地质灾害治理工程施工图设计文件编制要点

地质灾害治理工程设计总体原则:

查明病因,分析病理,对症下药。

(1) 查明病因是基础——强调地质分析和地质认识;

(2) 弄清病理是关键——注重坡体稳定性分析;

(3) 对症下药是目标——设计方案应具有针对性。

主要内容:

一、施工图设计思路

二、施工图设计基本要求

三、施工图设计各图件应表达的基本内容

四、主要工程构筑物施工图设计应注意事项

一、施工图设计思路

遵循初步设计方案进一步复核:

工程治理的有效性:控制灾害体,保护对象

构筑物结构的安全性:工程等级,设计标准

工程造价的合理性:主体工程、辅助费用

施工可行性:施工工序、工艺、机械。

以初步设计图纸为基础进一步深化、细化设计

深化设计:综合考虑工程有效性、安全性、造价、施工可行性、完善设计方案,使治理方案能够落地。

细化设计:工程间的衔接、工程分部结构、特殊部位、施工做法、不同地段开挖断面、外观要求等。

二、施工图设计基本要求

(一)施工图设计现场踏勘复核要求

施工图设计人员必须进行现场踏勘,复核与设计有关的工作。

1、现场复核:

地质灾害治理范围、灾害体基本特征、明确保护对象;

治理工程布置地段和位置、工程结构形式;

评估治理工程施工可行性和治理预期效果。

复核基准点、地形图、剖面图与实地的吻合性,必要时应修测或补测。

对存在异议或疑问的应及时与勘查(可研、初设)成果编制人员沟通。

2、施工图设计定测:

现场查看工程布置位置的施工可行性,对各工程构筑物中轴线两端点、中心点等固定工程位置的测量关键点必须打桩标识(埋木桩或水泥桩并编号、补测其坐标、高程);

测桩和测量数据表作为设计交底资料之一。

补测施工图设计所需的各分部工程、结构变化部位、连接处等控制部位的大比例尺地形地质断面图。

3、施工条件复核:

地质灾害治理工程的永久和临时占地、施工用电、用水、原材料来源、施工弃渣堆放及相关费用、价格等进行调查,并与当地国土资源局、当地乡镇政府沟通、会商、协调,形成《施工图设计踏勘会商记录表》(附表),记录表附在施工图设计文件扉页后,作为施工图设计成果送审的要件。

(二)施工图细化深化设计

在初步设计方案的基础上,施工图设计应充分考虑施工现场条件、环境限制因素、原材料来源及实际价格因素,合理选择施工方法、工艺,合理安排工序及工期。

(三)施工图设计文件组成

由施工图设计说明(或设计报告)、施工图纸、设计计算书(另册装订)、施工图预算书(另册装订)等四部分内容组成,不得缺项。

施工图设计说明(或设计报告)与施工图纸可合订,扉页责任栏签字齐全,加盖公章,并附设计资质证书、委托书、勘查可研专家评审意见及修改说明、本单位专家组内审意见、施工图设计踏勘会商记录表等。

(四)施工图设计说明(或设计报告)编制内容

施工图设计说明(或设计报告)主要是对施工图设计图纸的总说明及设计思路、依据的阐述。内容包括:

1、前言:

工程由来、工程区概况、可研初设治理方案、审查意见及修改情况、施工图设计方案优化

调整说明等;

2、灾害体概况:

灾害体所在地交通位置(附图),按灾害体类型分述其空间分布(附全景照片)、变形等特征、灾害体规模、稳定性评价,特别是要列出设计所需的由勘查提供的灾害体作用力、地基岩土等特征参数;

3、治理工程总体设计:

列出设计依据的技术规程、规范、规定及地勘等技术文件,根据保护对象及工程等级确定的设计标准,针对灾害体及保护对象阐述如何控制灾害发生或成灾的治理工程总体设计思路;

4、治理工程分项设计:

针对每个灾害体的治理工程进行分项设计,说明工程布局、设计参数、建筑结构等确定的理由依据,计算汇总列出工程量清单,说明各工程的施工工序、方法及质量要求,对主体受力结构(桩、锚等)的质量检测要提出检测执行技术标准、方法及数量的要求,城区、景区、地震遗迹保护区等应考虑治理工程与环境的协调美观设计。对确需的辅助工程应作为分项工程进行设计并纳入预算,如堆渣场挡土墙;

5、安全施工和工程效果监测设计:

针对灾害体治理基坑开挖、边坡开挖、清危等施工可能存在的隐患,提出施工安全要求并进行施工简易监测设计,明确由施工单位实施。为检验主体工程(坝、桩、墙、锚等)运行效果进行工程效果监测设计,明确由业主委托有地质灾害勘查甲级资质的单位实施;

6、施工组织设计:

说明工程占地、拆迁,施工用水、电、天然建筑材料来源,施工道路布置和既有公路连接,弃渣处置方法及位置,提出施工营地位置建议;

7、环境保护要求:

主要对城区、景区、自然保护区、地震遗迹保护区、主干公路等环境的施工限制要求,生态保护要求;

8、工程使用和维护要求:

提出工程保护范围、工程运行维护管理、在工程保护范围内新建其他工程的限制要求及开展地质灾害危险性评估等相关建议。设立工程竣工标牌。

(五)施工图设计计算书编制要求

施工图设计计算书是检查工程构筑物设计的安全性、技术合理性的必备文件,主要内容包括:

说明计算依据的规范、标准和地质参数,根据不同工程构筑物受力模式,建立地质模型(或受力模式);

选择适用计算公式、确定计算参数、对构筑物的设计尺寸、结构的安全性进行检算,列表反映计算参数及结果,附计算模式图、受力构件的弯矩、剪力、位移等图;进行检算结果评价,检算结果应略大于或等于设定的安全系数值,对过大的应优化结构尺寸;

滑坡勘查纵剖面图均应进行稳定性评价并提供计算参数及结果。陡坡地段的抗滑桩还应作越顶检算;

泥石流沟的洪水、泥石流水文计算应依据有关资料提供的公式和参数。

(六)施工图预算书编制要求

施工图预算书是说明治理工程造价和费用构成的必备文件,其文本内容主要有

(一)编制说明:治理工程及施工条件概况、预算编制依据、采用定额和标准,

(二)预算表:总预算表、建筑工程预算表、施工临时工程预算表、独立费用预算表、建筑工程单价汇总表、主要材料预算价格汇总表、人工预算单价计算表、建筑工程单价表、主要材料价格、主要材料量汇总表、施工机械台时汇总表等。

要充分考虑工程所在地原材料、人工实际价格并与地方财政局预算审核部门沟通。独立费用中应合理考虑征地费、工程监理费、工程检测费等。

(七)施工图图纸编制要求

对某灾害体的治理工程施工图是通过平面图、纵横剖面图,工程构筑物结构图及细部大样图一组图件来表达工程所在位置、各部位的基础型式、地质岩土、材质结构、尺寸、高程、连接安装方法等,并满足计算工程量的需要。

对单个危岩体的治理工程,可将其剖面、立面、结构作为一组绘制在同幅图内,必要时附危岩正面、侧面照片辅助说明危岩位置及工程布置。各纵、横剖面图编号应与平面图上的剖面线编号对应。

(八)施工图图纸绘制要求

施工图图纸绘制应参照建筑制图相关规范,对表示构筑物轮廓、结构、材质的线条粗细度、线型、符号、尺寸及高程标注等应规范画法。图形比例及透视关系应正确、图面布局应有层次、重点突出、规范美观。图签应有设计、审核等责任人签字栏并手签。

(九)施工图图纸装订要求

施工图图纸装订顺序为治理工程总平面布置图、施工平面布置图、监测平面布置图,随后按照各分项工程排序;同一分项工程为一组图纸,按照分项工程平面布置图、纵横剖面布置图、结构图及细部大样图的顺序排列。

(十)施工图设计后续服务要求

施工图设计单位及设计人员应积极配合

施工图设计交底;

配合基坑地质验槽;

对施工中提出的变更申请进行技术复核并按照相关规定进行变更设计;

编制工程竣工初步验收和最终验收中的设计总结报告。

三、施工图设计各图件应表达的基本内容

(一)治理工程总平面布置图

1、图面内容:

以不大于A0图幅为宜,滑坡(危岩、不稳定斜坡)或沟域较小的泥石流比例尺以1:1000-1:2000为宜,同一项目由相距较远的各灾害体组成时或沟域较大的泥石流,比例尺可采用1:5000-1:10000。

总平图以地质灾害勘查平面图为底图,以点、线、面分层次表达灾害体范围、危险区范围、保护对象、地形地质要素;并重点突出表达各项(可用不同颜色、形状区分)治理工程布置的位置。

各工程宜按照该工程构筑物概化的外轮廓线的平面投影特点按比例表示,总平面图应反映全部治理工程的布局及位置关系。

2、图纸说明:

针对各灾害体及对应的分项治理工程逐条说明治理方案。如:

(1)地质灾害基本特征:

治理工程区由那些灾害体组成,说明滑坡(危岩、不稳定斜坡)的规模、稳定性系数;泥石流沟物源量、一次固体物质冲出量、流量等与治理工程体系布局相关的参数。

(2)针对某灾害体的治理方案组合:

如针对某滑坡采取抗滑桩+排水,针对某泥石流采取拦沙坝+排导槽,针对某危岩采取锚固+支撑+封填凹岩腔。说明各工程的布置位置及其保护对象。

(3)工程主要尺寸:

(如挡土墙、排水沟的长度、高度;抗滑桩类型、桩数、桩长;主动防护网、格构护坡面积;拦沙坝的坝高、库容等)。

3、图例:

图面中具有的各类工程、地质内容等符号应在图例中对应反映。按照工程构筑物类(抗滑桩、墙、坝等)、地质灾害类(滑坡范围、危险区范围等)、地质勘查类(剖面线、钻孔等)、保护对象类(民房、公路、规划区等)、其他类(测量基准点、高程点等)有序排列。

4、工程量表:

表中应按照各项工程,列出主要清单工程量及汇总工程量。

5、工程构筑物特征表:

表中针对各工程构筑物列出表征其功能、结构、尺寸的主要参数,如拦沙坝的坝高、坝顶长、拦沙库容、溢流口宽深、设计流量等,抗滑桩的断面尺寸、桩长、桩间距,设计推力值等。

(二)治理工程分项平面布置图

1、图面内容:

以不大于A0图幅为宜,滑坡治理的抗滑桩、挡土墙;泥石流治理排导槽、防护堤及危岩治理的拦石墙、拦石网等线性分项工程平面布置图以带状A3或A3加长图纸绘制为宜,比例尺以1:200-1:500为宜。分项治理工程平面布置图针对某个地质灾害体(如1号泥石流沟)及对应的某分项工程(如1号排导槽)范围的勘查平面图为底图,以点、线、面分层次表达本图反映的灾害体范围、危险区范围、保护对象、地形地质要素;并重点突出表达(可用不同颜色、形状区分)分项治理工程构筑物的正投影,按比例绘出构筑物外轮廓、顶底和结构分界特征线,标注各部位尺寸、高程、基础开挖范围线、坝的回淤范围线。

2、图纸说明:

针对本图灾害体及对应的分项治理工程逐条进一步说明治理方案。如:

(1)地质灾害基本特征:

治理工程区由那些灾害体组成,说明其规模、稳定性等。

(2)针对某灾害体的治理方案组合:

详细说明各工程的结构类型、布设位置、工程目的及保护对象。

(3)工程主要尺寸:

如挡土墙、排水沟的长度、高度;抗滑桩类型、桩数、桩长;主动防

护网、格构护坡面积等。

3、图例:参照总平面图,针对分项图面内容取舍,突出重点。

4、工程量表:表中应按照分项工程单元,列出主要清单工程量。

5、工程构筑物控制点表:表中针对分项工程构筑物轴线端点、外轮廓线拐点、中心点等具有定位放线测量意义的点(设计踏勘定测打桩点)及工程区测量基准点(施工放线依据的测量等级点,不少于2个)应列出坐标、高程数据,并注明采用的坐标、高程系统。

(三)治理工程纵横剖面布置图

1、图面内容:

以不大于A3及A3加长图纸为宜,比例尺1:200-1:500为宜,以地质灾害勘查剖面图为底图,剖面图上必须表达灾害体范围、危险区范围、保护对象、地形地质要素;并突出表达剖面能够反映的各项(可用不同颜色、形状区分)治理工程布置的位置(按比例和构筑物外轮廓线及结构特点反映)。纵剖面布置图主要表达灾害体、治理工程与保护对象的关系,横剖面布置

图主要表达抗滑桩、挡土墙、拦石墙、拦石网等线形布置工程沿轴线方向的构筑物尺寸结构与地形、地质的关系。

2、图纸说明:

针对本图灾害体及对应的分项治理工程逐条说明治理方案。如:

(1)地质灾害基本特征:灾害体范围,说明其规模、稳定性。

(2)设计所需地质参数:应说明本图纸中工程设计依据的地质参数,如抗滑桩处推力值、桩后抗力值、嵌固段岩土侧向承载力、地基系数等设计所需地质参数;挡土墙处土压力、地基承载力等;拦石墙(网)处的滚石冲击力、弹跳高度、基础承载力等;拦沙坝处泥石流流量、冲刷深度、冲击力、弯道超高等设计所需地质参数等。

(3)工程布置:详细说明灾害体、工程的位置及保护对象的关系。

(4)工程主要尺寸(如挡土墙、排水沟的长度、高度;抗滑桩类型、桩数、桩长;主动防护网、格构护坡面积、拦沙坝的库容等)。

3、图例:针对剖面图面能够表达的内容取舍,突出重点,参照总平面图例有序排列。

4、工程量表:表中应按照各工程单元,列出本剖面图控制段能够反映的各项工程主要清单工程量及汇总工程量。

(四)治理工程立面布置图

1、图面内容:

以A3及A3加长图纸为宜,比例尺处1:50-1:200为宜,主要针对危岩治理,以勘查危岩立面图为底图,突出表达立面危岩范围、锚固、清除、支撑、凹腔封填等治理工程布设位置。

2、图纸说明:

重点中应说明各项工程布置、作用(控制灾害体、保护对象)、工程主要尺寸。

3、图例:

针对立面图面能够表达的内容取舍,突出重点,有序排列。

4、工程量表:

表中应按照各工程单元,列出本图能反映的各项工程主要工程量及汇总工程量。

(五)工程结构及细部大样图

1、图纸数量:

主要针对工程构筑物类型及随地形地质变化的要求,要按工程结构类型、地形地质变化的部位均应绘制工程结构断面图(利用设计踏勘补测的大比例尺地形地质图)。如排导槽的进口处、与既有桥涵交叉处、弯道加高处、断面变化处、出口处等;挡土墙(或拦石墙)应按照墙高、墙型、基础开挖深度不同等分段控制绘制工程结构断面图。图纸数量能够满足不同部位施工用图及计算工程量的要求。

2、图面内容:

以A3及A3加长图纸为宜,比例尺处1:50-1:200为宜,主要针对工程构筑物的特点,结构图主要表达工程结构物的各部位尺寸、高程、外轮廓线、结构不同材料分界线、基础开挖线及地基岩土类型。细部大样图主要表达构筑物连接处或局部施工工法,如桩间挡土板与抗滑桩连接、单根钢筋下料大样及捆扎、排水孔、伸缩缝、反滤层、锚头等施工工法。

3、图纸说明:

针对图面工程内容,逐条简要说明:

(1)图纸标注尺寸的计量单位;

(2)基础或边坡开挖:安全坡比及坡高;分段跳挖长度、相邻基坑或桩孔错深开挖;边坡支护要求;基坑排水防洪;基础承载力要求;基坑回填、余土处置(临时堆放场地、外运)等。

(3)主体工程施工:钢筋材质及制作、混凝土标号及浇筑、砌体标号及砌筑、锚杆锚索等施工技术要求及质量要求;

(4)施工监测要求:基坑开挖、削坡、灾害体变形(如裂缝、崩石等)、泥石流沟道内施工时对洪水(泥石流)的巡视、监测和预警等工作要求;

(5)工程质量检测要求:对主体受力工程结构物,如抗滑桩、锚杆、锚索等提出检测要求,说明检测时依据的设计锚固力等值;

4、图例:

针对大样图面能够表达的内容取舍,突出重点,有序排列。

5、工程量表:

详细列出本图能反映的各项工程量。

(六)施工平面布置图

1、图面内容:

以不大于A0图幅为宜,以治理工程总平面图为底图,以点、线、面分层次表达灾害体范围、危险区范围、保护对象;并突出表达与治理工程施工相关的道路布设、电源、水源位置,大宗沙石料开采地,施工临时场地(办公、库房)及弃渣场范围等。

2、图纸说明:

重点中应说明施工工地、工棚、营地、施工道路布置范围;电源、水源接引位置;临时构筑物主要参数(面积、长度等)。

3、图例:

图面中具有的地质灾害体范围、危险区范围、各类临时工程构筑物、施工道路等符号应在图例中对应反映。

4、工程量表:

表中应列出临时工程主要工程量(各类占地面积、道路长度等)。

(七)监测平面布置图

1、图面内容:以不大于A0图幅为宜,以治理工程总平面图为底图,以点、线、面分层次表达灾害体范围、划定的危险区范围、保护对象(含施工临时工地、营地区);并突出监测剖面线、各类监测点的布置位置。

2、图纸说明:分施工监测和工程效果监测,重点中应说明监测剖面、变形位移监测点(监测桩、监测钻孔等)布置及基准点位置,逐条说明其监测目的和作用(结合保护对象,施工期对灾害体的防范监测要求、工程运行期的效果监测要求)、监测点主要技术参数。

3、图例:图面中具有的监测点、基准点、监测剖面线、灾害体及其危险区范围、治理工程、地质内容等符号应在图例中对应反映。

4、工程量表:表中应列出主要监测点工程量。

5、控制点坐标高程表:应列出各监测点、基准点的坐标、高程数据,并注明采用的坐标、高程系统。

6、必要时应附监测剖面布置图,以地质剖面图为底图反映监测点的布置及结构(如监测桩、监测钻孔等位置及施工大样图)。

7、施工平面布置图和监测平面布置图,当图面内容不相互干扰时可合并成一张图。

四、主要工程构筑物施工图设计应注意事项

(一)抗滑桩:

对全埋式抗滑桩应考虑桩前土抗力及被动土压力,按桩顶位移量、嵌固段岩土水平承载力等约束条件检算桩截面、嵌入长度及配筋;

锚拉抗滑桩检算应考虑桩锚变形协调;

全埋桩原则上不设置桩间挡土板,悬臂桩设桩间挡土板时,要考虑板桩连接及施工安装方法,板后设反滤层及板上设泄水孔;

岩质滑坡抗滑桩可考虑设下沉桩(抗滑键)按抗剪构件检算;

护壁设计应明确全孔护壁部位,在遇松散、渗水、破碎岩层时的加强护壁要求和细化设计。说明抗滑桩质量检测要求。说明因滑面埋深发生变化时,抗滑桩长度调整方法。考虑爆破开挖对周边构筑物的震动影响的施工控制;

根据施工期滑坡体的稳定性,说明分段、跳桩、错深开挖顺序及安全防护、监测措施。

(二)挡土(渣)墙:

一般不采用全埋式抗滑挡土墙,按推力和土压力(天然土或填土)按大者检算墙体稳定性,

墙型选择应考虑地形放坡条件、基础承载力、周边构筑物的约束等,墙后需设反滤层,墙身设泄水孔,墙脚设排(集)水沟;

对墙后回填土石料来源及级配、回填方法、压实度、反滤层砂砾级配等提出要求;

考虑基坑开挖临时边坡的稳定性,说明分段、跳段开挖顺序及安全防护、监测措施。

(三)截、排水沟:

截、排水沟应顺应地形特点能有效截流坡面水流、冲沟流水,顺畅排出至指定的沟槽内;沟槽断面应按水力最佳断面设计,且能满足设计流量、和不冲刷流速要求;地形、地质有变及断面条件改变的区段,其设计流量应分段检算;

大于200‰的陡坡地段,应检算沟底的稳定性,必要时基础应设齿坎;进、出口处、连接处和各关键部位均应按控制断面设计和出图;

在滑坡区内,特别是强变形区、蠕滑区、裂缝密集带不宜设排水沟。

(四)削坡压脚:

应针对削坡压脚后坡体的整体稳定性及新形成边坡的稳定性检算,据此对坡形、坡比、坡高、马道、坡面排水、坡面防护等进行设计;

原则上削坡土石方量与压脚土石方量应基本平衡,减少余土外运或借土回填量;

削坡、压脚形成的边坡根据需要可设置坡面防护(植草、格构护坡等);

削坡区、压脚区应按照地形、土石条件绘制足够的剖面图,能够满足削填工程量计算的需要。对大量挖填工程,建议采用网格法计算土石方挖填量;

压脚区应细化填方分区设计,说明各区的回填土石料粒度、块石比例、压实度等的要求,必要时可设脚墙。

考虑削方、填方施工机械对道路场地的要求。

(五)拦石墙:

一般由重力式挡土墙(或桩板墙)与墙后缓冲垫层及落石坑组成。按设计落石的冲击力和土压力检算墙体稳定性,缓冲垫层厚度;

缓冲垫层形成的土坡应考虑自身稳定性;

考虑拦石墙过冲沟处布置、落石坑容积、开挖坡比及边坡稳定性、坑内积水排泄通道;

考虑挡土墙基坑、落石坑开挖边坡的稳定性;

说明分段、跳段开挖顺序及安全防护、监测措施。

(六)主动防护网:

采用主动柔性防护网时,主要针对产生浅表层松动落石的危岩斜坡进行包裹防止石块坠落;

对固定网的锚杆应分类单独设计,提出设计锚固力;

陡坡上还应考虑网下卷边兜底防止石块漏出形成危害。

(七)被动拦石网:

采用被动柔性防护网时,按落石冲击力检算选择网型、网高;

对固定网的立柱砼墩基础应按照地形、地质条件分类单独设计,对固定网的拉绳基础型式(砼墩、锚孔基础)分类单独设计;

陡坡上还应考虑网下卷边兜底防止拦截的石块漏出形成危害,有的尚需考虑网后拦石的清理方法;

应充分考虑大石块对立柱的砸击作用,必要时设置立柱保护墩。

(八)危岩锚固:

根据危岩体失稳模式,按抗滑力、抗倾力矩等检算锚固点布置位置、排数、结构、锚孔径、锚固深度等。

明确细化锚头与锚杆(锚索)连接、封锚外观大样设计。

注意说明施工方法及安全防护要求。

对需要进行锚固现场试验的要说明试验要求、预应力值。说明锚固力检测要求。

(九)危岩支顶:

根据危岩体失稳模式,按危岩体失稳荷重检算支撑柱布置支顶部位、柱断面、结构、基础埋置及对基础承载力的要求。

说明支顶结构顶部与危岩如何紧贴受力的施工措施。

注意说明施工方法及安全防护要求。

(十)凹岩腔封闭:

根据凹岩腔空间形态特征,风化特点、上、下岩体强度等,对不同部位凹腔封闭分别设计,绘制立面图和剖面图,根据凹腔容积,选择封填材料,计算封填体的基础埋置部位、稳定性及封填料用量。

凹腔内裂缝有渗水的应考虑设置泄水孔和泄水通道。

详细说明凹腔封填结构及施工方法和安全措施。必要时辅以照片说明。

(十一)裂缝封填:

裂缝封填,应针对岩石、土层中裂缝特点,考虑封填范围、深度、填塞材料,对压实度、裂缝带地面坡度修整等提出施工要求,绘制裂缝封填大样图,平面图中应标出需要封填的裂缝带及编号,对应列出工程量。

(十二)危岩清除:

危岩清除原则上不宜采用爆破清除;

对确需爆破清除的应说明具体爆破方法和安全防护措施;

清危设计应针对危岩体大小、裂隙产状、距地面高度、距保护区距离、目前稳定情况、施工扰动下可能出现的失稳动态情况制定清除方案,并提供平、立面、剖面图;真实反映清危部位、施工方法,有关各类工程量;

对体积较大的危岩体要提供肢解细部设计图件;

要详细说明人工或机械清除方法,危石肢解顺序、块度、渣石堆放与转运,安全防护要求;

对施工过程中新发现的需要清除危岩,应另行设计。

(十三)拦沙坝:

在现场核实坝位、坝轴线位置,按照泥石流可能的工况,检算坝体抗滑、抗倾、地基应力等稳定性;

按照泥石流正面冲击(流体、巨石)坝体检算稳定性;

按照设计容许过流流量设计泥石流过坝流量,坝下冲刷坑深度。据此确定坝体尺寸、溢流口断面、坝基础埋深、坝下消能结构物(坝高≥3m用副坝);

考虑坝基、坝肩开挖边坡设计及稳定性;

坝基坑施工中的导流、排水、防洪要求;

平面图应反映坝体、溢流口、副坝、护坦、边墙等各构筑物的外轮廓线、各材质结构分界线等特征线条;

标明基坑开挖范围界线、库区回淤范围界线;

标明反映坝体、溢流口、护坦、副坝、边墙等各构筑物的剖面线及编号。

(十四)格栅坝:

除按照拦沙坝要求检算稳定性外,应检算格栅受力安全性、格栅间距等。其他部位设计参照拦沙坝。

(十五)排导槽(防护堤):

应有平、纵剖面图,进、出口及各特征断面结构细部图;

沟槽断面应尽可能按水力最佳断面设计,且能满足排水、排沙的设计流量和不冲刷流速要求;

排导沟(槽)一般不宜变坡、变宽、急转弯等;在地形、地质有变及断面条件改变的区段,其设计流量应分段检算;大于200‰的陡坡地段,应检算沟底的稳定性,必要时基础应分段设齿坎;

进出口段、变宽度、变坡度、弯道段等连接处和关键部位应根据水流条件的检算结果,按控制断面设计和出图;并标注各级控制水(泥)位;做好与既有道路、桥、涵建筑物的连接;

对进入大河的出口端应按照出口与大河连接的水流组合分析检算结果;做好防范大河的顶托、侧向冲淤变化等的设计;

对排导槽、防护堤的边墙,按照浸水挡土墙检算稳定性,按照流速检算槽底冲刷深度,考虑基础埋置深度或护底结构及厚度;

对有居民临河用水要求的考虑设立下河梯步和临水平台;

有安全要求的考虑设置堤顶护栏;

开挖新排导槽段尽量挖填平衡,减少借土或余土外运量。

(十六)停淤场:

在有条件的开阔地带,可圈定一定范围建造有进口和出口的半封闭区域形成人工停淤场,通过缓流、散流作用使大量泥沙停淤,达到减势(削弱泥石流的强度和规模)和土地整理的双重作用。停淤场设计要注意:

(1)进、出口位置的选择和结构形式、防冲措施;

(2)停淤量和出口流量的计算;

(3)周边拦挡墙(围堤)的稳定性检算和防冲措施;

(4)场内散流工程如:分流墩、不连续的铅丝笼堤和临时土石堤等。

(十七)护岸边坡:

护岸防护堤分库岸防护、河岸防护和河岸不稳定边坡防护三类。

(1)库岸防护:受库水位变动而引发的库岸再造治理问题;

(2)河岸防护:受河水位和河道变形而引发的河岸治理问题;

护岸砌体包括人工堆、砌体(土堤、干砌、浆砌石堤、);根据堤前冲刷、抗浮稳定性和堤脚埋深的检算结果;做好表面防冲、蚀,基础抗冲、抗浮的设计;堤后应设反滤层、垫层、泄水孔等设施;

(3)河岸不稳定边坡护岸:河流两岸不稳定斜坡产生的护岸治理问题;

护岸工程设计的关键问题是:基础埋深、堤前冲刷、抗浮稳定性、结构型式、砌体材料等。

(十八)生物护坡:

分项设计平面图、剖面图上应标明不同种植类型的范围,株距等尺寸;

必要的典型种植方法大样图。说明选用树种、草种类型,种植方法,水土肥及养护要求;

说明生物基材配方;

有景观要求的裸露工程表面可考虑用攀缘植物加以美化。

河北施工图审查要点

2009河北省施工图审查要点(结构专业第一部分) (二)房屋建筑结构专业 1.一般规定 1.1施工图审查应依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2006]220号)等国家法律法规的规定及河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工图文件审查管理实施办法》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》等地方法规、文件的规定;应依据国家及河北省现行的技术标准、规范、规程(有效版本)。 1.2施工图审查机构对勘察文件和施工图技术文件(计算书、施工图、设计变更通知)进行审查,技术性审查包括以下主要内容: 1.2.1 勘察文件中工程设计所需的岩土技术参数的可靠性,勘察文件内容的完整性、适用性和可靠性。不允许在无“岩土工程勘察报告”的情况下进行地基基础设计,也不允许仅参照相邻建筑物的地质勘查报告进行地基基础设计。 1.2.2 建筑物地基基础和主体结构的安全性和合理性。 ;是否符合相关主管部门批件的要求;是否符合业主设计任务书中的合法要求;是否符合强制性标准、规范的要求。 1.2.4 采用计算软件进行计算的,其软件是否经过有关部门的鉴定,计算模型是否与实际相符,计算输入数据是否准确,输出结果是否可靠。 ,计算书是否完整、正确。 ,有无审查意见及审查通过的相关批件,并应以专家审查论证结论意见为施工图审查依据。,是否按鉴定报告结论进行设计。 ,设计图由有资质的设计单位编制。施工详图通常由有资质的钢结构制作单位根据设计图纸编制,也可由设计单位分阶段编制。施工图审查仅审查钢结构设计图部分。 ,内容是否符合以上技术审查内容的要求。 程序性审查详见本要点第二部分“程序性审查和政策性审查”。 1.3本要点所依据的标准、规范为国家现行标准、规范。若遇国家标准、规范调整,相关内容应以调整后的有效版本执行。 1.4外省市的规程标准未经河北省建设厅批准认可不能作为我省施工图审查的依据。 1. 5本要点所采用的抗震规范均指:GB50011-2001(2008年版)。 1.6施工图审查时,设计文件应满足以下各章、节要求。 2 设计文件内容及深度 2.1施工图设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸及计算书。 2.2设计文件内容及深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4章

某地质灾害滑坡治理设计方案

xx地质灾害(滑坡)治理工程设计说明 一、工程概况 本场区位于广东省东莞市凤岗镇黄洞村玉泉七号路商铺南侧。坡前商铺以外为约15m宽的道路,道路北侧为新建工业区(厂房三层、员工住宅六层)。场区东面、西面和南面均可见大面积开挖削坡,人类工程活动强烈。场区(滑坡)地处丘陵北坡(原坡顶高程114.51m,坡脚37.62m),原自然坡度<30°。坡下人工开挖(约5~15m)并削坡放坡,现状坡度18~25°。人工开挖等人类活动强烈破坏了岩土体的稳定,加剧滑坡体的下滑,出现滑体土体严重开裂、错动、下陷、剪出等现象,并且险情正在进一步的发展中,随时可能引起更剧烈的滑动,对附近建筑物、居民的生命和财产安全造成潜在严重威胁。 二、工程地质与水文地质概况 (一)岩土工程地质分类 根据广东省地质工程公司提交的本场地勘查报告,本场区地层情况: 1、松散土类 主要为第四系坡积层(Q dl)和残积层(Q el)。自上而下为: (1)坡积层(Q el) 主要为粉质粘土,区内大部分地段都有分布。土黄、红黄等色,湿,可塑为主,遇水易软化。据收集的钻探资料,该层层厚约3.00~5.00m,滑体中、前部稍薄。 (2)残积层(Q el) 为碎屑岩风化土,据现场调查主要为长石砂岩、泥质粉砂岩风化而成的粉质粘土,局部含较多风化碎石。 灰黄、棕红等色,稍湿,硬塑为主,遇水易软化。该层层厚约25.00~33.00m。 2、硬质岩类 场区及滑坡所在山体地层露头(后人工揭露)均为碎屑岩,岩性为薄层砂岩、粉砂质泥岩等,单层厚5~30cm,产状50°∠45°。根据其风化程度及揭露情况,自上而下分为: (1)全风化岩 该层分布于整个场区。灰黄色、红褐色,岩石风化为土状,结构已基本破坏,原岩结构尚可辨认。层面标高约25.00~73.62m,厚度约1.90~15.00m。 (2)强风化岩 该层分布于整个场区。灰黄、灰白、红褐等色,岩石风化强烈,节理裂隙发育,原岩结构可辨认,呈半岩半土状,遇水易软化、崩解。层面标高约13.00~71.82m,厚度约0.70~18.30m。 (3)中风化岩

项目施工图设计文件批复的请示范本

-** 关于请求对我县汤桂路、斗门路2011 年度农村公路改造项目施工图设计文件批复的请示 合肥市交通运输局: 根据省交通运输厅下达我县 2011 年度农村公路改造项目,我县汤桂路、斗门路列入了年度计划,现设计单位已经按 照评审专家组评审意见对施工图进行了完善和修改。现将汤桂路、斗门路设计概况汇报如下: 一、汤桂路 1、公路长度:设计长度 4.3 公里 2、公路等级: K0+000-K1+423.285 段为城市次干道, K1+423.85-K4+300 段为三级公路。 3、设计时速: K0+000-K1+423.285 段为 40 公里 / 小时; K1+423.85-K4+300 段 30 公里 / 小时。 4、路基、路面宽度: K0+000-K1+423.285 段路基宽度 33 米,路面宽度 15 米; K1+423.85-K4+300 段路基宽度 12.5 米,路面宽度 6.5 米。 5、路面结构层: K0+000-K1+423.285 段为 22CM水泥混凝土路面 +20CM水泥稳定碎石 +20CM级配砂砾石; K1+423.85-K4+300 段为 20CM水泥混凝土路面 +18CM水泥稳定碎石 +18CM级配砂砾石。 6、工程总造价 1380.55 万元。 二、斗门路 1、公路长度:设计长度 5.01 公里 2、公路等级:三级公路。 3、设计时速: 30 公里 / 小时。 4、路基、路面宽度: K0+000-K0+560段路基宽度 11 米,路面宽度 10 米;K0+560-K4+060.411 段路基宽 度8 米,路面宽度 6.5 米, AK0+000+AK+950段路基宽度 8 米,路面宽度 6.5 米。 5、路面结构层: K0+000-K1+560段为 20CM水泥混凝土路面 +15CM级配碎石找平层; K0+560-K4+060.411 段为 20CM水泥混凝土路面 +15CM级配碎石找平层 ,AK0+000+AK0+190,AK0+500-AK0+950段为 20CM水泥混凝土路面 +15CM级配碎石找平层,AK0+190-AK0+AK0+500段为 20CM混凝土路面 +20CM级配碎石基层 +40CM石渣垫层。 6、工程总造价 1141.98 万元。 为了确保汤桂路、斗门路今年完成,尽快组织招投标程序,现具文呈报市局,请予以批复。 妥否,请示复。 附件: 1、施工图设计文件各一份 2、施工图设计评审专家组评审意见 二〇一二年四月二十四日 ***

建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点

建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点 总则 1.为指导建筑装饰装修工程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,特制定建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点; 2.本要点供施工图审查机构进行建筑装饰装修工程施工图技术性审查时参考使用; 3.建设单位报请施工图技术性审查的资料应包括以下内容: (1)作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件; (2)完整的设计文件(含封面、图纸目录、设计说明、各专业齐全的设计图纸、设备和材料表、原工程设计图); (3)审查需要提供的其它资料。 4.技术性审查应包括以下主要内容: (1)是否符合国家规范标准,特别是工程建设强制性标准; (2)消防和结构设计等是否安全; (3)是否符合公众利益; (4)施工图是否达到规定的设计深度要求; (5)是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求; 5.本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。 二、设计深度 1.设计文件应加盖编制单位出图印章; 2.设计说明应有对所采用装饰材料和设备质量标准的要求; 3.设计文件的编制内容与深度应能满足施工操作,能据此安排材料、设备采购和非标准设备制作,并能作为施工监理、竣工验收和概预算的依据; 4.图纸封面应标明项目名称、编制单位名称、设计编号、编制年月、编制单位的法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名、签字或授权盖章等内容。 三、建筑专业 (一)防火设计审查 1.根据使用功能对室内总体设计(包括平面布局)是否满足防火规范要求进行审查; 2.建筑装饰装修设计是否改变了原设计使用功能,若有改变是

否取得相关行政主管部门的批准,原设计单位是否同意; 3.建筑装饰装修设计是否改变原防火设计内容,包括防火防烟分区的划分、垂直或水平安全疏散通道、安全出口、建筑消防设施(如防火门窗、消火栓、喷淋头、报警器、防排烟设施等)的布置,若有改变应有相应专业修改图,并应得到原设计单位和消防主管部门的认可; 4.室内装饰材料燃烧性能等级是否满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,特别是对地下室、门厅、公共通道和文化娱乐游艺放映场所所使用材料的等级应重点审查; 5.钢、木构配件的防火措施是否符合规范规定。 (二)安全性审查 1.建筑装饰装修工程应保证建筑物结构安全和主要使用功能,若涉及承重结构改动或增加荷载,应经原设计单位同意; 2.对改建工程的分隔墙体材料,应符合该类建筑的耐火极限,保证其强度和隔声的要求; 3.室内墙面、天棚装饰的分隔尺寸、材料规格、抗弯强度、主要做法、节点详图能否满足安全、环保及相关规范、规程的规定,包括主体结构与主龙骨的连接、预埋件数量、规格、位置、防腐处理、干挂石材或装饰板的安装、封口处理、防火、保温处理及变形缝安装等; 4、室内装饰构配件材料选择是否安全可靠,措施是否到位(如装饰构件、落地玻璃等); 5.安全玻璃使用部位是否明确、恰当,材质是否满足要求等。 (三)环保、防疫审查 1.使用材料应符合国家相关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定; 2.对室内设计中有厨房、餐厅、食品储藏及加工等卫生要求较高的房间应根据国家卫生防疫的相关规定和标准审查其是否符合要求,措施是否恰当; 3.对有特殊要求房间的装饰做法是否符合要求,如屏蔽、防震、防腐蚀、防爆、防辐射、防尘、防噪声等。 (四)采用的新技术、新材料、新工艺、新设备是否具备合法的鉴定证书和相关部门推广应用的意见,是否符合安全、环保、节能的要求。(五)室外装修工程审查

地质灾害勘查设计资质标准

一、勘查: (一)甲级资质 1注册资金或者开办资金人民币五百万元以上; 2技术人员总数不少于五十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于三十名且具备高级职称的人员不少于十名; 3近三年内独立承担过五项以上中型地质灾害勘查项目,有优良的工作业绩; 4具有与承担大型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 (二)乙级资质 1注册资金或者开办资金人民币三百万元以上; 2技术人员总数不少于三十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于十五名且具备高级职称的人员不少于五名; 3近三年内独立承担过五项以上小型地质灾害勘查项目,有良好的工作业绩; 4具有与承担中型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 (三)丙级资质 1注册资金或者开办资金人民币一百万元以上; 2单位技术人员总数不少于二十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于十名且具备高级职称的人员不少于三名; 3具有与承担小型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 二、设计: (一)甲级资质 1注册资金或者开办资金人民币二百万元以上; 2技术人员总数不少于三十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于十五名且具有高级职称的人员不少于八名; 3近三年内承担过五项以上中型地质灾害治理工程设计任务,有优良的工作业绩; 4具有与承担大型地质灾害防治工程设计相适应的设计、测试、制图与文档整理设备。 (二)乙级资质 1注册资金或者开办资金人民币一百万元以上; 2技术人员总数不少于二十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于十名且具有高级职称的人员不少于五名; 3近三年内承担过五项以上小型地质灾害治理工程设计任务,有良好的工作业绩; 4具有与承担中型地质灾害防治工程设计相适应的设计、测试、制图与文档整理设备。 (三)丙级资质 1注册资金或者开办资金人民币五十万元以上; 2技术人员总数不少于十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于五名且具有高级职称的人员不少于三名;

地质灾害调查评价项目设计编写要求

地质灾害调查评价项目设计编写要求 地质灾害调查评价项目设计书的编写要特别强调以下几方面要求: 一、地质灾害调查评价工作目的 开展地质灾害调查评价,“以人为中心”,即以人的生命、财产和生存环境的调查研究和保护为中心,为科学规范地开发利用地质环境和防治地质灾害服务,为实施地质灾害预警工程和地方政府制定地质灾害防治规划服务,为地区经济与社会可持续发展等提供系统的理论依据和防治对策。 二、工作任务 (一)一般进行1:50000以地质灾害为主的综合调查,对居民点、重要经济工程区,特别是集镇,查明地质灾害的种类、分布范围、规模、稳定状态、危害程度及其形成的地质环境条件; (二)查明和预测人类社会活动的影响范围和发展趋势;调查人类工程经济活动的类型、强度、范围、历史、已造成的危害和未来趋势; (三)调查与地质灾害相关的水土资源状况和生态环境,提出民居建设的生态地质对策; (四)评价工作区地质环境和各种地质灾害体的稳定状态,预测评价崩塌、滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷、地裂缝和斜坡稳定性等地质灾害,预测其发展趋势; (五)提出地质灾害防治规划; (六)建立地质灾害GIS空间数据库管理系统和综合分析系统; (七)对重点问题提出进一步研究建议. 三、工作内容

本项目的工作内容包括地质灾害诸灾种的实地调查、综合分析研究 (一)调查内容 调查内容是综合性的,以各种地质灾害为主,同时兼顾相关的地质环境、水土资源和生态环境要素的调查。调查内容主要包括以下灾种的地质环境、成灾历史、目前动态和可能的危害等: 1、崩塌; 2、滑坡; 3、泥石流; 4、岩溶地面塌陷; 5、地裂缝; 6、斜坡稳定性; 7、胀缩土; 8、地表水地下水污染; 9、固体废弃物;10、采矿、采石和边坡开挖诱发的地质灾害;11、矿坑排水引起的地表水地下水污染;12、特殊地质环境因素;13、地方病;14、水土流失。 (二)评价内容 分以下三个层次建立研究区的概念模型和量化模型,开展区域地质灾害的时空规律预测。 1地质灾害发育度——区域地质灾害发育的现状评价指标/方法筛选; 2地质灾害风险度——风险评估/单因子分析、多因子分析 分析因子包括:地形地貌、岩组、地质结构、降雨、地表水、地下水、气候变化、人为因素、区域地质环境等的空间相关/时间相关分析; 3地质灾害危害度——危害强度+易损性分析。 四、综合研究的技术要求与技术路线 (一)工作标准 执行的技术标准: 1、地质灾害调查技术标准(1:2.5万—1:5万),中国地质调查局编制,1999; 2、县市地质灾害调查与防治规划基本要求,国土资源部地质环境司,1999;

施工图设计文件审查管理办法

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 第一章总则 第一条为加强和改进对我市房屋建筑工程(含建筑装饰等专项 工程,下同)、市政基础设施工程施工图设计文件(含勘察文件, 以下简称施工图)审查的管理,根据国家和本市有关法律、法规 和规章,结合本市实际,制定本办法。 第二条在本市行政区域内从事房屋建筑工程、市政基础设施工 程施工图审查和实施监督管理,应当遵守本办法。 第三条本办法所称施工图审查,是指市建设行政主管部门认定 的施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规和 规章,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准 等内容进行的审查。 第四条施工图未经审查合格的,不得使用。 第五条市建设行政主管部门负责按照国家规定的条件并结合本 市建设规模认定本市审查机构及其审查人员,对本市施工图审查 工作实施监督管理。区县(自治县、市)建设行政主管部门对本 行政区内的施工图审查工作实施监督管理,并接受市建设行政主 管部门的指导和监督。 第二章审查机构

第六条审查机构应当具备国家规定的条件。 从事勘察文件审查或房屋建筑工程施工图审查的一类机构和主 城区内的二类机构审查人员必须全部为符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部第134号令)分类标准要求的专职人员;其他区县(自治县、市)的二 类机构专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数 的50%。从事市政基础设施工程施工图审查的审查机构的专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数的50%。 第七条审查机构应当建立、健全内部管理制度。从事施工图审 查的勘察设计单位,内部应当设立施工图审查专门机构,其人员、财务等应当单独管理。 第八条市建设行政主管部门对认定的审查机构颁发审查机构认 定书和施工图审查专用章。审查机构认定书、施工图审查专用章有效期为2年。 第九条审查机构认定书有效期满后,市建设行政主管部门应根 据建设规模和各机构运行情况,对机构进行重新认定和调整。 第三章审查人员 第十条审查人员应当具备国家规定的条件,并经市建设行政主 管部门认定。审查人员只能在一个审查机构从事施工图审查工作。专职从事施工图审查工作的技术人员在从事施工图审查工作期 间不得从事勘察设计工作。

建筑外立面装饰施工图审查要点汇编

《厦门市建筑外立面装饰装修管理规定》配套施工图设计文件审查要 点 第一篇建筑专业审查要点 1.第七条建筑外立面装饰装修,应当符合规划、建筑、消防、环境保护、城市容貌等有关规定和标准,处理好排水、通行、采光等方面的相邻关系,不得损害相邻权利人的合法权益。 审查要点: 建筑物和建筑突出物均不得向道路上空和相临地块直接排泄雨水、空调冷凝水及从其他设施排出的废水,尤其是紧临建设用地红线的建筑的阳台、空调板、雨蓬等。 2.第九条城乡规划主管部门根据相关规定,将建筑外立面装饰装修的风格、色彩等作为建设工程设计方案审查的内容。 施工图审查机构在对施工图设计文件进行审查时,应当按照本规定对建筑外立面装饰装修的材料、施工工艺的选用以及附加设备、附加设施的设置等进行审查。未按照本规定进行设计的,施工图审查机构不予通过施工图设计文件审查。 审查要点: 不符合本规定的设计文件,应当要求设计单位进行修改。

注:本条中的“施工工艺”对应设计图纸中的“构造做法”。 3.第十三条建筑外墙饰面应当采用安全、环保、反射系数低的建筑材料和防止脱落的技术措施和施工工艺。鼓励使用高耐候性、高耐玷污性、高保色性的高性能建筑涂料。 审查要点: ⑴外墙饰面砖工程应当符合《外墙饰面砖工程施工及验收规程》的要求。 ⑵采用外保温的外墙面不得粘贴饰面砖(板)。 ⑶不得在架空楼板底部抹保温砂浆或在挤塑板下抹灰。 ⑷装饰百叶等构件应有构造连接措施。 ⑸禁止使用GRC构件。 4.第十四条建筑外墙饰面材料采用石材饰面板的,鼓励采用干挂式施工工艺进行施工,限制采用水泥砂浆现场粘贴石材饰面板。确需采用水泥砂浆现场粘贴石材饰面板的,应当采取可靠的嵌固措施,且石材饰面板墙面的离地高度不得超过3米。 审查要点: ⑴建筑外墙饰面采用水泥砂浆现场粘贴石材饰面板的,粘贴离地高度不得超过3米。

地质灾害勘查设计资质标准

一、勘查: (一)甲级资质1注册资金或者开办资金人民币五百万元以上; 2技术人员总数不少于五十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于三十名且具备高级职称的人员不少于十名; 3近三年内独立承担过五项以上中型地质灾害勘查项目,有优良的工作业绩; 4具有与承担大型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 (二)乙级资质1注册资金或者开办资金人民币三百万元以上; 2技术人员总数不少于三十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于十五名且具备高级职称的人员不少于五名; 3近三年内独立承担过五项以上小型地质灾害勘查项目,有良好的工作业绩; 4具有与承担中型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 (三)丙级资质1注册资金或者开办资金人民币一百万元以上; 2单位技术人员总数不少于二十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于十名且具备高级职称的人员不少于三名; 3具有与承担小型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。 二、设计: (一)甲级资质1注册资金或者开办资金人民币二百万元以上; 2技术人员总数不少于三十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于十五名且具有高级职称的人员不少于八名; 3近三年内承担过五项以上中型地质灾害治理工程设计任务,有优良的工作业绩; 4具有与承担大型地质灾害防治工程设计相适应的设计、测试、制图与文档整理设备。 (二)乙级资质1注册资金或者开办资金人民币一百万元以上;

2技术人员总数不少于二十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于十名且具有高级职称的人员不少于五名; 3近三年内承担过五项以上小型地质灾害治理工程设计任务,有良好的工作业绩; 4具有与承担中型地质灾害防治工程设计相适应的设计、测试、制图与文档整理设备。 (三)丙级资质1注册资金或者开办资金人民币五十万元以上; 2技术人员总数不少于十名,其中岩土工程设计、结构设计、工程地质专业技术人员不少于五名且具有高级职称的人员不少于三名; 3具有与承担小型地质灾害防治工程设计相适应的设计、测试、制图与文档整理设备。 三、施工: (一)甲级资质1注册资金人民币一千二百万元以上; 2岩土工程、工程地质、工程测量、工程预算专业技术人员和项目经理、施工员、安全员、质检员等管理人员总数不少于五十名; 3近三年内独立承担过五项以上中型地质灾害治理工程施工项目,有优良的工作业绩; 4具有与承担大型地质灾害防治工程施工相适应的施工机械、测量、测试与质量检测设备。 (二)乙级资质1注册资金人民币六百万元以上; 2岩土工程、工程地质、工程测量、工程预算专业技术人员和项目经理、施工员、安全员、质检员等管理人员总数不少于三十名; 3近三年内独立承担过五项以上小型地质灾害治理工程施工项目,有良好的工作业绩; 4具有与承担中型地质灾害防治工程施工相适应的施工机械、测量、测试与质量检测设备。 (三)丙级资质1注册资金人民币三百万元以上; 2岩土工程、工程地质、工程测量、工程预算专业技术人员和项目经理、施工员、安全员、质检员等管理人员总数不少于二十名; 3具有与承担小型地质灾害防治工程施工相适应的施工机械、测量、测试与质量检测设备。

某工程边坡地质灾害治理设计报告

某工程边坡地质灾害治理优化设计 (送审稿) 二〇一四年三月

某工程边坡地质灾害治理优化设计 项目负责: 方案编制: 审核: 总工程师: 法人代表: 二〇一四年三月

目录 1前言 (1) 2工程概况 (2) 2.1治理区地质环境条件 (2) 2.2边坡现状及稳定性 (3) 2.3原设计方案概述 (6) 2.4项目实施现状 (7) 3优化设计原因 (7) 4优化设计方案 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2优化设计范围及分区 (8) 4.3优化设计方案 (8) 4.4设计计算 (10) 5治理工程施工 (17) 5.1施工工序 (17) 5.2施工要求 (18) 5.3施工质量控制指标 (25) 6说明 (28) 附件: 附件1 原设计审查意见 附件2 锚索基本试验报告 附件3 边坡稳定性及下滑力计算 1、10-10剖面(III1′区)圆弧滑动法计算

2、6-6剖面(III2′区)圆弧滑动法计算 3、III2′区赤平投影分析 4、10-10剖面(III1′区)加固后稳定性计算 5、6-6剖面(III2′区)加固后稳定性计算

1前言 位于幕燕滨江风貌区内的达摩古洞为古金陵四十八景之一,承载着深厚的历史文化底蕴,已荒废多年。为了打造高端旅游度假休闲区,恢复历史文化古迹,南京幕燕建设发展有限公司拟进行南京幕燕滨江风貌区达摩古洞景区项目的建设。其中百变金身达摩像项目位于达摩古洞景区内的山间谷地中,谷地周边边坡原为采石宕口,现已废弃,由于前期开山采石,致使边坡高差较大,坡面陡立,形成三面陡崖环伺的地貌现状,且坡面节理裂隙发育,岩体受结构面切割及长期风化影响较为破碎,危岩摇摇欲坠,险象环生。项目区严重的地质灾害隐患已影响百变金身达摩像项目的进展,且对后期游客的生命财产安全也造成严重威胁,鉴于此,南京幕燕建设发展有限公司拟对该边坡进行地质灾害治理,委托我院承担达摩古洞景区项目一期工程边坡地质灾害治理的设计工作。 受治理区地形条件、项目工期等因素影响,治理区未布臵专项勘察工作,拟在项目施工阶段具备勘察施工条件后进行补充勘察。按照委托单位要求,我院根据地形测量、区域地质资料分析、现场调查、水平钻孔勘察成果对该边坡进行初步治理设计,在施工阶段根据具体情况进行优化设计。初步设计于2013年10月10日通过专家评审(见附件1),并作为项目施工招标依据。 根据现场踏勘结果,施工单位提出取消原设计方案中的III区削坡、留设平台,调整为坡形修整、清坡;锚杆钢筋改为预应力钢绞线

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

地质灾害治理工程施工图设计文件编制要点

地质灾害治理工程施工图设计文件编制要点 地质灾害治理工程设计总体原则: 查明病因,分析病理,对症下药。 (1) 查明病因是基础——强调地质分析和地质认识; (2) 弄清病理是关键——注重坡体稳定性分析; (3) 对症下药是目标——设计方案应具有针对性。 主要内容: 一、施工图设计思路 二、施工图设计基本要求 三、施工图设计各图件应表达的基本内容 四、主要工程构筑物施工图设计应注意事项 一、施工图设计思路 遵循初步设计方案进一步复核: 工程治理的有效性:控制灾害体,保护对象 构筑物结构的安全性:工程等级,设计标准 工程造价的合理性:主体工程、辅助费用 施工可行性:施工工序、工艺、机械。 以初步设计图纸为基础进一步深化、细化设计 深化设计:综合考虑工程有效性、安全性、造价、施工可行性、完善设计方案,使治理方案能够落地。

细化设计:工程间的衔接、工程分部结构、特殊部位、施工做法、不同地段开挖断面、外观要求等。 二、施工图设计基本要求 (一)施工图设计现场踏勘复核要求 施工图设计人员必须进行现场踏勘,复核与设计有关的工作。 1、现场复核: 地质灾害治理范围、灾害体基本特征、明确保护对象; 治理工程布置地段和位置、工程结构形式; 评估治理工程施工可行性和治理预期效果。 复核基准点、地形图、剖面图与实地的吻合性,必要时应修测或补测。 对存在异议或疑问的应及时与勘查(可研、初设)成果编制人员沟通。 2、施工图设计定测: 现场查看工程布置位置的施工可行性,对各工程构筑物中轴线两端点、中心点等固定工程位置的测量关键点必须打桩标识(埋木桩或水泥桩并编号、补测其坐标、高程); 测桩和测量数据表作为设计交底资料之一。 补测施工图设计所需的各分部工程、结构变化部位、连接处等控制部位的大比例尺地形地质断面图。 3、施工条件复核: 地质灾害治理工程的永久和临时占地、施工用电、用水、原材料来源、施工弃渣堆放及相关费用、价格等进行调查,并与当地国土资源局、当地乡镇政府沟通、会商、协调,形成《施工图设计踏勘会商记录表》(附表),记录表附在施工图设计文件扉页后,作为施工图设计成果送审的要件。 (二)施工图细化深化设计 在初步设计方案的基础上,施工图设计应充分考虑施工现场条件、环境限制因素、原材料来源及实际价格因素,合理选择施工方法、工艺,合理安排工序及工期。 (三)施工图设计文件组成 由施工图设计说明(或设计报告)、施工图纸、设计计算书(另册装订)、施工图预算书(另册装订)等四部分内容组成,不得缺项。 施工图设计说明(或设计报告)与施工图纸可合订,扉页责任栏签字齐全,加盖公章,并附设计资质证书、委托书、勘查可研专家评审意见及修改说明、本单位专家组内审意见、施工图设计踏勘会商记录表等。

某地质灾害滑坡治理设计方案

地质灾害(滑坡) 治理设计方案

地质灾害(滑坡) 治理设计方案 项目负责: 设计: 审核: 总工程师: 总经理:

地质灾害(滑坡)治理工程设计说明 一、工程概况 本场区位于广东省东莞市凤岗镇黄洞村玉泉七号路商铺南侧。坡前商铺以外为约15m宽的道路,道路北侧为新建工业区(厂房三层、员工住宅六层)。场区东面、西面和南面均可见大面积开挖削坡,人类工程活动强烈。场区(滑坡)地处丘陵北坡(原坡顶高程114.51m,坡脚37.62m),原自然坡度<°。坡下人工开挖(约~)并削坡放坡,现状坡度~°。人工开挖等人类活动强烈破坏了岩土体的稳定,加剧滑坡体的下滑,出现滑体土体严重开裂、错动、下陷、剪出等现象,并且险情正在进一步的发展中,随时可能引起更剧烈的滑动,对附近建筑物、居民的生命和财产安全造成潜在严重威胁。 二、工程地质与水文地质概况 一、岩土工程地质分类 根据广东省地质工程公司提交的本场地勘查报告,本场区地层情况: 、松散土类 主要为第四系坡积层()和残积层()。自上而下为: ()坡积层() 主要为粉质粘土,区内大部分地段都有分布。土黄、红黄等色,湿,可塑为主,遇水易软化。据收集的钻探资料,该层层厚约~.00m,滑体中、前部稍薄。 ()残积层() 为碎屑岩风化土,据现场调查主要为长石砂岩、泥质粉砂岩风化而成的粉质粘土,局部含较多风化碎石。 灰黄、棕红等色,稍湿,硬塑为主,遇水易软化。该层层厚约~.00m。 、硬质岩类 场区及滑坡所在山体地层露头(后人工揭露)均为碎屑岩,岩性为薄层砂岩、粉砂质泥岩等,单层厚~,产状°∠°。根据其风化程度及揭露情况,自上而下分为:()全风化岩 该层分布于整个场区。灰黄色、红褐色,岩石风化为土状,结构已基本破坏,原岩结构尚可辨认。层面标高约~.62m,厚度约~.00m。 ()强风化岩 该层分布于整个场区。灰黄、灰白、红褐等色,岩石风化强烈,节理裂隙发育,原岩结构可辨认,呈半岩半土状,遇水易软化、崩解。层面标高约~.82m,厚度约~.30m。 ()中风化岩 高层分布于整个场区。灰黄、灰白等色,裂隙发育。层面标高约~.72m 二、地下水特征 据收集的资料,场地地下水主要为上层滞水基岩裂隙水类型,贮存于第四系土层孔隙及基岩裂隙中。场地地下水主要依靠大气降水和地下水侧向补给,以蒸发和

施工图设计的批复

梅市交字…2018?98号签发人:张汉清 关于省道S225线蕉岭县杨梅坑至蕉岭平远交界处电站段路面改造工程一阶段 施工图设计的批复 市公路局: 《梅州市公路局关于上报省道S225线蕉岭县杨梅坑至蕉岭平远交界处电站段路面改造工程一阶段施工图设计的请示》(梅市路﹝2018﹞32号)及附件收悉。根据《梅州市交通运输局关于省道S225线蕉岭县杨梅坑至蕉岭平远交界处电站段路面改造工程建设方案的批复》(梅市交字﹝2017﹞166号)批复意见和相关技术规范要求,结合你局的初审意见、上海千年城市规划工程设计股份有限公司出具的该项目《施工图设计咨询报告》、梅州市交通工程造价管理站出具的《施工图设计预算审查意见》(3-2018-001),经审查,批复如下:

一、路线走向 本项目起点位于蕉岭县潘田村杨梅坑(起点桩号:K32+635),途经塔牌三桥、狮山村、径子陂、徐溪、黄沙村、三坑村、蕉平大桥,终点在蕉岭平远交界处电站(终点桩号:K44+986.4),全长12.351公里。 施工图设计路线走向与建设方案批复一致,但终点处桩号与建设方案批复不符,应补充说明。 二、建设规模及技术标准 (一)建设规模:路线全长12.351公里,按原路技术标准进行路面大修。 (二)技术标准、主要技术指标如下: 1、公路等级:原路技术标准(二级路); 2、设计速度:40 km/h; 3、路基宽度:8.5米; 4、路面宽度:2×3.5m 5、汽车荷载等级:公路-20级(原设计荷载) 6、设计洪水频率:1/50(路基、小桥涵) 1/100(大、中桥设计洪水) 三、路线 1、原则同意路线平、纵面线型设计。 2、对部分技术指标达不到要求的路段,应进行综合论证,进一步优化以满足规范要求。 四、路基、路面及排水工程

地质灾害治理工程施工设计方案

xxxxx地沟地质灾害应急治理工程 施工组织设计 目录 第一章工程概况 1.1编制说明 1.1.1编制依据 1.1.2编制围 1.2工程概况 第二章施工总体安排 2.1施工总体目标 2.1.1安全目标 2.1.2质量目标 2.1.3工期目标 2.1.4文明施工目标 2.1.5环境保护目标 2.2施工平面布置及临时工程 2.2.1项目经理部 2.2.2施工队伍营地 2.2.3施工设施 2.2.4施工便道 2.2.5施工水电 2.2.6施工通讯 第三章项目机构与资源配备计划 3.1施工组织机构及人员配置 3.1.1施工组织机构及主要职责围 3.1.2劳动力部署、任务划分及主要技术力量 3.2设备配备 3.2.1主要施工机械

3.2.2主要材料试验、测量、质检仪器设备配备 3.3材料供应 3.3.1主要材料需求量 3.3.2主要材料供应计划及物资储备 3.4设备、人员动员周期 3.5设备、人员和材料运到现场的方法 3.5.1设备、人员运到现场的方法 3.5.2主要施工材料的采购及运到现场的方法第四章施工方案与技术措施 4.1工程监测 4.2天然建筑材料 4.3施工方法及施工机械基本要求 4.4施工方法及要求 4.4.1主要机具 4.4.2质量检验 4.4.3临时工程 4.4.4施工要求 4.5脚手架搭设施工 4.5.1搭设技术措施 4.5.2搭设工艺流程 4.5.3脚手架的验收、使用及管理 4.5.4脚手架搭设安全要求及安全技术交底 4. 6弃土及各工序配合措施 4.6.1弃土处理 4.6.2各工种配合措施 第五章各分项工程的施工顺序 5.1施工顺序安排原则 5.2施工顺序 5.2.1总体施工顺序

概述崩塌地质灾害治理措施

概述崩塌地质灾害治理措施 崩塌会使建筑物或使整个居民点遭到毁坏,或掩埋公路和铁路,造成交通中断,或堵塞河流形成堰塞湖,导致上游建筑物及农田淹没,堰塞湖决口,还可引发洪水灾害,因此需对危害大的崩塌进行治理。崩塌地质灾害治理是一项复杂的工程,需根据场地地形地貌条件、地层构造条件、工程地质条件、水文地质条件等等,综合采取多种治理措施才能达到治理的目的。 标签:崩塌地质灾害危害治理措施 1基本概念 崩塌是指陡峭斜坡上的岩体或者土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。 1.1分类 按崩塌体的物质构成分类:可分为岩体崩塌和土体崩塌两大类。前者崩塌体主要由岩体组成;后者崩塌体主要由土体组成。 按崩塌体的规模分类:当崩塌体的体积≥1×104m3为大型;(0.1-1)×104m3为中型;≤0.1×104m3为小型。 按崩塌发生的形式分类:分为倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌和错落式崩塌等。 1.2危害 崩塌会使建筑物,有时甚至使整个居民点遭到毁坏,掩埋公路和铁路,造成交通中断。崩塌有时还会使河流堵塞形成堰塞湖,导致上游建筑物及农田淹没,堰塞湖决口,还可引发洪水灾害。在宽河谷中,由于崩塌能使河流改道及改变河流性质,而造成急湍地段。 2崩塌的治理措施及工程实例 崩塌主要采用坡面清危、裂缝封填、排水、被动防护、砂浆锚杆、主动防护网、岩腔支补、预应力锚索等治理措施。 2.1坡面清危 坡面破碎松动岩体采用静态爆破或人工撬挖方式进行清理。清理范围延伸到最大清理边界,外侧3m的水平间隔。坡面清理不得有较大的突出和凹陷,削坡、清理浮石采用自上而下,分区跳段的方式进行,每段施工长度一般控制15m。

施工图设计文件

施工图设计文件 审查合同 工程名称 工程地点 合同编号 委托单位: 审查人: 委托单位: 审查人: 委托单位单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方

协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》; 1.2政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。 第二条工程概况 2.1工程名称: 2.2 工程建设地点: 2.3施工图设计文件审查工作范围: 第三条审查的主要内容 按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准; 3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求; 3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准; 3.3地基基础和主体结构的安全性; 3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字; 3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;

3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条委托单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责: 表一 第五条、施工图设计审查机构应向委托单位交付下列资料及文件,并对其质量负责: 表二

第六条收费标准及付费方式: 6.1 本工程审查费共计元(即元)整人民币; 6.2审查机构提交审查合格书时,委托单位向审查机构付清全部审查费。 第七条委托单位、审查机构责任: 7.1 委托单位责任: (1)委托单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由委托单位承担。 (2)审查机构提交合格书后,委托单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改,应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费; (3)委托单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。 7.2 审查机构责任:

地质灾害治理工程施工设计方案

地质灾害治理工程施工组织设计 目录 第一章综合说明 1.1编制说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 第三章主要施工工艺及施工法 第四章施工部署 第五章质量保证措施 5.1质量目标及质量保证体系 5.2质量保证措施 第六章工期保证措施 6.1工期目标 6.2确保工期的技术组织措施 第七章确保安全生产保证措施 7.1安全目标 7.2安全保证体系及施工安全、防火措施 7.3安全生产的针、原则 7.4安全生产管理制度 7.5安全施工保证措施

7.6安全事故紧急预案 7.7安全奖罚办法 第八章确保文明施工的组织措施8.1管理目标 8.2管理措施 8.3现场管理 8.4文明施工具体措施 8.6文明施工奖罚办法 第九章环境保护措施 9.5减少扰民和环境保护的奖惩办法第十章冬雨季施工措施 10.1冬季施工措施 10.2雨季施工措施 第十一章施工组织机构 11.2项目管理部门职责 11.3项目管理人员岗位职责 第十二章施工总进度计划 12.1施工进度计划横道图(附后)12.2施工进度计划网络图(附后)第十三章施工总平面布置图 13.1施工平面布置原则 13.2施工总平面布置

13.3平面管理措施 13.4临时建筑表 施工现场施工临时占地及临时建筑表如下: 附表一:拟投入本标段机械设备表 附表二:主要材料用量及进场计划表 附表三:拟投入本标段劳动力表 第一章综合说明 1.1编制说明 首先,我单位保证完全接受招标文件提出的有关质量、工期、安全、文明施工等各项要求。 如果我单位有幸中标,我们有充分的信心和能力在本工程施工中完全按业主及设计要求,全力以赴做好施工前的准备工作和施工现场总体规划部署,以完善的组织管理机构、格的岗位责任制、实事的工作作风,对本工程施工的劳动力、机械设备、材料、技术等面进行科学合理的组织安排,确保工程在合同工期优质、高效、按期全面完成招标文件及施工合同中规定的所有施工任务。 在本施工组织设计编制之前,我单位组织了有关专业工程技术人员对施工图、地勘报告进行了仔细审阅,对招标文件及答疑纪要进行了认真的研究,对施工现场进行了详细的踏勘,在充分考虑各种影响施工的因素后,结合我公司的实际施工实力和综合能力编制出本施工组织设计。中标后,我单位将对工程的技术、劳动力、设备及材料等面进一步深化、细化及全面优化,以便使其成为切实可行的指导性强的技术文件,确保该工程优质、高效、安全、文明地完成建设任务。

相关文档