机房环境监控系统操作指导手册

机房环境监控系统操作指导手册
机房环境监控系统操作指导手册

机房环境集中监控系统

吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录

1. 系统概述 (3)

2. 系统构成描述 (3)

3. 功能描述 (5)

3.1.水浸告警与监测 (5)

3.2.UPS电源系统告警与监测 (6)

3.3.空调设备的控制与监测 (8)

3.4.温度监测 (8)

3.5.湿度监测 (9)

3.6.图象监控 (9)

3.7.及时通知 (9)

4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述

随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。

本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。

本地监控中心

2.系统构成描述

监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。

采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。

由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能:

监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。

通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。

通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。

主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。

采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。

监控工作站:

操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。

机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

3.功能描述

机房环境集中监控系统主界面

3.1.水浸告警与监测

监控系统设有1-8路水浸传感器的接口电路,可根据机房环境需要,灵活地选取安装数量。

3.2.UPS电源系统告警与监测

可以通过开发协议与UPS主机通信,实时监测UPS的工作状态,输入、输出交流电压、电流,蓄电池的直流电压、电流,以及电源系统的后备时间等信息。

系统还可以显示各种监测参数的数据曲线。

UPS输入电压曲线

UPS输出电流曲线

电池电压曲线

3.3.空调设备的控制与监测

监控系统可利用温感传感器自动地进行机房内温度进行控制,以保证设备在正常温度范围进行工作。当室内温度过高时,可自动启动空调设备。

3.4.温度监测

通过温度传感器,监测机房不同位置的温度情况,记录实时的温度采集数据,若温度超过或低于设定的报警值,系统会自动报警。

3.5.湿度监测

通过湿度传感器,监测机房不同位置的湿度情况,记录实时的湿度采集数据,若湿度超过或低于设定的报警值,系统会自动报警。

3.6.图象监控

系统可以有多路摄像头,系统的选通条件下工作,既可以节省带宽,也可以满足全方位观察现场的要求。

图象监控在现场(指被监控机房)有一个以太网接口,图像监控单元与通信主控模块都接入一个具有4口以太网接口的小型路由设备,与监控中心通过IP网连接。

3.7.及时通知

一旦监控装置发现紧急告警,就会立即拨通当值人员的手机或发送短信,通知当值人员赶往现场处理。避免延误事故或者情况处理。

4.系统的二次开发

本系统采用结构化的开发语言支持用户的定制化开发要求,除本系统已具备的功能外,可以根据用户机房的实际情况进行系统的二次开发,从而更好地满足用户的使用要求。

龙安视监控软件使用说明书

海南金光阳科技有限公司监控系统软件 使 用 说 明 书 二零一一年版

目录 一、欢迎使用龙安视数字监控系统 (2) 二、服务器功能设置 (3) 三、录像选项 (4) 四、录像质量 (5) 五、报警设置 (6) 六、设置自动工作计划 (8) 七、云台设置 (9) 八、网络认证 (10) 九、其它参数设置 (11) 十、调色方案设置 (12) 十一、录象回放 (13)

一、欢迎使用龙安视数字监控系统 欢迎使用龙安视数字监控系统本龙安视数字监控系统(Lonse)集音视频数据实时采集与压缩、联动报警、辅助设备控制、网络远程控制等于一体,数据压缩采用H.264算法,整套系统具有运行速度快、占用资源少、声音与画质清晰、录像时间长、性能稳定、设置灵活、操作简便等特点,可广泛应用于银行、电力、学校、智能小区、医院、工厂、武警部队等绝大部分领域。

二、服务器功能设置 龙安视数安监控系统软件主界面功能介绍 软件界面功能可以分工作状态功能、云台控制功能和设置功能三大部份组成。 1、系统设置功能: 从左到右依次为:系统设置、录像回放、网络服务、现场拍照、音频开关、画面分格、 其它功能七个部份。 详细功能使用可参阅系统设置说明部分 2、用户登录:用户名admin 密码:1234 3、工作状态部份: 以不同色彩来表示各功能下的状态,每项功能页表都包括了全开和全停 按钮以方便用户使用。 1).系统时间显示: 2).预览开关:选中的通道显示为,未选中通道显示为 3).通道录像:为开启手动录像、关闭手动录像)。 4).报警状态:当有报警时对应的通道按钮会显示红色。 5).色彩调节:用户可根据现场实现环境来设置图像的亮度、对比度、 色度、饱和度进行调节。 4、云镜控制部份: 该功能区域应用于云台控制,包括了云台的基本功能以及高速球的巡航 功能。 光圈:左边圈形按钮是放小光圈功能,右边为放大光圈功能。 变焦:左右两个为缩放功能按钮。 变倍:左右两个为变倍功能按钮。 雨刷:左右两个为开关功能按钮。 四方向控制和巡航功能按钮:用于控制云台针对四个方向转动的功能按

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

JCQ基桩检测远程监控系统质监站使用说明书

JCQ基桩测试远程监管系统质量监督站软件 使用说明书 徐州市建筑工程研究所

目录 1.前言 (2) 2.质量监督站的管理功能 (3) 2.1单位资质的管理 (3) 2.1.1下级监督单位 (3) 2.1.2检测机构 (4) 2.2人员及设备信息的管理 (5) 2.2.1人员管理 (5) 2.2.2设备信息管理 (6) 2.3检测备案书的管理 (7) 2.3.1新建备案书 (8) 2.3.2审核 (8) 2.3.3监督登记 (8) 2.4检测数据的监督与统计 (8) 2.4.1当前及历史数据查看功能 (8) 2.4.2可疑及不合格数据管理功能 (10) 2.4.3数据的查询及统计功能 (10) 2.5系统用户的权限管理 (12)

1.前言 在我国经济建设的发展、住房制度的改革、基础建设投入的加大等因素的影响下,建筑行业近十年来迅猛发展,基桩检测市场供需量也急剧增长。为了承揽工程、获得利润及生存空间,各检测机构之间竟相压价、恶性竞争,使检测数据的真实性受到挑战,直接影响到建筑工程的质量。为了避免基桩检测市场产生混乱及检测机构恶性竞争,保证建筑工程的检测质量,徐州市建筑工程研究所根据多年生产基桩检测仪器的经验,结合全国检测管理部门及检测机构内部管理的要求,研制出基桩检测数据实时远程监管系统。 本系统通过GPRS网络及数据库和网络通讯等先进的信息技术,在管理机构建立一个覆盖全市(全省)范围的建设工程桩基检测监管网络,实现对本市(全省)范围的所有桩基测试集中统一数据采集、管理,桩基检测工作的自动化和网络化。用高效、准确、可靠的数据库管理取代以往松散、杂乱而易出错的人为管理,极大地提高桩基检测工作的效率以及业务和管理水平。 通过这套管理模式的推广应用,可以实现以下管理需求: (1)通过互联网终端将全市进行基桩检测技术服务的单位纳入一个统一的网络平台进行管理,达到企业管理信息化和集中化。 (2)对全市持证的基桩检测人员集中管理,避免非持证人员扰乱市场或持证人员到处兼职的情况出现。 (3)对各基桩检测机构的设备进行管理,避免检测机构间的恶意竞争,并对稳定基桩检测市场价格起到一定的作用。 (4)可以验证各基桩检测机构提供的检测数据是否符合实际检测情况、是否符合检测规范,是否存在人为修改行为。 (5)通过将工程验收与网上检测数据相结合,杜绝各种未经许可进行的检测活动,更加规范检测市场。 (6)可以对各基桩检测项目的档案留存规范统一。 采用本系统后,将为管理机关检查各基桩检测机构的工作提供极大的方便,对于各基桩检测机构的工作起到了有效的监督制约作用,同时也为各基桩检测机构加强内部管理提供了有力的技术支持。对维持基桩检测市场的稳定性、提升各检测机构的竞争力起到积极的促进作用。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

监控系统用户使用手册

目录 第一章系统概述…………………………………………. 第二章系统配置与安装…………………………………. 第三章系统使用说明……………………………………. 第一节启动SQL SERVER…………………………… 第二节进入系统………………………………………. 第三节主界面…………………………………………. 第四节实时监控………………………………………. 第五节信息查询………………………………………. 第六节报表统计………………………………………. 第七节系统管理………………………………………. 第四章技术支持………………………………………….

第一章系统概述 1、CNGMS加气站管理系统概述 CNGMS加气站管理系统是随着现代科技的发展,根据加气站的实际情况而开发的一套管理系统。该系统是智能化的售气管理系统,它采用先进的加气机前端控制和通讯技术,加之配有功能强大,数据安全准确的大型数据库及操作方便,界面友好的计算机管理系统,使得控制系统不仅具有在加气控制过程中的必备功能,还能解决许多一般CNG加气站在售气控制系统不能够数据采集、统计、查询和报表处理的问题,达到满足CNG站加气机与计算机终端硬件有效联机,结合完善的智能中央数据统计管理系统软件、配套IC卡,实行一车一卡或一车多卡,每车打印出加气信息参数,统计数据随调随查,每天每月每年信息保存量大、数据统计准确,使加气站的售气工作管理更加科学化、智能化,提高了CNG加气站的售气工作效率,为大规模多站联网奠定坚实的基础。 系统能时时记录下端机传来的数据,对下端机加气数据进行监控、处理、存储,并提供了多种查询、统计方式供用户使用,以便满足用户的各种不同要求; 这种配套使用非接触式IC卡的加气站管理系统也称为射频卡收费系统,它采用先进的非接触式IC卡技术、微处理器技术和图文并茂的WINDOWS界面, 使用当今世界上流行的RAD(Rapid Application Development)工具和大型数据库 SQL SERVER 开发。数据库具有先进的数据管理、优秀的安全机制和数据备份等功能。 2、CNGMS加气站管理系统主要功能 ●实时监控加气数据; ●能按班组、员工卡号、车型、消费方式、公司名、车牌号等多种方式进 行加气明细查询,如使用了非接触式IC卡的,还可以用卡号、卡型等进 行全面查询,并可打印等; ●数据统计功能,能根据查询结果进行售气量统计等等; ●数据备份功能; ●操作员管理,可靠的安全机制,包括操作权限、操作口令; ●对下端机进行时间、参数、总累等数据读取,并能设置下端机的单价、 时间和各种参数。 3、系统性能 (1)、时间精度为秒,数值精度到2或4位小数。 (2)、 10万多笔记录用户查询和统计最长不超过2分钟显示结果,视服务器和工作站性能有所出入。

机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统 规划方案

一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房环境动力监控介绍 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在: (1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。 (1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。 (2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、 OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。 (3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。 四、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而集中实时监控功能可解决此问题。 比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

MF设备远程监控与运行管理系统说明书

M F设备远程监控与运行管理系统说明书文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

MF3000 设备远程监控与运行管理系统 说 明 书 中国华电南京农网城网工程有限公司 2008 年 07月 08日

目录 一、公司简介 企业简介 中国华电南京农网城网工程有限公司依托华电集团总公司的雄厚实力和国电南京自动化股份有限公司的技术优势,在中低压变电站综合自动化系统,发电厂、厂用系统保护,电力故障录波系统,自动准同期装置,高频开关直流电源系统等方面进行技术研究、产品开发、工程技

术,并进行相关的技术咨询和技术服务。公司被国家经贸委推荐为第一批全国城乡电网建设与改造所须设备产品及生产企业。(国经贸电力[1988]844号) 公司具备强大的研发团队,与着名高校东南大学电气工程学院深度合作,以国际领先的技术和理念,开发出MF系列设备远程监控与运行管理系统及旋转设备故障综合在线检测仪,填补了国内空白。产品广泛应用于电力、煤炭、化工,钢铁,水泥等系统的各类异步电机上,深受用户的好评。 公司始终贯彻“诚信为本,客户至上,坚持创新,追求卓越”的价值理念。经过多年的发展积累,公司拥有一支高水平,资深的电力自动化技术人才队伍,结合着名高等学府先进的理论及强大的研发能力,竭诚为广大用户提供优质的产品和服务。 二、设备状态监测概述 当今企业追求效益最大化面临巨大的压力,在影响企业效益的关键环节中,对企业关键资产设备优化运行和合理的维护决策以实现资产效益最大化,显得尤其重要且较易实现,集成的状态监测应用信息化解决方案使这一目标变成现实。作为企业ERP/EAM体系中重要的控制环节,状态监测技术是综合了传感技术、机械、振动、电气、信息网络、模糊理论等多项技术,建立设备的运行状态数据仓,进行复杂的状态监测与故障诊断,达到可靠性维护与状态检修的目的。推行状态检修的直接效益有:①节省大量维修费用;②提高企业可用系数;③延长设备使用寿

远程抄表使用说明书-终端.

远程抄表监控系统 使用说明书(监控终端部分) 2006年5月

第一部分系统主要组成、原理及主要功能 一、系统组成和基本工作原理 如下图所示,本系统主要由监控中心和监控终端组成。该系统以GSM公用通信网络(短信)作为通信信道,可以对众多用户进行远程抄表、遥测和遥控,及时发现各种用电异常和窃电现象。 监控中心由安装《远程抄表监控系统》软件的微机和GSM通信单元组成,微机和GSM通信单元通过RS232通信串口连接; 监控终端为现场监控设备,通常安装于被监控的开关箱(柜),如下图所示。(电能表应尽量选择相同规格型号的多功能电能表) 路器状态、电压缺相状态、门禁等开关量;对断路器进行控制输出等。

二、术语及相关说明 1、最大需量: 在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。 2、设置参数: 针对终端而言,包括电表(测量点)数量,每块电表的序号、端口号、通信地址等信息 3、测量点基本参数: 电表的电压互感器倍率、电流互感器倍率、额定电压、额定电流、接线方式等参数。 4、状态量(开关量): 包括断路器状态、门禁状态,缺相状态等 5、模拟量: 电表测量的电压、电流、功率、功率因数等参数。 6、断相纪录: 指电表记录的断相时间、次数及相关信息。 7、电表状态: 包括电表状态字、电网状态字、编程时间次数、电池运行时间等。 8、上月信息: 具备电能冻结功能的电表在冻结日冻结的电表电能示值及最大需量相关数据。 9、反向数据: 电表连接,电流反向时计量的电能或者最大需量相关数据。

10、四象限无功电能: 无功电能正、反向各个象限分量计量的值。 11、通信速率: 终端和电表通信速率。 12、电表地址 终端和电表通信(RS-485)地址,同一终端连接的不同电表,地址应具备唯一性。 13、电能示值整数位: 电表电能示值的整数位数。 14、行政区代码: 监控系统所在地区的代码(见附录)。 15、终端地址: 中心和终端通信的地址。同一中心的不同终端,地址应具备唯一性。16、监控中心地址 监控中心地址,不同的监控中心应不同。 17、终端自动抄表日(日时分): 每月当日时间终端主动上传上月冻结电能示值,当前电能示值;每周一、四在此时刻主动上传当前电能示值。 三、监控终端主要功能 1、多功能电度表数据采集和上传(上传数据具体内容需电表支持) 监控终端通过RS485可以连接1~3块多功能电度表,采集多功能电能表相关数据(电能示值、最大需量、模拟量、设置量、开关量),通信协议符合

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

远程监控系统说明

关于山西四建集团公司 项目工地远程视频监控系统的说明 一、项目工地远程视频监控的概念和意义 所谓远程监控系统,即远程传输监控系统,可以通过标准电话线ADSL、宽带及ISDN 数据线或直接连接,它允许同时对多个场所进行监控并且能实现远程录像回放等功能。远程视频监控系统的实现,可以使得集团公司或有关分公司的多个有关授权终端,可以随时对所有在建项目进行远程的观察、检查和监督。是现代化集团企业节俭人力、物力和时间来实现监控项目的最有效手段之一。同时保证检查工作的直观和真实客观。 借助于远程视频监控系统,通过企业内部的信息网,实现对各个项目生产、运营情况的随时掌握,把生产运营状况同企业的经营管理及检查观摩等结合起来,从而实现提升企业的综合自动化管理水平;通过远程监控,各位管理者和技术人员无须花费差旅费用亲临现场、或恶劣的环境,就可以监视项目部现场生产运行状态及现场管理状况。各个远程监控终端利用的是办公计算机,所以既不用额外增加设备,也不影响正常的办公。 二、系统结构 系统结构分为三大部分:系统由前端设备、图像处理和远程传输、网络客户端三个部分组成。 1、前端设备

前端设备由摄像机、云台、解码器、防护罩、支架、报警探测器、拾音器等组成,功能上分别负责视频信号、音频信号和报警信号的采集; 2、远程传输 系统中的图像处理和传输,就是把前端设备采集到的音、视频信号和报警信号通过局域网或广域网传输到远程客户端,同时可以接收网络客户终端发送的云台控制信号和音频对讲信号等。远程视频监控系统,就是通过标准电话线、网络、移动宽带及ISDN数据线等方式连接internet网络,可到达全世界任何角落,并能够控制云台/镜头、存储视频监控图像。远程传输监控系统通过普通电话线路将各项目部在远方活动场景,传送到网络客户终端的电脑屏幕上,并具备语音对讲和报警等其他功能。 3、网络客户终端 网络客户终端是指需要进行网络远程监控的用户终端。它由计算机(普通办公计算机或笔记本电脑)和客户端软件等构成。客户终端主要负责图像显示、录像、回放和云台控制等功能。客户终端进行远程监控时,需要输入用户名和密码,进行身份验证,通过认证后即可实现远程监控。同时,还能实现远程的录像集中保存、抓拍等。 三、关于系统设备的选择 1、前端设备的选择 前端设备的选择主要是摄像机的选择,与远程传输的方式又密不可分。大致可以分为两种形式:

机房监控系统方案

机房设备与环境监控系统 设 计 方 案

1.项目概况 1.1.设计背景 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行、证券、电力、电信、海关、邮局、大型公司等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 正是为了解决上述问题,深圳共济公司成功地推出了“CM-Desk机房监控系统”,实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人值守”机房成为现实。 本着建立一个安全、实用、先进的机房监控网络的原则,在以下部分我们将结合机房的实际情况,对设计方案加以论述。 1.2. 用户需求 根据实际需求情况,现有博山中齐信息中心机房面积84平方米左右,需要实现对机房内的设备环境集中监控,机房所监控的智能设备或子系统主要包括:精密空调监控、UPS 监控、温湿度监测、漏水监测、消防、视频监控、入侵检测、门禁等。系统建立可以扩充的整体平台,能够实现子系统之间的联动,实现手机短信等报警,并且在满足现有需求的同时,可以方便地满足今后系统扩容的需求。

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

机房环境监控系统介绍

机房环境监控系统介绍 一、概述 机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、消防系统等)。 二、机房环境监控的项目和内容 1、配电系统 主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险

界限后进行报警。 2、UPS电源(包含直流电源) 通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。 3、空调设备 通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。 4、机房温湿度 在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。 5、漏水检测 漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。 6、烟雾报警 烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。 7、视频监控 机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频

机动车远程审验监控管理软件用户操作手册

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 机动车远程审验监控管理软件用户操作手册 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

艾斯泰克机动车远程审验监控管理软件V1.0 用户操作手册

目录 1.引言 (2) 1.1.目的 (2) 1.2.项目背景 (2) 1.3.参考资料 (2) 2.系统概述 (3) 3.运行环境 (3) 3.1.监控中心端 (3) 3.2.主要业务操作流程 (4) 4.使用说明 (5) 4.1.艾斯泰克机动车远程审验监控管理软件-监控中心端 (5)

1. 引言 1.1. 目的 本使用手册的编写是为了使用户可以对《艾斯泰克机动车远程审验监控管理软件》有一个较全面和整体的了解,并指导用户操作和使用此系统。 1.2. 项目背景 原机动车辆年审模式是依托交警部门往各检测站派驻现场民警进行车辆现场审验实现的。随着经济快速发展,各地机动车以每年20%以上的速度增加,同时考虑到检测站监管、警员警务管理等需要,对驻点检测线的民警数量需求越来越多,车管所现有人员已经远远不能满足工作的需要,旧的机动车辆年审业务流程已不适应当前的工作要求。 根据社会管理创新工作的要求,针对公安部下发的“对安检机构实施数据、视频监管”规定,为进一步推进公安交通科技信息化建设进程, 创建和谐警民关系,提升公安交通管理工作的整体水平,同时为配合公安部102号令的实施和国家机动车安全技术检测标准GB-21861要求,适应机动车检测站日益社会化的趋势,进一步规范业务办理流程,根据科学建警和便民利民的原则,需开发新的机动车辆年审模式,即在车管所建立机动车检测监控中心,通过《艾斯泰克机动车远程审验监控管理软件》对机动车检测站的机动车安全技术检验进行监控、系统自动判定、标志审核,以抽查的形式,以达到科学化和高效管理。 1.3. 参考资料 ?GB8566-88 《计算机软件开发规范》 ?GB8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》 ?GB9385-88 《计算机软件需求说明编制指南》 ?GB9386-88 《计算机软件测试文件编制规范》 ?GB/T12504-90 《计算机软件质量保证计划规范》 ?GB/T12505-90《计算机软件配置管理计划规范》 ?国务院第405号令《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

机房一体化监控主机方案

机房一体化监控主机解决方案 一、概述 近年来,随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高,人们生活不再仅仅局限于传统的衣、食、住、行,对周围的居住环境及环境安全越来越重视,安全技术防X作为保护人民生命和财产的重要工具也越来越被广大消费者所重视。在银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经得到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防X系统最基本、最重要的子系统,得到了最为广泛的应用。采用闭路监控与出入口门禁控制为主的多种技术防X结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。 数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 二、系统设计原则、依据1 设计原则根据机房的总体结构和布局图来设计,前端设计采用高清晰度彩色摄像机,视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,保证视频信号和控制信号的准确传输;监控录像系统采用数字化硬盘录像系统,可以实现循环录像,并方便检索回放。 a、先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。 b、可靠性: 系统最重要的就是可靠性,系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的,因此系统必须可靠地、能连续地运行,系统设计时在成本接受的条件下,从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求,使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时,影响面也要尽可能小。 c、安全性:对于安全防X系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。

机房环境监控系统操作手册(DOC)

机房环境集中监控系统 吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录 1. 系统概述 (3) 2. 系统构成描述 (3) 3. 功能描述 (5) 3.1.水浸告警与监测 (5) 3.2.UPS电源系统告警与监测 (6) 3.3.空调设备的控制与监测 (8) 3.4.温度监测 (8) 3.5.湿度监测 (9) 3.6.图象监控 (9) 3.7.及时通知 (9) 4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述 随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。 本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。 由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。 主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。 采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。 监控工作站: 操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。 机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统 设计方案 二〇一三年七月

目录厂家简介3 第1章方案概述4 1.1前言4 1.2工程概况4 1.3项目状况4 1.4监控对象错误!未定义书签。 1.5建设目标5 第2章技术方案优点5 2.1先进的系统设计5 2.2统一的软件、硬件、配件平台6 2.3先进的软件技术6 2.4全开放模式6 2.5优异的“防误报警”智能逻辑技术6 2.6优异的网络性能,带宽要求低6 2.7特有的系统快速恢复设计6 2.8优异的扩容能力7 2.9优异的分布式部署能力7 2.10高可靠嵌入式设备7 2.10.1 工业级嵌入式监控主机7 2.10.2 双网卡7 2.10.3 高集成7 2.10.4 无风扇,无硬盘、低功耗7 2.10.5 系统独立性好,实施风险低8 第3章系统设计方案8 3.1系统网络拓扑8 3.2软件部署9 3.3集中监控管理系统运行支撑平台要求10 3.3.1 硬件平台10 3.3.2 运行平台10 3.4IMCP综合监控管理平台功能模块介绍10 3.4.1 全功能组态平台10 3.4.2 电子地图功能13

3.4.3 权限管理14 3.4.4 告警管理14 3.4.5 日志管理15 3.4.6 报表及统计分析16 3.4.7 数据存储17 3.4.8 数据管理17 3.4.9 系统维护18 3.4.10 双机热备19 3.4.11 运维管理19 3.5各监控子系统功能介绍20 3.5.1 配电柜监测子系统20 3.5.2 配电开关监测21 3.5.3 UPS监测22 3.5.4 精密空调监测23 3.5.5 漏水监测(区域式)24 3.5.6 温湿度监测25 3.5.7 门禁监控25 3.5.8 视频监控26 3.6硬件产品介绍27 3.6.1 ZHT-NMS2056S动力环境监控主机27 3.6.2 三相智能电量仪30 3.6.3 市电&开关监测模块31 3.6.4 区域式泄漏检测控制器31 3.6.5 数字型温湿度传感器32 3.6.6 门禁控制主机32 3.6.7 红外半球彩色摄像机33 3.6.8 高清硬盘录像机35

监控系统使用说明书

监控系统使用说明书 系统稳定运行的先决条件 保证系统各组成部分----前段摄像机,后端硬盘录像机、监视器有稳定的UPS电源支持,系统后端设备处于通风干燥的无振动环境中。 系统的基本操作指南 开机 插上电源后,设备前面板的【POWER】指示灯如果是“灭”的,请打开设备后面板的电源开关,如果【POWER】指示灯呈“红色”,轻按【POWER】按钮,设备开始启动。 预览 设备启动后自动进入预览画面。 使用预览快捷键【预览】可以对预览画面方式(多画面分割)进行快速切换。 使用预览快捷键【预览】可以从菜单操作模式快速切换到预览画面。 操作密码 是否启用操作密码在“本地显示”菜单项内确定(默认:启用,通过前面板【编辑】键切换)。 操作密码允许使用数字键、大写英文字母、小写英文字母,且区分大小写英文字母,口令长度为8位。 操作密码与用户名具有对应关系,设备默认的用户名为“admin”(管理员),默认的操作密码为“12345”。您可以修改该密码,进入“用户管理”菜单项。

当启用口令后,使用【主菜单】快捷键从预览画面切换到菜单操作界面时,会出现输入用户名与密码的提示对话框。 当用户名或密码输入错误,硬盘录像机会产生告警提示音,连续3次输入错误,系统告警并返回预览界面。 【操作提示】 输入用户名或密码时,注意输入法切换键【输入法】、【编辑】除了具有切换“?”、“×”状态以外,在字符编辑状态下,还能删除光标前的字符。 云台控制 通过前面板【云台控制】键可直接进入云台控制界面。 输入要控制的通道号,出现需要控制的云台、镜头等所在画面,通过“前面板”按键,您可以进行如下控制操作: ●控制云台:通过【方向键】可以对云台进行方向控制。 ●控制镜头:通过【编辑】键、【云台控制】键可以对光圈进行控制;通过【输入法】、【多 画面】键可以对焦距进行控制;通过【系统信息】与【对讲】键可以对镜头进行变焦控制。 【退出】键可以结束调节。

相关文档
相关文档 最新文档