一、填空题

1、变频器所采用的制动方式一般有直流制动、能耗制动、回馈制动等几种。

2、通用变频器按控制方式分为U/f控制、转差频率控制、矢量控制三类。

3、变频器输出侧不允许接电容器,也不允许接电容式单相电动机。

4、PLC在一个扫描周期的工作过程分为自诊断、与编程器通讯、读

入现场信号、执行用户程序、输出结果五个阶段。

5、PLC的应用程序的表达方式分为梯形图、指令表、逻辑功能

图、高级语言四种:

6、PLC的工作原理是周期循环扫描,基本分为三个阶段进行,即输

入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。

7、一台通用的PLC一般由CPU 、存储器、输入/输出组件、编程器及电源几部分组成。

8、变频器的运行控制键REV和FWD中文的意思分别代表反转和正转。

9、机械技术是机电一体化的基础。

10、在计算机与信息处理技术中,计算机是实现信息处理的工具。

11、系统技术是从全面的角度和系统的目的出发,以整体的概念组织应用各种相关技术。

12、自动控制技术的内容广泛,它包括高精度定位、自适应、自诊断、校正、补偿、再现、检索等控制。

13、传感与检测是系统的感受器官,是将被侧量的信号变换成系统可以识别的,具有确定对应关系的有用信号。

14、伺服传动是由计算机通过界面与电动、气动、液压等类型的传动装置连接,从而实现各种运动的技术。

15、现有的柔性制造系统大致分专用型、监视型和随机任务型3种类型。

16、示波器中水平扫描信号发生器产生的是_锯齿波。

17.操作晶体图示仪时,特别注意功耗电压、接替选择及_峰值范围_选择开关。

18.数控系统的控制对象是_伺服驱动装置_。

19. 触电者_有心跳无呼吸_时,应进行人工呼吸。

20、伺服系统的作用是接受来自数控装置(CNC)的指令信号,经 _放大转换_、驱动机床执行元件随 _脉冲指令_运动,并保证动作的快速和准确。

21、在自动控制系统中,输出量能够以一定准确度跟随输入

量的变化而变化的系统称之为 _伺服系统_。

22、伺服驱动装置通过驱动主轴和_进给_来实现机床运动。

23、_两相触电_是最危险的触电形式。

24、在电气线路维护检修中要遵循_倒合闸_操作。

25、整流变压器一次电压应与_交流电流_电压相等。

26、整流变压器二次侧的交流电压,交流电流与_整流方式_

有关。

27、控制变压器一、二、次电压应符合交流电源电压、_控

制电路_和辅助电路电压的要求。

28、熔断器选用时应根据_使用环境_和_负载性质_选合适类

型的熔断器。

29、熔断器的额定电压必须_大于或等于_线路的额定电压。

30、熔断器的分断能力应大于电路中可能出现的_最大短路_

电流。

31、照明和电热线路应使熔断体的额定电流稍大于所有负载

的_额定电流之和。

32、单台电动机线路应使熔体的额定电流不小于_1.5~2.5_

倍电动机的额定电流。

33、如果电动机的容量较大,而实际负载又小时,熔体额定

电流可_适当选小些_。

34、熔断器安装时应注意,插入式熔断器应_垂直安装_。

35、对于短时工作制的电动机,_可不用_热继电器来进行过

载保护。

36、接触器选用时,根据_被控制电动机_或_负载电流_的类

型选择相应的接触器类型。

37、控制电阻性负载的接触器主触头的额定电流应_等于_负

载的工作电流。

38、接触器使用在频繁起动、制动的场合时,可选用_大一

个等级_的交流接触器。

39、电气测量的基本方法有(直接测量)、(间接测量)、(组合测量)。

40、直接测量方法,按照度量其是否参与,又可分为直读法和比较法,

比较法又分为(插值法)、(零值法)、(替代法)和(重合法)。

41、非电量的电测法是用(电测技术)对(非电量)测量。

42、非电量系统主要由(传感器)、(测量电路)、(信息处理)及(显

示装置)组成。

43、根据(被测量)与(其它量)的(函数)关系,先测得其它量,

然后通过(计算)间接求得被测量。

44、传感器可将(接收)的(信号)一般变成(电信号)。

45、从传递信号连续性的观点来看,信号的表示方法分为(模拟信号)、

(开关信号)、(数字信号)和(调制信号)。

46、模拟信号在(时间)上是(连续)的,通常采用(模拟)或(电

子计算装置)来对这种信号进行处理。

47、数字信号是以(离散形式)表现出来的,这种离散信号的(幅值)

是用按一定(编码规律)的组合。

48、数字式仪表中基本克服了(视觉误差),故准确度高。

49、仪表的误差是(指示值)与被测量(实际值)之间的差异。

50、仪表的误差分为(基本误差)和(附加误差)两类。

51、基本误差包括,仪表在正常的工作条件下,由于(制造工艺限制),

(仪表本身所固有)的误差。

52、附加误差是指,(仪表离开正常的工作条件时)而引起的误差。

53、误差常用(绝对误差)、(相对误差)和(引用误差)表示。

54、仪表在非正常工作条件下,除具有(基本误差)外,还有(附加

误差)。

二、判断题

1.(×)变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变

器、斩波器。

2.(×)变频器与电动机之间一般需要接入接触器。

3.(× )晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装

置。

4.(× )变频器的输出不允许接电感。

5.(√)配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。

6.(√ )确立正确的人生观是职业道德修养的前提。

7.(√)职业道德是促使人们遵守职业纪律的思想基础。

8.(×)液压系统中压力控制阀不属于顺序阀。

9.(√)电气控制电路应最大限度满足机械设备加工工艺的要

求是电路设计的原则之一。

10.(×)计算机辅助管理不属于计算机集成制造系统的功能。

11.(√)指导操作的目的是使学员的动手能力不断增强和提

高,熟练掌握操作技能。

12.(×)ISO9001~ISO9003是质量模式标准,用于内部的质

量标准。

13.(√)识读电气图的主电路时,通常从设备开始,经控制元

件,顺次往电源看。

14.(√)选择熔断器的类型应根据负载保护特性的短路电流大

小及安装条件来选择。

15.(√)控制电路设计应力求简化,减少电器的触头,提高可

靠性。

16.(×)断路器的热脱扣整定电流应等于2倍的所控制电动机

的额定电流。

17.(×)螺旋式熔断器电源线应接在螺旋壳的上接线座上,负

载线应接在瓷底座的下接线座上。

18.(√)当电磁制动装置动作频率超过300次/h时,制动电

磁铁应选用直流电磁铁。

19.(√)在进行技能操作指导过程中,不能忽视对学员的安全

教育。

20.(√)对用于频繁启动场合的接触器应选用直流励磁的方

式。

21.(×)变频器的中间直流环节的储能元件用于完成对逆变器

的开关控制。

22.(√)电子测量装置常用的抗干扰技术措施有接地、屏蔽、

滤波三种。

23.(√)为防止长线传输中的干扰,一般采用交叉走线的方法。

24.(×)液压系统的工作油压决定于油泵。

25.(√)数字信号也可称之为离散信号。

26.(√)爱岗敬业、忠于职守是职业道德所涵盖的基本内容之

一。

27.(√)分析液压系统故障的方法及思路类似于分析电气控制

系统故障。

28.(×)液压系统中,液压缸、液压马达都属于动力元件。

29.(×)空气断路器的长延时脱扣用于线路的短路保护。

精品

30.(×)在小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动

作,断路器跳闸。

31.(√)数字信号输入接口,可以使变频器根椐数控设备或

PLC输出的数字信号指令来进行工作。

32.(×)三相异步电动机启动瞬间转速为零,转差率也为零。

33.(×)交流负载应选用交流接触器,直流负载必须选用直流

接触器。

34.(×)熔体额定电压的选择应根据负载性质选择。

35.熔断器的额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流。

36.(×)熔断器安装时,应将插入式熔断器垂直安装,螺旋式

熔断器的负载线应接在瓷底座的下接线座上,电源线应接在螺

旋壳的上接线座上。

37.(√)断路器的额定电流应大于或等于线路的实际工作电

流。

38.(√)热脱扣器的整定电流应等于所控制电动机或其主负载

的额定电流。

39.(√)用于照明及热负荷控制的负荷开关,其额定电流应不

小于所有负载额定电流之和。

40.(×)热继电器的额定电流应按电动机额定电流的2至3

倍选取。

41.(×)接触器主触头额定电压应大于或等于其控制回路的额

定电压。

42.(×)整流变压器的容量要根据其二次侧交流电压和交流电

流大小来确定。

43.(√)整流变压器的作用是将电网电压变换成整流器一次侧

所需的交流电压。

44.(√)由于电网电压波动带来的干扰是属于系统外部干扰。

45.(×)在空间磁场中,电路之间的互感耦合为公共阻抗耦合。

46.(√)静电耦合通常是指干扰改善通过分布电容经行传递。

47.(×)干扰的作用形式有并模干扰和串模干扰两种。

48.(√)动力线路、电动机、继电器产生的干扰术语磁场耦合

干扰。

49.(√)屏蔽按照其干扰场的性质不同可分为电场屏蔽、磁场

屏蔽和电磁场屏蔽。

50.(√)电场屏蔽室抑制噪声源和敏感设备之间由于存在电场

耦合而产生的干扰。51.(×)电场屏蔽的屏蔽体的结构完整性与其屏蔽效果无直接

影响。

52.(√)同轴电缆按其结构来说既可以抑制电场干扰又可以抑

制磁场干扰。

53.(√)隔离是指把干扰源与接收系统隔离开来,使有用信号

正常传输,而干扰耦合通道被切断以达到抑制干扰的目的。

54.(√)隔离变压器的作用是用来阻断交流信号中的直流干扰

和制止低频干扰信号的强度。

55.(×)隔离变压器并不能把各种模拟负载和数字信号源隔离

开来。

56.(×)电源滤波器可以阻止电网中的噪声进入设备,但抑制

不了设备产生的噪声污染电网。

57.(×)对于交流继电器、接触器、电磁阀等线圈,通常采用

并联二极管的方式来吸收其瞬态干扰。

58.(×)对于直流继电器线圈,通常采用并联RC灭弧器的方

式来抑制其瞬态干扰。

59.(√)直流接地点和交流接地点要分开设置,模拟电路的接

地和数字电路的接地也应分离。

60.(√)采用隔离变压器和电源变压器的屏蔽层可以消除

20kHz以下的干扰。

61.(√)采用压敏电阻和低通滤波器可以使频率范围在

20kHz~100MHz之间的干扰大大衰减。

62.(×)电场屏蔽主要靠屏蔽壳体上感生的涡流所产生的反磁

场起排斥原磁场的作用。

63.(√)隔离变压器用来阻断交流信号中的直流干扰和抑制低

频干扰信号的强度。

64.(√)浮地是利用屏蔽的方法使信号的“模拟地”浮空,从

而达到抑制共模干扰的目的。

65.(√)由于布线不当,信号环路面积较大引起数字信号波形

振荡,可采取串联电阻或插入一低通滤波器来抑制。

66.(×)光电编码器、光栅尺等输出信号在接收电路端并联电

容器可以有效抑制低频干扰。

67.(×)STP双绞线是非屏蔽双绞线。

68.(√)技师论文答辩并不是衡量学员编写论文和学习质量的

重要手段。

69.(√)要实现对一个结构复杂、控制动作复杂的机械设备进

行有序、安全、准确的控制,并使它正常运行,在现阶段,一

定是配置一个复杂的电气控制系统。

70.(√)在电气测绘中,我们在进行原理图绘制工作时,一般

应以主要控制电路为切入点进行展开。

71、( ∨)无源逆变是将直流电变换为某一频率或可变频率的交流电

供给负载使用。

72、( ∨)电流型逆变器抑制过电流能力比电压型逆变器强,适用于

经常要求启动、制动与反转的拖动装置。

73、( ∨)在常见的国产晶闸管中频电源中,逆变器晶闸管大多采用

负载谐振式的换相方式。

74、( ∨)变频调速时,若保持电动机定子供电电压不变,仅改变其

频率进行变频调速,将引起磁通地变化,出现励磁不足或励

磁过强的现象。

75、( ×)交-交变频是把工频交流电整流为直流电,然后再由直流

电逆变为所需频率的交流电。

76、( ∨)正弦波脉宽调制(SPWM)是指参考信号为正弦波的脉冲

宽度调制方式。

77、( ×)在单极性的SPWM调制方式中,参考信号为单极性信号

而载波信号为双极性三角波。

78、( ∨)在SPWM调制方式的逆变器中,只要改变参考信号正弦

波的幅值,就可以调节逆变器输出交流电压的大小。

79、( ×)能用数字式仪测量变频器输出电压。

80、( ∨)不能在变频器的输出端加电容器来改善功率因数。

81、( ×)用电抗器来改善变频器输入侧的功率因数。

82、( ×)交-交变频调速的调速范围很宽。

83、( ×)PLC的存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器两大

类。前者一般采用RAM芯片,而后者则采用ROM芯片。

84、( ×)当PLC控制系统的电源掉电时,状态继电器复位。

85、( ×)PLC系统中,所有寄存器都具有掉电保持功能。

86、( ∨)不能用循环指令扩展定时器的定时时间。

87.(×)机电一体化就是机械技术与电子技术的简单迭加。

88.(×)电子技术是机电一体化的基础。

89.(√)柔性化是指只需改变软件或程序,即可达到所需要

求。

90.(√)柔性生产生产系统具有良好的柔性,但是,这并不

意味着一条FMS就能生产各类产品。

91.(√)自动控制技术的内容广泛,它包括高精度定位、自

适应、自诊断、校正、补偿、再现、检索等控制。

92.(×)传感与检测是系统的感受器官,它将被侧量的信号

变换成有用的模拟信号。

93.(√)机电一体化既包含了高新技术,又包含了传统技术,

是多学科领域综合交叉的技术密集型系统工程。

94.(×)安全用具和防护用具可以代替一般用具使用。

95.(√)重复接地的作用是:降低漏电设备外壳的对地电压,减轻

零线断线时的危险。

96.(×)高压设备发生接地故障时,为预防跨步电压,室内不得接

近8m以内,并应穿绝缘靴。

97.(×)要想比较两个电压的频率和相位,只能选用双线示

波器,单线示波器不能胜任。

98.(√)使用JT-1型晶体管图示仪,当阶梯选择开关置于“毫安/

级”位置时,阶梯信号不会通过串联电阻,因此没有必要选择串联电

阻的大小。

99.(√)选择熔断器的类型应根据负载保护特性的短路电流大小及

安装条件来选择。

100.(√)制动电磁铁取电应遵循就近、容易、方便的原则。

101.(×)送入示波器的信号经Y轴放大器放大后,加到示

波器控制栅极,使电子束按输入信号的规律变化,从而得到

了代表输入信号变化规律的波形。

102.(×)示波器的Y轴增幅钮与Y轴衰减都能改变输出波

形的幅度,故两者可以相互代用。

103.(√)示波器衰减电路的作用是将输入信号变换为适当

的量值后再加到放大电路上,目的是为了扩展示波器的幅度

测量范围。

104.(√)操作晶体管图示仪时,应特别注意功耗电阻、阶

梯选择及峰值范围选择开关置位,它们是导致管子损坏的主

要原因。

精品

105.(√)示波器Y轴放大器的通频带越宽,则输出脉冲波形的失真度越小,Y轴放大器的灵敏度超高,则可观测的最小信号值越小。

106.(√)晶体管图示仪是测量晶体管的专用仪器,对晶体管的参数既可定性测量又可定量测量。

107.(×)晶体管晶体管图示仪用完后,只要将集电极扫描峰压范围置于0~20V就行了。

108.(×)只要示波器或晶体管图示仪正常,电源电压也正常,则通电后可立即投入使用。

109.(×)电子示波器只能显示被测信号的波形而不能用来测量被测信号的大小。

110.(×)执行改变示波器亮(辉)度操作后,一般不须重调聚焦。

111.(√)示波器的外壳与被测信号电压应有公共的接地点。同时,尽量使用探头测量的是为了防止引入干扰。

112.(√)伺服系统包括伺服控制线路、功率放大线路、伺服电动机、机械传动机构和执行机构等,其主要功能是将数控装置产生的插补脉冲信号转换成机床执行机构的运动。113、熔断器选用时应根据使用环境负载性质选合适类型的熔断器。√

114、(×)熔断器的额定电压必须大于线路的额定电压。115、(√)熔断器的分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。

116、(√)照明和电热线路应使熔断体的额定电流稍大于所有负载的额定电流之和。

117、(√)单台电动机线路应使熔体的额定电流不小于1.5~2.5倍电动机的额定电流。

118、(×)如果电动机的容量较大,而实际负载又小时,熔体额定电流不能选小些。

119、(√)熔断器安装时应注意,插入式熔断器应垂直安装。

120、(√)对于短时工作制的电动机,可不用热继电器来进行过载保护。

121、(√)接触器选用时,根据被控制电动机、负载电流的类型选择相应的接触器类型。

122、(×)控制电阻性负载的接触器主触头的额定电流应大于负载的工作电流。

123、(×)接触器使用在频繁起动、制动的场合时,可选

用同等级的交流接触器。

三、选择题

1.热继电器的热元件整定电流I RN=(A )I N。

A、0.95~1.05

B、1~2

C、0.8~

D、1~

2.当变频器在配电变压器容量大于500KVA,且变压器容量大于变频

器容量(D )倍以上时,需要在变频器输入侧加装交流电抗器。

A、2

B、4

C、8

D、10

3. 变频器与电动机之间一般(B )接入接触器。

A、允许

B、不允许

C、需要

D、不需要

4. 电子测量装置电源变压器采用三层屏蔽防护,一次侧屏蔽层应与

(B )相连。

A、装置的金属外壳

B、大地

C、装置内的防护地

D、中性线

5.电气控制电路设计原则不包含(D )

A、正确连接电器的接点

B、控制电路中避免出现寄生电路

C、设计的电路应避免控制条件的多重性

D、控制电路中必须采用中

间继电器

6. 电气控制原理图设计对于每一部分的设计总是按(A )顺序进行。

A、主电路——控制电路——联锁与保护——总体检查

B、控制电路——主电路——联锁与保护——总体检查

C、主电路——联锁与保护——控制电路——总体检查

D、联锁与保护——控制电路——主电路——总体检查

7. 培训讲义的编写应首先明确培训对象的等级、内容、(D )和要

求。

A、教材

B、时间

C、方法

D、目标

8. (C )是富有直观性的教学形式。

A、现场讲授法

B、课堂教学法

C、示范操作法

D、指导操

作法

9.精益生产的主要做法是准时代生产,它力图通过(C )来达到

降低生产成本的目的。

A、尽善尽美

B、以人为中心

C、彻底排除浪费

D、消除影响工作

的“松弛点”

10. 全面质量管理是由企业全体人员参加的,用全面工作质量去保证

经营全过程质量的管理活动,核心是强调(D )。

A、质量

B、工作效率

C、人的素质

D、人的工作质量

11. ISO9000族标准不包括(D )。

A、质量术语标准

B、质量技术标准

C、ISO9000人的素质

D、

ISO14000

12. 维修电工班组完成一个阶段的质量活动课题后,所写成果报告应

包括课题活动的()的全部内容、已经达到的质量水平、目前存在的

问题和今后的打算。

A、计划—实施—检查—总结

B、计划—检查—实施—总结

C、计划—实施—总结—检查

D、实施—计划—检查—总结

13. 企业技术管理的内容不包括(D )。

A、技术开发

B、新产品开发

C、价值工程

D、生产计划

14.加强协作是(D )职业道德规范的基本要求

A、遵纪守法

B、办事公道

C、勤劳节俭

D、团结互助

15. 通过( D ),能使学员的动手能力不断增强和提高,从而熟练掌握操

作技能。

A、示范操作

B、安全教育

C、现场技术指导

D、指导操

16. ( D )不属于职业道德的内容。

A、职业道德意识

B、职业道德行为规范

C、职业守则

D、职业特点

17. 基本液压传动系统由(B )部分组成。

A、2

B、4

C、3

D、5

18. 指导操作可以采取集中指导的方法,也可采取(D )的方法。

A、独立操作

B、讲评

C、巡视指导

D、个别指导

19. ISO9000族标准包含质量术语标准(ISO8402)、质量技术标准(指

南ISO10000)及ISO9000系列标准(ISO9000~ISO9004),其中(B )

是支持性标准,是质量保证要求的实施指南。

A、ISO10000

B、ISO9000-1

C、ISO9000~ISO9003

D、ISO9000-4

20. 理论培训一般采用(D )的方式进行。

A、现场

B、巡回辅导

C、直观操作

D、课堂教学

21.电气控制电路设计应最大限度地满足(D )的需要。

A、电压

B、电流

C、功率

D、机械设备加工工艺。

22.变频器的输出不允许接(C )。

A、纯电阻

B、电感

C、电容器

D、电动机

23.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用(A )传动方式。

A、齿轮

B、皮带

C、链

D、蜗轮蜗杆

24.用电设备最理想的工作电压就是它的( C )

A、允许电压

B、电源电压

C、额定电压

D、最低电压

25.变频器在故障跳闸后,要使其恢复正常状态应先按( C )键。

A、MOD

B、PRG

C、RESET

D、RUN

26.变频器的功能预置必须在(A )方式下进行。

A、编程模式

B、输入模式

C、暂停模式

D、输出模式

27.开发(D )的交流电动机控制技术,已成为国内传动界非常关

注的课题。

A、中频调速

B、高频调速

C、矢量控制

D、无速度传感

28.测温仪由两部分构成,即( A )部分及主机部分。

A、探头

B、热电偶

C、热敏电阻

D、传感器

29.( B )是一种生产现场物流控制系统。

A、生产同步化

B、看板管理

C、质量管理

D、生产均衡化

30.测量电感大小时,应选用(C )。

A、直流单臂电桥

B、直流双臂电桥

C、交流电桥

D、万用表

31.两个轴的中心距离较大时,一般选用(B )传动方式。

A、齿轮

B、皮带

C、定传动比

D、蜗轮蜗杆

32.社会主义职业道德的基本原则是(C )。

A、共产主义

B、集团主义

C、集体主义

D、全心全意为人

民服务

33.在设计控制电路时,应避免出现(C )电路。

A、屏蔽

B、干扰

C、寄生

D、反馈

34. 电磁辐射污染的控制主要是指场源的控制与(B )的控制两个方

面。

A、屏蔽

B、电磁能量传播

C、噪声

D、途径

35. 高性能的高压变频调速装置主电路采用IGBT实现了(C )技术,

代表了高压变频调速装置未来的发展趋势。

A、PEM

B、GTR

C、PWM

D、IGBT

36.培训讲义的内容应由浅入深,并有(C )和系统性。

精品

A、先进性

B、趣味性

C、条理性

D、明确性

37.计算机集成制造系统包含的内容为:计算机辅助设计、计算机辅助制造,(D )和计算机辅助管理。

A、计算机辅助程序

B、计算机辅助工艺

C、计算机辅助运行

D、计算机辅助绘图

38. 屏蔽是控制电磁能量传播的手段。当场源位于屏蔽体之外用来防止外部场源对内的影响的屏蔽称之为(B )。

A、主动场屏蔽

B、被动场屏蔽

C、磁屏蔽

D、防护

39. 目前,无速度传感器调节系统的调节精度和范围(C )有速度传感器的矢量控制系统。

A、优于

B、高于

C、低于

D、等同于

40. 质量管理活动方案的内容包括制定该方案的(A )、准备采取的措施、要达到的目的、完成日期、主要负责人等。

A、主要原因

B、人数

C、原则

D、要求

41. ISO9000族标准与TQC的差别在于:ISO9000族标准是从(B )立场上所规定的质量保证。

A、设计者

B、采购者

C、供应者

D、操作者

42. 准时代生产方式企业的经营目标是(C )。

A、安全

B、质量

C、利润

D、环保

43. 液压系统中调速阀属于(C )。

A、方向控制阀

B、压力控制阀

C、流量控制阀

D、安全阀

44. 油缸产生爬行现象,可能由于(D )。

A、系统泄露油压降低

B、溢流阀失效

C、滤油器堵塞

D、空气渗入油缸

45. 精益生产方式的主要做法是实行(A )。

A、准时化生产

B、自动化生产

C、全员参与

D、现场管理

46. JIT的基本方法是(D )。

A、自动化生产

B、全员参与

C、尽善尽美

D、适时适应生产

47. MRPⅡ(制造资源计划)系统中的微观核心部分是(B )。

A、主生产计划MPS

B、物料需求计划MRP

C、生产进度计划OS

D、能力需求计划CRP

48. CIMS着重解决产品设计和经营管理中的(B )。

A、计算机网络技术

B、系统信息集成

C、计算机接口技术

D、计算机辅助制造系统

49. CIMS(计算机集成制造系统)系统中控制机器的运行、处理产品制造数据的部分为(B )。A、计算机辅助设计CAD B、计算机辅助制造CAM C、计算机辅

助工艺计划CAPP D、计算机辅助管理MIS

50.企业技术管理的内容,不包括(D )。

A、技术开发

B、新产品开发

C、价值工程

D、生产计划

51.液压系统中油缸属于(B )元件。

A、动力元件

B、执行元件

C、控制元件

D、辅助元件

52.液压系统中使用流量阀必须使用(C )。

A、单向阀

B、顺序阀

C、溢流阀

D、减压阀

53.通过(D )使学员的动手能力不断增强和提高,熟练掌握操作

技能。

A、示范操作技能

B、安全教育

C、现场技术指导

D、指导操

54.ISO1400系列标准是国际标准化组织于1996年7月公布的有关

(D )的系列标准,是继ISO9000族标准之后的又一大重大的国际

标准。

A、经济管理

B、认证管理

C、环境管理

D、质量管理

55.应用ISO9000族标准,建立质量体系的步骤包括选择质量保证模

式、(B )、鉴定合同,对合同草案的评审及供方建立质量体系。

A、合同格式

B、合同前的评价

C、合同制定

D、合同的内

56.具体指导操作的过程中,应采取集中指导的方法,也可采取个别

指导的方法,并要做到“(D )”。

A、示范效应

B、从严要求

C、三勤

D、五勤

57.PLC的工作过程需要三个阶段:输入采样阶段、(C )阶段和

输出刷新阶段。

A、编程处理

B、图像处理

C、程序处理

D、数据处理

58.设计继电器—接触器式控制系统的主电路后,应设计满足各电动

机运转功能和与工作状态相对应的(B )。

A、信号电路

B、控制电路

C、照明电路

D、执行电路

59.电气设计时,在线路中采用小容量继电器的触点控制大容量接触

器的线圈时,要计算继电器触点断开和接通容量是否满足需要,若不

满足则必须加(C )。

A、接触器

B、热继电器

C、中间继电器

D、欠流继电器

60.下列选项中,哪种方法不能解决变频器输入侧的干扰问题(B )。

A、输入侧加装交流电抗器

B、控制回路配线采用屏蔽双绞线

C、直流侧加装平波电抗器

D、在补偿电容器前串联电抗器

61.变频器中(D )用于直流环节和电动机间的无功功率交换。

A、控制电路

B、逆变器

C、整流器

D、储能元件

62.非来自系统内部的干扰为(B )。

A、系统的软件干扰

B、电磁辐射

C、分布电容

63.属于系统内部干扰的现象为(C )。

A、电网电压的波动

B、大型用电设备的起停

C、多点接地

64.在电路输入端相对公共接地点同时出现的干扰等于(C )。

A、串模干扰

B、接地干扰

C、共模干扰

65.自动化控制系统中,所采用的计算机接口盘属于(C )方式。

A、变压器隔离

B、光电隔离

C、继电器隔离

66.感性负载两端可采用并联(C )等吸收回路来抑制瞬态噪声。

A、电阻

B、压敏电阻

C、电容

D、稳压二极管

67.对变化缓慢的模拟信号可以采用(A )抑制干扰。

A、RC低通滤波

B、铁氧体磁环

C、并联终端电阻

D、电路端

并联电容

68.下列说法错误的是(C )。

A、按需屏蔽的干扰场的性质不同,可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电

磁场屏蔽

B、隔离是指把干扰源与接收系统隔离开来,使有用信号正常传输

C、接地不是抗干扰的措施,是保护措施

D、滤波技术用来抑制沿导线传输的传导干扰,主要用于电源干扰和

信号干扰抑制

69.采用隔离变压器和电源变压器的屏蔽层可以消除(B )kHz以下

的干扰。

A、10

B、20

C、30

D、40

70.在信号线上,安装数据线路滤波器,有效抑制(B )干扰。

A、低频共模

B、高频共模

C、低频差模

D、高频差模

71.滤波技术用来抑制沿导线传输的(B )干扰。

A、电磁

B、传导

C、电流

D、脉冲

72.根据不同要求,感性负载两端也可以并联电阻、(D )、二极管等,

吸收关断时产生强烈的脉冲噪声。

A、电容

B、光敏电阻

C、热敏电阻

D、压敏电阻

73.相对标号法就是在每个接线端子出表明它所联结对象的编号,以表

明二者之间相互连接关系的一种方法。此方式中,在某一元件端子上

所连接的导线上的标识的含义为(A )。

A、导线的另一端的元件端子的标号

B、本元件端子的标号

C、本

元件的线路编号

74.主电路接线端子代号的编制主电路接线端子代号采用(A )数字

来标志。

A、一位数字

B、两位数字

C、用本元件名称

75.在电气设计中,我们应尽量将连接到开关元件的导线设计成(A )。

A、等电位的

B、不等电位的

C、与电位无关的

76.对于(A )的可逆线路中,正、反向接触器之间不仅要有电器联

锁,而且要有机械联锁。

A、频繁操作的

B、不频繁操作的

C、两地操作

77.在电气控制设计中,我们经常用(B、C )的方式避免误操作的发

生。

A、手动控制

B、循序控制

C、联锁控制

78.对在一个控制箱里(B )的元件,比如继电器、接触器、小型断

路器等,应当有1~2只备用元件,以方便维护。

A、手动控制元件

B、使用较多而且动作比较频繁

C、进口元件

79.工作接地方式有浮点、单点接地和(A )。

A、多点接地

B、保护接地

C、屏蔽接地

80、可编程序控制器采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储

执行逻辑运算、 D 和算术运算等操作指令。

A)控制运算、计数, B)统计运算、计时、计数, C)数字运

算、计时, D)顺序控制、计时、计数

81、当电动机在额定转速以下变频调速时,要求 C ,属于恒转

矩调速。

A)定子电源的频率f1 可任意改变,B)定子电压U1不变,C)

维持U1/f1=常数

82、正弦波脉宽调制(SPWM),通常采用 B 相交方案,来产生

脉冲宽度按正弦波发布的调制波形。

A)直流参考信号与三角波载波信号,B)正弦波参考信号与三角波

载波信号,C)正弦波参考信号与锯齿波载波信号

83、SPWM型变频器的变压变频,通常是通过改变 A 来实现。

A)参考信号正弦波的幅值和频率,B)载波信号三角波的幅值和频

率,C)参考信号和载波信号两者的幅值和频率

84、转差频率控制的交流变频调速系统,其基本思想是 B 。

A)保持定子电流恒定,利用转差角频率控制电动机转矩,B)保持

磁通恒定,利用转差角频率控制电动机转矩,C)保持转子电流恒定,

利用转差角频率控制电动机转矩

精品

85、当电动机在额定转速以上变频调速时,要求 B ,属于恒功率调速。

A)定子电源的频率f1 可任意改变,B)定子电压U1为额定值,C)维持U1/f1=常数

86、可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和 C

来组成逻辑部分。

A)运算器B)控制器C)存储器D)累加器

87、晶闸管逆变器输出交流电频率由 D 来决定。

A)一组晶闸管的导通时间,B)两组晶闸管的导通时间,C)一组晶闸管的触发脉冲频率,D)两组晶闸管的触发脉冲频率

88、根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是 A 。

A)LDI06 B)LD06 C)OR06 D)AND06

89、PAM变频调速系统的逆变电路通常有 C 两种导通制。

A)30°与60°B)60°与120°C)120°与180°D)150°与180°

90、在交-交变频器控制系统中,要求无环流死时小于 B 。A)10ms,B)2ms,C)3ms,D)5ms

91、在交-直-交变频器控制系统中,在正常运行时换相方式是

B 。

A)电网电压换相,B)强迫换相或负载换相,C)自由换相,D)电网电流换相

92、交-交变频器控制系统中,变频器最大输出频率 D 。

A)150Hz,B)50Hz,C)300Hz,D)电网频率的1/3~1/2 93、交-交变频器工作时会产生无功功率和谐波,下列哪种补偿装置

吸收谐波和补偿无功效果最好 C 。

A)补偿电容器,B)无源谐波吸收及静补装置,C)有源谐波吸收及静补装置,D)同步发电机

94、对速度控制要求响应快的拖动系统,应采用 D 控制方式。A)U/f,B)转差频率,C)无速度传感器矢量,D)有速度传感器矢量

95、当变频器在配电变压器容量大于500KVA,且变压器容量大于变

频器容量D倍以上时,需在变频器输入侧加装电抗器。A)2,B)4,C)6,D)10

96、在PLC控制系统, C 是具有掉电保持功能的软继电器。

A)输入继电器, B)输出继电器, C)计数器, D)定时器

97、F1系列PLC的LD指令表示 A 。A)取指令,取自动合触点, B) 与指令,取自动合触点, C)取指令,

取自动断触点

98、一般可编程控制器背板总线有几条 B 。

A)2,B)3, C)4,D)5

99、PLC的一个周期内的工作过程分为输入处理、 C 、输出处

理三个阶段。

A)程序编排,B)采样, C)程序处理,D)反馈

100.机电一体化产品往往只需通过软件改变指令,即可达到改变传

动机构的运动规律,而无需改变硬件。此种说法是 A 。

A)正确的B)错误C)无法判断D)部分正确

101.机电一体化是多学科领域综合交叉的技术密集型系统工程。它

包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控

制技术、传动与检测技术、伺服传动技术。是多学科领域综合

交叉的 D 系统工程。

A)高新技术B)传动技术C)劳动密集型D)技术密集型

102.柔性制造系统能加工各种各样的零件,此种说法是 B 。

A)正确的B)错误的C)无法判断D)部分正确

103.计算机集成制造系统的功能不包括 D 。

A)经营管理功能B)工程设计自动化C)生产设计自动化D)

销售自动化

104. B 是利用功率器件,有规律地逆变中主开关的通断,从

而等到任意频率的三相交流输出。

A)整流器B)逆变器C)中间直流D)控制电路

105.计算机控制系统是依靠 B 来满足不同类型机床的要求

的,因此具有良好的柔性和可靠性。

A)硬件B)软件C)控制装置D)执行机构

106.维修电工班组完成一个阶段的质量活动课题,成果报告包括课

题活动的D全部内容。

A)计划→实施→检查→总结B)计划→检查→实施→总结C)计

划→检查→总结→实施D)检查→计划→实施→总结

107.数控机床的伺服系统一般包括机械传动系统和 D 。

A)检测组件B)回馈电路C)驱动组件D)控制组件

和回馈电路

108.SINUMERIK850/880系统是西门子公司开发的高自动化的机

床及柔性制造系统,具有 B 的功能。

A)人工智能B)机器人C)PLC D)工控机

109.伺服系统与CNC位置控制部分构成位置伺服系统,即进给驱

动系统和 A 。

A)主轴驱动系统B)控制系统C)伺服控制系统D)进

给伺服系统

110.积分运算放大器的输出电压u o与输出电压u i关系式为

C 。

R F

A)u0=-ui B) u0=(1+R F/R1)u i

R1

1

C)u0=-∫

t1

uidt D)u0=(1-R F/R1)u i

T

111.在编写数控机床一般电气检修工艺前应先 A 机床实际

存在的问题。

A)了解B)解决C)研究D)考虑

一、选择题

112.JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是___ B

___V。

A)100 B)200 C)500 D)1000

113、进口设备标牌上的英文词汇“resolver”的中文意思是

___ C ___。

A)变压器B)电流互感器C)旋转变压器D)自

整角机变压器

114..进口电气设备标牌上的英文词汇“milling machine”的

中文意思是___ B ___。

A)数控车B)数控铣C)控制板D)控制装置

115.进口设备标牌上的英文词汇“alarmev”的中文意思是___

C ___。

A)蓄电池B)电位器C)报警器D)变流器

116. 触电者___ B ___时,应进行人工呼吸。

A)有呼吸无心跳B)有心跳无呼吸C)既无心跳也无呼吸

D)既有心跳也有呼吸

117. 伺服系统与CNC位置控制部分构成位置伺服系统,即

进给驱动系统和___ B ___。

A)控制系统B)主轴驱动系统C)伺服控制系统D)进

给伺服系统

118、在20/5t桥式起重机电气线路中,每台电动机的制动

电磁铁是____ B __时制动。

A)通电,B)断电,C)电压降低

119、JT-1型晶体管图示仪“集电极扫描信号”中,功耗限

制电阻的作用是___ C ___。

A)限制集电极功耗 B)保护晶体管C)限制集电极功耗,

保护被测晶体管D)把集电极电压变化转化为电流变化

120、晶体管图示仪测量晶体管时___ C ___可以改变特性曲线

族之间的间距。

A)阶梯选择B)功耗电阻C)集电极-基极电流/电位D)

峰值范围

121、热继电器的热元件整定电流I FRW=___ B ___I RN。

A)3 B)±5% C)√2 D)√3

122、直接测量机床工作台位移量并反馈给数控装置的伺服

系统是_ B _。

A)开环伺服系统, B)全闭环伺服系统,C)半闭环伺服系

123、制动装置的动作频率超过___ C ___次\h时,应选用直流电磁铁。

A)100, B) 200, C) 300, D) 400

124、串励直流电动机制动装置都采用___ C ___制动电磁铁。

A)复励,B) 并励,C) 串励,D)任意

四、简答题

1、变频调速有哪两种基本方式?

答案:变频调速有恒磁通变频调速和弱磁恒功率调速两种。在基频以

下,属于恒转矩调速的性质,恒磁通扁平调速,即保持E1/f1=常数;

而在基频以上属于恒功率调速,保持U1=U1n不变,f1上升,转速上

升,磁通减少,输出转矩下降,输出功率保持近似不变。

2、每个逆变管旁边,为什么都要反并联二极管?

精品

答案:1)为绕组电感反馈能量提供回路。2)降速时为拖动系统释放机械能提供回路。3)为线路中分布电感反馈能量提供回路。

3、按变频器变换频率的方式划分为哪两类?各有什么优缺点?

答案:变频器一般分为交-交变频器和交-直-交变频器。交-交变频器直接将电网交流电变为可调频调压的交流电输出,没有明显的中间滤波环节,又成为直接变频器;交直交变频器先将电网交流电经整流器转换为直流电,经中间滤波环节后,再经逆变器变换为调频调压的交流电,也成为间接变频器。

4、一般变频器有几种干扰?

答案:1)传导干扰――通过电线、接地线。2)感应干扰――由电磁感应、静电感应。3)辐射干扰――通过电线、变频器。

5、简述交-交变频器特点是什么?

答案:把频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,没有中间环节,故变换效率高,但其连续可调的范围窄,一般为额定频率的1/2以下,故它主要用于容量较大的低速拖动系统中。

6、PC的一般特点是什么?

答案:1)可靠性高,抗干扰能力强。2)通用性强,容易扩充功能。3)指令系统简单,编程简便易学,且易于掌握。4)结构紧凑,体积小,重量轻,功耗低。5)维修工作量少、现场连接方便。

7、简述PLC的工作原理?

答案:根据PLC的等效电路,PLC可以看作一个执行逻辑功能的工业控制装置,其主要分为三部分:输入部分,内部控制部分和输出部分。

在系统软件的控制下,PLC采用循环扫描的方式,对用户程序进行扫描,按用户程序的控制要求,进行判断处理,将得到的结果输出给负载,用以驱动外部负载。

8、简述PLC在一个扫描周期内的工作过程分几个步骤?

答案:PLC在一个扫描周期的工作过程分为五个阶段:1)自诊断,2)与编程器通讯,3)读入现场信号,4)执行用户程序,5)输出结果。

9、那些情况下不能使用矢量控制方式?

答案:1)由于配用电动机容量不匹配影响计算精度。2)由于磁极对数超过变频器设计范围,影响计算精度。3)控制电动机台数必须一台对一台。4)变频器与电动机之间不易接输出接触器。

10、变频器质量有哪些关键性指标?

答案:1)在0.5Hz时输出的启动转矩。

2)速度调节精度和转矩控制精度。

3)在低速脉动情况。

4)噪声及谐波干扰。

5)发热量。

6)功能齐全,智能化水平高。

11、什么是SPWM型变频器?

答案:就是正弦波脉冲宽度调制,一般把所期望的波形作为参考信号,

受它调制的信号为载波信号,通常,把参考信号为正弦波的脉冲宽度

调制方式称为正弦波的脉冲宽度调制(SPWM),把采用SPWM方式的

变频器称为SPWM变频器,一般的参考信号为正弦波,载波信号一般

为三角波。

12、检修维护变频器时注意什么?

答案:1)进行维护时,操作者必须直接确认变频器的输入电源情况。

2)切断电源后,变频器主电路的电解电容器里,仍有可能充有残留高

压。3)必须等待和确认放净电容器里的残留电压后,才可以进行操作。

参考步骤:切断电源后等待5~10分钟,充电指示灯熄灭,用万用表

测量直流滤波电容电压<36V,方对变频器进行维修、检查。4)直接

测量变频器输出电压时,必须使用整流式交流电压表。使用其他一般

电压表或数字电压表测量高脉冲电压时,

容易产生误动作或显示不

准确。

13、存储器在PLC中起何作用?

答案:分为系统程序存储器和用户程序存储器,前者用于存放

系统程序和系统数据,系统程序由PC生产厂家编制的,用来

管理和协调PC的各部分工作;后者用于存储用户程序和用户

数据,用户程序是由用户根据实际控制系统的要求,采用PLC

的程序语言编写的应用程序。

在系统软件的控制下,PLC采用循环扫描的方式,对

用户程序进行扫描,按用户程序的控制要求,进行判断处理,

将得到的结果输出给负载,用以驱动外部负载。

14、可编程控制器中的定时器是否要等定时时间到才会往下执

行程序?

答案:定时器的定时功能是用PLC的系统程序实现的,定时

过程与用户程序的扫描执行是并行的(即同时进行的),定时

器的定时过程不会影响用户程序的扫描工作过程。

15、机电一体化产品的主要特征是什么?

答:1)最佳化随着电子技术的发展,为实现某一功能或某一控制

规律的方案大大增多了,在产品设计时,可以使机械技术和电子技术

有机地结合起来,以实现系统的最佳化。

2)智能化机电一体化产品可以按照预定的动作顺序或被控制

的数学模型,有序地协调各相关机构的动作,达到最佳控制的目的。

其控制系统大多数都具备自动控制,自动诊断、自动信息处理、自动

修正检测等功能。

3)柔性化机电一体化产品往往只需通过软件改变指令,即可

达到改变传动机构的运动规律,而无需改变硬件。

16、机电一体化技术中系统技术的含义?

答:系统技术是从全面的角度和系统的目的出发,以整体的概念组织

应用各种相关技术,将总体分解成相互连系的若干个功能单元,找出

可以是实现的技术方案。

17、机电一体化传感与检测技术的作用?

答:传感与检测是系统的感受器官,是将被侧量的信号变换成系统可

以识别的,具有确定对应关系的有用信号。

18、机电一体伺服传动是如何工作的?

答:伺服传动是由计算机通过接口与电动、气动、液压等类型的传动

装置连接,从而实现各种运动的技术。

19、何谓柔性制造系统(FMS)?

答:柔性制造系统是在计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造

(DAM)的基础上,打破设计和制造的界限,取消图样工艺卡片,使

产品设计与生产相互结合而成的一种选进的生产系统。

20、柔性制造系统(FMS)的组成?

答:FMS主要由计算机、数控车床、机器人、托盘、自动搬运小车和

自动仓库等组成。

21、编写数控机床一般电气检修工艺前的注意事项有哪些?

答:

1)在编写工艺之前,应先了解机床实际存在的问题,并在相关的

检修中重点给予了解;

2)切断数控机床电源;

3)清理电气控制柜及通风过滤装置,对有关的冷风扇进行卫生清

扫;

4)检查数控装置内各印制线路板连接是否可靠。如电路太脏,应

用吸尘法进行卫生清扫;

5)检查数控装置与外界之间的联机电缆是否正确,连接是否可

靠;

6)检查各功能模块使用的内存后备电池的电压是否正常。在一般

情况下,即使电池未失效,也应半年更好一次;

7)检查电动机的连接插头是否松动;

8)检查编码器等检测组件是否松动。如有松动,应及时拧紧。

9)检查交流输入电源的连接是否数控装置的要求。

10)连通电源,检查数控装置中冷却风扇或机床空调是否正常。

11)确认数控装置的各电源是否正常,如不正常,应按要求调整。

12)确认数控装置的各参数,如系统参数,NC参数等,对正常参

数进行调整。

13)手动低速移动各轴,观察机床移动方向的显示是否正确,超程

保护是否有效。

14)进行返回机床基准点的操作,确认返回位置是完全一致。

15)检查一个实验程序的完整运行,对检修进行记录,存入设备维

修技术档案,并将机床交付使用。

22、伺服系统的概念和组成?

答案:在自动控制系统中,输出量能够以一定准确度跟随输

入量的变化而变化的系统称之为伺服系统。数控机床的伺服

系统主要是控制机床的进给和主轴。

伺服系统的作用是接受来自数控装置(CNC)的指令信号,

经放大转换、驱动机床执行元件随脉冲指令运动,并保证动

作的快速和准确。

数控机床的伺服系统一般包括机械传动系统(由伺服驱动

系统、机械传动部件和执行元件组成),伺服驱动系统(由

驱动控制单元和驱动元件组成)和检测装置(由检测元件

与反馈电路组成)。

23、电子测量装置常见的抗干扰技术有哪些?

答:简单地说,电子测量装置常见的抗干扰技术有屏蔽、接地、滤波

三种。(具体分述略)

23. 变频器配线安装的注意事项是什么?

答: 变频器配线安装时应注意:

1)在电源和变频器之间要接入低压断路器与接触器,以便在发生

故障时及时切断电源保护变频器及便于安装检修;

2)变频器与电动机之间一般不允许接入接触器;

3)变频器一般不需要接热继电器;

4)变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。

精品

24. 交流电机继电器接——接触器电路设计的基本内容包括哪几方面?

1)确定控制线路的电流种类和电压数量;

2)电动机启动、正反转、制动、变速等主电路的控制方式及其保

护环节设计;

3)控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等

辅助电路设计。

25.基本液压传动系统由哪几部分组成?每一部分起什么作用?并分别举例说明常用液压元件。

答:基本液压传动系统由以下几部分组成:

1)驱动元件。用于供给液压系统压力和流量,如油泵。

2)控制元件。用来控制液体压力、流向或流量的元件,如换向阀、

节流阀等。

3)执行元件。用于带动机械做直线或旋转运动的元件,如液压缸、

液压马达。

4)辅助元件。用作容器、油路连接、检测、保护系统的元件,如

油箱、油管、接头、压力表、流量表等等。

26. 齿轮传动有哪些特点?

答:效率高;结构紧凑,尺寸小;工作可靠,寿命长;传动比稳定;制造安装精度要求高,价格昂贵;不宜在传动距离过大的场合使用。27.简述电气控制设计的一般程序。

答:电气控制设计的一般程序如下:

1)拟定设计任务书

2)选择拖动方案与控制方式

3)设计电气控制原理图

4)设计电气施工图

5)编写设计说明书

28.开关应根据哪些要求进行选用?

答:开关应根据以下要求进行选用:

1)根据使用场合选择开关的种类

2)根据用途选用合适的形式

3)根据控制回路的需要选

4)按工作状态指示和工作情况要求选

29.控制变压器的选用原则是什么?

答:控制变压器的选用原则有以下几点:

1)控制变压器一、二次电压应符合交流电源电压、控制电路和辅

助电路电压的要求。

2)保证接在变压器二次侧的交流负载可靠地工作。

3)电路正常运行时,变压器的温升不应超过允许值。

30、排除故障的一般步骤为?

答:1)首先应充分了解故障发生时的情况;

2)分析故障,确定故障范围;

3)通过测量,分析和判断,逐级缩小故障范围;

31、在排除故障中,要遵循什么原则?

答:1)先动脑,后动手。从故障现象的确定,至分析、检测和判断,

都要保持清醒的头脑。

2)一般情况下,以设备的动作顺序为排除故障时分析、检测的次

序。以这为前提,先检查电源,再检查线路和负载;先检查公共回路

再检查各分支回路;先检查控制电路再检查主电路。

32、排除故障的一般方法有哪些?

答:1)电阻法;2)电压法;3)电流法;4)替换法;5)短接法;6)

直接检查法;7)仪表检测法;8)逐步排除法;9)调整参数法;10)

比较、分析、判断法。

33、排除故障的电压法是什么?

答:电压法是指用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的方法,

通常测量时,有时测量电源、负载的电压,也有时测量开路电压,以

判定线路是否正常。

34、排除故障的直接检查法是什么?

答:对在了解故障原因或根据经验出现故障几率较高,再就是一些特

殊故障,可以直接检查怀疑的故障点。

35、什么是绝对误差?

答:测量值Ax与被测值Ao之差称为绝对误差△。

△=Ax-Ao。

36、什么是相对误差?

答:相对误差r是指绝对误差△与被测量实际值Ao之比,用百分数表

示为:r=(△/Ao)×100%。

37、什么是引用误差?

答:用仪表上限Am与相对误差来衡量仪表的精度叫引用误差。

rm=(△/Am)×100%。

五、计算题

1、如图所示,已知u i1=4V,u i2=6V,R F=10KΩ,R1=20KΩ,R2=30K

Ω,R3=20KΩ,求输出电压u0是多少伏?

答:根据公式u0=- R F(u i1 /R1+ u i2/ R2)

u0=-10(4/20+6/30)

=-10(0.2+0.2)

=-4V

2、. 已知:PN=30 kW,p=2,f1=50 Hz,SN=0.06

求:MN=?

解:①旋转磁场的转速为

n1=60f1/p=60×50/2=1 500(r/min)

②额定转速为

nN=n1·(1-S)=1 500×(1-0.06)=1 410 (r/min)

③额定输出转矩为

MN=9 555(PN/nN)=9 555×(30/1 410)=203.3(N·m)

答:额定输出转矩为203.3 N·m。

3、有一三相三线制供电线路,线电压为380伏,接入星形接线的三相

电阻负载,每相电阻值皆为1000欧。试计算:(1)正常情况下,负

载的相电压、线电压、相电流、线电流各为多少?(2)如A相断线,

B、C两相的相电压有何变化?(3)如A相对中性点短路,B、C两

相的电压有何变化?

解1:星形联接时U相===220V

星形联接时线电流等于相电流I===

0.22A

解2:A相断线:B、C两相是串联接在380V电源上

因为RB=RC=1000Ω,串联电阻等于2000Ω。

电流等于I==0.19A

因为RB=RC=1000Ω,电阻B和电阻C得分压一致即为

0.19×1000=190V

精品

解3:A相对中性点短路,则B、C两相的电压升高为线电压即:

UB=UC=UL=380V。

4、有两台电力变压器,电压为35000/6000V,容量为1600KVA,一台短路阻抗为U1k=4.5%,一台

短路阻抗为U2k=5.5%,当两台变压器并联运行时,总负荷为3200KVA 试比较两台变压器负荷分配。

解:∵每台变压器承担的负荷与它本身的容量成正比而与它短路阻抗成反比

∴P1=P/P1e/U1k%+P2e/U2k%×P1e/U1k%

=16002/1600/4.5+1600/5.5×1600/4.5

=1760KVA

P2=P/P1e/U1k%+P2e/U1k%×P2e/U2k%

=1600×2/1600/4.5+1600 ×5.5×1600/5.5

=1440KVA

可看出第一台变压器P1因短路阻抗小而过负荷,第2台变压器P2因短路阻抗大而欠负荷。

5、单相桥式整流电容滤波电路,若负载电阻R L=12Ω,输出电压

U L=30V ,求变压器二次电压U2、每只二极管的平均电流I F和最大反向电压U RM。

解:

U2=1/1.2 U L=30/1.2=25V I L=U L/R L=30/200=0.15A I F =1/2 I L=1/2*0.15=75Ma

U RM=2 1/2 U2=2 1/2 *25=35.4V

六、论述题

1、什么是矢量控制?矢量控制变频调速的基本原理是怎样的?

答案要点:矢量控制是一种高性能的控制方式,其基本思想是在异步电动机中,设法模拟直流电动机转矩控制的规律。矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正

比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的

控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质

是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行

独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场

两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。

2、可编程控制器控制系统的设计原则是什么?一般分为几步?

答案要点:(1)PLC控制系统的设计原则有:1)最大限度地满足生产

过程的控制需要。2)在满足控制需要的前提下,尽量使控制系统简单、

经济。3)保证控制系统安全可靠。4)在选择PLC容量时,应考虑到

生产的发展和工艺的改进,必须留有余地。

(2)PLC控制系统的设计步骤是:1)熟悉控制对象的工艺条件,确

定控制范围。2)选择合适的PLC类型,具体考虑以下五点:a、满足

控制系统的功能需要,同时兼顾维修和备件的通用性。b、准确统计被

控对象的输入信号和输出信号的总点数,并考虑今后调整和扩充,在

实际统计I/O点数基础上,一般应加上10%~20%的备用量。c、估

计用户存储器容量。d、PLC的处理速度应满足实时控制的要求。e、

合理选择编程器与外围设备。3)选择输入输出及分配输入输出点数。

4)根据设计图筐编写程序,这是整个设计工作的核心部分。5)程序

测试。包括模拟测试和现场运行测试两部分。6)设计外部电路并画电

气接线图和原理图。

精品

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

精品

维修电工高级技师试题及其答案精选

维修电工高级技师试题及答案精选 一、填空题 1.指导操作就是通过和,使学员的动手操作能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。 答案: 具体示范操作 ; 现场技术指导训练 2.为防止触电和触电,必须采取必要的电气安全技术措施。 答案: 直接 ; 间接 3.作用于刚体上的两个力,使刚体处于平稳状态的充分必要条件是:这两个力, 且。 答案: 大小相等,方向相反 ; 作用于一条直线上 4.电路在线维修测试仪采用了_________和器件端口__________技术设计,用于器件级故障维修检测。 答案: 后驱动 ; 模拟特征分析 5.生产工人工作班制度工时消耗可分为_________和__________两类,这两类中又可分出若干小类。 答案: 定额时间 ; 非定额时间

6.采用导电良好的金属材料做成屏蔽层,可以达到防止_________干扰的目的,若将屏蔽层接地,则同时兼有__________的作用。 答案: 高频磁场 ; 静电屏蔽 7.计算机数控系统简称系统,是用计算机控制加工功能,实现控制的系统。 答案: CNC ; 数值 8.理论培训的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级_________,并促进__________的提高。 答案: 技术理论知识 ; 操作技能 9.因设备运行时间较长或环境温度较高出现的软故障,可用 _________法使故障现象明显化;对于系统中很长的故障链,可以采用__________法加快故障的排除。 答案: 升温试验 ; 分段淘汰 10. 为确保电气作业的安全进行,完善保证安全的组织措施,对于工作票的执行,规定了_________制度,即未经__________允许,不准执行工作票。 答案: 工作许可 ; 工作许可人(值班员) 二、选择题 1.右图所示的元件是一个( C )。

关于年下半年维修电工高级、技师和高级技师

关于20XX年下半年维修电工高级、技师和高级技师 培训开班的通知 20XX年第二期维修电工高级培训班将于10月9日开始上课,上课地点:广东工业大学东风东路校区2号楼305;理论课程安排见附表一,实操课程待学员人数确定后安排。收费标准:1750元(理论、实操鉴定考核费380元,教材资料费70元,理论、实操培训费1300元)。凡我校毕业生或成人在读学生报考可减免200元。 20XX年第二期维修电工技师、高级技师培训班将于9月26日开始上课,上课地点:广东工业大学东风东路校区3号教案楼;理论课程安排见附表二,实操课程待学员人数确定后安排。收费标准:技师1900元(资格评审费600元,教材资料费50元,理论、实操培训、考核费1250元);高级技师2200元(资格评审费700元,教材资料费50元,理论、实操培训、考核费1450元)。 报名时间:周一~周五8:15-17:00;9月13日下午,9月19、20、26日全天(其它时间请致电37627405预约) 报名地点:广东工业大学东风东路校区3号楼205室 咨询电话: 注:报名时请准备下列相关资料: 报考维修电工高级、技师、高级技师应交材料 一、必交材料: 1.《职业技能鉴定个人申请表》一份(报名时填写) 2.大一寸(小二寸)黑白照片三张(背景必修为黑白,人像黑白彩色均可) 3.身份证复印件一份 4.若学历为大专以上,交学历证书复印件一份,在读需复印学生证 5.工作证明(证明工种和从事本工种工作的时间,加盖单位或所在部门公章) 二、选交材料(根据个人实际情况): 1.凭高级工证报技师:需提供高级工证书并交复印件; 2.凭初级职称报技师:需提供初级职称证书并交复印件; 3.凭中级职称报技师:需提供中级职称证书并交复印件; 4.凭技师证报高级技师:需提供技师证书并交复印件; 5.凭中级职称报高级技师:需提供中级职称证书并交复印件; 6.凭高级职称报高级技师:需提供高级职称证书并交复印件; 7.凭中级工证报高级工:需提供中级工证书并交复印件; 8.凭电类专业大专、高级技工学历报高级工,需提供相关的学历证书并交复印件。 附表一:高级维修电工班理论课程表 附表二:维修电工技师、高级技师理论课程表 附表三:《广东省职业技能鉴定个人申请表》

深圳高级电工实操汇总

深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会相关资料 说明:1、每次必考项目三个,在以下十个组合成抽一个,共300分,总分有180分为 实训项目A:单片机应用技术(共十项目) 有关本项目考试说明: 1、单片机考试时间共90分钟,共有十个考题。 2、每个考题占总成绩的40% 3、考试时间一到,所有考生必须停止操作,上交试卷,等候考评员通知进场给予一次运行机会;(已运行两次的除外) 4、在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因; 139

5、考试中注意安全文明操作,如违反安全文明操作由考评员视情况扣分,所有在场的考评员签名有效。违反安全文明操作由考评员视情况扣分【 1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行; 2.未将实训设备复位及清理现场扣除20分; 3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分; 4.造成主要设备损坏该本项目扣40分。】 实训项目二:航标灯控制 实训项目三:计数报警器 实训项目四:数码管显示 实训项目五:循环灯点亮 140

实训项目六:霓虹灯控制 实训项目七:算术运算器 实训项目八:继电器控制 141

实训B:PLC控制及变频技术 项目考试说明: 1、本项目PLC中的实训时间定额120 分钟,变频器实训时间为90分钟;其中PLC共七个题, 变频器操作共三个题目。 2、由鉴定所提供三菱PLC,手持编程器。考生自行检查I/O口的好坏。 3、考试时间一到,所有考生必须停止操作,上交试卷,已输入完程序的考生等候考评员通知进场 给予一次运行机会;(已运行两次的除外) 4、在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因; 5、本项目占总分的40%。 6、安全文明操作:违反安全文明操作由考评员视情况扣分,所有在场的考评员签名有效。(1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行;2.未将实训设备复位及清理现场扣除20分;3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分;4.造成主要设备损坏该项目记0分。) 实训项目一:彩灯循环控制 实训项目二:星—三角起动的PLC控制 142

维修电工高级技师理论知识试卷

维修电工高级技师理论知识试卷 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.CNC系统具有良好的与灵活性,很好的通用型和可靠性。 2.由被控对象变送器和执行机构组成典型工业控制机系统的部分。 3.当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,其补偿电容器和配电系统呈电流。 4.浮地接法容易产生干扰。 5.当电源有一个不接地的信号源与一个接地放大器相连时,输入端的屏蔽应接至的公共端。 6.电子装置内部采用低噪声前置放大器,各级放大器间防止耦合和。 7.机电一体化将电子设备的信息处理功能和控制功能融合到中,使装置更具有系统性、完整性、科学性和先进性。 8.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、、自动检测等功能。 9.机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与技术、伺服传动技术。 10.电气控制原理图设计按主电路——控制电路————总体检查的顺序进行。11.PLC改造设备控制是指采用PLC可编程序控制器替换原设备控制中庞大而复杂 控制装置。 12.SIN840C系统模块具有种类,结构清晰,便于维修的特点。 13.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,即JOG手动、TEACHIN示教、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC 方式。 14.插补原理是已知运动轨迹的起点坐标,终点坐标和曲线方程,由数据系统实时地计算出的坐标。 15.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由伺服驱动系统、机械传动部件、组成。

16.伺服系统是一种反馈控制系统,它由指令脉冲作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的对系统进行自动调节。 17.CIMS是的缩写。 18.生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的。 19.指导操作是具体示范操作和指导训练。 20.是最危险的触电形式。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题2 分,共20分) 21.PLC模块的安装尺寸、()等一般都已经标准化了。 A、电流等级 B、功率等级 C、绝缘等级 D、电压等级 22.准确度是说明测量结果与真值的偏离程度。()的大小是准确度的标志。 A、附加误差 B、基本误差 C、系统误差 D、绝对误差 23.典型工业控制机系统的一次设备通常由()、变送器和执行机构组成。 A、传感器 B、探头 C、被控对象 D、一次线缆 24.变频器输出侧抗干扰措施中,为了减少(),可在输出侧安装输出电抗器。 A、电源 B、电磁噪声 C、高次谐波 D、信号 25.变频器改造设备调速系统提高了()的性能,降低了电能消耗。 A、调速 B、准确度 C、抗扰动 D、稳定 26.用交流电压档测得直流电压比用直流电压档测得直流电压值()。 A、不同 B、高 C、低 D、相同 27.进行理论教学培训时,除依据教材外应结合本职业介绍一些()的方面的内容。 A、“四新”应用 B、案例 C、学员感兴趣 D、科技动态 28.变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中()或其他电动机调速的方案

电工高级技师模拟试卷及答案

电工高级技师知识模拟试卷 注 意 事 项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 60 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分): 1. 在使用算术运算指令时,当____时,为避免运算结果失控,应采用脉冲执行方式。 A .目标操作数和源操作数相同 B .源操作数为BCD 码 C .目标操作数为输出通道 D .目标操作数和源操作数同为16位 2. PLC 与计算机之间的通信一股是通过 口进行的。 A.RS -485 B.RS -232C C.MPI D .RS -485或RS -232C 3、每一个S7 -300 PLC 最多可以使用 个机架。 A.1 B .2. C .4 D .无限制 , 4.STEP 7的标准版配置了 3种基本的编程语言; A. STL 、LAD 、FBD B. STL 、LAD 、SCL C. STL 、LAD 、Graph D. STL 、LAD 、CFC 5、S7 - 300中央机架的6号槽的16点数字量输入/输出模块占用的字节地址为 。 A .IB8和QB8 B .IB8和QB9 C .IB8和IB9 D .I8和Q8 6.调用____时需要指定其背景数据块。 A .FB 和FC : B .SFC 和FC C .SFB 和FB D .SF 7.无静差调速系统中必须有____。 A .微分调节器 B .比例调节器 C .积分调节器 D .加法调节器 8.带有速度、电流双闭环的调速系统,在启动时,调节作用主要靠____实现。 姓名: 单位: 准考证号: … … … … … … …… … ……… … … … …… … … … 装 … … … … … … … … …… 订 … … … … … … … … … … … 线 … … …… … … … …… … … … … … …… … … … … … … …… …

维修电工等级鉴定--电工高级技师实操试题

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:40min (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 电动机Y—△降压启动控制电路

试题名称:安装电动机Y—△降压启动电路考核时间:40min

二:Y-△降压启动线路故障处理 (按下SB3电动机发出异响转速急骤下降) 一、操作准备 1、场地准备 (1)考核场地面积50m2整洁规范无干扰。 (2)考场安全设施齐全。 (3)有三相电源插座。 2 3 1、操作程序: (1)穿戴好劳保用品。 (2)准备好所需的工具。 (3)检查Y-△降压启动控制线路板及电动机。 (4)合上电源观察故障现象。 (5)根据所观察到的现象正确分析故障的原因。 (6)根据所分析到的故障原因,进行正确的检查核对。 (7)正确处理,排除故障。 (8)重新试车。 (9)清理现场收拾工具,摆放整齐。 2、规定说明 (1)如操作违章,将停止考核。 (2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比例进行折算。 3、考核方式:实际操作;以操作过程与操作标准进行评分。 4、考核时限: (1)准备时间:3min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:30min。 (3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。三、评分记录表:

最新维修电工(技师和高级技师)职业技能鉴定理论知识模拟试卷及答案

最新 维修电工(技师和高级技师)职业技能鉴定理论知识和操作技能试卷的结构 附录A 一、理论知识试卷的结构 国家题库理论知识试卷,按鉴定考核用卷是否为标准化试卷划分为标准化试卷和非标准化试卷。维修电工(技师和高级技师)知识试卷采用标准化试卷;非标准化试卷有三种组成形式。其具体的题型比例、题量和配分方案分别参见表A-1~表A-2。 维修电工理论知识试卷结构表 操作技能试卷的结构见表A-2维修电工操作技能考核内容层次结构表。 表A-2 维修电工操作技能考核内容层次结构表

成的基本结构,分别供考场、考生和考评员使用。 (1)准备通知单包括材料准备,设备准备,工具,量具、刃具、卡具准备等考场准备(标准、名称、规格、数量)要求。 (2)试卷正文包含需要说明的问题和要求、试题内容、总时间与各个试题的时间分配要求,考评人数,评分规则与评分方法等。 (3)评分记录表包含具体的评分标准和评分记录表。 附录B 理论知识模拟试卷 一、试卷说明 (1)本试卷以《国家职业职业标准》(维修电工)为命题依据。 (2)本试卷考核内容无地域限制。 (3)本试卷只适用于本等级鉴定。 (3)本试卷命题遵循学以致用的原则。 二、模拟试卷正文 最新职业技能鉴定国家题库 维修电工技师理论知识试卷(1) 注意事项 1、考试时间:120min。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4 1分,共20分。) 1.劳动的双重含义决定了从业人员全新的劳动态度和职业道德观。 2.职业道德的内容包括:_职业德意道识、职业道德行为规范和职业守则等。 3.奉献社会是职业道德中的最高境界,同时也是做人的最高境界。

维修电工技师、高级技师论文

技师专业论文 (宋体二号加粗) 题目:浅谈我国焊接行业的现状与未来 (黑体三号) 姓名:×××(宋体小三) 职业:焊工 鉴定等级:技师(高级技师) 单位:中国北车长春轨道客车股份有限公司二○○九年五月××日

浅谈我国焊接行业的现状与未来 (黑体三号) 内容摘要(黑体四号): (宋体四号)近些年来我国焊接技术的整体发展水平比较好,然而,我国焊接行业与发达国家的差距还很大,尤其在高新技术的应用上差距更大,焊接技术应用方面:焊接技术应用不广、数量不多、焊接生产机械化、自动化水平低。逆变式焊机技术已成熟,正在全国推广应用、波控、智能及自动、半自动焊接技术快速发展、成套、专用焊接设备整体制造能力与水平较大提高,发展出现较好的势头、焊接材料生产水平迅速增长,产品结构变化大,数控切割机的制造已形成一定的规模,但配套的等离子切割电源还要大量进口,焊接设备的自动、半自动化程度不高专用的数控切割设备品种不多。扩大焊接结构的应用,大力推广优质高效节能的焊接技术、提高焊接机械化、自动化水平,实现焊接工艺及装备的现代化、提高焊接质量,降低成本。 关键词(黑体四号):焊接技术焊接材料焊接设备焊接质量双丝埋弧焊 目录(宋体小三)

引言.................................................... .......页数 一、现状. ..................................................... 二、差距........................................... .............. 三、机遇与未来..................................................... 参考文献.......................................................... (宋体四号) 引言(黑体四号):

维修电工高级技师PLC操作技能习题集

开始进入循环,直至压SQ3后滑台自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位。 (3)电路设计 ①根据任务,设计用PLC控制的主/控电路图(或控制系统框图)。 ②填写《材料申领单》。 ③列出PLC控制I/O接口(输入/输出)地址分配表(或现场元件信号对照表)。 ④绘制PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图。 ⑤根据工艺要求,设计梯形图。 ⑥根据梯形图,列出指令表。 (4)程序输入调试 能正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (5)安装与接线 ①按主/控电路图及PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图,在机架或模拟配线板上安装与接线。 ②如在模拟配线板上安装,将熔断器、接触器、PLC装在主配线板上,将转换开关、按钮等外接器件装在另一块配线板上。 (6)联调试验

②填写《材料申领单》。 ③列出PLC控制I/O接口(输入/输出)地址分配表(或现场元件信号对照表)。 ④绘制PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图。 ⑤根据工艺要求,设计梯形图。 ⑥根据梯形图,列出指令表。 (3)程序输入调试 能正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (4)安装与接线 ①按主/控电路图及PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图,在机架或模拟配线板上安装与接线。 ②如在模拟配线板上安装,将熔断器、接触器、PLC装在主配线板上,将转换开关、按钮等外接器件装在另一块配线板上。 (5)联调试验 正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,最好通电试验一次成功,并注意人身和设备安全。

3.用PLC控制自控成型机的设计。 图1-3 自动成型机示意图 (1)工艺过程 ①初始状态:当原料放入成型机时,液压缸Y1、Y2、Y4为“OFF”,Y3为“ON”,S1、S3、S5为“OFF”,S2、S4、S6为“ON”。 ②启动运行: a、当按下启动键SB1,系统动作要求Y2为“ON”时,液压缸B的活塞向下运动,使S4为“OFF”。 b、当该液压缸活塞下降到终点时,S3为“ON”,启动左液压缸,A的活塞向右运动,右液压缸C的活塞向左运动。此间Y1、Y4为“ON”,Y3为“OFF”,S2、S6为“OFF”(复位)。 c、当A缸活塞运动到终点S1为“ON”,并且C缸活塞也到终点,S5为“ON”时,原料已成型,各液压缸开始退回原位。首先,A、C液压缸返回,返回时Y1、Y4为“OFF”,Y3为“ON”,S1、S5为“OFF”(复位)。 d、当A、C液压缸退回到初始位置,S2、S6为“ON”时,B液压缸返回;Y2为“OFF”自复位,动作后S3为“OFF”(复位)。 e、当液压缸返回初始状态,S4为“ON”时,系统回到初始状态,取出成品,放入原料后,按启动按钮重新启动,开始下一个工件加工。 (2)控制要求 ①工作方式设置为手动、单周期。 ②有必要的电气保护和联锁。 ③单周期循环时应按上述顺序动作。 (3)电路设计 ①根据任务,设计用PLC控制的主/控电路图(或控制系统框图)。 ②填写《材料申领单》。 ③列出PLC控制I/O接口(输入/输出)地址分配表(或现场元件信号对照表)。 ④绘制PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图。 ⑤根据工艺要求,设计梯形图。 ⑥根据梯形图,列出指令表。 (4)程序输入调试 能正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (5)安装与接线 ①按主/控电路图及PLC控制I/O接口(输入/输出)接线图,在机架或模拟配线板上安装与接线。 ②如在模拟配线板上安装,将熔断器、接触器、PLC装在主配线板上,将转换开关、按钮等外接器件装在另一块配线板上。 (6)联调试验

电工高级技师试题库

维修电工高级技师试题集 一、填空题 1.为便于系统的维修与使用CNC统称都有(故障自我诊断)系统。 2.工业控制系统的硬件由计算机基本系统和(过程I/O系统)组成。 3.为避免(谐振)现象应在补偿电容前串联电抗器。 4.A/D转换器在获取0—50mv的微弱信号时(模似接地法)极为重要。 5.当接地的信号源与不接地的放大器连接时,放大器的输入端屏蔽应接到(信号源)的公共端。6.随着装置内部各种线圈要屏蔽或距离要远些。注意漏磁方向,减小(互感耦合)。 7随着电子技术的发展,可以使机械技术和电子技术有机地结合起来,以实现系统整体(最佳化)。8.机电一体化产品控制大多数都具备(自动控制)、自动诊断、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 9.变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中(直流调速)或其他电动机调速的方案。 10.机床数据,PCL程序及加工工序可在(MMC)的硬盘上备份。 11.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,既JOG(手动)、TEACHIN(示教)、MAD(手动输入数据自动运行)和AUTOMATTC(自动)。 12.SIN840C可以实现(3D)插补。 13.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由(伺服驱动)系统、机械传动部件、驱动元件组成。 14.伺服系统是一种反馈控制系统,它由(指令脉冲)作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的偏差值对系统进行自动调节。 15.反相比例放大器有两个输入端,一个反相输入端,表示输入与输出是反相的,另一个是(同相)端,表示输入信号与输出信号是同相的。 16.在自动控制系统中,(输出量)能够以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 17.CIMS主要包括经营管理功能,工程设计自动化,生产制造自动化和(质量保证) 18.提高劳动生产力的目的是(降低生产成本)积累资金,加速国民经济的发展和实现社会主义现代化。 19.在指导学员操作中,必须经常对学员加强(安全)教育。 20.(二相触电)是最严重的触电事故。 1. 在FANUS系统,F15系列中主CPU为(32)位的CNC装置,因此是人工智能CNC装置。 2. LJ—20系列的内装式PCL通过计算机编程形成目标文件和(梯形图)文件。 3. 在变频器的输入侧接有电动机时不应接入(电容器)而提高功率因素。 4. 采用三线采样双屏蔽浮地技术是将地线和(信号线)采样。 5. 浮地接法要求全机与的绝缘电阻不能(小于)50MΩ。 6. 用于小容量变频器时可将每相导线按相同方向在(零序电抗器)上绕4圈以上,实际变频器的输出侧抗干扰。 7. 机电一体化包含了机械技术、计算机与(信息处理)技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术。 8. 电气控制原理图设计按主电路——控制电路——(联锁与保护)——总体检查的顺序进行。 9. 变频器改造设备调速系统提高了调速的性能,(降低了)电能消耗。 10. 在计算机数控系统(CNC )中,插补工作一般由软件完成。 11. SIN840C数控单元包括显示部分、(主机框架)、输入/输出设备及驱动装置。 12. 机床数据,PLC程序及加工工序可在(MMC )的硬盘上备份。 13. CSB(中央服务单元)是CENTER SERVICE BOARD的缩写。 14. 伺服驱动系统一般由(驱动控制)和驱动元件组成。 15. 数控机床的伺服系统中的检测装置一般由检测元件组成。 16. 数控机床的伺服系统一般包括机械传动系统和(检测)装置。 17. 生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的(定额时间)。

矿井维修电工高级技师复习题库

矿井维修电工高级技师题库 1、变压器的绕组在原、副边存在着极性关系,无论是接成串联还是并联都必须知道(A)才能正确的进行。 A 极性 B 绕组 C 相位 D 电势 2、变压器的连接组表示法主要是(C)表示法。 A 电压 B 电流 C 时钟 D 电位 3、变压器绕组直流电阻的测定用(C )。 A助磁法 B 交流法 C助磁法和消磁法 D 直流法 4、变压器的调压分类开关调节时需要(A)开关。 A停高压侧 B停低压侧 C 不用停高压侧D不用停低压侧 5 、变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的(B)关系,以字母的形式表示绕组的接法。 A 电压 B 相位 C 电流 D 绕组 6、测直流电阻时在绕组的被测端子间通以直流,待瞬变过程结束电流达到稳定后,记录(C)及绕组的温度。 A 电压值 B电流值 C 电阻值D 阻抗值 7、测直流电阻的关键问题是将(B)效应降低到最低程度。 A互感 B 自感 C 电感 D 磁感 8 、由于高压绕组的匝数远比低压绕组的匝数多,借助于高压绕组的匝数,用较小的电流就可使铁芯(C)。A截止 B放大 C饱和 D 工作 9、消磁法与助磁法相反,力求使通过铁芯的磁通为(A)。 A零 B 最大 C 适中 D最小 10、助磁法是迫使铁芯磁通迅速趋于(C)。 A零 B最大 C饱和 D最小 11、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。 A瓦斯 B差动 C 过流 D 中性点 12、变压二次绕组作三角形接法时,为了防止发生一相接反事故发生,正确的测试方法(A)。 A把二次侧绕组接成开口三角形,测量开口处有无电压。B把二次侧绕组接成闭合三角形,测量其中有无电源。 C 把二次侧绕组接成闭合三角形,测量一次侧空载电流的大小。 D 以上方法都可以。 13、两台变压器并联、空载时,二次侧绕组中有一定大小的电流其原因是(B)。 A短路电压不相等 B变压比不相等 C连接组别不同 D并联运行的条件全不满足 14、可以实现无级调速的是(B)。 A变级调速 B 变频调速 C变阻调速 D 变压调速 15、可以实现无级启动的是(D)。 A直接启动 B降压启动 C转子半电阻启动 D频敏变阻器启动 16、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动得动不该动得不动成为继电保护的(C)。 A选择性 B灵敏性 C可靠性 D快速性 17、电阻上消耗的功率为(A)。 A有功功率 B无功功率C视在功率D有功功率和无功功率之和 18、法拉第电磁感应定律可以这样表达:闭合电路中感应电动势的大小(A)。 A与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比。 B与穿过这个闭合回路的磁通成正比。 C与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比。 D与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比。 19、线路停电时必须按照(A)的顺序操作送电的相反。 A断路器负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 B 断路器母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 C负荷侧隔离开关母线侧隔离爱管断路器 D 母线侧隔离开关负荷侧隔离开关断路器 20、电流互感器的二次侧额定电流一般为(C) A 10A B 100A C 5A D 50A 21、当交流电流通过导体时,导体表面电流较大、内部电流小这种现象称为(C)。 A电磁感应 B楞次定律C趋肤效应D欧姆定律 22、晶闸管具有(A)个PN结。 A 3 B 4 C 5 D 6 23、按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是(D)。 A逻辑控制B行程控制C数字控制D程序控制 24、在自动控制系统中广泛应用的是(D)。 A位置开关B闸刀开关C铁壳开关D行程开关 25、故障诊断技术是一门(A)科学。 A综合性 B物理 C化学D逻辑 26、随着现代生产技术的发展,随之而来的是生产设备的自动化(B)集成化和智能化。 A生产化B柔性化C现代化D可控化 27、通过故障诊断可以减少避免由于元器件及零部件(A)导致设备故障或恶性事件的发生。 A失效B有

1、维修电工技师实际操作题库

维修电工技师实际操作题库 第一部分:变频器应用技术<40分) 注:每名考生在下面地试卷中抽取一题考核 1.某大型设备主拖动负载采用变频调速,启动时地起动频率为15HZ,加速时间为3S;运行速度为50HZ,给定频率由变频器面板设定;停车时为了防止出现停车地爬行要求停车是增加DC制动,停车时间为5S. 具体要求:1)通过按钮和接触器实现正反转控制; 2)通过电气配盘控制变频器运行; 3)电动机采用具有转矩提升地U/F控制; 4)按要求正确设定变频器地功能码; 5)通电试车及调试. 2.某自动生产线拖动电动机采用变频调速,启动和停车方式为S形加减速方式;加速时间为2S;运行速度有高速<50HZ)和低速<30HZ)两种选择;停车为减速停车方式且时间为3S. 具体要求:1)通过变频器面板实现正反转控制; 2)通过按钮接触器实现高低速度地选择控制; 3)电动机采用具有转矩提升地U/F控制; 4)按要求正确设定变频器地功能码; 5)通电试车及调试. 3.某传输带拖动电动机采用变频调速控制,启动和停车方式为S形加减速方式,起动频率为10HZ,加速时间为3S;运行速度为50HZ;停车时采用快速定位控制<变频器地DC制动). 具体要求:1)通过按钮和接触器实现变频器地起动和停车控制; 2)通过变频器面板设定运行频率; 3)电动机采用具有转矩提升地U/F控制; 4)按要求正确设定变频器地功能码; 5)通电试车及调试. 4.某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率为50HZ,点动频率为60HZ. 具体要求:1)通过按钮和接触器实现长动<自锁)和点动混合控制; 2)通过变频器面板设定运行频率,多步实现点动频率设定; 3)电动机采用矢量控制功能设定; 4)按要求正确设定变频器地功能码; 5)通电试车及调试. 5.某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率通过外部模拟量给定,运行中通过外部按钮实现增速/减速地调整控制. 具体要求:1)通过按钮和接触器实现启动和增速/减速控制; 2)上限速度为50HZ,下限速度为20HZ; 3)电动机采用基本U/F控制; 4)按要求正确设定变频器地功能码; 5)通电试车及调试. 6.某机床地主轴电动机采用变频器拖动,主轴地速度采用外部电位器<模拟量电压)控制,最高速度60HZ,最抵速度15HZ,驱动转矩和制动转矩限制在150%,启

维修电工高级技师考试题库1

维修电工高级技师考试题库(一)附答案 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处) 1.COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL 是一种(计算机数控)统简称CNC。2.SINUMERJK820S 系统是(步进电动机)控制系统,专为经济型数控机床设计的。3.配电网络三相电压不平衡会使变频器的输入电压和电流波形发生(畸变)。 4.为了提高抗干扰能力,交流电源地线与(信号地线)不能共用。 5.电场屏蔽解决分布电容问题,(屏蔽)地线接大地。6.电子测量装置的静电屏蔽罩必须与被屏蔽电路的零信号(电位公共线)相接。 7.控制系统大多数具备自动控制、(自动诊断)、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。8.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、自动修正、(自动检测)等功能。 9 .机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、(自动控制)技术、传感与检测技 术、伺服与传动技术。 10.电气控制原理图设计按主回路-控制回路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。11.经济型数控机床的改造主要用于中、小型(车床)和铣床的数控改造。 12.SIN840C 可以实现(3D )差补。 13. CBS(中央服务单元)是CENTER SERVICE BOARD的缩写。 14.SIN840C 控制系统由数控单元主体、主轴和(伺服单元)。 15. 机床操作面板上主要有4种加工操作方法,即JOG手动、TEACHIN示教、MDA (手动输入数据自动运行)和AUTOMATIC 自动。 16. 在自动控制系统中,(输出量)能够以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 17. 反相比例放大器有两个输入端,一个是(反相输入)端,表示输入与输出是反相的,另一个是同相端,表示输入信号与输出信号是同相的。 18. 精益生产具有在生产过程中将上道工程推动下道工程生产的模式变为(下道工序要求上道工序生产模式)特点。 19. (指导操作训练)是培养提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。 20. 为提高电气设备运行的可靠性,将(变压器中性点)与接地极紧密地连接起来叫工作接地。 B 1. CNC 系统是靠(软件)来满足不同类型机床的各种要求的。 2. 典型工业控制系统是由(一次设备)和工业控制机部分组成。 3. 当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,呈现(最小)阻抗。 4. 浮地接法要求全机与地绝缘的电阻不能(小于)50M Qo 5. 磁路屏蔽用(导磁材料)使磁场闭合,屏蔽接地线接大地很好。 6. 零信号基准电位的相接点必须保证(干扰电流)不流经信号线。 7. 开关量输入节点12 个,开关量输出节点8个,实际所用I/O 点数20 个,选用中小型控制器(F—20MR)基本单元,就可以满足机床的控制要求。 8. 电气控制原理图设计按主电路一控制电路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。 9. 数显改造机床在普通机床上安装数显(位置)检测装置。 1O.SIN84OC(标准系统)软件中含有车床、铳床两种类型的设置。 11. 机床操作面板上主要有4种加工操作方法,即JOG手动、TEACHIN (示教)、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC自动。 12. IFT5无刷三相伺服电动机包括定子、转子,一个检测电动机转子位置及(转速)的无刷反馈系统。

维修电工技师实操试题

2012年职业技能鉴定 维修电工高级技师实操试题 试题:用触摸屏、PLC功能指令实现两台电机的按顺序Y—△启动,要求如下: ⑴按下触摸屏上的“启动”按钮,1#电机Y启动,1秒后,1#电机△启动;相隔T秒后,2号电机Y启动,1秒后,2#电机△启动; ⑵按下触摸屏的“停止”按钮,所有电机不管处于何种状态都停下; ⑶T定时范围是5~10秒; ⑷使用功能指令(MOV)编写程序。 ⑸在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。

参考答案 输入输出 X0启动Y01#运行(KM1) X1停止Y11#星形启动(KM2) Y21#三角形启动(KM3) Y32#运行(KM4) Y42#星形启动(KM5) Y52#三角形启动(KM6)(2)参考程序: (3)、参考界面:

模块2、用DECO指令编程实现三相异步电机,要求如下: ⑴按照三相六拍方式自动运行,每步间隔时间是2秒; ⑵触摸屏上能实现步进电机的正转、反转和停止。 ⑶在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图20分 2触摸屏一台及其配套设备、软件2三相六拍方式 每拍5分, 共30分 3每步间隔2秒10分 额定考试时间120分钟4触摸屏实现正转8开始时间5触摸屏实现反转8结束时间6触摸屏实现停止9考评员签名7操作熟练15 输入输出X0正转按钮Y0A相 X1反转按钮Y1B相 X2停止按钮Y2C相(2)参考程序

(3)参考界面 模 块 3、 编 写 自动售货机程序,要求如下: ⑴计币系统,1角、5角、1元钱币的入口分别对应PLC的X0~X2,叠加的钱币以角为 单位,存放在D1中; ⑵比较系统,叠加的钱币以角为单位,存放在D1中。当叠加的钱币少于2元时,钱币 不足指示灯Y0输出;当叠加的钱币大于或等于2元而少于3元时,汽水可选指示灯Y1输出; 当叠加的钱币大于或等于3元时,汽水可选指示灯Y1和咖啡可选指示灯Y2同时输出。 ⑶退币系统,接通PLC的X3控制系统退币。Y3以1秒周期闪烁的次数表示退了1元币数。如Y3闪烁3次,表明退了三个1元硬币。同样,Y4以1秒周期闪烁的次数表示退了的 5角币数。Y5以1秒周期闪烁的次数表示退了的1角币数。 ⑷在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图10分 额定考试时间120分钟21角累加10分35角累加10分 开始时间41元累加10分5钱币少于2元时输出Y010分 结束时间6 钱币大于或等于2元而少于 3元时输出Y1 10分7 钱币大于或等于3元时输出 Y1、Y2 10分 考评员签名8正确退出1元的币数5分9正确退出5角的币数5分

维修电工高级技师模拟考试题及答案(一)

维修电工高级技师模拟考试题及答案(一) 1.转速负反馈调速系统在稳定运行过程中,转速反馈线突然断开,电动机的转速会(升高)2.子装置内部采用低噪声前置放大器,各级放大器间防止耦合和自激振荡。 3.当晶闸管直流电动机转速负反馈调速系统中,当负载电流增加后晶闸管整流器输出电压将(增加) 4.机电一体化将电子设备的信息处理功能和控制功能融合到机械装置中,使装置更具有系统性、完整性、科学性。 5.选用差分放大电路的主要原因是减少温漂。 6.由被控对象变送器和执行机构组成典型工业控制机系统的一次设备部分。 7.乙类对成功率放大器既能放大电压信号,也能放大电流信号。 8.当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,其补偿电容器和配电系统呈最大电流。 9.绝缘栅双极晶体管的导通角与关断是由栅极电压控制的。 10.浮地接法容易产生静电干扰。 11.当电源有一个不接地的信号源与一个接地放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端。 12.在逻辑无环流可逆调速系统中,逻辑装置有以下工作状态:①检测主回路电流信号为零 ②检测转矩极性变号③经过“触发等待时间”的延时,发出开放原来未工作的晶闸管装置的信号④经过“关断等待时间”的延时,发出封锁原来工作的晶闸管装置的信号。请选出以上过程的正确顺序(②→①→④→③) 13.三极管当发射结和集电结都是正偏时工作于饱和状态。 14.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 15.工业中控制直流电压一般是DC24伏。工业中控制电压一般是交流电压。 16.PLC程序中,手动程序和自动程序需要联锁(或者互锁) 17电气控制电路设计应最大限度地满足(机械设备加工工艺)的需要 18.机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术。 19.pLc改造设备控制是指采用PLc可编程序控制器替换原设备控制中庞大而复杂继电器控制装置。 20.SIN840c系统模块具有种类少,结构清晰,便于维修的特点。 21.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,即JOG手动、TEACHIN示教、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC自动方式。 22.插补原理是已知运动轨迹的起点坐标,终点坐标和曲线方程,由数据系统实时地计算出各个中间点的坐标。 23.INTERNET核心协议TCP/IP。 24.能耗制动不适合于交流调速系统。 25.修理工作中,要按照设备(原始数据和精度要求)进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。 26.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由伺服驱动系统、机械传动部件、驱动一件元件组成。 27.两相触电最危险的触电形式。 与甲类功率放大方式相比,乙类互补对称放的主要优点是(效率高)。 28.伺服系统是一种反馈控制系统,它由指令脉冲作为输入给定值,-5输出被控量进行比较,

维修电工高级技师理论知识试卷2附答案

维修电工高级技师理论知识试卷(2) 一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.职业道德是社会主义的重要组成部分。 2.职业道德的内容包括、职业道德行为规范和职业守则。 3.在电流的周围存在磁场,这种现象称为电流的磁效应。通电导体产生的磁场可用来判断。 4.在三相半控整流电路中,控制角α的移相范围为。 5.触电救护的第一步是使触电者。 6.漏电保护的作用:一是当电气设备(或线路)发生漏电或接地故障时,能在人尚未触及之间切断电源;二是当人触及带体时,能在 s内切断电源。 7.在有滤波电容的单相桥式整流电路中,若要保持输出电压为45V,则整流变压器二次侧交流电压的有效值为 V。 8.西门子SIN840C控制系统的PLC输入/输出可采用结构,简化接线并节省控制柜的空间。 9.变频器主要由整流器、中间直流环节、逆变器和组成。 10.用计算机控制加工功能,实现数值控制的系统,称为计算机。 11.测绘数控机床时,绝对不能在带电的情况下进行拆卸、拔插活动,也不允许用手摸线路板,更不允许用进行测量。 12.电子测量装置的静电屏蔽零信号基准电位的相对接点必须保证不流经信号线。 13.对电子装置内部进行布置和走线时,应采用低噪声前置放大器,各级放大器之间防止耦合,防止。 14.在自动控制系统中,输出量能够以跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 15.数控机床的伺服系统一般包括和检测装置。 16.电气控制设计任务书中,除简要说明所设计任务的用途、、动作要求、传动参数、工作条件外,还要说明主要经济指标及要求。 17.电气设计的技术条件是由参与设计的各方面人员根据设计的总体要求制定的,它是电气设计的。 18.由于旧机床使用年代较长,机械性能较为稳定,但受机床机械结构的限制,利用数控技术进行改造时,不宜做的改造。 19.经济型数控机床的改造主要采用国产经济型,一般用于中、小型车床和铣床的改造。 20.培训讲义的内容应,有条理性和系统性。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入括号内。每题2分,共20分) 21.职业道德是规范约束从业人员职业活动的()。

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 序号名称规格数量备注 1 三相异步电动机Y—132M-4 5.5 kW 1台 2 小型断路器NBl—6 3 C32 32 A 三极2个 3 小型断路器NBl—63 C6 6 A 二极1个 4 交流接触器CJX2-3211 20A、380 V 3个 5 交流接触器辅助触头块F4-22 3个 6 热继电器JR20-32 1个 7 按钮LA4-2H 保护式1个 5 时间继电器JSZ3A 380 V 1个 6 时间继电器底座PF083 1个 8 端子排JD0—1020 380V、10A、20节1个 9 控制板细木工板 15mm×650mm×500mm 1块 10 自攻螺丝长度20mm 20个 11 万用表指针式1块 (2)材料准备 序号名称规格数量备注 1 主回路导线2.5 mm24米 2 控制回路导线1.O mm25米 (3)工用具准备 序号名称规格数量备注 1 —字螺钉旋具1把 2 十字螺钉旋具1把 3 钢丝钳1把 4 尖嘴钳1把 5 剥线钳1把 6 低压验电器1个 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

相关文档