ mm。 A.20 40 B.30 40 C.20 25 D.40 60 答案:() 【7 】. 不属于计算机控制系统试验项目与技术标准章节试验内容的是______。 A.UPS供电电源电压 B.控制系统基本性能试验; C.控制系统应用功能试验 D.热工自备UPS试验

(完整版)热工仪表考试题(含答案)

1. 仪表常用的四大测量类型是 压 力 、 流 量 、 温 度 、和 高 度 。 2. 按仪表是否与被测对象接触,测量分为接 触 测 量 和 非 接触测 量 。 3. 瞬时流量就是 单 位 时 间 内通过管道某 截 面 的物质的数量。 4. 标准节流元件有 标 准 孔 板 、 标 准 喷 嘴 、 文 丘 利 管 等。 5. 标准孔板的取压方式有 角 接 取 压 和 法 兰 取 压 等。 6. 差压式流量计包括 节 流 装 置 、 导 压 管 、 变 送 器 三部分。 7. 测量误差是 测 量 结 果 与 测 量 真 实 值 之存在的差值。测量误差有 正 负 、 大 小 和 单 位 。 8. 安装孔板时孔板 中 心 要和管道 中 心 重合。 9. 采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前后始终保持稳定 的 流 动 状 态 ,并要求管整个断面完全 充 满 被测介质。 10. 节流装置的上下游需要足够的 直 管 段 长 度。 11. 电磁流量计的输出电流与介质流量有 线 性 关系。 12. 测量就是通过实验的方法,把 被 测 量 与其所采用的 单 位 标 准 量 进行比较,求 出其数值的过程。。 13. 仪表精度=(绝 对 误 差 的 最 大 值 / 仪 表 量 程) * 1 0 0 % 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C ) A、系统误差;B、绝对误差;C、允许误差 2、有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误差是(C) A、±3℃ B、±2℃ C、±1 ℃ 3、标准孔板中介质流向(A) A、从锐边流入 B、从钝边流入 C、无规定 4、有一精度为1.0级的压力表,其量程为-0.1~1.6MPa ,则其允许误差为( B) A、±0.016MPa; B、±0.017 MPa;C、±0.015 MPa ; 5、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa 的工业压力表,选用的标准压力表的精度和量程为(C) A、0.4级,16MPa ; B、0.6级,10MPa ; C、0.25级,10MPa ; 6、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa ,则所选压力表的量程应为(A) A、16MPa B、10MPa C、25MPa 7、仪表的精度等级指的是仪表的(D ) A 、误差 B 、基本误差 C 、允许误差 D 、基本误差的最大允许值 8、一压力变送器的输出范围为20~100KPa ,那么它测量时最大可以测到(C ) A 、99.999KPa B 、101KPa C 、100Kpa D 、20Kpa 9、工程压力测量的单位是(C )。 A 、N 牛顿 B 、Kg 公斤 C 、Pa 帕斯卡 10、流量是指(B )内流过管道某一截面积的流体数量。 A 、单位体积 B 、单位时间 C 、单位面积 1、 电磁流量计是不能测量气体介质流量的。 (√) 三、判断题(将判断结果填入题头的括号中。正确的填“√”,错误的填“×”,每题2分,满分20分): 二、选择题(选择正确的答案,将相应的字母填入题中 的括号中,每题2分,满分20分)

相关文档
相关文档 最新文档