文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工每日巡查记录表

电工每日巡查记录表

电工每日巡查记录表
电工每日巡查记录表

电工每日巡查记录表

电工每日巡查记录表

电工巡查记录

电工巡查记录 巡查日期巡查内容巡查情况整改措施整改日期巡查员签字配电箱外观是否完好;配电箱锁是否完好;是否有警示标语;漏电保护器是否有效;配电箱是否按要求设置接地保护;是否存在一闸多机;配电箱雨蓬、高度是否符合要求;箱门、箱体是否设置电气连接。 1、是□、否□ 2、是□、否□ 3、是□、否□ 4、是□、否□ 5、是□、否□ 6、是□、否□ 7、是□、否□ 8、是□、否□ 1、配电箱外观是否完好; 2、配电箱锁是否完好; 3、是否有警示标语; 4、漏电保护器是否有效; 5、配电箱是否按要求设置接地保护; 6、是否存在一闸多机; 7、配电箱雨蓬、高度是否符合要求;

8、箱门、箱体是否设置电气连接。 1、是□、否□ 2、是□、否□ 3、是□、否□ 4、是□、否□ 5、是□、否□ 6、是□、否□ 7、是□、否□ 8、是□、否□ 1、配电箱外观是否完好; 2、配电箱锁是否完好; 3、是否有警示标语; 4、漏电保护器是否有效; 5、配电箱是否按要求设置接地保护; 6、是否存在一闸多机; 7、配电箱雨蓬、高度是否符合要求; 8、箱门、箱体是否设置电气连接。 1、是□、否□ 2、是□、否□ 3、是□、否□ 4、是□、否□ 5、是□、否□

6、是□、否□ 7、是□、否□ 8、是□、否□ 1、配电箱外观是否完好; 2、配电箱锁是否完好; 3、是否有警示标语; 4、漏电保护器是否有效; 5、配电箱是否按要求设置接地保护; 6、是否存在一闸多机; 7、配电箱雨蓬、高度是否符合要求; 8、箱门、箱体是否设置电气连接。 1、是□、否□ 2、是□、否□ 3、是□、否□ 4、是□、否□ 5、是□、否□ 6、是□、否□ 7、是□、否□ 8、是□、否□ 1、配电箱外观是否完好; 2、配电箱锁是否完好; 3、是否有警示标语;

电工日常检查巡视记录()

临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:5月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 3 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效

④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现 象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:6月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 2014.6.8①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 2014.618①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。

电工每日巡查记录表

Forpersonal use only instudyandresearch;not for mercial use 电工每日巡查记录表

交通中心商业服务楼项目部专职电工签名:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途. Forpersonal useonly in studyandresearch; not for mercial use、 Nur fürden pers?nlichen für Studien,Forschung,zu kommerziellen Zweckenverwendet werden、 Pour l’étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pasàdes finsmerciales、 толькодля людей, которыеиспользуютсядля обучения,исследований и не должны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only instudy and research;not for mercial use、 Nur für denpers?nlichen für Studien, Forschung,zu kommerziellen Zwecken ve rwendet werden、 Pour l'étudeet larechercheuniquementàdes fins personnelles; pas à de sfins merciales、 толькодлялюдей,которые используются для обучения, исследований инедолжны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

电工日常巡查制度

电工日常巡查制度 1、检查一级电箱到三级电箱(包含部分三级箱接出来的四级 电箱)内的一闸多机、地线接入地线排、箱内巡查记录填写及时,重复接地电阻<10Ω,电缆架空或埋地(包含从变压器到三级或 四级电箱,不包含三级或四级电箱出线口出来的电缆),漏电保 护器是否完好,配电箱灭火器是否配备(配备的是否过期),标识、标牌是否完善,是否张贴系统图。 2、观察线路是否正常,有无冒烟、打火现象,触点、接头是 否发黑变色。 3、巡检时注意各电箱有无异常气味。如电线、开关等发烫时 散发的焦味,并及时对其处理。 4、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电线接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 5、定期对电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆 绝缘是否良好。 6、安质部安全员每天对现场临电检查一次,发现一处问题处 罚区域电工20元,电工班长10元。 7、安质部长抽查现场临电情况,发现问题将处罚负责本区域 的安全员20元,部员有发现问题的检查记录或整改单,将不予处罚。 8、安全总监抽查现场临电情况,发现一处问题将处罚安质部 长20元,有发现问题的检查记录或整改单,将不予处罚。 9、项目经理抽查安全总监,发现一处问题将处罚安全总监20元,有发现问题的检查记录,将不予处罚。 10、业主、监理检查发现有问题,将按第6条处罚。 11、如遇突发情况需要电工配合,导致电工无法正常巡查而 出现问题,将不予处罚电工。

12、每月临电无问题,给予无问题区域的电工200元奖励, 现场临电都无问题,给予区域电工200元奖励、电工班长300元 奖励。 13、施工队私自接线不符合要求,第一次警告、第二次罚款、第三次断电停工。 14、本制度将于2015年12月1日正式实施。

电工巡查记录表.doc

建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 巡检及处理问题记录: 1.移动电箱安装高速符合要求; 2.配电线路无断裂现象; 3.交通线路交叉的电源线符合有关规定; 4.配电线路无破损现象 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。

建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录巡检及处理问题记录: 1.照明回路有漏电保护器; 2.总配电箱应在电源隔离开关负荷侧有装置漏电保护器; 3.配电元器件间距符合规范要求; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

巡检及处理问题记录: 1.现场一切照明装置运转正常; 2.现场一切机械设备运转正常; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

巡检及处理问题记录: 1.配电线路无断裂,且与交通路交叉的电源线符合有关规定; 2.有相应的配电制度,照明系统良好; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电 箱、开关箱以及用电设备的日常检查。

电工日常检查记录

中国水利水电第九工程局有限公司江口县鱼粮水库工程 电 工 日 常 巡 查 记 录 记录人: 日期:

电工巡视维修记录 工程名称: 电工姓名巡查时间年月日 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改情况 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容、发现的其他隐患。

相关文档