文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板
绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板

篇一:保安用具检测报告格式

保安用具安全检验报告

批准:审核: 主检:

日期: 年月日日期: 年月日日期: 年月日

检验环境与设备一览表

(此页以下空白)

绝缘手套检验数据及结果

(以下空白)

报告编号:SDXL-JLWJ-035-DQ0001-XX

保安用具安全检验报告

委托单位:********

受检单位:********

设备名称:绝缘手套

规格型号:12kV

检验类别:周期检验检验日期:XX年1月2日

山东信力工矿安全检测有限公司

注意事项

1.报告检验数据仅对当时状态或来样负责。 2.报告无主检、审核、批准人签字无效。

3.报告未加盖单位“公章”、(转载于: 小龙文档网:绝缘手套检验报告模板)“检验专用章”和骑缝章者无效。4.未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 5.报告涂改无效。

6.若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,

逾期视为认可。

检验机构名称:山东信力工矿安全检测有限公司

检验机构地址:邹城经济开发区大学科技园三兴路2599号邮政编码:273500

电话:(0537)5313813 5313814 5313698 5313069 传真:(0537)5313811

篇二:安全工器具检验报告1

绝缘手套检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日

检验人员:

绝缘靴检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日

检验人员:

验电器检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日

检验人员:

绝缘垫检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日

检验人员:

篇三:安全工器具试验报告

绝缘用具试验报告

单位名称:淄博齐林电力工程有限公司周村分公司试验性质:耐压试验主管:赵刚审核:赵刚工作负责人:报告编写:王林

XX年11月12日

工具类型:绝缘手套

工具类型:验电器

工具类型:验电器

工具类型:脚扣

电力安全工器具检测报告.doc

电力安全工器具实验报告 委托单位检测日期温度 一、验电器 出品厂名型号编号 序号项目要求说明 1 额定试验 工频耐压 电压长度kV 工频耐压试验kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程 10 0.7 45.5 / 3 实验结果合格合格合格 / 二、携带型短路接地线 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 1 年 额定电压工频耐压 操作棒的kV 工频耐压 kV 1min 5min 试验 10 45 / 2 检验过程/ 10 46 / 3 实验结果/ 合格合格/ 三、绝缘杆 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明1 工频耐压 1 年额定试验工频耐压 试验电压长度kV kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程/ 10 0.7 46 / 3 实验结果/ 合格合格合格/

四、绝缘胶垫 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压 1 年 额定电压 kV 工频耐压 kV 持续时间 试验min 6~10 30 1 2 检验过程/ 10 30 1 3 实验结果/ 合格合格合格 五、绝缘靴 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年 工频耐压 kV 持续时间泄漏电流 试验min mA 25 1 ≤ 10 2 检验过程/ 25 2 6 3 实验结果/ 合格合格合格 六、绝缘手套 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年电压等工频耐压持续时间泄漏电流 试验级kV min mA 高压8 1 ≤9 2 检验过程/ 高压8 2 5 3 实验结果/ 合格合格合格合格 检测单位: 检验人: 填写说明:委托单位:河南省索克实业有限公司(经营楼盘填写) 河南索克物业发展有限公司(管理楼盘填写)

【精品】工具检测报告书

永康市华网电力机具制造有限公司 检测试验报告 试验名称:铝合金内悬浮抱杆生产日期:2012.04.02 规格型号:LBNX500*500-24 试验日期:2012.04.12 额定负载:30KN 生产班组:扒杆车间 试验目的及要求: 1.外观质量:铝合金扒杆主杆垂直,法兰、焊接牢固。无漏焊、虚焊及影响强度的焊接缺陷,各法兰联接互换性。2.额定试验:扒杆在30KN载荷下,保荷10min,卸载后各部件无变形。 3.过载试验:扒杆在37KN载荷下,保荷10min,卸载后各部件无变形。 试验实况: 在过载试验后,本扒杆无变形,试验合格。 注释: 1.如对产品质量异议者,请与三十天内提出。逾期本厂不予受理。 2.在您使用我们的产品时请您注意以下几点: (1)我们的产品为铝合金产品,遇水容易造成表面氧化,您在储存时请不要让产品与水接触。 (2)产品遭硬碰撞后表面容易碰伤,影响产品质量,请您轻拿轻放。检验员:1试验员:2审核:3

产品名称:快速绞唇规格、型号:LN5-2II 试验形式:保载安全工作负荷:见下表试验负荷:见下表生产日期:2012年5月 产品名称数量安全负荷试验负荷试验情况 试验结果保载时间 快速绞磨 (柴油机) 1 50KN 63KN 5分钟合格 检验员: 检验日期: 单位(公章):

产品名称:液压钳规格、型号:CFO 试验形式:保载安全工作负荷:见下表试验负荷:见下表生产日期:2012年03月 产品名称数量安全负荷试验负荷试验情况 试验结果保载时间 200t液压钳 1 2000KN 2300KN 5分钟合格 检验员: 检验日期: 单位(公章):

绝缘手套检测范文

绝缘手套检测一:使用绝缘手套以前怎样对其进行外观检查 在选择防护手套的时候,我们就有必要去了解它的。一般的防护手套的使用和注意事项是最实用,同时也是必须了解的,这对防护手套的选择和使用有很大的帮助。 防护手套的品种很多,应根据防护功能来选用。首先应明确防护对象,然后再仔细选用。如耐酸碱手套,有耐强酸(碱)的,有只耐低浓度酸(碱)的,耐有机溶剂和化学试剂又各有不同。因此不能乱用,以免发生意外。 防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查,观察表面是否有破损,采取的简易办法是向手套内吹气,用手捏紧套口,观察是否漏气。若漏气则不能使用。 橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、晾干,保存时避免高温,并在制品上撒上滑石粉以防粘连。 绝缘手套应定期检验电绝缘性能,不符合规定的不能使用。 接触强氧化酸如硝酸、铬酸等,因强氧化作用会造成产品发脆、变色、早期损坏。高浓度的强氧化酸甚至会引起烧损,应注意观察。 乳胶工业手套只适用于弱酸,浓度不高的硫酸和各种盐类,不得接触强氧化酸(硝酸等)。 绝缘手套是电工安全用具的一种,是直接保护人身安全的,必须保持良好的性能。因此,使用前应对其进行以下外观检查 (1)绝缘手套是否符合规程要求。 (2)绝缘手套是否完好,表面有无损坏和是否清洁;有灰尘的应擦拭干净;损坏的和有炭印的不得使用。 (3)绝缘手套属于橡胶制品,不得有外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷,发现有缺陷的应停止使用并及时更换。 (4)检查绝缘手套的电压等级与模拟操作设备的电压等级是否相符,绝缘手套的电压等级应等于或高于模拟操作电气设备的电压等级。 来源化工过程安全网 绝缘手套检测二:【电力安全系列微视频】你真的知道如何正确佩戴安全帽和绝缘手套吗? 一、正确佩戴安全帽

绝缘手套的选择与使用

经营全系列防护用品、劳保用品https://www.wendangku.net/doc/6011281049.html, 更多防护用品、劳保用品请登陆官方网站:https://www.wendangku.net/doc/6011281049.html, 或关注腾讯微博@鹏亮工贸 1 绝缘手套是用绝缘性能良好的特种橡胶制成,要求薄、柔软,有足够的绝缘强度和机械强度。 绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘,防止人手触及同一电位带电体或同时触及同一电位带电体或同时触及不同电位带电体而触电,在现有的绝缘安全用具中,使用范围最广,用量最多。按所用的原料可分为橡胶和乳胶绝缘手套两大类。 绝缘手套的规格有12KV 和5KV 的两种,12KV 的绝缘手套实验电压达12KV ,在1KV 以上的高压区作业时,只能用作辅助安全防护用具,不得接触带电设备;在1KV 以下带电作业区作业时,可用作基本安全用具,即带手套后,两手可以接触1KV 以下的有电设备(人身其他部分除外)5KV 绝缘手套,适用于电力工业、工矿企业和农村中一般低压电气设备。在电压1KV 以下的电压区作业时,用作辅助安全用具;在250v 以下电压作业区,可作为基本安全用具,在1KV 以上的电压区作业时,严禁使用此种绝缘手套。 1、耐5kV 的橡胶绝缘手套:是用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套。规格:长度(380(10)mm ,厚度(1(0.4)mm 。适用于电力工业、工矿企业及农村中使用一般低压电气设备时戴用。在1000V 以下电压时,作辅助安全防护用品使用。 2、耐12kV 的绝缘橡胶手套:用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套,为米黄色、褐色、质地柔软、耐曲折。规格有380型,即全长380mm(10mm ,中指长85mm(5mm ;350型,全长350mm(10mm ,中指长82mm(5mm 。两种型号的手掌面、厚度均为1.8mm(0.3mm ,筒掌长厚度为1.4mm(0.3mm 。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V 以上的高压区作业,只能作辅助安全防护用品,不得接触有电设备。 使用要求在使用绝缘手套时,应按《电业安全工作规程》(DL408-91和DL409-91)中的有关规定进行。绝缘手套的试验每6个月一次,试验电压(交流)高压绝缘手套是9kV ,泄漏电流(9mA ;低压绝缘手套试验电压是2.5kV ,泄漏电流(5mA 。不符要求时,应立即停止使用。 1.使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次)。 2.佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。 3.使用时注意防止尖锐物体刺破手套。 4.使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品等。 5、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆等损坏时禁止使用。 6、进行设备验电,倒闸操作,装拆接地线等工作应戴绝缘手套。 7、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板 篇一:保安用具检测报告格式 保安用具安全检验报告 批准:审核: 主检: 日期: 年月日日期: 年月日日期: 年月日 检验环境与设备一览表 (此页以下空白) 绝缘手套检验数据及结果 (以下空白) 报告编号:SDXL-JLWJ-035-DQ0001-20XX 保安用具安全检验报告 委托单位:******** 受检单位:******** 设备名称:绝缘手套 规格型号:12kV 检验类别:周期检验检验日期:20XX年1月2日 山东信力工矿安全检测有限公司 注意事项 1.报告检验数据仅对当时状态或来样负责。 2.报告无主检、审核、批准人签字无效。

3.报告未加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 4.未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 5.报告涂改无效。 6.若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期视为认可。 检验机构名称:山东信力工矿安全检测有限公司 检验机构地址:邹城经济开发区大学科技园三兴路2599号邮政编码:273500 电话:(0537)5313813 5313814 5313698 5313069 传真:(0537)5313811 篇二:安全工器具检验报告1 绝缘手套检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:20XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘靴检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:20XX年05月30日 。

检验人员: 验电器检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:20XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘垫检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:20XX年05月30日 。 检验人员: 篇三:安全工器具试验报告 绝缘用具试验报告 单位名称:淄博齐林电力工程有限公司周村分公司试验性质:耐压试验主管:赵刚审核:赵刚工作负责人:报告编写:王林 20XX年11月12日 工具类型:绝缘手套 工具类型:验电器 工具类型:验电器 工具类型:脚扣