天津海港燃气有限公司 天然气管道泄漏突发事件 应急处置预案 天然气管道泄漏突发事件应急处置预案 1。1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏得事件。 1、2 危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司得正常安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位得正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1。3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合得原则、 2 组织机构及职责 2、1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时得现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成、2、2 应急处置工作职责 2、2。1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训与演练; (2)负责管道应急响应程序得启动;

(3)获得事件信息后在第一时间向公司领导报现场情况并随时通报处理过程; 2.2。2副站长应急职责 (1)发生应急事件后,立即组织人员进行现场周边警戒; (2)配合抢修单位编制抢修方案并上报; (3)配合应急抢修人员按照审批后得抢修方案进行抢修并现场监护; (4)配合修组对抢修得现场进行验收并上报抢修结果、 2、2、3 管道巡线工职责 (1)负责事件处置过程中信息汇报; (2)听从副站长指令,完成应急事件初期得处理; (3)根据管道副站长指令完成对应急事件现场得警戒; (4)负责接应应急抢修队伍与物资进入抢修现场; (5)对应急事件得抢修现场进行监护。 3 预防与预警 严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道检验规程》等法律、法规、技术标准,并按照要求检查、整改,不断完善压力管道管理制度。4应急处置 4。1.1 响应程序 事件处置流程 4。2 处置措施 4。2、1巡线工处置要点 (1) 发现天然气管道泄漏后立即上报站领导与分公司调度室;

最新危险化学品泄漏现场处置方案

危险化学品泄漏现场处置方案 一、目的: 为保证危险化学品泄漏事故发生后,能够及时控制事态扩大,防止事故蔓延,有效组织实施抢险救援,保证突发情况能够及时得到应急处理,最大限度地避免突发性事故的发生,减轻事故所造成的损失,同时尽快恢复经营,特制定此方案。 二、危险化学品泄漏报警分级 1、一级报警:可燃气体报警仪发出报警信号,危险化学品出现大量泄漏,消防沙、围堰、收集池已经完全不能有效控制危险化学品泄漏。 2、二级报警:可燃气体报警仪发出报警信号,危险化学品出现泄漏状况,消防沙、围堰、收集池能够控制泄漏的危险化学品。 3、三级报警:可燃气体报警仪发出报警信号,由于危险化学品储存间未定期启动排风扇,导致室内可燃气体浓度上升,可燃气体报警仪发出报警信号。 三、危险化学品泄漏事件/事故报告对象 1、当发生一级报警时,现场人员立即上报环境与安全管理部,并通知科室和部 门负责人。 2、当发生二级报警时,现场人员立即上报环境与安全管理部,并通知科室和部 门负责人。 3、当发生三级报警时,现场人员立即上报科室和部门负责人。 四、危险化学品泄漏事件/事故报告内容 危险化学品泄漏的位置、危险化学品泄漏的量、现场有无人员伤亡、危险化学品泄漏原因、是否有人员被困、联系人名字和电话 五、现场处置方案 1、当可燃气体报警仪发出报警信号时,应立即停止作业,及时疏散作业人员至 所在位置的上风处; 2、当发生一、二级报警时,现场负责人员立即上报环境与安全管理部,并通知 科室和部门负责人;当发生三级报警时,现场人员立即上报科室和部门负责人。 3、现场应急处置人员佩戴好防毒面罩及防护服后,采用消防沙、干土、煤灰等 掩埋泄漏的危险化学品。 4、尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 六、日常要求 1、危险化学品库房、兑油房管理人员及操作人员必须持证上岗。 2、定期启动危险化学品储存室的排风设施,防止危险化学品挥发性气体浓度超 标。 3、对新进危险化学品桶、罐等进行检测,确认无泄漏缺陷后方可入库。 4、员工一定要严格按照岗位安全操作规程搬运危险化学品。 5、定期维护可燃气体报警系统,每天检查现场应急救援器材是否处于正常状态。 七、注意事项 1、进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。 2、设置现场警戒线,严禁非相关人员进入现场。 3、切断火源,严禁火种,使用不产生火花工具处理,防止火灾和爆炸事故的发生。 4、救护人员应处于泄露源的上风侧,不要直接接触泄露物。 5、应急处理时严禁单独行动,要有监护人。 精品文档

丙烷泄漏事现场处置方案

丙烷泄漏事故现场处置方案 一、基本特性 1、标识 中文名:丙烷 英文名:Propane 2、理化性质 外观与形状:无色气体、纯品无臭 主要用途:用于有机合成 熔点(℃):-187.6 相对密度(水=1):0.58/-44.5℃(比水轻) 沸点(℃):-42.1 相对密度(空气=1):1.56 (比空气重) 饱和蒸汽压(KPa):53.32/-55.6℃ 溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚 临界温度(℃):96.8 临界压力(MPa):4.25 燃烧热(KJ/mol):2217.8 最小引燃能量(mJ):0.25二、危害特点

1、燃烧爆炸危险性 燃烧性:易燃建筑火险分 级:甲 闪点(℃):-104 爆炸下限(V%):2.1自燃温度(℃):450 爆炸上限(V%):9.5 危险特性:与空气混合能形成爆炸混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着 回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 燃烧速度:0.45m/s 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 稳定性:稳定避免接触的条件:受热、光照 聚合危害:不能出现 禁忌物:强氧化剂、卤素 2、扩散性 (1)气体比空气重,能在较低处,扩散至相当远,遇明火引着回燃; (2)丙烷液态变为气态时迅速扩散,形成高浓度区,与火源引发燃烧爆炸。

3、毒性及健康危害性 侵入途径:吸入 毒性:属微毒类 健康危害:1%丙烷,对人无影响;10%以下浓度,只引起轻度头晕;在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时,有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射;严重者出现麻醉状态、意识丧失;有的发生继发性肺炎。 4、带电性 本品在流动过程中,容易产生和积聚静电。 三、应急救援 1、防护措施 (1)进入重危区,人员实施一级防护,并采取消防水枪掩护; (2)进入轻危区,人员实施二级防护; (3)凡在现场参与处置人员,最低防护不得低于三级。 防护标准

泄漏事故现场处置措施

编号:SM-ZD-73111 泄漏事故现场处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

泄漏事故现场处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、员工发现危化品泄漏时,疏散无关人员,隔离泄露污染区。如果泄漏物是易燃品,则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源,并立即向值班领导报告。 2、如果是易燃易爆化学品大量泄漏,值班领导立即上报应急指挥部,应急救援小组立即赶赴现场,同时拨打“119”报警,请求消防专业人员救援,要保护、控制好现场。 3、泄漏的控制 如果在生产使用过程中发生泄漏,要在统一指挥下,通过关闭有关阀门,切断与之相连的设备、管线,停止作业,或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。 如果是容器发生泄漏,应根据实际情况,采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。 另外,要防止泄漏物扩散,殃及周围的建筑物、车辆及人群,万一控制不住泄漏,要及时处置泄漏物,严密监视,

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀

和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

15—盐酸储罐泄漏现场处置方案

15—盐酸储罐泄漏现场处置方案 山东金正大生态工程股份有限公司 盐酸储罐泄漏现场处置方案 第一章事故特征 本装置存储介质为31%的盐酸,盐酸泄漏危险特性主要体现在强烈的腐蚀性,一旦发生泄漏,极易造成对人体的造成严重的灼伤和对其他物品的破坏,并对环境造成污染。 1.1 危险性分析和事故类型本岗位储存的盐酸皆具有腐蚀性,操作人员未佩戴防护用品,设备、管道、阀门泄漏时意外接触,有发生灼伤的危险。 1.2 事故发生的区域、地点和装置名称危险目标是硫酸钾分厂盐酸贮罐,属于盐酸分厂附产品,距离厂区南侧10 米,西侧10 米。 1.3 事故可能造成的危害程度盐酸罐区岗位南侧为雨水沟和马路,一旦发生盐酸大量泄漏将会导致盐酸泄漏至雨水沟,进而流向厂外造成严重水体污染事故,还可能会造成马路上的行人中毒、窒息事故。 1.4 可能出现的事故征兆上述存在的危险有害因素,绝大多数属突发事故,当有以下操作或征兆时,须引起注意: A 异常天气的发生,导致事故的因素增多,各类事故的可能性增大; B 设备维修期间,作业环境复杂,高处坠落、爆炸等事故增多; C开停车期间,可变因素较多,事故可能性增大; D其他工序停车、故障时,容易产生此类事故 E安全设施不备用时,引发事故。 第二章应急组织与职责

公司设立应急救援指挥部,负责组织指挥公司级事故应急救援工作,具体内容见综合应急预案。分厂设立一般事故应急处理小组负责处理盐酸泄漏现象的应急处置。 1 分厂级应急组织体系 由一个分厂应急指挥部和两个小分队构成。 抢修小分队 分厂应急指挥部 处置小分队 2 组织机构、人员及职责: 2.1 分厂应急指挥部: 总指挥: 肖永前 副总指挥: 赵占诗高升武 成员: 许为春宋健刘建涛孟凡利 2.2 抢修小分队 队长: 维修班长 成员: 维修组所有成员 2.3 处置小分队 队长: 当班工艺班长 成员: 当班工艺人员 2.4 应急职责:

酒精储罐泄漏应急预案

应急管理结业作业 题目:酒精储罐泄漏应急预案 学院:化学与材料工程学院 年级:2012 专业:安全工程 班级:安全工程121 学号150712109 姓名:卢嘉铭 指导教师:王百军 提交日期:2015.6.23

目录?方针与原则 ?组织体系及相关机构职责 ?预防与预警 ?现场应急处置措施 ?附录

酒精储罐泄漏应急预案 一、方针与原则 安全第一,预防为主,统一指挥,分级负责 救死扶伤,消除危险,清洁现场,评估后果 二、组织体系及相关机构职责 1.企业应急总指挥 1)分析紧急状态和确定相应报警级别 2)指挥、协调应急反应行动 3)与企业外应急的反应人员、部门、组织和机构进行联系 4)直接监察应急行动人员的行动 5)保证现场人员和场外人员安全 6)协调后勤方面以支援反应组织 2.现场指挥组 1)判断是否或已经发生重大安全事故,现场指挥组宣布启动安全事故应急 预案,现场统一指挥生产单位紧急行动组及公司应急协作组的救援工作。 2)在安全的地方,尝试对危险设施进行直接操作,对应急救援过程中出现 的恶化情况,应迅速判断可能引发其它事故的因素,提出应急处理方案 并迅速组织实施,并向应急总指挥报告。 3)继续调查和评估事故的可能发展方向,以预测事故的发展过程。 4)指导危险设施的全部或部分停止运行,并与管理人员和关键岗位的人员 配合,指挥危险源现场人员撤离。

5)在事故紧急状态结束之后,安排并恢复受事故影响的现场工作秩序,并 随时向应急总指挥汇报应急救援工作的进展情况。 3.紧急行动组 职责:处理事故的一般原则是对人员、设备采取紧急保护措施,并在尽可能的情况下,以接近正常停机的操作步骤予以处理。 在大多数的事故状态下,需要采取两步措施。第一步是事故初期较小,第一目击者应立即采取应急手段,控制事故的进一步发展,阻止事态扩大,做到先消除后报警,并采取必要的步骤保护现场人员、设备及设施的安全,消除事故的各种隐患;第二步是事故进一步扩大,第一目击者难以消除事故,应采取最快方式用电话或向相邻车间人员呼叫报警。 发生事故后负责及时切断设备总电源(车间根据现场情况断电),以防在救援过程中发生电击或电伤事故。切断总电源及断电后到车间检查确认,完成后向现场指挥组汇报断电情况。 4.通讯联络组: 职责:负责通知相关部门人员,并引导相关应急组人员进入事故现场。 5.医疗救护组: 职责:在做好自身保护的基础上,负责对救援过程中伤员的救护和配合医务人员抢救工作,并把伤员送至安全地带抢救,必要时迅速送往公司医务室或医院,并协助医护人员做好对伤员的救护工作。 6.疏散引导组: 职责:负责事故现场所有员工的安全撤离和车间内全面检查,以防车间内还留下未及时逃离的员工,指挥人员疏散。 7.现场警戒组: 职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,并配合公司疏散警戒组的工作,

氨泄漏现场处置方案

氨泄漏事故现场处置方案 一、车间级应急处置程序 车间主任或班长接到事故报告后,立即通知相关人员并向公司安全办公室报告,车间主任按照应急处置程序指挥先期处置工作。事故现场指挥一般应按以下程序开展工作: 1、现场指挥立即对严重程度、可能的发展趋势进行判断,并及时向公司安全办公室通报, 随时汇报事故抢险救援情况。 2、在现场指挥的领导下,现场抢险人员按照各自职责开展事故救援工作,如原应急程序不能满足事故处置需要,现场指挥应立即组织现场抢险人员重新制定处置方案,并组织实施。 3、如果泄漏程度属于本部门不可能处置的,应优先做好人员的疏散工作,对事故现场进行监控,待上级事故应急救援人到达现场后配合开展好救援工作。 二、企业级应急处置程序 公司安全办公室接到事故情况报告后,如判断发生了4级以上氨泄漏事故的,立即依次报告公司安全领导小组组长、副组长,并向公司安全领导小组成员通报。启动氨泄漏应急预案后,公司安全领导小组组长(总指挥)立即赶赴现场指挥,或指定现场总指挥,领导现场抢险救援工作。现场总指挥和其他人员到达现场后,按照以下程序开

展工作: 1、立即接管现场抢险救援的指挥权,对事故进行处置,事故单位应急人员自动成为企业各事故应急小组的组成部分 2、现场指挥部应对现场指挥所进行检查,确保通讯畅通和抢险救援人员所在地的安全,防止伴生/次生事故即二次事故的发生。 3、现场总指挥立即对事故性质、严重程度、可能的发展趋势进行判断,如判断发生Ⅱ级以上事故,依靠公司应急队伍无法控制和消除其严重危害时,向安全领导小组组长(总指挥)请示实施扩大应急行动,扩大应急行动由应安全导小组决定,并由安全办公室向集团公司安全办公室请求支援。实施扩大应急时,单位要及时增加应急处置力量,加大技术、设备、物资、资金等保障力度,加强指挥协调,努力控制事态发展。 4、在现场总指挥的领导下,现场抢险组等应急小组按照已制定的各自职责开展事故救援工作。 5、企业现场总指挥待集团公司安全办公室应急工作组到达现场后移交指挥权,服从集团公司应急指挥部的领导和指挥。 三、资源调度程序 当公司应急办公室接到报警后,根据氨泄漏事故情况启动相应的应急预案,并由应急办公室按照事故等级通知各抢险救援小组,同时

燃气泄漏应急处置预案

食堂天然气泄漏事故应急处理预案 xxxxxx幼儿园

食堂天然气泄漏事故应急处置预案 幼儿园食堂是全园唯一使用天然气的场所,为保证全园师生的人身安全和园内财产安全,结合幼儿园实际特制订xxxxxx幼儿园食堂天然气泄漏事故应急预案: 一、食堂天然气使用现场基本情况 1.使用天然气的设备共两个:天然气炉灶(两个接口)和燃气蒸车(1个接口),共计三个燃气接口。 2.食堂内外的消防设施:食堂外备有消防栓1套、4公斤干粉灭火器2具,食堂内备有4公斤干粉灭火器1具,均能正常使用。 二、预防食堂天然气系统发生事故的措施 1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制,天然气双灶及蒸车有专人使用、专人负责,其他人员不得随意使用。 2.要求食堂人员每天进厨房第一件事必须是开窗通风,并且用便携式燃气报警器检测燃气接口,确定无泄漏方可启动电源及其他设备。 3.厨房人员要求熟练掌握燃气报警系统的使用方法及注意事项。 4.闲杂人员严禁进入厨房。 5.使用燃气设备时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。 6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关。 7.严禁在燃气设施附近堆放易燃、易爆等物品。 8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套

管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。 9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施。 10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。 11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。 三、发现燃气泄漏时处置方法: 1.迅速关闭燃气总阀,让门窗全开保持空气流通 2.立即到户外安全距离拨打xxxxx报修电话,通知xx天然气公司派人处理; 3.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话; 4.若事态严重,厨房人员应立即撤离现场,同时通知园长,立即启动应急预案,迅速安排全园师生疏散到安全地带,拨打119报警。 5.园方立即封锁现场,禁止闲杂人等及车辆靠近。 四、报警及通讯方式 1.报警方法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向园长、食堂管理人员、天然气公司、消防队报警。园长接到报警后根据现场情况启动现场处置应急预案。 2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向等。 3.报警电话 物业报修电话:xxxxxx消防大队:119 xx天然气公司:xxxx xxxxxx幼儿园 2016年7月

储罐泄露现场处置实施方案

储罐泄露现场处置实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

泄露现场处置方案一、二甲苯储罐泄露事故现场处置方案 事故特征可能发生的事故类型物料泄漏 区域地点装置名称二甲苯储罐 可能发生的季节 夏季气候潮湿,易出现管线、罐体腐蚀严重引发泄 漏事故 造成的危害程度物料损失、储存罐报废、人员伤亡事故、污染环境;事故前可能出现的征兆管线、罐体异常变形、腐蚀严重、物料异常泄露 应急组织与职责基层单位应急自救组织形 式及人员构成情况 事故成立车间主任为组长的应急救援指挥小组,各 岗位操作工为成员的应急自救小组,以预防突发事 故,降低事故损失,防止事故扩大 应急自救组织机构、人员 的具体职责 1、发现事故隐患及时处理并向总指挥报告; 2、对突发事故立即组织进行救援; 3、听从上一级应急救援指挥机构的指挥进行救援; 4、负责在事故初起时的应急救援 5、在预计事故扩大时,迅速向总指挥报告启动上一 级应急救援预案 应急应急处置程序 (1)防护(2)询情(3)侦检(4)警戒(5)救生(6)控险(7)堵 漏(8)输转(9)救护(10)洗消(11)清理(12)警示

处 置 措 施 现场应急处置措施(1)防护 ①根据泄漏液体的特性及划定的危险区域,确定相应的防护等级。②防护等级划分标准,见表1。③防护标准,见表2。 (2)询情 ①遇险人员情况。②容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围。③周边居民、地形、电源、火源等情况。④单位的消防组织与设施。⑤工艺措施、到场人员处置意见。 (3)侦检 ①搜寻遇险人员。②使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围。③确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源。④确认消防设施运行情况。⑤确定攻防路线、阵地。⑥现场及周边污染情况。 (4)警戒 ①根据询情、侦检情况确定警戒区域。②将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情况设立隔离带。③合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆物质,并进行安全检查,逐一登记。 (5)救生 ①组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域。 ②采取正确的救助方式,将所有遇险人员转移至安全区域。③对救出人员进行登记、标识和现场急救。 ④将需要救治人员送医疗急救部门救治。 (6)控险 ①启用单位喷淋、泡沫等固定、半固定消防设施。 ②选定水源,铺设水带,设置阵地,有序展开。③外围设置水幕或屏封水枪,稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕。④用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止泄漏物向重要目标或危险源流散。 ⑤视情况使用移动式泡沫管枪(炮)或高倍数泡沫发

丙酮泄露现场处置方案

丙酮泄露现场处置方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

乙酰丙酮泄漏现场处置方案 1事故特征 事故类型:爆炸、火灾、环保、中毒事故 事故发生地点:醋酸裂解平台 危害程度:造成装置设备损坏,现场作业人员伤害,危及社会道路上人员和车辆安全 可能出现的征兆:可燃气体报警仪报警、CO有毒气体报警仪报警 2应急组织与职责 应急处置小组: 组长:装置主管 成员:工艺员、设备员、安全员、工段长、操作人员 应急处置小组职责: ⑴发生事故时,负责报警和应急救援信息传递,事故信息向公司应急联动中心和公司领导汇报; ⑵负责应急现场内部人员、应急器材配置、应急救援人员的调动和指挥; ⑶指导员工疏散并实施事故现场的应急救援措施,救护受伤人员,清点区域内人员数量; ⑷控制和制止事故的蔓延扩大,如事故无法控制有扩大趋势应立即向上级汇报请求启动应急预案; ⑸协调事故后恢复生产工作和总结应急救援经验教训;

⑹负责保护事故现场及相关数据,配合事故的调查; ⑺协助本方案演练的实施和方案的完善工作。 3应急处置 按照公司突发事件应急响应程序,拨打119、120、110、总调的电话。 通知裂解控制室,立即停止乙酰丙酮生产,切断乙酰丙酮输送管道进出口阀门。必要时生产装置作紧急停车处理。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,组织人员对泄漏点周围环境予以控制。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 及时按事故报告的原则向公司应急联动分中心和厂领导如实进行事故信息的报告。 如事故无法控制有扩大趋势应立即向上级汇报请求启动相应的应急预案。 4注意事项 使用的工具为防爆工具。

天然气泄漏事故处理方案

天然气泄漏事故处理方 案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

天然气泄漏事故现场处置方案 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。发生天然气泄漏事故时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 天然气爆炸极限为5%--15%,也就是说天然气与空气混合浓度占5%--15%时可能会发生爆炸。 一、泄漏的原因: 1、阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 2、压力表损坏。 3、管道破裂。 二、天然气泄漏事故处理方案 在发现天然气泄漏时,第一发现人应立即报告班长,班长快速上报车间主任,车间逐级汇报调度、分公司领导等各级相关负责人。汇报一定时明确事件发生的时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。 1.处理天然气泄漏事故的指导: 1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。 由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。 2)设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。 3)在发生天然气泄漏时一定要尽可能将天然气浓度控制在爆炸点浓度之内。 2.天然气泄漏事故的处理方法 1)天然气一旦发生泄漏,首先应及时通知川垣燃气站人员,关闭通往厂区的天然气主阀,车间应急人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源。

储罐火灾爆炸事故现场处置方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD143 储罐火灾爆炸事故现场处置方案通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

储罐火灾爆炸事故现场处置方案通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1事故特征 1.1危险性分析和事故类型 根据事故发生的过程、性质和机理,以及可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的各种危害因素,经危害识别,储罐火灾爆炸事故类型有先爆炸后燃烧、先燃烧后爆炸、局部稳定燃烧三种类型。 1.2事故发生的区域、地点及装置名称 1.2.1区域或地点 储罐 1.2.2装置名称 储罐。 1.3事故发生的季节及危害程度 1.3.1事故易发季节 事故易发季节为夏季和冬季。 1.3.2危害程度 储罐的火灾爆炸危险等级为很高,但在采取了现行的

安全措施后,经计算,其补偿后的火灾爆炸危险等级均为较低。假设储油罐一旦发生火灾爆炸事故,还是容易对油品储罐、输油管线造成严重的破坏和财产损失,现场作业人员极可能发生伤亡。 1.4事故发生前的征兆 a)油品储罐出现油品的跑、冒、滴、漏; b)储罐区油气浓度过高; c)油品输转过程中产生静电打火、遇明火、雷击、电气打火等; d)操作人员违反安全操作规程。 2应急组织及职责 2.1应急指挥人员 发生事故由罐区经理担任现场指挥,负责现场应急措施的决策、现场人员和应急物资的调配、 2.2操作人员或现场人员 现场发现事故的操作人员或现场人员的主要职责是报警,并听从现场指挥人员的安排,协助开展具体的应急行动。 2.3抢险组 工程抢险组由操作部人员构成,主要负责抢险抢修,疏散输转未燃烧油品,清理现场等工作。 2.4救护组

酸碱泄露现场处置方案

化学水处理酸碱泄露 现场处置方案 1.事故类型和危害程度分析 1.1危险性分析 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,会对环境造成不同程度的污染。 1.2事故类型及危害程度分析 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,伴随部分酸碱泄漏、造成人员身体健康、环境污染等事故。 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,对能源造成的影响:会造成酸碱损失增加经济成本。 2.工况简述 热电厂化学水处理水处理专业酸碱罐位于水处理酸碱贮存间,酸、碱罐各2台为圆柱形内衬胶容器,容积约为50m3,罐体外侧装有液位计,罐顶装有排气阀,以便及时排除罐内气体。 3.事故特征 3.1 事故可能发生在水处理酸碱系统。 3.2 酸碱系统发生严重泄漏时,有可能造成酸或碱大面积泄漏,由于气体弥漫,严重时会造成人员呼吸系统受伤害和环境破坏。 3.3 运行人员未按要求进行巡检;或没有及时发现酸碱罐出口门阀兰泄

漏等;都可能引起事故发生。 3.4 事故发生前可能出现轻微酸雾及碱雾的征兆。 4.应急组织与职责 4.1基层部门现场应急自救的组织形式和人员构成情况 为应对热电厂化学水处理水处理酸碱泄漏事故时造成的突发性事故,确保事故发生时生产应急指挥系统正常运作,成立热电厂应急指挥小组。 总指挥:当值值长 应急行动组组长:当值班长 应急行动组成员:当值水处理岗位可临时离岗的人员 4.2现场应急自救组织机构、岗位员工的具体职责 4.2.1总指挥:当值值长为指挥机构总指挥,总指挥负责事故应急时的总体工作,负责热电厂内各车间之间的协调工作,负责事故情况下各应急小组的指挥与协调工作;当热电厂领导到场后将总指挥权交予热电厂领导。 4.2.2应急行动组:当值水处理班长为现场应急行动组组长,运行人员在应急处理时统一听从应急行动组长命令,应急行动组听从总指挥命令;应急行动组负责灾害初期的应急处理及事故报警、联络工作。 5.应急处置 5.1应急处置基本原则 以人身安全为首要前提,不要盲目、慌乱,造成事故扩大化。进入现场时必须佩戴相应的安全防护用品,并及时汇报领导和寻求救援。应急处置过程中把握三个原则:消除事故根源、限制事故发展、保证事故现场与正常设备相隔离。 5.2事故应急处置程序 5.2.1当班员工发现高位酸碱系统有泄漏现象后,立即通知当班班长。 5.2.2当班班长接到汇报后,立即汇报当值值长,并采取防止事故扩大

液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施

编号:SM-ZD-10715 液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化石油气和天然气泄漏应急处置 八项措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气和天然气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,发生泄漏时要采取以下应急处置措施。 (1)建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少800米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。 (2)消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。 (3)控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。 (4)导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线、排

液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场处置方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD597 液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场处 置方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场 处置方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为有效控制液氮和二氧化碳低温液体储罐发生泄漏事故,并由此可能引发的低温冻伤、中毒窒息事故,特针对液氮和二氧化碳低温液体储罐发生泄漏事故制订应急处置措施。根据泄漏的程度不同,分别设定为二种情况:1)小量泄漏事故:低温液体储罐、管道、阀门或安全阀等安全附件由于各种原因,造成气体轻微和少量泄漏,并且采取措施可以得到有效控制和消除。2)大量泄漏事故:低温液体储罐、管道、阀门或安全阀等安全附件由于各种原因,造成气体大量泄漏。 1、事故特征 1.1 危险性分析 本公司设有低温液体储罐2个,用于储存液氮和液体二氧化碳,低温液体储罐若大量泄漏,作业场所的空气中氮气、二氧化碳浓度过高,使人体吸入空气中的氧分压下降,引起缺氧窒息。气体在空气中积累达到可以发生中毒和窒息的浓度,当员工由于工作需要或误入此场所时有可

氧气泄露应急处置方案

编号:SM-ZD-75594 氧气泄露应急处置方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气泄露应急处置方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 危险性类别 侵入途径:吸入 健康危害:常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳潄加剧;严重时刻发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度再80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60~100kpa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害,严重者可失明。 爆炸危险:本品助燃 急救措施 皮肤接触:液氧温度为-30度,直接接触会造成冻伤。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 消防措施 危险特性:是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷)等形成有爆炸性的混合物。 灭火方法:用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复检验后再用。 操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄

居民用户端燃气泄漏现场处置方案

居民用户端燃气泄漏现场处置方案 (一)事故特征 居民用户端因为燃气设施设备操作不当、燃气设施设备质量、管材质量、胶管老化脱落龟裂等原因发生燃气泄漏事故,可能造成人员伤亡或财产损失,为了能迅速、有序、有效地控制险情,确保用户端燃气零泄漏,将损失降到最低,保障人员及财产安全,特制定本处置预案。事故大多发生的季节为春冬季,由于用户关窗关门,屋内不通风,形成了密闭空间,一旦发生燃气泄漏,没能处理及时,极易发生爆炸事故。 (二)组织机构及职责 此应急过程涉及应急抢险组、安全警戒组、疏散救护组、安全监督及事故调查组、后勤保障组,其相应职责参见通用部分。 (三)应急处置流程 1、接警人员接到报警时要问清楚具体位置、泄漏情况、用户姓名、住址、联系电话等。 2、指导用户关闭进气阀门,打开门窗进行通风,严禁启闭电器开关和动用明火,根据燃气浓度的大小,告知用户前期处置办法(具体处置办法参考用户前期处置卡)如浓度较大,撤离到室外,敲门通知周围邻居,禁止使用门铃或电梯,在门外接应维抢人员。接警人员立即填写维修单,交给应急抢险组组长,如组长不在,电话告知,由应急抢险组组长汇报给应急小组组长,并组织应急人员赶赴现场,启动客服中心突发燃气泄漏处置预案。各组长接到报告后立即组织员工准备防爆工具、防爆对讲机、检漏仪、肥皂水、钢制扳手、放散管、点火器、黄油、软管等抢修物资赶赴现场。 3、现场处置的程序:

(1)应急抢险组达到现场应询问用户具体情况,然后检测、复核用户前期处置的有效性;如无效则先进行前期处置(关闭表前阀、开窗、禁火)。应急抢险组人员根据用户提供的情况,初步判断泄漏原因和部位,告知用户抢修时应注意的事项。 (2)前期处置的有效(现场已无泄漏浓度)处理 应急抢修人员由表前阀向后顺气流方向进行检查,必要时通过气密实验查找漏点,确认漏点后进行相应处理。 (3)现场泄漏浓度超标(爆炸下限20%)的处理 当泄漏点明显,应急抢险人员应关闭泄漏点前端阀门,向上级应急报告求援,安全警戒组和疏散救护组组织漏点周边人员撤离,禁火,开窗放散,在漏点周边监测并警戒,待援。当泄漏点不明,应急抢修人员应关闭立管阀门,向上级应急报告求援,组织撤离,禁火,检测,探边,警戒,待援。 (4)现场有泄漏,浓度不超标的处理 应急抢修人员应检测并监控浓度,由表前阀(含阀)向前逆气流方向进行检查,确认漏点后进行相应处理,必要时关闭立管阀门处理。 当上述方法没有发现漏点,应急抢修人员应及时查看检测浓度的变化情况: 浓度降低,按(2)中处置方法处理。 浓度升高,按泄漏点不明情况处理。此时应急抢修人员应扩大探边范围,必须考虑泄漏源来自上下左右周边邻里、地下窜入的可能性。(5)特殊情况的处置: 居民倾倒液化气残液引发的误报 当现场弥漫燃气气味,但现场检测和监控却没有单位所供应燃气的浓度。此时应急抢修人员(或由用户)应报告当地消防或公安部门复查

储罐泄露事故现场处置方案

苯类、醇类储罐泄露事故现场处置方案(ISO45001-2018) 事故特征可能发生的事故类型物料泄漏 区域地点装置名称甲苯、邻二甲苯、混苯、甲醇、溶剂油储罐 可能发生的季节夏季气候潮湿,易出现管线、罐体腐蚀严重引发泄漏事故造成的危害程度物料损失、储存罐报废、人员伤亡事故、污染环境; 事故前可能出现的征兆管线、罐体异常变形、腐蚀严重、物料异常泄露 应急组织与职责基层单位应急自救组织形 式及人员构成情况 事故成立车间主任为组长的应急救援指挥小组,各岗位操作 工为成员的应急自救小组,以预防突发事故,降低事故损失, 防止事故扩大 应急自救组织机构、人员 的具体职责 1、发现事故隐患及时处理并向总指挥报告; 2、对突发事故立即组织进行救援; 3、听从上一级应急救援指挥机构的指挥进行救援; 4、负责在事故初起时的应急救援 5、在预计事故扩大时,迅速向总指挥报告启动上一级应急 救援预案 应急处置措施应急处置程序 (1)防护(2)询情(3)侦检(4)警戒(5)救生(6)控险(7)堵漏 (8)输转(9)救护(10)洗消(11)清理(12)警示 现场应急处置措施 (1)防护 ①根据泄漏液体的特性及划定的危险区域,确定相应的防护 等级。②防护等级划分标准,见表1。③防护标准,见表2。 (2)询情 ①遇险人员情况。②容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、 扩散范围。③周边居民、地形、电源、火源等情况。④单位 的消防组织与设施。⑤工艺措施、到场人员处置意见。 (3)侦检 ①搜寻遇险人员。②使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、 扩散范围。③确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃

烧的各种危险源。④确认消防设施运行情况。⑤确定攻防路线、阵地。⑥现场及周边污染情况。 (4)警戒 ①根据询情、侦检情况确定警戒区域。②将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情况设立隔离带。③合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆物质,并进行安全检查,逐一登记。 (5)救生 ①组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域。②采取正确的救助方式,将所有遇险人员转移至安全区域。③对救出人员进行登记、标识和现场急救。④将需要救治人员送医疗急救部门救治。 (6)控险 ①启用单位喷淋、泡沫等固定、半固定消防设施。②选定水源,铺设水带,设置阵地,有序展开。③外围设置水幕或屏封水枪,稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕。④用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止泄漏物向重要目标或危险源流散。⑤视情况使用移动式泡沫管枪(炮)或高倍数泡沫发生器喷射泡沫,充分覆盖泄漏液面。 (7)堵漏 ①根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施。②若易燃液体泄漏,所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全。③关闭前置阀门,切断泄漏源。④根据泄漏对象,对非溶于水且比水轻的易燃液体,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏。⑤堵漏方法,见表3。 (8)输转 ①利用工艺措施导流或倒罐。②转移较危险的瓶(罐、桶)。 (9)救护