文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调速器油压装置说明书

调速器油压装置说明书

调速器油压装置说明书
调速器油压装置说明书

油压装置说明书

1概述

本油压装置是为了稳定、安全、可靠地为调速器及其它装置提供压力油,压力罐容积为8000L,回油箱容积9000L,额定工作压力6.3MPa,工作介质为46#透平油和压缩空气。设有油泵启动缓冲装置,避免了油泵处于高压起动,提高了油泵及电机的使用寿命。同时安装了电机软起动器及保护回路,使电机起动回路可靠、安全,提高了油源的可靠性。

2工作原理

2.1油压装置

油压装置及其用油设备构成了一个封闭的循环油路,回油箱内净油区的清洁油经过油泵的吸油管吸入,升压后送至压力罐内。正常工作时罐的上半部为压缩空气,下半部为压力油,罐内压力油通过压力油管路引出送到用油设备,回油则通过回油管路送到回油箱的污油区。净油区与污油区之间用隔离式滤网隔开。

2.2油泵

系统设计时油泵为零压启动,所以油泵启动时压力为零。这时油泵出口处的耐震压力表显示压力为零。当经过N秒钟延时后(注:N为延时时间,可程序设定),卸荷阀先导电磁阀得电,系统建压,油泵向压力罐内打油,此时压力罐内的压力即是油泵出口压力,直至压力升到系统设定的上限压力,油泵停止打油。当压力罐内的压力降到系统设定的下限压力时,油泵又再次启动打油。本装置有两台油泵,一用一备,两台油泵主备用关系可自动轮换(轮换方式可以程序设定)或人工切除进入检修状态。

2.3压力罐

压力罐在正常情况下,有2/3容积为压缩空气。为能反映出罐中的油位高度,装设了磁翻柱式油位信号计,可以直观的反映出压力罐内的油位高度,再将测量信号(4个油位接点)送入油源控制柜,同时为了能反映出罐中的油位高度,装设了高精度的差压变送器,将测量信号(油位模拟量4-20mA)送入油源控制柜,在控制柜面板上可以精确显示压力罐内油位。压力罐上还安装了高精度压力变送器,将其测得的罐内压力信号转换为4-20mA的电流信号输到油源控制柜中,能在控制柜面板上显示出罐内压力,在压力罐上还安装了压力表,以直观显示罐内压力值。压力罐上安装了压力开关(6个),作为冗余控制的另一测量通道。

压力罐到主配压阀之间设置了高压球阀以控制压力油的通断,设置了高压空气过滤器以过滤压缩空气,设置了自动补气装置进行自动补气及排气。当罐内压力未达到设定额定值,而油位已超过上限值时,系统需补气。此时自动停泵并打开电磁补气阀,待油压达到最高正常值,或者油位降至设定补气退出油位值后,关闭补气阀完成一次补气操作。如补气过程中油压降至备用泵投入油压,系统停止补气操作,同时油泵启动保证系统压力并准备下一次补气操作。

当罐内压力在最高正常值,而油位已低于下限值时,系统需排气。此时打开电磁排气阀,此时罐内压力会下降,当到达主泵启动压力值时,主油泵启动向罐内补油。当罐内压力升到最高正常值时停泵,停止补油。此时罐内继续排气,当罐内压力再次降到主泵启动压力值,油泵启动补油。如此反复几次后,罐内压力在正常值,油位达到设定停止排气油位时,关排气电磁阀。

系统如果出现自动化元件故障或断线故障,则自动切换到冗余自动化元件并向监控系统报警,如冗余自动化元件亦出现故障,则系统自动复归控制输出,保持先前状态,同时向监控系统报警。

2.4、安全阀

系统中设置了三道机械安全阀,第一道油泵出口处,第二道压力罐,第三道压力罐顶端气动安全阀,如果设定它们的动作压力分别为P1、P2、P3,那么在出厂调试时已将它们的值调好,要求P1

2.5、回油箱

回油箱上设置了磁翻柱油位计(4接点、液位信号4-20mA)、油温信号计(4-20mA)、油混水信号计(接点),以检测油位、油温及油内含水量。

3、油压装置功能特点

调速器油压装置专为调速器液压调节柜提供控制及操作压力油,本油压装置的工作介质为压缩空气和46号汽轮机油。正常情况下,压力罐内装有2/3的压缩空气、1/3的液压油,压缩空气用于补偿系统压力的波动。油压装置上的自动补气、排气单元能够根据压油罐内的油压力和液位的实际情况,自行设计不同的组合,自动进行补气、排气操作,使得压油罐内保持适当的油气比例。当压油罐内油压高于空气安全阀设定动作压力6.7Mpa时,罐顶部的空气安全阀开始排气。正常工作油压力范围设定在6.1Mpa—6.3Mpa之间,为保证油压装置可靠工作,该装置配有两台螺杆泵,为保证油泵及系统的可靠性,每台油泵装设具有卸荷、安全、止回以及截止功能的模块式

阀组。油泵出口的阀组采用插装式结构,即安全阀、卸荷阀、单向阀、低压启动阀组合在一起形成一个统一的阀组。该阀组特点是液阻小,通油能力大,动作灵敏,密封性能好,工作可靠,没有噪音。在每台油泵进口配备了单桶油过滤器,过滤精度为60um。

压力罐顶部设有空气安全阀,压力罐侧壁装有自动补气装置、磁翻柱液位计、压力表、压力表开关,可在线对仪表进行检修和更换。磁翻柱液位计可直观准确地反映其液位变化,并能相应输出4-20mA模拟量,设有四个油位开关,分别用于自动补气及报警等。压力变送器对应压力变化输出4-20mA的模拟量,可实现对油压装置整个运行过程中的压力监控。

回油箱上装有磁翻柱液位计,过滤泵及滤油器,手自动补油装置,侧面装有油混水信号器,温度变送器。磁翻柱液位计可直观准确地反映其液位变化,并能相应输出4-20mA模拟量,设有四个油位开关,分别用于高、低油位的报警等。油混水信号器用于检测回油箱中油液里水份的含量,当油箱中的水份含量超过预置的报警值时,则发出报警信号,温度变送器检测油箱中油液的温度。

油压装置参数:

最大正常操作油压P(MPa) 6.3

最大正常操作油压P(MPa) 6.1

最低油压Pmin(MPa) 4.5

总工作容积(L)8000

大螺杆泵输油量: 540L/min

大油泵电机:

功率: 90kW

转速: 2900r/min

4、关键部件的性能特点、参数、说明和接线

4.1、油泵

选用德国阿尔维勒进口三螺杆泵(VKF440R51-W114),这是一种转子式容积泵,主从动螺杆上的螺纹槽相互啮合及它们与套内表面的配合,在泵的进、出油口间形成数级动密封腔,这些密封腔不断将液体从泵的进口轴向移动到出油口,使所输液体逐级升压,形成移连续、平稳、轴向移动的压力液体。

三螺杆泵在结构、性能方面具有以下特点:

(1)结构简单

泵本身主要由泵体和三根螺杆主成,具有多种结构形式,一般小流量0.2—6.3m3/h,低压力2.5Mpa以下泵的泵体和衬套合为一体(统称泵体),立、卧式安装,进油口方向可以相隔90°任意安装,轴封为端面机械密封,部分产品可设计为骨架油封;中等流量以上泵,衬套为一单独的零件固定于泵体内;大流量泵多采用双吸结构,安装型式分立、卧式,轴封形式根据输送介质的不同,有端面密封和填料密封两种,泵均可配带交、直流电动机。

(2)寿命长

三螺杆泵的主动螺杆由原动机驱动,主、从杆之间没有机械接触,而且所输压力液体驱使从杆绕轴心线自转,主、从杆之间、螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护,因而,泵的机械摩擦很小,保证了螺杆泵的使用寿命,一般输送10°E(75cst)润滑油、透平油,使用寿命为:2.5MPa以下产品——10年;4.0MPa产品——6-8年;6.3Mpa 产品——5年。使用寿命不包含易损件及各类轴封。

(3)所输液体在泵内作轴向匀速直线运动,故液力脉动小,流量稳定,噪音低,由于转动部分惯性小,则启动力矩和振动小。

(4)高效率,可达75%以上,属高效节能产品。输送油类介质,可替代离心泵。(5)具有高吸入能力。

(6)为保证泵、原动机及管路的安全,中等流量以下的泵均配带安全阀,当压力超过安全阀设定压力值时高油压将回流到泵的进油口。

(7)特殊型泵为水电控制设备配套专用泵,结构为立式:单、双出口,一般高压系列设计成低压平衡方式。

型号d2 g1 g2 g4 i1 k2 k3 q1 q2 c2 s2×t2 440 180 80 100 71 79 754 127 170 423 110 M12×22

a1 b1 b2 c1 s1 y3 y4 d l u t 296 200 230 250 22 20 9 32 65 10 35

螺杆泵外形尺寸图

4.2、自动补气装置

1.概述

B303型自动补气阀是由两个德国进口的

高压电磁阀、一个过滤器、一个单向阀、一个

消声器和连接管路组成,它通过自动控制回路

的控制,实现自动补气,或利用可选择的补气、

排气回路实现手动补气、排气,以维持电站油

压装置或其它储能器内的气液比例。

2.特点

●电磁阀,不受压力波动影响,线圈更换方便,消耗功率小。

●工作压力高,用小的功率去控制一个高的压力。

●通过阀体的优化组合,避免了因电磁阀漏气而导致储能器的气压升高。

●装置进口处带有过滤器,降低了电磁阀对气源清洁度的要求。

●气体排放口装有消声器,以降低排气噪音。

●结构组成简单,整体可靠性高。

●具有可选择的手动补气、排气功能

3.主要技术指标

3.1 介质:干燥无明显腐蚀性的气体

灰尘:粒径≤Φ30μm

3.2 额定压力:

4.0/

5.0/

6.3MPa (以出厂铭牌为准)

最小动作压差为:0.1MPa

3.3通径:Φ13mm

3.4 电磁铁功率:2×8W

3.5 电压等级:DC 24V AC/DC110V AC/DC220V (以出厂铭牌为准)

3.6 气体流量:2200L/min

3.7 线圈安装位置:4×90°

3.8 气体流通方向:单向

3.9 防护等级:IP65

3.10 使用环境:温度:5~+50℃相对湿度:≤95%

3.11连接尺寸: G1/2″(阴螺纹)

3.12固定尺寸:40×40 4-φ11

4.工作原理

自动补气阀由一个常闭补气电磁阀、一个常开电磁阀、一个单向阀、一个空气过滤器、一个消声器、连接管件和选择的手动补气、排气回路组成如图所示:

自动补气与停止:手动补气处于关

闭位置,手动排气阀处于打开位置(非

排气位置)。

电气控制回路同时接通电磁

阀电源,补气电磁阀打开、排气

电磁阀关闭,这时,高压气体经

过滤器、补气电磁阀、单向阀,

沿管路进入储能器,实现自动补气。当电气控制回路断开电磁阀电源后,补气电磁阀关闭,排气电电磁阀打开,补气停止,同时气源的漏气由排气电磁阀排出,不至于进到储能器里。

手动补气:当打开手动补气阀时,进行手动补气,这时手动排气阀应处于打开位置,电磁阀应处于断电状态,排气电磁阀的隔离阀关闭。

手动排气:当需要排气时,将手动排气阀拧至排气位置,高压气体经排气阀、消声器,排至大气。

5.结构特点

5.1 电磁阀

两个电磁阀均采用进口电磁阀,具有坚固耐用、密封性好、电磁铁安装方便、线圈更换容易(线圈可锁定在4×90°位置)的优点。由于采用两个阀的特殊组合方式,阀内可能出现的微量漏气,从常开电磁阀排向大气,不会进到储能器里,提高了工作可靠性。

5.2 过滤器

过滤器采用进口产品,滤网可清洗重复使用,拆卸滤网时不必拆卸管路和整个阀体。它保证了两个电磁阀密封件不受损坏,延长了整个阀体的使用寿命。

5.3 其它

排气出口配有消声器,大大降低了排放高压气体时所产生的刺耳噪音。

所有管件及主要部件均采用不锈钢、黄铜等材料,避免了锈蚀影响正常工作。6. 维护方法

调速器及油压装置运行规程新

1.3 调速器及油压装置运行规程 1主题内容与适用范围 本规程规定了白溪水库电站水轮机调速器及油压装置的运行规范、运行方式、运行操作、设备检查、事故处理及相关试验等方面的内容。 本规程适用于宁波市白溪水库水力发电厂。 2引用标准 DL/T792—2001 水轮机调速器及油压装置运行规程 GB/T9652.1—1997 水轮机调速器与油压装置技术条件 数字调速器原理说明书、触摸屏操作说明书 SLT-16Mpa系列全数字高油压组合式调速器机械液压系统说明书 3概述 水轮机调速器是用以调节控制机组转速和负荷的自动调节装置,当机组事故或电力系统甩负荷时,起紧急事故停机和快速关闭导叶、以抑制机组过速和稳定转速。水轮机调速器是由实现水轮机调节及相应控制的电气控制装置和机械执行机构组成的。 3.1各项技术参数 白溪水库水力发电厂采用武汉三联水电控制设备有限公司生产的GSLT-5000-16MPa型全数字高油压组合式调速器。其各项性能指标参数如下: ★额定输入电压:AC220V±10%,DC110V±10%; ★调节规律:补偿PID; ★整机平均无故障时间:≥25000小时; ★测频方式:残压测频; ★暂态转差系数:bt=0-200%(调整分辨率1%); ★永态转差系数:bp=0-10%(调整分辨率1%); ★积分时间常数:Td=0-20S(调整分辨率1S); ★加速度时间常数:Tn=0-5S(调整分辨率0.1S); ★频率给定范围:FG=45.0-55.0HZ(调整分辨率0.01HZ); ★频率人工范围:E=0-0.5HZ(调整分辨率0.01HZ); ★功率死区范围:i=0-5%; ★功率给定范围:P=0-100%(以机组最大能发有功为额定值) ◆测频误差:≤0.00034%; ◆静特性转速死区:ix<0.04%最大非线性度ε<5%; ◆空载频率摆动值:≤±0.15%(即≤±0.075HZ); ◆甩25%负荷接力器不动时间:≤0.2S; ◆甩100%负荷,过渡过程超过3%额定转速的波峰数N<2,调节时间T<40S。 ▲接力器容量:50000NM; ▲工作油压:16MPa; ▲压力罐容积:3×80L; ▲回油箱容积:1.5m3; ▲调速轴转角:45°;

YWT调速器说明书

YWT数字阀微机调速控制器说明书 V1.0版 重庆水轮机厂水电控制设备分公司 2010年11月

目录 1 产品简介 2 调速器主要技术指标 3 调节性能指标 4 控制原理 5 机械部分 6 出厂试验 7 技术服务

1产品简介 YWT型微机调速器是混流式水轮发电机组配套设计的,其控制部分以FX2N-32MT可编程控制器为调节控制核心,采用机械液压控制回路控制导叶接力器。接力器的行程由位移变送器反馈至微机调节器,该调速器取消了传统的机械协联柜、凸轮和复杂的机械连杆,不仅大幅度简化了系统结构,而且有效地克服了机械系统死区,彻底地改善了系统的调节性能。该调速器在性能及结构上都突破了传统混流式调速器的模式,从根本上克服了常规混流式调速器存在的缺陷,代表了新一代调速器的发展方向。 该调速器反应灵敏,具有较高的调节精度,动态品质优良;微机控制可使导叶具有很高的同步精度;可任意设置和修改导叶的运行方式,采用数字阀直接控制接力器,使控制精度和可靠性大幅提高;整个机械液压系统采用模块式结构,机械柜内无明管和杠杆,结构简单、美观。 实践表明,采用数字逻辑阀做为电液转换器件的混流式专用调速器性能较好,系统结构相当简单,而且没有机械回复装置、静态控制精度高、静态无油耗。因此我们建议采用数字逻辑阀做为电液转换器件的混流式专用调速器。 1.1 交直流并馈供电 该控制器采用交流220V及直流220V(110V)并馈方式供电,同时保证两电源间的无扰动切换,为控制器提供高可靠的电源。 1.2 软件测频 机组频率及电网频率经简单整形后直接输入可编程控制器,通过软件实现机频及网频两大重要参量的采集,大大克服了硬件测频元器件多、质量不稳定、抗干扰能力差等缺点。 1.3 汉化显示 该控制器采用大屏幕触摸屏作为人机介面,对机组运行状态、各种参量、故障信号等均采用汉化显示,观察直观、操作方便。 1.4 自动故障检测 该控制器通过软件对多种故障点进行实时监测,一旦发现问题,将及时发出故障信号并显示故障点,保证机组安全可靠运行,方便维护人员检修。 1.5 各运行方式无扰动切换 该控制器通过软件实现各种运行方式(自动、电手动、纯手动)间的相互跟踪,并随时可进行各运行方式间的无扰动切换。 1.6 高可靠的数字式逻辑阀机械液压系统

基于PLC的水电机组油压装置电气控制系统设计

基于PLC的水电机组油压装置电气控制系统设计 摘要提出了一套水轮机组油压装置电气控制系统的实现方案,给出了控制系统的结构图及程序框图。采用西门子公司S7—200系列的PLC对油压装置实现自动控制。 关键词油压装置 PLC 自动控制 1 引言 机组油压装置是为水电站水轮发电机组提供动力油源的装置,是水利机械设备的重要组成部分。作为水轮发电机组起动停止、负荷调节等工况转换以及其它液压操作设备的操作能源,它的工作品质关系到机组的安全运行。 为保证和维护机组操作所需要的工作能力,压力油槽内压缩空气和透平油要适当成比例,压力油槽容积的60%~70%是压缩空气,30%~40%为透平油。因为压缩空气具有良好的弹性,能储存一定的机械能力,使压力油槽在因机组操作等原因油容积减少时仍能维持一定的压力,所以自动、可靠地保持气、油一定的比例,实际上是保证操作能源的可靠和稳定所需要的,是目前水电站实现“无人值班”(少人值守)亟待解决的技术问题。 近年来,随着可编程控制器的普遍应用,由机组现地控制单元的PLC对油压装置进行自动控制成为发展必然。 2 控制系统要求 2.1 机组油压装置的组成

压力油槽:配有压力变送器、液位变送器、压力控制器、液位控制器以及液位指示器。 油泵:2台18.5kW油泵三相异步电动机。 集油槽:配有液位控制器。 漏油箱:配有液位控制器,1台1.1kW油泵三相异步电动机。 补气装置:电磁阀(AC220V)。 2.2 控制要求 压力的控制:压油槽内的压力P应保持在3.6~4.0MPa之间。P<3.6MPa时,工作泵起动;P<3.4MPa时,备用泵起动;P<3.2MPa时,事故停机信号;P>4. 0MPa时,所有泵停机。 自动补气控制:一般压油槽内的油气体积比为1∶2。 接点(液 漏油箱油位控制:采用位式控制来控制漏油箱油位。当液位控制器L 2 接点(液位低)闭合,漏油泵停止;当位高)闭合,起动漏油泵;当液位控制器L 1 接点(液位过高)闭合,发出漏油箱油位过高报警信号。 液位控制器L 3 以上控制均要求设有方式选择切换开关,切换开关设自动、切除、手动3档。 3 控制系统设计 3.1 控制系统设计方案及组成 系统采用油压控制为主,辅以油位控制方式。由PLC根据压力油槽自动化元件所提供的压力、油位信号对油泵、电磁空气阀、电磁排油阀进行操作,实现对压力油槽自动补油、自动排油、自动补气、自动排气控制以及漏油泵控制,从而使压力油槽内的油压、油位保持在正常的范围内,整个水轮机组得以正常运行。

调速器的油压装置补气方法

原理简介: YWT系列调速器的油压装置由回油箱、压力油罐、螺杆泵、油泵电机、安全阀、补气阀、中间油罐、单向阀、接点压力表等主要部件构成。 油压装置的作用是向调速器提供稳定的压力油源。正常工作时,压力油罐容积的2/3为压缩空气,1/3为压力油,回油箱油位为规定值。压力油罐的压力因供油而下降到规定值时,压力表(或压力控制变送器)通过相应的电路启动油泵电机、螺杆泵将回油箱内的透平油通过补气阀→中间油罐→单向阀输送到压力油罐,使其压力上升。当压力达到规定值,压力表(或压力控制变送器)控制泵组停止工作,完成了一次补油。 当压缩空气或透平油泄漏相当数量时,补气阀、中间油罐将共同作用,使油泵每次启动后,自动向压力油罐补充一次压缩空气,补气的数量为常压下一个中间油罐的容气量。其工作原理如下:在压力油罐油、气比正常时,回箱内的油位为规定值,补气阀的吸气管口始终在油面以下。泵组启动时,进入补气阀的压力油将其阀芯压下并使弹簧压缩,阀芯上阀盘将中间油罐与吸气管封断,下阀盘将补气阀底部排油管封断,压力油即通过补气阀进入中间油罐,与其中的存油一起通过单向阀,向压力油罐补油。泵组停止时,单向阀关闭,中间油罐和补气阀内油压消失,阀芯在弹簧的作用下升至上端,阀芯上部的环形槽使吸气管与中间油罐接通,其下阀盘封断了中间油罐与油泵的通路,同时使中间油罐与补气阀底部排油管接通。这时,因中间油罐的吸气管和排油管的管口都在油面以下,故中间油罐内的存油在大气压力作用下不会流出,而是在下次泵组启动时被压入压力油罐。当压缩空气泄漏一定数量后,压力油罐内的油压要达到额定值,其油位必然高出正常油位,这时回油箱内油位将低于正常油位,使吸管口露在空气中。这样,泵组停机时空气便会从吸气管进入并充满中间油罐,罐内存油则经排油管排入回油箱,因而每次油泵启动时,进入中间油罐的压力油要先把其中的空气全部压入压力油罐,完成一次自动补气后,才能进入压力油罐。经过若干次自动补气,压力油罐和回油箱内的油位又恢复正常,油泵便不再补气而仅仅补油了。当透平油泄漏一定数量时,因油箱油位下降,也会导致油泵启动时进行自动补气,造成压力油罐油位非正常下降,这时应及时处理漏油部位,并补足透平油。 当油泵和压力油罐中的油压高于额定油压的2%时,安全阀11自动开启,压力油将排到回油箱中;当油压高于额定油压的16%时,安全阀全部开启,此时油压即不再上升,从而保护油泵和压力油罐不致过压。 补气步骤说明(压力罐内压力为零,补气从第一条开始;有压力,补气从第6条开始):

水电厂油压装置简述

油压装置的组成与工作原理 水轮机调节系统中的油压装置主要是供给调速器操作所需要压力油的能源设备,同时也供给机组自动控制系统中的液压自动化原件操作时的用油。调速器要求油压装置必须十分可靠地供给清洁的压力油,且压力应稳定;油压装置正常工作时,油压的变化范围为名义工作压力的±5%以内。 YZ型油压装置由集油槽、带电动机的油泵、阀组(内有安全阀、减载阀、止回阀)、压力油罐和控制仪表等组成。 集油槽(又称回油箱或集油箱)是一个由薄钢板焊成的矩形油槽,用来储存无压油,并收集调速器的回油和漏油。油槽内装有滤网(油过滤器),从而将油槽分隔成回油区和清洁油区,为油泵提出清洁的油源。油泵及阀组装设在集油箱槽盖上。 压力油罐(又称压油槽或简称压油罐)为圆筒形承压容器,其两端用锻造的圆形盖封闭起来,用来储存压力油,并向调速器和其他辅助设备的液压操作阀提供压力油。工作时,压力油罐内充满了压力油和压缩空气,油约占总容积的1/3,其余为压缩空气。由于有一定数量的压缩空气溶解于压力油内,在调解过程中被压力油带走,并有一定数量的压缩空气从密封不严的缝隙中漏掉,因此,需要经常向压力油罐内补充压缩空气,以维持油与气的比例和油压的稳定。 利用压缩空气有良好的储存和释放能量的特点,可大大减小用油过程中所引起的压力波动。罐中的空气是由空气压缩机供给,为使空

气干燥,备有专门的储气罐(又称储气罐),并经截止阀送入。 油泵的工作是向压力油罐输送压力油,它装在回油箱顶板上。为保证供油的可靠性,需设工作油泵、备用油泵,并定期互相切换。对大型机组,有的还加设有一台油泵,从而在机组发生事故而需要停机时,向事故配压阀供给压力油。 安全阀的作用是保证压力油罐内的油压不超过允许的最高压力,防止油泵与压力油罐过载;减载阀的作用是使油泵电动机能在低负荷时启动,并减小启动电流;止回阀的作用是防止压力油罐的压力油在油泵停止运行时倒流。 为了自动控制油泵的启、停和发出信号,压力油罐上设有压力信号器和压力开关。 当压力油罐内的压力下降到正常工作压力的下限时,压力信号器发出信号,工作油泵自动启动,电动机运转,油由集油槽到油泵入口,再到油泵出口,经安全阀组内减载阀的排油孔排回集油槽,使油泵电动机低负荷启动,减小启动电流,缩短启动时间。当油泵逐渐达到额定转速时,减载阀自动将其排泄孔逐渐关闭。由泵输送的压力油将止回阀顶开,向压力油罐送油。当罐内压力上升到正常工作压力的上限时,压力信号器发出信号,使工作油泵停止运行,止回阀自动关闭,阻止罐内的压力油倒流回集油槽。同时,减载阀自动打开排油孔,为下次启动做好准备。 现在的电站基本上都是以PLC 为整个油压装置控制系统的核心控制元件。考虑到油压装置系统的重要性和安全性,避免压力控制器由

油压装置使用说明书

HYZ及YZ型油压装置 使用说明书 版本状态: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 武汉国测三联水电控制设备有限公司

目录 1.概述 (1) 2.工作原理 (4) 3.结构组成及主要元件功能 (4) 4.安装与调试 (8) 5.运行与操作 (10) 6.油压装置试验 (11) 7.巡检与维护 (12) 8.故障与处理 (12)

1、概述 1.1型号说明 油压装置是为水轮发电机调速系统、进水阀操作系统、机组自动控制系统供给压力油的装置,设有必要的控制和保护装置,满足机组自动控制的要求。 国内油压装置分为两大系列:即组合式HYZ型和分离式YZ型油压装置,两大系列油压装置的规格均已标准化(JB/T 7072-93)<见下表>。各型号规 1、第一部分为类型:HYZ表示组合式油压装置,YZ表示分离式油压装置。 2、第二部分为阿拉伯数字,分子表示压力罐总容积(m3),分母表示压力罐的数目,如果每台油压装置只有一个压力罐,则不加表示。 3、第三部分的阿拉伯数字,表示油压装置的额定油压,无数字表示额定油压为2.5 MPa。 油压装置的工作介质为压缩空气和符合GB 2357-1981中46号的汽轮机油或粘度相近的同类型油。 油压装置的使用条件:一般要求海拔高度不超过2500米,周围空气温度在5℃

无刷电机电子调速器使用说明书

__________________________________________________________________________________ 感谢您购买了EASYCO无刷电机电子调速器。这款产品是专为遥控航模所设计的。因为大功率输出的遥控模型的危险性,我们强力建议您在使用这款产品前一定仔细的阅读产品说明。 安全建议! 1.所有的EASYCO遥控模型产品仅适于成年人使用。 2.在您连接电池线之前,确保其它的连接线正确连接。 3.EASYCO TECHNOLOGY不承担任何由使用本产品而引起的直接或间接的损害、伤害的赔偿责 任。 4.当模型和动力系统相连时必须和操控者及其它人保持足够的安全距离。 5.在远离人群的地方飞行。 6.了解当地对于遥控模型飞行的相关法律条例。 产品特点: 1.进角自动调整,无需设置。 2.极其轻微的启动过程。最低到3%的动力输出就可以平滑启动。平滑启动并保持足够的扭矩。 3.最好的油门曲线和最大的油门行程范围。 4.周全细致的保护功能:包括低电压保护\过热保护\油门信号丢失保护\安全上电保护\缺相保护\堵 转保护。 ●启动快慢完全由油门控制。在运转过程中只有堵转、缺相才会立即保护停机。停机后,油 门需回位才可重起。 ●较好的低电压保护模式。逐步降低动力输出以尽量维持电压在保护设定值之上。当降到30% 功率时,将停机。 ●当温度超过保护值时,降低功率,降低速率由温升速率决定。 ●信号丢失在3秒内降到20%功率后停机。 ●安全上电保护。接通电源时无乱遥控杆在何位置皆可保证电机不会启动,确保安全。 5.较为简单的参数设定。 产品规格: 型号持续电流输入电压BEC形式BEC输出重量(g)尺寸(mm) 4568X30X10.5 FS-7070A2-6LiPo开关5V、6V可 调/3A FS-6060A2-6LiPo开关5V、6V可 4168X30X10.5 调/3A 3764X30X10.5 FS-4545A2-6LiPo开关5V、6V可 调/3A FS_3560A2-6LiPo开关5V、6V可 3159X30X10.5 调/3A 3352X29X9 F-4545A2-4LiPo线性5V、6V可 调/3A F-3535A2-4LiPo线性5V、6V可 3252X29X9 调/2A F-3030A2-4LiPo线性5V/2A2548X25X11注意:电调自带BEC不支持四节和四节以上锂电(或其他相当电压的电池)

调速器中文说明书(触摸屏)

WOIRD格式 操作终端说明书 (触摸屏) 武汉四创自动控制技术有限责任公司

目录 一、系统概述...........................................................................................2... 二、画面简介...........................................................................................2... 1.状态指示画面.................................................................................3... 2.操作画 面..........................................................................................4... 3.主菜单 画..........................................................................................5... 4.密码 框..............................................................................................6... 5.数值键盘画面.................................................................................7... 6.参数设 置..........................................................................................8... 7.导叶参数设置.................................................................................9... 8.浆叶参数设置(*双调机组)......................................................1..1 9.功率参数设置...............................................................................1..3. 10.大网参数、小网参数、空载参数、负载频率参数 (14) 11.水头参数设置............................................................................1..5 12.PID优化参数设置....................................................................1..6 13.过程监视......................................................................................1..7. 14.动态过程记录.............................................................................1..8. 15.空载频率扰动.............................................................................1..8. 16.空载频率摆动.............................................................................2..0.

调速器油压装置说明书汇总

油压装置说明书 1概述 本油压装置是为了稳定、安全、可靠地为调速器及其它装置提供压力油,压力罐容积为8000L,回油箱容积9000L,额定工作压力6.3MPa,工作介质为46#透平油和压缩空气。设有油泵启动缓冲装置,避免了油泵处于高压起动,提高了油泵及电机的使用寿命。同时安装了电机软起动器及保护回路,使电机起动回路可靠、安全,提高了油源的可靠性。 2工作原理 2.1油压装置 油压装置及其用油设备构成了一个封闭的循环油路,回油箱内净油区的清洁油经过油泵的吸油管吸入,升压后送至压力罐内。正常工作时罐的上半部为压缩空气,下半部为压力油,罐内压力油通过压力油管路引出送到用油设备,回油则通过回油管路送到回油箱的污油区。净油区与污油区之间用隔离式滤网隔开。 2.2油泵 系统设计时油泵为零压启动,所以油泵启动时压力为零。这时油泵出口处的耐震压力表显示压力为零。当经过N秒钟延时后(注:N为延时时间,可程序设定),卸荷阀先导电磁阀得电,系统建压,油泵向压力罐内打油,此时压力罐内的压力即是油泵出口压力,直至压力升到系统设定的上限压力,油泵停止打油。当压力罐内的压力降到系统设定的下限压力时,油泵又再次启动打油。本装置有两台油泵,一用一备,两台油泵主备用关系可自动轮换(轮换方式可以程序设定)或人工切除进入检修状态。 2.3压力罐 压力罐在正常情况下,有2/3容积为压缩空气。为能反映出罐中的油位高度,装设了磁翻柱式油位信号计,可以直观的反映出压力罐内的油位高度,再将测量信号(4个油位接点)送入油源控制柜,同时为了能反映出罐中的油位高度,装设了高精度的差压变送器,将测量信号(油位模拟量4-20mA)送入油源控制柜,在控制柜面板上可以精确显示压力罐内油位。压力罐上还安装了高精度压力变送器,将其测得的罐内压力信号转换为4-20mA的电流信号输到油源控制柜中,能在控制柜面板上显示出罐内压力,在压力罐上还安装了压力表,以直观显示罐内压力值。压力罐上安装了压力开关(6个),作为冗余控制的另一测量通道。

康扬水电厂油压装置存在问题及部分处理方法

康扬水电厂油压装置存在问题及部分处理方法 摘要:康扬水电厂位于黄河中上游,青海省境内,属于高原地区。是一座投运了近3年的水电厂,其调速器部分采用由武汉长江设备控制研究所研制的GLT-100-6.3型调速器,操作压力6.3MPa。其调速器液压部分工作一直存在问题,由于压油泵软启装置存在选型偏小,油质不能保证等各种原因,经常发生组合阀故障及软启故障等造成的油泵不打压现象。针对此问题,我们积极与厂家及研究所沟通,通过技术改造有效的解决了此问题的发生,也就提高了设备运行的可靠性。 1概述 康扬水电厂安装7台水轮机型号为:GZA818—WP—546,单机容量为40.75MW的灯泡贯流式水轮发电机组。电厂位于青海省尖扎县与化隆县交界处的黄河干流上,上距李家峡水电站17km,下距公伯峡水电站53km。投运3年以来,油压装置发生过多次故障,经过各方面协调解决,目前已经得到很大的缓解。本文对康扬水电厂油压装置做简单介绍,并对发生问题及处理方法进行探讨。 2油压装置的组成和特点 康扬水电厂油压装置由压力油罐、回油箱、油泵、阀组组成。压油罐主要用于储存和供给压力,在压力油罐内油和气的体积比例为1:2。回油箱分净油区和脏油区,两个双层滤网可分别清洗而不影响油压装置的正常工作。油泵是采用由德国制造的ALLWEILER压力油泵,其特点是体积小、启动灵活、性能稳定。组合阀型号为TZHF-63,它将单向阀、安全阀、旁通阀组合在一起并增设了低压起动阀,特别采用了双油路液压时序控制、优化油路组合等技术,并且增加先导控制部分而制造,形成组合阀。 3油压装置的工作过程 电机驱动油泵高速旋转,净油区的透平油经吸油管路吸入油腔,获得压力后进入压油腔,经过组合阀和截止阀进入压力油罐。当系统用油时,压力油罐内的压力油经截止阀送至调速器,工作后,回油排入污油区,经滤网过滤后再进入净油区,如此往复循环。压力油罐上的电接点压力表用来控制油泵的工作,光电开关用于监控压力油罐内的油面情况,以便实现自动补气。而油泵的稳定启停主要是通过组合阀,组合阀系统图如下:

BWT-1B调速器说明书

BWT-1B步进式可编程调速器 说明书 重庆水轮机厂水电控制设备分公司 2010.9

目录 一、系统概述-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 二、调速系统的技术标准--------------------------------------------------------------------------------------------------2 三、微机调速器主要技术性能和参数-----------------------------------------------------------------------------------2 1)基本技术参数------------------------------------------------------------------------------------------------------2 2)调节规律------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 3)机械液压部分主要参数------------------------------------------------------------------------------------------3 4)电源电压------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 5)油压装置主要技术参数------------------------------------------------------------------------------------------3 6)主要配置------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 7)技术指标------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 四、调速系统的工作性能-------------------------------------------------------------------------------------------------4 1)主要功能------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2)在线故障诊断功能------------------------------------------------------------------------------------------------6 3)离线功能------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 4)孤立电网------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 5)故障保护------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 6)显示及操作功能---------------------------------------------------------------------------------------------------6 7)抗干扰措施---------------------------------------------------------------------------------------------------------7 8)计算机接口功能---------------------------------------------------------------------------------------------------7 五、调速系统的组成-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 1)整体布置------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 2)调节规律------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 3)电气部分------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 4)软件------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5)步进电机及驱动器------------------------------------------------------------------------------------------------11 6)电气反馈------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 7)机械部分------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 六、实验-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 七、技术服务和人员培训--------------------------------------------------------------------------------------------------14 1)现场技术服务------------------------------------------------------------------------------------------------------14 2)服务承诺------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3)人员培训------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

YCT电机调速器说明书

JD1、JD2系列控制器是机械工业部全国联合设计的最新产品,已通过部级鉴定,用作JZT,YCT系列电磁调速电机的控制设备,操作控制器面板上的旋钮,可实现电机宽范围无级调速,当负载为风机和泵类时,节电效果显著,可达20~30%,是我国目前推广的节能产品之一。 一、品种和主要技术数据 手操普通型(JD1A为指针式,JD2A为数显式): 二、使用环境 最高环境温度不超过40℃,海拨不超过1000米,相对湿度不超过90%,适用于少灰尘、无腐蚀性、爆炸性气体的场合。 三、工作原理 JD1、JD2系列电磁调速电动机控制器是由速度调节器、移相触发器、可控硅整流电路及负反馈等环节所组成。 JD1A与JD2A原理相同,速度指令信号电压和速度负反馈信号电压比较后,其差值信号被送入速度调节器进行放大。放大后的信号电压与锯齿波叠加,控制了晶体管GB1的导通时刻,随着差值信号电压改变移动脉冲,从而控制了可控硅的开放角,使滑差离合器的激磁电流随着变化,即滑差离合器的转速随着激磁电流的改变而改变。 四、结构与按装接线

JD1A、JD2A系列电磁调速电动机控制器的结构为塑壳密封结构,具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线。其外型尺寸、安装方式和和联并接线如图 五、调整与试运行 1、JD1A、JD2A按(图1)接线,输出端(3)、(4)接入离合器线圈或接入100W 的照明灯泡做摸拟负载,并在输出端接入100V以上的直流电压表。 2、接通电源,指示灯亮,当转动速度指令电位器W1时,输出端应有0~90V的突跳电压(因测速负反馈未加入时的开环放大倍数很大,则认为开环时工作基本正常)。 3、起动交流异步电动机,使系统闭环工作。 a、转速表的校正(适用于JD1A,JD2A跳过此项操作):由于每台测速发电机的电压都不同,故转速表上的指示值必须要根据实际转速进行校正。当离合器运转在某一转速时,用轴测式转速表或数字转速表测量其实际转速,当出现转速表的指示值与测得的实际转速不一致时,调节“转速表校准”电位器,使之一致。 b、最高转速整定;此整定方法就是对速度反馈量的调节,将速度指令电位器顺时针方向调节至最大,并调节“反馈量调节”电位器,使之转速达到滑差电机的最高额定转速(小容量为1250转/分,大容量为1320转/分)。 4、运行中,当加入负载后发现转速有周期性的摆动,可将输出端(3)、(4)交换连接。 电气参数: ?调速范围125-1320转/分 ?控制电机功率0.55-40KW ?转速变化率≤3% ?稳速精度≤1% ?电源电压AC220V

jda-40电磁调速电机控制器说明书

JD1A-40电磁调速电机控制器 产 品 使 用 说 明 书 江苏省泰州市耐特调速电机有限公司

JDIA-40型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合统一设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。实现恒转矩无级调速,当负载为风机和泵类时,节电效果显著,可达10%~30%,是我国目前推广的节能产品之一。 1、型号含义: 2、使用条件: 2.1、海拔不超过1000m 。 2.2、周围环境温度;-5℃-+40℃。 2.3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。 2.4、振动频率10-15OHz 时,其最大振动加速度应不超过0.5g 。 2.5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。 2.6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 3、主要技术数据: 3.1调速范围: 电源为50Hz 时:1250~125转/分60Hz 时:1500~150转/分 3.2转速变化率(机械特性硬度)≤2.5% 100%100%%10X 额定最高速度负载下是转速—负载下的转速转速变化率= 3.3稳速精度:≤1% 3.4最大输出:直流90V 3.5控制电机功率:0.55~40KW 3.6测速发动机三相2V ≤3.5V/100r .p.m 。 4.基本工作原理:

JD1A—40电磁调速电动机控制装置是由速度调节器、移相触发器、可控硅整流电路及速度负反馈等环节所组成。 图1为装置原理方框图。图2为装置的电气原理图。图3为装置的移相触发各点波形图。从图1-图4可知,二种线路的工作原理都是相同的。速度指令信号电压和调速负反馈信号电压比较后,其差值信号被送入速度调节器(或前置放大器)进行放大,放大后的信号电压与锯齿波叠加,控制了晶体管的导通时刻,产生了随着差值信号电压改变而移动的脉冲,从而控制了可控硅的开放角,使滑差离合器的激磁电流得到了控制,即滑差离合器的转速随着激磁电流的改变而改变。由于速度负反馈的作用,使电磁调速电动机实现恒转矩无极调速。 从图2-图3可知,JD1A—40型的速度指令信号电压是由装在控制箱面板上的速度操作电位器产生的。 5.结构、安装接线说明与注意事项: 5,1控制器的结构为塑料密封结构。具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线,接线如图5,其外形尺寸安装方法如图4图6所示。 5.2安装使用前,须用500伏兆欧表检查控制器绝缘电阻,其阻值不应低于1兆欧,如达不到要求须进行干燥,干燥温度不应超过45℃,以免损坏元件。 5.3在拖动电机未起动情况下,不要单独操作控制器,以免控制器或烧毁调速电动机激磁线圈。 6.调整与试运行: 6.1检查熔断丝规格及转速表指针是否在零位。接线是否正确。 6.2接通电动机电源、检查旋转方向是否与被托动机械一致 6.3试车时。先起动异步电动机,再接通控制器电源,指示灯亮,旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要可将转速调至某一数值稳定下来。6.4转速表指示值校正,按顺时针方向转动给定电位器W1与任意位置,用机械转速表或其他仪表检查调速电机的实际转速与转速表指示值,不一样时调校表电位器W3。 6.5按顺时针方向转动给定电位器W2至最大时,调节反馈电位器W2使转速表符合表1的规定。

JD1A_电磁调速器说明书

JD1A电磁调速电动机控制器使用说明书 JD1A电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转 矩无级调速。 2. 正常工作条件 海拔不超过1000m; 周围环境温度:-10℃~ +40℃;

相对湿度不超过90%(20℃以下时); 振动频率10~15Hz时,其最大振动加速度应不超过; 周围空气中没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 4.结构、安装接线与注意事项 控制器为塑料密封结构,具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式墙挂式安装,底部进线,接线如下图(如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第6、第7脚、空第5脚)。

接线 控制器外接线7条,是用P型插头与电机相连接,插头正面有标号,①、②为控制器电源220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(防止停电又来电时瞬间电压把控制器击坏)。②为零线。③、

④接至电机前端励磁绕组F1、F2。⑤、⑥、⑦接至电机前端测速发 电机上U、V、W。 先检查接线是否正确,确认后启动电机,再接通控制器电源,指示灯亮旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳 定下来。 关机 先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源, 以免损坏),再关掉电机。 5、调整与试运行 转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器RP1于任意位置,用机械转速或其它仪表检查调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器RP3。 顺时针方向转动给定电位器RP1至最大,调节反馈电位器RP2,使转速电机铭牌所标上限转速一致。(一般1200转/分~1320转/分) 6、维护及修理 周围环境保持清洁,防止油污水份及潮气进入控制器内部,如发现印刷电路板插脚沾污,则须及时用酒精擦洗,以免接触不良,影响 工作。

JD1A电磁调速电动机控制器使用说明书

JD1A电磁调速电动机控制器使用说明书 1.资料图片: JD1A电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。 2.正常工作条件 2.1 海拔不超过1000m; 2.2 周围环境温度:-10℃~ +40℃; 2.3 相对湿度不超过90%(20℃以下时); 2.4 振动频率10~15Hz时,其最大振动加速度应不超过0.5g; 2.5 周围空气中没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

4.结构、安装接线与注意事项 4.1 控制器为塑料密封结构,具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式墙挂式安装,底部进线,接线如下图(如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第6、第7脚、空第5脚)。

4.2接线 控制器外接线7条,是用P型插头与电机相连接,插头正面有标号,①、②为控制器电源220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(防止停电又来电时瞬间电压把控制器击坏)。②为零线。③、④接至电机前端励磁绕组F1、F2。 ⑤、⑥、⑦接至电机前端测速发电机上U、V、W。 4.3先检查接线是否正确,确认后启动电机,再接通控制器电源,指示灯亮旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳定下来。 4.4关机 先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源,以免损坏),再关掉电机。 5、调整与试运行 5.1转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器RP1于任意位置,用机械转速或其它仪表检查调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器RP3。 5.2顺时针方向转动给定电位器RP1至最大,调节反馈电位器RP2,使转速电机铭牌所标上限转速一致。(一般1200转/分~1320转/分)

相关文档