文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构焊接自检记录

钢结构焊接自检记录

钢结构焊接自检记录
钢结构焊接自检记录

河北纵横集团丰南钢铁有限公司烧结机及配套项目

工程质量报验单

编号:

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构焊接分项工程自检、互检验收记录

(钢结构焊接部分)

钢结构质量检验记录

钢结构质量检验记录 1.原材料及成品进场 Ⅰ基本要求和内容 (1)原材料及成品进场应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。 (2)钢材 1)钢材、钢铸件品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求并附有商检证。 2)对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验: a.国外进口钢材; b.钢材混批; c.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; d.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; e.设计有复验要求的钢材; f.对质量有疑义的钢材。 其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-1。 (3)焊接材料 1)焊接材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 (4)连接用紧固标准件 1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 2)高强度大六角头螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验其扭矩系数,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-2。 3)扭剪型高强度螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验预拉力,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-3。 4)对螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行拉力载荷或表面硬度试验,其值应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939或《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1的规定。对8.8级的高强度螺栓其表面硬度应为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其表面硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。检查数量:同规格的螺栓每600只为一批,不足600只仍按一批计,每批取3只为一组随机抽检。螺栓拉力荷载复验报告见质控(建)表4.1.8.4-4。螺栓表面硬度复验报告见质控(建)表4.1.8.4-5。 5)对设计有螺栓实物最小荷载检验要求的螺栓,其抗拉强度应符合设计要求,

汽车冲压件焊接检验指导书

汽车冲压件焊接检验指 导书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

焊接检验指导书QR- 8.3-13 一、检验标准内容 1、焊接质量检验方法 2、外观检验标准 3、焊点质量标准 4、焊接尺寸精度 二、焊接质量检验方法 1、直观检查 用普通、无辅助设备的视力观察,检查车身分总成的外观、焊点(缝)数量、位置和成形质量。 2、试片的性能试验 用与正常生产相同的焊接参数,对与产品同材料、同厚度、同层次的试板进行焊接,试验完成后出具相关试验报告。将试验报告提交至技术部、质量部存档,试验标准参见表3 a、调试完成后,所有工位试板需进行试板的性能试验,并提供试验报告。 b、正式生产后,需每三个月提供一次所有工位试板5组的性能试验报告 c、每次对焊钳进行参数调整,需提供相应焊钳的试板性能试验报告。 3、半破坏试验检查 将专用的工具或装置插入焊接部件以及临近焊缝的部件之间,施加一个外力后,不破坏元部件,观察焊点(缝)的成形质量。 a、检查对象 1)焊接件焊点及关键焊点、易出现缺陷的焊点;

2)半破坏检查前先进行目视检查,检查焊接和工件是否异常。 b、检验频次: 抽检:每批次1次,一次3件。 c、检验内容: 将被检查的部件放至规定的检查区域: 1)清点焊点个数; 2)检查焊点位置; 3)检查是否存在不可接受的焊点。 d、检验方法: 对焊缝中具有特征代表性的焊接点进行检验,将专用凿子和锤子进行在离焊点规定处插入一定的深度(与被检查焊点内端齐平),到达要求的尺寸范围后,上下扳动凿子,直到焊接点材料屈服或严重弯曲,检查焊点是否松动。 f、检验注意事项: 1)如果发现有焊点拉长而焊缝无断裂或损坏,应停止检验。对于两个以上工件之间的焊缝,应在每对相邻工件之间进行检验。对于两端焊点,必须检验。 2)当进行半破坏检查时应注意:别让凿子接至焊接部位,这可能会导致衔接部位被切断; 3)当进行半破坏检查时,插入凿子的位置和深度做如下要求:A=1.0mm~ 2.0mm(尽量同焊接部位靠近),B=5.0mm以上。半破坏检查的操作示意图; 4)拔出凿子,用0.5~1镑锤子还原零件。 5)半破坏焊点检查的数量,不少于焊接焊点总量的30%。 g、记录

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表(模板)

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□□ ? ? ? ? ? ? ? ?

说明 010901 (Ⅰ)(主控) 020401 主控项目: 1.检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。 2.全数检查。检查复验报告。 3.全数检查。检查质量证明书和烘焙记录和材料用量证明。 4.全数检查。检查焊工合格证及其认可范围,有效期。 5.全数检查。检查焊接工艺评定报告。 6.全数检查。检查超声波或射线探伤记录。 7.资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。观察检查,用焊缝量规抽查测量。见图5.2.5。 8.每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5% 且不应少于1条,每条检查1处,总抽查数不应少于10处。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□

说明 010901 (Ⅰ)(一般) 020401 一般项目: 1.按量抽查1%,且不应少于10包。观察检查。 2.全数检查。检查预、后热施工记录和工艺试验报告。 3.检查数量同主控项目第8条。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。见附录A.0.1表。 4.检查数量同主控项目第8条。用焊缝量规检查。注:B指焊缝宽度h f>8.0mm的角焊缝 其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm,但总长度不得超过焊缝长度10%;焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两翼缘板宽度范围内,焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。见附录A.0.1-2表。 5.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,观察检查。 6.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,被抽查构件中,每件焊缝按数量 各抽查5%,总抽查处不应少于5处。观察检查。 注:t为连接处较薄的板厚。

钢结构制作安装焊接工程检验批质量验收记录表

钢结构制作安装焊接工程检验批质量验收记录 表 Hessen was revised in January 2021

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□□

 8.每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少 于1条,每条检查1处,总抽查数不应少于10处。注:B指焊缝宽度h f>的角焊缝其局部焊脚尺寸允 许低于设计要求值,但总长度不得超过焊缝长度10%;焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两翼缘板宽度范围内,焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。见附录表。 5.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,观察检查。 6.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,被抽查构件中,每件焊缝按数量各抽查 5%,总抽查处不应少于5处。观察检查。 注:t为连接处较薄的板厚。

钢结构焊接施工记录-含内容.doc

钢结构焊接施工记录 工程名称: #4 机组主厂房及其附属系统建筑安装工程编号: 04-01 电土施表 6— 6 中咨工程建设监理公天津电力建设有限公 单位工程名称#4 机组主厂房工程监理单位 司施工单位 司 / 自 2015 年 03 月 18 日 图纸编号结构部位钢煤斗施工日期 至 2015 年 06 月 10 日 焊缝部位及要求质量等级示意图( 必须标注对接焊缝的射线、超声探伤检查点的位置) : 接头焊条(焊剂) 焊工合格施焊最低钢号、规格接头种类焊接方法焊工姓名 温度(℃) 代号牌号证编号 1 Q345B 对接CO2焊接ER50-6/ 高华T522525 0 2 Q345B 槽钢搭接CO2焊接ER50-6/ 高华T522525 0

专业监理工程师:质检员:施工员:记录员: 年月日年月日年月日年月日本表由施工单位填写,施工单位、监理单位各保存一份。 钢结构焊接施工记录 工程名称: #4 机组主厂房及其附属系统建筑安装工程编号: 04-01 电土施表 6— 6 #4 机组主厂房工程中咨工程建设监理公天津电力建设有限公 单位工程名称监理单位施工单位 司司 / 自 2015 年 07 月 08 日 图纸编号结构部位主厂房钢柱施工日期 至 2015 年 08 月 10 日焊缝部位及要求质量等级示意图( 必须标注对接焊缝的射线、超声探伤检查点的位置) : 接头 钢号、规格接头种类焊接方法焊条(焊剂) 焊工姓名 焊工合格施焊最低 温度(℃) 代号牌号证编号 W1 Q345B 对接手工焊J507 吴银龙T322525 120 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////

焊接质量检查验收表(范本)

焊接质量检查验收表(范本)

焊缝表面质量(观感)检查记录表 编号:0203-TFEN-HJ-01-02-02-001 部件规格钢板T=6、T=22 焊条J40.50(J422) 焊工代号LG499/LG4577焊缝总数381米 焊口编号范围接头清理焊缝成型表露缺 陷 缺陷处理情况焊工签字检查日期 3D01-01 √/ / 3D01-09 √/ / 3D01-12 √/ / 3D01-14 √/ / 3D01-16 √/ / 3D01-22 √/ / 3D01-26 √/ / 3D01-32 √/ / 3D01-40 √/ / 3D01-47 √/ / 3D01-55 √/ / 3D01-59 √/ / 3D01-63 √/ / 3D01-72 √/ / 3D01-82 √/ / 3D01-88 √/ / 以下空白

焊接工程外观质量测量检查记录表 编号:0203-TFEN-HJ-01-02-02-002单位工程名称SO?吸收系统标准号7.1.2 分部分项名称吸收塔安装工程类别D-2 检查焊口编号0203-JL-TFEN-MT-01 接头数量381 检查测量焊口编号 检验项目 焊缝 成型 焊缝 余高 焊缝宽 窄差 焊脚 尺寸 咬边错边角变形表露缺陷 检查 结论 3D01-01 优良 2.1 2.4 / 无0.2 0.3 无合格3D01-09 优良 2.0 2.2 / 无0.3 0.2 无合格3D01-12 优良 2.1 2.2 / 无0.2 0.4 无合格3D01-14 优良 2.2 2.3 / 无0.4 0.3 无合格3D01-16 优良 2.1 2.1 / 无0.2 0.2 无合格3D01-22 优良 2.2 2.3 / 无0.4 0.4 无合格3D01-26 优良 2.2 2.2 / 无0.2 0.3 无合格3D01-32 优良 2.1 2.2 / 无0.3 0.5 无合格3D01-40 优良 2.1 2.1 / 无0.4 0.4 无合格3D01-47 优良 2.2 2.3 / 无0.3 0.3 无合格3D01-55 优良 2.1 2.2 / 无0.2 0.5 无合格3D01-59 优良 2.0 2.1 / 无0.4 0.4 无合格3D01-63 优良 2.0 2.1 / 无0.2 0.3 无合格3D01-72 优良 2.1 2.3 / 无0.3 0.2 无合格3D01-82 优良 2.0 2.2 / 无0.2 0.4 无合格3D01-88 优良 2.1 2.1 / 无0.3 0.5 无合格以下空白

焊接件检验规范

文件编号 修改状态 文件名称:焊接件检验规范 受控状态: 生效日期: 版本修改范围或修改条例修改日期修改人审核 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品保部技术中心 品管部综合部 审核 核准 1 目的

为规范公司产品的焊接检验标准,确保检验的产品符合设计要求,从而达到保证被检测材料和部件的可靠性的目的,特制定本规范。 2 定义 本规范所指产品包括承受动载或受力较大的箱体吊梁、悬挂件等有质量等级要求的焊接件,以及质量要求一般、受力较小、承受静载的焊接件。 3 范围 本标准适用于所有类型的钢、镍、钛、铝及其合金的熔焊接头(不包括电子束焊接),厚度大于0.5mm以上的材料焊接。 4 焊接术语 质量等级: 基于给定的缺欠类型,对焊接的质量进行分级描述。 短缺欠: 焊接部分任意100mm长度内,一个或多个缺欠总长度不大于25mm,或者焊接部分短于100mm长度内,缺欠总长度不超过该长度的25%。 系统缺欠: 待查焊接部分总长度以内,按照特定距离均匀分布的缺欠,单个缺欠的尺寸在允许范围以内。 焊接裂纹: 在焊接应力及其他因素共同作用下,焊接接头中局部位置的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。 余高: 焊缝表面两焊趾连线上的那部分金属高度。 角焊缝: 沿两直交或近直交零件的交线所焊接的焊缝。 表面气孔:

气孔是指焊接时,熔池中的气体未在金属凝固前逸出,残存于焊缝之中所形成的空穴。当气体刚溢出表面而产生的孔洞未被填满金属液体凝固所形成的凹坑。 未焊透: 焊缝金属没有进入接头根部的现象。 未熔合: 焊缝金属与母材金属,或焊缝金属之间未熔化结合在一起的缺欠。 咬边: 由于焊接参数选择不当,或操作方法不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。 焊瘤: 由于金属物在焊接过程中,通过电流造成金属焊点局部高温熔化,液体金属凝固时,在重力作用下金属流淌形成的微小疙瘩。 飞溅: 熔化金属飞向熔池之外。 5 焊接符号 本规范中使用了以下符号: a:角焊标称焊缝厚度。 d:孔径。 h:缺欠的高度或宽度。 z:角焊的焊角尺寸。 t:壁厚或板厚。 b:焊缝宽度。 s:标称对接焊缝厚度(焊缝的有效厚度)。 6 要求 本规范必须经由培训合格的检验人员执行,为了方便检测产品的焊接品质,所有的待检产品应无表面涂层处理工序(如喷漆、喷塑等)。当实际与合同、技

钢结构自检记录(建筑类别)

钢结构(零、部件加工)工程施工质量检查记录表 工程名称: 编号:JL8.2.4-08 主控项目 项目检验结果 1 钢材的品种、型号、规格及质量应符合设计要求及有关标准规定 2 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱 3 矫正和成型的环境温度及加热温度的控制 4 边缘加工的切削量不应小于2.0mm 5 制孔精度及孔壁表面粗糙度应符合相应A、B、C级孔的要求 一般项目 项目 零件宽度、 长度 切割面平 面度 割纹深度 局部缺口 深度 边缘缺棱 型钢端部 垂直度气割 允许偏差(mm)±3.0 0.05t且≤ 2.0 0.3 1.0 —— 实测偏差(mm)—— 机械 剪切 允许偏差(mm)±3.0 ——— 1.0 2.0 实测偏差(mm)—————— 项目 钢板局部平面度(mm) 型钢弯 曲矢高 角钢 肢垂 直度 槽钢翼缘 板对腹板 的垂直度 工字钢、H 型钢翼缘 板垂直度 弯曲成型 零件弧度 检查 t<6 t=6 ~14 t>14 矫正 弯曲 允许偏差(mm) 板宽 /200 1.5 1.0 L/100 5.0 肢宽 /100 翼缘宽/80 翼缘宽/100 2.0 与拦板间 隙小于2.0 实测偏差(mm) 2 项目 零件宽度、 长度 加工边直线度相邻两边夹角加工面垂直度 加工面粗 糙 边缘 加工 允许偏差(mm)±1.0 L/300Δ 2.0 ±6o 0.025t 1.0.5 50 实测偏差(mm) C级 螺检 孔制 孔 项目 允许 偏差 (mm) 实测 偏差 (mm) 螺栓孔孔距范围≤500 501~ 1200 1201~ 3000 >3000 同一组内任意 两孔间距离 允许偏差(mm)±1.0 ±1.5 ——直径 +1.0 实测偏差(mm)—— 圆度 2.0 相邻两组的端 孔间距离 允许偏差(mm)±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 垂直度 0.03t 2.0 实测偏差(mm) 检查结果 主控项目 一般项目 工程负责人班组长

相关文档