文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水与排水施工工艺标准

降水与排水施工工艺标准

降水与排水施工工艺标准
降水与排水施工工艺标准

降水与排水施工工艺标准

1. 适用范围

本工艺标准适用于在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点、管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖的管井降水施工。

2. 施工准备

2.1 材料准备

2.1.1 井点管

用直径38~55钢管(或镀锌钢管),带管箍。下端为长2m的同直径钻有φ10梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40。漏管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。2.1.2 连接管

用塑料透明管、胶皮管或钢管制成,直径38~55。每个连接管均宜装设阀门,以便检修井点。

2.1.3 集水总管

一般用直径75~l00的钢管分节连接,每节长4m,一般每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。

2.1.4 滤料

粒径0.5~3.0cm石子,含泥量小于1%。

2.2 机具准备

2.2.1 轻型井点降水根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能见表2.2.1,国内有定型产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表2.2.2。

注:1、地下水位降低深度为5.5~6.5m ;

2、离心式水泵数量为一台备用。

表2.2.2 φ50型射流泵轻型井点系统设备规格与技术性能

2.2.2 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2倍。当基坑涌水量Q<20m 3/h ,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20~60m 3/h ,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m 3/h ,多用离心式水泵。 2.3 作业条件及人员准备

2.3.1 地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布而确定降水方案。基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。

2.3.2 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。 2.3.3 已编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。

2.3.4 现场三通一平工作已完,并设置了排水沟。 2.3.5 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。

3. 工艺流程

3.1 轻型井点降水的工艺流程 3.1.1 井点管施工工艺程序是:

3.1.2 井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大的,宜采用环形井点,挖土设备进出通道处,可不封闭,间距可达4m。井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,距离太小,易漏气,大大增加了井点数量。间距一般为0.8~1.6m。埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m,或者通过计算确定。

3.1.3 井点管埋设,成孔用冲击式或回转式钻机成孔,孔径为300,井深比井点管设计深50cm;洗井用0.6m3空压机或水泵将井内泥浆抽出;井点管用机架吊起徐徐插入井孔中央,使露出地面20,然后倒入粒径5~30 石子,使管底有500高,再沿井点管四周均匀投放2~4 粒径粗砂,上部1.0m深度内,用粘土填实以防漏气。

3.1.4 井点管埋设完毕应接通总管。总管设在井点管外侧50cm处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内,在端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一旦井点干管铺好后,用吸水胶管将井点管与干管连接,并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在0.15~0.20MPa,真空度在60kPa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。

3.1.5 井点使用时,应保持连续不断抽水,并配用双电源以防断电。一般抽水3~5d 后水位降落基本趋于稳定。

3.1.6 基础和地下构筑物完成并回填土后,方可拆除井点系统。拨出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。

3.1.7 井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

3.1.8 降水系统施工完后,应试运转,如发现井管失效,应采取措施使其恢复正常,如无可能恢复则应报废,另行设置新的井管。降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位。

3.2 排水的工艺流程

3.2.1 场地排水

场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:

(1) 在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应

在坡顶或坡脚设环形防洪沟或排水沟,以拦截附近坡面的雨水、潜水排入施工区域内。

(2) 现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏导、改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。

(3) 在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。

(4) 现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟.沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。

(5) 基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤.将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧、二侧筑0.5~0.8m 高的土堤截水。

(6) 大面积地表水,可采取在施工范围区段内挖深排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。

(7) 在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水.处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。

(8) 湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰池、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。安全距离:一般在非自重湿陷性黄土地区应不小于12m,在自重湿陷性黄土地区不小于20m;搅拌站设置离建筑物应不小于10m。距建筑物的四周,对非自重湿陷性黄土地区在15m以内,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。材料设备的堆放.不得阻碍雨水排泄。需要浇水的建筑材料,宜堆放在距基坑外5m以外,并严防水流入基坑内。

3.2.2 基坑槽(沟)排水

在地下水位较高的地段或有地面滞水的地段开挖基坑、槽(或沟),常会遇到地下水问题。由于地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降.使建筑物开裂或破坏。因此,基坑、槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

开挖基坑、槽时降低地下水位的方法很多,一般有设各种排水沟排水和用各种井点系统降低地下水位两类方法,其中以设明(暗)沟、集水井排水为施工中应用最为广泛、简单、经济的方法.各种井点主要应用于大面积深基坑降水。

(1) 明沟与集水井排水

系在开挖基坑的一侧、两侧或四侧,或在基坑中部设置排水明(边)沟,在四角或每隔20~30m设一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑外(见下图)。排水沟深度应始终保持比挖土面低0.4~0.5m;集水井应比排水沟低0.5~

1.0m,或深于抽水泵进水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通.使地下水位低于开挖基坑底0.5m。一侧排水沟应设在地下水的上游。一般小面积基坑排水沟深0.3~0.6m,底宽应不小于0.2~0.3m,水沟的边坡为1∶1~1.5,沟底设有0.2%~0.5%的纵坡.使水流不致阻塞。较大面积基坑排水,常用水沟截面尺寸可参考表3.

2.2采用。集水井截面为0.6m×0.6m~0.8m×0.8m,井壁用木方、木板支撑加固。至基底以下井底应填以20cm厚碎石或卵石.水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥砂进入水泵。抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后才停止。本法施工方便,设备简单,降水费用低.管理维护较易,应用最多。适用于土质情况较好.地下水不很旺.一般基础及中等面积基础群和建(构)筑物基坑(槽、沟)的排水。

表3.2.2 基坑(槽)排水沟常用截面表

(2) 分层明沟排水

当基坑开挖土层由多种土组成,中部夹有透水性强的砂类土,为避免上层地下水冲刷基坑下部边坡,造成塌方,可在基坑边坡上设置2~3层明沟及相应的集水井,分层阻截并排除上部土层中的地下水(见下图)。排水沟与集水井的设置,应注意防止上层排水沟的地下水溢流向下层排水沟,冲坏、掏空下部边坡,造成坍方。本法可保持基坑边坡稳定,减少边坡高度和扬程。适于深度较大、地下水位较高、且上部有透水性强的

土层的建筑物基坑排水。

(3) 深层明沟排水

当地下基坑相连,土层渗水量和排水面积大,为减少大量设置排水沟的复杂性,可在基坑外距坑边6~30m或基坑内深基础部位开挖一条纵长深的明排水沟作为主沟,使附近基坑地下水均通过深沟自行流入下水道或流入另设的集水井,用泵排到施工场地以外的沟道中排走(见下图)。在建(构)筑物四周或内部设支沟与主沟连通,将水流引至主沟排走,排水主沟的沟底应比最深基坑底低0.5~1.0m。主沟比支沟低50~70cm,通过基础部位用碎石及砂子作盲沟,以后在基坑回填前分段用粘土回填夯实截断,以免地下水在沟内继续流动破坏地基土。深层明沟亦可设在厂房内或四周的永久性排水沟位置,集水井宜设在深基础部位或附近。本法将多块小面积基坑排水变为集中排水,降低地下水位面积和深度大,节省降水设施和费用,施工方便,降水效果好。适用于深度大的大面积地下室、箱基、设备基础群等施工时降低地下水位。

(4) 暗沟排水

在场地狭窄、地下水很大的情况下,设置明沟比较困难,可结合工程设计,在基础底板附设暗沟(又称盲沟),暗沟的排水沟坡向集水坑(井)(见下图)。在挖土时先挖排水沟,随挖随加深,形成连通基坑内外的暗沟排水系统,以控制地下水位,至基础底板标高后作成暗地,使基础周围地下水流向永久性下水道或集中到设计永久性排水坑,用水泵将地下水排走,使水位降低到基底以下。本法可避免地下水冲刷边坡造成坍方,

减少边坡挖方土方量。适于基坑深度较大、场地狭窄、地下水较旺的构筑物施工基坑排水。

(5) 利用工程设施排水

选择基坑附近深基础工程先施工,作为施工排水的集水井或排水设施,使基础内及附近地下水汇流该较低处集中,再用水泵排走(见下图);或先施工建筑物周围或内部的正式防水、排水设计的渗排水工程或下水道工程,利用其排水作为排水设施.在基坑一侧或两侧设排水明沟或暗沟,将水流引入渗排水系统或下水道排走。本法利用永久性工程设施降排水,省去大量挖沟工程和排水设施.因此最为经济。适于工程附近有较深的大型地下设施(如设备基础群、地下室、油库等)工程的排水。

4. 质量标准

4.1降水与排水施工的质量检验标准应符合表4.1的规定。

4.2井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。埋入地下的井点管及井点联接总管,均应除锈并刷防锈漆一道;各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。

4.3井点埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况。各组井点系统的压力应保持在0.16MPa。

5. 成品保护

5.1井点成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止物件掉入井孔内堵孔。

5.2井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。

5.3井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。

5.4冬期施工,井点联结总管上要覆盖保温材料,或回填30cm厚以上干松上,以防冻坏管道。

6. 安全和环境

6.1冲、钻孔机操作时应安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成人员伤亡或设备损坏。

6.2已成孔尚未下井点管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。

6.3各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

7. 注意事项

7.1成孔时,如遇地下障碍物,可以空一井点,钻下一井点。井点管滤水管部分必须埋入含水层内。

7.2井点使用后,中途不得停泵,防止因停止抽水使地下水位上升,造成淹泡基坑的事故,一般应设双路供电,或备用一台发电机。

7.3井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”,如不上水或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般应不低于55.3~66.7kPa,如真空度不够,表明管道漏气应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,夏冬季手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。

如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时应逐个用高压水反复冲洗井点管或拔出重新埋设。

7.4在土方开挖后,应保持降低地下水位在基底50以下,以防止地下水扰动地基土体。

(完整版)明沟排水施工工艺标准,超值.doc

1适用范围 施工降排水。 2施工准备 2.1主要使用材料及要求 2.1.1排水管:用直径38— 55mm 的胶皮管或带钢丝的塑料透明管。 2.1.28#铁线:有出厂合格证明。 2.1.3潜水泵开关:20— 40A ,有出厂合格证明。 2.1.4漏电保护器:40A ,有出厂合格证明。 2.2主要工机具设备 2.2.1机具设备 潜水泵:常用的潜水泵型号为QY — 25,扬程为 25m,流量为 15m3/h,使用范围为18— 25m,电动机功率为 2.2kw 。 2.2.2主要工具 尖平头铁锹、铁镐、橇棍等。 2.3作业条件 2.3.1岩土工程勘察报告已具备; 2.3.2根据地下水位深度、土层的渗透系数已确定排水方案; 2.3.3路床、基坑(槽)已按要求开挖; 2.3.4夜间施工作业时,施工场地已根据需要安装照明设施。 2.4作业人员 2.4.1现场所有作业人员在入场前须进行安全教育和培训。 2.4.2电器操作人员必须持证上岗。 2.4.3钳工、运转工,已经过技术培训,并接受了施工技术交底。 3施工工艺 3.1 工艺流程 测量放线挖集水井挖排水沟集水井放竹笼安装潜水泵 安装排水管抽水 3.2 操作工艺 3.2.1 普通明沟排水法 在路床与基坑(槽)的周围一侧或两侧设置排水边沟,每隔20— 30m 设置一集水井,使地下水汇集 于井内。 集中井的截面为600× 600~ 800×800,井底保持低于沟底0.4~ 1.0m ,井壁用竹笼、木板加固。 若一侧设排水沟,应设在地下水的上游。 一般小面积的基坑(槽)排水沟深0.3~ 0.6m,底宽等于或大于0.4m,水沟的边坡为1∶1~ 1∶ 1.5,沟底设有0.1%~ 0.2%的纵坡,使水流不致阻塞。 较大面积基坑的排水沟截面 排水沟截面尺寸表

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

明沟排水施工工艺标准

207 明沟排水施工工艺标准 (QB-CNCEC JO10407-2004) 1 适用范围 分公司的话说发生的很多废话少的话的发生地方和水电费vbdsfhsdfh 防水公司的风格2 施工准备 2.1 主要使用材料及要求 2.1.1 排水管:用直径38—55mm 的胶皮管或带钢丝的塑料透明管。 2.1.2 8#铁线:有出厂合格证明。 2.1.3 潜水泵开关: 20—40A ,有出厂合格证明。 2.1.4 漏电保护器:40A ,有出厂合格证明。 2.2 主要工机具设备 2.2.1 机具设备 潜水泵:常用的潜水泵型号为QY —25,扬程为25m ,流量为15m 3/h ,使用范围为18—25m ,电动机功率为2.2kw 。 2.2.2 主要工具 尖平头铁锹、铁镐、橇棍等。 2.3 作业条件 2.3.1 岩土工程勘察报告已具备; 2.3.2 根据地下水位深度、土层的渗透系数已确定排水方案; 2.3.3 基坑(槽)已按要求挖至地下水位以上100—200mm ; 2.3.4 夜间施工作业时,施工场地已根据需要安装照明设施。 2.4 作业人员 2.4.1 现场所有作业人员在入场前须进行安全教育和培训。 2.4.2 电器操作人员必须持证上岗。 2.4.3 钳工、运转工,已经过技术培训,并接受了施工技术交底。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 普通明沟排水法 3.2.1.1 在基坑(槽)的周围一侧或两侧设置排水边沟,每隔20—30m 设置一集水井,使地下水汇集于井内。 3.2.1.2 集中井的截面为600×600~800×800,井底保持低于沟底0.4~1.0m ,井壁用竹笼、木板加

降水与排水施工工艺标准范文

降水与排水施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点、管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖的管井降水施工。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 井点管 用直径38~55钢管(或镀锌钢管),带管箍。下端为长2m的同直径钻有φ10梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40。漏管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。2.1.2 连接管 用塑料透明管、胶皮管或钢管制成,直径38~55。每个连接管均宜装设阀门,以便检修井点。 2.1.3 集水总管 一般用直径75~l00的钢管分节连接,每节长4m,一般每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。 2.1.4 滤料 粒径0.5~3.0cm石子,含泥量小于1%。 2.2 机具准备 2.2.1 轻型井点降水根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能见表2.2.1,国内有定型产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表2.2.2。

注:1、地下水位降低深度为5.5~6.5m ; 2、离心式水泵数量为一台备用。 2.2.2 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2倍。当基坑涌水量Q<20m 3/h ,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20~60m 3/h ,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m 3/h ,多用离心式水泵。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布而确定降水方案。基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。 2.3.2 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。 2.3.3 已编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。 2.3.4 现场三通一平工作已完,并设置了排水沟。 2.3.5 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1 轻型井点降水的工艺流程 3.1.1 井点管施工工艺程序是:

明沟排水施工工艺标准,超值

1 适用范围 施工降排水。 2 施工准备 主要使用材料及要求 排水管:用直径38—55mm 的胶皮管或带钢丝的塑料透明管。 8#铁线:有出厂合格证明。 潜水泵开关: 20—40A ,有出厂合格证明。 漏电保护器:40A ,有出厂合格证明。 主要工机具设备 机具设备 潜水泵:常用的潜水泵型号为QY —25,扬程为25m ,流量为15m 3/h ,使用范围为18—25m ,电动机功率为。 主要工具 尖平头铁锹、铁镐、橇棍等。 作业条件 岩土工程勘察报告已具备; 根据地下水位深度、土层的渗透系数已确定排水方案; 路床、基坑(槽)已按要求开挖; 夜间施工作业时,施工场地已根据需要安装照明设施。 作业人员 现场所有作业人员在入场前须进行安全教育和培训。 电器操作人员必须持证上岗。 钳工、运转工,已经过技术培训,并接受了施工技术交底。 3 施工工艺 工艺流程 操作工艺 普通明沟排水法 在路床与基坑(槽)的周围一侧或两侧设置排水边沟,每隔20—30m 设置一集水井,使地下水汇集于井内。 集中井的截面为600×600~800×800,井底保持低于沟底~,井壁用竹笼、

木板加固。 若一侧设排水沟,应设在地下水的上游。 一般小面积的基坑(槽)排水沟深~,底宽等于或大于,水沟的边坡为1∶1~1∶,沟底设有%~%的纵坡,使水流不致阻塞。 较大面积基坑的排水沟截面 分层明沟排水法 基坑深度较大,地下水位较高以及多层土中上部有透水性较强的土时采用。 在基坑(槽)边坡上设置2~3层明沟及相应集水井,分层阻截上部土体中的地下水。 排水沟和集水井设置方法及尺寸与相同。 深沟降水法 降水深度大的大面积地块、沟槽基础及基础群施工降低地下水位时采用。 在建筑物内或附近适当位置于地下水上游开挖。纵长深沟作为主沟,自流或用泵将地下水排走。 在建筑物、构筑物四周或内部设支沟与主沟连通,将水流引至主沟排出。 主沟的沟底应较最深基坑底低1—2m。 支沟比主沟浅500—800mm,通过基础部位填碎石及砂作盲沟,在基础回填前分段夯填粘土截断。 深沟亦可设在厂房内或四周的永久性排水位置,集水井宜设在深基础附近。

排水工程施工设计方案方案

施工组织设计 第一章施工程序总体设想 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、平安县圣煜华庭小区排水工程。 2、圣煜华庭小区室外排水工程图纸 3、我单位对施工现场踏勘和调查的情况 4、根据国家、地方有关施工验收规、标准及施工管理制度。 5、我单位的人员和机械设备等综合实力及以往类似工程的施工经验。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、本着“百年大计,质量第一”和原则。严格按照ISO9001质量管理体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量。坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证工程质量目标的实现。保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成施工任务。 5、确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置

以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 6、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 7、优化施工方案,采取技术组织和管理措施降低工程造价。 二、总体概述 (一)、工程概况 本工程位于平安县平安镇,从工程所处的地理位置来看,四周环境优美,位置下显要,因此创建精品工程是每个建设者的目标。本工程是圣煜华庭小区排水工程,主要招标容为雨、污水管线。 (二)工程目标 1、质量目标: 全部施工项目符合招标图纸技术规和设计要求,达到合格工程标准,争创优良。 2、工期 工期要求:本工程工期为62天。计划从2013年10月25日开工,2013年12月26日竣工,我公司保证在62个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 3、安全目标 本工程中的安全目标是:本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。 “四无”即:无轻重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水施工工艺标准

第一章总则 1.目的 为了保证工程安全质量,使项目管理达到最大利益,施工工艺标准化、避免不必要的重复工作,编写本标准。 2.适用范围 市政排水工程 3.编制依据 3.1 我公司参建工程施工组织设计 3.2《天津市市政工程排水工程施工技术规程》JJG9-93 3.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 第二章排水工程施工工艺 施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖→垫层→管道安装→管道基础施工→检查井砌筑及管道接口施工→闭水试验→沟槽回填。 1、测量放线 1.1、业主、监理现场交桩,复测无误后方可使用,在使用的过程中经常对高程和轴线控制桩进行复测。 1.2、根据业主交桩点放出雨、污水管线轴线桩,在开挖范围以外施放出临时管道轴线控制桩和高程控制桩。 1.3、临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并采取保护措施,临时水准点每100米一个。 1.4、临时水准点、管道轴线控制桩应经过复核方可使用,并应经常校核。

2、沟槽施工 2.1依据图纸设计要求,开工前对污、雨水管线的定位情况复测无误后方可施工。若有误,及时查找原因,及时纠正。 2.2沟槽开挖根据沟槽开挖的深度及底部宽度,同时根据图纸要求进行放坡或支挡开挖沟槽。采用机械开挖人工配合施工,机械开挖后,留20㎝厚土层人工开挖、人工清理槽底。 2.2.1详细了解开挖低端的土壤性质及地下水位情况后,可结合管径大小、埋管深度、施工季节、地下构筑物情况、施工现场及沟槽附近地上、地下构筑物的位置等因素,来选择开挖方法,合理确定沟槽开挖断面。常采用的沟槽断面形式有直槽、梯形槽、混合槽等;当有两条或多条管道共同埋设时,还需采用联合槽。 2.2.2直槽即沟槽的边坡基本为直坡,一般情况下,开挖断面的边坡小于0.05,直槽断面常用于工期短、深度浅的小管径工程,如地下水位低于槽底,且直槽深度不超过 1.5m。 2.2.3梯形槽槽帮具有一定坡度的开挖断面,开挖断面槽帮放坡,不用支撑。槽底如在地下水位以上。目前多采用人工降低水位的施工方法,减少支撑。采用此种打开槽断面,在土质好(如粘土、亚粘土)时虽然槽底在地下水以下也可以在槽底挖成排水沟和水窝子,进行表面排水,保证其槽帮土壤稳定。大开槽断面是应用较多的一种形式,尤其适用于机械开挖的施工方法。 2.2.4混合槽即由直槽与大开梯脱槽组合而成的多层开挖断面,较深的沟槽宜采用此种混合槽分层开挖断面。混合槽一般多用于深槽施工。采取混合槽施工时上部槽尽可能采用机械开挖,下部槽的开挖需同时考虑采用排水及支撑等施工措施。 2.2.5地下水位在基底标高以上时,应采用水泥搅拌桩做止水帷幕,并设大口井将水位降至基底以下0.5m,且稳定后再进行开挖。 2.2.6边坡支护应根据具体情况采用木桩、钢板桩加内支撑方式进行(如下图所示)。防护结构必须进过验算,满足受力要求,确保结构安全。 2.3开挖前做好高程控制桩,机械开挖的过程中随时用水准仪测量槽底高程,当接

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

排水沟施工工艺流程

1、排水沟施工工艺流程 1.1施工工艺 测量、放线→土方开挖→垫层→浇筑砼墙→抹灰→砼压顶→盖板安装。 1.2施工准备 按照体育场场地工艺图纸要求准备水泥、钢筋、砂子、模板等材料工具,并按工作量及工期要求调配施工人员按时进场。 1.3施工要点 为保证钢筋混凝土盖板的强度,在钢筋绑扎、混凝土配比、振捣等工序配专职质检员检查并记录。排水沟沟盖板的标高要严格控制,每块沟盖板的进水孔要调齐,沟盖板要用模板预制。 2、施工流程及方案 2.1预制水沟盖板: 在施工现场预制沟盖板,达到设计强度的70%后再运至施工部位进行安装。 2.1.1按照图纸设计的盖板规格制作模板,一定保证模板稳定,不许出现变形。 2.1.2按照图纸要求布置钢筋。 2.1.3注意箍筋弯头位置要错开绑扎。 2.1.4在砼浇捣前要校准模具的角度和尺寸,并作临时固定。 2.2浇筑排水沟: 2.2.1应准备:洋镐、铁锹、风钻、小推车.组织人员进行图纸熟悉、了解每段高程,测量给出标桩,应注明下挖深度。土方开挖应在给定施工段进行,该工程排水沟槽开挖无须放坡及支撑,主要是每个施工人员了解自己在该段的下挖深度,以免造成返工,排水沟底视土质情况可留出10~15m土层不挖,留作垫层之用。 2.2.2 土方开挖后,质检人员要认真对土方开挖后基槽进行测量,对不合格之处要进行修理,对超挖、欠挖处要进行挖方后或填方处理,确认达到要求后方可进行下道工序。土方开挖过程中,要注意轴线、深度,两人同时在同一段施工时不能面对进行,以避免撞伤,应背向施工并保持一定距离,在每段相接处尤其重要。 2.2.3砼工程施工前应做出配合比试验,对现场要进行称量工作,以保证砼配合比的准确性。砼施工对该道工序来讲,一定要保证其密实度,因为以坡度进行排水的无任何管道,该沟内沉沙井将长期积水,所以要求砼垫层在施工一定要保证其质量,采用平板振动器至少振3~5遍方可。砼工程在施工时要注意使用的机械电源要有可靠的保证,不得产生跑电、漏电现象,施工人员要佩戴安全所须的工作服装,必须穿绝缘胶鞋进行施工,以免造成意外事故。 2.3排水沟沟壁施工 2.3.1 采用钢筋混凝土浇筑,本道工序以水泥工为主,该工序对全工程起到决定性的作用,它进度的快慢决定了整个工程的工期,为了确保工程进度,本公司将投入足够的人力物力。 2.3.2 浇筑前应对砼垫层进行抄平工作,在确认垫层达到要求后,方可进行浇筑工作,浇筑时应进行拉线操作,对凹凸不平之处用细石砼填补,使得沟面达到一致坡度,防止在同一坡度线上产生错位等现象。 2.3.3 浇筑沟壁时,应按照浇筑规范进行,对所用砼要保证质量,所用水泥必须有出厂合格证书,现场对水泥要进行安定性试验,对水泥砂浆的配合比要严格控制,并随机做出水泥砂浆试块,按期做出强度试验报告。 2.3.4 地沟抹灰采用1:2水泥砂浆进行,对沟底抹灰时标高应严格控制。该工程采用地沟排水,故坡高要按设计图纸严格控制,不得产生出现积水现象。要随抹随压光,因地沟带一定的坡度,在抹灰过程对抹灰砂浆的配合一定应按照比例进行拌合。沟壁的抹灰一定光滑平整,均保持颜色一致。

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

深井点降水施工工艺标准

深井点降水施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用工业与民用建筑中,土质为砂质土,渗透系数较大10~250m/d 地下水丰富降水深面积大时间长的深井点降水工程 2.材料机具准备 井管由滤水管、吸水管、沉砂管三部分组成。可选用钢管塑料管或混凝土管制成,管径一般为300~357mm,内径宜大于潜水泵外径50mm。 水泵用Q-25 型QW-25/QW40-25 型潜水泵或QJ50/52 型浸油或潜水泵或深井泵,每井一台并带吸水铸铁管或胶管配上一个控制井内水位的自动开关 集水井用325~500 钢管或混凝土管,并设3 的坡度与附近下水道连接。 3.工艺流程 1.井点测量:定位挖井口安护筒钻孔就位钻孔,回填井底砂垫层吊放井管回填井管与孔壁间的砂砾过滤层洗井,井管内下设水泵,安装抽水控制电路试抽水,降水井正常工作,降水完毕后拔井管封井 2.深井布置: 深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m,呈HA 环行布置当基坑宽度较窄亦可在一侧呈直线形布置,当为面积不大的独立的深基坑亦可采取点式布置。 3.成孔可根据土质条件和孔深要求,采取冲击钻钻孔、回转钻钻孔、潜水电钻钻孔;用泥浆护壁孔口设置护筒以防孔的塌方,并在一侧设排泥沟,泥浆坑孔径应较井管直径每边大150~250mm,钻孔深度当不设沉砂管时,应比抽水期内可发生沉积的高度适当加深,成孔后应立即安装井管坍孔。 4.井管下放时将预先制作好的井管用吊布或三木塔借卷扬机分段下设,分段焊接牢固直下到井底,井管放置要力求垂直,并位于井孔中间。管顶部比自然地面高500mm 左右,当采用砂混凝土管做井管可在成孔完孔后逐节沉入砂混凝土管,外壁间填充砂砾滤料,粒径应大于滤网的孔径,一般为3~8mm 的细砾石,填滤料要一次连续完成从底填到井口下1m 左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 5.潜水泵:潜水泵在安装前应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,检验电动机的旋转方向,各部位螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断等情况;然后在地面上转3~5min 若无问题方可放入井中使用,深井内安设潜水电泵可用绳索吊入,滤水层部位带吸水钢管的应用吊车放入,上部应与井管口固定,设置深井泵的电动机座应安设平稳转向,严禁逆转,宜有逆止阀防止转动轴解体,潜水电动机电缆及接头应有可靠的绝缘,每台泵应配置一个控制开关主电源线路沿深井排水管路设置,安装完毕应进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6.井管使用完毕,用吊车或三木塔借助钢丝绳倒链将井管口套紧徐徐拔出滤水管,拔出洗净后再用拔出所留的孔洞用沙砾填充捣实。 4.质量标准 井点管理设位置间距深度应符合设计要求重直度应小于井深的1% 井点埋设井底沉渣厚度应小于80mm 使用应无严重淤塞没有出水水畅或死井等情况。 最低降水深度应符合设计要求。 降水系统施工完后应试运转如发现井管失效应采取措施使其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设 置新的井管 降水施工的质量检验标准

工程降水施工方案

一、编制依据 二、工程概况 三、水文地质概况 四、降水的目的、原理及井点对周围环境的影响 五、降水方法的选择及井点系统设计 六、管井及电源的施工布置 七、井点系统施工准备及施工 八、管井的日常管理 九、管井的拆除 十、施工工期及劳动力、机械计划、材料计划十一、局部降水 十二、各项保证措施 附:降水井点系统平面图

. 编制依据 本次基坑降水编制主要依据以下技术法规和参考资料: (1)秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼工程基础平面图 ( 2)《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011) ( 3)《岩土工程勘察规范》 ( GB50021-2001)( 2009 年版) ( 4)《建筑基坑工程技术规范》 ( YB9258-97) ( 5)《建筑与市政降水工程技术规范》 ( JGJ/T111-98 ) ( 6)《高层建筑岩土工程勘察规程》 ( JGJ72-2004) ( 7)《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-2012) ( 8)《抽水试验规程》 ( YSJ2 1 5-98,YBJ 1 5-98 ) ( 9)《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) (10) 《建筑机械使用安全技术规程》 ( GBJ-33-2012) (11) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-2011) 二.工程概况 本工程位于位于北戴河新区,西侧为S364省道,东侧为渤海,秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼地块,地面绝对标高介于2.72?4.11m之间,最大高差为1.39m。 场地地貌单元属海陆交互相。本区位于河北平原东北端,北依燕山,南临渤海,海洋性气候的特色华北其他地区明显,夏季尤为显著,因海流影响,成为我国北方著名的不冻港。这里冬季较冷,夏季凉爽,风速较大。10月下旬至4月上旬的旬气温在10°C以下,最冷的1月气温为-6.1 °C,全年日最低气温w 0C的日数有131.2天,2000年1月曾出现极端最低气温-24.3 C,6月下旬至8 月下旬的旬气温约在22C以上,7、8月平均气温分别为24.4 C和24.3 C,全年旬气温最高值出现在8月上旬。从8月平均最高气温(28.3 C)来看,比同纬度华北平原低2C左右。全年日最高气温》30C的日数只有18.5天,》35C的日数全年平均不到一天。这里年平均风速3.0m/s ,春季各月皆在3.5m/s 左右,6-9 月在2.3~2.5 m/s 之间,最大风速为19m/s (1972.7.26 )。全年有大风日数9.2天。秋、冬季盛行偏西风,春夏盛行西南和南一东南风。 本区全年降雨量为683.60mm有降水日73.6天,其中71%勺雨量和50%勺雨日集中在 6月至8月内,仅7月降水就占年雨量的1/3。全年有暴雨日2.6天,也主要集中在7、8两月。多年

明沟排水施工方案

京唐港区矿石码头取制样系统 工程基坑开挖、支护及排水施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:丰润建筑安装股份有限公司 编制日期:2015年7月20日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、降水方案选择 (3) 四、基坑开挖和支护 (4) 五、明沟排水设计和开挖 (5) 六、主要施工设备 (5) 七、劳动力计划 (6) 八、主要施工方法 (6) 九、计划工期及保证措施 (6) 十、工程质量保证措施 (7) 十一、安全生产保证措施 (8) 十二、雨季施工措施 (10) 十三、排水明沟附图 (10)

一、编制依据 二、工程概况 1、建筑概况 本工程为京唐港矿石码头取制样系统工程,位于矿石码头T2转接塔北侧。 1.1取制样皮带机栈桥基础工程建筑面积1624.8㎡,钢筋砼灌注桩承台基础,基槽底标高-1.5m。 1.2采用控制楼建筑面积990㎡,钢筋砼灌注桩基础,框架结构,基槽底标高-1.5~- 2.9m。 1.3工程结构的设计使用年限为50年,结构安全等级为二级;现浇钢筋混凝土框架结构的抗震等级为三级,按二级采取措施;地基基础设计等级为丙级。桩身材料混凝土强度等级为C40,钢筋箍筋及加筋环用HPB300钢筋,采用双面焊接接头,焊缝长5d,焊条采用E50XX 型,纵筋用HRB400钢筋,混凝土保护层厚度50mm。上部为框架结构,钢筋采用HRB400、HRB335和HPB300钢筋,纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25,纵向受力钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值不应大于1.3;混凝土除基础采用C40外,其它混凝土构件均采用C30级,基础垫层采用C15及素混凝土。

2020室外排水管道安装施工工艺标准

2020室外排水管道安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网的硬质聚氯乙烯(UPVC)和排水铸铁管安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 UPVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密。 2.1.4 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.5 水泥一般采用325 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.6 其它材料:UPVC粘接剂、钢丝网(水泥管钢丝网抹带)、螺栓、螺母、肥皂、汽油、机油、胶皮布、电气焊条、铅丝等。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮机、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。 2.2.2 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、

倒链、小车等。 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编制完毕。 2.3.2 技术人员已向施工班组进行了技术交底。 2.3.3 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求。 2.3.4 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.5 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电工、起重工、测量工。 3. 操作工艺 3.1工艺流程 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。 3.4把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。 3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表1 表1 工作坑尺寸表

降水工程施工方案(范本)

××××工程 降水工程专项方案 (管井降水) 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 中天建设集团有限公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.降水设计概况 (5) 四.施工目标 (5) 五.施工组织管理体系 (6) 六.施工部署 (7) 七.施工准备 (8) 八.施工工艺及注意的问题 (8) 九.质量保证措施 (10) 十.沉降观测 (11) 十一.施工安全措施 (13) 十二.施工进度计划 (13) 十三.施工应急措施 (13) 十四.文明施工保证措施 (14) 十五.环境保护措施 (14) 附表 (15) 附图

一.编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013); 3.《建筑边坡工程技术规范》(GB/T50330-2013); 4.《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016); 5.本工程设计图纸有关规定; 6.本工程《施工组织设计》; 7.本工程《岩土工程勘察报告》; 8.国家现行施工验收规范.标准及河南省有关施工规定; 9.根据工程特点.施工现场实际情况.施工环境.施工条件和自然条件的分析。 二.工程概况 (注:明确工程基本信息情况,各参建主体、基坑基本概况、地质、水文条件、周边环境等) 1.项目基本情况 工程名称:**** 建设单位:**** 勘察单位:**** 设计单位:**** 监理单位:**** 施工单位:中天建设集团有限公司 本工程位于****,总建筑面积为286276.2㎡,其中地下为81214.49㎡,地上为205061.71㎡,建筑基底面积为23676.35㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下二层,地上2-16层,建筑高度为55m。 2.建筑概况 本工程工程包括1栋16层综合楼(10#).1栋15层综合楼(15#).2栋14层综合楼(17#.20#).1栋13层商住楼(19#楼,裙房为4层集中商业).4栋2~3层商业(12#.13#.15#和16#)和分布于建筑物之间的通体2层地下室,主楼下均为地下2层。 3.场地.地形.地貌 拟建场地原为耕地,局部为弃土堆,场地地貌单元为白河右岸二级阶地,场地南侧约500m处为白河水深约6.50m左右,流向为由北向南,流速缓慢,场地地下水水位受白河侧向补给影响,变化幅度约1~3m左右。 4.地质概况 根据钻探.标准贯入试验.动力触探试验结果,结合室内土工试验资料,对地基土按岩性及力学特征分层后;