监理初检报告(导地线架设前阶段)

监理初检报告(导地线架设前阶段)
监理初检报告(导地线架设前阶段)

JZL9:工程质量中间验收申请表

工程质量中间验收申请表

本表一式 3 份,由监理项目部填报,业主项目部一份,监理项目部存 2 份。

JZL8监理初检报告

咸阳郭村110kV输变电工程

导地线架设前阶段

监理初检报告

咸阳郭村110KV输变电工程监理项目部

2016 年 04 月

监理初检验收报告

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告 云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

监理初检报告(导地线架设前阶段)

JZL9:工程质量中间验收申请表 工程质量中间验收申请表 工程名称:咸阳郭村110千伏输变电工程(线路部分)编号:JZL—002 致咸阳郭村110千伏线路工程(业主项目部): 经我监理项目部初步检查验收,咸阳郭村110千伏线路工程具备导地线架设前阶段中间验收条件,特申请验收。 附件1:监理初检报告 附件2:施工单位质量专检报告 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期:年月日业主项目部验收意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期:年月日注本表一式3 份,由监理项目部填报,业主项目部一份,监理项目部存 2 份。

JZL8监理初检报告 咸阳郭村110kV输变电工程 导地线架设前阶段 监理初检报告 咸阳郭村110KV输变电工程监理项目部 2016 年 04 月

监理初检验收报告一、检验概况 工程项目咸阳郭村110千伏输变电工程(线路部分) 初检依据 1、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015); 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2011〕146号); 3、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015; 4、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011年版); 5、《国家电网公司输变电工程监理管理办法》国网(基建/3)190—2015; 6、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》国家电网基建质量(2010)19号; 7、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2015; 8、《110KV—750KV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2014; 9、本工程的设计图纸及业主有关规定及设备出厂资料。 10、咸阳郭村110kV输变电工程设计文件,建设单位有关要求; 11、图纸会审纪要、各种协调及专题会议纪要以及上级下发的有关文件; 二、工程概况 项目法人咸阳供电公司建设管理单位咸阳供电公司 设计单位亨通电力设计院监理单位 陕西诚信电力工程监理有限责任 公司 施工单位 咸阳亨通(集团)输变 电工程 运行单位咸阳供电公司

公司级专检报告架线前

公司级专检报告 ( 架线前阶段)<二> 项目名称:赤化-太公牵引站110千伏线路工程1标 德阳明源电力(集团)有限公司 二0一五年十月

一公司级专检简况 项目名称赤化-太公牵引站110千伏线路工程 1标 阶段竣工预验收前阶段 时间2014年09月25日 检查依据1、本线路工程相关施工设计图纸 2、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233—2005 3、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 检查项目 (抽检的各检验批部位)耐张塔:N1-N7、N12、N23、N24、N29、N34、N41、N47、N49、N55、N56、N61;直线塔:N8-N11、N26-N28、N30、N35-N37、N44、N45、N58 公司级专检组织及程序专检成立现场组和资料组,组长:刘东民 现场组成员:陈明、唐远春、代云刚、邹炜建、赖巍资料组成员:胡国徽 公司级专检过程总体描述 2015年10月15-18日德阳明源电力(集团)有限公司线路工程部对本工程剩余的所有耐张塔和部分直线塔进行了专检,主要检查了:铁塔部件规格、数量,节点间主材弯曲,架线前转角塔向受力反方向倾斜,直线塔结构倾斜率,架线前螺栓紧固程度、螺栓与构件面接触情况,出扣情况,螺栓防盗、防松情况。资料方面主要检查了:塔材材质合格证报告、开箱验收申请、管理资料、过程资料、检查记录、数码照片等。 二工程概况 本期规模线路全长62.387km 远景规模/ 建设单位国网四川省电力公司建设管理单位国网广元供电公司 监理单位四川电力工程建设监理有 限责任公司 设计单位广元电力设计院 施工单位德阳明源电力(集团)有限 公司

监理初检报告

JZL11: 工程监理初检报告 ××工程 监理初检报告 ××监理项目部 年月

一、检验概况工程名称 验评依据1.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版) 经批准的工程设计文件及施工图、基础施工图会审纪要。 农村低压电力技术规程DL499-1992 电力安全工作规程(电力线路部分)国家电网安监【2005】83号电力变压器运行规程DL/T572-1995 架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T602-1996 二、工程概况 项目法人项目管理单位 设计单位监理单位 施工项目部运行单位 (工程规模概况) 单位(分部)工程 名称 开工时间完工时间备注

三、综合评价 质量体系及实施情况参建单位的现场组织机构健全,质量目标明确,管理制度完善,管理人员资质证书合格,质保体系运作基本征程。材料供应商、工程实验室资质,以及特殊作业人员的技术证书符合要求。测量、计量器具,均在检验合格的有效期限内。工程实体质量均经过施工单位的三级自检。 主要技术资料检查情况 工程开工报告、单位工程开工报告齐全,施工方案等满足工程质量要求。 施工组织设计中施工综合进度、施工总平面布置、力能及资源供应、主要施工方案、工程质量管理、安全与文明施工及环境保护等符合工程要求。 主要材料以及供货商资质,试验室资质符合工程要求。 主要测量工器具校验有效,管理人员、特殊工种作业人员上岗证书基本齐全。 检验批、分项工程、分部工程报审资料齐全、完整。 现场实测数据与过程中资料基本吻合,真实可信。 主要施工技术资料、强条执行记录、质量验评记录、出厂证明以及试验资料基本齐全、完整、规范、工整,数据真实可靠,具有可追溯性。但土建单位仍需完善排水管道的闭水试验、接地电阻的导通试验等资料。安装单位需完善调试记录、施工记录的资料。

公司级专检报告

附件: 公司级专检报告 (土建交付电气阶段) 项目名称:温泉(罗汉洞)110kV送变电工程变电站土建工程 (施工单位公章) 2016年9月

一公司级专检简况 项目名称温泉(罗汉洞)110kV送变电工程阶段土建时间2015年8月1日-2016年9月31日 检查依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001); 《国家电网公司输变电工程验收管理办法》【国网基建/3)188-2015】 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》 《国家电网公司输变电优质工程评选办法》;【国网(基建/3)182-2015】 《电力建设工程质量监督检查典型大纲》 DL/T5210.1-2005、《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008) 本工程施工承包合同要求; 设计施工图及说明书; 电力建设施工、验收及质量验评标准汇编; 建设工程项目管理规范GB/T50326-2001; 国家法律法规及标准要求。 检查项目(抽检的各检验 批部位) 依据项目部验收申请报告所列范围,对该范围内的实物质量及其用于施工的技术文件、安全措施、施工记录等进行了实测和查阅。 主要检查项目:110kV区构支架、35kV区构支架、主变区构支架及事故油池、10kV配电室及二次设备室、进站道路、室外电缆沟、所用变系统、护坡及围墙、站区场地、站区给排水工程 公司级专检组织及程序有工程管理部进行专检,对已完成项目资料进行检查,然后对工程现场实体进行抽检。专检组长: 专检组成员: 公司级专检 过程总体描述 对已完成项目资料进行检查,然后对工程现场实体进行抽检。 二工程概况 本期规模63MVA变压器1台远景规模63MVA变压器2台 建设单位国网甘肃省电力公司建设管理单位国网平凉供电公司 监理单位甘肃九天电力工程咨询有限公司设计单位白银电力设计(所)有限责任公司施工单位甘肃甘肃平凉东方电力有限责任公司 主要 工程形象进度110kV区构支架、35kV区构支架、主变区构支架及事故油池、10kV配电室及二次设备室、进站道路、室外电缆沟、所用变系统、护坡及围墙、站区场地、站区给排水工程 三综合评价

外送工程监理初检报告

华能会理一期(红旗)风电项目送出工程基础分部工程质量中间验收 初验报告 华能会理红旗监理项目部 2014年11月

一、检验概况 工程名称华能会理一期(红旗)风电项目送出工程 验评依据1 《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建〔2006〕699号) 2 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2005〕255号) 3 《国家电网公司标准化项目部文件》 4 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168—2002) 5 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005) 6 本工程的设计图纸及业主有关规定 二、工程概况 建设单位华能会理风力发电有限公司设计单位西昌电业局设计咨询公司监理单位甘肃吉田工程监理有限公司施工单位四川星光电力开发有限责任公司 工程概况: 线路从三地升压站向东北方向出线后,沿山脊前进经过农场至黑箐,在漆树坪子右转经杉树乡、牛角田、新村乡、花房,在黑水河处穿在建的杜家湾~普格220kV线路后,经梁子山最终接入位于杜家湾的220kV杜家湾变电站。 线路全长约26.128km,曲折系数1.13,沿途经过凉山州会理县、宁南县行政区域。 变电规模 220kV杜家湾变电站目前已基本建设完成,站址位于宁南县杜家湾,距离宁南县东南方向约5km,其220kV规划进出线间隔最终为6回,均已规划使用完毕,出线方向向南。出线构架依次从西向东为普格(11#间隔)、普格(10#间隔)、会东西(9#间隔)、会东东(7#间隔)、西洛河(预留)(5#间隔)、西洛河(预留)(1#间隔)。220kV出线构架相序为:从左至右为A、B、C。根据规划要求本次工程需要在11#间隔西侧扩建1个间隔作为本期线路工程使用。 铁塔及基础 本工程新建铁塔67基,共使用18种塔型。其中,耐张塔塔型10种共33基,直线塔塔型8种共34基。 基础采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础,基础混凝土强度采用C15、C25。 铁塔接地装置按土壤电阻率分别采用表面敷设和利用铁塔基础自然接地相结合的方式,接地体采用φ10镀锌圆钢,接地引下线采用φ12镀锌圆钢。部分地质较差及土壤电阻率高的塔位加设接地模板,达到设计要求为止。 分部工程名称开工时间完工时间备注 基础分部工程2014年6月15日2014年11月5日完成基础浇制99%以上铁塔分部工程 架线分部工程

监 理 初 检 报 告(土建转电气)

JZLB10变电站工程监理初检报告 XXX变电站新建工程 监理中间验收报告 土建交付安装前阶段 XXX咨询监理有限公司 XXX变电站新建工程监理项目部 2012年11 月

一、检验概况 工程名称XXX变电站工程 验评依据1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 3、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(2006年版); 4、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版); 5、本工程的设计图纸及业主有关规定。 二、工程概况 项目法人XXX供电公司项目管理单位XXX公司 设计单位XXX计院监理单位XXX有限公司 施工项目部XXX电建设公司运行单位XXX电公司 (工程规模概况) (1)本期主变2*40MVA。 (2)电压等级采用110/35/10KV。110KV本期出线3回,35KV本期出线2回,10KV本期出线6回。 (3)无功补偿装置本期共3组,每组容量为3000KVAR,含电抗器、电容器、放电线圈、避雷器、接地开关、安装网门等。 (4)相应的继电保护、监控、通信。 单位(分部)工程名称开工时间完工时间备注 110kV场地设备基础2012年10月8日2012年11月6日因影响设备安装,母连设备基础未浇筑。 35kV场地设备基础2012年10月7日2012年11月2日主变基础2012年9月26日2012年10月6日主控楼及10kV开关室2012年8月28日2012年11月8日

三、综合评价质量 体系及实施情况 施工单位工程质量目标明确、机构健全,相关管理制度齐全,基本能正常运转实施,设计及时进行设计交底,施工人员配备合理且基本到位。主要专业工种均持证上岗,制定的施工技术标准,质量验收制度,现场材料存放与管理到位,整个工程处于在控状态。 主要 技术资料检查情况 施工组织设计内容完整,主要的施工技术方案资料、图纸会审、技术交底、施工记录等文件较全,原材料出厂证及复试资料较齐全,合格,隐蔽工程验收记录基本齐全、准确、完整。 工程重点抽查情况1、本次抽查110kV、35kV场地构架柱安装垂直度及轴线,构架梁水平度及连接螺栓紧固均符合要求。 2、检查110、35kV构架基础及设备基础、主变基础几何尺寸满足要求;观感质量及保护措施良好,。 3、检查主控楼外墙四角垂直度均在允许范围内。 4、检查资料归档基本及时、齐全。 四、主要改进建议 1、屋面防水需加强处理。 2、主变基础预埋钢板高于基础5毫米。 3、设备基础之间有色差。 五、结论 施工单位报验工程项目,工程整体质量较好,施工资料及记录较齐全,具备电气安装前阶段转序验收条件。 验收负责人(签字):日期:________年___月___日

投运前监理初检方案

投运前监理初检方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

工程 监理初检方案 ****年**月**日 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 初检依据 2 验收范围及条件 2.1 验收范围 2.2 验收条件 3 初检准备工作 4 质量初检标准 5 安全措施 6附表

1 初检依据 建设工程监理依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关建设工程合同。 有关的法律、法规、规章和标准、规范。包括:《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等。 (1)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008); (2)《110~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012); (3)《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015); (4)《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》(国网(基建/3)182-2015); (5)《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》; (6)《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186-2015); (7)《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015; (8)《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2) (9)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量【2010】19号; (10)关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》基建安全【2007】25号; (11)关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量【2010】322号; (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (13)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (14)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (15)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (16)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011);

idjzlx10-输电线路工程监理初检报告(基础分部工程)

JZLX10 输电线路工程监理初检报告 330kV 输电线路工程 监理初检报告 天祝330kV输变电工程监理项目部 2012年06月15日

监理初检验收报告

主要技术资料检查情况 本工程施工各阶段的相关技术资料进行了逐项检查,经检查工程所有材料的出厂合格证,材质证明、试验报告、施工检查评级记录、三级检验记录、工程技术文件齐全、规范、真实、有效,符合工程及有关管理的要求。 工程重点抽查检验情况 本次对甘肃送变电工程公司施工项目部已完成的48基基础根据国家电网公司及业主项目部关于基础工程监理初检100%的要求,监理项目部进行抽检,对16基耐张塔基础进行了全检,直线塔抽查检验了32基,初检比例为100%,检查获得数据如下: 关键检查数据:合格/ 个,优良288个;关键检查项目: 合格/ 项,优良96项; 重要检查数据:合格/ 个,优良960个;重要检查项目: 合格/ 项,优良240项; 一般检查数据:合格45个,优良4992个;一般检查项目:合格45项,优良144项; 总计检查数据:合格192个,优良6240个;总计检查项目:合格45项,优良480项。 根据《110~500kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》第3.0.5条之规定,甘肃送变电工程公司线路工程质量合格率为100%,优良率为98.5%。施工记录数据符合要求,真实可信。

四、主要改进意见及存在问题: 1、基面整理不规范。 2、部分基位未做到工完料尽场地清。 3、个别地脚螺栓有超差现象。 4、应加强基础顶面及地脚螺栓的保护措施 . 5、形成的相关资料应按《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的通知国家电网办〔2010〕250 号进行归类整理 6、数码影像资料应按《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322 号进行归类整理 五、结论: 施工项目部质量管理体系健全,实施有效。工程技术资料完备,原材料合格证、试验报告齐全,施工评级记录、三级检验记录齐全,保证了工程总体施工质量。现场实体检查数据真实、可信。共检查关键项96项,获得数据288个;重要项240项,获得数据960个;一般项144项,获得数据4992个。关键项及数据全部符合要求并达优良级,一般项中同一项目中无有两个超差项,对存在问题经整改复核后符合要求,综合评定合格率100%,工程质量优良率98.5%。 经验收组评定,330kV天祝送变电线路工程具备基础分部工程中间验收条件。 验收负责人:(签名)日期:年月日

监理初检方案(瑞华)

目 录 1 工程概述-------------------------------------------------------------------1 1 工程规模及建设情况-----------------------------------------------------1 2 工程参建单位-----------------------------------------------------------1 3 验收依据---------------------------------------------------------------1 2 验收范围及条件-------------------------------------------------------------2 2.1 验收范围-------------------------------------------------------------2 2.2 验收条件-------------------------------------------------------------2 3 验收组织机构及人员职责-----------------------------------------------------2 3.1 验收组织机构设置-----------------------------------------------------2 3.2 验收人员职责---------------------------------------------------------2 3.3 验收资源配置---------------------------------------------------------3 5 验收时间安排---------------------------------------------------------------3 6 验收要求---------------------------------------------------

公司级专检报告2014

附件: 公司级专检报告 (竣工验收阶段) XXX110kV线路工程工程

XXX电力建设工程公司2014 年9月

一公司级专检简况 项目名称XXX110kV线路工程阶段竣工验收时间2014年9月15至20日 检查依据1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233-2005) 2、《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168—2002) 3、XXX110kV线路工程施工设计图纸 4、关于线路施工的现行各相关要求、规定 检查项目(抽检的各 检验 批部位)基础工程 杆塔工程 架线工程 接地工程 线路防护设施 公司级专检组织及程序本次专检由公司组织,线路技术部、安全部、综合部、资料部共同参与对全线路进行检查及对工程资料进行检查 公司级专检过程总体描 述公司工程部于2014年09月12日对该工程完成全部的工程量进行了竣工验收检查。本次共检查了基础、铁塔、机电安装工程、架线工程进行了为期1天的竣工验收 二工程概况 本期规模本线路共计新建铁 塔49基,线路共计 16.874km 远景规模 建设单位XXX供电公司建设管理单位XXX供电公司 监理单位四川电力工程建设 监理有限责任公司设计单位XXX设计有限公 司 施工单位XXX工程公司 主要工程形象进度 本工程开工时间为2013年07月15日; 2014年03月26日第1次质量中间验收转序; 2014年06月15日第2次质量中间验收转序; 2014年09月10日全部基础工程、杆塔组立、机电安装、架线工程全部完毕。 三综合评价

主要技术资料核查1、项目部的施工组织设计、施工作业指导书、质量保证措施、质量保证大纲等施工作业的指导性文件保存齐全.资料规范,符台公司工程部内部管理的要求及达标投产的有关规定。 2、综合体系程序文件贯彻较彻底,项目部建立的资料档案真实、可靠。 3、施工图纸、施工技术措施能及时满足工程需要,建筑材料出厂合格证、材质报告、复试报告齐全,基本符合要求.各种施工记录、质量验评记录齐全,符合要求。 工程重点抽查施工基础型式是否符合设计,混凝土表面是否平整,地脚螺栓使用是否正确,基础根开及对角线等几何尺寸是否满足规范要求,立柱顶面高程是否基本满足规范要求,铁塔施工工艺是否符合设计及规范要求,导地线架设是否符合设计及规范要求,铁塔螺栓紧固是否不到位的部位应二次紧固,接地是否满足设计要求等 四限期整改项目 1、N4、N13、M18、N37、N46防污绝缘子表面泥土未清理。 2、N6、N9、N22、N29、N3 3、N45个别金具串缺少开口销。 五主要改进建议 1、施工中加强环保工作,特别是文明施工 2、注意收集各种原始资料及数据,严格按照档案资料管理办法进行资料的归档及整理。 六结论 根据专检情况,本工程所报验的工程质量符合《验收规范》、设计要求,工程质量自评为:合格率100%, 优良率99%。具备竣工验收条件,特向监理部上报,敬请组织竣工监理初检。 公司级专检负责人(签名)年 月日 七公司级专检成员名单 序号姓名专业职务/职称参加小组 1XX线路助理工程师线路技术小组2XX线路助理工程师线路安全小组

变电站工程监理初检报告(竣工验收)

XXXXXXXXXXXXXXXX电工程监理初检报告 XXXXXXXXXXXXXXX监理项目部 (加盖监理项目部公章) 2017 年 5 月

工程名称 XXXXXXXXXXXXXX 验评依据《110kV—500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005)。 《110kV—500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)。《电力建设安全工作规程第二部分:架空电力线路部分》(DL5009.2—2004)。《地基与基础施工及验收规范》(GB 50202—2002)。 《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)。 《电力建设工程监理规范》(DL/T 5434—2009)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—1999)。 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52—1992)。 《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685—2001)。 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—2003)。 国家电网公司《输变电工程施工工艺示范手册(送电线路部分)》。 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2000)。 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)。 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)。 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)。 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB 50081—2002)。 《混凝土用砂石质量检验方法标准》(JGJ 52—2006)。 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB 50081—2002)。 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104—1997)。 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)。 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91)。 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DL/T782-2001)。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)。

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距,人工运距半径约为 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

基础分部工程监理初检第一批评定意见

江西科能工程建设咨询监理有限公司 昌九湖500KV输电线路工程A、B标项目监理部 昌九湖A、B标监检〔2009〕02号 昌九湖500kV输电线路工程B标段 基础分部工程监理初检评定意见(第一批)昌九湖500KV送电线路工程B标段线路长37.433公里,铁塔基础共96基,开工至今B标施工项目部已完成除改线段(25基)外基础总数的70%。根据昌九湖500KV输电线路工程B标段施工项目部基础分部工程质量中间验收申请,昌九湖500kV送电线路工程A、B标段项目监理部组织有关专业人员依据《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233—2005)、《110KV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)和设计施工图及《昌九湖500kV输电线路工程A、B标段基础分部工程监理初检办法》,于2009年8月9日至8月11日对第一批基础进行了检查。检查的情况及评定意见如下: 1、根据《昌九湖500KV送电线路工程A标段基础分部工程监理初检办法》的要求,本次验收检查分一个现场检查组和一个资料检查组。 现场抽检范围: 根据B标施工项目部提交报验的50基基础,具体塔号如下:

九湖段:3#、4#、8#、10#、16#、17#、19#、22#~25#。昌九段:92#、110#~112#、114#、115#、117#~121#、123#~125#、128#~148#、150#~153#。(其中耐张转角塔9基:19#、112#、120#、129#、131#、135#、137#、141#、148#) 2、按监理初检抽查比例规定,直线塔基础抽检≥30%,耐张塔基础全检,抽查范围应覆盖各基础型式和各施工队,本次随机抽取塔号如下:九湖线:3#、4#、17#、19#、昌九线:111#、112#、118#、124#、125#、128#、129#、130#、131#、135#、136#、137#、138#、141#、148#、152#、153#、 直线铁塔基础13基 ①斜柱柔性基础2基 ②斜柱半掏挖基础8基 ③全掏挖基础2基 ④岩石嵌固式基础1基 耐张塔铁塔基础8基 ①直柱柔性基础1基 ②斜柱柔性基础1基 ②斜柱半掏挖基础6基 3、现场抽检结果评定 3.1B标施工项目部施工的昌九湖500kV送电线路工程B标段铁塔基础共96基,提交本次监理初检的铁塔基础50基,随机抽取了21基,抽检率为42%,重点抽检了关键项目21项,测得关键数据

塔杆组立前阶段公司级专检报告

塔杆组立前阶段公司级专检报告 公司级专检报告 (基础施工前阶段) 项目名称: **薛家-义县66千伏线路改造工 程 **两锦大洋电力建设集团有限公司安质部 20XX年04月一公司级专检简况项目名称 **薛家-义县66千伏线路改造工程阶段基础施工前时间20XX年04月17日检查依据《基建管理27项通用制度20XX版》、《国网**省电力有限公司建设部关于加强输变电工程开、复工前安全管理工作的通知》辽电建设部(20XX)9号、《国网**电力建设部关于下发20XX年基建管理工作要点的通知》辽电建设部(20XX)14号、《施工项目部标准化手册》20XX版检查项目(抽检的各检验批部位) 复工前策划文审批及报审项目部级复检组织及程序组长: 副组长: 组员: 项目部级复检检过程总体描述公司安质部于20XX年4月17日针对基础施工复工前前期策划文审批及报审进行专检。 二工程概况本期规模 35.3公里输电线路远景规 模建设单位 **供电公司建设管理单位 **供电公司建

设部监理单位 **电力建设监理有限公司设计单位 **市两锦电力勘测设计院施工单位 **两锦大洋电力建设集团有限公司主要工程形象进度前期策划文已完成审批及报审三综合评价主要技术资料核查《项目管理实施规划》、《施工安全管理及风险控制方案》、《基础施工作业指导书》、《基础施工质量保证措施》、《基础施工安全保证措施》、《质量通病防治措施》、《强制性条文执行计划》、《固有风险识别及评估清册》、《安全教育培训记录》、《安全技术交底》等工程重点抽查 1、安全教育培训 2、安全技术交底 四限期整改项目 1、存在问题: (1)《施工安全管理及风险控制方案》、《固有风险识别及评估清册》等文未引用20XX版27项管理文,个别安全风险级别不符合新规定。 (2)安全教育培训只培训了两个施工队,计划培训5个施工队。另外三个施工队进场前应重新组织安全教育培训。 (3)安全教育考试缺少对应的成绩单。 (4)安全技术交底未见培训记录。 (5)第3施工队安全技术交底中没有技术交底内容。 五主要改进建议