案例1:

1.背景

某房建工程地上20层,地下两层,建筑面积43210平方米。筏板地基,地上框架-剪力墙结构。某省建筑安装工程总公司中标施工总承包,中标价1.56亿元人民币。质量目标:合格,争创“鲁班奖”。工期:2007 年1月1日?2009年1月1日。省建筑安装工程总公司授权全资子公司一一第一分公司组织实施。施工单位成立了直营项目经理部,并于2006年12月15日进场。2006年12月16日,建设单位组织对相关方进行了场地书面交底和图纸交底。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:2006年12月21日,施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制,项目技术负责人审核后上报一分公司总工程师审批。

事件二:施工单位《施工组织设计》审批加盖受控章后,报送了监理单位。监理工程师认为:(1)编制依据有:与工程建设有关的法律、法规和文件以及国家现行有关标准和技术经济指标两大项,但内容不全;(2)基本内容有编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划等四项,内容也不全;(3)没有施工组织设计及时进行修改或补充的相关内容。要求重新编制。

问题

(1)指出事件一中的不妥之处,并分别说明理由。

(2)事件二中,《施工组织设计》还应报送哪些单位,发放哪些单位?

(3)事件二中,《施工组织设计》编制依据还应包括哪些内容?

(4)事件二中,《施工组织设计》基本内容还应包括哪些内容?

(5)事件二中,应补充《施工组织设计》及时进行修改或补充的发生情况有哪些?

3.分析与答案

(1)不妥之处及理由如下:

不妥之处一:《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制。

理由:《施工组织设计》由施工单位项目负责人主持编制。

不妥之处二:《施工组织设计》由项目技术负责人审核。

理由:《施工组织设计》由施工单位主管部门审核。

(2)还应报送:建设单位。

发放单位:企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。

(3)编制依据还应包括:

1)工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求;

2)工程施工合同或招标投标文件;

3)工程设计文件;

4)工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件;

5)与工程有关的资源供应情况;

6)施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。

(4)基本内容还应包括:

1)施工准备与资源配置计划;

2)主要施工方法;

3)施工现场平面布置;

4)主要施工管理计划。

(5)项目施工过程中,如寒生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或

补充:

1)工程设计有重大修改;

2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;

3)主要施工方法有重大调整;

4)主要施工资源配置有重大调整;

5)施工环境有重大改变。

经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。

案例2:

1.背景

现有一框架结构的厂房工程,桩基础采用CFG桩,地下一层,地上一层,层高4m。基础深5.5m,地下室内

独立柱尺寸为600mmX600mm,建筑物平面尺寸45mX17m。地下室防水层为SBS高聚物改性沥青防水卷材,拟

采用外贴法施工。中标施工总承包单位成立了项目管理组织。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:施工组织设计编制说明中明确项目管理组织机构形式依据施工项目的规模、复杂程度确定。项目设置直线职能式项目管理组织。建设单位提出了不同意见。

事件二:在省优评比检查活动中,项目部在汇报中提到混凝土施工顺序与施工方法选择时要确定好混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法并确定混凝土的搅拌振捣方法。专家认为内容不够,要求补充。

2.问题

(1)事件一中,项目管理组织机构形式确定依据还应补充哪些内容?

(2)事件一中,项目管理组织设置形式是否合理?还有哪些项目管理组织形式?

(3)事件二中,还应补充哪些内容?

(4) “四新”技术包括哪些内容?

3.分析与答案

(1)还应补充:专业特点、人员素质和地域范围。

(2)合理。项目管理组织形式还有:矩阵式项目管理组织、事业部式项目管理组织。

(3)还应补充:选择设备的类型和规格,确定施工缝的留设位置。

(4) “四新”技术包括:新技术、新工艺、新材料、新设备。

案例3:(重点看)

1.背景

某医院门诊楼和住院楼的总建筑面积为24600平方米,其中住院楼地上7层,地下两层。建筑基坑深度为7.2m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。住院楼土方开挖时,南、北、西侧均釆用土钉墙,东侧与门诊楼土方工程挖通。按计划基坑土方施工时间为2013年7月20日?2013年8月20日,处于雨期施工季节。在基坑施工过程中发生如下事件:

事件一:项目部技术负责人编制了基坑土方开挖专项施工方案,施工单位技术负责人审批后报监理工程师签字认可,项目部随即组织基坑土方开挖施工。

事件二:公司季度检查时发现,基坑外未设置截水、排水设施;在基坑北侧坑边大约1m处堆置了2m的土方。事件三:土方由挖掘机分层开挖至设计高程,验槽时发现基地局部有0.5?1m的软弱土层,施工单位将软

土挖出,自行回填石屑。

2.问题

(1)指出事件一中的土方开挖施工方案是否需要专家论证,说明理由。

(2)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕8 7号),事件一中的土方开挖施工方案,应包含哪些内容?

(3)指出事件二中的不妥之处,分别说明理由。

(4)指出事件三中的不妥之处,分别说明理由。

3.分析与答案

(1)土方开挖施工方案需要专家论证。

理由:本工程基坑深度7.2m,基坑开挖深度已超过5m。根据原建设部“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”(建质〔2009〕87号)规定,基坑开挖深度超过含5m(含5m)的基坑土方开

挖工程,为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对方案进行论证。

(2)专项施工方案包括以下内容:

1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。

4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

5)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

6)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

7)计算书及相关图纸。

(3)不妥之处和理由分别如下:

不妥之一:该基坑开挖前未做好坑外截水、排水和防渗水措施。

理由: 《建筑工程基坑支护技术规程》JGJ 120--2012第8.1.6 条规定:“雨期施工时应在坑顶坑底采取

有效的截排水措施”,而本基坑施工正是雨期施工,应在基坑顶部和底部设置有排水沟、集水井等截排

水设施。

不妥之二:在基坑临边1m处堆土高达2m。

基坑边缘堆置土方和建筑材料,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。

(4)不妥之处和理由分别如下:

不妥之一:机械开挖至设计高程,未留人工清槽土层。

理由:基坑采用机械开挖,当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时,应预留200?300mm厚度的土方,进行人工清槽、修坡,避免超挖,扰动基底的土层。

不妥之二:施工单位自行回填。

理由:基底软弱土层处理涉及承载力的问题,处理不当,易造成建筑物基础不均匀沉降,因此发现问题,施工单位应及时与设计单位、监理或建设单位联系,共同商讨处理意见,形成书面洽商文件,并四方签字认可,这样不仅能保证地基施工质量,而且为施工单位工程结算提供了依据。

案例4:(重点看)

1.背景

某施工单位中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积9800平方米。地上八层,层高4m;地下一层,层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅,层高为5.4m,会议厅框架柱柱间距为8mX8m。施工

过程中发生如下事件:

事件一: 设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货,很难买到,施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用,连续五次进场检验均合格,质量稳定,从未出现问题,由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请,监理工程师予以拒绝。

事件二:施工过程中,进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题,监理工程

师暂停该批钢筋使用,要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中,又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求,责令整改。

事件三:大会议厅屋顶梁板模板支设时,框架梁起拱设计无明确要求,施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富,梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假,节后复工后,施工单位立即安排开始混凝土养护。

事件四:大会议厅模板及支撑拆除前,项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验,经试验强度已达设计强度100%,项目经理指令开始拆模,被监理工程师责令暂停,要求按正确的方法来判断是否拆模。

2.问题

(1)指出事件一中施工单位做法的不妥之处,并分别给出理由。

(2)事件二中,按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目?并写出大会议厅主梁、次梁、楼板

交叉处钢筋正确的摆放位置。

(3)指出事件三中不妥做法,并分别给出理由。

(4)项目经理指令开始拆模是否合理?说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。

3.分析与答案

(1)施工单位做法的不妥之处如下:

不妥之一:施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。

理由:当需要进行钢筋代换时,应征得设计单位同意,并办理设计变更。

不妥之二:附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格,质量稳定的钢筋,向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。

理由:在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时,其后的检验批量才可以扩大一倍。

(2)按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目: 化学成分检验。

主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置:板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。(3)事件三中不妥之处如下:

不妥之一:施工单位根据自身经验按3cm起拱。

理由:会议厅框架柱柱间距为8mX 8m,由此可推断梁跨度约8m,其起拱高度约为8?24mm,按3cm起拱过大。不妥之二:梁板底支撑架均采用木立柱支模。

理由:大会议厅层高为5.4m,应选用桁架支模或钢管立柱支模。

不妥之三:混凝土浇筑完成3d后,施工单位才开始混凝土养护。

理由:对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8?12h内)开始养护。

(4)项目经理指令开始拆模不合理。

理由:应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上,才能判定可以拆除底模及支撑。

监理工程师要求的正确判断方法有:同条件养护试件强度或结构实体检测(回弹或钻芯)。

案例5:(重点看)

1.背景

某集团在东北新建后勤综合楼工程,局部一层地下室、筏板基础,地上四层,框架结构。地下室筏板及外墙混凝土均为C30P6。室内防水采用聚氨酯防水涂料,地下防水及屋面防水均采用SBS卷材,地下室防水设计采用外防外贴法,屋面防水等级为II级。屋面防水层下设计有水泥砂浆粘贴板状材料保温层和20mm厚水泥砂浆找平层,防水层上设保护层。外墙也设计有保温体系。室内厕浴间穿楼板管道较多,楼板施工时预留大孔洞,需二次埋置套管。施工过程中,发生如下事件:

事件一:施工单位上报的地下结构专项施工方案中部分文字“……地下防水混凝土严格按设计图纸的C30P6 等级进行试配,并根据试配确定最终施工配合比;地下防水混凝土施工完毕,终凝后连续保湿养护10d以上;地下防水卷材施工时,先铺立面、再铺平面,先铺转角、后铺大面,……”,监理工程师认为其中存在错误之处,责令改正后重新上报。

事件二:主体结构封顶、外墙砌筑完成、结构验收通过后,开始屋面及外墙保温体系施工。考虑到已进

入11月份,气温较底,施工单位上报的专项施工方案中安排只在每日气温高于5℃的10?16时之间施工保温体系,其他气温低于5℃的时段均不施工;屋面保温层施工完毕进行找平层施工,并按横向6m、纵向12m 间距留设分格缝;找平层施工完毕,等待并养护5d后开始施工卷材防水层,争取在入冬前完成屋面施工。监理工程师认为施工单位专项方案存在诸多不妥,责令改正。

事件三:屋面防水等级为II级,施工单位仅做一道卷材防水,监理单位认为II级防水必须施工二道卷材防水。施工单位卷材施工均沿长向、由最高处向最低处逐步铺贴,上下两层卷材平行铺贴,两层卷材的长边搭接缝错开200mm以上。监理工程师认为卷材施工不满足规范要求,提出整改。

事件四:室内厕浴间楼板二次埋置套管时,施工单位按与楼板同等级的防水混凝土埋置套管,并在混凝土中掺加膨胀剂。聚氨酯防水涂料施工完毕后,蓄水一夜检验,次日天亮后进行下道工序施工。监理工程师对施工做法提出异议,不予验收。

2.问题

(1)事件一中,专项施工方案存在哪些错误?并写出正确做法。

(2)事件二中,专项施工方案存在哪些错误?并分别说明理由。

(3)事件三中,监理单位关于二道防水的说法是否正确?说明理由。指出卷材施工中的错误之处,并分别写出正确做法。

(4)指出事件四中施工做法的错误之处,并给出正确做法。

3.分析与答案

(1)专项施工方案存在错误如下:

错误一:地下防水混凝土严格按设计图纸的C30P6等级进行试配;

理由:防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

错误二:防水混凝土终凝后连续保湿养10d以上;

理由:防水混凝土养护时间不得少于14d

错误三:地下防水卷材施工时,先铺立面、再铺平面,先铺转角、后铺大面;

理由:外防外贴法施工,应先铺平面,后铺立面。

(2)专项施工方案存在错误如下:

错误一:只在每日气温高于5℃的10?16时之间施工保温体系,其他气温低于5℃的时段均不施工;

理由:外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃,24h内存在夜间气温低于5℃的情况。

错误二:水泥砂浆找平层按横向6m、纵向12m间距留设分格缝;

理由:分格缝纵横缝的间距不宜大于6m。

错误三: 找平层施工完毕,等待并养护54后开始施工卷材防水层;

理由:养护时间不得少于7d

(3)监理单位关于二道防水的说法不正确;

理由:II级防水屋面应采用一道防水设防,II级防水屋面也可以采用二道防水设防,但并不是必须采用二道。

施工错误一: 由最高处向最低处逐步铺贴;

正确做法:由屋面最低标高向上铺贴。

施工错误二:两层卷材的长边搭接缝错开200mm以上;

正确做法:两层卷材的长边搭接缝错开不应小于幅宽的1/3(或333mm以上)。

(4)施工做法的错误如下:

错误一:与楼板同等级的防水混凝土埋置套管;

正确做法:二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级

错误二:蓄水一夜检验;

正确做法:蓄水试验应达到24h以上。

案例6:

1.背景

某综合性写字楼为钢筋混凝土框架结构,其中二层为多功能厅,其他层为办公室,吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板,墙面采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙,二层楼面釆用木龙骨双层木地板,其他层地面为瓷砖地面。事件一:在施工过程中,工程监理检查发现吊顶个别吊杆固定间距为1300mm,吊杆距主龙骨端部距离400mm,吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上,监理工程师下发整改通知单,要求施工单位进行整改。

事件二:轻钢龙骨双层石膏板隔墙的安装竖向龙骨间距为600mm,双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上,在隐蔽验收时没有通过;

事件三:二层多功能厅楼面,木地板部分木龙骨中距400mm做防腐处理,木搁栅垫实钉牢,木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙;松木毛地板厚18mm,背面刷防腐剂45°斜铺,上铺卷材防潮一层,50mmX18mm长条硬木企口地板,背面刷防腐剂,竣工清理后,验收时发现地板拱起,打开踢脚线发现,钉入木地板端头与墙木楔没有取出。

1.问题

(1)事件一中,指出施工做法的错误,写出正确做法。

(2)事件二中,指出没有通过隐蔽验收原因。

(3)事件三中,指出施工做法不妥之处,说明理由。

分析与答案

(1)事件一中错误和正确做法分别如下:

错误一:吊杆固定间距大于1300mm;

正确做法:吊杆固定间距应在900?1200mm之间。

错误二:吊杆距主龙骨端部距离大于400mm;

正确做法:吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。

错误三:吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上;

正确做法:电线管固定应单独设立吊杆固定。

(2)事件二中没有通过隐蔽验收原因如下;

原因一:隔墙安装竖向龙骨间距规范规定为300?400mm,现场为600mm不符合规范要求;

原因二:规范规定双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上;现场双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上不符合规范要求。

(3)事件三中不妥之处和理由分别如下:

不妥一:木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙不妥。

理由:规范规定木搁栅与墙之间应留出30mm的缝隙。

不妥二: 木地板施工后没有将木楔拔出不妥。

理由:规范规定木地板与墙之间留出8?12mm的缝隙。

案例7:

1.背景

某金融大厦18层办公楼幕墙工程,3?18层正立面为单元式玻璃幕墙,采用钢化中空玻璃,幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。其他部位为石材和金属幕墙。

事件一:单元式玻璃组件采用之江牌硅酮结构密封胶。安装过程中金属扣盖采用白云牌硅酮耐候密封胶。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶。为赶工期,单元体板块在工厂加工后第3d运到现场,第2d就进行安装。

事件二:石材幕墙安装埋件放线时,采取以第一轴线为基准线,向第二轴线依次放线,并确定埋件的位置。事件三:幕墙的防雷接地应和结构防雷接地体有效连接,避雷接地每四层与均压环连接,使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀,并应去除金属材料表面的氧化绝缘层,并做好防锈处理。

2.问题

(1)事件一中,在同一个工程是否可以使用不同品种的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶?说明理由。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶是否正确?为什么?为赶工期,单元体板块在工厂加工后第3天运到现场,到场第2天就进行安装,做法是否正确?为什么?

(2)事件二中,放线方法是否正确?为什么?

(3)事件三中,找出错误做法,说出正确做法。

2.分析与答案

(1)事件一

1)采用不同品种不可以。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。

2)采用耐候密封胶不正确。主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;

3)做法不正确。板块加工完成后,应在温度20℃湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14?21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7?10d。

(2)事件二

放线方法不正确。正确做法:预埋件在安装时,各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线,避免累积误差。

(3)事件三

避雷接地每四层与均压环连接做法错误。正确应是避雷接地每三层与均压环连接。

案例8:

1.背景

某教学楼外墙面,金属门窗工程,主体为框架结构,墙体为加气混凝土砌块,施工过程中发生如下事件: 事件一:外窗加工安装过程中施工人员窗框固定片间距为650mm。

事件二:在工程检验中发现个别施工人员在砌体墙上固定门窗用射钉。

事件三:此工程外窗共计520套,按照检验批划分则每100樘应划分为一个检验批,故划分为5个检验批。

2.问题

(1)事件一中,施工人员安装过程中的施工方法是否正确?为什么?

(2)事件二中,指出不妥之处,说明理由。

(3)事件三中,检验批划分是否合理?说明理由0

3.分析与答案

(1)施工方法不正确。

固定片之间的间距应符合设计要求,并不得大于600mm。

(2)事件二中,在砌体墙上门窗用射钉固定不妥。

理由:规范规定在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

(3)检验批划分不合理。

理由:对不足100樘的应划一个检验批,因此应该划分为6个检验批。

案例9:

1.背景

天津某沿海住宅工程,建筑面积86700平方米,地下两层,地上26层,混凝土框架结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复

杂,需要保护。施工过程中发生了如下事件:

事件一:基坑施工前,项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案,并进行了安全验算,经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织实施。

事件二:基坑开挖过程中,出现了渗水现象,项目部及时釆取了坑底设沟书卩水和引流修补措施,效果不佳。

事件三:基坑开挖过程中,支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷,项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水的措施,但实施效果不好,监理单位要求增加处理措施。

1.问题

(1)建筑工程常见基坑支护方式有哪些?(至少写出6项)

(2)事件一中,专项施工方案基坑支护安全控制要点的内容应有哪些?

(3)事件二中,项目部还可采取哪些常见及时处理措施?

(4)事件三中,项目部还可增加的常见处理措施有哪些?

(5)基坑周围管线保护应急措施一般包括哪些?

2.分析与答案

(1)建筑工程常见基坑支护方式有:

1)简单水平支撑;

2)钢板桩;

3)水泥土桩;

4)钢筋混凝土排桩;

5)土钉;

6)锚杆;

7)地下连续墙;

8)逆作拱墙;

9)原状土放坡;

10)桩、墙加支撑系统;

11)上述两种或两种以上方式的合理组合。

(2)基坑支护安全控制要点的内容应有:

1)基坑支护结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性;

2)基坑支护结构的实际水平位移和竖向位移,必须控制在设计允许范围内;

3)控制好基坑支护与降水、止水帷幕等施工质量,并确保位置正确;

4)控制好基坑支护、降水与开挖的顺序;

5)控制好管涌、流沙、坑底隆起、坑外地下水位变化和地表的沉陷;

6)控制好坑外建筑物、道路和管线等的沉降、位移。

(3)项目部还可采取的措施有:

1)密实混凝土封堵;

2)压密注浆;

3)高压喷射注浆。

(4)项目部还可增加的措施有:

1)进行坑底加固;

2)垫层随挖随浇;

3)加厚垫层或采用配筋垫层;

4)设置坑底支撑。

(5)基坑周围管线保护应急措施一般包括:

1)打设封闭粧或开挖隔离沟;

2)管线架空两种方法。

案例10:

1.背景

某北方公建工程,建筑面积30000平方米,施工单位为某建设集团公司。框架结构,建筑平面东西长75m,南北长45m,檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织,项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加,按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。

事件二:脚手架工程施工中,项目部规定对脚手架杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造,地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。

事件三:施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时,在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法,致使负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,造成脚手架失稳整体坍塌。

事件四:监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。

1.问题

(1)写出事件一中的不妥之处,并分别说明理由。

(2)事件二中,脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有哪些?

(3)写出事件三事故发生的直接原因。

(4)事件四中,主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有哪些?

2.分析与答案

(1)不妥之处及理由如下:

不妥之处一:脚手架的检查与验收应由项目技术负责人组织。

理由:脚手架的检查与验收应由项目经理组织。

不妥之处二:按照施工方案整体验收。

理由:按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件,对脚手架进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。

不妥之处三:项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。

理由:项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。

(2)脚手架工程定期检查应重点检査的内容还有:

1)扣件螺栓是否有松动;

2)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求;

3)架体的安全防护措施是否符合要求;

4)是否有超载使用的现象。

(3)脚手架倒塌的直接原因:承载力不足,局部立杆被压弯失稳导致整体斜塌。

(4)主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有:

1)保证安全的技术措施;

2)绘制施工详图;

3)绘制节点大样图。

案例11:

1.背景

某机关综合办公楼工程,建筑面积12000平方米,地上18层,地下两层,现浇框架混凝土框架结构。由某建筑工程公司施工总承包。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:施工至13层时,项目部安全检查中发现:12层楼板有10个短边尺寸在2.5-25cm的孔口、5个边长为25?50cm的洞口、3个边长为50?150cm的洞口、两个边长160cm的洞口没有进行洞口防护;落地电缆竖井门洞、首层车辆行驶通道旁的洞口没有防护。

事件二:施工过程中,项目部对基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边等部位进行了临边防护检查验收。

事件三:基坑施工中,项目部对施工现场的防护栏杆进行了检查,检查中发现:防护栏杆上杆离地高度为0.8?1.0m,下杆离地高度为0.5 ?0.6m;横杆长度大于3m的部位,加设了栏杆柱;栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面30?50cm深,钢管离边口的距离50cm;栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。

2.问题

(1)施工过程中,电梯井的安全防护措施有哪些内容?

(2)事件一中,未防护的部位防护措施有哪些?

(3)事件二中,项目部还应进行临边防护的部位有哪些?

指出事件三的不妥之处,并分别写出正确做法。

3.分析与答案

(1)电梯井的安全防护措施有:

1)设置固定的栅门;

2)电梯井内每隔两层〔不大于10m〕设一道安全平网进行防护。

(2)未防护的部位防护措施有:

1)短边尺寸在2.5?25cm的孔口:

用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。

2)边长为25?50cm的洞口:

用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均衡,并有固定其位置不发生挪动移位的措施。

3)边长为50?150cm的洞口:

设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅,钢筋网格间距不得大于20cm。

4)边长160cm的洞口:四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。

5)落地电缆竖井门洞:加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。首层车辆行驶通道旁的洞口:所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

(3)项目部还应进行临边防护的部位有:

1)框架结构建筑的楼层周边;

2)斜道两侧边;

3)料台与挑出平台周边;

4)雨篷与挑檐边;

5)水箱与水塔周边。

(4)不妥之处及正确做法如下:

1)不妥之处一: 防护栏杆上杆离地高度为0.8?1.0m。

正确做法:防护栏杆上杆离地高度为1.0?1.2m。

2)不妥之处二:横杆长度大于3m的部位,加设了栏杆柱。

正确做法:横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。

3)不妥之处三:栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面30?50cm深。

正确做法:栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50?70cm深。

4)不妥之处四:栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。

正确做法:在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板。

案例12:

1.背景

某写字楼工程,地下两层,地上18层,现浇混凝土框架结构。结构垂直运输采用塔吊,装饰装修采用外用电梯,结构施工外脚手架采用扣件式钢管落地脚手架,模板工程采用竹胶板和扣件式钢管脚手架支撑体系。施工过程中发生了如下事件:

事件一:工程结构施工至3层时,施工总承包企业组织安全巡查,发现安全技术交底只有交底人签字。施工负责人在分派生产任务时,只对管理人员进行了书面安全技术交底。

事件二:结构施工至17层时,项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分,最终评分汇总表得分78分。检查项目多项存在安全隐患,项目部及时进行了整改。

1.问题

(1)安全管理检查评定保证项目有哪些?

(2)指出事件一中的不妥之处,并分别写出正确做法。

(3)扣件式钢管脚手架检査评定保证项目包括哪些内容?

(4)事件二中,项目部自评结果是什么等级?说明理由。

3.分析与答案

(1)安全管理检查评定保证项目有:

1)安全生产责任制;

2)施工组织设计及专项施工方案;

3)安全技术交底;

4)安全检査;

5)安全教育;

6)应急救援。

(2)事件一中:

不妥之处一:安全技术交底只有交底人签字。

正确做法:安全技术交底还应由被交底人、专职安全员进行签字确认。

不妥之处二:施工负责人在分派生产任务时,只对管理人员进行书面安全技术交底。

正确做法:施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书

面安全技术交底。

(3)扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括:

1)施工方案;

2)立杆基础;

3)架体与建筑物结构拉结;

4)杆件间距与剪刀撑;

5)脚手板与防护栏杆;

6)交底与验收。

(4)等级为合格。

理由:分项检查评分表无零分,汇总表得分值在80分以下,70分及以上。

案例13:

1.背景

某企业2013年拟将该企业投资兴建的一栋商业楼改为商务酒店。由于工斯紧,该企业边进行图纸报审边进行招标。经过招标,某装修公司获得中标。该工程工期为2013年5月15日?2013年9月1 5日,必须保证十一旅游黄金周正式营业,否则,逾期1d罚款1万元。鉴于该工程的资金紧张,该装修公司(乙方〉于2013 年5月5日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价施工合同。

乙方进入施工现场后,由于甲方擅自更改了外立面设计和外门头超越红线等原因,施工图纸未通过规划局审批,无法取得开工证。甲方口头要求乙方暂停施工半个月,预付工程款也未按合同约定日期拨付,乙方在会议中同意,但没有会议纪要等有效证据。

6月15日,甲方手续方办理完备。乙方为保证按期完工,在抢工过程中忽视了施工质量,在质检站抽检过程中,外墙瓷砖粘贴不牢固,拉拔试验不合格,被要求返工。工程直至2013年10月30日才竣工。

结算时甲方认为乙方延迟工期,应按合同约定偿付逾期违约金20万元。乙方认为临时停工是甲方要求的,乙方为保证施工工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的,乙方就应当履行承诺,承担违约责任。

2.问题

(1)该工程采用固定总价合同是否合适?

(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?

3.分析与答案

(1)因为固定总价合同适用于工程量不大,能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。根据该装修工程特点和甲方的资金状况,采用固定总价合同是合适的。

(2)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求暂停施工,乙方亦在会议中同意,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。

施工期间因甲方原因造成乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任归乙方,故乙方应当支付逾期交工15d的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

案例14:

1.背景

某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防X程的专业性,承包人经发包人同意,与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包同。

事件一:进场后,消防单位向承包人索要总承包合同,承包人以与消防单位无关拒绝。

事件二:承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时,分包人以与己无关予以拒绝。

事件三:施工过程中,消防单位将工程联系单直接致函工程师,同时抄送承包人及发包人。

2.问题

(1)分包人对总包合同的了解;

(2)分包人对有关分包工程的责任;

(3)分包人与发包人的关系。

3.分析与答案

(1)分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时,承包人应向分包

人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外

(2)分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

(3)分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的由发包人或工程师发出的与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。

案例15:

1.背景

某住宅楼项目,建筑面积8600平方米,砖混结构,6 层。由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水立管从首

层向上安装,五层卫生间防水施工结束后,排水立管安装。六层卫生间墙面瓷砖贴完后,需重新在墙里埋水管。

1单元楼梯间水泥砂浆地面上人过早,后多处起砂。

2.问题

(1)五层卫生间防水存在什么隐患?为什么?

(2)六层卫生间墙里埋水管会造成什么损坏?

(3)1单元楼梯间地面成品保护应如何做?

(4)该装饰工程施工现场成品保护的范围有哪些?

3.分析与答案

(1)存在漏水隐患。因为在已经施工完成的防水层上开洞穿管,再修补防水层,不能保证防水层的整体性。(2)会造成墙体结构、抹灰、防水层、瓷砖等的损坏。

(3)1单元楼梯间地面成品保护应封闭养护至规定时间后方可上人。

(4)主要有墙面、顶棚、楼地面、地毯、石材、木作业、油漆及涂料、门窗及玻璃、幕墙、五金、楼梯饰面及

扶手等。

案例16:

1.背景

某写字楼工程位于城市中心地带,一期工程建筑面积30000平方米,框架-剪力墙结构,箱形基础。施工现场设

置一混凝土搅拌站。由于工期紧,混凝土需用量大,施工单位自行决定实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌和

浇筑作业,并排放污水,周边社区居民对此意见很大,纷纷到施工现场质询并到有关部门进行投诉,有关部门

对项目经理部进行了经济处罚,并责成项目经理部进行了整改。

2.问题

(1)施工现场常见的引发噪声排放的重要因素有哪些?

(2)《建筑施工场界噪声限值》GB12523—2011标准关于建筑工程结构施工阶段的噪声限值是多少?(3)施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的,应该怎么办?

(4)施工现场污水排放应向什么部门进行申请?

3.分析与答案

(1)施工现场常见的引发噪声排放的重要因素主要有施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装

与拆除作业等产生的噪声排放。

(2)结构施工阶段白天施工噪声限值不允许超过70dB,夜间施工不允许超过55dB。(3)施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的,除采取一定降噪措施外,还需办理夜间施工许可证,并公告附近社区居民。(4)施工现场污水排放应向工程所在地县级以上人民政府市政管理部门申请。

案例17:

1.背景

某集团公司办公楼工程,建筑面积12000平方米,六层框架结构。在该工程主体施工阶段初期,当地政府建设主

管部门对该施工现场进行了两次综合考评,因现场安全隐患严重,整改不力,考评组对该项目连续两次下达了

隐患整改通知书,并同时对监理单位、施工单位给予了警告。在此情况下,施工现场相关单位进行了停工整顿,

安全隐患才得以彻底整改消除。

2.问题

(1)现场综合考评包括哪些主要内容?

(2)现场综合考评中有关施工安全管理考评的主要内容是什么?

(3)对于一个年度内同一个施工现场被两次警告的,根据责任情况,给予施工单位什么样的处罚?

(4)现场综合考评时,在什么情形下将会对项目经理给予取消资格的处罚?

3.分析与答案

(1)现场综合考评包括:建筑业企业的施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明施工管理和建设单

位、监理单位的现场管理等五个方面。

(2)施工安全管理考评的主要内容是安全生产保证体系和施工安全技术、规范、标准的实施情况等。(3)一个年度内同一个施工现场被两次警告的,应给予施工单位通报批评的处罚。

(4)对于一个年度内同一个施工现场被三次警告的,根据责任情况,将会给予项目经理取消资格的处罚。案例18:

1.背景

某办公楼工程,主体结构为框架剪力墙结构,地下两层,地上15层,建筑面积7200平方米,隔墙采用陶粒空心

砌块,工程于2011年12月开工,2012年10月15日完成结构工程,12月31日完成砌筑工程。

施工过程中发生了以下事件:

事件一:在项目例会上,监理工程师说:结构工程已告一段落,项目应完善相关子分部工程资料,以便进行结

构工程验收。

事件二:结构封顶15d后,建设单位项目负责人要求施工总承包单位项目技术负责人组织分部工程质量验收。

2.问题

(1)事件一中,监理工程师所说的子分部资料有哪些?

(2)事件二中,有哪些不妥之处?给出正确做法。

3.分析与答案

(1)就本工程而言,监理工程师所说的子分部工程资料为:混凝土结构、砌体结构。

(2)不妥之处:

1)结构封顶154后建设单位要求结构验收(或不具备结构验收条件)

正确做法:质量保证等相关资料准备齐全后才可组织验收。

2)建设单位项目负责人要求施工总承包单位项目技术负责人组织该工程分部工程验收不妥。

正确做法:分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

(3)混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合:有关分项工程施工质量验收合格;应有完整的质量控制

资料;观感质量验收合格;结构实体检验结果满足混凝土结构工程质量验收规范的要求。

案例19:

1.背景

某房地产开发公司投资兴建的写字楼工程,建筑面积20000平方米,地下两层,地上15层,框筒结构,檐口高度

77m,工程各种系统齐全,在当地属于智能性建筑,由专业分包具体组织施工。工程2011年10月开工,2013年8

月15日完工。

施工过程中发生了以下事件:

正在委托进行各项消防技术检测,建设单位为尽早回笼资金急于租售,建设单位项目部负责人马某督促该工程

总监理工程师张某马上组织工程消防验收工作。

事件一:工程竣工后建设单位督促总监理工程师组织进行消防工程的验收。

事件二:第一次验收由于各种原因未能通过,建设单位为了回避由于交付租户使用延期带来的经济责任,采用

了边整改边人住使用的方式。

2.问题

(1)事件一中有哪些不妥?说明理由。

(1)事件二中建设单位的做法是否正确?应如何处理?

3.分析与答案

(1)不妥之处:

1)施工单位未取得建筑消防设施就验收。

理由:《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部令第106号2009年修订〉中规定:在工程竣工后,施工安装

单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,取得建筑消防设施技术测试报告后,方可向公

安消防监督机构提出工程消防验收申请并送达建筑消防设施技术测试报告。

2)总监理工程师组织不妥。

理由:《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部令第106号2009年修订)中规定:应当由建设单位向公安消

防监督机构提出工程消防验收申请,送达消防设施技术测试报告,填写《建筑工程消防验收申请表》,并组织

消防验收。

(2)建设单位的作法不正确。

处理方式:《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部令第106号2009年修订〉中规定:消防验收不合格的,

施工单位不得交工,建筑物的所有者不得接收使用,因此应整改重新组织验收合格后方可使用。

案例20:

1.背景

某办公楼工程,建筑面积20000平方米,由某施工单位总承包施工,工程于2011年4月1日开工,2013年9月1日竣

工。工程施工过程中,施工单位完全按照设计图迸行施工,期间没有发生设计变更,图纸会审阶段各方也未提

出任何修改。

在工程施工过程中,发生了以下事件:

事件一:为了将资料尽快归档,项目经理安排有关技术人员重新绘制了竣工图。

事件二:工程竣工验收后,施工单位将施工资料按相关要求整理后移交到城建档案管理部门,施工单位自行留

存了一套作为企业存档备案之用。

2.问题

(1)事件一中,施工单位项目经理安排重新绘制竣工图是否合理并说明理由。

(2)指出事件二中有哪些不妥之处并说明理由。

(3)竣工资料移交程序有哪些?

3.分析与答案

(1)不合理。

理由:《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185—2009中规定:当施工图没有变更时,可直接在施工图上加盖竣工

图章形成竣工图。

(2)施工单位将施工资料移交到城建档案管理部门不妥。

理由:《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185—2009中规定:建设单位应按国家有关法规和准规定向城建档案管

理部门移交工程档案,并办理相关手续。

(3)工程竣工资料移交的程序是:

1)施工单位向建设单位移交已按规定整理完成的施工资料;

2)实行总承的工程由专业分包向总包移交整理完成的施工资料;

3)监理单位向建设单位移交整理完成的监理资料;

4)建设单位向当地城建档案管理部门移交整理完成的工程竣工档案。

(完整版)2019年二建施工管理真题及答案

一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【参考答案】A 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为() A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【参考答案】B 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【参考答案】D 7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B.最迟完成时间减干扰时差 C.最早完成时间加自由时差 D.最迟开始时间

2016年建设工程造价管理真题与答案

2016 年建设工程造价管理真题及答案 一、单项选择题(共60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1 某企业发行普通股正常市价为58 元,估计年增长率为15%,第一年预计发放股利 2 元,筹资费用率为 股票市价的10%,企业所得税税率为33%,则发行普通股的资金成本率为()。 A.12.62% B.17.57% C.18.83% D.20.72% 参考答案: C 2 某项目设计生产能力为年产60 万件产品,预计单位产品价格为100 元,单位产品可变成本为75 元,年固定成本为380 万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%,则用生产能力利用率表示的项目盈 亏平衡点为()。 A.31.67% B.30.16% C.26.60% D.25.33% 参考答案: A 参考解析: BEP(Q)=年固定总成本/( 单位产品销售价格- 单位产品可变成本- 单位产品营业税金及附加)=3800000/(100-75-100 ×5%)=190000件( ),即19 万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 ×100%=31.6。7% 3 关于工程项目风险管理,以下说法错误的是()。 A.风险识别最主要的成果是风险清单 B.流程图分析无法显示发生问题的损失值和损失发生的概率 C.风险的非保险转移又称为合同转移 D.风险的分析与评价可以采用德尔菲法 参考答案: D 4 有3 个相互独立的投资方案甲、乙、丙,所有方案寿命期均为10 年,残值为0,基准收益率为10%,可利用资本为18 万元,项目有关数据如表所示,(P/A,10%,10)=6.145,则最优方案组合为()。 A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙 参考答案: B 统计: 参考解析: 计算各组合方案的净现值,净现值最大的方案为最优方案。 ①甲、乙、丙:因为初始可利用资本为18 万元,三种方案的初始费用总和超过了18 万元,故不可能同时 选择三种方案; ②乙、丙:(1.3+1.6) × 6.145-(6+8)=3.820万5(元); ③甲、丙:(1.7+1.6) × 6.145-(10+8)=2.278万5( 元); ④甲、乙:(1.7+1.3) × 6.145-(10+6)=2.43万5(元)。所以最优方案组合为乙、丙绢合。 5 某企业向租赁公司租赁一台设备,该设备的价格为200 万元,租期为10 年,每年年末支付租金,折现 率为10%,附加率为5%,采用附加率法,该企业每年向租赁公司支付租赁费为()万元。 A.36 B.40 C.46 D.50 参考答案: D 6 下列关于造价工程师初始注册的说法中,正确的是()。 A.初始注册有效期为 2 年 B.自资格证书签发之日起 1 年后不得申请注册 C.申请初始注册时应当提交工程造价岗位工作证明 D.应当向聘用单位所在地县级注册初审机关提出申请 参考答案: C

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

2016一建建筑实务真题 答案(完整版)

2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件,混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系

【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011 水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D

2019年二建《施工管理》真题不带答

2019年二级建造帅施工管理真题 一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A. 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B. 不能参与业主的招标和发包工作 C. 对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D. 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 2. 施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A. 乙负责组织和管理丙的施工 B. 乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C. 乙不参与对丙的组织管理工作 D. 乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 3. 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为() A. 职能组织结构 B. 线性组织结构 C. 强矩阵组织结构 D. 弱矩阵组织结构

4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于() A.施工组织总设计 B. 单项工程施工组织设计 C. 单位工程施工组织设计 D. 分部工程施工组织设计 5. 建设工程项目目标事前控制是指() A. 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施C定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 6. 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段【管理措施】 B. 调整项目组织结构【组织措施】 C. 调整资金供给方式【经济措施】 7. 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B. 最迟完成时间减干扰时差 C. 最早完成时间加白由时差 D. 最迟开始时间 8. 下列建设工程项目成本管理的任务中,作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

2016年二建市政真题及答案

2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是().百江教育 A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由()单位作变更设计。 A.施工B.建设C.监理D.原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉 D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。 A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 、1 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D

2016年二级建造师《施工管理》真题及答案

2016管理真题 一.单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是:() A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标.项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标.供货的进度和质量目标 D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 2.项目设计准备阶段的工作包括() A.编制项目建议书B.编制项目设计任务书 C.编制项目可行性研究报告D.编制项目初步设计 3.某施工企业组织结构如下,关于该组织结构模式特点的说法,正确的是() A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策 C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用()A.工作任务分工表B.管理职能分工描述书 C.岗位责任描述书D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量减少超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调高 C.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高 D.当工程量减少超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调低 6.施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按()计算。 A.周转使用次数B.推销量 C.每周转使用一次的损耗量D.一次使用量 7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料; ③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码,其正确的工作步骤是() A.①→④→②→⑤→③B.②→①→⑤→③→④ C.②→③→①→④→⑤D.①→③→④→②→⑤ 8.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是() A.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标 B.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版)

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 26.7+0.3=27m。参见教材P3。 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.配筋率 B.箍筋 C.截面形式 D.混凝土强度 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项B,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材P19。 3.钢筋的塑性指标通常用()表示。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.伸长率 D.抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。

A.保水性越好 B.强度越小 C.粘结力越强 D.流动性越大 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材P32。 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A.全站仪测距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.钢尺量距 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材P44。 6.通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材P49。 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()。 A.等强度 B.等面积 C.等刚度

国生教育:2019二建《施工管理》真题及答案(21-30题)

国生教育:2019二建《施工管理》真题及答案(21-30题) 21.【题干】根据应急预案体系的构成,针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。 【选项】 A.专项应急预案 B.专项施工方案 C.现场处置方案 D.危大工程预案 【答案】A 【解析】专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案。P207 【考点】 22.【题干】县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告,并处3万元以下罚款的情形是()。 【选项】 A.未按规定编制应急预案 B.未按规定组织应急预案演练 C.未按规定进行应急预案备案 D.未按规定公布应急预案 【答案】C 【解析】施工单位应急预案未按照规定备案的,由县级以上安全生产监督管理部门给予警告,并处三万元以下罚款。施工单位未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。P209 【考点】 23.【题干】根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》,关于专业分包的说法。正确的是()。 【选项】 A.分包工程合同不能采用固定价格合同 B.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续,并承担由此发生的费用 D.专业分包人只有在收到承包人的指令后,才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 【答案】B 【解析】分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。P246 【考点】 24.【题干】根据《建设工程监理规范》,竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。 【选项】 A.负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B.审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收

2016年二级建造师《施工管理》真题答案(完整版)

2016年二级建造师《施工管理》真题答案(完整版) 一、单项选择题(共70题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是( ) A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程中的总组织者 B.建设项目总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 C.供货方的项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的速度和质量目标 D.建设项目过程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 2.项目设计准备阶段的工作包括( ) A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 C.编制项目初步设计 D.编制项目设计任务书 3.某施工企业组织结构如下图,关于该组织结构模式的说法,正确的是() A.每一项纵向和横向交汇处的工作只有一个指令源 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主 C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用() A.岗位责任描述书 B.工作任务分工表

C.管理职能分工描述书 D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主防变更的原因导致工程量偏差,则调整的原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高 C.当工程量减少超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调低 D.当工程量减少超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调高 6.施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按()计算。 A.摊销量 B.一次性使用量 C.周转使用次数 D.每周转使用一次的损耗量 7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码,其正确的工作步骤是()。 A.①③④④⑤ B.①④②⑤③ C.②③①④⑤ D.②①⑤③④ 8.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是()。 A.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 B.自招标文件出售之日起停止出售之日止,最短不得少于3日 C.招标人对已发出的招标文件进行修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出。 D.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标 9.下列生产安全事故应急预案中,应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是()

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案word

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案(可编辑word) (请别叫我科比,拿走不谢) 一、单项选择题(共2题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【B】;设计使用年限为50年的构件,P5混凝土强度等级不小于C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时,应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥

B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【B】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁,次梁与板交叉处,其上部钢筋从上往下的顺序是()。A.板、主粱、次粱 B.板、次粱、主粱 C.次粱、板、主粱 D.主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

2019年二建管理真题(已整理)说课讲解

2019年二建管理真题 (已整理)

2019年二级建造师(管理)考试真题答案及解析 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】一般情况下,施工总承包管理方不承担施工任务,它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务,则它也可参与施工。A选项正确。若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。B选项错误。不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。C选项错误。施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。D选项错误。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【答案】A 【解析】不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为()。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中,每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【答案】D 【解析】分部(分项)工程施工组织设计[也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体、详细,可操作性强,是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【答案】B 【解析】为避免项目目标偏离的发生,还应重视事前的主动控制,即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针对这些影响收集实际数据因素采取有效的预防措施。 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【答案】D 【解析】技术措施。分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题,并采取相应的措施,如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 7.采用时间-成本累积曲线编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间按()确定。

2016年(最全版)二级建造师考试真题及参考答案

2016年二级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。(权威答案解析在贴子最后面) 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.25.5 B.26.7 C.27.0 D.24.3 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.箍筋 B.配筋率 C.混凝土强度 D.截面形式 3.钢筋的塑性指标通常用()表示。 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A.钢尺量距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.全站仪测距 6.通常情况下,向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()代换。 A.等面积 B.等数量 C.等刚度 D.等强度 8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在()。 A.任意部位B.梯段板跨度中部的1/3范围内 C.梯段与休息平台板的连接处 D.梯段板跨度端部的1/3范围内 9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。 A.一 B.二 C.三 D.四 10.设计采用无粘接预应力的混凝土渠,其混凝土最低强度等级不应低于()。 A.C20 B.C30 C.C40 D.C50 11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是()。 A.施工时先灌水湿透B.生产时的底面朝下正砌 C.生产时的底面朝上反砌 D.出场龄期14天即可砌筑

2016年二级建造师建设工程施工管理考试真题电子版

2016年二级建造师建设工程施工管理考试真题电子版 二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/64645758.html,/293fqgm (选中链接后点击“打开链接”) 一、单项选择题(共70题,每题1分。) 1.建设工程项目供货方的项目管理主要在()阶段进行。 A.施工 B.设计 C.决策 D.保修 【参考答案】A本题考查的是供货方项目管理的目标和任务。供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行,但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。参见教材P4 2.建设项目总承包的梭心意义在于()。 A.合同总价包干降低成本 B.总承包方负责“交钼匙” C.设计与施工的责任明确 D.为颂目建设增值 【参考答案】D.本题考查的是建设项目工程总承包的特点。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干,也不是“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。参见教材P6。 3.编制项目合同编码的基础是()。 A.项目合同文本和项目结构图 B.项目结构图和项目结构编码 C.项目结构编码和项目组织结构图 D.项目合同文本和项目组织结构图 【参考答案】B.本题考查的是项目结构的编码。项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系,但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。参见教材P12. 4.项目管理任务分工表是()的一部分。

A.项目组织设计文件 B.项目结构分解 C.项目工作流程图 D.项目管理职能分工 【参考答案】A。本题考查的是施工管理的工作任务分工。每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表,这是一个项目的组织设计文件的一部分。参见教材P18。 5.编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划;④编制资源需求计划;⑤计箄主要工种的工程量。正确的编制程序是()。 A.⑤-①-②-③-④ B.①-⑤-②-③-④ C.①-②-③-④-⑤ D.⑤-②-③-④-① 【参考答案】D.本题考查的是施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究;(2)计算主要工种工程的工程重;(3)确定施工的总体部署;(4)拟定施工方案;(5)编制施工总进度计划;(6)编制资源需求量计划;(7)编制施工准备工作计划;(8)施工总平面图设计;(9)计算主要技术经济指标。参见教材P27。 6.在项目目标动态控制的纠偏措施中,调整管理职能分工属于()。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施 【参考答案】A。本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。组织措施,分析由于组织的原因而影响项目目标实现的间题,并采取相应的措施,如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。参见教材P29。 7.项目进度跟踪和控制报告是基于进度的()的定量化数据比较的成果。 A.预测值与计划值 B.计划值与实际值 C.实际值与预测值 D.计划值与定额标准值

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案(完) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题B.决策C.执行D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部B.计划管理部 C.财务管理部D.项目管理部 参考答案:D P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④B.②-③-④-①C.③-②-①-④D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系 参考答案:D P149 9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法,正确的是( )。 A.归档文件用原件和复印件均可B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

相关文档
相关文档 最新文档