文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XINJE触摸屏常见问题

XINJE触摸屏常见问题

XINJE触摸屏常见问题
XINJE触摸屏常见问题

13 常见问题及处理方法本章主要介绍触摸屏常见问题以及对应的处理方法。

Q1:如何根据触摸屏的硬件版本选择正确编辑软件?

TP系列:

TH系列:

Q2:如何在计算机上安装两个以上触摸屏编辑软件?

1. 在安装过程中更改软件的路径,如下所示:

2. 根据上面所示,软件安装的缺省路径为:C:\Program Files\Thinget\TouchWin,点击“浏览”按钮,手动更改安装路径为 C:\Program Files\Thinget\16\TouchWin,因此触摸屏软件就可以安装到C盘名称为16的子文件夹中,如下所示:

Q3. 为什么触摸屏软件不能正常安装或者使用?

1.安装之前,请关闭杀毒软件和系统优化工具;

2.安装成功后,双击桌面上的软件快捷图标,弹出下图提示:

原因:当前计算机的颜色模式过低;

方法:右击桌面,选择“属性”,在“设置”选项卡中,将颜色质量改为“最高32位”;

Q4. 触摸屏软件有繁体版的吗?或者支持输入繁文吗?

没有繁体版的安装软件,但在简体中文系统下,可输入繁体字,同时可以输入西班牙文、日文、德语、法语等字体。

目前本公司支持的软件版本有简体中文版、英文版、德文版和韩文版。

Q5. TH系列触摸屏程序无法下载怎么办?

TH系列触摸屏的程序下载需要使用USB下载线进行下载,用户可以从本公司购买或者借用打印机USB通讯线,但是打印机通讯线必须符合USB2.0标准,带屏蔽层,一端方形,一端扁形。

1.检查计算机上否安装了USB驱动软件

USB驱动可至信捷官网下载(安装前请先阅读驱动包里的安装说明),驱动安装成功后请将触摸屏重新上电。

2. 若已经安装了驱动,请检查驱动是否出现异常

把USB下载线插在计算机和触摸屏上,给触摸屏供电,在计算机上右键点击“我的电脑”,选择“属性”,在“硬件”属性中选择“设备管理器”,如果计算机上已经成功安装了USB驱动,在“设备管理器-通用串行总线控制器”中会有如下图所示红色标注信息:

(1)如果没有,则需要重新安装驱动,USB驱动可至信捷官网下载。

(2)如果有,确认Thinget USB驱动前面是否有个黄色的感叹号,如果有,则需要重新更新驱动程序。

3. USB驱动无法成功安装

(1)请关闭杀毒软件和系统优化工具;

(2)查看当前计算机属于什么操作系统,若是Win7 64位操作系统,请使用Win7 64位专用驱动重新更新驱动;

(3)USB驱动安装方法有两种,见驱动包里的使用说明,可以依次尝试;

(4)若排除以上可能,仍然无法安装USB驱动,请与我公司触摸屏技术支持联系。

4. USB驱动正常安装,任然下载不了程序

(1)检查显示器型号是否和使用中的触摸屏型号一致;

原因:客户用TH屏替换TP屏,但是程序中型号忘记转换,把TP的程序下载到TH 的触摸屏中去。

方法:显示器型号在“文件—系统设置—显示器”中查看。

(2)USB下载电缆不合格;

在不确认的情况下,可以换根新线。现在市面上购买的一些USB下载线非屏蔽线,抗干扰能力差,建议使用1.2m以内的屏蔽线缆。

(3)试着重新插拔USB下载线或或者重启一下触摸屏。

(4)以上都确定无误,若仍然无法下载,则把TH系列触摸屏背面2号拨码置ON后重新上电,进行USB/串口强制下载;

(5)检查是否存在干扰;

建议对触摸屏使用独立24V的开关电源供电,电源上不能同时接其他设备,触摸屏周围不要启动变频器等高干扰设备,有条件的话可以把屏拿到无高干扰设备的地方下载,如办公室。

(6)部分计算机的USB接口抗干扰能力弱或USB口易损坏;

建议换用其他计算机进行下载,查看是否下载成功。

(7)有些笔记本充电电源不是很稳定;

建议下载程序时,拔掉电脑的供电电源,再去下载程序。

Q6. TP系列触摸屏程序无法下载怎么办?

1. 软硬件版本匹配吗?

根据软硬件配置表,查看当前TP触摸屏后面铭牌上椭圆形里标注的硬件版本号与当前使用的软件版本(点击“帮助—关于”)是否一致。

TP系列:

2. 请用万用表检查下载电缆是否接触不良或损坏

3. 检查计算机的串口

(1)如果使用的是带串口卡的计算机,换个串口或换台计算机试试;

(2)如果使用的是USB转串口:

a.检查USB转串驱动是否有安装;

b.若计算机系统是win7系统,请至信捷官网下载2.

c.6i的软件;若计算机系统是XP系统,请检查转串的端口号,若大于COM10,手动改为COM1或COM2等靠前的COM 口,然后重新上电再次下载。

注:如果触摸屏程序使用串口卡可以下载程序,使用USB转串不可以下载,请用户更换USB 转串,可以购买力特USB转串,原因其他家的USB转串连接触摸屏下载电缆的7号引脚不通。

4.以上都确定无误,将屏下载口的5、8脚用导线短接,再重新上电,进行强制下载

(注:断电到上电的过程中,5、8脚要保持短接状态)

Q7.为什么下载触摸屏程序时提示:显示器容量不足?

原因:程序太大,超过了屏容量。

可对画面内容进行简化:

1.在

2.C.6b以前的软件版本中“工具→选项”里,如果勾选了加密下载,建议取消这个功能。

2.用户没使用下载口通讯,建议选择“不使用Download口”,因为选择下载口的使用会占用一部分资源.

3.“工具”菜单“选项”取消掉“自动保存”和“撤销”。

Q8.如何选择触摸屏下载线?

根据触摸屏的系列选择正确的下载线。

TH屏下载线:支持USB2.0标准,带屏蔽层,一端方形,一端扁形。

TP屏下载线:

Q9.为什么触摸屏程序不能上传?如何设置才能上传?

原因:工程下载前没有在“工具”菜单-“选项”中勾选“完整下载”,因此触摸屏的程序不能上传。

现象:触摸屏程序上载时提示“不存在工程”。

下载前做以下操作,触摸屏程序可以上传:

1.对于早期

2.c.6b以下版本软件:在“工具”---“选项”中,勾选“完整下载”。

(注:只有在下载程序之前勾选此选项,上传方可有效。)

2. 2.c.6b及以上软件,要使用双下载箭头

,下载时有如下图所示提

示:

Q10.如何选择正确的通讯电缆?

对我公司支持的通讯设备,请参考“触摸屏与PLC 连接通讯手册”;若说明书中不支持的设备,用户可以参考如下我公司触摸屏引脚定义制作电缆。

PLC 通讯口支持 :RS232/RS485/RS422 Download 通讯口支持:RS232/RS485

Download 通讯接口引脚定义:

6

789

PLC 通讯接口引脚定义:

6

789

注:客户在选择与西门子PLC 通讯线时,请注意通讯线的颜色(OP 与S7-200、S7-300/400通

讯线为黑色,TP\TH 与S7-200、S7-300/400通讯线为白色)。

Q11.为什么触摸屏无法正常通讯,屏上显示“正在通讯……”?

1. 下载“触摸屏与PLC连接手册”

首先用户可以至信捷官网下载“触摸屏与PLC连接通讯手册”,查找相应的通讯设备类型,参考一些通讯特别注意点。

2. 检查通讯电缆接线是否正确

检查屏与设备间的通讯电缆接线是否正确,通讯线接线方法可至官网下载“触摸屏与PLC连接通讯手册”查阅。

3.请用万用表检查通讯电缆是否接触不良或损坏

4.工程选择的PLC机型和实际连接PLC机型是否相符

5.检查通讯参数的设置

屏的通讯参数必须和通讯设备的通讯参数保持一致,如:设备类型、站号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验。

一般PLC参数下载完成后,PLC需要重新上电才会生效。

6. 可新建一个简单程序做测试,这样便于查找原因

若新建的程序通讯OK,用户必须要检查工程画面中的内容,尤其是按钮,数据输入等与通讯设备有关的部件,检查这些部件所选择的设备、站号是否正确。例如:屏与信捷PLC通讯,PLC的站号为1,并通过电缆与屏的PLC口连接。然后在编辑画面上,添加了一个对PLC内的软元件M0置位的按钮,那么这个按钮的“站点号”就要设置为1,“设备”栏选择PLC口。

7. 确定当前使用的触摸屏通讯口

触摸屏有两个通讯口,分别为PLC口、Download口,确定触摸屏是用哪个口通讯的,不要插错通讯口。若使用PLC口,则且每个部件的设备都应该是“PLC口”。

8. 观察通讯窗口里的站点号

若用户可以确定通讯设备的站号,如设备站号是1,但是屏上弹出的通讯窗口是“正在通讯,PLC站号0...... ”,则触摸屏程序中肯定存在某些控件的站号是0,用户需要检查

工程所有部件站点号是否有误,并将站号改为1 。

9. 现场干扰

排查现场是否有干扰,适当做一些抗干扰措施,比如通讯线加屏蔽层,触摸屏使用独立电源,和高频设备之间做一些隔离等。

Q12.为什么触摸屏与PLC通讯速度慢?

下面几种情况会导致触摸屏通讯速度慢:

1. 画面中用到了大量的间接指定(且间接指定地址是通讯设备地址)

解决方法:把间接指定的地址转移到屏的内部地址。

2. 用到了曲线图,且采集周期在1分钟以内

解决方法:“文件—系统设置—显示器”中,Cache个数改为2 。

Q13.怎么样将触摸屏下载口切换到通讯模式?

(一)在软件编辑上:

1. 新建工程时下载口请选择相应连接设备.

2.在设置下载口设备相关元件时,在设备一栏中选择”下载口”,并正确设置站点号

(二)在硬件连接上:

TH:TH系列触摸屏Download口默认处于通讯模式,可以直连通讯。

TP:需要将下载口的5、6脚短接。短接方法如下:

1.直接在通讯线上将5、6引脚短接,然后插上触摸屏下载口上,给触摸屏重新上电。

2.触摸屏处于断电状态,用导线将下载口5、6脚短接,触摸屏重新上电,之后拿掉短接线插上通讯线。

(注:此种方法在触摸屏再次重新上电后即失效,需重新短接一次)

Q14.如何使用触摸屏广播功能?

触摸屏广播站号是0,且广播站号不存在读,所以不能使用指示灯、按钮指示灯、数据输入、数据显示等可读部件,否则会出现白屏。

Q15.屏作为从机如何设置?

1.在新建画面、选择设备类型时,用户可以选择“modbus从设备(显示器为Slave)”或者“自由机型(显示器为Slave)”,前者用于modbus 协议,后者用于自由格式协议与屏通讯。

2.自由格式协议的详细说明请至本公司官网下载“触摸屏应用案例提高篇之三(自定义通讯协议)

Q16.触摸屏软件不支持当前使用设备型号怎么办?

1. 如果屏所支持的设备为相同品牌、不同系列,但设备协议相同,且有可用的共同设备地址,则可以选择与之匹配的设备型号。

2. 确认设备的通讯协议,若支持Modbus协议,屏中设备协议可选择“Modbus RTU”或“ Modbus ASCII”。

3. 若设备的通讯协议不满足上述两个条件,可以使用以下方法:

①自行编写通讯协议,详见本公司官网“触摸屏应用案例提高篇之三(自定义通讯协议)”说明。

②像仪表类变量比较少的设备,可使用C语言函数功能块,详见本公司官网“触摸屏C函数功能块手册”说明。

Q17.为什么欧姆龙PLC 与触摸屏通讯,只能读数据而无法写入?

老版的欧姆龙编辑工具可以直接通过更改DM6600 设置,将原来缺省值修改为Monitor (监控)。

新版的欧姆龙编辑工具:工具→网络设置→PLC 设定→再将PLC 的启动状况修改为监控状态。

经过上面的修改后,一定要把参数写入PLC ,再把PLC重启,触摸屏就可以实现读出和写入了,否则只能读而不能写。

Q18.微打印出来的部分内容还卡在打印机里面

解决方法:将打印窗口的高度在现在基础上调大,打印元件也要相应拉长。

Q19.怎样进行触摸屏画面校准?

TP触摸屏是矩阵屏,不存在触摸漂移,不可以做触控校准。若无法触摸,请参考“二十一.触摸不良”中的方法确定原因。

TH触摸屏的校准方法:

1.3号拨码开关置ON ,触摸屏重新上电。

2.按照顺序依次点击十字中心。

3.最后若中心出现圆圈则说明校准成功,点击即会进入用户画面,把3号拨码置OFF。若中心出现叉“X”,则需要再次校准,直到中心出现圆圈。

Q20.怎么样在触摸屏中校准系统时间?

1. 在画面内放置1个画面跳转按钮,指定跳转到60002号画面。

2. 下载到屏中,按该跳转按钮,进入时钟画面,对时间进行修改。

Q21.怎么样在触摸屏中修改密码?

1. 在画面内添加画面跳转按钮,指定跳转到60003号画面。

2. 下载到屏中,按该跳转按钮,进入密码修改画面,对密码进行修改。

注:密码允许修改的前提是:当前密码目前已经处于打开状态。

Q22.那些型号触摸屏支持U盘导入导出数据?

1.选购TH-UT/NU/NU3系列的触摸屏。

2.必须使用容量小于32G的U盘。

3.不支持使用移动硬盘

Q23.触摸屏的U口可以插鼠标吗?

不可以,只能插U盘

Q24.触摸屏的断电保持区域寄存器可以扩展吗?

可以扩展。

TH系列触摸屏可以增加PHW(52万个寄存器)、PRW (1000个寄存器)两种断电保存的寄存器,强调:PHW 需要在订货的时候特殊注明才存在,并且TH465是没有PHW的,其只有PRW,PHW起始地址是从0开始的。

Q25.触摸屏拨码开关有什么作用?

TP765:

1号 ON 下载口切换成通讯口

2号ON 强制下载

3、4 拨码未定义

TH系列:

1号拨码未定义

2号ON 强制下载

3号ON 系统菜单:时钟校准、触摸校准、U盘程序导入

Q26.如何打开触摸屏的高级功能?

2.c及以上版本:

1. 打开编程软件,新建或者打开任意工程。

2. 进入“工具→选项”,点击“用户模式”后会弹出下图中的对话框:

3. 点击“确定”,重新打开编程软件即可。

2.C以下软件版本:

如果软件是刚刚安装好,那么请从第一步看起;如果软件已经使用过一段时间,那么请从第二步看起。

1.打开软件后,请新建一个文件,保存后,在系统的根目录下面就会自动生成一个

Option.dat的系统文件。

2.用文本文档打开该文件。

3.在最后加上两行[software]

usermode=1

注:先确认文档里面是否已存在[software],如果存在,那么请你先删掉它们,然后再

添加这两句,否则高级功能就没办法打开。

4.保存Option.dat文件后,再次打开触摸屏软件,高级功能工具就出现了。Q27.怎样在编辑软件修改中文输入、历史事件信息字体大小?

在“文件→系统设置→字体”中修改。

Q28.怎么样在编辑软件中设置中文显示及字体修改?

1.“字符显示”部件中,勾选“显示中文”即可。

2.字体在“文件→系统设置→字体”中修改。

Q29.怎么样在触摸屏中显示时间及星期?

1.点击“日期”、“时钟”部件,放置在画面上。

2.显示星期:放置一个数据显示,地址为PSW36 ,显示类型为16进制。

3.下载到屏中或离线模拟即可。

Q30.触摸屏密码打开后会自动关闭吗?

1.画面跳转会自动关闭,即每用一次就要解密一次。

2.其他部件,在屏保重新点亮后会关闭。

Q31.怎么样清空趋势图、表格等的数据?

1.时间曲线图:

若时间曲线图的历史数据保存地址是PFW256 ,如图:

清空方法:

a.放置一个功能键。

b.添加“设置数据”功能。

c.将PFW256(Dword)设置为260 ,PFW258(Dword)也设置为260 。

(公式为PFWm =m+4 ,PFW(m+2)=m+4 )

d. 最后功能键文字修改为清空即可。

2. 数据表格、通用表格的清空

参照1中“时间趋势图”的清空方法。

3. 实时趋势图的清空

参照1中“时间趋势图”的清空方法。

4.历史趋势图\XY趋势图\历史事件显示的清空

清空方法:

a.点击“数据移动按钮”,放置在当前画面中。

b.在历史事件、趋势图的曲线类型中,选择“清空记录”按键动作。

c.最后将该按键文字修改为清空即可。

5.XY折线图的清空

操作如4中历史趋势图等的清空方式,在“数据移动按钮”中,选择XY折线图中的“清空”

三菱触摸屏(人机界面)常见问题解析(一)

三菱触摸屏(人机界面)常见问题解析(一) 三菱触摸屏F940G0T-BWD-C有没代替型号?更换需要什么变动吗? 三菱触摸屏F940G0T-BWD-C现在已经停产了,可以用GT1050-QBBD这款代替的,都是5.7寸,2色的。两者软件不同,F940使用的是DU软件,GT1050使用的JT-DESIG N(设计)软件,需要用JT软件把DU软件导出来在转换就可以啦! GT10系列触摸屏相关 GT1030三菱触摸屏如何使用USB进行数据传输? 使用USB转232电缆 + QC30R2 连接,注意要在软件中选择合适的COM口 三菱触摸屏突然断电了,之后会怎么动作? 瞬时掉电<5ms时,继续动作。长时间停电、电压低的时候,触摸屏动作停止;恢复上电之后将会自动重启。 三菱触摸屏液晶屏有亮点、黑点,而且闪烁,是不是触摸屏不好? 三菱触摸屏有亮点(一直点亮的点)和黑点(不点亮的点)发生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的显示元件,因此不能保证100%不出现亮点和黑点。此外,根据显示色不同,可能有闪烁出现。出现亮点、黑点或者闪烁,并不是产品不好或者故障,而是其特性。 如何在三菱触摸屏系统菜单当中进行通讯监视? 可以通过同时触摸屏幕左右上角进入系统菜单,然后触摸‘通讯设置’,接着触摸‘通讯监视’,其中黑底白字部分表示不执行发送或者接收。 三菱触摸屏的触摸定位不准确,如何校准? 进入触摸屏系统菜单设置界面,选择‘校准’菜单,精确点击[+]号直到返回菜单设置界面即可 三菱触摸屏实用菜单功能的启动方式。 1.无工程数据时,上电之后,触摸OK键即可以显示实用菜单。 2.显示编写的画面时,默认出厂设置是触摸左上角,即可显示实用菜单。 3.在画面中设置扩展功能开关,选择实用菜单,即可显示实用菜单。 使用三菱触摸屏时如何让窗口自动弹出? 为窗口切换软元件赋值,数值为指定弹出窗口的编号即可。 GT10系列三菱触摸屏可以仿真吗 使用GT Simulator3新软件可以仿真,软件版本需要在1.22Y以上支持。 报警记录显示当中,可不可以使用不同的软元件报警? 不可以,因为在三菱触摸屏GT10系列报警记录软元件公共设置中,软元件设定只能选择连续方式,不能选择随机方式,因此只能选择连续的软元件实现报警记录显示功能。 键代码开关当中的梯形图显示为什么按下无效? GT10系列的三菱触摸屏没有梯形图监视的功能。 当位软元件为ON或者OFF时,可分别切换不同的画面吗? 当三菱触摸屏位软元件为ON或者OFF时,可以分别切换不同的画面。画面的切换是通过给画面切换软元件赋值,画面切换软元件为字软元件。通过状态监视功能中的设置条件位软元件的状态,并且在动作中给画面切换软元件赋值为固定值即可。 输入数值怎么和文本显示的文字对应? 回答:将需要显示的文本登录到注释或者注释组当中。然后使用注释显示(字),显示与字软元件的值相对应的注释的功能。

触摸屏常见10大故障解析

?关键词:触摸屏故障触摸屏 ?摘要:相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面 向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而 造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与 维护方法。 触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机界面,它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备 相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法。 当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准,“TouchscreenControl”中的参数是否正确,还需要检查串口是否正常和串口线是否连接正常。 下面通过一些实例来说明触摸屏故障的诊断处理方法。 1.触摸屏不准 [故障现象] 一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 [故障分析处理] 这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--MicrotouchTouchware) 1)第一次完成驱动软件的安装。 2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。 3)每次改变了显示的显示区域后。

解决触摸屏失效的方法与制作流程

本技术公开了一种解决触摸屏失效的方法,包括以下步骤:S1:判断移动终端是否处于来电状态,是,则跳至步骤S2,否,则跳至步骤S5;S2:判断接近传感器探测到的间距是否大于预设的第一阀值,是,则跳至步骤S3,否,则跳至步骤S5;S3:判断光传感器探测到的照度是否大于预设的第二阀值,是,则跳至步骤S4,否,则跳至步骤S5;S4:复位触摸屏,跳至步骤S5;S5:结束。其有益效果:在外界环境变化时,本技术的方法避免了触摸屏失效,使得触摸屏维持正常的状态,这增加了用户的操作体验,提升了用户操作移动终端的触摸屏时的流畅感。 技术要求 1.一种解决触摸屏失效的方法,用于解决具有接近传感器和光传感器的 移动终端的触摸屏的失效,其特征在于,包括以下步骤:

S1:判断移动终端是否处于来电状态,是,则跳至步骤S2,否,则跳至 步骤S5; S2:判断接近传感器探测到的间距是否大于预设的第一阀值,是,则跳至步骤S3,否,则跳至步骤S5; S3:判断光传感器探测到的照度是否大于预设的第二阀值,是,则跳至步骤S4,否,则跳至步骤S5; S4:复位触摸屏,跳至步骤S5; S5:结束。 2.根据权利要求1所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于,所述步 骤S1中的来电状态包括打进移动终端的外界电话或发送至移动终端的信息。 3.根据权利要求1所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于,所述步 骤S2中的第一阀值介于0.03-0.07米。 4.根据权利要求1所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于,所述步 骤S3中的第二阀值介于6-15勒克司。 5.根据权利要求1所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于,所述步 骤S4中复位触摸屏后,触摸屏显示为步骤S1中的来电状态,跳至步骤S5。 6.根据权利要求1所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于,移动终 端包括手机、平板电脑或者具有触摸屏的笔记本电脑。 7.根据权利要求1至6任一所述的解决触摸屏失效的方法,其特征在于, 触摸屏为电容式触摸屏。 说明书 解决触摸屏失效的方法 技术领域

各类型触摸屏故障及维修方法

?关键词:触摸屏故障触摸屏 ?摘要:触摸屏是经常使用的电子产品,难免会出现问题,相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。那么触摸 屏这些常见的故障该如何维修呢?本文就按触摸屏类型介绍一些常见故障的解决与维护方法: 触摸屏是经常使用的电子产品,难免会出现问题,相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。那么触摸屏这些常见的故障该如何维修呢?本文就按触摸屏类型介绍一些常见故障的解决与维护方法: 一、表面声波触摸屏 ⑴故障一:触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。 解决1:重新校正位置。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。 解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 ⑵故障二:触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ①表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ②触摸屏发生故障; ③触摸屏控制卡发生故障; ④触摸屏信号线发生故障; ⑤计算机主机的串口发生故障;

⑥计算机的操作系统发生故障; ⑦触摸屏驱动程序安装错误。 解决方法: ①观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。 ②如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。 ③运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。 ④运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC 数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。 ⑤安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。 ⑥如仍无法排除,请专业人员维修。 二、五线电阻触摸屏 ⑴故障一:触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因1:①安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置; ②触摸屏上的信号线接触不良或断路。 解决1:重新校正位置;查找断点,重新连接,或更换触摸屏。 现象2:不触摸时,鼠标箭头始终停留在某一位置;触摸时,鼠标箭头在触摸点与原停留点的中点处。

手机触摸屏故障维修方法

手机触摸屏故障维修方法 触摸屏失灵维修作为触摸维修新秀以下就是经验了 1 触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵):加焊或更换触控IC 加焊或更换CPU 写软件 (按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住) 2 触摸屏失灵.按键正常:换触屏.加焊或换触控IC. 植CPU .查断线或短路.(正常用软件和CPU坏的也有但少见) 3 触摸屏偏,可以校正,但校后还是偏:恢复出厂或格码片(最后1M) 校的时候故意偏校 换触屏 4 开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准:换触屏格码片写全字库 植CPU 焊或换触控IC 检查触控IC周围组容元件有无开路 划盖.翻盖机换排线 5 触摸失灵拆机就正常.装机又失灵:触摸屏四条边太紧把密封条拆掉 触屏引线根部断线虚连 主板相关元件虚汗 维修实例: 1 摔坏屏的手机,换屏后触摸失灵。最后找到原因:在焊屏线时触摸屏引线对地短路。 2 金立S96触摸屏可以校,但无法完成一直校:触控IC MT6301 10#对地电阻脱落。 3 中天ZT6618换触屏后,屏偏很多,无法校正,故意偏校可以完成校正,再换一触屏OK了。 1 触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵):加焊或更换触控IC 加焊或更换CPU 写软件 (按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住) 2 触摸屏失灵.按键正常:换触屏.加焊或换触控IC. 植CPU .查断线或短路.(正常用软件和CPU坏

的也有但少见) 3 触摸屏偏,可以校正,但校后还是偏:恢复出厂或格码片(最后1M) 校的时候故意偏校 换触屏 4 开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准:换触屏格码片写全字库 植CPU 焊或换触控IC 检查触控IC周围组容元件有无开路 划盖.翻盖机换排线 5 触摸失灵拆机就正常.装机又失灵:触摸屏四条边太紧把密封条拆掉 触屏引线根部断线虚连 主板相关元件虚汗 维修实例: 1 摔坏屏的手机,换屏后触摸失灵。最后找到原因:在焊屏线时触摸屏引线对地短路。 2 金立S96触摸屏可以校,但无法完成一直校:触控IC MT6301 10#对地电阻脱落。 3 中天ZT6618换触屏后,屏偏很多,无法校正,故意偏校可以完成校正,再换一触屏OK了。 改触屏大家都会,但一般都要每根线试一遍才OK,费时费力,还显得技术低,技术好点的看手写屏的走线分布,然后对应飞线也可,但还是经常出现上下反或左右反。 我拆了多个触屏,经过测量,得出了数值.大家看了这些数值,基础好的不用我说就成改触屏高手了,还不懂的我后边会有详细介绍: 触屏接口4根线一般顺序排列为X+ Y+ X- Y- 极少数排列为X+ X- Y+ Y- . 触屏四周都有线,左边的对应X- , 右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应Y+ . X+ X- 为一组阻值为350欧----450欧Y+ Y- 为一组阻值为500欧----680欧. 也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧. 看了上面的还不会的接着看下面的详细介绍吧! 如果原来的触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一致的两脚接上原来位置.另外两脚随便接,------左右反了就对调阻值小的那组即X组,上下反了就对调阻值大的那组即Y组. (牢牢记住这句话就

触摸屏与传感器的那些事

触摸屏与传感器 所谓触摸屏,从市场概念来讲,就是一种人人都会使用的计算机输入设备,或者说是人人都会使用的与计算机沟通的设备。随着多媒体信息查询设备的与日俱增,人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于中国多媒体信息查询的国情,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术,用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当,这种技术大大方便了那些不懂电脑操作的用户。 触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。将来,触摸屏还要走入家庭。 触摸屏的第一个特性: 透明,它直接影响到触摸屏的视觉效果。由于透光性与波长曲线图的存在,通过触摸屏看到的图象不可避免的与原图象产生了色彩失真,静态的图象感觉还只是色彩的失真,动态的多媒体图象感觉就不是很舒服了,色彩失真度也就是图中的最大色彩失真度自然是越小越好。平常所说的透明度也只能是图中的平均透明度,当然是越高越好。反光性,主要是指由于镜面反射造成图像上重叠身后的光影,如人影、窗户、灯光等。 触摸屏的第二个特性: 触摸屏是绝对坐标系统,要选哪就直接点那,与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。绝对坐标系的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准数据转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下,同一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证绝对坐标定位,点不准,这就是触摸屏最怕的问题:漂移。 为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

触摸屏故障判断和处理方法

触摸屏故障判断和处理方法

1、如果您使用的是电容式触摸屏,那么建议您在第一次使用时,首先先按照说明书的要求正确安装好电容触摸屏所需要的驱动程序,然后用手指依次单击屏幕上的“开始”/“程序”/“Microtouch Touchware”来运行屏幕校准程序,校准完成以后,系统自动将校准后的数据存放在控制器的寄存器内,以后再重新启动系统后就无需再校准屏幕了。 2、如果在中途操作电容触摸屏时,重新改变了触摸屏的显示器分辨率或显示模式,或者是自行调整了触摸屏控制器的刷新频率后,感觉到光标与触摸点不能对应时,都必须重新对触摸屏系统进行校准操作。 3、为了保证触摸屏系统的正常工作,除了要保证系统软件的正确安装之外,还必须记得在一台主机上不要安装两种或两种以上的触摸屏驱动程序,这样会容易导致系统运行时发生冲突,从而使触摸屏系统无法正常使用。 4、在使用电阻式触摸屏时,如果发现光标不动或者只能在局部区域移动时,您可以查看一下触摸屏的触摸区域是否被其他触摸物始终压主,例如一旦触摸屏被显示器外壳或机柜外壳压住了,就相当于某一点一直被触摸,那么反馈给控制器的坐标位置就不准确,光标当然也就不能正确定位了。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住触摸区域,您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。 5、前面曾经提到,一旦系统在更换显示分辨率、调整屏幕大小和第一次安装时都有会出现单击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序重新定位,不过在定位时,最好要使用比较细的笔或指尖进行定位,这样比较准。 6、表面声波触摸屏的工作环境要求较高,它必须要求工作在一个干净、没有灰尘污染的环境中,而且还要定期清洁触摸屏表面上的灰尘,不然的话,空气中的灰尘覆盖在触摸屏四周的反射条纹或换能器上时,就会影响系统的正确定位。 7、不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,否则触摸屏很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时,您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面。 8、如果用手或者其他触摸物来触摸表面声波触摸屏时,触摸屏反应很迟钝,这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低,或者是由于触摸屏表面有水珠在移动,要想让触摸屏恢复快速响应,必须重新更换或者升级系统,或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠。 9、触摸屏一般用串口进行信号的传输,从PS/2端口取信号,而TPS屏幕是从主机电源直接取电。如果指示灯不亮,说明没有取到信号,控制盒上的PS/2线可能坏了。如果灯亮着,但依旧不闪,说明控制盒坏了,因此我们必须更换控制盒。如果更换控制盒还是不行,有可能是屏幕被压得太紧,需要将四周的螺丝稍微松一下,因为触摸屏是由特殊材料组成,它本身不太容易损坏。如果串口是坏的或被禁用,将导致驱动程序无法安装,因为安装驱动时,会自动寻找串口。即使能够安装,也会出现鼠标不动或无法定位。最好不要用串口鼠标来判断串口的好坏,可能串口9根针对它们来说各自用的方式不一样。如果屏幕被压着,或者地线没有接好,会导致无法定位。如果出现有些区域无法点击或反应迟缓,有可能是灰尘影响,需拆开外壳来除去灰尘。 10、当用手指触摸电容触摸屏的某一位置时,触摸屏没有任何反应时,这很有可能是对应该触摸位置

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

威纶触摸屏常见问题解答FAQ 大家好~以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来, 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设 立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在 全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的 机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系, 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人 机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始 已经脱离关 系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现 在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司, 我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、 MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换,

答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者 6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况, 如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I 代替该型号 产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸, 如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是 MT6070IH加一 个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客 户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用 MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里 面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以 打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢~ 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能, 答:主要抓住我们产品的色彩, CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能 等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏,

步科触摸屏常见问的题目

目录 前言 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。一.软件类问题. (6) 1. EV5000软件能在Vista或Win7系统下运行 (6) 2. 如何在线修改用户等级密码,IP地址,波特率等系统参数? (7) 3. 用户权限和用户等级的区别? (10) 4. HMI的上传密码忘记了怎么办?在线修改的密码忘记了怎么办? (10) 5. 离线模拟的时候为什么不能修改系统时间? (11) 6. 任务栏是否可以去掉?如何弹出快选窗口? (11) 7. EV5000软件新建工程后系统自带的窗口分别有什么作用,可以删掉吗?. 12 8. 如何使用操作员确认功能? (14) 9. 打开工程时,提示:【系统不存在的字体文件】怎么办? (15) 10. HMI能支持什么语言? (16) 11. 报警和事件的区别? (16) 12. 报警和事件显示元件里面的地址怎么设置?报警和事件查询怎么做? (16) 13. 事件查询为什么记录少一条? (17) 14. 如何让事件记录里面的时间和PLC里面的时间同步? (18) 15. 为什么选择了存储但是历史事件存储不了? (19) 16. 如何清除事件显示? (19) 17. 如何防止HMI里面的程序被上传? (20) 18. 如何更换HMI型号以及注意事项? (21)

19. 如何更换PLC类型,程序会丢失吗? (22) 20. 怎么更换串口? (24) 21. 如何同时打开多个工程/跨工程复制粘贴? (24) 22. HMI的LOGO图片能更换成其他图片? (25) 23. 如何屏蔽系统报警信息PLC No Responnse? (27) 24. 如何屏蔽系统报警信息Socket Connect Error? (27) 25. HMI提示RTC Device error的原因和处理方法 (28) 26. 系统信息如何自定义?例如把PLC No Response改为:通讯无响应 (28) 27. 系统滚动条的宽度如何设置? (29) 28. 如何使用软件自带的群组键盘?如何输入中/英文? (30) 29. 如何使光标在数值输入元件/文本输入元件之间随意移动? (34) 30. 是否支持反编译功能?HMI里上传的PKG文件反编译时会出现(1.3以下版本无法反编译)的对话框,要如何解决? (36) 31. 如何实现多语言切换? (36) 32. 显示负数少了一位,这是怎么回事,需要怎么设置? (39) 33. 如何对单个元件进行加密? (39) 34. 如何实现比例转换? (40) 35. 如何用PLC地址控制画面切换? (41) 36. 用PLC控制实现画面切换,为何不能再次进入设置的画面? (43) 37. 内部节点(如LB,LW,RB,RW等)的含义? (43) 38. 如何清除RW区域? (44) 39. EV5000软件里面棒图支持浮点数吗? (45)

触摸屏原理及应用实例

触摸屏原理及应用实例 一、触摸屏的结构及工作原理 触摸屏从工作原理上可以分为电阻式、电容式、红外线式、矢量压力传感器式等,以四线电阻式触摸屏为例。 1、触摸屏的结构 典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如下图所示:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO(一种N型氧化物半导体氧化铟锡,ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,通常有两个重要的性能指标:电阻率和光透过率)的1000倍。 触摸屏结构触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络,如下图所示。 2、触摸屏的测量过程工作原理

电阻式触摸屏有四线和五线两种,四线最具有代表性。 在外ITO 层的上、下两边各渡一个狭长电极,引出端为Y +、Y -,在内IT0层的左、右两边分别渡上狭长电极,引出端为X +、X -。为了获得触摸点在X 方向的位置信号,在内IT0层的两电极X +,X -上别加REF V ,0 V 电压,使内IT0层上形成了从了从0-REF V 的电压梯度,触摸点至X -端的电压为该两端电阻对REF V 的分压,分压值代表了触摸点在X 方向的位置,然后将外lT0层的一个电极(如Y -)端悬空,可从另一电极(Y +)取出这一分压,将该分压进行A/D 转换,并与REF V 进行比较,便可得到触摸点的X 坐标。 为了获得触摸点在y 方向的位置信号,需要在外ITO 层的两电极Y +,Y -上分别加REF V ,0 V 电压,将内lT0层的一个电极(X -)悬空,从另一电极上取出触摸点在y 方向的分压。 四线电阻触摸屏测量原理 测量电压与测量点关系等效电路 测量触摸点P处测量结果计算如下:212CC y V V R R R = ?+4 34 CC x V V R R R =?+

触摸屏飞线现象的原因分析及解决方案

1问题描述 在有故障的手机上,进行手写操作时,会出现明显的飞线现象;飞线只发生在横向(X方向);手机平台为MTK6225,触摸屏控制器MTK6301N。 2故障分析 2.1MTK平台上触摸系统工作原理 在MTK平台上,CPU通过SPI接口控制触摸屏控制器MT6301,由MT6301负责对触摸屏X+X-、Y+Y-端加载电压、A\D采样。 图1 硬件原理图 在检测到触摸时,由软件控制,会启动连续获取触摸点数据的过程,每获取一个点坐标数据,软件会控制MT6301进行两次A/D采样,首先将Vdd加到Y+ Y-端,然后对X+端采样,得到Y方向的位置数据;接着将Vdd加到X+ X-端,对Y+端采样,得到X方向的位置数据;获取一组数据后进行有效性判断。 图2 软件控制流程

2.2实验的对比结果 将故障触摸屏的X Y接线对调 XY按正常设计连接:只在水平向(X)发生飞线现象 X+与Y+、X-与Y-对调连接:只在竖直方向(Y)发生飞线现象 同一故障触摸屏分别在故障手机主板上与另一片使用MT6226+MT6301的主板上进行测试 故障主板:X向有明显的飞线 另一片MT6225+MT6301的手机主板:手写完全正常,无任何飞线现象 2.3结果分析 通过几组的对比实验判断分析,造成飞线现象的主要原因是触摸屏X+X-端跟PCB的阻抗匹配问题。

上图是一个在软件获取X位置数据时6301工作的简化原理,将Vdd加到X+X-端时,存在一个X+X-端阻抗跟主板上Vdd与地间的内阻之间的一个匹配问题,阻抗不匹配导致在Vdd出现电压波动,而Vdd 的波动直接导到从Y+采样到的数据也是波动的,最终导致在X方向的坐标数据出现或大或小的偏移,看到的现象便是左右方向的飞线。 3建议的解决方法 软件 为减小在对Y+端采样时Vdd的波动,建议在Vdd从Y+Y-到X+X-切换前后,加入10ms的延时,在信号相对的稳定性时,再读取采样数据。 硬件 排除LCM上FPC和主板上X+X-Y+Y-端的输入干扰 在主板上X+X-Y+Y-输入端加隔离电容 提高Vdd驱动能力

触摸屏的工作原理及常见问题解析

一、什么是触摸屏 所谓触摸屏,从市场概念来讲,就是一种人人都会使用的计算机输入设备,或者说是人人都会使用的与计算机沟通的设备。不用学习,人人都会使用,是触摸屏最大的魔力,这一点无论是键盘还是鼠标,都无法与其相比。 从技术原理角度讲,触摸屏是一套透明的绝对寻址系统,首先它必须保证是透明的,因此它必须通过材料科技来解决透明问题,像数字化仪、写字板、电梯开关,它们都不是触摸屏;其次它是绝对坐标,手指摸哪就是哪,不需要第二个动作,不像鼠标,是相对定位的一套系统,我们可以注意到,触摸屏软件都不需要游标,有游标反倒影响用户的注意力,因为游标是给相对定位的设备用的,相对定位的设备要移动到一个地方首先要知道现在在何处,往哪个方向去,每时每刻还需要不停的给用户反馈当前的位置才不致于出现偏差。这些对采取绝对坐标定位的触摸屏来说都不需要;再其次就是能检测手指的触摸动作并且判断手指位置,各类触摸屏技术就是围绕“检测手指触摸”而八仙过海各显神通的。 二、触摸屏的工作原理 触摸屏做为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。尤其是公共场合信息查询服务,它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。可你对触摸屏了解多少呢? 触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。

台达触摸屏常见100个问题

0、台达人机目前有哪些系列?有什么不同?A,AS,AE,B A标准型,提供5.7”~10.4” AS简易型,提供3.5”,3.8”,5.7”单色,彩色;3个通讯口,可以接U盘 AE高端型提供5.7”~10.4”,3个通讯口,可以接U盘,各种扩展模块 B真彩,高亮5.7”,7”TFT,3个通讯口,可以接U盘 1、台达新机种A80THTD1,A10THTD1是3个通讯口吗? 是的,都是64KTFT,有3个独立通讯口 2、台达哪款机种可以接以太网,支持哪些协议? 目前可以通过AE系列+EXLNHJ1AE模块上以太网,支持MODBUSTCP/IP协议2009年将会推出集成以太网的B07E机种 3、台达人机有I/O点吗? 有的,有14点,28点两种模块,插在AE系列的扩展口上。 4、EXIOPLC扩展卡如何编程? 人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。 5、我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以? 可以,AS57C有2个独立的485通讯口。 6您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软件做的,B系列软件可以打开吗? 可以,B系列的软件可以兼容A系列的程序;但反过来不可以。 7、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC输入口来控制画面的切换,却不知道如何下手?没有思路、方法,请指教! 利用PLC的输入点来做为画面切换的控制信号,利用【系统控制区】来切换 8我公司选用台达触摸屏与西门子S7-200通讯,控制堆取料机的自动运转,触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面,请教大侠们问题是出在什么地方了 “从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面”从这句上可以看出触摸屏硬件没有问题。 想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。 另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。 9什么是间接寻址? 间接寻址,规则如下: 如果:$100=23,$45=100 那么*$45=23,自己体会一下 10从哪个版本开始USB上下载比较好用? 11啥为带符号的十进制,啥为无符号的十进制! 有符号十进制数跟无符号十进制数啦。就是有无正负号的意思。

Kinco-HMI问答集锦

Kinco HMI问答集锦 源于: 软件应用 MT4000/5000下载工程失败时提示“打开USB端口失败”怎样解决? 1. 提示“打开USB端口失败”: 1)首先确认是否安装过USB下载线的驱动,若没有安装则进行手动安装; 2)若已安装USB下载线驱动,请检查硬件是否被电脑识别,即硬件设备管理器中是否出现Kinco HMI USB。若没有被识别,确认是否往触摸屏里下载过旧版本工程,如果有建议用最新的软件更新文件系统和内核,再用新版本软件编译工程下载。如果没有建议换电脑或换其他方式下载。 2.提示“文件校验和错误”: 建议换线或换台式机多下载几次。 3.提示“通讯超时”: 确认下载方式及下载线的制作是否正确。 网口上传下载怎么设置? 1.首先需要进行网络IP设置,电脑的IP和HMI的IP要在同一个网段上(前面三个数字相同,后面1 个数字应该不同;如果在局域网内,其IP地址不能与网络中其他IP相冲突)才能进行上传下载操作。 2.查看HMI的IP地址。将HMI背面的两个拨码开关都打到ON然后上电即进入系统设置界面,可以查看到HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)查看后要把拨码开关都打到off。 3.将电脑的IP地址改为和HMI的IP地址同一网段的(例如:192.168.0.90)。

1)HMI上电,用网线将电脑和HMI连接起来。 2)打开组态编辑软件,工具à下载方式选择à通讯方式选择网口,IP 和port号填写第二步查看的HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)点击确定,网络IP通讯参数就设置好了。然后点击工具菜单栏à下载(或者上传工程)即可。 如何打开上传上来的工程? 1.首先确认上传上来的工程文件格式是否PKG(只有PKG格式才能反编译打开); 2.打开组态编辑软件,工具菜单栏下à反编译(最下面)进入KH Manager 反编译处理界面; 3.在反编译操作里点击选择找到需要反编译的PKG文件,然后选择反编译后生成的目标工程文件保存路径(不选择的话就是默认路径); 4.点击反编译进行操作,会弹出密码输入框要求输入密码。没有设置密码的话就输入系统默认密码888888;如果该PKG文件禁止反编译则不能进行下一步操作; 5.反编译进行中,软件弹出完成对话框即反编译完成,点击关闭; 6.软件里文件菜单栏下à打开工程,找到反编译成功后生成的WPJ文件即可打开工程。 如何不显示菜单和任务栏? 在拓扑结构窗口内双击触摸屏,弹出【MHI属性】,选择【任务栏】选项卡,将【显示任务栏】前面的√去掉即可。 屏停留在启动画面? 建议客户重新下载程序 或更新文件系统和内核 怎么添加图片? 点击【绘图】---【新建图形】,【类型】选择【位图】,编辑好图片名称点击【建立】后右键单击黑色小框选择【加载位图】,保存编译工程。 出现触控漂移/触控无响应如何处理? 建议将屏背后拨码开关拨到1 OFF 2ON 进行触控校准 若触控校准失败建议返修。

接近传感器在触摸屏手机中的应用

接近传感器(CM3652)在触摸屏手机中的应用 在触摸屏手机流行之初,用户们就发现了触摸屏的一个缺陷:当我们用最常见的姿势接起电话时,往往脸部会碰到触摸屏幕上,无意中点击到了挂机键或者免提键,造成不必要的尴尬。于是,手机厂商将接近传感器设计进了触摸屏手机,在接电话的时候自动锁屏,避免误触发。另外,锁屏的同时还可以关掉背光,可以有效节能,延长待机时间。 接近传感器的原理非常简单,如下图。它本质上是一个光电二极管,在其旁边放置一个红外光波长的LED。当有物体靠近时,红外光发射的光会被物体反射回来,被接近传感器接收到,于是就感应到了物体接近。 图1:接近传感器的工作原理 为了保证接近感应功能的正常实现,需要注意一系列的问题。 首先是选取正确波长的LED。每一个接近传感器都有其特定的响应光谱,拿Intersil公司的ISL29208A来举例。图中橙色的线是人类眼睛的波长响应曲线,其只对350-600nm波长响应。绿色的线是ISL29028A环境光感应功能的响应曲线,这里不做详细介绍。红色的线是ISL29028A接近感应功能的响应曲线,可以看到它在700-950nm范围内灵敏度较高,820nm 是其最灵敏波长。考虑到LED采购的便利性,通常选用850nm波长的LED。

图2:ISL29028A对不同波长的响应灵敏度 选定好了工作波长,还要考虑LED的发射功率。显然,功率越大,接近感应的响应距离越远。图3是用不同发射功率和不同反射物体做的测试结果。由于ISL29028A是内置ADC 的集成数字式传感器,所以纵轴表示的是ISL29028A的ADC输出值。220mA和110mA也是通过设置ISL29028A内部的寄存器来控制的输出电流。问题来了:为了接近感应的功能,手机要额外负担100-200mA的功耗吗?显然是不合理的。不过不用担心,接近传感器的设计者早就想到了这一点,我们用脉冲式的工作方式,可以将平均功耗降到100uA左右,如图4。LED发射脉宽只有100us,每隔几十到几百ms发射一次,发射间歇ISL29028A处于休眠模式。具体的间隔时间可以通过ISL29028A内部的寄存器来设置。

触摸屏常见故障与维修

触摸屏常见故障与维修 (时间:2006-2-27 12:48:20 共有249人次浏览) 触摸屏做为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交 互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。 触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。尤其是公共场合信息查询服务,它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。可你对触摸屏了解多少呢? 一、触摸屏的种类与原理 触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。 触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。 1.电阻触摸屏 电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。

当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技。电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线、六线等多线电阻触摸屏。电阻式触摸屏在强化玻璃表面分别涂上两层OTI透明氧化金属导电层,最外面的一层OTI涂层作为导电体,第二层OTI则经过精密的网络附上横竖两个方向的+5V至0V的电压场,两层OTI之间以细小的透明隔离点隔开。当手指接触屏幕时,两层OTI导电层就会出现一个接触点,电脑同时检测电压及电流,计算出触摸的位置,反应速度为10-20ms。 五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。 电阻触摸屏是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的 2.红外线触摸屏 红外线触摸屏安装简单,只需在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。用户以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外

威纶MT500触摸屏常见问题

eview威纶MT500触摸屏常见问题(图) 触摸屏与PLC不能正确通讯的原因:通讯参数设置是否正确,连接线做法,有些PLC拨码开关位置要正确, 触摸屏的电源容量是否足够。 1、为什么我做的画面中文不能正常显示,显示的却是乱码? 答:这种情况一般都是由于没有选择正确的中文字体造成的,只要选择一下中文字体就可以了,具体操作步骤如下: 1) 在EasyBuilder软件中选择“选项/语言/东方语言”; 2)在“编辑/系统参数/编辑器/选择字体”,在选择字体对话框中选择一个需要的中文字体,比如宋体等等。并且选择字 符集为“Chinese-GB2312”。 3)存盘,编译,离线模拟,你就可以看到中文字体显示正常了。 2、为什么触摸屏下载后出现屏幕无显示的情况呢?怎么解决这个问题呢? 答:这很可能是你的触摸屏的硬件版本跟你使用的软件版本不匹配造成的。eViewMT500系列触摸屏从2004年2月份就开始陆续将CPU由 原来的133MHZ升级到200MHZ,这样硬件版本号由原来的MT5***V3升级为现在的MT5***V4。这样相应的软件版本也由原来的2.3.0升级到 现在的V2.5.1直到V2.5.2。所以,如果你手上拿到的如果是V4版本的触摸屏,则必须使用V2.5.0以上之版本软件才可以对V4版本硬件的 触摸屏有效,否则如果使用了以前的低版本的软件(比如V2.3.0等)下载程序,就会出现LCD 无显示,CPU灯不亮等情况。并且现在的V2.5.0 以上之版本软件对以前的V1/V2/V3硬件版本的触摸屏是兼容的。 如果出现了这个情况如何恢复呢?你只需要将触摸屏设置为RDS模式,重新使用V2.5.0以上版本的软件下载一次程序就可以了。具体操作 步骤如下: 1)将触摸屏后面的第二个止拨开关拨到“ON”的位置; 2)按一下“RESET”按钮或者重新上电; 3)使用V2.5.0以上版本软件下载程序; 4)下载完之后将第二个止拨开关拨到“OFF”的正常位置; 5)再按一下“RESET”按钮或者重新上电。 这样就可以恢复正常了,之后下载程序的时候就直接使用V2.5.0以上版本之软件,不必再去动后面的止拨开关了。 3、为什么使用V4硬件的触摸屏跟PLC通讯的时候偶尔会出现“PLCNORESPONSE”的提示,但是换成V3硬件的就没有问题呢? 答:这个现象往往是由于跟通讯指令处理比较慢的PLC出现的。由于V4硬件的触摸屏CPU 已经换成200MHZ,它往PLC发送指令速度就比V3的 更快,如果PLC响应不过来的话,就出现了这个现象。 为了解决这个问题,在现在的V2.5.2版本的软件中,“系统参数”的“参数2”里面可以填上一个范围在“0~10”之间的延时时间, 单位是ms,再重新下载一次程序,即可解决这个问题。 4、如何使用密码功能?

相关文档