案例一:

某高层民用建筑,地上25层,地下2层,首层至七层每层建筑面积为4800 ㎡,其余楼层建筑面积为2000㎡。该建筑地上一至六层为商场,七层和八层

为旅馆,九层至二十五层为公寓,产权归属于不同的个人和单位。建筑内设有

自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,并定期委托消防技术服务机构进行

维修、保养和检测。

该建筑的消防安全管理由某物业公司负责,2018年6月26日,该物业公

司委托当地一家消防设施检测维保保养机构(二级资质)对该建筑内消防设施

进行年度检测,并出具检测合格报告。在2018年7月2日,消防部门对该建

筑检查中,消防部门检查人员发现如下情况:

(一)首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门。

(二)首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为3600㎡。

(三)商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有13个防火门,

其中7个处于损坏状态。

(四)商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行。

(五)地上四层设有幼儿园活动用房。

(六)首层储藏室内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品。

(七)商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修。

(八)商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管。

(九)消防电梯仅在九至二十五层每层停靠。

(十)消防控制室操作人员未持证上岗。

经检查认定:

(一)该建筑存在重大火灾隐患,应限期停业整改。

(二)该检测维保机构超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动且

出具虚假文件,另案处理。

(三)该物业公司未按要求履行相关的消防安全管理责任,大楼内部消防管

理混乱,应建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题(共18 分,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1.针对本案例中多产权建筑的问题,合理的解决方式有( )。

A.对消防车通道明确管理责任

B.涉及公共安全的疏散设施明确管理责任

C.收购其他产权将产权单位数量降到最低

D.委托物业单位进行统一管理

E.各产权单位设置独立的安全出口并与其他产权单位之间采用防火墙

分隔

1.ABD【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第九条,对于两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当

明确管理责任,可以委托统一管理。

2.下列项目中,属于二级资质的消防设施维护保养检测机构资质

许可范围的是( )。

A.占地面积为3000㎡的单层空分厂房消防设施设施检测

B.总建筑面积为16000㎡的钢材仓库的消防设施维修保养

C.总建筑面积为50000㎡的多层商店建筑的消防设施检测

D.占地面积为24000㎡的单层服装厂房的消防安全评估

E.总建筑面积为35000㎡高层医疗建筑的消防设施维修保养

2.BE【解析】根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部129号令)

第二十六条,二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建

筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房

的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。二级资质的消防安全评估

机构可以从事社会单位消防安全评估以及消防法律法规、消防技术标

准、一般火灾隐患整改等方面的咨询活动。

3.对于消防技术服务机构出具虚假报告的行为,根据《社会消防技术服

务管理规定》(公安部129号令),应对消防技术服务机构责令改正并处

以罚款,下列对直接负责的主管人员或其他责任人员的罚款额度符合规

定的有( )。

A.20000元

B.30000元

C.80000元

D.100000元

E.150000元

3.AB【解析】根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部129号令)第四十九条,消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万

元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人

员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由原许可公安机关消防机构责令停止执业或者吊销相应

资质证书。

4.消防部门检查人员发现的下列问题中,可直接判定为重大火灾隐患

的是( )。

A.首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.地上四层设有幼儿园活动用房

C.首层储藏内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品

D.商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行

E.旅馆部分的墙面采用大量的可燃、易燃装修材料

4.BC【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017第6章,在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品

属于重大火灾隐患直接判定要素;托儿所、幼儿园儿童用房以及老年

人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定

属于重大火灾隐患判定要素。

5.消防部门检查人员发现的下列问题中,不属于重大火灾隐患判定

综合要素的是( )。

A.首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为3600㎡

C.首层储藏内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品

D.消防电梯仅在九至二十五层每层停靠

E. 消防控制室操作人员未持证上岗

5.BC【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 7.3.9,人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷

帘门属于重大火灾隐患综合判定要素,A选项错误;根据7.2.1,原有

防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消

防技术标准规定值的50%属于重大火灾隐患综合判定要素,该商场防

火分区最大允许建筑面积为3000㎡,首层最大一个防火分区的建筑

面积被调整为3600㎡超过规定值20%,不属于重大火灾隐患判定综

合要素,B选项正确;根据6.8,在人员密集场所违反消防安全规定

使用、储存或销售易燃易爆危险品属于重大火灾隐患直接判定要素C

选项不属于重大火灾隐患综合判定要素,C选项正确。根据7.3.12,

消防电梯无法正常运行属于重大火灾隐患综合判定要素,D选项错误;

根据7.8.2,消防控制室操作人员未按GB 25506 的规定持证上岗属

于重大火灾隐患综合判定要素,E选项错误。本题答案为BC。

6.在进行重大火灾隐患判定时,应坚持的原则有( )。

A.科学严谨

B.以人为本

C.实事求是

D.依法监管

E.客观公正

6.ACE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 4.1,重大火灾隐患判定应坚持科学严谨、实事求是、客观公正的原则。本题

答案为ACE。

7.在进行重大火灾隐患判定时,对于涉及复杂疑难杂症的技术问题,按照现有标准判定重大火灾隐患有困难的,应组织专家成立专家组进行技术论证,形成结论性判定意见。下列说法中,正确的是( )。

A.专家组成员应取得一级注册消防工程师资格证书

B.专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成

C.专家组人数不应少于10人

D.集体讨论或技术论证时,可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见

E.结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意

7.BDE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 4.3,

技术论证专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相

关消防技术专家组成,专家组人数不应少于7人,B选项正确,AC选

项错误;根据4.4,集体讨论或技术论证时,可以听取业主和管理、

使用单位等利害关系人的意见,D选项正确;根据4.2,对于涉及复杂

疑难杂症的技术问题,按照现有标准判定重大火灾隐患有困难的,应

组织专家成立专家组进行技术论证,形成结论性判定意见。结论性判

定意见应有三分之二以上的专家同意,E选项正确。本题答案为BDE。

8.下列有关重大火灾隐患判定要求的说法中,错误的是( )。

A.直接判定要素应为不能立即改正的火灾隐患要素

B.综合判定要素应为不能立即改正的火灾隐患要素

C.依法进行了消防设计专家评审,并已采取相应技术措施的不应判定为重大火灾隐患

D.单位、场所已停产、停业或停止使用的,应判定为重大火灾隐患

E.不足以导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的应判定为重大火灾隐患

8.DE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 5.1.2,直接判定要素和综合判定要素均应为不能立即改正的火灾隐患要素,AB选项正确;根据5.1.3,下列情形不应判定为重大火灾隐患:依法进行了消防设计专家评审,并已采取相应技术措施的;单位、场所已停产停业或停止使用的;不足以

导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。本题答案为DE。

9.下列检查出来的火灾隐患中,按照重大火灾隐患综合判定原则,属于存在3

条即可判定为重大火灾隐患的是( )。

A. 首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管

C.商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有13个防火门,其中7 个处于损坏状态

D.商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常工作

E.商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修

9.AE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 5.3.3,人员密集场所存在7.3.1 -7.3.9和7.5,7.9.3规定的综合判定要素3条以上应综合

判定为重大火灾隐患。AE 选项分别符合7.3.9 和7.3.8 相关条文规定,AE

选项正确。7.3.1 -7.3.9 主要为安全疏散设施方面的隐患问题,7.5 为防烟

排烟系统方面的隐患问题,7.9.3为违反国家工程建设消防技术标准的规定使用

燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。本题

答案为AE。

案例二:

某快捷旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面为±0.0m,地上5 层,地下2 层,标准层建筑面积为600 ㎡,二级耐火等级,按国家有关标准设置有室内

消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标

准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有ZSTDY 式喷头,房间内设置有ZSTBS 式喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀。喷头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离为2.0m。

该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采

用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在面积为160 ㎡的屋顶设备用

房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓所

处楼层楼板距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系统喷头距离约为6m。

按有关规定要求,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消

防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况:

(1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s 后压力开关动作,喷淋

消防泵随后启动,过程中水力警铃未动作。

(2)对最不利点消火栓进行测试,打开消火栓放水后,测得其动压为0.75MPa,消

防水枪充实水柱为14m。

随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试人员使用模拟发烟器触发

了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下疏散走道上的

一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动。消防控制室的值班人员发现启泵后立

即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后

排除了相应故障。

根据以上材料,回答下列问题(共18 分,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或

2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选

项得0.5 分)

1.关于背景中的湿式自动喷水灭火系统的设置,正确的有()。

A.走道部位的喷头选型合理,房间内喷头选型不合理

B.喷头布置间隔符合要求,但与端墙距离不符合要求

C.该系统自动喷水灭火系统火灾危险等级为中危I 级

D.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm

E.该系统中的喷头喷水强度应按规定值的1.3 倍计算

1、【答案】CD

【解析】A 错误,选型都合理,ZSTDY 为隐蔽型吊顶型,ZSTBS 为水平边墙型。B 错误,因屋顶设备用房面积160,大于屋顶面积1/4,所以要计入建筑高度,该

建筑为二类高层。所以自喷危险为中危I 级,边长3.6m,距墙最大1.8m。E 错误,

通透性吊顶喷水强度增加1.3 倍。

2.关于消防水箱的描述,正确的是()。

A.当设置高位消防水箱确有困难,且采用了安全可靠的消防给水形式时,可不设

高位消防水箱

B.该旅馆消防水箱容积不符合要求

C.高位消防水箱所在房间应独立设置,不得与其它设备共用

D.该高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静水压力要求

E.最不利点湿式自动喷水灭火系统压力不符合要求

2、【答案】BDE

【解析】A 错误,高层民用建筑必须设水箱。B,二类高层公共建筑,不应小于18m3。C,没要求。D 正确,还要考虑栓口的高度1.1m。E 正确,自喷系统压力不得小于0.1MPa。

3.关于消防水箱及消火栓箱的描述正确的有()。

A.该消防水箱的进水管的管径为DN50,溢流管管径为DN150

B.该消防水箱的进水管充满水的时间为10h,出水管管径为DN100

C.检查时发现消防软管卷盘放在了消火栓箱内,长度为30m

D.测试时的栓口动压符合要求,水枪充实水柱符合要求

E.测试时的栓口动压符合要求,水枪充实水柱不符合要求

3、【答案】AC

【解析】B,8h;D、E,栓口动压0.75 不符合要求,水枪充实水柱14 符合要求。

4.关于报警阀组,描述正确的有()。

A.报警阀安装时阀体底边距地面的距离为1.2m,侧边距墙为0.5m,正面距墙为

1.0m

B.水力警铃与报警阀连接的管道直径为20mm,长度为10m

C.该建筑设置了一台湿式报警阀

D.在每个楼层设置一个水流指示器

E.检查发现备用喷头为20 只

4、【答案】BCDE

【解析】A 错误,侧边距墙小于0.5m,正面距墙不小于1.2m;C 正确,中危I 级,喷头数:(600*7)/12.5=336<800;E 正确,1%且不少于10 只备用。

5.关于自动喷水灭火系统和室内消火栓系统的检测,正确的是()。

A.打开末端试水装置,3s 后水力警铃报警,符合规范要求

B.喷淋消防水泵可通过消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水

管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接启动

C.若测得水力警铃处的动压为0.06MPa,但水力警铃未动作,首先考虑是水压太大的原因

D.该系统中消火栓泵可能选型不合理

E.对水流指示器、喷头的检查应至少每月进行一次

5、【答案】BDE

【解析】A 错误,带延迟器的警铃在报警阀启动后5-90s 发出警铃声,不带的15s,动作过快。C 错误,水力警铃处的动压达到0.05 应动作,可考虑其它原因。D 正确,动压0.75 过大。

6.关于末端试水装置的描述中,正确的有()。

A.末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头、排水漏斗组成

B.该建筑应在最不利点处设置一个末端试水装置,其他楼层设置试水阀即可

C.试水阀的直径为32mm

D.末端试水装置的出水口直接与排水管道相连

E.该建筑试水接头出水口的流量系统应为K=80

6、【答案】ABE

【解析】B 正确,因只设了一个报警阀,所以可只设一个末端试水装置。C 错误,应为25mm。E,喷水强度≤8/min*㎡的喷头,采用标准型喷头,K=80。

7.关于情景描述中后续的测试,正确的有()。

A.测试中触发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下

疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动,符合规范要求

B.防火分区内疏散通道上任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防

火卷帘下降的首个联动触发信号

C.任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防火卷

帘下降的首个联动触发信号

D.火灾报警控制器在接收到满足逻辑关系的首个联动触发信号后,应联动控制防火卷帘下降至楼板面1.8m 处

E.情景描述中切断消防联动控制器的电源,喷淋消防泵停止运行符合规范要求

7、【答案】BC

【解析】A 错误,当湿式系统采用联动控制作为系统的后备控制方式时,联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀所在防护区域内任一火灾探测

器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑,情景中湿式自动报警系统中的

逻辑设计错误;D 错误,应该是联动控制器控制;E 错误,消防水泵应能手动启停和自动启动。切断消防联动控制器的电源,对消防泵没影响,不应该停止。消防泵不能自动停泵。

8.关于报警阀组的检测,正确的有()。

A.对于湿式报警阀组,开启末端试水装置5min 后,消防水泵应自动启动,出水压力不得低于0.05MPa

B.对于干式报警阀组,开启末端试水装置1min 后,出水压力不得低于0.05MPa

C.对于预作用报警阀组,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min 后,出水压力不低于0.05MPa

D.报警阀组动作后,测量水力警铃声强,3m 处不得低于75dB

E.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试应每月检查一次

8、【答案】ABC

【解析】D,70dB。E,每季度。

9.系统组件在安装前要进行现场检查,以下关于水流指示器的功能检查,正确的是()。

A.进行外观检查,应有清晰的铭牌、安全操作指示标识、标明水流方向、产品说

明书等

B.试验压力为1.0MPa,流量为10L/min 时,水流指示器有报警信号

C.流量在25L/min 时,水流指示器有报警信号

D.流量在37.5L/min 时,水流指示器有报警信号

E.具有延迟功能的水流指示器,在桨片动作后15s 报警,报警时间可调节

9、【答案】ACD

【解析】B,错误,0.14-1.2MPa,流量不大于15L/min 时,不报警,在15-37.5L/min 任一数值上报警,且到达37.5L/min 一定报警。E,错误,具有延迟功能的水流

指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2?90s 范围内,且不可调节。

案例三

某大型商业购物广场建筑用地面积为89500㎡,总建筑面积307300㎡,其中地上

建筑面积为270800㎡,地上25层,地下3层。在该大型商业购物广场的地上一层

至三层设计了室内步行街,并通过一些中庭互相连通。步行街净宽约11-15m,步

行街建筑面积为40000㎡,其中首层建筑面积为16000㎡。

该购物广场首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺;地下室

主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;二、三层主要使用性质

为百货、电玩、酒楼、歌舞厅;四至六层主要使用性质为电影院、时尚餐饮;七

至二十五层主要使用性质为五星级酒店,酒店标准层每层划分为一个防火分区。

该建筑按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火

灾自动报警系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统等。

根据以上材料,回答问题(共21分):

l、该商业购物广场所设的水灭火系统有:室外消火栓(设计流量为40L/s)、室内

消火栓(设计流量为40L/s)、自动喷水灭火系统(设计流最为35L/s),市政给水管

网能保证室外消防给水的设计流量且为二路供水,消火栓系统的火灾延续时间按

3h计算。经检查消防水池的有效容积为580m3,请通过计算判断消防水池的有效

容积是否满足要求(不考虑补水)。

1.因市政给水管网能保证室外消防给水的设计流量且为二路供水,所以无需考虑

室外消火栓的用水量V=3.6×40×3+3.6×35×1=558m3,故消防水池的有效容积满足要求。

2、负责维护保养的工作人员进入消防水泵房,应对消防水泵进行哪些检测?

2.1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2)对照图纸,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤

消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、

出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。

3)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保证全部有效储水被

有效利用;

4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、

压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均符合设计要

求;

5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应

启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;消防水泵就地和远程启/停

功能应正常,并向消防控制室返馈状态信号;

6)在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过

水泵出口设计额定压力的1.4 倍;

7)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设

计要求;

8)消防水泵启动控制应置于自动启动档;

9)消防水泵控制柜的验收要求:

(1)控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;

(2)控制柜的电气图样塑封后牢固粘贴于柜门内侧;

(3)控制柜的动作符合设计要求和有关规定;

(4)控制柜的质量符合产品标准;

(5)主、备用电源自动切换装置的设置符合设计要求。

3、该商业购物广场物业公司的水电安装工程师向维护保养的工作人员反映火灾

报警系统的探测器有时会出现误报警的情况,请分析可能的原因。

3.探测器误报警可能的原因有:产品质量问题;探测器选择和布置不当;环境的

影响;其他原因如元件老化、进入灰尘昆虫、探测器损坏等。

4、负责检测的工作人员对该商业购物广场的机械防烟系统的自动启动功能进行

检测,先确保火灾报警控制器(联动型)处于自动状态、正压送风机控制柜处于自

动状态,使用发烟器分别对酒店标准层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测

器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号。请判断以上操作

能否自动启动相应的正压送风机。启动正压送风机,可以通过哪些方式?

4.可以启动正压送风机。

可以通过以下方式启动正压送风机:按下风机控制柜上的启动按钮;火灾自动报

警系统接受两个独立的报警信号自动启动;消防控制室按下手动控制盘上对应的

按钮。

5、物业视频监控中心采用IG541 气体灭火系统保护,为了人员安全应采取哪些措施?

5.在防护区外设安全警示牌、喷放指示灯、声光报警器、紧急启/停按钮,在防

火区内设声光报警器、应急照明疏散指示标志、通风设施、气体灭火控制器设置

延时喷射。

案例四

某商场地下2 层,地上3层,建筑高度12m,每层建筑面积为4000 ㎡,按照国家消防技术标准设置了相应的消防设施。

地下2层设有容积为600m3的消防水池,所有水泵吸水口液位标高为-6.00m,屋

顶设置高位水箱,其最低有效液位标高为13.2m,最高有效液位为16m,,地上三

层的室内地面标高为8.0m,按照规范要求设置和安装室内消火栓和单联锁预作

用自动喷水系统,消防水泵房分别设置2台消火栓给水泵和2台自动喷水给水泵。

室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,在一次维保检测当中,检查2层的消火栓

动压为0.24mpa,充水水柱为9m,检查最不利消火栓口静压为0.05mpa,打开试验消火栓放水,消防栓泵自动启动,栓口压力为0.62mpa;检查自动喷水系统,打开顶层的末端的试水装置,水流指示器动作,水力警铃报警,压力开关和水泵

控制柜接线正常,消防联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,但

是消防水泵未启动。

根据题意回答下列问题

1、屋顶消防水箱有效容积应该为多少

正确答案:【解析】商场的高位水箱的按照单、多层公共建筑是18m3,按照总面

积1万-3万是36m3,两者取最大值,应该是36m3

2、最不利消火栓的静压和动压是否要求,如不符合怎么解决

正确答案:【解析】(1)对于单、多层的公共建筑,最不利消火栓的静压,不

应小于0.07mpa,题干当中的0.05mpa,不满足要求,应该设稳压泵(2)消火栓动压为0.62mpa不对,超过0.5mpa应该设减压设施

3、2层消火栓的动压和充水水柱是否满足要求

正确答案:【解析】本建筑不是高层建筑,室内净空高度也没大于8m,所以动

压不应小于0.25mpa,充水水柱不应小于10m

4、消防水泵未启动的原因

正确答案:【解析】(1)消防水泵本身损坏(2)联动控制器未处于自动状态(3)消防水泵控制柜损坏(4)水泵控制柜联动控制模块损坏(5)消防控制室联动控制器到水泵控制柜之间的连线断路或者短路

案例五厂房防爆

某饲料加工厂房A,楼梯间的墙和梁的耐火极限为 1.5h,居中布置,占地面积60x30m,高度10米,两层,该厂房南侧为高度25米5层二级耐火等级电子厂房B,北侧为单层一级耐火等级的甲胺生产厂房C,西侧为四级耐火等级加气混凝土构件制作厂房D高度12米,东侧为二级耐火等级活性炭制造及再生厂房E高度为15 米,饲料厂房内设置了办公室休息室,甲类中间仓库以及首层靠外墙有长宽高为20x10x5 爆炸性危险性隔间,泄压比为0.11,按照消防要求,设置相关的灭火设施,根据题意回答下列问题。

1、指出ABCDE厂房的分类及A厂房和它们之间的防火间距

正确答案:【解析】(1)厂房分类: A 厂房,丙类多层厂房,楼梯间墙 1.5h 判断是三级耐火等级B厂房,丙类二级高层厂房C厂房,甲类一级单层厂房D 厂房,戊类四级多层厂房 E 厂房,乙类二级多层厂房(2)防火间距:AB=13+2+0=15 AC=12+2+0=14 AD=10+2+4=16 AE=10+2+0=12

2、指出A厂房耐火等级及需要设置几个防火分区

正确答案:【解析】三级耐火等级多层丙类厂房,一个防火分区为2000㎡,设自喷增加一倍为4000㎡所以每层设置一个防火分区即可,两层共2个防火分区

3、指出A厂房需要设施什么类型消防车道,及消防车道的高宽场地等参数

正确答案:【解析】(1)占地面积60x30=1800㎡,厂房,没有超过3000㎡,不需要设置环形消防车道,可设置尽头式消防车道,沿两个长边设置消防车道(2)消防车道的净高宽4米,坡度不大于8%,救援操作场地15x10m即可,消防登高面可间隔布置,距离不大于30米

4、指出办公室休息室,中间仓库跟A厂房的分隔措施

正确答案:【解析】(1)办公室休息室在丙类厂房,采用2.5h隔墙和1h楼

板其他部分分隔,并采用独立安全出口,门采用乙级防火门(2)甲类中间仓库

采用防火墙和1.5h楼板和其他部分分隔,储存不超过一昼夜储存量

5、指出A厂房的疏散走道、门、楼梯及首层的宽度和疏散距离

正确答案:【解析】(1)厂房疏散门的最小宽度不小于0.9,走道1.4,楼梯1.1,首层外门1.2(2)厂房内最远点到最近安全出口的距离不大于40米(3)丙类厂房面积大于250,所以至少设置2个安全出口

6、计算泄压面积,并校核外墙面积是否足够

正确答案:【解析】公式A=10CV2/3(1)先算长径比20x(10+5+10+5)/4x10x5=3,不用分段(2)A=10x0.11x(20x10x5) 2/3=110㎡,外墙的面积20x5=100,不满足要求,如果布置在角落,有两面外墙,20x5+10x5=150,这样可以满足要求

7、防火间距不足应该采取措施

正确答案:【解析】防火间距不足采取的措施:(1)降低厂房火灾危险性,

提高耐火等级(2)设置独立的防火墙(3)将普通外墙改造为防火墙(4)拆

除耐火等级低的建筑

案例六民用建筑

某国际商城位于商业区,地下2 层,地上57 层,层高3.5m,建筑高度200 米,

是著名的地标建筑。商城全栋建筑面积达148000平方米,商城地下1层为家具

城和儿童游乐厅,采用耐火极限为2.0h 的防火隔墙和乙级防火门分隔。地下二

层为人防工程,地下二层总建筑面积为2000㎡,其中商店营业厅使用面积为1800

㎡,设备用房面积200㎡。1~5层为商场营业厅,6~14层设有中两餐厅、夜总

会、酒吧、影院、商务会议厅、健身室及各类配套设施,不同功能区采用耐火极

限为2.0h 的防火隔墙和乙级防火门分隔成建筑面积400 ㎡的厅。16 层30层为

国际标准甲级写字楼,32层~45层特设商务用房,47~57层为五星级皇冠假日

酒店,拥有320间各种规格的客房及套房,15、31、46层为避难层。

商城地上1层为门面房,分隔成单间商铺,商铺之间采用实体墙进行分隔,主要经营服装和家具。商铺中间设置宽度1m 的通道,出口采用双开式铁质推拉门。从入口进入中厅,中部设置扶梯,南北两侧设有踏步式敞开楼梯,楼梯和扶梯均直通5层和地下室。自动扶梯口设有内衣、小饰品等位,商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶。地上6~57层设置防烟梯间,直通各层。写字楼办公室内至疏散门的最大距离为30m,疏散门到楼梯前室入口的最大距离为50m。

建筑内设有单联锁预作用自动喷水灭火系统,商场内设置格珊吊顶,其通透性面积占吊顶总面积的80%,均采用下垂型喷头布置在吊顶下;客房和办公室采用边墙型喷头,其他场所均采用标准响应的直立型喷头。

根据以上材料,回答下列问题:

1.分析该建筑避难层的设置是否合理,并简述理由

正确答案:【解析】避难层的设置不合理。理由:该建筑在15、31、46层设置避难层,层高3.5m,第二个避难层与第一个避难层的高度大于50m了。

2.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

正确答案:【解析】该建筑在安全疏散方面存在的问题(1)商铺中间设置宽度1m的通道不对。理由:高层公共建筑内单面布房疏散走道最小宽度应为1.3m,双面布房疏散走道最小宽度应为 1.4m (2)出口采用双开式铁质推拉门不对。理由:民用建筑内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、折叠门、吊门、转门。(3)从入口进入中厅,中部设置扶梯,南北两侧设有踏步式敞开楼梯,楼梯和扶梯均直通5层和地下室,其楼梯间的形式和数量不满足要求。理由:建筑的地下或半地下与地上部分不应共用楼梯间,确需共用时,应在首层采用耐火极限不低于2.0h 的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分的连通部位完全分隔,并设明显标志。自动扶梯不应计入安全疏散设施,

不应设置敞开楼梯间。

3.指出该建筑在平面布置存在的问题,并简述理由。

正确答案:【解析】该建筑在平面布置方面存在的问题(1)不同功能区采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和乙级防火门分隔成建筑面积400㎡的厅不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,电影院设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。(2)商城地下1层设置儿童游乐厅,不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,儿童游乐厅等儿童活动场所不应设置在地下或半地下。

4.指出该建筑在其他方面存在的消防安全问题,井简述理由

正确答案:【解析】该建筑在其他方面存在的消防安全问题(1)自动扶梯口设有内衣、小饰品等推位,不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,建筑内设置自动扶梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,当叠加计算后的建筑面积大于规范规定时,应划分防火分区。扶梯口不应设置摊位。(2)商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶,不符合要求。理由:根据《建筑内部装修设计防火规范》,商场顶棚应采用A级装修材料。(3)商场内设置格珊吊顶的部位采用下垂型喷头,布置在吊顶下不对。理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,装设通透性吊顶的场所,通透

性面积占吊顶总面积比例大于70%时,喷头应布置在吊顶上方,采用直立型洒水

喷头。(4)其他场所均采用标准响应的直立型喷头不对。公共娱乐场所、少儿

活动场所、地下的商业用房宜采用快速响应喷头。

5.分析并计算地下二层总疏散净宽度和安全出口最小净宽应满足什么要求。

【解析】根据《人民防空工程设计防护规范》,地下商店每个防火分区的疏散人

数,应按该防火分区内营业厅使用面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数确定。

面积折算值宜为70%,疏散人数换算系数应表1 确定。人员密集的厅、室,疏

散宽度指标应为每100 人不小于 1.0m。地下二层总疏散人数:1800×70%×0.80=1008人地下二层总疏散宽度:1008 人/100×1.0m/百人=10.08m 根据《人民防空工程设计防护规范》,商场安全出口和疏散楼梯的净宽不应小于1.4m。

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018年一级消防师《消防安全案例分析》真题及答案解析

2018年《消防安全案例分析》真题及答案解析 (一)选择题,共36分 背景材料1: 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,—至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题: 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】A,C,E 【解析】 屋顶设有稳压泵,所以B错误,(水规)8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。所以D错误 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情 2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有三个多月的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。一级消防工程师考试科目共有三科,今天优路教育整理了其中《消防安全案例分析》科目的新教材变化详情,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。 第一篇建筑防火案例分析 案例一 新教材:P3;旧教材:P2,(表格上面第五行)有扩充。 新增: 新教材:P4二甲苯(闪点17.4-25℃)旧教材:P3二甲苯(闪点为29℃) 新教材:P5(八)安全疏散,知识点新增最后一句话;旧教材:P4 新增:该厂房内人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限 新教材:P5(九)新增公式下面一段话;旧教材:P5。 新增: 案例二 新教材:P9(二)耐火等级和层数第三段;旧教材:P8 知识点整个调整,比旧教材解释详细 改为:

新教材:P9(四)消防车道;旧教材:P8 新增:消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 新教材:P9知识点(五),;旧教材:P8 新增:该防火分隔区域的安全出口不宜少于2个,当其建筑面积不大于100㎡时,可设置1个 新教材:P10知识点(六),;旧教材:P8 新增:为降低一、二级……不裸露 新教材:P10知识点(八);旧教材:P9 新增:仓库的疏散门应采用……或卷帘门 新教材:P11;旧教材:P10 最后一段话比旧教材解释详细 改为:

案例三 新教材:p13知识点(二);旧教材:P11 新增:该商业中心的建筑高度应为22m 新教材:p13 知识点(三);旧教材:P11 新增:这里的厅、室是指……应划分防火分区 新教材:p14 (四)(2);旧教材:P11 增加:该建筑采用坡屋面,无法通向屋面疏散 新教材:p14 (8);旧教材:P12 删除:当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 新教材:p14 (9)(10)(13)(15)均有较大修改;旧教材:P12 (15)~(17)合并为(15) 改为:

2018一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题和答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题 2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0. 5分)

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/6316316380.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2018年消防案例真题解析

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934时,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411时,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20削1。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错1页,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火检系统分别设直独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 解析: 解析: 室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8.3. 3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故G正确。 答案选【ACE】 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(A CE) A.室内火栓检口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室木设直室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间

2018年注册消防工程师案例分析真题解析可复制.doc

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》 第一H 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 m'。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 ml地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为 3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411 m%每层层高为5m-至五层为商场, 六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋而 0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MP& 每个市政消火栓的流星按WL/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A-室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 参考答案:ACDE 【解析】: 根据—《消水规》4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两 格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流童的要求。室内外消防水池采用了DN300管道连通,A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,B错误、E正确。

2018一级消防工程师考试案例分析

2018 一级消防工程师考试《案例分析》考点精析 防火间距不足时应采取的措施 1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。 4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。 5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 火灾事故原因 1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。

2、违章指挥,违规作业。 3、消防人员未经专业培训或教育培训不够 4、消防组织不合理 5、相关部门未督促企业落实整改措施。 6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。 应急准备不足 1、员工应急教育不够或培训不足。 2、预案应急演习不足。 3、消防器材不足。 人员疏散的判断标准 1、烟气温度(2 米以上空间内的烟气平均温度不大于180 摄氏度)(当热烟层降到 2.0 米以下时,持续30 分钟的临界温度为60 摄氏度)。 2、可见度10 米(当热烟层降到 2 米下时,对于大空间能见度临界指标为 10 米)。

3、一氧化碳(2500 毫克每升)。 建筑消防设施配置要点 1、配置室外消火栓给水系统。 2、配置室内消火栓给水系统 3、配置自动灭火系统 4、配置自动报警系统 5、配置防排烟系统。 6、配置安全疏散设施。 7、配置建筑灭火器。 灭火器配置问题 灭火器配置存在哪些问题(考试有图) 1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求 2、灭火器箱箱体标识不全。 3、灭火器数量不够。 4、灭火器超期未检。

2018年《消防安全案例分析》考试真题

2018年《消防安全案例分析》考试真题 案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上7 层,地下 3 层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324 个;地下总面积41411 ㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20 次/h。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】:ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】:ADE 3 .该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【参考答案】:DE 4 .该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s 【参考答案】:ABCD

2018年 消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年消防工程师《案例分析》真题及答案! 案例一: 某高层民用建筑,地上25层,地下2层,首层至七层每层建筑面积为4800 ㎡,其余楼层建筑面积为2000㎡。该建筑地上一至六层为商场,七层和八层 为旅馆,九层至二十五层为公寓,产权归属于不同的个人和单位。建筑内设有 自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,并定期委托消防技术服务机构进行 维修、保养和检测。 该建筑的消防安全管理由某物业公司负责,2018年6月26日,该物业公 司委托当地一家消防设施检测维保保养机构(二级资质)对该建筑内消防设施 进行年度检测,并出具检测合格报告。在2018年7月2日,消防部门对该建 筑检查中,消防部门检查人员发现如下情况: (一)首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门。 (二)首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为3600㎡。 (三)商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有13个防火门, 其中7个处于损坏状态。 (四)商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行。 (五)地上四层设有幼儿园活动用房。 (六)首层储藏室内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品。 (七)商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修。 (八)商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管。 (九)消防电梯仅在九至二十五层每层停靠。 (十)消防控制室操作人员未持证上岗。 经检查认定: (一)该建筑存在重大火灾隐患,应限期停业整改。 (二)该检测维保机构超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动且 出具虚假文件,另案处理。 (三)该物业公司未按要求履行相关的消防安全管理责任,大楼内部消防管 理混乱,应建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

注册消防工程师《案例分析》2018年真题试卷及答案

2018消防《案例分析》真题及答案解析 1第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建 筑面积70345㎡,筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一 层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房; 地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给, 并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计, 消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【答案】DE 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s

2018年一级消防工程师案例真题与答案解析

案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m,总建筑面 积70345 ㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高 均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位 324 个;地下总面积 41411 ㎡,每 层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、 休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 0.45m。该建筑消防 给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成 环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为 0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的 市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水 池,并用 DN300 的管道连通,水池有效水深 3m,室内消火栓水泵扬程84m,室 外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数 20 次 /h 。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()A.室内 外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案: ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B.消防电 梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为 29.23m,消火栓的间距不大于 30m D.室内消火栓 均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 答案: ADE

2018一级消防工程师《案例分析》智能模拟题(1)

2018一级消防工程师《案例分析》智能模拟题(1) 一、案例一 某快捷旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面标高为±0.0m,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为600㎡,二级耐火等级,按国家有关标准设置有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有ZSTDY式喷头,房间内设置有ZSTBS式喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀。喷头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离为2.0m。 该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在面积为160㎡的屋顶设备用房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓所处楼层楼板距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系统喷头距离约为6m。 按有关规定要求,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况: (1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s后压力开关动作,喷淋消防泵随后启动,过程中水力警铃未动作。 (2)对最不利点消火栓进行测试,打开消火栓放水后,测得其动压为0.75MPa,消防水枪充实水柱为14m。 随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试人员使用模拟发烟器触发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动。消防控制室的值班人员发现启泵后立即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后排除了相应故障。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于背景中的湿式自动喷水灭火系统的设置,正确的有()。 A.走道部位的喷头选型合理,房间内喷头选型不合理 B.喷头布置间隔符合要求,但与端墙距离不符合要求 C.该系统自动喷水灭火系统火灾危险等级为中危I级 D.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm E.该系统中的喷头喷水强度应按规定值的1.3倍计算 参考答案:C,D 2.关于消防水箱的描述,正确的是()。 A.当设置高位消防水箱确有困难,且采用了安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱 B.该旅馆消防水箱容积不符合要求 C.高位消防水箱所在房间应独立设置,不得与其它设备共用 D.该高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静水压力要求 E.最不利点湿式自动喷水灭火系统压力不符合要求 参考答案:B,D,E 答案解析:A错误,高层民用建筑必须设水箱。B,二类高层公共建筑,不应小于18m3。C,没要求。D正确,还要考虑栓口的高度1.1m。E正确,自喷系统压力不得小于0.1MPa。 3.关于消防水箱及消火栓箱的描述正确的有()。 A.该消防水箱的进水管的管径为DN50,溢流管管径为DN150 B.该消防水箱的进水管充满水的时间为10h,出水管管径为DN100

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 一 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混媱土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m D.高位消防水箱的进出管道上的门采用信号门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L /as 【参考答案】ABCD 5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有() A.消防水泵由高位水箱出水宫道上的流量开关直接自动启停控制 B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阓压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 【考答案】ADE 6.确定该建筑消防水泵主要技术参数如时,应考虑的因素有() A.室内消火栓设计流暈 B.室内消火栓管道管徑 C.消防水泵的抗霊技术措拖

2018年消防案例分析押题试卷二

消防工程师案例分析押题试卷二 案例一 【情景描述】 某高层商业综合楼地上十层,地下三层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为车库和设备用房,共计停车474辆;地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。消防控制室设在地下一层,消防水泵房设置于地下二层;消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上材料,回答下列问题: 1.火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离可为()。 A.5m B.10m C.30m D.45m E.50m 2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距可为()。 A.5m B.10m C.15m D.20m E.30m 3.关于灭火器的设置,下列说法正确的有()。 A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点 B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 D.灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点 E.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点 4.灭火器配置场所的火灾种类分为()。 A.固体物质火灾 B.液体火灾或可熔化固体物质火灾 C.气体火灾 D.人为火灾 E.物体带电燃烧的火灾 5.气体灭火系统按其装配形式可分为()。 A.全淹没系统 B.局部应用系统 C.管网灭火系统 D.无管网灭火系统 E.单元独立灭火系统

2018年案例分析真题

消防工程师 消防安全案例分析 2018真题解析 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 ㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20 次/h。 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案:ACE 解析:该建筑设置了稳压泵,即是稳高压 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 答案:CE 解析:该题好多选要么规范原文,要么非规范原文要注意 3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 答案:DE

2015-2018一级消防工程师案例分析真题及答案

2015一级消防工程师案例分析真题及答案 2016一级消防工程师案例分析真题及答案 2017一级消防工程师案例分析真题及答案 2018一级消防工程师案例分析真题及答案 2015一级注册消防工程师《消防案例分析考试真题》 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1)

打开湿式报警阀组上的实验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接受到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示,检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 【试题解析】 需要维修的:MFZ/ABC4,2010年1月的全部需要维修,MFZ/ABC4,2010年7月的3具压力表指针位于红区,3具锈蚀小于1/3的需要维修 需要报废的:MT5,2003年1月的18具全部报废;MT5,2003年7月的1具锈蚀大于1/3的要报废;严重变形的? 2.指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 【试题解析】 存在问题:水利警铃声强65dB,应为70dB。 自动喷水给水泵未启动的原因:水泵有问题,控制柜有问题,远程控制线有问题,控制装置未在自动状态。湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法:启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置 处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。 3.七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 【试题解析】 低泄高封阀、安全阀。最大防护区对应2号驱动瓶,根据表2,防护区A需要4只灭火剂钢瓶,图1中只有2号驱动瓶连接4只。 4.简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 【试题解析】 组件应在厂外焊接,应查明气罐压力不足的原因并维修,应在专门房间进行补压并进行测试。

相关文档
相关文档 最新文档