文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监测系统备用电源试验制度

监测系统备用电源试验制度

监测系统备用电源试验制度
监测系统备用电源试验制度

监测系统备用电源试验制度

按照《煤矿安全规程》及《煤矿安全监测系统及检测仪器管理规范》的相关规定,监测系统电源及监测分站必须具有备用电源,当电网停电后,必须保证不低于2个小时的运行时间。为此,特制定监测系统及监测分站备用电源试验制度:

1、地面监测系统备用电源由监测管理员负责每天对监测系统UPS备用电源充电运行情况进行检查,每3个月对UPS备用电源进行带机试验,确保监测系统备用电源运行时间达到规定要求,对达不到2个小时的必须及时更换电池组。

2、监测分站电源每月进行一次拉闸停电,投入备用电源运行试验。

3、根据AQ1029-2007《煤矿安全监测系统及检测仪器管理规范》的规定要求,经试验监测分站电源达不到1个小时的必须更换。

4、监测分站电源接在局部通风机备用专线上,试验时由变电所配电工将试验地点备用线开关电源停掉,使该地点监测分站备用电源投入使用,试验时间1小时以上。

5、试验分站备用电源期间局部通风机处于单回路供电,通风队电工、监测电工必须在风机附近守侯,试验结束后及时恢复送电。

6、试验备用电源前必须填写停电负荷申请单,送机电

科审核。由机电科、通风科共同签字后,申请单分别送生产调度、通风调度、机电队保存,备用电源试验前后由试验监测工必须向生产调度、通风调度汇报。

7、备用电源试验期间由监测值班员对试验过程进行监督,并对试验结果进行确认并填写记录。

8、井下监测分站备用电源试验记录由通风科监测电工现场试验人,机电队配电工、监测值班员共同签字,记录由通风科监测组保存。

通风科

2011年9月9日

机电设备维修管理制度范本

内部管理制度系列 机电设备维修管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65987机电设备维修管理制度 Model of maintenance management system for electromechanical equipment 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备实行包机制(包运转、包维护、包检修)。设备使用实行定人、定机,凭证操作。主要管、线缆装置,实行区域负责制,分片包干的管理办法 二、各种设备司机,必须经过培训,达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求,经考试合格,领到合格证,方能上岗。设备司机都要做到“三好”,即管好、用好、修好;“四会”,即会使用、会保养、会检查、会排除故障。 三、要严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。日常保养:操作者每班照例进行保养,包括班前10-15分钟的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、各部温

度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常;班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患,及时排除;发现大问题,找维修人员处理。定期保养:设备运行1-2个月或运转500小时以后,以操作工人为主,维修工配合,进行部分解体清洗检查,调整配合间隙和紧固零件,处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后,由车间技术人员与设备管理员进行验收评定,填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。 四、主要重点设备应定期进行精度、性能测试,做好记录,发现精度、效能降低,应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位要进行日常点检和定期点检,并做好记录。 五、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备,应严格按照国家有关规定进行使用和管理,定期进行检测和预防性试验,发现隐患,必须更换或立即进行处理。 六、加强设备润滑管理,建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度,做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片,开展根据油质状态监测换油。 请输入您公司的名字

浅谈火电厂备用电源及其切换方式

浅谈火电厂备用电源及其切换方式 摘要为保证火电厂的安全生产和电网安全运行,必然涉及到厂用备用电源的切换和启动问题。探讨厂用备用电源的功能、作用、切换方式及影响因素。 关键词火电厂;备用电源;切换方式;影响因素 大容量火电机组的特点之一是采用机、炉、电单元集中控制的方式, 其厂用电系统的安全可靠性对整个机组乃至整个电厂运行的安全、可靠有着相当重要的影响。当工作厂用电或其附属设备出现故障时, 必须将厂用电切换为备用厂用电源, 因此厂用电切换是整个厂用电系统的一个重要环节。 1厂用备用电源简介 厂用备用电源主要用于事故情况失去工作电源时,起后备作用,又称事故备用电源。 备用电源的引接应保证其独立性,并且具有足够的供电容量,最好能与电力系统紧密联系,在全厂停电情况下仍能尽快从系统获得厂用电源。以下是厂用高压备用电源最常见的引接方式:1)从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器(或电抗器)引接。2)从与电力系统联系紧密的最低一级电压母线引接。这样,有可能因采用电压等级较高的厂用高压变压器,使高压配电装置投资增加,但供电可靠性也相应提高。3)从联络变压器的低压绕组引接,但应保证在机组全停情况下,能够获得足够的电源容量。4)当技术经济合理时,可由外部电网引接专用线路,经过厂用备用变压器获得独立的备用电源或启动电源。 厂用低压备用电源,一般均从高压厂用母线的不同分段上引接,经专门的厂用低压备用变压器获得厂用低压备用电源。 火电厂中一般均装设专门的备用电源,称为明备用。此类备用电源在正常情况下不工作或只带少量的公用负荷,而当某一工作电源失去时,它就能自动投入以完全代替之。但在小型火电厂和水电厂中也有不另设专用备用电源,而由两个厂用工作电源相互作为备用,称为暗备用。 2厂用电切换方式 发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变过流或重要辅机跳闸造成锅炉汽机停运的事故。 工厂用电系统常见的切换模式和启动方式:1)并联切换:按“先合后断”的原则,先合上备用电源,两电源短时并列,然后发跳闸指令,跳开工作电源,但是如果在切换过程中,机组或工作电源发生故障,由于电源的并列,将加剧故障,扩大事故范围,

井下各类机电设备注油管理制度

玉舍煤业公司 各类机(械)电设备注油管理制度 设备润滑是设备维护工作的重要环节。设备缺油或油脂变质,会导致设备故障甚至破坏设备的精度和功能。搞好设备的润滑,对减少故障,减少设备磨损,延长设备寿命确保正常生产起着重要作用。为此,特制定设备加注油制度。 1、设备使用单位要严格执行润滑管理制度,按照五定(定点、定质、定量、定期、定人)要求和有关规定认真做好设备润滑工作,并认真做好润滑记录。 2、设备使用单位指定专人负责设备润滑管理工作,润滑管理人员必须了解设备的结构性能,明确润滑部位,所用润滑剂的种类、牌号,指导润滑油脂的正确应用,油品的合理保管,编制本部门机械设备的润滑规程。 3、使用油脂前必须严格过滤。换油时,要彻底清洗油路系统,做到无油垢、无水分、无锈蚀、无金属碎屑。注油时,要仔细清洗注油器,防止煤粉、岩粉及水进入,同时对于不同牌号的油液,要有专用油抽,分类挂牌。 4、油箱内壁和油中浸泡的器件表面,禁止涂油漆,以防油漆溶解而产生的沉淀物吸入油路系统中。 5、设备用油要符合规定,不准任意代用。不同油品、不同生产厂或不同牌号的油不准混用。更换不同牌号的油时,必须对设备彻底洗洗。 6、对于低速运转的大负荷部分,像液压支架的各类铰接销、耳子

必须经常按规定加注润滑脂。防止锈蚀,减少零部件磨损。 7、机电运输工区负责对注油脂设备每1月进行检查与考核;检查发现的问题,要及时下发整改通知单,并将各单位的注油情况纳入机电设备完好率检查考核中。 8、各区队在设备润滑工作中,要严格执行“五专”、“五定”制度,即专库、专罐、专桶、专用过滤器、专用加油工具,定点润滑、定质选油、定量给油、定时加油、定人负责。 9、设备所添加、更换的油质必须与原油脂牌号相同,不同牌号的油脂禁止掺和使用,更换油脂牌号必须经机电总经理批准。 10、设备使用单位对加注油脂管理不够重视导致设备损坏,按设备原值的5%~10%扣罚责任单位。 11、设备用油不符合规定,每发现一处设备润滑点缺油或油脏,罚款200元。因润滑不良造成设备损坏的,按设备原值的5%~10%扣罚区队,并对注油工和设备司机罚款200元; 12、井下油脂必须分类存放,标志明显,卫生清洁,发现一处油桶无盖或油抽子注油器无罩罚款200元。设备有漏油现象而不整改的一处罚款200元。 13、泵箱井下开盖前将机身周围清理干净,并搭好棚布、洒水防尘,发现一次不按规定程序随便开箱的,罚款200元。不准备棉布而用棉纱擦洗液压元件一次罚款200元 14、为了更进一步促进和加强机电设备管理,结合各单位管理实际及运行现状,现采取机电运输工区业务管理单位与使用单位责任相挂钩的原则,进行业务管理单位挂钩20%的相应责任进行同时处罚,使用单

主、备用电源切换安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主、备用电源切换安全技术措施 (新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

主、备用电源切换安全技术措施(新编版) 由于康平县供电局于2012年4月18日7:00-14:00和19日13:00-15:00对城南变电所进行检修、维护,造成我公司主电源在此期间停电。为保证我公司生产系统正常运转,公司决定在2012年18日6:00-19日18:00启用备用电源。在主、备用电源之间切换保证操作安全,特制定此安全技术措施。望有关人员认真遵守。 一、作业时间 2012年4月18日6:00—2012年4月19日18:00 二、作业负责人 当班班长 三、安全负责人 李杰林、秦伯荣、王宏刚 四、安全技术措施

电工班 倒闸前的准备工作: 1.各配电室安排好电工值守。 2.准备好同等级高压验电笔、绝缘杆、绝缘靴或绝缘台、高压绝缘手套。 3.准备好2500V摇表和所需操作工具。 4.准备好操作票和操作记录本 倒闸操作顺序 1.停送电操作必须执行一人操作、一人监护的原则。 2.先跟调度联系好,确认好倒闸时间及高压倒闸线路,并由调度通知现场运行的电气设备停止运行。 3.高压停送电操作者必须戴绝缘手套,严格执行谁停电、谁送电的原则。确认现场电气设备停运后,先停1#、2#、3#变压器配出总授开关,断开变压器负荷侧电源。 4.停各变压器高压电源开关并拉出小车切断高压电原。 5.停主风机、煤气排送风机高压电源时,由现场停止运行后再

机电维修管理制度

机电维修管理制度 为了建立健全机电维修的管理制度,保证设备在生产中的稳定运行,为车间达产达效,为管理中心更好的正常开展工作,特制定如下管理制度: 1、建立健全设备维护保养跟踪卡,以后每半年对电机、设备进行一次维护保养,否则造成的设备损坏的经济损失由个人承担。 2、发现设备有故障及时抢修不得拖延,必须达到设备的完好运行,做到备车不过夜。 3、机电管理人员应清晰了解设备运行状况,因责任心不强,工作疏忽而影响生产,轻者提出批评,重者则予重罚。检修现场做到工完料静场地清,工具和材料不得随意丢失,或乱摆乱放。 4、必须严格遵守劳动纪律,不迟到、不早退,严禁班中干私活、打扑克、会客、带小孩、玩手机,玩QQ等与工作无关的事情。 5、上岗必须按规定着装(不准穿拖鞋、裤头、背心等)。 6、严禁酒后上岗,班中喝酒违者重罚。 7、无故损坏、破坏机械设备、生产设施和公共物品的,所造成的经济损失,由责任者负责赔偿,如:火化炉在检修

当中无意损坏必须告知有关领导并及时修补,不汇报不修补所造成的设备腐穿的严重后果有个人承担。 8、工作中不服从管理,动手殴打丧家家属造成不良影响者按中心有关文件规定执行,性质恶劣者按中心有关规定严肃处理或给予辞退。 9、检查设备时必须全面、认真,以保证设备生产时能达到要求,若因维修人员检查不仔细、不认真,导致生产过程中出事故,则根据事故影响大小对当事人给予不同程度的处理。 10、当天的检修任务必须按质按量的完成,如果完不成必须告诉主管领导说明理由,否则每发现一次取消当天工资,对情节严重。 11、设备完好率达到90%,维护者每人奖励300元/月;达到99%,维护者每人奖励500元/月;完好率低于70%,维护者每人扣300元/月,完好率低于50%,每人扣500元/月。 12、维护人员在检查过程中及时发现故障或避免重大未遂事故的发生给予奖励20元至200元。 13、维护人员在技改技措和合理化建议方面提出合理可行意见被采纳的给予奖励50元至300元。 14、无故损坏或丢失工具者,视情节严重进行罚款或按价进行赔偿,工作中服从指挥,严格按章作业,否则对责任

关于厂用电备用电源切换准则的的探讨

关于厂用电备用电源切换准则的的分析 罗三汉 (电力工程师,广东深圳,xiaochahu119@https://www.wendangku.net/doc/626309007.html,) 摘要:在电力系统里,备用电源投入的日益受到大家的重视,快切领域里的产品也比较多,但是其效果就千差万别,本文结合现场的实际录波图,简单地介绍几种比较成熟可靠的切换准则。 关键字:近年来,工业、钢铁、化工、石化领域的厂用电用电事故屡出不鲜,重要负荷的大面积的停电事故所造成的损失重大,因此,当正常电源发生故障后,备用电源的快速地、安全地投入已经受到大家的日益重视。 目地为了追求速度把3DL合上,合上瞬间的冲击会危及到厂用母线上的负荷的安全,同时保护也会相应地动作导致备用电源投入失败。所以在合3DL的时候,我们必须要采用相应的“安全切换准则”,所谓的“安全切换准则”,就是根据当前的厂用母线和备用电源之间的的电压幅值、角度、频率的特点所采用的策略。 当今市场上的国内外厂用电备用电源快切装置所采取的切换准则普遍主要为快速切换策略、捕捉同期切换策略、残压切换策略、短延时切换策略、长延时切换策略等。 快速切换策略:在切换启动瞬间,若母线与备用电源进线的角差、频差在定值范围之内,且母线电压不低于快切低压闭锁定值,则可以在启动瞬间进行“快速切换”,立刻合闸出口。现场试验数据表明,母线电压和频率衰减的时间、速度主要和该段母线所带的负载有关,负载越多,电压、频率下降的越慢,而且下

降的速率随着时间的推移不断成加速下滑趋势。在最初0.3S 之内,电压、频率下降的幅度较小,相角差在60°内对于用电设备是安全的,因而若在此区间快速合闸,无疑是最佳选择。在频差平均为1Hz 时,以开关固有合闸时间为100ms 计算,母线与备用进线相量间夹角增大36°,因而为确保快速切换成功,宜采用快速开关进行切换,且装置发合闸出口命令时,即时测得的角差应小于20°,即快速切换角差定值设置为20°。 图2-1 工作母线失电后母线反馈电压U G 及 断路器2DL两端压差ΔU的变化轨迹 D A 如图2.1所示,图中U G 为母线电压,ΔU 为U G 与备用电源电压U B 的电压相量差,即..U U =?G -.U B 。假设母线断电前的电压U G 与备用电压之初相角差(功角)为某一个初始相角,断电后,U G 的频率及电压不断下降,U G 开始向滞后U B 方向(顺时针)旋转,即相继出现U G1、U G2、U G3、U G4、U G5、U G6(U G 与U B 的同

煤矿机电设备管理制度

I If 编号:SM-ZD-13951 煤矿机电设备管理制度Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

煤矿机电设备管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (—) 总则 1、为适应公司的快速发展,加强机电设备管理,提高生 产装备水平和经济效益,保证安全生产和设备正常运行,根据国家有关规定,结合我矿特点,特制定本规定。 2、机电设备管理要依靠科技进步,充分发挥设备效能和 投资效益,坚持决策、研制、与使用相结合,维护、保养与计划检修相结合,修理、改造与更新相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 3、公司采购中心是设备采购供应的专门机构,凡列入公 司专用资金计划的设备,均由其统一组织采购供应;公司财务部负责设备固定资产的购入、折旧提取、大中修、报废、调 拨等财务帐目及经济核算工作;公司生产技术部参与矿井技术改造机电设备部分的设计审核工作,参与主要机电设备的选型配套审定,参与机电工程的竣工投产验收工作。 4、机电设备管理人员要自觉执行本规定,维护公司利益,

物业工程部机电设备维护保养考核细则管理制度范本

内部管理制度系列 物业工程部机电设备维护保养考核细则制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49088物业工程部机电设备维护保养考核 细则制度 Detailed rules and regulations for the maintenance and evaluation of mechanical and electrical equipment of the property engineering department 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 物业工程部机电设备维护保养考核细则 为加强物业公司工程部每月设备完好率考核的透明度,确保工程部各项规章制度得到切实的执行,体现考核的公正性、客观性,提高设备运行的完好率,特制订本考核细则。 一、维护保养制度系列 1.1高低压配电室每2小时巡查一次并做好记录,未按规定执行的每次扣2分; 1.2供配电设备故障、系统性维修必须填写维修记录档案,未按要求执行的每次扣3分; 1.3每月与供电局同步抄录供配电计量电表,并同步检

查各楼层电表箱、接线排、各主干线计量电表等设备,未按规定执行的每发现一次扣5分; 1.4每周检查一次各主供配电动力柜并同步抄录支干线总表及绘制计量负荷曲线和填写相应记录,未按要求执行的每查现一次扣5分; 1.5每周一次对公共部分照明进行检查并更换损坏光源,未按规定执行的公司每查现一次扣1分,业主投诉一次扣5分; 2.1每班对水泵房设备、蓄水池进水情况进行巡查并作记录,未按规定执行的每查现一次扣2分,如未按上述巡查造成停水的一经查现每次扣5分。 2.2每班应对地下室排污设备工作状况进行巡查并作记录,未按规定执行的每查现一次扣2分,如未巡查而造成地下室积水的每查现一次扣5分。 2.4每月应与自来水公司同步抄录各用户水表(特殊情况抄录不到位的每月须列出清单,并在水电抄录清册注明),未按规定执行的一经查现每户/次扣除1分,由于上述原因造成业主投诉的每次扣5分。

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

主用电源、备用电源切换安全技术措施方案

整体解决方案系列 主用电源、备用电源切换安全技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-46596主用电源、备用电源切换安全技术 措施 Safety technical measures for switching main power and backup power 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 由于康平县供电局于20xx年4月18日7:00-14:00和19日13:00-15:00对城南变电所进行检修、维护,造成我公司主电源在此期间停电。为保证我公司生产系统正常运转,公司决定在20xx年18日6:00-19日18:00启用备用电源。在主、备用电源之间切换保证操作安全,特制定此安全技术措施。望有关人员认真遵守。 一、作业时间 20xx年4月18日6:00—20xx年4月19日18:00 二、作业负责人 当班班长 三、安全负责人 李杰林、秦伯荣、王宏刚

四、安全技术措施 电工班 倒闸前的准备工作: 1.各配电室安排好电工值守。 2.准备好同等级高压验电笔、绝缘杆、绝缘靴或绝缘台、高压绝缘手套。 3.准备好2500V摇表和所需操作工具。 4.准备好操作票和操作记录本 倒闸操作顺序 1.停送电操作必须执行一人操作、一人监护的原则。 2.先跟调度联系好,确认好倒闸时间及高压倒闸线路,并由调度通知现场运行的电气设备停止运行。 3.高压停送电操作者必须戴绝缘手套,严格执行谁停电、谁送电的原则。确认现场电气设备停运后,先停1#、2#、3#变压器配出总授开关,断开变压器负荷侧电源。 4.停各变压器高压电源开关并拉出小车切断高压电原。 5.停主风机、煤气排送风机高压电源时,由现场停止运行后再断开高压开关。

机电设备使用、维护和维修管理制度

机电设备使用、维护和维修管理制度 为进一步加强矿井机电设备安全管理,理顺业务部门(业务科室)与责任单位关系,完善制度,确保矿井机电设备安全、经济、有效运行,防止人身事故及其它机电设备事故的发生,特制定本制度。 第一章总则 第一条为加强我矿机电设备管理,提高生产技术水平和经济效益,保证安全生产和设备正常运转,依据上级有关政策的规定,结合我矿实际情况,特制定本管理制度。 第二条机电设备综合管理坚持做到全面规划、合理选购、及时安装、精心维护、正确使用、科学检修、适时改造和更新,以不断改善和提高企业的技术装备素质,充分发挥机电设备的效能和效益。 第三条本制度中的机电设备是指构成固定资产的技术装备、设施、装臵、仪器、试验和检验器具等,以物易物、接受馈赠或上级奖励并构成固定资产的设备,也纳入本制度管理。对于低值易耗和未构成固定资产的小型设备,要登记建账,各使用单位妥善管理。 第四条本制度适用于全矿各单位机电设备管理工作。 第二章组织领导和职责 第五条南屯煤矿机电设备管理工作在设备管理领导小组统一领导下进行,设备管理工作实行“分级管理、分工明确”,“谁主管、谁负责”的管理体制。机电科设有分管设备的科长,技术员和专职设备管理人员,各单位有分管机电领导(机电区队长、班长)和兼职设备管理员。 设备管理领导小组组成: 组长:机电副矿长 副组长:机电副总工程师 成员:机电科、计划科、经济运行科、技术科、通防科、综采办、财务科、审计科、法律办等单位负责人及机电科有关人员 机电设备管理领导小组办公室设在机电科,机电科科长任办公室主任,具体负责指导全矿机电设备管理工作。 第六条相关业务部门(业务科室)与责任单位按照下列各自的职责分工,做好机电设备管理工作: ⒈机电科:是矿井机电设备管理工作的业务部门,负责机电设备的全过程管理。主要负责落实设备购臵和系统改造计划的完成,配合采购部门组织实施;负责机电设备的过程监督控制、内部交接、回收升井、修复设备的验收、租赁及报废工作;负责核定损坏设备的价值;负责组织实施年度计划内机电设备的技术论证,参与购臵、大修合同做好技术协议的签订;负责到货设备的验收。 ⒉计划科:负责编制、下达设备购臵和系统改造年度计划和月度计划。 ⒊经济运行科:负责组织机电科、纪委、审计科、法律办公室、财务科签订机电设备修理合同,把好价格关,参加修理设备到货验收。 ⒋财务科:参与相关合同的签订,负责生效合同的费用结算。 ⒌法律办公室:参与相关合同的签订。 ⒍审计科:负责机电设备的大修过程的监督与价格审计。 ⒎其它单位:按照《南屯煤矿安全生产职责划分细则》文件要求,负责职责范围内的机电设备业务管理。

备用电源自动投切装置定期实验切换制度

设备定期投切试验制度 为了使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于良好状态,对一些设备进行定期切换运行或试验,是确保机组安全运行的重要措施。 1.运行人员应在规定的时间内,按要求,严格认真的做好有关项目的定期切换和实验工作,并将执行情况记入交接班簿和定期切换实验簿,以备查考。 2.由于某些原因,不能执行(或未执行)定期切换工作或实验时,应注明其具体原因。不得随意改变执行时间或不执行。 3.例行实验的具体内容及要求详见集控运行例行试验表。本表中已列出的实验监护项目,必须严格执行操作监护制度。 4.本定期实验制度未列出实验的具体操作程序,因此其操作必须遵循各运行规程的有关规定。 5.操作员应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 6.本制度是运行基本技术管理制度之一,自公布日起执行。

集控运行例行试验表 序号项目内容日期执行人监护人批准人 1 场用电源切换实验每月1日下午操作员值班员场长 2 事故照明切换切换试验每月7日下午操作员值班员场长 3 场用报警试用每月12日下午操作员值班员场长 4 消防泵未运行 备用电源自动 5 切换试验每月25日下午操作员值班员场长投入装置

备用电源自动投入装置定期切换实验制度为贯彻反事故措施,确保场用电的连续安全运行,决定进行备用电源自动投入装置(简称BZT)做定期切换试验。为使该项工作顺利进行,特制定本措施: 一、组织措施: 1.参加人员:风场场长、电气专工、安全员、技术员、运行组、检修组。 2.担任切换试验的操作员,应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 3.在进行备用电源自动投入装置(简称BZT)切换试验前,应根据运行方式做好事故预想,充分协调,明确分工,并将分工情况汇报场长。 4.在备用电源自动投入装置切换试验过程中,如果发生事故,各参加人员要立即中止试验操作,在值长的统一指挥下处理事故。 5.风场运行值长负责本分场检修及运行人员的协调工作。 二、备用电源自动投入装置切换试验的范围: 400V配电室 三、备用电源自动投入装置切换试验的周期: 切换周期原则为一个月。切换时机应选择在重要设备备用(或非工作)状态,如在试验周期内发现BZT工作异常,经修复后也应做切换试验。其试验时机的选择,参加试验的人员,与做定期试验时相同。其试验周期亦应从本次试验算起;若本月某段的BZT动作成功过,

机电设备维修管理制度

编号:SM-ZD-30351 机电设备维修管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机电设备维修管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备实行包机制(包运转、包维护、包检修)。设备使用实行定人、定机,凭证操作。主要管、线缆装置,实行区域负责制,分片包干的管理办法 二、各种设备司机,必须经过培训,达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求,经考试合格,领到合格证,方能上岗。设备司机都要做到“三好”,即管好、用好、修好;“四会”,即会使用、会保养、会检查、会排除故障。 三、要严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。日常保养:操作者每班照例进行保养,包括班前10-15分钟的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常;班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患,及时排除;发现大问题,找维修人员处理。定期保养:设备运行1-2个

服务器设备加电测试记录精编WORD版

服务器设备加电测试记录精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

服务器设备加电测试内容 XXXX服务器,服务器型号: 开关机加电测试 编号测试步骤正确结果测试结果1连接服务器电源线开机正常, 服务器自检后,引导到操作系统介面合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面 电源切换测试 编号测试步骤正确结果测试结果 1连接服务器主用电源线 当服务器主 用与备用电源都 在工作时,拔出任何一根服务器电源线,服务器仍然能够正常工合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面4插上服务器备用电源线

5等待服务器正常运转几分钟 作。 6拔出服务器主用电源线 7观察服务器运行状况 HBA卡状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果1在服务器正常工作情况下插上光纤 线,HBA光纤通道卡指示灯正常合格()不合格() 2观察 HBA光纤通道卡的工作状态 网卡加电状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果 1在服务器正常工作情况下 插上网线后, 网卡指示灯正常合格()不合格() 2观察网卡的工作状态系统配置检查

7网络接口数量检查: 用“lsdev –Cc adapter”命令查 看。 网络接口数量符 合合同要求 合格()不合格 () 8 查看显卡 用 prtconf |more命令查显卡数量符合合 同要求 合格()不合格 () 9光驱测试: 在DVD-ROM中放入一张光盘, 使用 mount -v cdrfs -oro /mnt/cdrom 使用 ls 命令可列 出光盘内容 合格()不合格 () 10硬盘容量确认:df –m lsps -a 用 lsdev -Cc disk 命令可列出所有硬 盘设备。 硬盘个数及容量 符合合同要求 合格()不合格 () 11支持中文内码,符合中国关于中文 字符集定义的有关国家标准 用smitty lang查看系统中文支持 操作系统支持中 文内码 合格()不合格 () 高清多功能矩阵

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

机电设备检修、维护、保养制度示范文本

机电设备检修、维护、保养制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电设备检修、维护、保养制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、对机电设备的管理要实行分片包干、责任到人。 二、对在用的机电设备要定期进行巡查,巡查内容包 括:设备运行情况、连接部位牢固程度、操作机构的灵活 可靠程度、各种仪表的指示准确程度、各种设施的负载情 况等。 三、出现下列情况时应增加巡检次数: 1、设备负荷有明显增加或接近满负荷。 2、新装设备、刚检修的设备、长期停用的设备投入运 行时。 3、设备有缺陷,但由于特殊原因未能处理的。 四、对巡查中发现的问题要及时向有关领导汇报。

五、对在用的机电设备要定期做好维修、保养工作,以防出现带病运行现象。 六、对设备进行巡查、检修、保养工作时,要严格执行安全操作规程,严禁违章指挥和违章作业。 七、做好对设备的巡查、检修记录,包括:时间、地点、故障情况、检修处理情况、检修负责人等。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

主、备用电源切换安全技术措施

主、备用电源切换安全技术措施 由于康平县供电局于2012年4月18日7:00-14:00和19日13:00-15:00对城南变电所进行检修、维护,造成我公司主电源在此期间停电。为保证我公司生产系统正常运转,公司决定在2012年18日6:00-19日18:00启用备用电源。在主、备用电源之间切换保证操作安全,特制定此安全技术措施。望有关人员认真遵守。 一、作业时间 2012年4月18日6:00—2012年4月19日18:00 二、作业负责人 当班班长 三、安全负责人 李杰林、秦伯荣、王宏刚 四、安全技术措施 电工班 倒闸前的准备工作: 1.各配电室安排好电工值守。 2.准备好同等级高压验电笔、绝缘杆、绝缘靴或绝缘台、高压绝缘手套。 3.准备好2500V摇表和所需操作工具。 4.准备好操作票和操作记录本 倒闸操作顺序

1.停送电操作必须执行一人操作、一人监护的原则。 2.先跟调度联系好,确认好倒闸时间及高压倒闸线路,并由调度通知现场运行的电气设备停止运行。 3.高压停送电操作者必须戴绝缘手套,严格执行谁停电、谁送电的原则。确认现场电气设备停运后,先停1#、2#、3#变压器配出总授开关,断开变压器负荷侧电源。 4.停各变压器高压电源开关并拉出小车切断高压电原。 5.停主风机、煤气排送风机高压电源时,由现场停止运行后再断开高压开关。 6.把高压联络开关断开,切断一段和二段电源连接。 7.把检修的南油线(或三台子线)高压开关断开,并挂“有人作业禁止合闸”牌。 8.把三台子(或南油线)备用电源合闸投入使用,合上联络开关使一段和二段电源连接上电。 9.合闸变压器的高压开关,并汇报调度高压送电完毕,等待现场设备确认。待调度发出送电指令后,先取下停电牌再合闸低压总授开关,送上联络柜开关恢复供电。用验电笔验电确认电已送出,再汇报调度通知现场启动设备运行。 10.高低压送电完成后填写停送电记录,留值班电工观察。 生产班 倒闸前的准备工作:

设备预防性维护管理制度

设备预防性维护管理制度 一、目的: 通过建立全面完整的设备维护管理系统,加强设备有计划的维护及预测性维护,以降低设备故障停机率,使设备在生产时处于完好状态,按事先制定的计划和技术要求所进行的维修活动,对工区重点设备应实行预防性维护,并遵循“紧固、润滑、冷却、过滤、检测”的设备维修十字方针。为切实做好设备的预防性维护工作,提高设备的完好率和运转率,特制定本制度。 二、职责: 区长惠凡光:监督设备检修计划的执行 机电区长詹庆超:1、设备检修计划 2、设备检修计划的执行并归档相关维护记录 机电技术员陈小飞:1、设备检修计划的执行并做好相关记录 2、负责及时变更设备动态信息 三、相关要求 1、设备检修计划应依据设备的运行状况、状态性能等因素,由设备维护人员依据设备维护要求及设备运行状况来建立。新添加设备应按照设备使用说明书中的维护保养方法来建立维护计划。 2、机电技术员在每年12月31日前制定下一年度设备检修计划。此计划应得到设备区长、机电区长、技术主管认可。经由机电区长审核,区长批准后才可生效。经过批准的年度检修计划表的原件,由机电技术员保存, 并将复印件分发给机电检修班工长。 3、预先制定的设备检修计划在实施过程中可根据生产计划和生产现

场的实际情况进行修改。 4、机电检修班的工作应当按照制定的维护计划实施,严格遵守设备操作,设备清洁、维护保养实行,做到每台设备及电缆管线、保护、阀门都由维修人员专人维护保养,并填写设备维护保养记录、设备运行记录,由机电区长每月进行监督检查,每月前3个工作日维护人员将上月记录集中后交由机电技术员保存。 5、设备维护人员在执行维护计划后,及时将更换下来的旧备件回收升井。并填写好相关记录。 6、设备维护前要做好备件、时间、维护人员的准备工作。 7、检修人员必须做到科学检修,文明施工,现场要清洁,器具与零部件要摆放整齐,对工程质量要一丝不苟。 三、考核办法 1、在设备检修计划执行中,发现有未按计划执行的现象,处罚相关维护人员100分,机修工长连带50%。 2、在设备检修计划执行中,发现相关记录填写不全或弄虚造假的被视为造假现象,处罚相关维护人员100分。机修工长连带50%。 3、在设备检修计划执行后,相关维护记录丢失,处罚相关维护人员50分。 4、在设备检修计划执行中,因生产任务紧设备无法停机检修,导致不能及时执行计划时,要及时向机电区长汇报,未及时汇报的将按照未执行计划处理,处罚相关维护人员100分。机修工长连带50%。 5、各机电检修班长要根据设备检修计划的内容提前申请备件,以免

备用电源启用安全技术措施

备用电源启用安全技术措施一、概述: 根据煤矿安全规程相关规定,备用电源需定期工作试验,计划于2014年4月12日15:30-16:30启用备用电源,采用500KW发电机临时供电满足通风,排水和提升系统的需要,进行工作试验,需启动的设备主要为启动局部通风机一台,功率为2×22KW。绞车一部,功率为95KW,井下排水泵功率为37KW。 试验过程为先启动局部通风机、再启动绞车、绞车提升空箕斗上下两次、载重提升一次后、进行载人试验、再启动排水泵工作5-10分钟后,停止排水泵,井下排水人员升井。完成整个试验。实验结束后再恢复到主电源开始正常工作。 为确保试验期间的安全进行,特编制此项安全技术措施。 二、成立备用电源启用领导小组

组长:吕金生 副组长:石奎元 成员:张王记霍海刚李亚林 1、组长责任: 负责备用电源的带负荷运行试验期间的安全工作。 2、副组长责任: 负责主电源与备用电源切换的现场工作。 3、成员责任:

李亚林(也可由安全科指派专人):负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下的送风及有害气体检测及排放措施的落实。 郭剑:负责井上下停送电制度和操作规程落实。 霍海刚(也可由安全科指派专人):负责井下人员的清点工作。 三、准备前的工作: 1、试验前由机电科长组织人员对发电机及绞车进行一次大检查,确保发电机的启动正常,绞车的各项保护装置及运行情况正常。 2、确保试验期间发电机有足够的油。 3、实验前前由调度室调度室统一发号施令,撤出井下停风工作面的工作人员。 4、通风科准备好停、送风实施方案及措施。

5、井下停风区的带班班长在接到调度室命令后,组织井下工作人员安全的升到井上,并清查人数,由当班安监员确认井下的人员已全部撤离后,向调度室汇报。 6、调度室在确认井下无工作人员后,通知组长开始进行试验。 7、组长在接到调度室通知后,下达试验命令。 四、试验期间的具体安排: 1、在组长下达命令后,启动备用电源。 2、停掉主电源低压侧所有符合,再停掉主电源的总配电柜。 3、把倒闸开关切换到备用电源,并向绞车及局部通风供电,开始按试验过程进行试验。

机电设备维修及管理

机电设备维修与管理 企业设备管理制度 一、设备管理容 □设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备,并分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标,即考核设备的综合完好率。专业部门,要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解逐级落实到岗位。 □设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求: 1.各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科 (组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑 班或润滑工负责设备润滑工作。 2?每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求,并认真执行。 3.各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油(脂)的清洁 和油路畅通,防止堵塞。 4.对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

6.认真做到废油的回收管理工作。 (二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。 1 ?厂矿生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订,和使用维护规程同时发至岗位。 2.设备润滑“五定”图表的容是: 定点:规定润滑部位、名称及加油点数; 定质:规定每个加油点润滑油脂牌号; 定时:规定加、换油时间; 定量:规定每次加、换油数量; 定人:规定每个加、换油点的负责人。 3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定,并做好运行记录。 4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况,发现问题及时处理。 5.岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况,发现问题及时报告和处理。 (三)润滑油脂的分析化验管理。 设备运转过程中,由於受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响,使润滑 油脂变质,为保证润滑油的质量,需定期进行过滤分析和化验工作,对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁,油路畅通。 (四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。 1.厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况,要组织研究攻关,逐步解决。2?油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计画中,并经过试验,保证安全可加