文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污分流改造工程检测方案

雨污分流改造工程检测方案

雨污分流改造工程检测方案
雨污分流改造工程检测方案

试验检测方案

工程名称:九龙镇镇龙片区迳头村、九楼村、

大坦村、麦村雨污分流改造工程工程地点:广州市萝岗区九龙镇

施工单位:金中天集团港航有限公司

编制单位:金中天集团港航有限公司

编制人:

编制日期:年月日

审批负责人:

审批日期:年月日

试验检测方案

第一章工程概况

一、工程概况

1、工程名称:***

2、建设地点:***

3、工程造价:***万元

4、项目简介:对设计范围内的***村内的主要道路进行雨污水系统的改造,巷道内进行雨污分流完善,并进行改造后的路面修复,及村内建筑单体雨污合流立管的改造等。

5、参建单位

建设单位:***

代建单位:***

勘察单位:***

设计单位:***

监理单位:***

施工单位:***

二、试验检测工作概况

(一)、工作临时试验室

本工程位于广州市***区***,按招标文件等的有关规定,本工程施工现场不必设立临时试验室,所有现场无法完成的试验检测项目均送第三方进行检测。

(二)、试验检测单位

第三方试验检测单位及监督抽检单位为:广州***建设工程质量检测中心或广州市***检测有限公司等。广州市***检测有限公司具有广东省质量技术监督局频发的“计量认证合格证”(CMA认证),并且经广州市建设委员会备案的试验检测单位。该单位地址位于***。

对于本工程中的检测试验检测项目,我司将有关的检测项目送至监理、业主等的同意的检测单位进行检测。

(三)、现场的试验检测工作

现场配备试验管理人员和试验工,配备适当的简易试验设备,以进行必须在现场进行的一些简易检测项目,如混凝土坍落度、管沟回填土,路基稳定层的压实度等。

现场的试验工作主要是:

原材料(管材、钢筋、水泥、灰砂砖等)和半成品等抽样送检。砼、砂浆等试块的制备和送检。

现场密实度检测。

设立试验台账,收集整理试验资料。

试验结果的及时反馈,以指导现场施工。对“不合格品”及时反馈和配合处理。

第二章本检测计划的编制依据及有关规范标准

一、检测计划的编制依据

本检测计划的编制依据包括:

1、***的承包合同、设计图纸、招标、文件。

2、穗建筑【1999】388号,《广州地区建设工程建筑材料质量监督抽检暂行办法》。

3、穗建筑【1999】387号,《广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度暂行办法》。

4、穗建【2000】211号,《房屋建设工程和市政基础设施实行见证取样的送检的规定》。

5、穗建材【2001】200号,《关于加强建设工程领域建材产品进场质量管理的通知》。(含附件一:主要进场检验产品的质量要求及抽样规则)

6、穗建材【2001】270号,《关于开展建材产品进场质量管理有关事项补充通知》。

7、穗建筑【2001】333号,《广州地区建设工程结构质量监督抽测暂行办法》。

8、穗建筑【2001】395号,《转发省建设厅广东省桩基质量检测技术规定(试行)的通知》。

9、穗建筑【2002】286号,《关于进一步明确建设工程材料进场检验有关问题的通知》。

10、穗建筑【2004】125号,《广州市建设工程检测管理暂行办法》。

11、建设部令2005年第141号,《建设工程质量检测管理办法》(含附件一:质量检测的业务内容)。

12、建城【2002】221号,《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》。

13、建设部2006年,《市政基础设施实体质量监督工程指南》。

14、各种与建筑材料、工程项目施工等有关的规范、标准(如下一点内容所述)。

第三章原材料质量检测

一、原材料的取样送检频率及方法

本工程使用的工程原材料包括:水泥、砂、钢筋、混凝土、砂浆、HDPE排水管、钢筋混凝土排水管、灰砂砖等。

(一)、水泥

1、水泥进场验收

水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安全性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准;

GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复检,并按复验结果使用。钢筋

砼结构中严禁使用氯化物的水泥。不同强度等级、品种和出厂日期的水泥应分别堆放。散装水泥的储存,应尽可能采用水泥罐或仓库。2、抽查数量

检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

取样方法:水泥试样必须在用一批号不同部位处等量采集,取样试点至少20点以上,经混合均匀用防湿容器包装,重量不少于12kg.

(备注:委托单位填写检验委托单时应遂项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称、全套物理性能检验项目等。)

(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要报审,附在3天强度报告后)

3、检验项目

(1)、若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水泥合格的检测报告原件,只做以下比检项目:

细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度

(2)、若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:1)细度;2)安定性;3)凝结时间;4)胶砂强度;5)氧化镁;6)三氧化硫;7)碱含量;8)标准稠度;9)烧失量;10)不容物。

(二)、砂

砂质量标准及检验方法》。

2、检验批次;

(一)、混凝土用砂

混凝土用砂应同厂地、同规格分批验收,以400m3米或600吨为检验一批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周以400m3或600吨为检验一批,不足者亦为一个批次进行抽检。在堆料的顶部、中部、底部各均匀分布的8个不同部位取得,组成一组样品,每次8个不同部位,取样22kg

(2)、路基或垫层用砂

路基或垫层用砂每5000m3作为一检验批。

3、混凝土用砂检验项目

(1)、若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批砂子合格的检验报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验。

(2)、若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:1)颗粒级配;2)表观密度;3)紧密与堆积密度;4)含水率;5)含泥量;6)泥块含量;7)有机物含量;8)云母含量;9)轻物质含量;10)坚固性;11)硫化物及硫酸盐含量;12)CI-含量;13)碱活性(根据双方确定)检验。

(三)、碎石(卵石)

通混凝土卵石(碎石)质量标准及检验方法》。

2、检验批次:

(1)混凝土用碎石(卵石)

混凝土用碎石(卵石)应同厂地、同规格分批验收,以400m3米或600吨为检验一批,不足上述数量者以一批计。

对于一次进场数量较少,且随性随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周以400m3米或600吨为检验一批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位,取样60kg。

(2)路基或垫层用碎石

路基或垫层用碎石每2000m3作为一检验批。

3、混凝土用碎石(卵石)检验项目

若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批卵石(碎石)合格的检验报告原件则只做以下必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量。

若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:1)颗粒级配;2)表观密度;3)紧密与堆积密度;4)含泥量;5)泥块含量;6)有机物含量;7)针片状含量;8)坚固性;9)压碎指标;10)硫化物及硫酸盐含量;11

)碱活性(根据双方确定)检验。

(四)、钢筋

1、钢筋进场时的验收

钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》、《低碳钢热斩圆盘条》等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,短时间露天堆置时,应垫高并加遮盖。

2、验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。

一般试样根数及长度的规定:试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。试验室进行检验时,每一检验批至少应检验一组拉伸试件,一组弯曲试件。试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)

3、冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。

4、检验项目:

(1)、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋质量的全项检测报告原件,则只能检验下列必检项目:拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲。若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全

项包括:1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸度);2)弯曲;3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P);4)尺寸;5)外观;6)重量。

(2)、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧带肋钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲。若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸度);2)弯曲;3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P);4)尺寸;5)外观;6)重量。

(3)、低碳钢热轧圆盘条

受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批低碳钢热轧圆盘条质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲。若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸度);2)弯曲;3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P);4)尺寸;5)外观;

(五)、钢筋焊接和机械连接

本工程构件钢筋约不需要焊接和机械连接。

(六)、混凝土

1、执行规范

《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50050-2002,《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50051-2002,《普通混凝土配合比设计规程》JGJ/T55-2000,《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002,《混凝土检验强度评定标准》GBJ107-87。

检验项目:坍落度或维勃稠度、强度(抗压、抗折)。

2、普通混凝土试件选择

(1)、普通混凝土立方体抗压强度及抗冻性试块为正方体,试件尺寸按下表采用。

混凝土抗压强度试块允许最小尺寸表

当非采用标准试件100mm*100mm*100mm和200mm*200mm*200mm立方体试块确定强度时,必须将其强度值分别乘以0.95和1.05,将其折算成标准试件的抗压强度值。

普通混凝土抗折强度试验,采用150mm*150mm+600mm (550mm)小梁作为标准试件,每组3块。

3、混凝土抗压试件

(1)、混凝土抗压试件的取样

根据《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)规定,混

凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,应制取试件检验器在标准养护条件下28d龄期的抗压极限强度。试件制取数应符合下列规定:不同强度及不同配合比的混凝土应分别制取试件,试件应在浇筑地点或拌合地点随机制取。

浇筑一般体积的结构物(如管道基础、路面等)时,每批货每工作班至少应制取1组。

(2)、水泥混凝土抗压强度的合格标准。

(八)、砂浆

1、执行标准

《建筑砂浆基本性能试验》JGJ70-90,《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2000,《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、《公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)》JTGF80/1-2004。检验项目:稠度、分层度、抗拉强度。

2、砂浆稠度和分层度试样取样

施工中取样进行砂浆试样时,其取样方法和原则按相应的施工验收规范执行,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于试样用料的1-2倍。

3、砂浆抗压强度试块取样

评定水泥砂浆的强度,应以标准养生28d的试件为准,试件边长70.7mm的立方体,试件3件为一组,制取组数应符合下列规定:

不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应设计制取,不得挑选。

重要及主体砌筑物,每工作班制取1组。

一般及次要砌筑体,每工作班制取1组。

拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件,以检查各施工阶段强度。

4、水泥砂浆强度的合格标准

(1)同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。

(2)任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。(九)、混凝土外外加剂

1、执行标准

《混凝土外加剂》GB8076-1997,《混凝土泵送剂》JC473-2001,《混凝土膨胀剂》JC476-2001,《砂浆、混凝土防水剂》JC474-1999,《混凝土防冻剂》JC475-2004。

混凝土外加剂、泵送剂、防水剂、防冻剂其匀质性羡慕主要有:固体含量或水量、密度、氯离子含量、水泥净浆流动度和细度。

2、外加剂取样办法

生产厂根据产量和成产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100t,掺量小于1%的外加剂每一编号为50t,不足50t或100t的也可按一个批量计,砼一编号的产品必须是混合均匀的。

每批取样数量不少于0.2t水泥所需要的外加剂量。

每一编号取得的试件应充分分混勺,分为两等分,一份按GB807-1997标准规定方法与项目进行试验;另一份要密封保存半年,

以备有疑问时交国家制定的检验机构进行复验或仲裁,如生产和使用单位同意,复验和仲裁也可现场取样。

3、混凝土泵送剂取样方法

每50t泵送剂为一批,不足50t也可作为一批,每批取样数量不少于0.5t水泥所需要的泵送刻量。

每一编号取得的试样应充分混勺,分为两等分,一份按《混凝土泵送剂》(JC473-2001)标准试验;另一份要密封保存半年,以备有疑问时交国家制定的检验机构进行复验或仲裁,如生产和使用单位也可在现场取平均样,但事先应在供货合同中规定。

4、砂浆、混凝土防水剂

年厂产500t以上的,每50t为一批;年产500t以下的,每30t 为一批,同批的产品必须是均匀的。

每批取样不少于0.2t水泥所需的防水剂量。

每一批取得的样品应充分混合均勺,分为两等分,一份按《砂浆、混凝土防水剂》(JC7474-1999)用作实验;一份密封保存一年,以备有疑问时交国家制定的检验机构进行复验或仲裁。

(九)、HDPE排水管

1、验收批次

同类型、规格、管径的HDPE结构壁缠绕管每30t作为一批,不足30t亦为一批,生产期不超过15天。

2、检验项目

外观尺寸,环刚度,扁平试验,烘箱试验,纵向回缩率试验,落

锤冲击试验等,每一组试件取长度为300±10mm的管材试样6段。宜堆置在仓库(棚)内,短时间露天堆置时,应垫高并加遮盖。

第四章分部分项工程的质量检测

一、地基处理工程

1、碎石砂垫层的实测项目

软土处理的碎石垫层的实测项目可参见《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中有关砂垫层的规定。

二、道路工程

(一)、土方路基

按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中的等级标准进行土方路基的实测项目检测。

设计要求每层松铺厚度应大于30cm(使用15t静力压路机),路基回弹模量不大于35Mpa。

(二)、底基层、基层

本工程的路面结构为土基压实+25cm厚6%水泥稳定石粉渣+20cm厚C30混凝土面层。

设计要求:土基压实度≥96%,5%水泥稳定石粉渣的密实度要求大于98%以上,砼路面抗压强度≥35Mpa,抗折强度≥4.5Mpa。(三)、路基、基层压实度评定

按路基和基层的检测频率进行现场压实度抽样检测,求算每一测点的压实度Ki,细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法:粗粒土及连结构层压实度检测可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡

封法,采用核子密度仪时,必须对比试验检验,确认其可靠性。

三、给排水工程

1、雨水工程概况

本工程因道路路面标高起伏较大,各区段的排水量变化较大,故管径类型较多,感观直径DN600、DN500 HDPE缠绕管,DN800、DN1000Ⅱ级混凝土管,支管直径DN300缠绕管。

2、水工程概况

排污干管管径为DN400~DN700,污水接户管为DN300,管材为HDPE缠绕管,污水检查井采用Φ1000马路甲式检查井。

3、排水沟槽的回填及压实检测

按《理地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等执行。

4、给水沟槽的的回填及压实检测

按《理地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等执行,每50m每层检测一组。

第四章检测工作管理程序集办法

二、材料监督抽检及见证取样送检制度

(一)、材料监督抽检制度

广州市建设委员会1999年11月颁发了穗建建筑【1999】388号文,“关于印发《广州地区建设工程建筑材料质量监督抽检暂行办法》的通知”。

该文主要内容包括:

监督抽检分为常规监督抽检和随机监督抽检两种,本市行政区域内建设工程结构用钢材及焊接试件、水泥、混凝土、砂浆试块、防水材料等土建类材料,必须试行监督抽检,建筑设备材料、配件实行监督抽检的具体范围另行规定。

常规监督抽检次数不少于单位工程同种材料所需试验总次数的10%,试验总次数在40次以下的,不得少于2次,施工单位委托试验次数可在规范的试验总次数中扣除监督抽检的试验次数,工程质量监督机构除对所监督的工程进行常规监督抽检外,还可对工程所用建材或工程结构进行随机抽检,其比例不作限制。

在监督抽检试验报告中加盖“监督抽检”章,提供检测报告一式三份,一份由施工单位领存,一份交由该工程监理(见证)单位备查,一份送负责监督该工程的建设工程捏监督机构备案。

(二)、见证取样和送检制度

广州市建设委员会于1999年11月颁发了穗建建筑【1999】387号文,“关于印发《广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检

制度暂行办法》的通知”。

该文主要包括:

见证取样和送检制度是指在建设监理单位和建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,送至符合资质管理要求的试验室进行试验的工作程序。

本市行政区域内建设工程施工过程中试验的所有须进行试验的结构用钢材及焊接试件、水泥、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料等土建类材料,必须实行见证取样和送检制度,建筑设备类材料、配件实行见证取样和送检具体范围另行规定。

见证人应由监理人员担任,或由建设单位具有初级以上专业技术职称并具有施工试验专业知识的技术人员担任、见证人员必须经培训考核取得《见证员证书》后,方可履行其职责,广州地区建设工程质量安全监督站负责组织编写培训教材和全市见证人员的统一考核及发证工作。

见证取样和送检工作按以下程序进行:

(1)、建设单位到工程质量监督机构办理监督手续时,应向工程质量监督机构递交见证单位及见证人员授权书,写明本工程现场委托的见证单位名称和见证人姓名及见证员见证号,每个单位工程见证人为1-2人,见证单位及见证人员授权书(副本)应同时递交该工程的试验室,以便监督机构和试验室检查有关资料时进行校对。

(2)、有关试验室在接受见证取样试验任务时,应由送检单位填写见

证试验委托书,见证应示出《见证员书》,并在见证试验委托书上签名。

(3)、施工企业材料试验人员在现场进行原材料取样和试件制作时,必须有见证人在旁见证,见证人有责任对试样制作及送检进行监护,试件送检前,见证人应在试样或其包装上作出标识、封志,并填写见证记录。

(4)、有关试验室在接受试样时应作出是否有见证取样和送检的判定,并对判定结果负责,试验室在确认试样的见证标识、封志无误后才能进行试验。

(5)、见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样负责”的印章;一旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程监督机构和见证单位;在出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,也应见证取样送检。

5、未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告,不得作为质量保证资料和竣工验收资料。

三、主要材料的质检记录管理

施工中采用的原材料、半成品及成品必须要有出厂质量证明和试(检)验报告,凡试验新材料、新产品、新工艺、新技术的,应有鉴定证明或生产许可证,并要有产品质量标准、使用说明和工艺要求,使用前,应按其质量标准进行检验。

(一)、水泥

1、水泥应有生产厂家的出场质量证明书和试验报告(内容包括厂别、品种、标号、生产日期和试验编号)。

2、混凝土试配单,混凝土块试验报关单上注明的水泥品种、标号、试验编号与水泥出厂证明或复验单上的内容相一致。

(二)、钢筋

1、钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单,并按有关标准的规定抽取试样作机械性能试验。

2、进口钢筋,应有机械性能试验、化学分析报告和可焊接试验报告。

3、集中加工的钢筋,应由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证明和钢筋试验单的抄件(复印件)。

4、钢筋试验单的项目应填写齐全,要有试验结论,第一次试验有问题须加倍取样,合格时两次试验报告姚同时保留。

(三)、焊条

1、焊条应有出厂合格证。

2、须进行烘焙记录。

(四)、砂、石

1、工程所使用的砂、石按产地、品种、规格、批量按有关规范取样进行试验。

2、砂、石的试验结果不符合质量标准的原则上不应使用,采取技术措施进行处理后,应有复试报告,并有审批手续。

(五)、混凝土外加剂

必须有生产厂家的质量证明,内容包括:厂名、品种、包装、重

最新雨污分流施工方案与技术措施

雨污分流施工方案与技术措施 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (8) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (9) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程.片区内以雨水管线为主.本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管.同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换.片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管. 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件. 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文. 4、工程相关的法律、法规性文件. 5、本公司内部管理规定、文件. 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息. 7、本公司类似工程积累的施工经验. 四、水文、气象

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案 i.总则 “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 “监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理工程师的监督下,对监理工程师提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设成为“精品”。 ii.协调工作内容如下: 1.与业主协调配合 项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 定期向业主提供工程进度报告。 为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。 经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证。

2.与监理单位工作的协调 在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。 贯彻质量控制、检查、管理制度,并据此进行检查,确保产品达到合格。 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。 3.与设计单位的协调配合 我们与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中,包括施工可能出现的各种情况,协助设计院完善施工图设计。 参加施工图会审,提出建议,完善设计内容和设备物资

雨污分流施工合同文本(修改后)

陕西省建设工程施工合同 陕西省建设厅 制陕西省工商行政管理局 二○一年月日

第一部分协议书 发包人(全称):商洛市区排水管网改造建设管理处承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:商洛市市区2016年雨污分流工程 工程地点:商洛市城区 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:政府投资 二、工程承包范围 承包范围:现行图纸设计范围内的全部内容 三、合同工期 开工日期:年月日 竣工日期: 合同工期总日历天数:天 四、质量标准 工程质量标准:合格

五、合同价款 金额(大写):元(人民币)¥:元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、招标文件及中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、本合同补充条款(共17条) 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸及答疑纪要 9、工程量清单 10、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:

合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码:

雨污分流施工方案计划与技术措施

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (7) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (8) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。 4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。

雨污分流改造工程方案

雨污分流改造工程方案 一、工程概况 矿区排水沟沿矿区办公楼建设,管道沿公路边铺设,储水池建设在拦洪坝内侧,污水由水泵送至污水站处理达标后经退水点排至洋水河。 二、工程施工设计方案拟定 1、雨污分离工程总体设计思路 (1) 同步建设雨水、污水收集工程,形成分流制排水系统。 (2) 分片区完善雨污分流系统。 (3) 从污染源源头办公楼、井口、调度室、职工宿舍实施雨污分流。 雨污分离工程工艺流程走向如下: 地面冲洗水、循环水 初期收集池 中转储存水池 环山雨水、地表水 污水处理站洋水河 2.、雨污分流工程实施目标 (1) 完善雨水收集设施,将环山雨水、地表雨水收集到中转储水池。 (2) 完成各区域雨污分流改造。 (3) 完成矿区主管道的建设和连接改造。 (4) 用截污设施将生产循环废水、事故污水和环山雨水、地表水彻底分开。 3、雨污分流工程设计内容 (1) 对主水沟的雨污分离改造。 改造措施:将办公楼至职工宿舍的地面水沟设置为污水沟;将公路

排水沟设置为雨水沟,改造后形成独立的主雨水沟和主污水沟,设置泾渭分明。 (2) 对已有雨污混接水沟的分流改造。 改造措施:在靠拦洪坝内侧设置长10米、宽2.0米、深2.5米的储水池,从水池开始安装直径150mm的钢管,分别接入初期收集池和公路雨水沟。从储水池安装150mm的钢管连接污水处理站,将污水引入污水处理站处理。 (3)各办公楼、调度室及宿舍之间的雨污分流系统改造。 改造措施:在办公区至宿舍间新建一条雨水沟,沟的截面为 400mm×400mm污水沟,长200米。把山体排水口放到总排口的雨水沟。 三、施工总进度 雨污分离工程处理总工期计划为40天。 四、雨污分流主要工程投资概算 根据现行价格概算,雨污分离系统改造工程总投资362000元 工程总概算表 单位:元 预算价值(元) 序号分项工程名称单位工程量 单价总值1砌砖m320036072000 2抹灰m26002515000 3人工凿石及破混凝土m312025030000 4沟底板浇混凝土m36040024000 5池壁底板浇混凝土m33070021000钢筋混凝土盖沟板制

完整版排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

最新排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (3) 2 施工总平面布置 (14) 2.1 总平面布置说明 (14) 2.2 生产及生活用地 (14) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (14) 3 施工方案或方法 (17) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (17) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (26) 3.3管道修复工程 (33) 3.4 临时工程 (35) 4 施工进度计划及工期保证措施 (43) 4.1 施工进度计划 (43) 4.2 保证工期的组织措施 (44) 4.3 保证工期的制度措施 (45) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (46) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (52)

4.6 确保工期的应急措施 (54) 5 劳动力计划 (54) 5.1 劳动力计划 (54) 5.2 劳动力投入保证措施 (57) 6 主要施工机械、设备 (60) 6.1 施工机械、设备计划 (60) 6.2 机械、设备投入保证措施 (62) 7 工程质量保证体系及措施 (65) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (66) 7.2 质量组织体系 (68) 7.3 质量保障体系 (80) 7.4 施工质量控制体系 (82) 7.5 施工质量管理体系 (84) 7.6 施工技术保证体系 (85) 7.7 施工过程自检体系 (87) 7.8 建立健全质量保证体系 (88) 7.15 重点部位保证措施 (89) 8 冬季施工措施 (94) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (94)

市政排雨污分流施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)雨污分流 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 投资集团股份有限公司 年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

第一章编制综合说明 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

某市雨污分流施工组织方案[精编版]

某市雨污分流施工组织方案[精编版] 目录 第1章工程概况 (1) 1.1 编制依据 (2)

1.2 项目概况及周边环境 (2) 1.3 主要工程数量 (3) 第2章施工总体部署 (4) 2.1 总体施工顺序流程图 (4) 2.2 施工前期准备 (5) 2.3 施工平面布置及临时设施 (6) 2.4 设备机械配置计划 (7) 2.5 施工管理人员名单 (7) 2.6 施工人员的配备及计划 (8) 2.7 施工进度计划表 (8) 第3章分部分项工程施工工艺和技术措施 (10) 3.1 管道开挖 (10) 3.2 槽钢支护施工 (12) 3.3 拉森钢板施工 (14) 3.4 旋喷桩施工 (18) 3.5 拖管施工 (23) 3.6 管沟回填及道路路面恢复 (29) 第4章安全文明施工措施 (33) 4.1安全生产保证体系............................................................ (33) 4.2 安全组织机构................................................................................. .. (34) 4.3 项目部安全管理人员配置 (34) 4.4 安全保证检查程序 (34)

4.5 建立安全生产管理制度 (36) 4.6 施工用电安全措施 (36) 4.7 土方施工安全措施 (37) 4.8 文明施工措施 (37) 4.9 生活卫生管理措施 (38) 4.10 防火安全和治安保卫措施 (39) 第5章质量保证及承诺 (39) 5.1 质量方针、目标 (39) 5.2 质量意识教育 (40) 5.3 质量控制的具体措施 (40) 5.4 质量保证体系 (42) 5.5 施工质量的技术保证措施 (45) 第6章施工工期保证措施 (46) 第7章雨季施工措施 (47) 工程概况 1.1编制依据 1)中山市规划设计院的施工图(中聚审市政2012-0105)2)《***************岩土工程勘察报告》(2012.11.7)) 6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)7)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001) 8)《建筑施工安全检查标准》(JGJ—59)

雨污分流改造项目施工方案

雨污分流改造项目施工方案 第一节测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统

建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量

雨污分流改造工程施工组织设计方案

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 二期工程 施 工 组 织 设 计

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (2) 2 施工总平面布置 (8) 2.1 总平面布置说明 (8) 2.2 生产及生活用地 (9) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (9) 3 施工方案或方法 (10) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (10) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (17) 3.3管道修复工程 (21) 3.4 临时工程 (23) 4 施工进度计划及工期保证措施 (28) 4.1 施工进度计划 (28) 4.2 保证工期的组织措施 (28) 4.3 保证工期的制度措施 (29) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (30) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (33) 4.6 确保工期的应急措施 (34) 5 劳动力计划 (35) 5.1 劳动力计划 (35) 5.2 劳动力投入保证措施 (36) 6 主要施工机械、设备 (38) 6.1 施工机械、设备计划 (38) 6.2 机械、设备投入保证措施 (39) 7 工程质量保证体系及措施 (41) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (42) 7.2 质量组织体系 (43) 7.3 质量保障体系 (50) 7.4 施工质量控制体系 (51) 7.5 施工质量管理体系 (52) 7.6 施工技术保证体系 (53) 7.7 施工过程自检体系 (53) 7.8 建立健全质量保证体系 (54)

7.15 重点部位保证措施 (55) 8 冬季施工措施 (58) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (58) 8.2 冬季施工措施 (58) 9 安全生产措施 (61) 9.1 现场安全保证措施 (61) 9.2 安全生产管理制度 (64) 9.3 安全生产责任制 (66) 9.6 安全生产管理细则 (66) 9.7 施工安全保证措施 (67) 10 文明施工措施 (72) 10.1 文明施工管理机构 (72) 10.2 现场布置管理 (73) 10.3 现场文明施工管理 (74) 10.5 文明施工管理制度 (76) 10.7 文明施工措施 (81) 11 扬尘控制措施 (82) 11.1组织机构 (82) 11.2 扬尘控制要点 (83) 12.3 环境保护制度 (84) 13 有关施工意见 (90) 13.1 保修服务原则和服务标准 (90) 13.2 保修期内服务措施 (90) 附件一:投入本标段的主要施工设备表 (92) 附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (93) 附件三:投入本标段劳动力计划表 (94) 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (96) 附表五:施工总平面图 (98) 附表六:临时用地表 (99)

雨污分流工程技术工程设计方案

雨污分流工程技术工程设计方案 1.1设计程序 雨污分流工程设计文件编制可分为可行性研究、分项工程立项项目建议书、初步设计和施工图设计四个阶段。编制深度及格式参见《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部2004年)中相关规定及项目建设主管部门的具体要求。 1.2 设计原则 1.2.1 贯彻执行国家关于环境保护的政策、法规及其他相关方面的规范及标准。 1.2.2 依据相关规划,合理确定污水收集系统规模,做到社会效益、环境效益和经济效益的统一。 1.2.3 详尽调查现有地下各种管线,确保施工、运行和维护的安全。 1.2.4选择工艺先进、施工方便、开挖量小的施工工艺和方法,减少施工对城市环境造成的影响。推行标准化设计和

施工。 1.2.5 污水主次干管设计应在相关规划指导下,统筹考虑上游道路周边地块污水的接入及与下游污水系统标高衔接的要求,强化污水管网的系统性。 1.2.6 管材应综合比选,确保安全、适用、经济,便于运行管理,同时有利于加快工程进度,缩短工期。 1.2.7 尽可能利用现有的排水设施,降低工程造价。 1.2.8 泵站选址和设计力求节省土地、减少土方量,节省投资及常年运行费用,减少对周边环境的影响。 1.2.9 建(构)筑物设计力求美观大方,简捷明快,与周边的建筑风格及环境相协调。 1.2.10 结合城市地下管线信息化建设,采用现代化技术手段,实现系统控制及管理。 1.3 工程设计图 1.3.1 总体布局图 宜采用1:10000或1:5000制图。 1.3.2 道路及街巷设计平面图

宜采用1:1000、1:500或1: 250制图,应附有地形图及综合地下管线图。 1.3.3 片区设计平面图 宜采用1:500或1:250制图,应附有地形图及地下管线图。 1.4 污水量计算 1.4.1 居住小区污水量测算 (1)根据现状用水量测算 由自来水公司提供设计范围内的现状用水量数据,污水量按用水量的90%考虑,地下水渗入量按上述污水量的10%考虑,由此计算出污水总量。 (2)根据用水定额测算 用水定额法测算片区污水量可按以下公式计算: ()1000/1αψ+??=nq Q 式中: Q ——污水总量(m 3/d ); n ——人数(人);

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件

2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格

把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 3.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对

广州市中心城区雨污分流改造的思考知识分享

广州市中心城区雨污分流改造的思考 1雨污分流改造工程的背景 广州市污水治理的指导思想历经了几个阶段的转变。自90年代起,广州市排水系统的建设以雨污分流制为指导思想,除旧有排水系统外,中心城区新建道路与小区均按照雨污分流制进行建设,构建完善了猎德、大坦沙、西朗、沥滘与大沙地五大污水处理系统。但是市政排水系统的建设逐渐步入一个困局,对比逐步提高的污水管网覆盖率,中心城区污水收集并未达到预期效果,河涌水体质量持续恶化。两个关键的原因在于:首先,广州市中心城区河涌水系发达,规划河涌多达231条,纵横联通遍布整个城市中心区,雨污水均具备就近排放的条件,导致旧有的排水系统极不完善,难以与市政道路新建污水管道系统衔接;另一方面,广州市的城市构成具有独特的城中村现象,市区内城中村数量众多,绝大部分依涌而建,村内人口高度密集,房屋建设缺乏规划,市政排水管道短期内难以覆盖至城中村,村内雨污水基本就近排入临近河涌,目前排入河涌的大部分污水与绝大部分垃圾均源自城中村。 1998年以后,在中心城区污水收集系统主干管道逐步成型的基础上,广州市污水治理逐步转变思路,将工作重心转移至河涌截污工程,通过沿河涌建设截流式合流管道收集排往河涌的城市污水,历经近十年的努力,污水收集率显著提高,水污染问题得到了一定程度抑制,珠江水质明显改善。但是从目前沙河涌、猎德涌、马涌等河涌截污工程实施效果分析,以截流式合流制为依托的河涌截污工程存在一些问题,难以从根本上改善广州市中心城区的水污染状况: 1)首先,广州市雨量充沛,多年平均降雨量1650mm,变化范围在 1620-1680mm之间,年内降雨分配不均匀,雨量集中在4-9月,约占全 年雨量的80.3%,雨季降雨强度大,由于近年来建设的截流合流制管道 截流倍数取为1,雨季时大量污染物随溢流雨水进入河涌水体; 2)其次,广州市大部分区域地势平坦,珠江两岸大部分区域地面高程在 6.5~9.0之间(广州城建标高,下同),已建排水管道底标高多在4.2~ 6.5之间,由于珠江潮汐水位在4.3~ 7.0之间,尽管理论上拍门可防止 潮水倒灌,但从工程实际来看,截流式合流制污水管道不可避免地导致 河涌水体与污水收集系统连通,高潮水位时河涌水倒灌入污水收集系 统,影响污水收集系统正常运行; 3)第三,截污管道的建设对行洪排涝造成一定影响,尤其是在降雨多,强

雨污分流排水管道施工技术方案

雨污分流排水管道施工技术方案 该工程实行雨污分流的方法设计,雨水管道直径≤ DN800及污水管道均采用SRWPE聚乙烯塑钢缠绕管,环刚度≥10000N/m2,雨水连接支管环刚度≥8000N/m2,接口采用对口热熔连接或承插胶圈接口,砂石基础与中粒砂回填至管顶以上50cm,雨水管道直径>800,且管道覆土≤4.5m时采用钢筋混凝土企口管承插胶圈接口,管道覆土>4.5m时采用Ⅲ级钢筋混凝土企口管承插胶圈接口。管道接口采用180°砂石基础。 1、施工程序 管道施工程序:定位放线→机械沟槽开挖→沟槽支撑→人工修槽→管道基础→管道吊装→铺设管道与热熔连接→ 单口水压试验→检查井→闭水试验→砂与土方回填→井点 拆除。 2、施工准备 (1)组建工程测量专业小组,计5人,其中主测1人,前视2人,后视1人。施测前应进行技术交底。

(2)对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准仪、全站仪进行曲检查,校核后方能投入正常测量工作。 (3)根据设计图纸及业主交桩记录,做好测量放线前的内业计算工作。 3、施工测量 (1)按照设计图纸要求,在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点,并进行复测、复算。其水准闭合差和角度闭合差应符合规范要求。 (2)根据施工总平面图和基础平面图,进行测量放线,设立控制定位轴线桩,龙门板和水平板,放出挖土灰线,并做好测量记录,报监理、业主代表检查、验收。 4、沟槽开挖 (1)沟槽开挖使用0.8m3履带式单斗反铲挖掘机械开挖为主,辅助人员清底修整,沟槽底宽根据设计文件及有关施工规范要求执行。 沟槽开挖工艺流程图

(2)采用机械挖槽前向机械司机详细交底,交底内容

雨污分流技术标

一、施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件 2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及

止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。

雨污分流施工方案与技术措施 (2)

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工 总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第 一、工程概况 (2) 第二章、施工总体部署 (3) 第一节总体施工目标 (3) 第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV 变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程 施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。

4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。 第二章、施工总体部署 第一节总体施工目标 以“高效、优质、安全、文明”为宗旨,本着“精干管理层、强化作业层”的施工组织原则,优化资源配置,上场快、开工早、突出重点、统筹安排,合理划分施工段及施工顺序,全面多点面展开施工,保持均衡生产。建立健全质量保证体系,严格按ISO9001:2000质量保证体系运作,同时制订安全生产施工细则,规范化、标准化作业,全面展开质量创优活动和安全防护,牢固树立“科学管理、创优良工程;信守合同、让顾客满意;持续改进、争行业先进”的质量方针,确保兑现投标承诺,令业主满意、放心。 一、工期目标 合同工期90天(日历天),力争提前完成。 二、质量目标 1、工程质量符合设计及国家颁布的现行有关施工与验收规范的要求,达到优良等级。

雨污分流管网改造工程施工部署

雨污分流管网改造工程施工部署 1.1、施工管理目标 1.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 1.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 1.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 1.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 1.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项

目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对该项目进行全过程、全方位的科学管理。 组织管理机构管理模式及职责分解如下: 技术科:图纸审核、施工准备、生产调度、施工方案编制、测量放线、技术交底、技术复核、技术资料管理、技术培训。 质安科:质量检查监督、评定、验收;安全监督;材料及成品检测试验及统计技术分析。 合约科:合同管理;工程月结算、最终决算;财务管理、成本核算,收支往来结算。 物资供应科:材料采购、管理、发放,设备调度、维修。 综合办公室:现场文明施工管理;医疗、食堂管理,生活设施、文件、信函收发;对外关系协调、生活、办公用品

雨污分流方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 (3) 第三章劳动力、机械设备投入计划及保证措施 (3) 第一节主要劳动力进场计划和管理 (3) 第二节主要机械、检测设备投入计划 (5) 第三节机械设备维修、保养措施 (5) 第四章施工平面布置和临时设施布置 (7) 第一节施工总平面布置 (7) 第二节临时设施的布置 (7) 第五章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (8) 第一节重点难点分析及解决方案 (8) 第二节测量定线 (9) 第三节道路拆除工程 (9) 第四节土方工程 (9) 第五节排水管道施工工程 (10) 第六节井室砌筑 (17) 第七节地下管线保护的解决方案 (19) 第六章安全文明措施 (20) 第一节安全文明目标 (20) 第七章质量保证与承诺 (23) 第一节质量目标 (23) 第二节质量保证体系 (23) 第八章项目管理体系及项目经理、技术负责人资历 (24)

第一章工程概况 §1工程综合说明 本次为青浦区徐泾镇珠路、泗沙路、徐龙路、汇龙路等10 条市政道路雨污水管道进行修复和雨污混接改造等工程,检测排水管道长度约21294 米。质量要求:竣工验收质量等级必须达到合格。 §2施工总体设想 进场准备工作→测量放线→拆除工程→土方工程→管道安装工程→井室砌筑→沟槽土方回填→沥青道路修复→清场竣工验收 §3合理的施工顺序 1、本工程为道路以及排水改造工程,故本工程为两个施工阶段,第一阶段为道路拆除阶段,第二阶段为管道及路面的施工阶段。 2、总体计划安排为每个施工段划分为六个流水作业阶段: 第一阶段:施工前准备,测量放线; 第二阶段:拆除工程施工 第三阶段:土方开挖施工; 第四阶段:排水管道工程施工; 第五阶段:路面工程的施工; 第六阶段:工程收尾及竣工验收。

雨污分流方案

目录 第一章工程概况.......................................... 错误!未定义书签。第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺.. 错误!未定义书签。第三章劳动力、机械设备投入计划及保证措施................ 错误!未定义书签。 第一节主要劳动力进场计划和管理 .......................... 错误!未定义书签。 第二节主要机械、检测设备投入计划 ........................ 错误!未定义书签。 第三节机械设备维修、保养措施 ............................ 错误!未定义书签。第四章施工平面布置和临时设施布置......................... 错误!未定义书签。 第一节施工总平面布置 .................................... 错误!未定义书签。 第二节临时设施的布置 .................................... 错误!未定义书签。第五章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案错误!未定义书签。 第一节重点难点分析及解决方案 ............................ 错误!未定义书签。 第二节测量定线 .......................................... 错误!未定义书签。 第三节道路拆除工程 ...................................... 错误!未定义书签。 第四节土方工程 .......................................... 错误!未定义书签。 第五节排水管道施工工程 .................................. 错误!未定义书签。 第六节井室砌筑 .......................................... 错误!未定义书签。 第七节地下管线保护的解决方案 ............................ 错误!未定义书签。第六章安全文明措施....................................... 错误!未定义书签。 第一节安全文明目标........................................ 错误!未定义书签。第七章质量保证与承诺...................................... 错误!未定义书签。 第一节质量目标 .......................................... 错误!未定义书签。 第二节质量保证体系 ...................................... 错误!未定义书签。第八章项目管理体系及项目经理、技术负责人资历............. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档