文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SAJ三晶变频器S350系列操作用户手册

SAJ三晶变频器S350系列操作用户手册

SAJ三晶变频器S350系列操作用户手册
SAJ三晶变频器S350系列操作用户手册

三晶变频器S350系列说明书(大)

三晶变频器的故障排除

三晶变频器的故障排除 一、OP故障: 1、上电跳OP:①首先让客户把电源断掉,检查是否上错了电,如:220V的变频接到380V 的电源上;②检查电源电压是否偏高,最好让客户用万用表检测一下电源电压,再看一下F059的值( ),从而可判断输入电压是否偏高;③查看F084的参数值是否正确,如果是输入电压偏高,则适当地修改F084的参数,但范围不能太大,在20V以内,但必须要告诉客户主要的问题是电源的问题,最好要解决电源问题才是根本。 2、运行中跳OP:①首先检查输入电源是否偏高;②了解变频器在运行几赫兹时跳OP,是什么设备(如是否惯性大的设备),如果是在高速度中运行,且是惯性大的设备,则要查看减速时间是多少,防止在运行中失速跳OP;③查看参数F059和F084的值,适当修改参数解决问题。 3、减速中跳OP:首先检查F002的参数,加大F002的参数值,如加大F002值后还出现OP,则要返回1、2的相关内容 注:改变了F084的参数后,必须要告诉客户,此参数不能随意修改,否则变频会出现无法正常工作,严重时可能会损坏变频器,同时也要知道,修改F084参数后所造成的不良后果。 二、UP故障: 1、上电跳UP:①首先检查输入电源是否偏低,是否将380V的变频器接到220V的电源上(这种可能性较小);②根据F059和F084的参数来判定输入电源是否正常;③上电跳UP 的话,95%都是属于输入电源偏低。 2、启动几秒钟跳UP:①首先考虑是否是继电器不吸合;②如果是大功率的机器,可让客户将电源断开,然后再重新上电,且认真听在上电的时候是否有继电器吸合的声音;③小功率机器比较难听得见,但可让客户将负载减小或者直接把电机线去掉,这样就可以判断得出是否是继电器不吸合;④这种情况一般都是继电器不吸合或吸合触头接触不良的原因造成; ⑤在这种情况下不能让客户试机试得太久,防止充电电阻过热,烫坏机箱或烧坏旁边的元器件。 3、在正常运行中跳UP:①首先了解是否经常出现此类情况,还是有时出现,一般在白天出现还是在晚上出现;②检查电源电压是否有点偏低,或波动大;③查看F059和F084来判断电源电压的情况;④变频器附近是否有大功率的用电设备频繁启动,将电源电压瞬间拉低。 三、OL故障: 1、一运行就跳OL:①一按运行就跳OL的话,一般来说是无法看得到电流显示值, 查看F001加速时间是不是很短,加长加速时间再试机;②如加长加速时间还不行的话,再把电机拆掉,运行变频器,看是否能运行起来,如能运行起来,则用万用表来检测输出三相的电压,看是否不平衡或缺相,如果平衡且不缺相则变频器没有问题;③如果还是运行不起来的话,则是变频有问题了;④转矩提升(F009)和矢量补常电压(F068)设置得太高也会造成一运行就跳OL。 2、加速中跳OL:①询问是正常使用过还是第一次用,如是第一次使用则有可能是机械方面的问题;②检查F001是否设得太低,增加加速时间再试机,同时查看电流值是多少;③如电流值偏大的话,且三相输出又是平衡则100%不是变频器的问题,肯定是电机问题或电机的负载太重; 3、减速中跳OL:①首先考虑设备是否是大惯性负载,适当加长减速时间和降低转矩提升; ②降低直流制动电压和直流制动频率,以及直流制动时间;③检查制动单元是否有问题。 四、上电无显示: 1、上电无显示,且散热风扇不转:①检查变频器接线是否正确;②检查变频器电源输入端(R、S、T)电源电压是否正常。 2、上电无显示,但散热风扇会转:①检查操作键盘

DNV变频器简易使用指导手册

0101OOE0NHUA DNV510系列使用指导手册第一章:变频器选型和控制电路 第二章:变频器常用功能使用指导 第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

台达变频器使用说明

1 序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC 電源。

2 標準規格 115系列: 型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW) 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP) 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA) 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V) ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A) 6 9 16 容許電壓變動範圍 單相電源100~120VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A) 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A) 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源 三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 460系列: 型號 VFD- M 007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 馬達輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A) 3.0 4.0 5.0 8.2 13 18 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A) 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流 - - - - - - 三相電源 容許電壓變動範圍 342?528VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5%

富士变频器参数设置(精)

一些重要参数说明: F01=1 频率设定模拟量 (电压型 F02=1 运行操作外部信号 (FWD/REV正反向运行 F07 加速时间 1 O13 S曲线 1 F08 减速时间 1 O14 S曲线 2 E10 加减速时间 3 O15 S曲线 3 bE11 加减速时间 4 O16 S曲线 4 E12 加减速时间 5 O17 S曲线 5 数字量可调节参数值E13 加减速时间 6 O18 S曲线 6 模拟量不用,都为 0 E14 加减速时间 7 O19 S曲线 7 E15 加减速时间 8 O20 S曲线 8 O21 S曲线 9 O22 S曲线 10 F03 最高输出频率 F04 基本频率此四个参数值须根据电机铭牌设 F05 额定电压 F06 最高输出电压 F17 频率设定增益 (模拟量 F18 频率偏置 (模拟量

F26 载波频率 15KHz 一般不调,仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz E33=1 过负载预报按输出电流预报 E34: OL预报值额定电流 150%** E37 过负载预报额定电流 150%** C07 爬行速度 C08 检修速度数字量可调节参数值 C09 单层速度模拟量不用,都为 0 C10 双层速度 C11 多层速度 C33 模拟量输入滤波时间 0.04 P01 电机极数 P =120f/N (f -电机额定频率; N -电机额定转速一般情况, N >1000rpm, P =4极 N≤1000rpm , P =6极 P02 电机功率此两个参数值须根据电机铭牌设 P03 电机额定电流 P04 电机空载电流初始值设为 p04的 40%,自整定后自动生成 O01=1 (闭环 ; 0(开环 O03 编码器脉冲数 (分频在 PG 卡上实现

变频器使用说明

产品说明 GS系列通用变频器是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从750W 到315kW的G型机(恒定转矩控制方式)或者P型机(可变转矩控制方式),供用户选用。 本变频器由高性能32位DSP微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。 1.1铭牌说明及命名规则 从包装箱取出变频器,检查产品铭牌,确认变频器型号,产品是否与定货单相符,机器是否有损坏,如有疑问或产品损坏,请与当地经销商联系。 铭牌说明: 变频器型号 输入电压相数、电压及频率 输出视在功率及电流 产品序列号 图1.1 铭牌示意图 命名规则:

1.2 GS系列变频器技术规范 GS系列变频器适用电机功率范围为:0.75~315kW。 1.2.1技术规范 项目规范 电源额定输入电压 (V) 三相380V +15%/-20%,50~60Hz±5% 输出额定输出电压 (V) 三相380V(与输入电压有关,可通过参数设置) 适用电机功率 (kW) 1.5 3.7 7.5 15 22 37 55 93 132 185 220 280 0.75 2.2 5.5 11 18.5 30 45 75 110 160 200 250 315 额定输出电流 (A) 3.8 9.0 17 32 45 75 112 176 253 355 426 540 2.1 5.1 13 25 37 60 91 150 210 304 380 480 610 最大过载电流 G型(200型):150% 1分钟,180% 2秒 P型(216型):120% 1分钟,150% 2秒 控制及运行 频率控制范围0~400Hz 输出频率精度0.01Hz 调速范围1:100 控制方式直线VF控制/多点VF控制/节能控制/磁通电流控制/转矩控制转矩提升手动转矩可调/自动转矩提升 启动转矩 G型:0.5Hz时150%的额定转矩 P型:0.5Hz时100%的额定转矩 电压/频率特性基本电压10V~440V可调,基本频率8Hz~400Hz可调 加、减速曲线直线和任意可调曲线,0.1~3200.0秒连续可调 频率设定输入 操作盒键盘、操作盒电位器、计算机、0~10V信号、4~20mA信 号及其组合 输入端子指令信 号 运转、正/反转、点动、多段速度、自由停车、复位、电压/电流 信号输入切换 输入端子 八个数字输入端子,其中一个可用作高速脉冲输入(0~50kHz) 二个模拟输入端子,一个只接收电压信号(0~10V),另一个可以 接收电压(0~10V)或电流信号(0~20mA) 输出端子 两个数字输出端子,其中一个可用作高速脉冲输出(0~50kHz) 二个模拟输出端子,可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~ 20mA) 一个继电器输出 标准功能 电流限幅、手动转矩提升、自动转矩提升、自动稳定输出电压 (AVR)、转速追踪、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再 起动、自动故障复位、频率上下限限制、跳跃频率功能、自动转 差补偿(转速补偿)、载波频率自动调整、自动节能运行、音调调 节、加减速模式可调、频率表和电流表输出、简易一拖二供水功 能、七段多段速度运行、程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID 调节控制、注塑机节能改造(需配信号采集板) 保护功能 过压、欠压、外部故障、过流、电流限幅、过热、电子热过载继 电器、防过压(流)失速、数据保护 显示本机操作盒 参数设定:查看修改参数 运行显示:显示输出频率、输出电压等13种运行状态参数 故障显示:显示故障代码 计算机 通过内置串行通讯口与计 算机通讯 功能代码、数据、状态、图形

日本富士变频器功能表

日本富士变频器功能表 时间:2008年10月01日 来源:溧阳电梯网 作者:佚名 浏览次数:丄1735 LU 【字体:大中小] 、基本功能 功能码名称LCD 画面显示可设定范围 单位最小单位 出厂设定运行时变更 备注 F00 密码功能 F00 DATA PRTC 0--FFFF - - 0 F01频 1:电压输入(端子12)(0--+10VDC ) 2:电流输入(端子C1)(4--20mADC ) 3:电压输入+电流输入 (端子12+端子C1) 4:用极性信号可作反向运行 (端子 12)(0--10VDC ) - - 0 F02运行操作 F02 OPR METHOD 0:键盘操作 FWD REV STOP 键 1:外部信号(数字输入) (用FWD REV 端子信号运行)--0选择运行操作的输入方式 F03最高输出频率 1 F03 MAX Hz - 1 50 - 120 Hz 1 60可设定输出的最高频率 F04基本频率1 F04 BASE Hz - 1 25 - 120 Hz 1 50设定基本频率 F27 率设定 1 F01 FREQ CMD 1 0:键盘操作( AV 键

F05额定电压1 (基本频率1时)F05 RADET V - 1 0:输出与电源电压成比例的电压 80 - 240: AVR 动作(200V 级) 320 - 480: AVR 动作(400V 级)V 1 200V 级:200 400V 级:400设定基本频率 1(F04)时的电压 F06最高输出电压1 (最高输出频率时) F06 MAX V - 1 80 - 240V: AVR 动作(200V 级) 320 - 480V: AVR 动作(400V 级)V 1 200V 级:200 400V 级:400设定最高输出频率 1(F03)时的电压 F08加减速时间 2 F08 DEC TIME 1 F09 转矩提升 1 F09 TRQ BOOST 1 (恒转矩特性负载用) 0.1-0.9:平方转矩特性负载用 1.0-1.9:比例转矩特性负载用 2.0-20.0:恒转矩特性负载用 -0.1 0.0 V F10电子继电器动作选择 F10 ELCTRN OL 1 0:不动作 1:动作(通用电机) 2:动作(变频专用电机)--2 V F11电子继电器动作值 F11 OL LEVEL 1 变频器额定电流的20-135% 电流值为A 的设定值A 0.01 *1) V F07加减速时间1 F07 ACC TIME 1 0.01-3600 S0.01 6.00 V 0.01-3600 S0.01 6.00 V 0.0:自动转矩提升

欧陆EV500变频器使用手册 安装与配线

第三章安装与配线 3.1 安装环境要求 1.请安装于有通风口或换气装置的室内场所,一般应垂直安装。2.环境温度-10℃~40℃。若温度超过40℃,应采用强制散热或降额使用。 3.尽量避免高温多湿场所,湿度小于95%,且无积霜及水珠凝结。4.避免安装在阳光直射的场所。 5.避免安装在有易燃、易爆及腐蚀性气体、液体的环境中。 6.应安装于无灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒的环境中。 7.安装平面坚固、无振动,或振动小于5.9m/s2(0.6g)。 8.远离电磁干扰源。 50

3.4.1主回路端子配线 一、变频器与选配件的连接(如图3-6) 1. 电网和变频器之间,必须加隔离开关等明显分断装置,确保设备维修时安全。 2. 变频器前必须有带有过流保护的断路器或熔断器,避免后级设备故障造成故障范围扩大。 3. 变频器用于供电控制时,不能用来控制变频器的启停。 4. 当电网波形畸变严重,或变频器在配置直流电抗器后,电源与变频器之间高次谐波的相互影响还不能满足要求时,或为提高变频器输入侧

的功率因数,可增设交流输入电抗器。 5. 输入侧EMI 滤波器可抑制从变频器电源线发出的高频噪声干扰 6. 为保护变频器和抑制高次谐波,防护电源对变频器的影响,在下列情况下,请配置直流电抗器。 a.当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器柜或带有可控硅相控负载时,因电容器柜开关切换引起无功瞬变,导致网压突变和相控负载造成的谐波和电网缺口,可能对变频器输入整流桥电路造成损害。 b.当要求提高变频器输入端功率因数到0.93以上时,当供电三相电源的不平衡度超过3%时,当变频器接入大容量变压器时,变频器的输入电源回路流过的电流可能对整流电路造成损害。当变频器供电电图 3-6 变频器与选配件连接图

SAJ变频器5.5KW说明书

变频器配线部分,分为主回路和控制回路。用户可将外壳的盖子掀开,此时可看到主回路端子和回路端子,用户必须依照下列的配线回路准确连接。 备注:(1)如果只有dcm端子,则acm端子等效于dcm端子。(2)am端子等效于fm端子(am为可选端子)。 三、操作及运行 1、操作说明 (1)键盘说明 (2)状态提示灯功能 ? hz:当led显示内容为频率数据时,该指示灯亮。 ? i:当led显示内容为电流数据时,该指示灯亮。 ? fwd:当变频器处于正转运行时,该指示灯亮。 ? rev:当变频器处于反转运行时,该指示灯亮。 (3)监视运行参数 变频器在运行过程中,按一次“data”键,再按“▲”或“▼”键选择观看运行电流或运行频率。hz灯亮表示频率,i灯亮表示电流。 (4)查看故障记录 变频器在运行过程中或待机状态下,按两次“prgm”键,再按“▲”或“▼”键可逐次观看最近4次故障记录。观看完后按“data”键,变频器复位。 (5)参数修改步骤 变频器在待机状态下: 步骤1:按“prgm”键,变频器显示“fxxx”,“xxx”为参数号。 步骤4:按“▲”或“▼”键修改该参数值,按“stop/reset”键可以移动光标位置。步骤5:按“rd/wt”键把数值设定。如欲修改其它参数,请重复步骤1~5即可。 备注:要修改re/wt类型的参数时必须先把f096设为“1”。 2、操作范例 (1)修改参数(将f002的参数值从10s改为5s)。 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”;按“▲”键调到“f002”,按一次“rd/wt”键,读出该参数内容,键盘显示“10.0”,按“▼”键把“10”改为“5”,在按一次“ed/wt”键设定,然后按“data”键即可。 (2)变频器参数初始化 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”,然后按“▲”键把“f000”调到“f094”,再按一次“rd/wt”键,键盘显示“0”,按“▲”键改为“1”,按“rd/wt”键设定,再按两次“prgm”键,键盘显示“0.--”,然后在按一次“stop/reset”键,变频器开始初始化。经过三秒钟后变频器初始化结束,键盘显示“0.00”。 备注:①按以上步骤进行参数初始化,如果初始化失败,请查看参数“f095”是否锁定; ②按以上步骤初始化,只对“r/w”类型的参数有效,要对“fr/w”类型的参数进行修改,必须先把“f096”设为“1”。 ③“fr/w”类型的参数在变频器的出厂时已设置好,一般情况下不用修改,否则变频器将不能正常工作。 四、使用范例 1、键盘面板运行、停止,上升、下降键调速 ①参数设置:“f039”设定为“0.0”,“f040”设定为“8.00”。 ②启动、停止:按“fwd”键为正转,按“rev”键为反转,按“stop/reset”键变频器

富士变频器报警代码详解

报警名称 键盘面板显示 LEDLCD 动作内容 OC1加速时过流电动机过电流,输出电路相间或对地短路;变 频器输出电流瞬时值大于过电流检出值;过电OC2减速时过流 过电流OC3恒速时过流 流保护功能动作。 OU2减速时过压 OU3恒速时过压 欠电压LU欠电压电源电压降低等使主电路直流电压低至欠电压 检出值以下时,保护功能动作。(欠电压检出 值:400VDC)如选择F14瞬停再启动功能, 则不报警显示。另外当电压低至不能维持变频 器控制电路电压值时,将不能显示。 电源缺相Lin电源缺相连接的三相输入电源L1,L2,L3中缺任何1 相时,变频器将在三相电源电压不平衡状态下 工作,可能造成主电路整流二极管和主滤波电 容器损坏。在这种情况,变频器报警和停止运 行。 散热片过热OH1散热片过热如冷却风扇发生故障等,则散热片温度上升, 保护动作。端子13和端子11之间短路的话, 端子13以过电流(20mA以上)状态运行。 外部报警OH2外部报警当控制电路端子(THR)连接制动单元、制动 电阻、外部热继电器等外部设备的报警常闭接 点时,按这些接点的信号动作。 使用电动机保护用PTC热敏电阻时(即H26: 1),电动机温度上升时启动。 变频器内过热OH3变频器内过热如变频其内部通风散热不良等,则其内部温度 上升,保护动作。 端子13和端子1之间短路的话,端子13以过 电流(20mA)状态运行。 制动电阻过热dbHDB电阻过热选择功能F13电子热继电器(制动电阻用)时, 可防止制动电阻的烧毁。 电动机1过载OL1电动机1过载选择功能码F10电子热继电器1时,超过电机 的动作电流值,就会作用。 电动机2过载OL2电动机2过载切换到电动机2驱动,选择A06电子热继电器 2,设定电动机2的动作电流值,就会动作。变频器过载OLH变频器过负载此为变频器主电路半导体元件的温度保护,按 变频器输出电流超过过载额定值时保就会动 作。 报警名称键盘面板显示 LEDLCD 动作内容 FUSDC熔断器断路变频器内部的熔断器由于内部电路短路等造成 损害而断路时,保护动作。(仅≧30KW由此 DC熔断器断路 保护功能)

三晶电气小版8000B说明书

8000B系列增强型变频器 用户手册

前言 首先感谢您购买8000B系列增强型变频器! 本手册介绍了如何正确使用8000B系列变频器,在进行安装、运行、维护等操作前,请务必认真阅读本手册。 不正确使用变频器可能引致意想不到的事故,请将本手册交给最终用户。同时,请在正确理解安全注意事项后使用变频器。 注意事项 本手册中的图例仅为了用户便于理解而制作,可能和您所订购的产品实物有所不同。此外,本手册中的图例为卸下外壳或安全覆盖物的状态,请在使用时务必按规定安装好外壳或覆盖物,并严格按本手册进行操作。 当产品升级或规格变更时,本手册内容会及时进行变更。 如果手册丢失、损坏,或在使用时有疑惑,请与本公司服务中心联系:400-159-0088

8000B系列增强型变频器简要说明 8000B系列增强型变频器是在本公司8000系列产品的基础上,根据变频器未来的技术发展方向,同时结合市面上主流的各品牌变频器,进行技术优化而推出的一款全新产品。 8000B采用全新的参数模组,它包括无速度传感器矢量控制(SVC)和V/ F控制,可以实现对电机的高性能控制,应用可靠性得到了很大的提升。8000B 和8000的功能区别如下表: 8000B与8000的主要区别 8000B系列可以广泛应用在机械特性较硬、对精度要求较高、低频力矩较大的场合,而这些是8000系列所不具备的性能。

目-录 前言.........................................I 8000B--系列增强型变频器简要说明.............II 安全注意事项.. (01) 第一章--操作与显示 (04) 1.1--操作面板说明 (04) 1.2--操作流程 (05) 第二章--接线 (08) 2.1--标准接线图 (08) 2.2--接线端子及接线说明 (12) 第三章--功能参数表 (18) 第四章--故障检查与排除 (40) 4.1--故障信息及排除方法 (40) 4.2--常见故障及其处理方法- (43) 附录--8000B新CPU平台不同参数表 (44)

日博RB600系列变频器使用手册范本

■键盘布局 - - 考试资料.

■在故障状态,该二键用于查询故障。 PRG 编程键■在运行状态或停机状态,按该键可进入参数设定状态。 ■在参数设定状态,按该键放弃参数修改或返回到运行状态 或停机状态。 SET 设定键■在停机或运行状态,该键用于查看变频器当前运行状态。 ■在参数设定状态,查看功能代码和保存修改的代码内容 (参4.2.2节参数设定过程)。 电位器键盘模拟量给定,用于快速调整变频器输出频率。 ?键盘指示 键盘上共有5位七段LED监视器,一个LCD监视器和八个运行指示灯。其中LED可显示功能代码及当前功能代码对应的参数值,LCD可用中英文双语分别显示当前变频器的运行状态,及相关的功能代码对应的参数 监视器LED监视器设定状态:显示功能代码或代码内容 停机状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 LCD监视器设定状态:显示功能代码及代码内容 运行状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 状态指示灯RUN 变频器处于运行状态时,此指示灯点亮。FWD 正转指示。在参数设定状态,指示端子Fud,F/r的状态。运行时,指示当前的运行方向。REV 反转指示。在参数设定状态,指示端子REV,F/r 的状态。运行时,指示当前运行方向。TRIP TRIP:故障指示。变频器发生故障时,此灯点 亮并闪烁。 功能指示灯FUN 指示设定参数(代码内容)与非设定参数(功 能代码)。当用户按PRG进入参数设定状态 后,FUN点亮,指示或两键的操作对象。 当用户退出参数设定后,FUN灯自动熄灭。 4-2

- . - - 考试资料. 单位指 示灯 Hz: 赫兹; Sec:秒; %:百分比 4.2.1变频器工作状态: 图4-3 四种工作状态切换图 停机状态 运 行 状 态故障状态运行设定 状 态故障信号 停机设定状 态参数设定状态 RUN RUN STOP RESET STOP RESET STOP RESET PRG PRG PRG PRG [1]:运行状态:输出端子有电压, 按键可查看设定频率、输出频率、输 出电流、输出电压等。按“PRG ”键进入设定状态,可查看所有参数,但 只能在线修改一部分参数(详细情况参见功能码表说明);按 “STOP/RESET ”键,变频器停止进入停机设定状态,此时可对绝大部分 参数进行修改。 [2]:设定状态:本系列变频器提供两种设定状态:运行设定状态:变频器 正在运行中,部分参数是不可修改的(详细情况参见功能码表);停机设 定状态,变频器待机,对所有可修改的参数都可进行修改。变频器在运 行或停止时,按“PRG ”键,可进入设定状态,当监视器显示内容为功能 代码时,按“PRG ”可返回到变频器原来所在状态。(注意:在运行设定

plc+触摸屏+变频器+使用手册

. 三菱可控制编程器Gx-Works 2基本使用··2 三菱触摸屏软件基本使用··2 变频器FR-A700基本使用··26 应用实例操作规·34

三菱可控制编程器Gx-Works 2基本使用 1,创建新工程。 启动GX-Works2,对简单工程进行新建。 2,参数的设置。 对参数进行设置并检查。 3,梯形图程序情况下,对程序的编辑及转换编译并检查。 4,SFC程序的情况下,对SFC图进行编译的初始块以梯形图进行输入。对动作输出程序.转移条件程序进行编辑、转换。对SFC程序、SFC块的属性进行设置。 5,连接至可编程控制器CPU,对连接目标进行设置。 6,对可编程控制器CPU进行写入。 7,动作确认,对顺控程序的执行状态进行监控。 8,通过使用注解,可以对程序中的线圈/ 应用指令附加注释。 通过附加注释,线圈及应用指令的容等易于理解。 9,工程的结束进行保存,结束GX-Works2. 三菱触摸屏软件基本使用 第一章:GT-Designer3介绍使用 ◆点击开始菜单中的GT-Designer3或者双击桌面上的GT-Designer3 ,就能启动编程软件,再启动 软件时会启动新建工程向导,引导完成工程的初始化设置。 ◆点击“新建”

◆点“下一步”出来选择“机器型号”,目前机种如下图。 ◆点击“下一步”确认选择机种类型。 ◆点击“下一步”选择触摸屏连接的PLC型号。如下图

◆点击“下一步”选择触摸屏的通讯口。 ◆点击“下一步”选择触摸屏安装对应型号PLC的驱动。 ◆点击“下一步”确认连接PLC的相关设置。

◆点击“下一步”设置画面切换软元件 ◆点击“下一步”确认整个新建工程的设置是否正确,如正确点击“结束”按钮完成整个初始设置。 ◆点击结束按钮完成工程新建并出来第一个画面设计界面。

变频器说明书大全

目录 一、用户须知 2 二、注意事项 3 三、系统简介 4 四、输出逆变系统 5 五、可控整流系统40 附录一维护与保养54 附录二、依照EMC导则进行传动装置设计的说明55

一、用户须知 1.1该变频调速装置为电力电子器件组成,在运输及安装过程中,尽量避免强烈的震动,尽量垂直运输。 1.2该变频调速装置尽量安装在干燥通风的区域,变频器的散热片距墙壁(或遮挡物)距离应大于1.0米。 1.3长期不用时,应存放在清洁干燥的地方;在井下安装好而不运行的状况下,该设备尽量不停电。 1.4 使用之前,必须详细阅读用户手册。

二、注意事项 2.1变频调速装置其隔爆外壳体及本安控制盒的结构和非本安及本安电路的电气参数,在出厂前均已装配调试合格,用户严禁改动变频调速装置壳体的结构和电气参数,以确保本产品的防爆性能、电气性能和本安性能。 2.2设备在带电情况下,严禁松动隔爆壳紧固件,在检修或处理故障时,请注意“断电源后开盖”。(注:本安接线腔不受此限制) 2.3外壳应接地良好。 2.4电源接线隔爆腔在接线时请注意按图接线,不得接错。 2.5装置防爆主腔内进行操作时,手上必须带接地导线或静电环。 2.6装置电源R、S、T停电以后5分钟内禁止对变频器隔爆主腔内的任意电路进行操作,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业。停电以后1分钟内禁止再次给电。 2.7负载运行过程中尽量减少瞬时停电次数。 2.8禁止对变频器主回路及控制回路进行耐压试验,如对与变频有电路联系的相关设备进行耐压试验之前应将与变频相关的电路切断。 2.9测量变频器输出电压时必须使用整流式交流电压表,使用其它非整流式电压表测量高频脉冲电压时,容易产生误操作或显示不准确。 2.10变频器安装应远离大容量变压器及电动机(容量为变频器的10倍以上)。 2.11该系统输出端不可以加装进项电容或阻容吸收装置。 2.12该系统变频器箱与电抗器箱连接必须完全按照相关图纸,以保证反馈电压相序一致。 2.13未经唐山开诚电器有限责任公司许可,用户不得随意改动本系统安装调试后设置的ZJT-MSC参数及ZJT-MSC2参数(尤其是不允许通过操作防爆主腔内部的键盘更改

CVF-G3 变频器使用手册簿

目录 1 配线说明 (1) 1.1 基本运行配线 (1) 1.2 控制回路端子配线 (1) 2 面板操作与运行参数说明 (2) 2.1 控制面板操作 (2) 2.1.1 面板按键说明 (2) 2.1.2 按键操作说明 (4) 2.2 功能参数说明 (4) 3 变频器运行说明 (7) 3.1 面板控制变频器运行 (7) 3.2 RS485端口串口通讯控制变频器运行 (7) 3.2.1 配线与参数设定 (7) 3.2.2 报文结构 (8) 3.3 RS485端口Modbus通讯控制变频器运行 (10) 3.3.1 配线与参数设定 (10) 3.3.2 报文结构 (10) 3.3.3 运行实例 (13)

1 配线说明 1.1 基本运行配线 变频器与三相异步电动机接线方式如图1-1所示(此配线图可作为变频器基本运行测试用)。 图1-1 主回路端子台配线图 1.2 控制回路端子配线 变频器RS485接口与上位机的连接如图1-2所示。 图1-2 变频器RS485接口与上位机通讯配线图

2 面板操作与运行参数说明 2.1 控制面板操作 2.1.1 面板按键说明 变频器的初始化设置是在面板上完成的,需要设定变频器的运行模式、频率输入通道选择以及运行命令输入通道等等参数。 图2-1-1 变频器操作面板 变频器面板布局如图2-1-1所示。操作面板可以对变频器进行运转、功能参数设定、状态监控等操作。其中,LED数码显示当前功能参数状态,LCD液晶显示对该参数状态加以注释、说明。 控制面板指示灯、按钮名称及功能说明如图2-1-2所示(图片拍摄于变频器使用手册[纸质]第39页)。

变频器使用手册

中压变频调速装置 使用手册TK2000-200系列 大港油田中成机械制造有限公司

本手册的解释权属中成公司。用户在使用TK2000-200的过程中有技术或工程上的问题,请与中成公司联系。 本手册一般随中压变频装置一起供货,未经本公司许可,用户不得以任何方式对外泄露本手册的内容。

目录 一、概述 1 二、主要技术性能指标 2 三、结构和工作原理 3 四、尺寸重量 6 五、安装 6 六、使用操作 7 七、故障分析与排除 10 八、出现故障时处理程序和方法 11 九、保养与维护 11 十、运输、贮存 11 十一、开箱及检查 12 十二、订货须知 12

一、概述 1、中压变频装置特点 我公司的HYVER-MV中压变频器是根据油田采油潜油泵而设计的专用的变频调速装置。该产品已通过了机电部天津电气传动研究所的型式试验,已通过了由市科委组织的新产品鉴定。该变频器与通用的中压变频器相比具有独特的三电平、中点电位自动箝位的优点,结构简单,可靠性高。输出纹波及电源侧谐波分量小,智能化程序高等特点。属真正的高——高方案。技术特点: 1)每个主管承受的关断电压仅为1/2直流环节电压; 2)变频器输出的电压减少了dv/dt对电机、电缆的绝缘冲击; 3)三电平的拓扑结构; 4)开关损耗小,易散热; 5)中点电位自动箝位; 6)输出阶梯正弦PWM波形,输出加装电抗器,对电机、电缆绝缘无损害; 7)具有参数设定功能; 8)具有LED显示。 2、适用范围 TK2000-200中压变频器主要用于油田潜油电泵的调速,同时也适用于输油泵、注水泵、城市用水工程、输水回压泵、城市水厂水泵、电力行业的风机、水泵、火力辅机、钢铁行业的送风机、引风机、排水泵、采矿业的风机、排水泵等。 3、产品品种规格 1)功率:45KW-200KW;

富士变频器LIFT调试方法(模拟量)(20210309221904)

富士变频器LIFT调试方法(模拟量)1、变频器调整参数表

注:带*号的设定值为推荐值,可视具体情况进行调整 2、主机自学习方法 1) .将KAS KAD KMC KMY KMB接触器通电吸合,可采用短接的方 法。 2) .将使能端子EN与CM短接。 3) .修改变频器控制方式参数 P06=0 P07=5% P08=10%

F42=1 (带PG矢量控制) L01=5 (PR卡) L02=2048 (海德汉编码器) L36=2 L38=2 4) . 输入电机参数 F03=最高速度 F04=额定速度 F05=额定电压 P01=电机极数 P02=电机额定功率 P03=电机额定电流 5) . 主机自学习 首先将参数L03设置为3,然后切换至自学习界面后,按RUN键进行主机自学习(整个过程大约持续10 秒钟)。自学习完后需将界面切换为修改参数界面。 6) . 试运转电机 将电机以10%,20%,50%,100% 的速度运行,观察运行是否有异 常振动或都响声。 7) . 监视磁极位置检出值 断电(操作器显示消失),上电运行,观察是否能顺利启动。观察L04 是 否有值,若无值则须重复以上自学习步骤。 8) . 观察运行方向 观察电机的运转方向,是否与实际的运转方向一致,如相反,则将电机和变频器间的接线V 、W 进行互换;互换后重新进行主机自学习。 9). 拆线:将所有短接线拆除,恢复原来的状态。 3、起动力矩补偿调整方法 转矩补偿的调整框图如下所示:

2).模拟量控制中又由三条线路可控制,我公司采用V2 口控制转矩补偿。变频器X5点用于转矩保持。故需将变频器的E05参数设置为62。 3).平衡调整 把功能代码E43(LED监视器)设定为19,便能由LED对转矩偏置平衡调整(BTBB)进行监视。为了使显示数据为0[%],在功能代码C41(V2输入偏移)中进行平衡调整(以相对于电动机额定转矩的比例用[%]来显示数据)。 4).增益调整 ①在平衡调整后,把要调整的模拟输入端子的增益C42(V2输入增益)作为100[%],来进行增益的调整。 ②根据下表,来决定要设定的驱动侧?制动侧增益(L60,L61)的初始值

富士变频器常见的问题解答

富士变频器常见的问题解答

富士变频器常见的问题解答 1.富士变频器FVR040G7S-4EX为什么启动要按钮和端子同时接通? 答:设置成面板和外部混合模式只要接通正或反转就可以启动. 2-富士lift变频器匹配异步电机,现场编码器损坏,如何开环开慢车? 答:富士LIFT变频器,没有专门的参数来设置开环和闭环,但可以通过下面方式来实现开环控制,将E07设成27(开环控制),短接X7和CM,就可以实现开环运行。 3-富士LIFT电梯变频器手动运行没频率,端子不能启动,是不是需要加编码器,我的PG卡没加. 答:如果是异步VF控制的不需要编码器,因该是参数设得不对,如果你是矢量控制或者是同步电机的话,没编码器是跑不动的。 4-变频器控制三相异步电动机,变频器面板反馈转速正常,现场电机怎么不转?用兆欧表检查电机是好的,用万用表测量阻值都很平衡.变频器有反馈转速跟HZ,电机就是不转? 答:如果按你说讲,已经用万用表和摇表确定电机是好的,同时电缆又没有问题。那么关键就是确定变频器是否有输出!可以把变频器输出线拆除,然后送电,开机,用电笔量输出是否有电。或者找一台小三相电机,接上去,看变频器能否拖动它转动。我遇到过变频器出现这种情况,最终的判定是变频器主回路故障,无输出。要么拿去维修,要么更换新变频器。 5-富士LIFT变频器,通过怎样的操作可以实现键盘控制? 答:上电后按REM/LOC键1秒钟以上,再按上升键确认状态为HAND(键盘控制)灯亮,可以实现键

盘控制,键盘控制时请将EN(使能)和CM短接,然后再操作FWD或REV键。 6.求富士FRENIC 5000G11系列变频器故障代码. 答:0C1 加速时过电流OL1 电动机1过载 0C2 减速时过电流OL2 电动机2过载 OC3 恒速时过电流OLU 变频器过载 EF 对地短路故障FUS 直流熔断器短路 OU1 加速时过电压Er1 存储器异常 OU2 减速时过电压Er2 键盘面板通信异常 OU3 恒速时过电压Er3 CPU异常 LU 欠电压Er4 选件通信异常 Lin 电源缺相Er5 选件异常 OH1 散热片过热Er6 操作错误 OH2 外部报警Er7 自整定不良 OH3 变频器内过热Er8 RS485通信异常 dbH DB制动电阻过热 7.富士变频器有哪些型号的呢?????? 答:FRENIC5000VG7S系列变频器 RENIC-MEGA 系列高性能多功能型变频器 FRENIC-MEGA Lite 高性能多功能型变频器 FRENIC-Multi系列高性能紧凑型变频器 FVR-Micro 系列小容量通用紧凑型变频器 FRENIC-VP系列风机/水泵 FRENIC-Mini系列小容量通用紧凑型变频器 FRENIC-Lift电梯专用变频器 8.富士变频器如何设置电机转速参数? 答:不知道您的变频器型号,只能笼统的说一下,给个方法。您需要下载一个与您的变频器型号对应的说明书。首先进行自整定操作(在这个过程中变频器会自动检测的电机的各个参数并自动保存)然后设置控制模式(是面板控制还是外部端子控制)、加减速时间、最高输出频率、点动频率、最低输出电压频率、加速S字等。 9.变频器控制的电机要低转速高转矩应在那一项参数进行设置? 答:低转速高转距是指的电机的机械特性,如果通过改变变频器来实现的话,那你应该改变V/F曲线,把曲线上拉一点,意思就是同频率时电压上升了一点,但要注意不可以超过电机的最高电压和最大频率,不然会 出问题,这些都是有参数的,具体操作,在说明书上找到中间频率参数设置一下,然后找到中间频率对应的电压参数设置的稍微大点,就实现了V/F曲线。 10.变频器怎么控制电机停止呢,是设置什么参数? 答:你说的变频器可能是带直接转矩控制,或者矢量控制的。这种变频器可以设定变频器最大的转矩限幅(就是电机出力的最大值)。我见过的只有西门子的6SE70这样用过。不知道你用的是哪个品牌的的变频器。你找到说明书,看看,自己设定着试下。 11.富士FRN 5.5 G1S-4C的变频器能带7.5KW的电机吗?我有一台富士FRN 5.5 G1S-4C的变频器,现在想带动7.5KW的低速交流电动机,作为试验台用,工作时间不超过15分钟,不知道可不可以这样使用? 答:变频器“以小拖大”,变频器的功率等级比电机功率等级小一个,同时电机的负载又不大(如拖风机类),是完全没有问题的,更何况你还是短时间试验性应用!但要注意,最好把变频器内参数要设置好,如电机

相关文档