ATV13系列经济型小功率变频器

用户手册

前言

首先感谢您购买ATV13系列经济型小功率变频器!

本手册介绍了如何正确使用ATV13系列变频器,在进行安装、运行、维护等操作前,请务必认真阅读本手册。

不正确使用变频器可能引致意想不到的事故,请将本手册交给最终用户。同时,请在正确理解安全注意事项后使用变频器。

注意事项

本手册中的图例仅为了用户便于理解而制作,可能和您所订购的产品实物有所不同。此外,本手册中的图例为卸下外壳或安全覆盖物的状态,请在使用时务必按规定安装好外壳或覆盖物,并严格按本手册进行操作。

当产品升级或规格变更时,本手册内容会及时进行变更。

如果手册丢失、损坏,或在使用时有疑惑,请与本公司服务中心联系:400-159-0088

目-录

前言.........................................I 安全注意事项.. (01)

第一章--选型指导 (04)

1.1--产品型号说明 (04)

1.2--产品名牌说明 (04)

1.3--选型指导表 (05)

1.4---键盘托盘与RS485接口.........................06--第二章--接线. (07)

2.1--三相-380V-标准接线图 (07)

2.2--接线端子及接线说明 (08)

第三章--操作说明 (09)

3.1--操作面板说明 (09)

3.1.1--操作面板图示 (09)

3.1.2--按键说明 (09)

3.1.3--功能指示灯说明 (09)

3.2--操作流程 (10)

3.2.1--参数设置 (10)

3.2.2--故障复位 (11)

3.2.3--电机参数自学习 (11)

3.2.4--密码设置 (12)

第四章--功能参数表 (13)

第五章--故障检查与排除 (30)

5.1--故障信息及排除方法 (30)

5.2--常见故障及其处理方法- (33)

第六章--通讯协议 (34)

第七章--通讯地址 (45)

安全注意事项

-危险:表示可能会导致死亡或严重人身伤害的状况。

-注意:表示可能会导致人身中等程度的伤害或轻伤,以及发生设备损坏---------------的状况。同时,该标志也用于表示错误或不安全使用的注意事项。■-到货检查

◎若变频器损坏或者零件缺失,则不可安装或运行。否则可能会导致设备损坏或人身伤害。

■-安装

◎安装、移动时请托住产品底部,不能只拿住外壳,以防砸伤或摔坏变频器。◎变频器要远离易燃易爆物体,远离热源,并安装于金属等阻燃物上。

◎变频器安装在电柜或其他封闭物中时,要在柜内安装风扇或其他冷却设备、设置通风口以确保环境温度低于40℃,否则可能因为环境温度过高而损坏变频器。

■-接线

◎接线必须由合格的专业电气工程人员完成,否则有可能触电或导致变频器损坏。

◎确定电源处于断开状态时再开始接线,否则可能导致触电或发生火灾。

◎接地端子要可靠接地,否则变频器外壳有带电的危险。

◎请勿触摸主回路端子,变频器主回路端子接线不要与外壳接触,否则可能导致触电。

◎制动电阻的连接端子是(+)、PB,请勿连接除此以外的端子,否则可能导致火灾。

◎接线前确认变频器额定电压、相数和输入电源电压、相数相符合,否则可能导致火灾或人身伤害。

◎交流输入电源不能接到变频器输出端子U、V、W上,否则将导致变频器损坏并且不能享受保修服务。

◎不能对变频器进行耐压测试,否则将导致变频器损坏。

◎变频器的主回路端子配线和控制回路配线应分开布线或垂直交叉,否则将会使控制信号受干扰。

◎主回路端子的接线电缆应使用带有绝缘套管的线鼻。

◎当变频器和电机之间的电缆长度超过50米时,建议使用输出电抗器以保护变频器和电机。

■-运行

◎变频器接线完成并加上盖板后方可通电,严禁带电时拆卸盖板,否则可能导致触电。

◎当对变频器设置了故障自动复位或停电后自动重启功能时,应预先对设备系统采取安全保护措施,否则可能导致人员伤害。

◎“RUN/STOP”(运行/停止)按键可能因某功能设置而失效,可在变频器控制系统中安装一个独立的应急断电开关,否则可能导致人员伤害。

◎变频器通电后,即使处于停机状态,变频器的端子仍带电,不可触摸,否则有触电危险。

◎不要采用断路器来控制变频器的停止、启动,否则可能导致变频器损坏。◎因变频器使运行速度从低到高的时间极短,所以在运行前请确认电机和机械设备处于允许的使用范围内,否则可能导致设备损坏。

◎散热器和制动电阻温度较高,请勿触摸,否则可能引致烫伤。

◎变频器出厂时预设的参数已能满足绝大部分设备运行要求,若非必要,请勿随意修改变频器参数。即使某些设备有特殊需求,也只能修改其中必要的参数。否则,随意修改参数可能引致设备损坏。

■-维护和检查

◎通电时请勿触摸变频器的端子,否则可能引致触电。

◎请指定合格的电气工程人员进行维护、检查或更换部件等工作。

◎断电后至少等待10分钟或者确定没有残余电压后才能进行维护和检查,否则可能引致人员伤害。

◎PCB板上有CMOS集成电路,请勿用手触摸,否则静电可能损坏PCB板。

■-其它

◎严禁私自改造变频器,否则可能引致人员伤亡。擅自更改后的变频器将不再享受保修服务。

第一章---选型指导1.1产品型号说明

1.2产品名牌说明

1.3-选型指导表

单相220V-1.5-2.2kW-和-三相380V-0.75kW-2.2kW

单相220V-0.4-0.75kW

备注:末位字母为H的是标准型(即内置制动单元、RS485通讯),末尾字母为L的是简易型。请在下单时列明型号。

1.4--键盘托盘与RS485接口

接口---

------键盘托盘安装尺寸图-(选配件)-------------------------RS485

第二章---接线

2.1三相-380V标准接线图

注意事项:

1.-端子:◎表示主回路端子;○表示控制回路端子。单相220V主回-----路端子输入侧为R和S。

2.-简易型无内置制动单元,不能外接制动电阻,若需外接制动电阻,--请选择标准型的产品系列。

3.简易型无RS485通讯接口。

2.2-接线端子及接线说明2.2.1-主回路端子描述

2.2.2-控制回路端子功能说明

第三章---操作说明

3.1--操作面板说明

3.1.

1--操作面板图示

操作面板按键示意图

3.

1.2--按键说明

3.1.

3--功能指示灯说明

确定键

移位键运行/停止键

递减键

递增键编程键

3.2--操作流程-

3.2.1--参数设置

三级菜单分别为:

a、功能码组号(一级菜单);

b、功能码标号(二级菜单);

c、功能码设定值(三级菜单)。

说明:在三级菜单操作时,可按PRGM或ENT返回二级菜单。两者的区别是:按-ENT将设定参数存入控制板,然后再返回二级菜单,并自动转移到下一个功能码;按-PRGM-则直接返回二级菜单,不存储参数,并保持停留在当前功能码。

-举例:将功能码-F1.01-从01.50Hz-更改设定为-05.00Hz的示例。

三级菜单操作流程图

在三级菜单状态下,若参数没有闪烁位,表示该功能码不能修改,可能原因有:

a、该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等;

b、该功能码在运行下不可修改,需停机后才能进行修改。

3.2.2--故障复位

变频器出现故障以后,变频器会提示相关的故障信息。用户可以通过键盘或者端子功能(F5组)进行故障复位,变频器故障复位以后,处于待机状态。如果变频器处于故障状态,用户不对其进行故障复位,则变频器处于运行保护状态,变频器无法运行。

3.2.3--电机参数自学习

选择无PG矢量控制运行方式时,必须准确输入电机的铭牌参数,变频器将根据此铭牌参数匹配标准电机参数;为了获得良好的控制性能,建议进行电机参数自学习,自学习操作步骤如下:

首先将运行指令通道选择(F0.01)选择为键盘指令通道;然后请按电机实际参数输入下面的参数:

--------F2.01:电机额定功率;

--------F2.02:电机额定频率;

--------F2.03:电机额定转速;

--------F2.04:电机额定电压;

--------F2.05:电机额定电流。

如果是电机可和负载完全脱开,则-F2.11请选择为1(完整调谐),然后按面板上RUN/STOP键,变频器会自动算出电机的参数。在自学习过程中,键盘会显RUN,当键盘显示END后,电机参数自学习过程结束。

如果电机不可脱开负载,则F2.11请选择为2(静止调谐),-然后按面板上RUN/STOP键,变频器会自动依次测量定子电阻、转子电阻和漏感抗3个参数,不测量电机的互感抗和空载电流,用户可以根据电机铭牌参数自行计算这两个参数,计算中用到的电机铭牌参数有:额定电压U、额定电流I、额定频率f-和功率因数η。

电机空载电流和电机互感的计算方法如下:

其中I0为空载电流,Lm为互感,Lδ为漏感。

3.2.4--密码设置

ATV13系列变频器提供用户密码保护功能,当-F7.00-设为非零时,即为用户密码,退出功能码编辑状态,密码保护在1分钟后即生效,再次按-PRGM-键进入功能码编辑状态时,将显示“0.0.0.0.”,操作者必须正确输入用户密码,否则无法进入。若要取消密码保护功能,将-F7.00-设为-0即可。用户密码对快捷菜单中的参数没有保护功能。

注:变频器上电过程,系统会首先进行初始化,LED显示为“”,且四个指示灯全亮。初始化完成以后,变频器处于待机状态。

第四章----功能参数表

○:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改。

●:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改。

◎:表示该参数的数值是实测记录值或厂家参数,不可更改。

三晶变频器的故障排除

三晶变频器的故障排除 一、OP故障: 1、上电跳OP:①首先让客户把电源断掉,检查是否上错了电,如:220V的变频接到380V 的电源上;②检查电源电压是否偏高,最好让客户用万用表检测一下电源电压,再看一下F059的值( ),从而可判断输入电压是否偏高;③查看F084的参数值是否正确,如果是输入电压偏高,则适当地修改F084的参数,但范围不能太大,在20V以内,但必须要告诉客户主要的问题是电源的问题,最好要解决电源问题才是根本。 2、运行中跳OP:①首先检查输入电源是否偏高;②了解变频器在运行几赫兹时跳OP,是什么设备(如是否惯性大的设备),如果是在高速度中运行,且是惯性大的设备,则要查看减速时间是多少,防止在运行中失速跳OP;③查看参数F059和F084的值,适当修改参数解决问题。 3、减速中跳OP:首先检查F002的参数,加大F002的参数值,如加大F002值后还出现OP,则要返回1、2的相关内容 注:改变了F084的参数后,必须要告诉客户,此参数不能随意修改,否则变频会出现无法正常工作,严重时可能会损坏变频器,同时也要知道,修改F084参数后所造成的不良后果。 二、UP故障: 1、上电跳UP:①首先检查输入电源是否偏低,是否将380V的变频器接到220V的电源上(这种可能性较小);②根据F059和F084的参数来判定输入电源是否正常;③上电跳UP 的话,95%都是属于输入电源偏低。 2、启动几秒钟跳UP:①首先考虑是否是继电器不吸合;②如果是大功率的机器,可让客户将电源断开,然后再重新上电,且认真听在上电的时候是否有继电器吸合的声音;③小功率机器比较难听得见,但可让客户将负载减小或者直接把电机线去掉,这样就可以判断得出是否是继电器不吸合;④这种情况一般都是继电器不吸合或吸合触头接触不良的原因造成; ⑤在这种情况下不能让客户试机试得太久,防止充电电阻过热,烫坏机箱或烧坏旁边的元器件。 3、在正常运行中跳UP:①首先了解是否经常出现此类情况,还是有时出现,一般在白天出现还是在晚上出现;②检查电源电压是否有点偏低,或波动大;③查看F059和F084来判断电源电压的情况;④变频器附近是否有大功率的用电设备频繁启动,将电源电压瞬间拉低。 三、OL故障: 1、一运行就跳OL:①一按运行就跳OL的话,一般来说是无法看得到电流显示值, 查看F001加速时间是不是很短,加长加速时间再试机;②如加长加速时间还不行的话,再把电机拆掉,运行变频器,看是否能运行起来,如能运行起来,则用万用表来检测输出三相的电压,看是否不平衡或缺相,如果平衡且不缺相则变频器没有问题;③如果还是运行不起来的话,则是变频有问题了;④转矩提升(F009)和矢量补常电压(F068)设置得太高也会造成一运行就跳OL。 2、加速中跳OL:①询问是正常使用过还是第一次用,如是第一次使用则有可能是机械方面的问题;②检查F001是否设得太低,增加加速时间再试机,同时查看电流值是多少;③如电流值偏大的话,且三相输出又是平衡则100%不是变频器的问题,肯定是电机问题或电机的负载太重; 3、减速中跳OL:①首先考虑设备是否是大惯性负载,适当加长减速时间和降低转矩提升; ②降低直流制动电压和直流制动频率,以及直流制动时间;③检查制动单元是否有问题。 四、上电无显示: 1、上电无显示,且散热风扇不转:①检查变频器接线是否正确;②检查变频器电源输入端(R、S、T)电源电压是否正常。 2、上电无显示,但散热风扇会转:①检查操作键盘

EB8000使用说明书

目录 第一章 WEINVIEW HMI 的分类和关于 EasyBuilder8000 软件 (2) 1.1 WEINVIEW 新一代人机界面的分类 (2) 1.2 关于 EasyBuilder8000 软件 (2) 第二章 EasyBuilder8000 软件的安装 (5) 2.1 计算机配置要求(推荐配置) (5) 2.2 操作系统 (5) 2.3 安装步骤(以 V2.1.0 为例) (5) 第三章关于 Project Manager (9) 3.1 HMI 位址、密码设定 (9) 3.1.1HMI 类型的选择 (9) 3.1.2密码设定 (10) 3.2 连接方式 (10) 3.3 传输 (11) 3.4上传 (12) 3.5 模拟 (13) 第四章制作一个简单的工程 (15) 第五章程序的编译、模拟、压缩、下载与上传 (21) 5.1 编译与反编译 (21) 5.1.1编译 (21) 5.1.2反编译 (21) 5.2 模拟 (23) 5.2.1离线模拟 (23) 5.2.2在线模拟 (24) 5.2.3EasySimulator.exe 实现模拟功能 (25) 5.3 下载程序 (26) 5.3.1使用 U 盘来下载程序 (26) 5.3.2使用网线下载程序 (28) 5.3.3使用 USB 线下载程序 (29) 5.5 上传程序 (33) 5.5.1使用 U 盘上传程序 (33) 5.5.3使用 USB 线上传程序 (34)

Easybuilder8000软件使用说明书 第一章WEINVIEW HMI 的分类和关于 EasyBuilder8000 软件 1.1 WEINVIEW 新一代人机界面的分类 WEINVIEW 新一代嵌入式工业人机界面有 MT8000 和 MT6000 系列。通过采用不同的 CPU,可分为 T 系列、i 系列和 X 系列。他们的区别主要是:T 系列采用200MHz 32 bit RISC(精简指令集) CPU,32M 内存;i 系列采用 400MHz 32 bit Risc CPU,128M 内存;而 X 系列采用 500MHz, 32 bit CISC(复杂指令集)CPU,256M 内存。由此可以看出 i 系列和 X 系列采用了更快的 CPU 和更大的内存,从而运行速度更快。而这三个系列里面,根据接口配置的不同,又可以分为 MT6000 系列通用型产品、MT8000 系列网络型产品和 MT8000 系列专业型产品。MT6000 系列通用型产品没有配备以太网口,MT8000 系列网络型产品配备有以太网口,而 MT8000X 系列我们称之为专业型产品,除了配备以太网口外,还配置有音频输出口等。 1.2 关于 EasyBuilder8000 软件 WEINVIEW HMI 组态软件 EasyBuilder8000(简称 EB8000,后同)是台湾威纶科技公司开发的新一代人机界面软件,适用于本公司 MT8000 和 MT6000 系列所有型号的产品。相对于以往产品,具有以下特点: 1、支持 65536 色显示 2、支持 windows 平台所有矢量字体 3、支持 BMP,JPG,GIF 等格式的图片 4、兼容 EB500 的画面程序,无需重新编程,轻松实现产品升级 5、支持 USB 设备,譬如 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘、USB 打印机等 6、支持历史数据、故障报警等,可以保存到 U 盘或者 SD 卡里面,并且可转换为 Excel 可 以打开的文件 7、支持 U 盘、USB 线和以太网等不同方式对 HMI 画面程序进行上下载 8、支持配方功能,并且可以使用 U 盘等来保存和更新配方,容量更大 9、支持三组串口同时连接不同协议的设备,应用更加灵活方便 10、支持自定义启动 Logo 的功能,且支持“垂直”安装的模式 11、支持市场上绝大多数的 PLC 和控制器、伺服、变频器、温控表等,我们也可以为您特殊的控制器开发驱动程序 12、支持离线模拟和在线模拟功能,极大的方便了程序的调试 13、强大的宏指令功能,除了常用的四则运算、逻辑判断等功能外,还可以进行三角函数、反三角函数、开平方、开三次方等运行,同时,还可以编写通讯程序,与非标准协议的设备实现通讯连接 14、强大的以太网通讯功能,除了可以与带以太网口的 PLC 等控制器通讯外,

DMA 8000使用手册(简体中文版)

DMA 8000使用手册

目录 DMA 8000控制程序----------------------------------------------------------------------------------------------------3 DMA 8000实验方法----------------------------------------------------------------------------------------------------8 DMA 8000实验数据相关说明------------------------------------------------------------------------------------32 DMA 8000仪器校正---------------------------------------------------------------------------------------------------37 DMA 8000软件安装---------------------------------------------------------------------------------------------------40 TMA模式应用和时温等效----------------------------------------------------------------------------------------58 附录-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81

DC8000使用手册

彩机工作的7个步骤: 1、充电通过充电电极丝给感光鼓表面充上高压电 2、曝光利用感光鼓表面的光导特性,感光鼓表面曝光,形成一定形状不等位的电荷区 3、显影碳粉颗粒在电场作用下吸附在感光鼓表面被曝光的区域 4、转印当打印纸通过转印辊时,被带上与碳粉相反的电荷,使碳粉颗粒按一定 的形状转印到纸上 5、分离纸从感光鼓和转印辊上分离出来 6、定影已经印上文字的打印纸上的碳粉颗粒,需要熔化才能渗透到纸里 7、清洁感光鼓表面的碳粉并未完全被转印到纸上,通过刮刀清理后,并可完成 下一轮转印成像过程。 打印常见问题(人为原因) 1.文件有明显问题(破图,掉字,白页,文件不完整,乱码,出边),但打印前没有预览检查而造成打废; 2. 文件正反错(拼错,位置错,头对头,头对脚设置问题,打印正反错位而导 致废P,纸尺寸有差别而导致错位较大 3.文件尺寸问题,尺寸太满,打不满或太靠边,图像会被打掉 4.印制单上设置与文件设置不符(克度,尺寸,正反面,页数) 5.操作员打完单子后没有提交,其他操作员又打印一遍,造成多打 6.用错纸,克度,铜版,哑粉用错

7.纸中混其它不同克度的纸,导致打废 8.单双面打错,导致单打双,双打单 9.打印薄纸夹纸,特别是80g,128g纸,打印前要多洗纸 10.份数不对,有时输入份数时会输不上去,输入后腰检查份数是否正确11.打印图像有质量问题,但是操作员发完作业后,并没有检查成品图像质量,而造成废P 12.特别强调的是正反套位的问题,打印样后腰检查正反套位是否正常,不正常一定要调整,一般在服务器上调整。 常用配件及耗材

日常操作规 1.颜色管理:a.早班人员每天上午必须校色,并把校色后打印样登记存放b.更换重要零配件(鼓,载体,一次转印辊,二次转印辊,IBT等)候及大修后,要执行校色流程 c.校色步骤(略) 2.调整双面错位: 进入步骤:钥匙键(11111)---- Tools pathway---- machine defaults 2 --- alignment adjustment -----Paper tray 1 --- alignment profile1 ----- Lead registration(调整左右错位值) side registration(调整上下错位值) 在出纸方向,图像太靠下,要调整左右值,按加;图像靠上,按减 注:调整左右值,没有作用时,说明纸尺寸不符合标准(太短或太长)3.电极丝原则上每打印5000P清洁一次,实际中每天要清洁一次 4.每日检查耗材的使用状况,及时备用或更换 5.机器大批量打印时,操作员应时刻监看设备运转情况,以防出现大批量打印错误和复本质量问题 6.大批量打印时,请经常清理接纸盘,总是等到EMPTY OCT提示才拿纸很容易造成接纸盘被压坏 7.打印到一半急停,按UI上粉红色的键或者纸盒是最好的方法,千万不要拉门,这样容易造成卡纸 8.有些人为不可判断的故障恢复,可以重新启动打印机和服务器 9.换鼓时贴上标签(日期, 当前总P数) 10.换新鼓后要打印200P左右再校色 11.加硅油量不要太多,与油槽颈部平行即可 12.IBT支架上右侧红色辊每打印10万P顺时针转一格 13.要轻推纸盒及大抽屉 14.每周日对DC8000进行大的维护保养,即执行DC8000每周日常维护规15.打印机台面上严禁放置矿泉水,酒精等液体,以防漏水造成电路板烧坏 取卡纸的方法,取卡纸请遵照两个原则:

8000系列视频服务器说明书

8000系列视频服务器说明书 网络视频服务器 8000系列使用手册

声明 本手册可能在某些技术细节方面描述不够准确或存在印刷错误,如果您在使用过程中按照使用手册无法解决咨询题时,请致电我公司技术部垂询有关操作方法。本手册的内容将做不定期的更新,恕不另行通知。 装箱清单 视频服务器一台 DC12V电源适配器一只 用户使用手册一本 随机光盘一张 合格证以及保修卡一张

目录 1 产品简介5 1.1 产品简介5 1.2 功能简介5 1.3 技术规格5 2 外观与讲明7 3 设备与安装7 3.1 运行环境7 3.2 设备安装8 4 IE 版客户端8 4.1 预备工作8 4.2 开始登陆9 4.3 功能简介10 5 升级软件15 6 复原出厂设置15 7 常见咨询题解答16 7.1 无法通过扫瞄器访咨询视频服务器?16 7.2 云台或球型摄像机不能操纵? 16 7.3 程序升级以后,无法正常播放视频17 7.4 在Windows98上无法正常扫瞄图像17 7.5 在PC机上播放录像文件的时候只有声音没有图像17 7.6 如何使服务器在公网(Internet)上进行音视频传输服务17 7.7 为何正常数据不能通过交换机18 7.8 为何升级后通过扫瞄器访咨询视频服务器会出错?18 7.9 音频的成效不行?18 8 附录19 附录A关于视频服务器端口占用(映射)的咨询题讲明19附录B关于动态域名服务器的使用方法讲明 20

附录C关于报警输入输出连接方法讲明22

产品简介 产品简介 感谢您使用本公司产品,我们将向您提供最好的服务。 网络视频服务器是用于数字音视频在以太网实时传输的设备,采纳专门针对多媒体处理而设计的可编程高速数字信号处理器(DSP),结合高性能的操作系统和音、视频压缩算法,使得图像传输更加流畅同时显示更加清晰细腻;它内置WEB服务器,能够增强传统监视系统的性能,并为在一个安全的局域网或互联网上公布监控图像提供网络连通性。视频摄像机的治理、配置和监控等功能都专门容易通过扫瞄器(Internet Explore)来完成,操作简单方便。 功能简介 标准MPEG-4视频压缩格式 标准MP3音频压缩格式。 支持D1、HALF-D1、CIF格式 内置Web Server,全面支持IE扫瞄器监视、配置和升级,操作简单、方便。 动态的码率操纵,保证Internet上音频实时传输。 双向语音对讲 用户治理支持三级密码。 报警输入输出可支持移动侦测、日期、时刻、事件触发。 支持本地录像(文件可直截了当由Microsoft MediaPlayer播放,无须安装其他软件)。 支持图像屏蔽。 支持图像抓拍。 技术规格

SAJ变频器5.5KW说明书

变频器配线部分,分为主回路和控制回路。用户可将外壳的盖子掀开,此时可看到主回路端子和回路端子,用户必须依照下列的配线回路准确连接。 备注:(1)如果只有dcm端子,则acm端子等效于dcm端子。(2)am端子等效于fm端子(am为可选端子)。 三、操作及运行 1、操作说明 (1)键盘说明 (2)状态提示灯功能 ? hz:当led显示内容为频率数据时,该指示灯亮。 ? i:当led显示内容为电流数据时,该指示灯亮。 ? fwd:当变频器处于正转运行时,该指示灯亮。 ? rev:当变频器处于反转运行时,该指示灯亮。 (3)监视运行参数 变频器在运行过程中,按一次“data”键,再按“▲”或“▼”键选择观看运行电流或运行频率。hz灯亮表示频率,i灯亮表示电流。 (4)查看故障记录 变频器在运行过程中或待机状态下,按两次“prgm”键,再按“▲”或“▼”键可逐次观看最近4次故障记录。观看完后按“data”键,变频器复位。 (5)参数修改步骤 变频器在待机状态下: 步骤1:按“prgm”键,变频器显示“fxxx”,“xxx”为参数号。 步骤4:按“▲”或“▼”键修改该参数值,按“stop/reset”键可以移动光标位置。步骤5:按“rd/wt”键把数值设定。如欲修改其它参数,请重复步骤1~5即可。 备注:要修改re/wt类型的参数时必须先把f096设为“1”。 2、操作范例 (1)修改参数(将f002的参数值从10s改为5s)。 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”;按“▲”键调到“f002”,按一次“rd/wt”键,读出该参数内容,键盘显示“10.0”,按“▼”键把“10”改为“5”,在按一次“ed/wt”键设定,然后按“data”键即可。 (2)变频器参数初始化 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”,然后按“▲”键把“f000”调到“f094”,再按一次“rd/wt”键,键盘显示“0”,按“▲”键改为“1”,按“rd/wt”键设定,再按两次“prgm”键,键盘显示“0.--”,然后在按一次“stop/reset”键,变频器开始初始化。经过三秒钟后变频器初始化结束,键盘显示“0.00”。 备注:①按以上步骤进行参数初始化,如果初始化失败,请查看参数“f095”是否锁定; ②按以上步骤初始化,只对“r/w”类型的参数有效,要对“fr/w”类型的参数进行修改,必须先把“f096”设为“1”。 ③“fr/w”类型的参数在变频器的出厂时已设置好,一般情况下不用修改,否则变频器将不能正常工作。 四、使用范例 1、键盘面板运行、停止,上升、下降键调速 ①参数设置:“f039”设定为“0.0”,“f040”设定为“8.00”。 ②启动、停止:按“fwd”键为正转,按“rev”键为反转,按“stop/reset”键变频器

8000B组态软件使用说明书

8000B组态软件 使 用 说 明 书 江阴众和电力仪表有限公司

z系统介绍 8000B组态软件是与本公司生产的8000B汽轮机监视保护装置组合仪表相配套的产品。该软件采用最新的设计思想和模块化结构的开发模式,使软件更加可靠,界面更加友好,使用方便。 z系统要求 1.运行平台 Microsoft Windows 98/NT/2000/XP/2003操作系统。 2.硬件要求 奔腾400及以上CPU,64M内存,至少50M硬盘空间,一个RS232串行口,及RS232转RS485转换接口。z软件安装步骤 运行8000Bsetup.exe程序出现如下界面 点击Next出现如下界面 文本框中出现的是默认安装路径,您可以点击Browse自定义安装路径。设置好后请点击Next进入下一步: 1

2 您可以按照默认设置在开始菜单中创建程序的快捷方式名称,或点击Browse 自定义名称和路径。 设置好后请点击Next 进入下一步: 您可以选择在桌面或快速启动栏里创建快捷方式,选择结束后请点击Next 进入下一步:

3 文本框中列出了你的以上设置的信息。 点击Next 开始安装软件 安装结束后出现如下界面 您可以选择运行您刚才安装的软件。 点击Finish 完成安装。 z 软件使用 运行桌面快捷方式 启动画面结束后出现如下主界面:

4 1. 表位按钮 20个表位按钮,代表实际仪表的20个表位。您可以从模块库中来添加相应的仪表,一旦表位上成功添加了仪表模块,按钮上就会出现相应的仪表面板,并且您就可以通过右击菜单对仪表进行操作。另外,您也可以点击功能按钮,再左击表位按钮,对仪表进行操作。 2. 功能按钮 功能按钮包括:【模块组态】,【功能组态】,【参数组态】,【模拟量校正】 点击【模块组态】,您可以从模块库中拖模块到表位按钮相应的位置来进行模块组态。 点击【功能组态】,再点击表位按钮,您就可以对现有的仪表进行功能设定,包括通道,报警逻辑等。 点击【参数组态】,再点击表位按钮,您就可以对现有的仪表进行参数设定,包括电流输出,报警设置点等。 点击【模拟量校正】,再点击表位按钮,您就可以对现有的仪表进行模拟量的校正,包括电流输出校正,线性校正。(一般仪表在出厂前已经校正好,所以用户一般无需校正) 3. 表位号 表位号显示1..20共20个仪表表位,也代表了仪表的表地址。您可以点击表位号,拖动到表位按钮上,进行仪表地址的修改。 4. 模块库 在模块库中显示了8000B 组合仪表的所有通道仪表,包括: 显示精度为0.1℃双通道温度表(PT100) 双通道标准信号表(油箱油位计) 单通道偏心表 双通道(正向远离)轴向位移(胀差)表 双通道(正向靠近)轴向位移(胀差)表 显示精度为0.1双通道行程表(热膨胀) 双通道轴瓦振动表 双通道轴承振动表 双通道温度表(K) 显示精度为1℃双通道温度表(PT100) 显示精度为1的双通道行程表 单通道转速表 7

yw8000e视频解码器使用说明书_v1

NVS Matrix 网络视频解码器集中管理软件 (Ver1.0) 说 明 书

本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新,恕不另行通知;更新的内容将会在本手册新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。 您可以向深圳市亿维锐创科技有限公司咨询有关该产品的技术信息,或访问深圳市亿维锐创科技有限公司的网站:https://www.wendangku.net/doc/db1280747.html,。

目录 简介 (3) 参数: (4) 外观 (5) 操作 (7) NVS Matrix解码器控制软件简介 (7) 安装NVS Matrix (8) 启动NVS Matrix (9) 顶部菜单栏 (10) 文件选项 (10) 操作选项 (10) 解码器选项 (10) 工具选项 (11) 帮助选项 (11) 分配摄像头 (12) 解码器参数设置 (15) 报警参数设置 (16) 虚拟键盘 (18) 透明串口 (18) 搜索解码器 (18) NVS Matrix主界面操作说明 (20) YW8000系列嵌入式解码器软件升级 (23) 问题解答 (24)

简介 非常感谢您购买我公司的产品。我们将向您提供最好的服务! 随着计算机技术和信息网络技术的发展,安防监控技术也正在向数字化、网络化的方向发展。数字化、网络化的监控系统已经步入了全数字时代,彻底打破"闭路电视监控系统"模拟方式的结构,从根本上改变了视频监控系统从信息采集、传输处理、系统控制的方式和结构形式。 由公司自主开发的的YW8000E系列嵌入式解码器是亿维锐创数字网络产品中的一个系列。其主要功能是将经过网络传输的YW9000系列和YW8000E系列视频服务器的音视频编码数据还原成模拟的AV信号,显示在监视器上。适用于大中型监视系统的控制中心。 产品功能: ?采用嵌入式设计,产品体积小,集成度高,便于组网 ?可还原YW9000系列、YW8000E系列输出的音视频编码信号; ?具有两路独立的音视频输出通道,同时输出两路音视频信号,可应用 于多种流行的矩阵主机中; ?具有一路音频输出接口,可实现与前段视频服务器对讲; ?每个视频通道可以显示4个不同的IP地址,实现在一个监视器上多 画面显示; ?具有4路报警输出接口,响应前端视频服务器发回的报警信息; ?配套NVS Matrix控制软件,可实现系统设置和对前端摄像机的控制。 ?支持完全透明的RS232和RS485接口

三晶电气小版8000B说明书

8000B系列增强型变频器 用户手册

前言 首先感谢您购买8000B系列增强型变频器! 本手册介绍了如何正确使用8000B系列变频器,在进行安装、运行、维护等操作前,请务必认真阅读本手册。 不正确使用变频器可能引致意想不到的事故,请将本手册交给最终用户。同时,请在正确理解安全注意事项后使用变频器。 注意事项 本手册中的图例仅为了用户便于理解而制作,可能和您所订购的产品实物有所不同。此外,本手册中的图例为卸下外壳或安全覆盖物的状态,请在使用时务必按规定安装好外壳或覆盖物,并严格按本手册进行操作。 当产品升级或规格变更时,本手册内容会及时进行变更。 如果手册丢失、损坏,或在使用时有疑惑,请与本公司服务中心联系:400-159-0088

8000B系列增强型变频器简要说明 8000B系列增强型变频器是在本公司8000系列产品的基础上,根据变频器未来的技术发展方向,同时结合市面上主流的各品牌变频器,进行技术优化而推出的一款全新产品。 8000B采用全新的参数模组,它包括无速度传感器矢量控制(SVC)和V/ F控制,可以实现对电机的高性能控制,应用可靠性得到了很大的提升。8000B 和8000的功能区别如下表: 8000B与8000的主要区别 8000B系列可以广泛应用在机械特性较硬、对精度要求较高、低频力矩较大的场合,而这些是8000系列所不具备的性能。

目-录 前言.........................................I 8000B--系列增强型变频器简要说明.............II 安全注意事项.. (01) 第一章--操作与显示 (04) 1.1--操作面板说明 (04) 1.2--操作流程 (05) 第二章--接线 (08) 2.1--标准接线图 (08) 2.2--接线端子及接线说明 (12) 第三章--功能参数表 (18) 第四章--故障检查与排除 (40) 4.1--故障信息及排除方法 (40) 4.2--常见故障及其处理方法- (43) 附录--8000B新CPU平台不同参数表 (44)

CFS-JK8000用户信息传输装置用户使用说明书讲解

CFS-JK8000用户信息传输装置用户使用说明书 CFS城安盛邦网络科技有限公司 2013年01月

第1章用户信息传输装置简介 1.1概述 CFS-JK8000用户信息传输装置按照国标《GB26875.1用户信息传输装置》设计,是全国首家通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验,获得型式检验证书的产品。满足《GB50440城市消防远程监控系统技术规范》和《GB26875.1用户信息传输装置》的相关要求,可实现对分散的建筑消防设施进行集中监控,是城市消防远程监控管理网络系统中不可缺少的部分。 本用户信息传输装置采用最新的ARM技术,在自身不断进行技术创新的基础上,融合了多家相关系统的优点,可采用宽带、无线等多种方式进行联网通讯,性能可靠,可以满足城市消防、安防等系统的集中监控需要。本用户信息传输装置采用壁挂式结构, 全汉字界面及图形提示,具有体积小、功能强、可靠性高、配置灵活、安装使用方便等特点,是城市消防远程监控系统必不可少的重要环节。 1.2CFS-JK8000用户信息传输装置技术指标如下: 主电:AC 220V 50Hz(1A) 电压变化范围(187V~242V)。 备电:12V7.0Ah铅酸蓄电池,备用电源可连续使用时间:大于12小时。 功耗:<15W。 液晶屏规格:240×128点。 数据传输方式:TCP/GPRS/PSTN(可选其一或组合)。 通讯接口:RS232或RS485(可选其一)。 开关量输出:无源输出,允许接入电流小于25mA。 开关量输入:直流5V。 外形尺寸(长×宽×高):400mm×114mm×562mm。 安装方式:壁挂。 环境温度:0℃~40℃。 相对湿度:≤95%,不凝露。 布线要求:

ICS-8000使用手册

ICS8000综合管理平台 用户手册

1、1中继站设置 添加子监控站前,请先进行中继站的配置。 A、登录到子监控站 B、从分级管理树上选择监控站 C、在菜单栏上点击“设定>监控站设定>中继站设定”(或者在分级管理树上右键选择“监控站设定>中继站设定”)。 A、中继站设定窗口将弹出。选择允许中继站连接然后输入密码, 点击OK以启用设置。

1.2、添加子监控站 添加已知IP地址的子监控站 请按照以下步骤添加已知IP地址的子监控站。 A、输入子监控站的IP地址和密码(在中继站设置过的不需要输入登录密码),默认的端口是3454。 B、在添加子监控站前,点击子监控站树,以确认是否有子监控站在主监控站下。 C、当所有设置完成后,点击插入以添加子监控站到目标监控站,添加的子监控站将显示在左边的监控站输里。 D、要继续添加子监控站到目标监控站,重复以上步骤。 E、完成后,点击“关闭”,退出监控站管理窗口。 F、回到主窗口,新添加的子监控站会显示在分级管理树下面。 注意,中继站不能被循环设置。

1.3、局域网中添加子监控站 使用监控站搜索功能方便的从局域网添加子监控站,请依照如下步骤从网络中添加子监控站。 A、点击监控站搜索以查找局域网内的ICS8000和服务器。 B、监控站列表将会弹出,显示局域网内的检测到的所有设备。 C、在设备表窗口的顶部,您可以选择“列出未插入的监控站”或者“列出所有监控站”。当选择项改变的时候,下面列表将会更新。 D、你可以点击名称,IP地址,型号,HTTP端口来排列列表。 E、从列表中选择您要向主监控站添加的设备,此设备的IP地址将会自动显示在监控站窗口中相应的空白处。

理光mp8000中文说明书

Printer/ Scanner Unit Type 8000 操作说明书 扫描仪参考 1通过电子邮件发送扫描文件 2将扫描文件发送到文件夹 3使用扫描仪功能存储文件 4传送扫描文件 5通过网络T W AIN扫描仪扫描原稿 6各种扫描设置 7附录 请在使用本设备前仔细阅读本手册,并将其备在手边以供将来参考之用。为保证安全和正确的使用,务必在使用本设 备前阅读“关于本机”中的“安全信息”。

简介 本手册包含了操作和使用本设备的详细说明和注意事项,为了您的安全和利益,在使用本设备前请仔细阅读本手册。并将本手册放在手边便于随时参考。 重要事项 本手册的内容如有任何改动,恕不预先通知。对于因操作或运行本设备而导致的任何直接、间接、特殊、偶然或必然的损失本公司概不负责。 注: 本手册中的某些插图可能与设备本身稍有不同。 在某些国家出售的机型上可能没有某些功能选项,有关详细信息,请与当地的经销商联系。 注意: 执行非本手册中指定的控制、调整或操作步骤时,可能导致危险的辐射损害。 本手册中的尺寸采用了两种标示方式。本机以公制为准。

本设备的手册 参见设备操作的相关手册。 重要信息 ?存储介质因手册不同而异。 ?印刷版和电子版手册内容相同。 ?必须安装A d o be Acroba t Reader/Adobe Reader,才能查看P D F文件的手册。 视所在的国家或地区而定,可能还提供ht ml手册。要查看这类手册,必须安装W eb浏览器。 ?关于本机 在使用本机前请务必阅读本手册中的“安全信息”。 本手册介绍设备的功能,还介绍控制面板、使用设备的准备步骤、如何输入文 本以及如何安装随设备提供的光盘。 ?故障排除 指导解决常见问题,介绍如何更换纸张、碳粉以及其它耗材。 ?复印机/文件服务器参考 介绍复印机和文件服务器的功能与操作。有关如何放置原稿的说明,也请参见 本手册。 打印机参考 介绍打印机功能和操作。 扫描仪参考 介绍扫描仪功能和操作。 网络指南 介绍如何在网络环境中配置和操作设备以及使用随设备提供的软件。 本手册涵盖所有型号的打印机,包含了本设备可能不具备的功能和设置的说 明。其中的图像、插图以及所支持的操作系统的信息也可能与本设备略有区 别。 一般设置指南 介绍用户工具设置和通讯簿的电子邮件地址及用户代码等注册步骤。有关如何 连接设备的说明,也请参见本手册。 i

威纶EB8000使用说明

关于威纶EasyBuilder8000软件的安装 前言 Project Manager整合EasyBuilder8000所提供的各项功能: 下文说明各项功能:

HMI地址,密码与语言设定 1.设定 使用Ethernet操作MT8000机器时,需正确设定操作对象的IP地址与所需的密码,“下载”与“重置系统”功能使用同一组密码,“上传”功能则使用另外一组密码。如何更改与检视机器的IP地址与密码请参考相关章节,当改变语言的状态时,请退出并重新启动Project Manager才能生效. 2.重新启动HMI 在使用某些情况下需重置系统,例如更新机器内部的档案。使用此功能可在不需重新开机的情况下,重新启动系统,并恢复到一开机时的状态。 编辑工具 1.EasyBuilder8000 启动EB8000图形编辑器。

2.EasyConverter 数据记录文件转文件工具 3.Recipe Editor 配方转档工具 4.建立储存在CF卡与USB磁盘中的下载数据 除了使用Ethernet之外,EB8000也提供使用CF卡与USB disk下载数据到机器的方式,此项功能即是用来建立这些被下载的数据,下图为此项功能的设定画面。 [选择储存下载数据的位置] 在指定下载数据的存放位置(或目录名称),按下“Build”后在此目录下建立下载数据的各项内容。可以直接指定存放位置在CF卡或USB disk上,或在数据建立完成后将整个目录拷贝至CF卡或USB disk上即可。

将CF卡或USB disk插上机器,并指定要下载的目录名称后,EB8000会将此目录下的所有内容下载到机器上。须注意存放位置需包含子目录名称,避免只指定根目录,例如“c:\”或“f:\\”皆为不合法的名称。 [工程档案] 利用EB8000可以将画面规划内容(MTP档案),编译获得M8000机器上所使用的XOB 档案,此选项可选择CF卡所需的XOB档案。 [配方数据(RW)] 此选项可选择CF卡所需的RW配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [配方数据A(RW_A)] 此选项可选择CF卡所需的RW_A配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [取样数据] 此选项可选择CF卡所需的data log档案,更详细的内容请参考“data log对象”的说明。

8000B产品使用说明书

8000B旋转机械监视保护装置 产 品 使 用 说 明 书

8000B旋转机械监视保护装置产品使用说明书 目 录 (一)、产品简介 (二)、8000B/000 仪表机箱 (三)、8000B/001 电源模块 (四)、8000B/012 双通道轴瓦振动模块 (五)、8000B/022 双通道轴承振动模块 (六)、8000B/032/042 双通道轴向位移/胀差模块 (七)、8000B/051 单通道转速/零转速/危急遮断模块 (八)、8000B/053 单通道转速模块 (九)、8000B/061 单通道偏心模块 (十)、8000B/072/082 双通道热膨胀/阀位模块 (十一)、8000B/092 双通道油箱油位模块 (十二)、8000B/102 双通道温度(热电偶)模块 (十三)、8000B/106 双通道温度(热电阻)模块 (十四)、8000B/142 双通道通用显示仪 (十五)、8000B/150 四通道键相器模块 (十六)、8000B/161 双通道超速三取二报警仪

一、概 述 旋转机械监视保护装置是现代工业透平机械的重要监测保护设备。8000B系列监视保护装置是本公司最新开发的高数字化、强智能化、全模块化的组合仪表。 8000B系统采用先进的嵌入式微处理器和大规模数字、模拟集成电路。具有强大的数据采集、数据库管理、现场组态、图形显示、报表打印、通信连网等功能,是传统保护仪表的更新换代产品。 二、主要特点如下 z采用模块化结构,根据用户的不同要求可以选用不同的功能模块组成不同的系统,并具有可扩展性; z具有现场监视和远程监视双重功能,现场采用数字显示,远程可与工业控制计算机通信连接; z每个模块由微处理器管理。双通道模块可以设置成单通道采集或双通道同时采集两种工作方式; z系统具有RS485、RS232通信接口和掌上电脑通信接口。RS485接口可以用于连接DCS系统或远程计算机,RS232接口可以用来现场连接便携机,本厂提供的掌上电脑可通过专用接口与8000B连接。用户可以根据现场情况选择适当的通信方式; z系统通信采用国际通用的“MODBUS-RTU”通信协议,可以方便的与DCS、现场工业计算机通信连接;z系统可根据用户需要进行现场组态,用本公司提供的组态软件或掌上电脑可以设定各种运行参数和工作模式,设置包括:表号、“使用/禁止”通道、报警值、报警延时、报警逻辑、线性化校正、输出标度以及不同功能模块的特定参数等(其中有的参数在出厂前已经设定好,用户不能修改,如确要修改可与制造厂联系); z用本公司提供的数据采集和管理软件,可以显示各种监视画面(测点图、趋势图、相关图、报警状态图、历史曲线图等),进行数据处理和数据分析以及打印各种报表等; z8000B系列仪表本身具有完善的显示、报警与操作功能,在组态参数设定好后,可以脱离电脑独立运行。 三、系统组成 1.8000B系列旋转机械监视保护装置由硬件和软件两部分组成。 1.1 硬件部分包括: z8000B-001 电源模块 z HT-26XX掌上电脑(内置掌上电脑组态软件) z8000B/012 双通道轴瓦振动监测保护模块 z8000B/022双通道轴振动监测保护模块 z8000B/032双通道轴向位移监测保护模块 z8000B/042双通道胀差监测保护模块 z8000B/051转速/零转速/危急遮断监测保护模块 z8000B/053转速监测保护模块 z8000B/061偏心监测保护模块 z8000B/072双通道热膨胀监测保护模块 z8000B/082双通道阀位(油动机)行程监测保护模块 z8000B/092双通道油箱油位监测保护模块 z8000B/102双通道温度监测保护模块(热电偶)

8000系列高斯计中文使用说明书

8000系列高斯/特斯拉计第一部分引言

说明 8000系列高斯计/特斯拉计利用霍尔探头测量磁感应强度,测量单位是G、T、A/m、Oe。可以一个平衡状态及交互领域使用其测量磁感应强度;测量值可低于10μGauss (0.001 μT)或超过30万高斯( 30特斯拉),在高达50 kHz的频率测量下,具有极高的精度和分辨率。通过高斯计内的数据对每个通道进行标准化及线性化。当探头的温度发生变化时,通过温度补偿霍尔探头,设备可以校正其中的错误。 用户界面 显示面板高分辨率达到6003480(像素),清晰的TFT 彩色LCD 显示屏。操作者可以自己调节显示器和仪器的字体大小,这样使操作者更容易观察屏幕信息;可以使用前面板快速启动,每条通道都拥有自己独立的设置键。此外每个按键上都有背景光,当工作时显示其处于工作状态。其他一些常用功能通过菜单系统操作使用; 说明 注意:每个通道独立运行并且具有以下特征; 自动设置范围 基于目前被测量的磁感应强度可手动选择四个测量范围或仪器自动选择最佳范围。 校零 归零功能使用户消除探测器附近的(包括地球带来的)或者电器设备产生的不利磁场。“零通量室”是仪器其中的一个配件,可以保护探头使在操作过程中

不受外部磁场影响。 保持功能 保持功能使得设备可以“保持”,使得显示器显示测量到的最高及最低磁感应强度;保持功能包括捕获脉冲快速变化时的波峰和波谷,计算信号缓慢变化时的最大和最小的值。 相对性 另一个功能,称为“相对模式”,允许大幅度的读数受到抑制,这样小的变化在更大的领域可以直接观测到。 更新间隔 读数更新间隔可以自己调整。调整到短的更新间隔时,此感应强度的快速波动可以观察到;长的更新间隔在测量磁感应强度时提供更高的分辨率及稳定性; 模拟输出 每个通道可以从标准BNC连接器提供了一个修正和未修正的模拟输出信号。修正后的输出信号经过霍尔探头和仪器补偿温度及消除频率变化的影响,以及非线性计算后的输出的信号。 未修正的信号输出及修正后的信号输出都提供一段波形或者记录输出数据,并伴有3v和10v的满刻度的输出范围;修正输出刻度到9.9v,有效增量为0.1v(可调节刻度当前不支持)。单独的BNC输出,与探头输入通道无关,提供模拟输出矢量总和(仅8030型具有)及空闲的模拟输出(空闲模拟输出当前不支持)。这些输出可以连接到电压表,示波器,记录器或外部模拟数字的变换器。 模拟过滤器 模拟滤波器模式可在交流模式时帮助过滤交流电信号带来的干扰频率。这些滤波器影响显示的读数以及模拟输出; 字段分类器 用户可以使用“分类器”给磁感密度定义一个最大最小值,使其能够快速的测得一个磁场的状态。设备能够指出当前值是小于、在其中或者大于预先定义的范围。相同的信息提供使用,一般开关闭合采用一个通用标准的15针“D”型母连接器 (目前还不支持这个功能,未来的固件版本可支持)。 远程操纵 远程操作通过标准9 针"D"型RS-232 连接端子或RJ-45标准的以太网连接器(10/100 MHz以太网端口)。8000系列高斯计可以远程操作及远程读取磁感应强度,其他的一些信息可以用远程计算机或PLC获取。命令以普遍接受的SCPI-1999标准协议为基础。

CEMS-8000使用手册1

CEMS-8000型 直接热采样法污染源(烟气) 连续自动监测系统 用户使用手册 北京莫尼特尔环境技术开发有限公司前言:

锅炉等燃烧装置的排气中含有SO2、NO、NO X、CO、CO2、H2S、NH3、HCL、HF、烟尘等有害成分,需要对上述成分的浓度进行连续自动的在线监测,并根据有害气体成分和烟尘进行脱硫和除尘等处理,并计算污染排放总量(干烟气)。 根据一个地区的污染排放总量和分布,环境保护部门制定相应的污染对策,降低排放浓度和排放总量,减少烟气排放对大气的污染。 CEMS-8000型直接热采样法污染源(烟气)连续自动监测系统 用途: 监测各种锅炉燃烧排放的烟气成分(SO2、NO、NO X、CO、CO2、O2)、烟尘、压力、温度、湿度和流量。以及污染排放总量(干烟气)。 监测各种锅炉燃烧,预除尘设施前和脱硫除尘岛后,烟气成分(SO2、NO、NO X、CO、CO2、O2)、烟尘、压力、温度、湿度和流量,以及污染排放总量(干烟气),检测脱硫效率。 监测石油精炼、钢铁、水泥等各种装置的烟气成分(SO2、NO、NO X、CO、CO2、O2)、烟尘、压力、温度、湿度和流量。以及污染排放总量(干烟气)。 监测各种燃烧炉,采暖锅炉热处理炉排放的烟气成分、烟尘、压力、温度、湿度和流量。以及污染排放总量(干烟气)。 监测垃圾焚烧厂排气处理前、处理后的烟气成分,烟尘以及排放总量。 测量原理: 排气中有害成分测量原理 多组分红外分析器测定SO2、NO、NO X、CO、CO2。 当红外光照射到由SO2、NO、NO X、CO、CO2等不同原子组成的气体分子时,其固有的振动和旋转的能级产生跃迁,同时吸收特定波长的红外光,多组分红外气体分析器即利用此特性进行测试,由于透射的光随气体浓度的增加而减少,通过测透射光的强度可以测出气体的浓度。 氧测量原理 氧电池测定氧 热磁式氧分析器:利用氧更易于被磁场磁化这一特性而设计的。将另热元件插入测量和比较的小室,在测量室附加强磁场,在测量室,试样气体中的氧被磁场磁化,通过加热元件加热后磁化率变小,从而产生磁风。产生磁风的强度与O2的浓度成比例,并使加热元件冷却,测量室和比较室的两个加热元件和固定电阻组成电桥,磁风的大小,使加热元件电阻变化,形成桥路的不平衡电压,利用此电压测定氧的