文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土结构与砌体结构设计课后习题答案中册

混凝土结构与砌体结构设计课后习题答案中册

混凝土结构中册习题答案

第11章

11.1 解:1、求支座截面出现塑性铰时的均布荷载q 1 首先计算支座截面极限抗弯承载力M uA :

C20混凝土查得f c =9.6N/mm 2, 316 A s =603mm 2

KNm

x h f A M h mm b

f f A x y s uA

b c y

s 6.75)2

94

465(300603)2(94200

6.9300

60300

1=-?=-=<=??=

=

ξα 按弹性分析:,122

ql M M uA

A == kNm l M q uA 2.256

6.7512122

2=?== m kN q /2.251=∴

2、计算跨中极限抗弯承载力1u M :2

16 As=402mm 2

mm x 632006.9300402=??=

, kNm M u 3.522634653004021=??? ?

?

-?=

总弯矩kNm M M M u uA 9.1273.526.751=+=+=总 由82

l p M u =总 得 m kN l M p u /4.286

9.127882

2=?==总 3、若均布荷载同为p u ,按弹性计算的支座弯矩

kNm M M Ae 3.859.1273

2

32=?==

总 则调幅系数114.03

.856

.753.85=-=-=

Ae Au Ae M M M β

11.2 解:A s1=A sA =644mm 2/m , f y =210N/mm 2, h 0=120-20=100mm

01.1410006.9210644h mm x b ξ<=??=

, m kNm M u /58.12)214

100(210644=-?=

m kNm M M u /2.252==总

2

2

2/6.121

42.2581

8m kN l M p n u =??=

?=

11.3 解:塑性铰线位置如图所示。

A

B

1 8/10@100

8/10@100 A

B

l

a

a 2

a

l - B

4a

l - 2)(31a l -?

取出一块梯形板块为隔离体,对铰支座AB 取力矩平衡:

()()()??

?

?????-??-+-????? ??-=-?422312)(2a l a a l a l a l p a l m u

()()()()()()

a l a l m

p a l p a l a a l a l p a l a a l p m u u u u -+=

∴+-=??? ??+--?=??????-+-=224224388242

第12章

12.1 解:

影响线 267

.06

6.1808

.064

.445.0075.06

45

.01

4213===+===

=y y y y kN D P P D kN

P kN y P D y

i i

435.222115

2.222.2211528

.9108.9185.22225.2479.011515.29.09.015.2267.0808.0075.01max max min min

min max max =?=?==-?+?==?=??===+++=∑∑

水平荷载系数12.0=α

()kN

T kN T k k 93.75.222115098

.4098.48.91094.312.04

1

max,=?==?+?=

12.2 解:

1计算柱顶水平集中力k W :柱顶标高处,0.1≈z μ 檐口处07.1≈z μ

()()[]()kN

W W W k k k 54.7645.007.112.01.23.1645.007.12.16.05.01.25.08.021=???-?=????-+?+=+=

○2 m kN B w q z s k /16.2645.00.18.001=???==μμ

m kN q k /35.1645.00.15.02-=???-=

0.45 4.4 1.15 4.4

1.6

y 1

y 2 y 3

y 4

3 剪力分配系数计算:

;

2.05.104.85.10369.05.192.7148.038.1413

.2=-=====

λB A n n

()

()

9

30301096.21369.012.013

868

.2757.5008.013

1148.012.013

因只需相对值,故略去=?

?

?

??-+==+=

?

?

?

??-+=

B

A C C

;72

.571

96.25.191;

24.411

868.238.143

3

33023?=??=

??=??==?c c B c c A c A E H E H u E H E H C I E H u

()3396.9872.5724.411

1H

E H E u u c c B A =+=?+?

417.096.9824.41==

A η, 583.096

.9872

.57==B η ○

4 计算约束反力A R 、R B :

371

.011.8008

.31369.012.0181369.012.013362.096.98028

.31148.012.0181148.012.01334113411==?

??

??

???? ??-+?

??

?????? ??-+===?

???????? ??-+?

???????? ??-+=B

A

C C

()()

←=??==←=??==kN HC q R kN HC q R B B A A 26.5371.05.1035.121.8362.05.1016.2112111

∑=+=kN R 47.1326.521.8

5 剪力计算:

A B

k W q 2k

()()()()kN

W R kN

W R k B k A 25.1201.21583.054.747.13583.076.801.21417.054.747.13417.0=?=+?=+=?=+?=+∑∑ηη

A 柱顶剪力 V A =8.76-8.21=0.55Kn (→)

B 柱顶剪力 V B =12.25-5.26=7kN (→)

6 弯矩图:

kNm M kNm H V H q M B A A 8.1475.1075.1035.12

1

85.1245.1055.05.1016.22

1

21221=?+??==?+??=+=

12.3 解:从前题知 n A =0.148, n B =0.369, 318.011

5

.3==λ ○

1 计算剪力分配系数:

84

.21369.01318.013

53

.21148.01318.013

3030=?

?

?

??-+==?

?

?

??-+=

B

A C C

38.55184.25.19138

.361

53.238.14133=

?=??=

?=?

?H E u H E u c B c A

3376.91)38.5538.36(1

1H

E H E u u c c B A =+=?+? (相对值)

4.076.9138.36==

A η, 6.076

.9138

.55==B η ○

2 计算约束反力R A 、R B :

M A =124.85kN

M B

=147.8kNm

278

.1055.1899

.05.11369.01318.01318.015.1138

.1185.1899

.05.11148.01318.01318.015.132

3323=?=?

?

?

??-+-?

==?=?

?

?

??-+-?=B A

C C

()()

→-=?-=?=←=?=?=

kN C H M R kN C H M R B B A A 22.15278.11113185.15138.111

2

.1533231

()∑←=-=kN R 63.022.1585.15

○3 柱顶剪力:

()()

∑∑→-=?--=-=←=?-=-=kN R R V kN R R V B B B A A A 6.1563.06.022.156.1563.04.085.15ηη

4 弯矩图:

12.4 解:f y =300 N/mm 2, F V =324 kN, Fh=78 kN, a=250 mm

()2

3

3730312418300

10782.14080030085.025010324mm A s =+=??+-????=

小于最小配筋量612的面积,故按构造配筋

12.5 由于解答不唯一,故从略。

第15章

15.1 解:查得砌体抗压强度设计值f=1.5 N/mm 2

,

mm N M e 4.3210250101.83

6=??==; 97.1062068000===h H β; 052.0620

4

.32==h e ;

73.01846.01121052.01211

846.011

0015.011

11

2

2

20=??

???????????

??-++==?+=

+=

?αβ?

kN N kN fA 25066.3326204905.173.0=>=???=?

M 2

A

B

54.6kNm 98.6kNm

18.4kNm

54.6kNm

76.4kNm

40.6kNm

按轴压计算时 88.134906800

==β

??>=?+=776.088

.130015.011

2

0 承载力应会满足∴。

15.2 解:抗压强度设计值 f=1.19 N/mm 2

, 翼墙间距s=6.8 m,层高H=3.5 m, 2H>s>H,∴计算高度 m H s H 42.35.32.08.64.0024.00=?+?=+=

8.1919

.01

.142.3=?=

β, 0015.0=α

63.08

.190015.011

2

0=?+=? 底层轴力N=118+3.36*3.5=129.76Kn

76.12947.142190100019.163.00>=???=fA ?

15.3 解:,180kN N l = ,500kN N = ()2

01752.024********m A =??+=

2/3.1mm N f =, mm mm a 2402153

.1600

10

0<==

2053750250215mm b a A b l =?==;

326.353750

1752000>==l A A 0=∴ψ 2526.1126.335.01<=-+=γ

l l N kN fA <=???=64.74537503.1526.17.0ηγ

局部受压不满足要求。

15.4 解:首先计算中和轴位置y

()mm y 202240

36005004905.024*********.074049022=?+???-+??=

惯性矩 I:

()()2

10101010102

32

3105386.3105019.0103583.0100234.110655.122402022404903600122404903600274053874049012740490mm I ?=?+?+?+?=?

?? ?

?

--+?-+??? ??-?+?=2610109.12403600500490mm A ?=?+?=

490

3600

538

y=2022 500

240

114

回转半径 mm A I i 17910

109.1105386.3610

=??==

折算厚度 mm i h T 6255.3==, 高厚比 12.13625

8200

0===

T h H β mm N M e 11410350104036=??==, 182.0625114==T h e , 744.02

.13002.011

20=?+=?

403.01744.01121182.01211

2

=??

???

????????

??-++=

?; 查得2/3.1mm N f =

kN N kN fA 35058110109.13.1403.06=>=???=?

承载力满足要求。

15.5 解:f=1.5 N/mm 2

,

mm a mm a 2401835

.1500

10

0=<==, 2036600200183mm b a A b l =?== ()203478003703702200mm A =??+=

0.20.202.215.935.01=>=-+=γγ取

kN kN fA l 8586.76366005.127.0<=???=ηγ

局部承压承载力不满足要求。

15.6 (条件不足,无法算出灌孔砌体抗压强度设计值。○1无标准差,无法得标准值,从而得不到设计值;2不知Cb20混凝土、MU10砌块、Mb5砂浆的强度平均值)

15.7 解:2

/31.2mm N f =, mm N M e 3.8310

180101536

=??==

()2016.0100250

505050506.12=???+?=

ρ

2

/86.2430002016.02453.8321231.2mm N f n =????? ?

??-?+=

57.849.02.40===

h H β; 17.0490

3

.83==h e 查得51.0=?

kN N kN A f n n 1802.35049086.251.02=>=??=? 安全

15.8 略

15.9 解:

(1)屋盖属二类,横墙间距40m,查表15-6可知属于刚弹性方案。

(2)○1带壁柱墙验算

形心轴位置:()mm y 5.12310

5341094.6524001902003905.019039024005.03903

6

231=??=?+???-+?= ()()4

888882

32

2410647.4110102.310489.1110776.71028.1921905.12319039024001219039024005.123239039012390mm I ?=?+?+?+?=?

?? ??--+-+??? ??-+=

mm A I i 3.881053410647.413

8

=??==

; mm i h T 3095.3== s=40 m, H=6.5 m

查表15-8得 m H H 8.75.62.12.10=?==

24.25309.08.7==

β, 11=μ, 84.04

6

.14.012=?-=μ, []24=β ββμμ<=??=16.202484.01][21 不满足要求。

○2 壁柱间墙体验算: s=4 m, H=6.5 m, s

[]16.2063.1219

.04

.221=<==

βμμβ 满足要求。

390

2400

y 2

y 1 200

190

混凝土结构设计2_复习题及答案2011_2012年

混凝土设计2 ( 预应力, 梁板结构设计 , 单层厂房设计 ,多层级高层框架结构设计 ) 预应力 (一)填空题 1.先张法构件的预应力总损失至少应取 ,后强法构件的预应力总损失至少应取 。 2.预应力混凝土中,混凝土的强度等级一般不宜低于 ,当采用高强钢丝、钢绞线时,强度等级一般不宜低于 。 3.已知各项预应力损失:锚固损失11σ;管道摩擦损失12σ;温差损失13σ;钢筋松驰损失14σ;混凝土收缩和徐变损失15σ;螺旋式钢筋对混凝土的挤压损失16σ。先张法混凝土预压前(第一批)损失为 ;混凝土预压后(第二批)损失为 ;预应力总损失为 。后张法混凝土预压前(第一批)损失为 ;混凝土预压后(第二批)损失为 ;预应力总损失为 。 4.施回预应力时混凝土立方体强度应经计算确定,但不低于设计强度的 。 5.影响混凝土局压强度的主要因素是 ; ; 。 6.先张法预应力混凝土轴心受拉构件,当加荷至混凝土即将出现裂缝时,预应力钢筋的应力是 。 7.预应力混凝土轴心受拉构件(对一般要求不出现裂缝的构件)进行抗裂验算时,对荷载效应的超标准组合下应符合 ,在荷载效应的准永久组合下,宜符合 。 8.预应力混凝土轴心受拉构件(对于严格要求不出现裂缝的构件)进行抗裂验算时,对荷载效应的标准组合下应符合 。 9.为了保证在张拉(或放松)预应力钢筋时,混凝土不被压碎,混凝土的预压应力cc σ应符合 。其中先张法的cc σ应为 ,后张法的cc σ应为 。 10.轴心受拉构件施工阶段的验算包括 、 两个方面的验算。 11.在进行预应力混凝土受弯构件斜截面抗裂给算时,对严格要求不出现裂缝的构件奕符合 、 。对一般要求不出现裂缝的构件应符合 、 。 12.施加预应力的方法有 、 。 13.全预应力是指 。部分预应力是指 。 14.有粘结预应力是指 。无粘结预应力是指 。 15.张拉控制应力是指 。 16.先张法轴心受拉构件完成第一批损失时,混凝土的预压应力为 ,完成第二批损失时,混凝土的预压应力为 。 17.后张法轴心受拉构件完成第一批损失时,混凝土的预压应力为 ,完成第二批损

砌体结构试题及答案

砌体结构复习题 一.填空题 1.结构的 . . 统称为结构的可靠性。 2.多层砌体房屋的高度不超过40m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,水平振动时以变形为主,因此采用简化分析方法。 3.砌体结构设计采用以理论为基础的设计方法,用度量结构的可靠度,用表达式进行设计。 4.砌体是由_ 和组成的。 5.砌体受拉.受弯破坏可能发生三种破坏:,,。 6.一般情况下,砌体强度随块体和砂浆强度的提高而; 7.砂浆强度越低,变形越大,砖受到的拉应力和剪应力越,砌体强度越低;流动性越,灰缝越密实,可砖的弯剪应力; 8.灰缝平整.均匀.等厚可以弯剪应力;方便施工的条件下,砌块越好; 9.普通粘土砖全国统一规格:具有这种尺寸的砖称为标准砖; 10.砌体抗拉.弯曲抗拉及抗剪强度主要取决于的强度; 11.粘接力分为和两种; 12.在实际工程中,按时的变形模量为砌体的弹性模量。 13.结构的功能要求: . . 14.在截面尺寸和材料强度等级一定的条件下,在施工质量得到保证的前提下,影响无筋砌体受压承载力的主要因素是。《砌体规范》用考虑以上两种因素的影响。 15.在设计无筋砌体偏心受压构件时,偏心距过,容易在截面受拉边产生水平裂缝,致使受力截面,构件刚度,纵向弯曲影响,构件的承载力明显,结构既不安全又不经济,所以《砌体规范》限制偏心距不应超过。为了减小轴向力的偏心距,可采用或等构造措施。 16.局部受压分为和两种情况。通过对砌体局部受压破坏的试验表明,局部受压可能发生三种破坏:和直接与垫板接触的砌体的局压破坏。其中直接与垫板接触的砌体的局压破坏仅在砌体材料强度过低时发生,一般通过,可避免发生这种破坏。17.砌体在局部受压时,未直接受压砌体对直接受压砌体的约束作用以及力的扩散作用,使砌体的局部受压强度。 18.当局部受压承载力不满足要求时,一般采用设置的方法,满足设计要求。 19.房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为 . 和三类。 20.在进行墙体设计时必须限制其,保证墙体的稳定性和刚度。

混凝土结构与砌体结构设计中册(第四

混凝土结构与砌体结构设计中册(第四版)十一章思考题答案 13."1钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有哪些形式?各有何优缺点?答: 钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有如下形式: 1)现浇框架 其做法为--每层柱与其上层的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇混凝土,是目前最常用的形式 优点: 整体性,抗震性好;缺点: 施工周期长,费料、费力 2)装配式框架 其做法为--梁、柱、楼板均为预制,通过预埋件焊接形成整体的框架结构优点: 工业化,速度化,成本低;缺点: 整体性,抗震性差 3)装配整体式 其做法为--梁、柱、板均为预制,在构件吊装就位后,焊接或绑扎节点区钢筋,浇节点区混凝土,从而将梁、柱、楼板连成整体框架。 其性能介于现浇和全装配框架之间。 1 3."2试分析框架结构在水平荷载作用下,框架柱反弯点高度的影响因素有哪些?答:

框架柱反弯点高度的影响因素有: 结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下层层高的变化 1 3."3 D值法中D值的物理意义是什么? 答: 反弯点位置xx后的侧向刚度值。 1 3."4试分析单层单跨框架结构承受水平荷载作用,当梁柱的线刚度比由零变到 无穷大时,柱反弯点高度是如何变化的? 答: 当梁柱的线刚度比由零变到无穷大时,柱反弯点高度的变化:反弯点高度逐渐降低。 1 3."5某多层多跨框架结构,层高、跨度、各层的梁、柱截面尺寸都相同,试分 析该框架底层、顶层柱的反弯点高度与中间层的柱反弯点高度分别有何区别? 答: 1 3."6试画出多层多跨框架在水平风荷载作用下的弹性变形曲线。 答:

1 3."7框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配整体式 框架梁的负弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么? 答: 现浇框架梁与装配整体式框架梁的负弯矩调幅系数取值是不一致的,整浇式框架弯矩调幅系数大。 对于整浇式框架,弯矩调幅系数= 0."8~ 0."9;对于装配式框架,弯矩调幅系数= 0."7~ 0."8。 1 3."8钢筋混凝土框架柱计算长度的取值与框架结构的整体侧向刚度有何联系? 答: 1 3."9框架梁、柱纵向钢筋在节点内的锚固有何要求? 答:1)、边柱节点处钢筋锚固,当截面高度较大时,采用直线式,当截面高度较小时,采用弯筋式。 2)、框架柱的搭接宜在施工缝处,但接头应错开。 3)、顶层端节点应将柱外侧纵向钢筋弯入梁内作为梁上部纵向受力钢筋使用或将梁钢筋

混凝土结构设计原理复习重点(非常好) 期末复习资料汇总

1.混凝土结构:以混凝土为主要材料制作的结构。包括: 素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构。 钢筋混凝土结构优点:就地取材,节约钢材,耐久、耐火,可模性好,整体性好,刚度大,变形小。缺点:自重大,抗裂性差,性质较脆。 2.钢筋塑性性能:伸长率,冷弯性能。伸长率越 大,塑性越好。 3.规定以边长为150mm的立方体在(20+-3)度的温度 和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度(以N/mm2计)作为混凝土的强度等级。 4.收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象。 膨胀:混凝土在水中或处于饱和和湿度情况下结硬时体积增大的现象。 水泥用量越多、水灰比越大,收缩越大。骨料的级配好、弹性模量大,收缩小。构件的体积与表面积比值大,收缩小。 5.钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20。采 用400MPa以上钢筋,不应低于C25。预应力混凝土结构,不宜低于C40,不应低于C30。承受重复荷载的,不应低于C30。 6.粘结力的影响因素:化学胶结力(钢筋与混凝土接触面 上的化学吸附作用力),摩擦力(混凝土收缩后将钢筋紧紧地握裹住而产生的力),机械咬合力(钢筋表面凹凸不平与混凝土产生的机械咬合作用而产生的力),钢筋端部的锚固力(一般是用在钢筋端部弯钩、弯折,在锚固区焊短钢筋、短角钢等方法来提供锚固力)。 7.结构的作用是指施加在结构上的集中力或分布力,以 及引起结构外加变形或约束变形的各种因素。按时间的变异分:永久作用,可变作用,偶然作用。8.结构抗力R是指整个结构或结构构件承受作用效应 (即内力和变形)的能力,如构件的承承载能力、刚度等。 9.设计使用年限:是指设计规定的结构或结构构件不需 进行大修即可按齐预定目的使用的时期,即结构在规定的条件下所达到呃使用年限。 10.轴心受拉(压)构件:纵向拉(压)力作用线与构件 截面形心线重合的构件。 轴心受力构件中配有纵向钢筋和箍筋,纵向钢筋的作用是承受轴向拉力或压力,箍筋的主要作用是固定纵向钢筋,使其在构件制作的过程中不发生变形和错位。 11.受弯构件的破坏特征:少筋破坏(当构件的配筋率低 于某一定值时,构件不但承载能力很低,而且只要其一开裂,裂缝便急速开展,裂缝截面处的拉力全部由钢筋承受,钢筋由于突然增大的应力而屈服,构件立即发生破坏),适筋破坏(当构件的配筋率不是太低也不是太高时,构件的破坏首先是由于受拉区纵向受力钢筋屈服,然后受压区混凝土呗压碎,钢筋和混凝土的强度都得到充分利用),超筋破坏(当构件的配筋率超过某一特定的值时,构件的破坏特征又发生质的变化构件的破坏是由于受压区的混凝土呗压碎而引起,受拉区纵向受力钢筋不屈服)。 12.基本假定:截面应变保持平面。不考虑混凝土的抗拉 强度。混凝土的受压的应力应变关系曲线按下列规定 取用。 13.双筋矩形截面适用情况:1.结构或构件承受某种交变 的作用,使截面上的弯矩改变方向。2.截面承受的弯矩设计值大于单筋截面所能承受的最大弯矩设计值,而截面尺寸的材料品种等由于某些原因又不能改变。 3.结构或构件的截面由于某种原因,在截面的受压区 预先已经布置了一定数量的受力钢筋。 14.T形截面受弯构件按受压区的高度不同分:第一类T 形截面,中和轴在翼缘内。第二类T形截面,中和轴在梁肋内。 15.剪切破坏的形态:斜拉破坏(整个破坏过程急速而突 然,破坏荷载与出现斜裂缝时的荷载相当接近,破坏前梁的变形很少,并且往往只有一条斜裂缝。破坏具有明显的脆性),剪压破坏(这种破坏有一定的预兆,破坏荷载较出现斜裂缝时的荷载过高。但与适筋梁的正截面破坏相比,减压破坏仍属于脆性破坏),斜压破坏(破坏荷载很高,但变形很小,亦属于脆性破坏)。 16.平衡扭转:若结构的扭矩是由荷载产生的,其扭矩课 根据平衡条件求得,与构件的抗扭刚度无关。 协调扭矩:另一类是超静定结构中由于变形的协调使截面产生的扭转。 17.偏心受压构件分为:单向偏心受压构件,双向偏心受 压构件。 当ξ<=ξb,受拉钢筋先屈服,然后混凝土压碎,肯定为受拉破坏—大偏心受压破坏,反之为小偏心受压破坏。 18.结构的可靠性:安全性(结构构件能承受在正常施工 和正常使用时可能出现的各种作用,以及在偶然事件发生时及大盛后,仍能保持必需的整体稳定性),适用性(在正常使用时,结构构件具有良好的工作性能,不出现过大的变形和过宽的裂缝),耐久性(在正常的维护下,结构构件具有足够的耐久性能,不发生锈蚀和风化现象)。 19.裂缝的控制等级分为三级::正常使用阶段严格要求 不出现裂缝的构件。正常使用阶段一般要求不出现裂缝的构件。正常使用阶段允许出现裂缝的构件。 混凝土结构设计基本原理复习重点 第 1 章绪论 1.钢筋与混凝土为什么能共同工作: (1)钢筋与混凝土间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地共同变形,完成其结构 功能。 (2)钢筋与混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。(3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 1、混凝土的主要优点:1)材料利用合理2 )可模性好3)耐久性和耐火性较好4)现浇混凝土结构的整体性好5)刚度大、阻尼大6)易于就地取材 2、混凝土的主要缺点:1)自重大2)抗裂性差3 )承载力有限4)施工复杂、施工周期较长5 )修复、加固、补强较困难 建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面 作用的分类:按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用结构的极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态 结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和破坏形式有关。 荷载的标准值小于荷载设计值;材料强度的标准值大于材料强度的设计值 第2章钢筋与混凝土材料物理力学性能 一、混凝土

混凝土结构与砌体结构设计试卷A答案

混凝土结构与砌体结构设计试卷A 及答案 一、判断题,正确的打“√”,错误的打“×”。(共计10分,每题1分) 1、目前在单层厂房计算中,仅在分析吊车荷载内力时,才考虑厂房的空间作用。( + ) 2、单层厂房常用的柱距为6m 。( + ) 3、变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。在构造做法上,伸缩缝应将建筑物从屋面到基础 全部分开。(-) 4、对于一般单层厂房,当吊车工作级别为A6~A8或吊车工作级别为A1~A5且起重量在10t 或 大于10t 时,应设柱间支撑。 ( + ) 5、单层厂房屋面活荷载包括雪荷载、积灰荷载和施工荷载三种。《建筑结构荷载规范》规定, 如果以上三种活荷载都存在,在设计时则都同时考虑。( - ) 6、牛腿的破坏形态有剪切破坏、斜压破坏、弯压破坏和局压破坏四种。牛腿的纵向受力钢筋的 计算公式是以局压破坏模式建立起来的。(- ) 7、为了满足地基承载力要求,设计柱下偏心受压单独基础时应保证基底最大压应力标准值不超 过a f 2.1。( + ) 8、根据实测及理论分析,排架结构单层厂房的空间作用大小与厂房屋盖刚度有关,与厂房两端 有无山墙和厂房长度都无关。( - ) 9、垂直支撑和下弦水平系杆是用以保证屋架的整体稳定以及防止在吊车工作时屋架下弦的侧向颤动。当屋架的跨度m l 18 时,且无天窗时,可不设垂直支撑和下弦水平系杆。( +) 10、圈梁的作用是将墙体和厂房柱箍在一起,以加强厂房的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉 降或较大振动荷载引起对厂房的不利。( + ) 二、混凝土结构计算题(要求写出主要计算步骤。共计40分,每小题10分) 11、某单层单跨厂房排架结构及风载体型系数如图所示,基本风压 ,排架间距 B=6m,柱顶标高+11.400m ,室外地坪标高-0.300m ,求作用于排架上的风荷载标准值 及 。 (提示:风压高度系数 按内插法取值,离地面10m 时, =1.0;离地面15m 时, =1.14)

混凝土与砌体结构设计

厦门大学网络教育2018-2019学年第一学期 《混凝土与砌体结构设计》(专)课程期末复习试卷开卷 学习中心:年级:专业: 学号:姓名:成绩: 一、单项选择题 1、双向板上承受的荷载,其传力方向可以认为朝最近的支承梁传递,这样可近似地认为短边 支承梁承受( B ) A、均布荷载; B、三角形荷载; C、梯形荷载; D、局部荷载。 2、下列叙述何项是错误的(A ) A、厂房的屋面可变荷载为屋面活载、雪载及积灰荷载三项之和; B、厂房的风荷载有两种情况,左风和右风,内力组合时只能考虑其中一种; C、吊车的横向水平荷载有向左、向右两种,内力组合时只能考虑其中一种 D、在内力组合时,任何一种组合都必须考虑恒载。 3、连续双向板内力计算求跨中最大弯矩时,要把荷载分为对称和反对称荷载两部分,其目的 是( C ) A、考虑支承梁对板的约束; B、为了计算方便; C、应用单块双向板的计算系数表进行计算。 4、为防止多跨连续梁、板在支座处形成塑性铰的截面在正常使用阶段裂缝宽度过大,设计时 应控制( D ) A、支座截面的计算弯矩M 边=M-V o xb/2; B、支座截面ξ≤0.35; C、支座截面纵筋配筋率ρ≤ρmax; D、支座截面弯矩调幅不超过按弹性理论计算值的35%。 5、牛腿截面宽度与柱等宽,截面高度一般以( A )为控制条件 A、斜截面的抗裂度; B、刚度; C、正截面承载力; D、斜截面承载力。 二、填空题 6. 常见现浇钢筋混凝土楼盖型式有__肋形楼盖______、井式楼盖、无梁楼盖和密肋楼盖。 7. 当计算框架的截面惯性矩时,对于现浇梁、板整体式框架,中间框架的梁取 ___I=2I0_____________;边框架的梁取__I=1.5I0_________________。

混凝土结构设计规范41864

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010主要修订内容 1.完善规范的完整性,从以构件计算为主适当扩展到整体结构的设计,补充结构抗倒塌设计的原则,增强结构的整体稳固性。 2. 完善承载力极限状态设计内容,增加以构件分项系数进行应力设计等内容。 3. 钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽正常使用极限状态设计,钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽度,预应力构件稍放松;调整了裂缝宽度计算中的构件受力特征系数取值。 4.增加楼盖舒适度要求,规定了楼板竖向自振频率的限制。 5. 完善耐久性设计方法,除环境条件外,提出环境作用等级概念。 6. 增加了既有结构设计的基本规定。增加了既有结构设计的基本规定。 7. 淘汰低强钢筋,纳入高强、高性能钢筋;提出钢筋延性(极限应变)的要求。 8. 补充并筋(钢筋束)的配筋形式及相关规定。 9. 结构分析内容适当得到扩展,提出非荷载效应分析原则。 10. 对结构侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化方法。 11. 完善了连续梁、连续板考虑塑性内力重分布进行内力调幅的设计方法。 12. 补充、完善材料本构关系及混凝土多轴强度准则的内容。 13. 构件正截面承载力计算:“任意截面”移至正文,“简化计算”移至附录。 14. 截面设计中完善了构件自身挠曲影响的相关规定。 15. 修改了受弯构件的斜截面的受剪承载力计算公式。 16. 改进了双向受剪承载力计算的相关规定。 17. 补充在拉、弯、剪、扭作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定。 18. 修改了受冲切承载力计算公式。 19. 补充了预应力混凝土构件疲劳验算的相关公式。 20. 增加按开裂换算截面计算在荷载效应准永久或标准组合下的截面应力。 21. 宽度大于0.2mm 的开裂截面,增加按应力限制钢筋间距的要求。 22. 挠度计算中增加按荷载效应准永久组合时长期刚度的计算公式。 23. 增加了无粘结预应力混凝土受弯构件刚度、裂缝计算方法。 24. 考虑耐久性影响适当调整了钢筋保护层厚度的规定,一股情况下稍增,恶劣环境下大幅度增加。 25. 提出钢筋锚固长度修正系数,考虑厚保护层、机械锚固等方式控制锚固长度。 26. 框架柱修改为按配筋特征值及绝对值双控钢筋的最小配筋率,稍有提高。 27. 大截面构件的最小配筋适当降低。 28. 增加了板柱结构及现浇空心楼板的构造要求。 29. 在梁柱节点中引入钢筋机械锚固的形式。 30. 补充了多层房屋结构墙体配筋构造的基本要求。 31. 补充了二阶段成形的竖向叠合式受压构件(柱、墙)的设计原则及构造要求。 32. 完善装配式混凝土结构的设计原则以及装配式楼板、粱、柱、墙的构造要求。 33. 提出了预制自承重构件的设计原则;增补了内埋式吊具及吊装孔有关要求。 34. 补充、完善了各种预应力锚固端的配筋构造要求。 35. 调整了预应力混凝土的收缩、徐变及新材料、新工艺预应力损失数值计算。 36. 调整先张法布筋及端部构造,后张法布筋及孔道布置的构造要求。

混凝土结构设计原理复习重点(非常好)

混凝土结构设计基本原理复习重点(总结很好) 第 1 章绪论 1.钢筋与混凝土为什么能共同工作: (1)钢筋与混凝土间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地共同变形,完成其结构功能。 (2)钢筋与混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。 (3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 1、混凝土的主要优点:1)材料利用合理2 )可模性好3)耐久性和耐火性较好4)现浇混凝土结构的整体性好5)刚度大、阻尼大6)易于就地取材 2、混凝土的主要缺点:1)自重大2)抗裂性差3 )承载力有限4)施工复杂、施工周期较长5 )修复、加固、补强较困难 建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面 作用的分类:按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用 结构的极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态 结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和破坏形式有关。 荷载的标准值小于荷载设计值;材料强度的标准值大于材料强度的设计值 第2章钢筋与混凝土材料物理力学性能 一、混凝土 立方体抗压强度(f cu,k):用150mm×150mm×150mm的立方体试件作为标准试件,在温度为(20±3)℃,相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法加压到破坏,所测得的具有95%保证率的抗压强度。(f cu,k为确定混凝土强度等级的依据) 1.强度轴心抗压强度(f c):由150mm×150mm×300mm的棱柱体标准试件经标准养护后用标准试验方法测得的。(f ck=0.67 f cu,k) 轴心抗拉强度(f t):相当于f cu,k的1/8~1/17, f cu,k越大,这个比值越低。 复合应力下的强度:三向受压时,可以使轴心抗压强度与轴心受压变形能力都得到提高。 双向受力时,(双向受压:一向抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向受拉:混凝土的抗拉强度与单向受拉的基本一样; 一向受拉一向受压:混凝土的抗拉强度随另一向压应力的增加而降低,混凝土的抗压强度随另一向拉应力的增加而降低) 受力变形:(弹性模量:通过曲线上的原点O引切线,此切线的斜率即为弹性模量。反映材料抵2.变形抗弹性变形的能力) 体积变形(温度和干湿变化引起的):收缩和徐变等。 混凝土单轴向受压应力-应变曲线数学模型 1、美国E.Hognestad建议的模型 2、德国Rusch建议的模型 混凝土的弹性模量、变形模量和剪变模量 弹性模量 变形模量 切线模量 3、(1)徐变:混凝土的应力不变,应变随时间而增长的现象。 混凝土产生徐变的原因: 1、填充在结晶体间尚未水化的凝胶体具有粘性流动性质 2、混凝土内部的微裂缝在载荷长期作用下不断发展和增加的结果 线性徐变:当应力较小时,徐变变形与应力成正比;非线性徐变:当混凝土应力较大时,徐变变形与应力不成正比,徐变比应力增长更快。影响因素:应力越大,徐变越大;初始加载时混凝土的龄期愈小,徐变愈大;混凝土组成成分水灰比大、水泥用量大,徐变大;骨料愈坚硬、弹性模量高,徐变小;温度愈高、湿度愈低,徐变愈大;尺寸大小,尺寸大的构件,徐变减小。养护和使用条件 对结构的影响:受弯构件的长期挠度为短期挠度的两倍或更多;长细比较大的偏心受压构件,侧向挠度增大,承载力下降;由于徐变产生预应力损失。(不利)截面应力重分布或结构内力重分布,使构件截面应力分布或结构内力分布趋于均匀。(有利) (2)收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象,在水中体积膨胀。 影响因素:1、水泥的品种:水泥强度等级越高,则混凝土的收缩量越大; 2、水泥的用量:水泥越多,收缩越大;水灰比越大,收缩也越大; 3、骨料的性质:骨料的弹性模量大,则收缩小; 4、养护条件:在结硬过程中,周围的温、湿度越大,收缩越小; 5、混凝土制作方法:混凝土越密实,收缩越小; 6、使用环境:使用环境的温度、湿度大时,收缩小; 7、构件的体积与表面积比值:比值大时,收缩小。 对结构的影响:会使构件产生表面的或内部的收缩裂缝,会导致预应力混凝土的预应力损失等。 措施:加强养护,减少水灰比,减少水泥用量,采用弹性模量大的骨料,加强振捣等。 混凝土的疲劳是荷载重复作用下产生的。(200万次及其以上) 二、钢筋 光圆钢筋:HPB235 表面形状 带肋钢筋:HRB335、HRB400、RRB400 有明显屈服点的钢筋:四个阶段(弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段),屈服强度力学性能是主要的强度指标。 (软钢)

砌体结构试题及答案

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 《砌体结构》 一、填空题: 1.《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)为了适当提高砌体结构的安全可 靠指标,将B级施工质量等级的砌体材料的分项系数由提高到。 2.如果砌体结构的弹性模量为,剪变模量为,则和的关系近似为。 3.砌体结构最基本的力学性能指标是。 4.砌体的轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度以及剪切强度主要与砂浆或块体的强度 等级有关。当砂浆强度等级较低,发生沿齿缝或通缝截面破坏时,它们主要与有关;当块体强度等级较低,常发生沿块体截面破坏时,它们主要与有关。 5.我国《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)将烧结普通砖、烧结多孔砖 分为五个强度等级,其中最低和最高强度等级分别为和。 6.结构的可靠性包括、和。 7.在我国结构的极限状态分 为和,均规定有明显的极限状态标志或极限。 8.砌体结构应按设计,并满足正常使用极限状态的要求。根 据砌体结构的特点,砌体结构的正常使用极限状态的要求,一般通过相应的来保证。 9.我国《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)采用了定值分项系数的极限 状态设计表达式,砌体结构在多数情况下是以承受自重为主的结构,除考虑一般的荷载组合以外,还应考虑以为主的荷载组合,这种组合的恒载分项系数为,可变荷载分项系数为乘以组合系数。 10.假设砌体结构的强度平均值为,变异系数为,则其具有95%保证率 的强度标准值为。

11.《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中所列砌体强度设计值是按照施 工质量等级为B级确定的,当施工质量等级不为B级时,应对砌体强度设计值进行调整。具体调整的方法就是,按《砌体结构设计规范》所查砌体强度设计值乘以调整系数,对于施工质量控制等级为C级的,其取值为;当施工质量控制等级为A级时,其取值为。 12.砌体构件受压承载力计算公式中的系数是考虑高厚比和偏心距综合 影响的系数,在《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)偏心距按内力的(填“设计值”或“标准值”)计算确定,并注意使偏心距与截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离的比值不超过。 13.砌体结构的局部受压强度将比一般砌体抗压强度有不同程度的提高,其提 高的主要原因是由于和的作用。 14.混合结构房屋根据空间作用大小的不同,可以分为三种静力计算方案,包 括、、和。 15.《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)仅考 虑和两个主要因素的影响,按房屋空间作用大小,将房屋静力计算方案分为三种。 16.砌体结构设计规范规定,砌体结构墙柱稳定性通过验算墙柱的来保证。 17.墙柱高厚比验算影响因素很多,包括、砌体截面刚 度、砌体类型、构件重要性和房屋使用情况、构造柱间距及截面、横墙间距、支承条件等。 18.钢筋砖过梁的跨度不应超过 m;砖砌平拱过梁的跨度不应超 过 m,否则应采用钢筋混凝土过梁。 19.根据钢筋混凝土过梁的工作特点和破坏形态,其应进行计 算、计算和计算。 20.墙梁按支承条件可以分为、和。 21.墙梁的破坏形态主要有、和等几种。 22.墙梁应分别进行托梁使用阶段和计算、 墙体受剪承载力和托梁支座上部砌体局部受压承载力计算,以及施工阶段托梁承载力验算。自承重墙梁可以不验算墙体受剪承载力和砌体局部受压承载力。

钢筋混凝土结构设计范本

同济大学浙江学院
2008- 2008-2009 第二学期 《混凝土结构设计》课程设计
专业 班级 学号 姓名
土木工程
教师签名:
批阅日期:

目录
一.工程概况及设计资料 工程概况及设计资料 二.现浇钢筋混凝土主次梁单向板楼盖及柱设计 现浇钢筋混凝土主次梁单向板楼盖及柱设计 三.现浇钢筋混凝土双向板楼盖结构设计 现浇钢筋混凝土双向板楼盖结构设计 四.混合结构建筑物墙体设计 五.现浇钢筋混凝土板式楼梯设计 现浇钢筋混凝土板式楼梯设计 钢筋混凝土板 六.混合结构建筑物墙下条形基础与柱下单独基础

《钢筋混凝土结构》课 程 设 计 计 算 书 钢筋混凝土结构》 ( 2009-7) )
一.工程概况及设计资料 工程概况及设计资料
1.1 结构形式
采用混合结构,楼屋盖为钢筋混凝土单向板主次梁,竖向承重结构为内框架,基础为钢筋 混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。
1.2
水文地质
地基土层自上而下为:人工填土,层厚 0.6~1.0m;褐黄色粘土,层厚 4.0~4.5m,fa=80kN/m2, γ=19 kN/m3;灰色淤泥质粉土,层厚 20~22m, fa=70 kN/m2, γ=18 kN/m3;暗绿色粘质粉土,未穿, fa=160kN/m2,γ=20kN/m3。 地下水位在自然地表以下 0.8 m,水质对结构无侵蚀作用。 基础持力层为褐黄色粘土层。
1.3
设计荷载
基本风压及基本雪压按上海地区采用。 常用建筑材料和构件自重参照荷载规范确定。 屋面使用荷载按不上人屋面设计。 楼面使用荷载值根据荷载规范确定(本设计按 4.6 表规定取值)。
1.4
楼屋面做法
屋面: 细砂面层, 二布三油 PVC 防水层, 40 厚 C20 细石混凝土找平层 (双向配筋 ?4@200) , 最薄处 60 厚挤塑板保温层,,油膏胶泥一度隔气层,现浇钢筋混凝土屋面板,板下 20 厚纸筋灰粉底。 楼面:30 厚水泥砂浆面层,现浇钢筋混凝土梁板,板底梁面 20 厚纸筋灰粉面。
1.5
材料
混凝土:基础用 C20,上部结构用 C25。 墙体:±0.000 以下采用 MU10 标准砖,M5 水泥砂浆;±0.000 以上采用 MU10 多孔砖,M5 混合 砂浆。
1.6
平面尺寸与使用荷载
数据序号 51
荷载数据 (kN/m) 6
柱网尺寸 ( m 2 ) 4×6 - 2 × 6

预应力混凝土结构设计

预应力混凝土结构设计 《现代预应力混凝土》 复习思考题 第一章 钢筋混凝土结构概念及材料物理力学性能 1. 什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变对混凝土 结构造成哪些影响? 2. 什么是混凝土的收缩?引起混凝土收缩的主要原因是什么?收缩对混凝土 结构产生的影响有哪些? 3. 混凝土收缩与徐变的主要区别表现在哪里? 第十二章 预应力混凝土结构的概念及其材料 1. 什么是预应力混凝土结构?简述预应力混凝土结构的基本原理? 2. 简述与钢筋混凝土构件相比,预应力混凝土结构的优、缺点? 3. 什么是预应力度?请简述不同配筋混凝土构件预应力度的取值? 4. 我国《公路桥规》根据预应力度将结构分为几类? 5. 预加应力的主要方法有几种? 6. 简述先张法和后张法施工预应力混凝土构件的主要

施工工序,并指出其在施 加预应力方法上的不同之处。 7. 预应力混凝土构件对混凝土有哪些要求?为什么提出这些要求? 8. 公路桥梁中对预应力混凝土结构所使用的预应力钢筋有何要求?其常用的 预应力钢筋有哪些? 9. 锚具和夹具各指什么?预应力混凝土构件对锚具有何要求?按照传力锚固 的原理,锚具如何分类? 10. 公路桥梁中常用的制孔器有哪些? 11. 如何理解预应力混凝土结构的三种概念?它们在结构受力分析和设计中有何作用? 第十三章 预应力混凝土受弯构件的设计与计算 1. 预应力混凝土受弯构件从预加力到最后破坏一般经历哪些受力阶段? 2. 何为预应力筋的张拉控制应力?何为预应力筋的永存预应力? 3. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为消压弯矩?何为消压状态?该状态下构 件截面上的应力特征是什么? 4. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为开裂弯矩?其

混凝土结构与砌体结构设计试卷E及答案

专业 年级 混凝土与砌体结构设计试题 考试类型:闭卷 试卷类型:E 卷 考试时量: 120 分钟 1、主梁和次梁一般不必作使用阶段的( )和( )验算。 2、排架结构假定柱上端与屋架( );柱下端与基础( ) 。 3、横向平面排架由( )、( )和基础组成。 4、带壁柱墙的高厚比验算应包括( )和( ) 5、刚性垫块不但可增大( ),还使梁端压力( )传至砌体截面上。 二、判断题,正确的打“+”,错误的打“-”。(共计10分,每题1分) 1、多跨连续双向板按弹性理论计算支座最大负弯矩时,活荷载可近似按棋盘式布置。( ) 2、无梁楼盖冲切破坏时,形成破坏锥体的锥面与平板面大致呈45°倾角。 ( ) 3 、排架风荷载计算时,风压高度变化系数 z 都可按厂房檐口标高确定。 ( ) 4、排架柱吊装阶段承载力验算时,柱身自重应乘以动力系数1.5。 ( ) 5、在梁端支承处,梁的有效支承长度大于实际支承长度。 ( ) 三、单选题(每小题2分,共计10分) 1、挑梁需要进行的计算内容是 A 、抗倾覆验算 B 、承载力计算 C 、局部受压验算 D 、A+B+C 2、砌体的受压强度远低于块体的抗压强度的原因之一是 A 、砂浆使块体横向受拉 B 、砂浆强度低 C 、块体的厚度小 3、墙梁的定义是 A 、托梁和梁上砌体墙组成的组合构件 B 、砌体墙单独形成的梁 C 、高跨比较大的深梁 4、砖砌体 + 钢筋混凝土面层或+钢筋砂浆面层组合墙偏心受压时,钢筋的作用是 A 、只承受弯矩产生的拉力B 、只承受压力C 、承受压力和弯矩产生的拉力 D 、承受剪力 5、求D E 跨的最小弯矩活荷载应按 布置 A 、 B 、 C 、 D 、

《混凝土结构设计规范》

为方便了解规范修订的变化并提出意见,将本次修订的主要内容简述如下:为方便了解规范修订的变化并提出意见,将本次修订的主要内容简述 1 完善规范的完整性,完善规范的完整性从以构件计算为主适当扩展到整体结构的设计,补充结完整性,从以构件计算为主适当扩展到整体结构的设计,适当扩展到整体结构“ 构方案”和“结构抗倒塌设计”的原则,增强结构的整体稳固性。构方案”结构抗倒塌设计” 的原则,增强结构的整体稳固性。 3 完善承载力极限状态设计内容,增加以构件分项系数进行应力设计等内容。 钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽正常使用极限状态设计,钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽 度,预应力构件稍放松;调整了裂缝宽度计算中的构件受力特征系数取值。度,预应力构件稍放松;调整了裂缝宽度计算中的构件受力特征系数取值。 4 增加楼盖舒适度要求,规定了楼板竖向自振频率的限制。 5 完善耐久性设计方法,除环境条件外,提出环境作用等级概念。完善耐久性设计方法,除环境条件外,提出环境作用等级概念除环境条件外,提出环境作用等级概念。 6 增加了既有结构设计的基本规定。增加了既有结构设计的基本规定。既有结构设计的基本规定 7 淘汰低强钢筋,纳入高强、高性能钢筋;提出钢筋延性(极限应变)的要求。淘汰低强钢筋,纳入高强、高性能钢筋;提出钢筋延性(极限应变)的要求 8 补充并筋(钢筋束)的配筋形式及相关规定。补充并筋(钢筋束)的配筋形式及相关规定及相关规定。 9 结构分析内容适当得到扩展,提出非荷载效应分析原则。结构分析内容适当得到扩展提出非荷载效应分析原则。适当得到扩展, 10

对结构侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化方法。侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化10 对结构侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化方法。 11 完善了连续梁、连续板考虑塑性内力重分布进行内力调幅的设计方法。 12 补充、完善材料本构关系及混凝土多轴强度准则的内容。 “ 任意截面”“ 简化计算”13 构件正截面承载力计算:任意截面”移至正文,简化计算”移至附录。 截面设计中完善了构件自身挠曲影响的相关规定。14 截面设计中完善了构件自身挠曲影响的相关规定。 修改了受弯构件的斜截面的受剪承载力计算公式。15 修改了受弯构件的斜截面的受剪承载力计算公式。 改进了16 改进了双向受剪承载力计算的相关规定。 17 补充在拉、弯、剪、扭作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定。扭作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定 修改了受冲切承载力计算公式。18 修改了受冲切承载力计算公式。 19 补充了预应力混凝土构件疲劳验算的相关公式。 20 增加按开裂换算截面计算在荷载效应准永久或标准组合下的截面应力。 21 宽度大于 0.2mm 的开裂截面,增加按应力限制钢筋间距的要求。 22 挠度计算中增加按荷载效应准永久组合时长期刚度的计算公式。挠度计算中增加按荷载效应准永久组合时长期刚增加按荷载效应准永久组合时长期刚度 23 增加了无粘结预应力混凝土受弯构件刚度、裂缝计算方法。增加了 24 考虑耐久性影响适当调整了钢筋保护层厚度的规定,一股情况下稍增,恶劣考虑耐久性影响适当调整了钢筋保护层厚度的规定,一股情况下稍增,恶劣适当调整了钢筋保护层厚度的规定,一股情况下稍 环境下大幅度增加。

钢筋混凝土结构设计要点

浅述钢筋混凝土结构抗震延性设计摘要:抗震设计是结构总体设计的重要部分,是结构选型优化的重要依据。本文阐述了钢筋混凝土结构的部分抗震设计要点,重点探讨了增加结构局部延性的设计构造措施。 关键词:抗震;延性;构造 一、结构抗震延性设计概述及要点 结构延性是指钢筋混凝土构件和结构在屈服开始到达最大承载力或者承载能力还没有明显下降期间的塑性变形能力。提高延性可以增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。抗震结构的延性计算复杂,一般实际工程不会具体计算,但是会通过一些加强措施保证结构的延性。 抗震延性设计要点主要包括:保证结构体系受力明确,地震作用传递途径合理;结构布置时应尽量避免部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对使用荷载的承载能力;结构应具备必要的抗震承载力(如抗剪、压、扭能力)、良好的变形能力(如塑性)和消耗地震能量的能力(具有好的延性及阻尼);对于结构的薄弱部位应采取有效的措施予以加强;具有多道抗震防线;结构平面上两个主轴方向的动力特性宜相近具有合理的刚度和强度分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑形变形集中。 抗震结构的各类构件之间应具有可靠的连接。抗震结构的支撑系统应能保证地震时结构稳定。非结构构件(维护墙、隔墙、填充墙等)要采取合理的抗震构造措施。 二、增加钢筋混凝土结构延性的设计措施 (一)梁柱框架截面设计 在地震作用下,梁端塑性铰区混凝土保护层容易剥落,故梁截面宽度过小则截面损失比例较大,所以一般框架梁宽度不宜小于200mm;同时为了提高节点剪力、避免梁侧向失稳及确定梁塑性铰区发展范围,分别要求梁宽不宜小于柱宽的1/2、梁的高宽比不宜大于4、梁的跨高比不宜小于4,以确保框架梁中箍筋对混凝土的有效约束。为保证框架柱有足够的延性,框架柱的截面尺寸在两个主轴方向刚度相差不宜太大,长宽比不宜大于3;应避免过早出现斜裂缝导致剪切破坏,剪跨比宜大于2;柱截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不

预应力结构设计原理要点总结

钢筋混凝土虽然改善了混凝土抗拉强度过低的缺点,但仍存在两个不能解决的问题:一是在带裂缝土作状态下,裂缝的存在不仅造成受拉区混凝土材料不能充分利用、结构刚度下降和自重比例上升,而且限制了它的使用范围;二是从保证结构耐久性的要求出发,必须限制混凝土裂缝开展的宽度,这就使高强度钢筋无法在钢筋混凝上结构中充分发挥其作用,相应也不可能使高强混凝土的作用发挥出来。 (l)第一种概念—预加应力能使混凝j几在使用状态下成为弹性材料 经过预压混凝土,使原先抗拉弱、抗压强的脆性材料变为一种既能抗压又能抗拉的弹性材料。由此,混凝上被看作承受两个力系,即内部预应力和外部荷载。若预应力所产生的压应力将外荷载所产生的拉应力全部抵消,则在正常使用状态下混凝土没有裂缝甚至不出现拉应力。在这两个力系的作用下,混凝土构件的应力、应变及变形均可按材料力学公式计算,并可在需要时采用叠加原理。 (2)第二种概念—预加应力能使高强钢材和混凝十共同上作并发挥两者的潜力这种概念是将预应力混凝十看作高强钢材和混凝土两种材料的一种协调结合。在混凝土构件中采用高强钢筋,要使高强钢筋的强度充分发挥,就必须使其有很大的伸长变形。如果高强钢筋只是简单地浇筑在混凝上体内,那么在使用荷载作用下混凝上势必严重开裂,构件将出现不能允许的宽裂缝和大挠度。预应力混凝土构件中的高强钢筋只有在与混凝土结合之前预先张拉,使在使用荷载作用下受拉的混凝土预压、储备抗拉能力,才能使受拉的高强钢筋的强度进一步发挥、因此,预加应力是一种充分利用高强钢材的能力、改变混凝土工作状态的有效手段,预应力混凝_上可看作钢筋混凝_L应用的扩展:但也应明确,预应力混凝土不能超越材料本身的强度极限。 (3)第三种概念—预加应力实现荷载平衡 预加应力的作用可以认为是对混凝土构件预先施加与使用荷载(外力)方向相反的荷载,用以抵消部分或全部使用荷载效应的一种方法。预应力筋位置的调整可对混凝土构件造成横向力。 四、预应力混凝土结构的优缺点 (1)提高了构件的抗裂性和刚度。构件施加预应力之后,裂缝的出现将大大推迟;在使用荷载作用下,构件可不出现裂缝或推迟出现,因而构件的刚度相应提高,结构的耐久性增强。 (Z)可以节省材料,减少自重。预应力混凝上由于必须采用高强度材料,因而可以减少钢筋用量和减小构件截面尺寸,节省钢材和混凝土,从而降低结构物的自重。对于自重占总荷载比例很大的大跨径公路桥梁来说,采用预应力混凝土有着显著的优越性。一般大跨度或重荷载结构,采用预应力混凝土是比较经济合理的。 (3)可以减小混凝上梁的剪力和主拉应力。预应力混凝土梁的曲线筋(束),可使混凝土梁在支座附近承受的剪力减小,又由于混凝土截面上预压应力的存在,使荷载作用厂的主拉应力也相应减小,有利于减薄混凝土梁腹的厚度,这也是预应力混凝上梁能减轻自重的原因之一。(4}结构安全、质量可靠。施加预应力时,预应力筋(束)与混凝土都将经受一次强度检验。如果在预应力筋张拉时预应力筋和混凝土都表现出良好的质量,那么,在使用时一般也可以认为是安全可靠的《 此外,预应力混凝土还能提高结构的耐劳性能。因为具有强大预应力筋、混凝上全截面或基本全截面参加工作的构件,在使用阶段因加荷或卸荷所引起的应力相对变化很小,因而引起疲劳破坏的可能性也小。这对于承受动荷载的桥梁结构来说是很有利的。 预应力混凝土结构也存在着一些缺点: s}}工艺较复杂,质量要求高,因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍。 cZ)需要有一定的专门设备,如张拉机具、灌浆设备等。 r}}预应力反拱不易控制,它将随混凝土的徐变增加而加大,可能影响结构使用效果。 (4)预应力混凝土结构的开工费用较大,对于跨径小、构件数量少的工程,成本较高。 但是,以上缺点是可以设法克服的。例如应用于跨径较大的结构,或跨径虽不大但构件数量很大时,采用预应力混凝土就比较经济:总之,只要我们从实际出发,合理地进行设计和妥善安排,预应力混凝土结构就能充分发挥其优越性。 在设计、制造或选择锚固体系时,原则上应注意满足下列要求: (I)锚固体系受力安全可靠,确保构件的预应力要求;(})引起的预应力损失和在锚具附近的局部压应力小;(3) 构造简单,加工制作方便,重量轻、节约钢材; (4根据设计取用的预应力筋种类、预压力大小及布束 的需要选择锚具体系;(5)预应力筋张拉操作方便,设备简单。 预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失

相关文档