消火栓按钮与报警按钮区别

消火栓按钮与报警按钮区别
消火栓按钮与报警按钮区别

手动报警按钮和消火栓按钮的区别。

1.设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求;设置消火栓按钮的目的是为了启动消防泵(直接送至消防泵控制柜),并不需要经过消防中心确认,其管线属于控制线路,有耐火要求。

2.规范规定,消火栓按钮也须报出地址,一般接线方式如下:所有消火栓按钮的常闭触点串联,接至消防泵控制柜用于启动消防泵;消火栓按钮的常开触点经输入模块纳入火灾自动报警系统并在消防控制中心主机上报出地址;消火栓按钮指示灯并联,由消防泵控制柜反馈的启泵信号点亮。(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V)

3.消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以直接启动消防泵。

4.目前有些消防公司的产品,其消火栓按钮带有地址编码。

5.消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。

由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。

但是反过来,如果只设置消火栓按钮,而没设置手动报警按钮,这显然不符合规范要求。

我个人的意见是,如果设置有火灾自动报警系统且有需要我控制的消火栓泵存在,那么应该同时设置手动报警按钮和消火栓按钮。

摘要:本文对电气消防系统设计中的易错问题进行了归纳整理,以相关规范为依据,解析了这些问题的症结所在,并有针对性地提出了改进措施。

关键词:组合探测器系统接地应急广播自动点亮硬线直接启泵反馈模块控制模块

【问题1:楼梯间漏设报警探测器】

解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)4.2.3.1条“敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域”、 7.2.2.3 条“楼梯间宜选择点型感烟探测器”。很多设计漏设楼梯间的报警探测器,直接与本条规范相违背,应引起注意。

由于楼梯间是比较重要的公共部位,为了保证发生火灾时能使人员安全疏散,就必须确保楼梯间所发生的火灾能够及早而准确地发现,并尽快扑灭,所以楼梯间应单独划分探测区域、单独设置感烟探测器,而不能与同楼层的房间或其他部位合用探测器。

正确的做法是,按照《建筑电气设计手册》的规定,楼梯间部位应每隔3层(垂直高度约10~15m)设置1个感烟探测器。如地下层数为二层及以上时,地下层的楼梯间应单独设探测器,与地上层的楼梯间区分开。

【问题2:应采用组合探测器的场所仅设单一探测器】

解析:根据《报警规范》7.2.10 “装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。”

因为任何一种探测器对火灾的探测都有局限性,所以对联动或自动灭火等可靠性要求高的场所,如防火卷帘处、发电机房、气体灭火保护区、贵重设备间等,不少设计仅采用单一探测器是不对的,而应当采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合,以提高报警的安全性、联动的可靠性。这种组合既可以是不同类型的探测器组合,也可以是同类型、但不同灵敏度的探测器组合。

【问题3:普通电梯厅内多余设置楼层复示器】

解析:根据《报警规范》5.2.2.4 条“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”

注意此条规定,设置识别着火楼层的灯光显示装置(楼层复示器)的部位应是“楼梯口或消防电梯前室”,而不是普通电梯厅,这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置、正确引导消防人员寻找着火楼层,以便扑救火灾。而普通电梯火灾时停止运行,消防人员救火时根本不到达普通电梯厅,所以,普通电梯厅内设置楼层复示器实属多余,可见设计时要正确理解规范的含义。

【问题4:火灾应急广播与公共广播合用时未设置备用扩音机】

解析:根据《报警规范》5.4.3.4 条“火灾应急广播与公共广播合用时,应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。”

此条目的是为了确保火灾时应急广播扩声的可靠性、有效性。而不少消防系统设计中采用火灾应急广播与公共广播合用的方式,但没有设置备用扩音机,也没有提出“备用扩音机容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍”的要求,显然与《报警规范》不符。

问题5:避难层消防专用电话分机或塞孔的设置数量不够】

解析:根据《报警规范》5.6.3.3条“特级保护对象的各避难层应每隔20m 设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。”

建筑高度超过100m的高层民用建筑属于特级保护对象,其避难层是消防作业的重要场所,与避难层的通信一定要畅通无阻,以确保消防作业的正常进行。为此,避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或塞孔。“每隔20m”的距离要求常常容易被忽视,以致专用电话分机或塞孔的设置数量不够,设计时应引

起重视。

【问题6:系统接地措施有误或交待不清】

解析:根据《报警规范》5.7.2 条“火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体”、5.7.3 条“专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体”、5.7.4条“由控制室接地板引至消防电子设备的消防专用接地线,应选用铜芯绝缘导线,截面积不应小于4mm2”。

为了保证消防系统正常工作、不影响消防电子设备接地效果,在消防控制室设置专用的接地板、专用接地干线是必要的;同时为提高可靠性和尽量减小导线电阻,专用接地干线、支线的截面积分别不应小于BV-25mm2、BV-4mm2。

上述接地措施应在接地平面图、消控室设备布置图中明确交代。

【问题7:消防控制室的门开向有误且无明显的标志】

解析:根据《报警规范》6.2.1条“消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。”

为了防止烟、火危及消防控制室工作人员的安全,消控室门应向疏散方向开启,同时要求门应有一定的耐火能力。

由于消控室是火灾扑救时的信息、指挥中心,为了便于消防人员扑救时联系工作,消控室门上应设置明显标志。设于首层的消控室,门上应设标志牌或标志灯;如果消控室位于地下层,门上的标志必须是带灯光的装置,其电源应从消防电源上接入,以保证标志灯电源可靠。

设计常见错误是:消防控制室的门向内开;位于地下的消控室门上没有设置消防电源供电的标志灯,要对照上述规范改正。

【问题8:应急广播与火灾警报装置的控制程序不正确】

解析:根据《报警规范》6.3.1.6 条“消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求: (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;(4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。”

火灾发生后,为了避免人为的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内(着火层区、关联层区)发出警报信号进行应急广播,而后根据火灾蔓延情况,再向其它层区发出应急广播。

设计常见问题:(1)对应急广播的控制程序要求不明确,仅说明“应接通……”,而未说明“应先接通……”,一字之差,含义有别。

(2)如首层与二层有共享大空间,当地下层着火时,应先接通地下各层、首层及二层的应急广播。很多设计忽视此点,没有将二层纳入应急广播先接通的区域,这是不对的。

(3)每层有多个防火分区的多层建筑,除了应先接通着火层的着火分区及其相邻的防火分区外,还应加上着火层上、下层的相邻防火分区。这一点设计也容易忽视。

(4)应急广播与火灾警报装置循环交替、分时播放的控制程序有误。根据新版《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)13.6.4火灾警报装置应符合下列规定:

1)设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置;

2)在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置;并应采用分

时播放控制:先鸣警报8~16s;间隔2~3s后播放应急广播20~40s;再间隔2~3s依次循环进行直至疏散结束。根据需要,可在疏散期间手动停止;

3)每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。

【问题9:火灾时应急照明和疏散标志灯不能实现自动点亮】

解析:根据《报警规范》6.3.1.8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。”

一般设计都能注意到,在非消防配电箱的总断路器处加装分励脱扣器,并在箱内设置联动控制模块,但很多设计对应急照明配电回路,没有加设消控室强启信号线,及与之配套的控制模块、接触器;报警系统图也没有对应急照明的联动控制表达,如此则火灾时不能实现对应急照明的自动点亮。这是违反本条规范的,今后设计要对照改正。

【问题10:报警阀压力开关前的信号阀漏项且未设反馈信号】

解析:根据《报警规范》 6.3.3.3条“消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。”

设计常见错误是:报警阀压力开关前的信号阀漏项且未设反馈信号,有的连水流指示器前的信号阀也漏了反馈信号。信号阀的装设在给排水专业中属强制性条文,它显示自动喷水管道是否畅通,因此其开、关状态一定要反馈到消控室,所以在消防平面图和系统图设计中,要加设相应的反馈模块,实现消控室对信号阀的监视功能。

【问题11:常开防火门的控制漏项】

解析:根据《报警规范》6.3.7 条“消防控制设备对常开防火门的控制,应符合下列要求:(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。”

然而,很多设计对常开防火门的控制漏项。为此,电气专业设计人要主动与建筑专业设计人沟通,分清建筑物内哪些是常闭防火门,哪些是常开防火门。常闭防火门平时或火灾都是随开随关,没有控制要求;对常开防火门,要求在火灾时应能自动关闭,以起到防火分隔作用。因此常开防火门两侧应设置火灾探测器、且设置联动控制模块,任何一侧探测器报警后,消控室联动控制常开防火门的释放器,使之关闭,且关闭后的反馈信号要送到消防控制室。

【问题12:系统主电源的保护开关采用了漏电开关】

解析:根据《报警规范》9.0.4 条“火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。”这时因为,漏电与保证装置供电可靠性来比较,后者为第一位。

有的设计在消防控制室双电源箱的出线回路上设有漏电开关,给报警系统主机设备供电,这有违此条规范,改正措施或取消漏电附件,或明确漏电开关只报警不跳闸。

【问题13:消火栓处的按钮不能直接启动消防水泵】

解析:根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)7.4.6.7 条“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。”

但有的设计仅将消火栓按钮的启泵信号接入报警总线,再由消控室通过联动控制模块自动启动消火栓泵,这是不够的,与此条规范不符,还应当同时把各个

消火栓按钮的启泵信号直接送到消火栓泵的电控箱,实现硬线直接启泵功能。报警平面图和系统图都要有相应的设计表达。注意此时消火栓按钮的控制回路应采用50V以下的安全电压,且各消火栓处应有启泵信号指示灯。

【问题14:压力开关不能直接启动喷洒水泵】

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)11.0.1条“湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。”

但不少设计仅将压力开关的启泵信号接入报警总线,再由消控室通过联动控制模块自动启动喷淋泵,这也不够,与此条规范不符,还应当同时把压力开关的启泵信号直接送到喷淋泵的电控箱,实现硬线直接启泵功能。报警平面图和系统图都要有相应的设计表达。注意此时压力开关应为“双触点输出”,分别为消控室联动启泵、硬线直接启泵提供触点

【问题15:消防水池及水箱水位信号没有反馈到消防控制室】

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)11.0.5条“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。”

然而很多设计中,消防水池及水箱水位信号没有反馈到消防控制室,违反了此条规范。应当在报警平面和系统设计图中,明确设置消防水池及水箱的水位传感器,将其水位信号以反馈模块接入报警总线,当水位过低时向消控室报警。【问题16:防火阀、排烟阀的消防模块选择不当】

解析:根据《报警规范》6.3.9条“火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:(1)停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;(2)启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号”。

设计常见问题是,对防火阀、排烟阀的消防模块选择不当,应当选用反馈模块(即输入模块)的却选了控制模块(即输入/输出模块),应当选用控制模块的却选了反馈模块。

正确的做法是,与通风专业充分沟通,认真了解空调系统、送风系统、排风系统、排烟系统等不同系统中的防火阀、排烟阀的类型,区分其不同的工作特点、控制要求。对于70℃或280℃熔断直接关闭、不需联动控制的主动动作型风阀,应选用反馈模块,不必选用控制模块;对于平时常开、火灾要求自动关闭,或者平时常闭、火灾要求自动打开的DC24V受控型风阀,应选用控

(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V) 3.消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以直接启动消防泵。 摘 要:本文对电气消防系统设计中的易错问题进行了归纳整理,以相关规范为依据,解析了这些问题的症结所在,并有针对性地提出了改进措施。 关键词:组合探测器 系统接地 应急广播 自动点亮 硬线直接启泵 反馈模块 控制模块 【问题1:楼梯间漏设报警探测器】

消防栓如何布置

消防栓如何布置 消防栓如何布置 《建筑设计防火规范GB 50016--2006》中规定: 8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内; 3 室外消火栓的间距不应大于120m; 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内; 6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施; 7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m; 8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。 ------------------ 8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定: 1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设 2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

消火栓启泵按钮在消防给水系统中的应用

消火栓启泵按钮在消防给水系统中的应用 摘要:文章分析了在不同消防给水系统及特定的场所对消火栓启动按钮的不同应用要求。 关键词:常高压给水系统、临时高压给水系统、高位消防水箱、直接启动消防水泵的按钮、消防水泵 消火栓系统启动消防水泵的三种启动方式:第一,消防控制中心的联动柜或联动型报警主机直接启动水泵;第二,水泵控制柜直接启动水泵;第三,消火栓内设有远程启动水泵按钮,利用消火栓直接起泵按钮直接启动水泵,消火栓内不设远程启动水泵按钮的可由消防稳压泵的压力联动装置启动消防泵。其中前两个方式按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98要求需严格执行,第三个方式的应用与消防给水系统的形式有密切的关系。 直接启动消防水泵的按钮应用要从消防给水系统的形式考虑。消防给水系统大致可分为:1.常高压给水系统;2.临时高压给水系统。 一、常高压给水系统 常高压给水系统:消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要。不但保证了消防用水的水压要求,不但在准工作状态,而且在消防全过程都能有效保证水压和水量要求。消防给水系统不设消防泵和消防转输泵。《建筑设计防火规范》GB50016—2006条文“常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,故不设室内远距离启动消防水泵的按钮。”常高压给水系统不需启动消防水泵,因此不需要设置直接启动消防水泵的按钮。 二、临时高压给水系统 临时高压给水系统又具体分为以下两种情况: 第一,设有高压消防水泵,管网内平时的水压仅靠高位消防水箱静压来满足最不利点消火栓水压要求。当火警时,使用消火栓必然使室内消防管网压力降低。因此应在消火栓开启前直接手动启动高压消防水泵,使管网内的压力达到灭火时高压给水管网的压力要求。《建筑设计防火规范》GB50016—2006 8.4.3.8 “ 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。”因此,平时仅靠高位消防水箱静压来满足最不利点消火栓水压的临时高压给水系统的建筑,应设直接启动消防水泵的按钮。 第二,设有高压消防水泵,消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火前期由稳压设施维持消防用水,当水压下降到一定程度压力联动装置启动消防泵,

消火栓的使用方法(最新)

消火栓的使用方法 室内消火栓消火栓使用方法: 1.一人打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防 泵的)。 2.两人操作,一人取出消防水带,接好枪头和水带奔向起火点。 3.另一人接好水带和阀门口,连接水源。 4.一人逆时针打开阀门,记住要慢慢拧开,大声提示另一人(水压 极大,快速打开阀门时握水枪的人可能被打到),另一人手握水枪头及水管即可灭火。 5.停止旋转阀门,立即协助水枪手灭火。 6.灭火完成后,凉干水带,按照安装方式安装到位,贴好封条。 注:电起火要确定切断电源。 消火栓箱内的消防自救软盘使用方法 1、一人操作,打开消火栓盖,按下启泵按钮; 2、打开消防管道上软盘阀门取出软管; 3、拉到火险现场安全区域,水枪头对着起火区域,打开枪头阀门灭火。 4、灭火完成后,关闭软盘阀门,待水流干后,按照安装方式安装到位,贴好封条。

地上室外消火栓使用方法: 1、携带消防水带、水枪到达火场附近消火栓; 2、将消防水带展开; 3、一人将消防水带,向着火点展开,并奔向起火点的同时连接枪头和水带,手握水枪头及水管,对准起火点; 4、另一人将水带和室外消火栓连接,连接时将连接扣准确插入槽,按顺时针方向拧紧; 5、把消防栓开关用扳手逆时针旋开,对准火源进行喷水灭火; 6、火灾扑灭后要用扳手沿顺时针方向关闭消火栓。 注意事项: 1、扑灭火灾后把水带晾干并复原状态。 2、电气起火要确定切断电源。 3、室外消火栓使用完后,需打开排水阀,将消火栓内的积水排出。 地下室外消火栓使用方法: 1、由于地下消防栓上盖着厚重的井盖板,打开时一般由两个人用铁制的专用工具勾起井盖板,露出地下消防栓后再用加长的开关扳手深入到地下,拧开阀门。 2、打开消火栓箱门,取出消防水带,向着火点展开。向火场方向铺设消防水带时避免水带扭折。 3、将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入槽,

浅谈消火栓按钮的设置

浅谈消火栓按钮的设置 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006第8.4.3.8条之规定:高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。 火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。 笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)中第13.4.4.1条对设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制要求作了明确的规定: 1.消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,应采用50V以下的安全电压。 2.消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能: a.消火栓按钮总线自动控制消防水泵的起、停; b:直接手动控制消防水泵的起、停; c:显示消防水泵的工作、故障状态; d:显示消火栓按钮的工作部位,当有困难时可按防火分区或楼层显示。 根据这三条规定,可以分析出,在火灾报警及消防联动系统中,任一消火栓按钮动作后,均应实现以下功能:

消火栓按钮的设置和接线

山东省临沂市建筑设计研究院潘政文 建筑设苗控剐与管理SettingandConnecting ModelsofHydrantStartupPoints PanZhengwen 擒耍通过分析试验和检查用消火栓的功能要求,指出该处消火栓设置按钮的必要性。从防雷电电磁脉冲角度提出了试验和检查用消火栓按钮的设置原则;通过对设计上常用的消火栓按钮接线方式的分析,提出了消火栓搜母接线的最佳方寨。 关键饲漓火栓按钮雷电电磁脉冲试验检童 AbstractByanalyzingthetestingandinspectionofthefunctionalrequirementsoffirehydrant,itpointsoutthenecessityofsettingthehydrantstartuppoint.FromtheperspectiveofamiAightningelectromagneticimpulse.itrevealsthescttmgprinciplesoftestingandinspectinghydrantstartuppoint.Byanalyzingthecommonlyusedconnectingmodeofhydarntstartuppoint,itprovidesthebestoptionofthehydrantstart-uppointconnectingmode. Keywordshydrantstart'uppoint,lightmngelectromagneticimpulse?testing,inspection .I引言 笔者在审图时发现:临时高压给水系统的高层建筑、高层(厂房)和高位永箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑的试验和检查用消火栓处基本没有设置消火拴按钮;消火栓按钮与消火栓泵控制器之间有的采用三线制,有的采用四线制。那么,试验和检查用消火检处是否应该设置消火检按钮?如果需要设置,该消火栓按钮如何设置?应该具有什么功能?消火栓按钮与消火栓泵控制器之间如何设置为最佳方案?下面对上述问题进行分析。 2消火检按钮的设置要求 结合《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的相关规定,试验和检查用消火栓应设置在高层建筑的屋顶,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内,设有室内消火栓的其他建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和硷查用的消火检, 有关建筑设置试验和检查用消火栓按钮既有国家标准的要求,也是维护管理和实际功能的需要。2.1国家标准要求 《高层民用建筑设计防火规范努第7.4.6.7条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。《建筑设计防火规范】》第8.4.3,8条:高层(厂房)和高位水籍静压不能满足最不和f点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。 2.2维护管理需要 试验和检查用消火栓供消防人员检查室内消火辁给水系统。《建筑消防设施的维护管理》(GA587.2005)规定应对消火栓灭火系统进行屋顶消火检出水及静压试验,远距离启泵功能试验。 2.3实际功能需要 试验和检查用消火检还具有扑救临近建筑物火灾的功能。 3消火栓按钮的设置原则 试验和检查用消火栓在采暖地区一般设在顶层出IZl处或水箱间内,在非采暖地区为了检查和试验方便大部分设在永箱间或局部突出屋顶的其它房间的外 皙雒画夤龟皇i.投泵81 万方数据

J-SAM-GST9123消火栓按纽

一、J-SAM-GST9123消火栓按纽概述: J-SAM-GST9123消火栓按钮(以下简称消火栓按钮) 表面装一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮红色启动指示灯。消火栓按钮上的绿色回答指示灯,既可由火灾报警控制器点亮,也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮。 二、J-SAM-GST9123消火栓按纽特点: 1.采用底座分离式结构设计,安装简单方便; 2.电子编码,可现场改写; 3.消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位; 4.按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备 5.采用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力; 6.由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息。 三、J-SAM-GST9123消火栓按纽技术特性: 1.工作电压:信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V 2.工作电流: 3.监视电流≤0.8mA 4.报警电流≤2mA 5.输出容量:额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤100m 6.线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮绿色回答指示灯,需将消火栓按钮与泵控制箱采用三线连接 7.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定 8.启动零件型式:重复使用型 9.启动方式:人工按下按片 10.复位方式:用专用钥匙手动复位 11.指示灯:红色启动指示灯,巡检时闪亮(约3s闪亮一次),消火栓按钮按下时此灯点亮;绿色回答指示灯,消防水泵运行时此灯点亮 12.使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 13.外形尺寸:95.4mm×98.4mm×60mm(含底壳) 14.外壳防护等级:IP65 15.壳体材料和颜色:ABS,红色 16.重量:约156g(含底壳) 17.安装孔距:60mm 执行标准:GB 16806-2006 四、J-SAM-GST9123消火栓按纽结构特征与工作原理: 1. 消火栓按钮的外形示意图如图1所示。

浅谈室内消火栓系统以及自动喷水灭火系统设计施工中存在的问题

浅谈室内消火栓系统以及自动喷水灭火系统设计施工中存在的问题 中国消防在线 | 时间: 2007-05-25 | 文章来源: 作者:湖北黄石消防支队刘斌刘磊 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统是最常见的水灭火系统,由于其造价便宜、维护简单,且对火灾初期的控制和扑救十分有效,得到了非常广泛地运用。但是笔者在日常的建筑工程审核过程中发现一些建筑物中设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响到系统的可靠性,更影响到建筑物的使用安全,下面就本人在日常的建筑工程审核过程中发现一些问题,与大家作一些探讨。 一、水泵接合器的安装位置不当。 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7。4。5条、《建筑设计防火规范》第8。6。1条的规定,水泵结合器应设在距消防水源15-40米范围内,且便于消防车使用。但在实际施工中,常常出现水泵接合器与室外消火栓相距五、六十米,甚至百余米的现象,一旦发生火灾,消防队员赶到火场,根本就无法使用水泵接合器。水泵结合器在设计施工过程中除应考虑消防水源外,同时还应考虑使用水泵结合器时的安全。平时审核过程中经常发现一些设计人员将水泵结合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,或紧靠在玻璃幕墙的墙边。在火灾状态下,玻璃幕墙的玻璃容易脱落,威胁使用水泵结合器的消防队员的人身安全,故从使用安全角度考虑,水泵结合器应避开玻璃幕墙并与设在与建筑外墙水平距离不小于5米的地面上。 二、临时高压室内消火栓系统消火栓按钮、自动喷水灭火系统压力开关不能直接启动消防

泵。 在平时图纸审核和工地施工检查过程中,经常发现设计单位和施工单位将消火栓按钮及压力开关的启动信号先反馈回报警控制器,再由控制器发出联动指令启动消防泵。而这种作法是不符合《高层民用建筑设计防火规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》中消火栓启泵按钮和压力开关应能直接硬启动消防泵的有关规定。一些安装了火灾报警系统的场所投入正常使用一段时间后,由于报警系统的维护管理不当,导致系统损坏或故障,无法正常运行,此时一旦发生火灾,消火栓按钮及压力开关不能启动消防泵,只能靠手动启动消防泵,贻误灭火良机。 三、消防泵房的排污设施不符合要求。 1、排污泵的供电采用普通电源。只有排污泵及时排污,才能保证消防泵房内消防泵正常使用。一些设计和施工单位将排污泵的电源采用普通电源,发生火灾时,普通电源自动或手动切断,导致排污泵无法启动,及时排除消防泵房内的积水,从而影响消防泵房内的正常操作。 2、排污泵未设备用泵。当发生火灾时,一台排污泵若此时发生故障,不能有效排水,会导致消防泵房积水过多,影响消防泵房内的正常操作。 四、末端试水装置设置不合理。 1、末端试水装置设置不当。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6。5。1条的规定,末端试水装置应设置在最不利点处,且应有足够的排水能力。可是建设单位为了便于使用,要求施工单位将末端试水装置设置在厕所内,便于排水,而不设置在最不利点处,这样就导致无法

消火栓按钮

根据《建筑设计防火规范》GBJ 16—87第8.6.2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16—92)中第24.6.1.1条对设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制要求作了明确的规定: 1.消火栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压。

消火栓按钮该不该直接启泵——分析

首先,我们来解答一个问题,消火栓按钮该不该直接启泵? 我们先来看看一直以来消火栓按钮设置遵循的规范要求,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95版7.4.6.7条要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,而且此规定是强条。但当《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013推出之后,其中4.3.1条要求消火栓启泵按钮的动作信号应作为报警信号以及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。那么新规是否颠覆传统设计,同其他规范冲突,我们可以从基本的规范找依据。《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》已于2014年10月1日实施,其11.0.19条规定消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号,条文解释给了清晰解释,精神和GB50116-2013一致。而且国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95同时废止。综上所述,应按照GB50116-2013要求消火栓启泵按钮的动作信号应作为报警信号以及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。尼特FT8203消火栓按钮可同时满足新老国标要求,有2线制、4线制、6线制不同接法。 按新国标接线示意: 2线制接线方法:1、2端子接信号线,无极性。如图:

图片一 按老国标接线示意: 4线制接线方法:1、2端子接信号线,无极性。7、8接启泵线。如图: 图片2

6线制接线方法:1、2端子接信号线,无极性。7、8接启泵线。3、4接反馈线(有源反馈)。如图: 图片3

浅谈消火栓按钮的设置及控制方式

浅谈消火栓按钮的设置及控制方式 根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8.6.2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。 火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。现在许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小龛,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。 笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并设置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字

楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)中第24.6.1.1条对设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制要求作了明确的规定: 图一 1. 消火栓按钮控制回路应采用50 V以下的安全电压。 2. 当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓 动作信号和起动消防水泵。 3 .消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能: a:控制消防水泵的起、停;

消火栓按钮

消火栓按钮 J-SAM-GST9124消火栓按钮 一、J-SAM-GST9124特点 J-SAM-GST9124型消火栓按钮通常安装在消火栓箱内,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可启动消防水泵,同时向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出按钮的编码号,并发出报警声响。本按钮具有DC24V有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能,此方式可独立于火灾报警控制器。本按钮主要具有以下特点: (1)采用拔插式结构,安装简单方便; (2)可电子编码,可现场改写; (3)按片在按下后可用专用工具复位。 二、J-SAM-GST9124主要技术指标 (1)工作电压: 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V (2)监视电流≤0.5mA (3)报警电流≤5mA (4)线制:与火灾报警控制器采用两总线连接,与电源采用两线连接,与消防泵采用三线制连接(一根DC24V有源输出线,一根回答输入线,一根公共地) (5)有源输出容量:DC24V/100mA (6)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)外壳防护等级:IP65 (8)外形尺寸: 95.4mm×98.4mm×60mm(带底壳) 三、J-SAM-GST9124结构特征、安装与布线 外形尺寸及结构与J-SAM-GST9123型消火栓按钮相同,安装方法也相同,J-SAM-GST9124消火栓按钮对外接线端子示意图如图2-12。

其中: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 V+、G:24VDC电源输入端,有极性;24VCD由泵控制箱提供时不用; COM:DV24V起泵信号输入端 I:无源常开触点回答信号输入端 COM、NO:输出常开触点信号,额定容量24VDC/100mA 布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2。 四、J-SAM-GST9124应用方法 TX3150消火栓按钮

消火栓按钮有什么作用

消火栓按钮有什么作用 消火栓按钮作为室内消火栓的重要构成部分,具有不可替代的作用。消火栓按钮有什么作用?这也是很多人特别关注的问题,本期生活安全知识讲座,将为大家呈现相关内容。 消火栓按钮,分为总线型和非总线型,总线型消火栓按钮具有直接启动消火栓泵和显示消火栓水泵启动的反馈回灯的功能,向消防主机报告报警位置和联动启动消火栓泵的功能;非总线型消火栓按钮,仅具有具有直接启动消火栓泵和显示消火栓水泵启动的反馈回灯的功能。 消火栓按钮的工作电压应采用不大于36V的安全电压。消火栓按钮应具有向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号,并接收水泵启动回答信号的功能。 消火栓按钮的正常监视状态应可通过其前面板外观清晰识别,启动零件不应破碎、 变形或移位。消火栓按钮从正常监视状态进入启动状态可以通过击碎启动零件或使启动零件移位完成,进入启动状态的消火栓按钮应

能从前面板外观变化清晰识别,且与正常监视状态有明显区别。 消火栓按钮应设红色启动确认灯,消火栓按钮启动零件动作后,启动确认灯应点亮,并保持至启动状态被复位。消火栓按钮应设绿色回答确认灯,水泵启动并给出回答信号后,回答确认灯应点亮,并保持至水栗停止工作。 如通过启动、回答确认灯显示消火栓按钮其他工作状态,被显示的状态应与启动、回答指示的状态有明显区别。具有火灾报警功能的消火栓按钮可通过点亮启动确认灯同时指示启动和报警状态,且还应符合GB19880的要求。消火栓按钮动作后应仅能使用工具通过下述方法进行复位,对启动零件不可重复使用的,更换新的启动零件。 生活中的消防设施有很多,要想完全掌握消防设施的正确使用方法也是比较困难的事情。

普通消火栓按钮如何启动消防泵

普通消火栓按钮如何启动消防泵 问题1:普通消火栓按钮如何启动消防泵 一般普通消火栓按钮是穿四根线,两根启泵线,两根点灯线。泵的二次回路图上没有启泵和停泵继电器。那么如何实现:1、按钮按下后要给消防中心一个信号(报火警),同时要能直接启泵。2、也是最重要的一点,怎么点亮消火栓按钮上的灯?虽然二次回路图上有点灯的端子,但那是交流电,而消火栓按钮上的灯是用直流24V点亮了。那么怎么实现这样的功能呢? 回答:你说的四根线是指到泵房四根,不算信号线,算上信号线应该是六根,据我所知大部分的厂家都是到控制室两根,到泵房是三根或者四根,只要你把消报按下去了,控制室自动就会接收到火警,这个写在消报内部的逻辑,所有厂家的消火栓按钮都有这个功能这也是基本的功能,所以这个没问题,能实现,再说起泵,消防检测规范上要求控制室跟现场都能起泵也就是通常所说的两种起泵方式,如果你穿了四根线到泵房,那就很好说了,两根是起泵,两根是回答。通常消防泵的厂家会留出来四个端子,两根是启动,两根是回答信号的,如果起泵是24v起泵就直接接上去就行了,如果是大电流起泵,那就需要接上一个24v继电器,通过控制继电器来起泵。至于回答,一般的接法有两种,一种是接到继电器上,只要继电器动作了,回答灯马上就亮了,这种接法的优点是方便,缺点是不能直接反应起泵情况,如果泵没起来,或者泵坏了,但是继电器动作了这样灯也会亮,就是通常说的假回答,第二种接线就是直接接到泵上,这种接法不会出现假回答。通常泵上回答那两个端子是无源常开的,一旦起泵后,就变成无源常闭的了,这时候你可以把24v的正极(或者负极)接到第一个端子,然后从第二个端子出来,回到消报上,这样就是没有起泵的时候回路是断开的,一旦起泵了,就变成通路了,这样灯就亮了。 问题2:请问在消防系统中手报按钮和消火栓按钮的接线方法我这里手报是4根消火栓是6根请大虾告诉下分别是什么线 回答:看系统图和产品手册。 手报4根有两种可能: 1、回路是来回线; 2、一组回路线,一组电话插孔线;

消火栓按钮的设置和接线

智能建筑电气技术 建筑设备控制与管理 81 2009年10月 第3卷 第5期 Hydrant Startup Points 摘 要 通过分析试验和检查用消火栓的功能要求,指出该处消火栓设置按钮的必要性,从防雷电电磁脉冲角度提出了试验和检查用消火栓按钮的设置原则;通过对设计上常用的消火栓按钮接线方式的分析,提出了消火栓按钮接线的最佳方案。关键词 消火栓按钮 雷电电磁脉冲 试验 检查 Abstract By analyzing the testing and inspection of the functional requirements of fire hydrant, it points out the necessity of setting the hydrant startup point. From the perspective of anti-lightning electromagnetic impulse, it reveals the setting principles of testing and inspecting hydrant startup point. By analyzing the commonly used connecting mode of hydarnt startup point, it provides the best option of the hydrant startup point connecting mode. Keywords hydrant startup point, lightning electromagnetic impulse, testing, inspection 1引言 笔者在审图时发现:临时高压给水系统的高层建筑、高层(厂房)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑的试验和检查用消火栓处基本没有设置消火栓按钮;消火栓按钮与消火栓泵控制器之间有的采用三线制,有的采用四线制。那么,试验和检查用消火栓处是否应该设置消火栓按钮?如果需要设置,该消火栓按钮如何设置?应该具有什么功能?消火栓按钮与消火栓泵控制器之间如何设置为最佳方案?下面对上述问题进行分析。 2消火栓按钮的设置要求 结合《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设 计防火规范》的相关规定,试验和检查用消火栓应设置 在高层建筑的屋顶,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内;设有室内消火栓的其他建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 有关建筑设置试验和检查用消火栓按钮既有国家标准的要求,也是维护管理和实际功能的需要。 2.1 国家标准要求 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.7条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。《建筑设计防火规范》第8.4.3.8条:高层(厂房)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。 2.2 维护管理需要 试验和检查用消火栓供消防人员检查室内消火栓给水系统,《建筑消防设施的维护管理》(GA 587-2005)规定应对消火栓灭火系统进行屋顶消火栓出水及静压试验、远距离启泵功能试验。2.3 实际功能需要 试验和检查用消火栓还具有扑救临近建筑物火灾的功能。 3消火栓按钮的设置原则 试验和检查用消火栓在采暖地区一般设在顶层出口处或水箱间内,在非采暖地区为了检查和试验方便大部分设在水箱间或局部突出屋顶的其它房间的外 消火栓按钮的设置和接线 山东省临沂市建筑设计研究院 潘政文 Setting and Connecting Models of Hydrant Startup Points Pan Zhengwen

消防设备的接线精编版

消防设备的接线 一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 4根到消火栓泵的是启泵线和反馈线。 2.当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵。 3.消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能: a:控制消防水泵的起、停; b:显示消防水泵的工作、故障状态; c:显示消火栓按钮的工作部位。当有困难时可按防火分区或楼层显示。 根据这三条规定,可以分析出,在火灾报警及消防联动系统中,任一消火栓按钮动作后,均应实现以下功能: 1.向消防控制室发送报警信号。 2.在报警控制器上显示报警部位。 3.起动消防水泵。

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗? 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V 消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按"火灾自动报警系统设计规范"(以下简称"规范")规定,"消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置"。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示,这是通过总线或多线启泵、停泵,并接收其反馈信号的最合理,最可靠的接线方法。 手动报警按钮的功能,仅仅是作为火灾时报警之用,它是由电气消防设计人员设置。"规范"规定,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30M,手动火灾报警按钮应设置在公共活动场所的出入口处和明显便于操作的部位。例如:①各楼层的前室应作为手动报警按钮的首选部位,其次是电梯厅前室,因为前室是发生火灾时,人员疏散和消防人员扑救的必经要地,也是人流密集场所,因此便于火灾时及时报警。②"规范"中所谓的公共活动场所,笔者认为除上述各前室之外,如大厅、门厅、餐厅、多功能厅等及主要通道与走廊都是人员来往和停留密集地方,也是疏散通道的主要出入口,因此这些公共场所要设置相应的手动报警按钮

J-XAPD-M-02A消火栓按钮

J-XAPD-M-02A消火栓按钮 1.操作方式:人工手动压下玻璃报警操作方式(可恢复) 2.监控电流:<240μA 3.报警电流:<2mA 4.接线要求:BV线,≥1.0mm2 5.使用环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%(40℃+2℃-2℃) 7.特点: (1)报警功能:二总线制(S+,S-),二进制地址码;(2)启泵功能:启泵信号线和启泵指示反馈线个二根(注:启泵指示工作电压采用DC24V或AC220V(去掉其中的短接块)) 一、J-XAPD-02A概述: J-XAPD-02A消火栓按钮(以下简称消火栓按钮)是上海松江飞繁电子有限公司(原上海市松江电子仪器厂)生产的云安牌消火栓按钮。表面装一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮红色启动指示灯。消火栓按钮上的绿色回答指示灯,既可由火灾报警控制器点亮,也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮。 二、J-XAPD-02A特点: 采用底座分离式结构设计,安装简单方便;先安装底壳,线路调试完成后再装主体进行开通调试 消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位。 按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备。 用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力;由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息。 编码型,可通过电子编码器设定。 三、J-XAPD-02A技术特性: 监控电流:<240μA 报警电流:<2mA 接线要求:BV线,≥1.0mm 使用环境:温度-10℃~+50℃相对湿度≤95%(40℃ +2℃,-2℃) 外形尺寸及颜色:96×96×35.5 红色 特点:a.报警功能:二总线制(S+,S-)b.启泵功能:启泵信号线和启泵指示反馈线个二根(注:启泵指示工作电压采用DC24V或AC220V(去掉其中的短接块)) 四、J-XAPD-02A结构特征与工作原理:消火栓按钮外形实体图如图1所示。 工作原理 本消火栓按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象。报警按钮内置单片机,完成报警检测及与控制器通讯功能。 J-XAPD-02A消火栓按钮接线端子如图1所示: